一、工程概况及编制依据

1、建筑、结构概况

本工程位于都江堰翠月湖镇清江村,建筑面积24000㎡。该工程为独立柱基础及筏板基础,地上两至三层,局部地下一层,结构类型为全现浇混凝土框剪结构。

2、各构件主要尺寸

柱:200*400、200*500、200*600、200*700、200*800

梁:200*400、200*450、200*500、200*550、200*600

板(厚):120、100

层高:3.2米

3、编制依据

●《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

●《简明施工计算手册》

●《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-96)

●《建筑施工手册》(第四版)

●《模板技术规范》

●《建筑工程施工现场安全管理标准》

●《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ33-91)

●《木结构设计规范》(GBJ5-88)

●《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002)

●设计图纸

●《新模板安全技术规范》(JGJ162—2008)

二、模板类型的选择

1、独立柱基:采用组合钢模支模,钢管架支模。

2、框架柱、剪力墙模:采用15mm厚多层板,钢管柱箍。

3、框架梁、次梁:侧模、底模采用15mm厚多层板。

4、板底模:板底模采用12mm厚多层板,主规格2000×1000mm,模板木楞截面尺寸为50×100mm。

三、模板支撑体系

1、独立柱基础:采用组合钢模板,Φ48架管搭满堂架支撑和加固,按图纸尺寸进行现场制安。

2、框架柱、剪力墙:支承体系采用钢管柱、墙箍,柱、墙箍间距由底到顶间距为600㎜且与梁板支模满堂架相连,柱、墙脚第一道箍距地应为300mm ,异形柱及剪力墙设置对拉螺栓,纵横间距为500mm 。

矩形柱模板加固平面图

异形柱及剪力墙模板加固平面图

独立柱基础模板加固平面图

φ48钢管一道

3、梁、板:支承系统采用扣件式钢管满堂脚手架,梁下立杆横距@600m(梁两侧布置),纵距@800mm,水平杆步距1.7m,架顶水平杆间距@400mm。考虑到新浇砼的侧压力和其他荷载,使模板具有足够的刚度和强度,梁净高大于600mm,设对拉螺栓间距@600㎜。板下立杆纵横间距1000㎜,横杆步距1000㎜,架顶小横杆间距500㎜,支承木枋间距300㎜,断面50×100㎜。

四、框架梁板模板及支撑体系受力验算

各区、各层楼板厚度分别为100~120mm以楼板厚度100mm计算,主要框架梁200×500、200×600。

(一)、板模板验算

(1)荷载取值

(2)楼板支模木枋受力验算 a 、计算参数

取架顶钢管小横杆间距@=500 木枋间距@330,断面50×100平放,

其Wx=)(10167.46

1

342mm bh ?= i =0.289h=14.45(mm)

b 、受力简图

c 、荷载取值组合

计算承载力:(一)+(二)+(三)+(四) 验算刚度:(一)+(二)+(三) 荷载分项系数:静载1.2,活载1.4

木枋承受荷载 q 静=1.2×0.33×(0.3+2.4+0.11)=1.113KN/m 2 q 活=1.4×0.33×2.5=1.155KN/m 2 木枋按四跨连续梁进行受力计算 d 、强度验算:

Mmax =KmqL2 查表得:Km 静=0.077 Km 活=0.1 Mmax =0.077×1.155×0.52+0.1×1.113×0.52=0.050KN -m б=Mmax/Wx =0.050×106/4.167×104

=1.21N/mm 2

查表得木材抗弯允许拉应力值[σ]=11N/mm 2>σ=1.21 N/mm 2 故强度满足要求。 e 、挠度验算:

木枋截面惯性矩:Ix =(1/12)bh 3=(1/12)×100×503=2.083×106 木材弹性模量;E =8×103N/mm 2 L=600mm

ω=KωqL4/100EI

查表得:K

ω静=0.632

ω=0.632×1.155×5004/(100×8×103×2.083×106)

=0.027mm

故挠度符合规范要求。

(3)架顶横钢管强度和刚度验算

立杆间距@1100mm,板底水平杆间距@550,由其传来的集中荷作用在水平杆距中a、受力简图

b、荷载取值组合

按二跨计算,跨度1.2m,横杆间距0.6m。

计算承载力:(一)+(二)+(三)+(五)

验度刚度:(一)+(二)+(三)

计算荷载取值为:F为钢管对木枋的支座反力,木枋中间支座最大的反力为验算值。

=1.2×(0.3+2.4+0.11)×1.0×0.50=1.686KN

静载F

=1.4×1.5×1.0×0.50=1.05KN

活载F

φ48钢管Wx=5.08×103Ix=1.219×105E=2.06×105

c、强度验算

按二跨连续计算,跨度1.2m,横杆间距0.6m。

中间支座负弯矩为最大值

查表K M

静=0.333; K M活=0.333

最大弯矩值计算

Mmax=K M静F静L+ K M活F静L =0.333*2.04×1.2+0.333*1.27×1.2=0.911KN-m

б=Mmax/Wx=0.911×106/5.08×103

=179.33 N/mm2<[б]=210N/mm2

强度满足要求

c、挠度验算:

查表K

ω静=0.911

ω= Kω静FL3/100EI

ω=0.911×1.686×103×10003/(100×2.06×105×1.219×105)

=0.61mm

挠度满足要求

C、支模架立杆验算

立杆间距@1000 φ48×35钢管A=489m2i=15.78mm

荷载取值组合:(一)+(二)+(三)+(五)

每根立杆按稳定性计算立杆受压力,水平杆步距取1.5m。

长细比:λ=Li/i=1700/15.28=111.2

查《钢结构设计附录三》得φ=0.58

б=N/φA

取水平杆中支座反力

R静=(V中左+V中右)×F + F静

=(0.688+0.688)×1.686+1.686=4.006KN

R浩=(V中左+V中右)×F +F活

=(0.688+0.688)×(1.4*1.0*1.0*0.5)+ (1.4*1.0*1.0*0.5)=1.5KN

N=4.006+1.5=5.506 KN

б=5.506×103/(0.58×489)=19.41N/mm<[б]=210 N/mm

立杆满足稳定性要求

结论:±0.00层楼板支横架立杆纵横间距@1000,横杆步距@1700。木枋横杆φ48@500,木枋间距@330即满足要求。

(二)、梁模板支承受力验算

(1)验算有代表性的框架梁200×600

荷载取值

(2)框架梁下横杆验算

1)架子参数:梁下立杆横距0.7m ,纵距0.8m ,架顶小横杆0.4m 2)受力简图

3)荷载组合:

计算承载力:(一)+(二)+(三)+(五) 验算刚度:(一)+(二)+(三) 荷载分项系数:静载1.2 活载1.4 恒载:P=1.2(1.275+5.76+0.36)×0.4=3.56KN 活载:P =1.4×2×0.4=1.12KN 4)强度验算:

Mmax =PL/4=(3.56+1.12)×0.7/4=0.819KN-M

б=Mmax/W =0.819×106/5.08×103=161<[б]=210N/mm 2 5)刚度验算 ω=PL 3/48EI

=3.56×103×7003

/48×2.06×105×1.219×105 =1.01mm

(3)梁支承立杆受力验算

荷载取值组合:(一)+(二)+(三)+(五) 单立杆受梁支模横杆传来的力: N 静=P 静/2=3.56/2=1.78KN N 活=P 活/2=1.21/2=0.605 单立杆受板支模横杆传来的力: N =5.056/2=2.528KN

700

立杆承受的总荷载

N总=(1.78+0.605+2.528)=4.913KN

φ=0.58 (同板立杆验算取值)

б=N/φA=4.913×103/0.58×489=17.32N/mm2<[б]210N/mm2 结论:取立杆横向间距@600,纵向间距800,梁下水平杆间距@400m,满足要求。

(4)受力横杆扣件验算

梁通过扣件传递给立杆的荷载为

F=4.68KN

根据规范:直角扣件抗滑承载力设计值为8KN≥F

结论:配置一个直角扣可满足受力要求.

