本方案适用于昆明环保电力有限公司#4锅炉升级改造项目的无损检测施工。

二、编制依据

1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳动部发[1996]276号

2、《锅炉安装监督检验规程》TSG G7001-2004

3、《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)5007-92

4、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T821-2002

5、《钢制承压管道对接焊接接头超声波检验技术规范》DL/T820-2002

6、《压力容器无损检测》JB4730-2004

7、《电力建设安全工作规程》DL/5009.1-2002

三、工作量

依据TSG-G0001《锅炉安全技术监察规程》总则第四条锅炉分类本锅炉为A级锅炉,A级锅炉部件要求不低于25%X射线探伤、Ⅱ级合格(管径大于等于Φ159管道100%X射线探伤除外)。

四、参加作业人员的资格和要求

1、任锅炉无损检测的探伤人员,必须按《锅炉压力容器无损检测

人员资格考核规则》考试,取得相应的合格项目。

2、有评片实际工作经历和经验。

3、具有良好的视力。

4、作业所需的机具、仪器,按工程要求XXX-2505携带式风冷探

伤机一台和探伤附件一套,如胶片、增光屏、铅字、磁铁、象

质计、黑度计、卷尺、暗袋、红灯、暗室、显影液、停影液、

定影液等器材。

五、作业前应做的准备和条件

1、线能的选择

(1)射线能量过低,穿透力不够,结果是到达胶片的透照射线强度过小,造成黑度不足,灰雾度增大

(2)射线能量过高,对射线照相的灵敏度有不利影响,衰减系数u减小,对比度

ΔD降低,固有不清晰度增大

2、焦距的选择

可按下列公式计算:

AB级L1≥10df2L22/3U g≤1/103L21/3

F=L1+L2

F—焦距

L1—透照距离

L2—透照厚度

d1—焦点尺寸

U g—几何不清晰度

3、曝光量的选择

按商、中级射线检测培训教材,推荐曝光量是≤15mA.min

4、透照方法的选择

小口径(≤60mm)采用双壁双影一次透照方法,大口径(>89mm)的管子采用双壁单影透照法。

5、散射线的控制

散射线会使射线底片的雾度增加,影象对比度降低对比降低对射

线照质量有多方面的影响

(1)选择合理的能量,控制散射线

(2)使用铅箔增感屏

(3)背面防护铅板等

六、作业程序、操作方法和质量的要求

试件上如有妨碍射线穿透或妨碍贴中心附加物,应尽可能除去,试件表面质量应经外观检查合格。如表面规则状态可能底片上产生掩盖焊缝中缺陷的图像时应对表面进行打磨修整。

1、小口径的透照方法和偏心距的计算

(1)外径≤60的管子称为小口径,一般采用双壁双影椭圆成像法,胶片暗袋平放,射源焦点偏离焊缝中心平面一定距离(称为偏心距L0)以射线来的中心部分或边缘部分透照被检焊缝,偏心距应适当,其数值可按椭圆开口宽度(q)的大小算出:

L0=L1/L2(b+q)=(F-d0)D0(b+q)

p—椭圆开口宽度(椭圆形

象短方向间距)

椭圆开口宽度通常取3—

10mm,

小口径椭圆透照布置如右图:

(2)小口径象质计的摆放

本工程小口径采用等径象质计,置于射源侧管子表面,丝的长度方向与焊缝走向相垂直。

(3)小口径标记的摆动

小口径管透照在源侧焊缝附近必须放置中心定位标记和探伤总片号,接头分片号及透照顺序号等识别标记。贴片采用磁铁将胶片(暗盒)固定在被检位置上,胶片(暗盒)应与工件表面紧密贴合,尽量不留间隙,暗盒背面用铅板防护,以上步骤完成后,并确定现场人员放射防护安全符合要求,方可按照工艺规定和仪器操作规则进行曝光。

2、直径大于89mm的管子采用双管单形法。

(1)曝光次数的计算

100%透检环缝时最小曝光次数N和一次透照长度L3,由下式求出:180°

N=––––––––

a

a=θ+η

D o

η=sin(–––––––3sinθ)

2F-D o

1+(K2-1)3T/D

θ=cos-1–––––––––––––––

K

当D o≥T时,θ= cos-1K-1,K=1.1

πD o

L3=––––––––––

N

(2)象质计的摆放

线型象质计应放在胶片、工件表面上,钢丝应横跨焊缝并与焊缝方向垂直,细钢丝置于外侧。

(3)标记的摆放

被检焊缝附近应有下列识别标记:中心标记、搭接标记、工件编号、部位编号、透照日期、识别标记离焊缝边缘至少5mm。

(4)贴片

采用磁铁将胶片(暗室)包在被检位置上,胶片(暗室)应与工件

表面紧密贴合,尽量不留间隙,暗是背面用铅板防护。

(5)曝光

可按照工艺规定的参数和仪器操作规则进行曝光。

3、暗室处理

胶片手工处理过程可分为显影、停影、定影、水洗、干燥五个步骤,各个步骤的标准条件见表。

4、射线照相底片的评定

(1)底片质量的要求

灵敏度是否符合要求,底片灵敏度用象质计测定黑度上否符合要求,底片上有效评定区域不允许有伪缺陷形象。

(2)观片室、观片灯要求

透过底片的光强不低于30cd/m2,为能观察黑度为3.5的底片,观片灯的最大亮度应大于105cd/m2。观片室应与其它工作岗位隔离,单独布置,室内光线应柔各偏暗,但不必全黑,一般等于或略低于透照底片的亮度。

(3)各种工具用品

放大镜、遮光板、直尺、记号笔、手套、文件等。

(4)评片人员的资格

评片人员必须持有Ⅱ级或以上人员评片。

七、作业过程中消除质量通病及预防措施

在射线探伤过程中,散射线会使射线底片的灰雾黑度增大,影象对比度降低,对射线照相质量是有害的,但由于受射线是无法消除的,只能尽量设法减少而已,控制散射线的措施有下列几种:

1、选择合适的射线能量

如余高较高的焊缝或小径管透照时,散射线随射线能量的增加而减少,因此通过提高射线能量的方法来减少散射线,但射线能量值只能适当提高,以免对主因对比度和固有不清晰度,产生明显不利的影响。

