文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 聚脲施工技术特点及工艺[1]

聚脲施工技术特点及工艺[1]

聚脲施工技术特点及工艺[1]
聚脲施工技术特点及工艺[1]

巴斯夫喷涂(纯)聚脲系统建议施工方法

一、基层的要求

1)基层应清洁、干燥、无空鼓、脱层、裂缝等缺陷;

2)采用抛丸处理清除混凝土基面浮浆

3)平整度要好,控制在4米靠尺3毫米的范围内,对于不满足的可采用打

磨或修补进行修整,无明显凸起或凹陷,以及颗粒状物。

二、施工时环境要求

正常条件下,施工环境应满足以下条件:

1)现场环境温度≥5℃;

2)基层温度大于露点温度3℃度以上。

2)现场环境相对湿度:≤80%;

三、材料配比与搅拌

1. Masterseal 698 喷涂(纯)聚脲防水涂料

●体积比:A:B=1:1

●机器喷涂料温:65-70℃

●喷涂压力:>120 kg/cm2

●喷涂设备:采用专用聚脲喷涂设备

2. Masterseal P 658 无溶剂环氧底涂及修补材料

●重量比A:B=11:4

●在混合前将A和B组分放置于大约15到25°C的环境中。使用带有翼形

搅拌器的电钻以低速(300rpm)搅拌。在容器内缓慢搅拌A组分,之后

将B组分倒入再搅拌2-3分钟。

注意事项:

●搅拌后请在30分钟内使用完。

3. Concresive1446 环氧修补腻子

●重量比A:B=2:1

●首先搅拌A组份,然后加入B组份进行彻底搅拌,用带有螺旋形搅拌头

的低速搅拌机(大约600转/分钟)进行搅拌。至少拌合3分钟直至混

合物均匀,形成‘无条纹’状的混合物

●混合后的材料请在30分钟内用完

4. Mastertop P 691 专用粘结剂

●用于聚脲和聚脲之间,聚脲和环氧底涂之间(根据情况选用)以及聚脲

和面涂之间(根据情况选用),作为层间界面剂

●MASTERTOP P 691为单组分。施工前,材料温度应控制在15-25?C。将

所需用量的涂料从原装桶中倒出,用橡皮刮板配合辊筒涂刷。施工时注

意不宜涂刷过厚,同时应避免局部积聚

5. Conipur M860 手工涂刷聚脲涂料

●用于修补聚脲涂层局部缺陷

●重量比:1:1.8

●Conipur M 860 一套产品按混合比例分装在两个包装中。混料前储存温

度应为约15?C -25?C。将A组分全部倒入装有B组分的桶中。不可手工

搅拌。应使用机械的搅拌器低速搅拌(约300 转/分钟)至少三分钟。注

意搅拌边缘和底部的涂料以保证混料均匀。为避免产生气泡,搅拌器叶

片应始终保持在涂料液面以下。注意只能用原装桶进行混料。将已经搅

拌均匀的A和B的混合料倒入新桶中,再搅拌1分钟。

四、施工机具

1.抛丸机

2.聚脲喷涂设备

3.搅拌设备-电动搅拌器,

搅拌器的功率应不小于1000Kw,搅拌头应采用图片所示。

五,施工工艺

1.基层修补及底涂

?由于基面抛丸后出现很多直径在2-5mm的空洞,采用Concresive 1446

对局部缺陷及气孔进行修补

?涂刷Masterseal P 658,基面刮涂,用量0.3-0.4KG/M2,边刮涂边抛撒

F5或F1干燥石英砂,抛撒时以全部覆盖底涂为准,刮涂后根据现场温

度间隔6-10小时后采用鼓风机清理表面松散及没有粘牢的砂粒。(5-15

oC时约10-6小时)

?根据现场情况选涂Mastertop P691(如环氧底涂固化后放置时间超过要

求时或底涂受到雨水的影响时等), 0.05-0.1kg/m2,根据现场温度间隔

2-10小时后涂刷后序涂层。(5-15oC时约2小时)

2.喷涂聚脲

产品规格多元胺组合料异氰酸酯组合料

密度(25℃) 1.03 ± 0.03 g/cm3 1.08 ± 0.03 g/cm3

粘度(25℃)500 ± 100 cps 1000 ± 200 cps

产品外观黄色液体微黄色透明液体

参考加工成型条件

机器聚脲喷涂专用设备

压力>120 kg/cm2

料温多元醇组合料65-70 ℃

异氰酸酯组合料65-70 ℃

凝胶时间6-10 秒

指触时间40-60秒

完全熟化时间24小时

六、检查与验收

1. 根据以下施工流程,每道工序应制定严格的验收交接制度,在本道工序没有验收前,不得进行下一道工序的施工。

2.

3.喷涂聚脲防水层的检查与验收

1.技术性能

A.聚脲防水层与混凝土粘结强度:

检测时采用现场拉拔方法,每10孔梁抽取1孔,随机选取5个点检测,以单个拉拔值不小于2.5MPa为合格。

B.喷涂厚度:原则上采用超声波测厚仪或拉拔点人工检测的方法,每孔梁检测50处以上,现场亦可结合拉拔试验来判定喷涂厚度满足设计要求。C.不透水检测

2.外观性能

应做到表面平整,无流挂、无针孔、无起泡、无空鼓、无开裂、无异物混入,检测时采用肉眼观察统计的方式:

A.每10孔梁抽取1孔,检测左右线轨道板中心线平整度,如满足3mm/1m 则可判定该批合格。

B.肉眼观测应无任何流挂,如有流挂需修复至平整无流挂表面。

C.肉眼观测应无任何起泡、空鼓、开裂,如有上述现象,应将该处缺陷的3倍面积的聚脲防水层全部清除直至露出底涂部分,然后在底涂上涂刷层间粘结剂后进行完整修复。

D.肉眼观测应无明显异物混入,如该异物影响防水层质量,则需要将异物混入部位的聚脲防水层全部清除直至露出底涂部分,然后在底涂上涂刷层间粘结剂进行完整修复。

E.肉眼观测应无任何明显可见贯穿性针孔,如有贯穿性针孔,则需要使用手工慢反应聚脲(如Conipur M860)进行侵润填孔修补。

F.对于非贯穿性的孔洞,验收的标准为每片梁任意选取1平米,非贯穿性的孔洞数量≤2个,如果非贯穿性的孔洞的数量超过标准,则需要使用手工慢反应聚脲(如Conipur M860)进行侵润填孔修补。

喷涂聚脲防腐(SPUA)施工方案

方案编号:SPECO-A2-CP-034 公辅1 Utilities 1 喷涂聚月尿防腐施工方案 SPUA Work Plan 编制:____________________________ 审核:____________________________ 批准:____________________________ 陕西化建工程有限责任公司 2014年8月10日

目录 、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程特点及主要工程量 (3) 四、施工准备 (3) 五、聚脉弹性体特点及施工技术要求 (6) 六、S PUA聚脉弹性防腐涂层施工质量控制 (9) 七、雨季防潮施工措施 (9) 八、施工安全防范措施 (10) 九、文明施工措施: (12)

喷涂聚月尿防腐施工方案 —、工程概况 1、工程名称:孟加拉沙迦拉化肥项目 2、工程地点:孟加拉国东北部西莱特省西莱特专区芬久甘杰镇 3、发包方:中成进出口股份有限公司、中国成达工程有限公 司; 4、设计单位:中国成达工程有限公司; 5、业主:孟加拉化学工业公司(BCIC); 6、环境气候:该地属于亚热带季风型气候,湿热多雨,全年仅分雨季 (5月~10月)和旱季(10月至翌年4月)两个季节,雨季平均气温30C, 最高可达40C,旱季平均气温多在20C左右。全年降水量为1800~3 000mm,东部降水量相对大于西部,最高可达5000 mm。 二、编制依据 1、二级脱盐水箱(位号:11V004)施工图XN-11-1324、一级脱盐水箱(位号:11V003)施工图XN-11-1325、中间水箱(位号:11V002a/b)施工图XN-11-1326、原水箱(位号:11V001)施工图XN-11-1327。 2、中国成达工程有限公司(总包)设计的SPUA (喷涂聚月尿弹性体)防腐施工技术要求。 3、〈〈防腐涂层及衬里设备钢壳表面处理施工技术要求》 CDT0032-1806-2012 4、〈〈涂装前钢材表面除锈等级标准》GB/T8923-1988

聚脲防水涂料施工工艺

聚脲防水涂料施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

聚脲防水涂料施工工艺 “聚脲防水技术”是继高固体份涂料、水性涂料、光固化涂料、粉末涂料技术之后,在环保型涂料及涂装技术领域取得的又一重大技术突破。结合应用工程实践经验并参考国外最新资料,对该技术的施工设计及施工工艺进行了详细介绍。 对于像雕像、道具、标本等小型构件的施工设计及工艺,与大型构件(如混凝土、钢结构等)相比,较为简单一些,因此在这里不作详细讨论。本文以大面积大型构件为例,介绍了SPUA技术施工设计及工艺的基本原则。 施工前应仔细考察施工现场,提供一份详细的施工图纸,其中应包括:1、SPUA材料的选择及厚度;2、节点的具体处理方案;非节点的处理方案。 一、SPUA材料的选择及厚度 SPUA材料的选择及厚度根据不同的用途而确定。 表1以几个典型应用为例,列出所选材料的型号及参考厚度。

表1.典型应用的SPUA型号选择和参考厚度: 二、节点的处理方案 本文所说的节点包括以下几个方面 1.沟——如防水处理中的斜沟、天沟、反梁檐沟,防腐处理中的流道、溜槽等。 2.孔——如防水处理中的落水孔、过水孔,防腐处理中的出料孔等。 3.根——如烟囱、预埋管道贯穿件等突出物的根部。 4.边——SPUA涂层的收头部位。 5.角——平面与墙体转角处的阴角和阳角。 6.缝——防水处理中的变形缝,金属底材的接缝。 7.座——设备基座、拉线座。 以上部位是容易引起结构变形、温差变形、干缩变形的薄弱部位,必须要综合治理。我们充分利用SPUA材料的柔韧性来适应变形,用局部增强或补强(如使用密封胶和增强层)与整体施工相结合的方法,来提高其抵御开裂的能力,以下分别加以介绍。 沟槽的处理 沟槽是应力比较集中的地方,如果施工时处理不好,由于应力的作用会使涂层与底材脱离。因此沟槽的施工。要先在拐角处施工密封胶,然后做好增强层,最后施工

聚脲防水涂料施工工艺

精心整理 聚脲防水涂料施工工艺 “聚脲防水技术”是继高固体份涂料、水性涂料、光固化涂料、粉末涂料技术之后,在环保型涂料及涂装技术领域取得的又一重大技术突破。结合应用工程实践经验并参考国外最新资料,对该技术的施工设计及施工工艺进行了详细介绍。 对于像雕像、道具、标本等小型构件的施工设计及工艺,与大型构件(如混凝土、钢结构等)相比,较为简单一些,因此在这里不作详细讨论。本文以大面积大型构件为例,介绍了SPUA技术施工设计及工艺的基本原则。 施工前应仔细考察施工现场,提供一份详细的施工图纸,其中应包括:1、SPUA 4.边——SPUA涂层的收头部位。要先在拐角处施工密封胶,然后做好增强层,最后施工SPUA材料。另外,在施工沟槽时,要注意涂层厚度要均匀,以免厚度不匀,造成坡度过小,从而使液体流动不畅,造成积液现象。 孔的处理 孔的处理方案按直径大小的不同有两种:1.当直径大于20cm时,为防止其周围的涂层因受力而造成脱落,应先在孔内刷涂底漆,其位置是从孔的顶部向下深入孔中 10~15cm,然后调节喷枪角度,将SPUA涂料喷涂在底漆上;2当直径小于20cm时, 施工, SPUA 土墙体外侧收头,处理方法与在平面上收头基本相同。对液体储罐来说,为防止液体进入底材与收头的连接处,造成底材与涂层脱落,在墙体内侧收头需要加一道密封胶,对于普通应用,在墙内侧收头不需要加密封胶。 金属底材的收头处理 金属的立面收头方式。普通应用的收头方式,只要把收头部位自然过渡到涂层表面就可以了。针对金属储罐的收头方式,方法是将末端收头用金属压条固定在墙上,固定部位及涂层末端用密封材料嵌缝封严,以防止储罐内的液体进入收头部位是涂

聚脲防水涂料施工工艺

聚脲防水涂料施工工艺公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本文以大面积大型构件为例,介绍了SPUA 技术施工设计及工艺的基本原则。 孔的处理 孔的处理方案按直径大小的不同有两种:1.当直径大于 20cm时,为防止其周围的涂层因受力而造成脱落,应先在孔内刷涂底漆,其位置是从孔的顶部向下深入孔中10~15cm,然后调节喷枪角度,将SPUA涂料喷涂在底漆上;2当直径小于20cm时,在这种情况下,如果再按照1的方法施工,可能会使SPUA涂料进入孔内而造成堵塞,因此在施工前应用硬质材料将孔遮盖起来,以防涂料误入。施工后如SPUA材料与遮盖物粘连,应用美工刀将SPUA材料割断,切不可用力撕扯,以防将涂层破坏。 根的处理 根也是应力比较集中的地方,因此应采用局部增强的方法进行处理。根的结构分为贯穿件和非贯穿件两种,其处理方案是相同的,下面以贯穿件为例,来介绍其施工方案:首先在贯穿件与地面连接处施工密封胶,然后在密封胶上施工增强层,最后施工SPUA 涂层。例如我公司在施工青岛海豚馆海豚表演池时(池内有进、排水管道),根据上述方法,在管道根部,然后喷涂SPUA材料。目前,已经过滤一年的户外使用,处理过的部位无起泡、脱落、开裂现象出现。 边的处理 如果喷涂SPUA是用来做储罐的衬里,其收头部位要高于液面最上端10~15cm。混凝土和金属底材的收头方式是不同的,下面分别加以说明。 混凝土底材收头的处理

喷涂聚脲施工方案

喷涂聚脲施工方案(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

聚脲弹性体喷涂防腐工程施工方案 工程量:聚脲预计1300m2。 一、工程编制依据: 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88; 2、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HG223-91; 3、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002; 4、《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T-9256-96; 二、施工准备: 1、施工组织准备: 1.1开工前结合工程特点,进行全员培训,从理论到实践进行全员考核,合格者方可上岗工作。 1.2组织专业施工队,以施工队长为主体,由质量检查员、安全检查员、工作技术人员、材料员组成管理层,应少而精。 1.3对施工人员执行作业责任制,基本固定施工作业区,按工艺要求明确作业责任,坚持每日作业质量检查,不合格者当日返修完工。 2、施工机具准备: 2.1机械设备应单独设置在工作棚内,有防雨防潮设施,要保证供电、供水方便。 2.2按照施工机具的需求计划在工程开工前,从公司范围调遣施工机具进场,须租赁的要提前预约并保证使用前3天进入施工现场。所有进场机具,在进场前要进行彻底的检查、调试,确保其工作性能和安全性能。 2.3各类设施和机械、供电等应符合安全标准,并分别设有明显安全标志。 2.4配备足够的中间检查、最终检查的各种检测仪器和工具,仪器应便于携带、计量准确、经济耐用。

3、施工材料准备: 3.1开工前7日内完成材料的订购,在订购前,我方将要求业主代表对材料的 生产过程、检测手段、检测方法进行考察,在确定材料的性能满足设计要求时,签定订购合同。 3.2根据本工程要求的工期,我方拟采取“集中定货、一次性进场”的方法进 行采购。材料到场后,我方将要求相关单位进行现场检验,检查材料的规格、数量、检验报告、合格证。并对有疑问的指标进行复检。 三、主要施工方法: (一)喷砂除锈: 1、表面处理的方法: 采用干式喷砂除锈,为了减轻环境污染,为操作人员创造一个粉尘相对少的环境,磨料采用石英砂。 预处理:需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉。结构转角、表面凹凸不平及焊缝表面应打磨平整或圆滑过渡。油脂、油污应用酒精(工业纯)或丙酮(工业纯)彻底除净。 2、喷砂除锈操作要点: ①对于大型设备,可采用分段喷砂的办法。即先对一定面积进行喷砂除锈,经检验合格后涂刷第一道底漆,待底漆固化后,再对剩余部分喷砂除锈,此时应对已涂底漆加以保护,并在其继续喷砂端至少应留出50mm的距离。使能交叉喷砂,从而保证喷砂的质量。喷砂检验合格表面再涂,第一道底漆前应用酒精或丙酮清洗。 ②喷砂所达到的质量等级按照GB8923-88Sa2.5以上,要求完全除去金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,并用吸尘器、干燥洁净的压缩空气或刷子清除粉尘。残存的锈斑、氧化皮等引起轻微变色的面积在任何100×100mm2的面积上不得超过5%,粗糙度应为RZ≥70μm。

聚脲施工工艺(工程部)

寿光市市民健身中心体育场聚脲弹性体 地面防水工程施工组织方案 第一节工程概况 寿光市市民健身中心体育场位于寿光城区东部,拟建具体位置在南环路南侧、尧河路西侧。总承包方为中南控股集团有限公司。 第二节施工方法 本工程用喷漆聚脲弹性体防水涂料,厚度分别为、、,机械喷涂施工。 、施工准备 材料准备 1.1.1喷涂聚脲弹性体防水涂料,选用北京市中通新型建筑材料公司生产的“中通”牌聚脲弹性体防水涂料,规格:200Kg桶,材料进厂后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用,技术指标应符合企业标准()《喷涂型聚脲防水涂料》的要求。 聚脲弹性体防水涂料性能指标

技术准备 1.3.1熟悉技术要求,掌握主要施工方法及细部构造的施工工艺,按工期要求合理安排材料、机具、人员进场。 1.3.2按施工组织方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 1.3.3认真做好材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料储存工作。 1.3.4认真学习和掌握阴阳角等特殊部位的作法,严格控制所用材料的性能和技术指标。 1.3.5做好施工的技术资料和项目建设周期中的检验纪录。 消防安全准备

1.4.1对进场施工人员进行消防、安全教育。 1.4.2施工现场必须配备粉末灭火器或消防器材。 1.4.3施工现场不得有焊接或明火。 施工现场准备 1.5.1清理现场:排除任何能影响施工人员安全的隐患,以及影响工作的障碍物、垃圾等。 1.5.2检查通风情况:如果通风不畅,采用强制对流通风措施。 1.5.3照明设备:保证施工现场的亮度。 1.5.4设备配套电源:喷涂设备、空气压缩机等所需电源和配电箱准备齐全,由于主机及其附属设备所需的总电流约为60A,进入施工现场前必须解决。 第三节施工工艺流程 第四节操作要点 1、清理基层: 基层面应平整、坚硬,不得有明水,油脂及其他异物,不得有开裂、起砂、脱皮等缺陷。 基层表面如有残留的砂浆、硬块及突出部分,应铲除平净。阴阳角、管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 基层表面凸凹处误差不应超过2mm,对基层表面孔洞和局部不平整部位应进行修补。开裂部位应预先采用专用腻子填平封堵,并打磨至与周围平整度一致。 、现场防护 对施工现场周围所汲及到的非喷涂区要进行防护处理,用防护布遮挡,对工作面所预留的埋件要进行封套处理,以免喷涂施工物料飞涨,影响其它工序作业。 3、喷涂底漆

聚脲喷涂工艺及设备

聚脲喷涂的工艺及设备 一喷涂设备及施工工艺 喷涂聚脲设备的工作原理为A(异氰酸酯组分)、R(活性氢组分)两种物料分别经由各自的抽料泵从料桶输送至主机进行计量,加压,升温,然后输送至喷枪, 在喷枪混合后喷出。计量输送和混合系统是喷涂设备的两个主要系统。因此,喷涂聚脲设备必须具有:平稳的物料输送系统,精确的物料计量系统,均匀的物料混合系统,良好的物料雾化系统及方便的物料清洗系统。 二喷涂设备 1、H20/35聚脲喷涂机 设备简介:该设备是美国GUSMER生产的经典聚脲喷涂设 备,现GUSMER已被GRACO收购。 设备参数: 最大输出量:10.8公斤/分钟 最大额定压力:240巴(3500psi) 原料粘度:250-1500cps 重量:260公斤 外形尺寸:H=119cm,W=102cm,D=56cm 电源:40安培@3×380V,50Hz,20.5千瓦 图1H20/35聚脲喷涂机

2、Reactor H-XP3型液压驱动聚脲喷涂机 设备简介:该设备是美国GRACO生产的新一代聚脲喷涂。综合了 原有GUSMER以及GRACO特点。 最大流体工作压力:3500PSI(24.1MPa241Bar) 最高流体温度:88℃(190°F) 最大输出:2.8加仑/分钟(10.6升/分钟) 每周的泵出量:0.042加仑(0.16升) 软管最大长度:310英尺(125米) 电源:380伏,35安培,20400瓦 重量:597磅(271千克) 管道最大长度:125M 图2ReactorH-XP3聚脲喷涂机 3、聚脲喷涂机系统示意图 图3聚脲喷涂机系统示意图

三聚脲喷涂工艺 喷涂聚脲涂料的施工工艺分为:底材处理、聚脲涂料喷涂、后处理、密封胶施工、面漆施工(非必选项)。 底材处理是保证施工质量的关键,可分为金属底材和混凝土底材。 金属底材处理,首先将底材喷砂处理至Sa2.5级,对于焊缝等缺陷部位,用环氧腻子找平,使整个底材能够平滑过渡,待环氧腻子固化后用角磨机磨平。然后清洁底材,辊涂或刷涂两道配套底漆。 混凝土底材处理,对混凝土预制件进行抛丸处理,或者用角磨机、高压水枪等清除表面的灰尘、浮渣。待底材完全干燥后,用堵缝料进行表面找平,需堵缝部位待堵缝料固化后用角磨机磨平。然后清除掉表面的污物,刷涂或辊涂一道配套底漆,待用。 底漆重涂间隔最长为24小时,最短为3小时。 聚脲涂料喷涂,聚脲涂层的喷涂应在底漆施工后3~168小时内进行,如果间隔超过168小时,在喷涂聚脲涂层前一天应重新施工一道底漆,然后再施工聚脲层。在喷涂之前,应用干燥的高压空气吹掉表面的浮尘。 喷涂前应考虑周围环境情况,用塑料薄膜将周围可能被污染的物品遮蔽,做好周围环境的保护工作。 喷涂设备施工参数如下: 主加热器温度:A料70℃R料75℃ 长管保温温度:70℃ 提料泵压力:A料80~90psi R料80~90psi 空气压力:80~90psi 动态压力:A料2200psi R料2200psi

聚脲施工方案

喷涂聚脲施工方案 第一节施工方法 本工程用喷漆聚脲弹性体防水涂料,厚度2mm,机械喷涂施工。 1、施工准备 1.1材料准备 1.1.1喷涂聚脲弹性体防水涂料,选用北京市中通新型建筑材料公司生产的“中通”牌聚脲弹性体防水涂料,规格:200Kg/桶,材料进厂后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用,技术指标应符合水科院票的要求。 1.2机具准备 施工机具见下表:

1.3技术准备 1.3.1 熟悉技术要求,掌握主要施工方法及细部构造的施工工艺,按工期要求合理安排材料、机具、人员进场。 1.3.2 按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 1.3.3 认真做好材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料储存工作。 1.3.4 做好施工的技术资料和施工过程中的检验纪录。 1.4消防安全准备 1.4.1 对进场施工人员进行消防、安全教育。 1.4.2 施工现场必须配备粉末灭火器或消防器材。 1.4.3 施工现场不得有焊接或明火。 1.5施工现场准备 1.5.1 清理现场:排除任何能影响施工人员安全的隐患,以及影响工作的障碍物、垃圾等。

1.5.2 检查通风情况:如果通风不畅,采用强制对流通风措施。 1.5.3 照明设备:保证施工现场的亮度。 1.5.4 设备配套电源:喷涂设备、空气压缩机等所需电源和配电箱准备齐全,由于主机及其附属设备所需的总电流约为60A,进入施工现场前必须解决。 第二节施工工艺流程 清理基层细部打磨、修补基层验收现场防护喷涂底漆(6-8小时)喷涂聚脲1.5 mm自检验收 第三节操作要点 1、清理基层: 基层面应平整、坚硬,不得有明水,油脂及其他异物,不得有开裂、起砂、脱皮等缺陷。基层表面如有残留的砂浆、硬块及突出部分,应铲除平净;阴阳角、管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 基层表面凸凹处误差不应超过2mm,对基层表面孔洞和局部不平整部位应进行修补。开裂部位应预先采用专用腻子填平封堵,并打磨至与周围平整度一致。 2、现场防护 对施工现场周围所汲及到的非喷涂区要进行防护处理,用防护布遮挡,对工作面所预留的埋件要进行封套处理,以免喷涂施工物料飞涨,影响其它工序作业。 3、喷涂底漆

聚脲防水涂料施工实用工艺

 以上部位是容易引起结构变形、温差变形、干缩变形的薄弱

部位,必须要综合治理。 孔的处理 孔的处理方案按直径大小的不同有两种:1.当直径大于20cm 时,为防止其周围的涂层因受力而造成脱落,应先在孔内刷涂底漆,其位置是从孔的顶部向下深入孔中10~15cm,然后调节喷枪角度,将SPUA涂料喷涂在底漆上;2当直径小于20cm时,在这种情况下,如果再按照1的方法施工,可能会使SPUA涂料进入孔内而造成堵塞,因此在施工前应用硬质材料将孔遮盖起来,以防涂料误入。施工后如SPUA材料与遮盖物粘连,应用美工刀将SPUA材料割断,切不可用力撕扯,以防将涂层破坏。 根的处理 根也是应力比较集中的地方,因此应采用局部增强的方法进行处理。根的结构分为贯穿件和非贯穿件两种,其处理方案是相同的,下面以贯穿件为例,来介绍其施工方案:首先在贯穿件与地面连接处施工密封胶,然后在密封胶上施工增强层,最后施工SPUA涂层。 混凝土底材收头的处理 混凝土底材的收头分为在平面收头和在墙面收头两种方式。在平面收头,方法是在底材的边缘开一道V型槽,尺寸为宽、深各 6mm,然后施工SPUA涂层。在车辆经常往来的地方,如停车场、货场,为防止收头部位的涂层因频繁受力而从V型槽中脱离出来,可将收头部位的涂层用角磨机修平,以减少其与车轮或者货物产生应力集中的几率,在立面上收头。在混凝土墙体内侧收头、在混凝土墙体外侧收

聚脲施工方案模板

聚脲施工方案

寿光市市民健身中心体育场聚脲弹性体 地面防水工程施工方案 第一节工程概况 寿光市市民健身中心体育场位于寿光城区东部,拟建具体位置在南环路南侧、尧河路西侧。总承包方为中南控股集团有限公司。 第二节施工方法 本工程用喷漆聚脲弹性体防水涂料,厚度分别为 1.2mm、1.5 mm、2.0 mm,机械喷涂施工。 1、施工准备 1.1材料准备 1.1.1喷涂聚脲弹性体防水涂料,选用北京市中通新型建筑材料公司生产的“中通”牌聚脲弹性体防水涂料,规格:200Kg/桶,材料进厂后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用,技术指标应符合企业标准(QTXZTX003- )《喷涂型聚脲防水涂料》的要求。 聚脲弹性体防水涂料性能指标 表一

 1.3.4 认真学习和掌握阴阳角等特殊部位的作法,严格控制所用材料的性能和技术指标。 1.3.5 做好施工的技术资料和施工过程中的检验纪录。 1.5.4 设备配套电源:喷涂设备、空气压缩机等所需电源和配电箱准备齐全,由于主机及其附属设备所需的总电流约为60A,进入施工现场前必须

体育场看台喷涂聚脲施工方案

体育场看台喷涂聚脲施工方案 1.清理找平层 施工前,应用清扫工具将找平层清扫干净,彻底清除水泥面上的水泥灰、油脂及其他异物。混凝土表面上的水泥浮沫、脱模剂及固化剂须用钢刷、凿石锤、喷砂等方法去除。用砂轮磨平凸凹部位和裂缝,基层表面的龟裂部位应用添缝剂进行补平或修整。如果进行基层表面补平作业,应彻底检查补平面的脱离现象,基层表面剥离或有突起的砂浆块等疏松颗粒应进行特殊处理。低凹部位用掺入水泥质量20% 的107 胶水泥沙浆或醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充顺平。施工表面最高与最低处的高度误差不应超过2mm。按规定的清扫方法清理找平层。在有条件的地方,应用高压吹风机将找平层表面的尘土吹净,或用墩布将尘土拖净,也可用棉纱将尘土一点点地擦净.找平层表面 没有灰尘对喷涂弹性体的质量是很重要的。 2.特殊部位处理 大裂缝(5mm 以上)、小裂缝(5mm 以下)、管道周围、排水管周围、屋面夹层防水、突出部位等。 3.检查找平层含水率 弹性体需喷涂在干燥的找平层上,施工前应将调整好的水泥地面自然干燥到含水量在8%以下。

4.涂布底漆 混凝土基面选用常温硬化型单组份渗透型底漆,并用毛刷、滚刷或喷涂法进行涂抹。 底漆的作用是隔断找平层潮气向上渗透,防止喷涂弹性体层起鼓脱落,将找平层表面进一步加固,提高弹性体层与基层的粘结强度,防止弹性体出现针眼气孔等缺陷。 5.喷涂弹性体 5.1. 弹性体原料用量计算 按原料商推荐的厚度及计算方法来确定原料的用量与成本 5.2. 设备条件 主机:美国卡士玛公司(GUSMER )H-20/35 系列,HV20/35 系列,FF-3500, FF-2500 等。 喷枪:GX-7 DI 型,GX-7 400型。 按原料商推荐的压力及温度调节好设备。 5.3. 施工条件 应避开潮湿有露水的天气,特别是冬季应在上午10 点以后下午 4点之前完工。

聚脲防水施工方案

目录 1施工工艺概况 (1) 2聚脲喷涂的特点 (1) 3施工准备 (1) 3.1材料准备 (1) 3.2机具准备 (1) 3.3技术准备 (2) 3.4消防安全准备 (3) 3.5施工现场准备 (3) 4施工工艺流程 (3) 5操作要点 (3) 5.1基面处理 (3) 5.2周围防污 (3) 5.3底漆施工方法 (3) 6喷涂聚脲 (4) 7施工质量保证 (5) 7.1施工期间质量保证测试 (5) 8文明施工措施 (6) 9环境保护措施 (6) 9.1防止大气污染的措施 (6) 9.2防止水体污染措施 (6) 9.3防止噪声污染的措施 (6)

1施工工艺概况 聚脲喷涂技术是国外近十年来,继高固体份涂料、水性涂料、辐射固化涂料、粉末涂料等低(无)污染涂装技术之后,为适应环保需求而研制、开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术,该工艺属快速反应喷涂体系,原料体系不含溶剂、固化速度快、工艺简单,可很方便的在立面、曲面上喷涂十几毫米厚的涂层而不流挂。该技术全面突破了传统环保型涂装技术的局限。因此,使得该技术一问世,便得到迅猛的发展。 2聚脲喷涂的特点 1.不含催化剂,快速固化,可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型,不产生流淌现象,5秒钟凝胶,1分钟即可达到步行强度。 2.对水分、湿气不敏感,施工时环境温度、湿度的影响较小 3. 双组分,100%固含量,对环境友好;一次施工达到厚度要求,克服了以往多层施工的弊病。 4. 优异的物理性能,如抗张强度、柔韧性、耐老化、耐介质、耐磨性等。 5.具有良好的热稳定性,可在-40℃~120℃下长期使用,可承受230℃的短时热冲击。 6.具有良好的闭气性和不透水性,在2Mpa压力下24小时不透水,材料无任何变化。 7.可加入各种颜、填料,制成不同颜色的制品。 8.具有很高的抗冲耐磨能力。 9.使用成套喷涂、浇注设备,施工方便,效率高。 3施工准备 3.1材料准备 喷涂聚脲弹性体防水涂料干燥速度快,适合于潮湿环境下的任意曲面喷涂。材料的延伸率,撕裂强度等各种综合性能极高,适合于各种土木建筑工程用。材料进厂后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用,技术指标应符合水科院票的要求。 3.2机具准备

聚脲施工方案

一、2mm无溶剂环氧自流平、0.5mm聚天门冬氨酸聚 脲地坪施工方案 及技术措施 现场基本情况 方案特点: 1、低弹性,高抗刮伤性能,其使用年限为环氧地坪的3-5倍 2、耐一般化学品腐蚀 3、与基面粘结牢固,高耐压、抗冲、耐磨 4、装饰功能强,能做成环氧地坪达不到的亚光效果 5、可以在低温环境下施工,施工简单快捷 6、无接缝,不起尘,表面易于清洁 结构示意图 聚天门冬氨酸聚脲抗刮伤面漆0.5m 环氧砂浆中涂、环氧腻子 高渗透环氧底涂 混凝土 (一)、对环境的要求 1.1基层平整、清洁,无浮尘、油污、无起砂起壳现象。 1.2地面干燥:①地面含水率小于5%以下;②环境相对湿度小于80%。 1.3地表温度大于10℃。 1.4混凝土地坪地面平整度2m范围内小于3mm (二)、基层处理 1、地坪表面的处理 ①清除表面的垃圾杂物。 ②对地坪表面的油污的处理(采用喷灯烘干或稀释剂稀释)。 ③对局部破损处进行打磨处理,对严重破损处用角磨机进行精打磨,打磨刷底漆后采用中涂砂浆修补到周边高度后进行打磨处理,对空鼓处进行人工凿除,进行环氧砂浆施工。 ⑤对裂缝内垃圾进行清理

⑥表面的清洁需用鸡毛掸子及吸尘器来完成。 ⑦对不规则裂缝两侧松动处进行重点打磨,彻底打磨掉松动部分,涂刷底漆后采用中涂砂浆修补至周边高度。 2、基层面空鼓、起砂的修复 对基层进行检查、如有空鼓现象,进行环氧注浆处理,对基层起砂现象进行重点处理,彻底清理、打磨拉毛到位,底漆涂刷充分。 3、对易出现起皮、脱落、破损等问题的预防措施和合理施工方案 对基础底面采取重型磨地机进行打磨拉毛,彻底清除表面浮浆层,增加地面与环氧涂层的附着力。对部分混凝土强度不高的区域进行硬化处理,对不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓,用切割机在裂缝处切割出V型槽,并清除杂物,以聚氨酯柔性材料嵌缝,以确保环氧涂层不开裂、不脱落。 4、对基面龟裂缝处理 目前,国内环氧地坪施工,对伸缩缝的处理一般采用环氧砂浆进行填充,环氧砂浆刚性较大,伸缩缝热胀冷缩时,会出现断裂破损,因此造成该区域环氧面层的开裂和破损;针对这一状况,我公司对伸缩缝的处理是在面漆施工前,对缝嵌入聚氨酯专用嵌缝材料处理,由于是柔性材料,伸缩力强,因此不会对环氧面层造成破坏。 (三)、 具体 施工 步骤 1 施工 工艺 流程 地面 含水率及温度、湿度检测——地坪表面处理——伸缩缝处理——涂刷底漆——地面找补——镘刮第一道中涂——打磨吸尘——镘刮第二道中涂——打磨吸尘——镘刮第三道中涂——伸缩缝处理——聚氨酯面漆批补——聚脲面漆施工——固化、养护 2.1地面含水率及温度、湿度检测 按照对环境的要求进行检测。 2.2地坪表面的处理 2.2.1用铲刀或重型磨地机清除原环氧层。 2.2.2清除表面的油污。 2.2.3对地面部分潮处进行干燥处理。 2.2.4表面的清洁需用无尘清扫机及吸尘器来完成。 2.2.5用打磨机对地坪表面进行拉毛处理,并用吸尘器彻底清洁。 3、刷涂无溶剂环氧树脂封闭底漆

喷涂型聚脲弹性防水涂料施工工法

喷涂型聚脲弹性防水涂料施工工法 完成单位:××××建设发展有限公司 ××××建筑工程有限公司 主要完成人:×××××××××××× 1 前言 喷涂型聚脲弹性防水涂料是一种无溶剂、无味、无毒,且可瞬间反应固化成膜的双组分涂料,可广泛应用于工业与民用建筑的地下工程、屋面、厨房与厕浴间、水池、体育场馆看台以及地铁、隧道等防水施工。该涂料具有施工效率高、涂膜厚度均匀、抗拉强度高、耐磨、耐腐蚀、耐高低温及耐老化等特点。 2 特点 2.0.1对混凝土、金属、塑料等各类基材等具有优良的附着力。 2.0.2可在任意曲面、斜面、垂直面上喷涂成型,固化快,不产生流挂现象。涂膜凝胶时间短,lmin即可达到步行强度,施工效率高。 2.0.3聚脲防水涂膜喷涂施工,一次施工达到厚度要求,涂层致密、连续、无接缝,厚度均匀,整体性好,克服了卷材多层施工的弊病,避免了卷材接缝可能造成的渗漏。 2.0.4涂料无溶剂,固化后涂层无毒、无味,无挥发性有机物(VOC),符合环保要求。2.0.5可在低温及潮湿的基层上喷涂作业,施工受环境条件影响小。 2.0.6涂膜力学强度高,耐磨、耐腐蚀、耐老化、耐交变温度、耐浸泡等性能突出。 2.0.7涂膜热稳定性能好,可在一40?120°C长期使用,并可承受150°C的短时热冲击。 2.0.8涂膜耐候性好,耐紫外线照射,可以户外使用。当户外使用时,可往涂料中加入各种颜、填料,制成不同颜色的制品。 2.0.9燃烧性能达到国家标准《建筑材料燃烧性能分级法》GB 8624-1997的B2级。 3 适用范围 3.0.1适用于地下室、地铁、隧道等地下工程;厨房、厕浴间、楼板等室内防水;水池、水渠等水工防水;屋面、体育场馆看台等防水施工。 3.0.2可在混凝土、金属(钢、铝等)、塑料、木材等基层上施工。 3.0.3可在潮湿的基层上施工,但基层必须经过专门处理。 3.0.4环境温度低于一10°C时不宜施工。

(完整版)喷涂聚脲施工方案

 3、施工材料准备: 3.1开工前7日内完成材料的订购,在订购前,我方将要求业主代表对材料的生产过程、检测手段、检测方法进行考察,在确定材料的性能满足设计要求时,签定订购合同。 3.2根据本工程要求的工期,我方拟采取“集中定货、一次性进场”的方法进行采购。即先对一定面积进行喷砂除锈,经检验合格后涂刷第一道底漆,待底漆固化后,再对剩余部分喷砂

聚脲施工技术方案

聚脲施工技术方案

聚脲防腐施工技术方案 施工单位:河南省神华建安工程有限责任公司 一、编制依据 1.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》GB/T13288-91 3.《防腐蚀作业安全规程、涂漆前处理工艺安全》GB7692 二、施工准备 1. 技术准备 1.1多年来的聚脲防腐施工,我公司在水处理系统储罐、电厂除盐水箱、化工行业储罐内壁防腐等多项聚脲防腐喷涂施工多次受到业主、监理单位的一致好评,我公司积累了丰富的聚脲防腐施工技术资源,我公司采购的美国进口聚脲喷涂设备,喷涂效率高、涂层密实、效果佳保证为贵方聚脲防腐做好技术、机械、人员准备,向贵方交付优质的工程。 1.2防腐蚀施工所采用的原材料应具有材质证明及合格证明,以及检验资料,合格的材料投入使用杜绝不合格材料入场。 1.3准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日记在施工过程中同步进行完成。 2. 组织准备 2.1开工前必须结合本工程特点,进行全员培训、技术交底、

安全教育、文明施工教育,从理论到实践进行全员考核,合格者方可上岗施工作业。 2.2组织专业施工队,以施工队长为主体,并和副队长、质量检查员、工程技术员、材料员等组成管理层。 2.3对施工人员执行作业责任制,基本固定施工作业区,按区明确作业责任,坚持每日作业质量检查,不合格者当日返修完。 2.4对每个作业组合,作业人员进行编号,逐日考核完成量和工程质量。 2.5质量安全人员要跟班工作,不得脱岗。 2.6拟投入本防腐蚀工程施工的所有人员都应以质量、安全为重,并以此作为施工全过程的重点控制内容。 2.7施工组织过程实行定人定岗、权责明确、责任到人。 3. 现场条件准备 现场条件准备主要有:施工临时设施、施工机具、施工材料、施工用电、气以及必要的消防器材等。 3.1仓库中已采购的原材料按品种型号分类存放,不得混放。仓库内设置防爆型照明,保持良好的送排风设施。 3.2易燃品应隔离存放,存放的材料下面应有垫层,防止日光直射。 3.3钢材表面处理用砂应在半露天仓库存放,做到下防潮、上

房顶聚脲防水施工方案

房顶聚脲防水施工方案

屋顶聚脲防水 专 项 施 工 方 案 北京正泰通建筑科学技术发展中心2012年3月13日

一.工程概况 该建筑屋檐边缘混凝土多处裂缝,下水槽混凝土也发现多处裂缝,有些裂缝已经内外贯穿,发生渗漏。观景台地面混凝土经水流侵蚀已经酥化,强度损失严重。 二.处理措施 1.剔除观景台地面混凝土的酥化层,用聚合物砂浆抹平,聚合物砂浆厚度为5cm,强度为C30,中间采用钢丝网片固定,钢丝网片的直径为3mm,孔径为200×200mm。待地面聚合物砂浆强度达标后喷涂聚脲防水材料,高于地面20cm的围栏墙壁也喷涂聚脲防水材料。 2. 屋檐边缘混凝土和下水槽的裂缝采用灌缝胶灌注修补。 3.在修补后的下水槽内壁喷涂聚脲防水材料。 三.聚脲弹性体的特点 1.不含催化剂,快速固化,可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型,不产生流淌现象,5秒钟凝胶,1分钟即可达到步行强度。2.对水分、湿气不敏感,施工时不受环境温度、湿度的影响 3. 双组分,100%固含量,对环境友好;一次施工达到厚度要求,克服了以往多层施工的弊病。 4. 优异的物理性能,如抗张强度、柔韧性、耐老化、耐介质、耐磨性等。

5.具有良好的热稳定性,可在-50℃~150℃下长期使用,可承受350℃的短时热冲击。 6.具有良好的闭气性和不透水性,在2Mpa压力下24小时不透水,材料无任何变化。 7.可加入各种颜、填料,制成不同颜色的制品。 8.具有很高的抗冲耐磨能力。 9.使用成套喷涂、浇注设备,施工方便,效率高。 四.喷涂聚脲施工工艺 本工程用喷涂聚脲弹性体防水涂料,厚度2mm,机械喷涂施工。1、施工准备 1.1材料准备 1.1.1 喷涂聚脲弹性体防水涂料,选用日本河田化学株式会社生产的 聚脲弹性体防水涂料,材料进场后,经质检人员见证取样,复验合格后方可使用。 1.2机具准备 主要施工机具见下表: 机具名称数量用途 喷涂设备1台聚脲喷涂 空气压缩机1台聚脲喷涂 喷枪1把聚脲喷涂 雾化喷涂机1台底漆施工 电动搅拌机1台搅拌 手持砂轮机40把清理基底 扁铲100把清理基底 吹风机4台清理基底

聚脲施工方案

*************工程 2#事故水池及雨水监测池混凝土内表面聚脲防腐工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:2019年02月26日 ********有限公司

目录 1.工程名称.................... (1) 2.工程概况..................... .. (1) 3、前期准备..................... .. (1) 4、施工程序..................... .. (4) 6、施工进度计划............... .. (11) 7、施工人员计划................ .. (12) 8、安全管理措施................ .. (12) 9、安全文明施工................ .. (14)

1、工程名称 ********化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目一期工程2#事故水池及雨水监测池混凝土内表面聚脲防腐工程 2、工程概况 2#事故水池及雨水监测池位于浙石化厂1路与疏港大道交叉口东南侧,长231.6米,宽85.6米,内部高度5.5米~8.6米。对水池内侧池壁、池底及池顶(局部)进行聚脲施工,达到防腐、防水的要求。 3、前期准备 3.1施工设备: 聚脲喷涂机:聚脲专用喷涂机最高压力:3500 Psi;最大加热温度:88℃;加热器功率:20.4KW,最大流量:9.5升 喷枪:空气自清洁喷枪 聚脲喷涂机和喷枪的专用工具、空气压缩机、油水分离器、干燥 器等。该喷涂系统为高温高压喷涂聚脲涂层设备。因为高压喷涂设备的物料在空间很小的混合室内高速撞击并剧烈旋转,混合非常充分。高速运动的物料在喷枪口形成细雾状液滴,均匀地喷射到物件表面,系统将物料加温至65oC左右,以促进物料完全反应。高压型喷涂发泡设备与低压型喷涂发泡设备相比,具有压力波动小、喷涂雾化效果好、属无气喷涂、原料浪费少、污染小、喷枪自清洁等一系列优点。详细的施工工具、保障条件及防护用品包括: 1) 聚脲专用高压喷涂机2套 2) 聚脲喷枪2把

相关文档