用电安全管理规定

(2006年1月1日实施)

第一章总则

为认真执行“安全第一、预防为主”的方针,保障员工在生产过程中的安全与健康,防止安全事故的发生,特制定本规程,须认真遵照执行:

第二章一般规定

第一条操作一切机电设备,必须经过专门训练,了解机械性能、构造、保养规程并经试用合格后,方准进行工作。

第二条严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班。进入施工现场人员必须按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具。

第三条全体人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度,并熟知本职工种的安全技术操作规程,在生产中应坚守岗位,严禁酒后工作。

第四条未经领导许可,不得任意将自己的工作交给别人,更不能随意操作别人的机械设备。

第五条各种机电设备上的信号装置、防护装置、保险装置应经常检查其灵敏性,保持齐全有效,不准任意拆除或挪用配套的设备。

第六条各种电气设备和线路的绝缘必须良好,非电工不准拆装电气设备和线路。

第七条所有电气设备不要随便乱动,自己使用的设备、工具,如果电气部分出了故障,应请电工修理。不得擅自修理,更不得带故障运行。

第八条检查、修理机械、电气设备时,必须停电挂标志牌,标志牌必须谁挂谁取。合闸前必须检查确认无人后方可合闸。

第九条所有的配电箱、配电板、闸刀开关、漏电断路器、按钮开关、插座、插销以及导线管,必须保持完好、安全、不得有破损或将带电部分裸露出来。同时要求配电箱必须按装锁具,有专业电工负责责使用。

第十条在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖好灭弧罩。

第十一条移动所有的电气设备(不论固定设备还是移动设备)时,

必须先切断电源再移动。导线要收拾好,不得在地面上拖来拖去,以免磨损。电缆及pvc线被物体压住时,不要硬拉,防止将导线拉断。

第十二条使用电钻、电砂轮等手用电动工具时,必须注意如下事项:

1.必须安设漏电保护器,同时工具的金属外壳应进行防护性接地或接零。

2.使用单相的手用电动工具,其导线、插销、插座必须符合单相三眼的要求;使用三相的手用电动工具,其导线、插销、插座必须符合三相四眼的要求,其中一相用于防护性接零。严禁将导线直接插入插座内使用。

3.操作时应戴绝缘手套和装触电保护器。

4.不得将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电。

第十三条使用的行灯要有良好的绝缘手柄和金属护罩。灯泡的金属灯口不得外露。在特别危险的场所,如锅炉、金属空器内,潮湿的地沟处等等,其电压不得超过12伏。

第十四条一般禁止使用临时线。必须使用时,应经过机电部门和安技部门批准。临时线应按有关安全规定装好,严禁私接乱拉。还应按规定时间拆除。

第十四条进行容易产生静电火灾、爆炸事故的操作时(如使用汽油洗涤零件、擦拭金属板材等等),必须有良好的接地装置,及时导除聚集的静电。

第十五条发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳、四氯化碳等灭火器材灭火。切不可用水或泡沫灭火器灭火。因为它们有导电的危险。救火时应注意自己身体的任何部分及灭火器具不得与电线、电器设备接触,以防危险。

第十六条打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭电气设备,以防发生短路和触电事故。

第十七条所有的用电设备配相应的电线、电路和开关。要求一机一闸一保护。所连用电设备禁止超负荷运行。

第十八条变压器、开关、配电箱均应采取保护,防雨、防潮、防灰。

悬挂警示牌、指示牌。

第十九条不准在零线上装开关和保险丝;不准直接从闸刀开关的上端接线;不准准使用挂钩直接在电线、电缆上开口挂线;零线不得进入三项漏电断路器(除三项四线漏电断路器外)。

第二十条从高空架线,必须按电力的有关规定,保证架线高度,确保电线下的行人、行车、用电设备安全。如果必须从路面横过的线路应采用φ42钢管保护电缆、电线不被挤压、碾破。

第二十一条高空爬杆作业采用专业爬杆装置并系好安全绳,认真做好安全防范,下方必须有专人指挥。

第二十二条有露头、破头的电线、电缆杜绝使用

第二十三条各种型号的电器设备在安装完保险丝后,必须经分局专业电工的检查合格后方可开机使用。

第三章相关工种安全操作规程

第一节一般规定

第二十四条作业前必须根据工作条件选用适当的安全用具,每次使用前都必须认真检查。

第二十五条动力线架设、开关板布置必须规范,严禁乱拉乱接,对不安全的用电单位,必须让其停电整改。

第二十六条线路检修前必须确认开关断开并挂警告标示牌,不得带电作业。

第二十七条高压线路作业时,必须接到线路已经停电的准确答复,同时挂上高压接地线并用验电笔检查后才能上杆作业,及接地保护线。

第二十八条维护电工作业时,必须有两个以上人员参加,保证每一作业点有一个监护人。

第二十九条对交叉线路作业时,必须将所有相关的线路都停电后才能作业。

第二节电工

一、外线电工

(一)蹬杆作业前

第三十条不能胜任外线杆上工作的外线电工,不允许蹬杆作业,新技工、学徒工在训练期间,必须在熟练技工的监督下进行蹬杆学习。

第三十一条蹬杆人员在蹬杆前,应对杆上情况和上杆后的工作顺序,了解清楚,做好准备。

第三十二条蹬杆前,必须检查所用的工器具,如踩板或脚扣、绳索、滑轮、紧线器、工具袋等是否紧固适用。安全带是否完好,能否支持身体及工作时的荷重。对蹬高工具应按《电业安全工作规程》的规定指定专人负责检查和试验,不符合要求的立即停止使用并更换。

第三十三条各种外线电工工器具必须正确使用。外线电工应穿长袖长裤工作服,蹬杆前应将衣袖裤腿扣好所紧。蹬杆时不准戴手套。

第三十四条电杆根部腐朽或未夯埋牢固,电杆倾斜,拉线不妥时禁止蹬杆。

第三十五条五级以上大风、大雪、雷雨、大雾时禁止蹬杆。发现远处有雷电现象时亦不得蹬杆。

第三十六条体力不佳,精神恍惚者禁止蹬杆作业。

第三十七条所用技术术语应统一。

第三十八条居民区域或人行道的电杆施工时,周围两米以内,应用木马挂绳围绕,停止行人由杆下穿越。

第三十九条在地面工作的人员必须戴安全帽,非因工作,不得在杆下逗留。杆下人员要离开电杆35米。

(二)蹬杆工作

第四十条蹬杆前应检查杆根埋土深浅有无晃动现象,采取措施后,方可蹬杆。

第四十一条蹬杆后,必须拴好安全带方能开始作业。

第四十二条杆上工作者必须站上踩板、脚扣、固定牢固的踩脚木或牢固的杆构年上。拴好安全带,检查安全带挂钩是否在安全位置上。禁

止将安全带拴在横担上或磁瓶柱上。

第四十三条在转角杆上工作时,应站在外角,如必须在内角方向工作,应有防止电线滑出打伤的安全措施。

第四十四条杆上工作时,禁止向下抛丢任何工器具或材料,应用安全绳索系吊。

第四十五条杆上工作时要带工具袋,暂时不用的工具和零星材料,应放在工具袋内,以防落下伤人。

第四十六条上下电杆必须使用专用蹬杆工具(如脚扣、踩板),禁止攀援拉线或抱杆滑下,也不准用绳代替安全带。

第四十七条冬季作业水泥杆上挂霜时,不得使用脚扣蹬杆。

(三)杆上带电作业(低压)

