去年年底曲江县供电局110kV马鞍山变电站,发生一起35kV母线避雷器爆炸

事故。该站主变采用三圈变压器,35kV系统采用中性点对地绝缘方式,35kV母线上装设一组氧化锌避雷器和JDJJ型电压互感器三台,避雷器型号为HY5WZ-42/134,额定电压为42kV,持续运行电压为

23.4kV。根据变电站值班员反映,当时35kV系统的发出了几次接地信号,随后便发生35kV母线避雷器爆炸事故。针对这一起事故,我们进行了分析,排除产品质量因素和运行不当等影响,认为由于35kV线路接地导致系统揩振过电压,以及该型号的氧化锌避雷器其额定电压和持续运行电压取值偏低,才是这次事故中爆炸的主要原因。

中性点绝缘系统的电气设备绝缘水平是按线电压设计的。系统单相稳定接地时,相电压升高为线电压,本次事故中避雷器的额定电压42kV 是完全能够承受的。在雷电入侵情况时,按5kA下避雷器的残压计算,其作用时间很短(小于0.1秒,所以也不应成为避雷器爆炸的主要原因。对中性点绝缘系统,当系统发生单相接地时,故障点流过系统电容电流,未接地的两相相电压升高为线电压,通过电压互感器中性点接地构成零序回路;同时产生系统中性点的位移电压,成为振荡电压的等效电源,并且零序回路的电气参数都要发生变化。电压互感器的铁芯电感参数是随其铁芯饱和程度的变化而变化,一旦发生弧光接地,系统产生暂态涌流,在这一瞬间的突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至可能饱和,电感参数随之产生变化。

当零序回路中铁芯电感的等值感抗与系统分布电容的容抗相等或相近时,即

ωL=1/ωC时,发生串联谐振。由于接地电弧熄灭的时间不一样,不一定在每次出现单相接地故障时,电压互感器都会产生大的激磁电流,所以不一定每次都会出现串联谐振。当发生非线性谐振时,过电压幅值高达2-3倍相电压,而且作用时间长。况且在发生基频谐振的同时,还可能激发高频和分频谐振,两者叠加,将会产生更大的危害。

金属氧化物的额定电压是表明其运行特性的一个重要参数,也是一种耐受工频电压的能力指标,在《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032

-89中将它定义为“施加到避雷器端子间最大允许的工频电压有效值”。然而金属氧化物阀片的耐受工频电压的能力是与作用电压的持续时间密切相关,而且在定义中未给出作用的持续时间。

在本例中该型号的避雷器额定电压42kV,当发生谐振过电压情况下显然此取值偏低。虽然根据《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032 -89金属氧化物避雷器应有一定的工频过电压耐受能力,对中性点绝缘系统的10S耐受时间不应低于额定电压,然而发生谐振过电压时,金属氧化物避雷器承受的系统电压远超过其额定电压,而且耐受时间远不止10S。持续运行电压是金属氧化物避雷器的重要特性参数,对运行可靠性有很大影响,在《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032-89中将它定义为在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值。

它应覆盖电力系统运行中可能持续地施加在金属氧化物避雷器上的工频电压最高值。发生谐振时,过电压幅值高达2-3倍相电压,远高于系统最高运行相电压;把避雷器持续运行电压等同于系统最高运行相电压时(例如本例中该型避雷器持续运行电压为24.5kV,显然偏低。针对这次事故,我们认为在避雷器的选择上应尽可能选取额定电压和持续运行电压较高的一级,例如应选用HY5WZ-51/134型避雷器,额定电压为51kV,持续运行电压为40.8kV;另外应采取各种措施避免系统谐振,消除系统电压过高而对设备造成的不良影响。

氧化锌避雷器运行规程

氧化锌避雷器运行规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

氧化锌避雷器运行规程 三、氧化锌避雷器的巡视检查和验收 1.氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。 (2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。 (4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。 (5)避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。 (7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。 (8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。 (9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 2.氧化锌避雷器的验收 (1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。 (2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3)避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。 (4)对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。 (5)检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。 (6)检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。 (7)动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。 (8)避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9)油漆完整,相色正确。 四、运行注意事项 1.避雷器的在线泄漏电流表读数应每星期抄录一次,每次雷击及避雷器修试后应及时记录动作计数器读数,在系统过电压保护动作后亦应记录动作计数器读数。 2.当计数器动作后应查明原因;在线泄漏电流表读数与原始值比较有5%的变化即应分析原因并加强监视。

