文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 774厂施工组织方案

774厂施工组织方案

774厂施工组织方案
774厂施工组织方案

京东方科技园电力系统扩容改造项目

外电源工程

2012 年5月

目录

第一章工程概况、施工方案及成品保护-----------------------3 第二章施工总进度计划及保证措施--------------------------17 第三章质量目标和质量保证措施----------------------------19 第四章安全防护及文明施工-------------------------------25 第五章施工现场组织机构---------------------------------41 第六章劳动力计划及拟投入本工程的主要施工机具设备----------44 第七章与监理方、设计方及发包方的配合措施-----------------46 第八章计划、统计和信息管理-----------------------------47

编制说明

我公司本着确保工程质量,满足国家施工验收规范,达到国家优良工程标准和国家电力公司的原则,在认真领会和熟悉《设计图纸》、现场概况的基础上,编制本工程施工组织设计。

其编写依据是:

1、现场的实际情况;

2、建设单位提供的施工图纸;

3、《北京地区电气规程汇编》;

4、《建筑电气工程施工质量验收规程》;

5、国家、部颁有关标准、规程、规范;

6、本工程的现场调查所收集的资料;

7、我公司技术力量、机械设备和施工水平情况;

8、我公司以往施工的各种电压等级的变配电站改造工程成熟的施工方

案、施工经验和工程总结。

第一章:工程概况、施工方案及成品保护

一、工程概况

1、工程内容

主要工程量包括:

1.本工程分为五部分:

(1)外线电源更新工程:由10KV开闭站穿市政路及其他区域引致东北郊10KV开关室的电缆更换,拆除及更换新电缆7000米,新敷设电缆保护管100米,新做电缆终端头10个,电缆中间头20个,其中有的电缆管井需抽水及清理,共计35座,清理隧道35米。

(2)电力管孔工程:新建电力直通井4座,电力直角井4座,通信管道混凝土包封750米,CPVC管敷设13273米,挖土方3423m3。

(3)电信管孔工程:新建直通井12座,通信管道混凝土包封750米,CPVC管敷设750米,挖土方3458m3。

(4)新增外线工程:新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3*150mm2电缆300米,新敷设ZRC-YJY22-0.6/1.0kV-4*185+1*95mm2电缆320米,新建电力直通井1座,新建电力直角井2座,通信管道混凝土包封115米,新敷设钢管150米,新敷设CPVC管552米。

(5)低压改造工程:园区内14#变电站至15#变电站低压线路,17#变电站引至园区内B32号楼低压配电线路,新敷设ZRC-YJY22-0.6/1.0kV-4*185+1*95mm2电缆360米,新敷设Φ150钢管180米。

2、工程工期

总日历工期:82日历天

计划开工日期:2012年3月28日

计划竣工日期:2012年6月18日

3、承包范围

本工程承包范围为招标项目中的土建、电缆敷设、调试、验收、低压柜改造等工作,对工程的质量、工期负责。

4、施工特点

1)由于本工程用电比较重要,所以本次施工采用倒路的方法敷设电缆,本工程施工场地在室外,施工中除了把握住电缆到货时间、合理衔接施工工序外,更好做好施工中的交通安全防范工作、电气成品保护的工作。

2)本工程实行监理制,应与监理工程师配合好,接受其监督指导,严格按工艺标准和作业指导书统一施工。

3)做好安全防护措施,对全体施工人员进行施工前安全教育,特别是放电缆时要注意交通安全,确保安全施工。

二、施工准备

认真做好施工图审查、技术交底和其他技术保障工作,完成施工组织设计、重大施工措施、备料计划、采购文件的编制,并完成材料的采购,施工机械和人力资源配置等工

作,满足项目法人在招标文件、施工合同以及其他相关文件条款中规定的施工准备要求。

1.技术准备

1)由项目总工负责组织有关人员进行施工图的审核工作,施工组织设计

的编写和审批工作,重大施工方案的制定工作。由项目经理部负责在整体施工前进行施工技术交底,在关键工序开工前进行分项工程技术交底。

2)在接收到甲方或监理工程师根据合同文本提供的全部(或部分)设计文件和施工图纸后,由项目总工组织技术、质量、安全部门的人员对施工图等设计文件结合国家现行标准、规范进行认真审阅。审阅中发现的问题和疑点及时汇总整理称书面材料报项目法人和监理工程师,并主动同设计联系解决方案,落实设计交底时间。

