文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xx体育馆施工组织设计完整版

xx体育馆施工组织设计完整版

xx体育馆施工组织设计完整版
xx体育馆施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

xxxx体育馆施工组织设计

目录

一、工程概况及特点 (3)

1.工程概况 (3)

2.工程特点 (5)

二、施工部署 (6)

1.施工顺序 (6)

2.比赛馆的施工程序 (7)

3.双曲钢拱制安方案的选择 (7)

4.预应张拉与屋盖结构施工 (8)

三、施工准备工作 (8)

1. 组织准备 (8)

2.技术准备 (9)

3.生产准备 (10)

四、主要分部分项的施工方法 (10)

1.双曲体型建筑施工测量放线 (10)

2.基础施工 (11)

3.底层施工 (12)

4.主体结构施工 (12)

5.双曲钢拱的制作与安装 (15)

6.斜大墙预应力张拉施工 (17)

7.索--拱体系的安装与预应力张拉 (17)

8.索网屋面预应力张拉施工 (19)

9.索网屋面施工 (22)

10.装饰工程 (23)

11.架子工程 (25)

12.季节性施工措施 (25)

五、各项需用量计划 (27)

六、各项管理措施 (29)

1.保证工程质量措施 (29)

2.安全文明施工措施 (32)

3.保卫、消防措施 (33)

4.场容卫生与环保措施 (34)

5.保证工期措施 (35)

6.应用推广科技成果,节资、节能 (35)

7.工程成本控制措施 (36)

[简介]本文主要介绍下沉式的双曲体型体育馆建筑的施工组织设计。XXXX体育馆比赛馆主体为现浇钢筋混凝土框架结构,屋面为双曲索拱—索网结构。体育馆因设计新颖,构造独特,结构复杂,特别是复杂的多种预应力张拉综合技术等项新技术、新工艺施工的应用,给编制施工方案、实施方案带来了一定难度。

本施工组织设计编制的施工部署、施工顺序、施工方案、施工方法等各项措施,在历时二年的施工中,得到较好的实施,从而保证了工程按阶段目标、按期、保质交付使用。

该工程在十一届亚运会比赛期间经受了考验。工程质量、各项专业设备使用功能、技术指标符合设计要求,得到亚运会有关部门的好评。该工程荣获亚运会工程特别鲁班奖。

一、工程概况及特点

1.工程概况

XXXX体育馆是第十一届亚运会工程项目之一。该馆在xxxxxxxx,位于xxxxxxxxx西侧。该工程占地1.4ha,建筑总面积为9519m2。xx体育馆比赛馆建筑面积为7888m2。总座席为3352座(其中活动看台800座),馆内专为伤残人设有20个轮椅位置。XX体育馆工程除了比赛馆外,还有练习馆、变配电及冷冻机房、污水泵房、雨水泵房、茶浴炉房等辅助配套工程。它主要是由圆曲线构成的建筑群体。

xx体育馆在十一届亚运会期间是排球比赛馆。该馆不仅能满足排球比赛的要求,同时还能满足其它项目比赛使用要求。如篮球、乒乓球、七人制手球比赛和文娱体育活动,它是一个多功能用途的体育馆。

xx体育馆比赛馆平面呈橄榄形,短径为66m,长径为96m,外形为双曲马鞍形。比赛馆由技术层、底层(-4.40)、±0.0层、+3.5m 层和四围看台组成。基层为现浇钢筋混凝土筏式箱形基础,主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构,屋面为索拱—索网结构。东西各有两片高25m的预应力三角形斜大墙。屋面结构主要由双曲钢拱、双曲混凝土曲拱、预应力三角形斜大墙、二根主悬索及索网等组成。钢拱一根呈双曲线形,横跨比赛场地上空,浇筑在东西两侧四片大墙+8.15m 处,钢拱长54m,中间宽为3m,两端为11.50m,拱高5.32m,重约103t。在三角形斜大墙上部23.0m处有两根主悬索,每根用42根钢

绞线编制而成,悬索横跨东西大墙之间。主悬索同钢拱用51根钢管拉杆相连,形成屋面索拱体系。南北檐口周边为现浇钢筋混凝土双曲拱。钢拱同混凝土曲拱间用23束钢绞线相连,东西间有9束钢绞线与之交织,形成一半双曲屋面。整个屋面由64束钢绞线构成,形成双曲屋面索网体系。该馆为下沉式建筑。运动员、贵宾、观众各行其道,便于安全疏散。

xx练习馆平面呈椭圆形,在比赛馆的南街,底板为现浇钢筋混凝土筏式箱形基础,在“V”形钢筋混凝土柱上托屋面檐口环梁。屋面结构为钢筋网拱结构。有9榀钢管拱架,用钢管檩条形成网拱,外形像出土的蘑菇。

比赛馆和练习馆均为下沉式建筑。比赛场地在地下3m左右深处。为了排除污水和雨水,在西门房下设有污水泵房,在东门房下设有雨水泵房,保证污水和雨水的排除。它们均由圆弧线和渐开线段构成。

xx体育馆工程的主要建筑平面和体型都是曲线体型,朝阳比赛馆、练习馆、污水泵房、雨水泵房主要由曲线组成,造型新颖,构造独特、结构复杂,给施工带来了一定难度。

体育馆的专业设备能满足多项体育运动的比赛和训练要求。场地照明采用混光电源,利用灯光桥安装288套混光灯具。在照度、色温均匀性上皆属上乘。尤其是垂直照度,可完全满足多项比赛和转播摄像的要求。比赛馆内设有较好的消声器和消声管道控制噪声,比赛大厅的顶棚、墙面都作了消声处理。还采用了国内先进的扩声系统,为

比赛及公共活动提供了优质放大和还原系统。为了保证比赛大厅和观众席的温度、空气清新度,设有四个空调机房。比赛大厅采用了稳妥的上送下口空调系统,送风经屋顶四周62个球形喷口射向比赛场地,用活动球形风口严格控制风速和风向,回风设在观众席下面,做到稳定、噪音小,能满足场地风速小于0.2s的要求。为了保证比赛场地用电,馆内设有一级负荷的配电线路双回路。正常时分别运行,出事故时互为备用,自动切换。馆内看台为跳跃式,有利于观众视线。观众席四周设有12个疏散梯,便于观众出入和安全疏散(详见图2.14.1~2.14.3)。

2.工程特点

(1)双曲体型建筑施工测量放线难度大:比赛馆和练习馆等工程主要由曲线组成。比赛馆平面呈橄榄形,外形为双曲马鞍形。平面由4条抛物线和8条不同的圆曲线段同几十条放射直线相交,立面由数条双曲线构成。主要部位是:双曲钢拱、双曲混凝土拱、四面双曲梁和满足高斯方程的双曲屋面等。一般施工图的点是用相对位置来确定。比赛馆平面的点、线是由360个坐标点确定。平面上的点由x、y坐标值来确定,空间双曲线的形成,由X、y、Z三个数值来确定。各轴线的点、交线不是平面正交体系,而空间坐标的点、线是立体交叉关系。这样给测量定位、放线、支模等施工带来了一定难度。

(2)基础深、土方工程量大:比赛馆基础底标高为-8.80m,大面积开挖,土方量约为5万m3,余土外运约为4.75万m3,堆放在15km之外。

(3)现浇混凝土量大:该工程现浇混凝土有2万m3,底板混凝土就有5000m3,东西大墙下有二个大基础,每个基础现浇混凝土为1550多m3。

(4)工程结构组成复杂、施工程序多:在主体结构混凝土施工中,要穿插进行双曲钢拱的制作与安装,钢拱是埋置在四片大墙+8.15m处。待拱架安装完毕后,才能继续浇筑混凝土大墙到25.30m。

