西门子G120D变频器调试

西门子G120D变频器调试 1.软件要求 要求电脑安装STEP7V5.5+SP2,STARTERV4.3以上版本。 下文中实例中各设备型号: CPU:6ES7 315-2FJ14-0AB0 G120D控制单元:6SL3 544-0FB20-1FA0 总线为Profinet,G120D通过总线控制。 2.调试步骤 2.1打开STEP7,根据硬件配置好CPU及G120D,如下图示: 编译保存通过后,选中“Ethernet(1) PROFINET-IO-System”点击菜单栏PLC-Ethernet-分配设备名称,如下图示:

进入分配设备名称界面,如下图示: 在弹出的分配设备名称界面中,在“设备名称”选项栏里面选择你需要分配名称的G120D,在可用的“设备区域”里面查找MAC地址(MAC 地址需要从现场安装的G120D的控制单元上获得),找到以后,点击“分配名称”按钮,完成STEP7中的设置。关闭硬件配置窗口,进入STEP7主画面,选择需要设置参数的G120D,双击“Commissioning”,如下图示:

此时系统自动打开STARTER软件,如下图示: 进入STARTER主界面后,点击“Target system”菜单,选择“Select target devices”选项,如下图示:

进入选择需要连接的G120D的选择窗口,如下图示: 在弹出的画面中选择需要连接的目标G120D后点击“OK”按钮退出该窗口(提示:由于连接多个目标后系统会变得很慢,建议一次同时最多连接3-4个目标)。如下图示:

在主界面左侧G120D列表中电机目标G120D,双击“Configure drive unit”菜单,进入设置功率单元型号窗口,根据实际所用控制单元选择对应的型号,选择完型号后,点击“Next”按钮,在弹出的窗口中点击“Finish”按钮,完成功率单元型号设定。如下图示:

西门子G120参数设定

西门子G120参数设置1.快速设定: P0003=3用户访问级 P0010=1快速调试 P0304=380V 电机电压 P0305=电机电流 P0307=电机功率 P0310=电机频率 P0311=电机转速 P0314=2 4级电机 P0400=12增量编码器带有零脉冲 P0408=1024 光码脉冲 P0700=2 命令源端子 P1000=2设定源模拟量 P1300=21有传感器的矢量控制 P1500=0转矩设定值选择* P1900=3选择电机参数识别*静态 P3900=3结束快速调试 断电重启 2.电机识别 P1910=3 启动电机识别3.速度优化

P1960=1(张力给定=100%,端子10与1短接) 启动 4优化完毕: (1)模拟量(0~10V)设置 P0460=0 P1460=15 P1520=47.70转矩上限 P1521=-47.70转矩下限 P1522=755.1转矩上限 P1040=5 MOP设定值确定电动电位计MOP的设定值[Hz] P0771=31模拟量输出转矩 (2)模拟量(-10V~10V)设置 P0492=0允许的速度差 P1460=15 P1520=47.70 P1521=-47.70 P1522=755.1 P1523=755.1 P1525=-100%转矩标定 P0756=4电压信号 P0771=31模拟量输出转矩

(完) 注:当优化失败时,报警为F0090,调换编码器脉冲线重试。 当张力设定变小会报警时,检查P0492是否为0。 面板拨码为3567 电源DC24V 在将变频器的数据从变频器传送到MMC (P0802 = 2) P0803传输数据到EEPROM

西门子G120变频器调试总结

西门子G120变频器参数调试总结 项目用到的变频器功能比较简单,在自动模式下由PLC给定频率、控制起停,采集变频器的运行、故障信号 1、变频器所带的负载为风机(功率55KW,380V电压) 2、变频器选型:控制单元为CU240E-2PN,操作面板为BOP-2(订货号:6SL3225-0AA00-4CA1),功率模块为PM240-2 3、控制线的接线图如下: 4、参数设置: 一、快速调试

变频器上电后进入“SETUP”菜单进行快速设置:P100=0、P304=380.0V、P305=103.2A、P307=55、P311=1481r/min、P15=12(12号宏程序)、P1080=0(最小转速)、P1120=100(电机加速时间)、P1121=100(电机减速速时间),最后将FINISH 设置为YES,完成后RDY指示灯由绿色闪烁变为绿色常亮 注:①此处P1300=20(电机控制方式为“矢量控制-转速控制”),P1900=2(静态识别),这两个参数采用默认设置 ②RDY灯闪烁时变频器是无法启动运行的 ①、快速调试完成后将变频器设为手动启动,然后点击启动按钮,点击开始进行静态识别(注意此处变频器会显示A07991报警),此时变频器启动向电机内注入电流,变频器风扇运行,电机会发出吱吱的电磁噪声,这个过程大概3--5分钟(时间长短与变频器功率大小有关)②如果没有出现故障,变频器停止,A07991报警消失,P1900被复位为0表示静态识别过程结束 ③静态识别过程结束后变频器可能会报A8526的报警,如果出现此报警表示通讯口通讯故障,将P2030=0,停用通讯口,可以消除此故障 ④设置P0971=1保存静态识别的所有参数 二、模拟量输入端子设定 图中使用的模拟量输入通道为AI1,需要将P1000=7表示将AI1通道设置为主频率源,将P0756[1]=3,表示输入信号为4--20mA的电流信号 三、转速与频率之间的关系 G120变频器的转速默认单位为r/min而不是Hz,此处需要进行转换。关系如下图: 50Hz对应1500r/min,0Hz对应0r/min 四、设置变频器为自由停车P840=52.4 P844[0]=722.0 By 七夜

G120调试说明

G120调试说明 1. 电机参数设置。 进入PARAMS 访问界面选择 FILTER/EXPER 选项。按 0K 键后选择代码。 P0003用户访问等级 设定为3默认。 P0010快速调试选择 设定为1 退出进入SETUP 进行电机参数设置(PARAMS 是所有参数设置,SETUP 是快速调试。电机 参数也可以在PARAMA 中设置) 快速调试开始会有参数初始化需要选择 YES 不需要选择NO P0015宏文件驱动设备选择参数 设定为7 (网络控制) P0304电机电压380~400电机铭牌 P0305电机电流电机铭牌 P0307电机功率电机铭牌 P0310电机频率电机铭牌 P0311电机转速电机铭牌 P0314电机级数电机铭牌 P1080最小转速 P1900电机数据检测和旋转电机检测 设置为2也可设置为0取消该功能 如是快速设定还需 P3900设定为1即快速设定结束。注:如果 P0010=1必须进入快速 设定走完快速设定流程按 YES 结束快速设定。 2. 报文的选择 报文选择需与程序中配置的一致 在P0922中进行设置 P0922=1 为报文1设置 P0922=352为报文352设置 3. P10归零 参数设定完毕后要将 P0010设定为零。 P1082最大转速 P1120上升时间 P1121下降时间 水泵15秒左右 水泵15秒左右 风机50秒左右 风机50秒左右

1. 控制字:常用控制字血卜;仃关控制字1(STW1)详细定义请蓼号3 PROFINET报文结构绘控制字和状态字1■童节「 ?047E(16 进制)-0FF1 停弔 ?047F(16进制)?正转启动 2. 卞设定值:速度设定值姜经过标旅化,变频器接收I进制冇符号整数16384 (4000H I-A1H制)对应丁TOO%的速度,接收的朋人边度为32767 (200%>。参数P20W中设置100%对应的参考转速, G120电流反馈16384对应的参考电流P2002中的设定值 报警及故障反馈过来的是16进制数转换成10进制即为故障代码。F开头表示报警A开头表示故障。 3?变频器故障复位在变频器运行的时候不可以触发。否者会导致变频器停止运行。 尸控制字

西门子SINAMICS G120系列变频器智能操作面板选型和配置

西门子SINAMICS G120系列变频器智能操作面板选型和配置“SINAMICS G120”是西门子自动化与驱动集团标准传动部为适应竞争日益激烈的市场推出的全球首款具有完全集成的安全保护功能产品。强大的研发实力与技术使得“SINAMICS G120”拥有极高的技术优势,能够完美地满足低压范围内的高性能应用需求。面向未来的驱动理念—模块化设计,实现灵活随意的扩展,并首次将两种总线通讯直接集成在变频器中,使成熟的IT技术应用于工业领域中。同时全新的功率模块,让SINAMICS G120拥有独一无二的再生能量回馈功能。 在调试过程中,用户经常会使用操作面板对控制系统进行调试,本文下面对西门子G120 变频器的智能操作面板做一个简单介绍,供用户在选择和配置时进行参考。 西门子SINAMICS G120系列变频器智能操作面板的功能和特点如下所示:1. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP集成了多国语言,适合各种类型的用户使用,不论是新手还是专家都可以轻松上手调试。智能操作面板中集成了多种应用向导,使得变频器的调试工作变得轻松简单; 2. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP使得用户在调试过程中无需参考任何操作手册,因为各项参数的名称和解释以及帮助信息都可以通过文本以及图形的方式显示出来,并为用户提供了参数过滤功能,过滤了调试中不必要的参数。 3. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP具有导航功能,用户在调试风机,水泵等负载时,可以充分利用应用向导提供的交互式向导功能,有利于用户进行简单快速的调试;

4. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP具有非常友好的故障诊断功能,所有的故障和报警都可以通过详细的文本进行显示,用户可以通过INFO键得到文本帮助; 5. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP支持多台相同变频器的参数复制,用户在调试过程中,用户可以将已经调试好的变频器工艺参数上传到IOP 中,并且在需要的时候可以直接下载到其他相同应用的西门子变频器中。 西门子SINAMICS G120系列变频器功能强大,操作简单,扩展性强,具有多种应用宏的参数可供用户进行选择。通过合理的宏应用选择,来设定相关参数,让客户感觉简单方便,并能够轻松的让客户的机械负载正常运行,用户除了使用智能面板对变频进行快速调试、参数设定,还可以通过智能操作面板来对G120变频器的运行状态进行监控,让我们的客户维护起来更加方便,调试更加简单。 北京天拓四方科技有限公司

西门子G120 CU240X-2 DP调试方法和步骤

本文通过示例介绍S7-1200与CU240E-2 DP F的PROFIBUS PZD通信,以组态标准报文1为例介绍通过S7-1200如何控制变频器的起停、调速以及读取变频器状态和电机实际转速。 2 S7-1200与CU240X-2 DP的PROFIBUS PZD通信实例 2.1 硬件列表 表2-1硬件列表

2.2 变频器设置 ? 设置地址:两种方式设置PROFIBUS地址: 1) 通过DIP开关设置PROFIBUS地址,本示例设置地址为10,如右图所示; 2) 当所有DIP开关都被设置为on或off状态,通过P918设置PROFIBUS地址; 注意:DIP开关设置PROFIBUS地址优先。 图2-1 DIP开关设置地址 ? 通信参数基本设置:设置变频器接口宏P0015=7;设置通信报文为标准报文P0922=1(有关报文类型信息请参考“3 PROFIBUS报文结构及控制字和状态字”章节) 2.3 S7-1200硬件组态 ? 创建S7-1200项目:打开TIA PORTAL软件;1)选择创建新项目;2)输入项目名称;3)点击“创建”按钮;4)打开项目视图。 图2-2创建S7-1200项目

? 添加S7-1200 CPU1214C:打开项目试图后;1)点击“添加新设备”选项,弹出添加新设备对话框;2)设备树中选择相应的CPU本示例选择CPU1214C DC/DC/DC;3)选择CPU版本 号;4)点击“确定”按钮。 图2-3添加S7-1200 CPU1214C ? 添加PROFIBUS主站模块CM1243-5:1)将硬件目录中“通信模块-> CM1243-5 -> 6GK7 243-5DX30-0XE0 ”模块拖拽到CPU左侧第一个槽位中;2)单击CM1243-5 PROFIBUS接口图标;3)设备属性对话框下点击“PROFIBUS地址”项;4)点击“添加新子网”按钮,创建PROFIBUS_1网络;5)使用默认PROFIBUS地址2。 图2-4添加PROFIBUS主站模块CM1243-5 ? 添加CU240E-2 DP F从站:1)点击网络视图按钮进入网络视图页面;2)将硬件目录中“其它现场设备-> PROFIBUS DP -> 驱动器-> Siemens AG -> SINAMICS -> SINAMICS G120 CU240x-2 DP(F)V4.4 -> 6SL3 244-0BBxx-1PA1 ”模块拖拽到网络视图空白处;3)点击以插入站点蓝色“未分配”提示,选择主站“PLC_1.CM1243-5 PROFIBUS接口(X1)”,完成与主站 网络连接。

G120基本调试手册

5.4 基本调试 变频器,配备控制单元 CU230P-2 5.4 基本调试 5.4.1 使用操作面板 BOP-2 进行基本调试 为此,将基本型操作面板 BOP-2 插入到变频器的控制单元中。 步骤 按如下步骤安装操作面板 BOP-2: 1. 将 BOP-2 下边缘插入控制单元对应的凹槽中。 2. 推入 BOP-2,直到听到卡扣卡紧的声音。 变频器通电时,操作面板 BOP-2 处于“运行就绪”状态。 设置基本调试数据 基本调试是调试的第一步。 BOP-2 操作面板可引导用户完成基本调试,并提示用户设置变频器的重要数据。 前提条件 将 BOP-2 操作面板插入变频器并给变频器上电。 操作面板已启动并显示设定值和实际值。

5.4 基本调试 变频器,配备控制单元 CU230P-2 步骤 根据以下步骤输入基本调试的数据: 1. 按下 ESC 键。 2. 按下一个箭头键,直到 BOP-2 显示 SETUP 菜单。 3. 在 SETUP 菜单中点击 OK 键,以启动基本调试。 4. 如果希望在基本调试前恢复所有参数的出厂设置,请: 4.1. 使用箭头键切换:nO → YES 4.2. 按下OK 键。 5. VF LIN 采用线性特性曲线的 V/f 控制,用于简单应用(如:水平传送带)。 VF QUAD 采用平方矩特性曲线的 V/f 控制,用于简单水泵应用和风机应用。 SPD N EN 推荐采用矢量控制。 更多关于控制方式的信息参见章节控制方式选择 (页 103)。 6. 将电机铭牌上的数据输入变频器: 6.1. 电机标准 KW 50HZ IEC HP 60HZ NEMA KW 60HZ IEC 60 Hz 6.2. 额定电压 6.3. 额定电流 6.4. IEC 功率(kW ) NEMA (HP ) 6.5. 额定转速

西门子g120中文说明书

西门子股份公司: 德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。2015年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。 西门子变频器: 西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。 简介: 西门子变频器以其强大的品牌效应,打破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在中国市场上已位居第一。 西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已

逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的完美结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器最为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC 变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为中国市场的第一品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。 参数设置: 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

西门子变频器G120控制单元STO功能介绍

西门子变频器G120控制单元STO功能介绍 西门子变频器SINAMICS G120系列的核心是控制单元,变频器的各种运行控制就是由它来完成的。用户可以通过操作面板来设定STO(安全转矩关断)功能,本文下面就来介绍一下西门子变频器SINAMICS G120系列控制单元的STO功能设置方法,供用户在调试时更好的使用。 西门子变频器G120控制单元STO功能 西门子变频器SINAMICS G120系列有多种类型的控制单元,本文以CU240E-2 DP-F为例,说明通过BOP-2操作面板来设定STO功能的方法,步骤如下所示: 1. 通过BOP-2操作面板设置参数P0010 = 95,即激活安全测试功能; 2. 根据实际需求,通过BOP-2操作面板设置参数P9651,即F-DI滤波时间; 3. 根据实际需求,通过BOP-2操作面板设置参数P9650,即F-DI信号一致性监控的差异时间; 4. 通过BOP-2操作面板设置参数P9601.0 = 1,即激活基本安全功能由端子选择; 5. 根据实际需求,通过BOP-2操作面板设置参数P9659,即强制故障检查时间; 6. 通过BOP-2操作面板设置参数P9761 = 密码,即输入安全功能密码;

7. 通过BOP-2操作面板设置参数P0010 = 0,退出安全功能调试;P0971 =1,参数保存功能; 8. 通过BOP-2操作面板设置参数P9700 = D0 Hex以及P9701 = DC Hex,即启动安全功能参数复制和修改功能; 9. 将西门子变频器G120重新启动上电,完成设置。 西门子变频器SINAMICS G120系列功能强大,操作简单,扩展性强。它的控制单元上面集成有多个接口,用户通过这些接口可以灵活配置和使用,使得用户在调试过程中的效率提高,可用性加强。同时用户可以使用操作面板来设定相应型号控制单元的STO功能,为用户在调试过程中提高了效率。

GFG120高效沸腾干燥机使用说明书(安装示意图)

GFG120高效沸腾干燥机 使 用 说 明 书 公司地址:邮编:

目录一.概述 二.原理 三.适用范围及主要特点 四.机构组成 五.安装 六.操作 七.外购件目录

一.概述 GFG型高效沸腾干燥机是为适应GMP医药工程设计,而开发的一种新型、高效型干燥机,它能与摇摆式颗粒机和GHL高效湿法制粒机配套,其具有传统卧式XF型沸腾干燥机更宽的流化范围。 二.工作原理 将干燥的物料(颗粒或细粉)投入干燥器料斗,空气经初中效过滤器过滤后(达到10万级净化要求),经加热(蒸汽或电)升温至干燥所需的温度,然后进入主塔,热空气穿过料斗底部的空气分布板,与被干燥物接触,物料被流化,同时物料与热空气进行传热传质的过程,水份挥发后,由热空气带走的细粉进入上部的除尘室后,由布袋捕集,并由清灰装置重新返回液化室内。 三.适用范围 ?医药工业上片剂,胶囊,冲剂用颗粒; ?食品。化工等行业的粗颗粒; ?干燥时体积发生变化的物料; ?具有过湿,发粘或粒度范围分布较广的颗粒。 四.结构与组成:(如下图)

五.设备安装 1.场地 地面应为混凝土地面,地面应平整,牢固。 场地应有效期1/100坡度,以便设备清洗时不积水。 2.安装 设备出厂时主机已成整体,安装时只需连接辅助管道及相关配套设备。 法兰之间衬橡胶密封条,蒸汽加热器应安装电磁阀,电磁阀装于加热器,上法兰,下法兰安装疏水器,空气过滤器装于加热器之外端。 安装时,设备后方应距离墙壁或障碍物800mm以上的空间,以备设备检修,正面应留有充足的操作空间。 消声器装于风机出口端,风机噪声较大,建议用户应隔离安装(相应的管道由用户自行解决)装电。压缩空气先接至主电气控制柜内,再接气。电接至相应位置,蒸汽管道直接接至蒸汽加热器上法兰。六.操作 1.准备 将压缩空气调至0.4~0.6MPa,检查压缩空气,蒸汽管路,是否出现破裂,阻塞等现象,风机旋向是否正常,电源电压,蒸汽压力是否正常,法兰密封是否到位,电器设备连线牢靠。 2.操作 将待干物料放入料斗内,物料不超过料斗容积的30%,然后将料车推入主机相应位置,开启顶升气缸开关,料斗上升,使料上下处于

西门子变频器G120操作说明书

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您!CU240SCU240S DPCU240S DP-F操作手册(简明版) 04.2009SINAMICS G120控制单元 CU240S操作手册(简明版)安装 1 调试(软件) 2 操作 3 维修与维护 4说明该简明操作手册包含了变频器调试和操作故障处理/常见问题 5需要的重要信息。该简明操作手册可以作为一般应用的快速调试的指导。如果 需要更多的信息,可以参阅完全版的和,《操作手册》《参数表》 这些手册目前可提供中文、英文和德文等不同的版本。控制单元 CU240S 操作手册(简明版) 3安全指导 认证合格的人员为了保证您的人身安全,同时也防止对设备造成损坏,请您务必设备/系统的安装和使用须参照本手册。设备/系统的调试和操作察看本手册所包含的提示。本手册中涉及人身安全的提示都用安 须由认证合格的人员完成。在安全提示的约束下,本手册所指的全警示符号做了着重标注,仅与设备安全相关的提示没有加特殊 “认证合格的人员”定义为经过安全培训并测试合格,得以授权的警示标志。所有的提示按照危险的程度划分了以下的等级。 对设备、系统和电路进行调试、接线和标示的人员。应用声明危险提请以下注意表示如果没有足够的注意,将导致死亡或者是严重的人身伤害。警告 本产品只能用于选型样本或技术描述中所指明的应用领警告 域,并只能与西门子公司推荐和认可的其他厂商的器件 表示如果没有足够的注意,可能会导致死亡或者是严重 或设备连接使用。为确保本产品的正确、可靠运行需要的人身伤害。 保证正确运输、保存、安装和装配,同时还需要正确的操作和精心的维护。注意带有警示标志的“注意” 表示如果没有足够的注意,可商标 能会导致轻微的人身伤害。所有带有 的名称都为西门子集团公司已经注册的商标。本手册 中其他的商标如果被第三方出于自己的目的进行使用,将可能造注意 成对西门子的侵权。不带警示标志的“注意” 表示如果没有足够的注意,可能会导致设备的损坏。不承担的义务 我们已经审核了本手册的内容,以保证描述与硬件及软件的一致说明 性。由于变更是在所难免的,我们不能保证完全一致。但是,本手册表示如果相关信息不被关注,可能会导致意想不到的结果和情况 所包含的信息将被定期的更新和更正,并包含在后续的版本中。的发生。当多于一种危险存在的时候,将采用其中较高级别的警示标志。带有人身伤害的警示标志的提示,可能同时包含对设备造成损坏的提示。控制单元 CU240S 4 操作手册(简明版)目录1 安装 1.1 将控制单元(CU)安装到功率模块(PM)上10 1.2 控制单元的端子接线 11 1.2.1 控制单元的接线端子控制 11 1.2.2 控制端子的公共信息 12 1.2.3 基于工厂设定的 CU240S 控制单元的控制 13 1.2.4 电压输入的控制接线 14 1.2.5 电压输入的控制接线 16 1.3 安装编码器接口 182 调试(软件) 21 2.1 调试总述 21 2.2 参数 22 2.2.1 参数概述 22 2.2.2 只读参数 23 2.2.3 可写参数 23 2.2.4 参数属性 23 2.3 出厂设置 29 2.4 通过操作面板进行参数化31 2.4.1 操作面板的拆装 31 2.4.2 操作面板的按键功能 32 2.4.3 通过操作面板进行参数修改 33 2.5 通过 MMC 进行参数化 34 2.6 通过 STARTER 进行参数化 34 2.6.1 通过 STARTER 进行调试 34 2.7 调试模式 36 2.7.1 调试概述 36 2.7.2 快速调试 38 2.7.3 快速调试-流程图 39 2.7.4 计算电机和控制参数 44 2.7.5 计算电机和控制参数-流程图 45 2.7.6 电机参数识别 46 2.7.7 电机参数识别流程图49 2.7.8 应用调试 50 应用调试概述 50 流程图-基本设置 51 流程图-脉冲编码器 51 流程图-温度传感器 52 控制单元 CU240S

G120变频器简明调试

变频器简明调试报告 1 目标 1.1 此报告针对西门子G120变频器,调试使用的控制模块为CU240E-2; 1.2 管离由端子变频启动,达到设定转速时,切断变频器,工频运行; 1.3 基于BOP-2面板进行设置。 2 参数修改 2.1 按ESCAP 然后按上下箭头选择参数菜单进入,会出现专家级和标准级的选择,按上下箭头,选择专家级; 2.2 以P700参数为例,进入后,这个参数改成6,这时会闪烁让你选择设置第一组参数还是第二组参数,按上下选择,OK确认。然后就可以修改了; 2.3 如果在更改其他参数可以长按OK键盘2s,会出现选择位,按OK键选择位。 3 恢复出厂设置 3.1 方法一:在EXTRAS 中选择恢复出厂设置,OK键确认; 3.2 方法二:在快速调试中设置,第一项恢复出厂设置。 4 电机参数设置 P1300电机控制方式选择0线性V/F P100 应用国家选择0中国 P304电机电压400 P305电机额定电流 P307 电机功率 P311 电机额定转速长按OK键可以按位来调整参数 P1900 选择1 静态优化 5 功能调试 5.1 数字量输入信号互联

参数号参数值功能 P0810 CDS位0 指令数据组选择 P0840 722.0 数字DI0作为启动信号ON/OFF1 备注:输入端子位信号5,端子位信号28、34、69互连 5.2 数字量输出信号互联 参数号参数值功能 P2155 2800 最大转速 P0730 R2197.2 大于等于最大转速 备注:端子位信号18和端子位信号20为常闭,端子位信号19和端子位信号20为常开,关于P2155的详细解释: 5.3 启用宏2 P0010=1; P0015=2; P0010=0; P1001=1800; P1002=2800。

西门子g120中文说明书

西门子变频器SINAMICS G120 系列在具有强大的通讯功能,能和多个设备之间进行通讯,使用户可以方便的监控变频器的运行状态并修改参数。西门子变频器SINAMICS G120 系列的核心是控制单元,用户通过设定控制单元上的参数来实现变频器的正常运行。 本文下面对西门子变频器SINAMICS G120 系列的特点做一个简单介绍,供用户在选择和配置时进行参考。 西门子变频器SINAMICS G120 用途广泛,为用户提供了多种功能:1. 使用灵活用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以方便的进行维护,对硬件模块进行热插拔,并可以拆卸接线端子; 2.通讯功能用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以通过PROFINET,PROFIBUS 或PROFIdrive 进行通讯,使得操作更加简单并减少了接口数量; 3.保护功能用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以充分利用集成的安全保护功能,使得它能更好的应用在由安全保护要求的设备和工厂中; 4. 冷却系统用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,它创新的冷却系统和带涂层的电路板可以明显提高变频器的稳定性和使用寿命; 5. 组态方便用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以通过工具SIZER,STARTER 等进行工程项目的设置和调试,从而保证了组态的简单和调试的便利。

6. 节能用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,配置功率模块PM250 时,由于使用了新的电路设计,允许负载的动能回馈到电网,为工厂节约了大量的电能; 7. 维护方便用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,如果需要进行设备更换,可以通过基本操作面板和MMC 卡进行参数拷贝,大大提高了效率;西门子变频器SINAMICS G120 系列功能强大,操作简单,扩展性强,具有多种参数可供用户进行设定。G120 的众多特点为用户在使用和调试过程中提供了方便,使得用户提高了工作效率,节约了维护成本,并且为工厂带来了节能效果,提高了效益。

西门子变频器G120典型故障及原因介绍

西门子变频器G120典型故障及原因介绍 在实际的工程项目中,用户可以通过操作面板对变频器进行参数设定,参数修改,快速调试等操作。西门子变频器SINAMICS G120系列的故障报警信息也会显示在操作面板上,本文下面就对这款变频器的几种典型故障报警及其原因作一个说明,供用户在调试过程中进行参考。 西门子变频器SINAMICS G120在出现故障或报警时,会产生故障报警信息,下面对这些报警信息和原因做一个说明: 1. 故障报警A0700 西门子变频器G120的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态; 2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站; 3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效,解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将西门子PLC的CPU设置到运行状态;

4. 故障报警A0704 西门子变频器G120的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活,解决方法为激活中间节点的传输; 5. 故障报警A0710 西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障,解决方法为控制单元的通讯接口可能损坏,建议更换。 用户可以通过操作面板等方式获得变频器的故障报警信息,从而更好的使用西门子变频器SINAMICS G120系列进行调试。当控制面板中显示故障信息时,用户可以通过本文提供的方式进行处理,保证西门子变频器的稳定有效运行。

西门子变频器G120安全配置

Configuration and project engineering 1.0 Parameterizing the safety functions integrated in the drive All of the steps necessary to commission the safety functions being used are explained in this section. The following describes how the safety functions are commissioned online. Note Offline commissioning is possible, however then slight deviations when configuring must be observed. Further information on this topic is provided in the Safety Function Manual (FHS), in Edition 01/1013 /1/. Only the screen forms are shown here where changes have to be made.

Table 1: Parameterizing the safety functions integrated in the drive No. Action Note Please change to STARTER and establish an online connection to 1. the SINAMICS G120. In the Project Navigator, select "Safety Integrated“ and press the "Change settings“ button. In the next screen form, please select the extended safety functions via PROFIsafe …Extended functions via PROFIsafe“ and select option acc el_monitoring(SAM) / delay "[3] Safety without encoder with 2. time“. functions. To do this, set the Then enable the safety "Safety functions" to "Enable". Then press the "Configuration" button. In the Configuration window, enter the PROFIsafe address that you defined in the hardware configuration. In this example, the following applies: p9610= C6hex. 3. For reasons of simplicity, in this example, we have interconnected bit 15 of the PROFIdrive control word 1 as signal source for the test stop. (p9705 = r2090.15) Then press the button "Mechanics configuration".

SINAMICS G120 G120D变频器基本说明

SINAMICS G120D 分布式变频器
无机柜式设计分布式变频器 概述
? ? ? ?
SINAMICS G120D – 说明 SINAMICS G120D – 优点简介 SINAMICS G120D – 技术数据 SINAMICS G120D – 典型用途 SINAMICS G120D – 说明 防护等级为 IP65 的 SINAMICS G120D 变频器是人们已熟知的 SINAMICS G120 系列变频器的“分布式”型号。它继承了前一型号的 优点(如模块化和创新的安全技术 (Safety Integrated)),并通过经 过周密构思并具有较高防护等级的设计对该系列产品加以补充。 其额 定功率最高可达 7.5kW,因此,无需使用电气柜即可对几乎所有与 变频器相关的应用进行设计。通过变频器上的数字量输入和输出,可 以直接连接传感器和执行器。可在变频器中直接处理输入信号,并启 动自主(独立)的本地响应;或者,可通过 PROFIBUS/PROFINET 将输入信号传输到一个中央控制系统, 并在这里根据整个工厂或系统 的情况对信号进行处理。

To the top of the page
SINAMICS G120D – 优点简介
?
具有很多创新功能 具有用于安全相关机器与系统的 Safety Integrated 功能,能够向输 入电源进行再生反馈以节约电能, 所有额定功率的变频器均采用相同 的钻孔模板
?
组态和调试更加快速
针对电源、通讯和传感器系统采用标准连接器,因此优化了调试和维 护时间;可使用微型存储卡选件来存储参数

西门子G参数设置定稿版

西门子G参数设置精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

西门子G120参数设置 1.快速设定: P0003=3用户访问 P0010=1快速调试 P0304=380V电机电压 P0305=电机电流 P0307=电机功率 P0310=电机频率 P0311=电机转速 P0314=2 4级电机 P0400=12增量编码器带有零脉冲P0408=1024光码脉冲 P0700=2命令源端子 P1000=2设定源模拟量 P1300=21有传感器的矢量控制

P1500=0转矩设定值选择 P1900=3选择电机参数识别*静态 P3900=3结束快速调试 断电重启 2.电机识别 P1910=3启动电机识别 3.速度优化 P1960=1(张力给定=100%,端子10与1短接) 启动 4.优化完毕: (1)模拟量(0~10V)设置 P0460=0? P1460=15? P1520=47.70 转矩上限

P1521=-47.70 转矩下限 P1522=755.1 转矩上限 P1040=5 MOP设定值确定电动电位计MOP的设定值[Hz] P0771=31 模拟量输出转矩(2)模拟量(10V~10V)设置P0492=0允许的速度差 P1460=15? P1520=47.70? P1521=-47.70? P1522=755.1? P1523=755.1?

P1525=-100% 转矩标定 P0756=4 电压信号 P0771=31 模拟量输出转矩(完) 注:当优化失败时,报警为 F0090,调换编码器脉冲线重试。 当张力设定变小会报警时,检查P0492是否为0。

siemens Starter的使用说明

Automation and Drives
传动装置调试软件
西门子自动化驱动集团 客户支持部
STARTER
Communication ConnectionsFieldbus Systems
STARTER 的安装
STARTER 的简介
Different Types
STARTER 与传动 装置建立连接
Profibus
STARTER 的功能
Troubleshooting

Automation and Drives
STARTER 的适用对象
西门子自动化驱动集团 客户支持部 Starter PC 软件用于西门子部分传动装置的现场调试。能够实现在线监控、修改装置 参数,故障检测和复位,以及跟踪记录等强大调试功能。 1. Starter 的版本 Communication ConnectionsFieldbus Systems STARTER 的安装 随着西门子新一代驱动装置的推出以及Starter功能的完善,Starter的版本有所更新。目 前应用最多的版本为V3.2.1 以及新推出的 V4.0. 2. Starter V3.2.1 以及Starter V4.0 适用于以下西门子传动装置
Starter V.3.2.1 适用于: MM4 系列 MM410 V1.0x MM411 V1.1x & V1.2x MM420 V1.0x & V1.1x MM430 V2.0x MM440 V1.1x & V2.0x SINAMICS 系列 G110 V1.0x & V1.1x Starter V4.0 适用于: MM4 系列 MM410 V1.0x MM411 V1.1x & V1.2x MM420 V1.0x & V1.1x MM430 V2.0x MM440 V1.1x & V2.0x & V2.1x SINAMICS 系列 G110 G120 V1.0x &V1.1x V2.0x
STARTER 的简介
Different Types
STARTER 与传动 装置建立连接
Profibus
STARTER 的功能
Troubleshooting
G130/G150 V2.1x &V2.2x &V2.3x S120/ S150 V2.1x &V2.2x &V2.3x
G130/G150 V2.1x &V2.2x &V2.3x &V2.4x S120/ S150 V2.1x &V2.2x &V2.3x &V2.4x

G120调试说明

G120调试说明 1.电机参数设置。 进入PARAMS访问界面选择FILTER/EXPERT选项。按OK键后选择代码。 P0003用户访问等级设定为3 默认。 P0010快速调试选择设定为1 退出进入SETUP进行电机参数设置(PARAMS是所有参数设置,SETUP是快速调试。电机参数也可以在PARAMA中设置) 快速调试开始会有参数初始化需要选择YES不需要选择NO P0015 宏文件驱动设备选择参数设定为7 (网络控制) P0304 电机电压380~400 电机铭牌 P0305 电机电流电机铭牌 P0307 电机功率电机铭牌 P0310 电机频率电机铭牌 P0311 电机转速电机铭牌 P0314 电机级数电机铭牌 P1080 最小转速 P1082 最大转速 P1120 上升时间水泵15秒左右风机50秒左右 P1121 下降时间水泵15秒左右风机50秒左右 P1900 电机数据检测和旋转电机检测设置为2 也可设置为0取消该功能 如是快速设定还需P3900设定为1 即快速设定结束。注:如果P0010=1必须进入快速设定走完快速设定流程按YES。结束快速设定。 2.报文的选择 报文选择需与程序中配置的一致 在P0922中进行设置 P0922=1 为报文1设置 P0922=352 为报文352设置 3.P10归零 参数设定完毕后要将P0010设定为零。

G120电流反馈16384对应的参考电流P2002中的设定值 报警及故障反馈过来的是16进制数转换成10进制即为故障代码。F开头表示报警A开头表示故障。 3.变频器故障复位在变频器运行的时候不可以触发。否者会导致变频器停止运行。