谐波谐振产生的原因及危害分析

谐波谐振产生的原因及危害分析 摘要:在电网运行中,不可避免地会产生谐波和谐振。当谐波谐振发生时,其电压幅值高、变化速度快、持续时间长,轻则影响设备的安全稳定 运行,重则可使开关柜爆炸、毁坏设备,甚至造成大面积停电等严重 事故。本文就其定义、产生原因、危害及预防措施作以介绍,供参考。 1.定义 谐波是一个周期的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,又称高次谐波。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。 谐振是交流电路的一种特定工作状况,是指在含有电阻、电感、电容的交流电路中,电路两端电压与其电流一般是不同相位的,当电路中的负载或电源频率发生变化,使电压相量与电流相量同相时,称这时的电路工作状态为谐振。谐波在电网中长期存在,而谐振仅是电网某一范围内的一种异常状态。 2.产生的原因 谐波的产生是由于电网中存在着非线性负荷(谐波源),如电力变压器和电抗器、可控硅整流设备、电弧炉、旋转电机、家用电器等,另外,当系统中发生谐振时,也要产生谐波。 谐振的发生是由于电力系统中存在电感和电容等储能元件,在某些情况下,如电压互感器铁磁饱和、非全相拉合闸、输电线路一相断线并一端接地等,在部分电路中形成谐振。谐波也可产生谐振,由谐波源和系统中

的某一设备或某几台设备可能构成某次谐波的谐振电路。 3.造成的危害 3.1谐波的危害 谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的通信系统产生干扰。电力电子设备广泛应用以前,人们对谐振及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力、电子装置的迅速使用,使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。 (1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热 甚至发生火灾。 (2)谐波影响各种电气设备的正常工作。谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重 过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以 至损坏。 (3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起严重事故。 (4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。 (5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

浅谈热电厂谐振过电压及抑制措施

浅谈热电厂谐振过电压及抑制措施 在电力系统中性点经消弧线圈接地系统中包含有很多电感元件和电容元件。在开关操作或发生故障时,这些电感和电容元件可能形成不同自振频率的振荡回路,在外加电源作用下产生谐振现象,引起谐振过电压。谐振往往在电网某一局部造成过电压,从而危及电气设备的绝缘,甚至产生过电流而烧毁设备。本文针对热电厂发生的故障进行了全面的分析论述,并提出解决问题的措施 标签:真空断路器消弧线圈谐振过电压抑制措施 1 问题出现 2008年10月20日15时40分,运行人员启动#3炉磨煤机产生操作过电压,造成已运行的#3炉排粉电机线圈开路,#4炉引风机电缆一相击穿接地,引起运行中高压电压互感器烧毁及一次高压熔丝烧断。#3炉、#4炉、#1机、#3机相继停止运行,终止对外供汽,反送电时间长达六小时之久,造成重大经济损失。 2 事故分析 2.1 我厂磨煤机、排粉电机小车开关是真空断路器。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命長、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。但是,真空断路器在开断运行过程中出现过电压问题时有发生,已成为不可忽视的重要环节。产生过电压分析如下: 2.1.1 真空断路器由于具有高速灭弧能力,在切断电路时,往往在电流过零前被强行开断,在断弧瞬间储藏在负载内的电感与电容之间的电磁能量转换将在负载上产生过电压,这比一般断路器要突出,尤其在最先断开相触头间,有可能因过电压引起电弧重燃,而产生过电压。 2.1.2 如果由于某种原因引起真空开关真空度降低,将严重影响真空断路器开断过电流的能力,以至承受不住恢复电压发生电弧重燃,回路中出现高频电流,高频电流过零时,出现电弧熄灭、重燃循环过程。由于负载侧存在L-C振荡回路(电机线圈、电缆储能元件),则产生很高过电压。 2.2 消弧线圈运行方式存在问题 我厂共有两组消弧线圈,#1发电机中性点、#2、3发电机中性点各接一组消弧线圈。出现上述事故前是#1、#3发电机,#3、#4炉在运行中,而#1发电机中性点消弧线圈没有投入运行,只有#3发电机中性点投入运行。前述故障发生后,发生过电压,#3发电机循环泵运行中突然停运,备用循环泵联动不成功,汽轮机真空急剧下降,#3发电机被迫停机,也就是说电厂消弧线圈脱离系统,形成谐振,机、炉辅机相继跳闸,全厂停运。

