文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年机房隐患整改情况汇报

2018年机房隐患整改情况汇报

2018年机房隐患整改情况汇报
2018年机房隐患整改情况汇报

2018年2月机房隐患整改情况汇报

2018年2月机房隐患处理由网运部牵头,实业、依网、ICT、长线等多个网元负责整改,于2月12日前按计划全部整改完毕。

具体情况如下:

一、光纤乱拉乱放机房整改情况:

1、二十八都

2、贺村

3、新塘边

4、风林

二、数据线与尾纤布线混乱的机房整改情况:

1、和睦整改前后比对

2、石门整改前后对比

3、大陈整改前后对比

4、四都整改前后对比

5、新塘边整改前后对比

6、国际花城整改前后对比

7、大桥整改前后比对

三、网线电话线直接拉客户机房横渡,大陈两个机房也处理完毕。

四、门锁已坏的机房

1、横渡

2、敖平

五、封堵机房

1、四都

2、上耀

3、坛石整改前后对比

4、新塘边

5、大桥整改前后对比

六、卫生较差机房

1、四都整改前后对比

2、国际华城整改前后对比

3、大桥整改前后对比

4、大峦口整改前后比对

七、存在用电安全机房

1、老虎坞整改前后对比

2、峡口整改前后对比

安全隐患整改完成情况报告书

安全隐患整改完成情况报告书 (监督机构): 根据你单位年月日签发的《安全隐患限期整改通知书》 号的要求,我单位立即组织了整改,目前已将工程相关安全隐患整改完毕,并通过建设、监理单位验收合格。现将《安全隐患整改完成情况报告书》及整改佐证材料报上。 整改情况简述: 施工单位(公章):项目负责人(签字): 监理单位(公章): 总监理工程师(签字): 建设单位(公章):项目负责人(签字): 年月日 注:1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出整改完成情况,此页不够可续页。2、建设单位、监理单位对施工单位的整改情况进行监督并验收,验收合格后在本表盖章确

认。 恢复施工申请书 (监督机构): 根据你单位年月日签发的号《安全隐患停工整改通知书》的要求,我单位立即组织了整改,目前已将工程项目存在的较大安全隐患整改完毕(详见整改完成情况报告书),并通过建设、监理单位验收合格,现申请恢复施工。 附:整改完成情况报告书及整改佐证材料。 施工单位(公章):项目负责人(签字): 监理单位(公章): 总监理工程师(签字): 建设单位(公章):项目负责人(签字): 年月日 注:1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出整改完成情况。

2、建设单位、监理单位对施工单位的整改情况进行监督并验收,验收合格后在本表盖章确认。 中止施工安全监督申请书 (监督机构): 我单位组织建设的项目,现已施工到(工程形象),该项目因 原因,拟于年月日至年月日中止施工。我单位已经做好现场相关防护,现提出中止施工安全监督申请,并附《中止施工期间安全保障措施方案》相关资料。中止施工期间,我单位保证会同施工、监理单位严格落实各项安全保障措施,确保工程现场不发生生产安全事故。 建设单位项目负责人(签字): 联系电话: (建设单位公章) 年月日 施工单位项目负责人(签字):总监理工程师(签字): (施工单位公章)(监理单位公章)年月日年月日

校园安全隐患排查整改情况汇报

校园安全隐患排查整改情况汇报按照xxx市教育局xxx号〈〈转发〈关于在全省教育系统集中开展安全隐患再排查再整改行动的通知〉的通知〉〉和xxx县教育体育局xxx号文件精神,我校立即组织全体教师召开专项会议,会上再次强调: 学校无小事,事事有安全。学校在狠抓教育教学管理的同时,始终要把安全工作放在重中之重的位置,并把学校安全工作提高到学校科学发展和可持续发展的战略高度来认识。现在,学校以创xxx县平安学校为契机,高起点,严要求,齐参与。狠抓安全校园建设,促进了学校各项工作的开展,保证了良好的教育教学秩序。学校多次获县“综治优秀单位”,县教育系统“先进学校”。现将校园安全工作和隐患再排查再整改情况汇报如下: 一、抓组织管理,形成创建平安校园工作长效机制。 1、成立组织领导机构。 学校成立了以校长为组长的创建平安校园工作领导小组,段鲁超校长亲自抓,分管领导张福稳重点抓,少先队、具体抓。下设办公室,由张福稳副校长负责创建工作的日常事务,形成了职责明确、协调配合的组织领导机构,为平安校园创建工作提供了组织保障,确保了长效工作机制的良好运行。 2、构建全方位的平安创建管理网络。 一是构建学校、家庭、社会“三结合”的立体化安全教育网络。学校积极发挥家长学校的优势,每学期开办家长座谈会,分发《告家长一封信》,主动向家长介绍学生在校表现情况,向家长详细了解学生校外表现情况,积极探索家校配合的最佳途径。同时学校还发挥心理咨询的作用,通过心理安全教育,化解矛盾,建立问题学生档案,并对这些学生跟踪教育管理。利用班主任做好与问题学生结对子的工作,定期找问题学生谈心,使他们能遵纪守法,不出违纪与安全问题。二是抓好安全工作队伍管理工作。 二、抓制度落实,确保创建平安校园工作富有成效。

消防安全隐患及整改情况报告

消防安全隐患及整改情况报告 xxx消防大队: 我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。XX年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。 针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 2.三车间北侧楼道有杂物堆放;

机房安全整改报告doc

机房安全整改报告 篇一:公司机房整改报告 公司机房整改报告 为解决公司机房设备位置摆放不规整、线路连接不规范、标示不明确、整体布线混乱、部分网络线路老化、电源插座随意摆放等问题,依据国际电工委员会IEC标准和中国GB标准语部委办法的相关要求,结合我司实际情况,实施了此次机房整改工程。 此次整改我部门投入了人力20人次/天,耗费超五类网线3箱,水晶头4盒、扎带2包、标签纸7卷;新增PDU 个、机柜隔板块;调整设备位置20台、网络线路330余条、电话线路条。公司机房通过此次整改,解决了设备位置、连接线路混乱不规整,标示不清晰,网络线路老化等问题。固定了各机柜供电插板,规范设备电源线路连接方式,消除了电源线路连接混乱可能引起的火灾隐患。建立机房管理规范,补充了设备、线路资料,为以后管理提供了极大的便利。以下为公司机房整改前后的对比图例: 整体来说,此次机房整改工作取得一定的成效,达到了预期目的,但在此次整改过程中出现了以下诸多问题,需我们认真分析,积极改进: 一、整改器材准备不足,在整改过程中发现,我们在网线、水晶头、扎带以及标签纸等耗材准备上严重不足,导致

影响整改工作进度。 该问题的出现有三点原因:1.前期准备工作不够细致,未计算出具体需要更换网线、水晶头的数量,无专人负责此项事宜。2.在整改过程中,对网线长度控制不够,大量网线制作超长,造成了一部分的线路浪费。 二、整改中发现有7台取下的交换设备故障,无法正常开启,导致影响整改工作进度。 在正常关闭设备的情况下出现该问题有一定意外因素,但在整改前期未考虑到 老旧设备在整改过程中可能出现的设备风险,也为造成该问题的原因之一,在此项问题中,暴露出我们对风险的评估及保障不足。 三、通过此次机房整改工作,机房设备、线路、标示规范性虽有很大改善,但整体布线仍美观不足。 该问题的出现主要有三点原因:1.整改时间较短、工作量较大,整改机房整改工作分多次进行,整改质量未得到很好的控制。2.部分参与整改过程的员工加班积极性不高,态度比较消极,工作执行有偏差。 针对以上出现的问题,在以后的工作中我们应做到: 1.加强前期准备工作,安排专人专职负责相关设备、材料准备,通过具体数据计算需要的相关器材。 2.加强前期风险评估工作,安排专人负责,做好软件备

安全隐患排查整改报告

安全隐患排查整改报告 依据xx市教育局的《对于开展学校安全隐患排查整改举止的关照》,我校为确切增强学校各方面的安全工作,根绝庞大安全变乱的产生,对学校各方面安全状态进行了周全的排查,取得了很好的结果,现将无关情形报告请示以下: 一、严峻落实关照肉体。 接到教育局的关照后,学校立时召开班子集会,校长对关照肉体做了详细传播,由校长亲身安排,构造、批示,主管向导详细担任,对校舍安全、食物卫生、消防安全、校园守护、交通安全、安全教导等各方面举行周到安排。紧接着又召开了炊管职员和守护职员紧要集会。 二、严峻美满落实各项规章轨制。 美满了《xx小学庞大食物卫生安全预案》、《门卫职责》,特别是对食堂工作提出了详细请求,如《食堂职员操纵职责》《食堂职员卫生请求》等各项规章轨制必定落实到位。 三、成立了"安全监视小组" 。 以xx校长为组长的学校安全工作构造机构,进一步明确了义务合作。对学校食堂、楼道、门口举行监视,定点值班,并严格地义务到人,一位向导带两名数学教员,天天担任门生上下学、上下操等集体举止的

羁系,以确保校园的安全。 组长:xx 副组长:北楼,xxx 南搂,xxx 组员:六年级,北楼四层,xxx;五年级,北楼三层,xxx 四年级,南楼四层,xxx;三年级,南楼三层,xxx 二年级,南楼一层,xxx;一年级,南楼二层,xxx 学前教导,xxx 四、采用的步伐、设施。 我校从xx年十一月份才开端正式应用,种种办法和建设尽管都是新的,然则为了确切排除校园内、外安全隐患,保护好学校财富安全和保护泛博教员、门生的身材康健和性命安全,保护失常的教导教授教养秩序,我校当真对校内校外进行了彻底的安全工作自查、自纠。 (一)、校内自查: 1、咱们创建安全查抄向导小组,由后勤校长xx组长,几位教育主任、德育主任和班主任任副组长对学校此项举止举行查抄。同时,将各室相干规章轨制出境上墙,并对各室派专人担任。在校舍治理方面,以轨制促治理。 2、在消防和守护上,在防火上,咱们查抄防火的消防水,同时仪器室、微机房、图书室、体育器材室、财务室等等首要科室安装了防盗门和安装了防护网,同时咱们制订了应急预案,若有题目实时采用响应步伐。守护上,咱们学校经由过程与开发区保安公司商议派给了咱们2

机房隐患及整改建议

关于机房隐患分析及整改建议 近期,因物业提出机房消防设施更换药剂要求,为维护公司权益及机房安全,特邀请外部专家对我司机房进行整改查验,经查验,发现以下隐患: 一、消防设施隐患 1、消防钢瓶有严重隐患。机房四个气体消防钢瓶,其中有三个已欠压明显,达不到灭火压力要求,一个已基本完全失压。该钢瓶安装年份为2015年,在两年左右时间出现这样现象说明该钢瓶质量较差(一般消防钢瓶在两到三年内基本不会产生明显欠压现象)。钢瓶质量有待进一步检测。 2、机房设施配置不足。一方面缺少手持式小型灭火设备,在发生小型火情时可及时处置;二是未配置防毒面具,以避免在气体消防后进入机房处置时发生人员伤亡。 3、消防探测器未完全启用。在对机房检查时发现,有一个烟感探测器防护罩未取下,会导致烟感探测无法起到有效作用,同时还会因少一路烟感探测导致发生火灾时不启动自动灭火的风险。 4、监控室门损坏。前期因工人将机房门损坏,物业一直未能修理,因此导致目前只能从主机房一个大门进入,而一旦发生主机房区消防事件,人员只能直接进入主机房大门,无缓冲区可佩戴防毒面具。

二、部分设施维护不到位。经询问,精密空调未能做到定期巡检和清理,UPS巡检未看到相关记录,这些机房重要设施一旦发生故障,将可能引起较严重的事故。 三、监控室设在机房内部。虽然机房安装了摄像头,但监控设备都存放在机房内,工作人员只有进入机房才能看到监控画面,失去了监控的意义,同时检查中发现,主机房内一个摄像头反向对着墙面,根本无法达到监控的目的。 四、无机房动力环境监测系统,无法有效保障机房安全。目前未部署机房动力环境监测系统,无法有效监测机房配电、UPS、空调、温湿度、漏水、消防等设施。 五、机房管理制度有待完善。目前机房管理仅进行了每日现场巡检工作,但无巡检内容要求,也未制订相关配套制度,虽然公司机房仅为灾备机房,但也需制订较为完善的管理制度和工作流程,建立相应机制。 为解决上述隐患,现提出以下整改建议: 一、消防隐患排除。一是请相关专业厂商对消防钢瓶进行检测,判断是否需增补气体还是更换药剂,同时检测钢瓶质量情况,如质量太差则建议更换。二是联系物业对未启用探测器进行处理,同时加快对损坏门的维修。三是及时配置小型灭火器和防毒面具。 二、建立机房相应管理制度和巡检机制。一方面加强内部管理,建立各项机房管理制度,制订各项流程和机制。另

关于施工安全隐患落实整改情况汇报

关于施工安全隐患整改情况汇报 深圳市南山区施工安全监督站: 2005年5月10日上午,贵站对我公司承建的皇庭香格里花园项目进行文明施工,脚手架“三宝”及“四口”,施工用电、塔吊、施工电梯等施工安全检查,提出了宝贵的整改意见(见整改通知书),我方根据贵站各位领导提出的各项整改内容,落实责任人逐项进行整改。 一、外脚手架;“三宝”及“四口”方面落实整改结果如下: 1、首层及作业层脚手板已落实满铺。 2、专题方案文字说明已补充,验收资料已补充完善。 3、楼梯防护栏杆已按安全规范要求做。 4、基坑回填土,剩下西北角正在施工回填中。 二、施工用电方面存在问题,整改结果如下: 1、变压器防护棚已加固处理。 2、配电室墙体屋面空隙已进行封堵处理。 3、配电室总箱FQ漏电动作电流偏小,已更换。 4、分配电箱已补总点隔离开关,出线口已加护套防护,箱体名称责任人标志已补充齐全。 5、临电资料已补充齐全。 三、塔吊、电梯方面 1、施工电梯由有资质的专业公司安装,专题方案已审批、验收、 检测正进行中。

2、塔吊大雨6级以上大风不能作业,4级以上不得顶升,有对施工人员进行安全技术交底。 3、塔吊、对焊机漏电保护器参数过大,已换成参数相符的漏电保护器。 4、电焊机已配二次空载降压保护器。 5、弯铁机及水泵保护零线已接。 三、文明施工方面: 1、各种施工材料已安置标识牌。 2、楼层施工材料,已清理堆放,基本满足工完场清。 3、宿舍临电已派专职电工整理,符合临电安全要求。 4、动火审批手续资料已完善。 以上落实整改检查结果,敬请区安检站复查指导。 广东省华侨建设工程有限公司深圳分公司 2005年5月18日

机房安全隐患排查报告

机房安全隐患排查报告 根据学院的统一部署和要求,我们对重点安全部位网路机房进行了安全自检,情况如下: 主要安全隐患有四项:一是供电线路在高负荷条件下运行了10年,已经出现老化迹象,一旦线芯裸露就会有短路打火现象,存在火灾威胁;二是空调是家用机,不能进行湿度控制也不适合连续运行,在气温稍高时总是停机,迫使管理人员每个双休日都要前来检查是否停机,检查的结果,在气温达到30度以上时,停机的概率大约为30%左右,这对服务器危害很大,既影响了运行效率也对服务器寿命产生负面作用;三是机柜前后布线空间狭小,强电弱电不能实施分离布线,以及没有配备PDU电源分配器也是混线和防火隐患;四是安全报警设施不齐备,在机房内间空间缺少防火、防盗、防水、温度、湿度、供电状态等感知和报警装置。 上述四项的具体整改措施已在“网络主机房易地改扩建实施项目与要求”中列入。详见附件。 特此报告 宣传信息中心 2015年6月28日 附件:网络主机房易地改扩建实施项目与要求 机房安全隐患排查报告 [篇2] 李文慧

为了有效消除机房安全隐患,做到防患于未然,杜绝一切事故的发生,结合我校的实际,我对机房的各项安全隐患进行了认真细致的排查。主要排查以下几个方面: 一、消防安全方面 消防设施灭火器材情况良好。 二、防雷、防电方面 1、防雷防电安全责任人落实到位。 2、对机房的各电器设备以及电线是否布置合理进行排查。 3、对机房的各电气设备的电源线插座进行老损排查。 4、对机房的UPS电源,电源柜,的各项参数进行校准和检查。对线路进行明确的标识,做到清晰明了。 5、对地面的防潮、防鼠、散热等隐患进行仔细排查。 此外,电脑室虽然已经清理,但是电脑主机或者显示器里的粉末无法清理,长时间后是否存在电脑硬件腐蚀或者损坏,电路短路等安全隐患。 在这次安全排查进一步增强了我校师生的安全意识,针对检查出的隐患,制定了整改措施,并迅速进行了整改,从而使安全的隐患得到了有效的排除。 机房安全隐患排查报告 [篇3] 一、整体情况 1、机房位于建筑物的层,面积平方,楼板荷载KN/平方

安全隐患整改报告三篇

安全隐患整改报告三篇 篇一:安全隐患整改报告 20XX年3月29日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查,对我公司安全方面上的不足提出了很多宝贵问题和意见。针对问题我公司高度重视,我公司主要安全管理人员于4月2日晚上,召开了安全隐患整改紧急会议,对领导提出的安全隐患进行了整理分类,并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下: 1、车间部分电线裸露,未采用不燃套作保护。 整改情况:裸露电线已用不燃套材料进行了保护。 2、安全出口指示牌应急灯配置不足。 整改情况:已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。 3、未健全各项安全管理规章制度 整改情况:已建立健全本公司安全管理规章制度。 4、未对作业人员进行安全生产的培训,教育。 整改情况:目前已完成各岗位员工的安全生产的培训。 20XX年7月20日

篇二:安全隐患整改报告 宝安区西乡街道安全生产巡查办公室: 根据贵方20XX年7月5日的现场巡查记录要求,我公司目前安全整改事项如下: 1、提供当日未能提交经营证照。 2、初步建立公司安全生产档案。 3、已按要求制定公司安全生产责任制度。 4、组织编写多项事故应急预案,并将于近期实施应急事故演练。 5、已按要求编写公司日常安全生产检查细则并予以实施。 6、已按要求派公司骨干参训安全主任的安全生产培训课程。 7、已按要求派公司负责人参训企业负责人的安全生产培训课程。 8、生产车间安全出口已经按照规定由专人负责在上班时间开启。 9、已按照要求配备消防器材和安全出口标志。 10、定期由公司负责人和安全主任主导并监督对从业人员的安全生产培训教育(二、三级教育)。 11、对相应操作工提供符合国家行业标准的劳动防护用品。 深圳市新奥联电子有限公司 20XX年7月12日

安全隐患排查整改报告

安全隐患排查整改情况汇报 霍邱县住建局: 根据住建管<2013>53号文件精神,结合本工程实际情况,项目部经理牵头,组织安全员、技术负责人、施工员、各班组长结合工程具体情况进行全面隐患排查,特汇报如下: 1、高大模板支撑系统排查: 本工程11#楼一层框架模板正在施工,搭设钢管脚手架前,回填土已经过多次打夯和浇水沉降处理,沉降基本稳定,搭设脚手架立管下面垫双层模板,距地150设扫地杆,扫地杆下在基础梁上垫150大方木,确保不下沉,检查中发现脚手架剪刀撑偏少,个别立杆下面松动悬空,现场作好记录,并书面通知木工班组限时整改。 2、施工处脚手架排查情况: 本工程7#、8#、10#外墙装修正在施工中,外脚手架正在使用,存在错层施工情况,检查中发现存在错层施工高处落物隐患,现场记录,项目部立即采取模板在悬挑钢梁层进行全隔断封闭,限1周内完成,检查中发现8#楼19层个别悬挑钢梁木楔松动,有连墙杆被拆现象,现场责令架子工班组立即派人全面检查,并由安全员复查。 3、检查各分项、专项施工方案 经技术负责人全面清查资料,各专项工程施工方案齐全,已安装的施工机械备案手续齐全,维保记录齐全,维修保养情况属实,特种操作工人证相符。 4、施工用电检查 检查中发现现场各楼层施工照明用电搭接混乱,有乱搭现象,现场责令电工立即拆除,并配备各楼层专用电箱,箱内配专用插孔(多组)备用。 5、电梯作业部门检查 检查中发现6#楼、8#楼施工时有电梯离开后作业层门不关现象,当天开会,明确规定由电梯司机负责关门,并建立罚款制度,立即执行。 2013 福建九建建筑工程有限公司阳光假日城二期项目部年4月24日篇二:安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议 安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议 濉溪县初级中学 2012.03.15. 根据淮北市市教育局的《关于开展校园安全隐患排查的通知》,我校为切实加强学校各方面的安全工作,杜绝重大安全事故的发生,对学校各方面安全状况进行了全面的排查,取得了很好的效果,现将有关情况汇报如下: 一、严格落实通知精神。 接到教育局的通知后,学校马上召开班子会议,校长对通知精神做了具体传达,由校长亲自部署,组织、指挥,主管领导具体负责,对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。 二、严格完善落实各项规章制度。 完善了《濉溪初中安全预案》、《门卫职责》 三、成立了“安全监督小组”。 以张雪峰校长为组长的学校安全工作组织机构,进一步明确了责任分工。对学校楼道、门口进行监督,定点值班,并严格地责任到人,一名领导带两名教师,每天负责学生上下学、上下操等集体活动的监管,以确保校园的安全。 组长:张雪峰 副组长:北楼,陈存云南搂,赵传生 组员:北楼二层,易勇

公司机房整改报告

公司机房整改报告 为解决公司机房设备位置摆放不规整、线路连接不规范、标示不明确、整体布线混乱、部分网络线路老化、电源插座随意摆放等问题,依据国际电工委员会IEC标准和中国GB标准语部委办法的相关要求,结合我司实际情况,实施了此次机房整改工程。 以下为公司机房整改前后的对比图例:

整体来说,此次机房整改工作取得一定的成效,达到了预期目的,但在此次整改过程中出现了以下诸多问题,需我们认真分析,积极改进: 一、整改器材准备不足,在整改过程中发现,我们在网线、水晶头、扎带以及标签纸等耗材准备上严重不足,导致影响整改工作进度。 该问题的出现有三点原因:1.前期准备工作不够细致,未计算出具体需要更换网线、水晶头的数量,无专人负责此项事宜。2.在整改过程中,对网线长度控制不够,大量网线制作超长,造成了一部分的线路浪费。 二、整改中发现有7台取下的交换设备故障,无法正常开启,导致影响整改工作进度。 在正常关闭设备的情况下出现该问题有一定意外因素,但在整改前期未考虑到老旧设备在整改过程中可能出现的设备风险,也为造成该问题的原因之一,在此项问题中,暴露出我们对风险的评估及保障不足。 三、通过此次机房整改工作,机房设备、线路、标示规范性虽有很大改善,但整体布线仍美观不足。 该问题的出现主要有三点原因:1.整改时间较短、工作量较大,整改机房整改工作分多次进行,整改质量未得到很好的控制。2.部分参与整改过程的员工加班积极性不高,态度比较消极,工作执行有偏差。 针对以上出现的问题,在以后的工作中我们应做到:

安全隐患排查整治工作情况汇报

. 安全隐患排查整治工作情况汇报 篇一:安全隐患排查治理情况汇报 安全隐患排查整治情况总结报告 按照上级文件要求,依据本项目《安全生产管理办法》 的有关规定,我项目部在每月例行组织开展隐患排查治理专 项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患,现将活 动情况总结报告如下。 一、指导思想 坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本的安全理念,落实项目部及所属各部门、各工区安全责任人的隐患排查治理责任,切实把隐患排查治理工作落到实处,通过每月安全隐患排查行动,深入排查治理在施工过程中的安全隐患,规范施工安全防范体系,预防工程安全事故发生。 二、组织领导 由项目部安全生产领导小组负责组织领导,日常活动开 展由安全环保部负责。 三、安全隐患排查工作安排 按照本项目《安全生产管理办法》,本项目每月组织开展一次综合隐患排查活动。 查找安全隐患,具体按以下方面重点排查:

⑴、检查各领导、各部门、各工区安全生产责任制具体落实情况。⑵、对机械设备尤其是特种设备进行检查,确保机械设备不“带病”运行。 ⑶、组织对现场施工用电进行专项安全检查。严格按临时用电施 工方案进行比对和整改。 ⑷、根据施工进度,对爆破作业、人工挖孔、高墩柱施工、起重作业等高危作业活动进行检查。 ⑸、重点抓好施工现场安全帽、安全带及安全绳、防毒口罩等劳保、应急物品的正确佩带使用工作。 ⑹、排查施工现场标志标牌、安全警告标牌、安全防护设施的设置,确保其有效投入运行。 四、隐患排查治理情况 通过每月组织的安全隐患综合排查治理工作和日常的巡检督查,本项目各项安全制度、防范措施落实到位,事故隐患能够及时被发现并消除;作业人员安全意识有了较大提升,规范操作能力有了较大提高。项目安全风险水平始终处于受控状态。 本项目全体人员高度重视安全生产工作,把安全生产隐患排查治理工作做实做好,使安全检查不走过场,不流于形式,坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无管理目标,及时地将事故隐患消除在萌芽状态,有效的保证

工作报告-施工单位安全问题整改措施回复报告

施工单位安全问题整改措施回复报告 篇一:建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 监督备案号: 编号: (安检机构 你单位2012年12月19日签发的号建筑工程施工安全隐患整改通知书我单位立即组织整改,己将苏州天厚管桩新建2 #,3#房工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1,生活用房A级阻燃彩钢板已经通过检测拿到检测合格报告,生活用房 (双层)的已增设一部楼梯,办公用房已拆除一间达到合格标准: 1,生活区,办公区,施工现场已按要求放置消防器材(灭火器等): 2,临时用电已按方案搭设: 3,施工防护棚已按要求搭设: 4,安全资料已基本完善,达到规定要求: 5,钢管,扣件,已检测: 项目经理施工单位(公章) 监理单位意见:

总监理工程师(签字):监理单位(公章) 建设单位负责人(签字): 项目负责人(签字):建设单位(公章) 篇二:安全生产整改回复报告 安全生产整改回复报告 上海市施工现场安全生产保证体系第二审核认证中心: 现将贵认证中心于2016年10月14日对我公司施工现场安全生产检查发出的《整改事项告知单》内容,我公司及时组织有关人员认真学习,经验教 篇三:安全隐患整改回复 安全隐患整改回复报告 大悟县建设行业安全监察站: 2013年12月3日,我项目收到贵站编号为鄂建安(悟)停字第A079号的《建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改书》,对提出要求整改的事项,已按规定整改,报告情况如下,请核查。 1、安全监督等相关许可手续正在办理中。 2、基坑西北面临边防护栏杆因施工原因临时拆除,现已搭设完成。 3、搅拌机、钢筋调直机、弯钩机、切断机、车丝机等施工机具,已搭设防护棚。 4、按施工现场平面布置图,人行安全通道搭设位置在地下室顶板上,

隐患整改情况汇报

隐患整改情况汇报 导读:范文隐患整改情况汇报 【范文一:隐患整改情况汇报】 XXX: 8月25-26日,省XXX在XXX副总经理带领下,一行三人对我单位安全生产情况进行了认真的检查与指导,在肯定成绩的同时,检查发现我单位在安全生产中还存在着一些不足及隐患。检查组将检查结果反馈给我单位,我单位对反馈的情况十分重视,及时向分管领导汇报,分管领导立即组织召开有关部室会议,部署整改。要求制定出详实可行的整改方案,做到整改措施得力,整改方法得当,确保整改质量,并要求有关部门一定要高度重视,积极配合与参与整改,不得出现推诿扯皮现象,对整改不力,想蒙混过关的,一经发现,将对有关责任人作出严肃处理。下面将我行安全隐患整改情况报告如下: 存在的问题及整改情况: 1、高柜区及营业大厅、理财区、自助区外围监控摄像机数量不足,存在监控死角;XXX理财区、自助区与大厅连接区域,XXX金库交接区通往库区的逃生楼梯通道未安装入侵探测报警装置。

整改情况:我单位召集建金公司、110远程报警中心的负责人,将检查情况进行通报,要求他们以最快的速度制定加装摄像机、入侵探测报警装置方案,及时加装摄像机、入侵探测装置,现已开始加装。同时我单位将以这次检查为契机,于近期将对所有网点进行一次专项的、拉网式的普查,发现类似问题,坚决立即彻底整改,消灭盲区与监控死角,今后不允许类似问题的再次发生。 2、XXX办公楼二楼办公区窗户为普通玻璃推拉窗,未加防护栏。 整改措施:已组织有关科室对现场进行了查看,根据实际情况,按照要求,申请专项资金,对办公楼二楼尽快进行改造与加装防护栏,确保我行员工生命与财产安全。 3、XXX办公楼仓库门未安装锁具;XXX营业厅凭证库、XXX配电室未消防器材。 整改情况:按要求,XXX办公楼仓库门已加装锁具,XXX营业厅凭证库、XXX配电室已及时将消防器材配置到位。 4、监控参数设置不合理,员工未离开,监控既不进行录像,录像资料缺失。

安全隐患排查整治情况报告

安全隐患排查整治情况报告 篇一:安全隐患排查治理情况汇报 安全隐患排查整治情况总结报告 按照上级文件要求,依据本项目《安全生产管理办法》的有关规定,我项目部在每月例行组织开展隐患排查治理专项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患,现将活动情况总结报告如下。 一、指导思想 坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本的安全理念,落实项目部及所属各部门、各工区安全责任人的隐患排查治理责任,切实把隐患排查治理工作落到实处,通过每月安全隐患排查行动,深入排查治理在施工过程中的安全隐患,规范施工安全防范体系,预防工程安全事故发生。 二、组织领导 由项目部安全生产领导小组负责组织领导,日常活动开展由安全环保部负责。 本项目全体人员高度重视安全生产工作,把安全生产隐患排查治理工作做实做好,使安全检查不走过场,不流于形式,坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无

安全隐患检查整改情况汇报

安全隐患检查整改情况汇报 3月12日处里召开了紧急安全生产会议,针对环卫处发生的重大安全事故做出了加强我处安全生产工作的指示要求。会后,根据我所安全生产实际情况,迅速组成由所长、分管安全负责人、办公室负责人、安全员和外包物业公司负责人的专项检查小组,于1516日对我所管辖区域进行了全面安全检查,现将检查整改情况汇报如下。 一、检查范围 在这次安全生产专项检查中,我们重点对消防中心、配电室、动力机房、消防水泵房、风机房、办公场所的消防安全、设备维护保养、安全运行及安全用电等情况进行了全面检查。 二、安全隐患 1、部分保安、保洁人员消防安全意识淡薄 外包物业公司保安、保洁员工流动性较大,有个别新上岗人 员没有经过岗前安全知识培训,消防安全意识相对比较淡薄,不能完全了解和熟练掌握基本的消防知识。 2、安全管理工作缺陷及隐患 对外包物业公司的管理不够严格,办公休息场所违章使用电气设备、私自乱拉电现象;工作场所停车场有抽烟、乱扔烟头等现象。 三、整改措施 针对检查中发现的安全隐患问题,检查组当场提出整改意见,要求有安全隐患的场所立即进行整改。根据隐患排除情况,制定以下整改措施: 1、加强对消防中心、配电室、动力机房、消防水泵房、风机房防火重点部位的消防安全管理。把消防安全保卫工作落实到具体岗位、具体人员身上,值班人员24小时在岗在位,认真做好检查巡查工作,并能熟练使用灭火器材和报警设施,全力实现防患于未然,确保消防安全工作万无一失。 2、加强对外包物

业公司的安全监督检查力度,要求外包物业公司负责人定期对其内部员工进行岗位培训和消防安全培训工作;要求物业公司不得私自乱拉电、违章使用电器设备。 如有工作需要,必须向工程部申请,由工程部派专业电工进行拉电,如果再发现私自拉电情况,严厉处罚。 3、定期开展消防、安全生产法律法规、基本常识的宣传教育和实操培训工作,向职工宣传有关消防、安全生产的法律法规和消防、安全生产常识,使广大职工的安全生产、消防安全意识和防火灭火技能得到进一步提高,形成群防群治的消防、安全生产局面。 4、要求各部门各班组认真做好班前检查工作,及时发现并排除隐患。班前检查不到位,隐患排除不彻底的部门和班组,进行严厉处罚,彻底消除隐患。

关于安全隐患整改报告范文

关于安全隐患整改报告范文 无论在工作上还是生活上,安全这个话题的热度是只增不减的,为安全隐患做一个整改报告。下文是为大家整理的安全隐患的整改报告范文,仅供参考。 安全隐患整改报告范文篇一 20xx年3月29日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查,对我公司安全方面上的不足提出了很多宝贵问题和意见。 安全隐患整改报告范文篇二 根据上级精神,为确保确保""期间我院安全生产工作有效顺利开展,杜绝安全事故发生,我院安全领导小组8月15日下午16:00由分管领导****带队,对我院"一院三点"分院进行了安全隐患排查。开

展对消防安全通道、消防设施配备使用,安全生产重点部位锅炉房,配电房,用电线路,药品库房,收费科室,B超室,放射室,重要仪器科室,安全保卫工作,夜间值班工作等进行一次"拉网式"检查。通过检查整体情况良好,现将排查情况汇报如下: 一、房屋检查 经院安全隐患排查领导小组对全院房屋进行逐间检查后,确定无危房存在,无安全隐患。 二、供电系统 本院现用供电系统所有线路经检查,未发现老化及破损现象,连接处未发现虚接、漏电现象,科室和个人无乱拉乱接现象,杜绝了危险的发生。 三、防火防盗 住院部和院内重要科室均配有灭火器,所有职工已熟练掌握使用方法。重要科室的窗户均安有防护网,经检查无破损及失修现象。 四、排水系统 医院定期组织人员对院内所有排水进行彻底清理,确保排水通畅。 五、设备 我院现有医用高压锅一个、氧气瓶四个、600 毫安X 光机一台,经检查均能正常工作,并由专人保管和使用,无安全隐患。在此基础上,加强对其他相关人员的培训,并对高压锅、氧气瓶进行定期检测、降低事故发生率。

机房安全自查报告

篇一:机房安全检查自查报告 机房安全检查自查报告 一、整体情况 1、机房位于建筑物的层,面积平方,楼板荷载kn/平方米。 2、机房整体初建竣工时间 3、最后升级时间。其中ups主机年ups电池月,精密空调2002年7月,环境监控系统2002年7月。 二、设备参数情况 1、市电供电回路数共路,其中第路,第路,第路kva。 2、有后备供电措施。 3、ups主机共其中第台kva,第台kva,第台 kva,单机运行。 4、ups电池后备时间设计为ah,共块。 5、机房有精密空调。如有,共台,其中第 kw,第台制冷量 kw, 第台制冷量 kw, 第台制冷量 kw, 第台制冷量 kw。(未尽可续) 6、无气体消防系统。启动方式为,自动年检到期日为2010年12月。 7 8、有有效的防雷措施。三、设备保修情况 截至填报日止,设备的保修截至日期和级别情况: 1、空调,保修截止年日,第三方,响应级别到达现场时间 0 小时。 2、ups,保修截止年日,第三方,响应级别到达现场时间5小时。 3、供配电,保修截止年月日,响应级别到达现场时间 四、设备运行指标 1、ups近2周的负载率平均值为。 2、空调近2周的温度平均值 22℃,湿度%,温度最高值 24 ℃。 3、电池近2周的电压最高值v,最低值,平均值v。 五、设备巡检情况 1、空调巡检频率,每年次,最后一次巡检时间为2010年4月15日。 2、ups巡检频率,每年年月日。 3、消防系统巡检频率,每年次,最后一次巡检时间为2010年3月15日。 4、电池放电频率,每年次,最后一次放电时间为月日。 六、常见问题检查 1、设备有无老化情况,如有,请说明。 2、电缆线材有无老化情况,如有,请说明。 3、空调有无制冷能力不足的情况,如有,请量化说明。 4、ups有无容量不足,负载率高的情况,如有,请量化说明。 5、电池有无后续能力不足的情况,如有,请量化说明。 6、机房有无物理指标不足的情况,如有,请说明。 七、机房事故应急预案及最近一次应急演练情况 可作为附件上报。 八、机房现状及整改方案 我公司机房整体情况一般,主要问题是由于公司部门和办公室的经常调整,导致配线架线路比较凌乱,我部近期将进行整改,利用周末或晚上时间,将机房线路重新整理,整理完成时间在2010年8月1日前。 自查完成时间: 2010年6月28日 分管领导签字:篇二:关于网络机房安全自查的报告

隐患整改落实情况汇报

隐患整改落实情况汇报 篇一:安全隐患整改落实情况报告 包谷垴乡人民政府 关于对20XX年第二季度安全生产大检查查 出隐患进行整改落实的情况报告 县安委办: 按照《巧家县安全生产委员会办公室关于对20XX年第二季度安全生产大检查查出隐患进行限期整改的通知》(巧安委办发〔20XX〕6号)通知要求,包谷垴乡立即召开相关职能部门负责人会议,专题研究全乡安全工作,对存在的安全隐患进行了认真整改落实,现将具体情况汇报如下: 一、整改情况 1、低速车辆、摩托车超载。 我乡加大了路检路查力度,实行上限处罚,责令各村安全员上路查车,对违章车辆一律一视同仁给予处罚。目前,这一情况明显好转。 2、非法经营烟花爆竹现象。 针对这一情况,乡上专门抽调相关部门负责人组成检查组,对全乡范围内的商店进行一次突击检查,发现无证经营者,一律没收相关产品,对持证经营者进行再教育。 3、中心学校学生宿舍无消防设施。

已责令中心学校在8月25日前配齐相关消防器材。 4、非法采砂采石场。 我乡境内的天牛恒运采石场存在相关证件过期情况,乡安监站已多次下发停工通知书,但因各种原因,一直没有关闭。 二、存在问题 1、部分村干部安全意识不高,部门之间协作不够; 2、村安全员待遇低,工作积极性不高; 3、经费紧张。 包谷垴乡人民政府 二〇一〇年八月十八日 篇二:安全事故整改落实情况汇报 13711安全事故整改落实情况汇报 ********日我公司在作业中生产中发生一起因操作人员违章作业导致人员伤亡的事故,事故发生后公司立即启动了安全事故应急预案并对事故善后事项做了妥善处理并向政府相关部门报告了事故情况汇报。随后公司成立了以总经理为组长,主管领导为副组长,部门负责人和施工负责人为组员的安全专项管理小组,明确工作职责,落实各项责任,制定了整改措施。 安全生产责任重于泰山,这次血的教训在公司全体员工感情上深深烙下了痛悔的印记、思想上受到了极大的震动、已深刻认识到人的不安全行为在生产各环节随时都会出现,工作上不仅要尽职尽责、还要注重操作的规范与安全。

安全隐患排查治理情况汇报

安全隐患排查整治情况总结报告 按照上级文件要求,依据本项目《安全生产管理办法》的有关规定,我项目部在每月例行组织开展隐患排查治理专项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患,现将活动情况总结报告如下。 查找安全隐患,具体按以下方面重点排查: ⑴、检查各领导、各部门、各工区安全生产责任制具体落实情况。 本项目全体人员高度重视安全生产工作,把安全生产隐患排查治理工作做实做好,使安全检查不走过场,不流于形式,坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无管理目标,及时地将事故隐患消除在萌芽状态,有效的保证了全项目部良好的安全生产态势。

安全隐患整改报告3篇

安全隐患整改报告3篇 安全隐患整改报告篇一 20xx年3月29日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查,对我公司安全方面上的不足提出了很多宝贵问题和意见。 安全隐患整改报告篇二 根据上级精神,为确保确保“”期间我院安全生产工作有效顺利开展,杜绝安全事故发生,我院安全领导小组8月15日下午16:00由分管领导****带队,对我院“一院三点”分院进行了安全隐患排查。开展对消防安全通道、消防设施配备使用,安全生产重点部位锅炉房,配电房,用电线路,药品库房,收费科室,b超室,放射室,重要仪器科室,安全保卫工作,夜间值班工作等进行一次“拉网式”检查。通过检查整体情况良好,现将排查情况汇报如下: 一、房屋检查 经院安全隐患排查领导小组对全院房屋进行逐间检查后,确定无危房存在,无安全隐患。 二、供电系统

本院现用供电系统所有线路经检查,未发现老化及破损现象,连接处未发现虚接、漏电现象,科室和个人无乱拉乱接现象,杜绝了危险的发生。 三、防火防盗 住院部和院内重要科室均配有灭火器,所有职工已熟练掌握使用方法。重要科室的窗户均安有防护网,经检查无破损及失修现象。 四、排水系统 医院定期组织人员对院内所有排水进行彻底清理,确保排水通畅。 五、设备 我院现有医用高压锅一个、氧气瓶四个、600毫安x光机一台,经检查均能正常工作,并由专人保管和使用,无安全隐患。在此基础上,加强对其他相关人员的培训,并对高压锅、氧气瓶进行定期检测、降低事故发生率。 六、危险化学品 本院无毒、麻药品。过氧乙酸消毒液存放于塑料桶中,并在避光处保存。 七、急救工作 我院已成立突发事件应急处理工作小组,救护车已检修完毕,急救小组成员24小时在岗在位。 八、切实加强领导值班带班制度。 行政、医疗值班人员必须保持24小时坚守岗位,并保持通讯设施畅通无阻。做到对突发事件的及时有效处理,确保安全信息畅通。 九、信访维稳 我们成立了信访维稳领导小组,认真排查院内不稳定因素,对排查出的问题及时组织协调和化解,对重大隐患问题及时采取措施及早防范、防止群体性上访和越级上访事件发生。经过仔细排查,无不稳定因素。 安全隐患整改报告篇三 xx年x月xx日,市安监执法人员对我司进行例行安全检查,发现如下安全隐患: 1、货物、车辆出入厂、出入库不完善; 2、甲类场所人体静电消除装置不足,洗眼器不足;