第四十八条蹬杆带电作业,须经有关技术领导批准后执行。

第四十九条工作前须通知值班电工的负责人,说明带电作业线路或设备的地点,工作内容和工作时间,并告知开关操作及监护人员在该供电地区的开关断开后,不能随意合闸。

第五十条蹬杆带电工作者必须穿束袖工作衣、长裤。穿胶鞋戴安全帽,必要时加戴绝缘服、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜。

第五十一条蹬杆带电工作者必须是技术熟练、谨慎细心的电工,未受过单独带电作业训练的电工,严禁蹬杆进行带电作业。

第五十二条蹬杆前,必须严格检查各项用具是否齐全适用,保安用具的绝缘性能是否良好可靠。

第五十三条在带电工作前如发现操作人员身体不适,精神不振等情况时,应停止蹬杆带电工作;阴雨、雾天、大风、雷电亦不准蹬杆带电作业,工作前禁止喝酒。

第五十四条带电作业电工在未蹬杆前,应详细了解工作性质、顺序、杆顶装置和电流方向;并应将上杆后的工作程序告诉监护人征得其同意后,方可蹬杆。

第五十五条蹬杆后,选择好适当位置,绑好安全带才能进行工作。

第五十六条作业时,不允许同时接触两线,任何时候都应以一线

工作为原则。

第五十七条如杆顶同时有两个电工工作,不允许身体互相接触或直接递换工具材料。

第五十八条在元件或线路较多的电杆上工作时,应先用橡皮布或其他绝缘物体,将靠近电工可能接触之导线遮盖。

第五十九条不允许直接割断带负荷的线路,如因工作需要必须割断时,应将割断处前后另用导线短接好后,方可割断。

第六十条当带电导线断开后,不可同时接触两端的线头。

第六十一条高空紧线时,操作人员必须闪开紧线器,并将夹紧螺丝拧紧,以免滑脱伤人。

(四)高压线路

第六十二条高压线路未断电源前一般不应蹬杆。有时因工作需要必须蹬杆时,工作人员距最下层高压导线的垂直距离:10千伏及以下不得小于0.7米;35千伏不得小于1米。

第六十三条高压线路蹬杆作业,当接到线路已经停电的命令后,在蹬杆前必须检查高压试电器是否良好,并准备工作接地线和绝缘手套。

第六十四条蹬杆到适当高处(安全距离)后,拴好安全带,进行下列工作:

1、验电:以高压试电器验证线路确无电压。如高压试电器接触不到时,可用令克棒试验有无消除静电;

2、放电:先将地线一端接于地线网上,再以地线另一端绕在绝缘棒上与高压线接触数次以消除静电;

3、接地:将地线分别接于高压电线三相上。

以上工作完毕后,方能正式工作。

第六十五条蹬杆到杆顶后选好位置,拴好安全带,开始进行工作,工作时杆必须有熟练技工监护。

第六十六条变(配)电站内,必须在检修线路之高压断路开关上悬挂警告标示牌,必要时用安全锁或在站内接地。

第六十七条工作完毕后,合闸前,必须检查一切器材、工具、人

员是否全部撤离,线路上及站内接地线是否全部拆除。

第六十八条地面作业,工作前必须检查作业工器具(如锹、镐、撬棍、抬杠、绳索等)是否完好。

第六十九条进行换杆工作时,必须先用临时拉线将该电杆稳固,方可挖掘电杆基脚,禁止任何人立于电杆倒下的方向。

第七十条换杆工作应在有一定实践经验的技工领导下进行。

第七十一条在交通要道上进行换杆时,应选择人车来往稀少的时间进行。

第七十二条电杆杆位,不应选在过于低洼潮湿的地方,也不应选在河边和易于坍塌之处。

第七十三条立电杆应使用适当的工具。施工人员工作位置应分配适当。使用叉杆及拉绳的工作人员,应对等分布于电杆的两侧。

第七十四条起立电杆时,基坑内不得有人停留。拆除撑杆及拉绳的工作,必须在电杆基脚充分埋好夯实牢固后进行。

第七十五条架设电线的电杆,不应使用临时木桩;如选用木杆,其梢径不能小于120毫米。

(五)低压线路(500伏以下)

第七十六条架空电线应固定在电杆的绝缘子上,导线弛度了大时的对地垂直距离应符合《架空配电线路设计技术规程》的规定。禁止在铁管上、栏杆上、铁钉上,建筑物上及机械构件上悬挂电线。

第七十七条剪断后的线头,应以绝缘包布包好,固定于3米以上的高处,不应使线头低于人可达到的高度。

第七十八条上杆作业应符合“蹬杆工作”的有关规定。

第七十九条机线须装分路刀闸时,应装在3米以上的地方。其引线须按顺序固定。

第八十条露天开关必须设防护罩,以免雨水侵入造成短路。总闸平时应当上锁,露天或配电室内设置的开关,应有专人管理,除值班者外,其他人员不得乱动。

第八十一条工程转移时不用的开关应拆除,并将电源线同时拆除。

第八十二条线路的巡视检查,由维护单位视情况定出期限由电工进行。

第八十三条线路除定期巡视外,在结冰、下雾、大风和暴雨后,及在空气特别污秽的地方,应进行临时性巡视。

二、维护电工

(一)准备工作

第八十四条电工应服装整齐,袖口要扎紧。头带安全帽,脚穿绝缘胶鞋,手带干燥线手套,不准赤脚赤膊工作,不准戴金属丝的眼镜,不准用金属制的腰带和金属制的工具套。

第八十五条工作前,负责人应检查保安用具,试电器、橡皮手套、短路地线、绝缘靴等是否良好齐全;检查蹬杆工具踩板、安全带是否完好。确认良好无缺,方可蹬杆作业。

第八十六条新购(领)试电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等,应经试验合格后方可使用。试验项目按《电业安全工作规程》的规定进行。

第八十七条在使用“基本安全用具”时必须同时辅以“辅助安全用具”,绝缘手套每次使用前应作充气试验,发现漏气应严禁在高压操作时使用。

第八十八条保安绝缘用具应由专人保管,每次使用后应擦试干净;绝缘手套应洒上滑石粉放在木匣里,然后放置于干燥凉爽的地点。

第八十九条维护电工作业时,必须有二人一道参加,其中一人操作,另一人监护。

(二)工器具使用

第九十条经常检查常用小工具(如钳子、电工刀、螺丝刀、扳手等)使用时应注意:

1、随身佩带,注意保护,以免需要时措手不及;

2、按功能正确使用工具。钳子、扳手不许当郎头用;

3、使用电工刀时,刀口不可对着人。螺丝刀不准用铁柄或穿心柄的;

4、对于工具的绝缘部分应经常进行检查,如有损伤,不能保证其绝

缘性能时,不得用于带电操作。应及时修理或更换。

第九十一条使用梯子、倾斜角应不小于20度,但也不应大于60度,底脚应有防滑设施。禁止两人同蹬一个梯子。

第九十二条工具袋必须合适,背带要牢固。漏孔处要及时缝补好。

第九十三条使用人字梯时,夹角应保持45度左右,梯脚应用软橡皮包住,两平梯间应用链子拉住,以防向外侧滑倒。必要时派人扶住。

(三)安全技术操作

第九十四条室内修换灯头或开关时,应将电源断开,单极拉线开关应控制“火线”;如用罗口灯头,“火线”应接罗口灯头的中心。

第九十五条每幢房屋的进户保险丝具应装在“火线”上,安装位置应考虑换修熔丝的方便。

第九十六条设备安装好后,试运转合闸前,必须以设备及接线仔细检查,确认无问题时方可合闸。合闸时,必须戴绝缘手套,同时必须唤呼应答。

第九十七条安装电动机时,必须检查绝缘电阻是否合格;转动是否灵活,零部件是否齐全,同时必须安装接地线。

第九十八条拖拉电缆应在停电情况下进行。若因工作需要不能停电时,应首先检查电缆有无破裂缺口之处,确认完好后,戴上绝缘手套才能拖拉。

第九十九条在进行停电作业时,首先拉开刀闸开关,取走熔断器(管),挂上“有人工作,不准合闸”的标示牌,必要时在开关闸箱处加锁,并留人看守,以防万一。

第一百条对新安装的动力设备,首先应检查安装接地、容量、配电设备及开关等是否符合规定。

第一百零一条在有灰尘或潮湿低洼的地方敷设电线,应采用橡皮电缆,如用橡皮线则须装于胶管中或铁管内。

第一百零二条拆除不用的电气设备,不应放在露天或潮湿的地方,应拆洗干净入库保管,以食证绝缘良好。

第一百零三条用瓷瓶或瓷夹装置的屋内电线,应安装在人手不易

触及的地方,灯头对地至少应保持2米的距离。

第一百零四条带熔断器的开关,其熔丝(片)应按负荷电流配装。更换后熔线(片)的容量,不可过大过小,若换低压闸刀开关上的熔丝(片),则必须先拉开闸刀。

第一百零五条进户线或屋内电线穿墙时必须用瓷管、塑料管。在干燥的地方或竹席墙,可用胶皮管或缠四层以上胶布,且与易燃物保持可靠的防火距离。

第一百零六条屋内布设绝缘电线时,对地距离应不小于2米,互相间的距离应在2.5厘米以上,和建筑物距离应在1厘米以上。

第一百零七条敷设在电线管或木线槽内的电线,不允许有接头。

第一百零八条经常移动和潮湿的地方(如廊道)使用的电灯软线应采用双芯橡皮绝缘或塑料绝缘软线。并须经常检查绝缘情况。

第一百零九条临时炸药库、油库的电线,应用没有接头的电线,严禁把架空明线直接引进库房。库内不装设开关或熔断丝等易发生火花的电气元件;库内照明应用防爆灯。做到人走灯灭。

第一百一十条库内或熔片不得削细削窄使用。也不应随意组合和多股使用,更不应用铜(铝)导线代替熔丝或者熔片。

(四)检修的安全技术

第一百一十一条操作刀闸开关及油开关时,必须戴绝缘手套,并要设专人监护。

第一百一十二条40千瓦以上电动机,进行试行运转时,必须有相应的启动设备和安全措施,并应配有测量仪表和保护设备。一个电源开关不得同时试验两台以上的电气设备。

第一百一十三条变压器、电动机进行试验或试运转时,应有专人负责监视,不得随意离开。如发现异常声音或嗅味时,立即停机切断电源,进行检查修理。

第一百一十四条作各种电气设备试验时,必须有良好的接地。作任何电气耐压工作,应穿好绝缘靴戴绝缘手套,并设专人监护。

第一百一十五条试验电气设备或器具时,应设围栏并挂上“高压

危险!止步!”的标示牌,并设专人看守。

第一百一十六条耐压结束,断开试验电源后,应先对地放电,然后方能拆除接线。

第一百一十七条准备试验的电气设备,在未作耐压试验前,应先用摇表测量绝缘电阻,绝缘电阻不合格者禁止试验。

第一百一十八条一般电气设备进行干燥时,应尽量在干燥室内进行,如条件不具备也可用铁损干燥法铜损干燥法等。

第一百一十九条在干燥室烘干时,干燥室内温度不得超过90℃,干燥室屋顶留有出气孔,并要设专人负责看管,每半小时至一小时记录温度,测试干燥物的绝缘电阻,至合格为止。

第一百二十条用短路法干燥时,逐步加温至线圈的最高允许温度,用电阻法不得超过90℃;用温度表测量不得超过70℃。干燥过程中应设专人负责看管并记录温度及绝缘电阻(上述温度指A级绝缘)。

第一百二十一条干燥室不应堆放其他物品,特别是易燃物。

第一百二十二条一切施工机械设备的电器部分,应由专职电工维护管理,非电气工作人员不得任意拆、卸、装,修。

三、汽车电工

第一百二十三条汽车电工除熟悉充电工安全技术操作规程外,还应遵守本手册规定。穿戴好一般劳动保护用品外,还应穿耐酸碱防护用品,如橡胶手套、橡胶袖套、橡胶围裙,备用防护眼镜,长筒胶靴等。

