文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调课程设计报告

暖通空调课程设计报告

暖通空调课程设计报告
暖通空调课程设计报告

扬州大学水利与能源动力工程学院本科生课程设计

课程:暖通空调课程设计

题目:南京鸿翔酒店暖通空调设计

专业:建筑电气与智能化

班级:

姓名:

学号:

指导老师:丁兴凤

时间:

目录

1.设计任务 (4)

1.1 设计题目 (4)

1.2 设计目的 (4)

1.3 设计要求 (4)

1.4 原始资料 (4)

1.5 设计任务 (5)

2.空调冷、热、湿负荷的计算 (6)

2.1 夏季空调室内冷负荷计算 (6)

2.1.1 建筑围护结构的冷负荷 (6)

2.1.2 内热源散热形成的冷负荷 (6)

2.1.3 渗透风耗冷量 (6)

2.2 夏季新风冷负荷的计算 (6)

2.2.1 最小新风量的确定 (6)

2.2.2 新风冷负荷的计算 (7)

2.3 夏季湿负荷的计算 (7)

2.4 冬季空调室内热负荷计算 (7)

2.5 冬季新风热负荷的计算 (7)

2.6 冬季湿负荷的计算 (7)

2.7 各房间冷、热、湿负荷汇总 (7)

2.8 空调冷热源设备需要提供的的总供冷量和总供热量 (8)

3.空调方案、冷热源方案的确定 (10)

3.1 空调方案的确定 (10)

3.1.1 空调系统的分类、特点及适用场合 (10)

3.1.2 本工程空调系统形式的确定 (11)

3.2 新风系统的功能与划分及房间新风供给方式 (11)

3.2.1 新风系统的功能 (11)

3.2.2 新风系统的划分、处理设备形式及其位置 (11)

3.2.3 各房间新风供给方式 (11)

3.3 室内气流分布方式的确定 (12)

3.3.1 典型的气流分布方式、特点及适用场合 (12)

3.3.2 常用送风口、回风口 (13)

3.3.3 本工程气流分布方式及送回风口形式的确定 (13)

3.4 空调水系统形式和水系统的划分 (14)

3.4.1 空调水系统分类及本工程水系统形式的确定 (14)

3.4.2 本工程水系统的划分 (15)

3.5 冷热源方案的比较及选择 (15)

3.5.1 常用的空调冷热源的组合形式及其特点 (15)

3.5.2 本工程空调冷热源形式的确定 (15)

4.空调风系统的设计计算 (16)

4.1 空气-水风机盘管空调系统的设计计算 (16)

4.1.1 风机盘管的选型 (16)

4.1.2 新风机组的选型 (16)

4.2 室内气流分布计算 (16)

4.2.1 送风口的布置及尺寸的确定 (16)

4.2.2 回风口的布置及尺寸的确定 (17)

4.3 新风系统的水力计算 (17)

4.3.1 布置新风管路、确定风管形状 (17)

4.3.2 确定风管尺寸及新风入口大小 (17)

5.空调水系统的设计计算 (18)

5.1 空调冷热水系统的水力计算 (18)

5.1.1 布置水管(画出水力计算草图并进行编号) (18)

5.1.2 空调冷热水管管径的确定 (18)

5.1.3 空调循环水系统排气和泄水 (18)

5.2 空调冷凝水管管径的确定 (18)

5.3 冷热源机房的设计 (18)

5.3.1 冷水机组和热交换器台数的确定 (18)

5.3.2 空调循环水泵的选择 (18)

5.3.3 本工程空调水系统原理图 (18)

6.通风系统的设计 (19)

6.1 卫生间排风量的计算 (19)

6.2 卫生间通风器的选择 (19)

7.室内温、湿度控制方案及空调系统的运行调节方案 (20)

7.1 风机盘管的局部调节 (20)

7.2 变流量系统的运行调节 (21)

8.设备和管道的保温 (22)

8.1 保温的目的 (22)

8.1 确定需要保温的设备和管道 (22)

8.2 设备和管道的保温要求 (22)

9. 设计总结 (23)

9.1 感想与体会 (23)

9.2 参考文献 (23)

9.3 附CAD图 (23)

1.设计任务

1.1 设计题目

南京鸿翔酒店暖通空调设计

1.2 设计目的

暖通空调课程设计是《暖通空调》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解暖通空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《暖通空调》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。

1.3 设计要求

整个设计要求完成南京(上海)某酒店或某高校研究生公寓楼(按规定的轴线范围)暖通空调设计。应将设计结果整理成设计计算说明书,其中包括:原始资料、设计方案、计算公式、数据来源、设备类型、主要设备材料表。设计成果还应能用工程图纸表达出来,要求绘出某酒店或某高校研究生公寓楼标准层暖通空调风平面图、水平面图及空调水系统原理图。

1.4 原始资料

1.建筑物的平、立剖面图见建筑图,建筑平面尺寸以图纸为准,建筑层高为3.6m;走廊吊顶净高

2.3米、卫生间及房间小走道吊顶净高2.5米。

2.按建筑物空调房间面积估算指标为:旅馆客房标准层、学生公寓楼标准层:夏季空调冷负荷指标均为80-110W/m2;冬季按建筑总面积考虑的热负荷指标为:旅馆和公寓均为60-80 W/m2。

3.旅馆:客房标准层每个标准间住2人,鸿翔酒店电梯厅及休闲厅设4-6人,鸿翔酒店候梯厅设2-4人;公寓楼每标准间按实际情况考虑2人(或1人),休闲厅设2-4人,卫生要求需要的最小新风量为:标准房间30 m3/h·人,其它为15-25 m3/h·人。

4.酒店和公寓标准房卫生间均设排风有系统,其排风量按换气次数5-10次/h计算;公共卫生间按不小于10次/h计算;

5.维持空调室内正压所需的换气次数按0.5-0.7次/h计算;

6.室内设计参数:

夏季:t R=26-27℃,φR=40%-65%;

冬季:t R=18-20℃,φR≥30%;

7.室外气象参数见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》。(现直录如下)

南京:夏季空调室外计算干球温度:34.8℃,夏季空调室外计算湿球温度:28.1℃,夏季空调室外计算日平均温度:31.2℃;冬季空调室外计算温度:-4.1℃,冬季空调室外计算相对湿度:76%;

8.城市热网提供0.8MPa的蒸汽。

1.5 设计任务

1、收集相关资料,查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2、完成(某)酒店(公寓楼)暖通空调设计,具体包括:

(1)空调负荷的计算;

(2)空调方案、冷热源方案的比较及选择;

(3)空调风系统的设计及计算;

(4)空调水系统的设计及计算;

(5)空调冷热源机房设计;

(6)通风系统的设计;

(7)室内温、湿度控制方案,空调系统的运行调节方案的选择。

4、撰写设计计算说明书。

5、绘图:标准层风平面图,标准层水平面图,空调水系统原理图。

2.空调冷、热、湿负荷的计算

2.1 夏季空调室内冷负荷计算

夏季空调室内冷负荷包括:建筑围护结构的冷负荷和室内热源散热形成的冷负荷。

2.1.1 建筑围护结构的冷负荷

建筑围护结构的冷负荷包括:(1)通过外墙和屋面瞬时传热而形成的冷负荷;(2)通过外窗内外温差的瞬时传热和透过窗玻璃的日射得热而形成的冷负荷;(3)通过内墙、内门、等内维护结构和地面传热而形成的冷负荷。

2.1.2 内热源散热形成的冷负荷

内热源(工艺设备、人体、照明等)散热形成的冷负荷包括:(1)照明散热形成的冷负荷;(2)人体散热形成的冷负荷;(3)工艺设备散热形成的冷负荷。

2.1.3 渗透风耗冷量

有空调的房间,其室内与室外应该保持5-10Pa的压差,所以此时空气只有通过门窗缝隙由室内渗透到室外,而不会有热空气从室外渗入室内,因而可不考虑渗透风带入的耗冷量。

2.2 夏季新风冷负荷的计算

2.2.1 最小新风量的确定

(1)卫生要求:即按规范规定需要的最小新风量为:标准间30 m3/h·人,其它:15-25 m3/h·人;

(2)补偿局部排风及保持室内正压要求(要求室内正压维持9.8Pa):标准间的局部排风量按各卫生间换气次数5-10次/h计算;维持空调室内正压按各房间换气次数0.5-0.7次/h计算;

(3)各房间最小新风量取(1)和(2)两者中的最大值。

房间的面积计算:

共21间面积近似相等的标间,面积取5×10=50m2,其中卫生间3×2.5=7.5m2,其他区域3×2.5+7×5=42.5m2,大厅:10.95×4.5+10.8×13.25=192.4m2。

标间:

卫生要求:每间2×30=60m3/h;

局部排风及正压要求:卫生间7.5×2.5=18.75m3,总共3×5×2.5+7×5×3.6=163.5m3。新风量18.75×5+163.5×0.5=175.5m3/h。

取较大值175.5m3/h

大厅:0.5×2.3×(10.95×4.5+10.8×13.25)=221.23m3/h(>5×30m3/h)。

标准层一层总新风量21×

175.5+221.23=3906m 3/h ,取空气密度1.2kg/m 3

房间新风量0.0585kg/s ,大厅0.0737kg/s ,总共1.302kg/s 2.2.2 新风冷负荷的计算

夏季新风冷负荷:.()c o o O R

Q M h h =- 。室外状态点t O =34.8℃,φO =60%,h O =90kJ/kg ;室外状态点t R =26.0℃,φR =50%,h R =53kJ/kg 。标间:0.0585×(90-53)=2.1645kW ;大厅:0.0737×(90-53)=2.7269kW ;总共:1.302×(90-53)=48.174kW 。

2.3 夏季湿负荷的计算

湿负荷:60.27810w m

n g ?-=? 。取n=2,φ=0.93,g=109g/h ,得每个标间的湿负荷5.64×10-5kg/s=202.90g/h ;取n=5,φ=0.93,g=109g/h ,得大厅湿负荷1.409×10-4kg/s=507.26g/h ;一个标准层湿负荷4.768kg/h 。

2.4 冬季空调室内热负荷计算

(1)围护结构的基本耗热量(墙、吊顶、门、窗、地面);(2)附加耗热量(考虑朝向、风力及高度等修正);(3)冷风渗透耗热量(空调室内正压,一般不考虑)。

2.5 冬季新风热负荷的计算

各房间最小新风量同夏季,但新风热负荷计算公式变为.()h o o p R O

Q M c t t =- ,故标间:0.0585×1.005×(18.9+4.1)=1.3522kW ;大厅:0.0737×1.005×(18.9+4.1)=1.7036kW ;总共:1.302×1.005×(18.9+4.1)=30.0957kW 。

2.6 冬季湿负荷的计算

同夏季湿负荷。

2.7 各房间冷、热、湿负荷汇总

表2.1 冷、热、湿负荷汇总 夏季冷负荷 总冷负荷(kW ) 新风冷负荷(kW ) 室内冷负荷(kW ) 湿负荷(g/h ) 一个标间 4.5 2.16 2.33 202.90 大厅 15.4 2.73 12.67 507.26 一层楼

109.9

48.17

63.63

4768

冬季热负荷总热负荷(kW)新风热负荷(kW)室内热负荷(kW)湿负荷(g/h)

一个标间 3.5 1.35 2.15 202.90

大厅11.54 1.70 9.84 507.26

一层楼85.04 30.10 54.94 4768 说明:夏季空调总冷负荷:标间取90W/m2,大厅取80W/m2;冬季空调总热负荷:标间取70W/m2,大厅取60W/m2。

2.8 空调冷热源设备需要提供的的总供冷量和总供热量

照明散热

人体散热

室内用电设备

散热

透过玻璃窗进入室内日射量

经玻璃窗的温

差传热

围护结构不稳

定传热

传递给室

内空气

室外新鲜空气量

风机、水泵机械能转变的热量

风管、冷冻水管的传热量

其他

其他热量形成的冷负荷

新风冷负荷

按照房间逐时冷负荷逐时

相加取最大值即室内冷负

围护结构、家具等

室内瞬间冷负荷

(逐时冷负荷)

瞬间得热量

1.建筑物的总冷、热负荷为各空调房间所得负荷相加;

2.空调冷热源设备需要提供的的总供冷量和总供热量应以建筑物总冷、热负荷为基础,加上:

(1)风系统附加系数K1:通风机机械能转变为热量、风管温升(或温降)漏风等引起的附加冷(热)负荷,风系统的冷(热)量附加—以附加系数K1表示,一般取:制冷:K1=5%-10%,制热:因风管温降的热损与风机散热影响可抵消,K1=0%;

(2)水系统附加系数K2:水泵机械能转变为热量、冷冻水管温升(热水管温降)等引起的附加冷(热)负荷(即:间接制冷系统的冷损失),简言之:水系统的冷量附加,以附加系数K2表示,一般取:制冷:K2=7%-15%,制热:因水管温降热损与水泵散热影响可抵消K2=0% (3)同时使用系数K3:计算空调冷源设备需要提供的的总供冷量时,要考虑同时使用系数。因为夏季空调冷负荷计算法应该采用采用动态计算法,而估算冷指标的是基于夏季冷负荷得到的,即以各房间出现的最大冷负荷为基准得到的建筑物单位空调面积指标,就是以估算冷指标乘以各空

调房间面积计算出的各房间冷负荷是逐时冷负荷的最大值,它是用于选末端设备容量的依据。而制冷系统的总装机容量并不是所有空调房间最大冷负荷的叠加。因为各空调房间的朝向、工作时间并不一致,它们出现最大冷负荷的时刻也不会一致,简单的将各房间的最大冷负荷相叠加势必造成制冷系统总装机容量过大,所以必须考虑同时使用系数K3,一般取:K3=70%-90%。计算空调热源设备需要提供的的总供冷热量时,不需要考虑同时使用系数K3,因为热指标的是基于冬季热负荷得到的,而冬季热负荷计算采用的是稳态算方法。另外,夏季的新风冷负荷部分也不需要考虑K3,因为新风机组是连续运行的。

(4)因本工程为舒适型空调的类型,空调风系统夏季应采用最大送风温差送风,即:应直接采用机器露点送风,而不应采用再热式系统,故不需要考虑再热冷负荷。

即:Q冷=K3(1+K1)(1+K2)Q C;Q热=(1+K1)(1+K2)Q h。(新风机组不考虑K3)

以此数据作为选择空调冷热源容量的大小,不应另作附加。

夏季,每层新风冷负荷48.17kW,室内冷负荷63.63kW,冷水机组的总供冷量:Q冷=12×(1.05×1.1×48.17+1.05×1.1×0.8×63.63)=1377.32kW;冬季,每层新风热负荷30.10kW,室内热负荷54.94kW,热交换器的总供热量:Q热=12×(30.10×1.0×1.0+54.94×1.0×1.0)=1020.48kW。

3.空调方案、冷热源方案的确定

3.1 空调方案的确定

3.1.1 空调系统的分类、特点及适用场合

(1)全空气系统:完全由空气来负担房间冷热负荷的系统。

分类:按送风参数分为单送风参数系统和双(多)送风参数系统;按送风量是否恒定分为定风量系统和变风量系统;按使用空气来源分为全新风系统、再循环系统和回风式系统。

特点:在机房内对空气进行集中处理,空气处理机组有多种处理功能和较强的处理能力,尤其是较强的除湿能力。系统维修方便,不影响空调房间正常使用。

适用:适用于冷负荷密度大、潜热负荷大(室内热湿比小)、或对室内含尘浓度有严格控制要求的场所;高大空间的场所;一个系统有多个负荷参差不齐、运行时间不完全相同的房间或区域;一个系统的多个房间之间要避免污染物传播的;旧建筑物加装空调系统。但该系统需要空调机房及布置较大风管,故在建筑层高低、建筑面积紧张的场所收到限制。

(2)空气-水系统:由空气和水共同承担空调房间冷热负荷的系统。

分类:按末端设备形式分为空气-水风机盘管系统、空气-水诱导器系统和空气-水辐射板系统。

空气-水风机盘管系统与全空气系统相比的优点:1)各房间的温度可独立调节,当房间不需要空调时,可关闭风机盘管(关闭风机),节约能源和运行费用;2)各房间的空气互不串通,避免交叉污染;3)风、水系统占用建筑空间小,机房面积小(因为新风系统风量小,仅为全空气系统的15%~30%),水的密度比空气大,输送同样能量时水的容积流量不到空气流量的千分之一,水管比风管小得多;4)水、空气的输送能耗比全空气系统小(原因同上)。缺点:1)末端设备多且分散,运行维护工作量大;2)风机盘管运行时有噪声;3)对空气中悬浮颗粒的净化能力、除湿能力和对湿度的控制能力比全空气系统弱

空气-水诱导器系统与空气-水风机盘管系统相比优点:1)诱导器不需要消耗风机电功率;2)喷口小的诱导器噪声比风机盘管低;3)诱导器无运行部件,设备寿命比较长。缺点:1)相同制冷量下,诱导器体积比风机盘管大;2)由于诱导器无风机,盘管前只能用效率低的过滤网,盘管易积灰;3)一次风系统停止运行,诱导器就无法正常工作;4)采用高速喷嘴的诱导器,一次风系统阻力比风机盘管的新风系统阻力大,功率消耗多。

空气-水辐射板系统优点:室内环境舒适度较高,可以应用自然冷源,比较节能;缺点:供冷能力弱,只能用于单位面积冷负荷比较小的场所。

(3)冷剂式系统:空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统,制冷系统的蒸发器或冷凝器直接

从空调房间吸收/放出热量,又称机组式系统。

特点:1)体积小,自动化程度高,节能,但基本上只能选择电能;2)分散布置,满足各房间的不同需要,灵活方面,各房间不会串污染、串声,火灾时抑制火灾蔓延,但维修管理麻烦;3)寿命短,对建筑外观有影响;4)新风供给难以实现,卫生要求难保证。

3.1.2 本工程空调系统形式的确定

为了满足各房间不同时刻不同需要,为了集约化管理,本工程采用空气-水系统中的空气-水风机盘管系统,即风机盘管加独立新风系统空气-水半集中式空调系统。

3.2 新风系统的功能与划分及房间新风供给方式

3.2.1 新风系统的功能

新风系统承担着向房间提供新风的任务。风机盘管加独立新风系统一般用于民用建筑中,因此新风系统的主要功能是满足稀释人群及其活动所产生污染物的要求和人对室外新风的需求。

3.2.2 新风系统的划分、处理设备形式及其位置

新风系统的划分原则:1)按房间功能和使用时间划分系统;2)有条件时,分楼层设置新风系统;3)高层建筑中可以若干楼层可用一个系统,但不能太大,否则各个房间风量分配很困难。

本工程中空气-水系统中的空气系统是新风系统,这种系统实质上是一个定风量系统,划分原则是功能相同、工作班次一样的房间可划分为一个系统;虽然新风量与全空气系统的送风量相比小很多,但系统也不宜过大,否则各房间或区域的风量分配很困难;有条件时可分层设置,也可以多层设置一个系统。

本工程采用每层设置两个新风机组,因为无独立的新风机房,新风机组宜采用吊顶式(薄形)机组,吊装在各层的走道内。

3.2.3 各房间新风供给方式

房间中新风供应有以下两种方式:(1)新风管直接送到风机盘管吸入端,与房间的回风混合后,再被风机盘管冷却(或加热)后送入室内。这种方式的优点是比较简单,缺点是一旦风机盘管停机后,新风将从回风口吹出,回风口一般都有过滤器,此时过滤器上灰尘将被吹入房间;如果新风已经冷却到低于室内温度,导致风盘管进风温度降低,从而降低了风机盘管的出力。因此,一般不推荐采用这种送风方式。(2)新风与风机盘管的送风并联送出,也可以各自单独送入室内。这种系统从安装稍微复杂一些,但避免了上述两条缺点,卫生条件好,应优先采用这种方式。

FCU

图3.1 新风与风机盘管的送风并联送出 图3.2 新风管直接送到风机盘管吸入端

3.3 室内气流分布方式的确定

气流分布的流动模式取决于送回风口的位置、送风口的形式等因素,其中送风口(位置、形式、规格、出风速度等)是气流分布的主要影响因素。 3.3.1 典型的气流分布方式、特点及适用场合

(1)侧送风气流组织方式:上送上回或上送下回。

特点:侧向送风设计参考数据:1)送风温差一般在6~10℃以下;2)送风口速度在2~5m/s 之间;3)送风射程在3~8m 之间;4)送风口每隔2~5m 设置一个;5)房间高度一般在3m 以上,进深为5m 左右;6)送风口应尽量靠近顶棚,或设置向上倾斜15~20°的导流叶片,以形成贴附设流。

适用场合:跨度有限、高度不太低的空间,如客房、办公室、小跨度中庭等一般空调系统;以及空调精度Δt=±

1℃的工业建筑。 风口类型:常用双层百页风口。

(2)顶送风气流组织方式:上送下回或上送上回。

特点:1)平送:送风温差小于等于6~10℃,喉部风速2~5m/s ,散流器间距3~6m ,中心距墙大于等于1m 。2)下送:房间高度3.5~4.0m ,喉部风速2~3m/s ,散流器间距小于3m 。

适用场合:大跨度、高空间,如购物中心,大型办公室,展馆等一般空调;空调精度Δt=±1℃或Δt≤±0.5℃的工艺性空调。

风口类型:方形、圆形、条缝型散流器等

(3)孔板送风气流组织方式:上送下回(最常见);一侧送另一侧回;下送上回(应用较少)。 特点:房间高度小于5m ;空调精度Δt=±1℃或Δt≤±0.5℃;单位面积送风量大,工作区要求风速小。

适用场合:高精度恒温恒湿空调或净化空调。 (4)喷口送风气流组织方式:上送下回式。

回风

房间

新风

风机盘管

特点:出口风速高,射程长,一般同侧回风,工作区在回流区,送、回风口布置在同一侧;出风速度一般为:4~10m。

适用场合:空间较大的公共建筑物如影剧院、体育场馆。

(5)置换通风气流组织方式:下送上回。

特点:送风温差小,送风温差一般以2~3℃为宜;送风速度小,送风速度一般不超过0.5~0.7m/s;节能舒适(E v、ηa较高)。

适用场合:有夹层地板可供利用。

(6)个性化送风气流组织方式:岗位送风。

3.3.2 常用送风口、回风口

常用送风口有活动百叶风口、远程送风的喷口、散流器、条形散流器旋流式风口、置换送风口。

常用回风口有隔珊式风口、开式百叶回风口。

3.3.3 本工程气流分布方式及送回风口形式的确定

本工程采用:标准房间气流分布方式:上侧送上回式,双层百叶送风口,单层百叶或格栅回风口其它地方:采用顶送顶回的方式,用散流器送风口,单层百叶或格栅回风口。上侧送上侧回气流分布方式。

原因:双层百叶风口有两曾可调节角度的活动百叶,短叶片用于送风气流的扩展角,也可用于改变气流的方向,而调节长叶片可以是送风气流贴着附顶棚或下倾一定角度;格栅回风口风口内用薄板隔成小方格,流通面积大,外形美观。

图3.3 本工程气流分布方式图3.4 双管制系统原理图

3.4 空调水系统形式和水系统的划分

3.4.1 空调水系统分类及本工程水系统形式的确定

(1)双管系统(如图3.4)由一条供水管和一条回水管构成,供水管根据季节统一向房间供给冷冻水或热水。难于满足过渡季有些房间要求供冷、又有些房间要求供热,即同一时间即供热水又供冷水的要求。但由于其系统简单、初投资低,目前用得最普遍。

四管制系统由两条供水管和两条回水管构成。两条供水管和两条回水管分别由于供冷冻水和供热水。冷、热水有两套独立的系统,可满足建筑物内同时供冷和供热的要求,控制方便,但管路复杂,管路占用建筑空间比双管大系统,初投资较高,多用于舒适性要求较高的建筑内。

对于只供冷或供热的风机盘管系统应采用双管系统。若建筑物中基本上无同时供冷和供热的要求,也应采用双管系统。对于建筑物内区和周边区有不同的供冷和供热要求的建筑物,可考虑采用内区和周边区分设系统,并采用分别并联到冷源和热源上的双管系统。对于有同时供冷和供热要求,且对环境控制要求高的建筑物,建议采用四管系统。

本工程没有同时供冷和供暖的需求,故采用双管制系统。

(2)垂直连接系统常用在旅店客房的风机盘管系统中,立管通常设在管道竖井中,在立管的上部应设集气罐或自动放气阀,另外在风机盘管上都自带手动放气阀,用于系统和设备放气。水平连接系统适用于办公楼等建筑物,这类建筑一般无专用的管道井,每层的风机盘管都用水平支管连接,然后再接到总立管上。对于布置在窗台下的立式风机盘管,也宜采用水平连接方式,水平支管置于下一层顶棚下。对于既有建筑物加设风机盘管空调系统时,也宜采用这种系统。

本工程采用建筑有专门的垂直井道来放置水管,故采用垂直式系统。

(3)同程式系统:供、回水干管中的水流方向相同(顺流),经过每一环路的管路总长度相等。异程式系统:供、回水干管中的水流方向相反(逆流),经过每一环路的管路总长度不相等。采用同程式布置,便于达到水力平衡;采用异程式布置,水力平衡难控制,容易产生水力失调。高层建筑或大型建筑物中,立管或水平支路很长,宜采用同程式系统的方案。

结论:尽可能用同程式系统。

(4)定流量系统:系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。变流量系统:系统中供回水温差保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供水量来适应。

本工程应用于宾馆客房,而目前,很多宾馆客房实行“插钥匙牌”给电的制度,客人外出,带走“钥匙牌”,客房断电,此时,风机盘管机组停止工作电动二通调节阀也随之关闭。所以,宜采用变流量系统。变流量系统,整个负荷侧水系统的流量是变化的,这就意味着可以停开或启动某一台循环泵,以适应水流量变化的情况,达到节能的目的。为了保证冷源侧始终是定流量,必须在分水

器和集水器之间设置压差控制器。

(5)为保证冷(热)媒水总量不变,应采用闭式循环水系统。

综上所述,本工程采用双管制、同程式、垂直式、变流量的闭式循环水系统。

3.4.2 本工程水系统的划分

水系统的划分:风机盘管等末端装置与新风机组中盘管阻力、流量相差较大,不宜并联在同一分支管路上(如图3.4)。即本工程宜将新风机组和风机盘管分为两个水系统,分别接至分、集水器。

3.5 冷热源方案的比较及选择

3.5.1 常用的空调冷热源的组合形式及其特点

常用的空调冷热源的组合方案有如下几种:

(1)水冷电动压缩式冷水机组加汽—水热交换器组合(冷水机组夏季提7℃冷水,冬季城市热网蒸汽作热媒,加热空调末端50℃的回水,升至60℃再送至末端,如此循环)。

(2)蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组加汽—水热交换器组合(冬夏季需要的热源均来自城市热网的蒸汽,溴冷机夏季提供7℃冷水,但溴冷机COP值比电制冷机低,节电不节能,不建议采用)。

(3)空气源热泵型冷热水机组(一机两用,夏季提供7℃冷水,冬季提供40-45℃热水)。

图3.5 蒸汽压缩式冷水机组及热泵机组工作原理图图3.6 溴化锂吸收式冷水机组工作原理图3.5.2 本工程空调冷热源形式的确定

本工程中冷热源所需容量已在2.8中确定,现确定冷热源形式。

对旅馆酒店,冬夏季要保证24小时的供冷和供热,本工程又有城市蒸汽热网,故采用蒸汽压缩式冷水机组比较合适。

4.空调风系统的设计计算

本工程采用风机盘管加独立新风系统空气-水半集中式空调系统。其中新风与风机盘管的送风并联送出,也可以各自单独送入室内。

4.1 空气-水风机盘管空调系统的设计计算

4.1.1 风机盘管的选型

在 2.7中得到标间内室内冷负荷c Q =2335.5W ,湿负荷w

M =202.9g/h ,则ε≈40000。由c s

R s

Q M h h =- 得送风量s

M =583.9m 3/h 。根据风量及冷凉,选FP-68(高档)的风机盘管。相应的,大厅内选2台FP-85(高档)的风机盘管。(如下表) 表4.1 风机盘管的选择

标间 大厅 型号(标准型号) FP-68 FP-85 风量m3/h 680 850 供冷量W 3600 4500 供热量W 5400 6750

冷水供回水温度 7℃—12℃ 热水供水温度 60℃

电源 AC220V/50Hz

铜管串铝片,片距2.2mm 换热器

型式 供水量kg/h 655 814 水阻力kPa 30 30

工作压力

1.6MPa

4.1.2 新风机组的选型

在2.7中得到一标准层新风冷负荷为48.17kW ,风量3906m 3

/h ,所以可以选两台25BD 新风机组。风量每台2500m 3

/h ,冷量每台24.7kW 。多余的风量可用散流器送到走道中。

4.2 室内气流分布计算

4.2.1 送风口的布置及尺寸的确定

由于新风与风机盘管的送风并联送出,所以考虑送风口大小应结合风机盘管和送风管。所以选

850×130的送风口。

4.2.2 回风口的布置及尺寸的确定

考虑风机盘管的回风口大小,应选730×170的回风口。

4.3 新风系统的水力计算

4.3.1 布置新风管路、确定风管形状

由走廊两端新风机开始向中间布置,想其两边的房间送风,选用矩形风管。如图4.1所示。4.3.2 确定风管尺寸及新风入口大小

左半部分(右半部分近似):

多余的风量2500-2000=500m3/h(故应设置2个散流器)。散流器的尺寸250/3600/5=0.01389m2≈120mm×120mm。

送入房间的风管用120×120。

第一段:2500/3600/5=0.1389m2,取630×250。

减去一个房间:2325/3600/5=0.1293m2,取500×250。

再减去四个房间和一个散流器:1372.5/3600/5=0.07625m2,取320×250。

再减去四个房间和一个散流器:420.5/3600/5=0.02336m2,取200×160。

图4.1 标准层风平面示意图(具体见最后附的CAD图)

新风机组

630×250

500×250

散流器

320×250

120×120

200×160

5.空调水系统的设计计算

本工程采用双管制、同程式、垂直式、变流量的闭式循环水系统。

5.1 空调冷热水系统的水力计算

5.1.1 布置水管(画出水力计算草图并进行编号)

5.1.2 空调冷热水管管径的确定

单层:FP-68和FP-85的风机盘管用DN20的供回水管,两台合用的供回水管用DN25,一台新风机组DN40的供回水管。

总共:风机盘管的供回水管用DN200,新风机组的供回水管用DN150,总管DN200,分管DN150。

5.1.3 空调循环水系统排气和泄水

空调循环水系统排气和泄水的考虑:系统各立管最高点装自动排气阀,各立管最低点装泄水阀。

5.2 空调冷凝水管管径的确定

FP-68和FP-85的风机盘管用DN20的凝水管,两台合用的凝水管也用DN20,一台新风机组根据冷量用DN32的凝水管。

5.3 冷热源机房的设计

5.3.1 冷水机组和热交换器台数的确定

选两台冷水机组和一台热交换器的组合。

5.3.2 空调循环水泵的选择

水泵的选择应按流量和扬程来选择。水泵的流量应按冷水机组额定流量的1.1倍确定;扬程应按最不利环路的总阻力的1.1~1.2倍确定,以此来确定循环水泵的型号。

5.3.3 本工程空调水系统原理图

见最后的所附的CAD图。

6.通风系统的设计

6.1 卫生间排风量的计算

在2.2.1中得到卫生间容积7.5m3,按每小时排风五次计算,排风量为37.5m3/h,即10.42L/s。

6.2 卫生间通风器的选择

选择相应型号的排风器,后接120×120的排风管。

7.室内温、湿度控制方案及空调系统的运行调节

方案

7.1 风机盘管的局部调节

(1)风机盘管(冷/热共用)的控制系统:

如图7.1所示,带三速开关的恒温控制器装有温度传感器,它测量房间温度并与给定值比较,控制开/关型电动阀开或关,从而实现对房间温度的调节。由用户自己手动选择风机的运行转速(高中低档三速)。室温给定值也由用户根据自己的意愿手动调整。由于电动阀随温度变化的动作在供热和供冷工况时是相反的,因此在恒温控制器撒谎能够还设有供热/供冷的转换开关。当供冷是,温度高于给定值,电动阀通电而开启;反之,电动阀断电而关闭。当供热时,温度低于给定值,电动阀通电而开启;反之,电动阀断电而关闭。恒温控制器直接装于房间内墙上,应避免接近出风口或阳光直射。上述控制系统是目前常用的一种控制系统。其他控制方式有直接自动控制风机转速三档或无级调速。

末端设备阻力越大的水系统,越不易失调。由于风机盘管的阻力损失大,风机盘管水系统相对热水采暖系统而言,不易产生失调。当负荷变化时,该系统采用量调节为主的调节方法;个别房间不需供冷时,可关闭风机盘管,冷冻水不经过盘管;房间瞬间负荷变化时,可用手动或自动的方法对风机盘管进行个体调节(称为局部调节)其供冷量。

为了适应房间瞬间变负荷的特点,风机盘管可进行以下局部调节方法:

1)水量调节

目前,空调工程中风机盘管常用的水量调节方法有两种,一是在冷冻水管路上设置二通电动阀,用恒温控制器根据室内空气温度控制该阀的启闭;二是在冷冻水管路上设置三通电动阀,用恒温控制器根据室内温度控制三通电动阀的启闭,使冷冻水全部通过风机盘管或全部旁通流入回水管。

2)风量调节

目前生产的风机盘管都设有三档速调节(高、中、低三档),配上三速开关,用户可根据各自的要求手动选择风量的档次。通常把恒温控制器与三速开关组合在一起并设有供冷/供热转换开关,这样可以同时进行风量和水量调节。近年来,开发了直接控制风量的恒温控制器,它根据室温的变化,控制风机的三档风速,或控制风机的无极变速,风机可实现无极调节,从而实现了冷量的连续可调。

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调设计任务书

《暖通空调》(2)课程设计任务书与指导书 一、设计题目 见建筑物施工图和分工明细表。 二、原始资料 各建筑物建筑施工图(FTP://218.58.59.83,用户名:cad2003,密码:cad2003)。 三、设计任务分工 详见表1,2。 四、设计指导书 本次课程设计主要包括:空调通风系统设计;制冷机房设计。 1.空调系统设计 (1)打印出建筑图纸,明确建筑物功能和用途; (2)根据建筑物所在地确定室外冬、夏季设计计算参数; (3)确定空调房间及房间的冬、夏季设计参数; (4)房间空调冷(热)、湿负荷的计算。 根据规范要求,空调冷负荷计算必须按照非稳态传热计算,即计算出室内各种扰量形成的逐时冷负荷,再进行叠加,取最大值作为房间的设计冷负荷。本次课程设计因时间关系,不再进行冷负荷的详细计算,但必须在设计说明书中阐述空调房间冷负荷的计算方法(包括:围护结构传热形成的冷负荷;太阳辐射形成的冷负荷;室内热源形成的冷负荷;室内湿负荷;新风负荷等),列出所需要的计算公式,最后根据面值负荷指标求出本次课程设计的冷负荷。 根据规范要求,空调热负荷计算可以按照稳态传热进行计算。计算方法与采暖负荷类似,只是室内外设计参数的取值不同。在设计说明书中阐述空调房间冷负荷的计算方法,列出所需要的计算公式,再根据面值负荷指标求出本次课程设计的热负荷。 了解空调房间湿负荷的来源与计算方法。 (5)新风量及新风负荷的计算。 民用建筑新风量主要根据室内人员数量确定。根据建筑物的用途查阅设计资料确定每人所需要的新风量,然后根据室内人员数确定空调房间的新风量,进而计算新风负荷。 (6)空调方案确定。 空调系统一般按照夏季工况进行设计,如有必要,对冬季工况进行校核; 空调系统形式较多,各有特点。应当了解常用系统的适用范围,结合实际工程的功能与要求选择合理的系统; 空调系统方案确定时应包括风系统(包括新风系统)和水(或制冷剂)系统。 (7)设备的选型计算 根据空调方案(或系统)确定后,其主要设备(如组合式空调箱,风机盘管,新风机组,新风换气机,送回风口,阀门等)已经明确。根据设备所承担负荷的大小选择设备。 注:所有设备均按照样本进行选取;注明设备性能参数;必须注意设备尺寸及风、水管的连接方法; 按照要求,有一定的安全系数;统计设备材料数量。 (8)空调系统的气流组织 1)空调系统夏季送风温度,应根据送风口类型、安装高度和气流射程长度以及是否贴附等因素确定。

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

空调工程课程设计任务书(新)

《空调工程》课程设计任务书 一课程设计的目的 空调工程课程设计是《空调工程》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解通风与空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《空调工程》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。 二设计依据 1、工程概况: 依据每人选择的图纸确定,其具体建筑结构详见个人图纸尺寸。 2、土建资料: (1)墙体:外墙为240砖墙,内外粉刷,内墙采用120砖墙; (2)楼板:面层20+钢筋混凝土楼板80+粉刷25; (3)屋面:保温屋面,二毡三油绿豆砂+水泥砂浆+水泥膨胀珍珠岩70+石油沥青隔气层+钢筋混凝土板+白灰 (4)外窗:单层玻璃钢窗,玻璃采用5mm普通玻璃,窗高1.8m,内遮阳材料为灰白色活动铝百叶帘,无外遮阳。 3、气象资料: (1)地点:南京市 (2)冬夏季空调室内外设计参数见设计手册。 三设计内容 1. 熟悉有关建筑图纸,收集相关设计资料(建筑、气象、工艺等),查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2.根据所提供的图纸资料,要求对该建筑进行集中式全空气空调系统的设计。 3. 分别计算各空调房间的冷热负荷,湿负荷,并确定系统总风量及各房间所需的送风量,确定新风量和回风量。 4. 进行风系统水力计算:确定送回风道系统,并画出系统的轴测草图;确定风管尺寸,进行最不利管路的阻力计算。 5.进行室内空气分布计算:确定送回风口的型式和空气管路的布置,各房间送回风口的选择计算。 6. 风机选型及保温材料的选择。 7. 编写“空调工程计算说明书”,计算说明书由标题、目录、正文、参考文献等构成,用A4纸手写。其中正文应包括工程概况、空调负荷计算、风系统水力计算、送回风方式的选择及送回风口的选择方案、风机选型、管道保温及系统的消声减震。 8.绘出图纸。图纸包括:空调送、回风风管平面图、空调风系统图、局部剖面图。 四要求 1. 计算说明书力求反映出设计者的整体设计思想和具体方法; 2. 计算说明书A4手写; 3. 设计图用计算机绘图,按图号要求打印,另交电子版; 五参考书目 1、采暖通风与空调设计规范

暖通空调课程设计说明书格式要求

建筑环境与设备工程通风空调工程课程设计说明书 姓名xxx 学号0802301-01 院系城市建设系 专业建筑环境与设备工程 指导教师张腊春张新桥 2011年 7月 1日

摘要 本设计为常德市休闲娱乐城通风空调设计。该建筑为5层建筑,地下一层、地上四层(不包括架空层),建筑总高度为15.8m,本建筑为公共娱乐建筑,位于常德市。地下一层有男女浴池、包间、KTV、等娱乐场所。一层及以上部分有餐厅、酒吧、商场、客房等。该工程建筑总面积为6953.29m2,空调面积为2833.69 m2,设计总冷负荷为512kW,总热负荷为420kW。 本设计严格按照施工图设计步骤进行,首先计算了空调冷热负荷,其次确定了中央空调的风系统和水系统,然后确定中央空调系统的冷热源设备等,最后进行了通风及防排烟设计。 根据本建筑的功能特点,经过空调方案的优缺点对比分析,选取了吊顶柜式空调器加新风回风混合送风系统和风机盘管+独立新风系统混用的空调方式。吊顶柜式空调器加新风系统主要用于餐厅、商场室等大空间场所,可以有效改善房间空气质量,并且在过渡季节实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。风机盘管+独立新风的空调方式是由风机盘管承担室内所有冷负荷,而新风负荷由各层新风机组来承担,新风通过新风机组处理到与室内等焓状态点,直接送入房间。该设计方案可以同时满足不同房间供冷或供热的需求,更好的适应小区域的负荷变化,主要用于旅馆标准客房。 针对实际使用情况与消防方面的要求,系统设计了通风方案,采用机械加压送风系统和机械排风系统。地下室防排烟系统和排风系统采用同一风管,风机选择双速风机,地下补风采用车道自然补风。前室送风机与走道排烟风机均布于楼顶,以确保发生火灾时人员的疏散问题。卫生间设置排风系统。 在本设计中空调水系统采用闭式、异程式水系统,按风机盘管的表冷器冷、热水供应方式选择两管制。本设计将空调机房置于架空层,选用两台螺杆式冷水机组及锅炉作为本工程中冷热源,两台螺杆式冷水机组型号分别为:W(D)-LSLGF200、W(D)-LSLGF 300制冷量分别为216 kW、324kw。锅炉型号为WITOMA-200 M236。 关键词:节能;机械排风;冷负荷;螺杆式冷水机组;锅炉

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

暖通空调方向毕业设计任务书

暖通空调方向毕业设计任务书 一、设计题目: XX市XX建筑通风空调工程设计。 二、设计任务和目的 学生根据所学基础理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,并通过设计过程,使学生系统地掌握暖通设计规则、方法、步骤,了解相关专业的配合关系,培养学生分析问题和解决问题的能力,为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。 三、原始资料 1.设计工程所在地区: ①长沙市,②益阳市,③其它地市 2.气象资料(从设计手册中查找): 包括空调室外计算干、湿球温度,冬季室外平均风速及主导风向等。 3.建筑资料 建筑平面图、立面图:图中包括建筑尺寸、维护结构及门窗做法、建筑层高、建筑用途等。 4.室内设计参数: 按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求及《公共建筑节能设计标准》GB500189-2005确定。 5.其他要求: 应根据当地的资源情况,优先考虑新能源的应用。 四、设计内容 1:设计冷热负荷的计算: 室内空调设计时,应按冷热负荷计算方法计算进行围护结构的热工计算,分别计算建筑的冷热负荷,其设计参数详见有关设计手册。 2:算出负荷后,确定系统形式。 3:进行风系统的水力计算。 4:根据所给设计条件以及总冷、热负荷和已经确定的设计方案、设备形式,选择风道

以及末端设备、冷热源设备等。 5:室内设计应包括室内设计参数,室内空调设计方案,设计方案应按照施工图的标准进行绘制,除满足设计规范外,还应符合施工验收规范的要求,尺寸线应完整、闭合。 6:设计应按照设计规范的要求,结合工程实际的需要,考虑防排烟、消防问题,在选择系统和设备时,还应综合考虑当地环保、节能的具体要求。 7:应进行相关方案的对比,得出对比结论。 五、设计要求 1.设计说明书 说明书应有封面、前言、目录、必要的计算过程;计算内容应给出其来源;在确定设计方案时应有一定的技术、经济比较(如设计方案的选择、设备的选型等)说明;内容应分章节,重复计算使用表格方式,参考资料应列出;设计说明书应不少于10000字。要求设计说明书文理通顺、书写工整、叙述清晰、内容完整、观点明确、论据正确,应将建筑概况和设计方案交待清楚。具体要求如下: (1)负荷计算要求有一典型房间的负荷计算采用手算; (2)风管水力计算、水管水力计算要求有一典型系统采用手算; (3)要求开始设计时,必须进行方案选择,应阐明清楚冷热源系统方案选择依据; (4)设计图纸必须与设计计算说明书相符合; (5)严禁抄袭;如若发现,做推迟答辩处理。 2.设计图纸 要求绘制6~8张折合1#图纸,包括计算机绘图和手绘图,其中手绘图纸至少1张(本次设计均为白纸图,不是硫酸图)。图纸应包括设计施工说明、主要设备材料明细表、系统图、冷热源平面、管网平面、剖面图、大样图、纵断图、水压图等。设计图纸要求图面整洁,图纸内容布置合理,图文全部采用工程字体,尽量选用标准图号,标题栏按照统一规定格式绘制,图例及绘图方法执行国家有关制图规范。具体要求如下: (1)图纸目录 1张 (2)设计施工说明 1张 (3)暖通风系统、水系统平面图根据需要(4)冷热源机房布置平面图、流程图等必须的系统图根据需要(5)必须的设备平破剖面图根据需要 六、设计期限

暖通空调课程设计

《暖通空调》课程设计设计说明书 《暖通空调》课程设计任务书

一、设计内容和要求 1、设计内容 (1)负荷计算: 围护结构的负荷计算;玻璃窗传热的冷负荷;屋盖的冷负荷;内墙的冷负荷;空气渗透的冷负荷;设备﹑照明﹑人体的负荷计算;室内冷负荷; 根据卫生要求确定新风量,计算新风负荷,建筑总冷负荷; (2)空调系统确定:根据建筑物功能和实际条件,选择空调系统形式。 气流组织设计:室内空气状态点的确定;送风系统设计;选取新风机组、空调机组、风机盘管、散流器与回风口等; (3)风系统的设计: a.风管尺寸计算; b.根据各管段的风量和选定的流速,确定各管段的断面尺寸; c.风管水力计算;(包括干管和支管) d.风管水力平衡;(对各并联管段进行阻力平衡,计算系统总阻力) e.风机选型:(根据系统总风量和计算阻力选用风机型号) (4)水系统的设计: a.管径计算; b.直线管段的阻力计算; c.局部阻力计算; d.总阻力计算; (5)绘制空调系统平面布置图、流程图。 a.空调平面图。 b.空调或新风机房平、剖面图。 c.水系统图。 2、设计要求 1、设计计算说明书:说明书的编写应保证设备计算分析的条件充分性、过程的层次分明性及结果的数据准确性。所采用的主要公式应给出出处。对所选用设备、确定的方案给出简要的分析。 2、课程设计说明书手写或打印,用统一的信纸,依次包括封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分,并装订成册。

3、图纸:规格按国家规定标准,长度可根据需要加长。图例、文字按专业制图标准要求。按照工程制图要求绘制至少3张A2或以上图纸,必须包括空调系统平面图、设备、管件编号。 设计图纸要求: (1) 空调系统平面图:设计建筑某一层空调风系统和水系统图,包括管道尺寸、数量与形式、必要的阀门等。 (2) 空调或新风机房平、剖面图:包括各种设备的型号、尺寸、定位尺寸的标注情况,水管道的坡度、坡向、标高、定位尺寸和管径的标注情况。机房适当位置剖面。 (3) 水系统原理图:绘制整个建筑的空调水系统原理图,表示出水系统定压、空调系统等的连接原理及相应设备。检查各部件与平面图是否一致,与图例是否一致,标注相应管道的管径、设备等。 3、设计说明书要求包括如下内容: (1)本建筑基本结构情况。 (2)设计依据。 设计原始资料、室外气象资料、室内设计参数;设计方案的优化比较,设备选型依据。(3)冷负荷计算全过程。 空调负荷计算要求采用冷负荷系数法,包括负荷计算过程和结果;送风温差、送风量、换气次数及新风量确定;空气处理方案分析、确定、空气处理过程计算及其i-d图;空气处理设备选择计算;气流组织计算。 (4)风道、机房平面图。 空调系统风道和空调机房布置;空调系统水力计算、风机选择。 四、课程设计时间安排 本课程设计时间总共2周,具体安排:

暖通空调课程设计心得

暖通空调课程设计心得 篇一:《暖通空调》课程设计 北京建筑大学 继续教育学院 2015学年第2学期 暖通空调课程设计 设计题目: 班级: 学生姓名: 学号: 日期: 指导教师: 2015年12月19日 一、目的 “暖通空调课程设计(论文)”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。 目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程

系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。 二、题目1 某建筑房间(空间)空调工程设计 三、原始资料 ㈠、设计条件: 1、房间用途、人数、设备、使用时间等; 室内照明; 空调设计运行时间; 可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算; 2、建筑地处地区; 室内、外设计参数按规范选取。 室内噪声标准要求不超过45dB (A)。 ㈡、土建条件 1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。 2、外墙基本条件:墙体厚度、保温

材料性能等; 内墙墙体厚度、保温材料性能等; 屋顶厚度、保温材料性能等; 1 3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等; 4、层高。 四、设计要求 1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV系统; 2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。 五、设计内容 1、房间的冷、湿负荷计算 2、夏季工况分析 3、空调处理设备选择 4、布置风道进行水力计算 5、室内气流组织计算 6、绘图(达到施工图要求)。 六、上交成果(打印版及电子版) 1、课程设计说明计算书(含目录) 2、风道平面图、剖面图(要求达

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

暖通空调设计工程计划书

暖通空调设计工程计划书 1工程概述 本工程为北京某办公楼,砖混结构共四层,总面积4038.79 m2o第一层层高为4m,二层、三层、四层均为3.4m o底层为办公室,活动室,大厅和陈列室。二层为办公室,档案室,会议室休息室和董事长室。二层为办公室,档案室,休息室,会议室接待室和总经理室。四层类似于三层。业主已给出建筑平面图,立面图和各个房间的功能,要求设计本办公楼夏季和冬季中央空调系统和部分房间的通风系统,如各层的卫生间,从而为整个建筑提供一个舒适的办公环境。2 设计依据 2.1 设计任务书 《暖通空调》课程设计任务书 2.2 设计规范及标准 (1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ50019-2003版) (2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)3设计范围 (1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。 (2)吊顶式空气处理器、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置及水 力计算。 (3)冷热源选择、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。 (4)管路保温和消声减振设计 4 设计参数 4.1 空调设计室外空气计算参数: ⑴地理位置北纬一39° 92'东经116° 46'海拨一31.2m; ⑵大气压力冬季一102040Pa夏季一99680 Pa (3)室外空气参数,见表(一)

表1室外空气参数表(一) 序 号 空气参数数值空气参数数值 1 夏季空调室外计算干球温度t w 332C夏季空调室外计算湿球温度t s 24.6 C 2 夏季空调室外日平均温度t wp 268C夏季通风室外计算温度30 C 3 冬季空调室外计算干球温度-12C冬季通风室外计算温度-5 C 4 冬季室外计算相对湿度45% 夏季室外计算相对湿度78% 5 夏季室外平均风速 2.2m/s 冬季室外平均风速 2.7m/s 6 全年主导风向WN 冬季日照率67% 4.2室内空气设计参数及有关指标见表(二) 表2室内设计参数表(二) 新风量 类型季节空调运行时间夏季冬季/ 3 (m / 人h)温度C湿度% 风速温度C湿度% 风速 大厅8:00 -8:00 26 60 0.25 16 35 0.20 25 办公室8:00 -8:00 26 60 0.25 18 一0.15 25 会议室8:00 -8:00 26 60 0.25 16 一0.15 25 档案室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 50 0.15 25 接待室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 40 0.15 15 活动室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 40 0.15 25 休息室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 40 0.15 25 总经理室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 40 0.15 125 董事长室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 50 0.15 125 陈列室8:00 -8:00 26 26 0.25 16 50 0.15 25 4.3其他 噪声声级不高于45dB; 空气中含尘量不大于0.30 mg/m3 室内空气压力稍高于室外大气压。 5空调负荷计算 5.1空调冷负荷计算方法 在空调工程设计中,存在两中冷负荷计算的计算方法:一为谐波反应法(负 荷温差法),一为冷负荷系数法。谐波反应法(负荷温差法)计算的冷负荷的形成包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。此一过程考虑外扰的

暖通空调课程设计大纲

暖通空调课程设计》教学大纲 一、课程基本信息 1、课程英文名称:Course designing for HVAC 2、课程类别:实践性教学环节 3、课程学时:总学时2周,实验学时0 4、学分:2 5、先修课程:《暖通空调》 6、适用专业:建筑环境与设备工程专业 7、大纲执笔:建筑环境与设备教研室马红艳 8、大纲审批:建筑工程学院学术委员会 9、制定(修订)时间:2005年9月 二、课程的目的与任务 课程设计是培养计划中重要的综合性实践性教学环节,具有综合性和实践性强的特点。课程设计要求学生综合应用所学基础知识和专业技术课程专业知识的技能。在教师的指导下熟悉设计的全过程,掌握设计方法,提高设计能力,独立地完成规定的课程设计任务。因此,课程设计既是对暖通空调课程教学效果的检验,也是进一步提高学生综合素质的重要环节。通过课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识解决实际问题;可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 1、培养学生综合运用所学基础理论和暖通空调知识分析和解决暖通空调设备中一般工程技术问题的能力; 2、进一步提高绘制工程图,使用计算机的能力,增强作为现代建筑环境与设备工程师应具备的基本技能; 3、通过课程设计工作,深化学生对设计思想、设计方法、设计规范的理解;培养学生良好的工作作风,为毕业设计打下好的工作基础。 三、课程的基本要求 通过课程学习前后的参观调研、资料收集、方案探讨、图纸设计等活动,综合运用和深化所学专业课程理论知识,培养独立分析和解决一般工程实际问题的能力,使学生初步掌握工程设计的一般方法,了解工程设计的原则和步骤,并学会使用各种规范、手册技术资料等的基本技能。完成图纸设计及设计说明书编写是

暖通空调及制冷课程设计任务书及指导书

《暖通空调》课程设计任务书及指导书 一、目的要求 运用《暖通空调》、《制冷技术》课程所学知识,通过设计空气调节、通风及制冷系统的实践,学习设计空气调节、通风及制冷工程的基本方法,培养解决实际问题的能力。 二、设计任务 完成某建筑的空气调节、通风及制冷机房设计,包括设计说明书一份及部分设计图纸。 三、原始资料及已知条件 1、建筑结构 见所给建筑施工图 2、气象资料 依据各组所给建筑所处地区,查取具体数据用于设计计算 四、设计内容及步骤 一、参考资料 (一)熟悉及收集有关设计资料 1、熟悉任务书中的建筑、气象、工艺资料 2、收集有关设计参考资料 (1)《空调设计手册》1988年中国建筑工业出版社 (2)《工业企业采暖通风与空调设计与施工规范》1985年中国建 筑工业出版社 (3)《全国通用通风管道配件图表》 (4)《全国通用通风管道计算表》 (5)《建筑设备施工说明安装图册》(Ⅰ、Ⅱ) (6)《空气调节》教材 (7)《设备材料手册》 1980年农机部第二设计院主编 (8)《简明空调设计手册》

(9)《制冷设备手册》上、下册 (10)《制冷工程设计手册》 二、设计内容 (一)计算部分 空调部分 1、夏、冬季室内热湿负荷计算 ①围护结构传热量计算 ②工艺设备、人员、照明等散热量计算 ③室内全年湿负荷计算 ④各房间夏冷负荷汇总表 2、空气处理方案的确定及风量计算 ①确定夏季的空气处理方案 ②空调系统的确定及划分 ③进行气流组织计算,确定送风温差、计算送风量,确定风口尺寸及数目 ④确定新风量、回风量 3、空气处理设备和风机的选择计算 ①根据空气处理方案所确定的空气的冷却、去湿、加热、加湿等方案确定设备的容量、型号及设计工况下的运行参数。 ②确定送、回风道系统,并画出系统轴测草图,计算系统阻力,选择风机。 通风部分 1、通风量计算 2、气流组织及风口布置计算 3、系统水力计算 4、设备选型计算 制冷机房部分 1、确定设备负荷及容量(设备包括制冷机、冷冻水泵、冷却水泵、分水器、集水 器、水处理设备及冷却塔等) 2、设备选型计算

暖通空调课程设计49263

暖通空调课程设计 49263

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学 号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成 绩: 指导教师:崔 鹏 教师职称:

设计日期: _ 2017年1月 ________ 第一章设计资料 (6) 1.1设计题目 (6) 1.2设计基本参数 (6) 1.2.1室外参数 (6) 1.2.2 土建参数 (7) 第二章负荷计算 (8) 2.1负荷计算基本公式 (8) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (8) 2.1.2内围护冷负荷 (9) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (9) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (10) 2.1.5设备散热冷负荷 (10) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (10) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (11) 第三章空调方案确定和设备选型 (19) 空调系统的分类方案确定 (19) 4.1送风状态确定 (22) 4.2汇总于下表 (23)

4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (24) 4.5总排风量的计算 (25) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (31) 参考文献 (34)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调课程设计

暖通空调课设说明 一、工程概况 采暖设计的任务是该研发楼采暖和水系统的设计。本设计以冬季采暖系统为主,并能满足人体的舒适性要求。冬季室外计算干球温度:-5℃,年平均温度:13.3℃,。冬季大气压力978.7 hpa,台站位置:北纬34° 18',东经108° 56'。总建筑面积为1210.59平米,层高3米,共三层。 二、设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 2.《建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 3.《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88 4.《办公建筑设计规范》JGJ67-1989 5.《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005 6.《实用供暖工程设计》 三、采暖房间设计条件 办公室 18℃ 休息厅 18℃ 收发室 16℃ 厕所 14℃ 值班室 18℃ 设备间 14℃ 门厅 16℃ 四、围护结构热工性能 结构类型类型传热系数 0.70 外墙1砖墙2泡沫混凝土3木丝板4 白灰粉刷 壁厚490 mm II型墙 外窗双层普通玻璃(3mm厚),金属窗框,80%玻璃 东南方向窗墙比0.264 2.98 双层普通玻璃(5mm厚),金属窗框,80%玻璃 西北方向窗墙比0.342 2.7 屋面 1 预制细石混凝土板2通风层 3 卷材防水层4 0.55 水泥砂浆找平层5保温层6隔汽层7现浇钢筋混凝土 板8内粉刷 (根据《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005对寒冷地区窗墙比决定其传热系数取值范围可知) 五、散热器的选型及计算 1)散热器的选型

考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁柱型散热器。 散热器的连接方式为异侧上进下出、型号为四柱760型,散热器组装片数修正系数=1.0,散热面积为0.273 ㎡/片,散热器安装在窗下,墙面上加盖板,散热器安装形式修正系数=1.03,每组片数6—10,散热器组装片数修正系数=1.0。 2) 散热器的计算 本设计采用四柱760型散热器。 ① 散热面积的计算 可按《供热手册》的计算公式进行计算。散热器内热媒平均温度t 的确定。本设计在计算时,不考虑管道散热引起的温降。对于双管热水供暖系统,为系统计算供、回水温度之和的一半,而且对所有散热器都相同。供暖房间的散热器向房间供应热量以补偿房间的热损失,根据热平衡原理,散热器的散热量应等于房间的供暖设计热负荷。 散热器散热面积的计算公式为: 123pj n Q F K(t t )βββ=- 式中: F ——散热器的散热面积(m 2); Q ——散热器的散热量(W ); K ——散热器的传热系数[W/(m 2·℃)]; pj t ——散热器内热媒平均温度(℃); n t ——供暖室内计算温度(℃); 1β——散热器组装片数修正系数; 2β——散热器连接形式修正系数; 3β——散热器安装形式修正系数; 散热器内热媒平均温度 1p t 散热器内热媒平均温度pj t 应根据热媒种类(热水或蒸汽)和系统形式确定。热水供暖系统 2j c pj (t t )t += 式中: pj t ——散热器内热媒平均温度(℃); j t ——散热器的进水温度(℃); c t ——散热器的出水温度(℃);

暖通空调毕业设计(论文)任务书解答

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名___________________ 学号 ________________________ 指导教师________ 职称_______________________ 毕业设计(论文)进行地点:校内 _______________________ 任务下达时间:2015 年12 月24 日 起止日期:2016年3月1日起——至2016年6月日止 教研室主任_________________ 年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2 )气象参数:根据本市的气象资料确定; (3 )建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如S =370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根 据地区自行选定,如200mm 厚混凝土板加12.5mm 厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26C; 湿度? n=60% 风速不大于0.3 m/s 。 (5)照明容量:40W/m (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进 行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主 要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。 (2)、空调房间热湿负荷计算;

相关文档
相关文档 最新文档