关于变压器两侧差电流平衡的模拟试验方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/fd11998753.html,

关于变压器两侧差电流平衡的模拟试验方法作者:孟勇健

来源:《中小企业管理与科技·中旬刊》2014年第09期

摘要:由于要了解变压器保护的工作原理,掌握变压器保护的模拟试验方法,经常要用到变压器一侧发生对称或不对称故障时,另一侧的电流特征,且由于Y0/Δ-11接线的变压器在传变不对称故障电流时情况比较复杂,为此本文介绍一下Y0/Δ-11接线的变压器两侧故障电流传变关系及主变保护差电流平衡检验方法。

关键词:主变保护电流传变差动保护差流平衡试验

Y0/Δ-11接线三相变压器的接线如图1所示,变压器变比用n 表示,即两侧线电压之比为n,绕组的相电压之比为,为了分析方便假设n=1。所谓11点接线,即系统的正序电压或电流经变压器传变后同名相电压或电流逆时针旋转30度,即:假定Y0侧电压相量在时钟的12点位置,Δ侧同名相电压在时钟11点位置。

由于零序电流仅能出现在Y0 侧,在Δ侧只能在绕组中形成环流,不会出现在对外连接线上,因此只须分析正序和负序电流的传变系变。由于变压器传变对称分量相对简单,而传变不对称三相电流情况比较复杂,因此下面先介绍一下Y0/Δ-11接线三相变压器传变电流的关系,分析变压器两侧故障电流传变关系利用对称分量法进行。

1 变压器两侧故障电流传变关系

假定变压器Y0侧单相接地故障,是在变压器Y0侧外部出口处,故障特征就是中性点接地系统单相接地故障,故障点正序、负序、零序电流幅值相等相位相同。Y0侧A相发生单相接地故障期间,Δ侧相电流和电压的相位和幅值比Y0侧都发生了较大的改变,Δ侧故障相电流变为a、c相,它们大小相等相位相反,幅值是高压侧A相电流的倍,b相电流为0。因此,Y0侧发生单相接地故障时,Δ侧在同名相和领前相存在故障电流,即Y0侧A相接地,Δ侧为a、c相存在故障电流;Y0侧B相接地,Δ侧为b、a相存在故障电流;Y0侧C相接地,Δ侧

为c、b相存在故障电流。Δ侧两相电流大小相等相位相反,幅值为Y0侧A相电流的倍,具有了两线短路的电流特征。Δ侧a相电压不再为0,b、c相电压也不再为故障前电压。

2 微机变压器电流差动保护检验方法

2.1 电流差动继电器的基本构成原理。变压器电流差动继电器是应用基尔霍夫第一定律构成的,它主要是通过判别流过变压器两侧电流的相位和幅值不同构成。我们规定两侧电流正方向均指向变压器的情况下,变压器流过正常负荷电流或区外故障电流时,两侧电流相位应相反,选择合适电流互感器变比及合适的接线方式后,两侧电流相量和为零;变压器内部故障时,两侧电流相位接近相同,同样的互感器变比及接线方式,两侧电流相量和为两侧电流的代

相关文档