301总变操作票范本

一.#1变压器运行转检修操作步骤(就地操作)

1. 检查总变110KV的I、II段母联1100断路器确在运行状态;

2. 检查#1、#2主变压器负荷,确认#2主变压器可带35KV的

I、II段全部负荷;

3. 检查#1、#2主变压器110KV母线隔离开关11011、11022

均在合位,11012、11021均在分位;

4. 检查总变35KV的I、II段母联3500A断路器确在热备用状态;

5. 合上35KV的I、II段母联3500A断路器;

6. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器已在合位;

7 .检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生转移变化;

8. 拉开#1主变压器35KV侧3501断路器;

9. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在分位;

10.检查#1、#2主变压器负荷电流,确认#1、#2主变压器

电流已发生转移变化,#2主变压器可带部全负荷;

11. 现场检查#2主变压器,确认运行正常,无异常现象;

12.拉开#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关到分位;

13.检查#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关已在分位;

14.拉开#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位隔离开关控制电源;

15.检查#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位隔离开关控制电源已在分位;

16.在#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关操作把手上

挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;

17. 合上#1主变压器一次中性点01117接地开关;

18. 检查#1主变压器一次中性点01117接地开关已在合位;

19. 在#1主变压器一次中性点01117接地开关把手上挂“已接地”

的标示牌;

20. 拉开#1主变压器110KV 侧1101断路器;

21. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在分位;

22. 检查#1主变压器110KV侧电流情况,确认空载电流为零;

23. 拉开#1主变压器110KV侧1101断路器控制、保护电源,

储能电源;

24. 检查#1主变压器110KV侧1101断路器控制、保护电源,

储能电源,已在分位;;

25. 拉开#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关;

26. 检查#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关

已在分位;

27. 验明#1主变压器110KV变压器侧11016三工位隔离开关确无电压(带电显示器A、B、C三相指示灯灭);

28. 合上#1主变压器110KV 变压器侧110107(11016三工位)

接地开关;

29检查#1主变压器110KV 变压器侧110107(11016三工位)接地开关已在合位;

30. 在#1主变压器110KV 变压器侧110107(11016三工位)接地开关把手上挂“已接地”的标示牌;

31. 拉开#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关;

32. 检查#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关已在分位;

33. 在#1主变压器110KV 母线侧11011、11012隔离开关

把手上均挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;

34. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源;

35. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源已在合位;

36. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

37. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在合位;

38. 验明#1主变压器35KV侧3501断路器母线侧确无电压,

(带电显示器A、B、C三相指示灯灭);

39.合上# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关到接地位置;

40. 检查# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关已到接地位置;

41. 拉开.# 1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源;

42. 检查# 1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源已在分位;

43.在# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关操作把手

上挂“已接地”的标示牌;

44. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

二.#1变压器运行转冷备用(断开一次、二次断路器)就地操作的操作步骤

1. 检查总变110KV,I、II段母联1100断路器确在运行状态;

2. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认#2主变压器

可带I、II段全部负荷;

3. 检查#1、#2主变压器110KV母线隔离开关11011、11022

均在闭合位置,11012、11021均在断开位

4. 检查总变35KV,I、II段母联3500A断路器,确认在热备用状态;

5. 合上35KV,I、II段母联3500A断路器;

6. 检查35KV,I、II段母联3500A断路器已在合位;

7 .检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生转移变化;

8. 拉开#1主变压器35KV侧3501断路器;

9. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在分位;

11.检查#1、#2主变压器电流,确认#1、#2主变压器

电流已发生转移变化;#2主变可带部全负荷;

12. 现场检查#2主变压器,确认运行正常,无异常现象;

13. 合上#1主变压器一次中性点01117接地开关;

14. 检查#1主变压器一次中性点01117接地开关已在合位;

15. 在#1主变压器一次中性点01117接地隔离开关,

把手上挂“已接地”的标示牌;

16. 拉开#1主变压器110KV 侧1101断路器;

17. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在断开位置;

18. 检查#1主变压器110KV侧电流情况,确认空载电流为零;

19. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

三.#1变压器运行转热备用(断开二次断路器)

就地操作的操作步骤

1. 检查总变110KV,I、II段母联1100断路器确在运行状态;

2. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认#2主变可带I、II段

全部负荷;

3 检查#1、#2主变压器110KV母线隔离开关11011、11022

均在闭合位置,11012、11021均在断开位;

4. 检查总变35KV,I、II段母联3500A断路器,确认在热备用状态;

5. 合上35KV,I、II段母联3500A断路器;

6. 检查35KV,I、II段母联3500A断路器,确认已在合位;

7 .检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生变化;

8. 拉开#1主变压器35KV侧3501断路器;

9. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器,确认已在分位;

10. 检查#1、#2主变压器电流,确认#1、#2主变压器

电流已发生转移变化;#2主变可带部全负荷;

11. 现场检查#2主变压器,确认运行正常,无异常现象;

12. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

四.#1变压器检修转运行操作步骤(就地操作)

1. 收回有关所有工作票;检查#1主变压器一次、二次侧对地

绝缘电阻并确认合格,拆除安全措施,恢复常设遮拦;

2. 检查总变110KV,I、II段母联1100断路器确在运行状态(合位);

3. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器,确认在运行状态(合位);

4. 取下# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关操作把手

上挂“已接地”的标示牌;

5. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制源;

6. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源已在合位;

7. 拉开#1主变压器35KV侧3501断路器;

8. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在分位;

9. 拉开#1主变压器35KV侧35016三工位接地开关;

10.检查#1主变压器35KV侧35016三工位接地开关已在分位;

11. 取下#1主变压器110KV 母线侧11011、11012隔离开关

把手上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;

12. 合上#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关;

13. 检查#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关已在合位;

14. 取下#1主变压器110KV变压器侧110107(11016三工位)

接地开关把手上挂“已接地”的标示牌;

15.合上#1主变压器110KV侧1101断路器控制、保护电源,

储能电源;

16.检查#1主变压器110KV侧1101断路器控制、保护电源,

储能电源,已在合位;

17.拉开#1主变压器110KV变压器侧110107(11016三工位)

接地开关;

18.检查#1主变压器110KV变压器侧110107(11016三工位)

接地开关已在分位;

19. 合上#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关;

20. 检查#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关已在合位;

21. 合上#1主变压器110KV 侧1101断路器;

22. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在合位;

23. 检查#1主变压器110KV 侧电流情况,确认空载正常;

24. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位隔离开关控制源;

25. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位隔离开关控制电源已在合位;

26. 合上#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关(合闸位);

27. 检查#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关已在合闸位;

28. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

29. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在合位;

30. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生转移变化;

31. 拉开35KV的I、II段母联3500A断路器;

32. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器已在分位;

33. 检查#1、#2主变压器负荷分配情况,确认#1主变压器运行

正常,无异常现象;

34. 取下#1主变压器一次中性点01117接地开关把手上挂“已接地”

的标示牌;

35. 拉开#1主变压器一次中性点01117接地开关;

36. 检查#1主变压器一次中性点01117接地开关已在分位;

37. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

五.#1变压器冷备用转运行(合上一次、二次断路器)就地操作的操作步骤

1.检查#1主变压器,若有必要应对一次、二次侧对地绝缘电阻

进行检查(注意应采取安全措施);

2.检查总变110KV的I、II段母联1100断路器,确认在运行状态;

3.检查35KV的I、II段母联3500A断路器,确认在运行状态;

4.检查#1主变压器110KV侧1101断路器控制、保护电源

已在合位;储能正常,黄灯亮。

5. 合上#1主变压器110KV侧1101断路器;

6. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在合位;

7. 检查#1主变压器110KV 侧电流情况,确认空载正常;

8. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源

已在合位;储能正常,黄灯亮

9. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

10. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在合位;

11. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生转移变化;

12. 拉开35KV的I、II段母联3500A断路器;

13. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器已在分位;

14. 检查#1、#2主变压器负荷分配情况,确认#1主变压器运行

正常,无异常现象;

15. 取下#1主变压器一次中性点01117接地开关把手上挂“已接地”

的标示牌;

16. 拉开#1主变压器一次中性点01117接地开关;

17. 检查#1主变压器一次中性点01117接地开关已在分位;

18. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

六.#1变压器热备用转运行(合上二次断路器)

就地操作的操作步骤

1. 检查#1主变压器;

2. 检查总变110KV的I、II段母联1100断路器,确认在运行状态;

3. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器,确认在运行状态;

4. 检查#1主变压器110KV 侧电流情况,确认空载正常;

5. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源

15. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

七、#1变压器运行转检修操作步骤(DCS操作)

12.检查#1、#2主变压器负荷电流,确认#1、#2主变压器

电流已发生转移变化,#2主变压器可带部全负荷;

11. 现场检查#2主变压器,确认运行正常,无异常现象;

12. 拉开#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关到分位;

13. 检查#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关已在分位;

14. 合上#1主变压器一次中性点01117接地开关;

15. 检查#1主变压器一次中性点01117接地开关已在合位;

16. 在#1主变压器一次中性点01117接地开关把手上挂“已接地”

的标示牌;

17. 拉开#1主变压器110KV 侧1101断路器;

18. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在分位;

19. 检查#1主变压器110KV侧电流情况,确认空载电流为零;

20. 拉开#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关;

21. 检查#1主变压器110KV变压器侧11016三工位隔离开关

已在分位;

22.验明#1主变压器110KV变压器侧11016三工位隔离开关确无

电压(带电显示器A、B、C三相指示灯灭);可用电脑显示器

位置指示确认;

23.合上#1主变压器110KV 变压器侧110107(11016三工位)

接地开关;

24.检查#1主变压器110KV 变压器侧110107(11016三工位)

接地开关已在合位;

25.在#1主变压器110KV变压器侧110107(11016三工位)

接地开关把手上挂“已接地”的标示牌;

26. 拉开#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关;

27. 检查#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关已在分位;

28. 在#1主变压器110KV 母线侧11011、11012隔离开关

把手上均挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;

29. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

30. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在合位;

31. 验明#1主变压器35KV侧3501断路器母线侧确无电压,带电

显示器A、B、C三相指示灯灭)可用电脑显示器位置指示确认;

32. 合上# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关到接地位置;

33. 检查# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关已到接地位置;

34. 拉开#1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源;

35. 检查# 1主变压器35KV侧3501断路器控制、保护电源,

储能电源,和35016三工位接地开关控制电源已在分位;

36. 在# 1主变压器35KV侧35016三工位接地开关操作把手

上挂“已接地”的标示牌;

37. 拉开#1主变压器110KV侧,1101断路器控制、保护电源,

储能电源,和11016三工位隔离开关控制电源;

38. 检查#1主变压器110KV侧1101断路器控制、保护电源,

储能电源,和11016三工位隔离开关控制电源已在分位;

39. 在三工位隔离开关操作把手上挂“有人工作,禁止合闸”

的标示牌;

40. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

八.#1变压器运行转冷备用(断开一次、二次断路器)DCS操作的操作步骤

13.检查#1、#2主变压器电流,确认#1、#2主变压器

九.#1变压器运行转热备用(断开二次断路器)

DCS操作的操作步骤

7. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生变化;

十.#1变压器检修转运行操作步骤(DCS操作)

1. 收回有关所有工作票,检查#1主变压器一次、二次侧对地绝缘

电阻并确认合格,

2. 拆除安全措施(接地线,标示牌,临时遮拦等),检查要操作

设备的状态,合上控制、保护、储能电源;

3. 检查总变110KV,I、II段母联1100断路器确在运行状态(合位);

4. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器,确认在运行状态(合位);

5. 拉开#1主变压器35KV侧3501断路器;

6. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在分位;

7. 拉开#1主变压器35KV侧35016三工位接地开关;

8. 检查#1主变压器35KV侧35016三工位接地开关已在分位;

9. 合上#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关;

10. 检查#1主变压器110KV 母线侧11011隔离开关已在合位;

11. 拉开#1主变压器110KV变压器侧110107(11016三工位)

接地开关;

12.检查#1主变压器110KV变压器侧110107(11016三工位)

接地开关已在分位;

13. 合上#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关;

14. 检查#1主变压器110KV 变压器侧11016三工位隔离开关

已在合位;

15. 合上#1主变压器110KV 侧1101断路器;

16. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在合位;

17. 检查#1主变压器110KV 侧电流情况,确认空载正常;

18. 合上#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关(合闸位);

19.. 检查#1主变压器35KV侧35016三工位隔离开关已在合闸位;

20. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

21. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在合位;

22. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生转移变化;

23. 拉开35KV的I、II段母联3500A断路器;

24. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器已在分位;

25. 检查#1、#2主变压器负荷分配情况,确认#1主变压器运行

正常,无异常现象;

26. 取下#1主变压器一次中性点01117接地开关把手上挂“已接地”

的标示牌;

27. 拉开#1主变压器一次中性点01117接地开关;

28. 检查#1主变压器一次中性点01117接地开关已在分位;

29. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

十一.#1变压器冷备用转运行(合上一次、二次断路器)DCS操作的操作步骤

1. 检查#1主变压器,若有必要应对一次、二次侧对地绝缘电阻

进行检查(注意应采取安全措施);

2. 检查总变110KV的I、II段母联1100断路器,确认在运行状态;

3. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器,确认在运行状态;

4. 检查要操作设备的状态,合上控制、保护、储能电源;

5. 合上#1主变压器110KV侧1101断路器;

6. 检查#1主变压器110KV 侧1101断路器已在合位;

7. 检查#1主变压器110KV 侧电流情况,确认空载正常;

8. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

十二.#1变压器热备用转运行(合上二次断路器)

DCS操作的操作步骤

1.检查#1主变压器,检查要操作设备的状态,合上控制、保护

、储能电源;

2. 检查总变110KV的I、II段母联1100断路器,确认在运行状态;

3. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器,确认在运行状态;

4. 检查#1主变压器110KV 侧电流情况,确认空载正常;

5. 合上#1主变压器35KV侧3501断路器;

6. 检查#1主变压器35KV侧3501断路器已在合位;

7. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认已发生转移变化;

8. 拉开35KV的I、II段母联3500A断路器;

9. 检查35KV的I、II段母联3500A断路器已在分位;

10. 检查#1、#2主变压器负荷分配情况,确认#1主变压器运行

正常,无异常现象;

11. 再次复查确认操作任务执行的正确性。

十三.#2变压器运行转检修操作步骤(就地操作)

1. 检查总变110KV的I、II段母联1100断路器确在运行状态;

2. 检查#1、#2主变压器负荷,确认#1主变压器可带35KV的

I、II段全部负荷;

8. 拉开#2主变压器35KV侧3502断路器;

9. 检查#2主变压器35KV侧3502断路器已在分位;

10. 检查#1、#2主变压器负荷电流,确认#1、#2主变压器

电流已发生转移变化,#1主变压器可带部全负荷;

11. 现场检查#1主变压器,确认运行正常,无异常现象;

12. 拉开#2主变压器35KV侧35026三工位隔离开关到分位;

13. 检查#2主变压器35KV侧35026三工位隔离开关已在分位;

14. 拉开#2主变压器35KV侧3502断路器控制、保护电源,

储能电源,和35026三工位隔离开关控制电源;

15. 检查#2主变压器35KV侧3502断路器控制、保护电源,

储能电源,和35026三工位隔离开关控制电源已在分位;16. 在#2主变压器35KV侧35026三工位隔离开关操作把手上

挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;

17. 合上#2主变压器一次中性点02117接地开关;

18. 检查#2主变压器一次中性点02117接地开关已在合位;

19. 在#2主变压器一次中性点02117接地开关把手上挂“已接地”

的标示牌;

20. 拉开#2主变压器110KV 侧1102断路器;

21. 检查#2主变压器110KV 侧1102断路器已在分位;

22. 检查#2主变压器110KV侧电流情况,确认空载电流为零;

23. 拉开#2主变压器110KV侧1102断路器控制、保护电源,

储能电源;

24. 检查#2主变压器110KV侧1102断路器控制、保护电源,

储能电源,已在分位;

25. 拉开#2主变压器110KV 变压器侧11026三工位隔离开关;

26. 检查#2主变压器110KV 变压器侧11026三工位隔离开关

已在分位;

27. 验明#2主变压器110KV变压器侧11026三工位隔离开关确无电压(带电显示器A、B、C三相指示灯灭);

28. 合上#2主变压器110KV 变压器侧110207(11026三工位)

接地开关;

29. 检查#2主变压器110KV 变压器侧110207(11026三工位)

接地开关已在合位;

30. 在#2主变压器110KV 变压器侧110207(11026三工位)接地开

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气操作票、工作票执行细则示范文本

电气操作票、工作票执行细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气操作票、工作票执行细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的: 为保证《电业安全工作规程》的认真贯彻执行,使倒 闸操作标准化、规范化、程序化,依据《电气操作票、工 作票执行规定》,结合我公司实际制定《变电所倒闸操作 细则》(以下简称《细则》)。 2、适用范围: 本《细则》规定了对倒闸操作的要求和执行规定以及 检查与考核。 凡在变电站电气设备或电力线路上的检修工作和电气 设备或线路的停送电操作,都必须严格执行《电业安全工 作规程》和本《细则》。 4、注意事项:

4.1 “两票”各栏目内容应一次填写齐全。签发后的“两票”内容如有变动,必须按规定履行许可手续。 4.2 填写操作票不得使用计算机的复制功能。使用计算机自动打印操作票,必须具备过号功能。 5、倒闸操作票: 5.1 操作票填写要求 5.1.1 操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 5.1.2 操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 5.1.3 操作开始时间和终了时间 从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 5.1.4 操作任务 5.1.4.1 操作任务应填写设备双重名称。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

操作票的管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L3007 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 操作票的管理制度正式 样本

操作票的管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、总则: 1.l除下列各项工作外其他操作均应填写操作 票 1.1.1事故处理。 1.1.2拉合断路器(开关)的单一操作。 1.1.3拉合接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一 组接地线。 1.2 每份操作票只允许填写一项操作任务。 1.3 操作票由操作人填写。 1.4 操作票至少经过两人审核,有关公用系统 切换等重大操作须经值长同意审批。

1.5 填写操作票时应以规程和现场实际为依据按操作顺序逐项填写。 1.6 操作具有双重编号的设备,操作任务中要同时填写双重编号(内容可以填写双重编号)。 1.7 填写操作票要字迹工整,修改处要经批准人签字或盖章。 2、操作票的执行: 2.l 严格执行《电业安全工作规程》中关于操作票的有关规定。 2.2 操作票中必须严格执行唱票复诵制,校对设备位置、名称,操作前要进行预演。 2.3 操作中必须按操作票逐项执行,不准颠倒操作顺序,不得多项操作交叉进行。 2.4 操作过程中监护人必须始终进行监护。 2.5 全部操作完毕,应认真核查操作过的设

操作票的管理制度

编号:SM-ZD-87381 操作票的管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

操作票的管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、总则: 1.l除下列各项工作外其他操作均应填写操作票 1.1.1事故处理。 1.1.2拉合断路器(开关)的单一操作。 1.1.3拉合接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。 1.2 每份操作票只允许填写一项操作任务。 1.3 操作票由操作人填写。 1.4 操作票至少经过两人审核,有关公用系统切换等重大操作须经值长同意审批。 1.5 填写操作票时应以规程和现场实际为依据按操作顺序逐项填写。 1.6 操作具有双重编号的设备,操作任务中要同时填写双重编号(内容可以填写双重编号)。 1.7 填写操作票要字迹工整,修改处要经批准人签字或

盖章。 2、操作票的执行: 2.l 严格执行《电业安全工作规程》中关于操作票的有关规定。 2.2 操作票中必须严格执行唱票复诵制,校对设备位置、名称,操作前要进行预演。 2.3 操作中必须按操作票逐项执行,不准颠倒操作顺序,不得多项操作交叉进行。 2.4 操作过程中监护人必须始终进行监护。 2.5 全部操作完毕,应认真核查操作过的设备,确认无问题时,向发令人汇报,并将己操作项目记录于运行日志及有关记录薄上。 2.6 已执行的操作票应盖“已执行”章,未执行或作废的操作票应盖“未执行”或“作废”章,空白处应盖“以下空白”章。 3、操作票的管理: 3.1当日操作票应存放在本岗位保管。 3.2 过月操作票专业部门保管三个月备查。

工作票和操作票样本

附件一 工作票执行程序流程图 N 工作票样表(一) 1、____________ 作业区____________ 班组工作票签发人_________________ 编号___________ 2、工作负责人____________________ 现场监护人_______________________ 工作人数人 3、工作内容 __________________________________________________________________________ 4、工作期限计划____________ 年_月_日____________ 时_分至_月_ 日________________ 时分 批准________________ 至_______________ 工作票批准人 ____________________

5、运行人员必须采取的措施: 6、上述措施已全部执行,从___________________ 年 ______ 月 ____ 日____ 时______ 分许可

幵始工作 工作许可人______________________ 工作负责人_______________________ 7、检修作业危险辨识及预控:

&工作票延期:有效期延长到_____________________________________ 工作票批准 工作许可人 _________________ ,工作负责人______________________ 。 9、工作负责人自_______________ 年______ 月 ____ 日____ 时_____ 分,变更为____________ 担任工作负责人;工作票签发人________________________ ,工作许可 人____________________ 。 10、_______________________________________________________________________________ 工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。全部工作于________________________________ 年 月 日 ___ 时_____ 分结束。工作负责人____________________ ,工作验收 人_________________ 。 附件三工作票样表(一) 零星检修、维护作业工作票 检修单位检修时间 工作区域_____________________________________________________________________________________________ 工作内容_____________________________________________________________________________________________ 工作负责人________________________ 工作监护人_____________________ 工作人数________________ 人

操作票管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21008 操作票管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

操作票管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 总则 1.1 为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2 本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2 职责分工 2.1 生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。

2.2 运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3 管理要求 3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。 3.2 操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3 操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4 操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5 一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6 操作人应具备独立的值班资格。操作人应

工作票操作票格式

变电站(发电厂) 单位编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间 分时日月年 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 10、工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名

11.、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施恢复 至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 14、工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未来开的接地线编号等共组,接地刀闸(小车)共副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名年月日时分 15、备注 ⑴指定专责监护人负责监护(地点及具体工作) ⑵其他事项 发电厂热力机械工作票格式 盖“已终结/作废”章盖“合格/不合格”章

发电厂热力机械工作票编号: 单位(车间): 班组: 1.工作负责人(监护人): . 人共): 不包括工作负责人2.工作班人员( : 3.工作任务 : 4.计划工作时间分日时月自年 分时日年月至 5.安全措施 工作票签发人签名 :签发日期: 年月日时分

操作票的填写要求

根据新细则规定对变电站操作票填写 和图形开票系统操作票的修改要求 1、设备有双重名称的,填写操作任务时必须按规定使用设备双重 名称;例:10kV个风线166断路器由运行转为线路检修;10kV 个风线166断路器由线路检修转为运行; 2、断、合断路器的操作项,不必填写设备双重名称,只填写设备 编号即可;例:断开(合上)166断路器; 3、断、合断路器空气开关(给、取熔断器)的操作项,不必填写 设备双重名称,只填写设备编号即可;例:断开(合上)166断路器控制电源空气开关;取下(给上)166断路器合闸熔断器; 4、拉、合接地开关、旁路隔离开关、中性点接地开关的操作项, 不必填写设备双重名称,只填写设备编号即可;例:合上(拉开)15167接地开关;合上(拉开)1010中性点接地开关;合上(拉开)1515隔离开关; 5、保护装置的投、切操作项,不必填写设备双重名称,只填写设 备编号和保护的名称即可,根据不同情况可分为: (1)当投、切一块保护连接片时,可直接填写投、切的设备编号和保护名称;例:投入110kV母差跳151断路器出口连接片;切除151断路器重合闸连接片; (2)当在同屏投、切二块及以上保护连接片时,必须在投切保护连接片前,列项确证保护屏位正确;例:1、打开220kV红云I

回线线路主一保护屏柜门;2、切除282断路器A相失灵启动 1LP连接片;3、切除282断路器B相失灵启动2LP连接片;(3)当在不同屏投、切保护连接片时,必须在投切不同屏的保护连接片前,列项确证保护屏位正确,并应将本屏投切的保护连接 片全部填写完毕,再填写另一屏的保护连接片;例:1、打开 220kV红云I回线线路主一保护屏柜门;2、切除282断路器A 相失灵启动1LP连接片;3、切除282断路器B相失灵启动2LP 连接片;4、打开220kV红云I回线线路主二保护屏柜门;5、 切除282断路器A相失灵启动3LP连接片;6、切除282断路 器B相失灵启动4LP连接片;7、打开220kV母差保护屏柜门; 8、切除母差跳282断路器出口TLP5连接片; 6、电动式隔离开关操作电源的断、合操作项,心须按规定列入操 作票; 7、装设绝缘罩的操作项,心须按规定列入操作票; 8、验电、装设接地线的操作项,只要验电、装设接地线的位置明 确即可,不必填写设备双重名称;例:1、验明1516隔离开关 线路侧三相确无电压;2、在1516隔离开关线路侧装设# 接地 线一组; 各站在填写或修改图形开票系统中操作票时,如有凝问,可与 段立铭联系沟通。

操作票管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 操作票管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1868-93 操作票管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。操作人应服从监护人,但危及设备、人身安全时,操作人应拒绝执行,并申述理由,汇报值长、值长。未经监护人许可而操作错误时,操作人负全部责任。在监护人监护下操作错误时,监护人负主要责任,操作人负次要责任。内容、顺序错误造成问题者,由批准人负责。 3.7 操作一项,勾掉一项,防止漏项。

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

操作票填写样本

神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 空分车间操作票第 1 页共 1 页 高压液氮泵P06A/B停车操作票 (规范填写范本) 编号:KF—1200—0015日期:2011年10月09日班次:三班岗位:121P06A 操作开始时间:09时02分操作结束时间:09时15分 序号时 间 操作项目确认 停车前准备工作: 1 09:04 确认后系统高压氮气用量满足用气条件。√ 2 09:04 确认解除备泵联锁,将备泵选择为运行泵。√停车操作步骤: 1 缓慢关闭出口阀HV1882/1892,直至全关。 2 09:05 将PIC1884A/PIC1894A打至手动状态。√ 3 09:07 缓慢打开液氮泵回流阀PV1884/PV1894至全开。√ 4 09:10 调节PIC1884B/PIC1894B降液氮泵负荷至最低。√ 5 09:12 点击HSL1881/HSL1891停止液氮泵。√ 6 09:13 点击HSL1889/HSL1899,停止自动排气程序。√ 7 09:14 泵停止后确认进口阀全开、回流阀开度大于50%,使泵处于冷备状态。√ 8 若泵需要检修,确认进、出口,回流阀关闭。打开泵前、后导淋进行排液,排液后静置2小时开始加温。 操作记事: 1.不需操作的步骤既不填“√”,也不填“×”,请以空白保留。 2.岗位一览表请填写具体泵的位号,如“121P06A”,则标题栏中泵位号上不用再画 “√”。 3.操作记事栏中请说明操作步骤中没有确认填“√”的原因。 4.操作记事栏中请说明其他必要的说明。 5.其它操作票的填写项目请以此范本为准。 6.请各班严格执行,如发现填写不规范者,将进行考核。 班长确认侯立志操作员毛建武监督人孟静静

工作票、操作票格式

工作票、操作票格式

变电站(发电厂) 单位编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 4、工作任务 工作地点及设备双重名 工作内容 称 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日

时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀 闸) 已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明 确实地点、名称及接地线编号) 已执行* 应设遮拦、应挂标示牌及防止二次 回路误碰等措施 已执行* *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写)

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间 年月日时分 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名

10、工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 11.、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 12、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不

必填写) 收工时间工作 负责 人工作 许可 人 开工时 间 工作 许可 人 工作 负责 人 月日时分月日时分 13、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 14、工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未来开的接地线编号等共组,接地刀闸(小车)共副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名年

电工操作票填写方法

运行方式:并列运行(操作中不会间断供 电,直接操作) (一)#1变停电检修 1、拉401开关,检查确已拉开。 2、拉4012刀闸,检查确已拉开。 3、拉4011刀闸,检查确已拉开。 4、拉101开关,检查确已拉开。 5、取下101开关合闸熔丝。 6、拉1012刀闸,检查确已拉开。 7、拉1011刀闸,检查确已拉开。 8、在#1变高压侧与1012刀闸之间经验 电,确证无电后挂#1接地线壹组。 9、在#1变低压侧与4011刀闸之间经验 电,确证无电后挂#2接地线壹组。 10、在101开关与401开关的操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。11、在#1变检修工作地点挂“在此工作!”标示牌。 (二)#1变恢复运行 1、收回#1变检修工作票。 2、拆除#1变高压侧与1012刀闸之间#1 接地线。 3、拆除#1变低压侧与4011刀闸之间#2 接地线。 4、拆除标示牌等安全措施。 5、对#1作全面系统检查。 6、检查101开关确在断开位置。 7、合1011刀闸,检查确已合上。 8、合1012刀闸,检查确已合上。 9、放上101开关合闸熔丝。 10、合101开关,检查确已合上。 11、观察#1变有无异常。 12、检查401开关确在断开位置。 13、合4011刀闸,检查确已合上。 14、合4012刀闸,检查确已合上。 15、合401开关,检查确已合上。 (三)101开关停电检修 1、拉401开关,检查确已拉开。 2、拉4012刀闸,检查确已拉开。 3、拉4011刀闸,检查确已拉开。 4、拉101开关,检查确已拉开。 5、取下101开关合闸熔丝。 6、拉1012刀闸,检查确已拉开。 7、拉1011刀闸,检查确已拉开。 8、在101开关与1011刀闸之间经验电, 确证无电后挂#1接地线壹组。 9、在101开关与1012刀闸之间经验电, 确证无电后挂#2接地线壹组。 10、在1011刀闸与401开关的操作把手上 挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。 11、在101开关检修工作地点挂“在此工 作!”标示牌。 (四)101开关恢复运行 1、收回101开关检修工作票。 2、拆除101开关与1011刀闸之间#1接地 线。 3、拆除101开关与1012刀闸之间#2接 地线。 4、拆除标示牌等安全措施。 5、检查101开关确在断开位置。 6、合1011刀闸,检查确已合上。 7、合1012刀闸,检查确已合上。 8、放上101开关合闸熔丝。 9、合101开关,检查确已合上。 10、检查401开关确在断开位置。 11、合4011刀闸,检查确已合上。 12、合4012刀闸,检查确已合上。 13、合401开关,检查确已合上。 运行方式:分列运行(操作中可以并列) (操作中不准间断供电,应先将两台变压 器并列) (一)#1变停电检修 1、检查400开关确在断开位置。 2、合4001刀闸,检查确已合上。 3、合4002刀闸,检查确已合上。 4、合400开关,检查确已合上。 5、拉401开关,检查确已拉开。 6、拉4012刀闸,检查确已拉开。 7、拉4011刀闸,检查确已拉开。 8、拉101开关,检查确已拉开。 9、取下101开关合闸熔丝。 10、拉1012刀闸,检查确已拉开。 11、拉1011刀闸,检查确已拉开。 12、在#1变高压侧与1012刀闸之间经验 电,确证无电后挂#1接地线壹组。 13、在#1变低压侧与4011刀闸之间经验 电,确证无电后挂#2接地线壹组。 14、在101开关与401开关的操作把手上 挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。 15、在#1变检修工作地点挂“在此工作!” 标示牌。 16、拉400开关,检查确已拉开。 17、拉4001刀闸,检查确已拉开。 18、拉4002刀闸,检查确已拉开。 (三)101开关停电检修

倒闸操作票制度正式样本

文件编号:TP-AR-L8568 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 倒闸操作票制度正式样 本

倒闸操作票制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、总则 1. 倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离 开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接 地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行 方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操 作,就会导致发生事故或危及人身安全。 2. 为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过 程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸 操作票制度。 二、倒闸操作的基本要求 1. 为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操

作必须填写操作票。 2. 倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 3. 高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手套。 4. 如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5. 装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 三、倒闸操作的技术规定 1. 送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。