建筑施工图设计(以住宅设计为主)

总图设计:

一、设计深度:

包括:

1.图纸目录

2.设计说明,主要技术经济指标表

3.总平面布置图

4.竖向设计图

5.土方工程图

6.管道综合图

7.详图

我院含总图所,其中竖向设计图、土方工程图、管道综合图、详图可由总图所绘制。一般建筑专业需掌握竖向设计图、详图的设计;土方工程图、管道综合图由专业设计人员设计。

1.图纸目录

2.设计说明,主要技术经济指标表

这些表可列在总平面布置图上。

3.总平面布置图

一、城市坐标网、场地建筑坐标网、坐标值

二、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸);各类建筑控制线、绿线、蓝线退让标注;

三、建筑物、构筑物(地下室、人防工程、化粪池等隐蔽工程以虚线表示)定位的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)、名称(或编号)、室内±0.0标高、建筑高度及层数;(坡屋顶)檐口、(平屋顶)女儿墙标高标注;地下建筑出地面构筑物(汽车自行车坡道、排气井、人防棚架等)轮廓线;

四、拆除旧建筑的范围边界、相邻单位的有关建筑物、构筑物的使用性质、耐火等级、室内±0.0标高、建筑高度及层数;

五、道路、铁路和明沟等的控制点(起点、转折点、终点等)的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)和标高、坡向箭头、平曲线要素等;

六、指北针、风玫瑰、比例尺;

七、建筑物、构筑物使用编号时,列“建筑物、构筑物名称编号表 ;

八、说明栏。内含尺寸单位、比例、城市坐标系统和高程系统的名称、城市坐标网与场地建筑坐标网的相互关系、补充图例、施工图的设计依据等.

4.竖向设计图

一、地形等高线和地物;

二、场地建筑坐标网、坐标值;

三、场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高;

四、建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高(包括铁路专用线设计标高);

五、道路、铁路和明沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路在路面中、铁路在轨项、阴沟在沟项和沟底)、纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键性坐标.道路注明单面坡或双面坡;

六、挡土墙、护坡或土坡等构筑物的坡顶和坡脚的设计标高。

七、用高距0.10-0.50米的设计等高线表示设计地面起伏状况,或用坡向箭头表明设计地面坡向。

八、指北针;

九、说明栏内。尺寸单位、比例、高程系统的名称、补充图例等;

十、当工程简单,本图与总平面布置图可合并绘制.如路网复杂时,可按上述有关技术条件等内容,单独绘制道路平面图.

5.土方工程图

一、地形等高线、原有的主要地形、地物;

二、场地建筑坐标网、坐标值;

三、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸);

四、设计的主要建筑物、构筑物;

五、高距为0.25-1.00米的设计等高线

六、 20米x 20米或40米 X 40米方格网,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和挖区间的分界线、各方格土方量、总土方量;

七、土方工程平衡表;

八、指北针;

九、说明栏内。尺寸单位、比例、补充图例、坐标和高程系统名称、弃土和取土地点、运距、施工要求等;

十、本图亦可用其他方法表示,但应便于平整场地的施工

十一、场地不进行初平时可不出图,但在竖向设计图上须说明土方工程数量。如场地需进行机械或人工初平时,须正式出图.

6.管道综合图

一、绘出总平面布置图;

二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸);

三、各管线的平面布置、注明各管线与建筑物、构筑物的距离尺寸和管线的间距尺寸

四、场外管线接入点的位置及其城市和场地建筑坐标。

五、指北针;

六、当管线布置涉及范围少于三个设备专业时,在总平面布置蓝图上绘制草图,不正式出图。如涉及范围在三个或三个以上设备专业时,对干管干线进行平面综合,须正式出图;管线交叉密集的部分地点,适当增加断面图,表明管线与

建筑物、构筑物、绿化之间以及合线之间的距离,并注明管道及地沟等的设计标高。

七、说明栏内:尺寸单位、比例、补充图例。

7.详图

道路标准横断面、路面结构、混凝土路面分格、铁路路基标准横断面、小桥涵、挡土墙、护坡、建筑小品等详图。可表示在竖向设计图中。

二、常用规范:

1.《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2002年版)

2.各地城市规划管理技术规定、各地停车规范、各地日照分析规定

三、主要主管部门对总图相关数据的要求

规划部门:间距,高度,周边地形

绿化环保部门:绿地率,尾气高空排放

交警部门:出入口,车道宽度,停车位,地下车库出入口

人防部门:外墙线,占地面积

消防部门:消防车道,登高场地

卫生防疫部门:垃圾收集站、公共厕所

单体设计:

施工图最根本的功能是让施工单位能按图进行施工,所以施工图最基本的就是能把方案及初设的意图转化成能施工的图纸。于是就有了施工图最基本元素:

