文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HP服务器安装上架

HP服务器安装上架

HP服务器安装上架
HP服务器安装上架

HP服务器的安装上架

2013年06月

目录

1接收CSAE单安装前以下问题进行确认 (3)

1.1:咨询销售及负责人提供相关服务信息: (3)

1.2:安装地点及环境条件: (3)

1.3:确认实施时间 (3)

1.4:送货前设备硬件检测 (3)

1.5:技术配置要求以及相关文档 (3)

2客户现场 (3)

2.2:开箱检验 (4)

2.3:机房确认机柜组成,机柜摆放及设备安装位置 (4)

2.4:服务器上架及原则: (6)

2.5:理线要求以及相关工具 (11)

2.6:标签规格及作用: (12)

2.7:上电,现场硬件检测(HP工具)有流程: (13)

2.8:根据客户要求安装及配置 (17)

2.9:清场验收。 (17)

3.0:客户确认通知销售结单离开 (17)

1接收CSAE单安装前以下问题进行确认

1.1:咨询销售及负责人提供相关服务信息:

1.1.1服务器的数量、型号以及选件(如:硬盘的大小和数量),服务器详细单。

1.1.2操作系统确认:安装配置要求。

1.2:安装地点及环境条件:

1.2.1 机柜电流,温度、湿度及UPS品牌和供电电流。

1.2.2机柜所在机房确切位置,设备安装所在机柜位置。

1.3:确认实施时间

1.4:送货前设备硬件检测

1.5:技术配置要求以及相关文档

2客户现场

2.1:工作流程图

2.2:开箱检验

2.2.1:根据公司送货设备清单和邮件附注设备清单核对,一一点清验货注意相关配件。

2.3:机房确认机柜组成,机柜摆放及设备安装位置

2.3.1:机柜组成(19英寸标准机柜有24U,42U等类型)

2.3.2:机柜准备

2.3.2.1:调平机柜:机柜必须安放在一个稳固的地方,调节机柜底部的四个调节支脚,使机柜平稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装

2.3.2.2:机柜接地:为了避免电击危险,必须在机柜内安装一个接地装置。

2.3.2.3: 温度:如果服务器安装在机柜内,服务器的操作、工作温度,不能低于5℃,不能高于25℃。

2.3.2.4:通风:服务器集群用的机柜必须为服务器的前部提供足够的风流来散热,并且必须保证能够每小时排放4100Btu的热量。选择的集群用机柜和提供的通风条件必须适合服务器的要求

2.4:服务器上架及原则:

2.4.1:上架原则:不用蛮力,注意按螺丝和卡口,做好防静电措施,严格按照用户手册,

2.4.2:服务器导轨及上架流程(以DL380G8为例)

2.4.2.1查看导轨,导轨上有左右,前后的标注:

2.4.2.2:按住导轨两端的金属片,将导轨固定至机架:

2.4.2.3:导轨突出的金属片,直接按住导轨上的金属片

2.4.2.4:将导轨固定至机架后,将导轨完全拉出,查看导轨上的金属凹槽(共4个):

2.4.2.5:服务器上有相对应的4个金属点及安装说明:

优先固定服务器后边的金属固定点,最后固定最前面的2个固定点:

2.4.2.6:服务器固定示意

2.4.2.7:如果需要分离服务器与导轨,安装导轨上的蓝色push金属片,并向上托服务器:

2.4.2.8:安装完成后,将导轨推回,推回至一般后(无法推动),安装导轨两测中间的蓝色按钮,继续推回至机柜:

2.4.3: 检查咨询机柜UPS和市电PDU,电源线连接好服务器电源和PDU。

2.5:理线要求以及相关工具

2.5.1:工具:尼龙扎带规格(颜色黑白黄,宽带宽度在10mm左右),光纤用的软扎带(魔术带)。斜口钳,美工刀。

2.5.2:要求:总体原则:强弱(电)分路清楚,扎结相对稳固,水平长度大约4U一扎,垂直长度大约3U一扎。

2.5.2.1:服务器电源尾部有电源固定把手的应从把手处插入,用扎带绑扎;电源线和机器基本水平绑扎在立柱上,电源插头和立柱也要进行绑扎(电源线两两之间不要太紧)扎带选择黑色。

2.5.2.2:服务器网线由交换机接出后,必须经过网线槽、从右后立柱上方绕下;插在机器网卡的一端要留出富裕量;连接的时候要和机器基本水平,在立柱上做绑扎,绑扎时不能在网线末端折死角;网线的合理长度应是比实际所需长度略长一些。服务器电源线应绑扎在服务器网线的下方,以使整体效果整洁、规整,扎带选择黄色或白色。

2.5.2.3:服务器光纤线由光纤端口到设备,在水平立柱处用粘带(魔术粘)悬挂。

2.6:标签规格及作用:

①服务器标签,②服务器网线及光纤线标签③服务器电源线标签(分三个不同作用的标签)。

如下图所示,在设备端的网线或电源线用以下标签方便快捷。

2.7:上电,现场硬件检测(HP工具)有流程:

2.7.1:按下开机电源按钮等待服务器自检,按下F10 intelligent provisioning

2.7.2:选择Perform Maintenance

2.7.3:选择insight diagnostics

2.7.4:进入insight diagnostics和以前的Smart光盘检测一样

2.7.5:选择TEST检测中完全检测,如下图

2.7.6:等待检测,可以看到硬件检测的过程

2.7.7:检测结束,OK退出,有错误保存结果发给HP800分析。

2.8:根据客户要求安装及配置

2.8.1:根据客户的要求对硬盘配置RAID,然后确认操作系统的版本进行安装(参照DL380G8操作系统安装文档)。

2.8.2:根据要求在操作系统下配置

2.8.3:客户确认配置,并提供相关文档。

2.9:清场验收。

2.9.1检查是否需要整改,整理保修卡和剩余配件交给客户。

2.9.2填装机报告(参照今日在线硬件设备装机服务报告)。

3.0客户确认通知销售结单离开

HP服务器安装win 2008 x64操作系统步骤

HP服务器安装win 2008 x64操作系统步骤 使用Intelligent Provisioning引导安装win 2008 x64 工具/原料 ?HP 服务器 ? Windows server2008操作系统介质Intelligent Provisioning引导盘 方法/步骤 1. 1 实验步骤: 1. 兼容列表 1.1ProLiant Generation 8 and Windows Server 2008 is supported when utilizing Service Pack 2 ONLY 1.2 ProLiantGenenration 8 and Windows Server 2008 R2 is supported by HP when utilizing Service Pack 1 only. 2. 配置好阵列后,将操作系统光盘放入光驱内,使用Intelligent Provisioning①(以下简称IP)引导安装win 2008 R2 64bit sp1 开机进入自检画面如图1

2. 2 在自检画面底部出现F9 Setup F10 Intelligent Provisioning F11 Boot Menu后,按F10 进入IP引导。如图2

3. 3 进入IP引导界面选择“配置和安装”。如图3

4. 4 步骤1 硬件设置,设置好硬件后下一步。如图4 5. 5 步骤2操作系统选择,选择要安装的操作系统及安装方式。如图5

6. 6 步骤3 操作系统信息。如图6

7.7 步骤4 审核。确认系统信息后下一步。如图7

HP服务器上安装与管理HP磁盘柜

HP服务器上安装和管理HP 磁盘柜MSA500G2 (Redhat Linux AS3.0字符环境) 目录: ●一、磁盘柜硬件安装;page 1 ●二、驱动和工具软件安装;page 1 ●三、阵列配置;page 2 ●四、系统监控 page12 先给服务器安装操作系统Redhat Linux AS3.0。 一、磁盘柜硬件安装 默认的SCSI口认不到MSA500G2控制器,因此服务器必须插一块Smart Array642卡(每台MSA500G2都带2块Smart Array642卡),由于SA642是全长的PCI-X卡,因此服务器必须能提供全长的PCI-X插槽。连接线缆,先开磁盘柜,等2分钟后再开服务器。 二、驱动和工具软件安装 1、以超级用户root登录Linux系统,将随盘柜或自己下载的HP SmartStart光盘放入服务器光驱中。 (最新SmartStart下载地址:r/us/subscription/PSM_subscription.html ) #mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt #cd /mnt/compaq/csp/linux #ls *.sh –l 2、执行看到的.sh文件,例如 #./install760.sh 在这个过程中会回答一些系统管理问题,一部份是有关SNMP有关的,一部份是与管理帐号和安全的,可以过后再配(本文第四节),可以使用默认设置,必须输入的先随便输入。 这个过程会安装HP驱动(包括网卡驱动)、管理和配置软件。 3、检查安装效果 #lsmod |grep cciss 应该显示 ciss 。 如没有: #insmod cciss 用vi编辑 /etc/rc.local,加入: insmod cciss cpqacuxe –R

HP ProLiant DL380 G5 服务器系列 - 服务器 RBSU 说明

HP ProLiant DL380 G5 服务器系列- 服务器RBSU 说明 信息型 HP ProLiant DL380 G5 服务器系列服务器RBSU 说明。 技术工作指导 1. 运行RBSU: 当服务器在开机POST界面提示F9进入RBSU配置工具时,按F9进入。 2. RBSU功能菜单: 主菜单界面如图所示,在右部窗口显示了基本系统信息,包括:设备类型、序列号、BIOS 版本、备份BIOS 的版本、已安装的内存和CPU 信息。 a. 系统选项:系统基本I/O设备配置选项。 板载串口A配置项:可设置中断和地址,或屏蔽此端口。

板载串口B配置项:可设置中断和地址,或屏蔽此端口。 虚拟串口:可通过ILO管理控制提供远程管理功能,可关闭此功能。

可选LPT模式支持:可提供本地LPT通道,此功能包括:SPP Extended、EPP 1.9、ECP w/EPP 三个选项。 综合软驱管理:可提供软驱设备可用和屏蔽功能。但是软驱的写功能和引导启动功能不受此功能影响。 一键开机功能:可提供开启NUMLOCK键开机功能。 主板集成NICs中ISCSI 和PEX 启动:可提供ISCSI 功能开启和PEX启动功能开启,或屏蔽此功能。

软驱写控制功能:可提供软驱写功能和读功能的开启。 软驱启动功能:可提供服务器中软驱启动功能,或屏蔽此功能。 高级内存保护:可提供高级ECC保护、ECC带内存热备保护、ECC带内存镜像保护。 USB控制:可提供USB开启(所有USB设备可用)、USB屏蔽(所有USB设备不可用)、传统USB口屏蔽(所有USB设备在操作系统下是可被识别的,但是在启动POST和RBSU中不被识别,同时屏蔽ILO2中的虚拟端口)、扩展USB口屏蔽(屏蔽扩展USB端口,但不屏蔽板载USB设备)功能选项。

HP打印机安装说明

注意事项 在安装一体机的驱动程序之前,不能将一体机用USB 连接线连接到电脑,否则很容易造成驱动程序安装失败、报错或者功能缺失等问题。 返回页首 安装方法 1.双击下载的自解压文件包,这时安装文件会自动开始解压缩。 2.自动解压后,系统将弹出“HP All-In-One Series”窗口,点击“安装”按钮。如图 1 安装所示: 图1: 安装 3.在“欢迎使用HP All-In-One Series 安装向导”窗口中,点击“下一步”按钮。如图 2 欢迎使用HP All-In-One Series 安装向导所示: 图2: 欢迎使用HP All-In-One Series 安装向导

4.在“请不要阻止HP 安装向导进程”窗口中,点击“下一步”按钮。如图3 请不要阻 止HP 安装向导进程所示: 图3: 请不要阻止HP 安装向导进程

5.在“检查推荐的安装更新(可选)”窗口中,选中“否,我要自己执行此操作”选项, 然后点击“下一步”按钮。如图4 否,我要自己执行此操作所示: 图4: 否,我要自己执行此操作 6.系统正在安装驱动程序。如图5 正在安装All-In-One Series 所示: 图5: 正在安装All-In-One Series

7.在“安装选项”窗口中,选中“推荐”选项,然后点击“下一步”按钮。如图6 推荐所示: 图6: 推荐 8.在弹出的“许可协议”窗口中,点击“我同意”按钮。如图7 我同意所示:

图7: 我同意 9.在“感谢您购买其他HP 产品”窗口中,点击“下一步”按钮。如图8 感谢您购买其 他HP 产品所示: 图8: 感谢您购买其他HP 产品

如何在windows7下安装hp1020打印机驱动程序

在 Windows 7 下安装 HP1020 打印机驱动程序方法 注意事项: 电脑上曾经安装过HPLaserJet 激光打印机的驱动程序,重新安装驱动程序之前,需要先删除以前安装的驱动程序,否则可能会出现无法找到设备或者安装不上驱动程序的现象。 一、Windows 7 下手动删除驱动程序的方法。 安装网站下载的即插即用驱动程序前,建议先手动删除打印机驱动程序,然后再安装驱动程序。 适用机型 HP LaserJet 1018、HP LaserJet 1020、HP LaserJet 1022、HP LaserJet P1505、HP LaserJet P1007、HP LaserJet P1008。 操作方法: 依次点击“开始()”→“控制面板”,在“控制面板”窗口中,点击“设备和打印机”选项。 注:本文以HP LaserJet 1020 激光打印机的操作方法为例,其他型号打印机的操作方法也可以以此作为参考。

在“设备和打印机”窗口中,右键点击“HP LaserJet 1020”图标,选择“删除设备”菜单项。如图 1 删除设备所示: 图1: 删除设备 在“删除设备”窗口中,点击“是”按钮。如图 2 确认删除设备所示: 图2: 确认删除设备

必须断开USB 连接线,重新启动电脑。 重新启动电脑后不要进行任何打印操作。 在“设备和打印机”窗口中,点击“Microsoft XPS DocumentWriter”打印机图标,选择“打印服务器属性”菜单。如图 3 打印服务器属性所示: 图3: 打印服务器属性 在“打印服务器属性”窗口中,点击“驱动程序”选项卡,选择“HP LaserJet 1020”打印机型号,然后点击“删除”按钮。如图 4 属性所示:

惠普打印机常见问题处理方法

一.黑白打印机打印有空白,纵向黑线,黑点和斑点等打印问题。 解决方法:1.打印有空白,硒鼓封条未抽;水平轻微摇晃硒鼓,多打印几张;硒鼓粉用完 2.打印出现纵向黑线,斑点,可清洁打印机,在打印机属性,配置(或设备设置),控制面板清洁页面等,执行清洁打印机 (惠普彩色打印机CP1025出现以上情况可同样处理,CP1025查看硒鼓剩余粉量:控制面板上的()按钮→选择到“报告”→选择到“耗材状态”,按“OK;清洁打印机:CP1025系列在Windows 通知区域,右键点击“设备设置”(),然后点击打印机名称。点击“设备设置”选项卡,然后点击“清洁页”。 二.惠普打印机卡纸 1.打印过程中卡纸解决方法:需确定卡纸位置(1)一般卡在硒鼓底部,硒鼓未安装到位,需要正确安装硒鼓;(2)纸张不平整,有破损,潮湿,弯曲,纸张太厚;(3)打印机进纸通道有纸屑杂物需清洁,清洁搓纸辊。(4)纸张设置不正确,“纸张尺寸”选A4,“纸张来源”选自动、"类型"为普通纸,然后点击“确定”按钮,重启电脑。 2.开机未打印就报卡纸解决方法:(1)确定已经清除卡的纸张;(2)重置打印机,步骤:关掉打印机,拔掉打印机电源,等待几分钟在开机;(3)清除未完成的打印任务,并重启电脑。(一般是纸张感应器脏污,搓纸辊有脏污磨损严重导致打滑进不了纸,或者纸张潮湿) * 三.惠普打印机检测不到硒鼓,提示“未检测到硒鼓”或者“无打印碳粉盒 原因:打印机内部传感器没有复位造成,硒鼓仓有杂物。 解决方法:打开硒鼓顶盖,取出硒鼓,触碰传感器先将其复位到放松状态,然后再次将硒鼓插入打印机中,并且用力将其稳固就位。 传感器有可能是黑色 传感器状态: 1.放松传感器:未检测到硒鼓 2.轻轻压住传感器约3-5 mm:检测到硒鼓 3.压紧传感器:未检测到硒鼓。

HP DL380 G4服务器安装阵列及系统详解

HP DL380 G4服务器安装阵列及系统详解 HP 2U的机架式服务器.DL380 服务器标配3.4G双核至强CPU 1G ECC内存.没配硬盘 下面是整个装机过程以及设置安装系统 这机器标配不带硬盘.不带软驱..用的是热插拨SICS接口硬盘..硬盘是直接接到插到前面板的硬盘卡槽内.因为机器没带软驱.所以不能用系统安装盘引导安装..不过可以用机器配送的一张SmartStart光盘引导安装. 网上找的图片..380 G4集成的是6I的阵列卡 1开机.当自检出现下面信息的时候按F8 2. 上面提示信息说明,进入阵列卡的配置程序需要按 F8 进入阵列卡的配置程序。可以看到机器阵列卡的配置程序有4个初始选项: Create Logical Drive 创建阵列 View Logical Driver 查看阵列 Delete Logical Driver 删除阵列 Select as Boot Controller 将阵列卡设置为机器的第一个引导设备 (DL380进去只显示前三个) 3. 进入"Create Logical Drive"的界面,可以看到4部分的信息 (1)Available Physical Drives 列出来连接在此阵列卡上的硬盘。 (2)Raid Configurations 有3种选择 RAID 5,RAID 1 (1+0),RAID 0。 Spare 把所选择的硬盘作为热备的硬盘 Maximum Boot partition 最大引导分区的设置,可以有两个选项 提示:DL380系列机器必须配RAID 那怕你是只有一个硬盘.也得配RAID0 要不然用光盘引导的安装的时候会找不到硬盘..在这里.如果有两个硬盘..可用上下方向键选项.按空格键确认..这时候选中的硬盘前面[ ]中会出现个X...选中两个硬盘后选右面的RAID级别..只有一个硬盘时只能选RAID0 也就是说.当硬盘出错的时候.数据全没了..如果有两个硬盘的时候.推荐做RAID 1 这样最起嘛.数据安全. 4. 按回车进行确认,提示已经创建一个RAID 0的阵列 5.按"F8"进行保存。 6.提示配置已经保存,按回车。然后就可以重起了

hp打印机安装教程

HP LaserJet 1010 打印机- 在Win 7 下安装驱动问题 本文主要介绍HP LaserJet 1010 打印机在 Win 7 下安装驱动。 解决方案 目前hp官方网站暂时没有提供1010打印机在win7系统下的驱动,以下是USB线连接时安装驱动的方法,仅供测试使用。 方法一:(连接USB线后,系统自动识别1010打印机) 因为1010在WIN7下没有驱动,所以不是所有的1010连接usb后电脑都会自动识别。 1. 连接usb线到电脑,win7会自动识别安装,并在打印机和传真里出现1010的图标(此时端口是dot4的端口)。这个驱动是可以正常打印的,不用额外安装驱动。 2. 但是dot4端口会出现打印慢的现象,请做以下操作更新驱动端口: a. 鼠标右击“我的电脑”-管理-设备管理器,找到ieee1284.4设备-点击前面的加号-找到“dot4 usb printing support”-右键点击“DOT4 usb printing support”,选择更新驱动程序。 b. 弹出以下界面,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”(直接点击,不用下一步) c. 选择“从计算机的设备驱动程序表中选择”-下一步 d. 选择“usb printing support”,点击完成。 e. 更新端口完成后,回到驱动中更改端口,方法如下: 开始-设备和打印机,右键点击1010打印机图标,选择打印机属性-端口-选择usb端口-确定-打印测试即可。 方法二:(连接USB,添加win7系统自带1015驱动替代使用) 1. 连接usb线,如果可以识别到设备到设备管理器中,将端口更新为USB(更新方法如:方法一) 2. 以下是使用添加打印机方法安装驱动的步骤: a. 开始—控制面板---设备和打印机-添加打印机—选择添加本地打印机 b. 点开“使用现有端口”---选择“DOT4”-下一步 c. 点击“windows update”-更新后—厂商选择“HP”—打印机选择’hp laserjet 1015”-下一步 d. 按照默认提示点击“下一步”,直到完成即可 方法三:(连接USB,使用1010vista系统下驱动替代)

HP浪潮IBM服务器配置管理口的方法记录

一:HP配置ilo的方法 1)当在服务器在自检的时候出现:Advanced press [F8] to configure的时候点击F8进入配置界面 2)成功进入该界面之后选择Network-DNS/DHCP 将DHCP设置成off 3)配置管理口的IP地址,完成之后点击F10保存 4)退出界面,file-exit 二:浪潮服务器的配置方法 1)当服务器在出现如下的情况时点击DELL,等待进入BIOS界面。 2)进入界面之后选择server Mgmt-BMC network configuration 3)进入BMC之后,修改Updata BMC LAN Configuration 为yes, Configuration Address sourc为static,并设置对应的IP、子网掩码、网关。 4)保存,退出即可。 1)第一种方式:在BIOS中修改管理端口IP 启动服务器后,可以使用BIOS设置工具管理IMM网络连接. 开启服务器,通电大约两分钟后,电源控制按钮将会激活,按下开机按钮,就会 显示IBMSystemxServerFirmware欢迎界面. 按下F1键.在Setuputility主窗口中,选择 SystemSettings-IntegratedManagementModule-NetworkConfiguration.在DHCPControl中有三个IMM网络连接选项 (StaticIP,DHCPEnabled,DHCPwithFailover(default).选择其中一种网络连接方式.

如果选择staticIP,须指定IP地址,子网掩码,网 关.(IPaddress,subnetmaskanddefaultgateway). 设置完后选择SaveNetworkSettings保存,退出Setuputility. 2)第二种方式:在IMM管理界面中修改IP Note:IMM默认用户名是USERID,密码是PASSW0RD(0是数字零而不是字母O). 在欢迎界面中,选择timeout值(此值为IMM自动退出登陆的时间),点击Continue开始进入,浏览器将出现SystemStatus页面,在 IMMControl-NetworkInterfaces中修改IP地址. 3)IMM各项功能简介 修改IP之后,将管理端口连至交换机,即可远程管理服务器,包括开机,关机,查看系统日志,升级BIOS和Firmware以及远程控制等.如图: 在IMMControl-LoginProfiles修改IMM默认用户USERID的密码,或新建新用户; 在Monitor-EventLog中可以查看机器的日志; 在Task-RemoteControl中可以进行远程控制,远程控制须在本机安装好Java 插件;

HP ML110 G7服务器安装Windows Server 2003

关于如何解决HP ML110 G7服务器安装Windows Server 2003系统的问题 由于最近惠普更新的服务器,将G6更新到G7,因此G7的自动化引导盘Smartstart是没有2003的选项的,只支持Windows Server 2008。其实我也清楚,目前市场上很多专业软件或者工业软件,例如西门子工控需要的一些软件版本是不支持2008的,也是由于最新版本的软件可能需要更高要求的配置吧,所以选择低版本的软件。例如西门子上位监控软件WINCC ,其6.0版本是不能安装在2008系统上的。 经过在网上找了许多资料,发现其实G7可以安装Windows Server 2003,其难度也是非常简单的。要看你自己需要什么配置了。网上资料所说的磁盘阵列,那是当你需要此功能才考虑的,不安装磁盘阵列不影响系统安装。 直接用2003系统盘安装,安装完成之后,你会发现网卡,基本设备,未知设备,还有四个类似于声卡驱动的设备带油问号。基本设备和那个未知的可以用Smartstart自带的驱动安装,剩下的可以使用驱动人生安装,前提先安装我提供下载地址的网卡驱动 所有驱动也可通过此链接下载:从列表或指定位置安装驱动文件即可 有连接地址,使用提取码下载 1、即插即用监视器_5.1.2001.0.zip 取消共享| 可下载数:20共享链接:http://163.fm/9jcd12F提取码:KlzXrYyJ 2、USB 人体学接口设备_5.2.3790.0.zip 取消共享| 可下载数:20共享链接:http://163.fm/YR3mma3提取码:9XpvK5RJ 3、USB Mass Storage Device_5.2.3790.0.zip 取消共享| 可下载数:20共享链接:http://163.fm/Kc2XJ96提取码:jlcB3t9r 4、Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection_11.7.32.0.zip 取消共享| 可下载数:20共享链接:http://163.fm/EaxEiUO提取码:cqZvwb0o 5、High Definition Audio Device_1.0.15.0.zip 取消共享| 可下载数:20共享链接:http://163.fm/ZABnrhg提取码:peIwPkpK 6、HID-compliant mouse_5.2.3790.3959.zip 取消共享| 可下载数:20共享链接:http://163.fm/XYbDrto提取码:Jh6EhEIa 安装完这些驱动,所有黄问号都没了,系统做好了,电脑可以使用了

HP共用打印机安装的方法

这里所说共用打印机是指网络打印机和网络共享打印机,后者可简称共享打印机,安装中遇到的困难较多,下面以HP 5200 LJ机型为例讨论。 一、首先明确几个概念 1、本地打印机:用数据线连接并安装的打印机:电脑←数据线→打印机 2、共享打印机: 将本地打印机设为共享,其它电脑通过网络找到它,并添加使用。可以定义:主机:直接用数据线与打印机相连的电脑,主机只有一台。 客户机:通过网络使用该打印机的电脑,客户机可有若干台。 共享使用条件:主机开机后,客户机才能使用。 3、网络打印机: 打印机独占一个IP地址,直接用网线连接到网络上,而不用数据线连接电脑。 关系:电脑←网线→打印机。 由于是电脑直接与打印机通信,所以可有若干台电脑使用该打印机。由于无需经过另一台电脑控制打印机,因而无需等待某台电脑开机后再使用。也因此,使用该打印机的所有电脑无主、客户机之分。 二、网络打印机的安装 1、首先对网络打印机进行设置 (1)纸盘纸张设置 (2)网络设置:网址、网关、子网掩码 2、电脑通过网络添加打印机 (1)自动搜索法:只适用于Win7系统,点击添加打印机,进入下列界面: 选择第二项添加网络...,开始自动搜索网络打印机,找到打印机:显示其名称(与

实体机上一致)和IP地址。下一步安装驱动,本机驱动列表可选,但有时看着是与打印机型号对应的,却不一定成功;此时则要下载合适的驱动程序。 下载的驱动程序有时用setup方式安装,有时没有setup,需手动查找inf文件进行安装,其间设置该电脑这个打印机不共享。 (2)直接安装法(对于XP系统,这几乎是唯一的方法) 当自动搜索搜不到所需要的网络打印机时,可先按本地打印机安装,选择创建新端口,选择创建Standard TCP/IP port(只要IP,不能挂打印机名) 输入IP时格式是10.68.--.--,而不是http://10.68.--.--,这样在WinXP中创建的端口名为:IP_10.68.--.--(下图),在Win7中仍是10.68.--.--。 接下来它会要求进行设备配置确认,又分为通用网卡和自定义(上图右),不用管它,直接下一步,它会要求安装驱动,进入本机驱动列表,查找该型号打印机供应商及相应的驱动程序,选择安装;或者下载合适的驱动,或用随机光盘安装。 如果已有的驱动文件是 *.inf,可以手动指定安装。

HP服务器安装win2008x64操作系统步骤

HP服务器安装win 2008 x64操作系统步骤使用Intelligent Provisioning引导安装win 2008 x64 工具/原料 ?HP 服务器 ?Windows server2008操作系统介质 Intelligent Provisioning引导盘方法/步骤 1. 1 实验步骤: 1. 兼容列表 1.1ProLiant Generation 8 and Windows Server 2008 is supported when utilizing Service Pack 2 ONLY 1.2 ProLiantGenenration 8 and Windows Server 2008 R2 is supported by HP when utilizing Service Pack 1 only. 2. 配置好阵列后,将操作系统光盘放入光驱内,使用Intelligent Provisioning① (以下简称IP)引导安装win 2008 R2 64bit sp1 开机进入自检画面如图1

2. 2 在自检画面底部出现F9 Setup F10 Intelligent Provisioning F11 Boot Menu后,按F10 进入IP引导。如图2

3. 3 进入IP引导界面选择“配置和安装”。如图3 4. 4 步骤1 硬件设置,设置好硬件后下一步。如图4

5. 5 步骤2操作系统选择,选择要安装的操作系统及安装方式。如图5

6. 6 步骤3 操作系统信息。如图6 7.7 步骤4 审核。确认系统信息后下一步。如图7

惠普服务器安装步骤

一、SCO Unix 5.0.6系统安装 A、SCO UNIX 5.0.6(带自启动光盘)一套; B、各种系统补丁、HP efs 补丁汇集在一起的光盘一张。 C、硬盘驱动程序软盘1张。 D、东方龙马一套; 二、安装步骤: A、对于HP DL580G2在提示F9时,按F9进入ROM-BASED SETUP UTILITY,作如下设置 System Options 选项改为Other OS PCI Devices 中Compaq PCI USB Controller改为Disabled Advanced Options 中的MPS Table Mobdel 改为Full Table APIC Processor Hyper-Threading 改为Disabled 全部改好后,按ESC ,再按F10保存,并自动重启 B、在机器启动,屏幕提示为时(这里要插入硬盘驱动程序软盘) Boot:mem=1m-16m,16m-1024m/n Boot:link Boot:ciss 安装过程中选项注意: 1、SCSI CD-ROM 要改为IDE CD—ROM 2、SLA VE 要改为Master 3、Database Services 要改为Yes 4、 (安装过程基本雷同unix 5.0.5版本,安装结束重启后,进入单用户模式,再做如下操作)B、字符下,输入scoadmin,进入license菜单选项,先删原来过期的SYS LICENSE,再ADD,输入LICENSE NUMBER和LICENSE CODE,不需输LICENSE DA TA,按TAB键到[REGISTER],回车;再在REGISER菜单中选择REGISER,输入注册码,OK,REBOOT。 C、在#字符下,输入scoadmin,进入license菜单选项,选择Add CPU license…,在相应位置输入smp license ;再加用户协议直到130个用户协议为止,重链核心后重新启动 D、重启后在#字符下,输入custom,同时把sco unix 5.0.6光盘放入光驱,选择install,并选择从光盘安装,在列表中选择Sco Symmetrical Muliprocessing (ver 1.1.1Ga),之后进行install;(完成后回到#字符下,不要重新启动) E 将补丁光盘放入光驱,输入如下: # mount /dev/cd0 mnt 将补丁程序copy 到unix /tmp tar xvf RS506A.TAR custom 安装506补丁,注意先安装 You must install the Software Manager Supplement first. 这个软件包,之后退出系统再custom进入系统安装其他包。 cp oss648a /tmp/VOL.000.000 custom 安装 cp oss643a /tmp/VOL.000.000 custom 安装 cp oss635a /tmp/VOL.000.000 custom 安装

HP服务器安装操作系统

H P服务器安装操作系统 Prepared on 24 November 2020

HP服务器安装操作系统说明 1 开机将服务器的引导盘装入光驱,等待进入设置界面,无需做其他操作。 2 选择语言均为US ENGLISH 3 单击Agree 4 点击Install图标 5 确认磁盘容量,由于做了Raid1后,显示Disk容量为实际容量的一半。点击Next。6选择要安装的操作系统,展开Operating System下的Retail Media,再展开Microsoft Windows 2008 x32 Edition。选中Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition。点击Next。 7 保持默认的DVD-ROM Media和Standard folder/directory format (default),单击Next。 8 File System设置为NTFS,Select Boot Partition Size选择中Custom 将Size设置为102400,也就是将操作系统所在的C盘容量设置为100GB。点击Next。 9 Computer Name根据需要设置服务器名称,注意不要使用下划线“_”,也尽量避免使用特殊符号。设置Administrator Password管理员密码,并重复。根据实际情况设置Organization Name和Owner Name。Product Key全为1。Time Zone选择 (GMT+08:00)Beijing。单击Next。 10 Install SNMP 选择Yes。根据实际情况选择安装HP管理工具,一般选择NO。单击Next。 11 这里保持默认设置,单击Next。 12 PSP Installation Mode选择Express。单击Next。 13 确认上述信息,如果没有问题单击Next。 15 安装界面

HP服务器安装手册

使用smartstart引导安装windows2003 实验机器: HP ProLiant ML330 G6 实验用盘: SmartStart 8.4 X86 Windows Server 2003 Enterprise X86 1.启动机器,按[F9]进入BIOS,设置光驱为第一启动项,[F10]保存退出。 2.将SmartStart 8.4光盘放入光驱,重新启动服务器。 3.系统将显示由SmartStart 进行引导安装,点击[Enter]进入 首先显示的是语言和键盘,如下图所示: 之后SmartStart会检查网络设置,如下图所示:

接下来是最终用户许可说明,如下图所示: 进入到SmartStart的配置首界面:

首先在上方的区域,会看到服务器的信息,如:服务器型号为:ProLiant ML330 G6,ROM的版本号为:W07 03/30/2010,物理内存大小为4G 在操作选择区有五个选项,分别是: (1)Install(安装新的操作系统) (2)Run Saved Installation(运行已保存的操作系统) (3)Maintenance(维护) (4)System Erase(低格系统) (5)Reboot(重启服务器) 4.配置阵列 (1)在HOME主页面下选择Maintenance,进入维护界面,如下图所示:

可以看到里面有五个选项: HP Light-Out Configuration (配置Light-Out) HP Array Configuration and Diagnostics(配置及检测阵列) HP Insight Diagnostics(内部诊断) Create a bootable USB Key(制作可引导的USB Key) USB Punchout Creation Utility() (2)点击HP Array Configuration and Diagnostics进入阵列配置界面,如下图所示:

HP服务器Raid配置指南

D RISI S N HP服务器Raid配置 1.配置过程 我们以当下比较流行的 HP DL380、DL580服务器为例使用 ORCA配置 Raid 5 开机自检到阵列卡时,有F8的提示。 :絵MJfc?Er洽■?■?? WW 不恵丄监占丄 按F8进入阵列配置工具 RBSU。选择第一项:Create Logical Drive 进入阵列创建界面。

使用Space键选中、Tab键切换选项。将三块物理硬盘都选中;选择Raid 5;由于只用了三块 sas 硬盘,故不选 spare ; Maximum Boot partition: 选择8GB maximum. 按回车创建 Raid 5 。

D RISI O N 迪锐信 IDC 增值业务文档 0(4 Ion Kor Conf Igurdlion for firrays 曲)「?10聆 7-B4 .82 BB Copyright 2BB6 Hou Lett-Pdckaj'd Development 5叩*喇.L.P- Contro l Lor i HP Srart Rrray WB8 P □ lot ] Direct fittached Storage —RHID ConT itjui at inriEi (1 RAI& S (ADG) CK3 RHW 5 『1 RAID 1*B [1 RAW 8 =^SlKrB^ ----- I | (J 0$ OW 建導 ^P41H& CX1 Part 2[ r R ? 1r Bay 3? 14B.8GB SAS (XI Purl 2L Bv? Bay 2* :% SfiS rx Pent 211 B UM 1 t B?lj 1 r 14G.OCB SflS to crHte 心 网ic?l driue: mb ,to vi?vig?te tu scroll ; to return Note : s F OT nore igurait ion opt i?ns use tte KP Arr^y Cgnf Igymt ion Ut ■ I ityi 按Opt inn E SMI Conr agurai ian for Arrays , wrs inni 7.04 .02.3fi Cupijr 2BfiB Hhw Let t-Piurkdird Steve I. npnib! IB t Cunpd ? L.P. Centro I Ur E HP Swri Array P4flfl . slat 1 Direct Attached Starag^ haw sc lisctod d lo?jicii I dr iw uith 4 totdi I dA.tfl B 4FB O F 6? .B CB ?nd RF)10 5 11 taIoramQ > PfHS's to tliH c*rnf iyurat iutt Pi-fess <£SC> lei cancel to &AW tho coitfiguaction to canceI Hole : For rwre conf igiirat ion opt ions use the HP Array COmf icfur^tian Uti lity 提示设置已保存,按回车键继续。 fWa i Idb PhyHird I ]>r ivQS Il _ xinun Brat partilinrr- I f 3 Di^dliI.E (4GB ftdtkiKln)

HP LaserJet 1010打印机无需驱动win7直接安装方法精编版

HP LaserJet 1010打印机无需驱动win7直接安装方法 HP LaserJet 1010 打印机 - 在 Win 7 下安装驱动问题 本文主要介绍HP LaserJet 1010 打印机在 Win 7 下安装驱动。 解决方案 目前hp官方网站暂时没有提供1010打印机在win7系统下的驱动,以下是USB线连接时安装驱动的方法,仅供测试使用。 方法一:(连接USB线后,系统自动识别1010打印机) 因为1010在WIN7下没有驱动,所以不是所有的1010连接usb后电脑都会自动识别。 1. 连接usb线到电脑,win7会自动识别安装,并在打印机和传真里出现1010的图标(此时端口是dot4的端口)。这个驱动是可以正常打印的,不用额外安装驱动。 2. 但是dot4端口会出现打印慢的现象,请做以下操作更新驱动端口: a. 鼠标右击“我的电脑”-管理-设备管理器,找到ieee1284.4设备-点击前面的加号-找到“dot4 usb printing support”-右键点击“DOT4 usb printing support”,选择更新驱动程序。 b. 弹出以下界面,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”(直接点击,不用下一步) c. 选择“从计算机的设备驱动程序表中选择”-下一步 d. 选择“usb printing support”,点击完成。 e. 更新端口完成后,回到驱动中更改端口,方法如下: 开始-设备和打印机,右键点击1010打印机图标,选择打印机属性-端口-选择usb端口-确定-打印测试即可。 方法二:(连接USB,添加win7系统自带1015驱动替代使用) 1. 连接usb线,如果可以识别到设备到设备管理器中,将端口更新为USB(更新方法如:方法一) 2. 以下是使用添加打印机方法安装驱动的步骤: a. 开始—控制面板---设备和打印机-添加打印机—选择添加本地打印机 b. 点开“使用现有端口”---选择“DOT4”-下一步 c. 点击“windows update”-更新后—厂商选择“HP”—打印机选择’hp laserjet 1015”-下一步

hp服务器阵列配置手册

文章ID:29712 文章标题:HP Proliant 系列服务器使用SmartStart 光盘配置阵列卡过程 文章关键字: 文章路径:https://www.wendangku.net/doc/fc13533833.html,/techcenter_staticarticle/29712/29712.html 本文说明了Proliant ML 系统、DL 系列服务器使用SmartStart 光盘配置阵列卡过程。 进行测试的机器为ML370 G3 ,加的阵列卡为SmartArray 642 阵列卡,本测试文档可以适用与ML(外加阵列卡) 和DL(机器集成的阵列卡) 系列的服务器,使用的导航光盘为SmartStart 7.3 CD 。 1. 机器的配置信息 2. 使用导航光盘启动服务器,出现提示同意信息后,选择同意,进入下图的界面。点击页选框的"Maintenance",然后点击"Launch array configuration utility......>",即可进入阵列卡的配置。

3. 进入阵列卡的配置程序Array Configuration Utility,简称ACU,加载阵列卡配置程序。

4. 进入到阵列卡的配置界面。左侧列出检测到的阵列卡,中间列出阵列卡的信息,右侧配置阵列卡。 图示的左侧列出检测到控制卡为:Smart Array 642 Controller in Slot 2。如果点击下方的Rescan Controllers,可以重新搜索控制器。 中间列出控制器的详细信息。Smart Array 642 Controller in Slot 2,当前机器的硬盘为36.4 GB。 右侧选项为 ?Create Array:创建阵列 ?Refresh:刷新 ?Express Configuration:快速配置 ?Configuration Wizards:使用配置向导进行阵列的配置

HP服务器安装操作系统.doc

HP 服务器安装操作系统说明1开机将服务器的引导盘装入光驱,等待进入设置界面,无需做其他操作。 2 选择语言均为US ENGLISH

3 单击 Agree 4 点击 Install 图标

5 确认磁盘容量,由于做了Raid1 后,显示Disk 容量为实际容量的一半。点击Next。 6 选择要安装的操作系统,展开Operating System下的Retail Media,再展开Microsoft Windows 2008 x32 Edition 。选中 Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition。点击Next。

7 保持默认的DVD-ROM Media和Standard folder/directory format (default),单击Next。 8 设置为 NTFS , Select Boot Partition Size 选择中 Custom 将 Size 设置为 102400,也就是将操作系统所在的 C 盘容量设置为 100GB。点击 Next 。

9 Computer Name 根据需要设置服务器名称,注意不要使用下划线“_”,也尽量避免使用特 殊符号。设置 Administrator Password 管理员密码,并重复。根据实际情况设置 Organization Name 和 Owner Name。Product Key 全为 1。 Time Zone 选择( GMT+08:00 ) Beijing 。单击 Next 。 10 Install SNMP选择Yes。根据实际情况选择安装HP 管理工具,一般选择NO。单击 Next 。

HP ProLiant DL系列PC服务器维护手册

HP PC服务器维护手册 (v 20110730) 目录 第1章硬件状态指示灯 1.1 HP ProLiant DL580 G7指示灯状态: 1.2 HP ProLiant DL380 G7指示灯状态: 1.3 HP ProLiant DL980 G7指示灯状态 第2章常见硬件部件故障处理 2.1 硬盘故障的处理方法 2.2 RAID卡故障的处理方法 第1章硬件状态指示灯 1.1 HP ProLiant DL580 G7指示灯状态: Item Description Status 1 UID 开关和指示灯蓝色 = 活动状态 蓝色闪烁 = 服务器在被远程控 制

不亮 = 处于非活动状态 2 建康指示灯绿色 = 正常(系统在正常运 行) 橙色闪烁 = 系统降级 红色闪烁 = 系统健康出现严重 问题 不亮 = 正常(系统关闭) 3 NIC 1 链路 / 活动指示灯(针对 主板集成)绿色 = 联接到网络 绿色闪烁 = 联接到网络并处于活动状态 不亮 = 没有网络联接 4 NIC 2 链路 / 活动指示灯(针对 主板集成)绿色 = 联接到网络 绿色闪烁 = 联接到网络并处于活动状态 不亮 = 没有网络联接 5 NIC 3 链路 / 活动指示灯(针对 主板集成)绿色 = 联接到网络 绿色闪烁 = 联接到网络并处于活动状态 不亮 = 没有网络联接 6 NIC 4 链路 / 活动指示灯(针对 主板集成)绿色 = 联接到网络 绿色闪烁 = 联接到网络并处于活动状态 不亮 = 没有网络联接 7 加电 / 待机按钮以及指示灯橙色 = 有交流电并且服务器处 于待机状态 绿色 = 有交流电并处于开机状 态 不亮 = 没有交流电源

相关文档
相关文档 最新文档