发电机主要并网步骤

一,发电机并网条件

1,汽机稳定在3000转每分钟,注意,如果汽机不能稳定在3000转每分钟,切不不可有并网的任何操作。

2,检查发电机测量,保护,计量回路无异常,同期以及励磁回路无误。

3,发电机进线小车在试验位置,发电机出口开关在冷备用状态。

二,并网主要操作步骤(在操作之前先把汽机联跳和灭磁联跳压板推出,其他保护全部投入)1励磁调节柜的操作

1)把励磁调节柜电源打开,确认此时运行-退出开关在退出状态,置位投入-退出在退出

状态,PASS在退出状态

2)把励磁变小车投入,把励磁变低压侧刀闸投入,合灭磁开关

3)把就地-主控打到就地,手动-自动打到自动,运行-退出打到运行,置位投入-退出打到

投入,定子电压会升值所设的默认值,缓慢升励磁电压,直至定子电压到达发电机额定电压,退出置位。在此过程中,必须观察发电机各组采样有无异样变化,如有,则停止升压,查明原因,如有必要可直接跳灭磁开关

2,同期屏的主要操作,可选择手动同期和自动同期,在此之前,把发电机进线小车打到工作位置,把122开关推至工作位置。

手动同期操作,

1)将远方就地打到就地,

2)手动自动打到手动

3)同期闭锁开关在投入

4)选择一号线路的1TK

5)先把把手打到粗,观察并网两侧电压有无异常,如无,再把把手打到精,这时手动同期表中间的指针会顺时针方向转动,如不转动,可调整发电机频率,在

12点附近方向(+_20度),按手动合闸

自动准同期

1)将远方就地打到就地,

2)手动自动打到自动

3)同期装置上电

4)同期闭锁开关在投入

5)把同期开关投入即选通道。

6)按启动同期按钮

三,并网之后操作步骤

检查发电机各组电流和电压回路是否正确,

将同期屏上所有把手打到退出状态,把励磁调节柜上的置投入-退出在退出状态,恢复汽机联跳和灭磁联跳压板,检查发电机各组电流,电压,功率是否正常

发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

柴油发电机操作流程图

发电机房管理制度 1.0 目的 确保发电机的正常运行,保证在停电时设施设备的正常运行。 2.0适用范围 适用于铭悦物业公司所管理辖区内发电机房的管理。 3.0职责 3.1当值变配电运行维护员负责发电机房的安全管理。 3.2设施设备维护主管负责监管发电机房的安全管理。 3.3工程管理部负责督促、指导管辖项目设备站房的安全管理工作。 4.0 制度要点 4.1 设施设备操作 4.1.1 柴油发电机房全部设施设备由当值变配电运行维护员负责操作和值班管理,当值变配电运行维护员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,非值班运行维护员禁止操作发电机。 4.2 安全技术措施 4.2.1 发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理。 4.2.2 发电机房内的设备安全技术措施齐备完善,照明设施及安全工具齐全完好,设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.3 外来人员登记 4.3.1 发电机房在未经部门领导批准时,非工作人员严禁入内。经批准进出的外来人员应填写《机房外来人员进出登记表》。 4.4 清洁卫生 4.4.1 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁、无杂物、灰尘。 4.5 通风设施 4.5.1 发电机房内应保持通风良好,温度和湿度适合发电机安全运行。每年

6月炎夏季节来临时实施设备房及设备通风散热检查,形成专项检查记录。严禁电气设备超负荷运行,防止电气设备过热运行引发事故。 4.6 消防设施 4.6.1 加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备,放置在发电机房门口易于取拿位置。 4.7 防小动物措施 4.7.1 发电机房内应设置防止小动物进出措施,避免小动物进入对设备造成损坏。 5.0 相关支持文件 《柴油发电机操作流程图》

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

汽油发电机操作规程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备: 1、发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、检查零部件就是否松动或损坏,观察机油就是否存在泄漏,或其她可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 3、清除发电机表面油污或异物。 4、发电机运行时禁止移动或翻倒。 5、对发电机上的各种开关按钮进行了解。

6、加注发动机机油: 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限与下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。 7、加注发电机燃油 在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅汽油。(注:勿将汽油与燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。) 8、连接的电气设备功率不能超出发电机的最大极限范围。 9、发电机必须正确接地。 二、启动操作步骤: 1、断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设

备时,发电机的启动可能会比较困难。 2、检查机油及汽油油位; 3、将燃油开关旋至“ON”位置; 4、将阻风门开关调至“关”位置; 5、把熄火开关置于“ON”位置; 6、拉出启动器手柄并缓慢拉动,直到有阻力感为止,然后迅速拉动来启动。放回手柄时慢慢放回,勿松开手柄使其自由弹回而损伤机器。 7、如果机器没有启动,打开阻风门重复上一步; 8、发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 7、打开交流断路保护器开关。 三、停机步骤: 1、紧急情况:直接把熄火开关扳到“OFF”位置。 2、正常情况: ⑴将所有连接负载设备先进行断电; ⑵关闭交流断路保护器开关; ⑶让发电机在无负荷状态下运行几分钟,使发电机与发电机内部温度得到稳定;

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

发电机送电操作步骤

发电机送电操作步骤 一、发电机直接送低压操作: 1、检查发电机各部位.油位.水位等一切正常。启动发电机,低速运转2分钟后转入正常。 2、把发电机房配电柜刀闸合到上位,发电机运转正常后送发电机总开关。 3、把配电室南边低压总开关刀闸合到发电位直接向外送电。 二、发电机升高压送电操作步骤: 1、检查发电机各部位,一切正常后启动发电机,低速运转2分钟后转入正常。 2、把两路网电高压总柜和中间高压联络柜合到停位。再把所有高压出线柜合到停位。 3、检查升压器和各高压柜无问题后,送发电机总开关。 4、把发电机房配电柜刀闸合到下位。送启动按钮,把电送到高压总柜上。 5、在送高压柜前必须电话通知井上下人员,禁止启动设备。发电只准抽水,通风,猴车,调度,监控用。 6、送发电机总高压柜前,必须再检查一遍网电两路总柜是否到断位。确认断位后,方可送发电总高压柜。 7、送高压柜分柜时,只准送南边柜,地面和井下高压柜,其它一律不准送电。 8、送配电室南边低压总柜向外送电。

一柴油发电机为例 (一)、开机前准备: (1)检查接线是否牢固正确; (2)检查燃油箱内的存油是否够; (3)打开燃油箱至柴油机燃油泵的开关,并用燃油手泵排除燃油系统内的空气;(4)检查机油油位; (5)检查水箱是否注满水; (6)电压调节器应在最小位置,自动空气开关应处断路位置。 (二)开机步骤: (1)起动柴油机; (2)柴油机起动后进行急速运行,并密切注意机油压力表的读数,如果压力表不指示应立即停机检查; (3)若机组低速运行正常,可将转速逐渐增加到中速,进行柴油机预热运转,当出水温度达到55℃,机油温度达到45℃时,将转速增至额定转速。 (4)若机组工作完全正常,合上开关屏的空气开关,然后逐渐增加负荷。(三)、运转中的检查: (7)机组正常工作时电压应在400伏左右,电流应不大于额定电流频率应在50赫左右; (8)柴油机水温和油温及机油压力应在规定范围值内; (9)不能让水、油或金属等杂物进入发电机内部; (10)若机组出现异常现象,需立即断电、停机。 (四)、停机步骤: (1)逐渐卸去负荷,断开空气自动开关; (2)在空载状况下,逐渐将转速降至中速,待柴油机水、油温降至70℃下时再行停机; (3)清洁整个机组,并作下一次起动运转的准备。 (五)、保养方法: (1)清除附着机组表面的灰尘、水迹、油迹; (2)每月检查机械连结件和紧固是否有松动现象,检查各运动件转动是否灵活;(3)每周检查机油油位; (4)发电机不用的情况下,每周起动一次,检查是否正常 (注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等 试验日期:2014年10月

目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母联开关为两段母线并列运行联络点, 1.1.4 10KV厂用系统电源取自1#、2#、3#发电机出口母线,经1#,2#、#3(2#发电机)、1至4#炉厂用与10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线供10KVⅠ至Ⅳ段厂用母线运行;10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线与备用电源装设(无扰动快切装置)。1.1.5 400V厂用系统1#至4#厂用变供400VⅠ段至Ⅳ段低压厂用母线运行;400V 工作电源及备用电源系统装设备自投装置。 1.2同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9000系列自动准同期装置。 1.2.1发电机保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-985R/SS系列发电机保护装置。 1.2.2主变保护为微机型,采用(差动)南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9679CS和(后备)RCS-9681CS系列主变保护装置。 1.2.3线路保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置。 1.2.4母线保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置。 1.2.5实时故障录波为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的PCS-963发变组故障录波装置。 1.2.6无扰动快速切换为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。发电机组操作流程 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。 3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。 二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行: 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。 2、机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。

4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在cm2,冷却水出水温度不得高于95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 四、停机步骤: 当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。五、紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

柴油发电机操作说明

柴油发电机操作说明

柴油发电机使用说明 一、柴油发电机组的构成: 主要分为:柴油发电机组本体、柴油发电机控制柜、柴油发电机出口开关等3大组成部分1、柴油机采用的是重庆康明斯发动机生产的NTA855-GA2型,发动机形式为四冲程、直列6缸,排量为14L 2、发电机采用的是stamford300KW发电机 二、交流柴油发电机组: 1、柴油发电机组参数: 型号:300GF 相数: 3 额定功率:额定频率:50HZ 额定电压:400/230V 额定电流:540A 额定转速:1500r/min 额定功率因数cos&:0.8 三、控制部分 发电机控制柜按钮说明: 手动/自动转换开关:控制柴油发电机起动方式的 高速怠速:指在手动方式下旋转加速指令发出 电源启动:在这里是控制电源不动作时发电机控制器无控制电源 急停按钮:用于紧急情况使用 其它指示灯作用: 市电合闸指示灯:指的是保安变低压侧4800开关在合闸位置 发电机合闸指示灯:指的是发电机控制柜断路器合闸 报警指示:综合报警闪烁蜂鸣报警器(具体报警检查屏幕) HGM6100U C系列发电机组控制器

1. 概述 HGM6100UC系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。 HGM6100UC系列电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整,也可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。 2. 性能和特点 HGM6100UC系列有四种型号: HGM6110U/6110UC:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机; HGM6120U/6120UC:在HGM6110U/6110UC基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。 注1:HGM6110UC/6120UC具有RS485接口,HGM6110U/6120U无RS485接口。 其主要特点如下: ●液晶显示LCD为132x64,带背光,四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显 示,轻触按钮操作; ●屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好; ●采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强; ●具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;

发电机操作流程1

1#箱变处柴油发电机组操作流程 为保证柴油发电机操作的正确性和安全性,保障设备完好。特制定此操作流程。 1.操作规程; 开机前的检查和操作工作: 打开柴油发电机发电机房进风和排风窗户; 检查水箱是否满水; 检查机油是否在规定的油面位置; 检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内有无空气; 检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电;(有浮充电机的应该检查充电机工作是否正常). 检查高压电房变压器开关是否以断开,将1#箱变低压配电室市电进线开关(隔离刀闸)扳至“分”的位置。 低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置; 检查柴油发电机各仪表是否正常,然后“运行”机组。 2.开机步骤及运行: 打开送风机; 机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常; 机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷 操作,首先合上发电机出线开关,然后再合上各分路负荷开关。 发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、 电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视;

为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。 3.停机步骤: 当市电来电柴油发电机停车前,应首先通知各大型用电设备(塔吊、输送泵、办公室及用电量较大设备)暂时停止工作,然后才进行机组的卸载分闸操作,首先应逐个断开发电机供电的各分路负荷开关,然后再断开低压配房与发电机的联络开关和发电机开关,(不允许切开发电机开关或发电机进线开关后切开各分路开关),防止柴油发电机突然甩负荷可能造成超速和飞车事故; 4.进行恢复市电供电的操作流程; 柴油发电机停车后马上切换由市电对设备供电。 具体操作步骤: a.将发电机配电柜手动装换开关有发电转换成市电。 b.将1#箱变内低压隔离刀闸扳至“合”后再启动万能空开按钮启动市电。 检查和清洁柴油发电机组,补油、补水,检查机油情况。 5.注意事项: 柴油发电机组空载运行不能超过15分钟;市网停电,发电机投入使用停机后,要对发电机的水位、机油位、柴油位、蓄电池电压、蓄电池液位等进行一次检查,保证正常状态。如运行在半小时内不需要检查,运行在半小时以上必须进行全面检查。每次投入运行均要做好运行记录。 6.紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);及关闭供油开关. 南华新居项目部水电施工组 责任人;曹照雄 2011年06月

发电机安全操作注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 发电机安全操作注意事项 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7302-90 发电机安全操作注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 必须在空气充分流通地区操作发电机组。不得在室内、洞窟或隧道内操作发电机组。 2. 发电机组在运行过程中,不得往燃油箱中加油。加油时,不能使油溢出,以防爆炸或火灾事故。 3. 不得在发电机组旁边,放置可燃物质。 4. 油机运行过程中必须有人在守候着,禁止小孩及其他人员靠近发电机。 5. 必须在平坦地面操作发电机组。 6. 不可以在雨中或潮湿的状态下运转,手湿的时候不可以操作发电机组。 7. 不得把发电机组连接至商用供电线路上,连接市内配线时,必须使用转换开关。 8. 不使用发电机组时,为了防止天气的影响,应当放置防潮湿的地方。

9. 发电机组输出电线不能放在发电机组下面。 10. 必须从地线中心接地。(地线另外准备) 11. 发电机组运行时不要取下蓄电池。 12. 注意柴油存储安全问题,不能在容易起火地点存储油料。 13. 在通电状态下,请不要拔下插销或拆下端子的接线。 14. 在操作发电机组前,必须检查燃油与机油是否加好。要定期检查发电机组燃油油位及发动机的机油油位。 15. 在操作发电机组前,必须要检查燃油管是否泄露、螺栓和螺母是否松动以及组件是否有损坏与折断。 16. 运输油机时候,不能人、油机在卡车相里混和运输。 17. 要定期检查蓄电池的电解液的液面位置。 如有任何不明之处,请及时与省公司联系。

发电机并机操作流程

Process程序 Business & Industry Services Printed copies are uncontrolled. 标题Title: 发电机组并机操作流程 编号 Number: IDC-P.121.HQ 发启者Sponsor: 设施管理区域运作经理 FM Senior Manager\ Regional Ope. Manager 生效日期 Effective Date: 2015年5月1日 作者Owner: 数据中心运作团队 Data center operations team 版本 Revision: 00 SUMMARY OF CHANGES变更信息 ?初始编制 PURPOSE目的 ?确保发电机组设备运作正常,保证数据中心后备电源供电可靠性;SCOPE范围 综合IFM 工程 POM 保洁 HSK 绿化 GRD 行政 ADM 保安 SEC 特殊情况、例外说明 Specific Applicability / Variance / Exceptions 工厂Manufacture 无 办公楼 Office 研发/数据中 心 R&D center 物流仓储 Logistic 公共机构 Public DESCRIPTION 描述 1、发电机组并机操作流程 1)启动前检查: 检查1-4#机日用燃油箱油位满足 检查1-4#机组燃油进回油管路阀门开启 检查润滑油位正常

检查散热器冷却液位满足,水套加热器工作正常。 查看蓄电池电压满足。 检查DEC550控制器开关在自动位置 并机柜主柜机组优先选择开关至2或3,4位置。 2)自动测试 G1-G4并机柜模式开关选择自动位置 CB主电源开关选择自动位置(CB拨到“自动”) 并机柜主柜拨到“test”。 1-4#机组自启动,触摸屏G1-G4机组图标由绿色(机组停止)变为红色(机组启动运行)。 查看电压表电压建立,频率显示50HZ,1-4#机组在10-20秒内完成并机合闸。 触摸屏开关图标显示绿色(分闸)变红色(合闸),公共母线变红色(分控柜“CB ON”),测试正常。 并机柜主柜测试开关选择“OFF”,机组延时4分钟冷却停机。 3)手动测试(仅适合紧急状态应用) CB主电源开关选择手动位置 G1-G4并机柜模式开关选择’手动“位置,机组启动 机组启动后,触摸屏启动机组图标由绿色(机组停止)变为红色(机组启动运行)。 查看电压表电压建立,频率显示50HZ,手动合闸启动机组“CB ON“。 触摸屏开关图标显示绿色(分闸)变红色(合闸),公共母线变红色(母线供电),测试正常。 模式选择拨到“off”,停止机组。 4)发电机带载测试 This document contains trade secrets and proprietary information of ARAMARK, Inc. Disclosure of this publication is