1.图纸目录(一般包括本子项的设计图纸目录、引用的图集目录,如有通用

图还包括通用图)

2.建筑设计总说明(包括建筑建筑设计说明及工程材料做法,这个至关重要,

因为工程造价有很大一块由工程材料做法体现)

3.建筑设计图纸:建筑平面布置图,建筑立面图,建筑剖面图(一般为1:100)

4.详图:楼电梯大样图、卫生间厨房大样图(一般为1:50,其中楼梯剖面

需表达面层),墙身或节点大样图(一般为1:20,需表达面层、防水层、保温层等)

5.门窗表,门窗详图(一般为1:50)

6.建筑节能专篇

施工图最低的要求是能施工,那就要做到平立面能对应,不同做法的地方需要使用详图表现结构及建筑构造的做法;

进一步的要求是符合各种规范条例(当然这一点是建筑师最基本的职业操守,也是对我们自身必要的保护);

再进一步是画图规范美观,图例按规范正确表达,图纸清晰整齐美观,便于识图。

一、注意点:

1.消防问题,主要关注点包括疏散楼梯(个数、宽度、楼梯形式)及防火分隔

构造等(保证建筑使用安全,也保护我们自己)

2.防水问题(业主最关心的问题之一)

了解各种防水材料的区别与特性(参见“防水材料与防水设计优化.pdf”);

常用防水材料

防水卷材:

合成高分子防水卷材(三元乙丙防水卷材、预铺反粘防水卷材等)

高聚物改性沥青防水卷材(SBS改性沥青防水卷材、BAC自粘防水卷材等)防水涂料:

合成高分子防水涂料(聚氨酯防水涂料、JS聚合物水泥防水涂料等)

聚合物改性沥青防水涂料(工程中相对使用较少)

防水砂浆:

普通防水砂浆

聚合物防水砂浆

3.节能问题(最近几年国家比较重视,所以各地对这方面也越来越严格)

外墙要使用A级燃烧性能的保温材料,屋面使用不低于B1级燃烧性能的保温材料;

了解常用保温材料

挤塑聚苯板(B1级燃烧性能,K=0.03,用于屋顶,屋面500宽防火隔离带一般采用酚醛保温板)

无机轻集料保温砂浆B型(K=0.085,用于外保温)

无机轻集料保温砂浆C型(K=0.07,用于内保温)

岩棉板(摆锤法)(K=0.048,吸水率大且质量参差不齐,一般用于干挂外墙)发泡无机保温板II型(K=0.06)

STP绝热板(K=0.008,保温性能高但价格贵,且部分地区未推广)

YT无机活性墙体隔热保温砂浆(K=0.045,价格贵)

4.基本了解结构梁柱的概念

所有楼板均为围合的框架梁构成,一般次梁搭接不超过2次,学习自己布置竖向构件;

抬柱的梁必须是框架主梁,即两端直接连接竖向构件;

框架柱最小尺寸:抗震等级四级(六度抗震)以下或两层300X300,其他最小400X400;异形柱最小肢长:500;剪力墙:长肢与墙厚比大于1:8;短肢剪力墙:长肢与墙厚比大于1:5;

构造柱最小尺寸:120X120;

一般框架结构常用跨度(单跨):上部住宅小于6M,地下室小于8.4M(否则梁高过大)

梁高与跨度的关系:地上一般取1/10~12,地下一般取1/8~10

楼梯板厚与跨度的关系:板式楼梯:1/30 ,梁式楼梯:这种形式很少用

挑梁的最大跨度:尽量控制在2.4以内;

5.初步了解各类建筑设备方面的要求

给排水:

卫生间水管井尺寸600X250,

核心筒水管井尺寸:18F及以下的取1000x400,检修门宽600,18F以上的取1600x600mm,检修门宽600;

太阳能热水系统的使用(12层以下住宅全设,12层以上逆六层设置;可使用地源热泵、空气源热泵热水系统替代)

电气:

强弱电井面积,18层左右的高度一般留600X1800~2000,检修门宽1800;其他楼高根据不同工程与电气专业配合调整

配电房,开闭所(根据小区规模判定需要设置几个开闭所,一般有电气专业

及当地电力局沟通后定,面积有当地电力局定)

配电房及开闭所地面结构板需降板1M,作为以后电缆沟空间使用。

暖通:

了解哪些形式楼梯间及前室需要设置正压送风,各种风井的基本面积要求(排烟井1.5方、正压送风井(1.2左右,根据不同工程有所区别)、补风井、排风井等)

防烟分区面积2000方,能初步估计地下室排烟井的数量及大概的位置(因为需要高空排放,排烟井跟主楼相关)

二、常用规范与图集:

1.防火相关规范,包括

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版)

《2014.02.26浙江省消防技术规范难点问题操作》

2.《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005

3. 住宅规范

《住宅建筑规范》GB 50368—2005

《住宅设计规范》GB50096-2011

4. 防水相关规范

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011

《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010

《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

5.节能相关规范

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011

省标《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013

公通字[2009]46号文

浙江省民用建筑节能设计技术管理若干规定

6常用图集:

《住宅建筑构造》11J930

《室外工程》12J003

《变形缝建筑构造(一)》04CJ01-1(还有二或三)

《住宅太阳能热水系统选用及安装》11CJ32

《窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑》07J306

《防火门窗》12J609

《地下室防水构造》10J301

《钢梯》02J401

《建筑专业设计常用数据》08J911

初步整理,主要让新员工对施工图有个总体认识,在施工图设计中能有一定的条理,也便于方案设计时考虑的相对周全一些;

于鑫苗2014.6.16

施工图设计规范模板

施工图设计规范

前言 在室内设计工作的过程中,施工图的绘制是表示设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规范不但能够帮助设计者深化设计内容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规范与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中内容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。另外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还能够在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘内图纸均含标准图层。符号在布局空间内按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间内可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间内按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室内设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的

认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室内设计专业制图更深层次的关注。 目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准 十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用 十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室

室内装修设计施工图审核制作标准说明

室内装修设计施工图审核标准说明 一.室内施工图应完整、全面,施工图样正常应包括: 1原建筑结构图, 2结构拆建图(用以结构安全审批), 3平面布置图(应包括家具、陈设和其他部件的布置位置、名称、尺寸和所引编号,各房间及功能区的名称和开间、进深尺寸、剖面剖切点的位置), 4天花布置图(顶棚装饰材料、灯饰、装饰部件和设施设备的位置、尺寸),5地面铺设图, 6立面图(应包括立面轮廓,装修构造,门窗,构配件,装饰做法及物件,固定和非固定家具,灯具等的样式、位置、尺寸、材料)。 7剖面图(有横向、纵向剖面图,剖切点应选在室内变化比较复杂的有代表性的位置),局部大样图(要表达清楚细部要素和部件的详细尺寸) 8构造节点图(应表达清楚界面和装饰部件的工程做法和使用材料)及施工说明和造价预算。 9水电图(A平面图一一反映各用电器、给排水各使用点的位置。图纸上有比例的按比例计算尺寸,无比例的应标注尺寸。B系统图一一反映个用电回路在系统中的容量、分配方式、开关型号、接线、线路敷设方式、穿线管与导线的规格、系统保护方式;反映给排水管道的连接、分支、管材的规格、各用水点的标高。C大样图一一对某一器

具安装结点、某一位置的尺寸加以说明。) 二.户内施工图图纸目录 1.封面 2.设计解释 3.图纸目录 4.户型立体安排图(效果图) 5.户型天花安排图 6.户型电路图 7.阳台空中铺砖图 阳台给排水安排图 8. 9.厨房缩小立体图 10.厨房空中铺砖图 11.厨房天花灯位图 12.厨房A。B。Co D立面图 13.厨房A。B o Co D立面铺砖图 14.厨房电路图 15.厨房给排水安排图 16.卫生间缩小立体图 17.卫生间空中铺砖图 18.卫生间天花灯位图 19.卫生间A。B。Co D立面图 20.卫生间A。B。Co D立面铺砖图 21. 卫生间电路图

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

建筑住宅设计收费标准

建筑住宅设计收费标准一. 住宅类收费 1按费率收费,为概算投资造价2.0~3.0%收取。 2按面积收费则分类如下:(上限为采暖地区) 3多层住宅(含六跃七跃层): 方案:3元/M2 2.5~5元/M2 扩初:7~12元/M2 施工图:16~25元/M2 4小高层住宅(八~十一层,含十一跃十二跃层)4.5 方案:4.5元/M2 3.5~8元/M2 扩初:10~16元/M2 施工图:22~32元/M2 5高层住宅(十二~三十层) 方案:6元/M2 5~10元/M2 扩初:14~19元/M2 施工图:30~38元/M2 6超高层住宅(三十层以上) 方案:8元/M2起 扩初:17元/M2起 施工图:38元/M2起 7别墅 方案:12元/M2 8~20元/M2 扩初:20~40元/M2

