电气安全技术
第一章用电安全技术
第一节电流对人体的伤害
一、电流对人体伤害的类型
1、电击
电击是电流对人体内部组织造成的伤害。仅50毫安的供频电流即可使人遭到致命电机,神经系统受到强烈刺激,引起呼吸中枢衰竭,呼吸麻痹,严重时心室纤维性颤动,以致引起昏迷和死亡。
按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击触电可分为三种情况:
⑴单相触电:是指在地面上或其它接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。对于高电压,人体虽然没有出击,但超过了安全距离,高电压对人体产生电弧放电,也属于单相触电。
单相触电的危险程度与电网运行方式有关,一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。
⑵两相触电:是指人体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。
无论电网的中性点接地与否,其危险性都比较大。
⑶跨步电压出点:当电网或电气设备发生接地故障时,流入地中的电流在土壤中形成电位,地表面也形成以接地点为圆心的径向电位差分布。如果人行走时前后两脚间(一般按0.8米)电位差达到危险电压而造成触电,成为跨步电压触电。
人走到离接地点越近,跨步电压越高,危险性越大。一般在距接地点20米以外,可以认为地电位为零。
在高压故障接地处,或有大电流流过接地装置附近,都有可能出现较高的跨步电压,因此要求在检查高压设备的接地故障时,室内部的接近接地故障点4米以内,室外不得接近故障点8米。若进入上述范围,工作人员必须穿绝缘靴。
2、电伤
电伤是电流的热效应、化学效应、光效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤会在人体留下明显的伤痕,有灼伤、电烙印和皮肤金属化三种。
电弧灼伤是由胡光放电引起的。电弧灼伤也能使人致命。
电烙印通常是在人体与带电体紧密接触时,由电流的化学效应和机械效应而引起的伤害。
皮肤金属化是由于电流熔化和蒸发的金属微粒渗入表皮所造成的伤害。
二、对人体作用电流的划分
对于工频交流电,按照通过人体的电流大小而使人体呈现不同的状态,可将电流划分为三级。
1、感知电流:引起人的感觉的最小电流成为感知电流。人接触这样的电流会有轻微麻感。成年男性平均感知电流有效值约为1.1毫安;成年女性约为0.7毫安。感知电流一般不会对人造成伤害,但是接触时间长,表皮被电解而电流增大,感觉增强,反应变大,可能造成坠落等间接事故。
2、摆脱电流:电流超过感知电流并不断增大时,触电者会因肌肉收缩,发生痉挛而紧握带电体,不能自行摆脱电源。人体触电后能自行摆脱电源的最大电流成为摆脱电流。一般成年男性平均摆脱电流为16毫安,成年女性约为10.5毫安。儿童较成年人小。
摆脱电流是人体可以忍受而一般不会造成危险的电流。若通过人体的电流超过摆脱电流且时间过长,会造成昏迷、窒息,甚至死亡。因此,人摆脱电源能力随时间的延长而降低。
3、致命电流:在较短时间内危及生命的电流,称为致命电流。电流达到50毫安以上,会引起心室颤动,由生命危险,100毫安以上的电流,则足以致死。而接触30毫安以下的电流通常不会有生命危险。
三、影响触电伤害程度的因素
1、电流大小:一般通过人体的电流越大,人的生理反应越明显、越强烈,死亡
危险性也越大。
2、持续时间:通电时间越长,电击伤害程度越严重。
3、电流的途径:电流通过心脏、呼吸系统和中枢神经系统时,危险性最大。从
外部来看,左手至脚的触电危险最危险,脚到脚的触电对心脏影响最小。4、电流频率:常用的50Hz~60Hz的工频交流电对人体的伤害最严重。直流电危
险性比交流电小得多。
5、人体健康状况:触电伤害程度与人的身体状况有密切关系。
第二节安全电压
一、概念
BG3805—83《安全电压》:为防止触电事故而采取的由特定电源供电的电压系列,这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体或任一导体与地之间均不得超过交流(50Hz~500Hz)有效值50V。
安全电压额定值为:42,36,24,12,6 V。
空载上限值为:50,43,29,15,8V。
二、安全电压对供电电源的要求
1、安全电压的特定电源是指单独自成回路的供电系统。该系统与其它电气回路
包括零线和地线,不应有任何联系。例如:专用发电机、双线圈安全隔离变压器都可作为安全电压电源。
2、使用变压器做电源时,其输入电路和输出电路要严格实行电气上的隔离,而
二次回路不允许接地。为防止高压窜入低压,变压器的铁心(或隔离层)应牢固接地或接零。不允许用自耦变压器做安全电压电源。
三、安全电压的选用
在安全电压的额定值中,42V和36V可在一般和较干燥环境中使用;而24V以下是在教恶劣环境中允许使用的电压等级。本标准不适用于水下等特殊场所,也不适用于有带电部分能深入人体的医疗设备。
第三节绝缘、屏护和间距
一、绝缘
绝缘是用绝缘物把带电体隔离起来。良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。
1、绝缘材料
电工绝缘材料电阻率一般在109Ω·cm以上。云母、磁、橡胶等都是常用的绝缘材料。绝缘材料按其正常运行条件是允许的极限工作温度是90℃。设备和线路的绝缘必须与使用的电压等级、周围环境和运行条件相适应。选择绝缘材料时,要考虑一定的安全系数。
2、绝缘破坏
绝缘材料除因击穿而破坏外,自然老化、电化学损伤、机械损伤、潮湿、腐
蚀、热老化等也会降低其绝缘或导致绝缘破坏。
当电流眼绝缘体表面很快的放电,形成闪络。一般闪络都会在物体表面留下明显痕迹。
绝缘体承受的电压超过一定数值时,电流穿过绝缘体而发生放电现象称为电击穿。气体绝缘在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复;液体绝缘多次击穿后,将严重降低绝缘性能;而固体绝缘击穿后,就不能再恢复绝缘性能。
在长时间存在电压的情况下,由于绝缘材料的自然老化、电化学作用、热效应作用,使其绝缘性能逐渐降低,有时电压并不很高也会造成电击穿。
3、绝缘电阻
物体的绝缘电阻使其表面电阻和体积电阻的并联值,合格的绝缘电阻能将电气设备的泄漏电流限制在规定范围,保证人身安全。
一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ;照明线路应不低于0.25MΩ;携带式电气设备绝缘电阻不低于 2 MΩ;配电盘的二次线路绝缘电阻不低于 1 MΩ。低压设备和线路在潮湿等最恶劣情况下,绝缘电阻值不得低于1KΩ/V。
高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于1000 MΩ。
架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300 MΩ。
对于电力变压器、电缆、电容器、高压交流电动机等处测量绝缘电阻外,还
要测量吸收比R
60/R
15
。绝缘材料受潮后,绝缘电阻降低,极化过程加快R
60
/R
15
≈1;
对于干燥的材料R
60/R
15
﹥1.3。
4、耐压试验
电气绝缘不良有普遍性劣化和局部缺陷两种情况,用交流耐压试验会有效地发现局部绝缘缺陷。
经常要做耐压试验的有变压器油、高压瓷瓶、密集型插接式母线、安全用具(如绝缘靴、绝缘手套、阎电器、拉闸杆等)
二、屏护
1、屏护的作用
在供电、用电、维修的工作中,为了防止触电事故、电弧飞溅和电弧短路而采取的遮拦、护罩、护网、隔板、闸箱等措施成为屏护。
永久性屏护装置,如闸箱、变压器护栏、开关罩盖、较低母线的防护网等。
临时性屏护装置,如检修中使用的临时遮拦、临时设备的屏护装置等。
移动性屏护装置,如随天车移动的天车滑触线屏护装置、防止行人通过的栅栏等。
2、屏护设置
所有屏护装置不能直接接触带电体。所有材料的电气性能没有严格要求,但要有一定机械强度。对金属屏护装置必须采用保护接地或保护接零措施。
永久性固定遮拦要考虑材料的耐燃性能。距地面高度不低于1.7米,底边距地不大于0.1米;板式屏护与裸导体间,低压最小距离为50毫米,网眼遮拦距裸导体、低压设备不小于0.15米,10KV设备不小于0.35米,网眼不应大于20mmⅹ20mm~40mmⅹ40mm;移动式栅栏,室内不低于 1.2米,户外不低于 1.5米,与低压裸导体距离不小于0.8米,条间距离不大于0.2米;户外地上变压器围墙高度不低于2.5米。
三、间距
为了防止人体触及或接近带电体;防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体;
防止电气短路事故、过电压放电造成火灾;为了运行和检修的方便而在带电体与地面之间、带电体与其它设施和设备之间、带电体之间均须保持一定的安全距离,这种安全距离简称间距。
安全距离的大小,取决于电压高低、设备类型、安装方式等因素。
1、线路间距
线路间距的具体要求见第四章电气线路安全敷设。
架空线路同杆架设几种线路时,要争得有关部门同意。其必须保证的横担间最小距离是:高压线路在低压线路上方相距1.2米;通讯线路在低压线路下方相距1.5米;10KV高压线路之间0.8米;低压线路之间0.6米。路灯线应在低压相线和零线下方。
在架设室外线路时,应当考虑当地温度、履冰、风力等气象条件影响。
2、设备间距
配电装置的布置应考虑设备搬运、检修、操作和试验方便。为了工作人员安全,配电装置以外需保持必要的安全通道。配电室低压配电装置正面通道宽度,单列布置时应不小于1.5米;双列布置时应不小于2米。其背面通道不小于1米,特殊情况可减为0.8米。通道上方有裸露带电体时,高度应在2.3米,否则应加屏护,屏护的最低高度为1.9米。
室内变压器与四壁应留有适当距离,1000kW以下的为0.6米,1250kW以上的应不小于0.8米,而变压器到门的距离分别不小于0.8米和1米。室外安装变压器,其外廓与周围围栏或建筑物间距不小于0.8米。
照明、开关、插座等间距要求见第五章。
3、检修间距
在维护检修中人体及所带工具与带电体必须保持足够的安全距离。
在低压工作中,人体及所携带的工具与带电体距离应不小于0.1米。
在高压无遮拦操作中,人体及所携带工具与带电体之间最小距离,10Kv应不小于0.7米,35Kv应不小于1米。用绝缘杆操作,上述距离可减为10Kv时0.4米,35Kv时0.6米。
在线路上工作时,人体及所携带工具与邻近带电体之间最小距离,10Kv以下为1米,35Kv为2.5米。
使用喷灯、气焊等明火作业时,火焰不得喷向带电体,其最小距离10Kv及以下为1.5米,35Kv为3米。
第六节保护接地与保护接零
一、保护接地
保护接地:变压器中性点(或一相)不直接接地的电网内,一切电气设备正常情
况下不带电的金属外壳以及和它连接的金属部分与大地做可靠电气连接。
2、适用范围
