文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 造价员学习资料

造价员学习资料

一、简答题

1、练习题中:2.3.4.10.12.17

(1)、看图列项:有一现浇挑檐天沟,设计要求如图所示。按照2006年《湖南省建筑装饰装修工程消量标准》的规定,需列出哪些分项工程名称?工程量如何计算?

解:⑴天沟内粉水泥砂浆S=按天沟内展开面积计算

⑵天沟底粉石灰纸筋灰S=按天沟底面积计算

⑶天沟底888面层S=按天沟底面积计算

⑷天沟外侧贴面砖S=按天沟外侧面积计算

(2)、湘建价[2009]406号文对于措施项目费有哪些规定内容?哪个措施项目费不得作为竞争性费用?如何计算?

解:措施项目有:⑴安全文明施工费,包括文明施工费、安全施工费、环境保护费、临时设施费。⑵施工措施项目,分为通用措施项目、专业工程措施项目。

安全文明施工费不得作为竞争性费用。

依据行业建设主管部门的现行规定计价,具体计算为:按基期基价的人工费或(人工费+机械费)乘以规定的安全文明施工费率。

(3)、其他项目清单包括哪些内容?作为投标人,其他项目费应如何报价?

其他项目清单内容:

解:⑴暂列金额;

⑵暂估价:包括材料暂估单价、专业工程暂估价;

⑶计日工(包括人工、材料和机械)

⑷总承包服务费。

作为投标人,其他项目费按如下方法报价:

⑴暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写;

⑵材料暂估价按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价;专业工程暂估价按招标人在其他项目清单中列出的金额填写;

⑶计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算计日工费用;

⑷总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

(4)、因施工场地狭小等特殊情况造成原材料场内二次搬运,按规定应如何计算材料二次搬运

费?

解:因场地狭小等特殊情况造成原材料(不含半成品、成品和周转材料)地面水平运距超过150m者,或发生二次转运者,其费用计算规定如下:其超运距按场内运距材料实际运距减去150m计算。实际运距计算,以取料中心点为起点,以建筑物外围地面使用点,建筑物入口处或材料堆放中心为终点(有垂直运输者,以斜道口或机械吊处为终点)

(5)、采用工程量清单计价的工程,竣工结算时,应如何确定变更工程量的综合单价?解:根据[2009]406号文及其附件,第九十九条因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目或工程量清单数量的增减,其相应的综合单价除合同另有约定外,按下列方法确定:

⑴当分部分项工程量变更后调增量小于原工程量的10%(含10%)时,其综合单价应按照原综合单价确定。

⑵当分部分项工程量变更后的调增量大于原工程量的10%以上部分,工程量清单漏项或由于设计变更引起新增项目时,其综合单价应按照湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息(工程造价信息没有发布的参照市场价)确定。

⑶当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目,其综合单价应按照原综合单价确定。

(6)、根据消耗量标准的规定,如何区分平整场地、挖土方、挖沟槽、挖基坑和挖土方项目?答:平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。厚度超过±30cm时,其全部土方工程量按挖土方相应定额计算。

凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽3倍以上的为沟槽;沟槽长小于槽宽3倍,且图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。

凡图示沟槽宽度3m以外,坑底面积20m2以外,均按挖土方计算。

2、教材中:P185-186,关于模板计算规则,如柱墙楼梯构造柱、阳台、雨棚、和预制

砼构件模板等?

答:(1)柱、墙:底层以基础顶面为界算至上层楼板表面,楼层当前层楼面为界算至上层楼板表面(有柱帽的柱应扣柱帽部分量);

柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头与砖接触部分,均不计算模板面积;

(2)现浇钢筋砼楼梯,以图示露明尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm 楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另计算;

(3)构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积;

(4)现浇钢筋砼悬挑板(雨棚、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。

挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。

预制钢筋砼构件模板工程量,按以下规定计算:

1、钢筋砼模板工程量,除另有规定者外均按砼实体体积以m3计算。

2、预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算

3、0.5m3以下的小型池槽按外形体积以m3计算

4、液压滑升钢模板施工的贮仓立壁模板按砼体积,以m3计算。木模板、组合钢模

板、复合木竹胶合板模板施工的储水(油)池、储仓按砼与模板接触面积计算。

3、P176现浇砼柱高、梁长等的确定?