说明: 1.上述取费中扩初和施工图均为全过程收费。 2.上述取费已考虑一定的经验套用率, 3.通常按小区规模作如下调整:总建筑面积<5万M2,系数为1.2; 5万M2<总建筑面积<20万M2, 系数为1.0; 总建筑面积>20万M2, 系数为0.95. 4.单栋或数栋别墅的收费单独另定。 5.上述费用未包含修建性详细规划设计收费, 6.修建性详细规划设计收费标准按修建性详细规划设计收费执行。 7.上述费用未包含总图费用, 8.室外总体造价通常为建安总造价的5%~10%, 9.总图费用通常取室外总体造价的2%~3%。 10.地下室及人防,普通地下室设计取费按35元/M2,人防地下室设计取费按45元/M2 11.独立地下车库,设计取费35~45元/M2, 二教育类建筑(上限为采暖地区) 1中小学建筑 1)教学楼及行政楼: 方案:8元/M2 7~9元/M2 扩初:16~22元/M2 施工图:35~45元/M2 2)综合实验楼: 方案:10元/M2 9~12元/M2 扩初:22~32元/M2

室内装饰设计施工图标准

室内装修设计施工图制作标准说明 2012-3-19 10:53|发布者: wangpeng|查看: 55|评论: 0 摘要: 一、成品房的装修规模:厨房墙顶地饰面、橱柜及厨房电器(不含冰箱)装置到位卫生间墙顶地饰面、蕴含洁具及五金挂件装置到位阳台空中厅房墙面、天花抹平并饰面乳胶漆厅房空中玻化砖或强化木地板铺地成品房模 ... 一、成品房的装修规模: 厨房墙顶地饰面、橱柜及厨房电器(不含冰箱)装置到位 卫生间墙顶地饰面、蕴含洁具及五金挂件装置到位 阳台空中 厅房墙面、天花抹平并饰面乳胶漆 厅房空中玻化砖或强化木地板铺地 成品房模压门及门套、门锁五金装置 一切窗户装置石材窗台板 厅房及厨卫、阳台灯具的装置 一切水、电线路装置到位 二、单元户内施工图图纸目录 1。封面 2。设计解释 3。图纸目录 4。户型立体安排图 5。户型天花安排图 6。户型电路图 7。阳台空中铺砖图 8。阳台给排水安排图 9。厨房缩小立体图 10。厨房空中铺砖图 11。厨房天花灯位图 12。厨房A。B。C。D立面图 13。厨房A。B。C。D立面铺砖图 14。厨房电路图 15。厨房给排水安排图 16。卫生间缩小立体图 17。卫生间空中铺砖图 18。卫生间天花灯位图 19。卫生间A。B。C。D立面图 20。卫生间A。B。C。D立面铺砖图 21。卫生间电路图 22。卫生间给排水安排图 23。窗台板大样 24。房门及门套装置大样图

25。门槛石或挡水石施工大样图 三、图纸深度请求: 1。设计解释: 整套图纸的概括解释及设计准则的论述; 全部室内资料部品的论述; 关于没有具体图纸的部位进行对立的注释(如厅房的立面做法、工艺请求等);设计解释中可包含电气和水体系局部的解释; 2。总立体图: 家具按1:1比例合理摆放,并加以注释; 标明每个功用区域及空中材质; 户型轴线尺寸清楚; 立面索引明白清楚; 3。天花立体: 标明吊顶资料及做法; 灯具注释,或用图例解释; 灯具的定位尺寸及灯具大小、型号注释; 4。厨卫立面图: 墙面的铺砖方法或铺砖准则的注释; 开关插座的定位尺寸及定位准则解释; 橱柜、洁具的摆放尺寸以及相干五金挂件的安放尺寸; 厨房电器的摆放地位; 整体橱柜的款式; 橱柜大样图; 标明一切资料的材质及规格尺寸(包含玻璃的类型厚度、砖的类型和尺寸、镜子的款式、镜前灯的地位等) 5。电路图: 标明插座的规格和数量,必要时可另附电路设计施工解释; 在墙面铺砖图上,将开关插座与瓷砖的联合方法标明清楚,防止开关插座位于单块瓷砖的两头; 6。旱路图: 厨卫一切上水的具体地位的定位尺寸应清楚明了; 针对不同的上水和地漏的管径应有解释; 上水管与实现墙面的间隔尺寸应有注明;特殊是座便上水地位确实定; 冷热水的进水管定位可用文字解释高度,立体上应有明白的尺寸定位; 7。大样图: 具体交待施工工艺和做法; 对石材的种类、色泽、规格、倒边方法作出明白的规则; 对卫生间瓷砖碰角方法应有注明; 厨卫立管包管方法应有注明; 一切室内阴、阳角的解决方法应有解释;

