文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工方案

冬季施工方案

冬季施工方案
冬季施工方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工部署 (3)

四、施工准备 (4)

五、对商品砼的技术要求 (5)

六、主要项目冬施技术措施 (6)

(一)钢筋工程 (6)

(二)模板工程 (7)

(三)砼工程 (7)

(四)试块留置 (8)

(五)冬施测温 (8)

七、冬施热工计算 (9)

八、施工现场及材料管理 (11)

九、安全技术措施 (12)

十、消防技术措施 (13)

十一、环保技术措施 (13)

附图:15#16#楼地下室冬季施工火炉平面布置图

一、编制依据

1.中贸广场三标段工程施工图纸。

2.GB50204-2002《砼结构工程施工质量验收规范》

3.JGJ104《建筑工程冬期施工规程》

二.施工概况

1.工程概况

2.冬施阶段概况

(1)冬季施工时间确定:

11月15日-第二年3月15日;本工程三标段15#、16#楼地下室施工于该时间段进行。

大气日平均气温连续5天低于5℃或出现负温度即进入冬施状态;

(2)根据气温特性分为低温施工及严冬施工措施两个部分:

低温施工阶段:一般自11月上旬至12月中旬,大气平均温度10℃——0℃,此时采用外加剂和蓄热养护法,确保冬季施工程质量。

严冬施工阶段:一般是12月中旬持续至次年2月上旬,或者遇寒流大气平均温度-5℃左右,极端最低温度可达-15℃。此时采用外加剂,原材加热、烧火升温等。

三、施工部署

1.成立冬施领导小组

施工现场成立以项目经理为首,各部门领导参加的冬施领导小组,并组织现场施工人员成立应急小组,以便处理紧急事务。夜间安排人员值班。冬施领导小组成员如下:

组长:杜发高

副组长:康健叶远清

组员:吴大明、刘冬明、叶灵聪、斯海峰、吴昊、陈红亮

2.冬施期间进度计划安排

由于受前期一些客观因素的影响,施工进度受到了一些影响,本着服务业主的宗旨,为确保工期目标的实现,本工程结构部分必须组织进行冬季施工,砌筑工程不进入冬施。

计划冬季施工的形象部位:

三标段15#、16#楼地下室。

3.施工方案确定

冬施采取综合蓄热养护法,具体方法如下:

(1)采用普32.5水泥拌制砼;

(2)防冻剂选用无氯低碱型早强防冻剂,有建委准用证,能抗-15℃低温。

(3)框架柱多层板模板背面由于背棱较密,聚苯板不易固定,所以使用阻燃草帘被和塑料布包裹进行保温。

(4)模板拆除后,框架柱采用塑料布和阻燃草帘被的双重保

温方法。

(5)浇筑完的顶板采用塑料布、阻燃草帘被双重覆盖的养护方法。在顶板浇筑完成后及时使用塑料布对其表面进行

覆盖,并加铺一层阻燃草帘被;

(6)施工面的下一层沿顶板外圈使用阻燃草帘被进行全封闭,保温。

(7)在施工操作层及下一层的西、北两侧,在外架的内立杆处使用彩条布进行封闭、围挡。

(8)加强各过程测温监控工作,认真做出记录存档。

(9)严冬施工阶段采用烧火升温,控制混凝土在0°以上终凝,根据浇筑面积分布火炉,具体位置见平面图。

四、施工准备

1.技术准备

(1)编制冬季施工方案,逐项向有关工作人员进行交底。

(2)提前对商品砼搅拌站提出具体的技术参数要求,选定防冻剂,进行冬施砼配合比试配工作。

(3)绘制测温孔平面布置图,确定测温时间,并进行冬施前测温操作人员培训,培训后上岗。

3. 劳动安排计划

为确保冬施工作地顺利进行,劳动力安排如下:

五、对商品砼的技术要求

1.商品砼进场后的出罐温度不得低于12℃。

2.配合比要求

(1)坍落度160±20mm

(2)水灰比0.45~0.60

(3)水泥用量≥335kg/m3

(4)砂率40%~45%

(5)每天必须测砂石含水率,严格控制砼水灰比,由骨料带入的水分及防冻剂溶液中水分均应从拌合水中扣除。

3.原材料质量要求

(1)石子

石子采用碎石,粒径5~25mm,含泥量<1%,泥块含量<0.5%,针片状含量<15%。石子应干燥,不得含有冰雪或冻块,以及易冻裂的物质,含水率<0.5%。

(2)砂

砂采用中砂,细度模数M f=3.0~2.3,通过0.315mm筛孔的含量≥15%,通过0.160mm筛孔的含量≥5%。含泥量<3%,泥块含量<1%。砂应干燥,不得含有冰雪或冻块,含水率<3%。

(3)水泥

水泥选用泌水小、保水性能好、抗冻性较优的普通32.5硅酸盐

水泥。

(4)粉煤灰

粉煤灰选用I级粉煤灰,细度(0.045mm方孔筛的筛余百分率)≤12,烧失量≤15%,需水量比≤95%,SO3含量≤3%,含水率≤1%。

(4)外加剂

防冻剂选用无氯低碱型早强防冻剂,有建委准用证,能抗-15℃低温。用量通过试验室试配后确定。主要检验项目:减水率、泌水率、凝结时间、抗压强度比、钢筋锈蚀、抗冻性能、碱含量等。

六、主要项目冬施技术措施

1.钢筋工程

1)钢筋在室外焊接,其环境温度不低于-20℃,同时应有防雪挡风措施。焊后的接头,严禁立刻碰到冰雪。

(2)负温电弧焊:

a.进行邦条电弧焊或搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。

b.焊接电流应略微增大,焊接速度适当放慢。在焊接过程中,应采用短弧焊,防止断弧,且不要产生烧伤现象和在非焊接区引弧,以避免使钢筋受到损伤。

(3)负温闪光对焊:

a.应采用预热闪光焊或闪光→预热→闪光焊工艺。与常温焊接相比,应采取以下措施:

调伸长度增加10~20%,以利于增大加热范围,增加热储备量,降

低冷却速度,改善接头性能。

变压器级数降低1~2级,以能保证闪光顺利为准;

在闪光过程开始以前,可将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当放慢;

预热时的接触压力适当提高,预热间歇时间适当增长。

b.对焊参数,施工焊时可根据焊件的钢种、直径、施焊温度和焊工技术水平灵活选用。

(4)负温自动电渣压力焊:

a.焊接步骤与常温相同。但焊接参数需作适当调整。其中焊接电流的大小,应根据钢筋直径和焊接时的环境温度而定;焊接通电时间也应根据钢筋直径和环境温度调整。

b.在负温条件下进行电渣焊时,接头药盒拆除的时间必须延长2分钟左右;接头的渣壳必须延长5分钟方可打渣。

2. 模板工程

(1)模板保温

框架柱模板为15mm多层板模板,在模板背棱覆盖一层棉毡。

(2)模板拆除

为了便于拆模,可在砼达到1.2N/mm2后,使柱模板轻轻脱离混凝土再合上继续养护,待达到抗冻临界强度4Mpa后,再拆除模板。拆模具体时间根据同条件试块试压结果而定。

3.混凝土工程

(1)基本要求

a.冬施期间结构施工采用商品砼,掺加砼防冻剂,采用综合蓄热法施工、养护。

b.冬季施工期间,生产、技术部门应与气象部门保持密切联系,随时掌握未来几天的天气预报和寒潮、大风警报,以便及时采取防护措施。

(2)砼的运输和浇筑

a.砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的积雪和污垢,只准用压缩空气吹,不得用水冲洗。

b.泵管用岩棉管包裹,外缠塑料布保温,以减少热量损失。泵送开始前先用热水冲洗泵管,使之预热,以减少砼输送热量损失。

c.顶板及梁模板为多层板模板,浇梁板砼前,提前将下一层用塑料布及阻燃草帘全封闭。浇完砼后,板顶先铺1层塑料布,再覆盖1层阻燃草帘保温,使温度不易散失。

d.每车测定砼的出罐温度,温度达不到12℃不得使用。

(3)砼养护

a. 砼采用综合蓄热法养护。

砼在负温条件下严禁浇水养护,且外露表面要严密覆盖保温材料。

砼的初期的养护温度,不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时,应立即采取保温措施。

b. 砼的表面温度与环境温度差大于15℃时,应对砼采用保温材料覆盖养护,使其缓慢冷却。

c. 框架柱及楼板均采用覆盖一层塑料布和阻燃草帘被进行养护保温。

d. 0°以下浇筑砼应立即组织烧火升温,每3个火炉专派一人负责,控制混凝土终凝在0°以上,持续时间不少于24小时。

(4)试块留置:

在施工现场留置的试块,除按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与结构砼同条件养护试块,分别用于检验砼受冻前和转入常温28d的砼强度。

(5)冬施测温:

a.测温要求:

①.测大气温度:每日四次。

②.砼入模温度:每辆罐车均进行测试,低于12℃不得浇筑。

③.砼养护温度:在强度未达到4MPa以前每2h测定一次,以

后每6h测定一次。

b.测温布点:

①.大气温度测点:采用百叶箱,现格小于30×30×40cm安装

于建筑物10米以外,距地高度1.5m,且通风条件较好的地

方。

②.测量砼养护温度:

测量孔选在温度变化比较大,易散失热量,构件易遭受冻结的部位,西、北面和背阴的地方应多设测温孔,测温后用棉花堵住测温孔。

③.测温仪器以电子测温仪为主,玻璃温度计为辅。

c.资料整理

测温员应如实填写测温记录,每天早晨需将前一天的测温记录报技术部门查阅,测温过程中,若发现个别点降温较快时,应及时通知技术部门以便采取有效措施防止砼过早受冻。

每一施工部位测温结束后,资料签字齐全后归档。

七、冬期施工热工计算

1、要求商品砼进场的温度不得小于12℃。

2、砼通过输送泵浇筑成型完成时的温度:

T2=14-(0.25×1/6+0.032×2)(12+5)=14-2.1=12℃

3、考虑模板和钢筋吸热影响,砼完成时的温度:

T3=[1.05×2400×12-0.63×5×(1200+74)]/1.05×2400+0.63×(1200+74)

=(30240-4013.1)/3322.62

=7.9℃

4、砼蓄热养护过程中的温度:

(1)蓄热养护条件:

顶板:C50现浇钢筋顶板,厚度120mm用425#水泥配制,水泥用量W=335kg,Cee=360KJ/kg,Vce=0.013h-1

框架柱:C55现浇钢筋砼柱,截面1200*1200mm,用425#水泥配制,水泥用量W=394kg,Cee=360KJ/kg,Vce=0.013h-1

围护保温层:

a.顶板:15mm厚多层板,入板=0.15w/m℃,40mm厚草帘,入草

=0.06w/m℃;

b.框架柱:15mm厚多层板,入板=58w/m℃; 40厚草帘,透风系

数a=2.5 tw=-10℃。

由于框架柱、顶板的砼强度、配比及围护保温均相同,可只计算顶板的养护温度。

(2)顶板蓄热养护温度计算:

①.围护层的总张热系数:

K=3.6/(0.04+0.015/0.15+0.04/0.06)=5KJ/m2h℃

②.结构表面系数:

A=2/0.12=16.6m-1

B=(0.013×360×325)/(0.013×1.05×2400-2.5×5×10)

=1521/-92.24=-16.5

C=(2.5×5×16.6)/(0.013×1.05×2400)=6.3

D=7.9+10-16.5=1.4

③.砼养护至0℃时的时间

由公式T=De-cv ce t-Be-v ce t+Tm.a逐次逼近法求得

1.4×e-6.3×0.013×t+16.5×e-0.013×t-10=0℃

T=47h

④.砼至47h时的平均温度:

T5=1/(0.013×62)×(-16.5e-0.013×47-1.4/6.3×e-6.3×0.013×

47+1.4/6.3+16.5)+(-10)

=3.2℃

查附录=47h时砼实际强度

fcnk=15%fcn28=5.6MPa>临界抗冻强度4MPa。

八、施工现场及材料管理

1.施工现场露天的和楼内的水管、水笼头、消火栓在冬施前保温完毕,保温材料可用阻燃草帘覆盖或岩棉管包裹。

2.现场暂设和办公室冬季采用空调供暖。零星的办公室可采用电暖器取暖,并经项目经理及临电负责人批准,严禁使用电炉子取暖。

3.库房专人管理,屋面做防水,门窗封严,防止雨、雪进入,材料距墙30cm堆放,下部用脚手板垫起20cm。

4.焊条、焊剂等易耗品由材料组保管,随用随领,受潮材料严禁使用。

5.建筑垃圾和生活垃圾应分开堆放并及时清运出场。

九、安全措施

1.安保组必须定期对全体职工进行技术安全教育,结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

2.对新工人,变换工程及临时参加生产劳动的人员进行安全教育和安全交底。

3.特殊工种(包括电气、架子、起重、焊接、机械、车辆等工种)必须经有关部门专业培训,考核发证后方可上岗。

4.采用新设备、新机具、新工艺时应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

5.现场内的各种材料、模板、乙炔气瓶、氧气瓶等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,加强管理。

6.加强冬季劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防煤气中

毒工作。脚手架、上人马道要采取防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止空中坠落事故发生。

7.施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪中、大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

8.用电设备由专职电工负责安装、维护和管理,严禁非电工人员随意拆改。

9.空压机罐、液化石油气罐和乙炔、氯气瓶等压力容器,应有出厂合格证,并附有技术资料。使用时要建立检查制度,严格检查各种安全装置。对不合格和不符合技术指标的压力容器要停止使用。

十、消防技术措施

1.施工总平面图应注明消防用水管线走向。消防泵房、消火栓、高层建筑消防立管等位置。并注明消防止水管线的管径。以及吸烟室、警卫室、消防值班室等位置。

2.冬期施工中不允许使用可燃保温材料。

3.冬期施工用易燃易爆物品和压力容器瓶应设专用仓库分类隔离存放。库房内部通风和电源、爆设备须灵敏可靠,电源开关应设在库外。

4.冬施保温用的草帘、聚苯等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。其堆放间距要符合防火要求。

5.挡风设施要使用非易燃品,要严格控制其上方和周围的明火作业,配足消防器材。

6.各种可燃保温材料不准堆放在电闸箱、电焊机和电动工具周围,防止材料长时间蓄燃自燃。同时应远离电线、避免短路打火引燃保温材料。

7.现场临时用火,都要向用火人员进行消防安全书面交底。

操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”。用火证当日有效,用完收回。

8.明火操作地点要有专人看火,看火人员主要职责:清除用火部位附近的可燃物。在用火部位准备好消防器材,在施工层或脚手架上进行或焊接,要有石棉布防护,看火过程中不得擅离岗位。

9.定期检查各类消防器材,保持灵敏有效。冬期要对消防管道和其它消防设备做好保温防冻。

十一、环保技术措施

1.雪后应清扫积雪,有泥浆处应清除,防止运输车辆将泥浆带上市政道路。

2.运输袋装水泥、白灰和砂、石等其它易飞扬的细颗粒散体材料及建筑渣土均需用彩条布或苫布遮盖严实,以防止扬尘。

3.建筑物内的施工垃圾采用容器吊运,严禁用电梯井或在楼层上向地面抛洒施工垃圾。施工垃圾应及时清运。

4.施工现场火灶一律烧液化气,茶炉采用电热水器,冬季施工及取暖采用燃油热水锅炉及空调取暖。

35kV集电线路直埋施工方案

5、集电线路工程-电缆直埋施工方案 本风电场安装7台单机容量2000kW风力发电机组及13台单机容量2500kW 风力发电机组,总装机容量为46.5MW。20台风力发电机-箱式变压器共分为两组,均采用全电缆方式连接送至升压站,即采用35kV电缆方式分别将每10台风机箱变串为一组后送至场内升压站。其中A线新建电缆长度约为9.7km;B线新建电缆长度约为5.3km。 本工程两回35kV集电线路接线型式如下: A回路:1#—2#—3#—4#—5#—6#—7#—8#—9#—10#—升压站(共10台风机) B回路: 12#—11#—13#—14#—15#—16#—17#—18#—20#—19#升压站(共 10台风机) 实际路径以施工图为准。详细的见线路设计 风电场工程风机间通信采用直埋光缆,用于2组集电线路风电机组监控系统、箱变监控系统、视频监控系统的通信组网。直埋光缆选用12芯非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯内护套用室外光缆(GYFTZY53-12B1型光缆),光纤型号为单模。光缆与电缆同路由敷设。 编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002)施工准备 1、作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2、施工前准备