第一百二十四条车间内应备有苏打水和氨水溶液(含氨10%),作为中和落在工作人员身上的硫酸之用。

第一百二十五条检查各种电气设备(充电机、试验台、电烘箱等)及用电器具的接零保护是否齐全良好,各种插头,开关绝缘是否良好,如有损坏及时修复。

第一百二十六条检查通风设备是否良好,发现损坏及时修复。

第一百二十七条检查酸、碱容器及废液排放,处理装置有无异常情况,发现跑、冒、滴、漏及时修理。

第一百二十八条工作人员应熟悉硫酸的性能。

第一百二十九条检查消防器材是否齐全、有效,如缺少或失效时,及时增添与更换。

第一百三十条操作人员应懂得直流电、交流电、直流电机、整流器等基本知识。

第一百三十一条开始工作前,打开通风设备,将酸蒸汽及时排出户外。

第一百三十二条在配制电解液时,应将浓硫酸徐徐倒入蒸馏水中,并用玻璃棒搅匀,禁止将水倒入酸中或酸倒得过急发生沸腾,溅起烧伤眼睛、皮肤或衣服。

第一百三十三条当发生硫酸溅入眼内或皮肤上进,应迅速用清水冲洗,并送医院治疗。

第一百三十四条工作场所禁止明火与吸烟,电气闸盒必须有防护罩。必要时加锁。

第一百三十五条搬运蓄电池时,必须做到稳搬轻放,以防剧烈震动,落地伤人或损坏蓄电池。

第一百三十六条从事铅作业人员应戴过溶式防铅或铅烟口罩,并定期更换或经常清洗所用的滤料。工作时应穿工作服及围裙,并应定期清洗,禁止穿工作服进食堂或宿舍。饭前及下班后应洗手,用肥皂刷洗或用23%醋酸先浸泡5分钟用肥皂刷清,禁止在车间内吸烟、用饭。

第一百三十七条在汽车拆卸蓄电池时,应先将搭铁线、联接线、电动机线依次拆下,最后拆去蓄电池的固定架。安装蓄电池时则与拆卸反序进行。防止蓄电池短路发生火花。烧坏导线和蓄电池,甚至发生爆炸。

第一百三十八条从车上拆下蓄电池进行小修时,应将蓄电池洗净、擦干,然后将塞盖打开,静放30~40分钟,再进行工作,工作时应戴手套。

第一百三十九条按原车规定安装蓄电池联线时,若产生小火花,应立即停止。查明原因,排除后方可重新连接,以免烧毁线路或着火。

第一百四十条用高率放电器检查行驶车辆上的蓄电池,必须先将

蓄电池塞盖打开,静止30~40分钟后,才能进行检查,以免在检查时产生火花,防止蓄电池爆炸。

第一百四十一条拆卸发电机、电动机时,应先切断电源总开关,或将蓄电池的搭铁线从桩头拆开放好,以免工作时发生电源短路带来不良后果。

第一百四十二条在车上拆装启动电动机时,精力应集中,按操作方法,轻拿轻放,体弱力小者不得强行操作,以免电动机落下伤人。

第一百四十三条检查车辆电路时,遇有油污和容易着火的部位,应用试灯或电表检查,不得用打火的方法进行检查,以免发生火灾。

第一百四十四条修理和调整带有高压的电器时,应用绝缘工具进行工作,以免触电。

第一百四十五条安装线路应按本书规定进行,未经领导批准,不得任意改变,导线的绝缘必须良好,接头要紧密牢固,用胶布包或套上塑料管。

第一百四十六条在试验台上试验发电机,电动机时,应紧固夹牢,没有防护装置的应装上,以防试验时松脱,甩动机件,伤害人员。

第一百四十七条工作完毕后应及时切断电源,勿使蓄电池长期有电,以免损坏。

第一百四十八条整理好工器具、材料,整齐地放回工具箱。

第一百四十九条将工作场所打扫干净。

第三节电焊工

第一百五十条焊接及切割操作人员必须身体健康,经有操作证方能上岗作业。

第一百五十一条严格遵守各项安全管理制度。按规定穿戴好劳动防护用品。

第一百五十二条焊接及切割操作人员必须熟知焊、割机具的性能和有关电气、防火安全知识以及触电急救常识。

第一百五十三条固定式、移动式电焊机和电焊变压器的外壳以及开

关金属必须有可靠的接地保护。

第一百五十四条焊割后的灼热工件不准堆放在电焊(把)线、焊枪软管旁。也不准电焊钳(把)线与焊枪软管绞在一起,以免发生事故。

第一百五十五条在有焊接和气割工作的场所,必须设有消防设施。作业前检查器具是否安全可靠,电焊机是否漏电,氧气、乙炔管是否破损,电焊线不得长于50m,焊钳一端至少有5m绝缘良好的橡皮软导线,氧气、乙瓶离作业点不少于10m的距离。

第一百五十六条严禁在带压容器或管道上进行焊割,严禁冒雨作业。在潮湿地点作业,必须站在干燥的木板上,防止触电。

第一百五十七条严禁在储存易燃易爆的液体、气体仓库,车辆、机件及汽油库周围从事焊接工作。

第一百五十八条在金属容器内作业时应有专人监护。

第一百五十九条严禁将泄漏乙炔气的焊炬、割炬或乙炔管带进金属容器内,以防止混合气体遇明火而爆炸。

第一百六十条工作结束后应切断电源及气源,盘收电焊钳(把)线和焊枪软管。对于气焊作业则应解除乙炔发生器的工作状态。要仔细检查工作场地周围,确认无火源后方可离开。

第一百六十一条电焊机应有保护措施,工作时保证干燥、通风。在室外工作时应防止被雨淋,确保设备安全使用。

第一百六十二条电焊工高空作业时必须采用安全网、安全绳、安全带防护。同时遵守高空作业的有关规定。

第一百六十三条作业中断,停止时要从焊钳上取下焊条关闭电源开关。

第一百六十四条用电线路不允许有破头、露头、老化,用电开关禁

止裸露。新接电焊机要由专业电工负责接线。

第一百六十五条每班工作前应检查电焊机焊夹有无破损、是否能安

全使用,用电线路是否理顺;每班工作后注意切断电源,焊条是否在焊钳上放置,电路收拾整齐。

第一百六十六条在工作中需要移动电焊机,必须切断电源。严禁用

钢筋代替电缆。要保护通过路面的电线电缆。

第四章附则

第一百六十七条针对上述各项规定,要求所有施工人员必须遵守。执行中由公路工程部管理人员和质安科安全员;各厂队管理人员、安全员认真监督,发现违规现应象立即制止。

第一百六十八条如果被公路工程部质安科人员在日常巡查中发现

违章作业,则依据《安全文明生产考核与奖罚实施细则》对所有负责该项施工管理的人员、安全管理人员及单位进行处罚。

第一百六十九条本规定与“操作规程”配套运用,互相补充。

第一百七十条本规程适用于水电十四局糯扎渡分局。解释权归糯扎渡分局安全生产领导小组。

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程 文件编号: 版次: 编写: 校对: 审核: 批准: 实施日期:

DHG临时用电管理规定 1.目的:为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电器事 故的发生,特制订本规定。 2.适用范围:本规定适用公司内部生产、检修及施工等作业中,在正式运行电 源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序: 3.1.临时用电时限规定、验收等级和审批权限详 见《临时用电作业许可证》。 3.2.普通场所临时用电规定为I级;有限空间 (含防爆区)临时用电规定为II级。

