1、“7米”——保护区、线路下,高压危险勿植树

任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区种植可能危及电力设施安全的植物。

500千伏架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为7米。

2、“8米5”——编方案签协议安全作业8米5

大型施工机械作业时,施工机械与架空输电线路及其他带电体的最小安全距离不得小于8.5米,且应设专人监护。

3、“10米” ——塔基础不取土倒塔断线太危险

任何单位或个人不得在电力线路杆塔、拉线基础周围10米围取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。

4、“20米”——与电力设施保护区

500千伏架空电力线路导线边线向外侧水平延伸20米并垂直与地面所形成的两平行面区域为电力设施保护区。

5、“300米” ——线路边杆塔旁风筝挂线恐电伤

任何人不得在架空电力线路导线两侧各300米的区域放风筝。

6、“500米”——放山炮须远离破坏设备要法办

任何单位或个人不得在距电力设施周围500米围(水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时,应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规,采取可靠的安全防措施,确保电力设施安全,并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意,报经政府有关管理部门批准。

7、“1米”——我是带电体,这是我和你之间的安全距离

人体需要与带电体保持一定的距离,这个距离称为安全距离:

我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离:

1千伏以下1.0米

1——10千伏1.5米

35千伏3.0米66——110千伏4.0米154——220千伏 5.0米

330千伏6.0米

500千伏8.5米

8、大吊车莫惹事野蛮施工要严惩

任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后,方可进行作业。

9、保护区莫建房出了事故都白忙

任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区修建可能危及电力设施安全的建筑物、构

筑物。在依法划定的电力设施保护区修建建筑物、构筑物,危及电力设施安全的,由当地人民政

府责令强制拆除。

电厂安全学习知识题目

安全技术大比武复习题 1.安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主,坚持“四不放过”原则。 3.对生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道,必须覆盖与地面齐平的坚固的盖板,在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 4.对生产厂房内外工作场所的常用照明有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤须光亮充足。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地方,还必须设有事故照明。此外,还应在工作地点备有相当数量的完整的手电筒,以便必要时使用。 5.生产厂房应备有哪些必要的消防设备? 答:生产厂房应有必要的消防设备:如消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用,不准将消防工具移作他用。 6.工作人员都应学会哪些急救方法? 答:所有工作人员都应学会触电,窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救,如在高空工作,抢救时,必须注意防止高空坠落的危险。 7.工作人员的工作服有什么规定? 答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分,工作时必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止带围巾和穿长衣服,工作服禁止使用尼龙、化纤或棉化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内,做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 8.《安规》中对机器的转动部分有什么规定? 答:机器的转动部分必须有防护罩或其他的防护设备,(如栅栏)露出的轴端必须没有护盖,以防绞卷衣服,禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 9.《安规》中对清扫机器做了哪些规定? 答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。擦拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油蛊或轴承里加油。 10.生产现场禁止在哪些地方行走和坐立? 答:禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 11.机房内应尽可能避免靠近和长时间停留的地方有哪些? 答:应尽可能避免靠近和长时间停在可能受到烫伤的地方,如汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、煤粉系统和锅炉烟道的入孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行,在停止运行前除必须的运行维护人员外,其他清扫、油漆等作业人员以及参观人员不准接近该设备可在该设备附近逗留。 12.遇有电气设备着火时,应采取哪些措施? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等到,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火,对油断路器、变压器(已隔离电源)可使用干粉灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压或消防空气呼吸器。 13.《安规》中对在金属容器内工作时有什么规定? 答:在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用Ⅱ类工具,装设额定动作电流不大于15MA,动作时间不大于0.19的漏电保护器,且应设专人在外不间