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

10kV电力系统谐振过电压的原因及抑制措施_孟繁宏

10 kV电力系统谐振过电压的原因及抑制措施 孟繁宏,李学山,张占胜 摘 要:通过对10 kV中性点不接地运行方式下谐振过电压的分析,说明产生谐振过电压的条件、种类及特点,并提出以下抑制谐振过电压的措施:采用自动调谐接地补偿装置或可控硅多功能消谐装置,在电压互感器的中性点接消弧线圈,或接消谐器等。 关键词:铁路;电力;过电压;抑制措施 Abstract:By analyzing the resonant over-voltage in 10 kV power supply system with its neutral point being unearthed, illustrates the conditions causing the resonance over-voltage and their types and characteristics, and puts forward the following measures to suppressing resonant over-voltage: by adopting automatic tuned earthing compensation device or silicon-controlled resonance suppressor, connecting the arc-extinguishing coil with neutral point of the voltage transformer or connecting the resonance suppressor. Key words: Railway; power supply system; over-voltage; suppression measure 中图分类号:U223.6文献标识码:B文章编号:1007-936X(2005)03-0022-04 0 概述 在10 kV配电所的每段母线上都接有1台电压互感器,其一次线圈中性点直接接地。由于电网对地电容与电压互感器的线圈电感构成谐振条件,在运行中容易产生铁磁谐振,引起内部过电压,这种过电压持续时间长,是导致电压互感器高压熔丝熔断和电压互感器烧损、避雷器爆炸的主要原因,也是诱发某些重大事故的原因之一。近5年以来,在大同西供电段管内共发生谐振过电压烧坏电压互感器高压保险12次,烧毁10 kV电压互感器1台,烧断电压互感器瓷瓶内部引出线1次。 1 谐振过电压产生的条件 1.1 内部条件 铁路10 kV电力系统是中性点不接地系统,为了监视系统的三相对地电压,该配电所每段母线上均接有1台三相五柱电磁式电压互感器,其电气接线原理图略。 母线电压互感器的高压侧在接成Y型时其中性点是接地的,由于铁路10 kV电力系统中电缆较多,各相对地电容较高,电网对地电容与电压互感 作者简介:孟繁宏.朔黄铁路发展有限公司原平分公司,工程师,山西原平037005,电话:029-93638(路电); 李学山,张占胜.大秦铁路股份有限公司大同西供电段。器的电感相匹配构成谐振条件。当发生谐振时,电压互感器感抗显著下降,励磁电流急剧增大,可达到额定值的数十倍,造成电压互感器烧毁或保险熔断。 1.2 外界激发条件 激发产生谐振过电压的外部条件有以下几种:(1)线路发生单相接地或瞬间接地。(2)不带馈线负荷的情况下向带有三相五柱电磁式电压互感器的母线送电。(3)进行空载线路的投切操作。(4)电力线路有雷电感应。(5)电网负荷轻,电压高,发生传递过电压。 2 过电压种类及特点 2.1 过电压种类 铁路10 kV电力系统过电压主要分为谐振过电压、雷电过电压和操作过电压,其中谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,危害性较大;一旦产生过电压,往往造成电气设备损坏和大面积停电事故。运行经验表明,铁路10 kV电力系统中过电压大多数都是由铁磁谐振引起的。在实际运行中,故障形式和操作方式多种多样,谐振性质也各不相同。因此,为了制订防振和消振的对策与措施,应该了解各种不同类型谐振的性质与特点。 2.1.1 基波谐振 通常在配电所全所停电作业完成后向带有电 22

[整理]8-110kV氧化锌避雷器技术规范书

------------- 包头智能热电厂2×50MW供热机组工程 110kV氧化锌避雷器 技术规范书 内蒙古电力勘测设计院 2007年07月呼和浩特

------------- 批准: 审核: 编写: 专业汇签:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.l 本设备技术规范书适用于包头智能热电厂2×50MW供热机组工程110kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器)的订货,它提出了避雷器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-GB311.6 《高电压试验技术》 GB7354 《局部放电测量》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 38.4 ℃ 最低温度: -31.6 ℃ 最大日温差: 25 K 日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度: 1042 m(技术规范书中设备的参数按海拔1000米提出,供方应对所提供设备参数按此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》及相关标准的要求。) 2.2.3最大风速: 34 m/s 2.2.4环境相对湿度(在25℃时) 年平均值: 51 % 2.2.5地震烈度: 8 度(中国12级度标准) 水平加速度: 0.3 g

电磁式电压互感器谐振过电压分析及抑制措施

电磁式电压互感器谐振分析及抑制措施研究 (江建明四川省电力工业调整试验所610072) 电力系统接地系统为直接接地系统和不接地系统。直接接地系统易发生并联谐振,不接地系统在单相接地时易发生串联谐振,有并联电容器的断路器易发生串联谐振。长期以来,电力系统谐振过电压严重威胁着电网的安全。特别是对中性点不接地系统,铁磁谐振所占的比例较大。随着电网的日益发展,中性点直接接地系统的铁磁谐振问题越来越严重,出现的概率也越来越大。近年,在四川发生过多次铁磁谐振引起过电压的案例,应引起高度重视。本文将介绍产生铁磁谐振的机理、原因、现象以及应采取的措施。 1.产生铁磁谐振的原因 铁磁谐振存在三种情况:直接接地系统对地电容引发的铁磁谐振;不接地系统的单相接地引起的铁磁谐振;断路器端口并联的电容形成的铁磁谐振。 电力系统中许多元件是属于电感性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能量作用下特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱和,极易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感与线路的对地电容C,当C大到一定值且电压互感器不饱和时,感抗X L大于容抗X C;而

当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗X L小于容抗X C,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振: (1)当投入电力系统的电力线路长度发生变化时,线路对地电容与线路电阻发生改变。如空载线路投切操作,对空母线充电,尤其是短母线进行倒母线时,易产生对地电容引起的并联谐振。 (2)当系统运行状态突变,在暂态激发条件下,TV铁芯饱和,其电感量L处于非线性变化。如有线路瞬间接地,雷电感应侵入电网,尤其系统出现单相接地,易产生串联谐振。 (3)直接因突然投入系统的电容变化而引起谐振。如补偿电容器的投入,断路器断口打开时的并联电容易产生并联谐振。 (4)由于线路分合或运行状态突变时,会产生多次或分次谐波,从而使ω发生变化。如拉合刀闸、跌落式熔断器动作等,可能引起并联或串联谐振。 2.产生铁磁谐振的机理 由于电压互感器的中性点位移现象,常常在中性点不接地绝缘系统中引起铁磁谐振过电压。在正常运行条件下,励磁电感三相相等,三相负荷相等,电网的中性点电位为零。当线路中出现瞬时单相故障时,其它两相电压升高,三相电压互感器两相电压升高而饱和,其励磁电感相应减小,电网中性点出现位移电压,当三相总导纳之和为零时,便会发生串联谐振,中性点电压将急剧上升。由于铁芯的磁饱和会引起电流、电压波形的畸变,即产生了谐波,使上述谐振回路还会

铁磁谐振过电压

解释一: 电压互感器铁磁谐振过电压可分两种:一种是中性点不稳定过电压;另一种是中性点位移过电压。前者多在正常运行的中性点不接地的电网中产生, 例如投入空母线时的过电压;后者均在定相的过程中产生, 这主要是由于定相的方法不当引起的。 经过检修的某些线路、电缆等在恢复送电时, 新建的线路、电缆、变压器等在投入运行时, 以及两部分电网首次并联运行时, 必须事先检查相位, 进行定相, 以免造成严重的设备损坏和人身事故。在110千伏以下中性点不接地(包括中性点经消弧线圈接地)的电网中, 定相通常是利用电压互感器进行的。 利用一台电压互感器, 直接在高压电网中定相时产生的过电压, 主要是由基波谐振引起的, 特性比较稳定, 因此称为中性点位移过电压;利用两台外接的或母线上原有的中性点直接接地的电压互感器, 而在其低压侧定相时产生的过电压, 是由基波、高次谐波或分次谐波谐振所引起,同时具有不稳定的特点, 故称为中性点不稳定过电压。后者在国内外的电力系统中发生较多,即过去所谓的中性点位移过电压和现在的电压互感器铁芯饱和过电压。 一、中性点不稳定过电压 中性点不稳定过电压,不仅可以在定相的过程中发生, 而且在在我国3~220千伏运行的电网中, 也曾普遍发生, 是新建的和经过检修后投入运行的电气设备损坏的重要原因之一,同时也是电压互感器烧毁及其高压保险频繁熔断的主要原因。

1.产生的条件 试验研究结果表明, 当发生此种过电压时, 中性点出现显著的位移, 相电压变动并升高, 而线电压保持不变。因此可以判定此种过电压是零序回路出现的一种谐振现象。此种过电压对相间电容与三相对称的负荷没有影响。只要同时符合以下四个条件, 便可能产生此种过电压。 (1)电源变压器为三角形接线或中性点不接地的星形接线, 以及中性点不接地的电网(注:这里指电源侧中性点不接地) (2)单台或多台电压互感器的中性点直接接地, 同时零序电压线圈接近开路状态(注:这里指电压互感器中性点直接接地) (3)母线或电网各相的对地电容与电压互感器各相的对地电感相匹配, 且初始感抗必须大于容抗 (4)因电压或励磁涌流的冲击, 使电压互感器的铁芯三相发生不同程度的饱和。当电源投入、单相接地故障清除〔切除或自动消除)时, 以及瞬间的传递过电压发生时, 均可激发起此种过电压。 以上四个条件, 可以直观地用下图表示出来

关于谐振过电压及预防的技术措施

关于谐振过电压及预防的技术措施 发表时间:2019-04-11T13:54:14.127Z 来源:《河南电力》2018年19期作者:唐振华 [导读] 谐振过电压是因电网储能参数—电感和电容匹配符合谐振条件而引起的过电压。在电力生产和电力运行的中低压电网中 唐振华 (福建省万维新能源电力有限公司福建福州 350003) 摘要:谐振过电压是因电网储能参数—电感和电容匹配符合谐振条件而引起的过电压。在电力生产和电力运行的中低压电网中,由于故障的形式和操作方式是多种多样的,谐振性质也各不相同。因此,应该了解各种不同类型谐振的性质与特点,掌握其振荡的性质和特点,并制订防振和消振的对策与措施。 关键词:谐振过电压;预防;技术措施 1.谐振的危害性 在电力供电电网上,谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,其危害性较大;过电压一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。多年电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起的。由于谐振过电压作用时间较长,所引起谐振现象的原因又很多,因此在选择保护措施方面造成很大的困难。为了尽可能地防止谐振过电压的发生,在设计和操作电网设备时,应进行必要的估算和安排,以免形成严重的串联谐振回路;或采取适当的防止谐振的措施。 目前变电站大部分采用中性点不接地方式运行,而最常见的谐振过电压就是发生在中性点不接地系统中。从电网的运行实践证明,中性点不接地系统中由于电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器、PT高压中性点增设电阻或单只PT等,但始终没有从根本上得到解决,PT烧毁、熔丝熔断仍不断发生;另一方面由于中性点不接地运行方式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2小时,不致于引起用户断电,但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,一般为3—5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。 2.产生谐振过电压的因素 2.1互感器铁磁谐振过电压的因素 电压互感器伏安特性的影响。铁芯电感的伏安特性愈好,即铁芯饱和得愈慢,也即谐振所需要的阻抗参数XC0/XL愈大;反之,谐振所需XC0/XL愈小。考虑到电力系统中运行着的电压.互感器及系统的具体情况总与模拟情况有差异,因此,对于不同型号、不同出厂日期、不同厂家制造的电压互感器,其谐振区域应根据实际试验加以确定。 电压互感器损耗的影响。运行着的互感器,一般损耗较大,例如,35kV的互感器其阻尼系数r/XL为>15/10000.损耗电阻大,可以吸收一部分能量,对谐振有一定的抑制作用,特别是对1/2频谐振,这种抑制作用很明显。 电压互感器结构的影响。现场运行着的电压互感器,既有三台单相电压互感器组,也有三相五柱电压互感器,它们在谐振激发上是不同的。试验研究表明,单相电压互感器组的起振电压较三相五柱电压互感器的低,也就是说,单相电压互感器组容易激发谐振。这主要是由于两者碰路结构的差异,造成零序阻抗不同所致。 单相互感器组零序磁通的磁路和正序磁通的磁路一样,每相都有自己的闭合回路,因而零序阻抗等于正序阻抗。对三芯玉柱电压工感器,由于零序磁通经过两个边往返回,所以其磁路长,而且铁芯截面小,因而其零序磁通磁阻较单相互感器组要大得多。由上所述,谐振是由于零序磁通造成的,三芯五柱互感器零序磁通遇到的磁阻大,谐振就不容易产生。 应当指出,由于磁路的差异,计算和测量这两类电压互感器零序阻抗时所用的电压是不同的。由于电网发生谐振时,作用在电压互感器上的电压是正序电压与零序谐振电压的选加,对于单相互感器组,正序电压和零序电压合成下的服抗值接近干线电压下的阻抗值,因此,XL为额定线电压下的激磁感抗。对于三芯玉柱互感器,零序电压接近于相电压,正序电压对零序电压阻抗影响不大,所以应取相电压下的相应感抗值。 2.2电网零序电容的影响 实践可知,谐振区域与阻抗比XC0/XL有直接关系,对于1/2分频谐振区,阻抗XC0/XL约为0.01~0.08;基波谐振区,XC0/XL约为0.08~0.8;高频谐振区,XC0/XL约为0.6~3.0.当改变电网零序电容时,XC0/XL 随之改变,回路中可能出现由一种借振状态转变为另一种谐振状态。如果零序电容过大或过小,就可以脱离谐振区域,谐振就不会发生。在现场,一般可以测量出电网的对地电容电流,进而计算出对地电容,由XC0/XL估算该电网是否处于谐振区。若在诸振区,再进一步判定可能是哪一种谐振。除上述情况外,电网零序电容还对谐振过电压、过电流的大小和谐振频率有一定影响。 2.3其他影响因素 激发程度。实际激发试验表明,即使阻抗参数XC0/XL落在诸振区域内,也并不是每次都能激发起稳定的谐振。这是因为谐振的产生不仅与XC0/XL有关,还与电压冲击、涌流大小、合闸相角等激发因素有关。激发程度不同时,互感器饱和程度有异,因此谐振特性就不相同。 回路的阻尼作用。当激发起中性点不稳定过电压后,元论是基波、三次谐波还是1/2分次谐波谐振,总是由电源供给谐振所需的能量。如果输入和输出的能量得以平衡,诸波将维持下去;如果能量平衡关系一旦被破坏,则谐振便会自动消除。根据谐振原理,增大回路电阻可使诸振区域缩小,维持谐振所需的电压提高,从而能阻尼振荡。 电网频率的变动。电网频率的变化,使谐振回路中的阻抗参数发生变化,是导致谐振现象不稳定的重要原因。 电网频率变动可能使谐振现象突然发生;突然消失;也可能使谐振由一种状态转变为另一种状态。 3.采取措施 一是防止电压互感器铁磁谐振措施。选择励磁特性好的电压互感器,使其工作点在伏安特性的线性部分,当有激发因素时,铁芯不饱

氧化锌避雷器绝缘击穿故障分析

氧化锌避雷器绝缘击穿故障分析 本文介绍了一起由于雷电过电压导致XX变电站10kV1段母线C相避雷器绝缘击穿的事故,重点分析了无间隙金属氧化物避雷器绝缘损坏的原因,总结了在今后采取的措施和重点工作。 标签:避雷器雷击过电压故障 1 概述 无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA),一般采用氧化锌阀片结构。普遍用在发电厂、变电站、输配电线路,用以保护发电机、变压器、母线、线路等发输变配电设备,避免雷电过电压和操作过电压的冲击。以变电站为例主变出口、母线设备、GIS线路侧普遍采用了MOA,用以保护相应电力设备。但是随着运行时间的增长,MOA在长期运行电压或雷电过电压、操作过电压作用下,氧化锌阀片不断劣化、老化,最终可能在一次外部(或内部)冲击下,MOA出现绝缘击穿损坏事故,从而引起变压器、线路等被保护设备的跳闸或接地事故,严重影响了电网的安全稳定运行。 2 事故原因分析 2011年6月,由于雷电过电压导致XX变电站10kV1段母线C相避雷器绝缘击穿的事故。现场检查发现C相避雷器外绝缘破裂,绝缘电阻为0(使用2500V 绝缘电阻表),该支避雷器已经发生绝缘击穿。同时对A相、B相避雷器进行试验,数据合格,符合相关规程的要求。现场处理措施:立即更换了C相避雷器。原因分析如下: 2.1 生产厂家制造工艺不过关,密封不严。MOA密封老化情况,主要是生产厂采用的密封技术欠完善,采用的密封材料抗老化性能不稳定,密封材料在制造过程中浇注不均匀,长期运行电压下易出现径向电位差。2011年6月出现该事故的MOA,解体发现密封材料不匀称,在运行电压下间歇性放电,加速外皮劣化。在雷电压作用下而引起爆炸。 2.2 抗老化、抗冲击性能差。在MOA产品全寿命的中后期,阀片劣化造成阻性电流上升,有功功率增大,长期的热效应显著增加,避雷器内部气体压力和温度急剧增高,引起MOA本体击穿。另外阀片在制造过程中,不均匀,每片直流1mA电压试验数据之间存在一定差距,电位分布不均匀。随着运行时间的增长,首端阀片开始劣化,各阀片之间长枪分布不均匀,形成恶性循环,造成避雷器参考电压下降,阻性电流和功率损耗随之增加。 对于首端阀片劣化的MOA,阀片的抗冲击能力变弱,在频繁吸收雷电过电压能量过程中,阀片频繁动作,急剧加速了阀片的劣化而损坏。此次雷电过电压导致该站10kV1段母线避雷器热崩溃而直接击穿的直接原因。

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案.解析

Chapter 一 1-1、电力系统和电力网的含义是什么?答:电力系统指生产、变换、输送、分配电能的 设备如发电机、变压器、输配电线路等, 使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。一般电力系统就是由发电设备、输电设备、配电设备及用电设备所组成的统一体。 电力系统中,由各种电压等级的电力线路及升降压变压器等变换、输送、分配电能设备 所组成的部分称电力网络。 1-2、电力系统接线图分为哪两种?有什么区别? 答:电力系统接线图分为地理接线图和电气接线图。地理接线图是按比例显示该系统 中各发电厂和变电所的相对地理位置,反映各条电力线 路按一定比例的路径,以及它们相互间的联络。因此,由地理接线图可获得对该系统的宏观印象。但由于地理接线图上难以表示各主要电机、电器之间的联系,对该系统的进一步了解。还需阅读其电气接线图。 电气接线图主要显示系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电力元件之间的电气接线。但电气接线图上难以反映各发电厂、变电所的相对位置,所以阅读电气接线图时,又常需参考地理接线图。 1-3、对电力系统运行的基本要求是什么? 答:对电力系统运行通常有如下三点基本要求: 1)保证可靠地持续供电; 2)保证良好的电能质量; 3)保证系统运行的经济性。 1-4、电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压是多少?什么叫电力线路的平均额定电压? 答:各部分电压等级之所以不同,是因三相功率S 和线电压U、线电流I 之间的关系为 UI。当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等截流部分的截面积愈小, 投资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。综合考虑这些因素,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。但从设备制造角度考虑,为保证生产的系列性,又不应任意确定线路电压。另外,规定的标准电压等级过多也不利于电力工业的发展。考虑到现有的实际情况和进一步的发展,我国国家标准规定了标准电压,即为额定电压。 各元件的额定电压:

铁磁谐振过电压

铁磁谐振过电压 摘要:铁磁谐振过电压是一种常见的内部过电压,多发生在 中性点不直接接地的配电网中,但在中性点直接接地的高压电网中,这种事故也常有发生。分析了电力系统铁磁谐振的产生机理,介绍了一些典型的铁磁谐振过电压,以及几种消除铁磁谐振的措施及原理,最后对铁磁谐振的当前研究现状进行了评价,提出今后进一步的研究方向。 关键词:电力系统;铁磁谐振;过电压;消谐措施 Abstract:Ferroresonance is an internal overvoltage,which always occurs in ne utral isolated distribution network, and sometimes also occurs in high voltages netw ork. The research developments on ferroresonance are analyzed, including their fundamental principles, characteristics and some typical example s. It also introduces several treatments of ferroresonance eliminating and its principl e. Finally the further research trends are proposed. Key words:power system; ferroresonance; overvoltage; treatment of resonance eliminating 在电力系统中包含有很多电感元件和电容元件。在开关操作或发生故障时,这些电感和电容元件可能形成不同自振频率的振荡回路,在外加电源作用下产生谐振现象,引起谐振过电压。谐振往往在电网某一局部造成过电压,从而危及电气设备的绝缘,甚至产生过电流而烧毁设备,还有可能影响过电压保护装置的正常工作条件。在不同电压等级、不同结构的系统中可以产生不同类型的谐振过电压。通常认为系统中的电阻和电容元件为线性参数,电感元件则一般有三类不同的特性参数。对应三种电感参数,在一定的电容参数和其它条件的配

氧化锌避雷器使用说明书

流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以 下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电 气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补 偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的 过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 简介产品按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T8952-1999《34kV 及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌 避雷器》制造。 非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度 高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异 缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电

的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能可以取消传统的碳化硅避雷器不可缺少的串联间隙,提高了产品力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行的保护可靠性。在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波维护大大减轻电力工人的劳动强度。的保护裕度接近一致。 5. 用户注意事项2、使用条件: 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 2.1 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃; 5.2 用户不得随意拆开产品。 2.2 海拔高度不超过1000m; 5.3 对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 2.3 交流系统的频率50-60HZ; 5.4 一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 2.4 连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电 5.5 投入运行前测量其电流1mA 电压应符合本说明书中的要求,投 压; 运几年后测量其直流1mA 电压,应不低于规定值的96%,测量时直 2.5 最大风速为35m/s; 流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度 2.6 地震烈度为8 度及以下地区。 及电压相对恒定。 -5- -4- 四、交流无间隙金属氧化物避雷器的性能特征一、型号说明 1、用途和特点: 无间隙氧化锌避雷器是由具有优异非性V-A 特性的氧化锌阀 片组装而成,是用于保护35kV 以下系统交流电器设备免受过电 压损害或保护并联补偿的保护电器。 1.字母“H”表示复合绝缘外套; 氧化锌避雷器由于采用了优异的非线性氧化锌电阻片,从而 2.字母“Y”表示氧化锌避雷器;

氧化锌避雷器的工作原理

氧化锌避雷器的工作原理 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 SK-TBP 过电压保护器 过电压保护器SK-TBP 与传统的避雷器以及其它同类产品相比,有不可比拟的特点: 1. 采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命,在操作过电压下,动作寿命可达1000000 次; 2. 电压冲击系数为1,在各种电压波形下,放电值均相等,不受操作过电压类型影响,过电压保护值准确,保护性能优良; 3. 采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器,相间过电压降低了60~70%,保护的可靠性大为提高; 4. 采用硅橡胶外套和高压电缆外引结构的TBP,除具有瓷绝缘外套的电气性能外,还具有易安装、密封性强、体积小、耐震(振)动等优点,可直接安装在开关柜的手车底盘上或互感器室内; 5. 使用环境温度为-40℃~+60℃,海拔高度小于2000m,(高于2000m,在订货时请注明); 6. 在系统发生间歇性弧光接地过电压及铁磁谐振过电压,若其能量小于2ms.400A 方波冲击能量时,SK-TBP 可以起到保护作用。 SK-TBP 过电压动作计数器 1.相对SK-TBP分立,可随时独立安装,方便、简捷,未安装计数器的SK-TBP可现场加装; 2.计数器适用于131mm的SK-TBP,提供两种接线方式:一种为SK-TBP本体外挂;一种为柜门安装,需加接信号线; 3.计数器可针对相间、相对地分别计数,计数达99999次; 4.无源液晶计数器,无需外接电源; 5.为监视SK-TBP运行状态提供参考依据; 6.根据SK-TBP 相间、相对地的计数数据,可分析系统内某设备过电压发生的频率,为检修、反措提供参考依据。 SK-BGT 避雷器及过电压保护脱离器 一、概述 过电压保护器原理直白的说就是在系统绝缘中人为制造绝缘最弱点(例如:10KV 系统耐压42KV,过电压保护器动作电压26KV、42KV 与26KV 之差,就是所谓的绝缘配合),系统中若有过电压自然就向过电压保护器泄放其能量。久而久之,过电压保护的元件会逐步老化,老化的速度取决于过电压的频度和运行的时间,最终是过电压保护器崩溃(当然,如果是漏气而受潮,造成的内部闪络,会导致元件快速蜕变),崩溃的后果是过电压保护器严重损坏(例如爆炸),会造成开关柜内短路、起火。所有与系统绝缘配合良好的避雷器和各种过电压保护器都存在这个问题。解决这个问题有两个方法:一是加强检测。如每年做各种预防性的实验,这个方法会大大增加检修人员的工作量,即使这样也不能保证在下一个整运行期内不发生元件老化和过电压保护器崩溃的现象(例如:电力系统每年和非电力系统各单位每两年都对避雷器和过电压保护器进行预防性实验,但仍有不少避雷器发生爆炸事故);另一个方法是安装脱离器。如有问题在崩溃前立即脱离并发出可视信号,这样既避免了事故,又能节省了大量的人力。所以在避雷器的国标中有脱离器一项,出口的避雷器产品中必须有脱离器,否则外方不接受。安徽伏瑞特电气公司生产的脱离器可在100KA 内可靠脱离,脱离时间小于0.5ms 。我公司建议在过电压保护器上安装脱离器,以节省大量的检测时间和人力。这样也能避免开关柜内过电压保护器故障引起的短路事故。 二、功能和技术指标 本产品用于户内、外交流50Hz,额定电压6.3~40.5KV 过电压保护器的脱离装置,该脱离器可在100KA 以内可靠脱离,脱离时间小于0.5ms ,不会引起继电保护动作,通流量大于2ms 方波400A,更大于国标雷击波通流量,提高了过电压保护器的运行安全,既减少了用户对过电压保护器的日常维护,又节省了对其检测的时间。

相关文档