文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 认识馈线接头和馈线(附图)

认识馈线接头和馈线(附图)

认识馈线接头和馈线(附图)
认识馈线接头和馈线(附图)

1.为什么要需要馈线接头和转接头?

馈线接头又叫连接器(俗称接头):馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。作用是有时馈线不够长,需要延长馈线或者馈线要连接设备时,都需要接头的转换。

转接头又叫转接器:在通信传输系统中用于连接器于连接器之间的连接,对连接器起转接作用。

2. 公头和母头的区别:一般,公连接器都是采用内螺纹连接,而母连接器是采用外螺纹连

接器,但有少数连接器相反,叫反连接器;还有一种简单区别的方法,工的中间有跟针,外围是活动的;母头中间是环管,外围有螺纹不能活动。

3. 连接器命名方式:

4.DIN型连接器和N型连接器一般使用范围:

DIN型连接器:适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口;N型连接器:适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构

的同轴电缆连接器,这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的

力学性能,可以配合大部分的馈线使用。一般设备都是n型母头,din头常见于基站类设备;DIN头是用来接基站的,耦合基站的时候用,而N头是室分的。

5. 一般来说,在连接两根馈线时,就要用母头,此时母头不连接器件;一般器件自带的机头都是母头,馈线是公头,馈线接公头后直接就能接器件;直角弯头其实就是把公头的头部弯了90°便于施工,也比较美观。

6.一些连接器和转接器的图片:

1/2N型K头(母头) 1/2N型J头(公头)

7/16F-NM(母头)7/16M-NM (公头)

[1/2(公)转7/8接头(母)] [1/2(公)转7/8接头(公)]

AD-NF/NF AD-NM/NM AD-NM/NF(1/2(作用:连接器与1/2 (作用:同右)(作用:90度弯曲的时候,用于转换)连接器之间的转换)

7.电缆类型

馈线接头制作流程步骤及检测方法说明..

1、馈线制作工具 1、一字螺丝刀 2、十字螺丝刀 3、美工刀 4、活动扳手 5、尖嘴钳 6、斜口钳 7、老虎钳 8、锉刀 9、钢锯 10、呆扳手 11、铜丝刷 12、铁锤 13、卷尺14、馈线刀 15、驻波测试仪 16、防水胶泥 17、防水胶带 18、绝缘胶带 如下图1-1: 注:目前的这些工具通用的我们都好买,只有馈线刀和驻波测试仪是专用的工具,但是市场上也能买到。

2、馈线的制作方法 2.1目的和意义 统一馈线施工人员在工程施工和维护抢修及整改工作中制作馈线接头的方法和提高馈线接头的制作工艺水平,避免因工具或认为原因导致的馈线系统驻波比过高,造成网络性能下降和引起隐形故障。 2.2馈线接头制作工具要求 制作馈线接头必须使用专用的工具,专用的工具如图1-1所示。 2.3馈线接头制作要求 ?馈线切口处内外导体必须平整光滑,不起毛刺,馈线内外导体表面不能有凹陷,绝缘层表面和内导体内不能残留有任何的金属碎屑。 ?街头必须拧紧,在馈线上用人手大力拧动,应不能出现松动的情况,接头连接处应紧密,间隙应不能大于0.5mm。 ?馈线皮切削处的内导体表面应无明显和深的切割或划痕。 ?接头包装内的所有配件不惜全部使用到位,不能遗漏和少装。 ?接头包封必须严密不进水。 ?驻波比测试小于1.1。 3、馈线接头制作基本步骤和方法 3.1 准备制作馈线接头 ?选取合适的长度和位置(15厘米)制作接头,将多余的馈线用细齿小手锯锯掉。 ?确定制作接头段的馈线没有弯曲的情况,必须是直的,对不直的部分需校直,校直段馈线的长度不小于15厘米,如图3-1所示。

图3-1 3.2 剥除馈线外皮及切割馈线 如图3-2和3-3 ?选择在将要制作接头馈线断口5mm处的一圈馈线波纹是波谷中央位置,用馈线切割刀在该处的馈线外皮进行环切,用手轻压馈线刀,按馈线切割刀旋转的方进行向旋转以恰好能切断馈线皮为佳,应尽量避免切伤馈线外导体。 ?使用馈线安全刀,从环切处开始向外将这小段馈线皮剥掉,剥削时,馈线安全刀刀刃应微微向上,避免划伤外导体表面。 图3-2 旋转馈线刀图3-3切割好的馈线 3.3 馈线接口处理 ?用小金属刷将刚切好的馈线端进行清洁,如有毛刺的则用锉刀锉平,用钢刷将金属导体内的和表面的碎屑清理干净,然后再取一小块防水胶,对切割口进行粘 贴,吸附更细小的金属碎屑。 ?使用专用的街头扩孔器,顺时针旋转2到3圈对馈线口做扩孔和定型。 ?用一字螺丝刀小心的将清理后的馈线端的绝缘层边缘,与馈线的外导体成45°角向内导体方向环绕一圈压开。

无线铁塔及天馈线安装作业指导书

渝利铁路站后2标段通信工程 编号:TX-09 无线铁塔及天馈线安装 作业指导书 单位: 编制: 复核: 审批: 2013年3月10日发布 2013年3月11日实施