电力生产安全知识

电力安全知识 电力安全十不准: 一、不准在高压电线下打井,防止井管碰高压线造成用户死亡。 二、不准在电线下面盖房、栽树、种爬蔓庄稼和堆入柴草,防止发生火灾及人身触电。 三、不准拾捡断落的电线和拆切拉线、地线,防止触电。 四、不准在电杆下面挖坑取土和在电杆上拴牲畜,防止造成倒杆断线以至人畜触电。 五、不准上变压器台、爬电杆、拉线、防止触电。 六、不准在电线下面放风筝、上杆掏鸟和往变台、电线瓷瓶上扔石子及用弹打鸟,防止损坏电气设备和触电。 七、不准在电线上悬挂各种铁器、家具以及干菜等物品,特别是晾衣铁线要与电线保持距离,以防磨破电线时电伤人。 八、不准在架空线下扬鞭,社员抹房勿碰电线,拖拉机耕地勿碰拉线,以防触电。 九、不准私拉乱接电灯等一切电气设备,村民用电申请,安装修理找电工。 十、不准私设电网和用电打渔,要杜绝一切窃电行为,对违者要追究责任。 四级控制: 企业控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备和电网事故;部门控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故;班组控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍;个人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。 两票一卡三制: 工作票、操作票;危险因素控制卡;交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 三违: 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 《安全生产事故调查处理条例》中坚持的“四不放过”原则:

对事故的原因没有查清不放过,责任人员没有受到处理不放过,整改措施没有落实不放过,有关人员没有受到教育不放过危险性生产区域: 指容易发生触电、高空坠落、爆炸、中毒、窒息、机械伤害、火灾、烫伤等引起人身伤亡和设备事故的场所。 四不开工: 工作地点或工作任务不明确不开工;安全措施的要求与布置不完善不开工; 审批手续或联系工作不完善不开工;检修和运行人员未共同赴现场检查或检查不合格不开工。 五不结束: 检修人员未全部撤离现场(工作场所)不结束;设备变更和改进交接不清楚或记录不明不结束;安全措施未全部拆除不结束;检修和运行人员未共同赴现场检查或检查不合格不结束;有关测量试验工作未完成或测试不合格不结束。 三熟: 熟悉设备构造工作原理及系统布置;熟悉检修工艺质量标准和运行知识;熟悉本岗位的规章制度。 三能: 能修好设备和排除故障;能掌握一般的钳工工艺和常用的材料性能;能看懂图纸。 三懂三会: 懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救方法;会使用消防器材、会扑救初期火灾、会报火警。 电力生产区域: 系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所以及生产仓库、线路、电力通讯设施的走廊等 危险点预测: 指在作业前,通过一定的途径,对作业中可能存在的危险点进行分析判断,并采取相应措施,加强安全防的一种方法。

电力设施保护区安全距离实用版

YF-ED-J5750 可按资料类型定义编号 电力设施保护区安全距离 实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力设施保护区安全距离实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力线路设施的保护范围: (一)、架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,导线跨越航道的保护设施,巡(保)线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁,标志牌及附属设施; (二)、电力电缆线路:架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置,电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥,电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施; (三)、电力线路上的变压器、电容器、

断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。 电力线路保护区: (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

电力安全常识试题

电力安全常识试题 作者:佚名来源:湖北安全生产信息网发布时间:2008-1-7 20:14:54 减小字体增大字体 1、电气设备发生时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电发生频率看,一年当中哪几个月份最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答:1次;2~3次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。

基本电力安全知识培训考试试题

电力安全施工培训考试卷 姓名:联系电话培训日期: 一回答下列问题:(判断:“正确”或“错误”,在括号里打“√”“×”,共20题每题2分) 1.在工作时不超出作业范围,并制定的线路行走,不得随意走动,不得超过黄色警戒线,听从现场安全管理员指挥。 () 2.进入厂房和施工区域可以不佩戴安全帽。() 3.施工过程中,可以随便触碰好奇的设备。() 4.施工过程中距离地面2米以上属于高空作业,必须系好安全带,禁止上、下抛物() 5.在生产区域或施工作业现场,严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤,背心。() 6.安全帽在佩戴前,应调整好松紧大小,以帽子不能在头部自由活动,上下跳动帽子不会掉且自身又未感觉不适为 宜。() 7.在施工过程中,觉得没必要的时候可以不系下颚带,也可以不戴安全帽。() 8.当天工作过程中所产生的工业垃圾在工作结束时做到工完料尽场地清,不随地吐痰,不随地乱丢垃圾。 () 9.任何设备在未验明是否带电时,只要觉得自己不会碰到就可以施工。() 10.发现电器着火时应用水赶快扑灭。() 11.施工过程中只要觉得安全,可以不听从管理人员指挥和安排靠自己感觉施工。() 12.施工前必须听从现场负责人安排指挥,如发现有安全隐患可以拒绝施工。() 13.雷雨天气,需要在室外高压设备区域工作时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷 针。 . () 14.当设备断电,且用验电器确定设备不带电后即可工作。() 15.在施工过程中,施工人员可以随意移动或拆除遮拦、接地和标示牌。() 16.施工前找不到负责人可先开工,等找到工作负责人后与其商量,可不办理工作票。() 17.电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电。() 18.电力线路挂、拆接地线可单人进行。() 19.验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,方可用于设备验电。() 20.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员),应经过安全知识教育后,方可下现场 参加指定的工作,并且可以单独工作。()