2、使用铅箔增感屏

铅箔增感屏除了相增感作用外,还具有吸收低能射线的作用。

3、背面防护铅板、铅罩、铅光阑、厚度补偿物滤板、遮散物、修磨试件等。

八、作业活动中的分工权限和职责

射线探伤操作人员必须持有Ⅱ级或以上人员进行工作,再进行评片,如发现不合格的片子,应及时开出返修单,送往现场操作人员,再由操作人员划出该部件的缺陷位置,并叫焊接该焊缝的焊工进行返修,并按有关规程进行增拍,如返修仍不合格,该焊工当天焊接的焊缝进行100%射线探伤,如还有不合格的焊缝停止该焊工的焊接工作。

九、技术记录要求

探伤操作人员要当天拍的焊缝,并用记号笔写出定位标记、中心标记、以便返修。工程拍片全部结束后,要按原始记录画出布片图或布片表,以便有关部门检查。

十、安全措施和文明作业要求

1、X射线装置工作环境四周应设置放射性警示标志,X射线探伤机工作时,工作状态指示灯应处于工作状态。

2、工作场所应划出“安全防护区域”,并设置危险警示标志和专人警戒巡视。

3、拍片时应通知曝光场所附近的人员在曝光期间撤离现场。

4、X射线操作时应严格遵守设备操作规程。

5、施工现场要有足够的照明,临时电源线应架空2.4米以上所有的接线必须符合《电力安全工作规程》的相关规定,不允许出现裸线。

6、进行射线探伤作业人员必须持证上岗。

7、在金属室进行射线探伤作业单位应有完善的金属探伤方面的管理制度。

8、凡是需要在生产现场进行射线探伤作业必须办理“射线探伤”申请作业票。

9、射线探伤工作由承包单位填写《射线探伤作业票》(填写一式二份),经批准后在检修例会上提出,由计划工程师安排后按公司《现场辐射作业安全管理标准》执行。

10、探伤计划安排后,探伤工作负责人应提前将探伤时间、安排等信息张贴在探伤设备各主要入口处。

11、进行射线探伤工作原则上安排在下半夜进行。

12、在探伤计划时间内没能实施或没实施完时,探伤工作也必须按时停止,再次探伤作业时需按规定重新提出申请。

13、探伤工作开始前应将《射线探伤作业警示牌》悬挂在探伤点周围15—20米范围内各主要入口、通道处,严防无关人员误入探伤区域。

14、探伤前工作负责人应检查并确认现场30米范围内无其他人员。

15、探伤工作结束后及时撤除警戒措施。

十一、交底要求

1、具有Ⅱ级及以上资格的评片人员应了解射线照相操作人员提

供的实际操作条件,原始记录的基础上进行底片评定。评定记录、台帐、审片记录、质量证明及相关原始报告,送往监检部门进行监检、抽查,全部合格后,签字认可。

档案资料应按年、月、台份,按一定的编排顺序装订成册,归入档案室,由专人进行管理,并建立产品目录的台帐以便按产品目录进行查询,一般底片和原始资料等技术文件保存期为5年,交给使用单位。

十二、无损检测人员的资格与简历:

1、高志伟,男,47岁,具备渗透检测(PT)二级资格,资格证编号:

TS854410584-2017。射线检测(RT)二级资格,资格证编号:

412801************。该人员参加过我公司承建的陕西奥辉纸业,河南义马开祥电厂,河南平煤化工,河南骏马化工,河南骏马化

工,山东京博纸业,开封陈留纸业,许昌火力发电厂等化工设备、碱回收锅炉和电站锅炉压力管道渗透和射线检测工作。

2、郑海滨,男,42岁,具备渗透检测(PT)二级资格,资格证编号:

TS854410692-2017F。射线检测(RT)二级资格,资格证编号:412801************。该人员参加过我公司承建的河南银鸽纸业,山东太阳纸业,河北金光纸业,河南白云纸业,陕西奥辉纸业,等碱回收锅炉和电站锅炉压力管道渗透和射线检测工作。

十三、风险分析及预控措施:

注:控制方法:W:见证;H:停工待检;S:连续监护;A:提醒;R:记录确认。

控制时机:P:作业开始前;D:每天至少一次;Z:每周一次(4Z:每月一次,12Z:每季一次);T:活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前。

无损检测施工方案

青岛东方影都万达茂幕墙外装修工程无损检测专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 日期: 2016年9月20日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 工程建设概况 (2) 工程施工条件 (2) 第三章施工安排 (3) 管理人员配置及职责 (3) 探伤流水段的划分 (4) 工程施工重点和难点分析及应对措施 (4) 施工进度安排 (5) 第四章施工准备计划 (5) 劳动力配置计划 (5) 探伤仪器配置计划 (5) 施工机具配置计划 (5) 技术复核和隐蔽验收计划 (6) 第五章施工方法 (7) 工艺流程 (7) 施工要点 (8) 施工方法详细 (8) 第六章各项管理措施 (10) 质量管理措施 (10) 工期管理措施 (11) 安全管理措施 (11) 成品保护管理措施 (11) 环境管理措施 (11)

第一章编制依据 依据标准 (1)GB/T11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》。 (2)GB/T50621-2010《钢结构现场检测技术标准》。 (3)JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级法》。 (4)GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。 (5)设计说明 (6)施工组织设计 (7)地方及行业规范 第二章工程概况 工程施工条件 1、本工程工地连接的节点焊接量大,弯弧方管-直线方管、折线龙骨-水平横杆连接均为全熔透焊接,现场焊缝均为二级。 a.采用钢龙骨的地方主要受力骨架均采用国产Q235-B或Q345-B碳素结构钢, 表面氟碳喷涂处理。焊缝金属应与主体金属相适应。当不同强度的钢材连接时,可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。 b.焊缝宽度满足设计要求,不得任意加大焊缝,避免焊缝立体交叉和在一处集

无损检测技术,原理,方案。

第1章无损检测技术 1.1无损检测技术概述 无损检测NDT (Non-destructive testing),就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量的所有技术手段的总称。NDT 是指对材料或工件实施一种不损害等信息,进而判定被检对象所处技术状态,如合格与否、剩余寿命等或不影响其未来使用性能或用途的检测手段。 通过使用NDT,能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。如无损检测方法分类常规无损检测方法有超声检测Ultrasonic Testing,射线检测Radiographic Testing,磁粉检测Magnetic particle Testing,渗透检验Penetrant Testing ,涡流检测Eddy current Testing。非常规无损检测技术有声发射Acoustic Emission,泄漏检测Leak Testing,光全息照相Optical Holography,红外热成象,微波检测Microwave Testing。 1.2无损检测的发展 (1)由定性检测逐步向定量检测与评价过渡和发展 用断裂力学等原理来确定极限寿命设计思想的出现,导致美国等一些发达国家在近年来较大幅度地增加无损检测与评价技术的研究经费,以开展缺陷的定量测定。由原来的探伤技术发展成测伤技术。检测时不仅要求探测出缺陷的有无及位置,而且还要测定出缺陷的类型、尺寸、形状和取向。 (2)发展新材料和新的无损检测与评定方法和技术 随着材料科学和工程技术的发展,不断涌现出一些新材料和异型结构件。对它们的无损检测与评价,用原有的技术和方法常常难以进行或达不到要求。 (3)发展自动化无损检测与评价系统 自动化无损检测技术比非自动化无损检测能提供更好的重复性、结果一致性和检测的可靠性,降低了对操作人员操作技术高度熟练的要求,减少人为误差的几率。值得指出的是,由于判断的复杂性,无损检测与评价的自动化,在目前并没有达到完全可以取代人工操作的地步,实现完全自动化还是人们长远的奋斗目标。

