文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工进网作业许可考试试题_电力变压器

电工进网作业许可考试试题_电力变压器

电工进网作业许可考试试题_电力变压器
电工进网作业许可考试试题_电力变压器

电力变压器

1.变压器是一种静止的电气设备,它利用(C)将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种

电压等级的交流电。

A、电路原理

B、电力原理

C、电磁感应原理可

D、电工原理

2.变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频

率的另一种电压等级的交流电。

A、滚动

B、运动

C、旋转

D、静止

3.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。

A、油浸式

B、风冷式

C、自冷式

D、水冷式

4.仪用互感器分(B)两种。

A、电力变压器和电流互感器

B、电流互感器和电压互感器

C、特种互感器和电流互感器

D、特种互感器和电压互感器

5.变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。

A、圆式

B、角式

C、心式

D、球式

6.变压器的铁芯是(A)部分。

A、磁路

B、电路

C、开路

D、短路

7.变压器(B)铁芯的特点是铁轭不仅包围绕组的顶面和底面,而且还包围绕组的侧面。

A、圆式

B、壳式

C、心式

D、球式

8.由于(C)铁芯结构比较简单,绕组的布置和绝缘也比较容易,因此被我国电力变压器主要采

用。

A、圆式

B、壳式

C、心式

D、球式

9.绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘(A)

A、铜线

B、铝线

C、铁线

D、钢线

10.变压器的冷轧硅钢片的厚度有0.35、0.30、( A )mm等多种。

A、0.27

B、0.37

C、0.47

D、0.57

11.为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A )调整。

A、电压

B、电流

C、有功

D、无功

12.变压器中,一般情况下是在(A)上抽出适当的分接。

A、高压绕组

B、中压绕组

C、低压绕组

D、第三绕组

13.根据高、低压绕组排列方式的不同,变压器绕组分为同心式和(D)两种。

A、同心式

B、混合式

C、交叉式

D、交叠式

14.变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。

A、分接开关

B、分段开关

C、负荷开关

D、分列开关

15.对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将(C)靠近铁轭。

A、高压绕组

B、中压绕组

C、低压绕组

D、高压或者中压绕组

16.对于(D) 变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。

A、同心式

B、混合式

C、交叉式

D、交叠式

17.对于同心式绕组变压器,为了便于(B),通常将低压绕组靠近铁芯柱。

A、绕组和外壳绝缘

B、绕组和铁芯绝缘

C、铁芯和外壳绝缘

D、铁芯和套管绝缘

18. ( A ),多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量

小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。

A、吊器身式油箱

B、吊箱壳式油箱

C、吊整体式油箱

D、吊分体式油箱

19.吊器身式油箱,多用于(A)及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量

小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。

A、6300kVA

B、5000kVA

C、8000kVA

D、4000kVA

20.吊箱壳式油箱,多用于(D)及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又

称钟罩式油箱。

A、5000Kva

B、6300kVA

C、4000kVA

D、8000kVA

21.变压器的冷却装置是起(B)的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。

A、绝缘作用

B、散热作用

C、导电作用

D、保护作用

22.(B)位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。

A、冷却装置

B、储油柜

C、防爆管

D、吸湿器

23.若变压器(B),可以在油箱外壁上焊接散热管,以增大散热面积。

A、小容量

B、容量稍大些

C、25000kVA及以上

D、50000kVA及以上

24.当变压器容量在(D)时,则采用强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器。

A、小容量

B、容量稍大些

C、容量更大

D、50000kVA及以上

25.(C )位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。

A、冷却装置

B、储油柜

C、安全气道

D、吸湿器

26.(D)位于储油柜与箱盖的联管之间。

A、冷却装置

B、吸湿器

C、安全气道

D、气体(瓦斯)继电器

27.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生(A)时,接

通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

A、气体

B、液体

C、固体

D、气味

28.变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或(A)。

A、铜排

B、铝排

C、铁排

D、钢排

29.变压器吸湿器中装有氯化钙浸渍过的硅胶,以吸收空气中的(D)。

A、灰尘

B、颗粒物

C、二氧化碳

D、水分

30.当吸湿器中的硅胶受潮到一定程度时,其颜色由蓝变为(C)。

A、黄色、淡黄色

B、绿色、粉绿色

C、白色、粉红色

D、灰色、深灰色

31.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相(A)的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,