电力设施保护区安全距离

《电力设施保护条例》 第九条电力线路设施的保护范围: (一)、架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,导线跨越航道的保护设施,巡(保)线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁,标志牌及附属设施; (二)、电力电缆线路:架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置,电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥,电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施; (三)、电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。 第十条电力线路保护区: (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 (二)、电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各零点七五米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域。 《电力设施保护条例实施细则》

第五条架空电力线路保护区,是为了保护已建架空电力线路的安全 运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、 集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算 风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行 线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的 水平安全距离如下: 1千伏以上1.0米 1-10千伏1.5米 35千伏3.0米 66-110千伏4.0米 154-220千伏5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米 第六条江河电缆保护区的宽度为: (一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两 平行线内的水域; (二)敷设于三级及以下航道时,为线路两侧各50米所形成的两平 行线内的水域。 第七条地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两 侧各0.75米所形成两平行线内区域。 发电设施附属的输油、输灰、输水管线的保护区依本条规定确定。 第十二条任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动: (一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域; (二)66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围10米的区域。 在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活动时,必须遵守下列要求:

电力设施安全距离

电力设施安全距离安全距离 ·10KV及以下--0.70米 ·20、35KV--1.00米 ·66、110KV--1.50米 ·220KV--3.00米 ·330KV--4.00米 ·500KV--5.00米

(依据--国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号) 与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋 地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M 这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对 人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。

2、高压线对谁的影响最大 对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。 3、高压线的影响到底有多大? 英国流行病调查人员的结论:居住在 有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。

瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。 美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。” 4、高压线是如何对人产生影响的?其安全指标值? 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。

外电线路安全距离和措施

外电线路安全距离和措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

外电线路安全距离和措施1、外电线路安全距离和措施 (1)避免在架空输电线路下进行施工,如有必要,应采取隔离防护措施或保持最小安全操作距离; (2)施工距离达不到要求,须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围护或保护网,并悬挂醒目的警示牌; (3)临时用电的电源线漏电保护装置要齐全; (4)各种熔断器的额定电流必须按规定选用。严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。 2、架空线路的安全要求 (1)架空线必须采用绝缘导线; (2)架空线的档距档距为不得大于35m,线间距不得小于30mm;

(3)架空线的弧垂最大弧垂处与地面的最小垂直距离,施工现场一般场所4m、机动车道6m、铁路轨道7.5m; (4)各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。 3、配电箱、开关箱 (1)施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨措施,并应装设端正、牢固。 (2)固定式配电箱、开关箱的底部与地面的垂直距离应为1.3~1.5m;移动式配电箱、开关箱的底部与地面的垂直距离宜在0.6~1.5m. (3)配电箱、开关箱内应设置漏电保护器。 (4)电动建筑机械应有各自专有的开关箱,就近设置,实行“一机一闸”制。 (5)配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置。 4、施工照明施工现场的照明配电宜与动力配电分别设置,各自自成独立配电系统。照明采用电压等级应符合下列要求:

(1)一般场所为220V; (2)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m 等场所不大于36V; (3)在潮湿地点或易触带电体场所,照明电源不得超过24V; (4)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内不大于12V。 5、手持电动工具安全 (1)采用安全特低电压,通过限制电压抑制通过人体的电流,保证触电时处于安全状态。 (2)手持电动工具应采用双重绝缘或加强绝缘结构的电动机和导线。 (3)非金属壳体的电动机、电器,存放和使用时不应受压、受潮,不得接触汽油等溶剂。