预应力三角形大墙的张拉,屋面索拱体系、索网结构的安装形成和张拉均按一定顺序进行。

(5)工期紧:该工程指令工期为2年,比定额工期提前7个月。

工程开工时只有部分基础图,由于结构复杂,难度大。在施工图不全的情况下,只能是边准备边施工。要求施工准备准确、及时,保证施工的正常顺利进行,确保工期按期实现。

(6)专业施工多、要求各工种密切配合:在主体结构施工时,除了项目土建施工队外,还有不同的专业施工队,主要是专业防水。金属结构安装、预应力张拉等专业队伍。装修时土建与各专业设备的安装要相互配合协调作业,使施工顺利进行。

二、施工部署

1.施工顺序

该工程指令性工期为二年。比赛馆是本工程的主要项目,施工时以比赛馆为主、练习馆为辅,在施工中穿插其它辅助设施项目,以保证综合均衡、配套施工。

第一年度内完成比赛馆和练习馆等工程主体结构施工,第二年度

主要是装修施工和专业设备安装。比赛馆索拱——索网体系的安装和张拉,正处严冬期,而张拉最好冬季施工结束后进行,所以在冬施期仅进行安装调试,作好充分准备。索网屋面张拉验收后,立即抢作索网屋面工程,为比赛馆内外大面积看台、室内各层装饰及设备安装创造条件。屋面防水在雨季施工前完成为好。第一年度上半年,在雨季施工前完成比赛馆和练习馆基础工程施工。第一年度雨季施工末开始其它辅助工程的基础,年末完成主体结构施工。第二年度主要以比赛馆内外装修和设备安装为主,同时要为配套设施配变电、冷冻机房的设备安装创造条件,最后施工室外上水、下水、热力、电力、电讯等管网的施工,先地下后地上完成室外竖向施工,以确保竣工开馆。

2.比赛馆的施工程序

比赛馆施工流水段的划分与后浇带的设置:根据工程基础不同标高和上部结构情况,分四周看台和比赛场两大部分。四周看台按X 轴、Y轴和X轴、y轴45度方向上分为8块。比赛场地以X轴为界,南北各3块。底板基础分14块按数学象限顺序进行流水施工。底板施工时按先深后浅,先四周后中间,先4片大墙基础的原则。在每流水段连接处,预留后浇带。后浇带的宽度为800mm。后浇带在混凝土浇筑完成一个月后,用C28膨胀混凝土填实,详见平面流水段划分图(图2.14.4)。

3.双曲钢拱制安方案的选择

比赛场地上空横跨双曲钢拱一榀,是比赛馆屋面主要承重结构。拱长54m,宽为3.06~11.15m,起拱高度为5.32m,重约103t,钢拱

浇注在东西四片混凝土大墙+8.15m处。只有当安装钢拱完成后才能继续大墙上部的混凝土浇筑。因工期短,为了保证曲拱的整体性,不留施工洞口。根据几种吊装选择,认为钢拱在比赛场地底板上分三段制作,采用扒端起吊较好,这样不影响四周看台框架柱连续结构施工。中间一段长42m,重约50t;两端各6m为一段,重约25t左右(图2.14.5)。

4.预应张拉与屋盖结构施工

本工程预应力分三部分:斜大墙、索拱、索网体系。张拉只能按大墙、索拱、索网的先后顺序张拉。张拉工艺复杂,特别是索网要经过多次反复张拉才能完成。张拉时需要许多专业设备,由预应力张拉专业施工队承包。在第一年度六月前选择好专业施工队,签订承包施工合同,明确各方职责,作好各种施工准备,保证张拉顺利地进行。预应力张拉力争在第二年度的四月末完成,保证屋盖结构施工,争取在雨季前完成屋面断水(图2.14.6)。

(1)工程总的控制进度(表2.14.1)。

(2)第一年度施工主要控制进度网络计划(图2.14.7)

(3)第二年度施工主要控制进度网络计划(图2.14.8)

三、施工准备工作

1. 组织准备

建立项目施工承包管理的各级责任制。以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,作好施工前的各项技术准备工作。第一年度以土建结构施工为主,专业配合为辅。第二年度

土建多为专业协同配合施工。合理安排施工力量,调整、健全和充实施工组织管理机构,加强生产指挥、技术、质量、材料四大系统机构的管理。

2.技术准备

(1)认真审查施工图,明确设计要求。

(2)定位放线和验线:确定工程定位、放线方案。本工程北边、东边围墙靠道路线。定位放线后要经城市测绘部门复核、验收后方可进行下道工序。

(3)施工总平面布置:施工总平面布置见图2.14.9。

垂直运输机具的选择:在结构施工期间主要用二台塔吊。北边搭设一台R=60m意大利塔吊,南边搭设一台TQ6080,R=30m塔吊。在结构施工中,搭设井架三座,南面井架在TQ6080塔吊拆除后再搭设。在装修期间、比赛馆和练习馆用四台井架。水平运输用机动车。

(4)该工程由几个单位工程组成,分别编制施工组织设计和施工方案,搞好分部的施工技术交底。需分阶段编制下列施工方案:

①测量定位放线方案;②基础工程;③结构施工;④双曲钢拱制安; ⑤预应力索拱—索网体系安装与张拉;⑥装饰工程;⑦索网屋面施工;⑧设备安装;⑨室外工程;⑩架子工程;11冬雨季施工措施。

(5)提供各种材料、半成品、成品、机具、设备等需用计划。

(6)根据平面曲线坐标(X、y)和立体曲线坐标(X、y、Z)进行放样、并制作部分实物样板,可在其它对称部位上重复使用,这样可以提高功效和保证放线质量。

3.生产准备

(1)主要轴线的控制:比赛馆的主要轴线除了12条圆曲线外, 还有70多条放射状轴线。因施工现场的限制,不可能在每条轴线上设置控制桩。在垂直于x轴、Y轴40m处设四个控制桩,形成短形控制网。同时在四片大墙上,各设置控制桩,便于23m处预留张拉孔道和主悬索锚具安装施工。

(2)按施工总平面布置图修建围墙、临时设施、临时道路、安装临时上水、下水、用电线路和埋设过路电缆,挖好沉淀池。

(3)施工用电:现场设配电室,选用320kV A变压器一台。

(4)现场设置350m3的自动上料集中搅拌站,布置4台搅拌机。

四、主要分部分项的施工方法

1.双曲体型建筑施工测量放线

(1)施工测量定位:施工测量定位主要是橄榄形长轴(x)和短轴(y)的确定。比赛馆和练习馆施工图提供A、B两点的坐标,A 点为y轴上的一点,B点是X轴和y轴的交会点。定位由市测绘部门提供三个城市坐标点,用交会法交会出中心点(B点和A点)。根据B点、A点找出x轴、y轴的方向线。

(2)平面曲线的放样:比赛馆基础平面由360个坐标点形成不同的曲线和直线段。曲线放样是根据圆半径及端点两坐标点坐标,计算出两点间距离(弦长),再算出起拱高度点,用加密高度点的办法,连结加密点就形成圆曲线段。

(3)空间立体双曲线的形成:比赛馆外形为双曲马鞍型,它是

由若干组不同的双曲线构件组成。主要有双曲钢拱、檐口周边双曲混凝土拱、双曲梁等。立体双曲线放线用一般平面的放线方法,是不能反映出真实形状的。先放出曲线的水平投影线,作为曲线底模位置控制线,根据该点的高程,进行支模。

2.基础施工

比赛馆基础施工,底面积大,土方量、混凝土量大,有三种不同的基础标高(-8、-7.10、-6.10),有将近7000m2防水卷材的施工。

基础施工顺序:定位放线—土方齐挖—打钎验槽—混凝土垫层—砌外保护墙—防水找平层—三元乙丙防水层—豆石保护层—基层平面放样验线—底板绑扎—浇注混凝土—养生—后浇带浇筑。

