UL阻燃标准

UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。

◎增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)

这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM 材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。

CMP:填实级通信电缆,这是最高的电缆安全等级,它具有完美的阻燃能力,散发的烟雾和毒素很低。根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMP电缆使用基于Teflo的化学物质,阻止燃烧扩散,使发出的烟雾和毒素达到最小。与UL等级较低的电缆相比,这增加了大量的成本。CMP级电缆用于在通风回气通道内敷设电缆的大楼中。在发生火灾时,大楼中不会充满电缆散发的大量的烟雾或危害毒素。CMP级电缆必须经过严格的燃烧测试:UL910-“火焰传播和烟雾密度值测试”

◎干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)

这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。

CMR:干线级通信电缆。这是等级居于第二位的电缆,它具有完美的阻燃能力,但没有对散发的烟雾和毒素进行检验。除CMP及电缆外,CMR电缆与所有的其他通信电缆都使用基于卤化物的化学物质,如氯,阻止燃烧扩散。根据定义,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMR电缆外套一般由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气,氯气会耗尽空气中的氧气,使火焰熄灭。CMR级电缆广泛用于通风系统在物理上与布线系统分开的干线应用中。这在亚洲和澳大利亚非常常见。CMR级电缆必须经过密集火焰测试:

UL1666-“通到中垂直安装的电缆火焰传播高度测试”

◎商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)

这是UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,

000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。

◎通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)

这是UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。

CM/CMG:通用通信布线。这常见于大楼的水平走线中,与CMR级电缆相比,他们通常分成更小的捆。CM/CMG级电缆使用基于卤化物的化学物质时线组然。根据定义,在一小捆电缆中,CM/CMG电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。火焰没有使用风扇强制燃烧。CM/CMG级电缆外套通常由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气。CM/CMG级电缆通常用于英国、亚洲和澳大利亚的水平走线中。CM/CMG级电缆必须经过CSA FT-4“垂直燃烧测试”

◎家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)

这是UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。烟密度、卤素含量和毒性等级。

CMX:住宅通信布线。这种电缆限定于住宅或使用的通信电缆数量非常少的其他小型应用中,这些应用一般仅敷设一条电缆。CMX级工具不能用于成捆的电缆应用。CMX级电缆必须经过UL VW1燃烧测试

简单总结说下(防火能力由低到高):

CMX 辅线限制使用防火能力最低

CM/CMG 同楼层中使用水平走线可捆绑一起使用

CMR 跨楼层垂直走线

CMP 用于强制通风环境防火能力最高

另外,特别说明下LSZH/LS0H意思是低烟无卤——low smoke zero halogen

Iso国际标准组织将综合布线定义为:A-F级;

Tia/eia北美标准组织将铜缆定义为:1-7类;

OFNP:非导体压力通风阻燃(增压级)

OFNR(OFCR):非导体垂直主干(干线级);

OFN(OFC):非导体光纤电缆,除阻燃和垂直主干外(商用级);

OFNG(OFCG):通用级

光纤无家居级分类

光缆结构:纤芯9/50/62.5微米+125微米护套+250/900微米涂覆层(缓冲层)

电缆防火等级分类

电缆防火等级分类 B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。ZB-YJVZB-YJLVZC-YJVZC-YJLVZA-YJV22ZA-YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A( B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。ZB-YJV22ZB-YJLV22ZC-YJV22ZC-YJLV22ZA-VVZA-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A( B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。ZB-VVZB-VLVZC-VVZC-VLVZA-VV22ZA-VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A( B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。ZB-VV22ZB-VLV22ZC-VV22ZC-VLV22WDZA-YJYWDZA-YJLY交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A( B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。WDZB-YJYWDZB-YJLYWDZC-YJYWDZC-YJLYWDZA-YJY23WDZA-YJLY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A( B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。WDZB-YJY23WDZB-YJLY23WDZC- YJY23WDZC-YJLY23pvc电缆名称用途VV、VLV铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托