五、支模架搭设构造要求

(一)框架梁板支模架搭设

1、经过对各种构造的受力验算,确定各处支模架搭设参数为:

(1)楼板:立杆间距≤1.0m,水平杆步距1.0m,架顶水平杆间距@500mm,50×100木枋间距@330mm。

(2)框架梁连系梁(井字梁):梁下立杆横向间距@600mm(梁两侧布置),纵向间距@800,水平杆步距1.7m,架顶水平杆间距@400mm。

2、支模架每根立杆底部应设置底座或垫板。

3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

4、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。顶层搭接长度不应少于1.0m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、立杆应竖直,2m高度的垂直允许偏差不应大于15mm。

6、满堂模板支架的支撑设置应符合下列规定:

(1)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。

(2)剪刀撑的构造应符合:

1)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间,每道剪刀跨越立杆的根数宜按下表规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应大于6m,斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。

2)剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合本规范规定。

3)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(二)扣件检查数量要求

1、安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查,螺栓的拧紧扭力矩应控制在

40N-m~60 N-m之间,抽样方法应按随机分布原则进行,抽样数目与质量判定标准,应按下表确定

2、不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。

六、模板施工工艺

(一)模板的定位基准工作

模板在安装前,要做好模板的定位基准工作,其工作步骤是:

(1)进行中心线和位置线的放线

首先引测建筑物轴线,并以轴线为基准,根据施工图用墨线弹出墙、柱构件的边线和模板定位线,墙模板要弹出模板的内边线和外侧控制线。柱则应弹出边线及模板安装控制线,并用红油漆在柱位置四角涂上三角形标志。以便于模板安装和校正。

(2)梁、板标高的控制

用水准仪把各构件结构标高直接引测到模板安装位置,用来测量和复核各构件的标高位置。

(二)模板安装前的准备工作

(1)模板及配件的检查:按施工需用的模板及配件对其规格、数量逐项清点检查,未经修复的部件不得使用。

(2)模板堆放与运输:经检查合格的模板,按照安装程序进行堆放,重叠平放时,底层模板应加垫木垫离地面10cm以上。

(3)向施工班组进行技术交底。

(4)竖向模板安装的底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施,按施工组织设计要求预埋支承。

(5)模板刷脱模剂。

3、模板的支设方法

(1)框架柱:用钢管作柱箍从底向上@400~500mm设一道。柱箍与梁板支模架相连成一体。

(2)楼梯模板:施工前根据实际层高放样,先安装休息平台梁模板,再安装楼梯模板斜楞,然后铺设楼梯底模,再安装边帮侧模和踏步模板。安装时要注意斜向支撑的固定,防止砼浇筑时模板移动。

七、模板的拆除

1、拆除时间

(1)框架柱、墙体及梁侧模待砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板损坏时(大于1N/mm),方可拆除。

(2)防水砼外墙及消防水池墙身应延拆模时间。

(3)对于跨度<8m的梁板结构,应待砼强度达到75%,且上层楼板浇筑后,上层结构的砼强度等级达到50%后,方可拆除底模和支撑。对于跨度>8m的梁板结构,应待砼强度达

到100%后,方可拆除底模和支撑。

(4)楼板模板和支承应在砼强度达到75%,且上层楼板砼浇筑7天后,方可拆除。

2、模板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,后支先拆,先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

(1)拆除柱模时,先拆除柱箍等连接和支撑件,再由上而下逐步拆除。

(2)梁、楼板模板应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆梁底模。

3、拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故。待该片段模板全部拆除后,方准将模板、配件、钢管等运出堆放。

4、拆下的模板等配件,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放。并做到及时清理,维修和涂刷好隔离剂,以备待用。

5、承重模板拆除前,应由模板工长填写拆模申请表,项目主任工程师审批同意后方可拆除。

八、安全文明施工

1、模板上架空电线。

2、登高作业时,各种配件放在工具袋内,严禁放在模板或脚手架上。

3、装拆施工时,上下有人接应,随拆随运转,并把活动部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上或抛掷。

4、设防雷击措施。

5、安装剪力墙模板时,随时支撑固定,防止倾覆。

6、预拼模板的安装,边就位、边校正、边安设连接件,并加设临时支撑稳固。

7、拆除承重模板,设临时支撑,防止突然整快塌落。

8、安装整块剪力墙模板,不得将钢筋代替临时支撑。

9、吊装模板时,必须在模板就位并连接牢固后,方可脱钩。并严格遵守吊装机械使用安全有关规定。

10、拆除模板时由专人指挥和切实可靠的安全措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员进入作业区。操作人员配挂好安全带,禁止站在模板的横杆上操作,拆下的模板集中吊运,并多点捆牢,不准向下乱扔。拆模间歇时,将活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。

11、拆模起吊前,复查拆墙剪力墙是否拆净,再确定无遗漏且模板与墙体完全脱离方可起吊。

12、雨、五级大风等天气情况下禁止施工。

13、模板放置时不得压有电线、气焊管线等。

14、模板安装时,采取触电保护措施,操作人员带绝缘手套、穿绝缘鞋。

15、拆模时不得用大锤硬砸或用撬杠硬撬。

16、板、梁保证三层支撑,且支撑点在同一位置。

技术方案模板

1、工程概况 拟建建筑物概况 西安华鑫房地产开发有限公司拟建的位于电子二路与太白南路交叉口西南,由中国建筑西北设计研究公司设计。拟建建筑物有关设计参数如下: 建筑物概况一览表表 总图编号建筑物 名称 层数 (层) 高度(m) 结构 类型 基础 形式 地下室 层数 基础 埋深 (m) 基底平均 压力 (标准组合) Pk(kPa) A 高层 住宅 32 剪力墙桩筏 2 540 B 高层 住宅 27 剪力墙CFG 2 450 左C1、C2 高层 住宅 30 剪力墙CFG 2 500 右C1 高层 住宅 30 剪力墙桩筏 2 500 D 多层 住宅 9 剪力墙梁筏 1 160 其它商铺2/5 8/ 框架条基 1 200 按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB4)划分,高层住宅属甲类建筑,多层住宅楼属乙类建筑,商铺属丙类建筑;按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)划分,工程重要性等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级;按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)划分,建筑岩土工程勘察等级为乙级。 场地已有资料 根据我公司邻近己有资料,本场地工程地质概况如下:

场地地貌单元 场地地貌单元为黄土梁洼中梁与洼的交界地段。 地层 场地内地层较为复杂,主要为第四纪人工填土、黄土、古土壤及中更新统冲洪积地层构成。其埋藏深度大致为:人工填土层:2~4m;黄土、古土壤层:10~40m;冲洪层>40m。 地下水 场地内浅层地下水埋深在10-20米,属潜水类型。 黄土湿陷性场地内预计为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级。 2、勘察方案 执行的主要技术标准 l)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); 3)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5)《建筑抗震设计规范》(GBmoll-2001); 6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 8)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 勘察目的与要求 1)判明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用及

地下室及承台、底板施工方案

和泰家园住宅小区1#楼 地下室及承台、底板施工方案 和泰家园1#楼工程:基础为人工成孔灌注桩,承台平板式钢筋混凝土基础,负一层外墙,消防水池为刚性自防水剪力墙,抗渗等级 0.6Mpa,内墙为钢筋混凝土剪力墙,多孔砖砖墙,砂浆强度为M5水泥砂浆,平板为现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级为承台、底板、剪力墙、连梁、框架柱均为C40,梁板为C35,环境类别。底板、外墙、基础梁为二b类,消防水池四周混凝土墙,顶板为二a类,钢筋采用HPB235(Ⅰ)、HRB335(Ⅱ)、 HRB400(Ⅲ)。钢筋接头连接>20采用机械连接,一级接头,≤20采用绑扎或焊接接头。为确保该工程,分部分项工程,按期保证质量完成施工任务,项目部特制定下列施工方案进行施工。 一、承台底板施工 (一)、土方回填: 1、根据现场实际情况所需基坑回填的土,采用井桩弃出的土进行回填。 2、依据施工图设计的要求,底板、承台下均铺设100厚C15素混凝土垫层,垫层下采用3∶7翻夯处理0.5m,其下采用翻夯处理厚度为0.5m,翻夯压实系数为不得小于0.94。 3、处理素土夯填时,首先进行原土夯实,原土夯实后,在分层铺设夯实,铺设厚度控制在200~250之间,夯实机具采用蛙式打夯机,夯实完毕后,现场进行取样,待运到合格后,在进行下道工序3∶7灰土。 4、3∶7灰土回填 ①、所使用的白灰应经过熟化,使用前1—2d消散并过筛,颗粒不得大于5mm,且不得有过多的水分。 ②3∶7灰土用人工翻拌,拌合平均、颜色一致,并合适控制含水率,现场以手捏成团,两指轻捏即散为宜,白灰应随拌随用。

③根据现场情况,铺灰应分段分层夯填,每层虚铺厚度应为200~250mm,夯实机具采用蛙式打夯机,在个别蛙式打夯机展不开的地方,采用立式夯实机进行夯实。 ④、依据气候条件,该回填部位要在冬季施工。因此必须在基层不冻的情况下进行,土料应覆盖保温,冻土及夹有冻块的土不得使用,当日拌合灰土当日铺填夯实,表面用塑料薄膜及彩条布覆盖保温,以防灰土早期受冻。 (二)、垫层施工 3∶7灰土夯实完毕,经检验达到合格后,方可进入下道工序,由于垫层在冬季施工,为此在施工过程中,加强垫层的保温工作,垫层采用100厚C15混凝土,待垫层混凝土浇筑完毕后,表面采用塑料薄膜进行覆盖在塑料薄膜上面加盖毛毯,使其垫层不予受冻,混凝土可根据气温情况调整为抗冻混凝土。 (三)、砖模板施工 根据本工程的特性,承台与承台之间需进行土方回填,且木模钢模板无法进行施工,为此特选择承台模板为砖砌模板,材料选用240×115×53红机砖,砂浆M5水泥砂浆。砖模墙厚采用370厚。考虑砖模施工在冬季进行,为此应必须按冬季施工要求进行施工,每天在完成工作后,对已完成的砖模用毛毯进行覆盖,以确保已砌砖模受冻。 砖模砌筑完毕,对已砌筑完毕的砖模。砖模与混凝土接触面采用1∶3水泥砂浆抹面赶光,以便进行下道工序,在抹面时,根据当时的气候条件,采取有效的保温措施。首先,利用承台的砖模上口搭设暖棚,考虑承台的高度。暖棚内采用2~3个1000W碘钨灯进行采暖,来保证棚内的温度。 (四)、防水工程施工 根据甲方提供施工图设计中,从建筑设计要求没有提到防水所采用的材料,节点图中仅有示意,结构设计中对于防水的要求为基础底板,外墙、消防水池均按抗渗0.6Mpa,来进行刚性自防水,为此在施工过程中,由于本工程为商品混凝土,对此,我们已对抗渗混凝土按设计要求委托商品混凝土厂家进行配合比,详见产品质保资料。

系统技术方案 模板

系统技术方案模板 一. 前言近两年随着UED团队的探索,沉淀出了业务协同、设计增值、设计驱动三个层次的价值模型,深入剖析了设计师价值实现的不同阶段与方式。同时越来越多的设计师也逐渐意识到了只有在协同业务的全流程中利用体验的视角去洞见机会,用体验设计的方案去赋能业务,才能更好的实现设计价值的最大化。但是在互联网商业环境下,设计师想要实现设计驱动产品,完成从资源方到驱动者的转变还是十分艰难。往往在推动设计赋能的过程中,遇到多重阻力,设计提案不被合作方认可,产品快速发展没有资源支持,涉及范围广不知从何着手等等。因此本文将以设计师发起并主导的零售通优品项目为例,分享结合服务设计思维,推动设计赋能的方法。 二. 以服务设计视角推动设计赋能的方法1. 为什么要以服务设计视角来推动设计赋能用户体验设计师在业务中擅长站在用户的角度,洞察机会并产出设计创新。但往往只是针对单一用户接触点进行剖析与设计,这种方式虽然可以有效地在当前触点下提升用户体验,但并未形成一个完整的体验闭环。因此导致设计师在主导一个设计创新项目时,即使输出了设计解决方案,也很难进一步推动落地。在设计赋能的项目中,往往要从项目全流程着手,除了核心用户外,还需要考虑各环节中不同合作方的需求,因此更需要的是贯穿各个链路,连接所有用户和涉及全方位接触点的设计实施,通过完整、顺畅、愉悦的项目链路来确保设计赋能的有力推动。而服务设计以流程为基础、

全面挖掘多触点、有效协同各利益相关者的系统性设计思维方式也更适合运用在由设计师主导的设计赋能项目中。2. 如何运用以服务设计视角推动设计赋能的方法方法主要可以分为以下四个步骤:?第一步:洞见及定义设计目标。通过利用专业的方法(调研、问卷、访谈等)洞见诉求及痛点,挖掘设计机会点,并最终定义设计的短期目标及长期目标,以保证设计赋能项目的整体性和全面性。第二步:梳理项目历程。结合设计目标绘制完整的项目历程图,明确项目阶段,并细分出核心环节,通过贯穿各阶段各环节,以全链路的视角保证项目的完整性和可实施性。第三步:细分目标对象及诉求。结合项目历程图按不同阶段、不同环节来划分服务的目标对象,并进一步细分对象诉求,以便从多角色的视角全面掌握目标对象的心智。这一步在设计赋能项目中至关重要,也是设计师最容易忽略的环节,不同阶段涉及到的项目合作方都应该被视作项目的目标服务对象。只有深入了解所有目标对象的诉求,才能提升设计赋能项目的接受度和项目推动的流畅性。第四步:提出针对性方案。通过前期的准备分析,最终结合全链路多角色的多维度视角,输出体系化的设计解决方案,以保证设计赋能项目可以环环相扣,并最终顺利开展,高效落地。整体来说,以服务设计视角推动设计赋能的方法其实就是从设计增值逐步过渡到设计驱动的体现。通过前期以设计师专业能力进行洞见及分析,探索创新机会点,实现设计增值。逐步过渡到通过全链路多角色视角,来不断推动设计驱动业务,以最大程度地发挥设计的价值。下面就以零售通优品项目为例,详细解析设计师是如何以服务设计为视角推动设

人员分配方案

xxxx广场拍卖抢购活动人员分配案 一、为确保活动的顺利进行,公司所有员工在18—21号取消休假,活动结束后统一安排补休。 二、人员岗位及职责: 1、6月19日 A、完成所有活动物料的准备工作。 B、完成舞台的搭建和布置工作。 C、未完成以上两项工作时,所有管理人员不得擅自下班。 2、6月20、21日 A、xx:对现场总控调配,检查各岗位工作执行情况并提供支援;协调各部门工作,保证商场的正常经营;负责媒体接待、安排等工作。位置:活动现场、停车场、商场内。 B、xxx:负责活动流程的安排及控制,与拍卖师、演出单位沟通,保证现场拍卖、抢购活动有序开展,氛围热烈,演出节目衔接流畅,拍卖、抢购产品不出差错,不出纠纷;活动结束后,及时完成活动评估,以书面形式汇报。位置:活动现场。 C、xx:加强办公室管理,做好接待、咨询工作,为其他岗位提供有效支援。位置:办公室。 D、xxx:负责现场拍卖区、抢购区产品的分类布置及管理工作,与拍卖师配合,执行抢购产品、拍卖产品按活动规则有序发放,并做好登记。配合何经理对现场秩序的维持。位置:活动现场。 E、xx:负责对抢购、拍卖成交产品的开票、收款、登记工作,确保票据、现金的安全,配合路景娜对征集产品的保管。位置:活动现场。 F、xxx:负责活动设备的安装,电源布置,设备应急处理,防火安全管理等后勤保障工作。位置:场内、场外、活动现场。 G、xxx:负责对活动现场的秩序维护,加强车辆的引导,杜绝事故发生;加强场内巡查,注意防火防盗。位置:场内、场外、活动现场。 H、xxxx:负责全场的卫生保洁,重点打扫区域为通道、卫生间、大门口、停车场。位置:场内、场外、活动现场。 以上人员应尽力完成所分配工作,如需配合支援,请及时汇报唐霄,由唐霄统一调度安排,各部门必须紧密配合,不得有推诿、拆台等有损公司形象、破坏团队团结的行为。 xxxx广场企划部 2009年6月14日

模板方案最新版

模板施工方案 本工程为石河子北子午路地下人防工程。模板工程是影响主体结构工程质量的最关键的因素,其施工质量的好坏直接影响着砼的成型质量,为了使砼的外形尺寸、外观质量达到较高要求,我们在模板体系及设计时的原则确定为――确保质量、技术先进、经济合理、安全适用。 1 模板及支撑体系的选用与配置量 根据模板及支撑体系的设计原则,本工程基础结构相对较复杂、施工较繁琐,其独立柱基础、挡墙条基、防水底板部位相互交错、标高变化频繁。因此独立柱基础、挡墙条基、防水底板部位采用砌筑砖胎膜;挡墙,框架柱及框架梁、板采用散支散拆的木胶合模板;本工程支撑加固体系以钢管扣件式脚手架为主,辅以对拉螺杆加固。具体各结构构件模板及支撑体系的选用及配置量见下表: 2 模板设计 2.1 模板设计的原则与设计内容 A、模板设计时根据工程结构特点、质量要求、运输方式、季节安排、支撑加固体系等因素综合考虑,模板设计力求简单、合理、通用性强,便于操作及周转。 B、模板及支架设计结构合理,选材适当,符合规范基本要求规定,模板

具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇砼的自重和侧压力以及施工中所产生的荷载。 C、根据本工程结构形式、各项荷载、地基土类、所选用的施工方法等条件设计模板及其支架。 D、模板设计计算内容包括以下几项:砼侧压力及荷载计算;板面强度及刚度验算;次龙骨强度及刚度验算;主龙骨强度及刚度验算;对拉螺杆强度的验算。 E、模板及其支架设计应考虑的荷载有:模板及其支架的自重;新浇筑砼自重;钢筋自重;施工人员及施工设备荷载;振捣砼时产生的荷载;新浇砼对模板侧面的压力;倾倒砼时产生的荷载。 2.2 各类结构砼构件模板设计 A、垫层模板设计 a、材料选择 垫层选用120mm砖胎模。 b、模板及支撑设计 垫层模板支设高度为120,每隔1.5米砌筑240*240砖垛。 B、独立柱基、挡墙基础、防水底板模板设计 a、材料选择 独立柱基、挡墙基础、防水底板侧模均采用木胶合板,对拉螺杆加固、钢管扣件式支撑体系。 b、挡墙基础、独立柱基悬挂模板设计 按结构施工段划分,每一施工段内独立基础、挡墙基础和防水底板一次性施工,故独立基础、挡墙条基及外墙上翻模板采用悬挂模板,模底部立于φ16钢筋加工制作的“土”字形马凳或立在钢筋托上,保证模板下口标高即为底板基础砼顶标高。钢管加固时立杆立在“土”形马凳上,两侧与土壁对撑,以保证模板整体性。外围挡墙基础水平施工缝留置在基础上500mm高位置,且所有施工缝采取防水止水设计。

薪酬分配方案模板

薪酬分配方案

薪酬分配方案 第一章 总 则 第一条 按照市场经济价值规律、 现代企业制度要求, 以及国家三项制度改革的精神, 结合公司发展需要, 特制定本方案。 第二章 分配原则 第二条 尊重人力资本价值、 体现绩效差异、 反映劳动成果。 第三章 薪酬结构 第三条 实行岗位薪点考核工资制, 由基本工资与绩效考核工资二部分组成。岗位薪点数由0~700不等, 经过岗位测评得出。工资结构线如下图所示: 五凌公司工资结构线 246810120 10 50 2004006008001000 岗位薪点数 工资等级 第四条 基本工资: 根据员工的工作性质、 责任大小及个人素质等因素而支付的薪资, 是薪酬中相对固定和稳定的部分, 根据员工所在岗位

的岗位薪点数计算得出。 公式表述为: c X Y +=α 其中: Y为月基本工资; X为本人岗位薪点数; α为工资价值系数, 根据企业效益情况而定; c 为最低保障工资, 为一常量, 暂定为500, 未上岗的员工薪点数为0, 享受500元最低保障工资待遇。 工资价值系数α的确定: ρ εδα ??= E E为公司经过工效挂钩所获得的可分配工资总额; δ为基本工资占可分配工资的比例,暂定为0.4; ε公司员工的平均薪点数; ρ公司的总人数。 第五条 绩效考核工资: 是根据员工超额完成任务或业绩的优良程度而计付的薪资, 用于鼓励员工提高工作效率和工作质量。既与群体( 班组、 部门、 企业等) 业绩又与员工个人绩效挂钩。根据绩效考核管理办法的考核结果, 结合岗位薪点数计算得出。 公式表述为:

κ βX J = 其中: J为月绩效工资; X为本人岗位薪点数; β表示绩效价值系数, 根据企业效益情况而定; к为考核得分, 根据《绩效考核管理办法》考核得出。 绩效价值系数β的确定: ρ εκγ β???= E E为公司经过工效挂钩所获得的可分配工资总额; γ为绩效工资占可分配工资的比例,暂定为0.3; κ为公司的标准考核分; ε公司员工的平均薪点数; ρ为公司的总人数。 第四章 岗位测评 第六条 岗位薪点数的确定: 在对公司所有工种、 专业的岗位分析测算的基础上, 我们把公司所有岗位划分为18个岗级, 各岗位级别的岗位薪点区间见五凌公司各专业、 工种岗位薪点数区间表。 各上岗人员的岗位薪点数是在所上岗位测定的岗位薪点区间范围内, 根据各岗位在区间内的工作重要程度, 工作难度, 并结合上岗人员的学历经历、 素质能力等要素综合测算得出。各测算要素定义如下:

技术方案模板最新版

1、工程概况 1.1拟建建筑物概况 西安华鑫房地产开发有限公司拟建的位于电子二路与太白南路交叉口西南,由中国建筑西北设计研究公司设计。拟建建筑物有关设计参数如下: 建筑物概况一览表表1.1 按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB500253004)划分,高层住宅属甲类建筑,多层住宅楼属乙类建筑,商铺属丙类建筑;按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)划分,工程重要性等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级;按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)划分,建筑岩土工程勘察等级为乙级。 1.2场地已有资料 根据我公司邻近己有资料,本场地工程地质概况如下:

1.2.1场地地貌单元 场地地貌单元为黄土梁洼中梁与洼的交界地段。 1.2.2地层 场地内地层较为复杂,主要为第四纪人工填土、黄土、古土壤及中更新统冲洪积地层构成。其埋藏深度大致为:人工填土层:2~4m;黄土、古土壤层:10~40m;冲洪层>40m。 1.2.3 地下水 场地内浅层地下水埋深在10-20米,属潜水类型。 1.2.4 黄土湿陷性场地内预计为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级。 2、勘察方案 2.1执行的主要技术标准 l)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); 3)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5)《建筑抗震设计规范》(GBmoll-2001); 6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 8)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 2.2 勘察目的与要求 1)判明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用及

底板模板方案

1、编制依据 2、工程概况 呼和浩特309工程为呼和浩特国家安全局新建工程,位于内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街南侧,远经一路东侧。本工程由1#楼、2#楼及地下车库组成,总建筑面积,1#楼建筑面积为,2#楼建筑面积为 m2,地下车库建筑面积约。1#

楼为地上13层、地下1层(车库),1#楼长约69m、宽约;2#楼为地上3层,长约71米、宽约23米。1#楼基础为混凝土筏板基础,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。2#楼基础为独立基础,主体为框架结构。本工程地下室结构较为复杂,主要采用小钢模。本方案仅针对1#楼地下室模板施工。 本工程底板为筏板基础,筏板梁高度较大,而且为了节省工期,基础底板、筏板梁整体浇筑,对模板、支撑体系要求较高。因此,模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构构件的几何尺寸准确、断面均匀,结构造型准确。模板表面必须平整光洁,模板的接缝必须严密。加固模板的所有体系必须安全、可靠。 底板模板工程必须从施工放线、选型、设计、制作、安装、浇筑过程控制和模板成品保护全过程采取有效的措施加以控制,确保质量目标的实现。该部分模

板体系主要为垫层模板、集水坑模板、后浇带模板、防水墙导墙模板、高低交错处墙体模板等。D座集水坑共19个,最深坑深2.4m;防水导墙高度受基础梁影响,最大高度为1200mm,施工缝设置在梁上300mm处,上部设止水钢板。其中导墙模板和高低交错处墙体模板对工程整体质量起着至关重要的作用,因此,在施工初期阶段更要严格控制其施工质量。 3、模板选型及配备原则 、模板类型选型 表 、配备原则 本工程模板配置将依据流水段的划分、施工工艺特点及工程量等综合考虑。 4、施工准备 、作业准备 (1)钢筋绑扎完毕,水电预埋箱盒、预埋件、洞口预留完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐预检手续。 (2)施工放线工作就位。

问题整改方案范文精选

问题整改方案范文精选 1 一、概况 20xx年2月22日,建设单位会同监理、施工、劳务四方单位对我单位施工的17#、 18#楼工程外墙砖粘贴、内墙抹灰进行了质量检查,提出了一些工程施工中存在的质量问题,针对所提出的问题,我单位确定了整改方案,主要整改措施如下: 二、存在问题及整改方案: 存在问题1:外墙砖阴阳角线缝不顺直碰角不协调;外墙滴水线未按设计要求及相关规范施工。 存在问题2:室内阳台墙面砖粘贴垂直度平整度达8,阳台两边宽尺寸±2;阳台窗边 线条不顺直,窗边墙平整度超规范。 存在问题3:窗边墙面砖粘贴平整度超规范;窗边不方正;楼梯间窗边上下接错不平整:楼梯间窗台无压顶。存在问题4:花架墙面不平整,阴阳角碰角不协调。处理办法:返工 处理。具体方法为:先将不合要求的外墙砖踢打干净,提前1d用水充分湿润墙面,修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,用1:3水泥砂浆扫毛。再用 水平仪测出外墙各阴阳角处的水平控制点,弹上水平线使外墙水平线四周交圈,再根据面 砖的皮数尺寸,弹出各施工段水平控制线。根据排列状况,用线锤挂出直阴阳角做上灰饼 并作为阴阳角的垂直标志,外墙有排水要求的部位应贴滴水线。滴水线应顺直,流水坡度 方向正确,坡度应贴合设计要求。 存在问题5:内抹灰局部墙面垂直度、平整度超规范。存在问题6:沉降缝处飘窗板 平整度超规范,板与板之间线条不统一、不顺直。 存在问题7:局部有裂纹、空鼓现象、阴阳角不顺直。处理办法:返工处理。具体方 法为:先将墙面凿毛,提前1d用水充分湿润墙面,修补时,先在底面及四周刷水灰比为 0.4~0.5的素水泥浆一遍,施工时先湿润墙面,做标志块。检查墙体表面垂直度平整度,根据检查的实际状况并兼顾抹灰总的平均厚度规定,决定墙面抹灰厚度,再抹上砂浆找平,用刮尺垂直水平刮找一遍,用木抹子搓毛。然后进行全面检查,墙面垂直度、平整度、阴 阳角方正,各面交接度光滑平整均匀贴合标准规定。 对于局部有裂纹、空鼓现象,应先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进 结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不一样品种、不一样强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛,凿好后,将修补处周围100mm范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润。修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,然后分 两次用和原面层相同材料的1:2水泥砂浆填补并槎平。

针对本项目的技术和服务响应解决方案-范文1.doc

针对本项目的技术和服务响应方案-范文1 一、工程技术支持及维护 1.1定期维护保养 在保修期内,我公司负责提供技术维修人员和维修材料,作定期维修保养。根据各系统的运行情况,及维修程序,执行系统的维修服务:包括对设备的例行检查,调试设备,替换不正常的设备。 1.2现场排除故障或技术指导 应业主要求,我公司负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决用户的各种问题。保修期结束后,实行终身维修服务,设备如有损坏,将仅收取更换的零配件成本和少量的人工费。 1.3备件 我公司将优先保证用户的备件供应,并可负责为用户安装更换。 1.4保修期内 为保持系统的正常运作,对设备进行维修或更换的工作,包括:提供材料、清理物料及劳务等。 保修期内提供维修保养记录书,并将系统的运行状态信息、维护信息自动送入网络系统中。 1.5保修期内按照以下要求安排定期维修及检查 对所有系统设备进行例行检查;清理所有主要设备;调试所有设备;替换所有不正常的监控设备。1.6 紧急异常情况的及时处理 经验表明,任何实际的系统,在运行过程都难免出现某些紧急异常情况,特别是像行政中心这样大型的、复杂的弱电系统。我公司具有处理这类突发事件的能力,建立紧急异常情况的处理保障体系。 1.在工程项目保修期负责条款以及保修期后的维护合同中对这类紧急异常情况处置作出明确规定。 2.建立并保存完整的系统文档、服务纪录。 我公司在系统调试、交接时,将提供完整的完工图纸,软、硬件文档,操作、维护手册,设备清单等,并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档,以便在发生故障时能及时提供资料,迅速找到并排除故障,将损失减至最小。 1.7 系统开放性、延续性承诺 1.我公司提供系统将来扩容或更改所需的全面工程咨询与技术服务。如系统将来有扩容或更改的需要,不论是否由我方承担,我方均无偿提供全部所需的技术资料、文件和界面要求及技术支持,但要求资料予以保密。 2.提供本系统中使用的软件升级服务,开放软件接口,提供软件二次开发的技术支持服务。 二、服务响应时间 服务响应时间为4小时。

底板工程施工方案模板

底板工程施工方案

底板施工方案

底板结构施工方案 一、工程概况 本工程地下室一层, 层高大部分为 4.5米, 地下室建筑面积约7700m2, 大面积属于人防地下室( 核6级常6级甲类人防工程) 。 结构设计概况

二、施工部署 1.施工段划分: 根据设计的底板后浇带, 将整个地下室( 客房A及 宴会厅) 划分为8个施工段, 详见附图。各段组织流水施工。其中I、II段平行施工, III、IV段平行施工, V、VI段平行施工,VII、 VIII段平行施工, 整体施工流程I、 II III、 IV V、VI VII、 VIII, 各段内部流水施工。 2.劳动力组织: 整个地下室施工阶段预计劳动力最高峰将达到200 人, 第一类为专业化强的技术工种, 配备人员约20人, 其中包括机操工、机修工、维修电工、吊装和吊装指挥工、焊工等。 第二类为普通技术工种, 其中包括木工、钢筋工、混凝土工、瓦工等约160人。第三类为非技术工种约20人。 3.材料组织: 工程混凝土采用商品混凝土, 对商品混凝土供应商的 资质、供应能力、供应方法等诸多方面进行综合考核, 以确保整个工程的混凝土供应工作及其级配、强度均符合要求。商品砼拟定选择2-3家有良好信誉的供应商, 并考虑厂家与现场的路程距离。一旦供应商确定后, 与她们签订供应合同, 明确双方的责、权、利, 确保砼保质、保量、按期供应。周转材料投入量大, 模板基本上全部重新购置, 脚手管向外租赁。其它零星材料在逐步熟悉图纸的基础上和施工过程中, 提前一星期由工长编制计划, 项目采购。原则上本工程所有的周转材料, 均由项目

技术方案—模板

技术方案—模板 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术方案书——模版 1 序言 简述项目实施的必要性及意义。 2 需求分析 技术现状 描述用户现有技术应用环境、人员技术状况。 用户需求 着重描述用户的目前需求及未来的设想。 3 硬件系统技术方案设计 网络方案设计 3.1.1 设计原则 根据项目具体情况,提出设计原则,应突出可靠性、安全性、高性能、和可管理性四项原则。 设计要点 强调方案设计过程中技术要点及难点。 方案设计 画出网络方案拓扑结构图。 方案描述 根据网络方案拓扑结构图,描述出采用的网络产品及其配置和特点、网络互联、端口设计等。 方案设计理由 主要从性能价格比的角度来阐述关键设备采用的恰当性。 方案特点及优势

该部分需重点论述,应突出可靠性、安全性和高性能等特点和优势。 服务器方案设计 设计原则 根据实际情况,列出若干设计原则,应突出可靠性和高性能设计原则。 设计依据 提供选型方案依据,可定性或定量来分析,主要指标应包括TPC-C值。 选型方案 根据用户需求,分文别类阐述,具体应包括产品型号及其配置、应用环境、网络接口。 系统总体设计图 画出方案整体设计图,应包括网络和服务器部分。 方案特点及优势 该部分需重点论述,应突出可靠性和高性能等特点和优势。 网络管理方案设计 网络管理概述 简述网络管理的五大功能。 网络管理产品选择 网络管理产品选型及其功能。 网络安全方案设计 从网络角度来阐述安全方面的设计措施。 系统软件方案设计 a) 阐述系统软件的选型及特点。 b) 根据情况,本部分可以和“服务器方案设计”部分合并。 4 软件应用系统技术方案设计

股权分配方案

股权分配方案 科学的股权架构(即股权分配)一般包括:创始人、合伙人、投资人(风投机构)和核心员工(包括高管、关键员工等)不同股东在公司创立和经营管理过程中的关键点: 1、创始人:掌控公司的发展方向,保障创始人的控制权(创始人—控制权)。 2、合伙人:凝聚合伙人团队,保证合伙人的经营权与话语权(合伙人-经营权与话语权)。 3、投资人(国有企业、风险投资机构):促进投资者进入,保证投资人的优先权(投资人-优先权)。 4、核心员工:激发员工的创造力,保证核心员工的分红权(核心员工-分红权)。 制定股权分配方案的两个核心点:一是保证创业者拥有对公司的控制权;二是要实现股权价值的最大化(吸引合伙人、风险投资机构、融资和人才)。 现结合公司实际情况制定以下三种股权分配方案: A方案:股权平均分配 该方案的唯一好处分险共担、收益共享,但是该方案下,在公司实际经营工程中是很难生存下来的,针对重大经营决策问题,往往很难达成一致,导致推诿扯皮,降低公司经营管理效率,甚至,影响公司的正常经营发展,错失关键机遇。