1、适用范围 适用于渝利铁路第2标段无线铁塔及天馈线安装作业。 2.作业准备 2.1内业技术准备 组织技术人员认真进行图纸审核,熟悉施工规范和验收标准,认真学习实施性施工组织设计;辨识危险源及危险因素,制定安全保证措施,提出应急预案;对全体施工人员进行技术交底和安全培训,考试合格后持证上岗。天馈线系统施工过程中应有完善的登高作业安全措施,作业人员持证上岗。 2.2 外业技术准备 调查杆塔位置上既有缆线及设施,编制防护措施;与相关单位签订安全配合协议;收集作业中所涉及的各种外部技术数据;进行现场调查,建立临时设施,满足施工人员进场生活、办公需要。 征地完成,各类补偿到位,场地平整,地质勘察资料完备,车站机房、区间机房验收交付,塔材预制完毕,满足施工队伍进场施工需要。 复核铁塔位置与通信图纸设计位置是否一致;根据图纸场坪标高复核实际场地标高是否一致。 3 技术要求 3.1 杆(塔)基础的技术要求 1、基础具有整体性,施工前进行地质核对,避开地下设施,并形成记录。 2、坑底开挖位置、铁塔基础深度、塔基基底情况及回填、标高及塔靴安装位置均符合设计要求,基础应设置在坚实的地基上,不得设置于浮土、垃圾土、流质土和长受雨水冲刷的地方。 3、基础混凝土所用原材料的规格和强度等级均符合设计要求和相关技术标准的规定,并对混凝土基础配料比做混凝土试块送检。 4、钢筋绑扎的方式、间距与钢筋笼和预埋螺栓的安放位置符合设计要求和相关技术标准的规定。 5、铁塔基础顶面平整,塔靴与基础面紧密贴合,允许水平误差为3mm。 6、地脚螺栓露出基础顶面长度符合设计要求和相关技术标准的规定。螺栓垂直、不变形,多边形铁塔的各对应基础螺栓中心间距允许偏差不应大于3mm,基础养护期间做好保护。

馈线接头制作方法优选稿

馈线接头制作方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

馈线接头制作方法 (撰稿:黄俊伟摄影:黄俊伟7月16日) 在地铁施工过程中,为了使地铁内部有信号,需要要天线来传输电磁波,而馈线就是给天线提供电磁通道,馈线的接头质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。今天做一个小教程,简述一下馈线接头的制作方法和大家一起学习下。 上面三个从左到右依次是7/8馈线的警用、专用和公用接头;下面是1/2馈线的警用、专用和公用接头。其中7/8馈线是主通道使用,1/2馈线是经耦合器或公分器或终端出天线使用的连接跳线。 各个厂家提供的接头不一样,但接头方法大致相同。 7/8切割刀,上面是刀口用于切割馈线,下面的半圆型槽刚好可以把7/8馈线卡进去。下面有两根圆柱形钢柱,一长一短,短的带尖,用于将7/8的馈线里面的铜皮往外扩,可以更好的接头接触。长的则用于放进馈线中心的铜管里,给外面的短的受力转动。 反过来看一下可以看到那两根钢柱型突起。其中外面的带尖。 这个是1/2馈线切割刀,使用方法和7/8相同。切割时先将馈线头的外皮用切割刀环切一下,然后用美工刀纵剖开将外皮去掉,露出里面的铜皮,这时用切割刀在适当距离处(本次距离以公网接头为例,外皮与铜皮起始凹陷处到旁边凸起处为一个丝,切割刀刀片的位置放在两个丝半处)开始顺时针转动,均匀用力,一般转至6-9圈处就可以把断面切开。 切割完之后断面要保持平整。

套上防水圈。起防水进入和牢固接头的作用。 套上接头底部。 再将钢圈儿套至端面下的第一个凹陷处,然后底部往上转动至与端面一样齐。 套上之后开始向上转动于与端面一样齐。 用7/8切割刀的底部的两条柱形物外扩外面的铜皮,与接头紧密接触。再反沾胶布的丝刀把里面的铜屑给清除干净,外面用胶布把端面上的杂质清除掉。 将头儿套上之后拿两个扳手将接头拧紧。 再拿热缩管将头儿保护好。这样一个接头便做好了,之后就开始连耦合器或公分或跳线或 终端了。 中间的为耦合器,两边两个接头,信号从左边进右边出,左面下面还有一个接头通过90度的连接器连接,那根馈线是连接天线的。馈线的接头方法大致如上,至于其他不同型号接头区别之处大多是裸露铜片丝的长短问题,一般为两个半或三个半,1/2的也是如此。借本教程抛砖引玉,师傅们在施工过程中如果有好的方法和技巧,可以一起学习!