保护接地适用于中性点不直接接地的电网,在这种电网中,凡是由于绝缘破坏或其它原因,可能呈现危险电压的金属部分,除有特殊规定外,均应采取保护接地措施。包括:
⑴电机、变压器、照明灯具、携带式移动式用电器具的金属外壳和底座。
⑵配电屏、箱、柜、盘,配电屏、箱、柜、盘的金属构架。
⑶穿电线的金属管,电缆的金属外皮,电缆终端盒、接线盒的金属部分。
⑷互感器的铁芯及二次线圈的一端。
⑸装有避雷线的电力线杆、塔。高频设备的屏护。
二、保护接零
1、概念:
保护接零就是在1Kv以下变压器中性点直接接地的系统中,一切电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网零干线可靠连接。
2、适用范围
中性点直接接地的供电系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现危险对低电压的金属部分均应采用保护接零作为安全措施。
保护接零线路上,不准装设开关或熔断器。在三相四线制供电系统中,零干线兼做工作零线时,其截面不能按工作电流选择。
在中性点接地的供电系统中,电气设备不允许采用接地保护,也不允许有的设备采取借地保护有的设备采取接零保护,因为这样做是危险的。
3、工作接地
在三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地。接地后的中性点称为零点,中性线称为零线。
工作接地提高了变压器工作的可靠性,同时也可以降低高压窜入低压的危险性。对高压侧中性点不接地系统,单相接地电流通常不超过30A,事故时低压中性点接地电压不超过120伏,则工作接地电阻≤4Ω就能满足接地要求。
4、重复接地
将零线一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。
它是保护接零系统中不可缺少的安全技术措施,其安全作用是:
⑴降低漏电设备对地电压。
⑵减轻了零干线断线后的危险。
⑶增加短路电流,可以加速保护装置的动作速度,缩短事故时间。
⑷改善了架空线路的防雷性能。
重复接地的设置位置:户外架空线路或电缆的入户处,架空线路每隔1km处,架空线路的转角杆、终端杆处。
三、接地与接零装置及接地电阻的测量
接地装置由接地体和接地线(包括接地网)组成。
接零装置由接地体、接地线和零线网组成。零线网在三相四线供电中是指零干线;在三相五线供电中是指保护零线。
1、接地体
⑴自然接地体:凡与大地有紧密接触的金属导体多可用作自然接地体。例如:埋没在地下的金属管道(流经可燃或爆炸性介质的管道除外),与大地有可靠连接的建筑物及建筑物的金属构架,水中建筑物的金属柱等自然导体均可作为自然接
地体。优点是节省材料及施工费用。缺点是在自然接地体被拆装检修时,可能破坏其电气安全保护作用或使接地电阻发生变化,此时应采取适当安全措施。
因为直流电有比较强烈的腐蚀作用,所以直流电接地不允许利用自然接地体。⑵人工接地体
人工接地体多采用镀锌角钢、圆钢、厚壁钢管和扁钢。接地体宜垂直打入地下,多岩石地区可水平埋设。
2、接地线和接零线
电气设备金属外壳和接地体之间是通过接地线和接零线连接在一起的,接地线或接零线分为干线和支线。
⑴在三相四线供电中,零干线兼做工作零线和保护零线,其截面要按相线的1/2~1/3选取。
在用电设备较集中的地方,宜选用15mmⅹ4mm~40mmⅹ4mm扁钢沿车间四周敷设一圈,距地300 mm~400mm,距墙10mm ~15mm,过门口时可以埋地或升高。
遇有自然接地体时,可作为1000V一下电气设备的接地接零干线,如建筑物的金属构架、钢筋,生产用的固定金属结构,火车轨道,配线钢管,金属管道(流经易燃易爆物质的除外)等。
接地接零干线与每组接地体至少要有两处连接。其连接后在出地面部位要用螺丝连接,结合面要镀锌。这是为了检测接地电阻时便于把接地体和接地线分开。⑵支线
用电量较小的电气设备或独立的金属外壳电气部件如按钮、开关、闸箱、照明器具等,可用较小截面导线(导体)和接地接零干线直接连接,其允许的截面见下表。
2
也可以用螺丝连接或卡箍压接,但必须防止锈蚀,保证接触良好。
⑶接地接零用明敷裸干线时要涂黑漆,使用绝缘导线时要用黄绿双色专用线。
3、接地、接零装置的安全要求
⑴导电的连续性
必须保证从电气设备至接地体之间的导电良好。自然接地装置和人工接地装置要连接可靠,在建筑物伸缩缝处的接地干线要有补偿装置,自然接地体跨接的地方要加跨接线。
接地体的连接要电焊焊接;扁钢搭接长度为宽度的两倍,且至少三个边通焊;圆钢搭接长度为直径的6倍,且至少两个边焊接。
⑵足够的机械强度
接地线接零线宜采用钢质材料,铝导体不得埋地,携带型接地线要用多股软铜线。要注意防止损伤。一般接地线接零线尽量安装在人不易触及而又明显的地方,便于经常检查。有震动的地方要加减震措施,过墙时要加护套。
⑶要防腐蚀
埋地部分最好用镀锌件,除接地体外可以涂沥青油防腐,强烈腐蚀土壤中要加大
接地体截面。
⑷地下安装距离
接地体与建筑物的距离应不小于 1.5米,与独立避雷针的接地体之间要相距3米以上。
⑸保护接地(接零)支线不得串接
这是为了提高保护接地(接零)线的可靠性。一般变配电所的接地,既是变压器工作接地又是高低压设备的保护接地,所以这部分也不得串接。变压器最少要两处以上用接地线与接地体相连接。
⑹接地电阻的确定
低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A)的高压保护接地电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于
0.5Ω,变压器中性点接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。
四、三相五线制
1、原理
在低压电网采用中性点接地的三相四线制供电方式非常方便,而且电气设备的金属外壳采用保护接零的电气保护措施,可以有效的防止电击发生。
但是三相四线制中的零干线除了保护作用外,有时还要流过零序电流。尤其是在三相用电不平衡情况和低压电网过长零线阻抗过大时,即使没有大的漏电流发生,零线也会形成一定电位。另外用绝缘导线做零线,其机械强度的保证受到一定限制,如果零干线断了,断线以后的单相设备和所有保护接零设备会产生危险电压。
因此,在三相四线制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(E),这就是三相五线制供电。
2、应用范围和要求
三相五线制的应用范围是采用接零的低压供电系统。凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住房、基建施工现场一律要实行三相五线制,做到保护零线单独敷设。现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制。
三相五线制执行要求:
⑴在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙布线时垂直布线保护零线设在最下端,水平布线保护零线在靠墙端。
⑵在电力变压器处,工作零线由变压器中性点磁套管引出;保护零线由接地体的引出线引出。
⑶重复接地按要求一律接在保护零线上。
⑷用低压电缆供电的,应选用五芯低压电力电缆。
⑸在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
第七节漏电保护器
漏电保护器有电压型、电流型、脉冲型等。现在得到最广泛发展和应用的的是把电流型电子放大式漏电保护器与低压空气开关组合在一起,做成漏电电流保护开关,简称漏电保护开关或漏电保护断路器。
漏电保护开关除了具有保护漏电或单相触电特性外,还有空气开关的保护特性(如过流、过压、短路、失压、欠压等)
一、漏电保护器结构和原理
电流动作型漏电保护器由测量元件、放大元件、执行元件和检测元件组成。
测量元件是一个零序电流互感器,铁心由高导磁材料制成,全部供电导线从中穿过,包括工作零线。当电源供出的电流经负载使用后又全部回到电源时,在互感器铁芯中合成磁场为零,二次线圈中没有感生电动势,也就没有信号放大。若漏电保护器负荷侧的设备或线路发生漏电,则互感器中合成磁场不为零,二次线圈中产生感生电动势并送到放大元件。
发达元件是一个带有过压保护的有源电子元件,它可以把检测到的感生电动势信号经过比较进行放大,推动灵敏继电器动作,触动执行开关跳闸。
执行元件一般是由灵敏继电器触动自动空气开关的脱扣机构。
检测元件是人为的给一个漏电信号,看漏电保护器是否动作,它由试验按钮和串联电阻组成。串联电阻通过电流的大小一般是漏电保护器额定漏电动作电流的一半。
二、漏电保护器的分类和性能参数
1、分类
⑴按其动作灵敏度
①高灵敏度型,漏电额定动作电流在30mA以下。
②中灵敏度型,漏电额定动作电流在30mA~1000 mA。
⑵按其动作时间
①快速型,能在0.1s以内动作。
②延时型,动作时间在0.1s~0.2s以内。
③反延时型,通过额定动作电流时,动作时间在0.2s~1s;通过电流为额定动作电流的1.4倍时,动作时间在0.1s~0.5s;通过电流为额定动作电流的4.4倍时,动作时间在0. 05s以内。
⑵按安装使用方法
①固定安装和固定接线,和空气开关使用方法一样,但明装时上下接线柱有屏蔽罩。
②带有护套线的可移动式漏电保护器,这多半是和插座盒配合使用。但护套线内除了工作导线外还必须有保护接地或保护接零线。
⑷根据极数和线数分类
①单极二线漏电保护器,220V电压使用,工作零线直接穿过互感器,不受开关控制。
②两极两线漏电保护器,220V和380V两种。
③两极三线漏电保护器,工作零线直接穿过互感器,不受开关控制。
④三极三线漏电保护器,三相380V电压使用。
⑤三极四线漏电保护器,工作零线直接穿过互感器。
⑥四极四线漏电保护器,工作零线也带断点,一般使用较少。
2、性能参数
参数主要有两个:漏电动作时间和漏电动作电流。
三、使用要求
1、对触电、防火要求较高的场所和新建、改建、扩建工程的低压系统,均应安
装漏电保护器。选用低压设备时,要优先考虑带有漏电保护器的电气设备。
建筑工地、临时线路的用电设备必须安装漏电保护器。对移动电器、环境恶劣场所用电,必须要安装漏电保护器。
2、在用电支路上使用漏电保护器一般主要是用来放置直接或间接电击的,常选
用动作时间不大于0.1s,漏电动作电流在30mA(一般干燥场所)和15 Ma(防
火场所、金属容器内、特别潮湿环境)。
3、如果多级使用,要考虑总闸和分闸的分级保护特性,总电源的漏电保护主要
考虑保护设备和线路上由于绝缘老化或突然损坏造成的漏电流。如果线路分布广或设备台数较多,则要放宽保护动作电流。
4、在用电设备上有单相负载时,其工作零线必须穿过漏电保护器的零序电流互
感器。三相四线制供电系统,在漏电保护器之后工作零线和保护零线必须分开敷设;虽然使用了漏电保护器,其用电设备和线路还必须进行保护接地或保护接零。
5、每次使用前,必须利用试验按钮做漏电动作试验;连续使用的要定期每周或
