龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f613597760.html,
中山配电网馈线自动化装置缺陷分析
作者:张晓宇
来源:《科技创新与应用》2014年第02期
摘要:文章介绍了馈线自动化装置(Distribution Automation 简称 DA)的工作原理,DA 装置为调度员快速处理配网事故提供了有力的保障。但是随着时间的推移,DA装置陆续暴露出一些问题,其中馈线终端单元(Feeder Terminal Unit简称FTU)故障发生次数较多,认为蓄电池寿命是FTU故障的主要原因,建议定期更换蓄电池,保证装置正常工作。
关键词:馈线自动化装置;电压互感器;故障类型
1 引言
馈线自动化装置(Distribution Automation 简称DA)就是通过简单的动作逻辑实现10kv
配网线路上开关自动隔离故障和快速转电功能。装有DA的线路开关之间不需要通信功能,能够独立工作,可靠性高。无论是短路故障或者接地故障,都能够自动隔离故障点,为中山局调度员快速处理事故提供了有力的保障。这些装有DA的线路开关在投入期间,有时候会出现无法隔离故障的情况,本文针对这些情况,进行深入分析。
2 DA装置工作原理
装有DA的线路开关由开关、正向PT、反向PT、馈线终端单元(Feeder Terminal Unit简称FTU)组成。它能够实现以下六种功能:
图1 装有DA的线路开关简图(注:定义箭头方向是正方向)
2.1 延时合闸
若开关一侧有压,延时T1后,合上开关。一条线路上,第一个装有DA的开关的T1设为40s(从正方向算起),其余开关的T1设为7s。
2.2 一侧有压T1时间内失压分闸闭锁合闸
若开关一侧有压,在时间T1内又再次失压,开关保持在分闸且闭锁合闸。
2.3 受电合闸后T2时间内失压跳闸闭锁合闸
若开关受电合闸后,在时间T2(一般为5s)内又再次失压,开关跳闸且闭锁合闸。
2.4 瞬时低电压跳闸闭锁合闸