基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.

基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的

1/15确定.

在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。

拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异

1.仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。

取拉梁拉结的连梁、框架梁、次梁和基础梁的区别各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;

此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法

2.用拉梁平衡柱底弯矩。

按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。

此时基础按中心受压基础考虑。

3.上两相并兼承托首层墙体或其他竖向荷载。

将竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一组合进行计算。

4.构造措施

梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求

001:拉梁的计算方法有两种:

1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。

2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。

补充基础梁的有关内容:

(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);

(2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;

(3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;

(4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;

(5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。

a.跨距为6m时,梁高一般取500;

b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;

梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。

002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。

003:拉梁的设置情况:

1.有抗震设防,基础埋深不一致

2.地基土质分布不均匀

3.相邻柱荷载相差悬殊

4.基础埋深较大

拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.

多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定

基础拉梁与基础梁-1

004:

1.我想基础埋置很深时,可以在±0.000下50或60设基础梁,这样可以降低底层柱的计算高度;

2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近±0.000处会造成短柱,那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;

3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;

005:

Q:请问基础梁配筋是按什么算的?

比如开间6m的门式钢架,柱下独立基础,基础梁(我们说的地梁)高为

l/12~l/10取,配筋怎么算?

A:如果上面没有墙体荷载的话,一般取较大柱底轴力的1/10,按轴心受拉构件计算一下就行了。

基础梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。

“若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震力的直接影响,这样做也没什么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。

单独计算,承受底层墙荷载,按连续梁计算!

这两种地梁在PKPM里的建模方法,应当是不一样的。

1:基础拉梁即地基梁,应在JCCAD里按地基梁输入计算出图。

2:设在0.00处的地梁,是上部结构的一部分,应在PMCAD里一个标准层建模。用TAT或STA计算出图。由于没有楼板,板厚和荷载都赋0。楼板应定义为弹性板。地下室层数应赋1。还要注意短柱问题。

连梁、框架梁、次梁和基础梁的区别

1 连梁和框架梁:

连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8

条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。

两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。

两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。”且不是强条的规定。

在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墙墙身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直径不大于8mm时,容易违反“高规”第7.2.26条的规定,而且该条还是强条,这应引起设计人经的注意。

基础梁一般指条形基础梁及筏板基础梁,一般带翼缘计算,以受地基反力为主。

联系梁一般指独立基础间的拉梁及桩承台间的拉梁,作为增加整体刚度保持基础稳定、柱脚嵌固的措施,承担部分柱脚拉力(柱底剪力)及底层墙体的自重。联系梁可按考虑柱轴力的1/10作受拉再叠加墙体产生的弯距进行配筋。作为稳定基础的措施,联系梁顶宜平承台顶或独基顶,当独基为锥形时,施工不方便也可梁底平。当独基埋较深时,或为减小底层柱计算高度时,也可将联系梁抬高到接近室外(内)地坪处,并将梁顶到基础顶的柱子截面加大,从梁顶起算柱长度。

拉梁有两种计算方法:

(1)取拉梁所拉结的柱子,轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力计算。按此法计算,柱基按偏心受压考虑,拉梁可放在基础底面。

(2)以拉梁平衡柱底弯距,柱基础按中心受压考虑。拉梁应放在基础顶面,并保证拉梁梁端弯距大于柱底弯距,使塑性铰出现在柱底。拉梁正弯距钢筋全部拉通,负弯距钢筋有1/2拉通。

1. 结构设计说明

主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。

2. 各层的结构布置图,包括:

(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。

(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大

跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。

(3).关于过梁布置及轻隔墙。现在框架填充墙一般为轻墙,过梁一般不采用预制混凝土过梁,而是现浇梁带。应注明采用的轻墙的做法及图集,如北京地区的京94SJ19,并注明过梁的补充筋。当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋,过梁现浇。不建议采用加气混凝土做围护墙,装修难做并不能用在厕所处。

(4).雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为80,否则难以施工。竖筋应放在板中部。当做双排筋时,高度<900,最小板厚100;高度>900时,最小板厚120。阳台的竖板应尽量现浇,预制挡板的相交处极易裂缝。雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面,并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)。两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构。挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋,较长外露挑板(包括竖板)宜配温度筋。挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时。内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下。当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100,顶层阳台必须设雨搭。挑板配筋应有余地,并应采用大直径大间距钢筋,给工人以下脚的地方,防止踩弯。挑板内跨板跨度较小,跨中可能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨。挑板端部板上筋通常兜一圈向上,但当钢筋直径大于等于12时是难以施工的,应另加筋。

(5).楼梯布置。采用X型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详。尽量用板式楼梯,方便设计及施工,也较美观。

(6).板顶标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明。

(7).梁布置及其编号,应按层编号,如L-1-XX,1指1层,XX为梁的编号。柱布置及编号。

(8).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚, 洞边加暗梁。

(9).屋面上人孔、通气孔位置及详图。

(10).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上,对应画结构详图。

基础平面图及详图:

(1).在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。

(2).当基础下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过。

(3).混凝土基础下应做垫层。当有防水层时,应考虑防水层厚度。

(4).建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降。

(5).地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和基础梁可取消。

(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。

(7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩,防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较大时,应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。

(8).独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底板的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度。

(9).采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要,但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础,方便施工。

(10).独立基础的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高,否则底层墙体过高。

(11).底层内隔墙一般不用做基础,可将地面的混凝土垫层局部加厚。

(12).考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通。

(13).基础平面图上应加指北针。

(14).基础底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现裂缝。

(15).可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T。

(16).基础底面积不应因地震附加力而过分加大,否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置。

请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。

4. 暖沟图及基础留洞图:

(1).沟盖板在遇到电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土。

(2).注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度。

(3).洞口大于400时应加过梁,暖沟应加通气孔。

(4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低。

(5).湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。

(6).暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小。

5. 楼梯详图:

(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够(楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高

度不应低于2.0m),以免碰头,尤其是建筑入口处。楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。

(2).踏步高度不宜大于0.2m,以免易摔跤

(3).两倍的踏步高度加踏步宽度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高。

(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋

(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。

(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。

(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。

(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。

(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋。

6.梁详图:

(1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。

(2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐平。梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。

(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,还应加附加箍筋

(4).梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋。(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时,抗扭问题并不严重。

(5).原则上梁纵筋宜小直径小间距,有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求,并与梁的断面相应。箍筋按规定在梁端头加密。布筋时应将纵筋等距,箍筋肢距可不等。小断面的连续梁或框架梁,上、下部纵筋均应采用同直径的,尽量不在支座搭接。

(6).端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密。

(7).考虑抗扭的梁,纵筋间距不应大于300和梁宽,即要求加腰筋,并且纵筋和腰筋锚入支座内La。箍筋要求同抗震设防时的要求。

(8).反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋。梁支承偏心布置的墙时宜做下挑沿。

(9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。与挑板不同,挑梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋,每个都不一样,难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁。挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足。对于大挑梁,梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度。挑梁配筋应留有余地。