室内装潢设计施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

装饰设计施工图

绘制建筑施工图的步骤和方法 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤

1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。 最后,在平面图下方写出图名及比例等。 2.建筑立面图的画法步骤建筑立面图一般应画在平面图的上方,侧立面图或剖面图可放在所画立面图的一侧。 1)画室外地坪、两端的定位轴线、外墙轮廓线、屋顶线等。 2)根据层高、各种分标高和平面图门窗洞口尺寸,画出立面图中门窗洞、檐口、雨篷、雨水管等细部的外形轮廓。 3)画出门扇、墙面分格线、雨水管等细部,对于相同的构造、做法(如门窗立面和开启形式)可以只详细画出其中的一个,其余的

室内装修设计施工图制作标准说明

室内装修设计施工图制作标准说明 一、成品房的装修范围: 厨房墙顶地饰面、橱柜及厨房电器(不含冰箱)安装到位 卫生间墙顶地饰面、包含洁具及五金挂件安装到位 阳台地面 厅房墙面、天花抹平并饰面乳胶漆 厅房地面玻化砖或强化木地板铺地 成品房模压门及门套、门锁五金安装 所有窗户安装石材窗台板 厅房及厨卫、阳台灯具的安装 所有水、电线路安装到位 二、单元户内施工图图纸目录 1. 封面 2. 设计说明 3. 图纸目录 4. 户型平面布置图 5. 户型天花布置图 6. 户型电路图 7. 阳台地面铺砖图 8. 阳台给排水布置图 9. 厨房放大平面图 10. 厨房地面铺砖图 11. 厨房天花灯位图 12. 厨房A.B.C.D立面图 13. 厨房A.B.C.D立面铺砖图 14. 厨房电路图 15. 厨房给排水布置图 16. 卫生间放大平面图

17. 卫生间地面铺砖图 18. 卫生间天花灯位图 19. 卫生间A.B.C.D立面图 20. 卫生间A.B.C.D立面铺砖图 21. 卫生间电路图 22. 卫生间给排水布置图 23. 窗台板大样 24. 房门及门套安装大样图 25. 门槛石或挡水石施工大样图 三、图纸深度要求: 1. 设计说明: 整套图纸的概括说明及设计原则的阐述; 整个室内材料部品的阐述; 对于没有具体图纸的部位进行统一的注释(如厅房的立面做法、工艺要求等);设计说明中可包括电气和水系统部分的说明; 2. 总平面图: 家具按1:1比例合理摆放,并加以注释; 标明每个功能区域及地面材质; 户型轴线尺寸清晰; 立面索引明确清晰; 3. 天花平面: 标明吊顶材料及做法; 灯具注释,或用图例说明; 灯具的定位尺寸及灯具大小、型号注释; 4. 厨卫立面图: 墙面的铺砖方式或铺砖原则的注释; 开关插座的定位尺寸及定位原则说明; 橱柜、洁具的摆放尺寸以及相关五金挂件的安置尺寸; 厨房电器的摆放位置; 整体橱柜的样式;

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

室内装饰施工图设计说明-2.

室内装饰施工图设计说明 一:工程概述 1.1 工程名称: 1.2 业主(甲方): 1.3 本工程装饰设计范围包含: 1.4 本次装修设计专业包含:装饰,电气等 1.5 设计阶段:室内装饰施工图 1.6 装饰设计总面积: 二:设计依据 本设计遵守国家及地方现行有关设计规范、标准: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版) GB 50045-95 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50201-2001 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版) 三:图纸说明 3.1 标注尺寸均以毫米为单位。 3.2 天花高度均为从本层楼地面土建完成面算起的相对标高。 3.3本工程图中所示平面尺寸为控制性尺寸;具体尺寸均应由施工人员现场勘测核对如 发现与图纸不符处应立即与设计师联系解决,所有尺寸均以图纸标注为准,不得从图上按比例量取。 四:施工说明 4.1 工地管理人员、技术人员应对图纸和说明书作全面了解,对有一些特殊施工要求的 部位应作重点记录,遇有问题应与设计人员协商解决,不得自行修改设计。 4.2 所有饰面材料、灯具、五金的款式号需由设计师选样并经业主确定后方可施工,样 板经审批认可后才可施工 4.3 施工工序必须符合《建筑工程质量验收规范》要求,发现问题应及时纠正。凡质量 控制未提及处,均按规范要求执行。 4.4 本工程中使用的金属构件,均防锈处理,所有木质垫材及暗材均需要经过防火涂料 处理、防腐和防蛀的表层处理。所有粗木工作及隐蔽部分均需验看后才可安装。 4.5 承包人装置五金必须小心,不当之处须慎加修整。五金装妥后须经仔细检验试用, 安装后须无毛痕、凹痕等伤害,门球及把手须包裹至油漆完成后为止。 4.6 室内装修严格控制室内环境污染的各个环节,(GB50325—2001) 五:施工技术及质量控制 5.1此施工技术要求与参考《建筑装饰使用手册》(中国建筑装饰协会组织编写)编制, 目的为规范施工工艺和提供预算依据,但鉴定装饰材料的更新和施工技术的进步,此技术说明不强制要求。 5.2 放线:根据建筑图纸及装饰设计图纸,有甲方负责人,设计单位,施工单位单方工 程技术人员共同进行图纸会审交底,到现场做实际定位,并根据规范要求,进行测