答:柱:按图示断面尺寸乘以柱高以m3计算。柱高按以下规定确定:

(1)有梁板柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算;

(2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算;

(3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高计算;

(4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。

(5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。

梁:按图示断面尺寸乘以梁长以m3计算,梁长按下列规定确定:(1)梁与砼柱连接时,梁长算至柱侧面;梁与砼墙连接时,梁长算至墙侧面;

(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。伸入砌体墙、柱内的梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。

4、什么是有梁板、无梁板、平板?

答:板按图示面积乘以板厚以m3计算,其中:

(1)有梁板包括主、次梁与板,按梁、板体积之和计算;

(2)无梁板按板(包括其边梁)和柱帽体积之和计算;

(3)平板板板实体体积计算;

有梁板是指板下带梁(肋)者;无梁板系指不带梁直接用柱支撑的板;平

板系指不带梁(肋)的现浇板;

5、P4不计算建筑面积的内容?

(1)建筑物通道(骑楼、过街楼的底层);

(2)建筑内的设备管道夹层。

(3)建筑内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。

(4)屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池;

(5)建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。

(6)勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.1m及以内的雨棚以及

与建筑物不相连通的装饰性阳台、挑廊。

(7)无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯;

(8)自动扶梯、自动人行道;

(9)独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道;

16、工程量清单对楼梯面层装饰、底面抹灰、侧面抹灰的工程量计算有什

么规定?

答:(1)楼梯面层装饰:按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm 以内的楼梯井)水平投影面积计算。当楼梯与楼地面相连时,算至梯口粱内侧边

沿;当无梯口粱者,算至最上一层踏步边沿加300mm。

(2)板式楼梯底面抹灰:按斜面积计算;锯齿形楼梯底面积按展开面积计算。(3)楼梯侧面抹灰:按设计图示尺寸以面积计算,按零星装饰项目列项

17、根据消耗量标准的规定,如何区分平整场地、挖土方、挖沟槽、挖基坑和挖土方项目?

答:平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。厚度超过±30cm时,其全部土方工程量按挖土方相应定额计算。

凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽3倍以上的为沟槽;沟槽长小于槽宽3倍,且图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。

凡图示沟槽宽度3m以外,坑底面积20m2以外,均按挖土方计算。

18、某仓库,室内天棚面至地面高度为5.8,且天棚和墙面均需做抹灰。应如何计算室内装饰脚手架?

答:(1)天棚抹灰高度超过 3.60m,按室内净面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛、附墙烟囱所占面积。(2)高度在5.2米以内应计算满堂脚手架基本层;(3)5.2-5.8增加0.6米,应该计算一个满堂脚手架增加层;(5.8-5.2=0.6m/1.2=0.5 取1)(4)墙面抹灰利用满堂脚手架改架,不计算墙面装饰脚手架,只按每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。

二、定额换算题

练习题中1、九、十九

1、砌筑1砖墙的技术测定资料如下:

(1)完成1m3的砖墙需基本工作时间15.5h,辅助工作时间占工作班延续工作时间的3%,准备与结束时间占3%,不可避免中断时间占2%,休息时间

占16%。

(2)砖墙采用M5水泥砂浆,实体积与虚体积的折算系数为1.07,砖和砂浆的损耗率均为1%,完成1m3砌体需耗水0.81m3,其他材料费占上述材料费

的2%。

(3)砂浆采用400L搅拌机现场搅拌,运料需要200s,装料50s,搅拌80s,卸料30s,不可避免中断10s,机械利用系数0.8

试计算砌筑1m3砖墙的人工、材料、机械台班消耗量。

答:(1)人工消耗量

T=15.5/{【1-(3+3+2+16)%】*8}=2.55工日/m3

(2)材料消耗量材料消耗量=净用量*(1+损耗率)

砖消耗量=1*2*(1+1%)/0.24*(0.24+0.01)*(0.053+0.01)=529*(1+1%)

=534块

砂浆消耗量=(1-529*0.24*0.115*0.053)*1.07*(1+1%)

