一、设计依据

1、标准

* IEEE802.3 10-BASE-T

* IEEE802.3u Ethernet(100BASE-T)

* EIA/TIA568 EIA/TIA569EIA/TIA

* TSB36/40工业标准及国际商务建筑布线标准

* ISO/IEC IS 11801

* ISO/IECJTC1/SC25/WG3

* ANSI FDDI/TPDDI 100Mbps

* ATM Forum

2.安装与设计规范

1、采用12芯光缆做主干,为楼层管理子系统提供冗余链接线路及今后扩容、光纤到桌面应用时光缆的冗余备用。

2、水平采用屏蔽超5类双绞线,采用铁皮、线槽、敷设。

3、工作区采用屏蔽插座,按综合布线信息点分布标准预留线缆,插座及跳线盘,容量,便于今后扩容。

4、大厦设备管理间设备布线,主机柜,安装交换机及配线架,集中管理大厦主干光缆系统。

5、接地屏蔽系统接至大厦共用地网,接地电阻大于1欧姆。

* 工业企业通信设计规范

* 中国工程建设标准化协会标准“建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范” 修订本CECS 72:97

* 中国工程建设标准化协会标准“建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范”CECS 89:97

* 市内电话线路工程施工及验收技术规范

3、图

具体的建筑物布局如图所示:

网络结构图:

图例:

8800

全双工2x2G=4 G

网络管理机关五楼(250点)机关七楼(250点)通讯楼(250点)设计楼(250点)安监局(50点)其它楼(100点)

核心层接入层

远程用户

(PSTN)

Mail

WWW FTP/DNS 文件

磁带机

磁盘阵列

ISCSI 交换机

1 G

路由器

100M 100M 1 G 1 G

二、设计范围及要求

1、设计范围

学院校园网建设的一期工程覆盖了教学、办公、学生宿舍区、教工宿舍区,接入信息点约为2600个,投资400万。为了实现网络高带宽传输,骨干网将采用千兆以太网为主干,百兆光纤到楼,学生宿舍10M 带宽到桌面,教工宿舍100M 带宽到桌面。网络管理中心已定在电教楼三楼。

2、设计目标的确定

我们为该校园网设计的综合布线系统将基于以下目标: 1) 符合当前和长远的信息传输要求。

2) 布线系统设计遵从国际(ISO/CEI11801)标准。 3) 布线系统采用国际标准建议的星形拓扑结构。

4) 考虑电脑网络的速度向100Mbps ,网络主干信息传输向1000兆发展的需要。 5) 布线系统的信息出口采用国际标准的RJ45插座。 6) 布线系统符合综合业务数据网的要求。

7) 布线系统要立足开放原则。

3、布线要求

校园网络计算机主机房位于位于图书馆三层。然后通过光缆分别连至校内的三幢建筑,

与中心机房相距超过300米距离的建筑物采用单模室外光缆不到300米距离的建筑物采用多模模室外光缆连接,,在各建筑内部采用超五类4对UTP电缆连接到设备间的配线架上。

三、布线系统的组成和器件选择原则

1、系统组成

综合布线系统由建筑群干线系统、设备间系统、水平系统以及工作区系统组成。

2、器件选择原则

上海慧锦网络科技有限公司的布线产品具有6余年的生产历史,对于办公大楼的结构化布线工程,建筑物之间,各行业专网,城域网等慧锦F-NET的布线产品均能提供完整的解决。支持话音、数据、图形、图像、多媒体、安全监控、传感等各种信息的传输要求。

(1)工作区选择原则

全部选用超五类系列信息模块,性能全部超过国际标准ISOIS 11801 的指标。

(2)水平线缆选择原则

上海慧锦网络科技有限公司的超5类UTP线缆,完全满足网络信息100兆传输的要求。配合连结硬件产品可以支持多媒体,语音。数据,图形图象等所有标准应用。所有产品满足ANSI/TIA/EIA-568A及ISO/IEC 11801等标准。

(3)主干线缆选择原则

主干线缆选用上海慧锦网络科技有限公司生产的6芯多模(单模)光缆,可以支持ATM或千兆以太网主干,体现了经济实用的原则。同时满足未来高带宽需求的应用。

校园网络方案,校校通工程方案,数字校园建设方案,校园网方案,虚拟校园建设方案校园网络方案,校校通工程方案,数字校园建设方案,校园网方案,虚拟校园建设方案

(4)配线架选择原则

*考虑今后的校园网的发展,保证连接端口的扩充性以及先进性。

*配线架具有独特的电抗平衡性,可以确保五类线缆的传输性能。

四、布线系统设计

1、工作区子系统设计

校园内各大楼工作区信息点选择RJ45接口的单孔形式。楼层的信息点统计如下表所示:

2、水平子系统设计

信息点全部采用F-NET CA T5E 4对UTP超五类优质非屏蔽双绞线。根据我们的工程经验,结合办公大楼的各楼层的平面图,计算出线缆的平均长度为60米。每箱CAT5E 4对UTP 线缆长度为305米。水平线缆用量见下表:

超五类信息点平均长度超五类UTP箱数

127060250

3、楼间建筑群系统设计

楼间连接选用室外6芯多模光纤,,室外6芯单模光纤,从校园平面图可以大致估算出实际距离,部分可以利用原有的管道,其余采用架空方式或从新铺设地下管道。

走向采用材料光纤数量(米)信息楼一楼F-NET 六芯多模光缆250米

信息楼二楼F-NET 六芯多模光缆250米

图书馆布线系统F-NET 六芯单模光缆1500米

体育管布线系统F-NET 六芯单模光缆2600米合计4500米

4、设备间系统设计

有两种类型的配线架,分别连接光纤和铜缆。分布及数量如下:

楼名采用材料(24口光纤配线架)采用材料(24口超五类配线

架)

信息楼一楼118个

信息楼二楼115个

图书馆布线系统115个

体育管布线系统13个

网络机房中心16个合计5个57个

设备间应尽量保持室内无尘土、通风良好、室内照明不低于150Lx,载重量不小于100磅每平米。应符合有关消防规范、配置有关消防系统。室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。每个电源插座的容量不小于300W。

五、设备安装与线路铺设建议

1.工作区:可选择壁型或地板型信息插座,提供标准的RJ-45接口。

2.水平线缆走向建议:水平布线可采用桥架、配管及地下线槽等走线方式。在每层配电间设一个分配线架(IDF),通过水平桥架将水平线缆由各房间的信息点引至IDF。

3.垂直线缆及IDF的铺放建议:由各层配线间内的垂直干缆经配线间内的竖井,根据各信号线用途的不同,分别引至不同的MDF。

4.配线架放置建议:配线架均安装在各层配线间,建议将配线架安装在19"标准机架内或配线架机柜中。

MDF在设备间内的布放位置待方案确认后随施工图一并提供。

六、施工注意事项

施工方案

本工程施工的标准、技术要求等按中国工程建设标准化协会通信工程委员会制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》执行。

线槽线管的安装

管槽施工过程需符合建筑物PDS相关规范及技术要求。

1)垂直线槽需使用金属线槽,槽内必须装有桥梯(或等效物),用于扎紧线缆;

2)垂直线槽应与地面保持垂直,垂直度每米偏差不超过3mm,每段线槽须有3个或以上的固定点,固定点之间的距离应在1.2米左右,要求能稳固线槽,且可承受起大对数电缆;

3)水平主干线槽需使用金属线槽,安装时应保持平直,水平度每米偏差不超过2mm;

4)水平线槽须用吊架固定,吊架安装应保持垂直、整齐、牢固、无歪现象,吊架的间距为1.5米左右;

5)线槽、线管应保持良好的电气连接,并做好接地连接,综合布线接地电阻不宜大于1欧;

6)槽及管的未端处的毛刺须处理掉,以免将来放线时损坏线缆外套;

7)线槽的转弯位必须有45度过渡段;

8)线管的敷设在路径上转弯角不能多于两个,且弯曲半径应大于线管直径的6-8倍,如多于两个转弯角或直线距离超过30米时,应使用安装转换盒;

9)直径25mm的线管只能穿6条,而线槽内线的填充量不应超过50%;

10)线槽及线管的路径应选择最短距离,当与电力线平行时,应保持以下间距。

水平电缆敷设

1)在敷设电缆之前,先检查所有管槽是否已经完成并符合要求,路由及拟安装信息口的位置是否与设计相符;

2)核对电缆的规格和型号;

3)在管里穿线时,要避免电缆受到过度拉引,每米的拉力不能超过7公斤,必要时可在管内加少量滑石粉以减少线缆与管内壁之间的磨擦;

4)水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉;

5)布放线缆时不能伤保护套和踩踏线缆;

6)水平线缆在信息输出口处预留30-50cm;