底板混凝土的浇筑:底板和大墙基础厚度分别为350mm,2.5m,采用密实防水混凝土,混凝土等级为C25,抗渗要求为S8。大墙下基础(28.2m×22.0m×2.5m),每个基础就有1551m3,属大体积混凝土,采取分缝分块施工,按x轴分块,设后浇带,每块设水平施工缝,二层浇筑,这样就有18个区段流水施工。

大墙基础是大体积混凝土浇筑。除采取上述分块分层组织施工外,还要选用矿渣水泥,选择级配优良的砂石,砂石含混量分别不超过3%和1%,掺加M184缓凝剂;掺加沸石粉降低混凝土用量,蓄水养护,混凝土温度检测等措施,防止混凝土浇注后产生裂缝。

底板后浇带在底板浇注完成后一个月后进行,用掺加VEA膨胀剂C30的混凝土浇注。

3.底层施工

底层主要是弧形墙、非矩形柱、现浇顶板的施工。按流水段,先外墙后内墙,先大墙后内柱的施工原则顺序施工。模板主要用定型组合钢模板和多层板,个别不规则的地方用木模板,用φ48钢管,搭设满堂红支架平台。

现浇混凝土柱,它的截面不是矩形断面,而是被圆曲线截去后的菱形柱。先放样,按样板制作模板,配制菱形钢箍。

弧形墙的支模:用扣件钢管脚手架和窄的定型组合钢模板支模。模板水平围檩用扣件钢管,按弧形墙大样用钢管调直机压弯成弧形。外墙穿墙螺栓(φ12)中间要焊止水垫,一般间距为600×600mm。

底层顶板是全现浇钢筋混凝土,梁板的混凝土等级为C25。用扣件钢管搭设满堂红支承平台(平台交为5.5m),立杆间距75cm,水平杆1.5m,并加剪刀架支撑。梁板支模时根据在墙上或柱上的50cm 线(轴线)向上确定支模的水平线(轴线)。梁起拱按0.2%--0.3%。

4.主体结构施工

比赛馆主体结构除东西四片大墙外,其余的是现浇钢筋混凝土框架构成。KJ现浇框架柱梁有不同高度、不同宽度、大小不同的七种规格对称组成,共计28榀。在KJ框架七种高度是从11.54m~14.48m。框架在E(M)轴处向外悬挑由1.11m~4.20m。框架间由五根抛物线双曲联系拱梁连结,支模时要根据曲拱梁X、y、Z三个坐标值才能确定。

框架主要施工顺序如下,分四次施工:

第一次施工:柱(±0~2.28m)

第二次施工:看台梁板(2.28~8.60m)

第三次施工:柱(8.60~13.78m)

第四次施工:双曲拱(11.55~14.58m)

东西四片大墙为现浇钢筋混凝土。大墙结构施工高度为25.30m (从±0.0算起),施工到8.15m。要进行双曲钢拱的安装。完成安装后才能继续大墙施工。根据结构组成分8次浇筑。

施工顺序如下:

第一次施工:(±0~2.7m)

第二次施工:现浇楼层(2.7~3.45m)

第三次施工:墙(3.45~5.90m)

第四次施工:墙(5.90~8.15m)

第五次施工:墙梁(8.15~12.50m)

第六次施工:墙梁(12.50~17.50m)

第七次施工:墙(17.50~22.0m)

第八次施工:墙梁(22.0~25.3m)

钢拱是安装在东西四片大墙8.15牛腿处。每个牛腿要埋置四个钢拱安装螺栓。每个螺栓有不同的坐标和高程值。

螺栓l Xl=2700 y1=4495 高程:

螺栓2 X2=2700 y2=6455 高程:

螺栓3 X3=2850 y3=4815 高程:

螺栓4 X4=2850 y4=6775 高程:

为了保证每个螺栓平面位置和高程的准确,用经纬仪定位放线,螺栓用型钢板框穿孔固定,不仅钢框同钢筋焊成一体,而且钢框同模板牢固固定,防止混凝土浇筑时位移。

钢筋混凝土曲拱的施工。比赛馆檐口周边为现浇钢筋混凝土内倾2榀双曲拱。曲拱的中心线方程为Y24.75=1—(X39)2,双曲拱长跨距为78m,拱高度为7.85m,高为0.8m,中间最窄处为2m,两端有4m多宽。拱向内倾约18度。在施工图上只提供了50cm长一个截面上,两个下端点的X、Y、z坐标和相互关系。曲拱一个截面的形成要由八个数值来确定。曲拱的放线用一般在平面上放线方法,不能反映出真实形状来。先在±0.0层和+3.5m层上,放出曲拱的水平投影线,作为曲拱底模位置的控制线,根据该点的高程,进行支模。同时在框架柱上抄上控制高程,对曲拱分段进行控制。

预应力张拉孔道的安放:在斜三角形大墙斜边和曲拱结构施工中,要安放110个张拉孔道。用φ102钢管进行埋设,最长为31.5m。最短为1.5m。而每个孔都是倾斜的,它们的高低和长短都不一样,有的张拉孔还要相互交叉。每片三角形大墙斜边内要安放四根31.50m

长的钢管,作为大墙预应力张拉预留孔。混凝土大墙分八次浇筑才能完成,每隔2.0m安放一个φ22钢筋井字架,进行固定定位,用0.5t 的倒链进行位置标高的调整,待钢管基本定位后,进行钢筋绑扎和支模。混凝土浇筑前经位置和高程检查准确无误后,再焊牢固定。

曲拱中要预留78个张拉孔道。钢管孔道的安放是:在曲拱底模

板支好后,按管道坐标在底模板上放出预留孔道中心投影线,按两端设计高程进行安放埋设。此项工作在曲拱钢筋绑扎之前进行。预埋管在曲拱钢筋绑扎完成后再微动,复核、焊牢固定,后浇筑曲拱混凝土。

在三角形大墙23m处要安放主悬索锥形张拉孔道。孔道长3.45m,大端为φ620mm,小端为φ242mm,重约250kg。此处是主悬索和大墙上端张拉处。锥形张拉孔的预留孔,大端高程为23.33m,小端高程为22.54m。锥形孔中心点应在大墙孔道中心线上。施工时先支好一侧模板。在模板上先放出锥形孔和大墙中心线。先放埋件,再进行钢筋绑扎,位置高程经检查后,相互焊牢固定。浇筑混凝土前封闭另一侧模板。

5.双曲钢拱的制作与安装

比赛场地上空横跨双曲钢拱一根,是比赛馆屋面主要承重结构。拱长为54m,宽度为3.00~11.15m,起拱高度为5.32m,重约103t,钢拱浇筑在东西四片混凝土大墙+8.15m处,钢拱主要由两组抛物线等腰三角形小拱组成。钢拱主要用φ245×16、φ4168 ×12、φ89×8三种钢管和直径为φ500mm,壁厚为32mm空心钢球拼焊而成。在比赛场地底板上分三段制作,采用扒杆起吊的施工方法。

制作下料前对进场的各种原材料进行规格、数量、材质的检查核对。钢材均需保证四项机械性能要求(抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯)。还要保证化学成分中碳、硫、磷极限含量。电焊工上岗前应取上岗作业证。在工厂加工的φ500空心钢球,进场后再抽样试验。对单个钢球进行单向压、拉的鉴定试验。根据y=500(X26000)2)