=0.2262*1.07*1.01=0.2444m3

水消耗量0.81m3

.(3)机械台班消耗量

因为,运料时间>装料时间+搅拌时间+卸料时间+不可中断时间之和。故装料、搅拌、卸和不可中断时间为交叠时间,不能计算循环时间;

机械循环一次所需时间:170s

砂浆搅拌机械的产量定额=(8*60*60/170)*0.4*0.8=4.21m3/台班

则机械时间定额=1/54.21=0.0184台班/m3

所需砂浆搅拌机械的台班消耗量=0.2444*0.0184=0.004497台班

2、某型钢玻璃隔断3.5m*4m,按设计图纸计算,共耗用钢材净用量为:角钢238kg、

扁钢28kg。现给定以下条件:

(1)型钢损耗率6%

(2)人工工资标准68元/工日

(3)型钢市场价格为:角钢4.5元/kg,扁钢4.2元/kg

(4)电动切割机台班消耗量为18.8台班/100㎡,台班单价由20元/台班调整为35元/台班

请计算如下内容:

1、请按消耗量标准规定调整型钢玻璃隔断的基期基价;

2、按市场价计算出调整后的人工费、材料费、机械费及动态基价;

3、计算该型钢玻璃隔断的直接工程费;

消耗量标准基期基价及主要材料消耗量及单价见下表

答:1、按消耗量标准规定计算调整后型钢玻璃隔断的基期基价:

根据题目所给要求计算型钢玻璃隔断面积:3.5*4=14㎡

○1计算每㎡含钢净用量

角钢238/14=17kg

扁钢28/14=2kg

○2计算每100㎡型钢消耗量

角钢17*(1+6%)*100=1802kg

扁钢2*(1+6%)*100=212kg

○3计算调整后的基期基价

调整后基期基价=13200+(1802-1510)*3.8+(212-130)*3.5=14596.6元.2、按市场价计算出调整后的人工费、材料费、机械费及动态基价

人工费:(1300/30)*68=2946.47元

材料费:11300-1510*3.8-130*3.5+1802*4.5+212*4.2=15192.4元

机械费:600+18.8*(35-20)=882

按市场价调整后的基价(属于动态基价):

2946.67+15192.4+882=19021.07

3、计算该型钢玻璃隔断的直接工程费:(14/100)*19021.07=2662.95元

4、假定消耗量标准240mm后外墙粘土多孔砖规格为240mm*115mm*90mm,灰缝

宽为10mm,灰缝砂浆为M7.5水泥砂浆,其消耗量详下表。如设计外墙190mm

后粘土多孔砖砖规格为240mm*190mm*90mm,请按10m3墙砌体灰砖部分砌筑

体积为0.636m3换算多孔砖及灰缝砂浆消耗量;并列出粘土多孔砖、灰砂砖、

砌筑砂浆计算式。粘土多孔砖施工损耗率2%、粘土多孔砖砌筑砂浆施工损耗率

10%,灰砂砖和标准砖的砌筑砂浆施工损耗率为1%,标准砖的施工损耗率为

答:查资料得镶砌标准砖的施工操作损耗率为1%,镶砌标准砖的砌筑砂浆施工操作损耗率为1%

(1)镶砌标准砖的体积:340/(1+1%)=336.63块

336.63*0.24*(0.115+0.01)*(0.053+0.01)=0.636m3

(2)镶砌灰砂砖的体积砼镶砌标准砖,取0.636m3

(3)镶砌灰砂砖的消耗量:

0.636/0.19*(0.09+0.01)*(0.09+0.01)=334.74

334.74*(1+1%)=338.08

( 4) 镶砌灰砂砖的砌筑砂浆体积:

334.74*(0.19*0.1*0.1-0.19*0.09*0.09)=0.12

0.636-334.74*0.19*0.09*0.09=0.12*(1+1%)=0.122 m3

(5)粘土多孔砖240mm*190*mm*90mm的消耗量

[10*(1+1%)-0.636]/0.24*(0.19+0.01)*(0.09+0.01)

