重力流排水系统是雨水由天面天沟汇集后经雨水斗下接的立管靠重

力自流排出。这种系统管线并不能被水完全充满。水沿立管管壁流

下时,一般情况下只占立管断面的一部分,甚至一小部分为水,一

部分为空气。重力流排水系统是传统的屋面排水方式。具有设计施

工简易,运行安全可靠的特点,其缺点是管道设置相对较多,占据

空间位置较多。

重力流雨水系统, 需要控制系统的流量在所设计的重力流态范围之内。否则, 超流量的雨水进人系统, 流态会超越重力无压流, 剧烈的压力波

动会对系统造成破坏, 发生诸如立管损坏、室内检查井冒水等安全事故。

虹吸式雨水排放系统如图所示:向左转|

向右转

在降雨初期,利用重力原理进行排水。当降雨量加大,屋面上的水

位达到一定高度时,雨水斗会自动隔空气,从而产生虹吸,系统也

转变为高效的排放系统,抽吸雨水向下排放。对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。

系统的设计是当天沟内雨水深度达到一定深度时,首先是尾管充满

水达到虹吸条件,继而使整个系统产生虹吸,即可使天面雨水快速

排放。因虹吸排水流速很大,要通过消能井再排入市政雨水排水系统。而当雨量较小时,该虹吸系统也只有做为重力流系统使用。这样,虹吸排水系统可用比重力流排水系统小得多的管线能排出几十

年一遇的暴雨雨水。

因此其差别如下图所示:向左转|

向右转

在图中明显可以看出,在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需

的斗前水深要小于重力流系统。比如,计算表明排水量为40l/s 时,

用直径300mm 的重力流雨水管,其斗前水深100mm,而直径

100mm 的虹吸雨水管,其斗前水深仅需85mm,这对屋面的建筑和结构设计都非常有利。虹吸系统所用管径不仅比重力流小,而且可

比重力流“少”。图中所示系统,即一个横管,一个立管,可以上接

十余个雨水斗,而重力流系统则要多根立管。

此外,虹吸系统的横管可以水平安装,而重力流系统其横管必须有

不小于0.005 的坡度,将使横管末端降低,从而影响使用空间或影

响建筑结构处理。虹吸系统的立管因数量少,可利用楼梯间、立柱

旁等处敷设,不占用更多的使用空间,横管也可以敷设在非敏感的

公共走廊等处。总之,给建筑设计一个有利的条件。

【篇二:虹吸雨水和重力流雨水的区别】

【论文】浅析重力流与压力流雨水系统技术比较 2012-03-20 来源:

光明论文作者:郭慧【大中小】

摘要:建筑屋面需要设置雨水排水系统,有组织、有系统的将屋面

雨水及时排除,否则会造成四处溢流或屋面漏水形成水患,影响人

们的生活和生产活动。本文主要讨论了重力流雨水排水系统和压力

流(虹吸式)雨水排水系统技术方面的比较,对于今后管道排水设

计具有一定作用。

关键词:屋面雨水处理,重力流,压力流,房屋给排水

1 引言:目前屋面雨水排水系统设计可采用的有两种系统:一种为

国内通常采用的重力流雨水排水系统,另一种为近三十年来国际上

迅速发展起来,国内正在逐渐推广的压力流(虹吸式)雨水排水系

统[1].究竟哪一种系统在现代建筑的屋面雨水排放中更具优势,下面

对这两种类型雨水排水系统技术、经济等方面进行比较。

2 管道系统中的水流概况及工作原理

2.1 重力流雨水系统国内的重力流雨水系统一般采用65型及87型

雨水斗,构造较为简单,一般都直接设在天沟或屋面较低处。在降

雨初期,天沟水深很浅,斗前水位较低,水流通过斗的拦污整流栅后,顺利地流入斗中,水流在斗内形成漏斗状水舌,斗内为大气压;水下流通过较短的连接管排入悬吊管内,在管中形成较薄流层,水

流平稳,压力仍为大气压,水流为以管坡流动的重力流;水继续下

流入立管后,沿管壁下落形成附壁流,管内仍为大气压;水再下流

入排出管后进入埋地管检查井中。

2.2 压力流(虹吸式)雨水系统国产化的压力流(虹吸式)屋面雨水系统开发了具有良好整流功能的下沉式雨水斗(如图

3.2所示)。雨水斗上部盖有进水格栅,降雨过程中,通过格栅盖进入雨水斗的屋

面雨水落入深斗内,斗内带孔隙的整流罩使处于涡流状态的雨水平

稳地以淹没泄流进入排水管。在设计降雨强度下雨水斗不掺入空气,

降雨过程中相当于从屋面上一个有稳定水面的小水池向下泄水,经

屋面内排水管系,从排出管排出,管道中是全充满的压力流状态,

屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水

能力的屋面雨水排水系统称之为压力流(虹吸式)屋面雨水系统是

比较贴切的[2]。

2.3 但在实际的工程设计中,考虑到计算的误差,也基于安全以及其他一些因素,对可利用的总水头的使用常留有一定的余量。对于高

大建筑,可利用的总水头比较富裕,临界点宜选在排水管的出口处,把排水出户管列入压力管段的计算范围,以减少该管段的管径,降

低造价;反之,如果建筑物的可利用总水头不太富裕,则可以把临

界点的位置移到立管的下部,排出管按重力流计算,节省一些水头

损失,使系统在虹吸状态下能正常工作。

3 雨水斗的设置

3.1 重力流雨水系统因为重力流雨水系统按有压非满流状态设计,同一建筑屋面上降雨是均匀的,若两个雨水斗距离立管的远近不同,

即使两个雨水斗的直径和汇水面积都相同,其泄流也是不同的出:

离立管近的雨水斗泄水能力大;离立管远,则泄水能力小。这是因

为离立管近的雨水斗受立管内负压的抽力作用,泄流能力大;而远

离立管的雨水斗由于排水流程长,水流阻力大,还受到近立管处的

雨水斗排泄流量的阻挡,泄流能力小。因各雨水斗直径和集流的汇

水面积相同,而远离立管雨水斗的泄水能力小,该雨水斗处天沟水

位上升快,形成正压。

为了安全起见,规范规定重力流雨水系统宜采用单斗排水。当采用

多斗排水时,悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。因此,以往国

内设计的重力流排水系统通常为单斗排水系统,即一个雨水斗对应

一根雨水立管。

3.2 压力流(虹吸式)雨水系统虹吸式雨水系统在降雨初期,屋面雨水离度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状态与重力排水系

统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时,虹

吸式雨水系统由于采用了防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨

水流量和调整流态减少漩涡,从极大地减少了雨水进入排水系统时

所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态。每个雨水斗的

泄流能力相同,不会因为距离立管的远近不同或斗的数量增加而造

成雨水斗不均匀排水。因此,悬吊管接入的雨水斗数量增多,在满

足水力计算要求下,接入的雨水斗数量不受限制,因此悬吊管长度

可达150m左右。

4 立管、悬吊管和其他横管(包括排出管)的设置

重力流雨水系统是在半压力流的状态下工作,但在较小流量时是以

管坡流动的重力流,因此规范规定悬吊管及其他横管(包括排出管)的坡度不小于0.005,以利排出小雨量或泄空之用。而虹吸式雨水系

统管道均按满流有压状态设计,管道内雨水能产生较强的抽吸作用,管道内水流流速很高,系统具有良好的自清作用,不易堵塞,且不

要求悬吊管及其他横管设排水坡度,但不得倒坡,以保证悬吊管内

的雨水能基本排空,这样既可以最大限度地有效使用建筑空间,又

便于对管道系统(包括暖通、电、进水等等)本身的施工布置,而

且还有利于后期工程(包括室内装修等)的施工。同时,由于室外

埋地管也不需要设置坡度,所以土方工程量很少,开挖范围、地面

破坏、检查井的数量及管材用量都远远小于重力流雨水系统,施工

简便。

由于重力流雨水系统宜采用单斗排水,国内设计也通常为一个斗对

应一根雨水立管,这就造成了立管和与之连接的排出管数量过多,

另外,由于排水管道内空气的存在,尤其是因为立管中心被空气气

流占据了大部分空间,导致管道排水的有效断面大大减少,从而增

了管道直径;而虹吸式雨水系统由于采用满流设计并且悬吊管上接

入雨水斗不受限制,避免了上述问题,由于单一系统的悬吊管长度

可达150m,主立管可以靠近外墙,建筑物内可以不需要做管道井,

不埋设管道,对于建筑物内地面下管道多或不宜设井的场所尤为适宜。

5 结语通过上述分析可以看出,压力流(虹吸式)雨水排水系统具

有以下技术优势:悬吊管接入的雨水斗数量增多,在满足水力计算

要求下,接入的雨水斗数量不受限制,从而减少了立管的数量,对

于现今的房地产业来讲,减少几根立管就意味着增加了几平方甚至

几十平方的使用面积;悬吊管不需要设置坡度,安装要求空间小,

方便设计和施工;减少与室外管道的连接管和埋地管;可充分利用

屋面至地面排出管的位能,提高管内流速,减小管径;因管内流速

提高,系统具有良好的自净防淤的功能。

【篇三:虹吸流屋面雨水排放系统与重力流雨水排放系

统分析比较】

虹吸流屋面雨水排放系统与重力流雨水排放系统

分析比较

目前屋面雨水排水系统有两类:1 是重力流排水系统。2 是虹吸屋

面排水系统。

一:重力流排水系统简介:

重力流排水系统是雨水由天面天沟汇集后经雨水斗下接的立管靠重

力自流排出。这种系统管线并不能被水完全充满。水沿立管管壁流

下时,一般情况下只占立管断面的一部分,甚至一小部分为水,一

部分为空气。重力流排水系统是传统的屋面排水方式。具有设计施

工简易,运行安全可靠的特点,其缺点是管道设置相对较多,占据

空间位置较多。

重力流雨水系统, 需要控制系统的流量在所设计的重力流态范围之内。否则, 超流量的雨水进人系统, 流态会超越重力无压流, 剧烈的压力波

动会对系统造成破坏, 发生诸如立管损坏、室内检查井冒水等安全事

故(详见附件文档:我国屋面重力流雨水系统安全缺陷分析)。

二:虹吸排水系统简介:

1:虹吸排水系统是将传统的“重力流”变为“满管流”,而满管流会产

生抽吸作用,提高排水速度。虹吸排水系统就是使排水系统在一定

的水量下,使系统达到“满管流”状态的系统。其作为密闭的内排水

系统由于在技术上、经济上较之传统的重力流排水系统有明显的优

势而越来越得到广泛应用。

(1)形成虹吸排水的条件

管内液体的流态如要达到虹吸状态,应有以下几个条件(参见下图:屋面虹吸排水系统示意图):

a 入水口和排水口之间存在高差;

b 管道中充满水;

(2)虹吸形成过程及其优势分析

对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。系统的设计是当天

沟内雨水深度达到一定深度时,首先是尾管充满水达到虹吸条件,

继而使整个系统产生虹吸,即可使天面雨水快速排放。因虹吸排水

流速很大,要通过消能井再排入市政雨水排水系统。而当雨量较小时,该虹吸系统也只有做为重力流系统使用。这样,虹吸排水系统

可用比重力流排水系统小得多的管线能排出几十年一遇的暴雨雨水。再有,在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需的斗前水深要小

于重力流系统。比如,计算表明排水量为40l/s 时,用直径300mm

的重力流雨水管,其斗前水深需100mm,而直径100mm 的虹吸雨

水管,其斗前水深仅需85mm,这对屋面的建筑和结构设计都非常

有利。虹吸系统所用管径不仅比重力流小,而且可比重力流“少”。

图一所示系统,即一个横管,一个立管,可以上接十余个雨水斗,

而重力流系统则要多根立管。此外,虹吸系统的横管可以水平安装,而重力流系统其横管必须有不小于0.005 的坡度,将使横管末端降低,从而影响使用空间或影响建筑结构处理。虹吸系统的立管因数

量少,可利用楼梯间、立柱旁等处敷设,不占用更多的使用空间,

横管也可以敷设在非敏感的公共走廊等处。总之,给建筑设计一个

有利的条件。

2:虹吸排水的施工要点

(1)雨水斗安装:

虹吸系统的雨水斗与普通雨水斗的主要区别在于有结构独特的空气

挡板,空气挡板不仅能有效地阻止空气进入尾管,而且对由空气挡

板下面流入尾管的雨水具有整流作用。再有,即使天沟内落叶等垃

圾没有及时清扫,空气挡板的结构也能使排水功能不受大的影响。

雨水斗安装在天面的天沟里,混凝土屋面与金属屋面用雨水斗,其

主要构件部分均相同,只是因安装条件不同而略有差异。

现以混凝土屋面用雨水斗为例说明雨水斗的安装。雨水斗以不锈钢

底盘、夹圈、空气挡板等几个部件组成,不锈钢底盘固定安装在天面,上面安装空气挡板,下面有接尾管的短节,因而雨水斗的定位

安装就是其不锈钢底盘的定位安装。不锈钢底盘起“承上启下”的作用。安装前要注意核实定位尺寸及标高。不锈钢底盘安装,有两种

方式:方式一,预埋,在土建天面施工完成配筋后,根据楼板的厚

度确定不锈钢底盘安装高度并固定,确保在混凝土灌浆时,底盘不

发生移位,封堵好排水口,防止混凝土灌入排水口;方式二,预留,在天面雨水斗安装位置由土建预留孔,后安装不锈钢底盘。

我们认为采用预留孔的方式较好。因为天面结构施工通常日夜加班

作业,一般雨水斗的数量不多,安装单位没有必要投入太多人力长

期配合土建预埋,而且预埋后的雨水斗底盘螺钉容易在土建施工过

程中被破坏。不锈钢底盘在天沟安装完成后进行防水卷材施工。防

水卷材在不锈钢底盘处要精心施工,既要留出排水口的空间,又要

敷满底盘的其余部分,然后上紧夹圈以确保不渗漏。夹圈有一定

厚度的向上卷边,屋面找平层应做到夹圈边缘。夹圈安装后,应封

堵好排水口,并做好夹圈和底盘的保护(特别是底盘上安装空气挡

板的螺栓),待到天面土建施工全面完成、清洁后再安装空气挡板,完成雨水斗的安装。

(2)水平管与立管的安装

管线的安装关键是定位准确,特别是弯头、大小头、三通等处的定位。要注意系统图中标注的所有管道长度的度量均以管道中心为准,所有弯头、三通、变径接头均以与联接管中心交点为准。要特别注

意水平管的标高不能任意变动,以免破坏虹吸条件。再有,要特别

注意管道的配置,因为液体在管道中沿着管壁流动,当条件具备产

生虹吸时也有一个过程:由重力流发展为脉冲流,再发展为气液混

合流,最后为满管流。因此,施工过程中要注意正确配置管道,采

用“顺水”方式,保证管道不进入空气(同时,要注意尾管的有效长度).

(3)尾管的安装

关键是尾管的安装时间应放在“最后”,即必须在天面全部土建施工

完成、清洁后,与雨水斗的空气挡板同步施工,以完成整个虹吸系

统的施工。因为尾管过早的连接,会使虹吸系统的管线过早投入运行,而天面的水泥沙浆等会随雨水流入并在水平管与立管管壁凝固

结块,而使虹吸系统失去其功能,一旦造成这种情况,处理起来代

价很高。因此,在施工合同中就应与建设方说明,虹吸系统不可作

为施工期间的雨水排水用。

三:虹吸排水系统与重力流排水系统选用造价分析比较

1. 重力流排水系统是传统的屋面排水方式。具有设计施工简易,运

行安全可靠的特点,其缺点是管道设置相对较多,占据空间位置较多,不适于大型公共建筑。

2. 虹吸屋面雨水排水是近几年推广应用的一项新技术,它的优势是

管道系统相对较少,节省管材和建筑空间,由于虹吸作用产生“满管流”,使系统排水量能够满足最大的雨水量。其缺点是设计施工比较

复杂,在管材选用上也相对要求高一些。虹吸排水系统属压力流排

水系统。施工完后要按有关规定进行试压。我公司虹吸流屋面雨水

排放系统(采用hdpe管道)造价约在28至35元/平方米(屋面汇

水面积)之间。

综上所述,我们认为;对于大型公共建筑,如商场、展馆、体育馆等屋面雨水排水采用虹吸排水技术是较好的选择。而对于中、小型建筑采用传统的重力流排水系统为好。

上海拓展机电设备工程有限公司

屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。为了能够使积水迅速排除 屋面,进行周密的排水设计是必要的。一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先

将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装 屋面雨水排水系统的布置与安装: ⑴雨水斗: 雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种 晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。 布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝为排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗。当两个雨水斗连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保护密封。 在防火墙外设置雨水斗时,应在防火墙的两侧各设一个雨水斗。 在寒冷地区,雨水斗应尽量布置在受室内温度影响的屋面及雪水易融化的天沟范围内,雨水立管应布置在室内。 雨水斗的间距一般采用12~24m.天沟的坡度可采用0.003~0.006. 接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。 多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜.设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜. ⑵连接管 连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。 多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。 变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。

⑶悬吊管 当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许 雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬 吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。 当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径 不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。 为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬 吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通, 检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。 ⑷立管 立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的 雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可 能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。 沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m. 立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。 当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。 ⑸排出管 排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。 ⑹埋地管 埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查 井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土

建筑屋面雨水排水系统

建筑屋面雨水排水系统 建筑屋面雨水排水系统,屋面雨水排水系统对屋面排水起着至关重要的作用,屋面雨水排水系统能够有效的在雨季降低屋面的承载力、有效地降低屋面雨水渗透、快速的排出屋面雨水防止集聚等。建筑屋面雨水排水系统哪家专业?下面我们一起来看看吧,希望对大家有所帮助: 建筑屋面雨水排水: 1、雨水斗:①整个雨水系统的进口;②主要作用是极大限度的排泄雨、雪水等;③对进水具有导流、稳流的作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;④具有拦截粗大杂质的作用。 2、连接管:连接雨水斗与悬吊管的短管; 3、悬吊管:悬吊管与连接管和雨水立管连接; 4、立管:接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管相连接;

5、排出管:将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设计时,要留有一定的余地。 6、埋地横管:密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外,不设埋地横管;敞开系统,室内没有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。 建筑屋面雨水排水系统哪家专业?小编为您推荐南京欧标世诺工程技术有限公司。 欧标世诺建筑排水是一家专注建筑排水系统的服务商,欧标世诺专注排水十年业绩遍布华东,同时在华东区域建立了多家线下服务网点提供快捷的安装售后服务。(下设南京欧标世诺工程技术有限公司,苏州分公司,无锡分公司,常州分公司,重庆分公司,杭州分公司等)。 公司目前代理销售德国HOMA国际品牌污水提升系统及相关给排水设施。其它各类管材管件等系统设备。优异的方案设计,优良的品质要求,完善的售后服务为公司赢的了良好的市场和行业双口碑,公司秉承提供好方案,好产品,好安装,好售后的宗旨给客户以良好的服务。荆轲,一个四处为家的刺客,他的心犹如浮云,心如飘蓬,是没有根的,然而高渐离的筑声,却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。 虽是初见,却如故人。也许所有的遇见,早已经是前世的注定,没有早晚,刚好在合适的时间遇见你,就是最美的相识。 他曾经游历过多少地方,自己已经数不清,但是没有一处可以挽留他行走的脚步,唯有今日高渐离的筑声,让他怎么也舍不得离开。

施工现场雨水回收及屋面喷淋降温系统的研究与实施

施工现场雨水回收及屋面喷淋降温系统的研究与实施 发表时间:2018-12-28T11:11:52.453Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:殷利庆刘著国霍宝玉[导读] 随着城市化程度的提高,建筑行业对水资源合理利用的要求越来越高,除了减少运营成本外,主要是节约资源,以免造成不必要的浪费,树立节约意识。 中建八局第二建设有限公司山东济南 250000 摘要:随着城市化程度的提高,建筑行业对水资源合理利用的要求越来越高,除了减少运营成本外,主要是节约资源,以免造成不必要的浪费,树立节约意识。而雨水回收及屋面喷淋降温系统就是利用沉降净化后的雨水,在夏季对板房屋顶进行喷淋降温,不仅提高工人的生活环境,而且节约自来水资源,减少风扇与空调的开启,节能降耗。由于项目一般时间都比较长,日积月累,可节省大量的水资源及能源消耗。 关键字:节约资源;雨水回收;屋面喷淋;降温;节能降耗; 1背景简介 在我国,淡水资源比较匮乏。在施工现场,用水量很大。如何能有效、高效的利用雨水代替自来水[1],这是摆在我们面前一个严峻的问题。 在施工现场,夏季是非常炎热的,由于它的环境特殊,周围遮挡物较少,所以对施工现场的板房常常会采取降温措施,而传统的降温措施是在板房屋顶采用岩棉夹芯板来进行隔热[2-4],然而,当夏季来临时,这种隔热方法却不尽人意,降温效果不理想,达不到预期的效果。在室内的降温措施[5-7]则是利用电风扇或者是空调,而这种方式经常会出现忘记关空调的情况,耗能费电,势必会造成一些不必要的能源浪费。 2主要技术内容 2.1系统技术原理 雨水回收及屋面喷淋降温系统分为实时监测系统、数据采集系统、自动启停系统组成。实时监测系统通过温湿度传感器实时监测室内外温湿度的变化,将采集到的数据利用数据处理模块对采集回来的数据与提前设定的阈值进行比较分析,做出判断,当超过阈值时,自动启停系统则会自动开启高压水泵及电磁阀,对屋面进行喷淋,直至监测采集到的数据低于阈值。雨水回收及屋面喷淋降温系统技术原理图如图1所示。 图1 雨水回收及屋面喷淋降温系统技术原理图 2.2 硬件配置及系统应用原理 1)雨水回收系统应用原理 集水箱内设有水箱液位监测设备,实时对液位进行监测,当水箱中的液位低于0.3m时,自动开启补水装置。将雨水回收后贮存在集水箱内,积极利用非传统水源,用作屋面喷淋降温。同时,集水箱内的雨水还可用于道路清洗、混凝土养护、绿化浇灌以及车辆冲洗。 2)屋面喷淋系统应用原理 智能控制器是智能化的控制某种电子机器设备的一种小型设备,这其中包括电路板的设计、协议的编写和对核心微处理器中程序的编写。智能控制器与用户终端是双向通讯的。 2.3 软件配置 在系统中可以实现时间控制和自动控制,所谓时间控制,就是指提前设定要喷淋的时间段(可设置一天中的多个时间段);而自动控制则是根据温、湿度传感器所监测到的数据与预设阈值进行对比之后进行判断是否需要喷淋。两种方式也可叠加使用,在实际的项目中,两者通常结合使用。手机端界面如图2所示。 图2 手机端实时监测控制界面 在本系统中,PC端、手机端是第一指令控制,自动喷淋是第二指令控制,确保了管理人员的主动权,且根据生活区的负责人不同,负责人得到的权限亦不同,使得生活区的管理更加合理化、自动化、智慧化。 3经济、环境效果分析 3.1经济效果分析 系统实施后,通过对雨水的收集,经过沉淀净化后应用于施工现场的多个场所,可用于板房屋顶、混凝土养护、车辆清洗、绿化带灌溉、道路清洗等,节约大量自来水资源,雨水处理不专门增设管理人员。据统计,在项目中实施雨水回收及屋面喷淋降温系统后,每年可节约用水总量可达21936 ,节省成本55416元。 3.2环境效果分析 利用雨水对屋面进行喷淋降温,全程都不会对任何场所造成影响,与此同时,绿化带的浇灌也可以使用雨水,对施工现场及周边也不会产生干扰。真正做到零污染。还有利于改善施工人员的生活环境,绿化工地环境,优化空气质量。 4总结 施工现场雨水回收及屋面喷淋降温系统,对施工现场的板房进行喷淋,以此达到降温的效果,为施工人员提供了更好的生活环境。此系统在一定程度上实现了预防火灾的功能,同时推送报警信息提醒管理人员,保障了施工人员的生命财产安全,提高施工现场的安全性。 参考文献 [1]吴小青,张小鹏,张正龙.绿化屋顶雨水回收利用技术初探[J].太原城市职业技术学院学报,2017(11):201-203. [2]孙彩宏,朱佳斌.雨水回收处理系统改造设计[J].科技创新与应用,2018(03):103-104. [3]邱训兵,邱建军.雨水回收系统应用要点[J].建筑工人,2017,38(09):33.

屋顶雨水收集系统

屋顶雨水收集系统 【篇一:高层建筑雨水收集利用系统研究】 龙源期刊网 .cn 高层建筑雨水收集利用系统研究 作者:吕子明 摘要:随着经济的发展和人们生活水平的不断提高,建筑结构逐渐 向高层、大型等方向发展,由于高层建筑的用水量较大,增加了工 程成本,使得建筑用水紧张问题成为了建筑施工的重要问题,因而,要发展节能建筑,提高建筑结构的节水性,而雨水作为一种天然的 水资源,可以缓解建筑用水压力,充足建筑用水水源,有效控制工 程成本,而文章主要分析了雨水收集利用系统对高层建筑的重要意义,阐述了雨水收集利用系统的特点,进而探讨了雨水收集利用系 统在高层建筑施工中的应用,从而推进节能建筑的推广与发展。 关键词:高层建筑;雨水收集利用系统;设计 随着城市经济和建筑行业的不断发展,加深了城市用水的压力,也 扩大了城市生态环境矛盾问题,因而,为了解决用水紧张情况、生 态环境问题,人们和现代建筑行业已经普遍认识到雨水收集利用的 重要意义,而且建筑行业在建筑结构设计中通过增加雨水收集利用 系统,不仅可以实现建筑结构的节水环保效果,而且有利于保持水土、涵养水源、减少水污染,极大提高城市的生活环境质量。 1 雨水收集利用系统对高层建筑的重要意义 雨水是一种利用成本低、经济性较高、来源充足的补充水资源,已 经广泛应用于世界各国建筑行业等各个领域中,且得到了普遍的认 可与充分的利用。雨水收集利用系统,作为一种补水水资源,在高 层建筑的节能、高效等发展中具有重要的意义与作用:第一,使用 方便,来源充足,高层建筑居民小区就可以建立属于小区的独立雨 水收集利用系统的水源,可以充分利用降落在小区的雨水来节约水 资源;第二,雨水收集利用可以缓解城市地下水道的排水压力,通 过收集降落在高层房屋建筑屋顶的雨水,可以减轻城市城市地下水 道的排水量,有效避免出现城市型洪水的发生;第三,具有很大的 用途,通过收集雨水可以用于居民日常生活用水,也可以用于消防 用水的备用水源等。总之,雨水收集利用系统在高层建筑结构设计 中的应用,不仅可以缓解国家用水压力,完善高层建筑小区的使用 功能,而且不断满足了人们生产生活的用水需要,充分利用了自然

屋面雨水排水系统

1.屋面雨水排水系统的概念 降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内会形成积水,需要设置屋面雨水排水系统,有组织、有系统地将屋面雨水及时排除到室外。 2.屋面雨水排水系统的分类 (1)按雨水管道布置位置分类 1)外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。 2) 内排水系统:是指屋面设有雨水斗,建筑物内部设有雨水管道的雨水排水系统。内排水系统可分为单斗排水系统和多斗排水系统,敞开式内排水系统和密闭式内排水系统。 3)混合排水系统:同一建筑物采用几种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位,组合成屋面雨水混合排水系统。 (2)按管内水流情况分类 1)重力流雨水排水系统。 2)压力流雨水排水系统。 由于在北方地区,气温比较寒冷,室外水容易结冰,故本设计采用内排水系统。 3.屋面雨水排水系统的组成 (1)外排水系统的组成 1)檐沟外排水系统(重力流)。 2)长天沟外排水系统(单斗压力流)。 (2)内排水系统的组成 内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 内排水的单斗或多斗系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,雨水斗的选型与外排水系统相同,需分清重力流或压力流。 无论何种屋面雨水的排除都必须按重力流或压力流进行设计。 一般情况下,檐沟外排水系统应按重力流设计,长天沟外排水系统应按单斗压力流设计,内排水系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计。 本设计采用重力流排水系统。 4.雨水排水系统管材的选用 外、内排水系统采用的管材有UPVC塑料管和铸铁管,其最小管径可用DN75mm,但注意下游管段管径不得小于上游管段管径,且在距地面以上1m处

建筑屋面雨水收集与利用系统进行分析

摘要:由于城市化的快速发展和人口的不断增长,而城市用水量加大,造成水资源供应紧张,同时城市紧张,同时城市的不透水路面越来越多,导致雨水资源大量流失,水资源体系逐渐失去平衡。雨水利用不仅是开源节流的一条途径,而且是缓解或解决缺水问题的一项重要措施,它具有节水、防洪、生态环境三个方面的效益。现代城市雨水利用是一种新型的多目标综合性技术,可实现节水、水资源涵养与保护、控制城市水土流失和水涝、减少水污染和改善城市生态环境等功能。 1、国内外雨水收集与利用现状 国外雨水收集与利用现状。国外对于雨水收集与利用的技术起步较早,在雨水收集与利用技术上相对比较成熟,并且建立了相关的保障体系。从上世纪八十年代起,欧洲和日本等国家开始对雨水收集与利用技术进行分析和研究。目前,德国的雨水利用技术已发展到第三代,其特征是设备的集成化,尤其对于建筑屋面雨水的收集,截污,储存,过滤,渗透,提升,回用和控制,形成了系列化的定型产品和组装式的成套设备。 国内雨水收集与利用现状。我国从二十世纪八十年代开始对雨水进行收集和利用,相对国外起步较晚,屋面雨水收集利用系统发展比较落后。目前,在北京、上海和天津等城市开展雨水收集与利用项目。在2001年,我国国务院批准了首都水资源的可持续利用规划,在2003年,北京水利局也发布了《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》,此规定包括北京的新建工程、扩建工程和改建工程在施工时都必须对雨水利用工程进行建设。 雨水收集与利用系统 雨水收集利用按其规模可以分为三大类:建筑屋面雨水收集系统、园区雨水收集系统和城市管道雨水收集系统。建筑屋面屋面雨水收集利用系统多用于独立式住宅或者公共建筑中,收集到的雨水含盐量少、污染程度轻、PH值为中性、硬度较低等优点,不需要进行软化,可直接进行冲厕所、灌溉绿化和洗车等等,充分节约水资源,缓解我国水资源短缺问题。 (1)建筑屋面雨水收集利用系统设计原理。本文建筑屋面雨水收集利用系统的设计思路是在屋面外围砌筑女儿墙,屋面坡度为2%,沿屋面外边缘按一定间距设置雨水管,将雨水管

雨水收集系统调研报告

雨水收集系统调研报告 一、雨水收集系统综述 1、雨水收集系统根据雨水源不同,可粗略分为两类: (1)屋顶雨水。屋顶雨水相对干净,杂质、泥沙及其他污染物少,可通过弃流和简单过滤后,直接排入蓄水系统,进行处理后使用。 (2)地面雨水。地面的雨水杂质多,污染物源复杂。在弃流和粗略过滤后,还必须进行沉淀才能排入蓄水系统。 2、雨水收集系统是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由六部分组成: (1)集水区:是一个确定的表面区域。收集降落的雨水一般来自于屋顶表面、地面、墙体。 (2)输水系统:将水从集水区转输到贮水系统的渠道或者管道。 (3)屋顶冲洗系统:该系统可以过滤并且去除污染物和碎屑,包括初期的弃流装置。 (4)贮水系统:用做贮水收集雨水的地方。 (5)配送系统:利用重力或泵配送雨水的系统。 (6)净化系统:包括过滤设备、净化装置和用于沉淀、过滤和消毒的添加剂。 二、屋面雨水排水系统简介 屋面雨水排水系统,最早采用重力流排水系统,即雨水由天面天沟汇集后经雨水斗下接的立管靠重力自流排出。这种系统管线并不能被水完全充满。水沿立管管壁流下时,一般情况下只占立管断面的一部分,甚至一小部分为水,一部分为空气。如果能将上述的“重力流”变为“满管流”,则立管管径就可以比原来的管径小得多,而且满管流会产生抽吸作用,提高排水速度。虹吸屋面雨水排放系统就是使排水系统在一定的水量下,使系统达到“满流”状态的系统。 虹吸屋面雨水排放系统是利用能够隔绝空气的虹吸式雨水斗和精密的管道水力平衡计算,依靠建筑物的势能,雨水通过密闭的管道系统形成满管流,将屋面的雨水迅速排放的新型雨水排放系统。 虹吸系统由虹吸雨水专用雨水斗、HDPE管材管件(连接到HDPE排水管材管件)和紧固装置三部分组成。最主要的部分为虹吸雨水专用雨水斗,结构如下: (一)虹吸式屋面雨水排水系统特点

雨水排水系统

雨水排水系统 【篇一:第六章建筑雨水排水系统】 第六章建筑雨水排水系统 6.1建筑雨水排水系统分类与组成 6.1.1建筑雨水排水系统分类 建筑屋面雨水排水系统的分类与管道的设置、管内的压力、水流状 态和屋面排水条件等条件有关。 1.按建筑物内部是否有雨水管道分为内排水系统和外排水系统两类。建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水 系统,否则为外排水系统。内排水系统又分为架空管排水系统和埋 地管排水系统。 2.按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重于半有压流和压力流 三类。重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附 壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。重力半有压 流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系 统也称为87雨水斗系统。压力流是指管内充满雨水,在负压抽吸作 用下流动,又叫虹吸式系统。 3.按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。当建筑 屋面面积较小时,在屋檐下设置汇集屋面雨水的沟槽,称为檐沟排水。在面积大且曲折的建筑物屋面设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨 水排至建筑物的两侧,称为天沟排水。降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。 4.按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式 排水系统。敞开式系统是非满流的重力排水,管内有自由水面,连 接埋地干管的检查井是普通检查井。可接纳生产废水,但暴雨时会 出现检查井冒水现象。密闭式系统是满流压力排水,连接埋地干管 的检查井内用密闭的三通连接,室内不会出现冒水现象。但不能接 纳生产废水。 5.按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。多斗系 统中每个雨水斗的泄流量小于单斗系统的泄流量。 6.1.2建筑雨水排水系统的组成 1.普通外排水 普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。根据降雨量和 管段的通水能力确定一根立管服务的屋面面积,再根据屋面形状和

浦东国际机场航站楼屋面雨水排水系统设计比较

层高、火灾危险等级;可燃物品性质、数量、分布状况等因素,而使洒水直接到达起火物品表面,还与喷头型式、公称直径、流量系数、喷头的工作压力值等设计参数有关。不同情况下发生的火灾需采用不同类型的灭火系统,不同型式的喷头,不同要求的喷头工作压力才能满足“洒水应能直接到达起火物品表面”的要求和目的。 性能要求有时和规范条文要求的目的有关,传统的处方式规范,条文内容不写目的,而性能基础规范允许写出带有性能要求的条文目的。如《喷淋规范》71117条:“当建筑物局部设置自动喷水灭火系统时,连通不设喷头场所的门窗等开口的外侧,应设保护连通开口的喷头”。按处方式规范,条文表达方式可以写成“……,连通不设喷头场所的门窗等开口的外侧,应设喷头。”而按性能基础规范的表达方式,条文形式就成为目前的形式,在此“保护连通开口”是设置的目的,也是该处设置喷头的性能要求,在条文上写上目的有助于条文的执行和加深设计人员对条文的理解。 这样的示例还有《喷淋规范》的41217条,条文规定:“……雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。”条文中标有?点即为在雨淋系统设置自动喷水2泡沫联用灭火系统目的所在。 性能基础规范是规范发展的必然趋势,《喷淋规范》领先了一步,这个领先给我们以启迪,给我们以激励,也给我们以借鉴,相信通过这一次实践,将大大加快我国规范从处方式规范向性能基础规范的过渡和转化。 作者通讯处:200032上海市斜土路1175号景泰大厦1405室 上海沪标工程建设咨询有限公司  电话:(021)64187239 136********  收稿日期:1999Ο10Ο10 浦东国际机场航站楼屋面雨水排水系统设计比较 徐 扬 瞿 迅 提要 结合浦东国际机场航站楼屋面雨水排水系统工程,比较了重力排水系统和虹吸排水系统的特点,介绍了虹吸排水系统雨水斗构造及设计计算方法 关键词 航站楼 屋面雨水 重力排水系统 虹吸排水系统 立管 雨水斗 1 航站楼屋面概况 航站楼是浦东国际机场枢纽建筑。一期航站楼由航站楼主楼402m×128m和登机长廊1374m×37m组成,二者之间以两条宽54m的廊道相连。航站楼的建筑外形是一组轻盈的弧型钢结构支撑在稳重的混凝土基座上,犹如展翅欲飞的海鸥(见图1)。 航站楼屋面主要由覆盖进厅R1、办票厅R2、商场R3、登机廊R4的4块弧形钢结构屋面及连接廊、平台1、平台2共4块钢筋混凝土屋面组成。航站楼屋面钢结构采用预应力张弦梁。张弦梁的上、下弦均为圆弧形,上弦由平行的一组方管组成,下弦为一根钢索,腹杆为圆钢管,支承屋架的钢柱为双腹板工字柱,按18m轴线间距成对布置。航站楼屋面各组成部分的水平投影面积见表1。 表1 航站楼屋面各组成部分的水平投影面积 屋 面水平投影面积/m2 R122770 R236850 R320700 R484000 连接廊2150×2 平台11530 平台26000 总计176150 航站楼屋面面积巨大,其水平投影面积总计1716万m2,所需排除雨水量大,但是屋面雨水的汇集又极不均匀。如主楼M2L轴处要承担R2、R3屋 34 给水排水 V ol.26 N o.4 2000

海绵城市-雨水收集利用装置应用

雨水收集利用装置 城市雨水的收集利用始终是海绵城市建设中的一个关键问题。 从传统的简单屋面雨水收集与回用,到住区雨水收集利用系统,再到城市整体雨水径流消减与洪涝管理,这些都是雨水收集利用的范畴。 三个问题先抛出来: 雨水收集利用产品在哪些场景下发挥作用? 雨水收集技术中又有哪些相对成熟的产品? 建设部海绵城市先进产品目录中关于雨水收集与利用的技术与产品你真的 看懂了吗? 城市雨水收集利用系统 城市雨水收集利用系统概念 雨水收集利用有狭义和广义之分。 狭义的雨水收集利用主要指将雨水作为优质的非传统水源,在降雨径流初期雨水未被过多污染时进行收集,此时雨水容易做净化处理,形成回收利用循环系统。 建筑屋面雨水收集系统,及小区地面雨水收集系统都属于此范畴。 广义的雨水收集利用则将雨水视为区域水循环的重要组成部分,关注城市下垫面对降雨径流过程的影响,强调通过绿色与灰色工程结合手法控制雨水正常的径流、下渗、蓄滞、蒸发过程。广场、道路雨水收集装置及配套雨水花园、景观水体系统等都属于这一范畴。 城市雨水收集利用的过程 城市雨水收集利用系统主要完成对雨水的收集、处理、存蓄和利用工作,进而 达到对城市雨水进行有效控制的大目标。 所有基于降雨初期雨水收集利用的雨水收集利用系统都由三个基本组件构成:[收集装置]—[传输装置]—[存蓄装置],在组件基本功能基础之上,这些 装置又会增加雨水初期弃流、渗透、净化、利用等其他复合功能。 如近年流行的雨水渗透排放技术,其主要技术就是在雨水传输装置、存蓄装置中同时增加渗透功能。 【收集装置】

收集装置是雨水从系统外部进入内部的介质。按收集装置安装位置可分为屋面雨水收集系统和地面雨水收集系统。 ▲屋面雨水收集系统 按管内水流状态可分为重力流和压力流两类。 压力流又可细分为半有压流和虹吸流两类系统。其核心装置是雨水斗。 目前市场较为流行的是虹吸式雨水收集系统,是在设计条件下利用雨水斗至排出管之间的有效位差为动力,使系统内部产生负压的雨水排水系统。 其原理就是依靠特殊的雨水斗的设计,实行汽水分离,从而使雨水立管中为满流状态,当立管中的水达到一定的容量时,虹吸作用就产生了。 在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以令人惊奇的快速排除屋顶上的雨水。 ▲地面雨水收集系统 形式更加多样,可利用透水铺装,雨水口,线性排水系统等地面设施收集雨水,部分收集装置可以完成初期简单净化。 透水铺装按照面层材料不同可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装,嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。更多透水铺装介绍请阅读海绵城市网上期内容。 雨水口指的是管道排水系统汇集地表水的设施,在雨水管渠或合流管渠上收集雨水的构筑物,由进水箅、井身及支管等组成。 线性排水系统属于雨水口一种,具有场地汇水找坡长度小,进水断面大等特点,因而具有更大排水量、不宜堵塞等优点。 【传输装置】 传输装置负责将雨水传送至存蓄装置并连接外部排水系统。 雨水传输过程较长,因此经常在管道等传输装置中增加额外设备,实现雨水净化、渗透等功能。常见的传输附加设备包括初期雨水弃流设施、渗透渠管、净化处理设备等。 ▲雨水管截污过滤设施

屋顶集水循环利用系统结题报告

屋顶集水循环利用系统结题报告 一、项目实施情况 项目题目为屋顶集水循环利用系统,主要通过研究,解决屋顶集水循环利用的方案。 屋面雨水利用是一种易于推广的雨水收集方式,这种方式成本低且易于实现。城市屋面雨水利用系统的构建也需要根据不同的气候条件和水资源的状况以及可利用雨量的大小,综合分析各种因素,这样才能设计出具有实际效益的屋面雨水利用系统,才能缓解缺水地区的用水问题。 屋面雨水利用,就是将屋面或其他建筑物作为汇水面收集雨水的一种雨水利用方式。城市中大面积的屋面干扰了自然的水文循环,造成雨水大量流水,收集雨水后将雨水通过绿化灌溉等方式回灌于地下,也是对自然水循环的一种补救措施。屋顶雨水相对地面雨水而言水质相对干净,杂质、泥沙及其他污染物少,收集面较大、水量也容易获得,可通过简单过滤后,直接排入蓄水系统,进行处理后使用。屋面雨水通过处理,可直接用于冲洗厕所、浇灌绿地等,也可通过渗透管系直接渗透土壤,作为回灌的一种方式。屋面雨水收集利用具有易于推广、成本低且易于实现等优点。城市屋面雨水利用系统的构建也需要根据不同的气候条件和水资源的状况以及可利用雨量的大小,综合分析各种因素,这样才能设计出具有实际效益的屋面雨水利用系统,更有效地解决节约用水问题。 国外对屋面雨水利用研究较早,美国制定雨水利用的指导性手册,包括屋面雨水的收集、存储、回用的详细指南等;有关资料表明日本多数建筑物均采用利用雨水设施,屋顶集水面积众多。丹麦利用屋顶收集的雨水经过滤后,用于冲洗厕所和洗衣服,利用率较高,极大地节约了水资源。 我国目前已开始重视雨水循环利用以缓解水资源的紧张。2001年国务院开展了雨水利用的示范工程。2005年规定住宅小区,单位内部的景观环境用水应当使用雨水或再生水,不得使用自来水。2014年《城镇排水与污水处理条例》规定凡在城市规划区范围内新建、改建、扩建工程,应配套建设雨水收集利用系统。2015年我国开展海绵城市试点工作,在海绵城市背景下对雨水收集利用研究逐渐成为主要的研究方向。目前我国各地海绵城市项目建设,明确要求因地制宜设置雨水收集、净化和利用设施,消减雨水径流,提高雨水积存、蓄渗、消纳能力。2017年《节水型社会建设“十三五”规划》提出推动雨水集蓄与利用。结合海绵城市建设,新建小区、城市道路、公共绿地要完善雨洪资源利用设施,增加对雨洪径流的滞蓄能力,推进雨水资源化利用。 常规屋面雨水收集回用系统可以采用在单体建筑上分散设置,也可以在生活小区中集中设置。单栋屋面雨水收集系统具有布置较灵活、对规划和改造的适应能力强、一次性投入基建费用较小的优点,但是由于单栋建筑占地面积较小,收集雨水量也较小且不稳定,不宜作为长期而稳定的水源,另外对于降雨量较小的地区雨水收集作用不大,并且不利于雨水资源的整体统筹利用和管理运行。对于大规模建筑群,可以采用塔楼收集屋面雨水,通过重力流排水这种节能的形式排入预处理设备中,再供给裙楼屋面上的绿化和景观用水。短期降雨量较大的地区,可以利用屋顶的重力势能,通过压力流(虹吸式)雨水收集系统使雨水在管道内呈负压状态,以较大的流速排入贮水池。另外,也可以利用绿色屋顶进行雨水收集,设计屋顶花园,将雨水收集和生态景观有机结合,通过植物将雨水渗入,美

屋面雨水排水系统的设计分析详解

屋面雨水排水系统的设计分析 摘要:从水力学的角度分类,屋面雨水排水系统一般可分为重力流和压力流虹吸式屋面雨水排水系统两类。文章在分析压力流虹吸式屋面雨水排水系统工作原理的基础上,对该排水方式与传统重力流雨水排水方式进行了比较,讨论了压力流虹吸式屋面雨水排水系统的特点和优势并对压力流虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用中的几个问题进行了分析。 关键词:屋面排雨水;压力流虹吸式;设计 0 前言 随着近年来我国经济和社会的快速发展,建筑屋面的造型千姿百态丰富多彩,各种大面积的场馆、现代工业厂房在全国各地大量兴建,这些建筑往往气势宏伟、美观实用,但随之也带来了大或超大屋面雨水排水系统设计的问题。近10年来,虹吸式屋面雨水排水系统得到了广泛应用,如上海世博会主题馆、浦东国际机场航站楼、首都机场T3A航站楼以及部分核电厂的常规岛主厂房等都采用了虹吸式屋面雨水排水系统。与重力流排水系统相比,虹吸式屋面雨水排水系统有其优势,但也存在一定的局限性,有必要对其设计和应用进行分析和探讨。 1 虹吸式屋面雨水排水系统的工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统利用虹吸原理,在降雨过程中,当屋面积水达到一定高度时,雨水通过能有效防止漩涡的虹吸式雨水斗进入

管道,该雨水斗能减少雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中形成局部真空(负压),从而快速排出屋面雨水。 1.1 工作原理 压力流虹吸式屋面雨水排水系统的计算基础是不可压缩流体的能量守恒定律——伯努利方程。虹吸式雨水排水系统水力分析(系统排出管为自由出流)如图1所示,系统最高处B —B 断面为屋面雨水斗进水口,X —X 断面为计算断面,可定在系统任意高度处,系统最低处A ~A 断面为排出管出水口。 图1 虹吸式屋面雨水排水系统 根据图l 列出B —B 和X —x 断面的伯努利方程,具体如下: )()(2222BX y BX j X X X B B h h g V P h g V P H ++++=++ (1) 式(1)中)(BX j h 、)(BX y h 分别为雨水斗B —B 断面到X —X 计算断面的 总的局部损失和总的沿程损失,P B =O ,V B =0,P X 为管道X —X 断面处的 压力水头,令h=H-h X ,,代入式(1)得:

屋面雨水回用方案设计及实施一

本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除! 环境保护 水 中 回 收 单位: 姓名: 时间:

屋面雨水回用方案设计及实施 【摘要】我国是水资源极度缺乏的国家,水资源总量不足且分布地域不均衡。雨水回用可以补充水资源,减少地面水体污染,同时还可以改善城市生态环境。本文着重探讨了屋面雨水回用方案的优化设计的要点及实施过程,为指导各地城市开展屋面雨水回用提供了参考。 【关键词】雨水回用;设计;实施 水资源缺乏已经成为全世界普遍关心的话题。然而就是在这种水资源严重短缺的状况下,我们不得不面对两个现状:其一,城区用水数量仍然在增加,水污染问题日益严重;其二,每年仍有大量的雨水资源从境内流走,特别是近年来城市范围的不断加大以及城区不透水范围的扩大,雨水的流失量也剧增,对地下水的补给不断降低,城市的洪灾威胁将更加严重。此外,因初期雨水对河流水体产生了比较严重的污染,整个城市的生态自然环境也将日益恶化。 一、收集屋面雨水的方法 1.屋面雨水收集方式与构成。目前,收集屋面雨水采取的方式按照泵输送方式分成直接泵输送、间接泵送以及重力流雨水利用系统这三种收集方式。常规屋面雨水外收集系统主要由檐沟、收集管路、水落管路、连接管路等构成。其中雨水配管系统应该注意以下问题:雨水集水管路不能建筑物的污水排水管路或者通气管路共用,一定要单独设立配管;不一样的楼层的集雨区,应该设立单独的排水途

径,以免混用导致底层的泛水溢流;雨水积水横管的端口或者拐弯处,应该设置相应的清扫口,以便于清洁维修;应该保证雨水管系统中检查井设备便于清洁维护,以免地表水与垃圾等进入。 2.屋面雨水回用的优化设计。(1)可以延缓各类防水材料的老化,提高屋面的使用周期;(2)减弱雨水径流数量,降低雨水资源的损失,调整雨水的自然循环与均衡;(3)降低雨水污染程度,其产生的径流具备较好的水质,对与后续的收集利用十分有利。为保证屋顶不漏水以及屋顶排水的顺畅,应该考虑双层防水系统与排水系统。也就是除建筑物屋顶原来设计的防水系统与排水系统之外,在种植层的底部再加设一道防水与排水措施。种植区域的排水利用排水层下的排水花管或者排水沟集中至排水口,然后经过雨水管路排进地面雨水池或者雨水渗透设备。在靠近雨水收集管路的种植区域外表还应该设置溢流口,碰到大暴雨,超过土壤渗透能力的降水可以经过溢流口直接往下排,不会导致屋顶大量积水。 二、屋面雨水回用方案的实施措施 (1)处理屋面雨水的程序。其处理程序为:屋面雨水→雨水弃流→贮水池→清水池→表面冲洗→屋顶绿化等。(2)初期雨水弃流。屋面雨水污染物大多来自于屋面材料降解、空气中的沉积物以及天然降雨。因为屋面径流雨水常常产生初期冲刷效应,初期径流雨水中的污染物含量比较高,水质污浊,伴随降雨的持续,一旦形成冲刷效应,径流雨水的水质将会显著提升。因此应该针对初期雨水采取弃流措施。通常面初期雨水的弃流深度按照2毫米到3毫米的降雨深

高层建筑屋面雨水排水设计_方宏伟

高 层 建 筑 屋 面 雨 水 排 水 设 计随着时代的进步和建筑业的发 展,无论普通住宅还是高档 公寓、大型写字楼,其建筑高度越来 越高,20层甚至于30层以上已屡见 不鲜,建筑师越来越注重建筑物外 立面的建筑风格及装饰效果。如何 在满足外装风格及效果的前提下, 将高层建筑屋面雨水迅速、及时地 排至室外雨水管渠或地面并减少事 故隐患,已成为设计单位必须重点 关注的技术问题。 目前已建成或在建的高层建筑 屋面雨水排水多采用重力流内排水 方式,雨水管道材质及连接方式有 焊接钢管或无缝钢管焊接、热镀锌 钢管螺纹或沟槽连接、给水铸铁管 文 : 方 宏 伟 【摘 要】针对越来越多的高层建 筑,提出屋面雨水排水系统设计的依 据,阐明系统选择的思路及应注意的 问题,总结高层建筑屋面雨水系统设 计参考意见。 【关 键 词】高层建筑 屋面雨水  设计 重力流 压力流 【Abstrac t 】Facing more and more high- rising buildings, this thesis puts forward the basis of roofing---rain-dr ainage des ign of high-rising buildings, illustrates the thinking thoughts of system selecting and the prob- lems concerned. Moreover, it sums up the reference suggestions about this design. 【Key Words】High-rising building Roofing rain Des ign Gravity stream Pressure stream 水泥捻口或胶圈撞口、高压稀土柔 性排水铸铁管A型法兰接口或柔性 排水铸铁管W型接口、给水型及排 水型UPVC管承插连接或粘结等多 种形式。其中有些雨水排水系统设 计合理,选材得当,运行良好,而有 些雨水排水系统却因系统选择、管 道布置及管材选用考虑不周,在验 收及使用过程中出现问题的现象也 时有发生。 设计高层建筑屋面雨水排水 系统时,应充分了解屋面雨水排 水各系统的设计流态,根据建筑 设计布局,参照当地降雨量强度 合理确定设计雨水流量,并结合 各种屋面排水系统的特点,考虑 其安全性和经济性,选择适当的 雨水排水系统及管材,确保屋面 雨水排水系统的排放能力满足设 计规范的要求,满足管道系统发 生事故时检修的可操作性,并将 水患损失减到最小限度。 2.1 屋面雨水系统的设计流态 及划分 屋面雨水系统的流态是雨水排 放系统设计的理论基础,对屋面雨 水排放过程中系统内流态的认知经 过了长期的探索,从重力流起步,转 变为压力流,再进展到实质性重力 流直至目前较为成熟的压力流。期 间由清华大学、机械工业部第一设 计院和第八设计院等单位参加历时

第6章 建筑雨水排水系统分类和组成

第6章建筑屋面雨水排水系统 ?6.1建筑雨水排水系统的组成与分类 ?6.2雨水内排水系统中的水、气流动规律?6.3雨水排水系统的水力计算

第6章建筑屋面雨水排水系统 6.1建筑雨水排水系统的 分类与组成

降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内会形成积水,需要设置屋面雨水排水系统,有组织、有系统的将屋面雨水及时排除到室外,否则会造成四处溢流或屋面漏水,影响人们的生活和生产活动。 建筑屋面雨水排水系统的分类与管道的设置、管内的压力、水流状态和屋面排水条件等有关。 按建筑物内部是否有雨水管道分为两类内排水系统外排水系统 1.

建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水系统,否则为外排水系统。 雨水通过室内架空管道直接排至室外的排水管(渠),室内不设埋地管的内排水系统称为架空管内排水系统;架空管内排水系统排水安全,避免室内冒水,但需用金属管材多,易产生凝结水,管系内不能排入生产废水。雨水通过室内埋地管道排至室外,室内不设架空管道的内排水系统称为埋地管内排水系统。 按照雨水排至室外的方法 内排水系统又分为: 架空管排水系统 埋地管排水系统

2. 按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重力半有压流和压力流三类。 重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。 重力半有压流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系统也称为87雨水斗系统。 压力流是指管内充满雨水,主要在负压抽吸作用下流动,这种系统也称为虹吸式系统。

3. 按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。 当建筑屋面面积较小时,在屋檐下设置汇集屋面雨水的沟槽,称为檐沟排水。 在面积大且曲折的建筑物屋面设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨水排至建筑物的两侧,称为天沟排水。 降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。

屋面雨水收集与利用设计简介

屋面雨水收集与利用设计简介 发表时间:2019-07-30T16:19:37.463Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:林楚松 [导读] 绿色建筑中,雨水的收集与利用是节水及水资源利用的重要组成部分,是绿色建筑评估的重要一环。 广东新广厦建筑设计院有限公司广州分公司 摘要:绿色建筑中,雨水的收集与利用是节水及水资源利用的重要组成部分,是绿色建筑评估的重要一环。本文从工程范围内雨水收集处理系统的、雨水回用流程、人工加氯片的控制管理、流量控制(弃流)装置、水安全措施、系统控制等方面,笔者结合自己做过的一项工程,简单介绍一下屋面雨水收集与利用的设计要点,供同行参考。 关键词:屋面雨水雨水收集与利用弃流装置 工程是广州市某广场项目包括地下4层和地上27层。-1F、-2F为零售餐饮商业、设备用房和停车库,-3F、-4F为停车库和设备用房;地上裙房部分1F层为零售餐饮商业,2F层为零售商业、主力餐饮,3F层为电影院、零售餐饮商业,塔楼部分4F层为架空层,5F~27F层为办公塔楼。本建筑物为一类公共建筑,建筑面积:157926 m2,建筑高度99.8m. 在客观条件限制下,由于用地红线与地下室边线间距仅有5米,室外需考虑室外给排水主管道及设置化粪池等构筑物,且地下一、二层商业价值高,室外已无空间设置雨水回用系统。经过各方协调并咨询专业公司意见,最终决定雨水收集水箱及相关管道阀门阀件等设置与4层裙楼的设备夹层内。 1.设计主要技术参数 本工程屋面雨水收集与利用系统降雨设计重现期按1年计算,取广州市数据55mm;根据国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB 50400-2006),雨水收集利用工程的降雨设计重现期一般按1~2年计。屋面雨水径流总量的计算公式如下:W =10Ψchy F 式中W——雨水设计径流总量(m3);Ψc—雨量径流系数,日径流时取0.9,年径流是取0.8;hy—设计降雨厚度(mm);F—汇水面积(m?)。根据国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB 50400-2006),雨水蓄水池的有效容积不小于屋面降雨的24小时雨水径流量,同时匹配的用水管网需要达到一定的用水量规模:管网的最大日用水量不宜小于雨水池有效容积的40%。这样,设计重现期内的连续3天降雨、7天降雨乃至全年的降雨才能蓄存进来,实现对全年雨水的收集利用。按降雨重现期1年的最大日雨水量计算。最后综合考虑实际需求,本项目设计绿最大日化用水量28.7m3/d,雨水池有效容积选约为150立方米。本项目屋面进行雨水收集,雨水经处理后用于绿化和景观补水,在雨量不充足的情况下考虑采用自来水补水。 2.设计原则 2.1 该系统在功能上必须完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006中的节水要求;同时系统产品应从建筑全生命周期角度来选择,也必须符合评价标准中对节地、节材、节能和环境保护及系统全生命周期综合性能要求标准。雨水收集过程无需动力只靠雨水自身重力完成雨水收集处理,系统构成力求简单可靠;使用耐久性好、抗腐能力较强、能循环使用无污染的材质材料;选用成品减少现场加工;以保证系统在室外能长期安全稳定运行;系统的运行维护成本低、维护简单方便。具体要求如下。 2.2 雨水收集过程主要部件必须符合《绿色建筑评价标准》中节材和材料资源利用的规定,管道、功能单元(流量控制系统单元(弃流)、沉淀过滤系统单元和检查井等)和埋地式雨水收集箱选用抗腐能力较强、能循环使用和无污染的环保非金属材料,如PE或PP材质;为保障主要部件有较高承载强度,确保系统长期运行的安全无泄漏,管道、功能单元同一厂家生产的进口优质纯料成品,严禁不同厂家产品混用;采用电热熔连接。 2.3 雨水收集系统在其运营全生命周期的综合性能符合节能、节水和节材的要求标准,要力求安全、可靠、稳定、经济;雨水收集过程中的雨水流量控制(弃流)、过滤、沉淀分离等物理处理功能过程无需设置泵阀或电控系统,只通过雨水自身重力来自动控制完成,物理处理过程稳定可靠无能耗;不会造成环境污染;系统长期在室外运行经济,维护简单方便费用低。 2.4 雨水收集与利用系统必须设置通气系统,以保证系统的水质;可采用系统检查口兼做通气作用,检查口直径不小于600mm; 2.5 雨水收集与利用系统应力求投资省,运行费用低,充分结合景观设计,对雨水的利用起到节水、水资源保护、减轻城市排水和处理系统的负荷、改善城市生态环境的目的; 3.雨水回用流程 雨水的收集范围局部屋面雨水,利用屋面雨水沟侧壁设置过滤层将屋面雨水过滤后收集至清水池,消毒后作为绿化及景观用水的补水;水处理工艺流程如下: