吊顶隐蔽工程验收会签表编号:01

隐蔽工程验收记录45940

地面工程隐蔽验收记录 编号: C 2.4.3.1

土方工程隐蔽验收记录 C 2.4.1.1 编 号: 001 工程名称工程3 施工单位 隐蔽验收部位新验收部位1 隐检时间年月日隐检依据 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见基坑、基槽的超挖情况 基底清理情况 回填土料 填土分层铺设厚度 夯压遍数 填土压实试验记录 附 图 注:应标注基底标高、基底轮廓尺寸等,可另附详图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

基坑支护工程隐蔽验收记录 C 2.4.1.2 编 号: 001 工程名称工程3 施工单位 隐蔽验收部位新验收部位1 隐检时间年月日隐检依据 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见 锚杆、土品种规格、数量位置、插入长度 钻孔直径、深度 和角度 地下连续墙 成槽宽度、深度 成槽倾斜度 钢筋笼规格、位置 槽底清理、沉渣 厚度 槽底基础土质 附 图 注:应详细标注尺寸等,可另附详图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

桩基工程隐蔽验收记录 C 2.4.1.3 编 号: 001 工程名称工程3 施工单位 隐蔽验收部位新验收部位1 隐检时间年月日隐检依据 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见灌注桩尺寸 灌注桩位置 灌注桩数量 灌注桩成孔质量 (沉渣厚度、清孔) 钢筋笼制作质量 钢筋入孔的垂直偏差 钢筋保护层厚度 附 图 注:应详细标注尺寸等,可另附详图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

吊顶隐蔽工程验收规范

吊顶隐蔽工程验收规范隐蔽工程中包含的工程很多,除了水路和电路,还 有吊顶工程。为了让天花板变得好看,很多人装修的时候会选择安装吊顶,虽然在天上,但吊顶的重要性也不言而喻,吊顶隐蔽工程中涉及到很多安全方面的因素,因为他不但要考虑承重,而且还得考虑电器及其他材料的搭配与美观程度以及今后的维修问题。接下来就由小编给大家介绍一下吊顶隐蔽工程的验收规范。 吊顶隐蔽工程验收规范, 根据GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求, 1)吊顶内管道、设备的安装及水管试压; 2)木龙骨防火、防腐处理; 3)预埋件或拉结筋; 4)吊杆安装; 5)龙骨安装; 6)安装龙骨前,应按照设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 7)吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定; 8)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢杆应进行防锈处理; 1 / 3 9)安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收吊顶隐蔽工程验收规范。集成吊顶正风弥全国。,传统吊顶正渐渐失去市场,但现在. (1)原来大部分业主因为价格便宜会选择塑料扣板包括塑钢来做吊顶天花,有的虽可阻然,但其耐高温性能不佳(稍微长时间的受热就容易变形、变色),不防火(国家建设部规定凡重要装饰工程均不得采用塑料板扣一律采用铝扣)。 (2)很多建材市场缺少规范,因此众多厚度只有或的不符合标准的铝扣,因其价格便宜而大行其道,不仅表面外观上不够平整、好看,而且天花的重要功能——吸隔音效果不佳,这会导致室内嗓音污染吊顶隐蔽工程验收规范。 (3)传统吊顶中的浴霸实际上是卫浴间最大的隐患(水与电的结合、箱体的高聚热等),如稍不留神忘记关灯暖超过数小时就会带来巨大的财产损失。 (4)传统吊顶中照明灯(面包灯或吸顶灯)往外凸出,非常不协调,没有整体美感。 (5)原来浴霸中的换气效果太差了,所谓的三合一、四合一不过是掩人耳目,实际上哪个功能都不能最佳发挥,单独专业的换气扇也是厨卫间换气的关键因素,而浴霸换气却不能解决问题 因此,集成吊顶就有了生根的理由,集成吊顶在产品结 2 / 3 构上做出了突破性的变革,它将传统吊顶拆分成若干个功能,再通过消费者自由选择组合成一个新体系——即将吊顶、取暖、换气、照明、音响自由搭配在厨卫专用吊顶上,并能自由移动,再次组合。功能上,用整体重组产品功能模块,能使其各部分性能发挥到最强吊顶隐蔽工程验收规范。外观上,灵活的外观风格让你有更多的选择窨,更有自主生活的乐趣。这是最安全、最时尚、最合理的厨卫吊顶