3)由项目经理部组织学习本工程的《施工组织设计》及部颁有关规程和制订的安装作业指导书,并在施工中监督执行情况。

4)正式施工前,征求运行单位对工程施工标准的意见和建议,研究有关运行单位的反事故措施,进一步增强安装设备运行的可靠性。

5)在开工前,由工程项目经理部按照ISO9001标准的培训程序对该工程特殊工艺做好人员技术培训和技术交底工作。

6)结合本工程的实际情况,在施工现场由项目总工组织针对设备运输临近带电设备进行安全措施制定及交底工作。同时在施工现场成立QC活动小组,针对施工中遇到的技术问题进行技术质量攻关工作,不断提高施工队伍的施工水平,进一步保证本工程的施工质量。

2.材料准备

1)本工程所用的材料质量必须达到国家有关标准、规程、规范、技术条件中规定的标准和设计要求,必须具备出厂合格证、材料证明和有关试验报告。

2)材料按计划采购、供应、运输,并派专人负责检查其质量。

3)当可直接清点数量和观察到外观的产品运至施工现场时,现场施工人员应验证产品的数量、规格、型号,保存随产品发来的有关资料,并填写相应的开箱检验记录和进货检验记录。

4)施工现场的材料管理人员对到场的设备材料要认真进行开箱检验工作,发现问题及时汇报,同时要及时清点入库,妥善保管。贵重设备材料要有防盗措施。现场材料员应按照计划对设备材料进行发放领用,并定期向工地负责人提供核算信息。

3.通讯设备准备

计划配置对讲机12部(在微机保护及通讯设备运行区域不使用),用于敷设电缆。

4.施工场地准备

根据项目经理部、施工班组、材料站、施工场地和运输道路的情况,在开工前由项目经理部组织有关人员在对现场进行调查后,选择最佳施工场地与运输道路。

三、施工工序总体安排

四、主要工序和特殊工序施工方法

(一)、土建施工

1、施工测量

根据甲方给定的水准点和坐标点,按图纸对电力管线进行测量放线,施工中执行二级测量复核制度,为施工提供准确、可靠的依据。

2、土方工程

本工程因地下交叉管线较多为人工挖槽。严禁扰动槽底土壤,如有超挖等情况应采取用低标号混凝土回填。开槽后应及时进行钎探,及时请监理工程师验收,如发现问题,应及时请设计、甲方、监理工程师协商解决。

3、钢筋来料后,应及时送检。严格按图纸要求的尺寸进行加工,加工成型的钢筋应分类码放,钢筋加工绑扎应严格按有关质量检验评定标准检验,保证工程质量。

4、电力工程的模板采用系列钢模板施工,钢木结合以钢为主。

5、模板支搭前要清理、除锈、涂刷脱膜剂,按模板设计进行支搭,支搭模板应平整、直顺、牢固,拼缝要严密,防止混凝土施工是跑模、漏浆,模板支搭完毕后应请监理工程师验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

6、底板混凝土采用预拌混凝土,水泥、沙子和石子由专业厂家提供,必须具有产品

合格证和检验报告,控制好塌落度。浇筑混凝土上下料用溜槽或串筒,防止产生离析,并仔细振捣,防止振捣过度或漏振。浇筑完混凝土后及时覆盖、养生。电力井混凝土强度达80%以上方可拆除模板。

7、各种预埋件、电力井窗口的尺寸及高程应严格控制,防止出现差错。

8、管线的回填土应严格按操作规程施工,确保工程质量。

9、砖砌工程

A、砌筑用砖为环保页岩砖,砖质量符入现行国家有关标准的规定并符合设计要求.

砌筑砂浆用砂符合现行国家有关标准的规定以中砂、粗砂为宜,含泥量小于或等于3%;砂浆的强度等级符合设计规定,砂浆的配合比采用质量比,并经试验确定;砂浆拌和均匀流动性以圆锥体沉入度计测定,符合施工要求且保水性良好;采用机械拌和砂浆,搅拌时间宜为1~1.5min。

己拌和好的砂浆在初凝前使用完毕;不得使用已凝结的砂浆;

B、水泥符合现行国家有关标准规定;品种符合设计要求,无侵蚀性地下水条件下宜用425号硅酸盐、普通硅酸盐水泥;受潮、标号不明或贮存过久的水泥,经试验鉴定合格后方可使用.

C、拌和水采用饮用水或不含油等有机物杂质的中性水;

D、每50m3砌体制作试块一组,不足50m3按每一砌筑段计,测定砂浆强度,每组试块为6块,6个试块应取自同盘砂浆;砂浆试块抗压强度的评定应符合下列规定:

1)试块抗压强度的评定:同标号砂浆各组试块强度的平均值不应低于设计规定;任意一组试块强度不得低于设计抗压强度标准值的0.85倍;

2)当每单位工程中仅有一组试块时,其测得强度值不应低于砂浆设计抗压强度标准值;

3)砂浆有抗渗、抗冻要求时,应在配合比设计中予以保证。

施工中应适当取样检验,配合比变更时应增留试块;

4)砌筑或安装段按变形缝分段的段长计。

10.砌筑砖墙预制混凝土盖板矩形管沟施工符合下列要求:

A、砌砖前检查基础尺寸、高程及中线位置,合格后且混凝土抗压强度标准值达到1.2N/mm2,方可开始砌筑;

1)与混凝土基础相接的砌筑面应先清扫,并用水冲刷干净;

2砌砖前根据中心线放出墙基线,撂底摆缝,确定砌法;

3)常温施工,使用前砖浸水,不得有干心现象。

4)冬季施工严禁浸砖。

B、砖砌体上下错缝,内外搭接,宜采用一顺一丁或三顺一丁砌法,侧墙采用五顺一丁砌法,但最下一层和最上一层砖,用丁砖砌筑;

C、砌砖时,砂浆满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应为1Omm允许偏差为±2mm;

D、砌筑直墙应挂线。砌体表面平直,随砌随找,不得敲打找平;每米高的墙体砖层数应一致,墙高超过1.2m时,宜立“皮数杆”,墙高小于1.2m 时,拉通线;每日砌筑高度不应超过1.2m;

E、砖墙的伸缩缝与底板伸缩缝垂直贯通,缝的间隙尺寸符合设计要求,并砌筑齐整,缝内挤出的砂浆随砌随刮干净;

F、砖墙的转角处和交接处与墙体同时砌筑。当砌筑间断时,砌成斜茬。接茬砌筑时,先将斜茬用水冲洗干净,并使砂浆饱满;

G、半头砖可作填墙心用,但先铺砂浆后放砖,然后再用灌缝砂浆将空隙灌平且不得集中使用;

J、气温低、干燥、易失水的环境下,砌筑后立即行覆盖保温养护;

11、抹灰工程

A、此工程内外墙体均采用1:2.5水泥砂浆抹面。随砌随抹,将挤出的砂浆刮平,进行砂浆抹面施工符合下列要求:

1)砌体表面粘结的残余砂浆清除干净;已勾缝的砌体将勾缝的砂浆剔除;将砖墙面洒水湿润;

2抹面水泥砂浆强度等级符合设计规定,稠度满足施工需要,底层砂浆稠度宜为12cm,其他宜为7~8cm;

3)抹面厚度,符合设计规定;

4)水泥砂浆抹面分两道抹成。第一道砂浆抹成后,用杠尺刮平,并将表面划出纹道,完成后间隔48h,进行第二道抹

面;第二道砂浆分两遍压实抹光完成;

5)抹面的施工接茬留阶梯形茬,上下层接茬错开,留茬的位置离开交角处150mm 以上。接茬时,先将留茬均匀地涂刷水泥浆一道,然后按照层次操作顺序层层搭接,接茬应严密。

B、水泥砂浆抹面完成后,冬季进行保温养护:

1)抹面砂浆终凝后,保持表面湿润,宜每隔4h洒水一次;

2潮湿、通风不良的地下管沟墙体,当抹面表面出现大量冷凝水时,宜减少洒水养护;

3)管沟受阳光照射的部位及易风干的出入口部位,覆盖后浇水养护;

4)养护时间宜为两周。

12、钢筋混凝土盖板的安装符合下列要求:

A、检查钢筋混凝土盖板的外观质量,核对出厂合格证及相应的钢筋、混凝土原材料检测试验资料,符合设计规定,方可使用;

B、盖板安装前,墙顶清扫干净,洒水湿润,再铺砂浆安装盖板;

C、盖板就位后相邻板底错台不大于10mm ,盖板端部压墙长度的允许偏差为±1Om;

D、板缝及板端的三角灰采用水泥砂浆填抹密实;

E、盖板就位后吊环应卧平。

13、砌筑管沟变形缝的施工应符合下列要求:

A、按设计要求设置变形缝;变形缝应上、下垂直贯通;

B、填料前将变形缝内杂物清除干净;在缝壁上应涂刷一道冷底子油;

C、填缝料应填塞密实,表面平整;

D、灌注沥青等填料掌握温度,待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并一次连续灌满灌实;

E、当缝外墙面铺贴防水卷材时,将底层抹平,铺贴平整,不得有拥包现象。

14 、砖砌筑管沟质量符合下列规定:

A、砌筑方法正确,砂浆饱满,灰缝整齐均匀,缝宽符合设计要求;抹面压光,不得有空鼓、裂缝等现象;

B、墙体的伸缩缝与底板伸缩缝对正,缝宽符合设计要求,墙体不得有通缝;止水带安装位置正确、牢固、闭合,且浇注混凝土过程中保证止水带不变位、不垂、不浮,止水带附近的混凝土插捣密实;

C、沟底清理干净、平整、密实;

D、制盖板安装压墙长度符合设计要求、位置准确、平稳、塞缝严实,铺垫砂浆及抹三角灰均应密实、饱满;

E、管沟允许偏差见表9.1.6.5。

管沟允许偏差表

① 每个构筑物或每50m3砌体中制作一组试块,每组为6块,如砂浆配合比变更时,也相应加做试块;

②同标号砂浆的各组试块的平均强度不得低于设计规定;

③任意一组试块强度的最低值,不得低于设计规定的85% (二)、10KV电缆敷设施工工艺流程

施工准备布置敷设工具箱敷设电缆电缆固定质量检验

2.1主要施工工艺质量控制要点

2.1.1施工准备

(1)检查施工机具是否齐备,包括放线支架、滑车、牵引绳及其他必需设备等。

(2)对参与电缆敷设的施工人员进行安全技术培训,考核不合格者不得上岗。

(3)掌握电缆到货情况,对已到货电缆进行校潮试验,记录电缆盘长及盘号,排列敷设顺序。

(4)施工前,与隧道运行管理部门办理进入隧道施工手续,办理各种施工许可手续。

(6)施工前,现场施工负责人及有关施工人员应进行查活。检查路径情况是否与施工图纸一致,核实所有路径长度、井位,检查拐弯处的弯曲半径、排管内径大小是否符合设计要求,管口过渡是否平滑。

(7)进入隧道前,检测电缆隧道内的有害及可燃气体含量,气体含量超标要进行通风处理。

(8)井口需设置围栏等保护措施。

(9)电缆隧道、管井内有积水或阻碍路径畅通的废弃物及杂物,要及时清理。

(10)电缆穿管前,应用疏通器对孔管道进行疏通检查,清理孔内杂物。

(11)复测电缆路径长度及敷设位置,复核电缆接头位置。

(12)临时电源应满足施工所需容量,并且安全可靠。

(13)电缆与架空线路相连接时,核对电缆与架空线路相位。(14)放电缆前要做好未停电电缆的防护,电缆与电缆之间,要用防火石棉布隔开,旧电缆中间接头,要用专用接头盒固定好后,在短距离平移,一定要轻拿轻放,做到现场有专职安全员才能工作。新电缆敷设前,要用合适的架子管搭支架,使要撤的电缆,在架子上,运行电缆与之分开,并加隔板,保护,防止落物,砸伤运行电缆。

2.1.2电缆敷设前机械准备

主要机具包括放线架子、绞磨、滑车及一些配套的辅助工具。绞磨与滑车搭配使用。在隧道内拐弯、竖井、上下坡等地方应额外增加滑车,并加设专用的拐弯滑车。

2.1.3电缆敷设

(1)采用人工和机械组合的敷设方式。

(2)电缆盘运至施工现场后,检查电缆外观,无问题后方可敷设。

(3)敷设时,应注意保持通信畅通,在电缆盘、牵引处、竖井、隧道进出口等地方安排有经验的人员看护。

(4)电缆盘处设1-2名有丰富经验人员负责施工,检查外观有无破损,并协助牵引人员把电缆端头顺利送到井下。

(5)电缆穿管时,施工人员搬动电缆头时,收应放在钢丝网套以外。

(6)机械牵引敷设时的速度要求不大于15m/min。

(7)机械牵引采用钢丝网套牵引,牵外护套时,最大牵引力7N/mm2。

(8)机械牵引时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢线绳之间装设防捻器。

(9)机械牵引时,牵引人员应为一名经验丰富的施工人员,敷设过程中若发现问题,及时处理。

(10)敷设过程中,注意电缆的弯曲半径,防止电缆弯曲半径过小损坏电缆。

(11)电缆的弯曲半径一般要求不小于15D(D为电缆平均外径),如设计有特殊要求一设计为准。

(12)电缆裕度摆放合理,满足设计要求。

(13)电缆中间接头应选择在直线部分,尽量避免积水潮湿地段。中间接头处两条电缆重叠1.5m,终端余度1~1.5m。

(14)电缆就位应轻放,严禁磕碰支架端部和其他尖锐硬物。

(15)敷设后,应检查电缆密封端头是否完好,若有问题及时处理。

(16)检查电缆外护套是否损伤,如有损伤采取修补措施。

(17)用记号笔在电缆两端做好路名标记。对于单芯电缆,将相色带缠绕在电缆两端的明显位置。

(18)直埋电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。电缆水平偏移不应超过设计值或有关规定。

(19)直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土(不应有石块或其他硬质杂物)或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧个50mm。

(20)直埋电缆在直线段每隔100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标装。

(21)电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合设计要求或规程规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。2.1.4质量检验

(1)电缆敷设位置、排列及固定要符合设计要求,牢固美观。

(2)电缆引上位置裕度符合设计要求,端部密封良好。

(3)电缆路名及两端相色带(单芯电缆)正确清晰。

(4)电缆的弯曲半径应符合要求。

(5)电缆敷设过程中,牵引力和侧压力应符合设计要求。

(6)直埋电缆位置、沟深、沟宽、电缆间距符合设计要求。

(7)回填土、电缆盖板符合设计要求。

(8)电缆方位标识或表桩正确、齐全。

(9)排管管口密封符合设计要求。

(10)电缆敷设完成后,及时填写敷设记录和相关资料,并整理归档作为工程竣工材料的一部分。

2.1.5工具材料

(1)主要设备及材料一览表(以电缆盘长5000mm米为例)。

主要设备及器具一览表

(2)施工用主要材料

2.1.6工期(以盘长500m的电缆为例)

(1)人员安排配置表

(2)工期安排。一天敷设2盘。

2.1.7截面电缆敷设时的特殊要求

1)在进出变电站工作的过程中,要时刻注意对成品的保护。

2)应认真核对土建设施的弯曲半径,满足电缆弯曲半径的要求。3)电缆输送机、滑车等应采用大截面电缆专用设备。

4)电缆的临时支撑必须用平面,不能用棱角。

5)电缆的固定应严格执行设计要求,特别是相位排列及相间距。6)检查电缆外电极是否脱落,如脱落严重则应补修。

7)电缆敷设后应进行电缆外护套试验。

8)电缆拿蛇形弯时,宜用拿弯机。

9)大截面电缆需蛇形敷设时,抱箍应垂直电缆固定。

10)电缆采用大品子字型敷设时,应采用一条敷设就位后,先固定,然后在敷设另一条电缆敷设方法。

11)应考虑单芯电缆对铁件的影响。

12)对于10kv大截面电缆,还应注意:

①电缆敷设时,箱变侧应留有2m余量,保证终端地线的需要。

②10kv三相电缆的长度应尽量一致,同一相的长度必须保持一致。

③并路时的固定方式严格按设计执行,并要注意固定的位置,不要产生环磁。

④电缆引上部分要用铝抱箍、铜螺栓固定。

⑤电缆路径上,应避免有闭合磁路。

⑥施工前与两侧核实相位,敷设后复核相位。特别是并路电缆敷设时,应防止相位错乱。

2.1.7电缆敷设时的特殊要求

(1)交联聚乙烯电缆在敷设前24小时内的平均温度不应低于0?C,若低于0?C,则必须进行加热。如果厂家有特殊要求,按照厂家要求执行。

(2)加热方法采取提高周围空气温度法。

(3)加热点的选择应尽量接近敷设点。

(4)电缆盘的保护材料尽量多保留,用以保护电缆。

(5)加热电缆时设专人看护,每个加热点设两个以上灭火器。

(6)设至少6名加热看护人员24小时倒班看护,看护人员随时巡查,每小时记录温度值,不可在加热棚中滞留。

(7)加热点现场要平整,防止硌伤电缆。

(8)从加热点到敷设点运输电缆时,电缆盘做好保温措施。

(9)测量温度应测量加热区的环境温度,不可测量加热器的出口温度。(10)经加热的交联聚乙烯电缆应尽快敷设,敷设前放置的时间不宜超过1小时。敷设时由专人随时对电缆表面的温度进行测量,当电缆表面温度降到0?C以下时,应加强监视。

4.3.2.2.9用标准

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

DL/T5161-2002《电气装置安装工程质量检查及评定规程》

2.1.8电缆终端

2.1.8.1施工工艺流程图

10KV电缆终端施工工艺流程图

施工准备固定调直电缆终端头制作电缆头固定及接地的安装质量检验

2.1.8.2要施工工艺质量控制点

2.1.8.3准备

(1)电缆接头的安装由朝阳局检修处进行施工,我方全力配合。

(2)街头前要进行技术交底。

(3)检查接头工作所必须的工器具、街头材料是否齐备。

(4)接头材料的规格应与电缆规格对应。

(5)施工人员认真阅读安装工艺,了解接头各部位尺寸,严格按照安装工艺进行施工。

(6)在室外制作电缆接头时,其空气相对湿度应为70%及一下;相对湿度大

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录 第二分册

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。

第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

加工车间钢结构工程施工组织设计

中国二重机械集团公司筒节加工车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

二○○六年九月二十日 目录⒈编制依据 ⒉工程概况 ⒊组织机构和施工部署 ⒋质量保证体系 ⒌施工方法 6.施工进度计划 7.施工用电 8.确保工期的技术与组织管理措施 9.安全文明生产的技术组织措施 10.施工安全施工责任 11.确保工程质量的技术组织措施 12.环境保护 13.工程技术档案资料管理 14. 验收程序及检测要求 附:一、应急救预案 二、起重吊装工程预防监控措施 三、吊装方案 四、进度计划表

一、编制依据: 1、成都蜀冶窑业有限责任公司的要求以及现场实际情况。 2、成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间施工图。 3、国家及省、市现行建筑安装工程的验收规范质量评分标准。 4、本公司ISO9001质量保证体系及质量程序文件。 5、本公司的施工技术、设备装备能力。 二、工程概况 本工程为成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间,位于四川新都工业区东区。车间建筑面积为3837.81m2,为单层门式刚架轻钢车间房。三跨,其跨度为9米、15米、9米,中跨设有轻级工作制单梁吊车一台,起重量5T,轨顶标高6米,檐口标高为6.76米.所有柱距均为6.0米,总长为114米。屋面檩条为C160*60*20*2.5,墙面檩条为C160*60*20*2.5。屋面采用820型单层彩钢压型板(0.476mm),墙面采用900型单层彩钢压型板(0.426mm)。 三、组织机构和施工部署 为了确保该工程优质、按期完成,我公司将按照本企业的重点工程管理办法和有关规定、针对本工程特点,选派责任心强,具有较高管理水平和丰富施工经验的同志担任该工程项目经理。组织精干的项目班子,以科学的管理、优良的机械设备和高素质的施工队伍投入到该项目的建设中去。我们将按照业主和监理工程师的指导,以施工图和施工规范要求施工,确保优质、

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

公司项目车间工程施工设计方案

施工组织设计审批表 监理审批意见:

第一章、工程概况 第二章、项目管理组织机构 第三章、施工部署与协调 第四章、施工测量 第五章、基础工程 第六章、结构工程施工工艺及施工方法第七章、装饰工程 第八章、屋面工程 第九章、临时施工用电 第十章、各项工程目标保证措施 第十一章、总平面布置图 第十二章、总进度计划图

第一章工程概况 贵州益佰工业园建设项目二期3 、4 、5 号车间工程位于贵阳市云岩区大洼,项目由贵州益佰制 药股份有限公司投资建设,工程设计单位是中国医药集团重庆医药设计院,监理单位是贵州国龙项目管理咨询有限公司。 3、4、5号车间工程总建筑面积56698.5 叭其中3号口服制剂车间36470.02 m2,4号口服提取车间11400.00 m2,5号民族药业口服制剂车间8828.5川。 工程结构形式: 3号口服制剂车间为轻钢结构体系,基础采用旋挖机桩和独立柱基两种,上部轻钢结构施工方案待进场前另外编制,此次方案主要编制土建施工内容。桩径为900mm 共177个孔,填芯砼强度等级为 C30 ;独立柱基为1800 X 1800共47 个,砼强度等级为C30 ;地梁砼强度等级为C30 ;地上主体二层,局部三层,建筑高度18.9m ,设计使用年限为50 年。 4号口服提取车间为框架结构体系,基础采用旋挖机桩;桩径为900mm 和1000mm 共63 个孔,孔柱填芯砼强度等级为C30; 独立基础砼强度等级为C30; 地梁砼强度等级为C30 ;地上主体五层,建筑高度27.4m ,设计使用年限为50 年。 5号民族药业口服制剂车间为框架结构体系,基础采用旋挖机桩;桩径为 900mm 和1000mm 共45 个孔,孔柱填芯砼强度等级为C30 ;独立柱基为1800 X 1800 共23 个,砼强度等级为C30 ;地梁砼强度等级为C30 ;地上主体二层,建筑高度18m ,设计使用年限为50 年。 上部结构材料: 1 )、钢筋:HRB300 I级、HRB335 U级、HRB400 为川级、HRB500 W级。 2)、混凝土强度等级:梁、板、柱砼强度等级为C30 ;其余砼强度等级为C25; 3)、墙体材料:加气混凝土砌块墙,外墙250 厚,内墙200 厚,M5 砂浆砌筑; 防爆区为 240厚MU15实心墙,M5砂浆砌筑,局部车间位置用60厚水泥硅钙板、 50厚玻镁彩钢板作隔断,防火墙用200厚加气混凝土砌块 内装饰部份分为洁净区和非洁净区,土建施工只做非洁净区,具体为:楼地面有高耐磨混凝土面

自来水厂供水工程土建、管道采购及安装工程施工组织设计

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29 第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40 第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55 第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56 第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58 第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59 第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等,予以复测恢复,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外,作为辅助基线,但以不妨碍施工,不影响挖土方为原则,用钢尺量距,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高,以红漆上平为准,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图,向施工班组交底,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面,按比例放坡,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时,改为人工开挖,清理避免扰动原地基土。

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

网下某净水厂总体施工组织设计

某净水厂总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 (1)市政工程设计技术管理标准 (2)城市给水工程规划规范(GB50282-98) (3)室外给水设计规范(GB50013-2006) (4)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) (5)给水排水制图标准(GBJ106-87) (6)地表水环境质量标准(GB3838-2002) (7)城市工程管线综合规划规范(GB50289-98) (8)滤池气水冲洗设计规程(CECS50:1993) (9)城市供水厂运行、维护及安全技术规程(CJJ58-94) (10)混凝土结构设计规范(GB50010-2002) (11)给水排水构筑物施工及验收规范(GB50268-97) (12)市政工程质量等级评定标准(及补充规定) (13)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (14)《质量手册》 (15)《标准工作程序》 (16)《市政工程施工技术规程》 (17)《市政工程施工手册》 (18)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50286-97) (19)给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) (20)采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82)

(21)埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准(CECS10-89) (22)埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准(SYJ28-87) (23)土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83) (24)地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) (25)砖石工程施工及验收规范(GBJ203-83) (26)混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) (27)混凝土碱含量标准(CECS53) (28)屋面工程技术规范(GB50207-94) (29)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-95) (30)地下水防水工程施工及验收规范(GBJ208-83) (31)混凝土外加剂应用技术规范(GBJ119-88) (32)建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) (33)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) (34)建筑工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) (35)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-84) (36)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (37)压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98) (38)起重设备安装工程施工及验收规范(GB50279-98) (49)设计图纸 二、工程概况:

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

施工组织设计方案完整详细版

施工组织设计 目录 第一部分施工方案 第二部分施工进度计划及保证措施 第三部分平面布置 第四部分保证质量措施 第五部分保证安全措施 第六部分文明施工现场措施 第七部分劳动力安排计划 第八部分主要材料、构件用量计划 第九部分主要机具使用安排 第十章工程保修承诺及具体措施 第十一章工程竣工资料和技术资料的管理、移交第十二章其他说明事项