每月做一次试验。实验按钮不能连续多次重复操作。如果开关合不上闸时,要查找出原因,不能强行合闸;使用中发现掉闸,要找出原因或对设备和线路进行检查。
6、根据漏电保护器的原理,对两相触电不能进行保护,对相间缎路也不能起到
保护作用,所以漏电保护器不能取代熔断器,还要安装短路保护。
7、漏电保护器一般没有磁场保护装置,安装时要避开强磁场的影响。
8、漏电保护器外形的选择:在爆炸危险场所应选择防暴型的;潮湿场所应选择
密闭性的;粉尘浓度大的应选防尘型或密闭性的。
9、因为一般使用部门没有相应的检测手段,所以对漏电保护器的内部部件不能
任意拆装或修理。
第八节电气安全用具与安全标志
一、电气安全用具
1、绝缘安全用具
绝缘安全用具分为两类:基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具
⑴基本绝缘安全用具的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压。如高压的绝缘棒、绝缘夹钳;低压的绝缘手套、带绝缘的钢丝钳、尖嘴钳、扁嘴钳等。
高压绝缘工具使用前应用干布擦拭干净,操作时要停掉负荷、穿绝缘靴、戴绝缘手套,阴雨天气没有特殊措施不得室外操作。绝缘夹钳不用时存放在盒子里,绝缘棒平时要垂直存放以免变形或受潮。
低压绝缘工具主要是靠把手上的绝缘护套起到安全作用,使用电压等级不准超过500V,在绝缘护套上应有500V标记。绝缘护套破裂老化的应予更换。
⑵辅助绝缘安全用具的绝缘强度不能承受电气设备的工作电压。
①绝缘手套和绝缘靴是高压系统的辅助安全用具,但可作为低压的基本安全用具。绝缘靴可以用来直接防止跨步电压。绝缘手套长度至少超过腕部10cm,绝缘靴高度至少应15 cm,上部另加高边5cm。绝缘手套和绝缘靴平时保管要放在专用架上倒放或放在柜子内,但不得和工具、油类接触,以防止破损和变质。绝缘靴不准当雨鞋使用。绝缘手套和绝缘靴使用前必须经过检查,检查外观和有无漏气现象。
②绝缘胶垫是橡胶制成,厚度不小于5mm,宽度不小于0.8mm。绝缘台是用木块或木条制成,相邻板条之间的距离不大于2.5cm,以免鞋跟陷入。台面板用绝缘瓷瓶支起,对地绝缘,瓷瓶高度不小于10cm,台面板的边缘不得伸出绝缘瓷瓶以外,以免站台倾翻人员摔倒。绝缘站台最小尺寸0.8mⅹ0.8m,但为了便于移动和检查,最大尺寸也不得大于1mⅹ1.5m。绝缘站台应放在坚硬地面使用。户外使用站台的绝缘瓷瓶不得陷于泥中,台面板不得与杂草接触。
2、携带式电压指示器
高压验电器能测35kV~6Kv,使用前用干布擦拭干净,操作者要戴好绝缘手套,室外还要穿绝缘靴;验电时要逐渐靠近带电体,至灯亮或发出信号为止;验电器一般不用接地线,如果使用接地线,应注意防止由于接地线碰到带电体引起事故。试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~100v电压的检测。使用时笔头接触带电体,手指按住柄上金属部分,氖泡发亮说明有电。对试电笔要注意保管,尤其是组合式试电笔(戴改锥或其它工具的)。使用前先在带电部位试一下。另外试电笔对低压电适应范围较广,使用时要根据氖泡亮暗程度做出准确判断。
3、登高作业安全用具
登高作业安全用具包括梯子、高凳、安全带、脚扣、登高板等。
⑴梯子和高凳要用木材和竹材制成,电气作业不准使用金属的。梯子和高登应牢固可靠能承受工作人员和所携带工具、材料的总重量,每次使用前要进行检查,无劈裂开楔缺陷。梯子下部应有防滑胶皮,高凳要有绳扣,高凳铰链连接处要牢固。
使用中的要求:
①与地倾角不能小于60度;上梯是应有专人扶梯,扶梯人应戴安全帽;梯子不准平放使用;使用高凳时绳扣要拴好,4米以上应加晃绳或有人扶。
②梯子靠在管道或杆上时,上端要绑牢固才能开始工作。
③不准站在梯子最上端工作,不准骑在高凳上面工作。不准两人同在一梯(高凳)工作,工作时要一腿跨在体内,并应注意全身重心。
④梯上有人不准移动,传递工具和材料时要用带绳。
⑤梯子上使用电动工具要有人监护、系安全带、梯子绑牢或多人扶梯。
⑵脚扣又叫铁脚,是登杆工具。分木杆用和水泥杆用两种。脚扣使用前要检查金属结构有无开焊处、绑脚皮带强度和钎子是否完好。使用时先选好上杆位置,上杆跨度不要太大,要稳,身体重心要落在后脚上,双手抱住电杆维持身体平衡。脚扣存放要轻拿轻放,不准摔砸,橡胶部分不准沾油。
⑶登高板又叫蹬板、站脚板,也是登高用具。应能承受载荷225公斤。
⑷安全带是防止坠落的安全用具。安全带由大小两根带子组成,小的系在腰部偏下,大的系在电杆或其它牢固闭合的构件上,起防止坠落作用。腰带宽度应不小于6厘米,大带子拉力不小于225公斤。有的安全带为防止大带断脱,还另附一根带扣环的保险带。安全带使用前要检查带子和全部部件。
4、携带型接地线、遮拦
⑴携带型接地线一般装设在被检修区段两端的电源线路上,用来防止停电设备或线路突然来电、消除临近高压线路上的感应电、放尽线路或设备上可能残余的静电。主要用软导线和接线夹头组成。软导线用不小于25mm2多股裸铜线,每相封一根,三根连接在一起和接地装置相连。接线夹头要接触良好、有足够夹持力。挂封接地线前先验明没电。在高压设备和线路上操作,要戴绝缘手套、穿绝缘靴,通过绝缘杆操作。挂封时先接接地端,后接线路端,拆时顺序相反。不得三相短接方法代替封地作用。
⑵遮拦主要是用来防止工作人员走错、无意碰到或过分接近带电体而设立的。遮拦一般用干燥木材制成,不准使用导电材料。高度不低于 1.7m,下部边缘距地面不超过10cm。遮拦与带电体距离10KV不小于0.35m,35 KV不小于05m。遮拦上应有“止步、高压危险”等字样,或上面悬挂相应标示牌。
二、电气设备安全用具使用要求
1、电气安全用具应该正确选用(如电压等级);正确使用;正确存放和专人管理。
制定安全用具的管理制度。
2、每次使用前要做好认真地检查,使用后要擦拭干净。
3、对高压安全绝缘用具,要定期进行耐压和泄漏的预防性试验。
第九节带电作业电气安全要求
一、带电作业
1、高压设备的倒闸左业、更换高压熔断器、进行高压试验等均属高压带电作业,
将在后面讲解。
2、500V以下带电作业属低压带电作业,应采取必要的组织和技术措施。
⑴低压带电作业范围
带电作业是指在没有停电的电气设备上或线路上进行工作,或者在距带电体很近的情况下进行不带电工作,都视为带电作业,例:
①使用试电笔、220V试灯、仪表,带电查找故障原因时。
②在不停电或部分停电的线路、设备上工作。
③对电气设备或线路进行电气实验时,如耐压试验、相序试验、漏电试验、断路试验等。
④对有电容器及电缆的线路或设备进行试验的前后,进行放电工作。在停电线路上封挂地线的操作。
⑤上杆工作,上面横担线路有电的情况。
⑵带电工作前的准备
①组织准备:带电工作必须经主管部门批准,做好组织。操作人必须由有一定经验的持证电工担任,并指定由实践经验者作监护工作。
②技术准备:工作人和监护人都要明确工作现场带电情况,熟悉线路和设备情况,看好工作位置,明确工作任务,统一工作方法。
③工具材料准备:工作前要检查工具的绝缘,所需材料齐全,高处作业要检查梯子、高凳和电杆、安全带、脚扣等。
④工作人和监护人都要穿戴好工作服、绝缘鞋和戴干燥的线手套。距头部小于30厘米,距左、右、后不足1米之内有带电体的部位要加以绝缘或隔离。
⑶带电工作要求
①监护人应精神集中,不可与操作人接触,不得擅离职守参与同监护工作无关的事宜。
②带电工作只能一人进行,在同一部位不能二人同时带电工作。
③带电拆线时,先拆相线,后拆零线;接线时,先接零线,后接相线。带电作业断接导线时,不许带负荷操作。
④对电流互感器,严禁带电拆除二次侧导线。
⑤断接处应用绝缘包布包好。
⑥在多层架空线下层带电工作时,头不能越过工作线层;若在上层带电工作时,下面几层都要停电,并采取安全技术措施。
⑷以下几种情况禁止带电作业
①雷、雨、大雾、潮湿天气不准进行室外带电作业。
②有导电粉尘、易燃、易爆、高温、特别潮湿环境不能带电作业。
③没有安全措施的高空作业,不能带电操作。
④带有储能元件的线路,如电缆线路、带电容或电压互感器线路,不能带电拆接。
第二章低压电器的安全使用
第一节开关电器
开关电器种类极多,其主要作用是用来接通和断开线路。
开关电器的一般安全要求
1、电压、电流、断流容量、操作频率、温升等运行参数应符合要求。
2、灭弧装置(包括灭弧罩、灭弧触头、灭弧用绝缘板)完好。
3、触头接触表面光洁、接触紧密,并有足够的接触压力;各级触头应同时动作。
4、防护完善,门(或盖)上的连锁装置可靠,外壳、手柄、漆层无变形和损伤。
5、安装合理、牢固,操作方便,且能防止自行合闸;500V及以下者不同相间最
小净距为10mm,500V以上至1200V及以下者为14mm。
6、正常时不带电的金属部分接地(接零)良好。
7、绝缘电阻符合要求。
一、刀开关的安全使用
1、刀开关的额定电压应大于电路的额定电压,额定电流应大于符合电流。
2、单头刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面,接负载。
3、刀开关的拉、合闸应迅速地进行,手柄要处在分合后的准确位置上。
4、三相刀口拉合时应保证同步。灭弧罩要保持完好,杠杆机构动作灵活,各连
接部位可靠,底座要保持清洁。
5、检修刀开关是一定要将前一级电源断开,确保安全。
6、普通刀开关不能带负荷操作,装有灭弧罩的或在动触头上装有辅助触头的刀
开关,可以接通或切断小负荷电流,以控制小容量的用电设备或线路。
二、负荷开关
1、胶盖闸的安全使用
胶盖闸没有专门的灭弧装置,一般只能直接控制5.5kW以下的三相电动机或一般的照明线路。胶盖闸的额定电压必须与线路电压相适应。对于照明负荷,胶盖闸的额定电流大于负荷电流即可;对于动力负荷,胶盖闸的额定电流应大于负荷电流的3倍。还应注意胶盖闸所配熔体的额定电流不大于开关的额定电流。胶盖闸控制电动机时,应在闸刀上方另装一组插式熔断器。
2、铁壳开关的安全使用
⑴操作时要单手侧身,动作迅速。
⑵更换熔丝时必须切断电源,容量应符合要求,不可随意代替。
⑶垂直安装,合闸时手柄向上。接线时导线的金属线芯不可外露,导线绝缘皮应在闸盖里面,使用时必须将闸盖盖好。
⑷户外安装时应采取防雨措施。
⑸铁壳开关金属外壳应有可靠的接地(接零)保护措施。
⑹铁壳开关带有简单的灭弧装置,能用来控制15kW以下的三相电动机。其额定电流应大于电动机满载电流的3倍,并不小于所配熔丝的额定电流。
三、(低压)熔断器(如空气开关)的安全使用
1、(低压)熔断器的额定电压应与线路电压相符,额定电流和脱扣器整定电流应和用电设备最大电流相匹配。
2、(低压)熔断器的极限通断能力,应大于被保护线路的最大短路电流。
3、DZ型的(低压)熔断器在使用中一般不得自行调整过流脱扣器的整定值。
4、线路停电后又恢复供电时,禁止自行启动的设备,不宜单独使用DZ型的(低
压)熔断器,而应选用带有失压保护的控制电路。
5、如(低压)熔断器缺少部件或部件损坏,不得继续使用。特别是灭弧罩损坏,
不论是多相还是一相均不得使用,以免在短开时发生电弧短路事故。
6、(低压)熔断器应在干燥场所使用,并应定期检查和维修(一般可半年一次
1)。检查部件是否完整、清洁,触头和灭弧部分要完整,传动部分要灵活,尤其是DW型要定期给操作机构的转动部位加润滑油。
四、接触器
接触器是一种自动的电磁式开关。它通过电磁力和反弹簧力,使触头闭合和分断。接触器是电力拖动中最主要的控制电器之一。
1、交流接触器的安全使用
(1)因为分断负荷时有火花和电弧产生,开启式的不能用于易燃易爆的场所和有导电性粉尘多的场所,也不能在无防护措施的情况下在室外使用。(2)使用时,应注意触头和线圈是否过热,三相主触头一定要保持同步动作,分断时电弧不得太大。
(3)交流接触器控制电机或线路时,必须与过电流保护器配合使用,解除其本身无过电流保护性能。
(4)短路环和电磁铁吸合面要保持完好、清洁。
(5)接触器安装在控制箱或防护外壳内时,由于散热条件差,环境温度高,应适当降低容量。
第二节保护电器
保护电器主要包括各种熔断器、热继电器、电磁式过电流继电器和失压(欠压)脱扣器、低压断路器的热脱扣器、电磁式过电流脱扣器和失压(欠压)脱扣器等。常用保护方式有:短路保护、过载(过负荷)保护和失压(欠压)保护三种。一、熔断器
熔断器是串接在线路中的,当事故电流很大时,熔丝急剧升温立刻熔断;当用电设备过载时,它可以根据过载情况,积累热量,过载越大热量积累越快,到达一定程度时则熔丝熔断。它既可以做短路保护又可以做设备过载保护。
熔断器的安全使用
⑴同一熔断器可以配用几种不同规格的熔体,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流。
⑵熔断器的熔体与触刀、触刀与刀座应保持接触良好,触头钳口应有足够的压力。
⑶在有爆炸危险的环境,不得装设电弧可能与周围介质接触的熔断器;一般环境也必须考虑防止电弧溅出的措施。
⑷除了有专用的绝缘手柄,在停负荷后,可带电更换熔体外,其它形式的熔断器均应在停电以后更换熔体。
⑸更换熔体时,不能轻易改变熔体的规格,不得使用不明规格的熔体,更不准随意使用铜丝或铁丝代替熔体。
⑹熔体熔断后,应分析原因,排除故障后,在更换新的熔体。不允许用熔断熔体的方法查找故障原因。
⑺使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接电源,螺旋部分接负载。
⑻使用RC磁插式熔断器裸露安装时,底座连接导线,其绝缘部分一定要插到磁座里面,导体部分不许外露。在配电柜内使用时,应避免振动,以防插盖脱落造成断相事故。
⑼在电气线路的电压回路中,绝应安装熔断器保护。
二、热继电器
热继电器是通过热元件利用电流的热效应进行工作的一种保护电器,主要用于电气设备的过负荷保护。
热继电器的安全使用
⑴为适应电动机过载特性的需要,热元件通过整定电流时,继电器不动作;通过
1.2倍整定电流时,动作时间不超过20min;通过1.5倍整定电流时,动作时间不超过2min。为适应电动机启动要求,热元件通过6倍整定电流时,动作时间不超过5s。
⑵热元件的额定电流原则上按电动机的额定电流选取;但对于过载能力较低的电动机,如果启动条件允许,可按其额定电流的60%~80%选取。
⑶与热元件连接的导线截面,应满足最大负荷的要求。截面不能过小,以免导线发热传至热元件而使热元件误动作。
⑷当热元件动作停机时,不允许用手按住复位按钮强行启动设备。必须认真检查,排除故障才能再投入使用。
⑸需要反接制动及通断频繁的电动机,不宜采用热继电器保护。
三、电磁式继电器
⑴选用电磁式继电器时,除应注意工作电流(电压)、吸合电流(电压)、释放电流(电压)、动作时间等参数符合要求外,还应注意其触头的分断能力、机械寿命和电气寿命、工作制等技术数据。
⑵电磁系列继电器,应安装在控制箱内使用。
⑶安装接线时,应注意接线正确与否,安装螺钉不得松动。对电磁式控制继电器,应先在主电路触头不带电的情况下,使吸引线圈通电分合数次,检查证明动作确实可靠后,才能投入使用。
⑷电磁式过电流继电器的线圈串联在主线路中,使用中由于电流过大容易过热而损坏,应经常检查。
第三节电力电容器
电力电容器是改善电能质量,降低电能损耗,提高供电设备利用率的常用设备。运行中电容器的爆炸危险,断电后电容器残存电荷的危险是必须重视的安全问题。
电力电容器的安全运行
1、电力电容器应当有短路保护装置。用熔断器保护时,熔丝额定电流不应大于
电容器额定电流的1.2~1.3倍。
2、电容器的操作开关容量要大于电容器额定容量的1/3。
3、运行中的电力电容器脱离电源后,其金属极板上尚残存一些电荷,两极之间
有所谓残留电压。为避免残留电压伤人,必须根据电容的大小并联适当的放电负荷,高压电容器可以用电压互感器作为放电负荷;低压电容器可以用灯泡或电动机绕组作为放电负荷。放电电阻不宜太大,电阻应满足经过30s放电后,电容器两端残留电压不超过安全电压的要求。如果电容器支路的熔断器熔断,残留电荷会保持相当长的时间。因此,工作人员接近电容器时,还应使用2.5mm2裸铜线放电。
4、运行中的电容器应注意:电流不应超过额定值的1.3倍,电压不应超过额定
值的1.1倍;外壳温度不应超过55℃;周围温度不应超过40℃,且不应低于-25℃;电容器各接点应保持接触良好,周围无积尘。当发现电容器外壳鼓胀、漏油严重或有异常响声时,应退出运行,防止爆炸。
5、如果三相电流出现严重不平衡,也应该停止运行,进行检查。如果熔断器熔
断,应查明原因。
6、不论是高压电容器还是低压电容器,都不允许在其带有残留电荷的情况下合
闸。否则,可能产生很大的电流冲击,造成事故。电容器重新合闸前,应先充分放电或等三分钟以后才能重新合闸。
7、电容器在使用中应放置在专门隔断内,应避免阳光直射,受阳光直射的玻璃
应涂以白漆。室内应保持通风良好,并应保持干燥,相对湿度不应大于80%,还应有适当的防尘措施。
8、电容器可以分层安装,但层与层之间不得有隔板,以免妨碍通风。对于10Kv
的电容器,相邻电容器之间的距离不得小于50mm。电容器离地面高度不得低于100mm。
9、电容器的外壳和铁架均应采取接地(或接零)措施。
10、当电容器发生爆炸、起火、严重喷油、严重闪络、接点熔化或严重过热,
或环境温度超过40℃,应立即断开电源。
11、倒闸操作时,应先停掉电容;送电时,应当在送电完毕后,根据情况再投
电容。
第三章常用电气设备的安全使用
第一节用电设备的工作环境
一、环境条件
1、干燥环境(即无较大危险的场所)
这种环境在正常情况下,具有绝缘地板(如木地板)、金属占有系数很小的干燥无粉尘场所,属于无较大危险场所。如普通住房、办公室、某些实验室和铺有胶板地面的房间等。电气设备可采用明线敷设,选用开启式或保护式电气设备。2、危险场所(即有较大危险的场所)
这种环境包括:空气相对湿度经常超过75%的潮湿场所;环境温度经常或昼夜周期性的超过35℃的炎热场所;含导电性粉尘(如煤尘、金属尘等),且得以沉积在导线上或透入机器、仪器内的场所;有金属、泥土、钢筋混凝土、砖等导电性地面的场所;周围金属占有率大于20%的场所,如机械厂的金工车间和锻工车间,冶金厂的压延车间、拉丝车间、电炉电极车间、煤粉车间、水泵房、空气压缩机站、成品库、车库等。电气设备可以采用明管布线,选用防尘式开关柜、开关箱,防爆式电气设备或防尘电气设备。
3、特别危险场所
这种环境包括:空气相对湿度接近100%的特别潮湿场所;室内经常或长时间存在腐蚀性蒸汽、气体、液体等化学活性介质或有机介质的场所;具有两种及两种以上有较大危险场所特征的环境(例如:有导电性地办的潮湿场所、有导电性粉尘的炎热场所等),例如铸造车间、酸洗车间,以及发电车间、室外电气装置设置区域、电缆沟等。电气设备要采用钢管明、暗辐射,用封闭式电气设备,电气设备要安装过负荷保护,导线要采用铜芯绝缘线,电气设备的保护接地(接零)连接可靠。易燃易爆环境要用防火防爆型电气设备和线路。
选用电气设备除注意工作环境触电危险性外,还必须注意工作环境爆炸和火灾的危险性,如,煤气站等。
第二节移动式电器设备
一、用电特点及一般要求
电焊机、无齿锯等电器设备,工作时随着需要而经常移动,工作环境经常变化,由电源侧街道设备的导线是临时性的。所以,对这类设备要求有专人管理,每次使用前都要进行外观和电气检查,一次线不得超过两米,要用橡套线;每次接电源前,都要查看保护电器是否合格(如熔断器)。设备的金属外壳要有可靠的接
地(接零),导线两端必须连接牢固。要按照设备铭牌的要求去接电源。带电动机设备接线后应点动试运转。室外使用应有防雨措施。
二、电焊机
使用移动式电焊机时,除了要做到前面的一般要求,还要首先选择好工作环境,在易燃易爆或有挥发性物质的场所不许使用。电焊机应当放置在通风良好的地方。
电焊机的闸,不准使用胶盖闸。
焊机一、二次的接线均应用接线端子连接。一、二次接线柱不得外露。
焊接人员应该穿绝缘鞋、工作服,戴合格的焊接手套,使用合格焊具。
二次线一般不超过20米,穿越道路时要加防护,要使用不破皮的焊接用缆线,不允许用一根导线而另一根借用其他金属管路或用铁棍搭接,更不准借用电气保护零线作焊接二次线的地线用。
在高空作业或金属管道内作业时,必须两人进行,有一人负责安全监护。
焊机停用或移动时,必须切断电源。
三、潜水泵及无齿锯
这一类设备,都是在比较危险环境中使用,保护地线(零线)必须连接牢固可靠,电源侧应加装漏电保护器和设专人监护以便随时断电。使用的橡套线中间不许有接头,到现在使用中不准受拉、受压、受砸。工作人员应穿绝缘鞋。
第四节手持式电动工具
手持式电动工具是携带式电动工具,移动性很大,容易发生漏电及其它故障。由于此类工具又常常在人手的紧握中使用,一旦发生触电事故,往往难以摆脱带电体,后果比较严重。
一、按触电保护方式分类
1、I类工具
工具在防止触点的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线连接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。
2、II类工具
工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。
II类工具份绝缘外壳II类工具和金属外壳II类工具,在工具的明显部位标有II类结构符号“回”。
3、III类工具
工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。
二、合理使用
1、在一般场所,为保证使用安全,应选用II类工具。
如果使用I类工具,则必须还采用下面之一的保护措施:
⑴漏电保护器。
⑵安全隔离变压器。
⑶戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台上。
2、在潮湿场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用II类或III
类工具。如果使用I类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作
时间不大于0.1s的漏电保护器。
3、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等,应使用III类工具。如果使用II
类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。且III类工具的安全隔离变压器、控制箱、电源连接器等和II 类工具的漏电保护器必须放在外面,并在外面设专人监护。
三、使用与保管
1、手持式电动工具必须有专人管理、定期检修和健全的管理制度。
2、每次使用前都要进行外观和电气检查。
外观检查包括;
⑴外壳、手柄有无裂纹和破损,紧固件齐全有效。
⑵软缆或软线是否完好无损,保护接地(接零)是否正确、牢固。插头是否完好无损。
⑶开关动作是否正常、灵活、完好。
⑷电气保护装置和机械防护装置是否完好。
⑸工具转动部分是否灵活无障碍,卡头牢固。
电气检查包括:
⑴通电后反应正常,开关能控制。
⑵信号指示正确,自动控制作用正常。
⑶若是旋转工具,通电后观察电刷火花和声音是否正常。
3、停止工作时要切断电源,移动工作地点时,要手握提把,不能提拉导线或其
它活动部位。
4、在高空使用电动工具时(如在梯子上使用电钻),除了遵守上面的规定外,工
作人还要系安全带。如果在梯子上干活,梯子要绑牢,要加设监护人等措施。
四、检修
手持式电动工具的检修应由专职人员进行。修理后的工具,不应降低原防护性能。对工具内的原有绝缘衬垫,套管等不得任意拆除或调换。检修后的工具其绝缘电阻:I类不低于2MΩ,II类不低于7MΩ,III类不低于1MΩ。绝缘电阻用500伏兆欧表摇测。
第五节其他用电器具
电风扇、电烙铁、电烤箱、电炉子、空调、电脑等。
一、安装使用要求
在家庭、办公室、公共场所内,如果地板由木材或其它绝缘材料制成,其触电危险性较小,采取接零(或接地)会将大地电位引入室内,增加触电的危险。因此,不应采取接零(或接地)措施。这时,工作零线必须采用与相线相同的绝缘线。这类场所的单相线路往往分布较多,相线、零线容易弄错,用电器具种类又很多,又考虑到要有利于切断短路和过载事故,减轻火灾的危险,相线和工作零线上都应装设熔断器。如果线路上有专设保护零线的,则必须接保护接零(接地)。
在家庭、办公室、公共场所应普及漏电保护器的使用。这类用电器具除了应遵守产品说明书上规定的安装使用注意事项外,还应遵守前面手持式电动工具在使用上的有关规定。
每次使用完,要及时切断电源:连续使用的要经常观察指示信号;外出无人时,最好拔掉插头;搬运移动时要切除电源;发现有异常声响、异味时要停止使用,请专业人员修理。
电热器具除了防止触电外,要注意预防火灾。
二、检修与维护
定期由专业人员进行检修和保养,有故障或零件损坏不要继续使用,应及时由专业人员修配好使用。
非专业不懂电气者,不要私自拆修,以免发生触电事故。
第四章电气线路安全敷设
第一节导线的选择
一、导线的种类与用途
按照导线的金属材料,导线可分为铜、铝、铁三种。铜导线电阻最小,导电性能最好;铝导线电阻比铜导线大,但价格低;铁导线电阻最大,但机械强度好。导线有单股和多股两种。导线又分为裸导线和绝缘导线,软线和硬线。裸导线主要用于室外架空线路、变配电装置、天车滑触线和一般干燥的场所。绝缘导线是在导线芯线外面,包有绝缘材料。绝缘导线中还有一类是电缆。
二、导线截面的选择
导线的截面主要根据导线的连续允许电流(安全载流量)、线路允许电压损失、导线的机械强度三个条件进行选择。电缆线路还应校验热稳定。按照以上条件选择导线截面的结果,在同样负载电流下可能得出几个截面数据,此时,应当选择其中最大的截面。动力线路按连续允许电流选择的截面是较大的。照明线路按电压损失或机械强度选择的截面是较大的。在选择截面时,可先按截面较大的进行选择,然后再进行校验,选出最合理的导线截面。只有选择最合理的导线截面,才能达到安全运行,降低电能损耗,减少运行费用的目的。
1、按连续允许电流选择导线截面
电流通过导线时,导线由于电阻的存在就会发出热量,电流越大,发热也越大,如果导线发热超过一定限度时,其绝缘物就会迅速老化、损坏,严重时要发生火灾事故。因此必须限制导线发热温升的程度,按导线敷设的方式不同、环境温度不同,允许的载流量也不同。通常把允许通过的最大电流值称为连续允许电流值,也称作安全载流量。所以在选择导线时,可依据用电负荷,参照导线的规格型号及敷设方式选择导线截面。
2、根据机械强度选择导线
导线安装后和运行过程中,要受到外力的影响,如导线本身的自重、不同的敷设方式、支持点距离的不同、导线受到的张力的不同,如果导线不能承受张力作用,就会造成断电停电。在选择导线时,必须考虑到县的机械强度。
⑴室内线路最小允许截面
①敷设在绝缘支持件上的绝缘导线:铜线1mm2,铝线2.5 mm2。
②敷设在绝缘支持件上的裸导线:铜线2.5mm2,铝线4 mm2。
③穿管敷设绝缘导线:铜芯软线1mm2,铜线1mm2,铝线2.5 mm2。
④槽板内敷设的绝缘导线:铜线1mm2,铝线2.5 mm2。
⑤塑料护套线敷设:铜线1mm2,铝线1.5 mm2。
⑵室外架空线路最小允许截面
①档距在10米以内:铜线2.5mm2,铝线6mm2。
②档距在25米以内:铜线6mm2,铝线10mm2。
③档距在40米以内:铜线10mm2,铝线16mm2。
④档距在40米以时:应根据导线机械强度适当加大截面。
⑤架空线路跨越铁路、主要干道、管道的档距内:铜线16mm2,铝线35mm2,且导线不应有接头。
3、按电压损失选择导线截面(略)
第二节室外电气线路敷设
一、架空线路的敷设
1、电杆
常用的电杆有木电杆、金属杆(铁杆、铁塔)、水泥电杆三种。
⑴木电杆:选用木电杆时,梢径不小于150mm,外皮去净后没有腐朽和严重弯曲、劈裂等现象,并应把顶部砍成斜坡,根部应作防腐处理。由于强度有限,不宜架设截面较大导线或使用在承受载荷较大的地方。
⑵金属杆:常见的铁电杆和铁塔。
⑶水泥电杆:选用水泥电杆时,其表面应光洁平整,壁厚均匀,无外露钢筋,横向裂纹宽度不超过0.2mm,裂纹长度不超过1/3周长,杆身弯曲不超过杆长的2‰。电杆立起前,应将顶端封堵,防止电杆投入使用后,杆内积水,侵蚀钢筋,导致电杆损伤。
2、横担
横但是用来安装绝缘子、开关设备、避雷器等设施的,横担的长度应根据架空线根数和线间距离来确定,可分为木横担、铁横担和陶瓷横担。
⑴木横担应选用没有节子和劈裂的水曲柳等木材制成。
⑵铁横担使用前应采用热镀锌作为防腐处理,可以延长使用年限。
⑶陶瓷横担
⑷线路横担安装要求
为了使横担安装方向统一,便于认清来电方向,直线杆单横担应装于受电侧。90度转角杆及终端杆,当采用单横担时,应装于拉线侧。
横担安装应平整,安装偏差不应超过下列规定数值:
①横担端部上下歪斜不应超过20mm。
②横担端部左右扭斜不应超过20mm。
磁横担安装,应符合下列规定数值:
⑴垂直安装时,顶端线路歪斜不应超过10mm。
⑵水平安装时,顶端应向上翘起5度~10度,顶端线路歪斜不应超过20mm。
⑶全磁或磁横担的固定处应加软垫。
3、绝缘子
绝缘子又叫瓷瓶,用来固定导线。应有足够的电气绝缘能力和机械强度,使带电体之间或导线与大地之间绝缘。绝缘子安装前应进行外观检查,磁件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好,磁釉光滑,无裂纹、烧痕、气泡或磁釉烧坏等缺陷,严禁使用硫磺浇灌的绝缘子,以保证安装运行。磁件在安装时应清除表面灰垢,以保证绝缘子在投入运行时达到电气性能要求。
⑴针式绝缘子适用于直线杆上或在承力杆上用来支持跳线的地方。
⑵蝶式绝缘子用于终端杆、转角杆、分支杆、耐张杆以及导线需承受拉力的地方。
⑶拉线绝缘子,居民区、厂矿内,电杆的拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面不应小于2.5米。其作用如下:
①防止维修人员上杆带电作业时,人体碰及上拉线而造成单相触电。
②防止导线与拉线短路时造成线路接地或人员触及中、下拉线时造成人体触电。
4、拉线
电杆拉线是为了平衡电杆所受到的各方面的作用力,并抵抗风压等,以防止电杆倾倒。
⑴安装拉线与电杆的夹角不宜小于45度,如果受到地形限制时,不应小于30度。拉线穿过公路时,对地面最低垂直距离不应小于6米。
⑵终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向对正,分角拉线应与线路分角线路方向垂直。
⑶合股组成的镀锌铁线用作拉线时,股数不应少于三股,其中单股直径不应小于4mm,绞合应均匀,受力相等,不应出现抽筋现象。
⑷当一根电杆上装设多条拉线时,拉线不应有过松、过紧、受力不均匀等现象。
⑸拉线按照用途及结构分类如下:
①终端拉线:用于终端和分支杆。
②转角拉线:用于转角杆。
③人字拉线:用于基础不坚固和跨越加高杆及较大耐张段中间的直线杆。
④高桩拉线:用于跨越公路和渠道等处。
⑤自身拉线:用于受地形限制不能采用一般拉线处,它的强度有限,
不宜用在负载重的电杆上。
5、加强电杆强度的措施:
⑴电杆埋设深度应符合下表所列数值:
电杆埋设深度,根据运行经验一般埋深电杆长度的六分之一,最小不得小于1.5米。杆根埋设必须夯实。
⑵杆上设变压器台的电杆一般埋设深度不宜小于2米。
⑶因受地形、环境影响,无法设置拉线时,采用卡盘对基础进行补强,所以木电杆的枕木或水泥杆的卡盘的埋深不小于电杆埋深的三分之一,最小不得小于0.5米。
⑷木地锚和水泥拉线盘的埋深一般为1.2米(拉力大时应适当加深)。
二、室外线路的一般要求
1、导线架设要求
⑴到现在架设过程中,应防止发生磨伤、断股、扭、弯等损伤情况。
⑵导线受损伤后,影响其机械强度,同一截面内,损伤面积超过导电部分截面积的17%应锯断后重接。
⑶同一挡距内,同一根导线的接头,不得超过1个,导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5米。
⑷不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在挡距内连接。
⑸1kV~10 kV的导线与拉线,电杆或构架之间的净空距离,不应小于200mm;1kV 以下配电线路,不应小于50mm。
1kV~10 kV引下线与1kV以下线路间的距离不应小于200mm。
2、导线对地距离及交叉跨越要求
⑴低压架空线路导线间最小距离
①水平排列:挡距在40米以内时为30厘米,挡距在40米以外时为40厘米。
②垂直排列时为40厘米。
③导线为多层排列时接近电杆的相邻导线间水平距离为60厘米。
高、低压同杆架设时,高、低压导线间最小距离不小于1.2米。
最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。
电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施
机械电气安全技术试题 一、单项选择题 1、皮带防护罩与皮带的距离不应小于_____㎝A20B30C40D50 2、台式和落地式砂轮机,最大开口角度应≤____。 A≤180°B≤150°C≤125°D≤100° 3、疏散用的事故照明、其最低照度不应低于——lx.A、 0.51B1C1.5D2.5 4、氨气瓶的颜色是____.A绿色B白色C淡蓝色D黄色 5、绕经滑轮和卷筒的机构工作钢丝绳应优先选用——.A点接触钢丝绳B线接触钢丝绳C面接触钢丝绳D顺绕钢丝绳 6、表示机械工作繁重程度的参数是——。A工作类型B机构负载率C 间歇特征D起重量 7、从受力情况看,吊钩钩身的断面形状最合理是——。A圆形B梯 形CT字型D矩形 8、盛装腐蚀性气体的气瓶,每___年检验一次,盛装一般气体的气瓶,每——年检验一次;盛装惰性气体的气瓶,每——年检验一次。A3.4.5B1.3.5C2.3.4D2.3.5
9、对于数字式显示器,下面描述当中,不正确的式——。A动态范围大B读数准确C定性显示D定量显示 10、当有电流在接地点流入地下时,点流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现电压称为——。A跨步电压B跨步电势C临界电压D故障电压 11、从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止——的安全措施。A电磁场伤害B间接接触电击C静电点击D直接接触电击12、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作——。A保护接地B保护接零C工作接地D工作接零13、漏电保护器其额定漏电动作电流在——,属于高灵敏度型。 A30mA~1AB30mA以下C1A以上D1A以下 14、当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时,应采取屏护措施。变配电站设备应有完善的屏护装置,所用遮拦的高度不应低于——M。A1.4B1.7C2.0D2.4 15、为防止出现漏保护区,压力机上装配的光线式安全装置,其光幕形式必须采用——。A三角形B梯形C矩形D圆形 16、起重机的安全工作寿命,主要取决于——不发生破坏的工作年限。A工作机构B机构的易损零部件C金属结构D电气设备 17、电石库周围——m范围内不得有明火。A5B10C15D20
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下电气安全技术管理规定(通 用版)
井下电气安全技术管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为进一步做好井下电气安全技术管理工作,防止:触电、电气火灾和电火花引起的瓦斯事故,确保井下安全供电和生产,根据2001年版《煤矿安全规程》的有关规定,并结合各生产矿井管理工作的实际情况,特制定本规定。 1、必须认真执行2001年版《煤矿安全规程》、《爆炸性气体环境用防爆电气设备国家标准汇编》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤碳工业企业设备管理规程》和矿井电气“三大保护”《细则》及(国有重点煤矿生产矿井质量标准化标准》本规定从发布之日起实施,未涉及到的内容应按《煤矿安全规程》及有关《规程》、《标准》和《细则》执行。 2、机电主管部门必须配备负责井下电气安全技术管理工作和负责采区供电设计的工程技术人员。井按工作需要人数配备防爆电气设备检查员,并落实岗位职责职权。 3、必须进一步加强井下电气安全技术管理,进一步完善防爆电气
Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)
建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的
金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-9592-69 电气安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 在用电中,一般采取:保护接地、防高压窜入低压保护、保护接零、重复接地保护;装设熔断器、脱扣器、热继电器、漏电保护装置;采用安全低电压等。同时还必须加强电气作业安全管理,认真执行安全管理制度和安全规程,以及坚持经常性的安全思想和安全知识的教育。 电气设备的交接试验一般是由电业部门负责,要求符合《电气设备交接试验规程》。 电磁防护 一、电磁辐射 随着电子技术的飞速发展,电子设备的应用更加广泛,遍及工业、农业、军事、交通、医疗、教育和文艺等许多领域,可以说,各行各业都离不开电子设备。尤其是使用频率较高的通信、雷达、电视、广播、
导航等设备,为了得到较大的覆盖范围,需要向空间辐射能量很强的电磁波。于是,众多的电磁辐射,宽广的辐射频谱,使我们人类居住的环境里电磁辐射陡然剧增,而且已经到了直接影响人类生态环境和人体健康的程度。 尽管电磁辐射对人体有潜在的危害,尤其是在使用不当或不注意的时候。但文明社会和现代人类都不会因此拒绝或抛弃那些能产生电磁辐射,但与我们生活和工作息息相关的电子设备,诸如电视台、广播电台、雷达站、导航站、微波中继站和通信站等公共服务设施,以及电视机、微波炉、手机等家庭或个人用品。可以说,我们生活的空间充满了电磁辐射! 二、电磁辐射的危害 辐射到人体上的电磁波,一部分会被人体表面的皮肤和衣物反射或折射出去,另一部分则会被表皮所吸收,并对人体的细胞组织和神经系统产生作用。电磁辐射确实能对人体产生不良作用——一是使人体细胞组织的温度升高而发生形态学改变;二是对人体神
石大远程在线考试《机械电气安全技术》考试《课程名称》学习中心: 姓名:_______ 学号:_____ 关于课程考试违规作弊的说明 1、提交文件中涉嫌抄袭内容(包括抄袭网上、书籍、报刊杂志及其他已有论文),带有明显外校标记,不符合学院要求或学生本人情况,或存在查明出处的内容或其他可疑字样者,判为抄袭,成绩为“0”。 2、两人或两人以上答题内容或用语有50%以上相同者判为雷同,成绩为“0”。 3、所提交试卷或材料没有对老师题目进行作答或提交内容与该课程要求完全不相干者,认定为“白卷”或“错卷”,成绩为“0”。 一、简答题(每题10分,共60分) 1、分别简述由设计者采取的安全措施有哪些?由用户采取的安全措施有哪些? 一、防止事故发生的安全技术防止事故发生的安全技术的基本出发点是采取措施约束、限制能量或危险物质,防止其意外释放。常用的防止事故发生的安全技术有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离等。 2、由机械产生的危险一般包括哪些内容?(1)使电网和临近的设备产生附加的谐波损耗,占用系统容量,降低电网和设备的效率;(2)影响各种电气设备的正常工作使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部过热,使电容器、电缆等过热、绝缘老化、寿命缩短以至损坏;使电子设备工作不正常;使测量和计量仪器(感应式电度表)、仪表误差加大;(3)引起电网中局部的并联和串联谐振;谐波电流在有无功补偿电容器等容性设备的电网中流动时,可能由于系统谐振而放大数倍或者更多,导致电网设备过电压损坏等严重问题;(4)导致继电保护和自动装置拒动或者误动,干扰生产设备的正常运行;(5)会对临近的通讯系统产生干扰,降低信号传输质量;(6)诱发过电压或过电流的危害。
电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:
a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。
AQ—C11—1 工程名称通用润园小区 施工单位中国新兴保信建设总公司交底部位施工现场工种电工安全技术交底内容 交底内容: 1、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后作业。 2、二米以上的高空作业,无安全防护设施的必须系好安全带。 3、高空作业时,不准往上或往下乱抛材料和工具等物品。 4、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 5、所有特种作业人员必须持证上岗。 6、吊装区域,非操作人员禁止入内,塔吊和吊盘附近不许站人 7、在施工进度和安全发生矛盾时,必须首先保证安全生产。 8、新工人进入施工现场必须进行现场教育和岗位教育。 9、施工现场电气焊施工位置设消防桶,消防锹,灭火器等消防设备,且必须有看火人。 10、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 11、施工现场加强防火、做到人走灯灭,无火源、无火种。 12、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 13、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 14、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 15、施工现场的洞、沟、坑、升降口等危险处,要有防护措施或明显标志。 针对性交底: 1、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 2、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 3、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 4、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 5、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 6、跃上层施工时,活动龙门架周围必须设置围栏。 7、二米以上的高空作业(包括楼层内跃上施工时),无安全防护设施的必须系好安全带。 8、楼层内施工时,首先确认施工区域上方顶板是否有未有效封堵的洞口。以免坠物伤人。 交底人签名职务电气工长交底时间2011.5.25 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。
电气安全技术知识 选用教材:全国特种作业人员安全技术培训考核统编教材 电工作业初训(修订版) 目录 第四章防触电技术P.86 第一节直接接触电击防护 第二节间接接触电击防护 第三节双重绝缘、安全电压和漏电保护 复习:什么是触电?触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。 1、电击是指电流通过人体,破坏心脏、肺及神经系统的正常功能。 2、电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。 3、电磁伤害是指在高频磁场的作用下,会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠多梦等神经系统的症状。 电击是指电流通过人体,引起针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。使人受到不同程度的伤害,严重时会造成死亡,触电事故绝大部分是电击造成。 电伤是由电流转换成其他形式的能量(热能、化学能、机械能等)作用于人体时,所造成的伤害,如电弧烧伤、烫伤)。 复习:为什么会发生触电事故?发生触电事故的原因有五个方面: (1)缺乏电气安全知识; (2)违反操作规程; (3)运行设备不合格; (4)维修不善;
(5)偶然因素。 复习:电流伤害人体的因素伤害程度一般与下面几个因素有关: (1) 通过人体电流的大小; (2) 电流通过人体时间的长短; (3) 电流通过人体的部位; (4) 通过人体电流的频率; (5) 触电者的身体状况。 复习:触电原因及预防措施 (1)线路架设不合规格; (2)电气操作制度不严格; (3)用电设备不合要求; (4)用电不规范。 直接触电: 人体直接接触或过分接近带电体而触电; 间接触电: 人体触及正常时不带电而发生故障时才带电的金属导体。 电力系统中性点接地方式是指中性点与大地之间的连接关系。 对中性点接地方式要求 1、供电可靠性 2、设备安全性 3、投资成本 4、运行灵活 110kV以上:中性点采取直接接地方式; 10-35kV:中性点采取不接地方式、经消弧线圈或经小电阻接地;220V/380V :中性点采取直接接地方式; §4-1 直接接触电击防护 一、绝缘、屏护和安全间距是最常用的安全措施。 (一)绝缘它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。
建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。
(建筑电气工程)第一章机械电气安全技术
安全生产技术 同志们好,《安全生产技术》是注册安全工程师应考书目,该书的主要内容由机械电气安全技术、防火防爆安全技术、特种设备安全技术、安全人机工程、职业性危害控制技术、交通运输安全技术、矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全生产技术等九章组成,为使大家在初学时有个较快提高,我们在这里先按每章一个课时的时间,重点给大家做一些提示或启发性介绍,希望能给各位的学习和考试有一定的帮助 第一章机械电气安全技术 考试大纲的基本要求是:检验应考人员 1、对机械制造和使用过程中主要设备、场所危险因素的类型和机械本质安全要求的熟悉程度; 2、对机械通用技术要求和机械伤害主要类型及预防对策的掌握程度; 3、对电气事故类型、事故原因及危害后果等基本知识的了解程度; 4、对电气安全知识的掌握程度及电气安全系统基本技术要求; 5、对机械制造生产过程中工作场所安全要求、安全防护技术的掌握程度; 6、对机械、电气安全主要法规与标准的了解程度。 第一节机械安全基础知识 一、机械产品制造安全 机械是由若干相互联系的零部件按一定规律装配起来,至少有一部分按一定的规律做相对运动,能够完成一定功能的装置。 成套机械装置由原动机、控制操纵系统、传动机构、支承装置和执行机构组成。 机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同 时,在其制造及运行、使用过程中,也会带来撞击、挤压、切割等机械伤害和触电、噪声、高温等非机械危害。
机械安全的任务是采取系统措施,在生产和使用机械的全过程中保障工作人员安全和 健康,免受各种不安全因素的危害。机械安全包括机械产品制造安全和机械设备使用安全两大方面的内容。 (一)机械产品主要类别 机械行业的主要产品如下: (1)农业机械:拖拉机、内燃机、播种机、收割机械等。 (2)重型矿山机械:冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设 备等。 (3)工程机械:叉车、铲土运输机械、压实机械、棍凝土机械等。 (4)石化通用机械:石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压 缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。 (5)电工机械;发电机械、变压器、电动机、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。 (6)机床;金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。 (7)汽车:载货汽车、公路客车、轿车、改装汽车、摩托车等。 (8)仪器仪表;自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、汽车仪器仪表、 毛料装备、电教设备、照相机等。 (9)基础机械:轴承、液压件、密封件、粉末冶金制品、标准紧固件、工业链条、齿轮、模具等。 (10)包装机械:包装机械、金属制包装物品、金屑集装箱等。 (11)环保机械:水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备等。 (12)其他机械。
一、 电气安全基础知识 1.电流对人体的伤害程度同哪些因素有关? 答:电流的伤害程度与以下因素有关: 1)通过人体电流的大小,电流越大伤害越严重; 2)通电时间,通电时间越长伤害越严重; 3)通过人体电流的种类,交流比直流危险性大; 4)通过人体电流的途经,流过心脏的电流分量越大越危险; 5)与人的生理和心理因素有关,身体越差、遭受突然打击,触电时越危险。 2.为什么工频交流电比直流电的危险性大? 答:由人体阻抗的等效电路可知,因为存在皮肤电容,人体的电阻高于交流阻抗,所以,对于同一人来说,工频交流电比直流电的危险性要大。 3、人体阻抗值与哪些因素有关? 答:人体阻抗值与以下因素有关: 1)与皮肤的状态有关,角质层损伤、皮肤表面潮湿、汗液和皮肤受到导电性物质污染等都将使人体阻抗下降; 2)与电路参数有关,电流越大、电压越高、接触面积越大、电流持续时间越长等都将使人体阻抗下降; 3)与周围环境有关,环境温度越高、环境中氧气分压越低等都将使人体阻抗下降; 4)与生理刺激有关,突然的疼痛、声音、光线的刺激,也将使人体阻抗下降。 二、 直接接触电击防护 1.电气设备绝缘破坏的主要原因是什么? 答:电气设备绝缘破坏的主要原因有: 1)绝缘材料所承受的电压或电场强度超过其允许的最大值; 2)绝缘材料接触到腐蚀性气体、蒸气、潮气、粉尘、污水或受到机械损伤时,都会降低绝缘性能,以至绝缘性能被破坏; 3)在正常工作条件下,绝缘材料由于受到温度、气候、时间、环境的长期影响而逐渐老化,进而失去绝缘性能。 2.什么情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻? 答:在下面情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻: 1)新建工程中的电气设备及线路在单机试车前及冲击送电前,在联动试车及正式送电前; 2)电气设备及线路在发生事故后、处理事故前及处理后; 3)维修中替代元件及设备的安装前; 4)运行的电气设备及线路定期或不定期的检查或抽查时; 5)电工产品的备品每隔一年的夏季或气候较潮湿的时候。 3. 什么叫介质损耗?为什么说tgδ(δ为介质损耗角)越大,电介质材料的绝缘性能越差?答:在交流电电压作用下,电介质由于发热而损耗的能量叫做介质损耗。由于介质损耗是漏导电
电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。
电气安全知识培训考题 部门:姓名:得分 一、单选题(每题1分,共30分) 1.在工作环境中见到以下标志,表示(B) A.注意安全B.当心触电C.当心感染 2.国际规定,电压(C)伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36 B.65 C.25 3.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关上,应该标识(C) A."在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 4.研究所配电房高压进线的电压为(B)KV,按照国家规定,每两年应做一次 预防性试验,以发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏。 A.10 B.20 C.35 5.触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C)和胸外 心脏按压等抢救。 A.按摩B.点穴 C 人工呼吸 7.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(C) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火
8.下列电气产品,(B)可以不用取得3C强制认证。 A.插座B.电线管C.照明灯具 9.漏电保护器的使用是防止(A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.容量超负荷 10.人体触电后最大的摆脱电流为安全电流,其值为(C) A.40mA·s B.35mA·s C.30mA·s 11.下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(A) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12.室外照明灯具一般应选用(A )型灯具。 A.防水B.普通C.防爆 13.发现有人触电,应(B ),使之脱离电源。 A.立即用手拉开触电人员B.用绝缘物体拉开电源或触电者C.去找专业电工进行处理 14.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15.为消除静电危害,可采取的有效措施是(C)。 A.保护接零B.绝缘C.接地 16.使用电气设备时,由于维护不及时,当(A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17.实验室或办公室内各固定电线插座损坏时,将会引起(C )。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18.民用照明电路电压是以下哪种?(C)
电气工程安全技术交底 工程安全技术交底编制单位:沈阳欣荣基建筑工程有限公司xx年4月1日暗管敷设及接线盒的安装 一、材料要求: 1、钢管及镀锌钢管在使用前均应进行外观检查。 2、除镀锌钢管外其它钢管需预先除锈刷防腐漆,刷过防腐漆钢管的外表层完整,无剥落现象,钢管要求内外径符合标准,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单和合格证。 3、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于 1、2㎜,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 4、面板、盖板的规格型号、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致。并有产品合格证。 5、锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 6、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 7、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 8、其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 二、施工机具: 1、煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2、手锤、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 3、电钻、射钉枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件: 1、根据施工图各层弹好水平线和墙厚度线,配合土建施工。 2、现浇砼板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3、随墙(砌体)配合施工立管。
四、操作工艺: 1、工艺流程:钢管预制加工→弹线→箱盒固定→稳注盒箱→管路敷设→隐蔽验收 2、用冷煨法或热煨法煨弯钢管时,管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10,钢管的弯曲半径一般不应小于管外径的6倍,埋设于砼楼板内时不应小于管外径的10倍。 3、管子切断时断口处应平齐不歪斜,钢管刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 4、管子套丝时用力均匀不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 5、弹线定位应根据设计图和图纸会审、以及设计变更的要求确定盒箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,标注出箱盒的准确位置。 6、管路敷设:1)、钢管的连接可采用套管焊接,套管长度为管外径的 1、5-3倍,对口处均应在套管中心,焊口应焊接牢固严密。2)、管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m。3)、盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,必须用气焊开孔,不得开长孔或大孔,要求一管一孔。4)、钢管间及箱盒的连接处,均应用圆钢作电气跨接,跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,所有焊接应牢固可靠,满足规范要求的焊接倍数,跨接地线规格如下:管径15-40,圆钢φ6;管径50-63,圆钢φ10;管径≥70,圆钢φ8*2。管口露出盒箱应小于5㎜,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣,钢管进入盒、箱应排列整齐、顺直、间距均匀。 7、砌块墙配立管时,该管最好放在墙中心,管口要堵好,为使盒子平整,标高准确,可将管子先立偏高200㎜左右,在将盒子稳好,接短管。用跨接线焊接固定短管。由顶板向下引管不宜过长,以达到盒子上口为准,且要先稳盒在接短管。 8、现浇砼楼板配管时,先找灯位,根据房间四周墙的厚度弹出字线,将堵
安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。
2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。
电气工程施工质量控制规定 第一章总则 第一条目的 为了明确和规范电气工程施工质量控制工作的职责、管理流程、工作程序及要求,确保电气工程施工全过程处于受控状态,保证安装质量,特制订本规定。 第二条适用范围 本规定适用于固废中心各工程项目现场电气工程施工质量管理。 1.3 编制依据 1)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171 2)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 3)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147 4)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149 5)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50150 6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 7)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170 8)《建筑照明装置施工及验收规范》GB50167 第二章职责分工 第三条安质部职责 1.负责本规定的制定和修订,并监督各事业部执行。 2.组织对各建设指挥部/项目部的电气施工质量控制工作的检查。 第四条各事业部职责 1.负责监督事业部所属项目的电气施工质量控制工作。 2.组织对所属项目电气施工质量控制工作的检查,参与安质部组织的电气施工质量控制工作的
检查。 第五条建设指挥部/项目职责 1.监督施工单位电气工程安装质量情况,对存在的问题及时发出整改指令并跟踪核查; 2.组织审查施工单位编制的施工工艺文件(含施工组织设计、技术方案、措施等),并监督其执行; 3.对施工分包商电气工程施工过程进行管理、检查,参与关键质量控制点的检查、验收。 4. 组织、参与对甲供电气设备、材料、构配件的开箱检验及安装质量验收工作,抽查乙供电气设备、材料、构配件的进场验收。 第三章管理内容 第六条接地防雷装置质量控制 1.接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管,腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。 2.接地装置的敷设必须按设计图纸和设计图纸中的说明、设计变更进行施工,垂直接地体的间距不小于其长度的2倍,水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m。 3.接地装置外露部分连接可靠防腐层完好,标志齐全、明显。 5.避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求。 6.临时接地端子的数量和位置符合设计要求。 7.工频接地电阻值及设计要求的其它测试参数符合设计规定,雨后不应立即测量接地电阻。 8.不得利用蛇皮管、管道保温的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。 9.接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施;在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板及地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套。有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内做防腐处理。 10.每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的连接引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。
电气施工安全技术交底单 施工单位:太平洋水处理工程有限公司编号: 工程名称 平顶山焦庄水厂供配水工程第二标段(净水 厂安装工程)施工单位工程名称 太平洋水处理工程 有限公司 工程部位全厂施工队组 张小祥、朱如兵、管 新荣、丁宝 交底内容: 1、电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 (1)电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; (2)交叉作业,空中物体打击; (3)平时施工、受送点、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; (4)电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; (5)电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; (6)在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; (7)电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 (8)电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚,划损电缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 (9)经常出现二次线错误,控制失灵。 (10)本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2、针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零;要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按照“三相五线制”进行,除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以