吊顶隐蔽工程验收记录

吊顶隐蔽工程验收记录隐蔽工程检查记录编号 表C5 -1 工程名称彭家湾危旧房、棚户区改造项目C区1-8#楼 隐检项目天花暗龙骨吊顶隐蔽工程隐检日期年月日 隐检部位 6#楼34-30石膏板吊顶 隐检依据:施工图图号,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。主要材料名称及规格/型号: 主龙骨:20*37*0.8;副龙骨:50*19*0.8 ; 隐检内容: 1、吊杆、龙骨、饰面材料安装符合要求。 2、吊杆、龙骨材质符合要求。 3、石膏板接缝符合要求。 4、灯具等设备符合设计要求。 以上隐检内容已做完,请予以检查验收。 申报人: 检查意见: 检查结论: ?同意隐蔽 ?不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 施工单位七冶土木建筑工程有限责任公司 签建设(监理)单位专业技术负责人专业质检员专业工长字 栏 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。.隐蔽工程检查记录编号 表C5 -1 工程名称彭家湾危旧房、棚户区改造项目C区1-8#楼 隐检项目天花暗龙骨吊顶隐蔽工程隐检日期年月日 隐检部位 6#楼29-24石膏板吊顶 隐检依据:施工图图号,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。主要材料名称及规格/型号: 主龙骨:20*37*0.8;副龙骨:50*19*0.5 ;石膏板:1220*2440*9.5mm 隐检内容: 5、吊杆、龙骨、饰面材料安装符合要求。 6、吊杆、龙骨材质符合要求。 7、石膏板接缝符合要求。 8、灯具等设备符合设计要求。 以上隐检内容已做完,请予以检查验收。 申报人: 检查意见: 检查结论: ?同意隐蔽 ?不同意,修改后进行复查

工程竣工验收意见表

工程竣工验收意见表 技2—12 工程竣工验收意见表 监督号:2003-04-04 共3页第1页 建筑面积工程名称赵家寨副井锁口斜架基础及操车基础 (m2) 工程造价建设单位新郑煤电有限公司 (万元) 合同开、竣实际开、竣工日期竣工验收时间工日期 工程遗留 (甩项) 无 情况 验收 建设单位: 组人勘察单位: 员名设计单位: 监理单位: 单 施工单位: 根据建设部建标[2000]142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验验收暂行规定》和郑州市质量监督站“关于房屋建筑工程和市政基础设施工程收 竣工验收工作的指导意见”编制了验收方案~主要内容有:工程概况,验收依方据,验收时间、地点、人员及分工,验收检查内容及检查部位,验收程序等~案详见“验收方案”。 郑州市工程质量监督站监制

技2—12 工程竣工验收意见表 监督号:2003-04-04 共3页第2页 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价: 工程勘察提供的“工程勘察报告”符合国家勘察规范、规程和标准~满足了设计和施工的要求,施工图设计通过建委施工图审查合格~结构体系安全可靠~符合抗震、节能等有关强制性标准规范。 施工单位施工合法~完全按设计图纸及有关技术资料施工~工程施工过程具有各种要求的质量管理资料和质量保证资料及验收评定资料~工程质量符合国家标准规范规定的质量标准和要求。 验收组通过验收评议~形成一致意见~本工程质量评为合格。 郑州市工程质量监督站监制 技2—12 工程竣工验收意见表 监督号:2003-04-04 共3页第3页 意见: 勘察参加人: 单位项目负责人: 意见单位负责人: (公章) 年月日 意见: 设计参加人: 单位项目负责人: 意见单位负责人: (公章) 验年月日 意见: 收施工参加人:

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

建设工程竣工验收意见书(范本)

建设工程竣工验收意见书(范本)工程范围 结算总造价万建筑 面积 层数/总高 度(M) 结构类型设防 烈度 最大跨度 地基持力层基础 形式 设计合理 使用年限 规划许可证施工许可证 实际开工时间实际竣 工时间 验收日期 工程建设参与各方 单位名称资质等级法定代表人项目负责人 建设 单位 监理 单位乙级 设计 单位甲级 勘察 单位乙级 施工 单位贰级 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况,各方签字盖章齐全。 安全、功能 检验(抽查)情 况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工 技术资料核查情况该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程观感 质量检查 验收意见 工程观感质量共检查13项,每项抽查5-10个点,均能满足质量验收标准。

主要使用功能 检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责今整改问题整改 情况施工过程中监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书 签署情况 已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 消防、环保 验收情况 验收合格 工程款按合同 支付情况 工程款有已按合同支付。 验收意见该工程经建设、设计、监理、施工共同检查验收,并共同商定验收结论认为: 该工程质量符合要求,通过验收。 年月日 备注 验收小组成员建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位: (公章) 负责人: (签章) 施工单位: (公章) 负责人: (签章)

隐蔽工程验收会签表

辽宁省电力有限公司北京办事处大楼改造工程吊顶隐蔽工程验收会签表 编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位三层、四层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位六层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日 验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位五层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

建设单位工程竣工验收意见书

建设工程竣工验收意见书工程 结算总造价万建筑 面积 层数/总高 度(M) 结构类型设防 烈度 最大跨度 地基持力层基础 形式 设计合理 使用年限 规划许可证施工许可证 实际开工时间2 实际竣 工时间 验收日期 工程建设参与各方 单位名称资质等级法定代表人项目负责人 建设 单位 监理 单位乙级 设计 单位甲级 勘察 单位乙级 施工 单位贰级 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况,各方签字盖章齐全。 安全、功能 检验(抽查)情 况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工 技术资料核查情况该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程观感 质量检查 验收意见 工程观感质量共检查13项,每项抽查5-10个点,均能满足质量验收标准。

主要使用功能 检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责今整改问题整改 情况施工过程中监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书 签署情况 已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 消防、环保 验收情况 验收合格 工程款按合同 支付情况 工程款有已按合同支付。 验收意见该工程经建设、设计、监理、施工共同检查验收,并共同商定验收结论认为: 该工程质量符合要求,通过验收。 年月日 备注 验收小组成员建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位: (公章) 负责人: (签章) 施工单位: (公章) 负责人: (签章)

吊顶龙骨隐蔽工程验收记录

吊顶暗龙骨 隐蔽工程检查验收记录 编号:(0118)/ 0302 /(04 02/0516/0617/08 200901)□□□ 工程名称 黄岩商业街A8地块Ⅱ标工程11#楼 分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修 项目经理 章金岳 施工单位 标力建设集团工程有限公司 验 收 部 位 一-三层 施工图号 建筑-01 施工执行标准 名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批 编号 暗龙骨吊顶/ 联系单号或日期 检 查 项 目 检 查 情 况 说明或简图: 吊顶、龙骨质保资料齐全 符合要求 标高、尺寸、起拱、造型要求 符合要求 安装牢固 符合要求 吊杆、龙骨要求 符合要求 副龙骨 主龙骨螺杆 钢筋混凝土楼板

检查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 吊顶暗龙骨隐蔽工程检查验收记录 编号:(0118)/ 0302 /(0402/0516/0617/08200901)□□□

吊顶暗龙骨 隐蔽工程检查验收记录 编号:(0118)/ 0302 /(04 02/0516/0617/08 200901)□□□ 工程名称 黄岩商业街A8地块Ⅱ标工程11#楼 分部(子分部)工程 名称 建筑装饰装修 项目经理 章金岳 施工单位 标力建设集团工程有限公司 验 收 部 位 七-九层 施工图号 建筑-01 施工执行标准 名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批 编号 暗龙骨吊顶/ 联系单号或日期 检 查 项 目 检 查 情 况 说明或简图: 吊顶、龙骨质保资料齐全 符合要求 标高、尺寸、起拱、造型要求 符合要求 安装牢固 符合要求 吊杆、龙骨要求 符合要求 副龙骨 主龙骨螺杆 钢筋混凝土楼板

建设工程质量竣工验收意见书.docx

建设工程质量竣工验收 意见书 工程名称: 建设单位: 竣工验收时间: (由竣工验收组填写)

建设工程质量竣工验收意见 工程名称 工程地址 建筑面积 结构类型、层数 (或工程规模) 开工时间竣工时间 工程竣工验收内容: 经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收,一致认可如下几方面意 见: 1、地质勘察报告内容较齐全,岩土参数的分析及选用适当,结论和建议正确可行,能满 足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范,施工图得设计深度和质量达到规范要求,基础和主体结构安全、稳定、可靠,满足了对建筑的安全使用要求。 2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工,严格执行强制性规范条文,有完 整的技术档案和施工管理资料,能较好的完成了施工任务。 3、该工程分为十个分布:第几与基础分布、主体结构分布、简直装饰装修分布、建筑屋 面分布、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部、 建筑节能分部。各分部工程的质量验收均达到各个等级。 4、该工程施工技术资料基本齐全,工程技术资料真实有效,符合规范规定要求。 5、验收小组实地查验,抽检的部位有:室内墙面,屋面水落管,室内墙面,室内顶棚,室内 地面,楼梯踏步、栏杆,门窗,管道接口、坡度、支架,检查口,清扫口、地漏,配电箱、接线盒, 设备器具、开关、插座,防雷、接地,风管、支架,风口,风阀。风机设备,阀门、 支架,水泵、冷却塔,绝热等部位的观感和触及情况。抽查率为30%。 6、该工程观感综合评定为好,验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。 7、本工程按基本建设程序进行建设。 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共 10 分部,经查 10 分部符合合格标准及设计要求 10 分部 2质量控制资料共 49 项,经审查符合要求49完整项,经核定不符合规范要求0 核查 项 3安全和主要使共核查 21 项,符合要求 21 项,真实、有效用功能核查及共抽查 21 项,符合要求 21 项, 抽查结果经返工处理符合要求 0 项 4 观感质量验收共抽查 24 项,符合要求 24 项,好不符合要求 0 项