7)水平线缆敷设时,两端应做好标签,填写好放线记录表;

8)对于有安装天花的区域,所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成;

9)所有线缆不应外露。

室外光缆敷设

1)光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍,在施工过程中应至少为20倍;

布放光缆时,光缆盘转动应与布放速度同步,光缆牵引的速度一般为每分钟15米;

2)布放光缆时,光缆出盘处要保持松驰的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣;

3)光缆在两端预留长度为5-10米;

4)敷设光缆时应做好标签,并填写好放线记录;

5)所有光缆不应外露。

配线架安装及端接

1)分配线间配线架挂墙安装时,下端应高于0.3米,上端应低于2米;

2)配线架挂墙安装时应保证垂直,垂直偏差度不应大于3mm;

3)分配线间配线架采用壁挂式机柜包封。机柜垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm;

4)系统端接前应确认电缆和光缆敷设已经完成,配线间土建及装修工程完成,具有清洁的环境和良好的照明条件,配线架已安装好,核对电缆编号无误;

5)剥除电缆护套时应采用专用开线器,不得刮伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象;

6)端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。

信息插座安装

1)信息插座安装前必须确认所有装修工作已完成,核对信息口编号是否有误;

2)所有信息插座按Avaya 超五类标准进行卡接;

3)信息插座安装在墙体上时,宜高出地面30cm;

4)信息插座安装完毕后应立即依照平面图

现场勘察

在布线系统施工前先到现场了解各项土建施工进度情况,熟悉现场环境。

机具准备

包括切割机、冲击钻、手电钻、云石机、施工电缆、人字梯及工具耗材。

七、质量和安全措施

1、质量措施

施工技术人员必须按照有关要求进行检验工作,并在施工中经常检查各种材料与构件的质量和使用情况;

施工过程质量检查:

施工操作质量的巡视检查:在施工过程中,各级质量负责人必须经常进行巡视检查,对违章操作、不符合规程要求的施工操作应及时予以纠正;

工序质量交接检查:工序质量交接检查是保证施工质量的重要环节,每一工序完成之后,都必须经过自检和互检合格,办理工序质量交接检查手续后,方可进行下道工序施工。如果上道工序检查不合格则必须返工。待检查合格后,再允许继续下道工序施工。

隐蔽工程检查验收:施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖的原则,认真进行隐蔽工程检查验收。对检查时发现的问题及时认真处理,并经复核确认达到质量要求后,办理验收手续,方可继续进行施工。

现场材料机具管理:临时材料仓库设在现场,由建设单位进行封闭,仓库门窗要牢固,照明设施安全可靠。所有布线材料应入库保管,材料堆放按照品种、规格分类堆放,要求堆放整齐,易于保管和使用。

布线系统设计图纸及施工方案必须经甲方及工程管理部代表审定,确认能够达到设计的要求后,方可开始布线施工。

定期每周与甲方召开项目协调会议,指出工程中出现的问题和解决方案,对与工程中的变更情况要做好详细记录并经双方签字盖章认可。

2、安全措施

操作地点和周围必须清洁整齐,要做到边干活边清理,活完料净场清。

在施工中,要严守安全技术操作规程,安全设施齐全,安全措施可靠;

现场要有明显的安全施工、防火的宣传标语牌,严防物体坠落;

在垂直竖井安装线槽时,必须在操作位置做好安全支撑及防护,经现场负责人检查之后方可施工。

在楼层配线箱连接施工用电时,必须使用插头连接,不得用线头搭接;

现场仓库应严禁明火,严禁使用电炉、碘钨灯取暖;

在施工现场严禁吸烟。

八、工程实施内容

1.布线设计:在我方完成布线工艺配置方案,并得到贵方确认后,我方需与有关建筑设计部门合作,完成建筑的管线设计或修正。

2.布线施工与督导:在布线过程中,我方除具体施工外,将实施技术性的指导和非技术的工程管理、协调。

3.线路测试:工程完工后,将选用布线产品厂家认定的专用仪器对系统进行导通、接续测试,并提交测试证明报告。

4.系统联调:在系统的线路测试后,选择若干站点,对外部连接网络设备进行联通测试,并提供测试报告。

5.工程验收:完成上述两项测试后,双方签字认定工程验收完毕,并携同布线产品公司完成工程保证体系。

6.文档:验收后,我方将以文本方式,向贵方提供系统设计与方案配置、施工记录等在内的文档。