B方案:大股东占股到67%以上,拥有绝对的话语权,该方案下,可以大大提高公司经营管理效率,但是,掌握绝对话语权,往往容易形成独断专权、很难采纳其他的意见,公司经营风险高而且无法集思广益,企业很难做大。 C方案:创始人占公司51%以上股份,比如说,创业人是在5个人以下的,那老大要占股51%以上,如果创业人在5人以上的,那老大可以占股不超过51%。在该方案下,可以保证创始人的大股东地位,同时可以让其他股东可以参与公司经营管理,集纳谏言,同时可以预留一定的激励股份,以股权激励的方式,转让给公司高管等核心员工,可以增加员工工作的积极性。 投资人选择: 可以选择具有雄厚资金的国有企业、也可以选择能够提供行业资源的风险投资机构。 附件:股份分配方案理论依据 科学的股权架构一定是由创始人、合伙人、投资人、核心员工这四类人掌握大部分股权的,无疑,这四类人对于公司的发展方向、资金和管理、执行起到了重要作用,创始人在分配股权时,一定要照顾到这些人的利益,给予他们一定比例的股份。 科学的股权架构的价值: 1、创始人:掌控公司的发展方向,保障创始人的控制权。 2、合伙人:凝聚合伙人团队,保证合伙人的经营权与话语权。

【工程】梁板模板施工方案

1、编制依据 本方案以施工图纸及现行设计施工规范、规程、文件、图集为编制依据,主要参考目录如下: 2、工程概况 3、施工部署 3.1.由于目前处于抢工阶段,各段需全面铺开,先具备施工条件的先施工。计划各个区段地下部分墙、柱、梁、板模板板面统一采用木质多层板,模板加工、加固方式不强调统一。各区域先进行样板施工,样板通过验收后再全面铺开。 3.2.因场地狭小,模板需分两部份加工。一部份在地面加工场地加工成型,运至现场后安装;另一部份直接在现场拼制。本工程模板用量较大,规格数量多,不易提前将全部模板按结构尺寸绘制成图。要求各段主管工长按实际情况绘制模板加工图,但其中梁柱接头等重点部位仍应仔细推敲,提前预制。 3.3.因本工程工期紧,模板的垂直全部使用塔吊。但水平运输绝大部分由现场人工解决,所以各段施工员应提前考虑模板存放位置,以最大限度利用塔吊解决吊装问题。尽量避免二次搬运。 4、施工准备 4.1. 技术准备

4.1.1.施工管理人员首先认真熟悉施工图纸,并组织学习相关的施工规范。全面了解设计意图,提出并解决图纸与施工之间存在的矛盾,办理技术交底、洽商。 4.2.生产准备 4.2.1根据施工现场可提供的位置,布置现场暂设和材料堆放场地。 4.2.2. 编制各阶段劳动力计划和机械设备进场计划。 4.2.3. 明确施工划项,组织协调分包单位的生产安排。 5.模板材料及加工 5.1梁模板 梁底用钢管(或碗扣架)加平托作顶撑,平托上设100×100木方,18厚多层板作板面,梁帮模板用50×100木方作背楞,钢管龙骨Φ14螺栓穿梁对拉,或50×100木方作水平通楞,50×50木方侧向斜支顶。 5.2楼板模板 楼板模板可使用早拆体系。支拆模思路为:梁与梁之间的模板,减去1.22m宽的整倍数,所剩不足整板的数值平均或凑为板缝宽度之和。板缝位置下面由Φ48钢管立杆(纵向水平通拉上、中、下三道Φ48钢管)、U 型托、50×100木方通楞组成单独支撑系统。其余整板面部分用18厚多层板作面板50×100木方作次龙骨(与板缝平行),木工字梁(或100×100木方)作主龙骨,碗扣架支撑体系。待楼板砼达到设计强度50%时即可将多层板楼板面板、50×100木方次龙骨、木工字梁(或100×100木方)主龙骨及碗扣架支撑体系拆除。拆除同时,板缝位置Φ48钢管立杆横向水平

餐饮常见问题及处理方案

餐饮常见问题及处理方案 1.退菜程序 一、退菜理由:菜品质量问题(包括菜的变质和口味不符等)、上菜不及时、收银 员或服务员在点菜录入电脑时出错、客人人数减少要求退菜、客人点错单、菜里出现异物、其它原因。 二、退菜的处理方法: 1、菜品质量问题退菜(包括菜的变质、口味不符、菜品明显不新鲜等):——负责其桌的服务员立即汇报给楼面领班或者主管,由楼面领班或主管确定是否确实为菜品质量问题。 1)、经确定为菜品质量问题,楼面领班或主管给予客人退菜,如客人要求赔送菜品或其它,楼面主管根据实际情况和自已的权限适量给予补偿。由于质量问题产生的退菜所造成的菜品损失、赠送损失等由厨房承担。 2).经确定非菜品质量问题,不得给予退菜,如楼面领班或其它管理人员私自给予客人退菜,则造成的退菜损失由楼面退菜人自行承担。 2、上菜不及时退菜:——客人点单后楼面必须立即下单给厨房,制作时间较长 的菜必须知会客人,处理情况如下: 1)、如因楼面点单后下单太晚的,或未告知客人部分菜需要较长的时间制作而产生的损失,由楼面按售价赔偿。(下单时要在点菜单上注明点菜时间) 2)、如因厨房制作超时,由厨房按价赔偿。财务部查实上菜时间。 3)、如楼面和厨房不能确定谁的责任,则由楼面和厨房共同赔偿。 3、收银员或服务员在点菜录入电脑时出错: 1)、如厨房未做出成品,可以给予退菜,但是要给相应人员给予一定的惩罚。 2)如厨房已做出成品,可以视情况看是否退菜,如不能退菜,那相关人员需参照员工手册或酒店管理制度给予纪律处罚。 3)、如厨房已做出成品,及时推销成功,则无需赔偿。但需参照员工手册或酒店管理制度给予纪律处罚。 4、客人人数减少要求退菜: 1)如此菜可回收,不会造成损失,则楼面领班或主管根据实际情况帮助客人退菜,并回收至厨房。 2)、如此菜已不可回收,如海鲜、肉类等,则楼面不得给予退菜,如楼面私自退菜而造成的损失,由厨房监督,财务部核查,经确定后楼面按售价赔偿。 5、客人点错单:——视菜品可回收情况而定,如可回收,未造成损失,则可退菜。如 不可回收造成损失,由客人自行负责,楼面不得私自给予退菜,否则由楼面赔偿。 退菜程序:如需退菜,由值台服务员开单,由楼面领班或主管签字,

污水处理厂模板专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工艺及搭设要求 (2) 3.1 池体壁板施工 ; (2) 3.2 池体底板施工 (4) 3.3 框架梁和柱模板安装 . (4) 四、池壁模板验算 (7) 五、模板安装 (13) 六、模板拆除要求 (13) 七、安全措施 (14)