管道无损检测方案

管道无损检测方案 1.概述 本工程各种管道约15000米,分不锈钢SS304、SS316、碳钢、合金钢、PP/GRP、CS+PTFE等多种材质。根据工艺、技术的不同要求,现场需拍片约40000张,硬度试验900点。 本方案编制参考了招标文件中技术说明S-00-1540-002以及美国ASME标准(1986)。 2.检验项目 2.1射线探伤 ⑴射线探伤的检查比例,按照JGC在“技术说明”中的要求执行。 ⑵射线探伤的检查比例应符合设计要求及有关技术条件的规定。 ⑶要求100%检查的管道应逐个焊口整圈100%检查,确保不漏检。 ⑷要求10%抽检的管道应按相应焊工的相应焊缝按10%比例整圈检查。 ⑸管径≤3″厚度δ≤7.62mm采用双壁双影椭圆透照,每个焊口间隔 90°各拍一张,共两张。 ⑹管径=2″厚度≥8.74mm;管径=2-1/2″厚度≥9.53mm;管径=3″厚度≥11—13mm时应采用双壁单影分段透照,拍摄四张。 ⑺管径≥4″采用双壁单影或单壁单影透照,每个管口至少拍摄四张,T各种规格管道焊缝的拍摄数量应与现场测试检查程序中的要求一致。 ⑻胶片选用FUJI“100”型。采用的铅箔增感屏,当采用X射线探伤时,前屏厚0.03mm,后屏厚0.1mm;当采用γ射线探伤时,前后屏厚均为0.1mm。 ⑼10″以下包括10″的管道探伤时,胶片规格为10″×4″;12″-72″的管道探伤时,胶片规格为12″×3-1/3″。有特殊要求的按要求执行。

⑽ 所摄底片应无划伤,水迹,伪缺陷,当采用X 射线时AB 级的底片黑度D=1.8-3.5,当采用γ射线时底片黑度D=2.0-3.5,底片象质指数均应满足不同厚度的要求。底片上标识应齐全(包括管段号,焊口号,焊工号,拍摄日期,返修次数)。 ⑾ 用Ir192γ射线探伤时,应加装准直器,以减少散射线对底片像质的影响。 ⑿ 大口径管预制时,对接焊缝可采用环焊缝内透法或环缝外透法。现场组对焊缝,可采用双壁双影或双壁单影法,具体方法见图示。 探伤设备的选用:当穿透厚度<20mm 时用X 光机探伤,其穿透力应能满足透照工件的要求;当穿透厚度≥20mm 时用Ir192γ探伤机,其影像应与X 光底片相同。探伤机的操作机构应安全可靠,源强应能满足探伤工艺要求。 ⒀ 环焊缝透照的最小焦距: L AB 级=10d ×L 22/3 k=T ′/ T ≯1.1 小口径管环焊缝椭圆透照的最小焦距 Lmin=d ×δ/ug+δ 射线源射线源 胶片 胶片 胶片 射线源 双壁单影 单壁单影 胶片射线源 胶片 胶片 射线源 射线源 双壁双影 (椭圆

无损检测施工组织设计方案

xxx市劳务移民安置 供排水及天然气配套工程无损检测施工组织设计 编制: 审核: 批准: 郑州石油天然气华龙无损检测有限公司

目录 目录 (1) 一.编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.检测部署 (2) 1.项目经理部主要人员情况 (2) 2.检测机组人员配置 (2) 3.设备配置 (3) 4.施工时间 (3) 四.质量管理和HSE管理及措施 (3) 1.质量管理及措施 (3) 1.1质量管理 (3) 1.1.1质量方针 (3) 1.1.2质量目标 (3) 1.1.3质量承诺 (3) 1.2质量管理的具体措施 (3) 1.2.1检测人员的控制 (3) 1.2.2检测设备的控制 (4) 1.2.3检测材料的控制 (4) 2. HSE管理及措施 (4) 2.1HSE管理总则 (4) 2.2HSE方针 (4) 2.3HSE目标 (4) 2.4HSE承诺 (4) 2.5HSE管理措施 (4) 五、工期保证措施 (5) 1 保证工程检测进度 (5) 2对人员、设备、材料的要求 (5) 六、主要检测设备一览表 (6) 七、拟交工的无损检测竣工资料 (6)

xxx市劳务移民安置供排水及天然气配套工程 施工组织设计方案 根据xxx市劳务移民安置供排水及天然气配套工程的具体特点,为确保管道环焊缝的检测质量,特制定本方案。 一、编制依据 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323—2005 3.《压力容器无损检测》JB4730-2005 4.《放射卫生防护基本标准》GB4792—84 二、工程概况 本工程地点位于xxxx。所有中压焊口进行100%射线检测,合格级别为Ⅱ级。不能进射线检测的焊口,可采用渗透检测。焊口总数以实际检测口数为准。 三、检测部署 1、项目经理部主要人员情况: 2、检测机组人员配置: 根据工程量及工期的要求设定检测机组,并设暗室一个。无损检测人员暂行分配如下(可根据现场施工实际情况再临时调整,保证施工正常进行)。 3、设备配置

无损检测方案隧道质量

隧道质量的无损检测方案 一、隧道质量无损检测的内容 隧道质量无损检测分为以下几项检测内容:浇灌混凝土的强度检测、钢筋保护层厚度的检测、混凝土衬砌质量检测和锚杆拉拔力、长度、饱满度检测。 二、隧道无损检测方法 2.1 地质雷达检测混凝土衬砌质量 2.1.1 检测内容、方法的选定 隧道混凝土衬砌质量检测包括:①隧道衬砌厚度,②隧道衬砌背后未回填的空区,③复合式衬砌中两层衬砌间较大的空段,④施工时坍方位置及坍方的处理情况,⑤衬砌混凝土强度。有时还可检测围岩中地下水向隧道侵入的位置。衬砌混凝土质量的现场检测,曾经常采用电阻率法、瑞利面波波速法等来检测前面的①-④项,近年来采用地质雷达检测混凝土质量得到了广泛的应用,用地质雷达检测混凝土衬砌质量。 2.1.2 检测仪器选定 检测采用SCCI公司出产的SIR-3000型地质雷达,根据需要探测的深度选定天线的频率,天线选用450~500MHz的工作天线检测厚于20~30cm的衬砌厚度。 2.1.3 检测步骤 2.1. 3.1 测线布置 隧道的轴向检测:沿隧道拱部轴向布置5条测线:拱顶、左拱腰和右拱腰、以及左边墙和右边墙。检测其中的3条线,拱顶必须检测,当检测的其它两条线在隧道拱顶的一侧时,每测300m应换边检测。 隧道的横向检测:沿隧道每50米布置一条剖面线,检测该条线。 本次检测的隧道长8317m,检测的轴向长度为8317m×3=24951m,横向共设166条剖面线,检测的横向长度为166×24m=3984m,共需测28935m。 2.1. 3.2 介质参数标定 检测前对衬砌混凝土的介电常数或电磁波速做现场标定,对隧道长度小于3km 的隧道,取一处进行实测,实检不少于3次,取平均值为该隧道的介电常数或电磁波速。当隧道长度大于3km,应适当增加标定点数。标定采用以下方法的其中一种:①在已知厚度部位或材料与隧道相同的其他预制件上测量;②在洞口或洞内避车洞处使

无损检测方案

中粮生物化学(安徽)股份有限公司改造项目(燃料乙醇) 无损检测方案 编制: 审核: 批准: 中国三冶集团有限公司

二0—七年三月六日 目录 一、工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2编制依据及验收规范 (1) 1.3检测工程要求 (1) 二、主要检测项目的保证措施 (1) 2.1概述 (1) 2.2射线检测方案 (1) 2.3超声检测方案 (6) 2.4渗透检测方案 (7) 2.5磁粉检测方案 (10) 2.6保证措施 (13) 三、安全技术措施 (16) 3.1人员要求 (16) 3.2设备要求 (16) 3.3人员防护 (16) 3.4现场防护 (16) 四、应急预案 (17) 五、无损探伤JSA分析及防护方法 (18)

无损检测方案 一、工程概述: 1.1工程概况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(燃料乙醇)项目共有三十台储罐,依据相关规范及标准,对罐体进行无损检测工作。 1.2编制依据及验收规范 1.2.1 GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》; 1.2.2 NB/T47013.1?6-2015《承压设备无损检测》; 1.2.3 GB50341-2014《立式圆筒型钢制焊接油罐设计规范》; 1.2.4 SH/T3167-2012 《钢制焊接低压储罐》; 1.2.5 NB/T47015-2011 《压力容器焊接规程》; 1.2.6 HG/T20569-2013 《机械搅拌设备》; 1.2.7计图纸文件要求的其他规范、规程; 1.2.8 GB18871-2005《射线卫生防护基本标准》。 1.3检测工作要求 1.3.1发酵区储罐探伤要求: 底及次圈罐壁纵焊缝100%射线探伤,川级合格;底及次圈罐壁环焊缝和其余各圈纵焊缝20%射线探伤,川级合格;其余各圈环焊缝2%探伤,U级合格;罐壁所有丁字 焊缝100%射线探伤,U级合格;底圈壁板与罐底内外角焊缝100%磁粉探伤,I级合格; 罐底边缘板(外缘300mm对接焊缝100%射线探伤,U级合格;罐底板T型焊缝根部和表面100%磁粉探伤。 1.3.2乙醇成品罐区及乙醇中间罐区储罐探伤要求: 按GB50341-2014中的第12.2条及GB50128-2014中的第7.2条相关条款规定进行探伤。 二、主要检测项目的保证措施 2.1概述 1无损检测指令由本工程的无损检测业主工程师下达; 2无损检测依据《承压设备无损检测》(NB/T 47013.1 ~47013.6-2015) 为此,我公司制定了以下检测方案:射线检测采用以X射线探伤机检测法为主,对 不适合射线检测的部位采用超声检测;对于表面及近表面缺陷的检测:铁磁性的材料采用磁粉检测;非铁磁性的材料采用渗透检测。 针对既定无损检测方案,我公司对人员、设备、材料、工艺、设施等各个方面进行了周密的安排,并在本施工组织设计中编制了详细的措施。 2.2射线检测方案 1. 总则 1.1适用范围:本规程适用中粮生物化学(安徽)股份有限公司(燃料乙醇)项目。 1.2依据:GB50128-200《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》NB/T47013.2-2015 《承压设备无损检测》 1.3检测人员:必须由取得锅炉压力容器无损检测人员资格考核委员会颁发的射线I级及I级

无损检测方案

广西天然气支线管网项目隆安-武鸣天然气支线施 工无损检测服务 无损检测方案 新疆鑫泰材料设备检测有限公司 法定代表人或其委托代理人:(签字) 2018年7月5日

目录 无损检测方案摘要 (1) 1.0 编制依据 (2) 1.1招标文件提供的资料 (2) 1.2国家现行的法令、法规,地区颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定 (2) 1.3无损检测技术标准及验收规范 (2) 2.0 工程概况 (3) 2.1工程名称、建设规模、建设地点、开竣工时间 (3) 2.2自然条件、社会依托 (3) 2.3主要工程量 (3) 3.0 检测部署 (4) 3.1检测资源准备 (4) 3.2现场检测部署 (4) 4.0 主要工作程序 (5) 4.1概述 (5) 4.2射线检测质量控制管理工作程序(框图) (7) 4.3超声波检测质量控制管理工作程序(框图) (8)

4.5射线底片的保管、储存和查阅管理程序 (11) (1)射线底片的保管 (11) (2)底片的储存 (12) (3)底片的查阅 (13) 4.7射线检测工艺规程、工艺卡(现场准备执行的X射线检测工艺卡)射线检测质量保证措施 (13) (1)射线检测工艺规程及工艺卡 (13) (2)超声波检测工艺规程及工艺卡 (26) (3)射线检测质量保证措施 (45)

无损检测方案摘要: 本无损检测方案根据招标文件的要求及工程概况,结合新疆鑫泰材料设备检测有限公司以往参与建设的同类型工程检测经验,罗列了无损检测方案编制依据、工程概况,详细叙述了该工程中标后将要采取的检测部署、主要工作程序、资源进场计划、检测质量保证措施、保证焊接进度措施和信息及文件管理。对业主特别关注的 问题进行了详细的说明。 我公司将以科学、公正、优质、及时的检测服务为宗旨,以求真务实,严格诚实为指导,本着优化工艺、优选人员、优化设备、材料的原则,并制定详细的质量保证措施,规范检测行为,加强过程管理,保证检测科学、及时、准确、公正。1.0 编制依据 1.1招标文件提供的资料 1)《广西天然气支线管网项目隆安-武鸣支线施工无损检测招标文件》。 1.2国家现行的法令、法规,地区颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定 《建设工程质量管理条例》 《质量管理体系》GB/T19001-2008 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 《职业健康安全管理体系》GB/T28001-2009 《健康、安全与环境管理体系》Q/SY1002.1-2007 《放射性同位素与射线装置放射防护条例》国务院第449号令 《电离辐射防护与辐射源安全防护标准》GB18871-2002 《工业X射线探伤放射卫生防护标准》GB16357-1996 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》(SY/T6276-1997) 1.3无损检测技术标准及验收规范 《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-2006 《天然气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2013 上述要求及标准具体以施工图纸及总说明为准。

施工供水管道焊缝无损检测施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概述 0 三主要设备、人员配置 0 3.1主要设备 0 钢尺、测厚仪、硬度计、放大镜、超声波探声仪、渗透剂、显像剂。 0 3.2主要人员配置 0 四、焊缝的无损检测 0 4.1无损检测前应具备的条件 0 4.2无损检测的工艺 (1) 五、确保检测质量的措施 (2) 六、安全、环保、文明施工要求 (3) 6.1安全施工要求 (3) 6.2环保施工要求 (3) 6.3文明施工要求 (4)

供水管道焊缝无损检验施工方案 一、编制依据 1、施工供水系统设计施工图纸。 2、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》。 二、工程概述 本工程施工供水管道主要供应主体工程施工用水、业主及承包商营地等生活用水。施工供水系统设计总供水能力为440m3/h,其中上库区施工供水能力为180m3/h,下库区施工供水能力为200m3/h,营地生活供水能力约60m3/h。丰水季节一般从赤石坑水池中直接取水。赤石坑取水泵站设有两组水泵,一组水泵供水至业主营地及承包商营地作生活水源;另一组水泵供水至1号水池。电站建成后该取水泵站改建成业主营地生活用水的永久取水泵房。1号水池为施工供水工程的中心水池,水池容量1000t,供工程所有施工用水取用。上库区施工用水由三级加压泵站逐级加压提供,一级加压泵站从1号水池中取水,并经新建的部分输水管道(DN200无缝钢管)和利用原有小水电引水钢管(DN350)联合输送至原小水电水库中储存;再经二级加压泵站输送至2号水池、三级加压泵站输送至3号水池。3号水池容量500t,设置高程为1030m,可自流供给上库区绝大部分施工用水。当枯水季节来临时,赤石坑沟来水及储水量不能满足工程用水要求,此时则利用登源河取水点进行补充,与赤石坑取水点联合供水,以满足工程施工用水之需。 三主要设备、人员配置 3.1 主要设备 钢尺、测厚仪、硬度计、放大镜、超声波探声仪、渗透剂、显像剂。 3.2 主要人员配置 1、我项目部现场安排检验负责人1名、检验记录员1名、领工员1名、技术主管1名、安全员1名; 2、外委检验机构安排经过技术监督部门授权的机构培训,取得相应项目的无损检测合格证,并持证上岗的焊缝检测人员。 四、焊缝的无损检测 4.1无损检测前应具备的条件 1、检测范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定; 2、焊接管道安装单线图按现场实际情况绘制完毕,焊接方法、焊工钢号标示完

无损检测施工方案

无损检测施工方案 施工组织设计(方案)报审表A,2工程名称:云南昆钢师宗98万吨/年焦化项目编号: 致:昆钢xx工程建设监理公司项目监理部 我方已根据施工合同的有关规定完成了空分系统安装工程无损检测施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查。 附:施工组织设计(说明、图表)份 施工方案(说明、图表)份 总承包单位(章): (总包)项目经理: 日期: 承包单位(章):项目经理: 日期: 项目监理机构审查意见:项目监理机构审查意见: 总监: 心、jin? (专业)监理工程师: 项目监理机构(章) 日期: 日期: 建设单位审查意见: 建设单位(章) :业主代表: 日期:

昆钢xx98 万吨/年焦化项目 36000Nm/h 型空分安装工程 批准: 审核: 编制: 检测单位:xx 开元安装工程有限公司 二?一?年九月 录目 1、工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 、编制依据 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5、施工方法、技术措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 、施工进度计划 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5、质量保证措施及控制点设置 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5、劳动力需用计划及技能要求、施工机具、计量器具 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 8、安全技术措施及环境管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 、文明施工措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 J 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 w 1 工程概况 3 工程名称:6000Nm/h 型空分设备安装工程无损检测施工 建设单位:昆钢xx 焦化 施工单位:xx 开元安装工程有限公司 监理单位:昆钢xx 工程建设监理公司

设备各种无损检测方案

xx设备检测 施工方案 审核: 编制: 河北xx有限公司 2020年06月11日 一、工程概况 设备由于年久设备存在老化、脱漆、部分损坏、灯具缺失、钢结构腐蚀、设备存

在安全隐患等问题,已不能满足游览展陈需要。本工程需对上述设备进行探伤及测试实验工作,一是对部分重要受力部件进行探伤实验检测;二是对所对应的探伤实验结果出具正式检测报告。 二、探伤检测范围 本工程展陈设备检测对象包括:大码头、甲码头的设备共8台,如下所示。 1、门式起重机2台。 2、螺旋卸车机3台,灯架3台。 图1 门式起重机图2 螺旋卸车机 三、施工工艺及方案 1、钢结构设备检查: 由于螺旋卸车机、门机等大型设备老化严重,特别是象鼻梁、回转平台、机房、驾驶室、主体钢结构等大型结构件,这些位置受到的承载力较大,且由于多年的腐蚀存在安全隐患。需要对这些大型结构件的绞点座、主梁、立柱、扶手、走台等部位的安全可靠性进行检查,人员检查时要检查细致,各个位置需要进行全覆盖检查,够不到的必要的点位,需要搭设登高平台进行检查,通过检查确定各个设备探伤试验的测试点位。

2、焊缝、钢板、锻件进行探伤: ☆针对大型非空腔结构件关键受力位置进行超声波探伤。 (1)用纵波可探测金属铸锭、坯料、中厚板、大型锻件和形状比较简单的制件中所存在的夹杂物、裂缝、缩管、白点、分层等缺陷; (2)用横波可探测管材中的周向和轴向裂缝、划伤、焊缝中的气孔、夹渣、裂缝、未焊透等缺陷; (3)用表面波可探测形状简单的铸件上的表面缺陷; (4)用板波可探测薄板中的缺陷。 ☆针对结构件表面缺陷进行磁粉探伤。 (1)磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷磁导差异,可以检测如裂纹,夹渣,发纹等结构缺陷。 (2)清洗打磨:所有材料和试件的表面应无油脂及其他可能影响磁粉正常分布、影响磁粉堆积物的密集度、特性以及清晰度的杂质。 (3)磁悬液应采用软管浇淋或浸渍法施加于试件,使整个被检表面完全被覆盖,磁化电流应保持1/5~1/2秒,此后切断磁化电流,采用软管浇淋或浸渍法施加磁悬液。 (4)将零件放于直流电磁场中,不断改变电流方向并逐渐将电流降至零值。大型零件可使用移动式电磁铁或电磁线圈分区退磁。 (5)本方式操作简便,无射线伤害,但是需要进行清洗及恢复,辅助人工用量较大。 ☆针对结构件内部不易穿透的缺陷进行X射线探伤。 (1)X射线探伤是利用材料厚度不同对X射线吸收程度的差异,通过用X射线透视摄片法和工业电视实时成像,从软片和成像上显出材料、零部件及焊缝的内部缺陷。 (2)本方法不受电场和磁场的影响,可穿透物质,可检测如裂纹、缩孔、气孔、夹渣、未溶合、未焊透等缺陷,并确定位置和大小。 (3)根据观察其缺陷的性质、大小和部位,针对性的加固以提高安全性,从而防止由于材料内部缺陷等情况而引起的重大事故。 3、腐蚀钢板厚度检测: (1)用钢结构测厚仪对主要部件腐蚀严重的钢板测厚。监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。

无损检测施工技术方案

广州南沙泰山石化仓储项目 外管及码头管道工程 无损检测施工技术措施 中国石油天然气第一建设公司 广州项目经理部 二00六年四月十六日 1工程概况及施工特点 (1)

1.1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3无损检测方案 (2) 3.1检测对象和方法 (2) 3.2无损检测施工总体要求 (2) 3.3检测标准 (2) 3.4无损检测委托程序 (3) 3.5无损检测程序 (3) 3.6射线检测(RT)工艺要求 (3) 3.7检测报告及不合格焊缝的处理 (5) 3.8质量保证措施 (5) 3.9无损检测作业安全管理 (6) 4人力机具动员计戈U (8) 4.1人力动员计划 (8) 4.2人力机具动员计划 (8) 5附件 (8)

1工程概况及施工特点1.1工程概况 工程名称:广州南沙泰山石化仓储项目外管及码头管道工程; 建设地点:广州南沙小虎岛石化工业区; 设计单位:广东省石油化工设计院(外管廊管道) 中交第四航务工程勘察设计院(码头管道) 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:中国石油天然气第一建设公司 建设规模: 广州南沙泰山石化仓储项目外管及码头管道工程,主要工程范围有:(1)燃料油库区至码头各相关泊位的DN6OO/10 L290燃料油保温伴热输油管线3根,DN300/8.5、20#燃料油保温伴热输油管线4根;(2)成品油库区至码头各相关泊位的DN500/10 L290汽油输油管线2根,DN300/8.5、20#汽油输油管线3根;(3)成品油库区至码头 各相关泊位的DN500/10 20#柴油输油管线2根,DN300/8.5、20#柴油输油管线3根;(4)码头各相关泊位至码头根部紧急切断阀(含紧急切断阀)之间的DN250/6 20# 化工品输油管线10根,DN200/6 20#化工输油管线14根,DN200的不锈钢输油管线6根;(5)各油品主管道(燃料油、汽油、柴油、化工品)至各泊位的分支管道闸阀之间的分支管道(不含分支管道闸阀的安装);(6)配套的蒸汽(含保温)、氮气、压缩空气、含油污水等公用工程管道;(7)码头蒸汽冷凝水(含保温)回收系统。 2编制依据 2.1广州南沙泰山石化仓储项目外管及码头管道工程施工图纸 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 2.5《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 2.6 JB/T4730-2005《压力容器无损检测》

装置检修无损检测施工方案

文件编号:DQLH-ARGG-JSCS-10-2010 xx公司180万吨/年ARGG装置检修工程 无损检测技术方案 xx公司 xx项目经理部 2010年7月14日 版次:第A1版

目录 1.无损检测技术要求 (3) 2.主要检测方案 (3) 3. 检测部位表面质量要求 (3) 4.检测时机 (3) 5.检测工艺流程 (4) 6.射线检测(RT)工艺 (6) 7.渗透检测(PT)工艺 (12) 8.磁粉检测(MT)工艺 (13) 9.无损检测人员资格要求 (15) 10、质量保证措施 (16) 11风险识别及预防措施 (16) 12、安全措施 (17)

1.无损检测技术要求 (1)检测比例要求: A、本工程无损检测主要是工艺管线焊缝的检测、再生斜管固定口的探伤、进口烟道焊缝的探伤等,检测比例要符合设计或规范规定。 B、抽检时以每一种管线号为基准对每名焊工所施焊的不同材质,不同规格的焊接接头按设计要求进行抽检。 C、对管道焊缝返工扩检应执行GB50235-97中的下列规定: 当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样所代表的一批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应采用原规定方法按下列规定进一步检验: a每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。 b当这两道焊缝均合格时,应认为检验所代表的这一批焊缝合格。 c当这两道焊缝又出现不合格时,每道不合格焊缝应再检验两道该焊工的同一批焊缝。 2.主要检测方案 (1)对于本装置中工艺管道对接焊缝射线检测一般采用常规χ射线检测为主的检测方法。 (2)工艺管道检测有困难的固定焊口、容器类焊缝等可采用γ射线进行双壁单影或双壁双影透照。 (3)对于大壁厚(单壁≥25mm)工艺管道对接焊缝可采用下列检测方法: A、周向χ射线或γ射线周向一次曝光。 B、γ射线双壁单影透照。 3. 检测部位表面质量要求 (1)进行检测作业前,必须对被检焊缝的表面质量进行确认,符合标准要求后方可进行检验。 (2)射线检测部位表面的不规则状态以不掩盖或不影响内部缺陷显示作为是否修磨处理的限度。 4.检测时机 (1)检测对象应经形状尺寸和外观质量检查合格后,方可进行检测。

无损检测方案(精选.)

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 改造项目(燃料乙醇) 无损检测方案 编制: 审核: 批准: 中国三冶集团有限公司 二〇一七年三月六日 目录

一、工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2编制依据及验收规范 (1) 1.3检测工程要求 (1) 二、主要检测项目的保证措施 (1) 2.1概述 (1) 2.2射线检测方案 (1) 2.3超声检测方案 (6) 2.4渗透检测方案 (7) 2.5磁粉检测方案 (10) 2.6保证措施 (13) 三、安全技术措施 (16) 3.1人员要求 (16) 3.2设备要求 (16) 3.3人员防护 (16) 3.4现场防护 (16) 四、应急预案 (17) 五、无损探伤分析及防护方法 (18)

无损检测方案 一、工程概述: 1.1工程概况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(燃料乙醇)项目共有三十台储罐,依据相关规范及标准,对罐体进行无损检测工作。 1.2 编制依据及验收规范 1.2.1 50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》; 1.2.2 47013.1~6-2015《承压设备无损检测》; 1.2.3 50341-2014 《立式圆筒型钢制焊接油罐设计规范》; 1.2.4 3167-2012 《钢制焊接低压储罐》; 1.2.5 47015-2011 《压力容器焊接规程》; 1.2.6 20569-2013 《机械搅拌设备》; 1.2.7计图纸文件要求的其他规范、规程; 1.2.8 18871-2005《射线卫生防护基本标准》。 1.3 检测工作要求 1.3.1 发酵区储罐探伤要求: 底及次圈罐壁纵焊缝100%射线探伤,Ⅲ级合格;底及次圈罐壁环焊缝和其余各圈纵焊缝20%射线探伤,Ⅲ级合格;其余各圈环焊缝2%探伤,Ⅱ级合格;罐壁所有丁字焊缝100%射线探伤,Ⅱ级合格;底圈壁板与罐底内外角焊缝100%磁粉探伤,Ⅰ级合格;罐底边缘板(外缘300)对接焊缝100%射线探伤,Ⅱ级合格;罐底板T型焊缝根部和表面100%磁粉探伤。 1.3.2乙醇成品罐区及乙醇中间罐区储罐探伤要求: 按50341-2014中的第12.2条及50128-2014中的第7.2条相关条款规定进行探伤。 二、主要检测项目的保证措施 2.1概述 1无损检测指令由本工程的无损检测业主工程师下达; 2无损检测依据《承压设备无损检测》( 47013.1~47013.6-2015)为此,我公司制定了以下检测方案:射线检测采用以X射线探伤机检测法为主,对不适合射线检测的部位采用超声检测;对于表面及近表面缺陷的检测:铁磁性的材料采用磁粉检测;非铁磁性的材料采

管道无损检测施工专项方案

XX能源XX石油仓储中心项目管道无损检测施工专项方案 编制: 审核: 批准: 日期: XX安装工程有限公司

1 工程概况 1.1根据XX石化工程设计有限公司的设计的《XX能源发展有限公司XX石油仓储中心罐组一、罐组二工艺管道工程》施工图及所绘制的每条管道单线图,经计算得到所要进行探伤的焊口数量如下表: 管道级别管道口径焊道数量(道)焊口检测要求数量 SHB3 DN800 254 每道焊缝抽取10%长的焊缝250mm长SHB3 DN700 262 每道焊缝抽取10%长的焊缝210mm长SHB3 DN450 157 焊口总数的10% 16道 SHB3 DN300 9 焊口总数的10% 1道 SHB3 DN200 192 焊口总数的10% 19道 SHB5 DN80 114 焊口总数的5% 6道 注:以上焊道数量是按每根管子长度12m所计算的理论数值,具体数量需以施工实际为准。参照《石油化工有毒、可燃介质钢质管道工程施工及验收规范SH3501-2011》规范标准。 1.2工程特点 1.2.1根据公司现有机械设备条件结合现场具体施工情况,为了不影响施工进度和交叉施工作业人员安全,合理利用晚上休息时间进行拍片作业。 1.2.2由于罐区施工的管道处在地面上,所以给拍片作业给赢得方便。管道直接在固定位置安装焊接完成后就可进行。 1.2.3由于探伤位置的相对不固定,一个探伤位置完成后需要移动到另外一个位置,探伤机有一定的重量,且场地凹凸不平搬运不方便;并且探伤为晚上作业,作业人员的作息时间差一时不容易调整,精神和反应能力都不能够达到最佳状态;晚上施工的照明始终达不到白天施工的效果;施工环境复杂协作施工单位多,各单位的施工工期都比较紧张,探伤环境协作单位作业人员的沟通调配相对困难;综合以上所述安全将是整个施工中最大最严重的一个控制环节。 2 施工方法、技术措施 2.1探伤单位、人员资格 2.1.1无损检测机构选用临沂正大检测技术有限公司,该公司施工资质符合要求并专门

无损检测技术的方案

射线检测技术方案 一、射线检测设备和原材料现场验收程序 1)无损检测所用设备、材料的生产厂家、品牌必须由业主和监理工程师认可。 2)材料和设备到场后应由专人负责接货、验收。审查随货配备材料合格证,材质证明书、说明书是否齐全,并根据装箱单对材料、设备进行外观检查,抽查、测试和鉴别标记,做好检查验收记录。 3)材料和设备到达现场经检查验收合格,并再经业主或监理认可方可使用。 4)不合格的材料和设备要坚决退货,合格的材料和设备按规定入库存放。 5)材料、设备的搬运和运输由设备材料负责人负责。并做好材料、设备的运输、搬运、储存、防护和管理。由技术质量负责人对此过程控制的执行情况进行监督和检查。材料、设备的搬运和运输要做到轻拿轻放,防止剧烈颠簸,避免仪器、设备在搬运过程中因碰撞而出现故障,以防止胶片出现折痕,药粉泄漏等情况发生。 6)材料、设备的管理要设立专用库房。库房内配备温度计,湿度计、灭火器具等,库房内保持通风、干燥。库房内材料摆放要整齐,并按要求做好状态标识。避免阳光直射。材料和设备要专人、专岗进行保管,保证其从入库到发放期间储存得当,防止因保管不当造成材料和设备损坏、受潮、腐蚀和丢失。 7)对材料的入库和发放要认真检查并做好记录。帐、卡、物相符。保管期间,要定期进行抽检,防止失效、变质,保证材料的质量。不合格的材料不能发放使用,杜绝不合格材料用到工程上。对设备要定期维护保养,保证设备始终处于良好状态。对有故障的设备要及时进行维修,保证生产需要。 二、射线检测质量控制管理工作程序 1) 在接到监理检测指令后,随即依照指令对焊缝进行射线检测,应并在监理要求的时间内,将检测结果报送监理。 2) 检测责任人员在接到监理检测指令后,应对工件的结构、坡口形式、焊接方法及管壁厚度等进行了解,并核对监理指令与所透照工件是否相符,核对内容包括:项目名称、焊缝编号、管壁厚度等。在对焊缝进行射线检测前,应对焊缝外观进行检查,外观不合格有权拒绝检查并通知监理工程师,待施工单位整改合格后重新进行检测。 3) 每张底片必须有初评、复评工序。对底片评定质量,探伤技术负责人应进行抽查审核。对因片质不和格或曝光不足等原因造成底片需重拍或补拍的,应通知监理单位并及时组织

无损检测工艺流程图文稿

无损检测工艺流程 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

无损检测工艺流程 无损检测工艺流程 1根据施工图纸设计要求、相关规范(标准)确定无损检测内容后,施工单位应办理检测委托,填写《检测委托书》,并依据委托书的要求,实施委托检测,并确定检测部位,作好受检产品、材料、配件等受检部位的识别标记。 2在检测过程中如有与检测相关的变更,施工单位应及时以书面形式通知相关检测组,检测组根据变更对检测计划进行相应的调整。 3检测准备和实施 3.1检测人员按照每一类检测对象,依据委托书、检测标准、作业指导书等技术资料,编制工艺卡,确定检测技术参数,。 3.2检测组成员应做好设备、仪器、材料、工具及防护用品的准备,并负责就检测条件(如检测时间、水源、电源、通风、照明、脚手架、安全围护等)与施工单位及时联系,确保检测工作顺利进行。 3.3检测人员应严格按照标准规范、作业指导书进行操作,及时作好检测原始记录。 3.4在进行射线检测前,要求施工单位做好检测区域内的安全标识和围护,并在施工单位工程部办理入场手续和射线作业许可证(票),检测人员应将此证(票)随身携带,以备检查。 4检测结果

4.1检测人员第二天必须根据标准规范对检测结果进行评定,及时填发检测报告,作好各种原始记录。 4.2检测责任师对检测数据及评定结果进行校核,对检测结果的真实性和准确性负责,结果有误时,应及时更正,必要时重新检测。 4.3因检测工作量大等原因不能及时填写检测报告时,可先填写《检测结果通知书》,不合格需返修部位以《返修通知书》的形式通知施工单位。 4.4如有不合格部位的工件应按有关验收规范、标准或技术要求进行扩探,并以《扩探通知书》的形式通知施工单位。 5底片质量; 5.1所有底片上,定位和识别标记影像应显示完整、位置正确。 5.2底片评定范围内的黑度D应符合AB级要求:2.0-4.0之间。 5.3底片本底灰雾度D0<0.3。 5.4底片的像质计灵敏度应符合JB/T4730-2005《承压设备无损检测标准》要求。 5.5底片评定范围内不应存在干扰缺陷影像识别的水迹、划伤、斑纹等伪缺陷影像。 5.6资料的归档:所有检测工程结束后,检测报告和底片图纸及各种原始记录应整理交公司存档,若用户需要,也可交用户保管,底片保存期为7年。 5.7随时接受并积极配合业主、监理、施工单位、质量监督部门进行的监督检查,并提供所需的检测资料和相关材料。

无损检测方案汇总

目录 1.委托单位…………………………………...........................................……………………1. 2.工程名称………………………………..................................................................………1. 3.检测内容………………………………………..............................................................…1. 4.检测依据…………………………………………………......................................…….…1. 5.检测内容及数量……………………………………………...................................………1. 6.参加作业人员的资格和要求………………………………...................................………1. 7.设备…………………………………………….....…..…................................................…1. 8.检测……………………………………...................................................................………2.

无损检测方案 1、委托单位: 2、工程名称: 3、检测内容: 4、检测依据: 4.1、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002 4.2、《承压设备无损检测》NB/T47013.2&3-2015 图纸设计技术要求。 5、检测内容及数量: 5.1、按图纸技术及委托方要求 6、参加作业人员的资格和要求 6.1检测人员为国家质量监督检验检疫总局颁发的射线Ⅱ级、超声Ⅱ级及Ⅱ级以上资格的人员,并有检查对象焊缝特性有足够的认识。具有良好的职业道德、高度的工作责任心。具有良好的视力。 7、设备 7.1射线检测 7.1.1 X射线应有相应的曝光曲线图,工作中应根据实际情况进行校验和修正,设备性能应满足管道检测范围的需要。 7.1.2观片灯的主要性能要符合JB/T7903的有关规定,最大亮度应能满足评片的要求。 7.1.3黑度计可测的最大黑度不小于4.5,测量值的误差应不超过±0.05。 7.1.4胶片选用中细粒度类胶片,确保射线透照的底片质量。 7.1.5采用铅屏增感,增感屏应经常擦试,以保证表面清洁和平整。 7.1.6像质计的型号和规格应符合JB/T7902有规定。 7.1.7按工程要求配备XXG—2505探伤机一台和及探伤附件一套,如胶片、增光屏、铅字、磁铁、象质计、黑度计、卷尺、暗袋、红灯、暗室、显影液、停影液、定影液等器材。 7.2超声检测 7.2.1所用探伤仪应满足所用探头应满足NB/T47013.3-2015标准中的规定。

无损检测项目实施方案

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 无损检测项目 (二)项目选址 某某临港经济开发区 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。 (三)项目用地规模 项目总用地面积42221.10平方米(折合约63.30亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数58.69%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度188.63万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积42221.10平方米,建筑物基底占地面积24779.56平方米,总建筑面积57842.91平方米,其中:规划建设主体工程42587.58平方米,项目规划绿化面积4301.25平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3537.19万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量654264.01千瓦时,折合80.41吨标准煤。 2、项目年总用水量13155.48立方米,折合1.12吨标准煤。 3、“无损检测项目投资建设项目”,年用电量654264.01千瓦时,年 总用水量13155.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.53吨标准 煤/年。达产年综合节能量21.67吨标准煤/年,项目总节能率26.29%,能 源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资13833.22万元,其中:固定资产投资11940.28万元,占项目总投资的86.32%;流动资金1892.94万元,占项目总投资的13.68%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

相关文档