方程在比赛场地进行抛物线小拱放大样并制作样板,作为冷煨φ168 ×12钢管的样板。同时砌筑四排抛物线砖墩,安装时支承抛物线小拱用。

钢管煨制方法:用20t千斤顶,先将长约9m的钢管冷煨初成形,然后根据样板,把五根成形的钢管焊成42m长的抛物线,每个焊缝接头处需要用千斤顶顶煨,使之得到光滑的、符合要求的抛物线为准。

42m长中段钢拱的制作:制作下弦,先在砖墩上放置二根42m 长下弦杆,用三根扒杆吊起其中一根,点焊各下弦连杆,这样等腰三角形截面的底边就拼制而成。在另一排砖墩上安放钢球制作上弦杆,用点焊连接上弦、下弦连杆,使三角形小拱初成形。经等腰三角

形的几何尺寸全部符合设计要求后,再进行焊接。当二个小拱形成后,再组装中段钢拱。用扒杆同时起吊两侧三角形小拱,组装连杆。组装时下弦四个钢球要在同一水平面上,先是点焊成形,经检查复核尺寸、标高后,再进行焊接。在每个上弦的钢球节点处,要焊索网张拉锚固槽。钢球表面要焊34个张拉锚固槽,每个锚固槽的坐标、高程、倾斜角度不一样,这是保证索网屋面形成的首要条件。张拉槽同钢球间的焊接一定要牢固安全可靠。

钢拱的安装:整个钢拱分三段分别起吊、在空中拼装。首先起吊中段钢拱。中心扒杆26m以上高度,两侧的扒杆最低为22m。10t 卷扬机三台同步同时起动,吊装中段钢拱。

扒杆的拆除:当埋置钢拱拱脚的混凝土强度达80%以上时,利用安装的钢拱支承扒杆,从中间开始,向两侧对称拆除。

6.斜大墙预应力张拉施工

比赛馆东西四片斜三角形大墙的斜边内,每片墙内要放4束钢绞线进行预应力张拉施工。张拉上端在25.30m,下端在±0.0标高处。张拉斜孔长度为31.5m。四片大墙内共装16束钢铰线。

大墙预应力张拉施工的主要程序。钢铰线经材质检测合格—下料—除锈—编束—消除非弹性变形—安装—张拉—孔内灌浆—混凝土封张拉端。

每根钢铰线下料长度为34m,每束钢铰线均由6 ×7φj5编成。为了防止每束6根钢绞线相互铰接,可利用圆形六孔板进行安装定位,每隔1.5m左右安放一个定位板。每束用420kN预拉力来消除钢绞线的非弹性变形。

钢铰线束的安放:安放钢铰线在高空进行,用卷扬机的钢丝绳,先从上端穿入,下端穿出来,卡着6根钢铰线,然后缓慢地从洞中牵引出来,先装上面的锚具,后装下面的锚具。锚具采用6×7φj5钢铰线槽销锚具。用TY-120型120t千斤顶张拉。大墙预应力张拉方法,采用上端装两台千斤顶对角张拉的施工方法。每束张拉力为8000kN。大墙孔道灌浆用525号普通硅酸盐水泥浆灌孔,3天后进行第二次灌孔,7天后用C30细石混凝土封闭锚头。

7.索--拱体系的安装与预应力张拉

横跨东西大墙端部的两根主悬索均由7束钢铰线编制。每束6根钢绞线,长度为65m。每束钢铰线的编制方法同大墙编束一样,不过要进行防腐处理。防腐处理做法是:首先下料后除锈,刷红丹一道

和刷两道醇酸磁漆,待油漆干后,满涂黄干油,用一层纤麻布裹紧;再满涂黄油一道,再反向缠纤麻布一道,然后每隔250mm左右用18#铅丝扎紧。安装张拉完成后再安装φ500mm圆形不锈钢保护罩。用6束42根钢绞线编制的主悬索,又长又重,整体安装困难。安装前要在大厅内搭设满堂脚手架,保证操作人员的安全。同时采取分束安装,二次成形的安装方法。每束在下面成形,7束在空中编制成主悬索。为了操作方便用卷扬机先将每束牵引,安放在主悬索张拉孔道内。

二根主悬索进行二次编索成形,防腐处理后,先安装17根水平钢管拉杆,形成双曲网,再安装34根竖向拉杆,上面卡具不能卡得太紧,以便利松动,进行位置调整。

主悬索张拉是两端同时装千斤顶,四台千斤顶同步张拉。为了保持东西张拉同步进行,用对讲机联系。主悬索七束钢铰线,先拉中间一束,使索--拱体系基本成形后。分初张拉和正式张拉。初张拉时调整水平拉杆到位,竖向拉杆保持垂直,卡紧全部卡具。正式张拉每束按一定的顺序、按规定的张拉力进行张拉。每根主悬索总拉力为1780kN。主悬索张拉时,按设计要求。要对下面钢拱应力、位移进行测试。主悬索张拉顺序如图2.14.10所示。初张拉顺序如下:

①索0—420KN--0—420KN

②索0—420KN--0—420KN

③索0—420KN--0—420KN

③索420KN--0

②索420kN——0

④索0—420kN-0

⑤索0——420KN—0

⑥索0——420KN—0

⑦索0——420KN—0

主悬索正式张拉顺序如下:

②索0—280kN

③索0—280kN

④索0—260KN

⑤索0—240kN

⑥索0—240KN

8.索网屋面预应力张拉施工

比赛馆索网屋面是由64束钢绞线构成。南北钢筋混凝土曲拱同钢拱间各用23束钢绞线相连,为承重索。东西方向钢拱南面有9束,钢拱北面有9束钢铰线,为稳定索。索网屋面每束钢铰线均由6根φ7j5编成,最短10多米,最长80多米。编束、防腐同主悬索一样。安装时用卷扬机加导向轮进行安装,先安放承重索,后安放稳定索。安装网索时各点标高比设计高程高10cm左右(图2.14.11)。

张拉锚固设备的准备,并对8台千斤顶进行检校。主要张拉设备如表2.14.2。

钢拱上弦钢球节点处,钢铰线束是安放在固定钢质槽形槽内,形成承重索的固定端。先利用压销装置和YC-60千斤顶对34个锚具进行压销,压销力均为470kN。张拉锚具选用6×7j5钢铰线的钢质

槽销锚具,使用前进行外观检查和抽样检验;采用TY-120型1200kN 千斤顶进行张拉,它能满足反复、多次调整张拉锚固力的需要。

23根承重索同9根稳定索相交编织一侧屋面,索网的基本网格尺寸为3.0×3.0m。交织网点有344个。张拉时每侧应选择有代表性,能控制屋面形状的19个点作为基本控制点。

在索网张拉时要对钢拱和索网进行应力测试。

(1)张拉前的几项主要准备工作:张拉前对穿索的预留孔道的两端,要进行高程和位置的测试;对钢拱上安放承重索固定端进行高程和位置的实测;承重索同稳定索交会处要安放卡具。

(2)索网张拉原则:南北承重索必须对称同时分组张拉;同钢拱连接的承重索是单向张拉,其余的索是双向张拉。承重索和稳定索分组进行张拉。每束钢铰线张拉时都要满足控制应力和高程,还要注意伸长值的控制。

索网张拉完成后,要卡紧索网间卡具,还要进行索网防腐处理。经有关人员检查合格后,用混凝土封闭张拉端。

(3)索网张拉顺序和张拉力(表2·14·3)