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

公路工程冬季施工方案

冬季施工专项施工方案 一、编制原则 1、施工技术规程、规范、有关冬季施工的技术标准。 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2、国家现行法律、法规及地方有关施工安全、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 3、气象局、水利局国家有关规定。 4、总监办针对冬季施工的通知要求。 5、我公司多年积累的冬季施工经验。 二、编制目的 按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续五天低于5℃或最低气温低于-3℃的时,需采取冬季施工措施,当室外平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。按照中央电视台历年平均气温统计,郑州地区12月至次年2月最低温度低于5℃。 按照施工计划安排,我标段剩余桥梁桥面系及附属工程、路面面层、防护工程、排水工程均在冬季进行施工,为减少冬季低温环境对施工的影响,保证工程施工质量及工程进度,按照有关规范规定及技术要求,特制定本冬季施工方案。 三、气候

本标段地处北温带,属大陆性季风气候,四季分明,干湿明显,春季干旱多风沙,夏季炎热多雨,秋季凉爽,冬季干冷多风,雨雪稀少。年平均温度为14.2℃,极端最高气温40.5℃,极端最低温度-17℃,年最高气温多出现在7月。年平均降水量640毫米,每年6-9月的降水量是全年降水量的50%。冬季盛行西北风,夏季盛行东南风,春、秋季则交替出现;多年最大风速18 m/s,年平均风速3m/s。 四、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 五、施工组织机构的设置 为加强冬季施工管理,做好冬季施工的各项准备工作,确保冬季施工的工程质量和安全,我项目组建冬季施工领导组织机构,由项目经理任组长,负责本合同段冬季施工的组织,指挥计划。项目总工负责冬季施工技术交底,组织对冬季施工质量的自检、验收、评定等工作,项目副经理负责协助项目经理组织生产、协调安全、文明施工等过程的控制管理。各职能部门根据具体的分工情况逐级落实到位。

输电线路冬季施工安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A51360 输电线路冬季施工安全措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路冬季施工安全措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 冬季施工,安全工作是重中之重。较春夏秋三季,安全管控难度更大,为有效控制施工安全风险,制定公司冬季施工安全措施,要求所有冬季施工的项目部要组织全体施工人员认真学习本措施和有关的安全管理规定、制度,杜绝习惯性违章,做好事故的预防工作,依靠分公司、项目部及施工队严格的安全管理,使自身的安全素质得到提高,齐心协力,保证冬季施工的安全。 一、冬季安全管理 1.各项目部指定专人每天通过网络、手机等掌握

电力线路冬季施工措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力线路冬季施工措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力线路冬季施工措施(新版) 工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233- 2005); 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况

三、冬季质量施工技术措施 3.1土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行: a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加;

地铁车站冬季施工方案08958

xx市城市轨道交通x号线一期工程 xxx站 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: xxxx有限公司xx工程指挥部x分部 xxxx年xx月xx日 目录

1、工程概况 0 2、编制依据 0 2.1冬期施工期限的确定 0 2.2冬季施工任务情况 0 3、冬期施工组织体系及前期部署 0 3.1组织机构设置 0 3.2工期要求及前期准备 (1) 3.2.1物资准备 (1) 3.2.2测点保护 (1) 3.2.3管线防冻保护 (2) 3.2.4钢筋及焊接工程 (2) 3.2.5防水施工 (2) 3.2.6混凝土工程 (3) 3.2.7砌筑施工 (4) 4、施工方法 (5) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (5) 4.2混凝土的防寒 (6) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (6) 4.4机械设备防寒 (7) 4.5其他防寒措施 (7) 5、冬期施工技术管理 (7) 6、现场施工安全管理措施 (8) 7、冬期施工管理 (8) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (9) 9、冬季施工材料储备计划 (10)

1、工程概况 车站概况:xxx站位于xxxx大街与xxxx路交叉口,沿xxxx大街布置,车站有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为右DK8+763.952。车站纵向为2‰下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A 出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在xxxx大街的西侧,D出入口设在xxxx大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5d低于5℃,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时,解除冬期施工。 ②时控 根据xx地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,原则上应为2015年11月15日~2016年3月15日,且注意上述时间范围之外的气温突降。 2.2冬季施工任务情况 xx市城市轨道交通x号线一期工程xxx站主要任务为:完成xxx站1、2号风道,B出入口及D出入口结构施工。 钢筋加工场主要任务为:附属结构钢筋加工等。 3、冬期施工组织体系及前期部署 3.1组织机构设置 成立以项目经理xxx,副经理xxx、xxx为领导的冬期施工组织机构,下到由工程部长、技术主管、领工员、工班长等组成的小组。明确分工,明确责任,相互配合、相互负责、切实做好冬期施工结构的质量。由工程部制定冬期施工技术方案,项目总工程师审核后报请监理审批,监理批准后,经理部将冬期施工方案下发各部门指导冬期施工。各部门技术室根据冬期施工方案编制专项冬期施工作业指导书,交由工班负责实施。组织体系详见图3-1“组织体系框图”。

