一、一般规定

1、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、沙土和桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基。

2、水泥粉煤灰碎石桩桩端应位于相对硬的土层上。

3、水泥粉煤灰碎石桩复合地基按承载力设计师必须进行地基变形验算。

二、设计

1、水泥粉煤灰碎石桩桩径d宜取350-600mm.

2、桩的平面布置,可只布置在基础范围内。

3、桩距s应根据设计要求的复合地基承载理、土性、施工工艺等确定,宜取3-6倍桩井。当在饱和粘性土中挤土成桩时,桩距s不宜小于4倍桩径。

4、桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求:

fcu≥3Rk/Ap

式中fcu-桩体混合料试块(边长150mm立方体)标准养护28d无侧限抗压强度平均值(KPa) RK-单桩承载力标准值(KN),应按本规范9.2.8条取值。

5、桩顶应设置垫层,褥垫层厚度宜取100-300mm,当桩径、桩距大时褥垫层厚度宜取高值。

6、褥垫层材料宜用粗砂、中砂、级配砂石,碎石的最大粒径不宜大于30mm.

7、水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力标准值,宜通过现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下式估算:

fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k

式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa);

m——桩土面积置换率;

β——桩间土强度发挥系数,宜取0.9-1.0对变形要求高的建筑物可取低值;

fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。

8、单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定:

(1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值Ruk后,Rk可按下式计算:

Rk=Ruk/γsp

式中γsp——调整系数,宜取1.50-1.60,一般工程或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间土为承载力较低的粘性土时应取高

值。

(2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算;

Rk=Up∑qsili+qpAp

式中Up——桩的周长(m);

qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)可参照岩土工程勘察报告;

qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩土工程勘察报告;

li——第i层土的厚度(m)。

9、地基处理后的变形计算应按现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7的有关规定执行,复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ值可按下式确定:

ζ=fsp,k/fki

式中fki——基础地面下第i层土的天然地基承载力标准值。

变形计算经验系数Ψs根据地区沉降观测资料及经验确定,也可采用表1的树脂。

表1变形计算经验系数Ψs

注:Es为变形计算深度范围内压缩模量的当量值,应按下式计算:

—Ai

Es=∑Ai/∑ ——

Esi

式中Ai——第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值;

Esi——基础底面下第i层土的压缩模量,桩长范围内的复合土层模量取值。

10、地基变形计算深度必须大于复合土层的厚度,并满足现行的国家标准《建筑

地基基础设计规范》GBJ7中地基变形计算深度的有关规定。

三、施工

1、水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应

按照国家现行有关规范执行:

(1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基;

(2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)

石土及风化岩层分布的地基;

(3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地;

(4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。

2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:

(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm;

(2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2-1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢

(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定,一般不应小于0.5m.

(4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度;

(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。

3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。

4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。

5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为0.5倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为0.25倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为0.3倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。

四、质量检验

1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束2-4周后检测。

2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点。

3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%进行底应变动力检测,检验桩身

结构完整性。

水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)的设计与应用

https://www.wendangku.net/doc/f514463110.html, 期刊门户-中国期刊网2009-8-25来源:《建筑科技与管理》2009年第7期供稿文/杨宏昌1,夏杰2

[导读]水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)具有施工速度快、工期短、质量容易控制、工程造价低廉的特点

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(1.西安中勘工程有限公司陕西西安;

2.陕西省建设工程质量安全监督总站陕西西安)

【摘要】水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)具有施工速度快、工期短、质量容易控制、工程造价低廉的特点,目前已成为应用最为普遍的地基处理技术之一。近年来随着其理论和工艺的不断提高,其应用范围愈来愈广,其中在小高层建筑地基处理中应用较多,在一些地区已应用到了31~35层建筑。本文通过利用单桩承载力计算复合地基承载力工程实例,介绍CFG桩的设计、施工与存在问题。【关键词】水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩);单桩竖向承载力特征值;复合地基承载力;复合地基沉降量计算;设计施工中误区

Application of cement fly-ash gravel pile (CFG pile) Design

Yang Hong-chang, Xia Jie

(1. Xi'an survey Engineering company LimitedXi'anShaanxi;

2. Shaanxi Provincial supervision of construction quality and safety stationShaanxiXi'an)【Abstract】Cement fly-ash gravel pile (CFG pile) has the construction of fast, short duration, quality, easy to control, low-cost characteristics of the application has become the most common one of the foundations of processing technology. In recent years, with its theory and the continuous improvement process, and its increasingly wide range of applications, including high-rise building in a small foundation to deal with the application of more, in some areas has been applied to the 31 ~ 35-storey building. In this paper, through the use of single pile bearing capacity of composite foundation bearing capacity of the project an example, CFG pile design, construction and there are problems.【Key words】Cement fly-ash gravel pile (CFG pile); Eigenvalues of vertical bearing capacity of single pile; Bearing capacity of composite foundation; Settlement Calculation of composite foundation; Design and construction errors

1. 工程概况水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是由水泥、煤粉灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,由桩、桩间土和褥垫层一起构成的复合地基,适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基[1]。尤其是作为“九五”攻关项目-长螺旋钻管内泵压水泥粉煤灰碎石桩施工工艺的成功研究,克服了沉管成孔工艺的CGF桩的缺陷,CFG桩的使用范围更加广泛[2]。某工程位于西安市西南郊大寨路与团结南路交叉口西南角,楼高22层,1层地下室,基础埋深7m。建筑尺寸46×27m。剪力墙结构,片筏基础,基底压力标准组合值Pk=594KPa。

2. 工程地质条件场地地貌单元属古皂河二级阶地,非湿陷性场地。地下水埋深10.03~10.52m,场地地层自上而下依次由①填土(Qml4)、②黄土

(Q2eol3)、③黄土(Q2eol3)、④古土壤(Q1el3),⑤粉质粘土(Q1al+pl3)、⑥中粗砂(Q1al3)、⑦粉质粘土(Q1al+pl3)、⑧粗砂(Qal+pl2)、⑨粉质粘土(Qal+pl2)、⑩粉质粘土(Qal+pl2)、粉质粘土(Qal+pl2)等构成。

CFG桩设计桩端持力层选择厚度较大,层位稳定,力学性能好的⑥中粗砂,桩长取17.80m。桩径d =400mm,桩距1.2m,排距1.04m,桩身周长

Up=0.4×π=1.257m,桩身截面积Ap=π×0.22=0.1257m2。桩身混凝土强度等级C25,桩顶预设置200mm厚级配砂石褥垫层。设计计算时③④⑤⑥层土平均厚度按3.50m、4.68m、8.39m、1.23m取值;③④⑤⑥层土侧阻力特征值qsia分别按32KPa、34KPa、36KPa、50KPa取值;⑥层土端阻力特征值qpa按1000KPa 取值。桩间土承载力折减系数β取0.75,地基处理后桩间土的承载力特征值fsk 取140KPa[1]。3.1 CFG桩复合地基承载力计算。依据JGJ79-2002规范计算等效圆直径de=1.05×1.2m=1.26m,根据JGJ79-2002规范公式7.2.8-2计算桩土面积置换率m=d2/d2e=0.42/1.262=0.1008。据该规范公式9.2.6估算单桩竖向承载力特征值Ra=UpΣni=1qsili+qpAp=797.8+125.7=923.5KPa,桩体试块抗压强度fcu≥3RaAp=22040KPa(公式9.2.7),复合地基承载力fspk=m

RaAp+β(1-m)fsk=

0.1008×923.50.1257+0.75(1-0.1008)×140=740.6+94.4=835KPa >Pk=594 KPa (公式9.2.5),计算结果承载力满足要求。3.2 CFG桩复合地基变形计算。复合地基分层压缩模量:ξ=fspk/fak=835/140=6.0(JGJ79-2002公式9.2.8-1),黄土③Es=6.0×9.3=56MPa,古土壤④Es=6.0×17.2=103MPa,粉质粘土⑤

Es=6.0×20.4=122MPa,中粗砂⑥Es=6.0×50=300MPa。基底压力准永久值594×0.94=558KPa,对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力

P0=P-rmd=558-6.55×16.5=450KPa(d取基础实际埋置深度)。按

GB50007-2002规范5.3.5公式S=ψsS′=ψsΣni=1P0Esi(ziαi-zi-1αi-1) 计算复合地基沉降量如下。根据GB50007-2002规范5.3.6公式△S′n≤0.025Σni=1△S′i,2.81<0.025×236.4=5.91mm。地基压缩层厚度Zn为基础底面下基层35m。压缩模量当量Es=ΣAiΣAi/Esi=23.926/0.5253=45.55MPa,依据GB50007-2002表5.3.5取ψs=0.2,最终沉降量S=ψs×S′=0.2×236.4=47.3mm。根据西安市沉降观测资料,CFG桩复合地基最终沉降量约在40mm左右。

4. CFG桩复合地基施工该工程采用长螺旋钻成孔、管内泵压混合料灌注成桩。施工顺序为:测放桩位→钻具对准孔位→钻机成孔→提钻泵送混凝土同步实施→成桩→桩间土开挖→破桩头。施工钻至设计深度后,准确掌握提拔钻杆时间,钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软管、硬管内混合料连续时提钻。混合料泵送量与拔管速度相配合,

提拔钻杆中应连续泵料,特别是在饱和砂土、饱和粉土层中不得停泵待料,避免造成混合料离析、桩身缩径和断桩。根据工程实践,混合料坍落度过大可能造成混合料泌水、离析,泵压作用下骨料与砂浆分离,导致堵管;坍落度太小,则混合料流动性差,导致泵送压力过大或不能正常泵送,所以水泥粉煤灰碎石桩混合料坍落度最好控制在16~20cm,且尽量取低值。施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高50~60cm。清土和截桩选择正确的方法,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。褥垫层铺设宜采用静力压实法(当桩间土的含水量较小时也可采用动力夯实法),材料多为粗砂、中砂、或碎石,碎石粒径宜为8~20mm,不得选用卵石,由于卵石咬合力差,施工时扰动较大,褥垫层厚度不容易保证均匀[1]。褥垫层厚度一般为10~30cm,虚铺铺厚度可按公式h=Hλ(H为褥垫层厚度,λ为夯实度,一般取0.87~0.90)[2]计算。施工过程中每台机械一天作一组3块混凝土试块,标准养护,测定其立方体抗压强度。CFG桩检测中往往发现的大量浅部断桩主要表现在桩顶标高以下2~3米内的桩长范围内,开挖发现多为桩间土挖除过程中挖掘机挖斗碰撞桩头所致或是破桩头方法不对。正确的方法是,桩间土尤其是桩周土的清除必须为人工清除。破桩头时在桩顶标高位置同一水平面按同一角度对称放置2个或4个钢钎,用大锤同时击打,将桩头截断。严禁用钢钎向斜下方向击打或用一个钢钎单向击打桩身。最好用截桩机截桩[2]。清运桩时严禁大型设备在CFG桩场地通行,西安北郊张家堡广场西侧某工程7#、8#楼人工凿除CFG桩头后用低应变法检测结果桩身基本完整,但在褥垫层施工前桩身完整性检测时断桩却高达37%,究其原因是由于CFG桩桩径较小,抗剪力较差,清理CFG桩头时用装载机和大型运输车扰动桩体所致。

5. CFG桩复合地基验收CFG桩施工完毕,一般在28天后对CFG桩和CFG桩复合地基进行检测。检测包括低应变对桩身完整性检测和静载荷试验对承载力检测。静载荷试验检测数量一般为总桩数的0.5~1.0%,且单体工程不少于3组,低应变检测数量一般为桩数的10%[1]。检测时试验点应随机分布的原则选取。在CFG桩静荷载检测中发现个别桩承载力小或沉降大,经低应变检测发现这类桩多为断桩或严重缩径的缺限桩。为保证载荷试验的代表性,进行载荷试验的桩在试验前应进行低应变检测,保证所检桩为完整桩。另外由于地层原因或工艺原因造成大量的缺限桩时,宜增大低应变抽检量。另外CFG桩验收还应包括桩数、桩位偏差、褥垫层厚度及其夯实度、桩体试块抗压强度等内容,这些在验收时往往被忽略。在湿陷性黄土地区CFG桩检测中,根据静荷载试验取得的复合地基承载力特征值是地基土在天然含水量情况下的承载力特征值,当地基浸水时,桩侧摩阻力将会有不同程度的降低,所以检测报告中应注明其承载力特征值为地基土在天然含水量状态下的承载力特征值;个别工程中桩身上部置于自重湿陷性地层中,根据静荷载试验取得的复合地基承载力特征值或单桩承载力特征值应不但要扣除自重湿陷性地层部分的正摩擦阻力,还要扣除负摩擦阻力,负摩擦阻力扣除时,长螺旋成孔工艺可按-10KPa(自重湿陷量的计算值70~200mm时)或-15KPa(自重湿陷量的计算值>200mm)扣除[3]。

6. CFG桩设计施工中的误区由于粉煤灰价格上涨,一些施工单位改用低标号水泥,但桩的标号应该是C15~C20,而目前有的工程已用到C25~C30,这同低标号素混凝土桩的要求不相一致;有的设计或施工单位在使用水泥粉煤灰碎石桩时,取消了褥垫层,将桩与基础底面和承台用钢筋锚固,改变了水泥粉煤灰碎石桩复合地基的受力性状;有的设计在施工水泥粉煤灰碎石桩中,在桩中加进构造钢筋,有的将褥垫层中的碎石用卵石料替代[2]。CFG成孔工艺主要有

长螺旋成孔和沉管成孔。其中只有沉管成孔对桩间土有挤密作用,在湿陷性黄土场地甚至自重湿陷性场地,选用长螺旋成孔工艺,甚至个别工程桩身整体置于自重湿陷地层中。有的工程CFG成孔工艺选择不当,例如在易缩径地层中选用沉管成孔而且成孔未隔孔跳打,导致大量桩缩径或断桩。

7. 小结利用单桩载荷试验计算复合地基大型载荷试验的方法,无论在经济上还是技术上都有价值。通过工程实例,分析计算,认为是可行的。根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)8.4.1条,对勘察等级为甲级的高层建筑采用复合地基方案时,须进行专门研究,并经充分论证[4]。目前国内CFG 桩已用于35层建筑的地基处理(西安地区也已超过30层),但由于复合地基仍存在研究不够、理论滞后的问题(工作机理、沉降分析、抗震性能等)。个别工程存在竣工后沉降量较大,不均匀沉降、抗震性能研究甚少,因此复合地基方案仍有待于不断总结工程经验和提高理论分析水平,所以目前将复合地基适用的建筑等级做出限制是必要的。

参考文献

[1]《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

[2]徐至钧主编《水泥粉煤灰碎石桩复合地基》机械工业出版社

[3]《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)

[4]《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)

[5]《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

[文章编号]1006-7619(2009)06-08-438

[作者简介]杨宏昌(1969.10- ),男,高级工程师,西安中勘工程有限公司工作,长期从事岩土工程勘察、施工与检测。

CFG桩接桩施工方案-图文

CFG桩接桩施工方案-图文 XXXXXXXXXXX 建设 PPP项目 CFG桩接桩施工方案 编制人: XXX 审核人: XXX 审批人: XXX XXXXX有限责任 公司 XXXXX项目经理部 2021 年 12 月 25 日 XXXXXXXXXXXX项X目 CFG桩接桩施工方案 目录 一、工程概 况 . ....................................... 2 二、编制依据 . ........................................ 2 三、施工 准备 . ........................................ 2 四、技 术参数 . ........................................ 3 五、 施工方法 . (3) 六、工艺要点 . (4) 七、质量标准 . (4) 八、质量保证措施 . (4) 九、冬季施工措施 . (5) 十、安全保证措施 . (5) 一、 1 XXXXXXXXXXXX项X目 CFG桩接桩施工方案

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称: XXXX建设 PPP项目建设单位: XXX房地产开发有限责任公司监理单位: XXX工程监理咨询有限公司设计单位: XXX建筑设计院有限公司勘察单位: XXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXX(X 合同约为 82 万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用 CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩有加泥及在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2021 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002;(3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。(2)机械、人员准备

CFG桩断桩接桩方案2018(最新)

教学楼工程 CFG桩断桩接桩方案 建设集团有限公司 2017年4月21日

教学楼工程 CFG桩断桩接桩方案 编制人: 审核人: 批准人: 建设集团有限公司 2017年4月21日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (5) 2.1工程简况 (5) 2.2设计概况 (5) 2.3断桩统计汇总表 (5) 三、施工准备 (6) 3.1断桩定位复核 (6) 3.2技术交底 (6) 3.3机械设备及人员准备 (6) 四、断桩处理措施 (6) 五、注意事项 (9)

CFG桩断桩接桩方案一、编制依据

二、工程概况 2.1工程简况 2.2设计概况 本工程共布置CFG桩1800根,方形布置,桩径均为400mm,有效桩长13.0米,桩间距为1.8米,桩混凝土强度等级为C20。本工程采用CFG桩施工工艺采用长螺旋钻孔,管内泵压砼成桩。 本工程主楼部分地基持力层为第2或第3层土,由于存在软弱下卧层,fak按105Kpa。桩端持力层为第8层土,要求处理后的复合地基承载力特征值为不小于215KPa,单桩承载力特征值不小于460kN,并应通过有关部门进行检测。桩体试块抗压强度平均值应满足规范《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)要求。 2.3断桩情况 在开挖桩间土过程中,采用小型挖掘机沿桩间行走开挖,人工配合清土。个别CFG 桩因挖掘机挖斗碰撞、车辆挤压或切桩剔凿等造成断桩,需要进行接桩处理。经现场核实,

有两根断桩深度约1.2m,其它断桩深度均小于0.5m。 三、施工准备 3.1断桩定位复核 因断桩被开挖的土方覆盖,在接桩前应复核桩位,确定断桩的边线,并根据复核放出断桩四周开挖边线,开挖边线应宽出桩侧10cm。 3.2做好技术交底 断桩处理前,应对施工人员进行技术交底,对桩头四周开挖范围、桩头接茬处理、接桩高度、宽度、接桩砼标号等详细交底说明,以确保接桩质量。 3.3机械设备及人员准备 断桩处理过程需要的人员及施工机具见下表: 四、断桩处理措施 对在桩间土开挖或剔除桩头时造成桩体断至桩顶设计标高以下的桩,根据不同情况采取不同的处理措施,并在接桩过程中保护好桩间土。出现中间断桩时应补桩。根据以上断桩统计表,断裂面距桩顶较近(小于0.5m),采用接桩形式。 拟采取如下补救措施: (1)对于下柱墩内出现的断桩,因土质均为粘土,塑性指数高,采用垂直掏挖形式。掏挖完成后,将桩顶表面浮土、砼渣子等清理干净,用水冲洗,使桩头表面露出新鲜密实砼,采用比CFG桩设计砼标号高一个标号的砼浇筑成型,接桩至设计标高,方法如下图一所示。

CFG桩桩头处理方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、保护桩头截断方案 (2) 四、接桩头处理方案 (3) 五、质量标准及要求: (4) 六、成品保护措施: (4)

一、编制依据 1、相关设计资料 核工业第五设计研究院设计的施工图 桩基检测中间报告 2、主要规程、规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 建筑桩基技术规范〈JGJ94-2012〉 施工手册第五版。 二、工程概况 1、本工程楼座基础采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)处理。桩身混凝土强度C25,桩径400mm,桩间距1.5m×1.5m正方形布置。要求复合地基承载力特征值不低于350Kpa。 2、桩基设计高度为高出基底面50cm,实际现场情况是平均高出基底面3-5m左右,对基坑土方及桩间土开挖、截桩等工作开展有一定的影响,以至于在土方开挖过程出现3-5次截桩严重影响施工进度。 三、保护桩头截断方案 1、在桩身上标识出桩顶标高位置,桩顶标高平基底标高; 2、采用专用的大直径的钢锯片固定在桩身上,切口为桩顶标高标识处,沿桩身 环切一周,切入桩身深度50mm,再采用2~4个钢钎在桩顶标高位置不同角度放置,用大锤同时打击钢钎,用力应适中,不可过猛而造成桩身破损,待上下桩身脱离即为桩头截断; 3、不可用重锤或重物横向击打桩体,避免造成桩顶标高以下的桩体横向断裂; 4、桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高(桩顶 标高允许偏差0~+20mm)。 5、电梯井、集水坑等部位需要放坡的,桩身截断方式见设计图纸.

四、接桩头处理方案 1)、断桩形成的原因: A、桩基施工过程中局部夹杂泥浆,形成局部桩身缺陷在检测中显示为断桩; B、开挖桩间土期间,机械在运转过程中无意碰触桩身,造成断桩,此类断桩断裂部位有位于设计标高之上和之下两类情况。 C、截桩过程中,用力过猛造成桩头局部破损。 2)、断桩处理的程序 桩基检测→查找断桩位置→清理断桩周边土方→清理修平断口部位→验收并制作钢模板→浇筑补桩混凝土→养护。 3)、施工工具 铁铲、钢丝刷、扫把、铁皮箍、振捣棒、电锤等 4)、施工方法: 1、依据桩基检测的报告,找出断桩的位置;因机械挖土碰撞而引起的断桩,经检测下部桩身完好,做好标记;从外观可以判定下部桩身有断裂的现象,桩头明显的倾斜; 2、找到断桩后,安排工人进行清理周边土方,断裂位置在基底之上的继续截桩至设计标高;断裂位置位于基底之下的,人工扩孔桩身每侧100mm,深度深于断裂位置100mm; 3、截除断裂部位之上的桩头并吊运出基坑,查看断裂部位的状况,表面是否平整,是否有残缺; 4、清理修平断裂部位,并用钢丝刷将桩身周边的泥土清理干净;

CFG桩接桩方案

CFG桩接桩施工方案 编制: 审核: 审批: 黑龙江省建工集团有限责任公司 宏光协和城邦D区项目部 二0一三年七月三日 一、编制依据

1、业主提供资料 宏光协和城邦D区工程施工图纸,及桩基施工图。 2、规范、规程及标准 (1)工程测量规范(GBJ 50026-2007)(2)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)(3)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)(4)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) (6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (7)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)(8)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)二、编制原因 我单位施工的宏光协和城邦D区工程(整体地下车库和8栋住宅楼),总建筑面积220000.0m2,地下三层,地上33~34层。地基采用CFG桩复合地基,筏板基础。土方开挖后,CFG桩出现断裂,断桩顶未达到设计标高,针对个别桩标高低于设计标高,现进行补桩处理。 三、CFG接桩施工 1、施工工艺

2、施工步骤 2.1、测量放线:以CFG桩中心为圆心,画半径300mm的圆形开挖线。 2.2、桩头土开挖:依据圆形开挖线,将桩周围土方开挖成直径为600mm的圆柱坑(槽),坑底高程至断桩处最低面以下100mm,坑底面平整。 2.3、桩头处理:以断桩桩头最低面剔凿平面,桩顶面大致水平,将桩头混凝土凿毛,将坑底及桩顶清理干净。 2.4、对清理完毕的桩头分批次报验,验收完毕后立即浇筑混凝土。 3、混凝土浇筑 混凝土采用高出桩强度一个等级的C30商品混凝土;浇筑至桩顶设计高程;分层浇灌,分层厚度不大于500mm,用Φ50振动棒振捣密实。桩顶砼面抹平。 CFG桩接桩示意图见:附图1 四、工艺要点 1、桩位土方开挖至断桩最地面下100mm,要求槽底平整。 2、断桩顶面凿成平面,将桩顶及桩位基槽清理干净。 3、浇筑混凝土前必须在桩头顶面洒水湿润。 4、混凝土浇筑完成后顶面覆盖塑料薄膜,砼凝固后可在桩顶覆土自然养护。 五、质量保证措施 1、施工技术三级交底 工程开工之前,由总包单位的项目部技术负责人向施工单位的技术负责人进行施工技术交底,施工单位的技术负责人向技术员和施工班组长和带班长进行施工技术交底,施工单位的技术负责人向技术员和施工班组长和带班长进行交底时,对施

CFG接桩方案

目录 1.工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2地层情况 (1) 1.3水文条件 (3) 2.编制依据 (3) 3.编制目的 (4) 4.施工工艺 (4) 4.1 桩头土开挖 (4) 4.2 桩头处理 (4) 4.3 模板安装 (4) 4.4 混凝土浇筑 (5) 5.安全文明施工保证体系 (5) 5.1安全保证措施 (5) 5.2文明施工措施 (6)

