文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发变组启动并网运行( 2013年10月9日 )

发变组启动并网运行( 2013年10月9日 )

发变组启动并网运行( 2013年10月9日 )
发变组启动并网运行( 2013年10月9日 )

发变组启动并网运行

汽轮机冲转前,应完成发电机升压前的下列操作:

1.检查发变组断路器及隔离开关在分闸位置。

2.合上主变中性点接地刀闸。

3.投入主变、高厂变冷却装置。

4.将发电机出口电压互感器及避雷器送入“工作”位置,合上其二次小空开。

5.将微机励磁调节器转热备用。

6.检查发电机中性点变压器、电阻具备投运条件,合上发电机中性点隔离开关。

7.将6kV工作A、B段工作电源进线断路器推至“试验”位置并给上二次插件。

8.检查发变组各保护投入正确,启停机保护及误上电保护在冲转前投入,发电机并列后退出。投入发变组保护装置电源。

9.检查发变组系统无异常现象。

10.汽轮机定速前合上发变组出口隔离开关,将6kV分支PT推至“工作”位置合上PT二次小空开。

发变组恢复备用

1.发变组检修作业结束,安全措施拆除后,装上发电机出口各PT一次保险,将各PT推至工作位置并闭锁,合上各PT二次开关。

2.检查发电机中性点柜完好,具备送电条件,将发电机中性点单项变压器隔离开关推至工作位置并闭锁。

3.检查励磁系统各部正常,具备送电条件,合上起励电源开关。

4.合上励磁系统交流总线(辅助)电源开关。

5.合上风机及安全总线总电源开关。

6.合上各整流柜风机电源开关。

7.合上调节器风机电源开关,自用交流电源开关,24伏电源开关。合自用交流总电源保险,合上过电压保护保险。

8.合上灭磁开关的控制直流开关。

9.检查发变组保护压板投退正确,保护电源正常,保护装置正常

10.合上主变中性点接地刀闸。

11.合上主变、高厂变冷却器、励磁变温控仪电源。

12.合上发变组出口开关储能电机电源开关,检查SF6气体压力正常,环境温度低于5℃时,应合上机构箱加热器电源开关

13.将6KV厂用段工作电源进线PT推至工作位置。

发电机并网

(1)发电机的并列条件:

1.发电机与系统电压大小相等。

2.发电机与系统电压相位相同。

3.发电机与系统电压相序一致(安装调试时已定)。

4.发电机与系统频率相等。

(2)汽机定速10分钟前,下列操作应进行完毕。

1.检查发变组出口开关与母线之间开关侧接地刀闸在开位。

2.检查发变组出口开关在开位。

3.合上发变组出口至1母(或2母)刀闸。

4.检查同期装置正常,合上同期装置电源。

(3)机组并网带负荷

1.发电机系统具备并网条件。

2.待汽机定速后,合上灭磁开关。

3.选择励磁方式自动方式,点击励磁投入,发电机自动升压至Ue

4.在DCS画面点击“增磁/减磁”按钮,将发电机出口电压调整至与系统电压对比相差5%以内。

5.投同期。

6.联系汽机投入“自动同步”。

7.在DCS画面启动同期装置进行同期并网。

8.待发电机并网后,适当增加发电机无功负荷,退出发电机同期装置并退电。

9.退出发电机起停机保护、断开闪络和误上电保护。

10.请示值长是否拉开主变中性点接地刀闸并相应改变主变零序保护压板。

11.待发电机有功负荷升至100MW时,倒厂用电自带。

(4)发电机并列后的工作

1.发电机并列后,适当增加无功,保持发电机出口电压为额定值,请示值长是否拉开主变中性点接地刀闸。

2.发电机并网后的有功负荷增加速度由汽机决定,初期负荷应不小于4MW,防止逆功率保护跳发电机。

3.发电机并网后对发电机应进行检查,特别是各部温度与氢、油、水各系统的压力、流量的变化应注意调整。

4.发电机控制盘电气表计指示值,定子铁芯、线圈温度指示,氢气温度、压力、出口风温,主变、高厂变及运行中的启/备变的温度指示值,均应每小时抄一次。

5.发电机并网后,由控制系统加5%最小负荷,汇报值长,投入“失磁保护”等保护;

发电机启动中注意事项

(1)发电机开始冲转启动,即认为发电机及其全部设备均已带电,任何人不得在发变组设备及其二次回路上工作。

(2)对新安装和检修后第一次启动的机组,应缓慢升速并监听发电机声音和检查轴承振动情况。

1.在低速(500r/min)下检查发电机的机械转动部分,轴承部位,当确认无摩擦且振动在规定值内,方可提高转速,在升速过程中,应注意监测轴承振动。

2.当发电机转速达1200 r/min时,电气巡检员应检查

(1)所有电刷是否有跳动,卡涩或接触不良的现象;

(2)检查各部温度、温升不超过规定值;如有上述现象,应设法消除。一切正常后,可继续提升转速;