输出电能的一侧为二次侧绕组。

A、绝缘

B、导通

C、导体

D、半绝缘

32.当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁

通,这个交变磁通(D),两个绕组分别产生感应电势。

A、只穿过一次侧绕组

B、只穿过二次侧绕组

C、有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组

D、不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组

33.关于变压器绕组,(B)说法是正确的。

A、接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组

B、接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组

C、接入电源的一侧叫高压侧绕组,输出电能的一侧为低压侧绕组

D、接入电源的一侧叫低压侧绕组,输出电能的一侧为高压侧绕组

34.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电

压(A)。

A、高

B、低

C、可能高也可能低

D、不变

35.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数少的一边电

压(B)。

A、高

B、低

C、可能高也可能低

D、不变

36.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率(B)变压器一次输入功率。

A、大于

B、等于

C、小于

D、可能大于也可能小于

37.变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比(B)。

A、成正比

B、成反比

C、相等

D、无关系

38.S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量(C)kVA,高压侧绕组额定

电压为10kV电力变压器。

A、800

B、630

C、160

D、500

39.S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封

式,额定容量100kVA,高压侧绕组额定电压为(A)kV电力变压器。

A、10

B、20

C、35

D、110

40.变压器铭牌上,绕组耦合方式用(B)表示自耦。

A、P

B、O

C、I

D、U

41.变压器铭牌上,冷却方式用(C)表示油浸风冷。

A、S

B、D

C、F

D、G

42.变压器铭牌上,一般(A)及以上的变压器标出带有分接绕组的示意图。

A、8000kVA

B、4000kVA

C、6300kVA

D、5000kVA

43.一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型

号中分别加以(A)、R和M表示。

A、H

B、J

C、K

D、L

44.一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型

号中分别加以H、R和( D)表示。

A、V

B、B

C、N

D、M

45.连接于线路(A)的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级相同。

A、终端

B、始端

C、中间端

D、任何位置

46.额定电压是指变压器( B),它应与所连接的输变电线路电压相符合。

A、相电压

B、线电压

C、最大电压

D、最小电压

47.变压器可以按绕组耦合方式、相数、(A)、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。

A、冷却方式

B、运行方式

C、检修方式

D、正常方式

48.三相变压器绕组为Y联结时,(B)。

A、线电流为3倍的绕组电流

B、线电流为绕组电流

C、线电流为2倍的绕组电流

D、线电流为3倍的绕组电流

49.三相变压器绕组为D联结时,(A)。

A、线电流为3倍的绕组电流

B、线电流为绕组电流

C、线电流为2倍的绕组电流

D、线电流为3倍的绕组电流

50.变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为(A)的有效值。

A、线电流

B、相电流

C、最小电流

D、最大电流

51.变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(D)。

A、三相为1,单相为3

B、单相和三相均为1

C、单相和三相均为3

D、单相为1

52.三相变压器的同一侧三个绕组,有(A ),三角形连接或曲折形连接三种接线。

A、星形连接

B、球形连接

C、角形连接

D、方形连接

53.变压器一、二次绕组对应的线电压之间的相位差总是(B)的整数倍,正好与钟面上小时数之

间的角度一样。

A、20

B、30

C、40

D、50

54.(C)是三相变压器绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接

电源或负载。

A、三角形连接

B、球形连接

C、星形连接

D、方形连接

55.变压器极性接错,有可能导致两个绕组在铁芯中产生的(A)就会相互抵消。

A、磁通

B、电流

C、电压

D、有功

56.对于三相变压器Dyn11连接组别,n表示(D)引出。

A、相线

B、相线

C、相线

D、中性线

57.三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成(B)。

A、星形

B、三角形

C、方形

D、球形

58.三相变压器Dyn11绕组接线表示二次绕组接成(A)。

A、星形

B、三角形

C、方形

D、球形

59.Yyno绕组接线表示三相变压器一次侧绕组接成(A)。

A、星形

B、三角形

C、方形

D、球形

60.三相变压器Dyn11绕组接线相量图中,二次侧线电压超前于一次线电压(A)度。

A、30

B、60

C、90

D、120

61.变压器接在电网上运行时,变压器(A)将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,

因此变压器应具备一定的调压能力。

A、二次侧电压

B、一次侧电压

C、最高电压

D、额定电压

62.Dyn11连接的变压器与YynO连接的变压器比较,一般是(A)。

A、绝缘强度要求高,成本也稍高

B、绝缘强度要求低,成本也稍高

C、绝缘强度要求低,成本也稍低

D、绝缘强度要求相同,成本也一样

63.YynO连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D)。

A、5%

B、10%

C、15%

D、25%

64.Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B),或按制造厂的规

定。

A、30%

B、40%

C、50%

D、60%

65.当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称

( D)。

A、励磁电流

B、整定电流

C、短路电流

D、空载电流

66.变压器二次(D),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。

A、带100%负载

B、带80%负载

C、带10%负载 D 、不带负载

67.变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压,称为(B)。

A、无励磁调压

B、有载调压

C、常用调压

D、无载调压

68.变压器的损耗包括(B)和铜损。

A、线损

B、铁损

C、磁损

D、漏损

69.(D)是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一个恒定量,并随

实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器能耗的重要指标。

A、线损

B、铜损

C、磁损

D、铁损

70.在额定电压下,变压器铁损(C),是衡量变压器能耗的重要指标。

A、与实际运行功率大小有关

B、与实际运行电流大小有关

C、是一个恒定量

D、是一个可变量

71.在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压(B),是衡量变压器能耗的重

要指标。

A、成反比变化

B、成正比变化

C、平方成正比变化

D、变化不发生变化

72.当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的(D)时。

A、20%~30%

B、30%~40%

C、40%~60%

D、50%~70%

73.当变压器二次侧短路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为(A)。

A、阻抗电压

B、一次电压

C、电流电压

D、额定电压

74.变压器的效率为输出的(A)与输入的有功功率之比的百分数。

A、有功功率

B、无功功率

C、额定功率

D、视在功率

75.变压器的效率为输出的有功功率与输入的(A)之比的百分数。

A、有功功率

B、无功功率

C、额定功率

D、视在功率

76.一般大型变压器的效率在(A)以上。

A、95%-99.5%

B、96%-99.5%

C、97%-99.5%

D、98%-99.5%

77.一般中小型变压器的效率约为(D)以上。

A、65%

B、75%

C、85%

D、95%

78.变压器负载运行时,由于变压器内部的阻抗压降,(B)将随负载电流和负载功率因数的改变

而改变。

A、一次电压

B、二次电压

C、阻抗电压

D、电流电压

79.当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就(B)。

A、恒定

B、不同

C、上升

D、下降

80.变压器的允许温度主要决定于绕组的(D)。

A、匝数

B、长度

C、厚度

D、绝缘材料

81.变压器的温升,对于水冷却变压器是指测量部位的温度与(A)水温之差。

A、冷却器入口处

B、变压器油

C、绕组

D、套管

82.变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与(A)温度之差。

A、冷却空气

B、变压器油

C、绕组

D、套管

83.变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之(B)。

A、和

B、差

C、积

D、商

84.变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成(A),一部分被变压器各部件吸收使之温度

升高,另一部分则散发到周围介质中。

A、热量

B、有功

C、无功

D、动能

85.对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在(B)时产生的绝缘损坏为正常损坏,

绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为65℃。

A、96℃

B、98℃

C、100℃

D、102℃

86.对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,

绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是(B),绕组温升限值为65℃。

A、18 ℃

B、 20℃

C、22℃

D、24℃

87.对于强迫油循环的风冷变压器,其上层油温不宜经常超过(C)。

A、73℃

B、74℃

C、75 ℃

D、76℃

88.变压器的稳定温升大小与周围环境温度(D)。

A、正比

B、反比

C、有关

D、无关

89.变压器的电源电压一般不得超过额定值的(B)。

A、±4%

B、±5%

C、±6%

D、±7%

90.在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大

容量为变压器的(A)。

A、过负载能力

B、欠负载能力

C、运行能力

D、效率

91.在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的(A)

为变压器的过负载能力。

A、最大容量

B、额定容量

C、正常容量

D、最小容量

92.变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和(A)下的过负载能力。

A、事故情况

B、额定功率

C、额定电压 D 、额定电流

93.变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可(B)过负载运行。

A、严重

B、适当

C、不允许

D、长时间

94.并列运行是将两台或多台变压器的一次侧和(B)分别接于公共的母线上,同时向负载供电。

A、公共侧绕组

B、二次侧绕组

C、高压侧绕组

D、低压侧绕组

95.不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的(B),变压器都可在额定负载

下运行。

A、±4%

B、±5%

C、±6%

D、±7%

96.对于油浸式变压器绕组温升限值, A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热

点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为

(C)。

A、63℃

B、64℃

C、65℃

D、66℃

97.为提高变压器运行的经济性,可根据(D)调整投入并列运行的台数,以提高运行效率。

A、电压的高低

B、电流的大小

C、功率因数

D、负载的大小

98.一般两台并列变压器的容量比也不能超过(A),否则会影响经济性。

A、3:1

B、4:1

C、5:1

D、6:1

99.变压器理想并列运行的条件之一是(A)。

A、变压器的接线组别相同

B、变压器的接线组别相差30℃

C、变压器的接线组别相差60℃

D、变压器的接线组别相差90℃

100.常用的变压器油有国产(D)号和10号两种。

A、10

B、15

C、20

D、25

101.变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的(B)。

A、升高

B、降低

C、时高时低

D、不变

102.变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在(C)后无问题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。

A、6h

B、12h

C、24h

D、48h

103.变压器油本身绝缘强度比空气(A),所以油箱内充满油后,可提高变压器的绝缘强度。

A、大

B、小

C、时大时小

D、比较小

104.变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(D)。

A、60℃

B、65℃

C、70℃

D、75℃

105.变压器在正常运行中,若容量在(C)及以上,且无人值班的,每周应巡视检查一次。

A、315kVA

B、500kVA

C、630kVA

D、800kVA

106.变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加(A)。

A、特殊巡视

B、常规巡视

C、操作巡视

D、抢修巡视

107.变压器正常运行时发出(B)。

A、间断的嗡嗡声

B、均匀的嗡嗡声

C、均匀的沸腾声

D、间断的沸腾声108.当变压器过负载时,一般会发出(A)。

A、很高且沉重的嗡嗡声

B、很轻且细微的嗡嗡声

C、很高且沉重的沸腾声

D、很轻且细微的沸腾声

109.用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为(B)。

A、气体绝缘干式变压器

B、环氧树脂干式变压器

C、H级绝缘干式变压器

D、油浸绝缘干式变压器

110.气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以(A)气体代替绝缘油,利用该气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。

A、SF6

B、H2

C、O2

D、N2

111.气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有(D )和真空压力表。

A、压力继电器

B、温度继电器

C、泄露继电器

D、密度继电器

112.气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有密度继电器和

(C)。

A、空气压力表

B、气体压力表

C、真空压力表

D、真空加压表

113.H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C)高温,属于C级绝缘材料。

A、200℃

B、210℃

C、220℃

D、230℃

114.非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降(C)左右。

A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

115.非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载损耗要低(A)。

A、70%~80%

B、30%~40%

C、50%~60%

D、60%~70%

116.S9系列配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低绕组电流密度,从而降低了(A)。

A、空载损耗和负载损耗

B、输入功率

C、输出功率

D、视在功率

117.S11变压器油箱上采用片式散热器代替(C)散热器,提高了散热系数。

A、方式

B、面式

C、管式

D、立式

118.目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(B)。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

119.单相变压器多为(C),通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。

A、地下式

B、地面式

C、柱上式

D、户内式

120.(D)的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。

A、高压断路器

B、隔离开关

C、电压互感器

D、电流互感器

121.电流互感器是将高压系统中的电流或者低压系统中的大电流改变为(A)标准的小电流。

A、低压系统

B、中压系统

C、高压系统

D、超高压系统

122. (A)是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或3

100V),供测量仪表、继电保护

/

自动装置、计算机监控系统用。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、变压器

D、避雷器

123.三绕组电压互感器的(C)主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。

A、第一绕组

B、第二绕组

C、第三绕组

D、第四绕组

124.电压互感器的绝缘方式中干式用(B)表示。

A、J

B、G

C、Z

D、C

125.电压互感器的绝缘方式中油浸式用(A)表示。

A、J

B、G

C、Z

D、C

126.电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(A),分额定容量和最大容量。

A、以VA值表示

B、以V值表示

C、以A值表示

D、以KVA值表示

127.电压互感器的高压绕组与被测电路( A ),低压绕组与测量仪表电压线圈并联。

A、并联

B、串联

C、混联

D、互联

128.I、II类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压(B)。

A、0.1% B 、0.2% C、0.3% D、0.4%

129.电压互感器的二次绕组不准(B),否则电压互感器会因过热而烧毁。

A、开路

B、短路

C、分路

D、接地

130.电压互感器二次回路允许有(A)接地点。

A、一个

B、两个

C、三个

D、多个

131.对电压互感器的准确度,(B)级一般用于测量仪表。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7

132.电压互感器二次回路允许有(A)接地点。

A、一个

B、两个

C、三个

D、多个

133.电压互感器及二次线圈更换后必须测定(B)。

A、变比

B、极性

C、匝数

D、绝缘

134.电流互感器一次绕组匝数(A)二次绕组的匝数。

A、小于

B、大于

C、等于

D、大于或小于

135.电流互感器的一次绕组匝数很少,(A)在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。

A、串联

B、并联

C、混联

D、互联

136.电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的( A )。

A、负载电流

B、额定电流

C、最大电流

D、最小电流

137.电流互感器型号中,常用(C)表示户外式。

A、C

B、L

C、W

D、A

138.电流互感器的一次绕组匝数很少,(A)在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。

A、串联

B、并联

C、混联

D、互联

139.电流互感器(A)与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。

A、不能

B、必须

C、可以

D、应该

140.电流互感器分为测量用电流互感器和(B)用电流互感器。

A、实验

B、保护

C、跳闸

D、运行

141.对于电流互感器准确度,保护一般用(C)、D级、5PX、10PX级等。

A、0.05

B、0.02

C、B级

D、-级

142.电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须(A),以防止一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧的高压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。

A、可靠接地

B、不接地

C、分开接地

D、接地

143.电流互感器的二次回路只能有(A )接地点,决不允许多点接地。

A、一个

B、二个

C、三个

D、四个

144. (A)级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。

A、0.5

B、0.6

C、0.7

D、0.8

145.TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为(B)。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

电工进网作业许可培训考试题(第二套)

电工进网作业许可培训考试题 (第二套) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在电路中,电阻的联接方法主要有( D )。 A、串联和并联 B、并联和混联 C、串联和混联 D、串联、并联和混联 2、一般规定参考点的电位为( B )V。 A、-1 B、0 C、1 D、2 3、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( B)小时。 A、20 B、2 C、12 D、没有规定 4、 ( A )主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。 A、线路电抗器 B、线路电容器 C、线路阻波器 D、线路电阻 5、电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将( A )断开运行,这样可显著减小短路电流。 A、母线联络断路器或母线分段断路器 B、主变断路器 C、主变或线路断路器 D、线路断路器 6、( A )是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 7、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用(B)的总降压变电所的电气主接线。 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器 8、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。 A、和 B、差 C、积 D、商 9、( D )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器 10、在三相系统中发生的短路中,除( A )时,三相回路依旧对称,其余三类均属不对称短路。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 11、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( D )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14 D、15 12、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。

电工进网作业许可证考试试题有答案

电工进网作业许可证考试试题有答案 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件温度是( C ) A、互不相关, B、相同, C、不同. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 5、高压配电网是指电压在( C )及以上配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )额定电压时,一次绕组中流过电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 9、变压器功率是指变压器( C )之比百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 10、容量在630kVA以下变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器高压绕组电流一定( C )低压绕组电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关优

电工进网作业许可考试习题(高压类)版

电工进网作业许可考试习题(高压类)2012版 一丶电工基础 一丶单项选择 1.带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。PT1 A.电压 B.磁场 C.电场 D.电晕 2.电场中某点A的电位等于单位(B)在该点所具有的电位能。PT1 A.电子 B.正电荷 C.负电荷 D.以上都正确 3.关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法错误的是(D)PT1 A.各点电位的大小与参考点的选择有关, B.各点电位的正负与参考点的选择有关, C.计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差, D.各点电位的大小和正负与参考点的选择都无关。 4丶已知电路中A点电位为15V,B点电位为4V,则A丶B两点间的电压为(A)V。PT1 A丶11 B-11 C丶19 D丶60 5丶若在5秒内通过导体横截面的电量为25库仑,则电流强度为(A)安培。PT1 A.5 B.25 C.30 D.125 6丶方向不变,大小随时间变化的电流叫(C)PT2 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动直流电 D.脉动交流电 7丶测量电路中电流时,电流表量程应(B)在该电路中。PT2

A.大于被测电路实际值,并联 B.大于被测电路实际值,串联 C.小于被测电路实际值,并联 D.小于被测电路实际值,串联8丶已知截面积为20mm2的导线,流过的电流为300A,则该导线中的电流密度为(D)。PT2<解:300/20=15> A.320A/mm2 B.25A/mm2 C.30A/mm2 D.15A/mm2 9丶在电源外部,正电荷是由(D)。PT2 A.低电位移向高电位 B.低电位移向参考电位 C.高电位移向参考电位 D.高电位移向低电位 10丶当电路开路时电源端电压在数值上等于(B)。PT2 A.零 B.电源电动势 C.电源内阻的电压 D.无法确定 11丶电源电压表示电场力在(A)将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。PT2 A.外电路 B.内电路 C.整个电路 D.无法确定 12丶电路中,导体对(C)呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。PT3 A.电压 B.电量 C.电流 D.电流密度 13.求导体电阻大小的表达式为(B)。PT3 A.R=pLS B.R=pL/S C.R=pS/L D.R=Ls/p 14.导体电阻越小,则其电导就(B)。PT3 A.不变 B.越大 C.越小 D.不确定 15.已知电路的未端电压为18v,电流为6A,则该电路电阻为(C)Ω。PT3

电工进网作业许可理论考试参考习题

--高压电器及成套配电装置 一、单项选择题 1、在(中性点直接接地)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。 2、以下短路形式中,(三相短路)属于对称短路。 3、电路中发生短路时,可能引起的危害是(回路电流增大)。 4、开关电器的触头(在闭合和分断)过程中,会产生电弧。 5、电弧电流的本质是(离子导电)。 6、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若(触头间介质击穿电压触头间恢复电压),则电弧重燃。 7、(触头间介质击穿电压)的大小与触头间的温度、离子浓度、触头之间距离等因素有关。 8、触头间恢复电压是指触头间电弧(暂时熄灭)后外电路施加在触头之间的电压。 9、电路中负荷为(电阻性)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。 10、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率越大,在电感元件上产生的感应电动势(越大),不利于灭弧。 11、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(使电弧温度迅速降低)。 12、高压断路器的主要作用是(接通和断开电路)。 13、高压断路器按其绝缘介质不同分为(少油断路器、真空断路器,SF 断路器和压缩空气断路器等)。 14、高压断路器的主要参数包括(额定开断电流)等。 15、为了适应断路器在不同安装地点的耐压要求,我国规定了断路器的(最高工作电压)。 16、断路器的额定开断电流决定了断路器的(灭弧能力)。 17、额定动稳定电流表示断路器能承受的(短路电流电动力效应)能力。 18、断路器的开断时间等于(分闸时间与燃弧时间之和)。 19、ZN4-10/600 是(真空断路器)的型号。 20、真空断路器主要用于(310kV)电压等级。 21、10kV 真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(1015mm). 22、SF 断路器的缺点之一是(需要有净化系统)。 23、SF 气体的灭弧能力是空气的(100 倍)。 24、SF 气体具有(不可燃)的优点。 25、目前使用的某些SF 断路器的检修年限可长达(20)年以上。 26、新装SF 断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的漏气率和(含水量)。 27、SF 断路器灭弧室的含水量应小于(150ppm)。 28、罐式SF 断路器的特点有(重心低)等。 29、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(足够大的操作功)。 30、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(在合闸过程中加速跳闸)。 31、电磁操动机构的优点之一是(加工工艺要求不高)。 32、弹簧储能操动机构的优点之一是(对合闸电源要求不高)。 33、液压储能操动机构的优点之一是(操作功大)。 34、弹簧储能操动机构储能过程中,(合闸弹簧)被拉伸储能。 35、500kV 断路器一般配置(液压)操动机构。 36、对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 37、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(1)次。

全国电工进网作业许可考试(二)

复习资料(二)一、单选题: 1、下图所示为三相平衡负载的星形连接示意图,下列关于线电流I L 与相电流Ip、线电压U L 与相电压Up之间 的关系表达正确的是( C )。 A、I L =Ip,U L =Up B、I L =Ip,U L =Up C、I L =Ip,U L =Up D、I L =Ip,U L =Up 2、关于380/220V市电系统,( A )说法是正确的。 A、220V是相电压,380V是线电压 B、220V是线电压,380V是相电压 C、220V和380V都是相电压 D、以上答案皆不对 3、当消弧线圈的电感电流大于(A )时,接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。 A、接地电容电流 B、接地电感电流 C、接地电阻性电流 D、接地电容电流和接地电阻性电流 4、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B)等主接线形式。 A、隔离开关 B、负荷开关-熔断器 C、熔断器 D、断路器-熔断器 5、( A )的配电系统中,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。 A、单母线分段接线 B、单母线接线 C、内桥接线 D、外桥接线 6、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电

C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 7、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。 A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 8、在( B )中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点直接接地运行方式,其目的是保障人身设备安全。 A、中压配电系统 B、低压配电系统 C、高压配电系统 D、中低压配电系统 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 10、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )。 A、过电压 B、过电流 C、过负荷 D、欠电压 11、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 12、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂 13、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105,由于绕组的平均温度一般比油温高10,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过( C )。 A、93 B、94 C、95 D、96 14、( A ),多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。 A、吊器身式油箱 B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 15、变压器铭牌上,绕组数用( A )表示三绕组。 A、S B、D C、G D、H 16、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 A、必须停止运行 B、仍能继续供电 C、肯定也发生故障 D、自动切除 17、YynO连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的( D )。 A、5% B、10% C、15% D、25%

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压18

试卷编号:南京办高压07-10-24考试: 第1套姓名:_____________ 准考证号码: ______________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是()负荷。 A. 一类 B. 二类 C. 三类 2、形成大型电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥()的作用。 A. 火力发电厂 B. 水力发电厂 C. 核电厂 3、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是()。 A. 水 B. 油 C. 空气 4、我国电力系统中,线路始端的最低电压等级为()。 A. 0.20kV B. 0.38kV C. 0.4kV 5、变压器油的试验项目一般为简化试验、介质损耗试验和()。 A. 耐压试验 B. 润滑试验 C. 抽样试验 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧相电压的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的2倍 3倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的 7、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 8、变压器的调压方式分为无励磁调压和()。 A. 有载调压 B. 无载调压 C. 不带电调压 9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到()时,变压器从电源吸取的功率 称为短路损耗。 A. 最大值 B. 额定值 C. 最小值 10、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同和()。 A. 变压器的阻抗电压相等 B. 变压器的效率相等 C. 变压器的温升相等 11、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组()时,二次电压大小将随负载电流大小和负载 功率因数大小的改变而改变。 A. 带负载运行 B.空载运行 C. 短路运行 12、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到(),以减小输电 线上的能量损耗。 A. 几千伏 B. 几百伏 C. 几万伏或几十万伏 13、负荷开关具有较弱的灭弧装置,用于切断或接通()。 A. 正常负荷电流 B. 短路电流 C. 正常负荷电流和短路电流 14、下列()是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。 A. RW5-35型 B. RXW-35型 C. RXFW-35型 15、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性()的方式实现。 A. 机械闭锁 B. 电磁锁 C. 机械闭锁或电磁锁 16、 FN3-10R/400型负荷开关合闸时,()。 A. 工作触头和灭弧触头同时闭合 B. 灭弧触头先于工作触头闭合 C. 工作触头先于灭弧触头闭合 17、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电()后进行。

全国电工进网作业许可考试

全国电工进网作业许可考试 高压类理论试题(2009年B1卷) 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题一分,错选或不选为0分,总计40分) 1、直接将电能送到用户的网络称为(C) A 发电网 B 输电网 C 配电网 2、供电质量指电能质量与(A) A 供电可靠性 B 供电经济性 C 供电服务质量 3、变压器的调压方式为(C) A 有励磁调压和有载调压 B 无励磁调压和无载调压 C 无励磁调压和有载调压 4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过(B)与油箱相通 A 冷却装置 B 气体继电器 C 吸湿器 5 、变压器一次绕组加额定电压,,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变 A 空载损耗 B 励磁阻抗大小 C 负载阻抗大小 6、变压器稳定温升的大小与(A) A 变压器的损耗和散热能力等 B 变压器周围环境的温度 C 变压器绕组排列方式 7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比 A 一、二次侧电压瞬时值 B 一、二次侧电压有效值 C 一、二次

侧电压最大值 8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C) A 变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍 B 变压器额定容量除以二次测额定电流的20。5倍 C 变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍 9、变压器(A),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升 A 正常运行时 B 故障运行时 C 过负荷运行时 10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以30。5就等于(C) A 相电压 B 最大电压 C 线电压 11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差 A 绕组最低温度 B 冷却空气温度 C 绕组平均温度 12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C) A 低损耗油干式变压器 B 卷铁芯干式变压器 C H级绝缘干式变压器 13、FN3—10R/400是(A)的负荷开关 A 带熔断器 B 带热脱扣器 C 改进型 14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能 A 分闸弹簧 B 合闸弹簧 C 分闸弹簧和合闸弹簧 15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压11

试卷编号:高压十一考试: 第1套姓名______________ 准考证号码 ______________________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、产生谐波电流最为突出的设备是()。 A. 晶闸管变流设备 B. 电焊机 C. 荧光灯 2、在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为()。 A. 电压偏差 B. 电压波动 C. 电压闪变 3、变压器的铭牌上标有变压器的()。 A. 最小输出功率 B. 效率 C. 技术参数 4、变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或()绕制而成。 A. 铝线 B. 绝缘 C. 硅钢片 5、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的 功率称为()。 A. 短路损耗 B. 开路损耗 C. 空载损耗 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的3倍 7、变压器正常运行时,()的温度最高。 A. 绕组 B. 铁芯 C. 变压器油 8、变压器二次侧带负载下的调压称为()。 A. 无励磁调压 B. 有载调压 C. 无载调压 9、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 10、电压互感器工作时相当于一台()的降压变压器。 A. 空载运行 B. 负载运行 C. 短路运行 11、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将高电压降低 为(),以满足各种负荷的需要。 A. 不同等级的频率 B. 不同等级的电压 C. 不同频率的电流 12、如果忽略变压器一、二次绕组的()和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效 值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。 A. 漏电抗 B. 励磁电抗 C. 励磁阻抗 13、RGC型高压开关柜常用于额定电压3~24KV的()接线变电所中。 A. 单母线 B. 双母线 C. 桥式 14、 RN1系列熔断器是否熔断应根据()来判断。 A. 熔断指示器 B. 电路中电流表指0 C. 电路中电压表指0 15、液压操动机构是()进行合、分闸的操作机构。 A. 利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 B. 利用液体压力储存能量,依靠气体压力传递能量 C. 利用液体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 16、 GW4-35/1000表示()。 A. 35KV户内隔离开关 B. 35KV户外隔离开关 C. 35KV户内断路器 17、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应()。 A. 开灯进行 B. 闭灯进行 C. 开灯、闭灯均可 18、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的()。 A. 2% B. 5% C. 10% 19、电容器组在正常运行时,可在()倍额定电流下长期运行。 A 1.1 B 1.2 C 1.3 20、KYN××800-10型高压开关柜利用()来实现小车与接地开关之间的连锁。 A. 电磁锁 B. 程序锁 C. 机械连锁

电工进网作业许可证测验(理论测验)

电工进网作业许可证测验(理论测验)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2013电工进网作业许可证试卷 (高压类理论试题) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kV A以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大的冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器的高压绕组的电流一定( C )低压绕组的电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间的电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是( C ) A、操动机构简单、占用空间小 B、重量轻、操动机构简单 C、重量轻、占用空间小

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

高压电工进网作业许可证考试题

高压电工进网作业许可证考试题 1.(D)能说明变压器二次电压变化的程度大小;是衡量变压器供电质量好坏的数据。 解析:电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度大小,为衡量变压器供电质量的数据。 A.电压波形 B.电压相位 C.电压幅值 D.电压调整率 2.(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备;而是工作在分段母线状态;靠分段断路器取得相互备用。 A.明备用 B.冷备用 C.暗备用 3.(B)是指当主保护或断路器拒动时;由相邻电力设备或线路的保护来实现。 A.主保护 B.远后备保护 C.辅助保护 4.安全标志是提示人们识别、警惕(A)因素;对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。 A.危险 B.安全 C.危害 5.(B)只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时;变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。 A.交流电压供给操作电源 B.变流器供给操作电源 C.直流操作电源解析:当电气设备发生短路事故时,可以利用短路电流经变流器供给操作回路作为跳闸操作电源。

6.10m电杆埋设深度宜(B)。 A.1.5m B.1.7m C.1.9m 解析:宜为杆长的1/10+0.6米。 7.(A)是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 8.(B)的特点是线路故障或检修;不影响变压器运行;而变压器故障或检修要影响相应线路;线路要短时停电。 A.外桥接线 B.内桥接线 C.单母线接线 9.10kV变、配电所应在(C)上装设阀型避雷器。 A.单组母线和每回路架空线路 B.每组母线和单回路架空线路 C.每组母线和每回路架空线路 解析:3KV~10KV变电所应在每组母线和架空进线上都装设阀型避雷器。 10.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。 A.5-10mm B.10-15mm C.20-30mm 11.TT系统是指电源中性点直接接地;而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B)低压供电系统。 A.三相五线制 B.三相四线制 C.三相三线制 解析:电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体

高压电工进网作业许可证考试题

高压电工进网作业许可证考试题 1.大型的(B)和大型电弧炉;产生的谐波电流最为突出;是造成电网谐波的主要因素。 A.荧光灯 B.晶闸管变流设备 C.高压汞灯 解析:产生谐波的元件很多,如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯、异步电动机、电焊机、变压器和感应电炉等,都会产生谐波电流或电压。最为严重的是大型的晶闸管交流设备和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 2.从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路;是用于分配电能的;称为(A)。 A.配电线路 B.所用电线路 C.输电线路 3.电工专用的安全牌通常称为(B)。 A.警告牌 B.标示牌 C.安全牌 4.变压器内部主要绝缘材料有变压器油、(C)、电缆纸、皱纹纸等。 A.套管 B.冷却器 C.绝缘纸板 5.变压器是一种(C)的电气设备;它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 A.滚动 B.运动 C.静止 6.变压器容量在(C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于 0.5s时;用户3~10kV配电变压器的继电保护;应装设电流速断保护。 A.6300 B.8000 C.10000 7.采取在电源中性点经消弧线圈接地方式;其目的是减小(A)。

A.接地电流 B.接地电压 C.接地有功 解析:中性点不接地可以减小人身电击时流经人体的电流,降低设备外壳对地电压。 8.钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。? 解析:钢筋混凝土杆又分为普通型和预应力型两种。 9.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。? 解析:过负荷属于电气设备故障,频率降低、单相断线属于供电故障。 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°;受环境限制可适当增减;一般不超出30°。? 解析:杆塔拉线与地面的夹角一般为45°;受环境限制可适当增减;一般不超出30°~60°。 10.干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。? 解析:干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。11.高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。? 解析:高压熔断器在通过短路电流或过载电流时熔断,以保护电路中的电气设备。 12.二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置;一次侧加额定电压时;二次侧短路的电压值。? 解析:二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置;一次侧加额定电压时;二次侧开路的电压值。 13.高压电容器的保护熔丝熔断后;应立即更换熔断器;使电容器能尽快恢复运行。?

全国电工进网作业许可证考试-高压类-题库-高压17

试卷编号:南京办高压 07-10-10 考试: 第5套 姓名: _________________ 准考证号: 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题 1分,错选或不选为 0分,总计 40分) A. 断路器 B. 熔断器 C. 隔离开关 4、 在RG (型高压开关柜型号中,用( )表示空气绝缘计量单元。 A. RGCC B. RGCM C. RGCF 5、 真空断路器的每日巡视检查中应注意检查( )。 A. 气体压力 B. 灭弧室 (. 气体温度 6、 KYN XX 800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在( )) A. 电缆室 B. 手车室 (. 主母线室 7、 当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的是( )熔断器。 A. 限流式 B. 有填料 (. 跌落式 8、环网柜高压母线的截面要根据本配电所负荷电流与环网穿越电流之和选择, 母线不( )运行。 A. 过电压 B. 过负荷 (. 低电压 9、 架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下, 3?10kV 线路不应小于( )。 A . 2. 5m B . 3m ( . 4m D .5m 10、 ( )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 A.金具 B .杆塔 C .绝缘子 D .空气 11、 ( )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 A.支持金具 B .连接金具 ( .接续金具 D .保 护金具 号为( )。 12、铝绞线的型号表示 A .LJ B . TJ ( . GJ D . LGJ 13、FZ 型避雷器残压比 FS 型避雷器残压低,适合作为( )的防雷保护。 A. 线路 B. 配电变压器 (. 发电厂和变电所电气设备 14、我国国标规定,电力系统中, 10KV 勺允许最高工作电压为( )。 A. 11KV B. 11.5KV (. 12KV 15、 反时限过电流保护具有 ( ) 的特点。 A. 电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B .电流越小,动作时间越短,电 流越大,动作时间越长 (. 动作时间固定不变,与电流大小无关 16、 10k 电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由 ()动作跳闸。 A. 过电流保护 B .手动 (. 瓦斯保护 D .差动保护 17、 当电压为250?300V 以内时,以( )频率的电流对人体的危险最大。 A.直流 B . 20Hz C . 50 ?60Hz D . 100 Hz 18、 人体电击后能够自主摆脱的电流称为( )。 A.感知电流 B .持续电流 C .致命电流 D .摆 脱电流 1、造成高压电容器组发热的主要原因之一是( A. 长期过电压 B. 内部发生局部放电 2、 长期停运的断路器在重新投入运行前应通过 ( 入运行。 A. 远方控制方式 B. 就地控制方式 3、为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与( )。 C. 搬运方法不当 )进行2?3次操作,操作无异常后方能投 C. 手动操作方式 )配合使用。 以保证运行高压

全国电工进网作业许可考试(一)

复习资料(一) 一、单选题: 1 、在电路中,内阻损耗的功率等于电源产生的功率与负载消耗功率( B )。 A 、之和 B 、之差 C 、之积 D 、之商 2 、直导体垂直于磁力线运动时,感应电动势 e ( A )。 A 、最大 B 、最小 C 、为0 D 、不确定 3、三相系统中发生的短路有 4 种基本类型,三相短路、两相短路、单相接地短路和 ( A ) 。 A 、两相接地短路 B 、相相短路 A 、 800kV B 、 900kV C 、 1000kV D 、 1100kV 5、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A 、最高为线电压 B 、最高为相电压 C 、最低为相电压 D 、最低为零 6、( A )短路,其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,会对附近的通信线路、电子设备及其他弱电控制系 统产生干扰信号,使通讯失真、控制失灵、设备产生误动作。 A 、不对称的接地 B 、三相接地 C 、对称接地 D 、对称或者不对称接地 7、 从发电厂到用户的供电过程包括发电机、 ( D )、输电线、降压变压器、配电线等。 A 、汽轮机 B 、电动机 C 、调相机 D 、升压变压器 8、 由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个 ( A )和用电的整体,叫做电力系 统。 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 9、 在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间为( A )的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。 A 、毫秒级 B 、秒级 C 、分级 D 、小时级 10 、在中性点不接地的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为( B ),容易引起绝 缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。 A 、相电压 B 、线电压 11 、中断供电时将造成人身伤亡 A 、一类 B 、二类 12、当20kV 取代10kV 中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高( A )倍。 A 、 1 B 、 2 C 、 3 D 、 4 13、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数少的一边电压 ( B )。 A 、高 B 、低 C 、可能高也可能低 D 、不变 14 、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的 负载能力。 C 、相地短路 4 、交流特高压输电网一般指( D 、瞬时短路 C )及以上电压电网。 C 、线或相电压 D 、额定电压 ,属于 (A )负荷。 C 、三类 D 、四类 ( A )为变压器的过

电工进网作业许可考试高压类题库练习单项选择题

电工进网作业许可考试(高压类)题库练习 单项选择题部分 1、下列()属于电气设备故障。 D、单相断线 2、变压器理想并列运行的条件之一是() A、变压器的阻抗电压相等 3、()是以屏面布置为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线 4、轻瓦斯动作后,()。 C、只发信号,不跳开关 5、对于高压电力线路,()的动作时间一般取0.5s。 C、限时电流速断保护 6、小母线编号中,()用-XM表示。 C、直流信号母线负极 7、继电保护的()是指继电保护对其保护范围内故障的反应能力。 D、灵敏性 8、电力系统过电压分成两大类()。 A、外部过电压和内部过电压 9、为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取()。

B、0.3-0.7s 10、()所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持。 C、信号继电器 11、()的触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。 D、中间继电器 12、()可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 13、变压器容量在()kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV 配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。 C、10000 14、在本线路上()有死区。 D、电流速断保护 15、小容量配电所高压侧通常采用负荷开关-熔断器、()等主接线形式。 C、隔离开关-熔断器 16、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点()、 B、电缆头制作工艺要求高 17、容量在10000kVA及以上,或容量在() kVA及以上并列运行变压器或用户中的重要变压器应装设电流纵差动保护。 C、6300

2020年高压电工进网作业资格考试复习题库及答案(完整版)

2020年高压电工进网作业资格考试复习题库及答案 (完整版) 判断题 P1615 变压器套管的电容芯子制造不良,使内部游离放电,是绝缘套管闪络和爆炸可能原因之一。(对) P1616 一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接,原因之一是因为低压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触触头也较容易制造。(错) P1629 电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(对) P1630 运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(对) P1631 电压互感器运行巡视应检查电压互感器内部是否有异常,有无焦臭味。(对) P1632 变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。(错) P1646 变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的降低。(对) P1647 二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗,以保证测量的准确性。(对) P1648 电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(对) P1649 解列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共的母线上,同时向负载供电。(错) P1650 单相配电变压器在美国等世界多数国家早已使用于居民低压配电的单相三线制系统中,对降低低压配电损耗意义重大。(对)

P1661 电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。(错) P1662 运行中的电压互感器出现高压侧熔体连续两次熔断,发生接地、短路、冒烟着火故障时,对于110kV以上电压互感器,可以带故障将隔离开关拉开。(错) P1663 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。(对) P1664 0.5级电压互感器一般用于电能表计量电能。(错) P1665 变压器匝数多的一侧电流小,匝数少的一侧电流大,也就是电压高的一侧电流小,电压低的一侧电流大。(对) P1666 当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(对) P1679 电流互感器运行前应按电气试验规程,进行全面试验并应合格。(对) P1680 按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(对) P1697 根据变压器的工作原理,当高、低压绕组的匝数比变化时,变压器二次侧电压也随之变动,采用改变变压器匝数比的办法即可达到调压的目的。(对) P1698 运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(对)P1699 三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量多,需用系数低,因而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,则总容量将远高于三相变压器。(错) P1700 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(对 P1715 变压器吸湿器内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水份。(对) P1716 环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料,它不仅是一种难燃、阻燃的材料,而且具有优越的电气性能,已逐渐为电工制造业所采用。(对)

相关文档