文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标书

标书

同煤集团梵王寺煤矿

35kV临时变电站租赁项目招标投标文件

投标人:淄博汇鼎电气有限公司

法人代表:张志刚

二0一一年七月

目录

1、投标函 (1)

2、工程设备明细表 (4)

3、法定代表授权委托书 (6)

4、施工总平面图 (7)

5、租赁设备的技术方案 (8)

6、拟投入运行、维护人员 (18)

7、营业执照 (19)

8、税务登记证 (20)

9、质量和售后服务等的承诺 (21)

10、投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的声明函 (24)

11、投标人提供的产品及服务是合格的并符合招标文件规定的声明函 (25)

12、廉政承诺函 (26)

13、非贴牌承诺函 (28)

14、投标人的质量控制体系及采用的相关标准 (29)

15、主要业绩 (31)

1、投标函

致:山西同煤集团梵王寺煤矿筹备组

我们收到你们招标编号FWSMKCBZ-2011-01招标文件,经逐项详细研究,决定参加投标。

1、根据已收到的梵王寺煤矿临时35kV变电站租赁项目招标文件,遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国投标法》的规定,我单位经研究后,决定:

临时35kV变电站租赁项目,投标报价:人民币(大写)肆佰贰拾伍万元整(18个月内),小写425万元(18个月内)。

2、如果我们的投标函被接受,我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺,我方保证在收到招标人发出的中标通知后立即将租赁设备运至施工所需地点,质量承诺质保期为租用期。

3、我们同意招标文件的规定,本投标函有效期为开标后六十天。如果中标,有效期延至合同终止日。

4、我们同意提供招标文件中要求提供的所有资料。

5、我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的报价最低的投标函。

6、我们愿意严格地执行招标文件中的逐项条款,履行自己的全部责任和义务。

7、我们愿意遵守国家规定和招标文件中规定的收费标准。

8、我们愿意按照国家有关招标的规定,缴纳投标保证金。

9、我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我们的投标保证金可被贵方没收。

10、如果我们中标,我们将按照有关通知的规定,及时签订施工合同。如果违约,贵方有权终止我方中标,并选择其他中标单位。

11、如果我们中标,我们同意按招标文件的要求及时交纳中标服务费。

12、投标函附录与本投标函具有同等法律效力。

13、所有有关本标书的函电,请按下列地址联系:

地址:山东省淄博市桓台公园路18号

电话:0533-*******

邮编:255000

联系人:张志钢

投标人:淄博汇鼎电气有限公司(章)

授权代表签字:(签字)

投标函附录(唱标用)

投标单位名称(签字盖章):淄博汇鼎电气有限公司法定代表人或其委托代理人:(签字)

2、工程设备明细表

一、35kV高压开闭锁

二、10000KVA变压器2台,电压等级35KV/10KV,设备状况说明半新。

三、10kV高压开关柜17台

四、电缆及电缆附件

五、土建费

淄博汇鼎电气有限公司

3、法定代表授权委托书

致:山西同煤集团梵王寺煤矿

淄博汇鼎电气有限公司,是中华人民共和国合法企业,法定地址山东省淄博市桓台县,企业法人代码77315126-5。

法定代表人张志钢总经理特授权淄博汇鼎电气有限公司的王栋总经理代表我公司全权办理梵王寺煤矿临时35kV箱式变电站租赁项目的的投标、谈判、签约、履约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对委托代理人的签名负全部责任。

本授权书与年月日签字生效。委托代理人签署的所有文件(在本授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效,特此说明。

委托代理人签名:法定代表人签名:

身份证号:身份证号:

附:加盖投标人公章的法定代表人和委托代理人身份证复印件

投标人公章

-7-

4、施工总平面图

5、租赁设备的技术方案

第一部分概述部分

一、设计依据:

根据同煤集团梵王寺煤矿筹备组的委托进行同煤集团梵王寺煤矿临35kV变电站初步设计。

二、接入系统方式:

自建35kV变电站一座,主变容量2×10000kV A,本期两台,电压等级为35/10.5kV。该用户站一回35kV电源初步确定为来自安荣220kV站,另一回来麻家梁110kV站。为了建井安全,用1台1000KW的柴油发电机做备用保安电源。

第二部分电气一次部分

二、建设规模及电气主接线

该站设计35kV进线两回,进线引自安荣220kV站和麻家梁110kV站,两回35kV主变进线;主变容量2×10000kV A,本期建设两台;l0kV出线十一回,其中主井矿建I回两回、主井矿建II回两回、副井矿建两回、主井冻结一回、副井冻结一回、风井冻结一回、办公电源一回,备用一回;l0kV电压互感器及两组,35kV进线采用电缆进线、l0kV出线采用电缆出线。

变电站接线方式为:35kV采用单母接线方式,10kV采用单母分段接线方式。

三、电气布置及主要电气设备选型

由于工程的急迫性,本设计方案35kV配电装置布置在一座箱式开关站内;l0kV配电装置、二次设备布置在一座箱式开关站内;变压器在户外。

主变部分:

S9-10000/35±3×2.5%/10.5 YN,dll(根据用户要求选择)

35kV箱式开关站部分:

35kV开关柜选用KYN61-40.5(Z)型,共十面。进线开关柜两面,选用KYN61-40.5(Z) -20;主变进线开关柜两面,选用KYN61-40.5(Z) -08;35kV PT柜两面,选用KYN61-40.5(Z) -26;35kV站用变柜两面,选用KYN61-40.5(Z) -27,配SC10-50站用变,联络柜两面,选用KYN61-4 0.5(Z) -15、KYN61-4 0.5(Z) -13。

10kV箱式开关站设备:

10kV开关柜选用KYN28-12 (Z)中置式柜型,共十七面。10kV进线开关柜两面,选用KYN28-12(Z)-006;l0kV出线开关柜十一面,选用KYN28-12(Z) -006;l0kV分段柜选用KYN28-12(Z)-055、KYN28-12(Z)-011;柜内内配ZN63A--12/1250(1600A)型真空开关;l0kVPT柜两面,选用KYN28-12(Z) -041。

四、防雷接地

全站装设一只3 5米独立避雷针作为全站直击雷保护。在各级电压母线、10kV出线均装设了过电压保护器。

为了保证人身安全和设备的正常运行,全站敷设环形复合式接地网,该接地网的接地电阻设计计算值不大于4欧,避雷针另设独立的集中接地装置,要求接地电阻不大于10欧。

五、站用电照明

全站配置两台50kV A站用变。分别装设在35kV两段母线上,作为全站的

操作、检修、照明等用电。

六、其它

单芯电缆穿玻璃钢管,三芯电缆穿钢管。

施工后,所有的电缆孔洞用绝缘材料封堵。

10kV用户出线电缆、电缆头由用户自己负责。

第三部分电气二次部分

一、计算机监控系统方案模式

本站按无人值班变电站考虑,二次部分按计算机监控模式设计,监控系统采用分层分布开放式网络结构。远动数据传输设备冗余配置,计算机监控主站与远动数据传输设备信息资源共享,不重复采集。整个系统按纵向分为站控层和间隔层,间隔层在横向按站内一次设备分布式配置,各间隔的设备相对独立,均通过通讯网互联,并同站控层设备通讯。主变保护和测控系统,采用单元一集中式组屏方式。35kV进线保护、10KV线路及电容器保护分散安装。所有保护信号均可通过RS485口或以太网口上传至当地监控系统和调度端,共同实现变电站当地和远方的监控,所有电度量均通过RS485口,一路上传用户有关部门,一路传至当地监控系统及调度端(用户)。

设后台监控系统1套,含PC机(四核CPU 3.0G)及22”液晶显示器带音箱,A3激光打印机,系统软件及操作台等。

1、保护、测控装置及计量配置:

35kV微机变压器保护采取主后一体化保护装置,保护和测控独立配置,

非电量保护独立单元。

35kV进线装设保护测控一体化装置。

10KV线路装设保护测控一体化装置。

所有保护功能均具有软、硬压板投退功能。

35kV进线配置三相三线,0.2S级多功能数字电度表;

1.1、保护测控布置:

本站主变保护、主变测控、公用测控集中组柜。35kV进线保护装置及电

度表、10KV线路保护测控装置均就地安装在开关柜上。

1.2、主变保护配置

主保护配置:

主变差动保护:采用二次谐波制动的比率差动保护。保护动作后跳各侧开

关,并发信号。

差动电流速断保护:保护动作后跳各侧开关,并发速断信号。

CT二次回路断线保护:发CT断线信号。

后备保护配置:

复合电压闭锁的方向过电流保护,过负荷保护。

注:复合电压闭锁的方向过流保护中复合电压指:高、低两侧电压的复合,构成“或’’门或将两侧电压接点构成“或’’门使用,高、低两侧各自有自身的复合电压闭锁,各侧各段电流元件是否经复合电压闭锁应能分别由软件控制字及硬压板投入或退出。另外,保护装置必须具有防止各侧的电压元件检修时保护误开放的措施。

1.2.1、高压侧( 35kV)

a复合电压闭锁方向过流保护(方向可投退)。

第一时限跳母联断路器,发动作信号。

第二时限跳本侧断路器,发动作信号。

第三时限跳两侧断路器,发动作信号。

b变压器高压侧设过流闭锁调压。

1.2.2、低压侧

a复合电压闭锁过流保护(第一段或第一套为速断段,设三个时限段)

第一时限跳母联断路器,发动作信号。

第二时限跳本侧断路器,发动作信号。

第三时限跳各侧断路器,发动作信号。

b复合电压闭锁过流保护(第二段或第二套为过流段,设三个时限段)

第一时限跳母联断路器,发动作信号。

第二时限跳本侧断路器,发动作信号。

第三时限跳各侧断路器,发动作信号。

1.2.3、告警保护

a两侧过负荷,发过负荷动作信号,显示并打印过负荷侧。

b两侧CT、PT断线,发CT、PT断线动作信号,显示并打印CT、PT断线侧。

c保护启动总出口时发遥信。

1.2.4、非电量保护

本体重瓦斯:瞬时启动总出口跳各侧断路器(可硬压板投退),发动作信号。

本体轻瓦斯:发动作信号。

压力释放:跳各侧断路器,或发动作信号。(可硬压板切换)

油温高:经长时间跳闸。(可硬压板切换)

油位高或低:分别发动作信号。

变压器远方测温:油温高发信号。

2、进出线保护配置(保护测控一体化)

35kV进线及分段装设限时电流速断、过电流保护、三相一次重合闸。

35kV电源进线装设备用电源自投装置,满足各种运行方式。

10KV线路及分段装设限时电流速断、过电流保护、过负荷保护、低电压保护和零序电流保护。

3、消谐装置

为防止铁磁谐振引起的过电压,PT开口三角装设微机消谐装置。

4、微机监控系统:

监控系统容量及采集要求

4.1、遥测信息

4.1.1、主变部分

主变各侧:三相电流,三相有功、无功功率、三相有功、无功电度、主变温度。

4.1.2、35kV、10KV电压互感器部分

母线电压及开口三角电压,频率。

4.1.3、母线绝缘监测

三相电压,零序电压

4.1.4、所用变部分

交流柜三相电压和三相电流。

4.1.7、直流系统

蓄电池进线正反向电流,蓄电池组端电压,充电(浮充电)器进线电流和电压,直流母线电压d负荷电流(利用RS485网络通讯口直接上传)。

4.2、遥信信息

全站设一个事故总信号。

4.2.1、主变部分

主变各侧断路器的分合位;隔离开关合位;接地隔离开关合位;断路器弹簧未储能;

主变温度高、油位下降及各种保护信号(主变本体轻、重瓦斯信号;油温过高、油位过低信号;主变差动保护动作信号;后备保护动作信号;过负荷信号;CT、PT断线信号;各侧断路器控制回路断线及各装置异常、失电信号)。

4.2.2、主变35kV侧、35kV进线以及10KV线路部分

断路器的分合位,隔离开关合位,接地隔离开关合位,断路器弹簧未储能及各种保护信号。

4.2.3、交直流及公用系统

站用电源切换,母线电压过高、过低信号;

直流系统接地,母线电压过高、过低信号;

4.2.4、35V、10KV PT隔离开关合位;接地隔离开关合位;

4.2.5、35kV、10KV PT消谐报警信号;

4.2.6、35kV、l0KV母线接地信号。

4.3、遥控信息

4.3.1、35kV、10KV线路断路器的分合。

4.3.2、PT遥控并列。

二、安全消防系统

为了便于运行维护管理,保证变电站安全运行,在变电站内设置安全消防系统,按本期规模配置,实现全站安全、防火功能,具体配置如下:

设火灾报警系统,监视控制室、开关室的运行情况,对变电站的火灾点进线监视、控制、告警。系统报警接点信号可远传至集控中心及调度端。具体配置如下:35kV配电室装设烟温感探头6只;10KV配电室装设烟温感探头6只,值班室及工具室各1只。

三、计量

35kV进线配置三相三线,0.2S级多功能数字电度表2块,就地安装于进线开关柜上。

所有多功能电子表均具有光电隔离双RS485通讯口单独组成计量网,通过RS485口至用户有关部门。

四、交直流电源系统

本站交流电源由35KV站用变供给,内含2 2路馈线,其中:三相2路100A,三相2路63A,三相4路40A,三相10路20A,4路事故照明。

直流电源由容量为100Ah的免维护电池柜提供,直流系统电压为220V,采用单电池组(电池数量104只,电压2V),单母线接线,馈出线为20回,其中4回单路最大电流32A,6回单路输出最大电流20A,10回路输出最大电流10A。

交流屏内附~ 220V/-220V 3KV A逆变模块装置两套互为备用,供站内交流装置使用。

直流系统直接通过RS485与通讯装置连接,完成其遥测、遥信等各项功能。

五、防误闭锁

为防止误操作,全站设微机五防工作站一套。

六、通信部分另见通信分册。

第四部分土建部分

本方案呈矩形布置,长37.5米,宽24米,围墙内占地面积为900平方米,约1. 35亩。考虑变电站围墙外征地1.5米,该变电站总占地面积1093平方米,约1. 64亩。站内铺设相应道路,总平面布置图见附录。

主要技术经济指标见下表:

站区围墙及大门

围墙高23米,总长为127米;大门为普通铁艺大门。

二、站内箱式配电室部分

站内有1处10KV箱式配电室,长宽为12. Sm×5.4m、1处35KV箱式配电室,长宽为14. 5m×5.0m,并在基础下换1米厚三七灰土,基础每边外扩1米。

三、站内其他设备、电缆沟部分

站内设置两台主变压器。主变基础下换1米厚三七灰土,基础每边外扩1米。

电缆沟采用砖砌体结构,沟壁内抹防水砂浆,按要求设置防火隔墙,并做相应防潮措施。所有铁件需整体热镀锌,局部无条件镀锌刷红丹阻锈。电缆沟基础下换0.5米厚三七灰土,基础每边外扩0.5米。

四、排水部分

站区内排水采取分流制,采用有组织、集中排放方式通过站内道路从大门处排出。

第五部分设备明细表

同煤集团寺王寺煤矿临时35KV变电站工程初步设计电气二次部分

-16-

-17-

6、拟投入运行、维护人员