3.3.公司内部普通场所架设的临时电源线,由用 电单位向工务部提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.4.属于有限空间或防爆区(气体车间、油罐、 氨罐、煤库、上煤皮带廊及煤气炉三楼以上区域)需要临时用电时,由用电单位向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.5.外来施工单位所需临时用电时,必须由用电 单位主管或项目主管负责人向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.6.《临时用电许可证》三级以上一式三联,第 一联由环安部门留存,第二联由电工留存,第三联由用电单位留存;《临时用电许可证》四级以上一式二联,第一联由电工留存,第二联由用电单位留存。

4.临时用电的安全管理: 4.1.电工作业必须经过专业安全技术培训,考试 合格,持《特种作业操作证》方可上岗独立操作。非有资质的电工严禁进行电气作业。 4.2.电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒 后不准操作和维修。 4.3.所有绝缘监测工具应妥善保管,严禁他用, 并应定期检查、校验。 4.4.对使用时限大于一天临时用电管理,由电气 主管确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.5.生产装置上的临时用电设施,在生产装置正 常运行期间,不得影响生产装置正常运行,否则必须停止供电。 4.6.施工现场临时供电设施接出的线路、用电设 备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全

施工机械、临时用电安全操作规程电子教案

施工机械安全规程 临时用电安全防范规程 一、水泥混凝土滑模摊铺机安全作业规程 (1) 二、ABG 摊铺机安全作业规程 (3) 三、土方机械施工安全规程 1、挖掘机作业安全 (4) 2、推土机作业安全 (4) 3、压路机作业安全 (4) 4、平地机作业安全 (5) 5、装载机作业安全 (5) 四、运输机械安全规程 (6) 1、一般规定 (6) 2、载重汽车 (6) 3、自卸汽车 (7) 五、路面施工机械安全规程 (7) 六、临时用电安全防护 (8)

水泥混凝土滑模摊铺机安全作业规程 一、安全常识 1、摊铺工作时,严禁无关人员走到机器上或机器周围。不要让手和脚、衣服接触运动零件,以防止被摊铺机的控制器件卡住,必须远离旋转零件和运动零件。 2、在摊铺机上安装和拆卸工作时,必须使用阶梯和栏杆。 3、要确保所有防护罩和挡板均已在固定位置安装好。 4、机器需要检修或保养时,必须先把发动机停止下来。 二、操作摊铺机应注意的具体事项: 1、发动机油压未能增高至足以让发动机维持运行,则不要强行发动导致发动机损坏,在执行摊铺机操作期间,发动机必须在一定转速(2275转/分)工作。 2、停机系统失灵可能造成严重的人身伤害,甚至导致死亡,严禁使用失灵的应急系统来操作,每天在开始执行摊铺工作之前,必须检查停机系统,保证其正常工作。 3、启动发动机的时间不得超过三十秒钟,否则会造成损坏,在两次启动发动机操作之间,应停留两到三分钟的冷却时间。 4、摊铺机处于“运输”状态时,切勿把摊铺机的一侧(前侧或后侧)抬起比另一侧高,如果机器的一侧明显比另一侧高则容易翻倒。 5、碰触行走的履带会导致严重人身伤害,在移动摊铺机之前,必须严禁任何人走到履带附近,严禁坐在或站在行走的履带上。

充电电锯 充电式电链锯使用方法大全

充电电锯充电式电链锯使用方法大全 充电电锯充电式电链锯相信你们并不陌生,它具有操作简单、噪音小、节能环保的特点。关于充电电锯使用的注意事项,我们下面作下最全面的介绍。 1.充电电锯充电式电链锯都包含哪些部件? 打开充电电锯的包装,应该有:一台主机,一条锯链,一块锯板,一块锂电池(标配),一个充电器,一个扳手,一个导板盒。 2.锯板和锯链的安装方法: 1)先将锯链的一端挂在导板上,卡进导槽内,再将锯链的另一端安装在链轮里。 2)安装上锯板,顺时针旋转锯链松紧螺丝,使锯链张紧。 3)安装上侧盖,先不要拧紧螺帽,调节链条松紧螺丝,使链条传动圆滑,张力合适。 4)拧紧螺帽,即可使用。 3.锯链润滑油一定不能少! 锯板和锯链需要使用润滑油。先打开机油箱盖,然后注入润滑油,充电电锯设计有油位指示器。 在每次使用机器前,都需要检查机油箱里的润滑油,当油面低于油标尺上的最低刻度“min”时,需要添加润滑油。 4.一键启动—充电电锯的优势 1)插入锂电池 2)刹车挡板向手把方向扳动,松开刹车。 3)按下电源开关,电源指示灯(绿灯)亮。警报灯(红灯)亮,说明机器出现故障。 4)按下开关锁,同时按住开关扳机,释放开关锁,机器持续运转。释放开关扳机,机器停止运转。 5.充电电锯安全使用注意事项: 1)请勿将充电电锯暴露在雨中,请勿在潮湿或多雨处使用。

2)当电机转动时,请用双手紧握链锯;请确认锯链不与任何东西接触。 3)根据本操作说明正确地安装锯链。 4)请勿越过正常范围操作,始终站稳并保持平衡。 5)在起动充电电锯之前,请确认锯链不与任何东西接触。 6)在操作中如发现任何异常,请立即松开扳机,关闭电源开关。 7)如果充电电锯摔落或撞上硬物后,请仔细检查链锯。 8)当不用时,请将充电电锯置于干燥、较高的地方或将其锁起来以免小孩碰到。存放时请使用导板盒保护导板和链条。 9)操作充电电锯时,请戴上安全眼睛;请穿上安全鞋、紧身工作服、防护手套和保护头罩。 10)切割前请从树上除去尘土、石头、松散的树皮、钉子、卡钉和电线等杂物。 11)为了避免锯链在切削时被卡住,请采取相应措施。 12)固定好木材以使其不会在操作时突然移动。请注意被锯断的木材,他们有可能会击中操作者。 ——奥斯顿园林机械

安全用电安全操作规程

编号:SM-ZD-61603 安全用电安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全用电安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 第1 条?:本规定只适用于使用电气设备人员在使用过程中的行为规范。?对于供、用电设备的设计、安装、运行和维护应遵照等国家现行有关标准规范执行。 第2 条:安装、维修或拆除供电线路和用电设备,必须由经过培训考试,持有电工操作证的人员进行,禁止非电工人员进行上述作业。 第3 条:任何电气设备在没有验明无电时一律认为有电,不能盲目触及。 第4 条:拆开或断裂的裸露的带电接头,必须及时按规定用绝缘物包好并放置到不易碰触到的地方。 第5 条:用电人应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,禁止设备带病运转。 第6 条:所有电气设备如配电箱、开关盒、电动机等都

临时用电安全规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临时用电安全规程(通用版)

临时用电安全规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序 3.1公司内部一般地点架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任审批后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.2公司防爆区域内架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任初审签字,由安全环保部批准,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.3外来施工单位所需临时用电时,必须由其主管处室或项目主管