(3)当发电机转速升至3000r/min定速后,查轴承振动、轴承回油温度、轴瓦温度、冷却系统等正常。

3.发电机升压过程中,应注意定子三相电流等于或接近于零。若出现转子电压、电流较以前显著变化或出现较大定子电流时,降发电机定、转子电压至零,并拉开灭磁开关,进行检查处理,待原因查明、缺陷消除后,方可再次升压。

4.发电机定子电压升至额定值时,检查发电机空载参数应正常。

5.升压过程中应认真监视各参数变化。

6.在发电机组升压过程中,严格监视发电机定子电流表指示为零,发电机转子电流、电压、定子电压

缓慢上升,转子电流、电压指示不得超过空载值;

7.发电机定子,转子无接地信号;

8.并网前或并网后应及时将发电机氢冷器投运;

9.氢冷器投入应在发电机启动过程中,夏季入口风温>30℃,其它时间入口风温>25℃或发电机并网后,投入氢冷器冷却水。

10.氢冷器投入步骤:

打开氢冷器排空气门,开氢冷器入口门,待排空气门见水后,关闭排空气门,打开氢冷器出口门;

11.定子绕组及出线水路通水正常,注意定子绕组通水时应先打开汇流管上的排气阀门,待空气排尽出水后,立即关闭;

12.启动前,必须投入氢气系统和定子冷却水系统,发电机不允许在空气冷却下加励磁;

13.调节冷却器的进水量,使发电机汽励两端进风温度基本相同,控制在30℃—46℃,定子绕组进水温度控制在40℃—50℃;

14.发电机并网后,按汽机的负荷曲线增加负荷直至额定负荷。

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

发变组保护调试的要求要求措施

江苏省电力试验研究院有限公司 广西桂能科技发展有限公司 技术方案 中电广西防城港电厂一期2×600MW ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 机组工程#1机组发变组继电保护调试方案┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 编写人(签字): 审核人(签字): 批准人(签字): 江苏省电力试验研究院有限公司 广西桂能科技发展有限公司

2007年01 月 编写人:刘一丹 编写日期:2007.01 项目参加人:黄翔、刘一丹、马长征等

中电广西防城港电厂一期2×600MW 机组工程#1机组发变组继电保护调试方案1. 系统概况 防城港电厂一期工程装机容量为2×600MW,2台机组均采用发电机-变压器-线路组接线方式。其中1号机组发变组继电保护装置分为A、B两套电气量保护,均为南瑞继保公司生产的RCS-985B发变组保护装置;发变组保护C柜为非电量保护,为南瑞继保公司生产的RCS-974非电量保护装置。 2.编制依据 2.1 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力部建质[1996]111号)。 2.2 《电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50131-92)。 2.3 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)。 2.4 《电业安全工作规程》(DL408—91)。 2.5 《火电工程启动调试工作规定》(电力部建质[1996]40号)。 2.6 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力部电建[1996]159号)。 2.7 《电气装置安装工程及验收规范》(GB-92)。 2.8 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285—1993。 2.9 中调、电厂下发的系统编号图。 2.10 主要设备的出厂技术文件、说明书。

CSC系列发变组保护调试说明

CSC-300系列数字式发变组保护装置 调试说明 编制: 校核: 审定: 版本号:V1.00 文件代号: 出版日期:2006.8.18

目录 1概述 ................................................. 错误!未指定书签。2试验准备.............................................. 错误!未指定书签。 2.1常用试验方法介绍...................................... 错误!未指定书签。 2.1.1测试确定动作特性激励量(或特性量)施加的方法........... 错误!未指定书签。 2.1.2模拟各种故障电流的试验方法............................. 错误!未指定书签。 2.2保护定值的整定........................................ 错误!未指定书签。3发电机保护功能测试.................................... 错误!未指定书签。 3.1发电机纵差保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.1.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.1.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.2负序方向闭锁纵向零压保护测试.......................... 错误!未指定书签。 3.2.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.2.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.3单元件横差保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.3.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.3.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.4励磁差动保护测试...................................... 错误!未指定书签。 3.4.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.4.2差动保护测试方法简介................................... 错误!未指定书签。 3.4.3励磁机差动主要测试项目................................. 错误!未指定书签。 3.4.4励磁变差动主要测试项目................................. 错误!未指定书签。 3.5发电机基波零压定子接地保护测试........................ 错误!未指定书签。 3.5.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.5.2基波定子接地主要测试项目............................... 错误!未指定书签。 3.6发电机三次谐波零压定子接地保护测试 .................... 错误!未指定书签。 3.6.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.6.2三次谐波定子接地主要测试项目........................... 错误!未指定书签。 3.7发电机复压过流保护.................................... 错误!未指定书签。 3.7.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.7.2复压过流保护主要测试项目............................... 错误!未指定书签。 3.8发电机复合过流保护测试................................ 错误!未指定书签。 3.9发电机失磁保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.9.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.10定子过负荷保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.10.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.10.2定子过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.11负序过负荷保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.11.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.11.2负序过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.12转子绕组过负荷保护测试................................ 错误!未指定书签。 3.12.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.12.2转子过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.13发电机逆功率保护测试.................................. 错误!未指定书签。 3.13.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.13.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.14发电机程跳逆功率保护测试.............................. 错误!未指定书签。 3.1 4.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.1 4.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。

