文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管线工程施工组织设计3

管线工程施工组织设计3

管线工程施工组织设计3
管线工程施工组织设计3

清远水电公司厂区排水、护坡及疏水泵安装工程

施工方案

建设单位:施工单位:

主管领导:

分管领导:

安生部主管:批准:

安生部专业:审核:

基层单位主管:初审:

基层单位专业:编制:

目录

一、工程概况 (2)

二、标准及规范 (2)

三、施工前准备工作 (3)

四、主要施工方法 (3)

五、人员、机具动员计划 (4)

六、质量保证措施 (6)

七、注意事项 (6)

一、工程概况

本方案为抚顺清远水电有限公司厂区排水、护坡及疏水泵安装工程而编制,原有两台泵机体缺陷,造成生产运行效率不高,经甲方酌商在原有泵房内合适位置增设疏水泵一台,从而达到两运一备的生产效果。配套的进出口管阀安装及电源接引。同时需要完善的还有厂区排水及毛石护坡、排水沟等施工项目。为保证施工质量,特编制此方案,以利指导施工。

二、标准及规范

1、(GB50275-98)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

2、(GB50273-98)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

3、随机文件和设计图纸和资料

4、GBJ97—87《水泥混凝土路面施工及验收规范》

5、DL/T5031—94《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)

6、SDJ69—1987《电力建设施工及验收技术规范》(土建工程)

7、GB50203—2002《砌体工程施工质量验收规范》

8、GB50164—92《混凝土质量控制标准》

9、现场的施工条件

三、施工前准备工作

1、审阅出厂证明书和检验记录。

2、施工工器具准备。

3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。

4.材料、劳动力、机具基本齐全。

5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求。

四、主要的施工方法

疏水泵安装

1、首先按照施工图纸进行泵基础的施工,在确定水泵安装位置后弹线,将原砼地面采用玉石机进行切缝,保证相邻边缘砼面不遭破坏,开挖土方量为1.5m×0.75m×0.5m并外运,泵基础尺寸1.5m×0.75m×0.7m,支模浇筑C25混凝土,地脚螺栓座浆稳牢。

基础复测检查:

a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。

b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。

2、采用人工从业主库房出库运至现场;通过人工走滚杠到基础上,在吊装过程中,要避免电机顶罩的变形和壳体受到吊绳的挤压力。

3、泵、电机就位,按要求定位中心和标高。泵水平度初次测量在主轴外露部分或在水平出

口法兰面上,或在垂直进出口法兰面上测铅垂度,允许偏差≤0.1mm/m。

4、因泵整体进行安装,坐稳在基础上找正安装中心线将底台板整体找平,采用平斜垫铁安装找平、焊接固定在台板上。点焊垫铁,二次灌浆。

5、在二次灌浆混凝土强度满足设计要求后,在配管前进行靠背轮对中。主要检查径向及轴向偏差在0.05mm以内。

6、泵的进出口采用单供回路,水源取至室外深水井,管道标高随原管线,室外需破土采用机械加人工,开挖断面尺寸上口3米×下口1米×深度3.5米×长度6米。

7、管道采用Φ108无缝钢管40米,弯头6个,DN100,PN1.6闸阀2台、止回阀、底阀各一台,压力表1块。直埋管按照有关规定采用防腐沥青缠玻璃丝布,防腐等级为加强。工程量具体按照实际发生为准(主材甲供)

8、接引疏水泵电源采用VV50×3+1电缆100米,安装控制柜一台,预下DN50镀锌管35米。(具体根据甲方要求施工处理)

护坡、排水沟、砼地面施工

1、办公楼东侧泵房门外原土边坡,此次也一并进行扩建整改,边坡地势利用人工整平并并按有关国家规定要求夯实处理,延边坡修砌毛石护坡,全长50米,墙体采用毛石砌筑,水泥砂浆填缝,每间距3米设沉降缝一道,靠近路侧边镶砌路边石50米。具体结构形式见图。

2、泵房四周将原有水泥地砖全部拆除,自然地面下挖300mm深,进行机械素土夯实,在此基础上浇筑C10混凝土垫层,待养生后撼砂铺设步道砖。

3、排水沟基坑采用人工开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。排水沟按标准图集要求进行根部处理。

4、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。

5、拆除原排水沟整体混凝土板约35米,在原貌上进行扩宽加深开挖,原土层进行素土夯实,在此基础上浇筑C10混凝土垫层,在垫层上用墨线弹出沟壁的尺寸线,进行钢筋的绑扎、支模一次性C20浇筑混凝土。施工中要注意排水沟的坡度5‰,以利污水的排放。保证混凝土的养护条件。

6、任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实。

7、厂区排水办公楼西侧场地新建排水井一座,将办公楼排水管接引至井内以及雨水共同汇集,最终将井内的污水导入河渠。井结构为Φ700圆形红砖体,按照标准图集深度1.5米,排水管采用PVC管件。

8、根据甲方要求进行电缆铺设,按照相关国家标准图集进行电缆沟开挖,要求深度0.8m,回填工程砂,上部用红砖铺设,并设标记。

五、人员、机具动员计划

六、质量保证措施

1、严格执行设计文件、合同文件、相关规范与标准。

2、在做好施工图会审及技术交底的基础上,严格按图纸施工,不随意更改施工图纸。

3、在施工的全过程中,始终坚持“自检、互检和专检”以及隐蔽验收制度。隐蔽工程应经业主等检查合格会签验收后,方准继续施工。对检查出来的质量问题要及时认真整改,对不合格的工序质量要及时返工重做,绝不留下质量隐患。

4、在各工序作业时,施工员和质检员一定要对作业班组人员进行详细的操作技术、质量标准交底,有利于提高各工序的操作质量水平。

七、安全注意事项

1、参加施工人员,必须遵守本工种的操作规程,并严格按操作规程操作。

2、进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带。

3、交叉作业要有隔离措施。

4、各种电动机械设备,必须有效的安全接地及漏电保护措施。

5、设备吊装时,应使用设备上的专用吊耳,吊装设备满足吊装要求。

6、机泵及设备在制造厂封闭的管口,施工中不得随意拆封,卸下的易损件接口要及时用盲板封闭,不允许用纸、布等封堵接口。

7、开挖土方管沟由于较深,管沟土方要求放坡并设置挡土板,防止塌方伤及工作人员。

8、安装现场应配备足够的消防设施。

道路综合管线施工组织设计

目录第一章编制说明8 第一节编制原则8 第二节编制依据9 一、招标文件、设计图纸等文件9 二、相关标准、规范及图集9 第二章工程设计概况11 第一节工程概况概述11 第二节各分项工程设计概况11 一、道路结构设计概况11 二、电气工程13 三、电力管井15 四、天然气设计概况15 五、上水、给水及再生水工程16 六、排水工程17 七、桥梁工程设计17 第三节工程量一览表19 一、电力工程19 二、电气工程20 三、交通工程20 第三章施工总体进度计划及保障措施21 第一节施工进度计划21 一、计划开竣工日期21 二、施工总体进度计划21 第二节工期保障措施21 一、组织保证21 二、资金保证22 三、技术保证22 四、科技保证22 五、质量保证22

六、人力保障23 七、材料、机械设备保证23 八、协调配合保证23 第四章质量保证体系及措施24 第一节质量保证体系24 一、质量管理原则24 二、质量管理机构:25 三、质量目标25 第二节质量保证措施25 一、管理机构技术的保证措施25 二、机械设备及检测仪器的保证措施26 三、材料保证措施26 四、质量检查程序26 五、关键工程的施工质量保证27 六、生产质量保证措施27 第五章安全防护环保、文明施工、消防保卫措施28 第一节安全保证体系28 一、安全生产保证体系28 第二节安全防护措施28 一、安全生产的目标28 二、加强施工现场的安全管理30 第三节文明施工保证措施30 一、文明施工管理原则30 二、文明施工管理措施31 第四节消防保卫措施32 第五节环境保护措施33 一、管理原则33 二、保护措施33 第六章现场组织结构和专业技术力量配备35 第一节成立施工组织机构的原则35

管道施工组织设计71294

施工组织设计 给排水工程: 施工准备 ○1、材料准备 1)内筋嵌入钢塑复合管及PP-R聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。 2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。 3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。 ○2、机具准备 1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。 2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 ○3、作业条件 1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。 ○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。 PP—R 管安装工艺 ①管道在安装施工前,应具备下列条件 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过本管道安装技术的培训。 ○2提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 ○3管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 ○4管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。 ○5施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。 ○6搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ○7管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。 ○8管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。 ○9管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于 De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

综合管网施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXX鑫旺再生资源有限公司 综合管网工程 施工组织设计 编制: 审核:

批准: 2012年3月6日 目录 一、工程概况及编制依据 (1) 二、施工部署及现场组织机构 (5) 三、主要分项工程施工方法 (10) 四、保证工程质量的技术组织措施 (36) 五、保证工期的技术组织措施 (43) 六、确保工程安全、职业健康的措施 (48)

一、工程概况及编制依据 1、工程概况 1.1、工程简介 工程名称:内蒙古鑫旺再生资源有限公司综合管网工程。 建设单位:内蒙古鑫旺再生资源有限公司 设计单位:东北大学设计研究院有限公司 1.2、工程内容 本工程管架基础持力层坐落在第①层粉砂层,地基承载力特征值fak=140kp。如果基础开挖至设计基底标高达不到设计要求,继续下挖至持力层,超挖深度小于1.0m时,地基处理采用C15毛石混凝土垫至设计标高;超挖深度大于1.0m时采用砂夹石垫层垫至设计标高。基础采用钢筋混凝土基础及地梁,上部结构为钢结构(钢柱,钢梁及钢支撑),管道支架为2~9层。 1.3、工期要求: 1.4、质量要求:合格。 2、编制依据 2.1 东北大学设计院设计的内蒙古鑫旺再生资源有限公司“综合管网第三 标段”施工图。 2.2本工程执行的国家现行标准、规范及行业和地方规范标准。 《建设工程项目管理规范》 GBT 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 《工程测量规范》 GB 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB 《建筑用卵石、碎石》 GBT 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

综合管网工程施工组织设计

博鳌美丽熙海岸小区室外综合管网工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 海南中南楚天岩土工程有限公司 二○一三年七月

目录 第一章编制说明 (5) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2。2工程地质与水文地质 (6) 2.3主要工程内容 (7) 第三章工程重点、难点分析及对策 (7) 3.1本工程的重点及对策 (7) 3。2工程的难点及对策 (8) 第四章施工现场管理 (9) 4。1现场管理机构 (9) 4。2 质量管理体系 (10) 4。2。1 质量管理组织机构: (10) 4.2。2 质量目标: (10) 第五章施工总体部署 (11) 5。1 施工现场平面布置 (11) 5.1.1施工用水、用电 (11) 5。1。2文明施工措施 (11) 5。2施工劳动力组织计划 (12) 5。3施工机械配置计划 (12) 5。4 主要材料进场计划 (13) 5。5 施工进度计划 (14)

第六章主要施工技术方案 (16) 6。1施工准备 (16) 6.1。1技术准备 (16) 6。1。2现场准备 (16) 6.1。3做好协调工作 (16) 6.1.4岗位培训 (16) 6。2施工程序 (17) 6.3测量定位 (18) 6。4雨、污管网 (18) 6.4。1沟槽开挖 (18) 6。4.2管基处理 (18) 6.4。3管节、井室安装 (19) 6。4。4闭水试验 (21) 6。4。5土方回填 (21) 6。5施工降水 (23) 6.6供水管网 (23) 6。6。1沟槽开挖 (23) 6。6。2下管 (23) 6。6.3装管 (23) 6。6.4阀门井和支墩工程施工方法 (24) 6.6。5管道水压试验、冲洗消毒 (25) 6。6.6土方回填 (26)

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

市政管道施工组织设计

施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工程总体计划 三、开工前准备工作 四、施工管理机构 五、主要项目施工方法及技术措施 六、确保工程质量的措施 七、工期保证措施 八、雨季的施工安排 九、安全生产保证措施 十、文明及便民施工措施 十一、环境保护措施

一、工程概况 1、工程概况 本工程为新建市政污水管线工程,管线全长1108.78米。其中DN1000HDPE管903.88m ;DN500HDPE管50;DN500PVC管154.9 m。 2、设计标准: 1)、结构形式:HDPE管结构,20mm砂基础,电热熔接口,砼检查井 2)、设计充满度:最大充满度为0.7 3)、排水体制:分流制污水设计。 4)、检查井形式:圆形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼侧交汇检查井。 3、工程采用的施工技术规: 《给水排水管道工程施工及验收规》GBJ50268-97 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141-90 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 4、施工工期: 日历天数:60天。

二、工程总体计划 (一)总体目标 (1)质量目标:创精品工程,无质量事故,工程质量达到合格工程等级。 排水工程达到实外光,强度等各项指标达到设计要求,加强回填的压实。 (2)工期目标:60天。 (3)效益目标:严格控制成本,超额完成计划,争创最佳效益。(4)安全目标:制定安全责任制度,实现全工期无重大安全事故。(二)工期进度目标 计划工期:60天,计划2007年07月01日开工,2007年08月29

日竣工。 后附“施工进度计划横道图”、“施工进度计划网络图”。 (三)计划保证措施 1、做好开工前各项准备工作,认真做好施工组织设计和各分项工程和技术交底工作,抓好备料与检修的工作,熟练掌握技术规和监理规程。 2、科学合理的配备机械设备,保证施工生产需要。 3、制定明确责任制度,严格把关,加大工程技术人员的投入,优化劳动组合,充分调动全员积极性,全力以赴投入施工生产。 4、精选料源,严把材料进场关。 5、严格执行《招标文件》和《监理规》,完善自检和交接验收制度,加强工序控制。 6、落实资金使用计划,专款专用,合理使用。确保有足够的资金满足正常生产需要。 三、开工前准备工作 (一)人员、设备的动员周期和进驻现场的方法。 在接到中标通知后,以下几项准备工作将同时进行。 1.由公司协调组建施工现场管理机构。 2.派经验丰富的管理、技术人员在接到中标通知3天进入现场,对沿线现场进行详细的调查,对施工场地、临时道路、施工驻地及用水、用电等作好安排。在3天完成队伍设营和临建设施、并同时组织施工队伍、机械设备进场。人员乘汽车进入现场,材料、机械采用载重汽车运至现场。

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

地沟更换管线专项施工组织设计

地沟空调管线敷设专项方案 一、专项方案工程概况 工程名称:解放军第202医院加装风机盘管及供热改造工程 工程地点:沈阳市和平区解放军第202医院 建设单位:解放军第202医院 专项方案工程内容:空调地沟内供回水管线更换 质量标准:合格 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3、通风与空调工程施工质量验收规范GB5024—2002 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 7、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 &工业金属管道工程施工及验收规范GB5023—97 9、建筑安装工程质量检验评审统一标准GBJ300- 88 10、现场设备、工艺管线工程施工及验收规范GBJ239-97 11、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 三、难点分析 1、根据现场实际条件,地沟内空调管线敷设技术难点如下:1)地沟内情况不明

需派人对地沟里面管线的情况逐一摸查楼内管线情况,再进行具体施工操作。地沟内水及污物太多,地沟内废弃管线、建筑垃圾、导致增加较大清理工作;且生活垃圾多年堆积发酵,形成危害气体,给施工人员地沟内操作带来了危险。 2)地沟施工操作空间有限 由于楼内存在较多建筑垃圾、生活垃圾、废弃管线,且地沟内管线修补多次,增改各种管线较多导致每栋楼地沟操作空间不足;地沟内不但原有各种管线过多而且空间狭窄,导致施工作业更加困难。 3)沟内长期处于封闭状态且沟内垃圾污物囤积过多而产生有毒有害物质。 4)需在沟内增加排风、送风等换气设备、临时照明及临时用电等。 5)拆除外运原有采暖管线及清理沟内污物。 地沟内主管线连接情况错综复杂,有些管线腐蚀严重,需要根据图纸结合实际情况拆除更换管线。 6)施工需拆除并恢复原有地面及地沟盖板,工作面小属于零星拆除,零星恢复。 7)根据楼体的大小及其地沟走向增设不少于3个的通风口。 四、施工工艺流程图 现场考察T施工准备T人员安排T技术交底T安全防护T砸地面开地沟盖板-通风排气-安装送排风设备-安装临时用电及临时照明T旧管线拆除 外运T清理地沟T安装新管线T回复地沟盖板T 恢复地面。 五、地沟管道施工节点 1、原有地沟内管道拆除,揭开地沟盖板,先用排风、送风设备排除地沟内有毒气体,送入新风。施工人员双人进入地沟,并携带防毒口罩及

综合管线布线施工组织设计

一、管线综合概述 1、概况 本工程包括通风空调系统,消防自动喷淋系统,消火栓系统,强弱电系统,给排水系统,虹吸雨水系统等专业。综合管线主要包括: 给排水专业管线、空调通风专业管线及电气专业管线。其中给排水管线主要包括生活给水管(其中又经常分高、中、低区生活给水管) 、排(雨、污、生活废) 水管、消防栓给水管(高、低区) 、喷淋管(高、低区) 以及生活热水管、蒸汽管等; 空调通风管线主要包括空调风管、平时排送风管、消防排烟管、空调冷冻水管、冷凝水管、以及冷却水管等; 由于电气专业管线占用空间较少, 因此在设计综合管 线时只是将动力、照明等配电桥架和消防报警及开关联动等控制线桥架纳入设计围。管线综合设计应对各专业的走管要求全面了解,认真熟悉各专业图纸,包括:暖通、给排水、电气、结构、建筑等专业图纸,以便合理确定层高和布置管线,达到指导施工的要求。 二、管线综合的作用 关键词:工期、美观、成本、标高 1、安装工程的各种管线及其支护系统纵横交错纷繁复杂,而给排水、强弱电、暖通、消防等专业的图纸又往往是分开设计,这就造成实际施工过程中常常出现管线布设不规、相互碰撞、甚至无法安放的

情况,直接导致质量返工、材料浪费、观感杂乱,重的还可能延误工期。 2、综合管线深化设计即在机电安装工程施工前将各机电专业(给排水、电气、空调暖通等)的管线位置进行合理的布置,发现各专业管线在设计中存在的矛盾,解决各专业间存在的配合问题。 3、综合管线深化设计可以使各功能的管线在建筑空间上占有合理的位置,既能满足各专业的技术要求,又整齐有序、节省层高,减少二次拆改,加快施工进度,降低成本,保证管线施工的可行性、维护管理的可靠性以及日常使用的美观性。 三、管线综合具体实施 1、管线综合由施工单位组成深化设计小组,会同项目总工程师、 施工经理共同制定深化设计、施工工作计划,确保设计、施工的连续性。

蒸汽管道安装工程施工组织设计

目录 第一章、施工方案 (1) 第二章、施工进度计划与保证措施 (24) 第三章、质量管理体系与措施 (28) 第四章、保证安全措施 (38) 第五章、文明施工现场措施 (49) 第六章、劳动力计划安排 (53) 第七章、主要工机具使用安排 (54)

第一章、施工方案 一、工程概况 工程名称: 湖北华电西塞山发电有限公司#3机组供热技改工程工程地点: 湖北黄石市 本热网工程从电厂#3机组辅助蒸汽母管接口开始至供热用户振华化工围墙内1米处,蒸汽管网总长度约为2公里,供热管网均用DN350无缝钢管,钢管材质为20号钢。管网的设计参数为:(1)设计温度:辅助蒸汽管至减温减压器段370℃,减温减压器至振华化工段220℃。(2)设计压力:辅助蒸汽管至减温减压器段1.2Mpa,减温减压器至振华化工段0.7Mpa。 供热管线布臵:从#3锅炉侧辅助蒸汽母管抽汽,接口在#2机组至#3机组辅助蒸汽母管之间靠#3锅炉侧,从辅助蒸汽母管接三通引出蒸汽管道,分两路,一路变径后至芳通药业,至芳通药业的接口设电动闸阀,该电动闸阀上堵板堵死,另一路至振华化工。 二、编制说明 1、施工图纸 湖北华电西塞山发电有限公司#3机组供热技改工程西塞山电厂供热管网(一期)安装图。 2、主要规范 (1)城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ) (2)焊工技术考核规程(DLT)

(3)管道焊接接头超声波检验技术规程(DLT) (4)钢制承压管道对接焊接接头射线探伤检验技术规范(DL)(5)城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ) (6)设备及管道保温技术通则(GB) (7)电力建设施工及验收技术规范(金属管道篇)(DLT) (8)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GBT) 三、工程特点 1、高空作业、危险性大。管道支吊架(2)~(4)处管道标高为20米,管道支吊架(5)~(13)处管道标高为8.442米。此处施工站人操作困难,材料垂直运输难度大。 2、本项工程系统简单,但管道布臵跨度大,管子重,高空作业较多,对口安装难度大,焊接工艺要求高,管道内部清洁度要求非常高,因此要求施工人员认真看图,安装时不仅要严格控制质量,而且要紧抓安全,做好防范措施。 3、工期紧,任务重。本工程施工正处在夏季,而且室外作业多,必须采取防暑降温措施,遇大风降雨时,采取防滑,防风,防雨措施,因此费用高。 四、施工部署与协调 1、施工组织 为了按期保质保量的完成本项目的施工任务,我司将按照实际工作环境和施工条件,精心组织一个强有力的项目领导班子和一批精干的专业施工作业人员,严格按照ISO9001管理程序,全面实行项目法

混凝土管道工程施工组织设计方案

钢筋混凝土管安装施工方案 一、工程地点: 二、工程名称: 三、建设单位: 四、监理单位: 五、施工单位: 六、质量:符合设计文件标明的技术标准和施工验收规; 七、国家相关标准及规; (二)工程概况 1、管道埋设深度8M。 2、管道直径1M 3、管道两侧需插入排水井。 4、管道材质为钢筋混凝土管,接口形式为插接。 (三)施工方案 一、施工工艺 → 二、施工准备 1.施工前施工方做好施工大样图,报监理、业主方审批后,编制

施工方案; 2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经现场核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 三、测量施工 1、测量控制与管理 施工现场的测量控制网,依据甲方给定的基准点进行测量控制网测设,并形成资料,建立施工区域工程测量控制网。 本工程现场环境及施工条件较为复杂,测量精度要求较高。我公司将严格执行《建筑安装工程施工测量规》,确保工程施测准确,质量优良,认真执行国务院发布《测量标志保护条例》,建立定期和特定的复测、检查及校核制度。 施工测量应加强自检和与施工专业队伍之间互检。基础施工完后,立即将行线,列线和基础中心线引测到基础顶面,标高投测到每个基础上,做到点有名,线有号,标高、标志有数据。 1)测量平面控制 施工时应按照设计图纸统一进行平面定位确定基准控制线,其余控制线均以此为基准。 平面控制点应适工程建筑面积设立永久性标桩和临时性两种标桩。永久性标桩的埋设应考虑到在施工和生产中能长期保存,不致发生下沉和位移。标桩的埋深不得浅于0.5m,冻土地区标桩的埋深不得

室外综合管网施工组织设计

. 目录 第一章编制依据..................................................... 2 第二章工程概况 .................................................... 2 第三章施工准备 .................................................... 4 第四章施工总体部署 ................................................ 5 第五章施工工艺 .................................................... 6 一、室外雨、污排水工程 (6) 二、室外给水工程 (10) 三、室外电气工程 (14) 四、热力工程 (17) 第六章施工相关规定和要求 (19) 第七章质量保证措施 (20) 第八章工期保证措施 (21) 第九章安全文明施工及保证措施 (22) . . 第一章编制依据 一、施工图 建设单位提供、建筑设计研究院设计的施工图纸。 二、主要图集、标准和规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: 1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008

3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 9)《工程测量规范》 GB50026-2007 三、施工现场条件 本工程场地相对平整,场地设计标高在4.00m-5.00m。基层土壤沉降大且地下水位较高,需充分注意土壤沉降对管道造成的影响及施工过程中的排水措施。 第二章工程概况 一、工程简介: 本工程室外管网是集给水管网、雨污水管网、热力管网、燃气管及电气管网为一体的住宅小区室外综合管网 . . 二、各分部分项工程简况: 1.给水系统包括生活给水系统及消防给水系统两部分。 1)生活给水系统 本工程供水水源为城市自来水,由北侧观海东路引入管径为DN200给水管 3/d,1095.4m最大时用水量为道。市政供水压力0.45MPa;最高日生活用水量为3/h;根据建筑高度,生活给水系统分为4124.6m个区,市政直供区由室外市政 给水管网直接供水,低、中、高区由变频供水设备供水。本工程采用集中的二次 3的组合座V=108m加压给水系统,在室外地下设备机房的生活给水泵房内设置2式不锈钢板生活水箱及3套变频供水设备(低、中、高区各一套)。 市政直供区及低压生活给水管采用PE给水管,热熔链接,PN=1.6MPa;中区及高区生活给水管采用钢丝网骨架PE给水管,公称压力分别为1.6MPa及2.0MPa。 2)室外消防系统 本工程消防水泵房内设有专供室外消火栓系统用水的室外消火栓泵。火灾时,由消防中心、消防水泵房设手动应急启泵按钮启动消火栓并报警,火灾结束后手动停泵。在地块内布置DN200的室内消火栓环状管网,在该管网上沿消防车走道及建筑物均匀布置地上式室外消火栓,各消火栓间距不超过120m,保护半径不大于150m。小区内设有DN100室内消火栓水泵接合器4套;DN150自喷水泵接合器2套;设备房地下一层设有468m3消防水池和消防水泵房,满足本项目消防用水要求。 室外布置的室内消火栓及喷淋管网采用钢丝网骨架PE给水管,电熔连接, PN=2.0MPa;室外消火栓管采用PE给水管,热熔连接,PN=1.6MPa。 2.排水系统包括雨水系统及生活排水系统, 1)雨水系统 本工程室外雨水设计重现期2年,综合径流系数0.6,地面集水时间10min。 小区内道路及广场设雨水口,收集雨水,排入小区雨水管道,再从小区南侧、北

相关文档
相关文档 最新文档