文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天津某公寓节能施工方案_secret

天津某公寓节能施工方案_secret

天津某公寓节能施工方案_secret
天津某公寓节能施工方案_secret

天津****学院国际交流中心

留学生公寓

三步节能施工方案

编制: 年月日审核:年月日审批:年月日

天津****建设集团有限公司

一、编制依据:

设计施工图纸

《天津市居住建筑节能设计标准》

DB29-1-2007 J10409- 2007

《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》

DB29—125—2007 J10521-2007

《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》

DB29-126-2007 J10522-2007

《天津市民用建筑维护结构节能检测技术规程》

DB29-88-2007 J10431-2007

《住宅建设通用规程》DB29-120-2007 J10516-2005 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《天津****建设集团有限公司企业工艺标准汇编》二、工程概况

⑴工程名称:天津****学院国际交流中心-留学生公寓

⑵建设地点:天津****学院

⑶建筑面积:11102m2,

⑷结构形式:钢筋混凝土框架结构

⑸要求质量标准:国家施工验收规范合格标准。

⑹要求工期:2008年3月15日至2008年10月15日。

⑺建设单位:天津****学院

⑻设计单位:天津****建筑设计研究院

⑼监理单位:天津市****监理公司

⑽施工单位:天津****建设集团有限公司

⑾外保温施工单位:天津市****外墙保温工程有限公司

本工程外墙保温采用粘贴70厚聚苯板,外贴墙面砖,外窗

采用铝合金窗,外檐挑檐、阳台栏板等冷桥部位贴30厚的聚苯板,女儿墙内侧采用胶粉聚苯颗粒保温浆料,屋面铺设100厚

聚苯板,外门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗(6+12+6)。本

施工方案只包括土建节能保温设计。

主要材料性能指标:

聚苯板:表观密度≥20㎏/m3导热系数≤0.041W/(m.K)

抗压强度≥0.1Mpa 尺寸稳定性≤2%

吸水率(V/V)≤4%

燃烧性能:阻燃性

胶粉聚苯颗粒保温浆料:

干密度≤180~250㎏/m3 导热系数≤0.06 W/(m.K)

压缩强度≥0.25Mpa 燃烧性能:阻燃性

铝合金门窗:传热系数≤2.7 W/(m.K)

(三)玻璃门窗做法:

门窗为铝合金门窗(传热系数:不大于4.9W/(m2·K));

所有玻璃为9mm厚双层中空玻璃(自身隔热系数不大于0.83)

二、外墙施工前的准备工作

1、分包单位选择:经过甲方、监理、总包单位的多方考察,

最终确定天津市****外墙保温工程有限公司为本工

程外墙保

温施工单位。

2、施工材料

根据分包单位所提供的材料选择,确定河北浩业达墙体保

温材料有限公司为外墙外保温材料供应商。

聚合物EPS 板粘结剂及抹面胶浆;钢网格网;锚固件;聚苯板

(EPS )等。在正式施工前做好进场材料的复试工作,应复试

的内容如下:

聚苯板:表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能、尺寸稳

定性、吸水率、水蒸气透过系数。

干表观密度、湿表观密度、导热系数、

抗压强度、28天软化系数、燃烧性能、堆积密度、凝结时间、

水蒸气透过系数

胶粘剂:拉伸粘接强度、可操作时间

抹面胶浆:拉伸粘接强度、柔韧性、可操作时间

抗裂砂浆:可使用时间、拉伸粘接强度、浸水拉伸粘结、强度

压折比

界面剂:压剪粘结强度

热镀锌电焊网:焊点抗拉力、镀锌层质量

锚栓:抗拉承载力

面砖粘接砂浆:拉伸粘接强度、可操作时间、压折比、压剪粘

接强度、线性收缩率

面砖勾缝料:拉伸粘接强度、压折比、透水性

铝合金门窗:气密性、水密性、抗风压性、保温性能

3.施工工具

①壁纸刀、螺丝刀、收锯、强制式砂浆搅拌机、手提搅拌器、

垂直运输机械、手推车、射钉枪、扫帚、钢丝刷、棕刷、冲击

钻等。

②常用抹灰工具及抹灰专用检测工具:经纬仪、抹子、阴阳角

抹子、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、手锤、錾子、托线板、2m

靠尺、塞尺、钢尺、直尺、卷尺、墨斗、卷尺、粗砂纸。

4.施工准备

4.1.与施工有关的人员,施工前必须认真阅览施工图纸,并

与施工现场进行对比,及时检查现场和图纸变更的情况。

4.2.落实施工材料及施工工具存放在、施工人员食宿安排等

相关事宜。

4.3.检查垂直运输工具、脚手架,不得有任何安全隐患。

4.4.检查施工用水、电的情况。

5.施工条件

5.1. 墙面应清理干净,清洗油渍,清扫浮灰等。

5.2.按照GB50210-2001<<建筑装饰装修工程施工质量验收规

范>>普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度,

阴阳角方正、分格(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于

4mm。基层采用M15抹面砂浆打底糙。

5.3.施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度

均应高于50C,风力不大于5级。

5.4.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。

6、做好样板,待甲方、监理共同认可后再进行大面积施工。

三、施工程序

(一)聚苯板保温系统的安装施工程序如下所示:

基层处理→弹线→调制聚合胶浆→铺设翻包网布→铺设保温

板→安装锚固件→铺设镀锌网→涂抹面层聚合物胶浆→粘面

(二)胶粉聚苯颗粒保温浆料保温系统安装施工程序如下图所

示:

(一)聚苯板施工要点

1

、基层处理

1.1、基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、

脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结度的杂物。

1.2

、用2米靠尺检查墙体基面平整度,最大偏差大于4mm 时,

应用1:3的水泥砂浆找平。

1.3、若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用锚固的方法,

固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。

2.弹线

按照图纸规定弹好水平线,在阴阳角位置设置垂线,在两

个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。

3.调制聚合物胶浆

使用干净的塑料桶按说明比例调制聚合物胶浆,并用低速

搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5

分钟。使用前再搅拌一次。调好胶浆宜在2小时内用完。

4.铺设保温板

4.1.保温板一般应采取水平顺序铺设的方式,由下向上铺设。

上下层错缝粘贴,错缝宽度为1/2板长,阴阳角处应作错茬处

理,板与板之间应严密、无胶粘剂,必要时进行适当的剪裁,

现场裁切保温板时,切口与板面应垂直,尺寸偏差不得大于±

1.5mm 。墙面的边角处应用不小于300mm 的保温板粘贴。保温

板的拼缝不得留在门窗洞口的四角处。

4.2.本工程为五层,由于面层粘贴面砖,粘接面积不小于70%。

4.3.将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用

2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。

4.42mm ,板间高差

不得大于1.5mm ,板间缝隙大于2mm 时,应用聚氨脂灌填并抹

平表面。板条不得粘贴,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差

大于1.5mm 的部位应打磨平整。

4.5.门窗洞口四角处EPS 板不得拼接,应采用整块EPS 板切

割成形,EPS 板接缝应离开角部至少300mm 。

4.6.在所有的阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并

按垂线用靠尺控制其偏差,用900角尺检查。

5.安装锚固件

保温板粘贴完毕,24小时后方可进行锚固件的安装。在

每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基

层内约50mm ,锚固深度为基层内约45mm 。锚固件的数量应根

据根据设计要求决定,每平方米不少于9个。在阳角及窗洞周围,锚固件的数量应适当增加,锚固件的位置距窗洞口边缘,混凝土基层不小于50mm,砌块基层不小于0.1㎡的板块,如位于基层边缘时也须加锚固件固定,同时固定镀锌网。锚固件的头部要略低于保温板,并及时用抹面聚合物胶浆抹平,以防止雨水渗入。

(二)胶粉聚苯颗粒保温浆料施工操作要点

1 界面处理。

界面剂涂刷用滚子滚、笤帚拉,控制水泥与砂子的比为1∶1,合理调整界面剂用量。拉毛不宜太厚,所有混凝土墙面均应毛面处理。

2 吊垂直、套方、弹控制线,做灰饼。

弹出厚度控制线,做厚度灰饼,间隔小于2m,两灰饼之间拉通线,补充灰饼,使灰饼之间的距离(横、竖、斜向)小于2m,根据垂直控制通线做垂直方向灰饼。

可用聚苯颗粒保温浆料做灰饼充筋,也可废聚苯板裁成50mm×50mm粘贴。

3 抹保温浆料。

在保温浆料和抗裂砂浆配制时,搅拌需设专人专职进行,以保证搅拌时间和加水量的准确。在施工现场搅拌质量可以通过观察其可操作性、抗滑坠性、浆料状态以及其湿表观密度等方法判断。每次抹灰厚度20mm左右。

面层抹灰时,其平整度偏差不应大于4mm,不能抹太厚,

以8~10mm为宜,保温面层抹灰时,抹灰厚度应略高于灰饼的厚度,而后用杠尺刮平,用抹子局部修补平整;待抹完保温面层30min后,用抹子再赶抹墙面,用托线尺检测后应达到验收标准。

4 抗裂层施工。

保温层固化干燥后(用手按不动表面为宜,一般约3~7天)且保温层施工质量验收以后,方可进行抗裂保护层施工。抹抗裂砂浆时,将3~4mm厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面,立即将裁好的耐碱网格布用铁抹子压入抗裂砂浆内。相邻网格布之间搭接宽度不应小于50mm,并不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5 涂刷高分子乳液弹性底层涂料。

在抗裂层施工完后2h后即可涂刷高分子乳液弹性底层涂料,在抗裂砂浆表面形成防水层。

7 刮柔性耐水腻子。

当饰面为凹凸型涂料时,待基层干燥后,对一些重点部位刮柔性耐水腻子找补,这些部位包括:平整度不够的墙面、阴角、阳角、色带以及需要做平涂的部位。饰面为平涂时,墙面满刮柔性耐水腻子。

五、外墙保温系统质量保证实施细则

(一)聚苯板保温系统

1.基层墙体平整度在4mm之内。

2.基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、脱模剂、涂抹等影响粘结强度的物质及质量缺陷。

3.基层墙面如用1:3水泥砂浆找平,应对粘接浆与基层墙体的粘结力进行专门的试验。

4.粘接胶浆确保不掺入速凝剂、聚合物等其它添加剂。

5.保温板的切割应尽量使用标准尺寸。

6.保温板到场,施工前应进现场复试。

7.保温板的粘贴应采用满粘法,粘贴面积不小于70%。

8.保温板的接缝应紧密且错缝,板与板之间缝隙不得大于2mm。如大于2mm,则应用聚氨脂灌填并抹平表面平。

9.板与板之间不得有粘接剂。

10.保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。

11.门窗、洞口及系统终端的保温板,应用整块裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。

12.保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序的施工。

(二)胶粉聚苯颗粒保温系统

1 所用材料品种、质量、性能应符合设计要求。

2 保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱落、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰。

3 涂炽严禁脱皮、漏刷、透底。

4 表面平整、洁净,接茬平整、线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。

5 护角符合施工规定,表面光滑、平顺,表面平整。

六、外檐窗安装

本工程外檐窗采用铝合金窗(详见门窗安装施工方案)

质量要求:

1、施工前对进场的外檐门窗应进行保温性、气密性、水密性、抗风压性等级等项目抽检复试。

2、门窗的品种、类型、规格、等级、性能等级及密封毛条等应符合设计要求。

3、玻璃的品种、规格、等级、性能等应符合设计要求,并应符合国家现行产品标准。

4、推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙。

七、屋面

1、做法:

1)3厚合高聚物改性沥青防水卷材一道;

2)1.5厚合成聚氨酯高分子涂料二道;

3)100厚(≥20㎏/M3)聚苯乙烯泡沫塑料板。

4)找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡,最薄处20厚。

5)钢筋混凝土楼板

2、材料要求

2.1、所用材料的密度、强度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工规范的规定,应有出厂合格证及试验资料。