#1机组发变组保护系统调试措施

文件编号:AHXL.GQ.TC/DQ-0106 _______________________________________________________________________________ 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂 2×330MW机组工程 #1机组发变组保护系统调试措施 出版日期:2011年01月版次:第A 版

编写日期审核日期批准日期

目录 1 系统及设备概况 0 2 调试措施编制的依据 (2) 3 调试目的 (2) 4 调试范围及主要调试项目 (3) 5 调试开始前应具备的条件及调试流程 (3) 6 主要调试工艺及方法 (4) 7 质量验收标准 (20) 8 质量、环境、职业健康和安全控制措施 (21) 9 调试中使用的主要仪器仪表 (21) 10 有关单位的分工 (21) 附录一:#1机组发变组保护系统调试危险源辨识、评价及控制措施 (23)

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程#1机组发变组保护系统调试措施 1 系统及设备概况 1.1 系统概况 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂本期工程拟建设2台330MW循环流化床机组,两台机组均采用发电机-变压器组单元接线,分别经主变压器升压至220kV后接入220kV升压站,再接入系统。220kV升压站采用全封闭式SF6 GIS设备,屋内布置。220kV系统采用双母线接线,共设7个间隔,其中2回出线间隔,#1主变、#2主变和启/备变共3回进线间隔,1回母线设备间隔及1回母联间隔。 主变压器采用三相、双线圈、强迫油循环导向风冷(ODAF)、无激磁调压低损耗升压变压器。主变压器配有智能式在线诊断装置,以连续监视主变压器油中溶解的氢气浓度等状态量。每台机组设1台高压厂变,采用无激磁调压,自然油循环强迫风冷(ONAF),电源引自发电机出口,为两段6kV厂用母线(A段、B段)提供工作电源。每台机组设一套空冷型柴油发电机组作为机组的应急保安电源。全厂设置一台分裂变压器作为电厂的启动/备用电源,电源取自220kV升压站,采用有载调压,自然油循环强迫风冷(ONAF)。 高压厂用电采用6kV电压,补给水泵房采用10kV电压。低压厂用电压为380V。高压厂变6.3kV中性点采用中阻接地方式,主厂房380V工作变中性点经高电阻接地,主厂房其他380V PC中性点直接接地,辅助车间380V系统采用中性点直接接地的方式。 本工程#1机组对发电机、主变压器、高厂变、励磁变等主设备电量保护按照全面双重化配置。保护装置采用许继电气股份有限公司的WFB-802A型微机变压器保护装置、WFB-821A型微机发电机保护装置、WFB-801A型微机励磁变保护装置和WFB-804A型微机发变组非电量保护装置。共设五面保护屏,其中A、B 屏为发电机、励磁变保护,D、E屏为主变、高厂变保护,C屏为非电量保护。 发变组保护A、B屏配置如下保护:发电机差动、发电机负序过负荷、失

RCS-985A发变组保护整定计算方案

发变组RCS-985A保护整定计算方案一、发变组保护配置 (一)发电机保护 1.发电机差动保护 2.发电机匝间保护---纵向零序电压保护 3.发电机定子绕组接地保护 发电机基波零序电压型定子接地保护 发电机三次谐波电压型定子接地保护 4.发电机转子接地保护 发电机转子一点接地保护 发电机转子二点接地保护 5. 发电机定子过负荷保护 定时限、反时限 6.发电机负序过负荷保护 定时限、反时限 7. 发电机失磁保护 8.发电机失步保护 9. 发电机定子过电压保护 10. 发电机过激磁保护 定时限、反时限 11. 发电机功率保护 发电机逆功率保护 发电机程序逆功率保护 12. 发电机频率保护 低频率保护 电超速保护 13.发电机起停机保护 14.发电机误上电保护 15.发电机励磁绕组过负荷保护 定时限、反时限 (二)主变压器保护 1.主变差动保护 2.主变瓦斯保护

3.主变零序电流保护 4.主变间隙零序电流、零序电压保护 5.阻抗保护 6.主变通风启动保护 7.主变断路器失灵保护(C柜)(三)高厂变保护整定 1.高厂变比率制动式纵差保护 2.高厂变瓦斯保护 3.高厂变复合电压过流保护 4.高厂变通风启动保护 5.高厂变过负荷保护 6.高厂变A分支低压过流保护 7.高厂变B分支低压过流保护 8.高厂变A分支限时速断保护 9.高厂变B分支限时速断保护 10.高厂变A分支过负荷保护 11.高厂变B分支过负荷保护 (四)发电机—变压器组保护 1.发变组差动保护 (五)非电量保护(需整定定值的) 主变冷却器全停保护 发电机断水保护 ...