负责人向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任、安全环保部签字批准后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.4《临时用电作业许可证》一式三联,第一联由安全环保部或电气车间安全员留存,第二联由电运行或主控室留存,第三联由用电单位留存 4.临时用电的安全管理 4.1对临时用电管理,由电气车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.2生产装置上的临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置的正常运行,否则必须停止供电。 4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电气车间要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 5.临时供电安全技术要求 5.1在防爆场所使用的临时电源,电器元件和线路要达到相应的防

手持式电动工具管理办法33333

炼铁厂手持式电动工具安全管理标准 [炼铁厂] 发布

LG/ZY-04-155-2010 前言 本文件由设备管理科提出。 本文件由炼铁厂设备厂长丁军审核。 本文件由炼铁厂厂长关百令批准。 本文件由设备管理科归口。 本文件起草单位:设备管理科。 本文件主要起草人:田海宏 本文件2007年4月首次发布,2010年10月第2次修订。 本次修订的主要内容如下: ——管理职责增加具体内容 ——修改与公司标准不一致地方 ——增加附录规范表格 I

LG/ZY-04-155-2010 炼铁厂手持式电动工具安全管理标准 1 范围 本文件规定了手持式电动工具(以下简称工具)的管理、使用、检查和维修安全技术要求。 本标准适用于炼铁厂手持式电动工具的管理、使用、检查和维修。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 手持式电动工具安全管理标准 Q/LGG-31-003-2008 3 职责 3.1 设备管理科:是炼铁厂手持电动工具的主管科室,负责手持电动工具计划汇总、上报,年度检测,监督检查。 3.2 各车间:是手持电动工具的具体管理、使用、保存单位,计划申报。 4 术语定义 4.1 手持电动工具:用手握或悬挂操作,以小功率电机或电磁铁做为动力,通过传动机构来驱动作业工作头的工具。包括:电动螺丝刀和冲击扳手;电动砂轮机、电动抛光机和盘式砂光机;手持式电动砂光机;圆锯或圆刀;电钻;电锤;电剪刀;电动攻丝机;电刨;电动往复锯(曲线锯、刀锯);混凝土振动器(插入式振动器);不易燃液体电喷枪;电链锯;电动修枝剪和电动草剪;电动订订机;电动木铣与电动修边机;电动石材切割机;管道疏通机等。 4.2 隔离变压器:通过至少双重绝缘或加强绝缘的绝缘使输入绕组和输出绕组分开的变压器。 4.3 加强绝缘:相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。 4.4 双重绝缘:同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。 5 工具的分类 手持电动工具按触电保护方式分为: 5.1 Ⅰ类工具:工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线联接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。 1

生产用电安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 生产用电安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

生产用电安全操作规程(最新版) 一、电工应经体格检查,无妨碍工作的病症,经专业安全技术培训和考试合格,取得操作证,方能独立操作。 二、电工作业应做到装得安全,拆得彻底;经常检查,及时修理。 三、工作前必须检查工具、测量仪表和绝缘用具应灵敏可靠。禁止使用失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。 四、不准带电作业,遇有特殊情况不能停电时,应经领导同意,并须在有经验的电工监护下采取严格的安全绝缘措施方能操作。 五、各种电气设备、工具必须绝缘良好,按规定接线和装插头,严禁用电线头直接插入插座内使用。 六、电气设备的金属外壳要按规定接零(或接地),零线(或地线)的联接必须牢固。在同一系统(网路)中,不能有的设备接零,

有的设备单纯接地。在三相四线制网路中,设备不能只接地不接零。在接地线和保护接零线上,禁止安装开关和保险。 七、进入立体交叉作业区时,一定要穿好工作服和绝缘鞋,戴好安全帽。登高作业应严格遵守《高处作业安全管理规定》,做到“四个必有,六个不准,十不登高”。 八、使用活动梯子前应检查梯子是否牢固完好,使用时梯子应放稳。人字样的拉撑一定要拉好。单梯应有防滑措施,与地面夹角以60°为宜。工作时不准站在梯子的最高一级,禁止二人同时登梯作业。 九、不准随意接临时电线,必须时应先填写《临时用电申请单》,经安安全员认可,并按规范架空、接地、挂危险标志后,方可安装,并定期使用,到期拆除。 十、电气设备安装和线路施工,必须严格按停电、验电、接地操作顺序进行,严禁强行送电、盲目送电和约时送电。 十一、任何电线接头处(包括拆除后的电机、电器或线路),其导线应用绝缘胶布包扎好,不得外露。

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

施工用电安全操作规程

施工用电安全操作规程 Prepared on 22 November 2020

施工用电安全操作规程 1.施工现场必须配备专职电工。低压电工不得从事高压作业,学习电工不得独立操 作。严禁非电工作业。 2.工程开工前,技术人员或电工应根据规范并结合工程的实际情况,编制临时用电施 工组织设计,并报质量安全部备案。 3.临时用电工程施工程序应遵循:施组→交底→安装→调试→验收→交付使用→检查 整改→维修保养→竣工拆除。 4.临时用电电缆不得沿地面或基坑明敷,埋地敷设时,过路及穿过建筑物时,必须穿 保护管。 5.电缆不宜沿钢管,脚手架等金属构筑物敷设,必要时需用绝缘子作隔离固定或穿管 敷设。严禁用金属裸线梆扎加固电缆。 6.地下工程所用电源线必须使用橡套电缆,且沿墙壁等架空敷设,其架设高度不应低 于2m,固定时也应用绝缘子。 7.不得在高压输电线路上下方,从事任何吊装作业。 8.配电系统宜设三级配电,即总配电箱(室)→分配电箱→开关箱。分配电箱:总空 气开关→分路漏电开关→瓷插(额定容量100A以上的漏电开关可不加瓷插)。开关箱:漏电开关→瓷插→插座(设备) 9.配电箱使用材料要求:配电箱(盘)不得使用木制材料;配电箱、盘(配电柜除 外),电器安装板应使用绝缘板;箱内配线(配电柜除外),必须使用绝缘导线。 10.室外配电箱应设防雨、防砸棚和围栏,围栏高,格栅间隔。围栏设门向外开,并配 锁,在围栏明显位置应挂警告标志。

11.室外固定式配电箱(移动箱除外),应在自然地面以上设的水泥抹面砖基础,基础 内应留有存放余量电缆装拆电缆的方便孔槽。 12.现场配电系统应设三级以上漏电保护,形成分级保护即在总箱内设漏电保护器,作 第一级漏电保护,在分箱及开关箱内分别设漏电保护器,作第二至第三级保护。 13.电焊机使用时,焊把线,地线应同时拉到施焊点,二次线与焊机连接应用线鼻子、 二次线及焊钳绝缘应完好无损。电焊机均应装设“安全节电器”,焊机室外使用时,应有防雨水措施。 14.夜间施工用的照明装置宜采用固定灯具。 15.施工现场外接电源,必须签订用电安全协议书,其中须注明允许安全用电额,办理 用电交接手续,并安装电表计量。