2.2、松散材料:膨胀珍珠岩,粒径一般为5—40mm,不得含有

石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块。

3、工艺流程

基层清理→弹线找坡→管根固定→铺保温层→抹找平层。

3.1、基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。

3.2、弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。

3.3、管根封堵:穿结构的管道,在保温层施工前,应用细石混凝土将管道与结构体之间的空隙塞堵密实。

3.4、保温层铺设:

3.4.1、板块状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

3.4.2、干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,并应铺平垫稳。

4、质量标准

4.1主控项目:

4.1.1保温材料堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

4.1.2保温层含水率必须符合设计要求。

检验方法:检查现场抽样检验报告。

4.2一般项目:

4.2.1、紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。4.2.2、保温层厚度的允许偏差:板状保温材料为+5%,且不

得大于4mm。

检验方法:观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。5、成品保护

5.1、在已铺好的板状或整体保温层上不得直接行走小车,应垫脚手板,保证保温层不受损坏。

5.2、保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以减少受潮和进水,以保证保温效果。

6、应注意的质量问题

6.1、保温层功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水率、铺实密度等不符合规定要求。施工选用的材料应达到技术标准,控制密度,保证保温的功能效果。

6.2、铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺平整,操作时应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。

6.3、保温层边角处质量问题:边线不直,边搓不齐整,影响找坡、找平和排水。

6.4、板块保温材料铺贴不实,影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。板块保温层干铺应与基层平稳结合,粘铺应使结合层灰浆饱满,施工时认真操作;铺设好的保温板块不得有松动现象,确保上部的找平层稳固,不至于出现开裂现象。

八、保温施工注意事项

l

材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮。网格布也要防雨存放。粘结、抹面砂浆存放也要注意防雨防潮和保质期。

2.操作地点环境和基层温度不低于5℃。风力大于5级或雨灭不能施工。若在外墙保温施工时突然降雨,应采取有效措施,以防雨水冲刷墙面。

3.外墙保温施工完成后,后续工序与其他正进行的工序应注意对外墙保温系统成品的保护。

4.严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施

九、安全防护措施

1、机械设备必须由专人操作,经检验确认无安全隐患后方可施工。

2、施工人员必须遵守高空作业安全规定,系好安全带,不许高出抛掷物品。

3、进场前须经安全培训,注意防火,现场不许抽烟,喝酒。

4、为避免现场电焊操作引起火灾,电焊操作必须在保温抹抗裂砂浆工序完成后方可进行施工。

5、遵守施工现场一切安全制度,消防器材不能随便搬动。

天津某超高层酒店模板施工方案_secret

模板施工方案 1、模板工程概况 本工程总建筑面积为295155m2,地下室2层,地上为一幢26层主楼、一幢15层附楼及1~5层裙楼组成。主楼为框剪结构,地下室及裙楼为框架结构。地下室外剪力墙墙厚400mm;柱子主要为方柱、矩形截面和圆柱,有500×500mm、600×600mm、700×700mm、800×800mm、900×900mm、1000×900mm、1100×1100mm、1200×1000mm等不同类型;圆柱在地下室范围外(椭圆部分)圆柱直径为900mm。 2、模板施工组织与部署 1、材料选用 本工程结构复杂,地下室和电梯井剪力墙厚和多,且形状为圆弧型;建筑物层高较高(3.8m、4.8m、5.1m、5.4m、6m、3.4m),要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。 模板采用18mm厚9层木胶板,圆柱内衬以3层板;所有梁板模板选用现拼木模板:18mm厚9层木胶板;圆柱内衬以3层板。剪力墙及梁模内楞采用60×80木枋,外楞采用φ48钢管,墙体中穿对拉螺杆,外夹蝴蝶扣,柱模内楞用60×80木枋,外楞采用槽钢,用对拉螺杆、蝴蝶扣夹紧。整个模板支撑体系均采用φ48钢管、扣件搭设支模架。 2、支模周转材料投入准备: 本工程工期紧、体量大,地下室底板及顶板设计降板复杂,裙房层数不一,故层高不一,给模板架料准备带来不便。为保证结构施工连续进行,加快施工进度, 支模周转材料投入准备如下: 地下室及裙房施工阶段:由于体量大,受模板拆除时间限制,按二层模板架料用量进行配备。 主楼及附楼标准层施工阶段:梁板模按三层配备,柱、墙模均按一层配备。同时由于地下室、裙楼层高不一且相差较大,支撑体系的φ48钢管的长度也难以统一,加上钢管长度模数与结构支模用净高不协调,故该阶段支撑立杆采用两根立杆用扣件搭接连接,可避免因长度模数不一致而切割浪费钢管,同时在支梁板模时对控制标高带来方便。

基坑施工方案_secret

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、基坑支护设计 (2) 四、土方施工 (9) 五、支护施工 (11) 六、质量要求及保证措施 (14) 七、安全施工保证措施 (21) 八、文明施工管理及环保措施 (23) 九、雨期施工措施 (23) 十、进度计划 (25)

一、编制依据 1、合同及业主提供资料 ●基坑工程施工合同; ● xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); ● xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); ● xx年xx月xx大厦建筑物地下管线分布图(xx地质工程勘察院测定); ● xx年xx月提供的工程施工图纸。 2、主要规程、规范 ●土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83); ●地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83); ●锚杆喷射混凝土支护技术规范(GBJ86-85)。 二、工程概述 水文地质及工程地质概况 ●基坑施工影响范围内的地层从上到下分别为: 表层为人工堆积层,厚度一般在2.00~3.00m左右,以下为第四纪沉积的粘质粉土②层,粉质粘土③层,细砂④层,粉质粘土⑤层,细砂⑥层,细、中砂⑦层和卵砾石⑧层。 ●水文地质条件: 据水文地质资料、地下水位勘察地质剖面及勘察报告,本场地揭露3层地下水,见下面地下水情况一览表: 表1 场区内第1层地下水(台地潜水)天然动态类型属渗入—蒸发、径流型,其季节变