(10).梁上开洞时,不但要计算洞口加筋,更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏。

(11).梁净高大于500时,宜加腰筋,间距200,否则易出现垂直裂缝。

(12).挑梁出挑长度小于梁高时,应按牛腿计算或按深梁构造配筋。

(13).尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。

(14).扁梁宽度不必过大,只要钢筋能正常摆下及受剪满足即可。因为在挠度计算时,梁宽对刚度影响不大,加宽一倍,挠度减小20%左右。相对来讲,增大钢筋更经济,钢筋加大一倍,挠度减小60%左右,同时梁的上筋应大部分通长布置,以减小混凝土徐变对挠度的增大,如果上筋不小于下筋,挠度减小20%。

(15).框架梁高取1/10~1/15跨度,扁梁宽可取到柱宽的两倍。扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边。

(16).当一宽框架梁托两排间距较小的柱时,可加一刚性挑梁,两个柱支承在刚性挑梁的端头。

(17).梁宽大于350时,应采用四肢箍。

7. 柱详图:

(1).地上为圆柱时,地下部分应改为方柱,方便施工。圆柱纵筋根数最少为8根,箍筋用螺旋箍,并注明端部应有一圈半的水平段。方柱箍筋应使用井字箍,并按规范加密。角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋。幼儿园不宜用方柱。

(2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距,但间距不宜大于200。

(3).柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内,一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时,可不必验算。柱内不得穿暖气管。

(4).柱断面不宜小于450X450,混凝土不宜小于C25,否则梁纵筋锚入柱内的水平段不容易满足0.45La的要求,不满足时应加横筋。异型柱结构,梁纵筋一排根数不宜过多,柱端部纵筋不宜过密,否则节点混凝土浇筑困难。当有部分矩形柱部分异型柱时,应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近,不要相差太大。

(5).柱应尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。

(6).尽量避免短柱,短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大。

(7).考虑到竖向地震作用,柱子的轴压比及配筋宜留有余地。

(8).独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时,挑梁长度应有限制。

在用PKPM软件计算梁柱时,应尽量采用TA T或SATWE三维软件。相对平面框架PK 来讲,第一,计算结果更接近实际受力状态,如地震力或风力是按抗侧移刚度分配,而不是按框架的楼面从属面积,还如从框架柱出挑的梁和从次梁出挑的梁,因次梁的支座(框架梁)发生下沉变形,内力重分布,从框架柱出挑的挑梁配筋将较大。第二,快速方便,三维软件整体计算,不必生成单榀框架,再人工归并,可整楼归并。第三,TAT或SATWE还可以进行井式梁的计算,由于PKPM软件计算梁时仅按矩形计算,而井式梁的断面较小,有可能超筋,此时可取出弯距再按T型梁补充计算,不必直接加大梁高。在绘制施工图时,较大直径的钢筋连接宜用机械连接取代焊接,造价相差不大,但机械连接可靠并易于检查。机械连接接头位置可任意,但一次截断的钢筋不大于50%,接头位置应错开70d。

8. 重点注意或设计原则:

(1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。

(2).雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭

矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。

(3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。

(4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率。

(5).出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。

(6).框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利。

(7).建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施。如:增大配筋率,通长配筋,改善保温,铺设架空层,加后浇带等。

(8).柱子轴压比宜满足规范要求。

(9).当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。

(10).过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计。

(11).电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。

(12).构件不得向电梯井内伸出, 否则应验算是否能装下。电梯井处柱可外移或做成L型柱。

(13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起。

(14).当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。

(15).采用扁梁时,应注意验算变形。

(16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通。错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱,顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱,并应加密。错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁。

(17).等基底附加压力时基础沉降并不同。

(18).应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。

(19).当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚,并双层配筋。

(20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半。挑板道理相同。

(21).挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。

9.常用轻隔墙(加气块或陶粒)自重(含双面抹灰):150墙:1.66,200墙:1.98,250墙:2.30,300墙:2.62 KN/M2。泰柏板:1.10 KN/M2。

10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。

11. 进行框架结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构设计规范等。并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法,设计出经济合理的结构体系。

12. 关于绘图:

(1).一般钢筋粗线宽度为.45, 距边界线1,圆点直径为.6。

(2).应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置。

(3).注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度直钩,除非不能表达清楚。

(4).字高应为2.5,3.5,5,7,10,14, 高宽比:0.8。在图面中,一般英文字高取2.5或3.5, 汉字取3.5或5,在说明处多用7。当多个数字一样时,个数在前,如11X280=3080。

中医筋伤学选择试题

中医筋伤学选择试题 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1、长期弯腰搬物患者,最易致何种韧带损伤 A.黄韧带损伤B.后纵韧带劳损C.棘间韧带劳损D.棘上韧带劳损 2、前臂伸肌总腱附着部为: A.肱骨内上髁B.肱骨外上髁C.尺骨鹰嘴D.肱骨粗隆 3、陈X,女,50岁,干部,长时间工作后头晕、头痛、颈部疼痛,活动受限,手臂发麻、痹痛,休息后可缓解。 最可能的诊断是: A.落枕B.颈部肌肉劳损C.中风D.颈椎病 4、不可能使上述整症状加重的检查是: A.双眼上视B.牵拉试验C.咳嗽D.颈部后仰 5.脊髓型颈椎病以什么为特征 A.头痛、头晕B.颈肩疼痛、手臂放射痛 C.慢性进行性四肢瘫痪D.头部位置改变引起猝倒 6.哪项不是引起棘上棘间韧带损伤的原因: A.肥胖B.长期弯腰搬重物或工作C.长期腰部姿势不良D.急性腰部损伤治疗不当 7患者男性,43岁,来诊诉反复左侧腰部疼痛3个月,活动受限,否认有外伤史,检查发现左侧腰肌较紧张,于腰5左侧横突处压痛明显,余无特别。此患者最可能的诊断是 A.第三腰椎横突综合征B.腰肌筋膜劳损C.棘上韧带劳损 D.棘间韧带损伤 8.棘间韧带劳损最易损伤的姿势为:

A.腰后伸位B.腰前屈位C.腰侧屈位D.腰仰卧位 9.患者30岁,男性,晨起觉颈背部疼痛,转侧不利,敷热毛巾后有所缓解,最可能的诊断是() A.颈椎病B.落枕C.颈部急性扭伤D.颈项筋膜炎 10.患者40岁,女性,因长期伏案工作后颈部疼痛,并牵涉及右肩臂部,手指麻木,伴有耳鸣,最可能的诊断是() A.肩周炎B.颈椎病C.肩峰下滑囊炎D.岗上肌肌腱炎 11.棘间韧带常见的发病部位是:A.胸1――胸11段B.胸11――腰1段C.腰1――腰3段D.腰4――腰5段 12.桡骨茎突狭窄性腱鞘炎,主要是由于下列哪项劳损所致 A.拇长展肌腱B.拇长屈肌腱C.拇短伸肌腱 D.拇长伸肌腱 13.落枕的临床表现为: A.头痛、头晕B.颈部疼痛C.头常偏向患侧D.颈部活动受限14.腱鞘囊肿多发于: A.腕背B.腕掌面偏桡侧C.腘窝D.肩部 15岁男性患者,平素有肩痛史,初起感觉右肩外展不利,一天突然外展捉物时剧痛,随即无力外展上肢,最可能的诊断是() A.肩周炎B.肩部扭挫伤C.肩峰下滑囊炎D.岗上肌腱断裂16.一17岁中学生,在一次校运会上参加标枪比赛,赛时觉右肩有隐痛,但仍能主动活动,当晚渐见右肩肿痛,肩外侧有压痛,经自搽万花油5天后疼痛明显减轻,肩关节功能基本恢复正常,最可能的诊断是()

中医筋伤学试题库.pdf

中医筋伤学试题库(整合版) 一、选择题 1.造成慢性伤筋最常见的原因是(持续劳损) 2.伤筋初期的治疗原则是(活血祛瘀,理气止痛) 3.(清代)中医伤科将伤筋病变分作“筋强、筋歪、筋柔、筋正、筋断、筋折、筋走、筋粗、筋翻、筋寒、筋热” 4.筋位异常( 筋歪、错缝、筋走筋翻) 5.伤筋初期及中期,外用药物宜消瘀退肿、理气止痛,常用药膏有(三色敷药) 6.无筋膜、肌肉、韧带断裂的络脉受伤所致瘀血凝滞的伤筋,古医籍所裁称为(筋强) 7.损伤后肌腱、韧带位臵有所改变的伤筋,古医籍所载称为(筋翻) 8.筋伤初期适宜应用的方剂是(桃红四物汤) 9.筋伤中期适宜应用的方剂是(和营止痛汤) 10.《医宗金鉴〃正骨心法要旨》一书中曾述及(按摩法、推拿法) 11.急性伤筋的后期及慢性伤筋,因筋络不和,疼痛乏力,治宜何法为主(养血 和络温经止痛) 12.风寒砂适用于治疗(陈伤隐痛、风湿痹痛) 13.急性伤筋中期临床表现的是(疼痛渐减、瘀斑青紫、局部肿胀渐消) 14.筋的范畴的组织有(肌腱、肌肉、关节囊、关节软骨、韧带、筋膜) 15.伤筋可能出现的并发症:(撕脱性骨折、损伤性骨折、骨性关节炎、关节内游离体、关节僵硬、神经损伤、损伤性骨化、血管损伤、坠积性肺炎) 16.不宜施行理筋手法的是(骨恶性肿瘤、妊娠期、骨髓炎、骨结核、肌腱断裂) 1.瘫痪型颈椎病的主要治疗原则是(益气活血、化瘀通络) 2.对椎动脉造成挤压和刺激引起脑供血不足的主要原因是(钩椎关节增生) 3.瘫痪型颈椎病受压并引起症状的组织是(脊髓),典型的临床症状是(行走不稳)

4.眩晕型颈椎病受压并引起症状的组织是(椎动脉),典型的临床症状是(眩晕、猝倒)。 5.痹痛型颈椎病受压并引起症状的组织是(神经根),也称(神经根型颈椎病),典型的临床症状是(肩臂麻痛)。 6. 局部型颈椎病典型的临床症状是(反复落枕) 7.只出现猝倒症状的颈椎病类型是(椎动脉型) 8. 一般不宜采用手法治疗的颈椎病类型是(脊髓型) 9.治疗颈椎病的枕颌牵引的牵引重量一般为(2~5kg ) 10.颈椎病的主要治法是(理筋手法) 11.用于诊断椎动脉型颈椎病的体格检查方法是(旋颈诱发试验) 12.痹痛型颈椎病体检时发现患侧拇指、示指感觉减退时,常提示何部位有病变 (C5-6 ) 13.痹痛型颈椎病体检时发现患侧示、中指感觉减退时常提示何部位有病变 (C6-7 ) 14.比较少见的颈椎病类型是(脊髓型),比较多见的颈椎病类型是(神经根型) 15.可发展成为不可逆性神经损害的颈椎病类型是(瘫痪型) 16.不属于理筋手法适应症的颈椎病类型是(瘫痪型) 17.属于颈部劳损性改变的是(颈椎骨质增生、项颈韧带钙化、颈椎间盘退化) 18.可造成颈椎管狭窄,导致瘫痪型颈椎病的原因有(突出的椎间盘、颈椎椎体 后缘增生的骨刺、后纵韧带钙化、黄韧带肥厚) 19.眩晕型颈椎病的临床表现有(头痛、颈性眩晕、猝倒) 20.落枕的常见病因是(睡眠时姿势不良、枕头高度不当、颈部感冷受凉),压痛点在(斜方肌),(1)周内多能痊愈。 21.颈椎病受压并可引起临床症状的组织有(颈神经根、颈部脊髓、椎动脉、交 感神经、食管) 22.椎动脉型颈椎病常见的临床症状有(猝倒、眩晕、头痛、易跌倒) 23.导致神经根型颈椎病症状和体征的重要因素有:(髓核的突出、椎体后缘骨赘形成、后纵韧带肥厚、小关节的骨质增生)

剪力墙钢筋计算完美总结

剪力墙(墙身、墙柱、墙梁) 一、由剪力墙柱、剪力墙身、剪力墙梁三类构件构成 墙柱分为四类: ①约束边缘构件YBZ ②构造边缘构件GBZ ③非边缘暗柱AZ ④扶壁柱FBZ 端柱的配筋同框架柱,暗柱不是柱,纵筋按照剪力墙的纵筋做的 约束型的构件用在底部加强部位及其再上一层,其他的地方用构造型构件 底部加强部位在什么地方体现呢,就是在柱子的旁边增加一个区域(阴影区),对这个区域进行钢筋加强,还有就是剪力墙的纵筋采用绑扎搭接时,底部加强部位要错开搭接,其他的区域可以不错开绑扎。

墙梁分为三类: ①连梁LL:一般洞口上方的梁,连梁下面是空的,没有其他的构件 连梁(对角暗撑配筋)LL(JC) 连梁(交叉斜筋配筋)LL(JX) 连梁(集中对角斜筋配筋)LL(DX) ②暗梁AL:设置在剪力墙上方,截面和剪力墙平齐。 ③边框梁BKL:也是设置在剪力墙上方,截面比剪力墙要大,实际中使用不多。 墙身(水平钢筋、纵向钢筋) 一、剪力墙水平钢筋构造 端部构造可能遇到的情况: ①端部有个暗柱 水平钢筋伸至对边弯折10d(101-1 p68)

②端部有个端柱(101-1 p69) 直锚:伸至端柱对边 弯锚:伸至端柱对边弯折15d ③端部有个暗柱,但是暗柱又转了一个角12G901-1 p3-7页 外侧钢筋伸至对边弯折LLe(抗震搭接) 内侧钢筋伸至对边弯折15d

④端部没有柱子(实际中很少,实际中一般都有柱子的) 剪力墙转角钢筋 ①外侧钢筋 ②内侧钢筋 转角处是暗柱: 外侧钢筋相互搭接Lle(伸至对边弯折0.8Lae),也可在转角处连通布置内侧钢筋伸至对边弯折15d 转角处是端柱: 外侧钢筋伸至对边弯折15d 内侧钢筋伸至对边弯折15d 剪力墙水平钢筋的根数: ①层高范围内满布,不受墙上是否有暗梁影响,起步距离50mm

梁板柱配筋计算书

截面设计 本工程框架抗震等级为三级。根据延性框架设计准则,截面设计时,应按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则,对内力进行调整。 框架梁 框架梁正截面设计 非抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: M u 1 s f c bh02(9-1-1)抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: M u E 1 s f c bh02 / RE(9-1-2)因此,可直接比较竖向荷载作用下弯矩组合值M 和水平地震作用下弯矩组合值M 乘以抗震承载力调整系数后RE的大小,取较大值作为框架梁截面弯矩设计值。即 M Max M u , RE M uE(9-1-3)比较 39 和表 43 中的梁端负弯矩,可知,各跨梁端负弯矩均由水平地震作用 控制。故表 39 中弯矩设计值来源于表 43,且为乘以RE后的值。 进行正截面承载力计算时,支座截面按矩形截面计算;跨中截面按T 形截面计算。 T 形截面的翼缘计算宽度应按下列情况的最小值取用。 AB 跨及 CD 跨: b f 1 3l0 =7.5/3=2.5m; b f b s n0.3 [ 4.20.5 (0.25 0.3)] 4.2m b f b12h f0.3 12 0.3 1.86m h f h00.1 , 故取b f =1.86m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面:一排钢筋取 h0=700-40=660mm,

两排钢筋取 h0=700-65=635mm, 则 f c b f h f h0h f 2=14.3×1860×130×(660-130/2) =2057.36kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。BC 跨: b f 1 3l0 =3.0/3=1.0m; b f b s n =0.3+8.4-0.3=8.4m; b f b12h f 0.312 0.131.86m ; h f h00.1, 故取b f =1m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 取h0=550-40=510mm, 则 f c b f h f h0 h f 2=14.3 ×1000×130×( 510-130/2)=827.26kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。各层各跨框架梁纵筋配筋计算详见表 49 及表 50。 表格 49 各层各跨框架梁上部纵筋配筋计算 层号 AB 跨BC 跨CD 跨 -MABz-MABy-MBCz-MBCy-MCDz-MCDy 负弯矩 M ( kN·m)-213.6-181.8-188.86-188.86-181.18-213.6 M bh0.1140.0970.1010.1010.0970.114 1 f c0 s2 1(12s ) 0.1210.1020.1070.1070.1020.121 4 0.9710.9490.9470.9470.9490.971 s 0. 5 1(12s ) 配筋 As(m m2)925.84803.52839.35839.35803.52925.84实配钢筋3C203C203C203C20 3 负弯矩 M ( kN·m)-370.84-319.2-347.48-347.48-319.92-370.84

筋伤试题题库

筋伤教研室筋伤试题题库 1、“弹响指”多发 于: A A 、拇指B、示指 C、中指 D、 环指 E、 小指 2、屈指肌腱腱鞘炎好发于() A A 、拇指B、示指 C、中指 D、 环指 E、 小指 1、 指间关节不稳 定, 有侧向异常活动说明: D A 、伸指肌腱断裂 B、 屈指深肌腱断裂 C、 屈指浅肌腱断裂 D 、 侧副韧带断裂E、蚓状肌断裂 1、指间关节扭挫伤后应立即练功活动并用中药熏洗以利于关节功能恢复。()X 1、错理由:损伤后立即活动及中药熏洗会加重微细血管出血使肿胀、疼痛加剧,不利于组织修复。应固定2?3周后在活动、熏洗。 腰椎间盘突出症 A 题型 1、腰椎间盘突出症发生的内因是()B A、骨质疏松 B、椎间盘退变 C、体质较弱 D、孕妇 E、解剖异常 2、 腰椎间盘突出症多发生于()C A、10-30 B、10-50 C、20-50 D、30-50 E、50 以上 3 在小腿下端以胫骨为界,胫骨前反映感觉过敏,迟钝或痛丧失,表明()腰椎间盘突出。D A、L1/2 B、L2/3 C、L3/4 D、L4/5 E、L5/S1 4、 足背伸肌和伸拇肌力减弱,表示()椎间盘突出。B A、L5/S1 B、L4/5 C、L3/4 D、L2/3 E、L1/2 5、 椎间盘突出 症, 发生脊柱侧 弯, 多突向 ( )B A、健侧 B、患侧 C、前侧 D、 后侧 E 、以上均是 6、 腰椎间盘突出症,急性期应严格卧床 () 周。 C A、 1 B、2 C、3 D、4 E、5 7、腰椎间盘突出症,药物初期方法为()A

A、活血舒筋 B、温筋通络 C、补肝肾,活气血D 、 祛风散寒除湿 E 、和营生新 8、 腰椎间盘突出 症, 按摩推拿后一般卧床 ( )。C A、 3 天 B、1周 C、 2 周 D、 3 周E、无须卧床 9、 腰部疼痛剧烈,夜间尤甚,进行性加 重, 多考虑()D A、急性腰椎小关节滑膜嵌顿 B、腰椎结核 C、急性腰椎间盘突出症 D 、 腰椎转移性肿瘤E、骨质疏松性腰椎骨折 10 、 腰痛,有时晚上痛醒,活动加中,伴全身乏力,体重减轻,低热,盗汗,常见于() A、腰部劳损 B、腰椎结核 C、类风湿性关节炎 D 、 老年骨质疏松 E 、脊柱转移性肿瘤 B 题型 1①某男,38岁,腰痛和放射性腿痛,大便,咳嗽有加剧,休息减轻,首先考虑()C ②某女,61岁,腰部剧痛,活动受限,圆背畸形,首先考虑()D A、腰椎间盘突出 B、腰椎结核 C、增生性脊柱炎 D 、脊柱转移性肿瘤E、老年性骨质疏松症 2、①一腰间盘突出症患者,发作一周,哪种处理最适宜()A ②一腰椎间盘突出症患者,病程已三个多月哪种处理最适宜()E A、卧床牵引+斜搬手法+ 补肝肾,活气血中药 B、卧床牵引+俯卧医腰手法+针刺阿是穴+ 活穴舒筋中药 C、卧床牵引+ 斜搬法+温筋散寒通络中药 D、仰卧对抗拔伸+弹拔+当归针水针+活血化瘀,消肿中药 E、仰卧拔伸牵引+俯卧对抗拔伸+ 定位脊柱旋转+补肝肾中药 3、①诊断腰椎间盘突出症的主要方法是()B ②考虑腰椎间盘突出症和其他骨症鉴别时,主要通过()E A、体格检查 B、腰椎上侧位X-RAY C、脊髓造影 D、硬膜外典水造影 E、腰椎CT 判断说明题 1、腰椎间盘突出症多有不同程度脊柱侧弯,这是一种保护反应,多数突向健侧。X 2、腰椎间盘突出症是临床常见腰腿痛疾患,好发于20-50 岁青壮年,女多于男。X

钢筋理论重量表及计算公式模板

钢筋理论重量表、计算公式 用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617 是圆 10 钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kgφ6.5=0.26kgφ8=0.395kgφ10=0.617kgφ12=0.888kgΦ14=1.21kgΦ16=1.58kgΦ18=2.0kgΦ24=2.47k gΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含 12)以下和Φ28(含 28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14 至Φ25 钢筋一般小数点后取二位数 Φ6=0.222KgΦ8=0.395Φ10=0.617KgΦ12=0.888KgΦ14=1.21Kg Φ16=1.58KgΦ18=2KgΦ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。

钢材理论重量计算简式 材料名称理论重量W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚 方钢W=0.00785×边长 2 圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径 2 钢管W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 备注 1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f 值:一般型号及带 a 的为 3.34,带 b 的为 2.65,带 c 的为 2.26。 3、e 值:一般型号及带 a 的为 3.26,带 b 的为 2.44,带 c 的为 2.24。 4、各长度单位均为毫米 1

筋伤复习题

第八章筋伤 (一)A型题 1.造成慢性伤筋最常见的原因是( C ) A.直接暴力 B.间接暴力 C.持续劳损 D.肌肉强烈收缩 E.挫压2.伤筋初期的治疗原则是( B) A.活血和营,舒筋活络 B.活血祛瘀,理气止痛 C.温经止痛,滑利关节 D.温经散寒,祛风止痛 E.补益肝肾,宣痹通络 3.什么朝代中医伤科将伤筋病变分作“筋强、筋歪、筋柔、筋正、筋断、筋折、筋走、筋粗、筋翻、筋寒、筋热” (E ) A.唐代 B. 宋代 C.元代 D.明代 E.清代 4.以下哪一病变不属于筋位异常( D ) A.筋歪 B.错缝 C.筋走 D.筋正 E.筋翻 5.以下哪一病变不是伤筋的常见并发症( C ) A.神经损伤B.缺血性肌挛缩 C.骨性关节炎 D.损伤性骨化 E.关节内游离体 6.哪本古籍中曾述及按摩法和推拿法是治疗伤筋的主要手法( D ) A.《肘后救卒方》 B.《刘涓子鬼遗方》 C.《备急千金要方》 D.《正体类要》 E.《医宗金鉴·正骨心法要旨》 7.伤筋初期及中期,外用药物宜消瘀退肿、理气止痛,常用药膏有(B )A.四黄散 B.清营退肿膏 C.三色敷药 D.宝珍膏 E.万应膏 (二)B型题 1.A.筋断 B.筋柔 C.筋寒 D.筋翻 E.筋强 (1)无筋膜、肌肉、韧带断裂的络脉受伤所致瘀血凝滞的伤筋,古医籍所裁称为( B) (2)损伤后肌腱、韧带位置有所改变的伤筋,古医籍所载称为(D ) 2.A.扭伤 B.挫伤 C.碾伤 D.筋撕裂 E.筋断裂 (1)间接暴力使肢体和关节突然发生超出正常生理范围的活动,外力远离损伤部位,发病却在关节周围的是指( A ) (2)直接暴力打击或跌仆撞击、重物挤压等作用于人体,引起该处皮下、筋膜、肌肉、肌腱等组织损伤的是指(B ) 3. A.肩关节 B.肘关节 C.膝关节 D.腕关节 E.踝关节 (1)关节内游离体多发于( C) (2)损伤性骨化多发于(B ) 4. A.桃红四物汤 B.和营止痛汤 C.小活络丸 D.大活络丸E.麻桂温经汤 (1)筋伤初期适宜应用的方剂是( A ) (2)筋伤中期适宜应用的方剂是( B ) 第二节颈部筋伤 (一)A型题

剪力墙配筋的解惑

假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围 指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内 的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就 用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以 2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满 足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2 就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过 大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下 有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者 0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙 竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率” 为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为: 0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹 性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组 合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

中医筋伤学试题库

中医筋伤学试题库 四、填空题(每空1分,共20分) 1、根据筋伤的受伤性质可分为__扭伤挫伤碾压伤_。 2、颈椎病常见的基本类型有神经根型脊髓型椎动脉型交感神经型_四型。 3、肩关节周围炎临床常分为_急性疼痛期粘连僵硬期缓解恢复期_三期。 4、肘关节属于_屈戍_关节,伸屈范围是 0~140o _。 5、指屈肌腱腱鞘炎临床症状以_晨起_时或_劳动_后较重。 6、行抽屉试验时,胫骨向前移位大于_0.5_cm,提示_前交叉韧带_松弛或断裂。 7、髌骨软骨软化症患者检查_下蹲_试验、挺髌_试验和髌骨研磨试验多为阳性。 8、小腿的_腓肠肌_和_比目鱼肌_的肌腱组成跟腱。 五、名词解释(每小题5分,共20分) 1、关节内游离体: 关节内的软骨损伤,软骨脱落、钙化而形成游离体,常随关节的伸屈活动而发生位置的改变,称关节游离体,亦称“关节鼠”,多发生于膝关节。 2、颈椎病是指颈椎骨质增生、颈项韧带钙化、颈椎间盘萎缩退化等改变,刺激或压迫颈部神经、脊髓、血管而产生的一系列症状和体征的综合征。 六、简答题(每个5分,共10分) 1 筋伤常用的治疗方法有哪些? ①理筋手法;②药物治疗(包括内服与外用药物);③针灸治疗;④小针刀疗法;⑤水针 疗法(封闭疗法);⑥固定治疗;⑦练功活动。 2 筋伤常见的并发症 ⑴撕脱性骨折:肌腱附着点处骨质撕脱 ⑵关节失稳或脱位:筋伤后关节稳定性破坏,可出现半脱位或脱位 ⑶神经损伤:神经与支配区的肌肉功能改变,皮肤感觉和腱反射改变 ⑷血管损伤:血肿、肢冷、皮肤苍白、发绀、肢端动脉搏动减弱,或消失。 ⑸骨质疏松:筋伤后失治误治,出现肢体功能活动障碍,继发废用性骨质疏松。 3 筋伤如何分类 1)按受伤性质分:⑴扭伤⑵挫伤⑶碾挫伤 2)按受伤的时间分:⑴急性筋伤⑵慢性筋伤 3)按受伤程度分类⑴撕裂伤⑵断裂伤⑶骨错缝 4)按伤后皮肤黏膜有无破裂分类⑴开放性损伤⑵闭合性损伤 1.落枕常见的临床表现有哪些?

结构设计中剪力墙设计总结

剪力墙总结 ■模型中底部4层的竖向分布筋配筋率为何增大到0.39 在“补充定义”—“配筋信息”中修改结构底部需要单独指定墙竖向分布筋配筋率。此值定为0.39,我认为是根据10@200来定的。 竖向分布筋的大小会影响端头暗柱的纵向配筋;程序可以单独定义某墙肢的竖向分布筋配筋率。 增大底部几层竖向分布筋配筋率,属于概念设计,往往针对一级抗震剪力墙。对二级抗震剪力墙等则不需要。 ■剪力墙的配筋结果,应以边缘构件形式输出的结果为准,而以直线墙段为单元的墙柱计算配筋值,仅供构件配筋计算校核之用。 ■剪力墙边缘构件从地上一层一直落到地下部分,边缘构件区域和纵筋面积都不能小于上部,但是箍筋可以小。 ■施工缝验算超限 ** 施工缝验算超限 (38)V= 316. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 276.N= 356. Ast= 2402.9 N-WC= 40 (I= 2414 J= 2428) B*H*Lwc(m)= 0.20* 0.70* 2.90 aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 50.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.39 其中,N-WC为墙编号,根据高规7.2.12条计算所需的附加竖向插筋; ■交叉斜筋 周磊认为,墙截面小于250mm,在特殊构件定义中,就不需要将此连梁设置交叉斜筋(由于小于250mm,模型中计算很有可能不准确),而只需根据计算

结果,采用公式7.2.12手算所需的对角斜筋(比交叉斜筋构造简单),但是当墙宽≥250mm时,则可以在模型中设置交叉斜筋; ■稳定验算超限 ** 稳定验算超限 ( 31)q= 1953. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1846. N= -5956. N-WC= 57 (I= 1634 J= 1637) B*H*Lwc(m)= 0.20* 3.05* 5.00 aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 50.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.39 当稳定验算超限超过5%时,即上文中(1953-1846)/1846=5.8%>5%,则此墙肢的厚度必须加大,往往是因为层高较高造成的。要注意,在工作前期就将其解决。 ■模型中,连梁按洞口输入,但是必须将填充墙或门窗的自重按墙线荷载输入到墙上。(切记,不能遗漏) ■地下一层为约束边缘构件,地下二层为构造边缘构件,该如何处理? 大唐的项目经验:地下二层按构造边缘构件来配,地上一层的约束边缘构件直接落到地下一层。地下二层的构造边缘构件区域比上部按约束边缘构件设定的区域小,但这也可以,毕竟地下二层受到的地震作用小(即水平剪力),主要承受重力荷载,剪力墙墙身可以承受。约束边缘构件的主要目的是受剪。 ■注意PMCAD中设计参数中墙竖向筋及水平筋的等级(根据项目所在地的情况来定),对墙身计算结果有较大的影响。 SATWE中设计参数补充定义中“边缘构件箍筋强度”同样影响边缘构件的计算结果,注意。 ■剪力墙超筋 (1)剪力墙暗柱超筋:软件给出的暗柱最大配筋率是按照4%控制的,而各规范均要求剪力墙主筋的配筋面积以边缘构件方式给出,没有最大配筋率,所以程序给出的剪力墙超筋是警告信息,设计人员酌情考虑; (2)剪力墙水平超筋则说明该结构抗剪不够,应进行调整; (3)剪力墙连梁超筋大多数情况下是在水平地震力作用下抗剪不够,规范中规定允许对剪力墙刚度进行折减,折减后的剪力墙连梁在地震作用下基本都会出现塑性铰变形,即连梁开裂。

泌尿系损伤试题(含答案)

第五十二章沁尿系统损伤 一、填空题 1.泌尿系统损伤的主要表现为________.________。 2.肾损伤的病因分类为________.________。 3.闭合性肾损伤的病理分类为________.________.________.________。 4.肾损伤的临床表现为________.________.________.________.________。 5.输尿管损伤的病因为________.________.________.________。 6.外伤性输尿管损伤的处理则是________.________.________。 7.膀胱破裂分为________型.________型。 8.尿道球部损伤时.血液及尿液渗入________包绕的________.使________、________、________肿胀.有时向上扩展至________。 9.前尿道损伤的临床表现为________、________、________、________、________。 10.后尿道断裂后.尿液沿________外渗到________和________ 。 二、判断改错题 1.肾损伤后.血尿与损伤程度是一致的。 2.肾损伤后应立即行逆行肾造影。 3.肾损伤的处理与损伤程度无关。

4.肾损伤后尿量逐步减少.尿白细胞逐渐上升提示有活动性出血。 5.因逆行插管致输尿管小穿刺伤.需立即开放手术修补。 6.腹膜外型膀胱破裂.除膀胱壁破裂外.腹膜也破裂。 7.腹膜内型膀胱破裂.一般不会引起腹膜炎。 8.膀胱破裂的手术探查中.盆腔血肿应彻底清除。 9.男性尿道损伤多见于尿道悬垂部。 10.尿道球部损伤时.尿道可外渗到两侧股部。 三、选择题 [A型题] 1.闭合性肾全层裂伤的病理损伤范围为________。 A.肾实质深度裂伤.外及肾包膜.内达肾盂肾盏粘膜。 B.损伤限于肾实质.肾瘀斑和(或)包膜下血肿.肾包膜及肾盂粘膜完整。 C.肾实质部分裂伤伴有肾包膜破裂.肾盂血肿。 D.肾蒂或肾段血管部分或全部撕裂。 E.肾蒂撕裂并其他脏器损伤。 2.判断肾损伤的程度.主要依靠________。 A.血尿程度 B.尿路X线平 C.排泄性尿路造影、肾B超、CT检查 D.腹部可扪及包块

柱及剪力墙配筋总结

. 框架柱及剪力墙结构设计 2011年02月 目录 第一部分框架柱结构设计 (2) 一、框架柱的受力特点 (2) 二、框架柱的截面选择 (2) 三、框架柱的构造要求 (4) 四、框架柱配筋设计 (5) 五、框架柱施工图的绘制方法 (6) 六、框架柱设计容易出现的问题 (7) 第二部分剪力墙结构设计 (7) 一、剪力墙的特点 (7) 二、剪力墙布置 (9) 三、剪力墙墙厚 (10) 四、剪力墙配筋设计 (12) 五、剪力墙施工图绘制的几点规定 (18) 六、剪力墙设计中容易出现的问题 (19) 第三部分用探索者软件辅助施工图绘制 (20) 一、TSSD的特点 (20) 二、使用TSSD的要求 (20) 三、TSSD的主要设置参数 (20) 四、TSSD的实例 (21)