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全专项方案

项目 冬季施工安全专项方案 编制人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 中铁建设集团有限供公司 2013年01月

目录 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 三、冬季施工特点 (1) 四、冬季施工安全管理 (1) (一)冬季施工安全教育 (2) (二)冬季施工安全管理 (3) (三)冬季施工现场安全管理 (4) (三)冬季施工用电安全管理………………………………………………….……. 5 (四)宿舍内冬季安全管理 (5) (五)解除冬季施工后的安全管理 (6)

第一节工程概况 1、工程概况: ***大厦位于石家庄*******,为高层办公楼。现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。抗震等级二级,抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级二级。 建筑层数:地下2层,地上25层。其中:地下室一层层高4.8m,, 地下二层层高4.2m,地上一层层高5.1m,2~4层层高4.8m,5 层层高3.6m,设备层层高2.15m,6~23层层高3.15m,24层层高 5.0m,25层层高5.0m,局部3.15m。建筑总高度91.25m。 2、参建单位: 建设单位:石家庄市****** 监理单位:石家庄*****监理有限公司 设计单位:河北*****设计有限公司 施工单位:***城建建设集团有限公司 第二节编制原则 1.根据建设工程施工安全要求,保证冬季施工中工地不发全事故,避免损失。 2.严格遵循高层建筑施工特点和客观规律,在保证生产的前提下, 科学的布置防控工作。 3.建立健全安全保证体系,严格执行国家有关标准、规范及操作规程。 第三节冬季施工特点 进入冬季施工阶段,冬季天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落、滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。

电力线路基础施工工程冬季施工方案

达州--巴中110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 江源实业有限责任公司 2013年12月15日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目の,必须采取特殊の施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年の气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年の12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年の12月中旬到次年の2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年の2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工の准备工作 1、认真做好冬季施工の准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼の出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨の茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效の防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒の安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施

35kV集电线路冬季施工专项施工方案

涞水县80MW竞价光伏项目 35kV集电线路冬季施工 专项施工方案 许昌晶森电气有限公司 涞水县80MW竞价光伏项目项目部 二〇二〇年十月二十八日

目录 第一章编制说明及依据 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、气候条件 (2) 第三章施工部署 (2) 一、冬施时间 (2) 二、冬施部位 (2) 三、组织机构 (2) 第四章施工准备 (3) 一、冬季施工特点 (4) 二、现场准备 (4) 三、技术准备 (4) 四、物资准备 (5) 第五章冬季施工措施 (5) 一、钢筋工程 (5) 二、模板工程 (7) 三、混凝土工程 (7) 第六章冬期施工质量控制措施 (11) 一、温度测定 (11) 二、试块留置 (11) 三、混凝土施工过程中进行热工计算 (11) 第七章安全技术保证措施 (14) 第八章冬季文明施工保证措施 (15) 一、保证体系 (15) 二、保证措施 (15) 第九章降低成本措施 (16)

第一章编制说明及依据 一、编制说明 根据《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T-104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬季施工。 冬季施工时由于其寒冷的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证本工程冬季施工的顺利进行特编制此方案。 二、编制依据 1、本工程施工图纸 2、混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2011) 3、建筑工程冬期施工规程(JGJ/T-104-2011) 4、砌体工程质量验收规范(GB50203-2011) 5、地基基础质量验收规范(GB50202-2002) 6、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 7、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46—2005) 8、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) 第二章工程概况 一、工程简介 本工程新建35kV集电线路总路径长为4.72km,其中双回路架空线路路径长2×0.71km,单回路架空线路路径长1×4.01km,双回路电缆路径长约2×0.71 km,单回路电缆路径长约1×0.68km,双回路电缆路径2*0.13km。集电线路分为A、B、C三条线路,共4回。其中A、B线为单回路,C线为单双回路混合架设。共28基塔。 建设单位: 涞水县建晟光伏科技有限公司 设计单位: 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 监理单位:河北兴源工程建设监理有限公司 施工单位:许昌晶森电气有限公司

地铁冬季施工方案

冬季施工方案 一、工程概况 学府四道街站位于学府四道街与西宁南路交叉口,车站主体大致呈南北向垂直于学府四道街。站址北侧为已建的东辉小区的几栋高层住宅,南侧为规划住宅用地。 学府四道街站:车站为地下三层三跨岛式框架结构,车站主体长153米,宽19.3米,高18.96米,顶板覆土约3.7米。开挖深度约24米,宽20.9米。车站主体结构采用明挖顺作法施工。 本区间位于哈尔滨市南岗区,从哈尔滨西客站站起,下穿西站大街、西宁北路,至学府四道街站,沿线构筑物较少,以空地和简易房为主,近学府四道街站处近接东辉家园小区,小区楼房以5~7层为主,二者最近净距约为18.5m。本区间覆土厚度约20m,均采用矿山法施工,两端车站采用明挖法施工,区间于右DK7+428.441处设置临时施工竖井,于此处向两端车站方向进行分别掘进。 区间平面设置单曲线,曲线半径为450m,区间为单面坡,最大坡度为 2.8%。区间为单线单洞,线间距约为15m,哈尔滨西客站端设置区间人防段。 二、工程地质 根据钻探揭示及对地层成因、年代的分析,本工点地层主要由全新统人工堆积层(Q4ml)、第四纪全新统冲积层(Q2all)、上更新统哈尔滨组冲积洪积地层(Q32al+pll)、中更新统上荒山组湖积地层(Q22l)、中更新统下荒山组冲积地层(Q2 lal)、下更新统东深井组冰水沉积地层(Q12fgl)