某大学体育馆施工组织设计方案

某大学体育馆施工组织设计方案 1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83

3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96 4)钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86 5)回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23—92 6)建筑施工安全检查评分办法JGJ59—99 7)建筑施工高处作业安全技术规程JGJ33—86 8)施工现场临时用电安全技术规程JGJ80—91 9)建筑机械使用安全技术规程JGJ46—88 10)砼中掺用粉煤灰技术规程DBJ01—10—93 11)高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01—27—96 12)建筑用界面处理剂应用技术规程DBJ01—40—98 13)建筑内外墙涂料应用技术规程DBJ/T01-42-99 1.1.5 主要法规及政府、企业文件 (1)中华人民共和国建筑法 (2)建筑工程质量管理条例 (3)我国现行的安全生产﹑文明施工﹑环保及消防等有关规定 (4)建筑工程技术资料管理条例

xx办公楼工程施工组织设计

***办公楼 施 工 组 织 设 计 ***工程有限公司2015年12月

施工组织设计报审表

会签栏

第一章编制说明 第一节编制依据 本《施工组织设计》的编制严格按照以下文件的规定执行: 1.根据***办公楼施工合同。 2.根据***办公楼施工图纸。 3.国家现行施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准。 4.根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 5.(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 (3)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011 (4)《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012 (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 (6)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (9)《工程测量规范》GB50026—2007 (10)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ90--91 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2013 (12)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 (13)《砌体结构设计规范》GB50003-2001

第二节编制说明 ***办公楼有地基与基础、主体结构、装饰与装修、屋面、给排水、建筑电气以及建筑节能七个分部工程。由于分部分项工程多,考虑各方面因素,本公司将采取以土建施工为主,安装配合及其他专业参与的项目施工管理。 本工程质量要求高,工期相对较紧,施工组织应在时间、空间上充分考虑,综合协调,确保工程质量优良,工程力争提前,安全文明施工达一流水平。本《施工组织设计》中提出的方案、施工方法与施工措施,力求具体、实用、针对性强。 本《施工组织设计》作为直接指导施工的技术性文件,编制时按各分部分项工程的结构特点,围绕质量、工期和安全目标,针对项目施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期保证措施、文明施工及成品保护、总承包对分包商管理等诸多因素做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 本工程施工中,我们主要抓住以下几个重点问题: 内部流水施工,主体结构与装修、安装等工程、多工种的穿插组织管理工作,确保工期的顺利实施; 钢筋砼结构施工中段落控制、砼质量的控制、砼防渗防裂的控制; 屋面,卫生间防水工程施工。 墙、柱、楼板的模板支撑体系及支设安装; 总包对各分包施工队伍的综合协调管理。

体育馆施工组织设计方案

第 1 章编制综合说明 致:上海某学院: 承蒙信任,我们上海某建设(集团)有限公司获得了贵单位扩建一期二标段工程的施工邀请投标机会,我公司将充分把握这次来之不易的良好机遇,以最好的承诺回报建设方的信任和支持。首先在此深表衷心感谢。 我公司根据本工程施工招标文件的要求,通过学习和研究有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点以及我们自身各项优势,结合类似工程和以往的施工经验等情况,根据工程具体的自身特点、结构情况及建设方的要求,编制了这份投标标书;我公司将在中标后,立即配合建设方组织施工图纸技术交底,并尽快编制更为详细的预算及施工组织设计和作业指导书,用以指导工程全过程的施工和竣工以及保修,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。 我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度全面完成本项目承包范围内的工程任务,向建设单位负责。 我公司将与建设方及监理单位、设计单位密切配合,在施工全过程中诚意接受建设方及监理单位和设计单位人员的热忱指导和帮助,为本工程早日建成,造福上海市民作出应有的贡献。 工程竣工交付使用后进行跟踪服务是我公司多年来形成的管理制度,本公司下设维修保养班子,在贵工程竣工后,这样便可以承担维修保养业务。维修保养人员随叫随到,可以确保贵工程正常使用,又为建设方节约了大量的人力、物力和财力。 基于长期的开拓经营,我公司与各类设备、材料供货生产厂方建立了良好合作伙伴关系,有通畅、宽阔的采购供应渠道,可确保供货及时。质高价平,有利于工程施工进度,为建设方排忧解难。 本着“质量佳、信誉佳、服务佳”的企业经营宗旨,也为了更好地为某学院扩建一期二标段工程作出应有的贡献,我们将竭诚努力地做好本次投标工作,使建设方能通过本次投标对我公司有一个全面的了解,并且我们相信建设方会在阅读我们的投标文件后投出神圣的一票,因为我们公司的经营理念是“诚信”。 从对工程全面负责的原则出发,本工程施工组织设计突出了施工方案

最新版体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

目录 第一章.编制说明 (2) 第二章.工程概况及施工部署 (8) 第三章.施工进度网络图及工期保证措施 (27) 第四章.人员配置及调配计划 (38) 第五章.施工机械配置和调配方案 (50) 第六章.技术方案 (54) 第七章. 质量力争鲁班奖的保证措施 (136) 第八章.施工安全及文明施工保证措施 (189) 第九章.与其他相关单位协调配合 (209) 第十章.环保措施 (223) 第十一章.施工平面图及临时水电计划 (226) 第十二章.特殊材料、特殊工艺施工方法 (237) 第十三章.实施现场规章制度 (240) 第十四章降低施工项目成本的措施 (252) 第十五章.科技进步与新技术应用 (253) 第十六章.工程交付后的服务计划 (255) 第十七章.工程资料管理 (256) 第十八章.合理化建议 (277) 第十九章.文明施工及防尘控制措施 (278)

第一章.编制说明 第一节.指导思想 1.1我们将以“为业主服务、让业主满意”为基本指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 1.2本《装修工程施工方案》的编制是根据设计2017年7月10日所发的图纸要求及二次装修深化设计和施工现场的实际情况,结合本项目工程技术上的一些特点,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖和支持。 1.3施工指导原则:合理组织、规范管理、精心施工优质高效、安全生产、确保工期 第二节.装修工程方案设计理念 2.1 我们组织了各专业技术人员对施工图纸进行了解,和二次深化设计单位深度沟通,精心编制了本工程施工组织设计,明确了工程施工的方针、管理目标及甲方要求的施工工期安排,我们将依靠管理、技术、装备的优势,遵循设计,守合同,精心组织,确保工程质量、如期完工。 2.2工程质量管理 按照国家建筑安装质量验评标准和装饰工程质量验评标准验收,工程质量满足国家验收规范合格标准,争取工程获得鲁班奖。实现“过程精品”,并得到业主满意。以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体系,全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理,以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风,精心组织、精心施工,履行对业主的承诺,

体育场馆施工组织设计方案

第十四章施工组织设计 14.1 编制范围及依据 14.1.1 编制范围 本次招标范围为智能化系统工程。本方案的编制范围为工程施工方案及施工组织,技术方案单独方案中描述。 14.1.2 编制依据和说明 一、编制依据 本施工方案及施工组织以下列资料为编制依据: 1、本工程弱电智能化系统招标文件; 2、本工程招标单位及招标答疑文件; 3、本工程设计单位提供的建筑、水电等施工图; 4、本工程的现场踏勘资料; 5、我公司ISO9000质量认证体系,包括质量手册、程序文件、作业指导 书等及其它有关质量、技术、安全、生产管理文件; 6、国家及地方有关施工标准、规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电气工程施工质量验收规范试验方法》(GB50303-2002)

●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)95修订 ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) ●《通信系统机房设计》(GBKJ-90) ●《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97) ●《有线电视广播技术规范》(GY/T106-92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)●《锅炉房设计规定》(GB50041-96) ●《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) ●《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87 2001) ●《电信专用房屋设计规范》(YDJ24-88) ●《低压配电设计规范》(GB50054-95) ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