. 第一部分框架柱结构设计 一、框架柱的受力特点 楼面荷载通过楼板传递到梁后,需要经过柱传递到基础,荷载向下传递过程中对柱会产生压力,因此受压是框架柱最重要的受力特点。楼面荷载在梁内传递过程中对梁会产生弯矩,为平衡梁端弯矩,柱也会受到弯矩的作用。此外,当结构受到风荷载或地震作用时,框架柱还要传递剪力,以及剪力产生的弯矩。因此,框架柱受到的内力有压力、剪力及弯矩,图一是框架在竖向荷载下的受力简图。 图一框架柱在竖向荷载作用下的内力简图 二、框架柱的截面选择 柱的截面选择与其受力特点有关,为保证柱在受压的前提下,还能发挥其抗剪、抗弯能力,需要将柱受到的压力限制在一定范围内,通常采用轴压比这个指标来定义这个限值。 轴压比是一个比值,其分子项为柱所受到的压力,分母项为柱的砼抗压能力,计算公式为: 轴压比=N/fc*A 式中N为轴压力,A为柱截面面积,fc*A为承载力。 以C25砼为例,一根截面为1000mmx1000mm的砼柱,其受压承载力=fc*A=11.9x1000x1000=11900000 N=11900 kN=1190 t,若此柱受到的压力为11900 kN,此时轴压比为 N/fc*A=11900/11900=1.0 若控制此柱的轴压比为0.8,说明该柱还有20%的安全储备。因此轴压比实际反映了构件抗压承载力的发挥程度,轴压比越小,构件的安全储备越高(抗震概念上称延性越好)。 关于延性:延性是指材料超过弹性极限后破坏前抵抗变形的能力。影响延性的因素很多,以下仅讨论与轴压比的关系: 框架柱同时受到压力、剪力及弯矩的作用,破坏形式有两种,小偏心受压破坏和大偏心受压破坏。大偏心受压破坏是受拉钢筋先屈服然后混凝土被压碎,实际是受拉破坏,属于延性破坏。小偏心受压破坏由于混凝土压碎而产生,不发生钢筋受拉破坏,属于脆性破坏。构件轴压比越小,意味着受到的压力越小,构件发生小偏心受压破坏的可能性越小,发生大偏心受压的弯曲破坏可能性越大,符合抗震设计中延性设计的原则。 轴压比与柱截面有关,因此通过轴压比指标可以确定框架柱截面的大小。 现行抗震规范对轴压比的规定如表一,框架柱轴压比不宜超过表中数值,且不应大于1.05。建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,表中数值应适当减小。 表一柱轴压比限值表

创伤试题(含答案)

第十三章创伤与战伤 一、填空题 1.创伤修复的基本方式是________和________,充填、连接或代替缺损的组织。 2.创伤修复的基本过程有________。 3.创伤病理生理中局部反应有________。 4.在创伤病理生理中,________和________ 是机体稳定自身内环境的需要。 5.创伤分类可根据________进行分类。 二、判断改错题 1.治疗创伤的目的是修复损伤的组织器官和恢复生理功能,因此,创伤急救的首要原则是修复损伤组织。错抢救生命2.理想的创伤修复是组织缺损完全由原来性质的细胞来修复,恢复原有的结构和功能。对 3.创伤除造成组织损伤外,还可引起局部和全身性反应,如局部炎症反应。创伤性炎症有利于创伤修复,如纤维蛋白可充填裂隙和作为细胞增生的支架等。因此,炎症反应均有利于修复。错 三、选择题 [A型题] 1.有关损伤的急救和转运,下列哪项是错误的____B____。 A.开放伤口应用无菌纱布复盖,缠上绷带 B.昏迷病人为防止呕吐物所致窒息,最可靠的方法是放置胃管

C.四肢动脉大出血时要上止血带或立即止血 D.对怀疑有脊椎骨折的伤员必须平卧板床 E.对去管骨骨折就行简易外固定后转运 2.严重挤压伤者,当伤肢局部明显肿胀,伴有静脉回流障碍时,局部处理应首先考虑____A____。 A.切开减压B.患肢制动C.患肢抬高D.理疗E.活血化瘀 3.损伤后2-3天体温在38℃左右是由于下列哪项所致___D_____。 A.伤口感染B.中枢性损伤所致发热 C.并发肺部感染D.分解产物被吸收 E.病因不明 4.有关挫伤的描述,下列哪项是错误的___D_____。 A.钝物打击所致的一种损伤 B.局部肿胀,有压痛 C.病理变化是真皮与深筋膜间或浅肌层的部分组织损伤 D.严重者可有局部皮肤破损 E.不管挫伤多严重,皮肤尚保持完整 5.挤压综合征最常引起____A____。 A.急性肾功能衰竭B.呼吸困难C.心力衰竭D.昏迷E.肝缺血坏死 6.治疗损伤的首要原则____D____。

剪力墙配筋统一做法

剪力墙配筋设计统一做法 武汉天华

?底部加强部位的范围 嵌固面以下不作为底部加强部位,加强部位高度从地下室顶板算嵌固以作为底部加部位加部位高度从地室板 起;H/10和两层,H指的是自顶板算起的墙体总高度,不是确定抗震等级的房屋高度 24m以下剪力墙结构:一层 [《抗规》第6.1.10条及《高规》第7.1.4条] ?标高表 注明嵌固端位置 取消约束边缘构件范围 [(11G101-1)] 不是底部 加强范围

? 剪力墙墙身分布筋(框剪结构的竖向和水平分布筋) 水平分布筋最小直径d8 d8 ,建议选用HRB400及以上等级,保证直立性竖向分布筋最小直径,建议选用及以上等级,保证直立性当审图不允许竖向分布筋采用d8时,改为d10,间距根据规范要求加大 [《抗规》第6.4.4-3条及《高规》第7.2.18条]注意抗规的用词:应满足…..不宜小于….. ?剪力墙墙身分布筋最小配筋率和最大间距 剪力墙结构一二三级0.25%,四级及以下0.2%;间距300mm 高层剪力墙7.2.19条位置:0.25%;间距200mm 框剪结构0.25%(非抗震0.2%);间距300mm 框剪结构(非抗震);间距 框支剪力墙底部加强区0.3%(非抗震0.25%);间距200mm [《抗规》第643条及《高规》第7217条82110219][《抗规》第6.4.3条及《高规》第7.2.17条、8.2.1、10.2.19]