化规律一般为:6月~9月份水位较高,其余月份较低,年自然变幅2m左右。本基坑施工基本上全在雨期进行,该层水更值得引起重视,需要事前预留出一定的降水能力,并采取必要的排水措施,以应付不可遇见的大暴雨。 三、基坑支护设计 3.1、支护设计 ●设计依据: 1)xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); 2)xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); 3)建筑地基基础设计规范 GBJ7-89; 4)砼结构设计规范 GBJ10-89; 5)建筑基坑支护技术规程; 6)基坑开挖深度为 -9.52m; 7)必须进行有效降水,不计静水压力,土体重度统一取为r=20KN/m3; 8)地面超载按一般情况,考虑为q=20KN/m。 ●方案选择: 建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。 下表为五种常见的基坑护坡形式在现场条件、施工工艺、工期以及费用方面的对比表。 表2 综合上表,考虑后续施工用地及场地情况,并考虑到本工程工期紧、任务重的特点,

钢结构施工专项方案secret

、编制依据 1.1根据广州市**建筑设计有限公司。 1.2《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 1.3《钢结构设计规范》GBJ50017-2003。 1.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 1.5《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 1.6《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ50018-2002。 1.7《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002。 二、工程概况 2.1建设单位: 2.2设计单位: 2.3监理单位: 2.4建设地点: 2.5工程规模:厂房、办公楼连体结构。 2.6建筑面积:总建筑面积:7933㎡。 2.7工程特点:厂房建筑屋面结构均采用门式刚架轻型房屋钢结构,结构所用钢材为Q235钢,采用H型钢屋架、C型檩条、2’12K玻璃棉毡隔热层、H1型0.47厚760宽彩色镀铝锌钢板(见施工图)。 全部钢构件应以Sa2.5级喷砂砌底清除污垢,以防锈漆涂底,再涂以面漆,钢结构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工及验收规范》QBJ50205-2001规定。

2.8工期要求:计划工期为30日历天。 三、施工组织与管理 3.1施工指导思想与奋斗目标 公司本着“质量第一,用户至上,注重信誉,信守合同”的宗旨,严格推行项目管理,使进度、质量、安全、文明施工达到最优效果,以保证本工程高效优质地完成。 我们的奋斗目标是: (1)工期:必须按合同工期如期完成,绝不拖延,充分发挥公司现有的技术、设备、管理优势,视业主的利益为自己的利益,争取尽早取得投资回报。 (2)质量:严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》、并按 图施工,努力争创优质工程,以优良的产品,良好的信誉再树本公司以质量求生存,以信誉求发展的优良作风。 (3)安全生产:杜绝安全重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高处作业技术规范,施工用电技术规范施工。 3.2施工组织管理形式 根据工程规模、特点、工期要求,由公司决策组建精明的项目经理部,在公司决策层的领导及职能部门的指导、服务下,项目经理部负责实施从工程项目开工到竣工交付使用全过程的施工承包经营管理,从而保证合同目标的全面实现。 3.3安全管理

实施性施工组织设计主要包括的内容

实施性施工组织设计主要包括的内容: 1 编制依据、编制范围及设计概况 除应符合第4.5.1条第1款外,编制依据尚应包括建设单位编制的指导性施工组织设计、招标文件以及本单位的投标文件等,编制范围应包括本标段的工程范围。 2工程概况 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4 总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安排,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 5临时工程和过渡工程 包括大型临时工程和过渡工程及驻地与营房等小型临时设施设置的具体方案、标准、规模、能力、主要工程数量和主要设备数量,并附施工总平面布置等。 6控制工程及重难点工程(包括高风险工程)的施工方案 包括工程概况,施工方法,施工装备,施工顺序和作业空间规划,劳动及作业组织方式,关键工序施工工艺及质量控制,施工难点和应注意的问题等。 7施工方案 包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式。各专业工程按施工顺序分别制定施工方案和技术措施,并突出质量控制、检测方法和手段、沉降变形的观测与评估。 8资源配置 包括主要工程材料设备采购供应方案、分年度主要材料设备计划、关键施工装备的数量及进场计划、劳动力计划、资金使用计划等。 9管理措施 包括标准化管理、质量管理措施、安全管理措施、工期控制措施、投资控制措施、环境保护措施、水土保持措施、文物保护措施、文明施工措施、节约用地措施、冬季施工措施、夏季施工措施、雨季施工措施、路基桥梁沉降控制及观测措施、预警机制和应急预案、 信息化管理等。 10 引用的设计文件与施工规范 包括本段使用的设计文件及引用的现行有效铁路工程建设标准规范。 11进一步研究解决的问题及建议 12施工组织图表:包括附表、附图、附件

各类专项施工方案包含以下基本内容

各类专项施工方案包含以下基本内容 第一部分:工程概况 危险性较大的分部分的工程特点、施工平面布置、施工立面布置、施工要求和技术保证措施。具体明确区域、标高、高度、高支模还应明确支模范围、轴线及尺寸,梁截面尺寸、跨度、极厚、混凝土强度等级、支撑模板的地基情况等。 第二部分:编制依据 相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范、国标图集、施工图纸、施工组织设计等。第三部分:施工计划: 包括施工进度计划,材料和设备计划。 第四部分:施工工艺技术: 技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收。高支模还包括:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料力学性能指标、构造设置、加固措施、检查验收等。第五部分:施工安全保证措施: 组织保障、技术措施、应急预案、监控监测等。高支模支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇筑过程中及混凝土终凝前、后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 第六部分:劳动力计划: 包括专职安全生产管理人员、特种作业人员配置。 第七部分:计算及有关图纸: 确定计算依据,列入技术参数,验收项目及计算内容。高支模计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征、各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁、板下立杆稳定性计算、立杆扣件抗滑计算、立杆基础承载力验算,支撑系统支撑面承载力验算、转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面计算大样图、注明材料规格、尺寸、支模支撑间距。 附图包括:高支模区域立杆,纵横水平杆平面布置图、竖向剪刀撑布置投影图,梁、板支撑大样图、支撑体系监测平面布置图、连墙体(点)布设位置及节点大样图等。 脚手架计算的内容包括:大横杆的计算、小横杆的计算、扣件抗滑力计算、脚手架立杆荷载的计算、立杆的稳定行计算、连墙体的计算、悬挑梁的受力计算、悬挑架的整体稳定性计算,拉绳的受力和强度计算,多排悬挑架主梁的受力计算、脚手架荷载标准值、吊环计算(拉环)。 2011年2月

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 2、地面鹅卵石、洗米石面层 施工准备及测量放样 施工道路、路基排水 测量放样 开挖路基 地面清理 开槽 基底处理 翻压 道牙 现场确定压实开挖路基 洒水、晾晒 分层压实 摊铺整平 检测 预铺花岗岩和鹅卵石、洗米铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米清理、养护 石材打蜡 匀缝

2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:采用河砂、中砂。 2.1.3饰面材料:各颜色规格的鹅卵石、洗米石。 3.1.4按设计及甲方要求的厂家,采购鹅卵石、洗米石:鹅卵石、洗米石进场后,监理单位、设计单位和建设单位共同鉴定的色泽、质量样品,现场验货时按样品和施工规范、设计要求进行抽查。 3.1.5 鹅卵石、洗米石贴前,先做鹅卵石、洗米石样板段,由甲方及监理人员认可后,方可开始大面积施工。 3.1.6 认真对操作班组进行技术交底,由专业工长、质检员监督弹好面砖分析线,控制操作质量。 2.2、基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。 2.2 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据鹅卵石、洗米石分格图在地面弹出石材分格线。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。

2.4 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过鹅卵石、洗米石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把鹅卵石、洗米石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 2.5 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。 2.6 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对鹅卵石、洗米石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 2.7 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 每一处独立图案的鹅卵石、洗米石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

施工组织设计主要内容86015

施工组织设计主要内容 一、施工组织设计编制应遵循的原则 1、贯彻国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范和规程。 2、贯彻执行工程建设程序,采用合理的施工程序和施工工艺。 3、运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 4、优先采用先进施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,保证工程质量,缩短工期,降低成本,注意环境保护。 5、充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、提高建筑工业化程度,科学安排冬、雨期等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 7、坚持企业的质量方针、安全方针、环境方针等等“追求质量卓越,信守合同承诺,保持过程受控,交付满意工程”;“安全第一,预防为主”;“建筑与绿色共生,发展和生态谐调”,做好生态环境和历史文物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 8、尽可能利用永久性设施和组装式施工设施,减少施工设施建造量;科学规划施工平面,减少施工用地。 9、优化现场物资储存量,合理确定物资储存方式,尽量减少库存量和物资损耗。 10、编制内容力求:?重点突出,表述准确,取值有据,图文并貌。 二、施工组织设计编制基本内容 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 4 主要分部分项工程的施工方案 5 施工准备工作计划 6 施工平面布置 7 施工资源计划 8 施工进度计划及保证措施 9 施工成本及计划保证措施 10 施工质量计划及保证措施 11 职业健康安全管理策划及保证措施(可选) 12 环境管理策划及保证措施 13 节能降耗管理策划及保证措施(可选) 三、施工组织设计编制要求 1 编制依据 1)施工组织总设计。 建设项目施工组织总设计编制单位、编制日期、审批情况和审批日期。 2)单项(位)工程工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称/、报告编号、报告日期。 3)承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

指导性施工组织设计主要包括的内容

指导性施工组织设计主要包括的内容 1 编制依据、编制范围及项目概况 (1)编制依据,主要包括:①国家法律、法规和铁道部规章制度;②国家对本项目的批复文件;③本项目采用的标准、规范、规程等;④铁道部与地方政府的有关协议、纪要等; ⑤铁道部对本项目批复文件;⑥勘察设计合同以及合同的有效组成文件;⑦科学研究及试验成果;⑧当前铁路建设的技术水平、管理水平和施工装备水平;⑨施工组织调查报告。(2)编制范围,主要包括:①正线起迄地点、里程、长度等;②枢纽、联络线等相关工程。 (3)设计概况,主要包括:①项目建议书的批复情况;②勘察设升及各阶段批复情况; ③批准的建设规模、工期。 2工程概况: 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安捧,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 11进一步研究解决的问题及建议

北京某综合楼模板工程施工方案_secret

模板施工方案 一、编制依据 1、本工程所有施工图纸、施工组织设计 2、主要规范、规程、标准 《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-92 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JG80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑安装工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 二、工程概况 2.1建筑面积: 总建筑面积:28649.4平方米 建筑占地面积:5457平方米 A区建筑面积:12406.1平方米 B区建筑面积:12114.6平方米(其中地下1721.9平方米) C区建筑面积:4128.7平方米 2.2结构形式: A区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区报告厅框架结构;基础采用柱下独立基础 C区框架剪力墙结构;基础采用柱下条形基础 2.3建筑物高程及层数: 建筑物高程±0.00相当于绝对标高26.300米。 A区为地上七层;B区为地下一层,地上七层;B区报告厅为地上一层;C区为地上五层; 2.4建筑物层高: A区首层层高4.5米,标准层层高3.9米,顶层层高4米。 B区地下室层高4.5米,首层层高4.2米,标准层层高3.9米,顶层层高4米 C区首层层高4.5米,标准层层高3.9米。 2.5地下室防水: 采用两层三元乙丙橡胶卷材外防水;地下室底板、外墙采用C40抗渗砼,抗渗等级S=6。 2.6结构截面尺寸: 基础梁:800×1000;800×1200;800×2100;1600×1200等 框架柱:800×800;700×700;600×600;500×500等 框架梁:350×500;350×700;350×600;400×800等 2.7楼梯结构形式: 楼梯的结构形式为梁、板式结构。 2.8施工缝的设置: 本工程施工缝的设置在伸缩缝及后浇带处;柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度1/3处。 三、施工部署

机电施工方案_secret

机电安装施工方案 第一节 机电施工部署 一、给排水工程各系统的主要做法表: 序号 项目 管材及做法 备注 部位 管材 连接方式 1 室内 冷水 给水 饮用和杂用水给水管 薄壁钢管 DN15-60 卡压式连接 ≥75 TIG 焊接、法兰 2 生活 热水 管 铜管 插入式钎焊 ≤32软钎料 ≥40硬钎料 3 生活 污/废 水管 排水立管及主 干管 机制铸铁管 柔性连接 排水支管 硬聚氯乙烯管 粘接 泵送压力排水 管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 4 透气管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 5 雨水管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 6 人防 人防给水管道 涂塑钢管 ≤80 丝扣连接 机电工程承包范围 给排水系统 暖通系统 电气系统 子系统分项 生活给水系统 空调系统 变配电系统 生活热水系统 通风系统 动力及照明系统 生活污水、废水系统 防排烟系统 防雷及接地系统 雨水系统 环保节能系统

部分人防洗消排水 管道 给水铸铁管≤150 水泥捻口人防加压排水 管道 热镀锌钢管≤80 焊接连接 7 室外 管 室外排水管 离心钢筋 混凝土管 水泥砂浆抹口 8 管道 穿墙 壁及 楼板 给排水管道穿防火楼板、墙及隔墙,应设套管。套管顶部高出完 成地面30mm。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平,套管与 管道之间填实。 管道穿地下室防水墙、有防水要求的墙及楼板应做防水套管。 所有穿人防防护墙的水管均在防护墙内侧加密闭阀。 9 防腐管道种类室内明装管道暗设、埋地及需保温的管道 涂 刷 均 匀镀锌钢管银粉两道樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 无缝钢 管、焊接 钢管 银粉两道,樟丹 一道 樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 二、给排水工程主要的施工工艺 1、不绣钢管道的安装工艺流程: 2、不锈钢管道的连接方式: 名称原理使用范围 卡压式以带有特种密封圈的承口管件连接管道, 用专用工具压紧管口而起密封和紧固作 用。 DN15-60 安装准备预留孔洞及预埋铁件材料及设备进场验收 管道安装管道试压管道预制加工 管道冲洗消毒 管道防腐保温支吊架制作安 设备基础或支架

施工组织设计应包含以下内容(一般在招标文件中有明确的

工程概述、项目管理目标、施工部署、主要工程的施工方法及施工技术措施、季节性施工措施、工程质量保证措施、安全生产和文明施工措施、扬尘治理措施、项目班子情况、主要机具使用计划和劳动力使用计划、施工进度及工期保证措施、降低工程成本的措施、与业主的配合措施、与监理的配合措施、工程资料管理措 施、服务与保修措施、施工技术管理措施、附图及附表(进度计划表、临时用地 表、现场平面布置图) 二、应注意的问题: 1、要结合工程具体的情况(工程当地的自然环境、社会环境)进行编制 2、要根据具体的工期要求来编制人力、材料、机械进场计划 3、根据现场的要求来具体编制现场平面布置图

4、编制有针对性的技术组织措施铁路施工组织设计论文的“参考文献”和 ‘‘致谢”怎么写? 10分 标签:致谢迭路施工文献论文 回答:1 浏览:2904 提问时间:2010-04-07 23:03 参考文献随便来点与铁路相关的那些什么规范之类的就行了,大概能做个样 子就行了。。 然后致谢要怎么写?就很简单的那种就行了。。。 请大家帮帮我哦? 相关资料:铁路某污水处理厂施工组织设计技术标.rar 更多资料>>

最佳答案此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点 揪错i评论 冰雪融化 [智者] 序号题名来源年期来源数据库 1 城际与客运专线铁路施工组织及相关建议现代城市轨道交通2009/01 中国期刊全文数据库 2 加强铁路施工的组织与管理中小企业管理与科技(上旬刊)2009/03中国期刊全文数据库 3 高等级铁路施工组织设计和工程造价探析铁道工程学报2009/04中国 期刊全文数据库 4 开发铁路施工组织管理信息系统的探讨科技资讯2009/16中国期刊全 文数据库 5 汉口一宜昌铁路施工组织方案优化探讨铁道建筑2009/06中国期刊全 文数据库 6 铁路施工组织管理系统的研究科技资讯2008/24 7山区高速铁路施工组织设计与工程造价铁路工程造价管理2004/02中 国期刊全文数据库 8铁路施工组织设计的CAD系统铁道建筑技术2001/04中国期刊全文数 据库 9 铁路施工组织方案比选的层次分析法铁路工程造价管理2000/01中国 期刊全文数据库

浙江某框架结构工程模板施工方案_secret

浙江**汽车零部件采购中心一标段 模 板 工 程 施 工 方 案 **集团有限公司

编制人:审批人:审核人:

模板工程施工方案 一、工程概况: 浙江**汽车零部件采购中心一标段位于杭州市**区**镇**村,工程类别为二类民用建筑,框架五层、地下一层、总建筑面积142881.12㎡。该工程由浙江**建筑设计研究院,该建筑抗震等级四级、建筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,防火等级为一级,地面粗糙度为B类。人防地下室的抗力等级6级,战时用途为二等人员掩蔽,平时用途为汽车库。人防区设在地下一层,设六个人防分区,总面积11334平方米。 二、材料准备 1、本工程采用φ48×3.5钢管内支模架。 ①新钢管具备产品质量合格证,按GB/T228规定“金属拉伸试验方法”的质检证。 ②新旧钢管必须表面光滑平直,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和刻痕的深划道。 ③外径壁厚端面的偏差应分别符合下表,符合质量的用于本工程;对不符合规格质量的坚决退场不用。

④新旧钢管都须调查,除刺除锈后刷红丹防锈漆的外防腐⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑥试样所检测项目,符合GB/T3091-2001标准。 ⑦钢材应符合(GB700-79)中的3号钢标准,严禁将?48、? 51钢管不同管径混用,更不允许两种以上钢管混用。 2、钢管支模架扣件采用可锻铸铁扣件,其质量应符合《GB33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用,扣件分直角扣件、回转扣件、对接扣件。 3、模板采用18厚九夹板,支撑用60㎜×80㎜方木,木材符合《木结构工程施工扩验收制度》(GB206-83)中的承重结构选材标准,材质不宜低于Ⅲ等材。 4、符合脚手架安全技术规范《GB130-2001》。 三、支撑架搭设 准备好工程所需的钢管、扣件、立杆,不够长时交错搭设,不能超过50%,立杆底垫24×24×5厚钢铁板,拉好扫地杆,离底部300㎜,各种立杆拉通,每支梁中剪刀撑左右二道,支撑立柱要保持垂直,立杆间距(根据结构自重和施工荷载)控制在1.10m内,每间隔1.20m设一道拉杆,另拉斜杆,以保证整体支撑架的稳固性,同时控制好层高高度,掌好轴线位置及标高,必要时如扣件顶固。其中标准层立杆间距1.20m,水平杆间距1.25m。地下室支模方案详见附录1,立杆、水平杆间距同总支模方案的间距相同。 四、配(制作)模 根据本工程结构要求,备好所需的木档的板料,制作好各部位结

二次结构施工方案secret

目录 1、编制依据2 2.工程概况3 2.1项目概况3 2.2二次结构设计概况4 3.施工部署4 3.1部署原则4 3.2施工进度安排4 4.施工准备4 4.1技术准备4 4.2机具准备5 4.3材料准备5 5.主要施工方法6 5.1施工工艺6 5.2施工方法6 6.质量标准及保证措施11 7.成品保护措施13 1 / 17【二次砌筑结构施工方案】第1 页共

8.安全环保措施13 9.附图 14 9.1附图1:构造柱墙拉筋做法 14 9.2附图2:门窗洞口过梁做法 15 9.3附图3:门、窗洞口抱框做法16 1、编制依据 2 / 17【二次砌筑结构施工方案】第2 页共

2.工程概况 2.1项目概况 本工程为XXXX科技集团XXXXX科研办公楼,位于XX区XXX乡,XX路西侧,北与现状保留地块内原有单位相临,西侧及南侧为XXX 村二期住宅。总用地1.25万平方米,是一所以科研办公为主要功能的综合建筑。 3 / 17【二次砌筑结构施工方案】第3 页共

2.2二次结构设计概况 本工程二次结构采用轻集料混凝土小型空心砌块〔390(190、90)×140×190mm、390(190、90)×190×190mm、390(190、90)×240×190mm、390(190、90)×290×190mm)〕与空心砖墙(120mm)。 空心砌块强度等级≥2.5MPa,密度≤800kg/m3,混合砂浆:M5.0。 砌体配筋带强度等级C20。 3.施工部署 3.1部署原则 本工程二次结构砌筑遵循先地下后地上,水、电穿插进行的施工原则,严格按照合理的施工顺序进行施工。 3.2施工进度安排 06月18日—06月30日完成地下一、二层二次结构砌筑; 06月20日—08月30日完成首层至顶层二次结构砌筑。 4.施工准备 4.1技术准备 ①在砌筑前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 4 / 17【二次砌筑结构施工方案】第4 页共

施工方案主要内容

施工方案主要内容: 建筑工程行业内的管理人员,没有不接触到施工方案的。有的编制、有的粘批、有的执行、有的监督。但施工方案的内容在实际工作中可能是五花八门,不同的人编制有很大的差异。借助建造师考试用的教材,有妨认真了解一下施工方案的内容。 一.总施工方案的内容总施工方案,也就是施工项目管理实施规划,也可说是施工组织设计。 施工项目管理实施规划的内容: 1.工程概况 包括:工程地点,建设地点及环境特征,施工条件,项目管理特点及总体要求,施工项目的工作目录清单。 2.施工部署 包括:项目的质量、安全、进度、成本目标;拟投入的最高人数和平 均人数;分包计划;劳动力使用计划;材料供应计划;机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排。 3.施工方案包括:施工流水和施工顺序、施工段划分、施工方法和施工机械选择、安全施工设计、环境保护内容及方法。 4.施工进度计划 当建设项目或单项工程施工时,编制施工总进度计划;当单位工程施工时,编制单位工程施工进度计划。内容包括施工进度计划说明,施工进度 计划图(表),施工进度管理规划。5.资源供应计划包括:劳动力需求计划;主要材料和周转材料需求计划;

机械设备需求计划;预制品订货和需求计划;大型工具、器具需求计划。6.施工准备工作计划包括:施工准备工作组织和时间安排、技术准备和编制质量计划、施工现场准备、作业队伍和管理人员准备、物资准备、资金准备。7.施工平面图包括:施工平面图说明,施工平面图,施工平面图管理规划。8.技术组织措施计划包括:保证进度目标的措施,保证质量和安全目标的措施,保证成本目标的措施,保证季节施工的措施,保护环境的措施,文明施工措施9.项目风险管理包括:风险因素识别一览表,风险可能出现的概率及损失值估计,风险管理重点,风险防范对策,风险管理责任。 10.项目信息管理包括:信息流通系统,信息中心的建立规划、项目管理软件的选择与使用规划,信息管理实施规划。 11.技术经济指标分析包括:规划指标;规划指标水平高低的分析和评价;实施难点的对策。规划指标包括总工期、质量标准、成本标准、资源消耗指标、其他指标(如机械化水平等)。

高层建筑模板专项施工方案(附模板计算书)-secret

建设单位:湖州新城实业有限公司 监理单位:浙江东南建设管理有限公司 脚手架施工方案 主要编制人:年名训职称(职务): 项目技术负责人校核人员:钱小雄职称(职务):集团公司市场部负责审核人员:屠乙曾职称(职务):高工 审批人:茅建坤 编制单位:浙江湖州市建工集团有限公司 编制日期:2013年4月 施工组织设计(专项施工方案)审批表

第一节编制依据 1)工程施工图纸及相关技术资料 (2)相关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程。 (3)国家现行施工及验收规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程为湖州凤凰新城实业发展有限公司湖州凤凰熙城,由1幢41层、2幢31层高层、二层地下室组成。 本工程总建筑面积为189610平方米,地下室二层,地上四十一层,建筑高度180.7米,三十一层,建筑高度103.9米。本工程地下层为超市、车库(战时为人防)和设备用房;地上为商务楼及住宅。由湖州凤凰新城实业发展有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计。 本工程建筑物抗震设防烈度为6度,钢筋砼剪力墙结构。本工程各建筑物的室内地坪±0.000设计标高相当于黄海标高5.8m,室内外高度差为0.1~0.15m。 墙体:地下室砌体全部采用MU15灰砂砖,M10水泥砌筑,地上填充所有墙都采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙饰面主要为玻璃幕墙,内墙普通装饰,外墙门窗为铝合金门窗。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 施工道路、路基排水施工准备及测量放样 测量放样 地面清理 开挖路基 开槽 基底处理翻压 道牙现场试验确定压实系数 摊铺整平 洒水、晾晒开挖路基 分层压实 检测预铺花岗岩和鹅卵石、洗米石 铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米石 匀缝 清理、养护

2、地面鹅卵石、洗米石面层 2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石

的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。多联机安装施工方案_secret

广西文化艺术中心暖通变频多联机(VRV)工程 专项施工方案 编制单位:广西建工集团第一安装有限公司 编制人:詹贵敏 日期: 2016/5/25

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、组织部署及协调管理 (6) 五、人力物力供应计划 (9) 六、方案和措施 (10) 七、保证措施 (13) 八、进度计划及保证措施 (18) 九、安全保障 (21) 十、施工及环境保护 (23) 十一、验收与调试 (24) 十二、工程竣工、验收资料 (27) 十三、工程验收规范和标准 (32)

一、编制依据 1.1暖通施工图 1.2依国家颁布的现行设计施工规范、规程及行业标准 ⑴通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002); ⑵GB66-2002制冷设备安装工程施工及验收规范; ⑶GBJ50300-2001《建筑工程施工质量统一标准》; ⑷JGJ90-91《建筑施工高处作业安全技术规范》; ⑸JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》; ⑹GB50194-93《建筑工程施工现场供用电安全规程》; ⑺工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235—1997)。 ⑻现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236—1998)。 ⑼《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ⑽通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ304-2002)。 二、工程概况 2.1项目概况 本项目位于南宁市的五象新区核心区北测,南宁大桥南侧。场地周边范围为平乐大道以西,南宁大桥匝道、龙堤路、广艺路、博艺路所围合范围。本工程属于多层公共建筑,耐火等级为一级。B1F电信机房、安保机房等弱电机房预留分体空调。演出技术用房采用商用变频多联机(VRV)空调系统、对温度变化敏感的管风琴、钢琴库房采用恒温恒湿空调系统。 2.2工程特点 2.2.1施工工期紧 2.2.2安装难度大 2.2.3协调难度大 交叉作业点多,技术含量高,需给排水、强弱电、精装等专业共同协作配合,在保证空调效果的前提下,还应满足各专业的设计要求。

施工专项方案有哪些

施工专项方案有哪些 一般工程应编制安全专项施工方案的分部分项有哪些? 专项方案编制应当包括哪些内容? 下列危险性较大的分部分项工程以及临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的施工现场临时用电工程施工前, 施工单位应编制专项方案。 (一)土石方开挖工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 2、地质条件和周围环境复杂的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 3、凿岩、爆破工程。 (二)基坑支护工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)支护工程; 2、地质条件和周边环境复杂的基坑(沟、槽)支护工程。 (三)基坑降水工程 1、需要采取人工降低水位,且开挖深度3m及以上的基坑工程; 2、需要采取人工降低水位,且地质条件和周边环境复杂的基坑工程。 (四)模板工程及支撑体系 1、工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模、大模板等; 2、混凝土模板支架工程 (1)搭设高度5m及以上的; (2)搭设跨度10m及以上的; (3)施工总荷载10kN/m2及以上的; (4)集中线荷载15kN/m及以上的; (5)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。 3、用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程。 (五)脚手架工程 1、落地式钢管脚手架; 2、附着升降脚手架; 3、悬挑式脚手架; 4、高处作业吊篮; 5、自制卸料平台、移动操作平台; 6、新型及异型脚手架。 (六)起重吊装工程 1、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程; 2、采用起重机械设备进行安装的工程。

(七)起重机械设备拆装工程 1、塔式起重机的安装、拆卸、顶升; 2、施工升降机的安装、拆卸; 3、物料提升机的安装、拆卸。 (八)拆除、爆破工程 1、建筑物、构筑物拆除工程; 2、采用爆破拆除的工程。 (九)其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙安装工程; 2、预应力结构张拉工程; 3、钢结构及网架工程; 4、索膜结构安装工程; 5、地下暗挖、隧道、顶管施工及水下作业工程; 6、水上桩基工程; 7、人工挖扩孔桩工程; 8、采用新技术、新工艺、新材料,新设备可能影响工程质量和施工安全,尚无技术标准的分部分项工程,以及其他需要编制专项方案的工程。 编制内容:除工程建设标准有明确规定外, 专项方案主要应包括以下内容。 (一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 (二)编制依据:所依据的法律、法规、规范性文件、标准、规范的目录或条文,以及施工组织(总)设计、勘察设计、图纸等技术文件名称。 (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 (四)施工工艺:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 (五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 (六)劳动力组织:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (七)计算书及相关图纸、图示。 《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案) 中文词条名:《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案) 英文词条名: (一)脚手架与卸料平台 1落地式外脚手架施工方案。 2卸料平台施工方案(含设计计算书)(落地式、悬挑式)。 3悬挑式脚手架施工方案(含设计计算书)。 4门型脚手架施工方案(含高度超规范设计计算书)。 5挂脚手施工方案(含设计计算书)。 6吊篮脚手旌工方案(含设计计算书)。

相关文档