组成,岩性为杂填土、粉质粘土、砂类土。 气候状况: 哈尔滨地处松花江中游,属中温带大陆季风气候,冬季漫长寒冷干燥,多西北风,夏季短暂温热多雨,春季多风,秋季凉爽。全年平均气温3.5℃,一月最冷,七八月最热,全年无霜期150天左右,结冰期190天左右。区内季节性冻土发育。从10月末开始冻结,至翌年3月中旬开始融化,6月初化透,最大冻结深度2.05m,标准冻结深度2m。 三、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 四、冬季施工概况 1、冬季施工组织原则 本标段在保证工程质量与施工季度计划的原则下科学、合理、经济的组织2011年冬季施工。 2、冬季施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬期施工状态。 1)温度控制:根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)的规定,当工地室外昼夜平均气温连续5天低于+5℃时,即按冬季施工办理,提前做好充分的准备,确保钢筋混凝土质量和施工生产的顺利进行。当室外日平均气温连续5d高于+5℃时,解除冬期施工。 2)时间控制:根据哈尔滨地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行

玉墨电力线路工程冬季施工方案

玉龙变--墨玉变110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 和田和能实业有限责任公司 2010年11月03日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目的,必须采取特殊的施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年的气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年的12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年的12月中旬到次年的2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年的2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工的准备工作 1、认真做好冬季施工的准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼的出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨的茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效的防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒的安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施 1、定位测量:

电气安装的冬季施工方案

电气安装的冬季施工方案 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜通知如下: 1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、和,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。 各施工单位应切实加强安全生产工作,进一步认识和把握安全生产工作的规律性,力争掌握安全生产工作的主动权,努力做到在建设过程中,通过发挥自身的管理优势、人才优势和物质保障优势,从根本上杜绝重大安全事故的发生。冬季施工要求: 1、冬季施工必须做到安全生产,确保工程质量。冬季施工的措施方案尽量经济合理,并尽量减少能源消耗。 2、已确定进入冬季施工的项目,在冬季施工材料、设备落实后,要保证施工力量,做到连续施工,避免造成不必要的浪费。 3、根据各自工程特点及冬季施工信息的反馈情况,布置冬季施工原则及实施方针,编制冬季施工方案。 4、技术培训。进入冬季施工前,各施工单位要对施工管理人员、测温人员和操作人员进行培训,考核合格后方可上岗。 5、施工现场所有准备工作必须达到进入冬期施工的条件。现场生活设施做好入冬准备,并符合安全消防要求,未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。 6、冬季施工计划管理,进入冬期施工前,将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划,并结合各级施工方案,统一安排生产计划。 7、测温与保温管理。在整个冬期施工过程中,要组织专人进行测温工作,负责测温人员应将每天测温情况通知工地负责人,出现异常情况立即采取措施,测温记录最后由技术员归入技术档案,测温项目:每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。 8、要加强安全消防管理、冬期施工检查、冬期施工管理工作。

地铁车站冬季施工方案

页眉

XX市城市轨道交通x号线一期工程 XXX站 冬季施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ XXXX有限公司XX工程指挥部X分部 XXXX 年XX 月XX 日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 2.1冬期施工期限的确定 (1) 2.2冬季施工任务情况 (1) 3、冬期施工组织体系及前期部署 (1) 3.1组织机构设置 (1) 3.2工期要求及前期准备 (2) 3.2.1物资准备 (3) 3.2.2测点保护 (3) 3.2.3管线防冻保护 (3) 3.2.4钢筋及焊接工程 (3) 3.2.5防水施工 (4) 3.2.6混凝土工程 (5) 3.2.7砌筑施工 (6) 4、施工方法 (7) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (7) 4.2混凝土的防寒 (8) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (9) 4.4机械设备防寒 (9) 4.5其他防寒措施 (10) 5、冬期施工技术管理 (10) &现场施工安全管理措施 (11) 7、冬期施工管理 (12) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (13) 9、冬季施工材料储备计划 (13) 1、工程概况 车站概况:XXX站位于XXXX大街与XXXX路交叉口,沿XXXX大街布置,车站 有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为

右DK8+763.952。车站纵向为2%。下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在XXXX大街的西侧,D出入口设在XXXX大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011 )的规定,当室外日平均气温连续5d低于5C,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5C时,解除冬期施工。 ②时控 根据XX地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,原则上应为2015年11月15日?2016年3月15日,且注意上述时间范围之外的气温突降。 2.2冬季施工任务情况 XX市城市轨道交通X号线一期工程XXX站主要任务为:完成XXX站1、2号风道,B出入口及D出入口结构施工。 钢筋加工场主要任务为:附属结构钢筋加工等。 3、冬期施工组织体系及前期部署 3.1组织机构设置 成立以项目经理XXX,畐寸经理XXX、XXX为领导的冬期施工组织机构,下到由工程部长、技术主管、领工员、工班长等组成的小组。明确分工,明确责任,相互配合、相互负责、切实做好冬期施工结构的质量。由工程部制定冬期施工技术方案,项目总工程师审核后报请监理审批,监理批准后,经理部将冬

