关于NR和NC曲线

关于NR和NC曲线

以前在做消声室验收时用到NR和NC曲线,两者有细微的偏差,

例如:250Hz时,NR15是25.9dB,NC15是29dB。

当初设计时是采用NR曲线,验收报告是NC曲线。实测值是28多一点。NR验收NG,NC验收OK。

所以当初验收时曾有些争议。一直没有搞明白。

请教一下,两者的使用有区别么?

NR是国际标准推荐的噪声评价指标

NC是美国标准推荐的噪声评价指标

NR是国际标准推荐的噪声评价指标

NC是美国标准推荐的噪声评价指标[/quote]

明白了,谢谢。

那么再问下:NR的设计标准,验收时却用NC验收,是否合理呢?

从技术角度讲,不合理,NR规定了更低频率的指标,而NC没有,如果为保证你顺利通过验收,当然用NC,但用NR对业主有利些!

有哪位高人能够提供NR和NC曲线,各个频段内的数值吗?

NR

Maximum Sound Pressure Level (dB)

Noise Rating

- NR -

Curve Octave band mid-frequency (Hz)

31.5 62.5 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NR 0 55 36 22 12 5 0 -4 -6 -8

NR 10 62 43 31 21 15 10 7 4 2

NR 20 69 51 39 31 24 20 17 14 13

NR 30 76 59 48 40 34 30 27 25 23

NR 40 83 67 57 49 44 40 37 35 33

NR 50 89 75 66 59 54 50 47 45 44

NR 60 96 83 74 68 63 60 57 55 54

NR 70 103 91 83 77 73 70 68 66 64

NR 80 110 99 92 86 83 80 78 76 74

NR 90 117 107 100 96 93 90 88 86 85

NR 100 124 115 109 105 102 100 98 96 95

相关推荐