CFG桩接桩施工方案 1.工程概述 1.1工程概况 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 本工程为 基础坐落在①层粉土层上,①层粉细砂土层的天然地基承载力为120Kpa;地基采用CFG桩处理,桩径400mm,呈正方形布置。 1.2地层情况 据钻探野外描述、静力触探及土工试验成果,并结合附近场地的工程经验,综合确定本场地土主要由第四系全新统(Q4)的粉土、粉质粘土、粉砂、细砂等组成。勘探深度范围内,根据其物理力学性质及工程地质特性将本场地土分为11个地质单元层,现自上而下分层描述如下:第⑴层,粉土(Q4al+pl) 褐黄色,稍湿~湿,稍密,无光泽,摇震反应中等,干强度低,韧性低,夹杂植物根系,局部夹粉砂,上部局部存在杂填土。 第⑴-1层,粉质粘土(Q4al+pl) 灰褐色,软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,偶见小颗粒姜石及少量的白云母碎片,见铁质锈斑,局部夹粉土。 第⑵层,粉质粘土(Q4al+pl)

褐灰色~灰色,软塑~可塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,偶见小颗粒姜石及少量的白云母碎片,见铁质锈斑,局部夹粉土。 第⑶层,粉土(Q4al+pl) 黄灰色~浅灰色,湿,稍密,无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,偶见云母碎片及蜗牛碎屑、锈斑,局部夹粉质粘土。 第⑷层,粉土(Q4al+pl) 黄灰色~浅灰色,湿,稍密~中密,无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,偶见云母碎片及蜗牛碎屑、锈斑。 第⑷-1层,粉质粘土(Q4al+pl) 灰色,可塑,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含锈质条纹和钙质斑、姜石,见有少量的蜗牛碎屑。 第⑸层,粉砂(Q4al+pl) 灰黄色~褐黄色,饱和,中密~密实,粘粒含量低,其矿物成分以石英、长石为主,含有云母碎片,局部夹粉土。 第⑸-1层,粉土(Q4al+pl) 黄灰色~浅灰色,湿,中密,无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,偶见云母碎片及蜗牛碎屑、锈斑。 第⑹层,细砂(Q4al+pl) 灰黄色~褐黄色,饱和,密实,粘粒含量低,矿物成分以石英、长石为主,含有云母碎片,局部夹粉土。 第⑺层,粉质粘土(Q4al+pl)

接桩方案

第一章工程概述 一、编制依据 1、业主提供资料 北京六合置业京旺家园项目公司提供的相关图纸。 2、规范、规程及标准 (1)工程测量规范(GBJ 50026-2007) (2)建筑地基处理技术规范 (JGJ79-2002) (3)建筑地基基础设计规范 (GB50007-2002) (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (7)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (8)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) (9)建筑工程资料管理规程(DB11/T695-2009) 二、工程概况 1、工程规模 拟建京旺家园C2地块共有12个楼座,需要做地基处理的楼座基础共有9个,地上建筑最低为1层,最高为18层,地下有1~2层地下室,长33.74米,宽9.64~16.29米,框架剪力墙结构,筏板基础,基础埋深4.00m~7.00m。 2、针对施工内容 本方案设计施工内容为京旺家园C2地块CFG桩断桩处理。

第二章施工方案 一、方案选择 依据目前CFG断桩的通常处理形式为接桩,京旺家园C2地块CFG桩断桩采用接桩的形式进行处理。详细见下图: CFG桩断桩接桩示意图 二、施工准备 1、组织人员认真熟悉方案,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。 3、落实施工所用的混凝土等材料的供应厂家。 4、准备好施工所用的仪器。抄测地面标高,根据标高算出实际需要成孔深度。 三、CFG桩施工 1、CFG桩施工工艺 CFG断桩处理工艺流程。

最新CFG桩接桩施工方案汇总

C F G桩接桩施工方案

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 本工程本工程为冠亚·尚成国际C区商务楼C-1、C-2栋工程,建设地点在柳州市跃进路88号,采用地基处理(CFG)桩,工程设计桩数为311根。 根据本工程的《岩土工程勘察报告》及设计图纸,处理后复合地基承载力特征值 fak=240Kpa,CFG桩置换率为8.7%。设计有效桩长不小于9.0m,地基处理(CFG)桩设计桩径为500mm,桩端置于第③层坚硬状红粘土中,并进入第③层坚硬状红粘土不少于2m,桩身混合料抗压强度为15MPa(C15)。地质情况详见《岩土工程勘察报告》。 二、基坑开挖情况: 在基坑开挖过程中,当基底开挖至设计标高87.20m(黄海高程)发现少量CFG桩桩顶标高低于设计标高,低于设计基槽底100~500mm不等,为确保工程质量,需查明原因,防止因土洞或孔隙因素导致砼流失,从而导致桩顶下沉而影响工程质量安全的现象。 三、桩顶标高低于设计标高原因分析 经现场踏勘并查阅原土方工程竣工图等资料综合分析判定,出现上述情况主要为如下一个方面因素所致: 由于施工过程中机械开挖,有少量桩头在机械开挖土方时被碰断,使桩顶面标高低于设计标高,需进行接桩处理。 四、接桩处理方法: CFG桩桩顶标高未能达到设计标高的桩体,按如下方法进行处理: 1、先把桩顶表面揭露完整;并使揭露出的孔径及桩面直径均不得小于500mm。 2、清除表面松散砼后,剔平、凿毛桩面砼,并将桩表面砼清理干净。 3、按上述方法处理后,再浇注高一级配砼(C20)接桩至褥垫层底面,加大为 800mm×800mm。 地基处理设计单位批复意见:

CFG桩工程接桩方案

银丰安置区三期二区三标段工程 CFG桩接桩专项处理方案 编制: 审核: 批准: XXXX建筑工程有限公司 二0—五年三月七日 一、工程概况 本工程位于银川市金凤区阅海五号路与凤凰街交汇处,施工单位宁夏凯田建筑工程有限公司,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层,地上18 层。 二、CFG桩概述 根据图纸设计要求,地基处理采用CFG桩复合地基,其混凝土强度为 C25,塌落度为150~180mm,其中54#娄、55#楼桩数分别为357根,直径为600mm,桩长为12m,截桩后桩顶设计标高为楼298根,设计桩顶标高为,70#楼302根,其桩径为600mm,桩长为10m。在桩间土开挖时,难免造成部分桩头破坏,其下桩体保持完整。 三、施工方法及工艺简介 1、根据设计的接桩方案,确定采用人工挖土、机械(配合人工)凿除桩头原混凝土、商品混凝土机械振捣浇筑法进行接桩作业。其基本工艺流程为: 挖土、建造土胎膜、凿除桩顶混凝土 -整理混凝土面-浇筑混凝土及用级配料回填周边扰动土层并分层夯实。各工艺流程的施工方法为: (1)挖土、建造土胎膜和凿除桩顶混凝土工作同步穿插进行。根据以上设计,在挖土的同时,需利用地基土建造土胎膜,深度以超出原桩,密实段顶 部100伽为准。凿桩头的工具以风镐为主,至密实部位时须以人工凿除,凡是存在孔

洞或夹泥的混凝土均需凿除。 2、整理混凝土面工作于浇筑混凝土之前进行,即将混凝土面用水清洗干净。 3、浇筑混凝土工作于混凝土面整理工作完成后随即进行。混凝土由原供 货商提供,其强度等级比与原设计高一个等级,即强度等级为C30,塌落度 150-180伽;砂石需级配良好。混凝土浇筑过程中,采用机械振捣法捣实混凝土;桩身周边扰动土层用砂石料回填采用人工进行夯实。确保其密实度合格。 四、短、断桩处理方案 1. 编制依据 ( 1 )《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 ( 2)《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002 (3)《银丰安置区三期CFG桩基工程施工图》 2. 短、断桩处理方案根据现场实际情况勘察,将采取下面方法进行处理。 (1)接桩长度〉500mm时,采用混凝土直接接桩法进行接桩,即:人工挖深至短、断面,将原桩头不合格混凝土凿除,挖开的土胚做模体,在其上部 以桩中心为基准,在其上部重新浇筑一段直径700mm的混凝土体,灌注C30的混凝土至设计桩顶标高。 (2)接桩长度w500mm时,采用砂石料换填法接桩,即:人工挖深至短、断面,将原桩头不合格混凝土凿除,用砂石料换填直径为700mm 至设计桩顶标高。 详见下页:银丰安置区三期CFG桩基接桩示意图。 (3)砂石料换填压实系数比原设计提高一个点,基槽验收完后对w500mm 时的短、断桩,灌注完混凝土,立即采用砂石料回填,不宜常晒。 五、CFG桩偏移统计及偏移情况 1>54#楼楼移位21根。短、断桩在设计桩顶标高以下接桩17根。 2.55#楼移位35根。短、断桩在设计桩顶标高以下接桩12根。

CFG桩接桩方案

东北东部铁路通道新建前阳至庄河段

C F G桩接桩施工方案 项目名称:东北东部铁路新建前阳至庄河线工程 DK109+015.18-DK116+661段区间路基项目地址:东港市 施工单位:中铁九局集团有限公司前庄项目经理部 建设单位:丹大快速铁路公司 监理单位:沈阳铁路建设监理有限公司 主编部门:中铁九局集团有限公司东通道前庄线工程DT2标段 项目经理部第一作业队 编制人:年月日审核人:年月日监理工程师:年月日

目录 1 工程概况 (4) 2 组织机构 (4) 3 施工方案 (5) 3.1接桩总体方案 (5) 3.2 主要施工工艺及施工方法 (5) 3.2.1 桩头土开挖 (5) 3.2.2 桩头处理 (5) 3.2.3 模板安装 (5) 3.2.4 混凝土浇筑 (6) 3.2.5 CFG桩接桩基坑回填 (6) 4应急预案 (6) 4.1 应急领导小组 (6) 4.2 主要危险源 (7) 4.3 突发事件的预防 (7) 4.4 应急响应 (8) 4.5 应急响应程序 (8) 5 环保措施 (9)

CFG桩接桩施工方案 1 工程概况 DK114+295.56-DK116+661段区间路基工程位于东港市长山镇境内,起自长山镇大顶子村,。CFG桩施工完毕后,止于长山镇宣城村,本区段内原设计有两段CFG桩软基处理在清理桩间土的过程中,造成部分CFG桩位于预留桩头顶部0.5m范围内的CFG桩身有标高不足,导致个别CFG桩桩顶标高低于设计标高。为保证软基处理质量,必须对CFG桩进行接桩处理。 2 组织机构 中国中铁九局前庄项目经理部第一作业队第四架子队承担DT2标段卧龙特大桥施工任务,架子队设架子队长1人,技术负责人1人,下设技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、领工员、工班长。 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队第四架子队组织机构

CFG桩工程接桩方案

银丰安置区三期二区三标段工程CFG桩接桩专项处理方案 编制: 审核: 批准: 宁夏凯田建筑工程有限公司 二0一五年三月七日

一、工程概况 本工程位于银川市金凤区阅海五号路与凤凰街交汇处,施工单位宁夏凯田建筑工程有限公司,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层,地上18层。 二、 CFG桩概述 根据图纸设计要求,地基处理采用CFG桩复合地基,其混凝土强度为C25,塌落度为150~180mm,其中54#楼、55#楼桩数分别为357根,直径为600mm,桩长为12m,截桩后桩顶设计标高为楼298根,设计桩顶标高为,70#楼302根,其桩径为600mm,桩长为10m。在桩间土开挖时,难免造成部分桩头破坏,其下桩体保持完整。 三、施工方法及工艺简介 1、根据设计的接桩方案,确定采用人工挖土、机械(配合人工)凿除桩头原混凝土、商品混凝土机械振捣浇筑法进行接桩作业。其基本工艺流程为:挖土、建造土胎膜、凿除桩顶混凝土→整理混凝土面→浇筑混凝土及用级配料回填周边扰动土层并分层夯实。各工艺流程的施工方法为: (1)挖土、建造土胎膜和凿除桩顶混凝土工作同步穿插进行。根据以上设计,在挖土的同时,需利用地基土建造土胎膜,深度以超出原桩,密实段顶部100㎜为准。凿桩头的工具以风镐为主,至密实部位时须以人工凿除,凡是存在孔洞或夹泥的混凝土均需凿除。 2、整理混凝土面工作于浇筑混凝土之前进行,即将混凝土面用水清洗干净。 3、浇筑混凝土工作于混凝土面整理工作完成后随即进行。混凝土由原供货商提供,其强度等级比与原设计高一个等级,即强度等级为C30,塌落度150-180㎜;砂石需级配良好。混凝土浇筑过程中,采用机械振捣法捣实混凝土;桩身周

CFG桩接桩方案

东北东部铁路通道新建前阳至庄河段DT2标段CFG桩接桩施工方案Array 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队

C F G桩接桩施工方案 项目名称:东北东部铁路新建前阳至庄河线工程 DK109+015.18-DK116+661段区间路基项目地址:东港市 施工单位:中铁九局集团前庄项目经理部 建设单位:丹大快速铁路公司 监理单位:铁路建设监理 主编部门:中铁九局集团东通道前庄线工程DT2标段 项目经理部第一作业队 编制人:年月日审核人:年月日监理工程师:年月日

目录 1 工程概况 (4) 2 组织机构 (4) 3 施工方案 (5) 3.1接桩总体方案 (5) 3.2 主要施工工艺及施工方法 (5) 3.2.1 桩头土开挖 (5) 3.2.2 桩头处理 (5) 3.2.3 模板安装 (5) 3.2.4 混凝土浇筑 (6) 3.2.5 CFG桩接桩基坑回填 (6) 4应急预案 (6) 4.1 应急领导小组 (6) 4.2 主要危险源 (7) 4.3 突发事件的预防 (7) 4.4 应急响应 (8) 4.5 应急响应程序 (8) 5 环保措施 (9)

CFG桩接桩施工方案 1 工程概况 DK114+295.56-DK116+661段区间路基工程位于东港市长山镇境,起自长山镇大顶子村,。CFG桩施工完毕后,止于长山镇村,本区段原设计有两段CFG 桩软基处理在清理桩间土的过程中,造成部分CFG桩位于预留桩头顶部0.5m围的CFG桩身有标高不足,导致个别CFG桩桩顶标高低于设计标高。为保证软基处理质量,必须对CFG桩进行接桩处理。 2 组织机构 中国中铁九局前庄项目经理部第一作业队第四架子队承担DT2标段卧龙特大桥施工任务,架子队设架子队长1人,技术负责人1人,下设技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、领工员、工班长。 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队第四架子队组织机构

CFG桩桩头处理实施方案

CFG桩桩头处理实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (4) 三、保护桩头截断方案 (4) 四、接桩头处理方案 (5) 五、质量标准及要求: (4) 六、成品保护措施: (4)

一、编制依据 1、相关设计资料 核工业第五设计研究院设计的施工图 桩基检测中间报告 2、主要规程、规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 建筑桩基技术规范〈JGJ94-2012〉 施工手册第五版。 二、工程概况 1、本工程楼座基础采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)处理。桩身混凝土强度C25,桩径400mm,桩间距1.5m×1.5m正方形布置。要求复合地基承载力特征值不低于350Kpa。 2、桩基设计高度为高出基底面50cm,实际现场情况是平均高出基底面3-5m左右,对基坑土方及桩间土开挖、截桩等工作开展有一定的影响,以至于在土方开挖过程出现3-5次截桩严重影响施工进度。 三、保护桩头截断方案 1、在桩身上标识出桩顶标高位置,桩顶标高平基底标高; 2、采用专用的大直径的钢锯片固定在桩身上,切口为桩顶标高标识处,沿桩身 环切一周,切入桩身深度50mm,再采用2~4个钢钎在桩顶标高位置不同角度放置,用大锤同时打击钢钎,用力应适中,不可过猛而造成桩身破损,待上下桩身脱离即为桩头截断; 3、不可用重锤或重物横向击打桩体,避免造成桩顶标高以下的桩体横向断裂; 4、桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高(桩顶 标高允许偏差0~+20mm)。 5、电梯井、集水坑等部位需要放坡的,桩身截断方式见设计图纸.

CFG桩接桩施工方案

XXXXXXXXXXX 建设PPP项目CFG桩接桩施工方案 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX XXXXX有限责任公司 XXXXX项目经理部 2017 年12 月25 日

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、施工准备. (2) 四、技术参数. (3) 五、施工方法. (3) 六、工艺要点. (4) 七、质量标准. (4) 八、质量保证措施. (4) 九、冬季施工措施. (5) 十、安全保证措施. (5) 一、

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX建设PPP项目 建设单位:XXX房地产开发有限责任公司 监理单位:XXX工程监理咨询有限公司 设计单位:XXX建筑设计院有限公司 勘察单位:XXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXX(X 合同约为82 万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩有加泥及在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。 (2)机械、人员准备 空压机,风镐,切割锯,振捣器,电焊机,圆头铁锹。 测量员 2 名,施工员 1 名,工人15 名。 (3)测量放样 测量人员依据施工图纸放出桩位中心点,由作业班组以桩位中心拉十字线引出护

CFG桩接桩施工方案

XXXXXXXXXXX 建设PPP项目 CFG桩接桩施工方案 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX XXXXX有限责任公司 XXXXX项目经理部 2017年12月25日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、技术参数 (3) 五、施工方法 (3) 六、工艺要点 (4) 七、质量标准 (4) 八、质量保证措施 (4) 九、冬季施工措施 (5) 十、安全保证措施 (5) 一、

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX建设PPP项目 建设单位:XXX房地产开发有限责任公司 监理单位:XXX工程监理咨询有限公司 设计单位:XXX建筑设计院有限公司 勘察单位:XXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXXX(合同约为82万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩有加泥及在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。 (2)机械、人员准备 空压机,风镐,切割锯,振捣器,电焊机,圆头铁锹。 测量员2名,施工员1名,工人15名。 (3)测量放样 测量人员依据施工图纸放出桩位中心点,由作业班组以桩位中心拉十字线引出护

CFG桩接桩施工方案

成绵乐铁路客运专线CMLZQ-4标段CFG桩接桩施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十四局集团有限公司成绵乐铁路工程指挥部 2011年10月20日

目录 1、编制范围....................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 3、CFG桩断桩处理施工方案 ............................. 错误!未定义书签。接桩施工工艺................................................... 错误!未定义书签。施工质量控制................................................... 错误!未定义书签。

CFG桩接桩施工方案 1、编制范围 本方案针对区间路基在CFG桩施工过程中所造成的断桩的处理方案。 2、工程概况 本段区间正线路基长3.3km,地基处理全部采用CFG桩加固处理。本段路基CFG桩桩径均为0.5m,桩间距~1.8m,成正三角形布置,混凝土采用C15标号的混凝土。CFG桩打入下卧层<6>粗圆砾土或<5>卵石土或<7-W3>强风化泥岩不小于0.5m,且桩长不得小于设计桩长。采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工方法。CFG桩施工完成后,通过检测桩基小应变和平板载荷试验来检测施工质量。由于CFG桩的混凝土标号低且CFG的半径小,在挖运桩间土、平整桩间土、截桩头等施工过程中,易造成CFG桩断在设计桩顶标高以下,必须采取补救措施。 3、CFG桩断桩处理施工方案 接桩施工工艺 (1)人工开挖基坑至桩顶以下20cm,基础尺寸应大于设计桩径10cm,并应保证每边基础尺寸大于设计桩径5cm。 (2)将桩顶松散混凝土剔除清理干净,桩顶修平、凿毛,植筋。地面以下采用土模,地面以上采用钢模,钢模应伸入地面以下15cm,且钢模四周填土夯实。

CFG桩接桩方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 中国中铁 东北东部铁路通道新建前阳至庄河段DT2标段 CFG桩接桩施工方案 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队

C F G桩接桩施工方案 项目名称:东北东部铁路新建前阳至庄河线工程 DK109+015.18-DK116+661段区间路基项目地址:东港市 施工单位:中铁九局集团有限公司前庄项目经理部 建设单位:丹大快速铁路公司 监理单位:沈阳铁路建设监理有限公司 主编部门:中铁九局集团有限公司东通道前庄线工程DT2标段 项目经理部第一作业队 编制人:年月日审核人:年月日监理工程师:年月日

目录 1 工程概况 (4) 2 组织机构 (4) 3 施工方案 (5) 3.1接桩总体方案 (5) 3.2 主要施工工艺及施工方法 (5) 3.2.1桩头土开挖 (5) (图一) (6) 3.2.2桩头处理 (6) 3.2.3模板安装 (6) 3.2.4混凝土浇筑 (6) 3.2.5 CFG桩接桩拆模 (7) 4应急预案 (7) 4.1 应急领导小组 (7) 4.2 主要危险源 (7) 4.3 突发事件的预防 (8)

4.4 应急响应 (8) 4.5 应急响应程序 (9) 5 环保措施 (9) CFG桩接桩施工方案 1 工程概况 DK114+295.56-DK116+661段区间路基工程位于东港市长山镇境内,起自长山镇大顶子村,。CFG桩施工完毕后,止于长山镇宣城村,本区段内原设计有两段CFG桩软基处理在清理桩间土的过程中,造成部分CFG桩位于预留桩头顶部0.5m范围内的CFG桩身有标高不足,导致个别CFG桩桩顶标高低于设计标高。为保证软基处理质量,必须对CFG桩进行接桩处理。 2 组织机构 中国中铁九局前庄项目经理部第一作业队第四架子队承担DT2标段卧龙特大桥施工任务,架子队设架子队长1人,技术负责人1人,下设技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、领工员、工班长。 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队第四架子队组织机构

CFG桩补桩头技术处理方案

CFG桩补桩头技术处理方案 一、工程概况 拟建场地位于北京市通州区大营村南侧,由A、B、C三个地块组成,其中B2地块由11个住宅楼、地下车库及配套设施组成,车库和住宅楼±0.00相当于绝对标高为21.60m。 地基形式为CFG桩和碎石桩复合地基,桩径400mm,同类桩桩距1.25~1.40m,均呈正方形布置,CFG桩有效桩长12~20.5m,桩身保护长度为500mm。桩顶部设200mm厚粒径5~20mm碎石褥垫层,每边扩出基础外缘200mm。 本工程在清理主楼CFG桩桩头保护土层过程中,部分桩头存在被施工机械碰断的质量问题,此方案为补桩头的施工方案。 二、CFG桩桩头修补工艺 1.情况分类: (1)桩头断裂位置在设计桩顶标高100mm以下时(h>100),桩头上部用C30砼补桩、补桩直径D+200mm、高度H+100mm。 接桩头示意图 (2)断裂位置未超过100mm的桩头(h﹤100)以断裂面最低点为

基准,将断裂面剔凿平整,待碎石垫层施工时,上部直接夯填碎石至设计标高。 2.修补步骤: (1)先以断裂面最低点为基准,将断裂面剔凿平整,并用钢丝刷将平面与侧面刷干净。 (2)然后将素水泥浆刷在需修补的桩头桩顶及侧面。 (3)最后将三合板或成品PVC管材做好的圆形套筒固定于桩头后方可浇注混凝土。 (4)浇注砼时,要确保混凝土振捣密实,浇注砼12h后浇水养护并用薄膜包好桩头。 3.修补用砼比原桩体砼高一个标号,砼配合比详见配比单。 三、质量标准及要求: 1、桩间土开挖应避免扰动基础持力层土,开挖后的标高须在设计 及范规定范围内。 2、挖过程中,严格控制开挖尺寸,避免超挖或二次开挖。 3、不允许横向重锤凿桩,桩头清除允许偏差须符合设计及规范要求。 四、成品保护措施: 1、桩清好后,严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩

CFG桩接桩方案

C F G桩接桩方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

XXXXXX集团办公楼项目 CFG 桩 接 桩 施 工 方 案 XX建筑工程(集团)总公司XXXXX公司XXX集团办公楼项目部 二0一二年四月十日

目录 1、编制原因---------------------------------------------1 2、施工准备---------------------------------------------2 3、施工工艺---------------------------------------------2 4、工艺要点---------------------------------------------2 5、质量保证体系-----------------------------------------3

CFG桩接桩方案 一、编制原因 XX办公楼CFG桩基经检测发现有部分缺陷桩,建设单位与设计单位进行沟通后,要求对柱身2m范围内的断桩进行处理,处理方案为原CFG桩的桩径每边外扩10cm,深入桩身断裂层下40cm,用C30混凝土浇筑成型。 二、施工准备 1、人员组织 接桩工作工长负责,由劳务队安卫兵负责具体施工。 2、模板制作 由厚的镀锌铁皮围成直径60cm的定型模板,铁皮高度为。 3、混凝土供应 混凝土选用商品混凝土,混凝土罐车运输。 三、施工工艺 1、桩头土开挖 将桩周围土开挖成直径的圆坑,坑底高程至断桩处桩头以下40cm,人工夯击密实。 2、桩头处理 将桩头凿至新鲜混凝土面,桩顶面大致水平,将桩头混凝土凿毛,清理干净,不得有泥土存在,将坑底混凝土碴清出坑外。 3、模板安装及加固