某大学体育馆施工组织设计

目录 第一章概述 (3) 第1节施组编制说明 (3) 第2节编制依据 (3) 第3节工程概况 (6) 第4节项目施工特点分析与施组要求 (8) 第二章施工部署 (10) 第1节项目施工任务及分工 (10) 第2节项目总承包施工目标 (10) 第3节主要施工方法 (11) 第4节施工准备要求 (13) 第5节项目管理组织机构安排 (14) 第三章结构施工方案 (17) 第1节结构施工安排 (17) 第2节工程测量 (19) 第3节土方工程 (22) 第4节降水和地基处理方案 (28) 第5节钢筋工程 (31) 第6节钢筋混凝土模板工程 (44) 第7节混凝土工程 (45) 第8节预应力工程 (46) 第9节网架工程 (51) 第10节脚手架工程 (56) 第11节陶粒砖砌筑施工 (57) 第四章建筑装修方案 (58) 第1节屋面防水 (58) 第2节楼地面工程施工方案 (62) 第3节墙面工程施工方案 (67) 第五章机电施工方案 (71) 第1节电气安装施工方案 (71)

第2节水暖工程施工方案 (84) 第3节空调工程 (96) 第六章施工总平面布置 (110) 第七章各项计划安排 (111) 第1节劳动力计划 (111) 第2节主要施工机械设备计划 (112) 第3节施工工具计划 (112) 第八章保证措施 (113) 第1节进度保证措施 (113) 第2节质量保证措施 (114) 第3节安全保证措施 (115) 第4节文明施工保证措施 (116) 第5节消防保卫保证措施 (117) 第6节降低成本措施 (118)

概述 本部分主要从收集调查本工程的各方面情况入手,重点研究分析本工程施工的特 点,以此来确定本施工组织设计内容各方面的研究重点和重点解决的问题及采取的措施。本部分内容如下: 第一章:施组编制总说明 第二章:编制依据 第三章:工程概况 第四章:工程施工特点的分析和对施组要求 第一节施组编制说明 1.2本施工组织设计主要内容包括:概述、施工部署、结构施工方案、建筑装修施工方案、机电安装方案、施工总平面布置、各项计划安排、主要保证措施八个方面的内容 1.3按照招标文件的要求,本施工组织设计的正文中,没有带有本企业有关的标志,对于项目管理班子人员的详细情况、已施类似工程的情况、各施工队的名称、企业IC 标志的现场管理在本施工组织设计的内容中,进行了省略。 1.4由于本工程的施工图纸中,有关的专项施工内容需要进行二次设计,在本施工组织设计的编制过程中,进行了一定程度的原则安排。以便统筹安排施工任务和总包管理工作。1.5 由于本工程采用了大量的专项施工技术,本施工组织设计按照总包管理的原则进行了有针对性的安排和和管理要求。 1.6 本施工组织设计中,对于一般的常规施工方法没有进行详细的安排,需要施工前,进行有关的作业设计进行完善。 第一节编制依据 2.2招标施工图纸及标准图集 2.2.1施工图纸

土建工程施工组织设计

小榄镇绩东二社区(创康食品饮料有限公司)工程 (办公楼、1号车间) 施 工 组 织 设 计 广东省中南建设物业发展总公司中山分公司编制 C-1

目录

第1章工程概况 1.1 总体概况 1.2 施工现场条件 1.3 建筑设计概况 1.4 结构设计概况 1.5 专业工程概况 第2章施工部署 2.1 组织分工 2.2 主要成员及职责 2.3 任务划分 2.4 施工部署总原则、总顺序 2.5 施工计划安排 2.6 标准层流水作业计划、综合进度计划2.7 施工组织协调 2.8 主要工程量 2.9 主要材料 2.10 主要机具计划 第3章施工准备工作 3.1 技术准备 3.2 生产准备 第4章主要施工方法及技术措施 4.1 流水段划分 4.2 大型机械的选用及依据 4.3 施工测量 4.4 回填土 4.5 钢筋工程 4.6 模板工程 4.7 混凝土工程 4.8装修工程 第5章主要施工管理措施 5.1 保证工期的措施 5.2 质量保障措施 5.3 材料供应及加工 5.4 安全措施. 5.5 消防保卫措施 5.6 环境保护措施 5.7 文明施工措施 第6章施工总平面图 第1章工程概况

1.工程概况 1.1 建设概况 建设单位:小榄镇绩东二社区居民委员会 设计单位:中山市第二建筑设计院 监理单位:中山市恒新建设工程监理有限公司 本工程位于中山市小榄镇绩东二泰丰小区,建筑面积分别为:办公楼2060㎡、1号车间2479㎡。 1.2 建筑特征 1.2.1 建筑构造 1.2.1.1 墙体 本工程砌体用不小于MU10蒸压灰砂砖及M7.5砂浆砌筑。 1.2.1.2 屋面 屋面分为上人屋面、非上人屋面和钢结构屋面。 1.2.1.3 内外墙面 外墙为瓷质砖、玻璃马赛克墙面。内墙为水泥砂浆批挡,扫白灰水墙面。 1.2.1.4 楼地面 楼地面分别为抛光砖、防滑地砖、和水泥地面。办公楼为抛光砖。 1.2.1.5 顶棚 顶棚为抿平扫白。 1.3 结构特征 1.3.1 本工程建筑类别为丙类火灾危险性生产厂房,设防烈度为7 度,耐火等级为二级,建筑屋面防水等级为Ⅲ级,建筑合理使用年限为50 年。 1.3.2 结构体系和结构类型 本工程办公楼为现浇钢筋混凝土框架结构,厂房1为排架结构。 1.3.3 基础类型 本工程办公楼采用预应力管桩基础、厂房1采用250*250钢筋混凝土方桩基础。 1.3.4 钢筋和混凝土 本工程设计采用I 级、II 级钢筋。基础:混凝土基础强度等级为C25, 柱为C25;梁板为 C25。 1.4 场地特征 现场较宽阔,无临时道路,无施工用临时水、电。

体育馆施工组织设计方案(30页)

第一章、编制依据 1、*******************************************施工招标文件。 2、*******************************************施工图纸。 3、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二章、工程概况 1、项目名称:******************************************* 2、建设地点:******************************************* 3、工期:90日历天 4、质量等级:合格 5、招标范围:*******************************************施工图范围内的全部工程施工。 第三章、施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为90日历天,具体开工日期以建设单位通知为准。 施工进度计划详见附录施工进度横道图。 第四章、施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工临时设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为500m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土,现场砂石部分数量大,现场设400公升砼搅拌机三台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随

施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。 第五章、施工部署 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。 1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。 2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查多专业管线的位置是否正确,提出方便施工的合理化建议。 3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 4、做好技术交底工作,在工程开工前,公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计,风雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 5、及时编制施工预算,充分反映工程所需的各种费用,材料、劳动力等,有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。 6、认真做好材料的计划采购准备,编制各项材料计划,对多种材料的采购,入库、保管和出库,制定完善的管理方法,同时加强防盗和防火管理。 第六章、主要施工方法及技术措施 一、人造草坪运动场施工工艺:

框剪结构体育中心地上部分施工组织设计

目录 第一篇编制综合说明 (12) 第一章编制依据 (12) 第二章工程概况 (13) 第一节各方主体单位 (13) 第二节现场概况 (13) 第三节设计概况 (13) 第二篇施工部署篇 (20) 第一章总体部署 (20) 第二章施工组织部署 (21) 第三章总体分区及资源配置 (22) 第四章主要施工方法 (23) 第五章主要分部分项工程的穿插搭接安排 (24) 第六章总体施工顺序与空间组织 (24) 第一节结构施工阶段的区段划分与组织 (24) 第二节安装阶段的区段划分与组织 (25) 第三节装饰阶段的区段划分与组织 (25) 第七章施工准备计划 (28) 第八章项目施工中开发和使用“四新”技术部署 (29) 第一节十项新技术在本工程中的应用概述 (29) 第二节十项新技术应用示范工程总目标 (29) 第三节十项新技术应用示范工程的实施步骤 (29) 第四节十项新技术应用示范工程计划表 (29) 第四篇现场平面布置及管理篇 (31) 第一章办公、生活区布置 (31) 第二章生产设施布置 (31) 第三章大型机械设备的布置 (31) 第四章临时用水方案 (31) 第五章临时用电方案 (33)

第一节电气设备及总体线路布置 (33) 第二节负荷计算及电器设备选择 (33) 第六章现场临时排水及污水排放 (35) 第七章现场形象布置 (36) 第八章各阶段现场平面布置图 (37) 第九章临时用房面积及用地规划表 (37) 第五篇施工组织与资源需求计划(劳动力、主要材料和机械设备、施工设施) (39) 第一章施工准备 (39) 第一节合同准备 (39) 第二节技术准备 (39) 第三节现场准备 (39) 第四节试验检测准备 (40) 第二章劳动力配置 (40) 第一节总劳动力需求计划 (40) 第二节劳动力平均需求量计算 (40) 第三章主要周转材料配置 (43) 第四章主要机械设备、材料试验、质检仪器配置 (44) 第一节主要施工机械设备需求计划 (44) 第二节主要材料试验、质检仪器设备需求计划 (47) 第五章主要施工设施需求计划 (49) 第六篇施工进度计划及工期保证措施 (51) 第一章施工进度计划的编制原则和方法....................................... 错误!未定义书签。第二章总体施工进度计划安排及各节点工期安排. (51) 第三章施工总进度计划安排的总体思路 (51) 第四章专业分包工程、甲供材料的施工进度安排....................... 错误!未定义书签。 第一节专业分包工程工期安排........................ 错误!未定义书签。 第二节甲供材料、甲供设备的工期安排................ 错误!未定义书签。第六章工期保证措施. (53) 第一节工期履约的组织保证措施 (53)

综合楼土建工程施工组织设计

综合楼土建工程施工组织设计

顺德市办证中心综合楼(土建)工程施工组织设计 第一章:工程概况 一、工程简介 本工程位于规划的顺德市新城区内,为一栋六层框架结构建筑物,建筑面 积约61496.86平方米。其中,框架结构的面积约53944.86平方米,幕墙面积约5476.59平方米,钢网架面积6204.32平方米,玻璃光棚面积1348平方米。基础用直径D=400、500砼管桩基础。当前,桩工程已完工。 本工程由顺德市新城区开发中心负责筹建。工期要求:总工期150日历天(其中,土建工期为120日历天)。 二、工程范围 本工程范围包括: 1、土石方工程 2、混凝土结构工程; 3、砌筑工程; 4、门窗及木结构工程(完成乙级防火卷闸门、平开门,铝合金推拉窗、百叶窗的安装,其它门,如:弹簧平开门,内外贴榉木夹板饰面、抗倍特板等的安装); 5、屋面及防水、防腐、保温工程(屋面柔性防水,5厚、10厚钢板变形缝,屋面轻质泡沫混凝土等) 6、湿装饰工程(完成墙面抹灰,6.65米标高平台铺火爆花岗岩,梯级、楼面铺光面花岗岩,卫生间地面铺抛光砖,车库楼地面钢网细石砼面,卫生间贴渗

花瓷片,外墙面、梁柱面贴仿石砖,零星构件贴仿石砖或刀砍石的装饰,室外梯级铺麻石花岗岩石条等); 7、干装饰工程(内墙面油乳胶漆等) 8、其它零星工程;(铸铁花、不锈钢梯栏杆,不锈钢扶手,抗倍特板隔墙等) 9、配合网架、幕墙、机电、防雷、给排水设施安装、使用孔(洞)的预留。 三:工程设计情况 本工程总设计由顺德市建筑设计院有限公司设计。 四:工程施工条件 1、预制管桩基础工程已经完成; 2、工期紧张; 3、施工外环境良好,在新城区路段; 4、适逢雨季。 五、工期及质量指标 我公司承诺:确保所承担范围内的工程在合同规定的时间内经过验收并交付使用(暂缓项目除外)。 质量指标:严格按照招标文件技术要求,合同、图纸及图纸修改要求,施工及验收规范要求,一次过交验合格。 六、本工程常见的规范及技术标准 1、GB50194-93<建设工程施工现场供用电安全规范> 2、JGJ46-88<施工现场临时用电安全技术规范> 3、GBJ301-88<建筑工程质量检验评定标准>

XX综合办公楼施工组织设计

XX综合办公楼施工组织设计 编制说明 本工程是为深圳市罗湖区司法综合大楼,是罗湖区法院与检察院合建的综合办公楼,工程位于深圳市罗湖区沿河北路以东,用地西侧与罗湖法院、检察院现址隔路相对,东面为东湖公园,南面为待建空地。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,一旦中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的施工,交出让用户满意的精品。 我公司在罗湖区司法综合大楼的施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在30个月内完成工程的施工。使该工程质量达到国家合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、以主体结构施工为主线,适时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多项目、多工种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病,保证本工程不渗漏,使业主放心。 3、优质高速完成主体工程质量、实现无剔凿砼的同时,重点抓好装修和安装工程质量,

体育场施工组织设计方案

技术标部分(暗标)(施工组织设计)

目录 第一章主要施工方法 第一节重点单项工程施工方案 第二节土方工程施工方案 第三节基础工程施工方案 第四节预埋管线施工方案 第五节碎石垫层施工方案 第六节混合型跑道塑胶面层施工工艺 第七节透气型塑胶跑道面层施工 第八节人造草施工流程 第二章拟投入主要物资准备 第一节、主要材料供应、来源、投入计划 第二节、保证进度的材料供应措施 第三章拟投入主要施工机械计划 第一节、拟投入主要施工机械设备表 第二节、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表第四章劳动力安排计划 第五章工程质量保证措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章施工总进度表或施工网络图 第十章施工总平面布置图

第一章主要施工方法 第一节重点单项工程施工方案 一、测量工程 1、轴线控制: 京山县第二高级中学塑胶田径运动场工程提供给我们公司的坐标点和水准点是工程测量的重要依据。我们在读懂和熟悉图纸的基础上,具体测量时,依据图纸提供的坐标点,采用预放、粗放、精放、直至闭合,确定选定的控制轴线,这些控制轴线桩,连同业主提供的坐标点均应做成保护桩,较长时间地保护起来。另外,根据该工程施工现场情况,可同时将控制点,投测在周围的围墙或建筑物上。±0.00以上工程施工时,采用外控法和内控法相结合的方法施测,即把光学经纬仪架设在各控制点,把控制点投测到上面,形成辅助轴线,依据这些辅助线和工程辅助线的关系弹出工程轴线,从而控制整个建筑物的平面。这些都是将来跑道面层划线的依据。 2、高程控制 依据甲方提供的高程点用S3级水准仪在场区建筑物周围建立一个闭合水准网,建立多个精度较高的水准点,经平差改正后,作为施工中控制标高的水准基点。并定期对各水准基点的高程进行检核,保证各点的正常使用 第二节土方工程施工方案 一、土方和地基工程 首先根据场地的标高确定挖方的深度,按10*10米的方格作桩控

山东农业大学体育馆施工组织设计方案2

1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83 3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96

XX工程土建部分施工组织设计

题目:XX工程土建部分施工组织设计 学习中心:辽宁省东港市奥鹏学习中心 层次:高中起点专科 专业:建筑工程技术 年级: 2010年秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期: 2012年08月 22日

内容摘要 本文通过对工程施工过程的具体描述,让大家了解在保证施工安全及工程质量的前提下,依据国家规范及相关规章制度要求,利用最为科学的方式方法,对工程进行施工。同时管理协调各个施工班组团结协作,多方面引进新工艺、新技术、新材料,让地区的工程施工工艺不断更新进步,杜绝浪费,提倡环保。打造出一个完美的工程。

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 (1) 1 正文 (2) 1.1 施工技术方案 (2) 1.1.1施工测量: (2) 1.1.2 土方工程 (3) 1.1.3 钢筋工程 (4) 1.1.4 模板工程 (7) 1.1.5 混凝土工程 (10) 1.2施工进度计划及保证措施 (13) 1.2.1工期目标 (13) 1.2.2工期保证措施 (14) 1.3.3新技术、新工艺、新材料应用及保证措施 (15) 2 参考文献与编制依据 (17)

引言 在中国建筑行业提倡新技术、新工艺、新材料的大背景下,精心编制了本次施工组织设计。从前期施工测量,到最后环境保护等环节,着重体现了对环保和提倡节约的主题思想。

1 正文 1.1 施工技术方案 1.1.1施工测量: 1.1.1.1根据测绘部门测设的定位线,用经纬仪测设主轴线以及各轴交点中心桩,建立现场的平面控制方格网。 1.1.1.2 定位线及竖向轴线投测:依据建设单位及规划部门指定的建筑红线,采用经纬仪平行移动法,在建筑物四周,不易碰撞的部位测设各轴线标准控制桩,并用C20混凝土护牢,基础施工前应在建筑物的主要轴线设置标志桩,随后用灰线及木桩标出建筑物基槽开挖边线,作为挖土的依据。每层楼的各轴线均用经纬仪设于轴线桩上对点投测,并在下层的外墙上弹出竖向轴线,为上层方放线提前做好准备,每层轴线均用经纬仪由底层轴线往上引测,以提高测量精度和墙体的总垂直度。 1.1.1.3 标高传递:标高控制网由测绘单位指定的已知高程点引测,采用水准仪闭合法测量,建立施工现场水准控制网。标高传递采用在墙体+0.000处测设一条同标高的垂直线,并用红漆做好标志,然后在楼梯间或外墙打角框架柱上直接用钢尺把下层标高传递到上层,在上层框架柱施工完毕,用水准仪在框架柱上测设一条楼层地面以上+50cm的标高线,作为楼层施工掌握标高的依据。 1.1.1.4 沉降观测:作为标高传递和沉降观测的基点,设在通风良好、避开车道的较高地段的地下,套筒保护,C20混凝土护牢防水,建筑物各面一点,以便对照观测,克服偏差,提高精度,在建筑物四周每10-12米设一沉降观测点,并按实测标高分别记录各观测点的初始点的基本标高,在控制网及沉降观测闭合差按±0.4√n控制,观测频率:基础1次,每层主体1次,装饰、装修阶段每半月一次,停工前、复工后、降暴雨后及时进行沉降观测。并整理观测成果记录,画出沉降曲线图,竣工后每60天观测一次,直至下沉稳定为止。

体育馆施工组织设计

目录 第~章:工程概况............................ :: (4) 1.1工程概况........................... : .. (4) 1.2气象、地质情况...................... . (4) 第二章:施工组织及施工备..................... ......:4 2.1组织机构主要部门的职责..................... .4...2.2施工进度计划........................ :.. (5) 2.3劳务层选用........................... :--/.7 2.4主要施工机械表...................... .. (8) 2.5 总平面布置 (9) 第三章:施工方法及技术措施......................... 9… 3.1临时水电设施........................ : .. (9) 3.2施工测量....................... :: .... : (12) 3.3基础工程................................ 14… 3.4模板工程................................ 15 - 3.5砼工程............................... (17) 3.6钢筋工程............................. : (19)

3.7砌体工程3.8回填土工程20 22

3.9脚手架工程 22 3.10防水工程........................... : . :26 3.11装修工程.................... : .. (27) 第四章:质量保证措施......................... ::33 - 第五章:施工安全措施.......................... ::38 - 第六章:环境保护措施...................... .: ... 41. 第七章:现场文明施工管理......................... 42 -- 第八章:回访保修管理.......................... ::43 - 第九章:降低工程成本措施......................... 43… 第十章:冬雨季施工措施........................... 44页 第十一章:消防措施............................... 46… 第十二章:项目组织机构-项目组织保证体系............ :? (47) 第十三章:施工现场平面布置图 (51) 第十四章:施工进度横道图......................... 52 ?-

土建办公楼施工组织设计

第一章工程概况 第一节建筑概况 本工程为金华市金东区人民法院办公综合楼、审判大楼。建筑面积:办公综合大楼为7860.9平方米,审判大楼建筑面积为6144.5平方米,合计总建筑面积为14005平方米。工程类型为框架结构,办公综合楼六层,审判楼为四层,工程位于金华市金东新区李渔路,基地东面为规划道路,南临李渔路,西面为金东区人民检察院。由浙江省工业设计研究院设计。本工程为二类建筑,耐火等级二级,合理使用年限为50年。建筑总高度:办公综合大楼为30.8米,审判楼总高度为24.8米。此施工组织设计按办公综合大楼进行编制。 第二节建筑施工说明 一、本工程相对标高±0.000相当于绝对标高见总图,室内外高差 0.15米。 二、墙体: 1、除钢筋混凝土墙外,内外墙采用粘土多孔砖(240厚),局部内墙120厚。 2、墙在平面上的定位,凡未注明定位尺寸者,均为轴线居中,钢

筋混凝土墙体厚度及构造柱见结施图。 3、墙体的构造要求,砌体与钢筋混凝土墙柱的拉接,构造柱,圈梁,门窗过梁等详见结构说明;砌筑的管道井其内壁粉刷无法在井内壁粉刷无法在井内施工的应以M5混合砂浆随砌随抹光。 4、图纸上表示的预留洞,施工时应与各专业管道图纸核对,由施工现场各工种配合预留。 三、屋面防水: 屋面1(钢筋砼屋面):(自下而上) 钢筋混凝土现浇板 20厚1:3水泥砂浆找平层 成品憎水性膨胀珍珠岩块保温起,起点40厚,i=2%找坡 20厚1:3水泥砂浆找平层 郑材防水层:聚乙烯丙纶复合防水卷材 隔离层:油毡一层(干铺) 40厚细石混凝土保护层(内配Φb4@200双向) 屋面2(植草层面):(自下而上) 钢筋混凝土现浇板 20厚1:3水泥砂浆找平层 成品憎水性膨胀珍珠岩块保温层,起点40厚,i=2%找坡 20厚1:3水泥砂浆找平层

体育场施工组织设计方案

体育场施工组织设 计方案 1

技术标部分( 暗标) (施工组织设计)

第一章主要施工方法............................................................................ 第一节重点单项工程施工方案...................................................... 第二节土方工程施工方案.............................................................. 第三节基础工程施工方案.............................................................. 第四节预埋管线施工方案.............................................................. 第五节碎石垫层施工方案............................................................. 第六节混合型跑道塑胶面层施工工艺.......................................... 第七节透气型塑胶跑道面层施工.................................................. 第八节人造草施工流程.................................................................. 第二章拟投入主要物资准备 .............................................................. 第一节、主要材料供应、来源、投入计划................................... 第二节、保证进度的材料供应措施.............................................. 第三章拟投入主要施工机械计划 ........................................................ 第一节、拟投入主要施工机械设备表........................................... 第二节、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表....................... 第四章劳动力安排计划 ....................................................................... 第五章工程质量保证措施 ................................................................... 第六章确保安全生产的技术组织措施 ............................................... 第七章确保工期的技术组织措施 ........................................................ 第八章确保文明施工的技术组织措施 ................................................ 第九章施工总进度表或施工网络图 ................................................... 第十章施工总平面布置图 .................................................................. 3

相关文档
相关文档 最新文档