电力安全生产基本知识

电力安全生产基本知识 1、安全生产基本方针:安全第一、预防为主、综合治理。 2、两票:工作票和操作票 3、保证安全的组织措施:现场查堪制度、工作票制度、工作许可制度、 工作监护制度、工作间断制度、工作终结和恢复送电制度 4、保证安全的技术措施:停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、 悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) 5、两措:反事故措施和安全技术劳动保护措施 6、三防十要:防止触电伤害、防止高空坠落、防止倒(断)杆伤害; 工作前要查堪施工现场,提前进行危险点分析与预控;检修、施工要使用工作票,作业前现场进行安全交底;施工现场要设专人监护,严把现场安全关;电气作业前要先进行停电,验明无电后即装设接地线;高空作业要戴好安全帽,脚扣登杆全过程系安全带;梯子登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施;人工立杆要使用抱杆,必须由专人进行统一指挥;撤杆撤线要先检查杆根,必须加设临时拉线或晃绳;交通要道施工要双向设置警示标志,并设专人看守; 放、撤线邻近或跨越带电线路要使用绝缘牵引绳。(注:拆杆、拆线时,禁止登小方杆和缺陷电杆,禁止突然开断导、地线,确需杆上作业使用人字梯登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施;台区工作禁止只停台区10KV跌落式保险或隔离开关,必须停10KV 支线隔离开关或停10KV主线;立、撤杆塔基坑禁止站人,除指挥人及

指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外,要使用合格的起重设备,严禁过载使用;不得使用钢千和棕绳代替临时拉线,禁止不打桩锚绕在树木上替代;不得单独使用棕绳紧、撤线。) 7、反六不:反电气作业不办工作票、反作业前不交底、反施工现场 不监护、反电气作业不停电、反不验电、反工作地段两端不装设 接地线 8、十条纪律:现场查勘和危险点辩识与防范、核对双重编号、停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设装设遮拦(围栏)、戴好安全帽、系好安全带、作业监护、打好临时拉线。 9、施工前“三查”:查思想、人的精神面貌、查安全措施、查工器具。 10、四清楚:作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚。 11、四不伤害:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、不让他 人伤害他人 12、五不开工:无施工计划、不开工,无作业指导书、不开工,安 全措施未完善、不开工,人员不在状态、不开工,监管人员未到位、不开工 13、三级控制:企业控制重伤和事故、车间控制轻伤和障碍、班组控制未遂和异常。 14、三控:可控、能控、在控

电力设施安全距离

电力设施安全距离 安全距离 ·10KV及以下——米 ·20、35KV ——米 ·66、110KV ——米 ·220KV ——米 ·330KV ——米 ·500KV ——米 (依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)与人体的安全距离是,架空相与相的安全距离是,正常埋地相与相的距离是,与地面的距离是2M 这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。 2、高压线对谁的影响最大 对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。 3、高压线的影响到底有多大 英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。 瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的倍以上;2、若磁感应度大于微特斯拉为倍。 美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”4、高压线是如何对人产生影响的其安全指标值 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 5、高压线的安全距离是多少 220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉; 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉; 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉; 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉。 6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求 我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。 7、高压线对房地产的影响已经显现 业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值; 开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。距其的安全距离室外不得低于8米, 《电力设施保护条例实施细则》规定 1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下米 1-10千伏米 35千伏米

电力安全知识试题

1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作 答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施者应如何办理答:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 12.验电时,应使用相应电压等级而且合格的那种验电器在什么处所对各相分别验电 答:接触式验电器。装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。 13.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及什么措施答:事故紧急处理措施。 14.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么措施 答:加装接地线或工作人员使用个人保安线。 15.请说出拆接地线的顺序。 答:先拆导体端,后拆接地端。 16.线路的停、送电均按照什么人的指令执行 答:值班调度员或线路工作许可人的指令执行。 17.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,其验电顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验近侧、后验远侧。 18.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,其挂接顺序是什么 答:先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。 19.一张工作票中,哪三种人三者不可以互相兼任 答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不可以互相兼任。

(电力行业)电力线路对地安全距离

高低压电力线路安全距离 高低压电力线路与地面的安全距离 依据:《110?500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98) ?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石) 之间的最小水平净距要求均为0.5 米。 对小于或等于110KV 架空电力线路边导线与道路 (地面) 之间交叉时的最小垂直净距要求均为7 米, 横跨道路的小于或等于110KV 架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称高压铁塔基础边照明及<10KV < 35KV >35KV 道路侧石边缘0.5 给水管3.0 0.5 污水、雨水排水管1.5 0.5 燃气管1.0 1.5 1.0 热力管2.0 3.0 1.0 电力电缆0.6 电信电缆0.6 0.5 二、《城市电力规划规范( GB50293-1999) ?,是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要 求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况 下,