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 灰土地基:隐检内容 1、配合比是否符合要求; 2、压实系数是否符合要求; 3、含水率和分层厚度是否符合要求; 施工单位自查情况与结论: 1、采用3:7灰土,配合比符合要求,见回填土试验报告TG0900713。 2、压实系数为0.95,表面平整度符合设计要求。 3、含水率和分层厚度符合设计要求。 混凝土工程:隐检内容 1、原材料进场检验及配合比设计; 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高等; 3、混凝土强度等级及试件的留置; 4、混凝土外观质量及施工记录 施工单位自查情况与结论: 1、原材料检验合格,配合比设计符合规范要求。 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高符合设计要求。 3、混凝土强度等级C30,留置一组(标养、同条件、拆模)试块。 4、混凝土外观质量符合规范要求,记录齐全有产品合格证及试验报告。 砌体工程:隐检内容 1、砌体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱主筋规格、位置、箍筋间距、弯钩、马牙槎留置; 施工单位自查情况与结论: 1、按规范要求:240墙压入2根φ6.5、每边压入墙内长度不少于1m,未端已做90°弯钩。 2、大角和转角间接处应同时砌筑,门窗过梁形式为钢筋带过梁。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,马牙槎留置五进五出,符合设计规范要求。 填充墙砌体工程:隐检内容 1、砌块的规格,强度等级,墙体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱、圆、梁、主筋规格; 施工单位自查情况与结论: 1、采用A3.5加气混凝土砌块,M5混合砂浆有检验报告及砂浆试块的试验报告,墙体设置 的拉结筋已置于灰缝中,拉结筋伸入墙内长度不小于1m,位置正确、埋置长度符合设计要求。 2、大角和转角间接处应同时砌筑。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,符合设计规范要求。 钢筋工程:隐检内容 施工单位自查情况与结论: 1、纵向受力钢筋的规格为φ6.5、φ8、φ10、1 2、14、16、20,符合设计要 求。 2、钢筋采用绑扎方式,符合设计要求。

重庆建设工程竣工验收意见书(最新)

重庆市 建设工程竣工验收意见书 工程名称: 工程地址: 重庆市建设工程质量监督总站监制

主要使用功 能检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责令整改问题整改情况 施工过程中监督机构要求整改项目均按要求及时进行整改,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书签署情况已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 规划、消防、环保 验收情况 已经相关部门验收,合格。 工程款按合同 支付情况 工程款已按合同支付。 验收意见 该工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制质量真实完整,符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 该工程质量符合要求,通过验收。 备注 验收小组成员 建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位 (公章) 负责人: (签章) 施工单位 (公章) 负责人: (签章) 工程范围 结算总造价万元建筑面积 m2 层数/总高度(m) / 结构类型设防烈度最大跨度 m 地基持力层基础形式设计合理使用年限 规划许可证号施工许可证号 实际开工时间年月日实际竣工时间年月日验收日期年月日 工程建设参与各方 单位名称 资质 等级 证书号 法定 代表人 项目 负责人建设单位 监理单位 设计单位 勘察单位 施工单位 (包含主要 分包单位) 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况;各方签字盖章齐全。 安全、功能检 验(抽查)情况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工技术资料核查情况 该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程监理资料情况 由现场监理提供的本工程的监理资料记录完整,与工程同步进行,能够反映工程实体。对各个施工环节的监控程序严密合理。能够全面、细致、合理的反映出工程各个施工程序的施工质量。

隐蔽工程验收记录

土建隐蔽工程验收记录 1 地基验槽记录 2 钢筋工程隐蔽验收记录 3 地下混凝土隐蔽工程验收记录 4 预埋件、埋管、螺栓隐蔽会签单 5屋面工程隐蔽验收记录(以上归档,以下创优)6主控室吊顶隐蔽验收记录 7外墙抹灰隐蔽验收记录 8.门窗隐蔽验收记录 9.卫生间防水验收记录 8电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录电气隐蔽工程验收记录 1接地网及专用接地装置隐蔽验收记录(避雷针) 2直埋电缆隐蔽验收记录 3封闭母线隐蔽前签证记录 输电线路隐蔽工程验收记录 1 隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 2 隐蔽工程(基础浇制)签证记录 3 隐蔽工程(基础拆模)签证记录 4 隐蔽工程灌注桩签证记录 5 隐蔽工程灌注桩基础承台(连梁)签证记录 6 导、地线液压隐蔽工程签证记录

7 接地埋设隐蔽工程签证记录 具体为: 1.基础工程 基坑隐蔽:坑深及及地基处理情况; 钢筋隐蔽:钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、钢筋的保护层厚度 混凝土隐蔽:底座、断面尺寸及浇筑质量 灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌; 2.架线工程 ⑴接续管、耐张线夹、引流管:连接前的内、外径,长度;管及线的清洗情况; 钢管在铝管中的位置;钢芯与铝线端头在连接管中的位置。 ⑵导线、架空地线补修处理及线股损伤情况; 3.杆塔接地装置的埋设情况。 隐蔽工程验收记录 隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖,其自身的质量无法再进行检查的工程。 隐检即对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐检内容、质量情况、检查意见等记录下来,作为以后建筑工程的维护、改造、扩建等重要的技术资料。工程隐检合格后方可进行下道工序施工。 1.地基基础工程与主体结构工程主要隐检项目及内容: (1)土方工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,基底清理情况,基底标高,基底轮廊尺寸等情况。 (2)支护工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号。锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度等

重庆市建设工程竣工验收报告、竣工验收意见书

单位(子单位) 工程竣工报告 (竣工申请书) 渝建竣 -3 工程名称合同开工日期实际开工日期 工 程 范 围 及 内 容 提前 延期 说明 报 月 告 年 要 求 施工单位: 项目经理: 单位负责人: (公章) (公章) 年 月 日 年 月 日 总监理工程师: 监理单位: 本工程合同所含工程范围的项目已于 年查工程质 量达到有关规定要求, 现向建设单位申请于竣工验收。 工程地址合同竣工日期实际完工日期

重庆市 建设工程竣工验收意见书 《市政基础设施工程》 工程名称: 工程地址: 重庆市建设工程质量监督总站监制

工程范围 结算总造价 结构类型 实际开工时间 规划许可证 工 程建设单位 建 监理单位 设 设计单位 参 与勘察单位 各 施工单位 方(含主要分 包单位) 隐蔽验收情况 执行强制性标准和设计要求情况 四新技术执行情况 结构安全、主要使 用功能检查结果 工程竣工技术资料核查情况 监督机构责令整改问题整改情况 万元总长km主体宽度 最大跨度m设计合理使用年限 实际竣工时间验收日期 施工许可证 单位名称 资质法定项目 证书号 代表人 工程范围 等级负责人 全部经过监理、设计、建设等单位的验收 严格执行国家强制性标准、满足设计要求 无 符合国家强制性标准,满足设计要求 竣工资料真实、可靠、齐全、经审查评定技术档案资料质量优良 严格按监督机构责令进行整改

完成工程设计与合 严格按合同和补充协议执行 同约定内容情况 工程质量缺陷和主要 无 遗留问题处理意见 保修书签署情况已签署 规划、消防、环保 合格、准予投入使用 等专项验收情况 1、完成了本段合同约定和工程设计各项内容。 2、工程资料及时收集整理、数据真实、可靠、齐全,经检查工程档案合格。 验3、各项工程内在外观质量满足规范要求。 4、主要技术成果指标、各种试验成果均达到设计、规范和强制性标准要求满足使用功能,工程质量合格,收 同意验收。 意 见 工程质量认定结果合格 单位(项目)负责人:单位(项目)负责人: 建监 设理 验单 (公章)单 (公章) 位位 收 小 年月日年月日单位(项目)负责人:单位(项目)负责人:单位(项目)负责人: 组 成设勘施 员 计察工 单(公章)单(公章)单(公章) 位位位 年月日年月日年月日1、“主体宽度”栏如系道路、桥梁工程,只填写车道宽度;如系给排水工程填写最大管径。 备 2、“最大跨度”栏指桥梁、隧道的最大跨径。 注 3、“工程建设参与各方”栏和“验收小组成员”栏如不够填写,请用补充表加页。

隐蔽工程验收会签表

辽宁省电力有限公司北京办事处大楼改造工程 吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 北京力天大成装饰工程有限公司 施工单位 大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位三层、四层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位六层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012 年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位五层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012 年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。