一、发电机保护整定 1.发电机差动保护 发电机中性点CT :2LH 12000/5 5P Y 接线 发电机机端CT :7LH 12000/5 5P Y 接线 1.1发电机稳态比率差动保护 1.1.1发电机一次额定电流为I f1n =11207A 1.1.2 发电机二次额定电流计算: I f2n =I f1n /n CT =11207/(12000/5)=4.67(A ) 1.1.3差动电流起动定值I cdqd 整定 保护的最小动作电流按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定。 ∵ 5P 级电流互感器在额定一次电流下的变比误差为0.01 ∴I cdqd =K rel ×2×0.03I f2n 或 I cdqd = K rel ×I unb.0 式中:I f2n —发电机二次额定电流; K rel —可靠系数,取1.5; I unb.0—发电机额定负荷下,实测差动保护中的不平衡电流. 根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(以下简称《导则》),可取(0.20~0.30)I n ,一般宜取I op.0=(0.10~0.20)I n 。 结合以往运行经验,故此处取I cdqd =0.2I n (=0.2×4.67=0.943A ) 1.1.4比率制动系数的整定 1.1.4.1变斜率比率差动起始斜率计算: K bl1=K cc K er =0.1×0.5 式中: K er ---互感器比误差系数,取0.1; K cc —互感器同型系数,取0.5; 厂家建议K bl1---变斜率比率差动起始斜率一般取0.05~0.1,故取K bl1=0.1 1.1.4.2变斜率比率差动最大斜率计算: 最大不平衡电流,不考虑同型系数 I unb.max =K ap ×f er ×I k ·max =2×0.1×5.73I e =1.146I n 式中:K ap —非周期分量系数,取2.0 ; K er ---互感器比误差系数,最大取0.1; I k ·max —发电机最大外部三相短路电流周期分量,小于4倍额定电流时取4倍额定电流。 查短路计算结果,#1发电机机端三相短路时#1发电机提供的最大短路电流为5.73I f1n . 变斜率比率差动最大斜率为: K bl2=(I unb.max*-I cdqd*-2 K bl1)/(I k.max*-2) =(1.146-0.15-2×0.07)/( 5.73-2)=0.23 式中, I unb.max*、I cdqd*、I k.max*均为标么值(发电机额定电流). 根据厂家建议取 K bl2=0.5 按上述原则整定的比率制动特性,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏系数一定满足K sen ≥2,因此不必校验灵敏度. 最大比率制动系数时的制动电流倍数,装置部固定为4。 1.2差动速断保护: 差电流速断是纵差保护的一个补充部分,一般需躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流,对于大机组,一般取3~4倍额定电流, 根据厂家建议取5倍额定电流.即: I cdsd =5I f2n (=5×4.67=23.35A) 1.3 TA 断线闭锁比率差动控制字整定: 因为发变组保护实行双主双后保护独立配置,且与传统保护相比,微机保护TA 断线

985发变组调试说明书(精华版)

RCS-985发变组保护装置调试 RCS-985发变组保护装置的调试可结合我公司研发的Dbg2000专用调试软件,这将大大方便调试,达到事半功倍的效果。作为调试人员对于调试中需用到数据的计算,只需知道如何计算即可(下面将会一一讲解),并不需要逐一进行人工计算,当一次参数作为定值正确输入后,各套差动保护计算所用的二次额定电流、一些保护不同工况下的动作门槛均能在Dbg2000中显示出来。 下面以RCS-985A V3.11版本程序为例 一、差动保护试验 (2) 1、差动保护各侧二次额定电流Ie的计算 (2) 1.1 主变差动或发变组差动各侧二次额定电流 (2) 1.2 高厂变差动各侧二次额定电流 (2) 1.3 发电机机端二次额定电流 (2) 2、某厂300MW火电机组计算实例 (3) 2.1主变系统参数 (3) 2.2 发电机系统参数 (3) 2.3高厂变系统参数 (4) 2.4 Dbg2000自动计算出的各套差动保护用的二次额定电流 (5) 3、差动保护的调试方法 (6) 3.1 差动保护的介绍 (6) 3.2 发变组差动调试 (6) 二、主变差动保护 (12) 三、主变相间后备保护 (13) 四、主变接地后备保护 (15) 五、主变过励磁保护 (16) 六、发电机差动、发电机裂相横差保护 (16) 七、发电机匝间保护 (18) 7.1横差保护 (18) 7.2纵向零序电压保护调试 (19) 7.3工频变化量匝间保护 (21) 八、发电机相间后备保护试验 (22) 九、发电机定子接地保护试验 (23) 十、转子接地保护试验 (28) 十一、定子过负荷保护试验 (30) 十二、负序过负荷保护试验 (32) 十三、失磁保护试验 (34) 十四、失步保护试验 (41) 十五、发电机电压保护试验 (44) 十六、发电机过励磁保护 (44) 十七、发电机功率保护 (45) 十八、发电机频率保护 (46) 十九、发电机启停机保护 (48) 二十、发电机误上电保护 (49) 装置液晶显示说明 (50)

发变组保护整定计算算例

发变组保护整定计算算例 整定计算依据: 1、《DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,以下简称《导则》 2、《GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算》 3、《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如著 4、《RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书》,以下简称:《说明书》 5、《厂用电系统设计》梁世康许光一著 第一章技术数据及短路电流计算 1.1发电机电气参数

1.2主变压器参数 1.3厂变参数

1.4励磁机参数 1.5系统阻抗(2011年7月16日,宁夏中调保护处提供系统参数,不含#1、#2、#3机) 计入#1、#3机组阻抗最大运行方式下归算至220kV 阻抗为0.00718,最小方式下系统阻抗为0.0174 1.6各电压等级基准值 1.7阻抗参数计算 1.7.1发电机阻抗 Xd=233.5%× 7.366100 =0.6368 Xd ′=24.5%×7.366100 =0.0668 Xd ″=15.7%×7.366100 =0.0428 X2=20.9%×7 .366100 =0.057 1.7.2主变阻抗

XT=XT0=14.02%×360 100 =0.0389 1.7.3厂高变阻抗 X T1-2′=15.5%× 40 100 =0.3875 计算用短路阻抗图,如图1-1 图1-1 #2发变组等值阻抗图 1.8短路电流计算 1.8.1最小运行方式下短路电流计算 1)d1点发生三相短路时,短路电流 发电机G 流过的短路电流(归算至220kV 侧,IB=238.6A): I (3)dmin= "1Xd XT +×IB=0428 .00389.01 +×238.6=12.24×238.6=2920.5A 换算为18kV 侧(归算至18kV 侧,IB=3207.6A )短路电流为I (3)dmin=12.24×3207.6=39261A I (2)dmin=0.866× I (3)dmin=0.866×2920.5A=2529.2A 换算为18kV 侧短路电流为I (2)dmin=0.866×12.24×3207.6=34000A 系统流向故障点短路电流

ABB REG216发变组保护原理及调试简介

ABB REG216发变组保护原理及调试简介generator-transformer protection in yangzhou no.2 power plant 作者: ma changzheng jiangsu electric power maintenance branch company地址:南京市江宁区苏源大道58号-5邮编:211102 摘要:本文介绍了扬州二电厂二期2×600mw发电机组配置的基本概况,对发电机-变压器组保护方案及功能配置作了详细说明,并相应介绍了部分保护及自动装置的原理及调试情况。 关键词:发变组保护,reg216 abstract:the scheme and configuration of generator-transformer set relay protection system for yangzhou no.2 power plant phase ii 2×600mw project is briefed. moreover, this article introduces the principles and commissioning test of part of protective relaying. key words:generator-transformer protection, reg216 扬州第二发电有限责任公司二期工程扩建两台600mw超临界燃 煤汽轮发电机组,两台机组均采用发变组单元接线接入500kv配电装置,500kv系统为3/2断路器接线。发电机出口不设断路器,发 电机与主变之间用离相封闭母线相连接。发电机采用自并励静止励磁系统(abb unitrol 5000)。 本期工程每台机组设两台高厂变(三卷变),每台高厂变设一段10kv母线和一段3kv母线。两台机组设一组(两台)起动/备用变

大型发变组保护整定计算培训算例

大型发变组保护整定计算培训算例

目录 概述 (4) 1、继电保护整定计算的目的和任务 (4) 2、继电保护整定计算前的准备工作 (4) 3、继电保护整定计算的技巧和应注意的几 个问题 (5) 4、整定计算步骤 (6) 第一部分发电机变压器组继电保护整定计算.. 7 一、计算说明: (7) 二、设备参数 (8) 三、发变组保护整定计算 (17) 1、发电机差动保护 (17) 2、发电机负序过流保护(不对称过负荷) 19 3、发电机电压制动过流保护 (20) 4、发电机基波定子接地保护 (22) 5、发电机100%定子接地保护 (23) 6、发电机失磁保护 (24) 7、发电机逆功率及程序逆功率保护 (26) 8、发电机误上电保护 (28) 9、发电机匝间保护 (28) 10、发电机失步保护 (29)

11、发电机过激磁保护 (32) 12、发电机频率异常保护 (33) 13、发电机低阻抗保护 (34) 14、发电机过负荷 (35) 15、发电机过电压保护 (37) 16、发电机PT断线闭锁保护 (37) 17、主变(厂变、励磁变)差动保护 (37) 18、主变(厂变)通风 (41) 19、主变压器高压侧PT断线闭锁保护 (41) 20、高厂变复合电压过流 (42) 21、高厂变BBA(B)分支零序过流 (43) 22、BBA(B)工作分支过流保护 (44) 23、励磁变过负荷 (46) 24、励磁变速断 (47) 25、励磁变过流 (48) 26、其它保护 (48) 27、主变(厂变)非电量保护 (49) 28、发电机非电量保护 (49) 第二部分、厂用电系统继电保护整定计算 (50) 一、高压电动机 (50) 1.1、电动机额定电流 (50) 1.2、速断过电流保护 (50)

RCS985发变组保护装置常规调试方法及投运注意事项

RCS985发变组保护装置常规调试方法及投运注意事项 一、RCS-985发变组保护装置常规调试方法 1 试验仪器的要求 微机继电保护试验仪或其他继电保护试验仪器均可,但试验仪器应满足如下要求:(1)能真实的模拟系统故障前与故障后的电流和电压的大小和相位。 (2)真实的模拟系统故障前与故障后的电流和电压的大小和相位的变化速度。 (3)试验装置应具有断路器跳闸后故障消失的功能,以保证后备保护不越级动作。 (4)为便于差动元件试验,最好有六路电流量,不足者最少要有相位可任意调整的三路电流。 (5)在其它保护的试验中,若装置的电流量或电压量不足时,在不影响模拟失真的情况下,允许电压回路并联、电流回路串联使用。 (6)能真实的模拟转子电流、电压的正常输入量。 (7)保护品种繁多,跳闸方式各异,跳闸控制字由试验人员整定,功能试验时一定要观测到端子排,该动则动、不该动则不动,建议外接跳闸指示器观察。该跳 闸指示器在每次试验完成后能自保持指示信号,并能手动复归。该项目在以 后的各项试验中将不再说明。 (8)除跳闸外,有些参数计算值和元件动作观测点可使用本装置显示屏。调试前就熟悉使用说明及各菜单屏幕显示。 2 试验注意事项 试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动; 试验前还应检查屏柜及屏上各装置的接地点在运输过程中是否有螺丝松动; 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源; 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地; 每次试验完成后,切记复归信号,以防误判。 本调试试验内容如与说明书内容不符,则以技术说明书为准。 3 保护装置的准备 (1)试验前详细阅读《RCS-985发电机变压器保护装置说明书》及调试大纲。 (2)对新投运的设备,应检查二次回路接线的正确性,处理好二次回路与端子排在试验中的关系。对定检设备要按运行规程做好安全措施,充分估计到可能会

微机发变组保护整定计算中的几点体会

微机发变组保护整定计算中的几点体会 曹险峰 摘要:针对乌江渡发电厂1号机发变组微机保护在实际运行中遇到的某些软件中的参数设置与现场实际参数不一致的问题,通过理论计算与分析,解决了有关定值换算的问题。 关键词:发电机-变压器组;整定计算;继电保护;失磁保护 中图分类号:TM 774 文献标识码: B 文章编号: 1006-6047(1999)05-0059-02 The Setting Calculation of Microprocessor-Based Generator-Transformer Unit Protection CAO Xian-feng (Wujiangdu Power Plant, Zunyi 563000,China) Abstract: Some software setting parameters of the microprocessor-based protection of generator-transformer unit number one of Wujiangdu Power Plant were not set as the real parameters on site.The conversion of these settings is done through theoretical calculation and analysis.The method of the conversion is presented. Keywords:generator-transformer unit; setting calculation; relaying; excitation loss protection 1998年11月,乌江渡发电厂1号机发变组保护改造为WFBZ-01型微机发变组保护,微机保护装置在现场投运情况反映很好。为了更好地维护和管理微机保护装置,笔者将介绍整定计算中遇到的当微机保护软件中的参数设置与现场实际参数不一致时,如何进行定值换算的问题。 1 失磁保护中的转子判据 动作原理如图1所示。

现场调试工作流程

现场调试、试验工作流程 一、前言 发电厂发电机-变压器组继电保护的调试,是调试工作中的重要环节,是整个调试工程中不可缺少的重要工作之一。下面以一台机组调试为例,讲述调试工程的过程。这里主要讲调试工作,许多工作前必须的手续在这里简化了,如现场工作票、危险点分析及其他必要的手续等。 一、现场应具备的条件 1.设备已到,包括继电保护及各种安全自动装置。电缆可以暂时不要求一定接好,可以先做保护装置的整定试验。 2.现场的直流电源即蓄电池已经完成安装、调试,具备使用条件,包括交流电源。 3.图纸及装置说明书等已准备好,保护定值可以先使用临时定值调试,待正式定值下发后再重新整定。 4.仪器、仪表。 二、工作顺序 (一)厂用系统受电 新建电厂的首要工作是厂用系统受电。因此,电气二次专业第一个主要的工作是升压站保护的调试,包括线路保护、母差保护、起备变保护等。此外,厂用电保护的设备的调试及热工DCS系统的调试工作也应同步进行。 上述保护的调试,可以按照装置本体、回路查线、整组传动、投

入运行等几个步骤进行 1.装置本体整定试验:依据保护定值单,对装置进行整定试验。由于是基建调试,装置的试验必须按照全部校验的步骤进行。所有该做的项目必须做,不能漏项,并做完整的记录。 2.二次回路查线:事先对保护的图纸进行必要的审核,检查图纸的正确性。如果图纸有错误,与设计部门协商,出具变更单。查线要按照正确的图纸进行。回路原理、电缆安装位置(端子排)均应保证正确 3.保护传动: 查线结束后,对断路器及隔离开关本体进行就地传动,包括断路器本身的各种功能,防跳、非全相、储能、压力闭锁、回路联锁等。应注意非全相时间的整定。本体传动正确后,用保护带断路器传动,传动过程中注意信号回路是否正确,集控室信号反映应与保护传动项目一致,应仔细核对。特别注意保护压板的正确性。标识要与所传动的保护一致。传动时每一套保护都要带开关进行传动。包括线路、母差、变压器等保护。 4.电流互感器、电压互感器极性确认: 俗称“点极性”。电压互感器一、二次绕组,电流互感器一、二次绕组。做这项工作之前,应先对照保护装置原理,确认正确的极性,然后再做,保证接入保护装置的极性符合继电保护的要求。极性坚决不能接反,否则保护将会不正确动作。 方法:瞬时极性同名端

保护定值计算书

目录 ~~~~~~~~~~~~~~~ 第一部分:发变组A柜保护整定计算 1、发电机差动保护 (5) 2、发电机负序保护 (7) 3、电压制动过流 (8) 4、定子接地保护(95%) (10) 5、机端、中性点三次谐波比较保护 (11) 6、失磁保护 (12) 7、逆功率保护 (14) 8、误上电保护 (16) 9、匝间保护 (16)

10、失步保护 (18) 11、过激磁保护 (20) 12、频率异常保护 (22) 13、低阻抗保护 (23) 14、主变差动 (25) 15、高压侧间隙零序过流过压 (30) 16、高压侧零序过流t1、t3 (30) 17、高压侧零序过流t2、t4 (31) 18、发变组差动 (31) 19、高压侧三相电压高或低 (36) 20、高压侧零序过电压 (36) 21、发电机过负荷 (37) 22、主变通风 (38) 第二部分:发变组B柜保护整定计算 1、厂高变差动 (39) 2、厂高变复合电压过流t1、t2 (44) 3、厂高变A分支零序过流t1、t2 (47) 4、厂高变B分支零序过流t1、t2 (48) 5、厂高变通风 (49) 6、厂高变A分支零序差动 (49) 7、厂高变B分支零序差动 (52) 8、厂高变A分支复合电压 (52)

9、厂高变B分支复合电压 (52) 10、励磁变过负荷 (53) 11、励磁变速断 (54) 12、励磁变过流 (55) 13、励磁变压器差动 (55) 14、励磁变压器复合电压过流t1、t2 (60) 15、励磁变压器通风 (62) 16、励磁变压器零序差动 (62) 17、励磁变压器零序过流t1、t2 (65) 第三部分:发变组C柜保护整定计算 第四部分:定值清单 1、保护A柜定值清单 (67) 2、保护B柜定值清单 (70) 3、保护C柜定值清单 (71) 第五部分:信号设置 1、保护A柜 (72) 2、保护B柜 (74) 4、保护C柜 (75) 5、保护D柜 (76) 6、保护E柜 (76) 第六部分:故障录波设置 1、保护A柜 (76)

南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板(试行)资料

调继〔2013〕21号附件2 南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板(试行) 2013年12月 广州

前言: 为保证大型机组安全、可靠运行,合理的保护定值是必不可少的措施之一。随着电网规模迅速发展和电压等级的提高,单机容量的增大,电网的安全、稳定运行越来越重要,其中电力主设备的安全可靠地运行是电网安全、稳定运行的基础。 电厂应根据电网运行情况和主设备技术条件,认真校核涉网保护与电网保护的整定配合关系,并根据调度部门的要求,做好每年度对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作。当电网结构、线路参数和短路电流水平发生变化时,应及时校核相关涉网保护的配置与整定,避免保护发生不正确动作行为。需加强发电厂厂用系统的继电保护整定计算与管理,防止因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。依据电网结构和继电保护配置情况,按相关规定进行继电保护的整定计算。 本模板共分3部分,第一部分阐述了整定方案编写的内容及格式,第二部分阐述了发变组保护的核查内容,第三部分阐述了厂用电部分的核查内容。 定值核查工作应依据南网发布的发变组保护整定规程、技术规范及审核模板,并结合实际运行经验开展。第二部分核查内容标“/”的部分应依据南网整定规程相关条款。电厂应绘制保护定值与励磁系统的曲线配合图并提交做为核查依据,并对核查中发现的问题(例如涉网定值失配、厂用电系统保护失配等)做好风险分析工作。执行过程中,各单位对本模板未涉及的保护及功能,应视实际情况进行补充或调整, 并报相应调度机构,以便进一步完善模板内容。 本模板附录均为资料性附录。 本审核模板主要引用的标准: Q/CSG 110034-2012 南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程 Q/CSG 110033-2012南方电网大型发电机及发变组保护技术规范 DL/T 5153-2012 火力发电厂厂用电设计技术规定 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 DL/ T584-2007 3kV~110kV电网继电保护保护装置运行整定规程 DL/ T559-2007 220kV~750kV电网继电保护保护装置运行整定规程 DLT843-2010 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DLT583-2006大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 GB-T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编 本审核模板主要参考的文献: 《发电厂厂用电及工业用电系统继电保护整定计算》作者:高春如 《发电厂继电保护整定计算及其运行技术》作者:许正亚

1#发变组整套启动电气试验方案

1#发变组整套启动电气试验方案 1 编制依据 1.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程 1.2《火电工程启动调试工作规定》 1.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 1.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 1.5《火电机组达标投产考核标准 1.6《火电机组达标投产动态考核办法(试行)》 1.7《电力建设安全工作规程》DL5009.96(火力发电厂部分) 1.8《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 1.9《电力建设施工与验收技术规范》(电气部分) 1.10《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 1.11《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》1.12《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》 1.13《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 1.14《电力系统自动装置检验条例》 1.15《火电机组启动验收性能试验导则》 1.16《变送器校验规程》 1.17《电力科学研究院质量管理标准》 1.18《工程调试合同》 1.19 设计院设计图纸 1.20 厂家产品说明书 1.21电力系统《二十五项反措要求》 2 试验目的 2.1测量发电机转子绕组的绝缘电阻及交流阻抗。 2.2检查一次设备的工作性能。

2.3检查发变组二次电流回路、电压回路的正确性。 2.4检查继电保护装置的可靠性。 2.5录制发电机短路和空载试验曲线。 2.6自动励磁调节器的动态试验。 2.7测量发电机灭磁时间常数。 2.8微机同期系统检查,假同期试验,发电机同期并网试验。 2.9负荷状态下检测差动保护,进行发电机轴电压检查。 2.10 并网后厂用电快切装置切换试验。 3 启动前的准备和要求 3.1 220KV辽林线应提前送电。 3.2 发电机出口短路母线连接好。 3.3 在220KV3611开关电流互感器与3611断路器处加装短路线,做发变组短路试验,检查电流回路。 3.4 启动前所有设备的分部试运工作应全部结束,设备安装调试验收确认合格,且数据齐全。 3.5全厂通讯、消防及照明设施完善齐全,现场各通道畅通。 3.6机组整套启动前必须具备的条件 3.6.1 发电机变压器组有关的一、二次设备安装工作全部结束,并经验收合格。 3.6.2发电机、主变压器、高厂变及励磁变等一次设备绝缘耐压试验合格. 3.6.3直流系统运行正常,绝缘良好,蓄电池带大负荷运行良好。 3.6.4所有电气设备名称、编号标志牌清晰准确外壳接地良好,室内外高压设备的门、窗、栅栏均应关闭好。挂上相应的标志警告牌并加锁。 3.6.5发电机密封油系统冲洗合格,水氢冷系统经检查合格,各项指标应符合启动要求。发电机氢气含量达到要求,氢气泄漏检查合格。 3.6.6 UPS系统工作可靠。

300MW发变组保护定值计算书概论

300MW 发变组保护定值计算书

目录 第1章技术数据 (3) 1.1 发电机技术数据 (3) 1.2 励磁变压器技术数据 (3) 1.3 主变压器参数 (4) 1.4 #1号高厂变参数 (4) 1.5 #2号高厂变参数 (4) 1.6 高压启动变参数 (5) 1.7 发电机接入系统方式 (5) 1.8 计算用阻抗 (7) 第2章发变组保护A柜定值 (8) 2.1发电机差动保护 (8) 2.2 发电机定子接地 (10) 2.3 转子一点接地 (10) 2.4发电机过电压 (11) 2.5 低频保护 (11) 2.6 发电机失磁保护 (12) 2.7 发电机失步保护 (14) 2.8 逆功率保护 (15) 2.9 匝间保护 (16) 2.10 主变差动保护 (16) 2.11 主变零序电流保护 (19)

2.12 主变零序电流电压保护 (19) 2.13 励磁回路过负荷 (20) 2.14 #1高厂变保护 (20) 2.15 #2高厂变保护 (21) 第3章发变组保护B柜定值 (27) 3.1 后备阻抗保护 (27) 3.2 失灵保护 (27) 3.3 非全相保护 (28) 3.4 主变通风 (28) 3.5 发电机对称过负荷 (29) 3.6 发电机不对称过负荷 (30) 3.7 过激磁保护 (32) 3.8 发变组差动保护 (32) 3.9 误上电保护 (35) 3.10 主变瓦斯保护 (36) 第4章发变组保护C柜定值 (37) 4.1 励磁变压器差动保护 (37) 4.2 #1、#2高厂变A分支零序电流保护 (39) 4.3 #1、#2高厂变B分支零序电流保护 (39) 4.4 #1高厂变复合电压过流 (39) 4.5 #1高厂变A分支复合电压过流 (40) 4.6 #1高厂变B分支复合电压过流 (41)

相关文档
相关文档 最新文档