在建工程与外电线路的安全距离参考文本

在建工程与外电线路的安全距离参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

在建工程与外电线路的安全距离参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线 路下方,不得搭设作业棚、建造生洛设施,或堆放构件、 架具、材料及其他杂物等。2.在建工程(含脚手架具)的 外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距 离。最小安全操作距离应汪小于表1所列数 值。。。。。。 表1 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外 3.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空 线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表2所列数值。 表2 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的 最小垂直距离

4.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与 10kv以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。 5.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电力安全常识

电力安全常识 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力安全常识 1.一般的安全用电常识 在企业生产中,每个人都应自觉遵守有关安全用电方面的规章制度,懂得一些安全用电的常识,这些内容主要有以下几个方面。 (1)拆开的、断裂的或裸露的带电接头,必须及时用绝缘物包好,并放在人们不易碰到的地方。 (2)在工作中要尽量避免带电操作,尤其是手在打湿的时候,或必须带电操作时,应尽量用一只手工作,另一只手可放在袋中或背后,同时最好有人监护。 (3)当有几个人进行电工作业时,如其中一人需接通电源,应在接通电源前通知其他人。 (4)不要依赖绝缘来防范触电,因为绝缘体的性能有时也不太稳定。 (5)如果发现高压线断落时,不要靠近,至少要保持8~10m的距离,并及时报告有关部门。 (6)如发现电气故障和漏电起火时,要立即切断电源开关。在未切断电源以前,不要用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。 (7)如发现有人触电,应马上切断电源或用干木棍等绝缘物将电线从触电者身上挑开,使触电者及时离开电源。如触电者呼吸停止,应立即施行人工呼吸,并马上送医院抢救。 2.电气作业安全管理措施 电气作业安全管理措施的内容很多,主要可以归纳为以下几个方面。 (1)管理机构和人员 电工是特殊工种,又是危险工种,存在较多不安全因素。同时,随着生产的发展,企业电气化程度不断提高,用电量迅速增加,专业电工日益增多,而且分散在全厂各部门。因此,电气安全管理工作十分重要。为了做好电气安全管理工作,要求技术部门设置专人负责电气安全工作,动力部门或电力部门也应有专人负责用电安全工作。 (2)规章制度 规章制度是人们从长期生产实践中总结出来的操作规程,是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、电气安装规程、运行管理和维修制度,以及其他规章制度都与安全有直接的关系。 (3)电气安全检查 电气设备长期带“病”运行、电气工作人员违章操作是发生电气事故的重要原因。为了及时发现和排除隐患,应教育所有电气工作人员严格执行安全操作规程,而且必须建立一套科学的、完善的电气安全检查制度,并严格执行。 (4)电气安全教育 电气安全教育是为了使工作人员了解关于电的一些基本知识,认识安全用电的重要性,掌握安全用电的基本方法,从而能安全地、有效地进行操作。 (5)安全资料 安全资料是做好安全工作的重要依据。一些技术资料对于安全工作也是十分必要的,应注意收集和保存。

电力安全知识讲案(标准版)

电力安全知识讲案(标准版) Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电力安全知识讲案(标准版) 1、安全生产管理,坚持安全第一,预防为主的方针。 2、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。 3、国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。 4、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 5、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按要求佩戴、使用。

6、电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。 7、电力企业应当加强安全生产管理,坚持安全第一、预防为主方针,建立、健全安全生产责任制度。 8、电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。 9、国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人资格的电力生产企业要求将生产的电力并网运行的,电网经营企业应当接受。 并网运行必须符合国家标准或者电力行业标准。 闭幕式网双方应当按照统一调度、分级管理和平等互利、协商一致的原则,签订并网协议,确定双方的权利和义务;并网双方达不成协议的,由省级以上电力管理部门协调决定。 电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。 10、事故调查必须按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确在查清事故事故原因,查明事故性质和责任,总结事故教训,

基本电力安全教育知识

基本电力安全教育知识 1. 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是多少? 答:10(1C. 8)kV及以下为0.35m;20、35kV为0.6m;66、110kV 为1.5m;220kV为3m;330kV为4m;500kV为5m。 2. 安规对倒闸操作的发令、受令有何要求? 答:倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3. 操作中发生疑问如何处理? 答:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发

令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 4. 高压开关柜内手车开关拉出后有何要求? 答:高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 5. 线路的停、送电应根据什么执行? 答:线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。严禁约时停、送电。 6.设备不停电时安全距离是多少? 答:设备不停电时的安全距离是10(1C. 8)KV以下为70m;20、35KV为1m;66、110KV为1.5m;220KV为3m;330KV为4m;500KV 为5m。未列电压按高一档电压等级的安全距离。

电力安全知识培训教材

电力安全知识培训教材 余热发电的生产过程: 是通焚硫炉高温烟气将锅炉给水加热具有一定压力、温度的蒸汽,在锅炉产生热能,然后利用蒸汽推动汽轮机叶片转动,即将热能转变成机械能,由汽轮机的机械能运转带动发电机产生电能的生产过程。 1、安全生产责任的实质: 是“安全生产、人人有责、遵守各项规章制度”对上级负责、对职工负责、对自己负责。 2、安全预防原则: 安全的重要原则是预防为主。居国内外统计资料显示,在分析事故发生的原因中,有98‰的事故可以预防的。事故发生的主要原因是人的不安全行为和物的不安全状态,而这些原因又是由小变大,由影响事故的简接原因演变成导致事故的直接原因。最主要的是每位职工提高安全意识,杜绝安全隐患,将事故消灭在萌芽状态。 3、安全教育原则: 安全不仅是安全部门的责任,它是一项群力群防的工作,要求每一位员工都应有良好的安全意识,预防意识,危机意识,这样才有利于从根本上消除和降低人的不安全行为和物的不安全状态。因此,必须通过安全知识教育,安全技能的培训,充分引起员工对安全问题的重视,明确安全生产操作规程,掌握安全生产的方法。 4、如何贯彻执行《电力安全工作规程》:

各级领导人员都不应发出违反安全规程的命令,工作人员接到违反安全规程的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行安全规程外,还应督促周围的人员遵守安全规程。如发现有违反安全规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即禁止, 5、严格执行“两票、三制”制度: 两票工作票、操作票。三制:交接班制度、巡回检查制度、设备 定期彻换、维护、保养制度。 6、工作票执行程序: (1)签发工作票(2)接收工作票(3)布置和执行安全措施 (4工作许可(5)开始工作(6)工作监护(7)工作延期(8)检修设备试运(9)工作结束。 7、四不放过的原则: (1)事故原因分析不清不放过。(2)事故责任者和应受到教育者未受到教育不放过。(3)没有采取防范措施不放过。(4)事故责任者没有受到处理不放过。 8、修理中的机器应做好那些防止转动的措施: 修理中的机器应切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开、开关操作电源的熔丝也应取下)切断风源、水源、气源,所有有关闸板、阀门等应关闭,上述地点都应挂上警告牌。必要时还应采取可靠地制动措施,修理工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。 9、一般电气安全注意事项:

高低压电力线路与地面的安全距离及依据

高低压电力线路与地面的安全距离 一、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV为1.5 m; 35kV为3.5 m; 110kV为4.0 m; 220kV为5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 二、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中: 1.对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 2.对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1

二、《城市电力规划规范》(GB50293-1999),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表1 1~330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)表2 架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在导线最大计算风偏情况下)表3 架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下)表4

架空线路安全距离

4 外电线路及电气设备防护 外电线路防护 4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。 在建工程(含脚手架具)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表规定 表在建工程(含脚手架具)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离外电线路电压等级(KV)<1 1~10 35~110 220 330~500 最小安全操作距离(m) 10 15 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表规定。 表施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离 外电线路电压等级(KV)<1 1~10 35 最小垂直距离(m) 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表规定。 表起重机与架空线路边线的最小安全距离 电压(KV) 安全距离(m)<1 10 35 110 220 330 500 沿垂直方向 沿水平方向 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。当达不到本规定第条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志牌。 架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 防护设施与外电线路之间的安全距离不得小于表所列数值。 防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 表防护设施与外电线路之间的最小安全距离 外电线路电压等级(KV)≤10 35 110 220 330 500 最小安全距离(m)