= 1971.37块

1971.37×(1+2%)= 2010.8块

⑹砌筑粘土多孔砖240mm×190mm×90mm砂浆消耗量

1971.37×(0.19×0.25×0.1-0.19×0.24×0.09)= 1.27

9.364-1971.37×0.19×0.24×0.09

1.27×(1+10%)= 1.4

1.4+0.122= 1.52 m3

三、费用计算题

练习题四、五(两题结合)(详练习题第五题)

四、综合单价分析表

1、练习题中:2

2、练习:计算预制砼方桩250根,桩长12.5m,砼强度等级C30,断面400*400,计算综合

注:其中材料栏和机械栏以上为基期基价,斜线以下为市场价

请计算预制方桩综合单价?列式计算,将计算结果列入综合单价分析表中:

解答:

计算设计图示用量:

(12+0.5)*0.4*0.4*250=500m3

预制砼方桩制作:500*1.02=10m3

预制方桩运输:500*1.019=509.5

打预制砼方桩500*1.015=507.5m3

(综合单价分析表见练习题二)

四、计量与计价

1、计算杯型基础砼垫层、杯型基础、底板钢筋

2、列工程量清单表(要求写出项目编码,项目名称、项目特征、计量单位工程量)此

(1)砼基础垫层C10:(2+0.1*2)*(2.5+0.1*2)*20个=118.8㎡*0.1m=11.88m3

(2)砼杯型基础C30:V=下部立方体+中部菱台体+上部立方体-杯口空心菱台体

V菱台体=1/3h*(F1+F2+根号下F1*F2)

V1=2*2.5*0.2=1m3

V2=1/3*0.4*【2*2.5+0.95*1.15+(2*2.5*0.95*1.15)^1/2】=1.12m3

V3=0.95*1.15*0.25=0.27m3

V4=1/3*(0.85-0.2*【0.5*0.7+0.55*0.75+(0.5*0.7*0.55*0.75^1/2)】=0.25m3

V总=(1+1.12+0.27-0.25)*20=42.8m3

(3)底板钢筋

X方向:根数(2500-2*75)/200+1=13根

长度=2000-2*40+2*6.25*10=2.045m

2.045m*13根*20个=531.7m

Y方向:根数(2000-2*75)/200+1=11根

其中上下两根长度=2500-2*40+2*6.25*10=2.545m

2.545m*2根*20个=101.8m

11-2=9根长度=2500*0.9+2*6.25*10=2.375m

2.375m*9根*20个=427.5m

总计:(531.7+101.8+427.5)m*0.617kg/m=654.65kg=0.655t

计算人工挖孔桩

计算桩清单工程量

计算桩的挖土、桩芯砼、砼护臂、护臂模板工程量

计算空桩的挖土、砼护臂、护臂模板工程量

填写工程量清单表格(要求写出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量)此表内容同练习题十七题

现场灌注砼桩清单编码:010201003

解:

人工挖空桩

1、人工挖桩土方:

①圆柱体部分π*(1.15×0.5)2*10.9=11.32m3

②圆台体部分=1/3*π*1.0*[0.62+(0.875*0.5)2+0.6*(0.875*0.5)]=0.85m3

③圆冠体部分=1/6πh*(3R2+h2)= 1/6*3.14*0.2*(3*0.62+0.22)=0.117m3

挖土体积:V=①+②+③=12.287m3

2、桩芯砼的工程量:

④桩柱部分=π*(0.875*0.5)2*(10.9+0.2)=6.67 m3

桩芯砼的工程量:V=②+③+④=7.637m3

3、护壁砼的工程量:

⑤π *[(1.15/2)2-(0.875/2)2]*10.9=4.77m3

4、护壁模板的工程量

S=π*0.875*10.9=29.96㎡

5、空桩的挖土

π*(1.15*0.5)2*Y(承台底至室外地坪)=

6、空桩的护壁

π*[(1.15/2)2-(0.875/2)2] *Y(承台底至室外地坪)=

7、孔桩的模板

S*Y=29.96*Y

计算装饰工程

练习题:综合练习题中第三题

三、某建筑工程首层平面图、剖面图1-1如图所示。工程设计有关内容如下:

●该工程为框架结构,设计室外地坪标高-0.30m,底层室内地坪标高±0.000m。

●门窗:M1为镶板木门,刷调和漆三遍;M2为全玻地弹门;C1为铝合金窗。

●钢筋砼柱截面300*450,柱高至屋面女儿墙,砼强度等级C20。

(1)屋面结构为120mm现浇钢筋砼板,板面结构标高4.500m,②、③轴处有现浇钢筋砼矩形梁,梁截面为250*660mm(660mm中包括板厚120mm),屋面板与墙体相连处为一道钢筋砼圈梁240*240mm,砼强度等级均为C20。

(2)女儿墙设有砼压顶,其厚60mm。±0.000以上采用MU10粘土砖M5混合砂浆砌筑240mm眠墙,嵌入墙身的圈梁和过梁体积合计为3.40m3。

(3)地面C10砼垫层80mm厚,1:2水泥砂浆面层20mm厚,水泥砂浆踢脚120mm。(4)内墙面、天棚面石灰砂浆抹灰,面层做仿瓷涂料二遍。

(5)室外砼散水

(6)外墙干粘石

⑺屋面做法如下:

·40厚C30钢丝网砼,表面压光,砼内配¢4钢筋双向中距150mm

·3厚SBS改性沥青防水卷材

·刷基层处理剂一遍

·20厚1:2.5水泥砂浆找平

·20厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡

·干铺100厚水泥砂浆珍珠岩板

根据设计图纸计算±0.000以上的下列内容:

㈠建筑面积

㈡根据工程量清单计算规则计算下列清单工程量

1、砌体工程

2、砼工程

3、屋面工程

4、施工措施项目

5、装饰工程

㈢按消耗量标准工程量计算规则计算以下分项的工程量

1、010********* 屋面刚性卷材防水

2、020********* 水泥砂浆地面

3、020********* 镶板木门

解:㈠建筑面积(10.8+0.24)*(7.8+0.24)=88.76m2

㈡根据工程量清单计算规则计算下列清单工程量

1、砌体工程

⑴010********* 240实心砖墙

外墙(10.8-0.18*2-0.3*2+7.8-0.45)*2*(5-0.06)*0.24=40.76m3

内墙(3.6-0.24)*(4.5-0.12)*0.24+(7.8-0.45)*(4.5-0.66)*0.24=10.31 m3

扣除门窗洞口所占体积(0.9*2.1*2+2.4*2.1+1.5*1.8*5)*0.24=5.36 m3

扣除圈梁、过梁 3.4 m3

合计:40.76+10.31-5.36-3.4=42.31 m3

2、砼工程

⑴010********* 矩形柱截面尺寸300*450 砼强度等级C20 柱高5.0米

0.3*0.45*5.0*8=5.4 m3

⑵010********* 砼有梁板

梁(7.8-0.45)*0.25*0.66*2=2.43m3

板((3.6-0.12-0.125)*(7.8-0.24)*2+(3.6-0.25)*(7.8-0.24))*0.12=9.13 m3扣柱头:(0.21*0.06*2+0.21*0.05*2)*0.12=0.0055 m3

合计:梁板体积之和,即2.43+9.13-0.0055=11.55m3

⑶010********* 其他构件——砼压顶截面尺寸240*60

(10.8-0.18*2-0.3*2+7.8-0.45)*2*0.24*0.06=0.5m3

⑷010********* 砼散水

((11.04+8.04)*2+0.7*4-3.6)*0.7=26.15m2

3、屋面工程

⑴010********* 屋面刚性卷材防水

·40厚C30钢丝网砼,表面压光,砼内配¢4钢筋双向中距150mm

·3厚SBS改性沥青防水卷材

·刷基层处理剂一遍

·20厚1:2.5水泥砂浆找平

·20厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡

·干铺100厚水泥砂浆珍珠岩板

(10.8-0.24)*(7.8-0.24)=79.83m2

措施项目费:

⑴JC020******* 脚手架搭拆

(10.8+0.24)*(7.8+0.24)=88.76m2

⑵JC010******* 矩形柱模板

(0.3+0.45)*2*5*8=60m2

扣除梁与柱相连处:0.25*0.66*4=0.66m2

合计:60-0.66=59.34m2

⑶JC010******* 有梁板模板

梁:(7.8-0.45)*((0.66-0.12)*2+0.25)*2=19.55m2

板:9.13(有梁板的板砼)/0.12=76.08m2

合计:19.55+76.08=95.63m2

⑷JC010******* 其他构件模板——压顶模板

(10.8-0.18*2-0.3*2+7.8-0.45)*2*0.06*2=4.13m2

4、装饰工程

⑴020********* 水泥砂浆楼地面

80厚C15砼垫层

20厚1:2水泥砂浆

6.96*

7.56+3.36*(3.06+4.26)=77.21m2

⑵020********* 水泥砂浆踢脚线

(6.96+7.56)*2+(3.36+4.26)*2+(3.36+3.06)*2-(0.9+2.4)*0.12=6.13 m2

⑶020********* 墙面一般抹灰——内墙粉石灰砂浆

[(6.96+7.56)*2+(3.36+4.26)*2+(3.36+3.06)*2]*(4.5-0.12)+0.21*4.38*2=252.02m2

扣减:0.9*2.1*2*2面+2.4*2.1+1.5*1.8*5=26.10m2

小计:252.02-26.10=225.92m2

⑷020********* 墙面一般抹灰—女儿墙内侧粉水泥砂浆

●(10.8-0.24+7.8-0.24)*2*(0.5+0.24)+0.21*4*0.5=27.24m2

⑸020********* 墙面装饰抹灰——外墙干粘石

●(11.04+8.04)*2*(0.3+5)+0.21*8*(0.3+5)-(

2.4*2.1+1.5*1.8*5)=192.82m2

⑹020********* 天棚粉石灰砂浆

6.96*

7.56+3.36*(3.06+4.36)+(0.66-0.12)*(7.8-0.45)*2=85.15m2

⑺020******** 镶板木门M1 洞口尺寸900*2100 刷调和漆三遍2樘

⑻020********* 全玻地弹门2400*2100 1樘

⑼020********* 铝合金窗1500*1800 5樘

㈢按消耗量标准工程量计算规则计算以下

分项的工程量

1、010********* 屋面刚性卷材防水

①干铺100厚水泥砂浆珍珠岩板

(10.8-0.24)*(7.8-0.24)*0.1=7.98m3

②1:8水泥膨胀珍珠岩2%找坡

找坡平均厚度7.56/2*2%*1/2+0.02=0.06m

(10.8-0.24)*(7.8-0.24)*0.06=4.79m3

③20厚1:2.5水泥砂浆找平

(10.8-0.24)*(7.8-0.24)=79.83m2

④3mm厚SBS改性沥青防水卷材

79.83+(7.56+10.56)*2*0.36(中南标内防水返边高度)=92.83m2

⑤钢丝网细石砼C30砾10

79.83*0.04=3.19m3

⑥Φ4冷拔丝

2面*7米*0.099kg/米*79.83=110.64kg

⑦屋面分格缝

7.56*2+10.56=25.68m

⑧屋面表面压光

79.83m2

2、020********* 水泥砂浆地面

⑴80厚C10砼垫层

6.96*

7.56+3.36*(3.06+4.26)*0.08=6.18m3

⑵20厚1:2水泥砂浆

6.96*

7.56+3.36*(3.06+4.26)=77.21m2

3、020********* 镶板木门

⑴镶板门不带亮制安

0.9*2.1*2=3.78m2

⑵镶板门普通五金

0.9*2.1*2=3.78m2

⑶镶板门刷调和漆三遍

4、JC010******* 有梁板模板

(1)有梁板模板95.63m2

(2)有梁板的板支模超高

执行板支模超高定额子目*2

9.13(有梁板的板砼)/0.12=76.08m2

(3)有梁板的梁支模超高执行梁支模超高定额子目

(7.8-0.45)*((0.66-0.12)*2+0.25)*2=19.55m20.9*2.1*2=3.78m2 5、JC010******* 矩形柱模板

(1)矩形柱模板59.34m2

(2)柱支模超高执行柱支模超高定额子目*2

(0.3+0.45)*2*(0.3+4.5-3.6)*8=14.4m2

相关文档