地铁项目冬季施工方案

地铁项目冬季施工专项方案 一、工程概况 区间里程范围为右 DK24+908.207~DK26+165.508,右线全长 1257.301m;线 路两侧建筑物主要有湖北艺术学校、荣军医院等。区间采用矿山法施工。该区间为地下区间,线路纵坡设计为人字型坡,线路出虎泉站到名都站设为 0.523%上坡 720m 和 0.917%降坡 400m,区间最大埋深 11.5 m。根据区间隧道的埋深和围岩地质特性,隧道拱顶全部位于粘土或强风化泥岩中,属Ⅴ级围岩,且隧道覆盖土厚度仅 6.5m~11.5m 左右,采用 A 型断面型式,人防隔断门处采用 B 型断面型式。 区间设 2 个施工竖井:1 号施工竖井中心里程为左 DK25+262.00,尺寸为 4.5m×7.5m×17.701m;2 号施工竖井中心里程为左 DK25+86 5.00,尺寸为 4.5m×7.5m×17.448m。施工竖井与通过 1 号、2 号联络通道连接左右区间隧道;在区间右 DK24+928.00 设置人防隔断门。 名都站为地下两层站台岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层; 主体结构位于交叉口正下方,附属结构位于人行道与绿化带正下方。车站外包长度 241.3m,标准段宽度 18.86 m,结构顶板覆土厚度≥3 m,整个车站建筑物由车站主体、出入口、通道及风亭四部分组成,其中主体基坑 1 个,附属工程基坑 5 个,其中由于交通疏解的原因,名都站主体基坑、附属基坑开挖分两期进行。 二、编制依据及原则 (一)编制依据 1、长广联合体《名都站主体围护结构施工图》 2、《虎泉站~名都站区间平纵断面及主体结构施工图》 3、《虎泉站~名都站区间施工竖井及横通道施工图》 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 (二)编制原则 确保工程质量。1、 、冬期施工过程中,做到安全生产;保证工程项目施工的连续性。2

电力线路冬季施工措施

*************线路工程 冬 季 施 工 措 施 ******电力有限公司 *年*月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、冬季施工技术措施 四、冬季施工安全措施 五、环境管理及职业健康安全管理

工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233— 2005) ; 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程 (DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况 三、冬季质量施工技术措施 3.1 土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2 冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行:

a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加; 3)上层应用未冻的或透水性好的土质,其厚度应符合设计要求; 4)室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限,平均气温在-5℃— -10℃时,填方高度不宜超过4.5m。 3.1.3钢筋工程的冬季施工 3.1.3.1基本要求 a) 在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。 b) 在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检查。钢筋在运输过程中要注意防止撞击,刻痕等缺陷。 3.1.3.2 钢筋负温的冷拉和冷弯 a) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。 b) 在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率

输电线路冬季施工安全措施实用版

YF-ED-J8185 可按资料类型定义编号 输电线路冬季施工安全措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

输电线路冬季施工安全措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 冬季施工,安全工作是重中之重。较春夏 秋三季,安全管控难度更大,为有效控制施工 安全风险,制定公司冬季施工安全措施,要求 所有冬季施工的项目部要组织全体施工人员认 真学习本措施和有关的安全管理规定、制度, 杜绝习惯性违章,做好事故的预防工作,依靠 分公司、项目部及施工队严格的安全管理,使 自身的安全素质得到提高,齐心协力,保证冬 季施工的安全。 一、冬季安全管理

1.各项目部指定专人每天通过网络、手机等掌握第二天和未来三天天气情况,根据气候变化,随时灵活安排不同工序作业,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止高空作业,做好气象记录。 2.各项目部必须定期组织全体施工人员学习有关冬季施工的理论、规范、规定和施工安全技术要求;必须对全体职工定期进行技术安全教育,并做好学习记录。 3. 每个月中对驾驶人员在项目部会议室进行一次《道路交通安全法》及安规学习,并进行考试,考试合格后方可进行上岗操作。 4. 各项目部要加强作业人员生活区的管理,工人宿舍取暖设施必须设专人管理,轮流值守,并排好轮岗人员时间表。严禁明火取暖和

冬季施工方案(完整)

冬季施工方案

目录 一、编制原则及依据 二、工程概况: 三、施工部署: 四、施工技术措施 五、技术管理措施 六、安全保证措施 七、消防保证措施

一、编制原则及依据 (一)编制原则: 1.依据投标承诺,确保施工工期、质量、安全等满足业主要求的原则。 2.用科学技术优化施工组织方案、施工工艺和施工方法,确保工程质量达到合同及国家验收规范要求的原则。 (二)编制依据: 1、工程承包施工合同 2、施工图纸 3、混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2011) 4、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-2011) 5、砌体工程质量验收规范(GB50203-2011) 6、地基基础质量验收规范(GB50202-2002) 7、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 8、建筑施工手册(第四版) 9、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005) 10、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) 二、工程概况: 本工程项目由主楼及地下车库组成,基础采用桩承台构造筏板形式,地下车库墙体为混凝土剪力墙结构,主体混凝土框架结构,砌体形式加气混凝土砌块,层数六层。 三、施工部署: (一)冬季施工计划安排:

1、依据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-2011)》规定:室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,或当日最低气温低于0°C时,采取冬季施工措施防止建筑工程遭受冻害;室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 2、根据烟台地区气象条件及现场实际情况,为保证冬季施工的安全与质量,本工程项目的冬季施工期安排在11月中旬至来年3月底,具 体实施时间根据天气状况进行适当调整。 3、按照工程施工总进度计划的安排,2012-2013年度冬季施工期间,现场将进行的分项工程大致为:钢筋、模板、混凝土工程、砌筑工程、土方回填等。 (二)冬季施工领导小组: 项目部成立冬季施工领导小组,负责冬季施工方案的实施和检查。 领导小组成员名单如下: 组长:孙勇 组员:xx 孙文 (三)冬季施工前准备工作 1、安排好冬施期间施工计划,明确冬季施工项目,落实到各楼,督促其按要求做好各项准备工作。 2、做好现场上下水的管道出水口及外露水管的保温工作。 3、冬施领导小组对工地的各项准备工作做一次全面检查、落实,以确保冬施正常施工。 4、安排专人统一进行大气温度及工程测温等相关的测温工作,并做好记录。

35kv集电线路冬季施工方案-北区

陕西华电神木高家堡一期99MW风电场北区集电线路和箱变安装施工工程 名称:集电线路冬季施工措施 编制: 审核: 批准: 西北电力建设第一工程有限公司华电神木风电项目部 2015年12月

第一篇编写说明 1.工程概况 架空线路施工范围为神木高家堡风电场内33台35kV箱式变压器高压侧与升压站之间的集电线路。根据现场实际情况,该线路主要采用35kV单、双回路杆塔架空设计。 按线路对北区33台风机分组情况可分为K线、L线、M线3条单回主干线路、1条LM双回线路和6条单回分支线路,其线路路径分别起始于为K1#至K60、L1至LM1、M1至LM1、LM1至LM46、K21-1至K21-23、K29-1至K29-6、L19-1至L19-14、L20-1至L20-6、M1-1至M13、M10-1至M10-11。 本工程采用杆塔共计为248基,架空线路总亘长40.315km。架空线路分别采用LGJ-95/20型和LGJ-185/30型钢芯铝绞线。 2.编制依据 1、工程总说明书。 2、工程平断面定位图及杆位明细表。 3、工程机电施工图。 4、工程杆塔施工图。 5、《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50169—92) 6、《电业安全工作规程》(线路部分)(DL408—91) 3、编写目的 陕西华电神木高家堡99MW风电场35kV集电线路工程目前即将进入冬季施工阶段,为搞好此季节的施工,确保冬季施工基础质量、施工人员的安全与健康,杜绝人身、机械、设备、火灾、交通等责任性事故和违章行为的发生,针对冬季安全施工生产的不同特点,制定适宜本项目部、本工地的冬季施工方案。 4、冬季施工要求 5.1冬季施工保证措施 1.落实安全生产责任制

输电线路专业冬季施工方案(最终)

南环—田庄台220kV线路工程 冬季施工方案 盘锦电力建设有限公司 2012年11月 审批页 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 目录 一、总则 (2) 二、基础工程冬期施工 (2) 2.1、施工方法 (2) 2.2、混凝土浇制 (2) 2.3、混凝土基础养护 (3) 2.4、拆模回填 (3) 2.5、施工注意事项 (4) 三、铁塔工程冬期施工 (4) 四、架线工程冬期施工 (5) 五、冬期施工安全措施 (5) 5.1、一般管理要求 (5) 5.2、大风、大雾、雨雪、低温结冰天气安全措施 (5) 5.3、防滑跌安全措施 (6) 5.4、防冰冻安全措施 (6)

5.5、冬季用电安全措施 (6) 5.6、夜晚加班安全措施 (7) 5.7、冬季防火安全措施 (7) 六、环境管理及职业健康安全管理 (8) 6.1、环境管理 (8) 6.2、职业健康安全管理 (10)

一、总则 本工程位于辽宁省盘锦市境内,从220kV南环变电站构架起至220kV田庄台变电站构架止。线路长度30.597km 。电压等级:220kV; 全线设计铁塔基础86基,其中直线塔64基,耐张塔及终端塔22基。混凝土量为6293.27m3,其中C25混凝土量为2139.5 m3,C20混凝土量为2899.13 m3,C10混凝土量为1254.64 m3。导线采用LGJ-400/35型钢芯铝绞线,长度为:374.50km. 本工程主要杆塔型式:双回路鼓型塔、单回路酒杯型直线塔,单回路干字型转角塔。主要基础型式:直柱板式基础、刚性台阶式基础和灌注桩基础。 导线采用2×LGJ-400/35型钢芯铝绞线,双回路架设,每相二根;地线全线采用双地线,2根均采用GJ-80型钢绞线架设 直线悬垂绝缘子采用单联悬垂绝缘子串采用120kN级复合绝缘子,重要交叉跨越采用双联。双联悬垂绝缘子串为双挂点悬挂;耐张绝缘子串采用双联耐张绝缘子串采用120kN级瓷质绝缘子,进出线档绝缘子串采用单联耐张绝缘子串采用单联120kN级瓷质绝缘子串。 本工程基础工程施工正值冬季,为确保工程冬期施工安全、质量和进度,结合现场实际,通过收资和探索,特编制本冬季施工措施。 对基础工程,根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,现浇混凝土基础要采取冬季施工措施,并采取气温突然下降的防冻措施;同时,对于室外气温低于0℃时,也应采取防冻措施。 二、基础工程冬期施工 2.1、施工方法 在养护期间,采取覆盖保暖物、基坑内加热的方法保证混凝土养护期间的养护温度; 拆模回填后,仍然需要对基础外露部分覆盖保暖物,保证混凝土的后期凝固。 2.2、混凝土浇制 支模后需过夜时应对基坑用蓬布加以遮盖,以免雨雪侵入及基坑内坑壁和坑底冻伤。 骨料应用蓬布等进行遮盖,使其清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物

相关文档