用电安全及其他注意事项安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A31844 用电安全及其他注意事项安全操作 规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

用电安全及其他注意事项安全操作 规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1用电应符合三级配电结构,即由总配线箱(配线室内的配线柜)经分配电箱(负荷或用电设备相对集中处)到开关箱(用电设备处)。分三个层次逐级配送电力,做到一机(施工机具)一箱。现场工作,首先应详细观察了解周围环境及设备情况,对存在的用电隐患,应采取有效防止措施,然后有秩序的进行工作。 2施工现场用的各种电气设备必须按规定采取可靠的接地保护,所有工作设施必须安全牢固,用电线路必须按规范架设,应采用绝缘阻燃护套导线,不可

路基临时用电安全操作规程示范文本

路基临时用电安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

路基临时用电安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工现场用电必须采用三相五线制,三级配电、二 级保护。所有设备必须一机一闸一漏电保护装置进行安 装;接电人员必须是专业电工持证上岗。 2、临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必 须由受过专门培训、取得特种作业操作证的电工完成。 3、施工场地的电缆要架空,离地面不小于2m,严禁 拖地和压埋土中。 4、一切设备必须接零接地,并设置漏电保护器。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所, 配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周 围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6、配电箱、开关箱安装应牢固、平稳、移动式的箱体

应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6- 1.5m。 7、所有配电箱、开关箱应定期进行检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。 8、配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。各种电气箱内不允许放置任何杂物,应保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。 9、漏电保护器的安装,必须按生产厂家产品说明正确安装、接线、使用。对搁置已久的漏电保护器,安装前检查,合格后才能安装。漏电保护器安装后,操作试验按钮,检查漏电保护器工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

施工临时用电安全作业规程(新版)

施工临时用电安全作业规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0146

施工临时用电安全作业规程(新版) 1适用范围 本规程规定了施工现场临时用电的安全作业规程。 本规程适用于公司施工临时用电作业。 2主要内容 2.1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 电压(kV) <6 10~35 44

60~110 距离(m) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时: 2.3.1切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2.3.2验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。 2.3.3验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 2.3.4装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 2.3.5接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

电链锯操作方法

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/fa8916397.html,) 电链锯操作方法 操作前注意事项: 1、作业时必须穿安全鞋。 2、作业时不准穿肥大、敞开的衣服和短裤,不准佩带装饰品,如领带、手链、脚链等。 3、认真检查锯链、导板、链轮等组件的磨损程度和锯链的张紧度,进行必要的调整和更换。 4、检查电链锯开关是否完好,电源接头是否接牢,电缆绝缘层是否磨损。 5、彻底检查作业场地并清除石块、金属物、枝丫和其它丢弃物。 6、作业前要选好安全撤离通道和安全区。

操作 1、当被加工的原条距输送机1.5m以内时,不准作业。 2、在接通电源之前,必须关闭电链锯开关,防止意外启动。 3、造材前先启动电链锯空转1min,检查运转是否正常。 4、启动或操作时,手和脚不得靠近旋转部件,特别是链条的上下方。 5、烧断保险丝或继电器跳闸时,应立即进行检查。 6、不准线路超负荷工作,不准接入高容量保险丝。 7、必须用双手操作电链锯。 8、作业时一定要站稳,不准站在原条或原木下方及可能滚动的原条或原木上操作。 9、排除夹锯故障时,应特别注意辅助人员的安全。 10、在作业过程中,应随时润滑和冷却锯木机构。 11、当原条即将锯断时,应注意木材的动向,锯断后迅速提起电链锯。 12、转移作业时必须先关闭电链锯开关,转移中不准跑动。 下列情况不准操作电链锯 1、有人靠近时;

2、造材辅助人员撤到安全地区之前; 3、作业区原条堆放不稳; 4、光线不充足; 5、雨天,风力大于5级及有雷电时的露天场地; 6、没有断链保护装置及反弹保护装置,或装置损坏时。 本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站; 变宝网官网:https://www.wendangku.net/doc/fa8916397.html,/?qx 买卖废品废料,再生料就上变宝网,什么废料都有!

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

临时用电作业操作规程

临时用电作业安全规程 XXXXXXX气体有限公司2016年1月10日

临时用电作业安全规程 第一条主题内容与适用范围 本标准规定了临时用电作业定义、安全要求及《临时用电安全作业证》的管理。 本标准适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 第二条引用标准 DL409安全工作规程(电力线路部分); JGJ46施工现场临时用电安全技术规范; 第三条定义 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 第四条临时用电作业安全要求 1.临时用电必须办理《临时用电安全作业证》,未经批准不得进行临 时用电作业。 2.安装临时用电的电气作业人员,应持有“特种作业(电工)操作 证。 3.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时 电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合以下要求: a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) 4.各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 5.动力和照明线路应分路设置。 6.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并 加挂安全警示标牌。

7.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的 可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 8.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的 电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求: a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施; b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线; c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施; d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m; e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管; f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁; g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V; h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 9. 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。 10.对临时用电管理,由机修车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施

施工用电安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工用电安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7985-91 施工用电安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工用电实施方案 1.根据工程的施工组织设计、现场勘察情况及施工用电负荷计算来确定施工用电实施方案。 其内容和步骤为:现场勘察→确定配电室或总配电箱、分配电箱位置→确定线路走向及敷设方法→进行负荷计算→确定导线载面、电器类型和规格→绘制电气平面图→项目经理组织审批→制定实施方案→项目机电负责人组织实施 2.实施方案时应考虑: a. 配电室尽量远离施工现场,周围严禁放易燃物品、腐蚀性材料,并做好排水处理。 b. 线路设计尽量考虑架设道路的通畅和施工机械操作的方便,与建筑物保持一定的安全距离。架空线路与道路交叉时,线路的最低点与地面的最小距离

为4.5m,并持好警示牌。 c. 电缆埋设时,其表面的距离不小于0.6m,电缆上下铺以沙土的厚度不小于0.1m,燕覆盖砖等硬质保护层,与道路交叉处必须敷设紧固的套管,管的两端必须伸出路基0.5m。应在埋设电缆的转弯处设置电缆的走向标志。 二、施工用电的接地与接零保护系统 1.现场施工用电必须采用TN-S三相五线制,一根PE黄/绿双色专用线接设备外壳和电箱保护零线排,严禁作零线和相线用。 2. 架设规定: a. 保护零线严禁通过任何开关和熔断。 b. 电缆必须使用五芯电缆,保护零线必须独用,严禁它用。 c. 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总箱电源则从零线引出处,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别防止经过铁质箱壳形成电气连接。 d. 保护零线的载面积不小于工作零线的载面积。

施工现场临时用电安全操作规程

施工现场临时用电安全操作规程 1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业。 2、临时用电必须按规定敷设线路,选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。 3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上,严禁架设在脚手架上。 4、低压架空线路架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。 5、施工现场禁止使用导线。 6、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。 7、电气设备移装或拆除后,不得留有可能带电的线头。 8、现场用电必须实行“一机一闸一箱一漏”制,严禁一个开关控制两台及两台以上用电器具(含插座)。 9、施工现场电气设备及手持电动工具应由可靠的接地及漏电保护措施。 10、现场用闸刀开关,防护盖应齐全,不得以金属丝代替保险丝。不得带负荷开合闸。 11、防爆场所,严禁用非防爆设备及非防爆电源接插头(座)。 12、电器设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌。 13、现场用照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。 14、有限空间作业,必须使用符合安全电压的行灯 15、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。

16、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦从事修理工作。 17、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 18、施工现场夜间临时照明灯具,高度应不低于 3m,临时线路使用时,应有专人值班。 19、电气设备的金属外壳,必须接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不允许有的接地有的接零。 20、施工中,当日未完成的一切危险部分,必须设置危险标志。 21、现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012进行架设。做到“三相五线”、“三级配电”、“二级保护”。

2021版电链锯安全操作规程

2021版电链锯安全操作规程 The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版电链锯安全操作规程 一、作业前,按要求点检工具,对工具各部件进行检查。紧固件要紧固可靠,运动部件转动灵活可靠,检查有无漏电情况。 二、不得穿过于宽松的衣服,裸露的长发、戴首饰,胸卡等操作机器,因为可能被运转的部件缠住。 三、工具运转时,不得放手不管,或随意放置。 四、操作时应用单手均匀施压,不得用身体直接施压。 五、作业时需按岗位要求佩戴手套、防护镜。 六、链条锯的机体无裂纹破损,螺丝、螺帽等齐全牢固,检查砂带是否有破损。砂带有裂纹,破损不准使用。 七、每天在使用完毕后,用气枪将粉屑吹净;以避免长时粉屑造成轴承及各电器部件堵塞。 八、空载运转,检查并确认机具联动灵活无阻。

九、必须确保工具按钮灵敏可靠。 十、操作中发现异常声音,应立即停止使用。 十一、作业结束后,清洁工具。 十二、作业结束后需及时将电源拔掉,防止意外启动。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

施工用电安全操作规程

施工用电安全操作规程 1、施工现场各种电气设备,必须装设专用开关、插头和插座。露天及作业棚内使用的开关、插座,应装入配电箱内。箱底距地面高度不得小于1.5m。 2、配电箱应能防火、防雨。箱内不得存放杂物,并必须设门加锁,专人管理。 3、电气设备和电气线路,必须绝缘良好。 4、移动的电气设备的供电线,应使用橡套电缆,横过便道时,必须穿管埋地敷设。 5、各类电气开关和设备的金属外壳,必须设接地或接零保护。 6、检修电气设备时应停电作业,电源箱或开关握柄上应挂有“有人操作,严禁合闸”!的警示牌或设专人看管,必须带电作业时应经有关部门批准。 7、露天照明,应采用防水灯头,残缺的灯头灯泡应及时更换,防止发生电击事故。 8、现场的照明行灯,电压不得大于36伏。在特别潮湿的场所、金属容器内或钢模、架密集处作业,行灯电压不得大于12伏,并应采用双线圈的行灯变压器,一、二次侧应有熔断器保护。 9、生活照明用电不得擅自拉线、装灯、装插座及任意安装大功率灯泡。严禁私自使用电炉及其它功率较大电器。 10、现场电工作业,应远离高压电线路,当需要靠近高压线路操作时,必须采取安全防护措施。人体与带电体之间,不得小于下列距离: 10KV及以下 0.7m 35KV及以下 1.0m 66KV及以下 2.0m 11、暂不使用的机电设备,必须切断电源。 12、停工使用的电器设备,应拆除电源线和开关,如有必要保留电源线时,其线头应 包绝缘布,并需固定在距地面高度大于2.5m的地方。 13、机械设备的电气装置,应由电工负责安装,安装后必须进行检查和试运转,确认无电击危险时,方可投入使用。 14、用电设备的电气装置跳闸时,在未查明原因、排除故障前严禁合闸。 15、产生高温的电气设备和灯具,应与易燃物保持安全距离,防止发生火灾。 16、严禁用两相三孔插座代替三相插座和将电线芯直接插入插座中。 17、严禁用其它金属线代替熔丝。 18、隧道施工严禁由地面上中性点接地的变压器或发电机直接向洞内供电,洞内配电变压器严禁采用中性点直接接地方式。

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程 文件编号:版次:编写:校对:审 核:批准:实施日期: DHG临时用电管理规定 1. 目的:为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各 类电器事故的发生,特制订本规定。 2. 适用范围:本规定适用公司内部生产、检修及施工等作业中,在 正式运行电源上所接的一切临时电源。 3. 临时用电审批程序: 3.1. 临时用电时限规定、验收等级和审批权限详见《临时用电作业许可证》。 32 普通场所临时用电规定为I级;有限空间(含防爆区)临时用电规定为II级。 3.3. 公司内部普通场所架设的临时电源线,由用电单位向工务部提出申请,经工务部审批 后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接 线作业。

3.4. 属于有限空间或防爆区(气体车间、油罐、氨罐、煤库、上煤皮带廊及煤气炉三楼以上区 域)需要临时用电时,由用电单位向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电 气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.5. 外来施工单位所需临时用电时,必须由用电单位主管或项目主管负责人向环安部门提出申 请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《临时用电许可证》找值 班电工申请接线作业。 3.6. 《临时用电许可证》三级以上一式三联,第一联由环安部门留存,第二联由电工留存, 第三联由用电单位留存;《临时用电许可证》四级以上一式二联,第一联由电工留存,第 二联由用电单位留存。 4. 临时用电的安全管理: 4.1. 电工作业必须经过专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方可上岗独立操 作。非有资质的电工严禁进行电气作业。 4.2. 电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作和维修。 4.3. 所有绝缘监测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 4.4. 对使用时限大于一天临时用电管理,由电气主管确定专人负责。每天进行一次巡回检 查,并认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.5. 生产装置上的临时用电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置正常运行, 否则必须停止供电。 4.6. 施工现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线 电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电工要不定期对其进行 监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 4.7 生产抢修时临时用电,可由使用部门领班电话通知电气领班,由电气人员安装紧急抢修临时 电源。但须事后补办《临时用电作业安全许可证》。 5. 临时供电安全技术要求: 5.1. 电气设备的设置、安装、防护、使用、维护必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)--建工行业建设标准—见附件。 5.2. 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力 系统,必须符合下列规定: