文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静载模拟考题

静载模拟考题

模拟考题

一、填空题

1. 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。

2. 单桩竖向抗拔静载试验,当工程桩不允许带裂缝工作时,取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值,并与按极限荷载一半取值确定的承载力特征值相比取小值。

二、单项选择题

1.为提高千斤顶的加载精度和准确性,应优先采用荷载传感器量测荷载值,选用荷载传感器的测量误差不应大于( B )。

A 0.1%

B 1%

C 0. 4级

D 10%

2.抗拔试桩桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的( C )倍时可终止加载。

A 0.70

B 0.80

C 0.90

D 1. 10

三、多项选择题(有2个或2个以上答案是正确的,全部选对才给分)

1、在单桩竖向抗压静载荷试验检测过程中,当出现下列哪种情况时( B C E ),即可终止加载。

A. 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,其桩顶总沉降量为35mm

B. 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准

C. 已达到设计要求的最大加载量

D. 当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量超过40mm

E.当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值

分析:

A错误,因为桩顶总沉降量为35mm,宜加载至超过40mm;D错误,因为当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。

2、下列关于单桩水平极限承载力的说法中,( A D E )选项是正确的。

A、单桩水平极限承载力是指桩身材料破坏前或产生结构所能承受变形前的最大荷载

B、只有混凝土桩才有极限承载力

C、H-σs曲线第一拐点对应的水平荷载值

D、H-ΔY0/ΔH曲线上第二拐点对应的水平荷载值

E、单向多循环加载法时的H-t-Y0曲线产生明显陡降的起始点对应的水平荷载值

分析:

B错误,因为不是只有混凝土桩才有极限承载力,其他桩也有的;

C错误,因为H-σs曲线第一拐点对应的水平荷载值是水平临界荷载

四、判断题

1. 可用工程桩作竖向抗压静载试验的破坏性试桩。( ×)

2. 单桩水平静载试验得到的地基土水平抗力系数的比例系数m不是一个常量,而是随地面水平位移及荷载而变化的变量。( √)

五、问答题

1、某钢筋混凝土预制方桩,边长600mm,桩长36m。单桩竖向抗压静载试验,拟定最大加载量7700kN。试验加载拟采用型号、规格相同的320t油压千斤顶若干台。采用1根3.6m长的槽钢作为基准梁,为防止基准梁在试验过程中发生移动,将其两端焊接在基准桩上。在桩顶垫箱上对称安装2个位移测试仪表。采用1.0级压力表测定油压。请问:

(1)需要几台油压千斤顶并联同步工作?

(2)上述操作中有哪些错误?

分析:

1、请注意2个已知关键参数:①预制方桩,边长600mm

②最大加载量7700kN;

2、试验用千斤顶在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%;

3、试桩和基准桩之间的中心距离应符合JGJ106规范表4.2.5规定;

4、基准梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上;

5、沉降测定平面宜在桩顶200mm以下位置;

6、直径或边宽大于500mm的桩,应在其两个方向对称安置4个位移测试仪表;

7、压力表精度应优于或等于0.4级。

答案:

(1) 拟定最大加载量7700kN,每台320t油压千斤顶的最大加载时的压力为0.8*3200=2560kN,需要千斤顶数量为:7700/2560=3.0078125,需要4台320t油压千斤顶。

(2)有以下错误之处:

①基准梁长度不够,仅为3.6m,不能满足试桩和基准桩之间的中心距离>2.0m的规定;

②基准梁两端焊接在基准桩上是错误的,应是一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上;

③在桩顶垫箱上安装位移测试仪表是错误的,宜在桩顶200mm以下位置;

④对称安装2个位移测试仪表是错误的,因为预制方桩边长600mm,应在其两个方向对称安置4个位移测试仪表;

⑤采用1.0级压力表测定油压是错误的,因为压力表精度应优于或等于0.4级。

六、问答题

1.软土地区某桩基工程采用泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径1.0m,桩长50m,平均抗压桩侧极限摩阻力q sk=20kPa,单桩承载力特征值5000kN。可供单桩竖向抗压静载试验锚桩4根,抗拔系数λ=0.5。请依据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)、《建筑基桩检测技术规程》(JGJ 106-2003)回答下列问题:

(1)计算单桩抗压极限承载力标准值。

(2)应选择哪种单桩竖向抗压静载试验加载反力装置?为什么?

(3)计算锚桩纵向抗拔钢筋的根数(钢筋采用Ⅱ级钢,直径d=25mm,钢筋强度标准值f yk= 335MPa)。

(4)该试验应选用哪些仪器设备?简述现场安装步骤和方法。答:

(1) 单桩抗压极限承载力标准值=单桩承载力特征值×2.0

=5000×2.0=10000kN

(2) 单桩竖向抗压静载试验的加载量为单桩承载力特征值的

2.0倍为10000kN,加载反力装置能提供的反力应为1.2*10000=12000 kN。

可供单桩竖向抗压静载试验锚桩4根,每根锚桩可提供的上

拔力为:i i

sik

i

uk l u

q

T∑

=λ=0.5*20*1.0*3.14*50=1570kN,

则4根共提供反力为4*1570=6280kN<12000 kN,

因此需要采用锚桩压重联合反力装置。堆载压重尚需为12000-6280=5720 kN。

(3) 锚桩的上拔力为1570kN,按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载不宜大于钢筋抗拉强度的0.9倍。因此,所需钢筋根数=1570*1000/(3.14*25*25/4)/(335*0.9)=10.6根,需要11根。

(4)略……