文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9 并网光伏电站调试报告

9 并网光伏电站调试报告

9 并网光伏电站调试报告
9 并网光伏电站调试报告

分布式光伏发电系统

调试报告

山东力诺太阳能电力工程有限公司

调试日期:

分布式并网光伏发电项目调试报告

光伏发电系统调试报告

xxxx光伏发电系统 调试报告 项目名称: xxxx 建设单位: xxx 监理单位: xx 总包单位: xx 分包单位: xx 光伏并网系统调试过程记录表

1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。 2、检查并确保逆变器电网开关(AC开关)设置为零(水平位置)。直流侧输入开关处于断开位置。 3、打开交直流配电柜,检查所有空开、刀闸开关都处于断开位置。 4、合上刀闸开关,然后再合上配电柜1AA6第五路开关,用万用表检查空开上端市网电压是否正常,记录数据。电压符合要求,合上市电输入空开,这时市电输入到逆变器,这时激活逆变器系统控制器,前面显示板亮起。 5、用完用表测试屋面两个区域太阳伏能光系统到交直流柜的开路电压,测试数值记录到附件B(汇流箱汇流后电压测试记录表)。通过测试,发现电压正常,符合逆变器输入要求。 6、闭合逆变器标记为H和L的开关,然后再闭合交直流配电柜内直流输入空开。 7、闭合逆变器AC开关,顺时针旋转AC开关至竖直位置。 8、逆变器正常启动,面板指示灯run亮起,风扇开始正常工作,交直流配电柜电能表、电流表都正常工作。系统调试完毕。

太阳能光伏并网系统调试结论 结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器输入电压范围内,电流表、电能表都能正常显示,逆变器正常工作、风扇正常旋转,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位:监理单位:总包单位:分包单位: 现场代表:现场代表:现场代表:现场代表 日期:2012年7月22日

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

光伏电站电气设备调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确,

光伏电站电气调试方案

光伏电站电气调试 方案

中广核甘肃金昌一期50MWp并网光伏电站项目 电气调试 作 业 指 导 书 中海阳能源集团股份有限公司 中广核金昌项目部 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制说明..................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据..................................................................... 错误!未定义书签。 三、35kV高压柜试验项目: ............................................. 错误!未定义书签。 四、干式电力变压器交接试验........................................... 错误!未定义书签。 五、电力电缆试验 ............................................................. 错误!未定义书签。 六、电流、电压互感器的检验........................................... 错误!未定义书签。 七、安全保护措施 ............................................................. 错误!未定义书签。

一、编制说明 本方案适用于50MWp光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:汇流箱、逆变器、真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、干式电力变压器、35kV配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等; 全厂所有电气一次设备按GB50150- 进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995- 中要求调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995-

光伏工程验收工作汇报

ZJNGX一期、二期光伏电站项目(ZJN(GX)园林科技光伏电站项目)验收工作汇报 JX省电力设计院 二〇一六年十月

ZJNGX一期、二期光伏电站项目验收工作汇报 各位领导、各位专家: 今天,ZJN太阳能股份有限公司有关领导及专家一行莅临本项目检查指导工作,我们深感荣幸。在此,请允许我代表总承包单位,对大家的到来表示衷心的感谢! 下面请允许我代表总承包及参与工程设计、施工、调试的各兄弟单位,就本工程一、二期项目开工以来的各项工作情况向各位领导和专家做一简要汇报,敬望批评指正。 一、工程概况及承包范围 1、工程概况:本工程政府备案名称为“ZJN(GX)园林科技光伏电站项目”,其一、二期项目均由JX省电力设计院联袂中国第SY金建设有限责任公司进行总承包,JX省火电建设公司负责调试,一期项目监理单位为北京XX有限公司,二期项目监理单位为北京YY有限公司。 本工程分两期建设,其中一期20MWp、二期50MWp,均被列为JX省、YT市重点建设推进项目。本工程为EPC 总承包项目,涵盖了设计、采购、施工、调试等全部各环节任务,内容包括建筑工程和设备及安装工程两大块,两期共设66个发电单元(光伏子区),全部采用固定式太阳能电池板阵列形式布。其中综合办公楼、电气综合楼、送出线路工程等为一期、二期项目并用工程。 2、工程承包范围: 安装部分:光伏发电设备安装工程;35KV箱式升压配电装置安装工程;全站室外防雷及接地装置安装工程;全站电缆敷设工程;35KV无功补偿装置安装工程;主控及直流设备安装工程;通信系统设备安装工程;全站火灾自动报警系统设备安装工程;接地变和消弧线圈装置安装工程;110KV电力变压器安装工程;高压配电设备安装工程;二次设备安装工程;110KV封闭式组合电器(GIS)设备安装工程;站用电配电装置安装工程;全站图像监视及安全警卫系统安装工程;送出线路工程等。 土建部分:电气综合楼、综合办公楼、门卫室及附属设施工程;光伏支架基础工程;箱变逆变基础工程;屋外配电装置基础及构支架工程;全站道路及排水沟工程;全站围栏工程等。 二、质量目标及管理情况 1、质量目标 本工程质量控制管理目标是:根据ZJN太阳能股份有限公司工程质量验收标准,按照国家相关标准设计,竣工验收施工质量达到合格标准。 2、质量管理情况 (1)建立了完善的质量管理体系并运行有效,工程施工质量得到有效保障,按照质量计划要求的时段评价质量管理体系的运行状况,进一步细化和完善了质量管理体系。 (2)除工程初期策划的建筑工程整体质量目标及相关管理制度外,针对电站土建上、下部结构工程施工工艺及质量相关问题,确保结构工程的施工质量满足行业及业主要求。 (3)在施工过程中严格按监理程序及本项目的管理程序要求进行,施工技术管理做到超前策划,并严格遵循施工方案、作业指导书和书面技术交底的要求组织相关资源,对未到施工验收阶段的产品严格按规范和设计的要求跟踪检查监督,发现问题及时纠正。 (4)在质量管理上首先分析影响质量的原因,找出主要原因;其次在施工队伍的选择上,我们采取了择优机制,确定具备施工能力、工程质量好的专业施工队伍配合施工,对原材料使用前一律经过规定程序的检验,邀请监理人员现场见证抽样复试。

光伏电站自查报告

水泉诚尚40MWp光伏电站并网启动自查报告 山东诚尚能源有限公司 二0一五年十二月十八日

第一节企业概况 1、企业名称:山东诚尚能源有限公司 2、企业性质:有限责任公司 3、企业建设地址:山东诚尚能源有限公司40MWp光伏并网电站项目位于山东省枣庄市山亭区水泉镇境内,北纬35.09°,东经117.23°。 4、企业基本情况:为争取2015年山东省光伏电站规划指标,山东亿兆能源有限公司股东关联成立了山东诚尚能源有限公司,公司注册成立于2014 年10月,注册资本11000万元,是一家专业从事太阳能电站投资与管理的高新技术企业。 山东诚尚能源有限公司40MWp光伏电站项目由山东诚尚能源有限公司投资兴建,项目总投资3.8亿元。位于枣庄市山亭区水泉镇田坑村的荒山坡上,占地面积约为960亩。

第二节并网启动前检查记录 1、电气专业组 序号检查项目及要求检查结果 1 光伏电池设备安装完毕、验收记录齐全安装完毕,验收记录齐全 2 光伏电站内电缆敷设、接线完毕、验收记录 齐全 电缆敷设、接线完毕、验收记录齐全 3 箱变及逆变器安装、试验记录齐全试验记录齐全 4 光伏电站接地试验记录齐全接地试验记录齐全 5 逆变器静态试验完成,各项功能、参数符合 厂家规定,记录齐全 逆变器厂家已进行检查,记录齐全 6 光伏电站内消防设施齐全完好消防器材已配备 7 高低压开关等安装己完成,安装记录和验收 签证齐全、规范 安装己完成,验收记录齐全 8 电气送出系统断路器、隔离开关等一次设备 安装、调整符合厂家规定,送出系统一次设 备交接试验项目符合标准要求 安装、调试己完成,交接试验符合标准要求 9 设备引线等电气安全距离符合规范要求符合规范要求 10 盘、屏正面及背面均有名称、编号;盘、屏 内部元件和装置的规格、型号符合设计,二 次配线正确,标识清晰 符合规范要求 11 电测仪表校验合格,并贴有检验合格证;指 针式仪表额定值处画红线,相关回路完整并 有正式报告 电测仪表已校验 12 各类继电保护装置及自动装置经调试,动作 正确,并按定值通知单整定完毕(定值通知单 为经审批、签字并加盖公章的正式定值通知 单) 各类继电保护装置及自动装置已静态调试 完,正式定值通知单已下达 13 二次交流、直流回路绝缘良好,接线正确; 二次交流回路负载测量已进行,并有报告 已进行二次回路检查,并有报告 14 电气整套系统传动试验已完成传动试验已完成 15 开关设备(送出和厂用电源)合、分闸操作试 验、联锁试验、保护回路整组传动试验均能 正确动作和指示 传动试验已完成 16 故障录波器能正常工作能正常工作

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备调试 方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日 1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。3.主要试验依据及验收标准: (GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》

《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 《继电保护及安全自动装置检验条例》 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 主要试验仪器设备

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。

光伏电站电气调试报告

XXXX20MW光伏电站项目电气调试报告 批准 审核 编制 2016 12 10

一、编制说明 本调试大纲适用于光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、干式电力变压器、电力电缆、35KV及以下配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等; 全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求及实际情况调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006 2.3随机资料 三、35kV高压柜试验项目: 3.1真空断路器 1、测量绝缘电阻;采用5000V兆欧表,不低于4000兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地76KV,断口76KV;

4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 3.2互感器 1)测量绕组的绝缘电阻;2)交流耐压试验;相对二次及地76KV一分钟;3)测量绕组的直流电阻;4)测量接线组别和极性;5)误差测量; 3.3支柱绝缘子 1)测量绝缘电阻;2)交流耐压试验;试验电压76kV 1分钟。 3.4避雷器 1)测量绝缘电阻;2)测量直流泄露电流;3检查放电计数器动作情况及临视电流表指示。 四、干式、油浸式电力变压器交接试验 4.1 测量绕组连同套管的直流电阻 (1) 采用QJ44双臂电桥测量,测量应在各分接头的所有位置上进行。 (2) 本工程变压器,各相测得值的相差值应小于平均值的2%,线间测得值的相差值应小于平均值的1%。 (3) 变压器的直流电阻值与同温度下产品出厂实测值比较,相应变化不应大于2%。 4.2 检查所有分接头的变压比 (1) 采用SDBB-183全自动变比测试仪测量,本工程变压器分接头的变比与产品出厂铭牌数据相比,应无明显差别,电压调节切换应符合变压比的规律。 (2) 变压器变比误差在额定分接头位置不得超过±1%铭片标称值。 4.3检查变压器的三极结线组别和极性检查 采用QJ35变压比电桥测试,其结线组别和极性必须与设计及出厂铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

分布式光伏并网前单位工程调试报告

XX市XX区XX乡XX村XXX 13KW光伏发电系统 调试报告 项目名称:XX市XX区XX乡XX村XXX13KW光伏发电系统建设单位:XXXXXXX有限公司 施工单位:XXXXXXX有限公司

1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。 2、检查并确保逆变器电网开关(AC开关)设置为零(水平位置)。直流侧输入开关处于断开位置。 3、打开交流配电柜,检查所有空开、刀闸开关都处于断开位置。 4、合上刀闸开关,然后再合上配电柜开关,用万用表检查空开上端市网电压是否正常,记录数据。电压符合要求,合上市电输入空开,这时市电输入到逆变器,这时激活逆变器系统控制器,前面显示板亮起。 5、用万用表测试屋面两个区域太阳能光伏系统到逆变器的开路电压,通过测试,发现电压正常,符合逆变器输入要求。 6、闭合逆变器直流侧的开关。 7、逆变器正常启动,面板指示灯(绿色)亮起,逆变器开始正常工作,系统调试完毕。 8、并网点断路器断开,逆变器立刻停止输出(防孤岛);交流配电箱内的隔离开关断开(存在明显断开点),配电箱内的接触器立即断开,从而和电网隔离。 9、当电网停电时,接触器会自动断开,断开电网的供电回路,逆变器在防孤岛作用下立即停止输出,防止对电网的反送电。

结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器输入电压范围内,逆变器正常工作,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位:XXXXXXXX有限公司施工单位:XXXXXXX有限公司 现场代表:现场代表: 日期:2016年4月20日

光伏电站自查报告

水泉诚尚40MW光伏电站并网启动自查报告 山东诚尚能源有限公司

0 一五年月十八日

第一节 企业概况 企业建设地址:山东诚尚能源有限公司 40MW 光伏并网电站项目位 于山东省枣庄市山亭区水泉镇境内,北纬°,东经°。 4、企业基本情况: 为争取 2015年山东省光伏电站规划指标,山东亿 兆能源有限公司股东关联成立了山东诚尚能源有限公司,公司注册成立于 2014 年 10 月,注册资本 11000 万元,是一家专业从事太阳能电站投资与 管理的高新技术企业。 山东诚尚能源有限公司40MW 光伏电站项目由山东诚尚能源有限公司 投资兴建,项目总投资亿元。位于枣庄市山亭区水泉镇田坑村的荒山坡上, 占地面积约为 960 亩。 1、 企业名称:山东诚尚能源有限公司 2、 企业性质:有限责任公司 3、

第二节并网启动前检查记录

检查情况及评价: 电气(含环境)专业组 本项目由光伏电池组件经分组汇流箱至逆变器,逆变器将约600V直流 电转换为315V交流电由组合式变压器升压至35kV电压等级,经4回汇流集 结线汇至35KVI段母线,再经一回35KV出线送至220KV丰泽变电所,以35KV 电压等级并入山东电网。其光伏组件、逆变器、升压变、35KV断路器、CT、PT、避雷器、无功补偿装置(SVG)、接地变、电力电缆及相应设备安装试验 已完成,电气试验报告、验评资料基本齐全。各电气设备安全距离符合规范要求。二次保护及自动装置已安装、调试,整组传动试验已完成,并已验收签证。照明、直流系统,UPS完好,已投用。二次回路已进行通流、 查。调度通讯已开通,遥信、遥测已对调,电能质量监测装置已安装、关口计量表已安装。35KV 泽尚线开关、#1接地变高压侧进线开关、进线开关、35KV#1、#2无功补偿开关远方分、合正常,信号正确。 现场整体环境已整理,道路通畅,照明充足,开关室等已配置灭火器材,电气防火封堵完好,土建项目基本完工,基本满足启动并网要求。 加压检 调试, 4回汇流并网启动前必须完成的整改项目: 并网启动后应整改的项目及建议: 专业组长(签名)2015年12月18日

光伏电站电气调试报告(终审稿)

光伏电站电气调试报告文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

XXXX20MW光伏电站项目 电气调试报告 批准 审核 编制 2016 12 10 一、编制说明 本调试大纲适用于光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、干式电力变压器、电力电缆、35KV及以下配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等; 全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求及实际情况调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995-2006 2.3随机资料

三、35kV高压柜试验项目: 3.1真空断路器 1、测量绝缘电阻;采用5000V兆欧表,不低于4000兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地76KV,断口76KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目光伏系统调试方案 批准: 审核: 编制: 江苏华能建设工程集团有限公司 禹州光伏项目部 2017年10月20日

目录 1、前言 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、调试主要依据的规范 ......................................................... 错误!未定义书签。 3、工程及系统概况 (4) 4.启动试运组织机构和各有关单位的职责 (4) 5、调试人员及进度计划 (6) 6、光伏发电系统调试前具备的条件 (7) 7、调试范围及主要项目 (7) 8、光伏电站调试程序 (8) 9、逆变器试运行调试流程 (10) 10、逆变器调试方法 (11)

1.前言 本项目为集中式光伏电站,利用不能种植山地进行建设,建设规模27MWP电池组件其中27个方阵采用多晶硅265Wp(瓦);支架采用固定式支架。电池矩阵分为27个方阵,建设27个发电光伏方阵,每个光伏方阵配有箱式变压器、逆变器一组。 调试工作是光伏发电建设工程的最后一道重要而关键的工序,它是对整个工程的设计、设备制造、施工安装质量的检验。为使许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目的调试工作有序、安全、文明、顺利地进行,特制定本调试大纲。 调试大纲是本工程调试阶段纲领性文件,主要确定启动试运各阶段试运组织结构和职责分工、执行程序、调试计划的总体安排,明确调试范围和项目、调试程序,制定启动调试的重要原则方案和质量保证措施,对启动调试工作过程起指导作用。 光伏发电工程的启动调试需要设计、厂家、安装、调试及建设、生产等各参建单位密切配合,按照调试大纲要求通力协作,完成调试阶段的每一项工作,最终实现该光伏发电工程顺利地高水平投产和稳定可靠运行。 本大纲适用于许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目启动调试过程,各参建单位必须遵守本调试大纲,所有与调试有关的工作均应按本大纲要求进行。 2.调试主要依据的规范 《光伏发电站接入电力系统技术规定GB/Z 19964-2005》 《光伏(PV)系统电网接口特性GBT 20046-2006》 《光伏系统并网技术要求GB/ T 19939-2005》 《地面用光伏(PV)发电系统导则GB-T 18479-2001》 《电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996》 《电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002》 《电力变压器运行规程DL/T 572—95》 《电力建设施工质量验收及评定规程DLT 5210.1-2005》 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92》 《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 584—95》

最新光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备调试方 案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日 1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: (GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 《继电保护及安全自动装置检验条例》 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 主要试验仪器设备

6.试验范围:

光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。 7.1.3调试步骤和方法

光伏电站电气调试报告

XXXX20MWP光伏发电项目电气调试报告 XXXX20MW光伏电站项目电气调试报告 批准 审核 编制 - - XXXX20MWP光伏发电项目电气调试报告

2016 12 10 一、编制说明 本调试大纲适用于光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、干式电力变压器、电力电缆、35KV及以下配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等; 全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求及实际情况调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995-2006 2.3随机资料 - - XXXX20MWP光伏发电项目电气调试报告 三、35kV高压柜试验项目: 3.1真空断路器 1、测量绝缘电阻;采用5000V兆欧表,不低于4000兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地76KV,断口76KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 3.2互感器 1)测量绕组的绝缘电阻;2)交流耐压试验;相对二次及地76KV一分钟;3)测量绕组的直流电阻;4)测量接线组别和极性;5)误差测量; 3.3支柱绝缘子

光伏电站电气调试报告

光伏电站电气调试报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 二、编制依据 施工图纸 施工规范 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995-2006 随机资料 三、35kV高压柜试验项目: 真空断路器 1、测量绝缘电阻;采用5000V兆欧表,不低于4000兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻;

3、交流耐压试验:相对地76KV,断口76KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 互感器 1)测量绕组的绝缘电阻;2)交流耐压试验;相对二次及地76KV一分钟;3)测量绕组的直流电阻;4)测量接线组别和极性;5)误差测量; 支柱绝缘子 1)测量绝缘电阻;2)交流耐压试验;试验电压76kV 1分钟。 避雷器 1)测量绝缘电阻;2)测量直流泄露电流;3检查放电计数器动作情况及临视电流表指示。

光伏发电系统调试报告

x x x x光伏发电系统 调试报告 项目名称: xxxx 建设单位: xxx 监理单位: xx 总包单位: xx 分包单位: xx 光伏并网系统调试过程记录表 1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。通过测试,发现电压正常,符合

逆变器输入要求。 6、闭合逆变器标记为H和L的开关,然后再闭合交直流配电柜内直流输入空开。 7、闭合逆变器AC开关,顺时针旋转AC开关至竖直位置。 8、逆变器正常启动,面板指示灯run亮起,风扇开始正常工作,交直流配电柜电能表、电流表都正常工作。系统调试完毕。 太阳能光伏并网系统调试结论 结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输 出电压在逆变器输入电压范围内,电流表、电能表都能正常显示,逆变 器正常工作、风扇正常旋转,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳 能光伏并网系统调试成功。 建设单位:监理单位:总包单位:分包单位: 现场代表:现场代表:现场代表:现场代表 日期:2012年7月22日 附件A 光伏并网系统并网调试检查表 编号检测项目运行状态是否符合要求 1 交直流柜安装方式落地式是 2 逆变器安装方式落地式是 3 电气设备安装牢固度牢固是 4 电缆布线方式桥架是