第一章概述

XK3105A是我公司生产的新型称重显示控制器(以下简称仪表)。该仪表稳定可靠,功能简便,价格低廉,广泛适用于各种静态电子衡器及机电改造秤。是电子衡器的首选仪表之一。

1.1 特点

本仪表主要特点如下:

☆去皮功能;

☆累加功能:累加最大8位;

☆数字校秤;

☆高精度A/D转换;

☆面板设有封盖并预留铅封封孔,便于进行参数编程、衡器校准和器具管理;

☆丰富的接口功能:EIA-RS232C一个,20mA电流环一个;

☆看门狗电路应用以保证仪表工作正常。

1.2 指标

1.2.1 主要性能指标

1.2.1.1 模拟输入及A/D指标

1. 输入灵敏度范围 1.0 ----50uV/d

2. 输入噪声电压0.5uVp-p

3. 空秤信号范围-1.2 ----20mV

4. 零点温度性能≤(0.2uV+10ppm×空秤值)/℃

5. 量程温度系数≤10ppm/℃

6. 非线性0.01 %F.S.

7. A/D转换形式三斜积分式

8. A/D转换速度16次/秒

9. A/D分辨率最大260000码

10.传感器激励12±0.6V,最大200mA(6只350Ω传感器)

11.最大外显示分度数10000

1.2.1.2 工作环境及安全性能

1. 供电要求AC187----242V50±1Hz

2. 工作温度范围0----40℃

3. 储存温度范围-30----75℃

1

2

4. 湿度 ≤90%RH(无结露)

5. 重量 约4.2 kg

6. 外形尺寸 270mm ×120mm ×242mm (见图1-1)

7. 耐压 AC2000V 60秒不击穿

8. 绝缘 ≥5M Ω

9. 交流漏电流 ≤3.5mA (AC250V ) 10.功率 约15W

1.3 外形尺寸(图1-1)

图1-1

1.4 前面板

1.4.1 前面板布置(图1-2)

图1-2

1.4.2 显示窗

一个六位荧光数码管指示实际称重数据及提示信息。

3

1.4.3 状态标志

“静止”:指示衡器处于稳定称重状态。

“零位”:指示实际值与衡器“零”之差绝对值小于0.25d 。 “空秤”:指示衡器处于“空秤”状态(F-8设定范围以内)。 “净重”:指示当前显示为净重值。 “毛重”:指示当前显示为毛重值。 “定值”:指示当前显示重量值已达到定量值。 1.4.4 按键

图1-3

各按键功能如下: 〖清除〗用于清除皮重值。

〖键控〗用于键控串行口输出。

〖转换〗用于切换毛重和净重两种方式。同时,相应状态标志指示;

当未曾去皮时,此键无效。

〖累加〗用于键控累加;当衡器未静止时,此键无效。

〖空秤〗用于空秤置零;当主显示重量值大于置零范围(±2%或±10%) 或 衡器未静止时,此键无效。 〖总和〗用于显示总和值。

〖去皮〗用于保存皮重值;当衡器未静止时,此键无效。 〖 〗用于闪烁数字加1。 〖 〗用于闪烁数字减1。 〖 〗用于左移闪烁数字。 〖

〗用于右移闪烁数字。

4

1.4.5 拨码开关

编程 校准

编程开关: 用以进入编程状态的拨码开关。

校准开关: 用以进行衡器校秤状态进入的开关。

1.5 后面板(图1-4)及嵌入安装开孔尺寸(图1-5)

图1-4 图1-5

① 开关

② 保险

③ 交流电源插座 ④ 扩展口 ⑤ 串行接口 ⑥ 传感器接口

5

1.6 系统连接示意图(图1-6)

秤 台

XK3105A 称重显示控制器

大字显示器 计算机

图1-6

6

7

第二章 安 装

2.1 安装要求:

2.1.1 请不要将本仪表安装在如下条件环境中: ☆ 阳光直射处

☆ 靠近热源、水源处 ☆ 暴露在风、雨环境下 ☆ 温差变化较大

☆ 粉尘严重或存在易燃、易爆、腐蚀性气体

2.1.2 最好的工作条件为室温20℃,湿度为50%RH 。

2.1.3 本仪表电源接地应确保良好(小于4欧姆)且不得与其他用电设备共地。 2.1.4 请不要将传感器信号线与电力电缆一同辅设。

2.1.5 供电电源应稳定在AC187----242V ,50±1Hz ,否则需加装电源净化设备。

2.2 传感器的连接

☆ 如果传感器与仪表间电缆很短(小于4米),可以使用四线制连接(图2-1)。但是接插件上1和2,6和7管脚必须短接。

☆ 避免传感器信号线靠近仪表电源线和通讯线,否则会引起附加的电噪声。

图2-1

8

2.3 输入灵敏度计算 计算公式为 X

其中 A :传感器的总量程

B :传感器的灵敏度(mV/V ) D :显示最小分度

X :输入灵敏度(uV )

最后计算出X 应在1.0----50uV 之间,方才符合仪表的使用范围。

举例:一台30t 电子汽车衡,共使用灵敏度为2mV/V 的25t 传感器六只,汽车衡最小显示分度数为10kg ,可计算如下: A =25×6×1000=150000 kg B =2mV/V D = 则 X 1.6uV ,符合要求。

第三章基本操作

3.2 去皮及清除皮重

3.2.2 清除皮重

在称重状态下,可以通过〖清除〗键清除皮重值, 或当“空秤”时按下〖去皮〗键。

3.3 累加及累加值的调出及清除

3.3.1 累加操作

9

3.3.3累加值的调出

在称重状态下,按下〖总和〗键,仪表显示累加值的高四位.然后按下〖总和〗

10

第四章校准

4.1 校准说明

本仪表应在以下情况时进行校准:

☆首次安装、复检或衡器部件更换后。

☆使用中发现衡器超差或漂移。

注意:在开始校准之前,本仪表至少应预热30分钟以保证校准精度。

4.2 操作方法

4.2.1 校准选项一览表

11

4.2.2 校准步骤

4.2.2.2 校准

进入校准后,仪表以0.1d的精度显示实际重量信号,在校准期间,一旦按下〖设定〗键,均返回到4.2.2.1的第b步。

a.空秤校准

保持衡器为空秤,并且保持衡器为稳定状态后,按下〖空秤〗键,即完成空秤校准,此时仪表显示为“0”。

注:不管是否进行量程校准,空秤校准可多次进行。

b.称量校准

向衡器加载砝码(或精确称量的砝码替代物)并稳定后,用〖 〗和〖 〗键移动光标,用〖 〗和〖 〗键调整光标对应的数字,直至调整到显示数字与实际重量的差值符合误差要求。

注:若仪表显示重量调整不到实际重量值,可能是输入灵敏度不匹配,可参看2.3予以计算,并重新进行参数选择。

4.2.2.3校准完成后,将“校准”开关拨回到左侧,仪表即记忆校准参数并回到称重状态。

12

第五章用户编程功能

5.1 用户编程功能简介

本仪表用户编程项目用“F-”提示,共有编程项目17项。用户可在规定范围内选择适当参数以使仪表更广泛地适用于各种情况。

具体项目如下:

注:“空跟”为空秤跟踪(又称零点跟踪)的缩称。

13

5.2 用户编程功能设置流程图

将仪表封盖打开

为:

为:End

14

5.4 用户编程功能及设置项目(带* 号的参数为出厂值)

注:当仪表处于保持功能时,以每秒4次的速率更新显示。

15

注:本项目设置应当以称重环境为参考。当称重环境不稳定,如由于风、振动或被称物不能完全静止而造成显示数值跳变时,应选择滤波系数强或最强。若要快速称重,应选择滤波系数最弱以快速显示反应。

本滤波器的截止频率分别为16Hz、8Hz、4Hz、2Hz。

注:此项目规定了〖空秤〗键功能与零点跟踪总效果的范围,按照国家标准 级静态衡器应为满量程的±2%。

注:只有当仪表显示值变化不大于本项设定值时,仪表才进行静止判断,否则仪表认为不静止。

注:在条件F4符合情况下,按本项设置的时间间隔,进行静止判断,并相应显示指示。

16

注:按照国家标准对于 级静态衡器的要求,空跟速率应不大于0.5d/秒。

注:本项目用以设置衡器视为“空秤”的范围,以用来作为累加、保持等功能的依据。当衡器使用环境较恶劣或使用频繁时,此项值应选择大一些。

注:当仪表信号超过最大秤量9d时,本项目来选择继续显示还是超载提示。

注:当仪表信号低于“零点”8d时,本项目来选择继续显示还是提示出错。

17

注:当选择2时,在仪表预热期间,当信号小于F-3范围内且衡器静止时,仪表自动认“空秤”。当选择1时,仪表预热期内不进行判断空秤。

18

19

第六章 接口

6.1 简介

本仪表具有RS-232C 、20mA 电流环各一个。电原理如下:

1

20mA 电流环 9

3

RS-232C 5 GND

图6-1

6.2 串行口

本仪表数据发送为间断方式,在一帧发送期间,可能因发送速率不同而分为几次间隔发送。

由用户编程决定的串口项目有:

20

6.2.1 管脚定义

串行口端子图及定义如图6-2及表6-2。

图6-2

6.2.2 串行口数据格式

6.2.2.1 信号格式

类型:EIA -RS -232C/20mA 电流环 方式:RS232、20mA 电流环为半双工 格式:波特率 1200、2400、4800

、9600 数据位 7位 停止位 1位 校验位 1位(偶)

代码 ASCII

相关文档