通信铁塔安装工程作业指导书

通信铁塔安装工程作业指导书 一、塔体安装质量控制 (一)通信建设工程验收标准规范 1.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 2.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢。 3.构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于10个。 4.桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线的对地夹角允许偏差应为1度,拉线水平投影间的夹角误差值应5 度。 检查数量:全数检查。 检验方法:用钢尺、经纬仪检查。 5.自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500对于单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。 检查数量:垂直度双向检测。 检验方法:用经纬仪、钢尺现场实测。 6.爬梯踏步杆向前100mm—150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。 检查数量:全程检查。 检验方法:目测或攀登爬梯实测。 7.每安装完一段塔段后,必须按表6-1规定的值进行校正,继续安装上一塔段时,应考虑下一塔段的偏差值。 检查数量:垂直度双向、全部塔柱柱顶标高、全部对角线。 检验方法:用钢尺、水准仪、经纬仪检查。 1 / 1

备注: H为塔脚基础顶面至避雷针安装的处的垂直距离; h为塔体相邻两层之间的垂直距离。 8.采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。超过时应用垫片垫实,垫片应镀锌,并作防腐处理。 9.采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于节点面积的25%。 10.馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略高于铁塔一端,斜度0.5%~1%左右。 11.铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有 1 / 1

安装督导指导书

安装督导指导手册 作者:ISE/Wang Hui 时间:Last update:2004-7-23 P A G E D A T A D E S C R I P T I O N E D I T E R

目的: 1、通过本手册安装督导了解现场勘察的内容和注意 2、通过本手册安装督导对设备开箱过程中进行有效的监督 3、通过本手册安装督导明确材料清点和开箱报告的填写 4、通过本手册安装督导明确设备的安装流程 5、通过本手册安装督导明确安装竣工报告的填写 P A G E D A T A D E S C R I P T I O N E D I T E R

一、开箱的注意事项 1、开箱过程需有设备接收方、设备供应方(或设备 供应方委托的第三方) 2、开箱在场地点和时间按照分公司项目经理计划 执行,不得自行决 3、在开箱前对外包装进行检查,外观有损伤报请 分公司项目经理,停止开箱; 4、在开箱前确认外包装是否贴有防震动色标和 防倾斜色标; 5、在开箱前发现色标指示器变红应在交货单上 记录并保留色标指示器及外包装,有条件的话 拍摄照片以作证明; 6、箱内设备数量和外观有损伤报请分公司项目 经理,同时保留外包装; 7、要求搬运、开箱时文明装卸、文明搬运、文明开 箱,禁止野蛮操作; 8、户外开箱遇到特殊天气原因(如下雨,下雪,刮大 风等),禁止开箱; 9、开箱结束后仔细检查现场有无遗漏物品(如安 装件,装箱单等); P A G E D A T A D E S C R I P T I O N E D I T E R

二、开箱报告的填写原则 1、开箱结束后填写<>(8DA 09901 1680 PTCVQ ED 01) 并附上装箱单,以备核实之用 10、报告填写根据产品类型进行选项。 11、B T S的开箱报告填写原则是每一个站点填写在同 一份开箱报告中。 12、核心机房内的产品的填写原则是同一个工程号 填写在同一份开箱报告中。 13、报告中的签名要准确,在买方代表处需要监督开 箱的客户代表填写,监理方代表处需要监理来填 写,卖方代表处则是AS B方面的代表进行填写 (AS B安装督导、外协督导、转包的施工代表) 14、根据装箱单的内容对材料逐个清点,备板、电脑、 工具、资料等清点完后需要用户在箱单上注明材 料到齐的证明并移交给客户。安装材料清点完后 分类摆放,以便施工中选取。 15、根据报告要求逐项填写,不能留有空白项,如果 没有该项目则注明“不适用”或“n.a” P A G E D A T A D E S C R I P T I O N E D I T E R

天馈作业指导书

天馈作业指导书 第一章天、馈部分安装工艺规范 1、概述 天馈设备安装是基站设备安装的重要环节,其施工质量直接关系到整个基站系统工作性能的优劣。天馈设备的安装又是基站安装中工程量最大的部分,通常占用整个基站安装工程的80%的时间。它涉及到天线的安装、跳线的连接、主馈线的布放、避雷系统的安装、GPS 系统的安装等,由于地形地貌人口密度安装环境等的不同,采用的天线有可能不同,在安装方法和工序上会有所不同。安装督导应根据BTS 的工程设计文件、特定天线附带的厂家安装说明等在保证质量的前提下以较灵活合理的方法根据实际情况进行安装。 本章按照安装过程对天馈系统的各个部分典型器件安装作详细说明。 2、天馈系统的组成 天馈系统主要由天线、天线跳线、主馈线、避雷器、机顶跳线、接地部件等组成如图1 所示 3、天馈系统安装前期准备 天馈系统安装前应对安装人员进行高空作业资格审查,对安装环境、安装措施、安装工具及天馈货物要进行检查和准备以便天馈工程的顺利进行。 3.1 安装人员准备 天馈工程一般由安装督导负责监督实施,由天馈安装人员具体实施。 对安装督导的要求:应对天馈工程中所用的材料、工具、操作方法很熟悉并负责组织协调安装人员。本着安全至上的原则,合理安排合适的人员作合适的工作,特别是塔上作业。安装督导负责填写真实的工程数据。 对安装人员的要求:具有在督导指导下能熟练安装的人员,特别是塔上高空作业人员,要求无恐高症且身体状态良好,必须具有高空作业资格证书,遵守使用安全器具的要求,已购买人身安全保险,禁止饮酒。

图1 天馈系统的典型示意图 3.2 安装环境检查 环境检查过程中重点检查室外避雷保护接地线是否到位并且线经是否大于

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)

[基础知识]馈线接头(连接器)和转换头(转接器) 【资料名称】:馈线接头(连接器)和转换头(转接器) 移动通信通信工程师的家园通信人才求职招聘网络优化通信工程出差住宿通信企业黑名单#S0x5d)U 【资料作者】:D bbs m s c bs c c o m q#d3v/V8q+e&o 移动通信通信工程师的家园通信人才求职招聘网络优化通信工程出差住宿通信企业黑名单Q0^4O k q#^ 【资料日期】:2003 @0E;R n&`O 【资料语言】:中文M SCBS C移动通信论坛R Z+}9h22m8b "h*U0y4H$a`$+Y 【资料格式】:PDF x^2A0e3O X34E/|d 【资料目录和简介】: 一、馈线接头(连接器)M SC B SC 移动通信论坛v B-T$V q2S 馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。连接器俗称接头。bbs.m scb s c co m G#g Z3p7e 常见的射频连接器有以下几种:移动通信通信工程师的家园通信人才求职招聘网络优化通信工程出差住宿通信企业黑名单6z m$Z F C6Z M6g 1、DIN型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。bbs m sc b sc c o m9P+x0@d Y$h(D G m 2、N型连接器移动通信通信工程师的家园通信人才求职招聘网络优化通信工程出差住宿通信企业黑名单a H2S L/^&X#a"N b{ 适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。m s c bs c移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份G S M/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。72o4x y$v 这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。M SC B SC 移动通信论坛w G%k){+h 3、BNC/TNC连接器8W5_ BNC连接器 适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。M SC B SC 移动通信论坛5G6D}1e8 TNC连接器 TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。其适用的频率范围为0~11GHz。 4、SMA连接器 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。移动通信通信工程师的家园通信人才求职招聘网络优化通信工程出差住宿通信企业黑名单/|$e d c(g 5、反型连接器国内领先的通信技术论坛/A+*U4w2e x*Q

天馈系统测试

天馈系统测试 三、天馈系统测试 3.1 驻波比的测试原理和意义 简单的说~天馈系统里面的信号传播原理如下: 馈线系统里面传播的是高频电波~在理想状态下~高频电波在馈线系统里面是保持同一振幅、同一相位,并不断向前传播的~称之为行波。但实际上~由于各个器件的特性不同~电波在馈线系统里面肯定存在一定的反射波~因此~实际上馈线里面传播的电波是入射波和反射波叠加的混合波形~当反射波足够大时~会使形成的混合波形~看起来就像静止一样~而不再像行波一样不断向前推进~称之为驻波。 在实际应用中~入射波和发射波之间的关系影响到天馈系统的性能~我们常把入射波的功率和反射波的功率比值称之为驻波比~并用驻波比来衡量天馈系统性能的好坏。 天馈系统之所以会形成驻波~主要是因为构成天馈系统的各器件之间的特性不同~导致在各器件连接处~功率无法完全转化~而是有部分功率形成反射。

在无线基站建设过程中~为保障所建设的天馈系统传播性能优良的~就必须进行天馈系统的驻波比测试~这是一个工程过程必须测试的指标~意义重大。 天馈测试指导手册 3.2 影响天馈系统驻波比的主要因素 我们知道天馈系统的匹配是由各个部件的矢量叠加和馈线衰减的有机结合~既有天馈器件自身的影响~也有器件安装组合工艺的影响。 组 成 参考图片性能要求安装工艺要求器 件 对驻波比影响较大的就是正确示例1 驻波比要 要保证天线正面无遮挡,具 求<1.3 体安装要求参见1.3 无线 基站设备安装室外施工工天艺常规要求。线 布放整齐、弯位圆滑~满足正确示例1 驻波比要 单次弯曲半径应?120mm,

求<1.1 多次弯曲半径应?200mm~ 具体工艺要求可参见1.3 无线基站设备安装室外施 工工艺常规要求。 11/2跳线 馈馈线的单次弯曲半径应,正确示例1 驻波比要线 250mm~馈线多次弯曲半径 求<1.1 ,360mm,馈线在布放、拐 弯时~弯曲度应圆滑、无硬 弯。并避免接触到尖锐物 体~防止划伤进水~造成故 障。具体工艺要求可参见 1.3 无线基站设备安装室 外施工工艺常规要求。 7/8馈线 2

标准化基站安装指导书.

标准化基站安装指导书 一、常用材料: 电源线类:阻燃型 1.1*35mm2电源线,用途:用与综合架到直流屏的连接线,室内各组件之间保护地连接; 2.1*70mm2电源线,用途:电池组到开关电源; 3.1*95mm2电源线,用途:室内外接地排到防雷保护地扁铁; 4.4*16mm2+1*10mm2电源线,用途:交流屏到开关电源架; 5.3*16mm2+1*10mm2电源线(铠装),用途:室外火表到室内交流屏。 二、铁件型号: 1. 走线架400mm*45mm*2400mm 2. 凹型钢45mm*45mm*2700mm 3. 室内接地汇流排40mm*4mm*2400mm 4. 室外接地排10mm*120mm*510mm 南通区域标准化基站安装:室内设备安装和室外天馈安装。 现场准备,在施工范围内拉警示绳,挂警示牌。材料搬运到指定地方,摆放指示牌。检查工具是否符合安 装要求,梯子是否牢固,有无摇晃。安全防护用品是否佩戴齐全。检查扳手是否做绝缘处理,切割机要摆放到 对墙的位置,防止切割时火花溅到易燃品上引起火灾,溅到机柜内容易引起短路。 室内安装: 1.按照设计图纸首先将走线架安装高度,在内墙的四周画线以走线架下沿为起点(走线架下沿离地高度2300mm 高层走线架下沿离地2600mm 2. 两根走线架互联要使用连接板进行连接,连接的同时要使用 35mm2电源线,长度为23cm,进行接地互联。 其铜鼻子的螺丝(M8*30镀锌)从走线架外侧向内侧穿,依次为平垫、铜鼻子、毛刺垫片、走线架、连接板、 毛刺垫片、平垫、弹垫、螺母。(弧度统一向上) 弧度向下不符合规 范要求

5. 室内接地汇流排要连接成“环”型或“日”字型,转弯的地方要成圆弧型,不能成直角型,使用汇流排夹 板固定。 3. ■-室内汇流排夹板固定 M6*20 镀锌螺丝螺丝由 走线架外侧向内侧穿, 依次为:螺杆、毛刺垫、 长夹板、走线架、毛刺 垫、螺帽 4. 走线架接地与接地汇流排互联,在走线架的两端与接地汇流排进行互联 下层走线架安装接地汇流铜条, 走线架接地选择在 两端,采用 35mm2 电源线进行连接, 使用M8*30mm 螺栓 加固,接地线短直。

全业务-室分-馈线头制作及测试-操作步骤及评分标准

全业务-室分-馈线头制作及测试-操作步骤及评 分标准 1、工具准备:(10分)1/2馈线接头1对、1/2馈线3米、1/2与专用割刀各一个、美工刀一把、细锉一把、固定扳手2把、开口活动扳手2把、2寸小毛刷1把、扩管器1把(可用普通螺丝刀代替)、小剪刀1把、胶带若干。 2、制作步骤:(30分)(1)切割馈线外皮(5分)使用馈线专用割刀,将馈线外皮切割下,1/2馈线(跳线)割25mm。(2)切割外导体(5分)使用馈线专用割刀,将馈线外导体割下,1/2馈线(跳线)切割后余约4个波峰(约13mm)。(3)去除泡沫塑料(2分)沿馈线外导体横切面,齐整去除泡沫塑料。(4)切整内心导体,去除残渣(5分)使用馈线专用割刀,将馈线内心导体割下,1/2馈线(跳线)切割后的内芯要比外导体多出10mm-13mm左右。(5)压紧泡沫塑料,将横切面用细锉打磨,用毛刷去除残骸(4分)(6)拆开馈线接头,紧固螺母(2分)(7)扩张馈线接头导体,检查扩张表面,去除馈线接头内残骸(5分)(8)配合工具重新装配接头(2分)对制作出的馈线头,进行驻波比测试(10分) 1、工具准备:(2分)天馈线驻波比测试仪1台,电子校准器1个,连接器1个,连接线1根,其它物品根据实际情况待定

2、测试步骤:(8分)(1)按ON/OFF键开机,待自检完成后,按ENTER键,进入;(1分)(2)按MODE键进入模式界面,按照要求选择需要测试的驻波比种类,按ENTER键,进入相应模式;(1分)(3)校准,将电子校准器连接到测试仪射频接口,进行校准,校准完成后,按SAVE SETUP键对校准结果进行保存;(1分)(4)取下电子校准器,正确将馈线连接到测试仪射频接口,开始驻波比测试;(1分)(5)按MARKER键对测试结果进行标记;(1分)(6)按SAVE DISPLAY键对测试标记的结果进行保存,按RECALL DISPLAY键对保存结果进行调取;(1分)(7)对测试结果进行分析:要求故障定位驻波比在1-1、2间,频率驻波比在1-1、5间。(2分)

前介指引手册-设备安装类

前期介入 工作任务指引手册-设备标准 ?概述 为规范新项目的前期介入管理、取得物业服务权,促使新项目的规划设计、施工、营销等方面最大程度的满足客户需求,及时发现、纠正物业规划设计、施工阶段的问题,保证物业正常使用和功能发挥,为后期物业管理创造良好条件。本文档标准规范适用于各项目前期对设备的要求。 ?目录 《一、供配电系统》 《二、给排水系统》 《三、弱电系统》 《四、电梯系统》 《五、消防系统》 《六、设备房标准》

一、供配电系统 1.供配电系统--根据小区建筑类别,建筑双路进线供电方式。优先考虑两路高压,其次考虑一路高压进线,低压柜配置发电机作为备用电源形式,柜体之间应设计可靠的电气(机械)互锁装置。 2.供配电系统--供配电系统设计时,应将居民用电与商铺及公共用电分开设计,即居民用电单独设计变压器及配电房,商业用电及公共用电单独设计变压器及配电房。 3.供配电系统--干式变压器有超温报警器和风机散热装置,报警信号应连接到监控中心或就近安装户外蜂鸣器。 4.供配电系统--变压器顶端不安装照明灯具,变压器单独在房间安装的,需有门且可上锁,并安装自动控制的通风散热设备。 5.供配电系统--发电机应配备两套蓄电池(一用一备),如果发电机没有配备充电器模块、需另配备浮充充电器。

6.供配电系统--发电机控制柜应设置市电断电测试按钮,发电机送排风系统应设置断电延时装置,发电机油箱的进油口设置在方便车辆进出并可装卸位置,油箱上设置直径不小于2寸可直到地面的透气管。 7.供配电系统--各级供配电柜(箱)应有统一、准确、清晰的标识,各柜(箱)体盘间连线、进线、馈 线等电缆应有统一编号且注明电缆进出端,标识应清晰、准确方便检修管理。 8.供配电系统--对于重要电气设备应尽量与管网保持相应距离(消防泵控制柜、供水变频柜等)如上端 有管网时,应在该设备上端架设防护措施,防止管网破裂损坏设备。 9.供配电系统--地下停车库照明设计应考虑节能要求,合理划分车库照明区域。控制方式为分区域控制,控制方式为交叉多路、分级控制等,光源选择宜安装节能灯(T5)、LED灯,有条件地区安装太阳能照明装置。 10.供配电系统--室外公共照明应采用分路控制。小区庭园灯、景观灯等室外公共照明、泳池照明电源均须配备漏电保护器,漏电动作电流不能超过30mA。 11.供配电系统--高层每层公共部位至少应设计一处电源插座,该插座电源应设置控制开关并将控制开关安装在强电井内。弱电井内应设置照明,开关在井道内,弱电井内配备插座;小区内楼栋及主要出入口适当位置应设计预留节日装饰用电源接口,电源接口应使用防水插座,公共电源插座和开关要求安装在可上锁的配电箱柜内。 12.供配电系统--楼道照明应采取声音、感应或触摸式控制,大堂设计装饰灯时,与照明灯具分路控制;大堂尽量不装射灯。 13.供配电系统--公共区域的装饰灯开关、接口、电源等部位应隐蔽设计或设计在儿童不易触摸处。 14.供配电系统--公共电源开关、插座、灯具要求: 14.1、照明开关、插座安装距地高度需按相关规定安装高度。

电缆作业指导书

柴达木2*300兆乏调相机工程临时电缆敷设施工方案 中国电建集团青海工程有限公司 青海电网柴达木2×300兆瓦调相机建设工程施工项目部 2018年02月1日

批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编写:年月日 年月日

目录 1.施工内容及工程量 (1) 2.施工依据 (1) 3.施工准备 (1) 4.劳动组织及计划 (2) 5.中间交接 (3) 6.施工工序流程图 (3) 7. 施工方法 (3) 8. 质量检验 (7) 10.质量保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10) 12.安全文明施工保证措施 (11) 13.危害辨识与风险评价 (13)

1 施工内容及工程量 1.为满足柴达木2*300兆乏调相机工程项目临时用电需求,根据用电负荷计算,需敷设一根YJV22 3X185+2X150的动力电缆.现场临时电源从换流站内400V配电室2P 400V 1号母线1号馈线柜1-5LSI800开关引出,引接至施工现场一级配电柜,开关容量630A。 1.2工程量: 1.1 动力电缆为YJV22 3X185+2X150的电缆,约1km. 1.2 电缆槽盒约20m. 1.3临时用电一级盘柜:一组,容量630A. 2 施工依据 2.1 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2.2 国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 2.3 国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 2.4 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 2.5 电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 2.7国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法2.8 ±800kV换流站屏、柜及二次回路接线施工及验收规范Q/GDW 224-2008 2.9 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-2006 2.10电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 50171-2012 3 施工准备

馈线接头

馈线接头(连接器)和转换头(转接器) 一、馈线接头(连接器) 馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。连接器俗称接头。 常见的射频连接器有以下几种: 1、DIN型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。 2、N型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。 这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。 3、BNC/TNC连接器 BNC连接器 适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。 TNC连接器 TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。其适用的频率范围为0~11GHz。 4、SMA连接器 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。 但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。 5、反型连接器 通常是一对连接器:公连接器采用内螺纹联接,母连接器采用外螺纹联接,但有

些连接器与之相反,即公连接器采用外螺纹联接,母连接器采用内螺纹联接,这些都统称为反型连接器。 例如某些WLAN的AP设备的外接天线接口就采用了反型SMA连接器。 实例图片:

二、转换头(转接器) === 我们常用的1/2馈线头即为N型J头,又称N-J头 而室分中常用的7/8头为DIN-NJ头,即接馈线端为DIN大小、输出端为NJ头的

认识馈线接头和馈线

1.为什么要需要馈线接头和转接头? 馈线接头又叫连接器(俗称接头):馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。作用是有时馈线不够长,需要延长馈线或者馈线要连接设备时,都需要接头的转换。 转接头又叫转接器:在通信传输系统中用于连接器于连接器之间的连接,对连接器起转接作用。 2. 公头和母头的区别:一般,公连接器都是采用内螺纹连接,而母连接器是采用外螺纹连 接器,但有少数连接器相反,叫反连接器;还有一种简单区别的方法,工的中间有跟针,外围是活动的;母头中间是环管,外围有螺纹不能活动。 3. 连接器命名方式: 4.DIN型连接器和N型连接器一般使用范围: DIN型连接器:适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口;N型连接器:适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构 的同轴电缆连接器,这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的

 6.一些连接器和转接器的图片: 1/2N型K头(母头) 1/2N型J头(公头) 7/16F-NM(母头)7/16M-NM (公头) [1/2(公)转7/8接头(母)] [1/2(公)转7/8接头(公)]

AD-NF/NF AD-NM/NM AD-NM/NF(1/2 (作用:连接器与1/2 (作用:同右)(作用:90度弯曲的时候,用于转换)连接器之间的转换)

室外监控立杆基础、手井安装、接地、顶管、线圈、安装接线等施工指导手册

室外监控立杆基础、手井、接地、顶管、线圈、安装接线等施工指导手册 第1节概述 本手册是为了让项目实施人员尽快掌握施工要求及方法,保证施工质量,供相关人员参考,由于现场情况不一, 实际操作情况还需要进行调整, 参考标准: 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 混凝土结构施工质量验收标准gb50204-2015 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2016 第2节施工方法及工艺 2.1工程勘察 现场勘察就是了解现场情况,把所有需要记录的数据通过拍照.,绘图等方式详细地记录下来, 并编制成文档及图纸, 在施工前需完成勘察工作. 2.2施工现场的准备工作 施工现场必备的各种施工用具及计量仪器设备(见附表一),检查各种设备的性能,保证满足施工要求。 组织施工组成员学习施工安全知识,准备安全防护用具. 一切准备工作结束后,开始展开施工. 2.3立杆基础施工 (1) 确定基础位置 立杆基础开挖时,首先根据前期勘察资料或借助纬度仪,GPS等仪器,落实点位具体位置,并根据施工图确定基础开挖具体位置 (2) 基础尺寸参考 基础开挖需要根据立杆横膏(以L杆为例) 确定立杆基础尺寸,必须满足设计图纸要求, 如现场条件不满足时应保证立杆基础的体积和设计体积相等,基础规格可参考下表. 若立杆防风等级高于8级, 抗意等级高于5级或基础开挖处土质松的话, 基础均需要加大. (3)基础施工流程 基础浇筑完成后, 必须要养护一段时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天,养护期内温度确保零上5摄氏原及以上.对掺用缓凝外加剂,矿物掺和料或有抗渗性能要求的混凝土,不得少于

馈线接头和馈线类型识别

为什么要需要馈线接头和转接头? 馈线接头又叫连接器(俗称接头):馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。作用是有时馈线不够长,需要延长馈线或者馈线要连接设备时,都需要接头的转换。 转接头又叫转接器:在通信传输系统中用于连接器于连接器之间的连接,对连接器起转接作用。 公头和母头的区别:一般,公连接器都是采用内螺纹连接,而母连接器是采用外螺纹连接器,但有少数连接器相反,叫反连接器;还有一种简单区别的方法,工的中间有跟针,外围是活动的;母头中间是环管,外围有螺纹不能活动。 连接器命名方式: DIN型连接器和N型连接器一般使用范围: DIN型连接器:适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口;N型连接器:适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构 的同轴电缆连接器,这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的

力学性能,可以配合大部分的馈线使用。一般设备都是n型母头,din头常见于基站类设备;DIN头是用来接基站的,耦合基站的时候用,而N头是室分的。 一般来说,在连接两根馈线时,就要用母头,此时母头不连接器件;一般器件自带的机头都是母头,馈线是公头,馈线接公头后直接就能接器件;直角弯头其实就是把公头的头部弯了90°便于施工,也比较美观。 一些连接器和转接器的图片: 1/2N型K头(母头) 1/2N型J头(公头) 7/16F-NM(母头)7/16M-NM (公头) [1/2(公)转7/8接头(母)] [1/2(公)转7/8接头(公)]

AD-NF/NF AD-NM/NM AD-NM/NF(1/2(作用:连接器与1/2 (作用:同右)(作用:90度弯曲的时候,用于转换)连接器之间的转换)

FDD LTE基站安装指导书 最新

FDD-LTE安装指导手册

CONTENTS CONTENTS 1文档修改历史 (4) 2FDD-LTE无线子系统工程系统框架 (5) 3BBU安装指导 (7) 3.1BBU总体结构 (7) 3.2BBU安装方式 (8) 3.2.1BBU机架加固方式 (8) 3.2.2BBU对墙加固 (9) 3.3BBU散热空间 (11) 3.4机架加固 (12) 3.5机架布局 (12) 3.6电源线的连接 (14) 3.7接地线的连接 (16) 3.8电缆连接 (16) 3.8.1PTN传输光纤连接 (17) 3.8.2BBU和RRU光纤连接 (18) 3.8.3网线的连接 (19) 4RRU的安装场景 (19) 5RRU 2T/4R安装指导 (20) 5.1总体结构 (20) 5.2RRH散热空间 (21) 5.3安装方式 (22) 5.3.1抱杆安装 (22) 5.3.2挂墙安装 (24) 5.3.3落地支撑安装方式 (25) 5.4RRU底部接口类型 (26) 5.4.1电源线的连接 (26) 5.4.2接地线的连接 (30) 5.4.3光纤连接 (31) 5.4.4R2TC光纤防水套管制作方法 (32) 5.4.5电缆卡具的安装 (36) 5.4.6RF跳线连接 (38) 6GPS安装 (40) 6.1GPS天线的制作 (41) 6.2GPS馈线的连接 (42) 6.3GPS馈线接地要求 (42) 6.4GPS避雷器的安装 (43) 7防雷箱的安装 (46) 7.1防雷箱的安装方式 (46) 7.2防雷箱的电缆连接 (47) 8AC/DC的安装 (49)

8.1AC/DC接地线连接 (51) 8.2对墙安装 (52) 8.3抱杆安装 (53) 9天线安装 (55) 9.1天线4端口2T4R (55) 9.2天线安装材料 (56) 9.3安装工具 (56) 9.4天线安装 (56)

卡口(高清)现场作业指导书

目录 一、现场勘察、点位选取 (2) 1、现场勘察 (2) 2、选点要求 (2) 3、相关文档输出 (3) 二、工程图纸设计 (3) 1、现场施工图设计 (3) 2、杆件及预埋件设计 (3) 3、基础设计 (5) 4、相关文档输出 (8) 三、基础施工 (8) 1、杆件基础 (8) 2、主机柜基础 (9) 3、接地体预埋 (10) 4、窨井制作 (11) 5、地感线圈切割 (11) 6、管道敷设 (12) 7、相关文档输出 (12) 四、杆件、主机箱安装及现场布线 (13) 1、杆件安装 (13) 2、主机箱安装 (14) 3、现场布线 (14) 4、相关文档输出 (15) 五、设备安装 (15) 1、摄像机安装 (15) 2、补光灯安装 (16) 3、接线 (16) 4、相关文档输出 (17) 六、设备调试工具 (17) 1、调试用仪器设备 (17) 七、安全管理 (17)

一、现场勘察、点位选取 1、现场勘察 工程技术人员到安装现场进行实地勘测,勘测内容根据设备安装路段的情况(如电源负荷情况、光纤接入情况,车道宽度及数量、车流量与车速、杆件的安装位置、走线管道分布情况),确定前端设备的具体安装位置、数量、杆件规格以及各种管线综合走向。 根据现场勘察具体情况,绘制相关草图及情况说明,填写《现场勘察表》和《点位确认表》,并交由客户书面确认。 2、选点要求 一般的情况下,设备系统安装的路段、点位由用户部门首先确定,然后我们在这个路段内选一个适合产品安装的最佳点位。 点位的选取要求必须遵守以下几点: (1)、选择的设备安装点位便于业主敷设交流220V电源及光纤线缆; (2)、选择的设备安装点位便于设备主机和杆件的安装; (3)、设备监控路段应尽量选直道,一般要求100米以上;

实验五 基站、天馈线认识与连接

实验五基站、天线和馈线结构认识与连接 一、实验目的 1、认识基站基本机构与连接(以MOTO M-cell2为例) 2、认识天馈线的基本机构与连接 3、认识天馈线系统的工程安装 二、实验仪器设备 M-cell2基站、天馈线系统等 三、实验内容 1、认识基站基本机构,了解基站安装一般要求 2、认识室内同轴避雷器与馈线的连接 3、认识天、馈线的基本机构与连接方式 4、认识天馈线系统的工程安装 四、实验原理 (一)基站部分 1、M-CELL2基本结构 MOTOROLA基站分为宏蜂窝和微蜂窝两种类型。现阶段宏蜂窝基站主要有MCELL、Horizon macro和Horizon Ⅱ,共3大类。 MCELL机柜分为:M-CELL2、M-CELL6、M-Cell city and M-Cell city+、M-Cell access。Horizon机柜宏蜂窝基站有Horizon macro Indoor,Horizon macro Outdoor,Horizon office类型。Horizon Ⅱ的机柜类型和Horizon的分类类型一样。Horizon机柜微蜂窝基站有Horizon micro,Horizon compact,Horizon micro city。 下面以M-CELL2基站为例,认识基站的基本结构与安装。M-Cell2室内机柜支持交流/直流输入,由如下六部分构成: -顶板,包括射频设备和风扇 -侧面板,包括交流电源输入及E1线接口 -电源分配单元,位于机柜右侧 -数字控制机框,最多两个微控制单元( BCU2) -收发信机框,最多两个收发信单元(TCU) -告警板,位于机柜底部 2、基站安装 机架后部与墙间距:>0.6M 机架与机架间距:对于MCELL6,机架可以由右向左紧挨相放,以便于架间接收通路的扩展;对于MCELL2,由于其右侧有一边门,机架间应留出600MM左右的间隙以便开启侧门。 机架侧面与墙间距:>0.6M 机架各排间距: >1M 机架与走线架位置安排:使下线顺畅,走线架应高于机架顶300MM以上。(二)

馈线接头制作方法完整版

馈线接头制作方法集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

这样一个接头便做好了,之后就开始连耦合器或公分或跳线或终端 了。