文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站 电力电缆第一种工作票

光伏电站 电力电缆第一种工作票

光伏电站 电力电缆第一种工作票
光伏电站 电力电缆第一种工作票

电力电缆第一种工作票

编号 XXX 单位

1.工作负责人(监护人)______________ 班组

2.工作班人员(不包括工作负责人)

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________共____________ 人

3.电力电缆双重名称_______________________________________ ____

4.工作任务

工作地点或地段工作内容

5.计划工作时间

自_____年_____月_____日_____时_____分

至_____年_____月_____日_____时_____分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

(1)应拉开的设备名称、应装设绝缘挡板

变配电站或线路

名称应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀

闸)、熔断器(保险)以及应装设的绝

缘挡板(注明设备双重名称)

执行人已执行

(2)应合接地刀闸或应装接地线

接地刀闸双重名称和接地线装设地点接地线编号执行人(3)应设遮栏,应挂标示牌执行人

(4)工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)(5)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写)

工作票签发人签名__________签发日期_____年_____月_____日_____时_____分

7.确认本工作票1~5项

工作负责人签名__________

8.补充安全措施

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 工作负责人签名__________

9.工作许可

(1)在线路上的电缆工作:

工作许可人__________用________方式许可自_____年_____月_____日_____时_____分起开始工作。工作负责人签名__________

(2)在变电站或发电厂内的电缆工作:

安全措施项所列措施中__________(变配电站/发电厂)部分已执行完毕。

工作许可时间_____年_____月_____日_____时_____分。

工作许可人签名__________ 工作负责人签名__________

10.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作班组人员签名

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 11.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

收工时间工作

负责人

工作

许可人

开工时间工作

许可人

工作

负责人

月日时分月日时分

12.工作票延期

有效期延长到_____年_____月_____日_____时_____分

工作负责人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分

工作许可人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分

13.工作负责人变动

原工作负责人__________离去,变更__________为工作负责人。

工作票签发人__________ _____年_____月_____日_____时_____分

14.工作人员变动(增添人员姓名、变动日期及时间)

工作负责人签名__________

15.工作终结

(1)在线路上的电缆工作:工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共_____副已全部拆除,于_____年_____月_____日_____时_____分工作负责人向工作许可人__________用_____方式汇报。

工作负责人签名__________

(2)在变配电站或发电厂内的电缆工作:在__________(变配电站,发电厂)工作于_____年_____月_____日_____时_____分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作许可人签名__________ 工作负责人签名__________

16.工作票终结

临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复;

未拆除或拉开的接地线编号__________等共_____组、接地刀闸共_____副(台),已汇报调度。

工作许可人签名__________

17.备注

(1)指定专责监护人__________负责监护_______________________________________ ___________________________________________(地点及具体工作)

(2)其他事项:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

变电所第二种工作票

电气第二种工作票 单位:法库风电场 编号: D201611019 1. 工作负责人(监护人): 张 海波 班组 检修班 附页 2 张 2. 工作班成员 (不包括工作负责人) 李基勇 刘强 共2人 3. 工作地点: F9 4. 工作内容 巡检 5. 计划工作时间: 自2016年11月29日13时 10分 至 2016 年 11月29日 16时30 分 6. 工作条件(停电或不停电): 不停电 7. 安全措施: 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写 下列由工作许可人填写 1、需值班人员配合 1、 全力配合 2、严防触电 2、严防触电 3、监护好 3、监护好 4、听从指挥 工作票签发人:________ ______年______月______日______时______分 许可开工时间: 年 月 日 时 分 工作许可人:__________ 工作负责人:__________ 11. 工作终结,工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于___ 年___月___日___时___分结束。接地线共_________组已拆除,全部措施已恢复。 工作负责人:__________ 工作许可人:__________ 12. 备注:_________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ 9. 检修设备需试运(工作票交回,所列安全措施已拆除,可以试运) 10. 检修设备试运后,工作票所列安全措施已全部执行,可以重新工作 允许试运时间 工作许可人 工作负责人 允许恢复工作时间 工作许可人 工作负责人 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 ?工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称?应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 设备的双重名称:填写工作 地点要工作的设备的双重名 称,并应与现场实际相符。 5.计划工作时间 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* ?填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号 *) 已执行应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作 人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。室外配电装置,小面积停电检修工作时,装设的围栏应包围停电设备,并留有出入口;大面积停逐项内容,在相对应的“己执 行”栏内逐项打“√”? 电检修工作时,装设的围栏应包围带电设备,不得留有出入口, 即带电设备四周装设全封闭围栏。 * 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安 全措施(由工作许可人填写): ?①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间 隔和带电设备的双重名称。 ②对拉、合第一断路器或配合供电线路停电检修第一断路器 要得到用电检查组同意或许可的提示应作为注意事项。 ③检修用的外借低压电源或自发电电源的使用,应作为注意 事项或补充工作地点保留带电部分写明。 ④刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实 际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全 措施。 ⑤在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,工作地点的电气设备如果没有带电部 分、没有注意事项,可以写“无”。 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由 工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安 全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时 间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前 一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原 因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第 8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间 之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工 作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安 全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并 确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓 名。 10.工作负责人变动情况 1.? 工作负责人变动

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

变电站第二种工作票

变电站(发电厂)第二种工作票 单位填写工作班组主管单位的名称。编号统一编写 1. 工作负责人(监护人)一个工作负责人只发给一张工作票。 班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称: 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4. 工作任务: 5. 计划工作时间:计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6. 工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称): 按〈〈安规〉〉〉要求填写停电或不停,或邻近及保留带电设备名称。 1)不停电是指工作本身不需要将高压设备停电或做安全措施时应写“不停电”。 2)停电是指在战用等低压回路上的工作,需要将低压回路停电时,应写“不停电”。 3)邻近及保留带电设备名称:根据现场实际,写明具体带电部位及有可能触及的相邻部位。 7. 注意事项(安全措施):由工作票签发人填写,填写应根据工作内容,有针对性。 工作票签发人:工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 8. 补充安全措施(工作许可人填写): 由工作许可人填写,填写应根据工作内容,有针对性,工作许可人可根据现场实际对工作票

签发人所提安全措施进行必要的补充,没有时写“无”,此栏不能空白。 9.确认本工作票1至8项。 工作负责人与工作许可人按〈〈安规〉〉的要求,办理完工作许可手续,填写许可开始工作时间,分别签名确认。许可时间不能早于计划工作开始时间。 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班人员签名: 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第10项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 11. 工作票延期:按〈〈安规〉〉的有关规定,提前办理工作票延期手续。由工作负责人提出申请,办理延期手续。工作票只能办理一次延期手续。 12. 工作票终结:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应 周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 13. 备注: 供工作票签发人、工作许可人填写工作中其它注意事项、需说明的问题以及在其它栏内未能填写的安全措施。

电力电缆第种工作票

电力电缆第一种工作票 单位编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作人员(不包括工作负责人) 共人 3、电力电缆双重名称 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

续表 工作票签发人签名签发日期年月日时分7、确认本工作票1 ?6项 工作负责人签名 8、补充安全措施 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作: 工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作 工作负责人签名 (2)在变电站或发电厂内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变、配电站/发电厂)部分已执行完毕工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

工作组成员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 12、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分14、工作人员变动情况(变动人员姓名、日期、时间) 工作负责人签名

15、工作终结 (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站或发电厂内的电缆工作: 在(变、配电站/发电厂)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮拦、标识牌已拆除,常设遮拦已恢复; 未拆除或未拉开的接地编号等共组、接地倒闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

电力电缆工作票实施细则

附件3: 电力电缆工作票实施细则 1 电力电缆工作票 1.1 变电站(含配电站、环网柜、箱式变)至架空线间或变电站(含配电站、环网柜、箱式变)间的连接电缆检修试验等工作,应办理电力电缆工作票(见附录一)。 1.2 电缆工作申请 进行电力电缆的工作前应做好现场勘察,电缆工作的停电申请由设备维护管理部门或施工部门按设备停电申请的有关规定,向调度部门提出,并附现场勘察单。经调度部门批准后,工作票应在工作前一日交给调度和变(配)电站值班员。临时工作可在工作开始前直接交给调度和变(配)电站值班员。 1.3 电缆工作票签发人、工作负责人的要求 工作票签发人和工作负责人应由分场、工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《安规》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分)的生产领导人、技术人员或经厂、局主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人和工作负责人的聘任参照电气和线路工作票有关责任人聘任条件和程序,发文公布聘任。 1.4 工作许可人审票时发现票面不合格,应退回工作票签发人补充完善或作废重新开票。 工作中工作负责人发现工作票有错误,或者对工作票内容有疑问时,均应立即向工作票签发人或工作许可人询问清楚,必要时应要求纠正或作详细补充并签名,方可继续工作。 1.5 禁止在只经开关断开电源的电力电缆上工作,必须拉开刀闸,使工作地段的各方面至少有一个明显的断开点。对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否确已断开,除观察装在组合电器控制柜上的

位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器确证,若有外伸连杆的,还要查看拐臂位置是否到位。因设备型号各异,各单位应根据设备的情况制定具体规定。 1.6 填用电缆工作票的工作,须经值班调度员或工区值班员许可,如要进入变(配)电站工作,还须经过变(配)电站值班许可人的许可后,方可开始工作。电缆工作票一式多份,由值班调度、变(配)电站许可人和工作负责人各执一份。 1.6.1 进入变(配)电站工作,应先取得当值调度员许可命令后,方可到变(配)电站办理许可手续,办理工作终结手续时步骤相反。哪里发布的许可命令,终结报告时仍向哪里汇报终结。 1.6.2 当接地线已拆除,未向工作许可人报告工作终结前,发现新的缺陷或遗留的问题必须处理时,应重新验电接地,做好安全措施后方可处理;若已向许可人报告终结,发现新的缺陷或遗留的问题必须处理时,则必须重新填写工作票,并履行工作许可手续,做好安全措施后方可处理。 1.7 工作期间,工作负责人可指定分组工作负责人,工作负责人不得离开工作票所列区域;若确需离开,应经工作票签发人同意,指派新的工作负责人,并通知值班调度员和变(配)电站值班员。变更的工作负责人双方应做好现场工作交接,并通知全体工作人员。若工作票签发人不在现场时,可以电话变更,由新工作负责人、值班调度员和变(配)电站值班员分别代为签字。 1.8 外单位或本局无电力电缆工作票签发人的车间,要在电力电缆上进行工作时,工作票应由管辖该设备的单位签发,施工单位应书面向签发单位提出工作任务、人员状况和安全措施要求,经工作票签发单位审查符合现场条件后签发工作票,并办理许可手续。工作票签发单位对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责;施工单位对工作班人员情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。

第一种工作票填写要求

变电站第一种工作票各栏目填写具体要求 1. 单位名称栏:应统一填写动力厂电气车间 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3. 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的内容和地点:应填写具体变电站名称。除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 6.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后填写 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器开关和刀闸,填写时须写双重名称; 应装接地线、应合接地刀闸栏:工作票签发人(工作负责人)要根据实际工作内容,在确保安全的条件下确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的具体地点,装设地点的设备须写双重名称;在同一工作地点有交叉作业的情况下,由于各小组工作内容不同,可能要求应装设接地线的地点也不同。在确保全部作业人员在地线保护范围内的原则下,工作票签发人(工作负责人)与工作许可人协商后确定应装设接地线的位置;工作票面已装设接地线(接地刀闸)的编号由工作许可人填写。 应设遮栏、应挂标示牌:应写明装设遮栏的地点、范围、挂标示牌的位置名称;分类

第一种、第二种工作票

附件5 单位停电检修通知单 填写日期年月日编号 停电申请单位 需停电设备名称 需停电设备线路编号 工作负责人 计划停电时间年月日时分 计划完成工作时间年月日时分 申请人 注:1、申请人需主体厂有资质人员签名。 2、停电申请单位应填写详细,如具体到班组。 3、检修单位如需高压设备停电,应填好本通知单到高压配电室与值班人员联系办理停电票。

附件6 倒闸操作票 编号 变电站操作开始时间:年月日时分终了时间:时分 操作任务: 执行√操作顺序: 1 2、 3、 4、 5 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 操作人:监护人:检查人: 注:1、本操作票必须用钢笔填写,不得使用铅笔,并不得涂改或有任何损毁。 2、每项操作完毕后应即作“√”标记。 3、本操作票执行完后应加盖“已执行”戳记,至少保存三个月,以备检查。

附件7 第一种工作票 第号 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员: 共人3、工作内容和工作地点: 4、计划工作时间:自年月日时分 至年月日时分 5、安全措施: 下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写 应拉开关,包括填写前已拉开关已拉开关(注明编号) 应合接地开关(注明确实地点)已合接地开关(注明接地开关编号地点) 应设遮栏,应挂标示牌已设遮栏,已挂标示牌(注明地点) 工作地点保留带电部分和补充安全措施 工作票签发人签名: 收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名: 6、许可开始工作时间年月日时分。 工作负责人签名:工作许可人签名: 7、工作负责人变动:原工作负责人去,变更为工作负责。变 动时间:年月日时分,工作票签发人签名: 8、工作票延期,有效期延长到年月日时分, 工作负责人签名:值长或值班负责人签名: 9、工作终结: 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。工作负责人签名:工作许可人签名:接地线共已拆除。值班负责人签名:

电力作业各类工作票模板

电力作业各类工作票模板 班组:2、工作班成员(不包括工作负责人): 共人3、工作地点(变配电站名称及设备双重名称):4、工作任务工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)已执行*应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(工作许可人填写)签发工作票时间: 年月日时分工作票签发人签名:收到工作票时间: 年月日时分值班负责人签名:7、许可开始时间: 年月日时分工作许可人签名: 工作负责人签名: 8、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施监护地点及具体工作专责监护人工作班组人员签名:(确认工作负责人布置的任务和本工作的安全措施)9、工作负责人及工作人员变动:原工作负责人离去,变更为工作负责人变动时间: 年月日时分工作票签发人:

工作许可人: 工作人员变动情况(增减人员姓名、变动日期及时间): 工作负责人签名: 10、工作票延期有效期延长到: 年月日时分工作负责人签名: 工作许可人签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作负责人工作许可人月日时分月日时分 12、工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结。工作负责人签名: 工作许可人签名: 13、工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除接地共组、接地刀闸共把、绝缘挡板(罩)共块,已汇报 调度值班员。工作许可人: 年月日时分 14、备注:(可汇图可写文字说明)附表2:变电站(发电厂)第二种工作票格式******供电局变电第二种工作票工作单位: 编号:

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

单位牡丹江电业局变电检修工区编号 0105062 1.工作负责人(监护人)高玉良班组检修五班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 共 9 人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 220kV海林一次变电站 4.工作任务 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

编号 0105062 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名韩之谦签发日期: 2010 年 12 月 16 日 10 时 00 分

7.收到工作票时间 2010 年 12 月 17日 07 时 45 分 运行值班人员签名刘殿臣工作负责人签名王新泽 编号 0105062 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名王新泽 工作许可人签名高存鑫许可开始工作时间 2010 年 12 月 17 日 10 时 00 分9.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 10.工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 12.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分 编号 0105062 13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 全部工作于 2010 年 12 月 17 日 15 时 30 分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名王新泽工作许可人签名高存鑫 15.工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 / 等共 / 组、接地刀闸(小车)共1副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名高存鑫 2010 年 12 月 17 日 16 时 00 分 16.备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

电力电缆第一种工作票(A3-1本)

电力电缆第一种工作票单位编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、电力电缆双重名称 4、工作任务 工作地点或地段工作内容 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) (1)应拉开的设备名称、应装设绝缘隔板 变、配电站或线路名称应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)熔断 器以及应装设的绝缘隔板(注明设备双重名称) 执行人已执行 (2)应合接地刀闸或应装接地线 接地刀闸双重名称和接地线装设地点接地线编号执行人(3)应设遮栏、应挂标示牌 (4)工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)(5)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写) 工作票签发人签名签发日期年月日时分7、确认本工作票1~6项 工作负责人签名 8、补充安全措施工作负责人签名 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作: 工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作. 工作负责人签名 (2)在变电站内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变、配电站)部分已执行完毕. 工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 收工时间工作 负责人 工作 许可人 开工时间工作 许可人 工作 负责人 月日时分月日时分 12、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 14、工作人员变动(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 15、工作终结 (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站内的电缆工作: 在(变、配电站)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复; 未拆除或拉开的接地线编号等 共组接地刀闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

手工票模板电力电缆第一种工作票

电力电缆第一种工作票 单位启东电力停电申请单编号编号20150908 1.工作负责人(监护人)刘卫杰班组施工1班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 顾峰华董建平秦建中周兵周磊 共5 人。 3.电力电缆双重名称10KV幸福线86#5泵站环网柜54开关出线侧停电 4.工作任务 工作地点或地段工作内容 10KV幸福线86#5泵站环网柜54开关停电10KV幸福线北高新2#熔丝柜调换环网柜 5.计划工作时间 自2016年10 月27 日9 时0 0 分 至2016 年10月27 日17 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电) 6.1 变配电站(A)名称:10KV幸福线86#5泵站环网柜 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 拉开86#5泵站环网柜54开关 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点、名称及接地线编号*)已执行* 合上86#5泵站环网柜54开关出线侧544地刀 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行*

在86#5泵站环网柜54开关操作机构上挂‘禁止合闸、有人工作’标示牌设置围栏,相邻间隔悬挂‘止步,高压危险’标示牌 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写): 补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写): 86#5泵站环网柜54开关上桩头及相邻间 隔有电 6.2 变配电站(B)名称: 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点、名称及接地线编号*)已执行* 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行* 设置围栏,相邻间隔悬挂‘止步,高压危险’标示牌 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写): 补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写):

变电站(发电厂)第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票 单位_____________________ 编号_______________ 1、工作负责人(监护人)____________ 班组______________ 2、工作班人员(不包括工作负责人) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________— ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________共______人3、工作的变、配电站名称及设备双重名称 ____________________________________________________________ 4、工作任务 5、计划工作时间 自________年____月____日____时____分

至________年____月____日____时____分6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。

变电站第一种工作票(苏文版)

工作票填写一 —变电检修专业 一、题目内容 1.工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。 2.变电站接线方式(见附图):110kV、10kV均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。检修方式下,110kV Ⅰ、Ⅱ母和10kVⅠ、Ⅱ母运行。 3.工作单位:苏文电能科技股份有限公司 4.工作班组:变电检修一班 5.工作负责人:张宏 6.工作班成员:李天一、王磊、张明、付涛 李思廉、何明凯、顺小明、吕俊。 7.工作票签发人:王杰 8.运行值班正值:杨毅、周刚、杨军 9.调度值班员:马良 10.计划工作时间:2012年7月28日8时至7月30日18时 11.工作人员变动:工作班人员顺小明和吕俊在工作第二天因事离开现场,王鹏参加工作。 12.工作票延期:工作延期至2012年7月31日17时。 二、填写要求 请根据上述任务描述和附件素材填写完整的工作票,要求填写至工作终结。此票由检修人员填写并保存。工作票自己选择。

三、附件 1.一次接线图。

变电站(发电厂)第一种工作票 单位苏文电能编号苏2012-07-001 1.工作负责人(监护人) 张宏班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 李天一、王磊、张明、付涛、李思廉、何明凯、顺小明、吕俊共8人 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV白玉变电站:1号主变压器、1号主变压器1101开关、1号主变压器101开关4.工作任务 5.计划工作时间 自2012 年07 月28 日08 时00 分 至2012 年07 月30 日18 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

电力电缆第一种工作票——模板

电力电缆第一种工作票 电力电缆第一种工作票 单位江苏东开电气有限公司停电申请单编号编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人) 等人。 3. 电力电缆双重名称 4.工作任务 工作地点或地段工作内容 5.计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电) (1)应拉开的设备名称、应装设绝缘挡板 变、配电站或线路名称应拉开的熔断器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断 器以及应装设的绝缘挡板(注明设备双重名称) 执行人已执行

(2)应合接地刀闸或应装接地线: 接地刀闸双重名称 和接地线装设地点 接地编号执行人(3)应设遮拦,应挂标示牌 (4)工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)(5)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写) 工作票签发人签名年月日时分 工作票会签人签名年月日时分 工作负责人签名年月日时分收到工作票 7.确认本工作票1~6项,许可工作开始 许可方式许可人工作负责人签名许可工作的时间 年月日时分 年月日时分 年月日时分

8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 9.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 开工时间工作负 责人工作许 可人 收工时间工作负 责人 工作许 可人 月日时分月日时分 10. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11. 工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分12. 工作人员变动(变动人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名

变电站第一种工作票(安规匹配版)

变电站(发电厂)第一种工作票 单位:编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、电力电缆双重名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、确认本工作票1-6项 工作负责人签名 8、补充安全措施: 工作负责人签名 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作 工作许可人用方式许可

自年月日时分起开始工作 工作负责人签名 (2)在变电站或发电厂内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变,配电站/发电厂)部分已执行完毕 工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 12、工作票延期:无 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 14、工作人员变动(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名15、工作终结

(1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已经清理完毕,工作终结:所装的工作接掉线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站或者发电厂内的电缆工作: 在 (变、配电站/发电厂)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前的状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮拦、标识牌已拆除,常设遮拦已恢复; 未拆除或拉开的接地线编号等共组,接地刀闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事 注若使用总、分票,总票的编号上前缀“总(n)号含分(m)”,分票的编号上前缀“总(n)号第分(n)

相关文档