装饰施工图设计深度

附件二: 室内装修施工图设计深度要求 建筑装饰装修设计的施工图设计文件应根据已获批准的设计方案进行编制,内容以施工图设计图纸为主,文件编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 施工图设计文件的总体要求: 1、应能据以编制工程预、决算和作为进行施工招标的依据; 2、应能据以安排设备、材料订货和非标准设计的制作; 3、应能据以进行施工和安装; 4、应能据以进行施工验收。 一、封面 封面应包含内容: 1.1 项目名称(与图册内页图纸工程名称相同) 1.2 设计单位名称 1.3 设计单位的地址、邮编、邮箱、电话、传真、网站信息 1.4 设计单位的设计资质证号 1.5 项目的设计编号(年份+月份+项目自然序号) 1.6 设计阶段 1.7 编制单位项目负责人的姓名 1.8 出图章签章区 1.9 版本号 1.10 日期 二、目录 室内设计图纸包含:新绘图、重复利用图、标准图 新绘图纸编排顺序: 1)、施工图设计说明 2)、平面图 a、原始平面图 b、总平面图(室内设计分段示意) c、平面布置图 d、墙体定位图 e、地面材料终饰图 f、墙面材料终饰图 g、天花配置图 h、天花设备综合平面图 i、平面灯具布置图 j、平面插座定位图 k、弱电点位定位图

l、天花照明示意连线图 m、家具布置平面图 n、软装布置平面图(仅限于大型项目且空间复杂时用) 3)、内视图(立面图、剖面图) 4)、详图 a、构造详图 b、装饰详图 c、配件和设施详图及加工图 重复利用图: 利用本设计单位其他工程项目的部分图纸。应随新绘图之出图并在目录中列出,写明项目的设计号、项目名称、图名、图号,避免出错。 标准图: 包括国家标准图、地方标准图,以及设计单位的“通用图”。 新绘图、重复利用图、标准图三部分目录之间,宜留有空格(特别是新作图纸之后); 序号为流水号,从“1”开始依次编排,不得空缺、重号或加注脚码,以便显示整套图纸的自然张数; 当图纸修改时,如图纸局部变更,原图号不变,只需做变更记录,包括变更原因、内容、日期、修改人、审核人和项目总负责人签字。若整张图纸变更时,可将图纸改为升版图代替原图纸,如:“室施-13a”、“室施-13b”……(-13表示原设计图序号,a表示第一次修改版,b表示第二次修改版)。 2.1 工程名称 2.2 设计编号 2.3 设计阶段 2.4 序号 2.5 图号 2.6 图纸名称 2.7 图幅 2.8 备注 三、设计说明 3.1设计依据 3.1.1 工程的招标文件及室内设计方案; 3.1.2 工程建设单位对室内方案设计的批复文件; 3.1.3 原建筑工程施工图设计文件; 3.1.4 消防审批文件; 3.1.5 室内设计委托书、合同书; 3.1.6 国家有关法律法规和现行的工程建设标准规范; 3.2工程项目概况 3.2.1 写明工程名称、工程地点和建设单位 3.2.2 写明工程的原始情况(建筑的层数、高度,建筑的防火设计和耐火等级)、建筑面积; 3.2.3 室内装饰装修设计的主要范围和内容; 3.2.4 需要介绍的其他情况:

CAD室内设计施工图标准

CAD室内设计施工图标准 1、线型颜色设定及用途(按打印时从粗到细排列) A、红色(色号为1):立、剖面上的水平线,剖切符号上的剖切短线。 B、品红色(色号为6):仅用于图名上的水平线及圆圈。 C、黄色(色号为2):平面上的墙线,立面上的柱线,剖面上的墙线及柱线。 D、湖蓝色(色号为4):物体的轮廓线,剖面上剖切到的线,稍粗一些的线。 E、白色(色号为7):各种文字,平面上的窗线,以及各种一般粗细的线。 G、绿色(色号为3):剖断线,尺寸标注上的尺寸线、尺寸界线、起止符号,大样引出的圆圈及弧线 ,较为密集的线,最细的线。 2、图层设置及图层内容(按附带图框中的图层显示顺序) 3、文字标注高度、字型的设置

4、尺寸标注及文字注释形式的设置 ?材料标注在一般在图面右侧或上侧(对于剖面图或大样图中可以美观为准不加以要求)尺寸标注在图面左侧或下侧(一般标注为三段式,标不下或内容较少的情况下可标注为两段式) 标注格式(尺寸标注格式DIM) TEXT) 标注格式(文字标注格式 5、线型设置 A、中轴线Center B、暗藏日光灯带Dashed C、不可见的物体结构线Dashed D、门窗开启线Center E、木纹线不锈钢钛金等Dot 6、常用材料标注举例(文字说明不要重复标注,以能说明图面为准)

600x600白色抛光砖地毯满铺羊毛地毯铝扣板吊顶纸面石膏板吊顶纸面石膏板 纸面石膏板基层白色乳胶漆9mm夹板18mm夹板18mm夹板龙骨 18mm夹板基层樱桃木夹板清漆樱桃木夹板清漆樱桃木实木线条清漆实木线条清漆 樱桃木实木踢脚线樱桃木实木成品门踢脚线顶棚线白色混水漆白色乳胶漆 木龙骨30x30角钢不锈钢方(圆)管不锈钢角码镜面不锈钢板 砂光不锈钢板(方管、圆管)砂光不锈钢板冲直径20孔磨砂玻璃喷砂玻璃 钢化磨砂玻璃蚀刻玻璃5mm钢化玻璃5mm清玻璃5mm明镜5mm车边明镜 暗藏日光灯带(平、立面)暗藏珠灯带(平、立面)日光灯珠灯 银线米黄石材挂贴(干挂)银线米黄石材线条(踢脚线、台面)银线米黄石材白色复合板 枫木面层复合板防火板白色防火板枫木纹理防火板白色塑铝板枫木纹理塑铝板 射灯筒灯水泥砂浆织物软包银色扪布软包铁艺黑漆铁艺金漆木雕金漆 木夹板索色实木板索色广告钉亚克力灯片可丽耐台面8mm钢化磨砂玻璃(车边) 花岗石玻璃钢造型镏金 7、尺寸标注 ?尺寸标注一般需要标明:最外总体尺寸中间结构尺寸最内功能尺寸 ?分尺寸与总体尺寸必须相等,必要时可用EQ表示 ?第二层标注应以第一层标注的末端为起点,不要重复标注。 ?门缝、抽屉缝、搁板厚度等细节不需要标注。 ?尺寸标注严禁炸开;严禁小数点 8、CAD书稿注意事项 ?画图时先打开相对应图框,另存后在图框内进行画图工作 ?改图时先打开相对应图框,再插入需要改的文件,以便对文件进行控制 ?在画图过程中捕捉设置选择端点、中点、垂线点、交点即可;Nearest-接近点禁止使用以确保尺寸为整数 ?图中线条按轮廓-结构的原则作成连接的多义线(PLINE),即外轮廓为一条完整连接的多义线,内部多义线依结构连接。 ?插入图中的图块不要炸开,如需调整,在调整完毕后,应重新定义为图块;填充禁止炸开 ?注意剖视方向,索引符号指示方向应与剖视方向一致 ?平面图中索引立面序号时,以图面上方为起始,用英文字母按顺时针方向排序 ?同一幅图中,索引序号不得重复 ?文件完成后,必须将多余图块及设置清除,确保文件空间为最小 ?检查图纸应按以下步骤进行①画面内容②尺寸标注③文本标注④图标图名⑤整体排版 ?图面与图框内框竖线之间应留一个数字的距离,防止稿件打印不全 ?确保画面均衡、美观、各视图间应按照对应的原则排版

施工图设计说明

1 经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、 项目建设背景 1.1 项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C 、D 、E 段交通安全设施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。 但是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B 段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能; (3)在经开大道B 段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B 段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施 交通标线磨损 2015年4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。 2、设计依据及采用的技术规范、标准

施工图设计规范

园林景观制图规范 一、总则 1、工作目标 1.1规范化--有效提高设计的工作质量; 1.2标准化--提高设计的工作效率; 1.3网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是依据“建筑CAD制图的统一规则”、“总图制图标准”,适用于景观工程及相关领域中的CAD制图。 3、工作风格 本标准为形成公司CAD绘图表达的风格的统一。CAD制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 封面 图纸目录 景观专业:景观设计说明;总图;竖向图;放线图;索引图;分区图;节点详图;铺装详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 绿化专业:绿化设计说明;苗木材料表;总图;乔木种植图;灌木种植图;地被种植图; 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 除投标及其特殊情况外,均应采取Windows字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。 5、图纸版本及修改标记

5.1图纸版本 5.1.1施工图版本号 第一次出图版本号为0 第二次修改图版本号为1 第三次修改图版本号为2 5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号 第一次图版本号为A 第二次图版本号为B 第三次图版本号为C 5.1.3档案号: 档案编号为:年+ 月+室+第几套施工图 例: 5.2图面修改标记 图纸修改可以以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。 简单或单一修改尽量使用变更通知单。 6、图纸幅面 6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1、A2图纸为主。 图纸尺寸规格表2 图纸种类图纸宽度(mm)图纸高度(mm) 备注 A0 1189 841 A1 841 594 A2 594 420 A3 420 297 A4 297 210 (主要用于目录、变更、修改等)6.2一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。 6.3图纸比例 常用比例1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000 可用比例1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500 7、图层及文件交换格式 见CAD图层

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

装饰施工图设计说明书

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 -2001;

8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001-2001; 9、2002版中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 -2004 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。

cad室内设计施工图制图规范

cad室内设计施工图制图规范 篇一:室内设计CAD制图规范 室内设计CAD制图规范 CAD作为室内设计中的一个重要的制图工具,CAD制 图需要一定制图规范。 (一)、基本要求 1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。 A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣 工图、方案图)、制图日期。 B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。 2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。 3.打印图纸按需要,比例出图。 (二)、常用(_er4 __chang2 yong4)制图方式。 一、常用比例 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40

1:50 1:60 1:80 1:100 1:150 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500 二、线型 1.粗实线: 1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 2.室内外立面图的轮廓。 3.建筑装饰构造详图的建筑物表面线。 2.中实线: 1.平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。 2.室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。 3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。 3.细实线: 1.填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。 4.细虚线: 1.室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。 2.建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。

3.拟扩建的建筑轮廓线。 4.外开门立面图开门表示方式。 5.细点划线: 1.中央线、对称线、定位轴线。 6.细折断线: 1.不需画全的断开界线。 三、打印出图笔号1-10号线宽设置 1号红色 6号紫色 2号黄色 7号白色 3号绿色号灰色 4号浅兰色 10号红色 5号深兰色 10号特粗线: 1.立面地坪线 2.索引剖切符号 3.图标上线 4.索引图标中表示索(suo yin tu biao zhong biao shi

《施工图出图标准》

施工图出图标准

A.精装修施工图设计: 一、设计范围与设计要求 1.设计范围与设计内容: 1.1区域范围: 1.2专业范围:包括所有精装区域的装修、水电(含智能 化、消防)、暖通机电设备、VI标识系统、灯光、软装配饰、 艺术摆件等专业的施工图设计或整合 1.3设计内容:包括装修以及涉及装修的相关专业的平、剖、立面图纸,大样图(放样图)、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单概算等; 2.设计要求: 2.1由装修专业负责协调、整合装修阶段所有专业的图纸设计工作,确保提交图纸的统 一性、完整性和协调性,避免出现不用专业间图纸矛盾或者同一专业内大样与平立面矛盾等问题; 2.2图纸深度必须达到一次到位即施工单位拿到图纸即可开始施工无需二次深化、优化; 2.3图纸及所选材料必须满足消防验收规范等国家强制性法规的要求,确保工程能够顺 利通过验收; 2.4满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特点 的要求,充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性 二、设计成果(要求设计方提供的设计成果) 01.图纸封面 深度要求:包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间 02.图纸目录 深度要求:包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅

03.施工图设计说明(有关规范、材料和工艺的说明) 深度要求:有关设计依据、设计规范、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等 04.建筑原始结构图(现场测量) 深度要求:标有详细、准确的现场测量的平面尺寸及标高,客观反映场地实际情况 05.平面布置图 深度要求:包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差;可将立面索引图合并在此图中,但不可索引任何剖面;尺寸标注在平面布置外围,需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸 06.平面布置图中各立面索引图 深度要求:清晰反映立面与平面的方位、坐标、轴线关系,准确索引所有立面图纸编号07.砌筑定位图 深度要求:包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸;不同材料隔墙的做法详图索引;如建筑设计院已出隔墙定位图,在装饰设计无改动的情况下,以建筑设计院图纸为准 08.地面铺装(材质)图(含分隔尺寸) 深度要求:地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高;活动家具及可移动的地毯需删除,注意房间中的固定衣柜、卫生间的洗手台、座便器下方地面及厨房的橱柜等地面是否铺地材,需与施工中地面面材的施工范围一致;地面做法的大样、地面拼花的大样、地面高差或不同材质衔接的细部节点等在此图上索引 09.天花布置图(包括灯具、风口、烟感、喷淋等机电的定位) 深度要求:包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高;尺寸标注同平面布置图 010.天花开线图 深度要求:包括天花造型、窗帘盒及灯具相对尺寸、天花使用材料、各部位的标高;可将天花造型大样索引和天花剖面索引合并在此图中