架敷设,不承受压力和机械外力VY、VLY铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆VV 22、VLV22铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟及直埋土壤中,电缆能承受压力及其它外力VV 23、VLV23铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

阻燃电缆技术规格书

哈尔滨市轨道交通一号线一期工程 阻燃电缆技术要求 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 2010.08

阻燃电缆技术要求 1.概述 哈尔滨市轨道交通一号线一期工程是规划路网中1号线的中段,它南起学府路上的医大二院附近,沿学府路——西大直——东大直街——一曼街——南通大街——东直路——桦树街至哈尔滨东站,途经高等学府区、学府路高新技术开发区、城市中央商务区、博物馆广场、游乐园等公共活动中心以及铁路客站等主要客流集散中心,所经地区分属南岗区、太平区管辖。线路预留了向南延伸至平房(新疆大街)、向东延伸至东化工路的条件。一期工程线路全长14.41km,全部为地下线,其中利用既有“7381工程”段(位于东、西大直街、一曼街下)长约5.6km。 一期工程全线共设16座车站,1座车辆段,1座控制中心。其中地下一层侧式站台深埋车站4座(为改扩建车站),地下二层岛式站台车站10座,地下三层侧式站台车站2座(既有人防工程加站),平均站间距0.946km。太平桥车辆段接轨于太平桥站和交通学院站,控制中心设于清滨公园站。轨道交通一期工程与路网中其余4条轨道交通线6次相交,其换乘形式有3种:其中龙江街站与5号线平行换乘;太平桥站与3号线“十”字换乘,医大二院站与4号线十”字换乘;博物馆站与2号线“T”形换乘、烟厂站与4号线“T”形换乘,清滨公园站与3号线“T”形换乘。 哈尔滨市属寒温带大陆性季风气候。主要特点为春季风大雨少,夏季温热湿润降水集中,秋季凉爽、霜来早,冬季漫长,寒冷干燥。一年平均气温3.6℃,极端最高气温可达36.4℃,极端最低气温-38.1℃。全市年平均降水量523mm,降水主要集中在夏季。冬季降雪占全市降水12.1%,降雪期日数为180多天,年降雪量平均为63.1mm,最大积雪深度达41cm。年平均风速4.1m/s,常年主导风向以西南风为主。年平均日照时数2446小时。年最大冻土深度205cm。 2.工程主要原始资料 环境温度:-15℃~+40℃ 相对湿度:日平均值不大于95%

阻燃或耐火电线电缆的型号表示

附录A 阻燃或耐火电线电缆的型号表示 A.0.1型号组成 阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成,见图A.1。 A.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成 A.0.2产品阻燃耐火特性代号 阻燃耐火特性代号按无卤、低烟、低毒、阻燃或耐火顺序排列,其代号见表A.0.2-1。 表A.0.2-1阻燃耐火特性代号 注:耐火性能指标见本技术规程表3.4.1-1 A.0.3产品燃烧性能代号 产品燃烧性能本规程分二级,其代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1燃烧性能代号 注: A、B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的燃烧性能分级,需要此类电线电缆时加注。 A.0.4 产品表示示例 1 阻燃电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZA-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDZA-YJY-B1-0.6/1 2 低毒电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDUZC-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDUZC-YJY-B1-0.6/1 3 耐火电缆表示示例: 例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃B类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZBNS-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZCNJ-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例3:铜芯,不燃类耐火电缆,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.75 kV,表示为: NW-BTTZ-A-0.75

如何选择电缆阻燃类别

工程设计中确定电线电缆阻燃类别的几个要素 以下提供的几个观点公供设计师参考: (1)电缆布设环境 电缆布设环境在很大程度上决定电缆受外火源侵袭机率多少和着火后延燃成灾的可能性大小,例如:直埋或单独穿管的(金属,石棉,水泥管)可以用非阻燃,而置于半密闭桥驾,槽盒或专用电缆沟带盖板的,可以降低阻燃要求一到二级,该用B类的退而用C类,甚至非阻燃。因在此环境下受外因侵袭机会少,即使着燃由于空间狭水闭塞也容易自熄,不易成灾。反之,室内明敷,穿房爬楼,或者暗道,夹层,隧洞廊道,人迹火种容易到达着火后空间相对较大并空气容易流通者,其阻燃等级应适度从严。当上述环境更处于高温炉前炉后或易燃易爆的化工,石油,矿井环境中则必须从严处置,宁高不低。(2)电缆布设数量多少 电缆数量的多少是确定阻燃类别高低的基础,在计算电缆非金属物体体积的时候,同一通道的概念是指电缆燃着时,其火焰或热量可以不受阻挡地辐射到附近电线电缆并能够将其引燃的空间。譬如有防火板相互隔离的桁架或槽盒其同一通道应指每一个桥架或槽盒,若上下或左右无任何防火隔离,一量着火相互辅助者,其电缆非金属体积计算时以统一纳入为宜。 (3)电缆的粗细 菌武器在同一通道中非金属物体积确定之后,综观电缆外径精细,若细的居多(直径20mm以下)则阻燃类别宜从严处理,反之若粗的

居多(直径40mm以上)宜偏向低级别,其原因是细电缆吸热量小,容易引燃,而粗电缆热容量大不宜引燃。大火形成火灾的关键是引燃,引而不燃火自熄,引而不熄火成灾。 (4)阻燃与非阻燃电缆不宜在同一通道中混放 在同一通道中敷设电线电缆,其阻燃等级惟一致或相近为宜,低级别或非阻燃电缆的延燃对于高级别的电缆而言即为外火源存在,此时即使A类阻燃电缆也有着火的可能性。 (5)视工程的重要程度和火灾的危害深度而异确定电缆阻燃级别对一重要重大工程用的电缆,譬如30MW以上机组,高层超高建筑,银行金融中心,大型特大型人流集散场所等,在其它因素同等条件下其阻燃级别宜偏高,偏严而且选择低烟无卤型电缆以免小不顾而乱大局,拒事故隐患与自身之外,对责任重大影响深远的工程,于私于公均属情理之中,这一点在相关国家标准中已有明确规定。 (6)动力电缆与非动力电缆应互相隔离布设 相对而言,动力电缆容易着火,因为它是热态的,而且有短路击穿的可能性,而非动力控制电缆信号控制电缆因电压低,负载小处于冷态,本身不易自发起火,因此建议,在同一空间二者隔离布设,并且动力电缆在上,控制电缆在下,因火势向上,并在中间加防火隔离措施,防止着烧物溅落。

《电力电缆用阻燃包带技术规范》【模板】

《电力电缆用阻燃包带技术规范》 编制说明

目次 1 编制背景 (2) 2 编制主要原则 (2) 3 与其他标准文件的关系 (2) 4 主要工作过程 (2) 5 标准结构和内容 (3) 6 条文说明 (3)

1 编制背景 本标准依据《关于2018年第一批中国电工技术学会标准立项的通知》(电技学字[2018]第62号文)的要求编写。 近年来,国内外电力电缆火灾事故较多,造成经济损耗及不良社会影响较大,已对电力电缆及通道的防火措施提出了更高要求。目前电缆多采用阻燃包带提升线路防火能力,包带产品性能的管控对电缆防火治理工作意义重大。现行电缆用阻燃包带种类繁多,相关防火标准覆盖面不足,不能满足当前电力行业内电缆防火工作的实际需求。 为了规范电力行业内电缆用阻燃包带,明确产品性能指标和检测要求,提高电缆线路水平,对相关的标准、规定、文件进行全面梳理,并结合生产实际需求,开展《电力电缆阻燃包带技术规范》(以下简称本规程)编制工作,对电缆用阻燃包带技术要求、试验方法、检验规则等方面进行统一和规范。 2 编制主要原则 本标准主要根据以下原则编制: a) 本标准编制遵循“注重传承、结合实际、适应发展、协调统一”的原则。归纳吸取现行标准条款相关内容,充分结合电缆用阻燃包带技术现状,统筹考虑电网发展趋势,规范阻燃包带技术要求、试验方法、检验规则,进一步提升电缆阻燃包带性能及应用效果; b) 本标准编制思路是“现场调研、资料收集、组织编制、意见征求、逐步完善”。编写组充分了解国内电缆用阻燃包带技术应用情况,收集整理相关单位的意见和建议,经过集中编制、试验验证、意见征求、学会内讨论、专家审查等过程,最终形成本标准; c) 本标准的阻燃包带技术要求、试验方法、检验规则等要求,适用于电力电缆。 3 与其他标准文件的关系 本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。 本标准不涉及专利、软件著作权等知识产使用问题。 本标准主要参考文件: GA 478-2004 电缆用阻燃包带 4 主要工作过程 2018年7月,中国电工技术学会标准立项。 2018年8月,编写组在调研市面电缆用阻燃包带产品及相关产品检测机构,明确产品重要性能指标。 2018年10月,编写组在南京召开第一次工作会议,确定了标准编写大纲。 2019年1月,编写组在南京召开了第一次标准初稿编制讨论会。 2019年3月,编写组调研北京、广东、福建等电网公司阻燃包带使用情况,明确产品应用情况及相关指标要求。 2019年5月,编写组在南京召开了第一次标准集中编制会。 2019年6月,编写组邀请阻燃包带用户单位,在南京召开了第二次标准初稿编制讨论

电线电缆及其阻燃级别设计

一、适用原则 本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。 二、电线电缆的分类 1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电 缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。 2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标 明阻燃电线电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下: 3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级 电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表3.1规定。 表3.1 民用建筑的分类 注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公 共建筑的规定。 3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

四、电线电缆及其阻燃级别的选用 1、一般规定 (1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。 (2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。 (3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。 (4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线 电缆NBV、NYJV。 (5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 2、普通设备线路的选用 (1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》 DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。 表4.2.1电缆的阻燃级别选择 (2)阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表4.2.2选择。 表4.2.2电缆的阻燃级别选择

阻燃电线电缆类别的选择

阻燃电线电缆类别的选择 在GB 12666. 5-90 《成束电线电缆燃烧试验方法》中,对电缆试样的根数,按成束电缆每米长度中所含非金属材料的不同体积,分为A 类、B 类、C 类三种类型。 对于城市轨道交通供电系统,工程中电缆需选择哪类阻燃等级,目前我国还没有相应的标准。从过去的运行实践看,工程中选择阻燃类别高的电缆,在减少电缆火灾几率、增强系统安全性、减少故障造成的经济损失等方面更具有优越性。 对于同类型的A 类阻燃电缆和C 类阻燃电缆,价格相差约15 %~20 % 。因此,工程中电缆选取哪类阻燃等级,需结合工程中电缆的数量、电缆敷设的密集度、火灾几率、增强安全性要求和工程的投资等综合考虑。 对于氧指数,这里也简单介绍一下。氧指数是指物体在氮氧混合气体中能维持燃烧的最小的含氧百分比。因此,物体的氧指数越高,物体的阻燃性能就越好。对阻燃电缆选择使用的填充物或绝缘护套等材料有氧指数的考核要求,对成缆不作氧指数考核。 电缆燃烧的烟密度及外护套材料性能的选择 对于电缆燃烧时的烟密度,在GB/T 17651 1998 标准中作了规定,即试验得到的透光率超过60%时,可称为低烟。对于取自成缆的护套材料燃烧时的无卤、低卤的性能,目前还没有相关的标准来定义。一般业内人士认为电缆燃烧时析出气体的卤酸相当含量小于5 mg/g 时,为无卤;卤酸的相当含量为5~100mg/g 时,为低卤。 在电缆的燃烧试验中,燃烧气体中的卤酸相当含量只有小于5 mg/g时,才能达到透光率60%的低烟标准。低卤产品燃烧时烟浓度透光率一般在30%~50%之间,达不到低烟标准要求。一般所提的低烟低卤阻燃电缆是不准确的,应为低烟无卤阻燃电缆或低卤阻燃电缆。 35 kV交联聚乙烯绝缘阻燃电缆的外护套,一般有无卤聚烯烃等材料和低卤聚氯乙烯等材料。电缆燃烧时产生的卤酸有毒气体会对人身产生危害,甚至会危及人的生命安全。因此,还必须对电缆外护套材料燃烧的烟密度和卤酸气体的含量提出要求。 低卤产品卤酸气体总量的确定可采用GB/ T 17650. 1 -1998 标准中规定的方法,即测定燃烧气体中的卤酸含量。而对于无卤产品,卤酸气体的含量用上述方法是难以测出的。当卤酸的相当含量在5 mg/ g 以下时,应用GB/ T 17650. 2 -1998 标准中规定的方法进行试验,即测定pH 值和电导率来测定气体的酸度。 因此,对于低烟无卤阻燃电缆,要对护套燃烧时逸出气体的p H 值、电导率及电缆燃烧时的透光率提出要求。对于低卤阻燃电缆,要对护套燃烧时卤酸气体的含量提出要求,必要时可对电缆燃烧时的透光率提出要求。对于大部分是高架的城市轨道交通供电系统,从技术经济的角度考虑,电缆的外护套材料宜选用低卤材料。

简析美标电线电缆阻燃等级

简析美标电线电缆阻燃等级 现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,由于美洲和欧洲的防火思路有很大的不同,导致防火电缆标准互不兼容。在美洲及部分亚洲国家,目前一致公认的、执行的为美国UL安全检测实验室发布的系列阻燃性能规范。 UL系列阻燃规范划分为: 1)家居级-CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)UL1581 2)通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)UL1581 3)商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)UL1581 4)干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)UL1666 5)增压级-CMP级(斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)UL910 以上5个级别的划分,是根据易燃程度从低到高的排列,CMP级阻燃为目前UL系列要求最苛刻,火灾时安全耐燃程度最高的。

图一家居级-CMX垂直燃烧测试 这是UL标准中家居级电缆,适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的医用棉不可被落下物引燃。该等级没有烟雾或毒性规范,只用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。电缆不允许成捆敷设使用,必须套管。 图二通用级-CMG垂直燃烧测试 这是UL标准中通用级电缆,适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。通用级电缆也没有烟雾浓度规范,一般用于同一楼层的水平走线,不能作为垂直布线应用于楼层间。 图三商用级-CM垂直燃烧测试

阻燃电缆等级分类

1阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。阻燃电缆(FlameRetardant)阻燃电缆的特 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 阻燃电缆(FlameRetardant) 阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。 无卤低烟阻燃电缆(LSOH) 无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。 低卤低烟阻燃电缆(LSF) 低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。低卤(LowHalogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。 这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。 耐火电缆(FireResistant) 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(CircuitIntergrity)。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。 阻燃电缆标准及等级 电缆涉及火灾安全的主要技术指标是CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。美国防火标准较关注前两个问题,但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点。 美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。

电线电缆国家标准

电线电缆国家标准 一、辐照交联电力电缆(电压等级:1KV;执行标准:GB/) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套

阻燃电力电缆

本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下的电力线路中作输送电能用。阻燃电线电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力,它适用于对电缆有阻燃要求的多种场合敷设,如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,发电厂,矿山,石油,化工等。 一、产品执行标准: 企业标准 二、阻燃电线电缆的说明 阻燃电线电缆是指在规定的试验条件下被燃烧,具有火焰蔓延仅在限定范围内。撤去火源后,残烟和残灼能在限定的时间内自行熄灭特性的电缆。 (1)、阻燃电线电缆的阻燃等级 成品电线电缆燃烧分为单根燃烧试验和成束燃烧试验。 A、单跟燃烧试验方法:取自规定长度的试样垂直支持,在试样上部放置涂胶牛皮纸火焰指示器,在试样下方放置手术棉球,用喷灯向试样供火15S,停15S。反复5个周期后,如果火焰指示器烧去25%以上,燃烧的滴落物点燃棉球,火焰的持续时间超过60S则判定为不合格,反之为合格。 B、成束燃烧试验方法:电缆成束排列规定在垂直的梯架上,用喷灯自下向上给试样供火规定的时间。停止供火1个小时后,测量试样碳化部分高度。如碳化部分达到的高度不超过 2.5米,则被判为合格,反之为不合格。 C、根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,阻燃电线电缆分为A、B、C、D四个等级。见表 阻燃等级供火温度供火时间成束敷设电缆的非金属材料体积碳化高度自息时间适用产品 A ≥815℃ 40min ≥7升/米|m ≤2.5米≤1h 阻燃耐火电缆 B ≥815℃ 40min ≥3.5升/米|m ≤2.5米≤1h 阻燃耐火电缆 C ≥815℃ 20min ≥1.5升/米|m ≤2.5米≤1h 阻燃耐火电缆 D ≥815℃ 20min ≥0.5升/米|m ≤2.5米≤1h 阻燃耐火电缆 (2)、阻燃电线电缆是含卤型聚氯乙烯绝缘或护套中加入有机的阻燃剂,所以一旦燃烧会产生很浓的烟雾,酸雾。毒性很大 三、产品结构: 四、阻燃电线电缆产品表示方法 (1)阻燃电线电缆的型号表示方法:阻燃电线电缆的型号是在普通电缆的型号前加○-□,○-是阻燃代号,用Z表示;□-是阻燃等级代号,用阻燃等级A,B,C,D表示。 五、电缆的型号及名称 型号名称阻燃等级芯数截面m㎡额定电压 Z-BV 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线A.B.C.D 1 1.5-400 450/750

美国电缆阻燃等级说明

MPP (multipurpose plenum cable) CMP (communications plenum cable) MPR (multipurpose riser cable) CMR (communications riser cable) MP (multipurpose cable for other than plenum and riser uses) CM (communications cable for other than plenum and riser uses) CMG (communications cable for other than plenum and riser uses) MPG (communications cable for other than plenum and riser uses) Cross-Connect Wire (communications cable for cross-connecting telephone equipment) CMX (communications cable for limited use) CMUC (communications cable for under-carpet use) UL阻燃标准 UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。 ◎增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest) 这是UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。 ◎干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test) 这是UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。 ◎商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test) 这是UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。 ◎通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test) 这是UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。

阻燃电缆标准及阻燃电缆等级

阻燃电缆标准及阻燃电缆等级 目前,电缆行业习惯将阻燃(?Fire?Retardant)、无卤低烟(Low?Smoke?Halogen?Free?,LSOH)或低卤低烟(Low?Smoke?Fume?,LSF)、耐火(Fire?Resistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 ◎阻燃电缆(Flame Retardant) 阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。 ◎无卤低烟阻燃电缆(LSOH) 无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。 ◎低卤低烟阻燃电缆(LSF) 低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。低卤( Low Halogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。这种低卤低烟阻燃电

缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料显着改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。 ◎耐火电缆(Fire Resistant) 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity)。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。 阻燃电缆标准及等级 电缆涉及火灾安全的主要技术指标是 CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。美国防火标准较关注前两个问题,但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点。美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。欧洲传统以来深信:在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。 IEC阻燃等级 为了评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会分别制定了IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力

阻燃电缆和耐火电缆区别

阻燃电缆和耐火电缆区别 阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及选用什么情况下用ZR电缆呢?什么情况下用NH电缆呢?应用场合有什么区别?近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。 1、阻燃电缆 阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 1.1 阻燃电缆的结构特点 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。 1.2 阻燃电缆的分类 根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右。发烟量也接近于公认的“低烟”水平。 根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定,采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类电缆试验条件最苛刻,性能较B、C类更优,价格也最贵。为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等新型结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做“隔氧(火)层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。但是,所谓“隔氧层”和“隔火层”只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的最高阻燃级别也是A类。因此,不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆,而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆。 1.3 选用时注意的问题

线缆防火级别 CMP CMR CM CMG CMX 意思

线缆防火级别 CMP CMR CM CMG CMX 意思 UL阻燃标准 UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。 ◎增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest) 这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM 材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。 CMP:填实级通信电缆,这是最高的电缆安全等级,它具有完美的阻燃能力,散发的烟雾和毒素很低。根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMP电缆使用基于Teflo的化学物质,阻止燃烧扩散,使发出的烟雾和毒素达到最小。与UL等级较低的电缆相比,这增加了大量的成本。CMP级电缆用于在通风回气通道内敷设电缆的大楼中。在发生火灾时,大楼中不会充满电缆散发的大量的烟雾或危害毒素。CMP级电缆必须经过严格的燃烧测试:UL910-“火焰传播和烟雾密度值测试” ◎干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test) 这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。 CMR:干线级通信电缆。这是等级居于第二位的电缆,它具有完美的阻燃能力,但没有对散发的烟雾和毒素进行检验。除CMP及电缆外,CMR电缆与所有的其他通信电缆都使用基于卤化物的化学物质,如氯,阻止燃烧扩散。根据定义,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMR电缆外套一般由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气,氯气会耗尽空气中的氧气,使火焰熄灭。CMR级电缆广泛用于通风系统在物理上与布线系统分开的干线应用中。这在亚洲和澳大利亚非常常见。CMR级电缆必须经过密集火焰测试: UL1666-“通到中垂直安装的电缆火焰传播高度测试”

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A22046 无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.总则 1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作的规定。 1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。 1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与

合同具有同等的效力。 2.执行标准 GB/T 3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T 6995 《电线电缆识别标志方法》 GB/T 8170 《数字修约规则》 GB 50217 《电力电缆工程设计规范》 JB/T 8137 《电线电缆交货盘》 GB/T 3956 《电缆的导体》 GB/T 19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》 GB/T 18380 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

电缆阻燃等级的区别VW与V优选稿

电缆阻燃等级的区别 V W与V 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

UL94塑料阻燃等级与 U1581L VW-1 阻燃等级的比较 由于电缆中的燃烧试验相对比较繁杂,下面我们做一下对比: UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。 可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧 时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品 的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不 够的。 塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB 向5VA逐级递增: HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40 毫米每分钟;小于3毫米厚的样品, 燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。 V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。 V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿. 5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧 穿. UL1581中的电线燃烧方式: 1、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级) 2、FT1:垂直燃烧测试; 3、FT2:水平燃烧测试; 4、FT4:垂直燃烧测试; 5、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级) 以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2); VW-1 严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2. 5次15秒的燃烧续 燃时间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花; VW-1要求满足1,2,3; FT1只要求满足1,2 对于电线行业来说: UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。其优点是顺应国内约定俗成的习惯,简便直观,容易记忆,便于日后的增创 关键词:防火电线电缆;阻燃;耐火;无卤;低卤;低烟;低毒 1引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如:阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。 无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材

料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。 低卤(Low halogen)--构成电线电缆的材料中可含有卤素,但含量较低。低烟(Low smoke)--电线电缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。低毒(LOW toxicity)--电线电缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。 我国阻燃和耐火电线电缆的研究开发始于1982年。经过5年时间,即1987年,许多电缆厂家已投入生产并为用户所认同。针对当时对燃烧特性的命名和型号比较混乱的情况,笔者提出以燃烧试验方法相对应的电线电缆燃烧特性,对防火电线电缆进行分类,用汉语拼音的首位字母定型作为相应普通电线电缆型号的前缀。其中阻燃电线电缆类的型号ZR和耐火电线电 缆类的型号NH已沿用至今。随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,