一、编制依据 (1)城北污水处理厂扩容提质工程施工图纸; (2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 (5)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011版) (6)《建筑施工手册》第五版 (7)《简明施工计算手册》第3版 二、工程概况 本工程为长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂扩容提质工程,位于湖南省长沙市。新建建筑耐火等级均为二级,建筑抗震设防烈度6度,合理使用年限50 年。 本模板施工方案,主要针对氧化沟、二沉池、细格栅及曝气沉沙池、高效沉淀池、V型 滤池、V型滤池加药间、加药间、鼓风机房、回流及剩余污泥泵房构(建)筑物编制,构筑物为钢筋砼结构,模板和脚手架支撑面坐落在对应构筑物底板上。 三、施工工艺及搭设要求 3.1池体壁板施工 3.1.1本工程模板主要施工重难点为池体壁板施工,池壁模板采用15mm厚优质胶合板, 对拉螺栓采用? 14防水对拉螺栓,水平间距600mm,竖向间距450mm;小梁采用48X 3.0mm 单钢管,水平间距200mm;大梁采用①48双钢管,竖向间距450mm。 图1外墙止水螺杆示意图

人事行政部分工作问题及解决方案

人事行政部分工作问题及 解决方案 Prepared on 22 November 2020

关于人事行政部分工作问题及解决方案 1、问题:车辆管制 不良反映:随意性的派车导致公司车辆费用有增无减,不仅使得行政人员的工作被派车工作耽搁,也使得司机的工作量大大增加,工作积极性、稳定性受到严重影 响,如果加以节制,不仅可以节约油费开支,也可节约保养开支等。 建议措施:①制定可派车标准和惩罚制度,定期检查行车记录;②设立车队负责人;做到有章可循,有人负责,有人监督,有据可查。 2、问题:办公用品采购与管制 不良反映:①采购工作不深入,采购物品不能与库存有效对接,随意性的申购,也没做到“货比三家”的采购要求;②办公用品流失、浪费较多;③使用量及用途没有 得到有效管制。 建议措施:①设立专项负责人:对人事、行政工作进行有效分工,将人事文员异动成前台文员,负责办公用品采购工作;②建立库存登记工作,各部门领用渠道直接 面向行政部门,而非仓库,使得物品流动得以有效管制。 3、问题:打印机、复印机使用 不良反映:本来是可以用复印的,却为了方便而使用打印,而且随意性使用打印机、复印机,传真机,导致使用成本巨大,损坏频率较高,无人监督与管理。 建议措施:①设立专项负责人;②实行使用登记;③每日检查使用情况,对随意打印、复印和随意丢弃的使用人或使用部门进行惩罚;④文件、资料传递尽量采用邮 件形式,节制使用量,也使得公司邮箱得以有效的充分利用;⑤提倡使用二 次纸张,节约成本。 4、问题:清洁工作 不良反映:虽目前的清洁阿姨的积极性和工作效率较高,但毕竟工作量较大,精力有限,所以工作较为辛苦,而且办公垃圾没必要产生的现象较多,随意丢弃与污 染。 建议措施:①办公区域的个人使用产生的垃圾由个人清扫,清洁工只负责公共区域的卫生清扫工作;②整个公司区域实行区域责任制,实行清洁值日,能避免清洁工 负责的尽量避免;如此可减少清洁工人数,节约工资开支,也可使用全公司 的人员养成清洁习惯,控制垃圾产生率。 5、问题:工作执行力度不强 不良反映:公司制度的关键之处不在于制定,而在于执行,所以导致很多制度无法得以有效的执行;没必要出现的问题屡次发生。 建议措施:加强工作领导,实行奖惩制度。 6、问题:管控力度不够,工作不全面、不深入 不良反映:例如:①水电管控不到位,无领导抽查记录;②员工宿舍月访次数趋于0;③车辆记录有记无查,只做表面工作;④公司财产破坏率较高,无登记记录, 有人为破坏现象,无人查访,也无赔偿案例;等等。 建议措施:加强工作领导,实行奖惩制度,对责任人进行定期抽查。 7、问题:工作分工不明确

技术方案模板

XXX系统 解决方案 专注汽车检测三十年

文档基本信息: 文档基本信息记录本文档提交时的当前有效的基本控制信息,当前版本文档有效期将在新版本文档生效时自动结束。文档版本小于1.0时,表示该版本文档为草案,仅可作为参照资料之目的。 文档历史信息

目录 1 公司简介 (5) 1.1 公司介绍 (5) 1.2 企业历程 (6) 1.3 企业文化 (6) 2 项目简介 (6) 2.1 建设背景 (6) 2.2 建设依据 (6) 2.3 必要性 (6) 2.4 建设目标 (6) 3 系统架构 (6) 3.1 系统组成 (6) 3.2 网络拓扑图 (6) 3.3 功能模块划分 (6) 4 技术选型 (6) 4.1 模块一 (6) 4.2 模块二 (6) 5 主要子系统介绍 (7) 5.1 子系统一 (7) 5.1.1 实现原理 (7) 5.1.2 技术参数 (7) 5.1.3 产品特点 (7) 5.2 子系统二 (7) 6 主要设备介绍 (7) 6.1 设备一 (7) 6.1.1 设备原理 (7) 6.1.2 技术参数 (7) 6.1.3 产品特点 (7) 7 平台介绍 (7) 7.1 平台功能架构 (7) 7.2 各个模块介绍 (7) 7.2.1 模块一 (7) 7.2.2 模块二 (8) 7.3 技术参数 (8) 7.4 产品特点 (8) 7.4.1 合理性 (8) 7.4.2 方便性 (8) 7.4.3 安全性 (8) 7.4.4 先进性 (9) 7.4.5 规范性 (9) 7.4.6 扩展性 (9) 7.5 产品优点 (9) 7.5.1 优点一 (9)

解决方案模板

XX行业VPN解决方案 北京网康科技有限公司

目录 第一章酒店行业需求分析 ---------------------------------------------------- 3 1.1背景 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.2需要达到的目标 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.3为什么选用VPN联网方式----------------------------------------------------------------------------------- 4第二章 ASG VPN解决方案----------------------------------------------------- 7 2.1网络拓扑图 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.2方案说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.3方案特点 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.4方案优势 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8第三章产品优势----------------------------------------------------------- 10 3.1安全性高------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.2全面的SSL VPN解决方案 --------------------------------------------------------------------------------- 11 3.3使用简单、方便 --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.4专用技术提高终端用户资源访问速度------------------------------------------------------------------ 11 3.5详尽的统计功能 --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.6访问统计图标------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.7分级管理功能------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.8堆叠式的负载均衡 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 3.9容灾------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.10高扩展性 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.11线路冗余 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16第四章产品报价 -------------------------------------------------------- 16 4.1产品报价----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 4.2设备选型及介绍 ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 4.3设备参数---------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.4ASG VPN产品图片-------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第五章售后服务说明 -------------------------------------- 错误!未定义书签。

相关文档