?剪力墙结构的“最小”构造配筋(2排) 优先采用d8

?剪力墙结构的“最小”构造配筋(2排) d8d10,间距调整审图不同意采用时,采用,间调

《satwe剪力墙配筋结果查看总结》

《satwe剪力墙配筋结果查看总结》 结构知识点个人总结---剪力墙配筋satwe查看总结 剪力墙配筋satwe查看总结 在参考了网上各位前辈网友的方法后,总结了satwe中剪力墙配筋的查看方法。 satwe完成“结构内力、配筋计算”后,点击进入satwe“分析结果图形和文本显示”。 现以一幢10层框剪结构为例,说明satwe中剪力墙配筋的三种方法,其中,结构抗震等级二级。 第一种方法: 点击“图形文件输出”第2项“混凝土构件配筋及钢构件验算见图”,如图1所示。 图1 结构知识点个人总结---剪力墙配筋satwe查看总结 图2 点开后,以一段l形剪力墙为例,如图2所示,现称该墙为l1墙。此种方法satwe将每段剪力墙看做单独的直线墙柱,直线墙段的上方(左方)纯数字表示直线段单侧端部暗柱的计算配筋量,比如,12和11,分别表示左侧竖向直线墙段单侧的暗柱计算配筋量,单位cm2,而直线墙段下方的以h开头的数字则表示墙身水平分布筋间距内的水平分布筋配筋值。比如,此处墙身水平分布筋间距200mm,则此处的h1.3表示该墙身间距200mm内水平分布筋的面积为1.3cm2,即

为130mm2。 图3 图3是此段墙的轴压比,可知,其轴压比>0.3,按照规范要求配置约束边缘构件。 所以,其阴影部分配筋面积为:12x2+11=35cm2=3500mm2 此处12x2的意思是。竖向的墙段总长为900mm(从轴线交点算起),此处900mm全长设为约束边缘构件,而12cm2只是暗柱一段的配筋量,所以此竖向墙段的配筋总量为12x2,加上下面横向墙段的坐侧暗柱配筋量11cm2,共计35cm2。 结构知识点个人总结---剪力墙配筋satwe查看总结 本约束边缘构件水平墙段lc=0.15x4500=675mm,ls=300mm,竖向墙段lt=800(全长) 规范要求,二级抗震的约束边缘构件的阴影部分配筋率不小于1.0%,且不小于6a16,下面验算: 配筋率验算:配筋率验算:。=3500/(200x(1000+300))=1.35%>1.0%,且:6a16面积为1206mm2,所以,选配3500mm2合理。 注意。此种方法文本输出文件为wpjx.out,详见pkpmsatwev2.1版用户手册p119,p126。 第二种方法: 点击“图形文件输出”第3项“混凝土构件配筋及钢构件验算见图”,如图4所示。

中医筋伤学试题2

中医骨伤科学试题2 一、A型选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1、以下哪一病变不是筋伤的常见并发症()。 A.神经损伤B.缺血性肌挛缩C.骨性关节炎D.损伤性骨化E.关节内游离体 2、下列哪项不是落枕的发病的原因() A.睡眠时枕头过高B.睡眠时枕头过低C.睡眠时头颈过度偏转 D.睡眠时颈部遭受暴力打击E.睡眠时姿势不良 3、.冈上肌腱炎疼痛弧出现在肩关节外展()。 A.0°~30°B.30°~60°C.60°~90°D.60°~120°E.120°以上 4、指屈肌腱腱鞘炎临床症状较重的时刻是()。 A.晨起时B.早饭后C.中餐前D.午休后E.夜间 5、关于髋部扭挫伤的描述,正确的是()。 A.直接暴力扭伤多见B.间接暴力扭伤多见C.扭伤后须严格固定D.Thomas征阴性E.扭伤后出现弹性固定 6、限制胫骨向前移位的是()。 A.内侧副韧带B.外侧副韧带C.前交叉韧带D.后交叉韧带E.髌韧带 7、研磨性外力引起的半月板损伤多见()。 A.内侧半月板B.外侧半月板C.半月板中央D.半月板边缘E.全部半月板 8、跟腱断裂手术治疗后,应用石膏固定踝关节于()。 A.内翻位B.外翻位C.背伸位D.跖屈位E.中立位 9、腰椎管狭窄症典型的临床症状是()。 A.腰痛B.腿痛C.间歇性跛行D.感觉减退E.腰部活动功能障碍 10、腰椎间盘突出症患者表现踝跖屈肌力减弱,提示受压的神经根最可能是()。

A.骶1B.腰5C.腰4D.腰3E.腰2 二、B型选择题(在每小题的5个备选答案中,选择1个正确的答案,并将其前面的序号填入每一问题后面的括号内,每题2分,共20分) 1、下列损伤是指那一种筋伤: (1)间接暴力使肢体和关节突然发生超出正常生理范围的活动,外力远离损伤部位,发病却在关节周围的是()。 (2)直接暴力打击或跌仆撞击、重物挤压等作用于人体,引起该处皮下、筋膜、肌肉、肌腱等组织损伤属()。 A.扭伤B.挫伤C.碾伤D.筋撕裂E.筋断裂 2、下列颈椎病,典型的临床症状是什么 (1)神经根型颈椎病表现()。 (2) 椎动脉型颈椎病表现()。 A.肩臂麻痛B.眩晕C.猝倒D.行走不稳E.颈部疼痛 3、给出下列疾病的诊断: (1)肩部疼痛,肩关节外展60o~120o范围内,疼痛较重。() (2)肩部疼痛,肩关节外展连带肩胛骨,且外展受限。() A.肩关节周围炎B.冈上肌腱炎C.肩部扭挫伤D.冈上肌腱断裂E.颈椎病 4、下面的情况应诊断为什么病 (1)肘外侧疼痛、压痛,患肘伸直,腕部屈曲,作前臂旋前时疼痛明显。() (2)跌仆滑倒、手掌撑地后肘关节处于屈曲位,呈弥漫性肿胀、疼痛、肘关节活动受限。() A.肘关节扭挫伤B.肱骨外上髁炎C.颈椎病D.桡侧伸腕肌腱周围炎E.颈部扭挫伤 5、指出相关联的病名: (1)扳机指又称()。 (2)锤状指又称()。 A.指屈肌腱腱鞘炎B.指深屈肌腱断裂C.指浅屈肌腱断裂D.指间关节扭挫伤E.指伸肌腱断裂 6、以下情况多发的疾病是: (1)10岁以下儿童多发()。 (2)网球运动员多发()。 A.髋部扭挫伤B.髋关节暂时性滑膜炎C.扳机指D.颈椎病E.网球肘 7、下列疾病的临床常见体征是: (1)半月板损伤()。 (2)膝关节滑膜炎()。 A.回旋挤压试验阳性B.抽屉试验阳性C.浮髌试验阳性D.挺髌试验阳性 E.侧向试验阳性 8、下列情况最易损伤的韧带是: