文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于NR和NC曲线

关于NR和NC曲线

关于NR和NC曲线
关于NR和NC曲线

关于NR和NC曲线

以前在做消声室验收时用到NR和NC曲线,两者有细微的偏差,

例如:250Hz时,NR15是25.9dB,NC15是29dB。

当初设计时是采用NR曲线,验收报告是NC曲线。实测值是28多一点。NR验收NG,NC验收OK。

所以当初验收时曾有些争议。一直没有搞明白。

请教一下,两者的使用有区别么?

NR是国际标准推荐的噪声评价指标

NC是美国标准推荐的噪声评价指标

NR是国际标准推荐的噪声评价指标

NC是美国标准推荐的噪声评价指标[/quote]

明白了,谢谢。

那么再问下:NR的设计标准,验收时却用NC验收,是否合理呢?

从技术角度讲,不合理,NR规定了更低频率的指标,而NC没有,如果为保证你顺利通过验收,当然用NC,但用NR对业主有利些!

有哪位高人能够提供NR和NC曲线,各个频段内的数值吗?

NR

Maximum Sound Pressure Level (dB)

Noise Rating

- NR -

Curve Octave band mid-frequency (Hz)

31.5 62.5 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NR 0 55 36 22 12 5 0 -4 -6 -8

NR 10 62 43 31 21 15 10 7 4 2

NR 20 69 51 39 31 24 20 17 14 13

NR 30 76 59 48 40 34 30 27 25 23

NR 40 83 67 57 49 44 40 37 35 33

NR 50 89 75 66 59 54 50 47 45 44

NR 60 96 83 74 68 63 60 57 55 54

NR 70 103 91 83 77 73 70 68 66 64

NR 80 110 99 92 86 83 80 78 76 74

NR 90 117 107 100 96 93 90 88 86 85

NR 100 124 115 109 105 102 100 98 96 95

NR 110 130 122 118 114 112 110 108 107 105

NR 120 137 130 126 124 122 120 118 117 116

NR 130 144 138 135 133 131 130 128 127 126

消声室验收时大多人提的是A计权总声级,不知道和NR,NC曲线评定有什么差异,能否有人来解释一下。

A计权总声压级只考虑了总体的情况,没有各个频带的数据。NR更注重频率特征,我感觉更科学。A也可以用,一般房间的本底噪声都是低频高,高频低,与NR曲线形状相似。

3.噪声的评价方法

1)噪声的客观度量:用客观指定的物理量分析噪声辐射的大小、性质。

*声压级:

dB,闻

dB,痛

dB。

*倍频程声压级:

是一倍频

程的频谱,

*1/3倍频程声压级:

谱,

*声强级:dB

*声功率级:

dB

2)噪声的主观评价:考虑到人的主观效应进行的评价。

①响度和响度级

*人耳对声音的主观感受与

均都有

关:

同声压级的高频声会使人觉得更响。

*标准参考纯音:1000 Hz的单频纯音。

*响度级:1000 Hz纯音与研究的声音听起来感觉一样响时

对应的声压级,单位为"方"。

如某声音与

声压级为80dB的

1000Hz纯音一样响,为80方。

*等响曲线:(图)

同响度级点的连线。

可见:

**人耳对2000~5000Hz最敏感;

**人耳对<100 Hz低频不敏感;

**强噪声下,人耳难区分高低频。

*响度L,单位为"宋"。

规定:40dB的1000Hz纯音的响度为1宋,响度级每增加10方,响度增加一倍(拟人感觉)。

(米)

--响度;

--响度级。

例如:从右图LL与L的对

照关系,

50方--2宋

60方--4宋

②声级(A、B、C声级):主观加权。

*等响曲线--计权网络的依据

*A 声级LA :40方曲线倒置加权,代表低声级的响度感觉,近人耳:dB(A) *B 声级LB :70方曲线倒置加权,代表中声级的响度感觉,不常用:dB(B) *C 声级LC :100方曲线倒置加权,代表高声级的响度感觉,近线性:dB(C) *声压级与声级的区别:

**声压级,是客观声音的大小。

**声级,是主观评价量,是考虑人耳的效应而加计权网络的。

③连续等效A 声级Leq :用于评价间歇、脉冲等非稳态噪声。

*核心:体现噪声的能量平均。

*连

谱:

dB(A ) *离

谱:

dB(A ) ④噪声评价数NR

*NR 曲线: 噪声评价数曲线图(右图)

*ISO 组织1961年提出的NR 方法:

把倍频程分析得到的噪声频谱画在NR 曲

线图上,

所接触到的NR 曲线中最上面一条曲线的

数值,即为

噪声评价数NR值。

建筑噪声容许标准

为保证人体健康和建筑物的使用功能,对不同建筑所规定的最高噪声级,是建筑环境噪声控制和室内音质设计的依据。它包括工业与民用建筑噪声容许标准和建筑环境嗓声容许标准。

噪声干扰衡量噪声干扰的主要参数是声压级、频率和持续时间。在噪声频率比较低而声压级比较高的情况下,人们对噪声的反应并不强烈。如果噪声的频率相当高,特别是当噪声的能量集中于窄频段时(例如集中在中心频率为4000赫的倍频带内),因为人的听觉对于这个频率极为敏感,会感到非常刺激,有时甚至会产生恐怖感。此外,人对噪声持续时间的长短,反应也不同。因此需要按噪声在一昼夜中所发生的次数和总的持续时间来确定噪声声压级的容许值。

噪声评价和评价标准噪声评价通常分为四个方面:物理的、心理的、生理的和社会的。

物理的评价是根据在观测点测量的噪声声强;心理的评价是根据人们对噪声的主观感觉和噪声对人们情绪的影响;生理的评价是根据噪声对人体造成的损害程度;社会的评价则是以社会对噪声的反应为基础。噪声评价常用统计方法,但这种方法有一定的局限性,因而出现各种不同的评价标准。目前常使用的噪声评价标准有:A声级、噪声评价标准NC、优先噪声评价标准 PNC和噪声评价等级NR。

A声级世界上使用最广泛的评价方法,环境噪声标准均用A声级为基本评价量。它是由声级计中的A计权网络直接读出,其单位为dB(A)。A计权网络的特性曲线见图1。此条曲线对应于响度级为40方(1方对应于等响的1千赫纯音的声压级)的等响曲线。A声级表征了人耳对频率的计权。

噪声评价标准NC 用于办公室和其他建筑的室内噪声评价。图2 是噪声评价标准NC-曲线。评价噪声时首先对噪声进行倍频程的分析,一般取八个频带(63、125、250、500、1000、2000、4000、8000),然后在NC曲线图上画出被测噪声的频谱图。噪声评价标准NC值就等于该噪声八个倍频带声压级中接触到最

高的一条NC曲线的值。如图2中色线所示噪声的NC值为50,即称该噪声的噪声评价标准值为NC-50。NC主要用于稳态噪声,它与A声级不同之点是NC规定了背景噪声的每个倍频带所容许的最高噪声级。

优先噪声评价标准PNC 这项标准是在NC的基础上,进行了修正,使NC 曲线的高频端和低频端再降低 5分贝。PNC与A声级有如下关系:

n≈PNC+(3.5~6.5)

n为A声级级数。

噪声评价等级NR 国际标准化组织(ISO)1961年推荐的标准(图3)。主要用于室内活动场所稳态背景噪声的评价,也可用于工业噪声控制的评价。由于它是从NC曲线推导来的,因此,NR的求法类似于NC的求法。NR与A声级有如下关系:

n≈0.8N +18

N为NR的噪声评价数。

建筑环境噪声容许标准建筑物外部(室外)环境的噪声容许标准。通常以距离建筑物窗外 1米、高出地面1.2米处为典型的环境噪声测量的位置。中国于1982年4月6日首次公布《城市区域环境噪声标准》(GB3092-82),主要内容见表1。

表1中的特殊住宅区是指需要特别安静的住宅区,如休养区、高级宾馆区等;居民、文教区指纯居民区和文教、机关区域;一类混合区指一般商业和居民的混合区;二类混合区指工业、商业、少量交通和居民的混合区;商业中心区指商业集中的繁华区域;工业集中区指当地政府指定的工业区域;交通干线两侧指车流量每小时100辆以上的道路两侧。此外,夜间频繁出现的噪声,峰值不准超过标准值10分贝。夜间偶尔出现的噪声,峰值不准超过标准值15分贝。

工业与民用建筑噪声容许标准工业与民用建筑的类型、用途和所处环境均不同,所以很难制定出简单的、统一的噪声容许标准。迄今各国文献中所介绍的这类标准,基本上都是建议性的,如表2所示。为了防止住宅邻户之间的噪声干扰,中国制订了《住宅隔声标准》(JGJ11-82)(见隔声标准)。空房间内噪声的客观量与人们主观感觉之间的对应关系,见表3。

相关文档