第一部分施工方案 1.工程概况 1.1.工程名称:成都市青江白区政府办公楼工程 1.2.工程建设地点:成都市青江白区 1.3.保修要求:按国务院279号令执行 1.4.建设规模:建筑面积约2780.39㎡,总投资1000万元以内 1.5.编制本工程施工组织方案的依据: 1.5.1《成都市青江白区政府办公楼工程》招标文件 1.5.2《成都市青江白区政府办公楼工程装饰施工图集》和招标答疑 1.5.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002idtISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.5.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.5.5企业OHSAS18001职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 1.5.6四川省工程建设有关规定及本公司以往施工经验。

2.编制原则 本方案主要从“施工方案”、“技术措施”“质量保证措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 3.工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加投标,如果我公司有幸中标该工程,我们将充分发挥公司优势和成熟的园林古建筑施工工艺,科学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。 3.1工程质量目标:确保为“优良”工程。 3.2工期目标:为360日历日 3.3安全施工目标:采取有效措施,杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤率控制在2‰以下,杜绝重大设备、火灾和交通事故。

净水厂施工组织方案设计p

实用标准文案 文档曹妃甸煤码头起步工程净水处理工 设备安装工程施工方案

天津一航安装工程有限公司 2009-4

第一章工程概况 本净水厂主要用于煤码头,为生产、生活提供饮用水。净水站设计处理能力 2000m 3/d,净水处理工艺采用净化+超滤工艺。 本工程中主要安装的设备有全自动净水器、活性炭过滤器、超滤装置、水泵及加药 设备等。主要工艺流程如下: —I循环调节池-原水泵- 管道混合器全自动净水器—中间水池 活性炭过滤器—保安过滤器—超滤装置—用水点 第二章主要工程施工方法 安装原则:先地下后地上;先主(干)线后支线;先预制后安装;先设备后管道; 先吹除后试压;先防腐后绝热;先检查后隐蔽。 一、设备安装工程主要内容 本工程中主要安装的设备有全自动净水器、活性炭过滤器、加药装置、超滤装置、 清洗罐、水泵、管路、电控等。

1 .安装工程难点、重点分析 1.1 安装工程中,部分设备体积较大,如全自动净水器、活性炭过滤器等,安装时要用吊装设备或特殊措施。 1.2 本工程工艺复杂,特别超滤装置系统的配管。因为配管工序多,质量要求高。 因此,要求配管工作有熟练的操作技能。 1.3 交叉作业多,各种设备安装及配管与土建施工相互交叉、相互穿插施工。 1.4 精密设备多,安装精度高,成品保护要求高,如小型电机、加药泵一但安装就 位,要立即采取设备成品保护措施,防止土建施工砸坏、碰坏。 2.施工中采用的规范、标准如下: 机械设备安装工程施工及验收通用规范50231-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98 工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94 排水工程机电设备安装质量检验评定标准SZ-06-99 二、施工准备 施工前应根据设计图纸、随机技术文件及相关的规范、规程、标准要求,结合施工现场的具体条件编制专业施工技术方案,对特殊设备安装应反复计算并拟定施工方法,进行必要的技术培训和详尽的技术交底。 对各构筑物,设备基础进行测量,校核安装尺寸,应注意工艺流程中各关键构筑物设计水位与设备的互相关系;根据总进度计划及各专业施工的情况,商定合理满足运输安全的运输通道,运输通道的地面强度必须保证运输承载要求。

车间施工组织方案

苏州华胜达铝业有限公司 车间1#-3#工程 季 节 性 施 工 方 案 江苏金土木建设集团华星工程有限公司 2011年02月25日

一、工程概况 苏州华胜达铝业有限公司车间1#~3#工程,位于尚湖镇练塘翁家庄,工程总建筑面积16820.5㎡,其中车间一建筑面积12128㎡,排架一层结构;车间二建筑面积3322㎡,框架六层结构;车间三建筑面积1370.5㎡,框架三层结构。计划开工日期为2011年3月1日,竣工日期为2011年9月29日。 根据本工程工期特点,本工程主体、装饰施工阶段主要经历夏雨季施工,故对该季节具体施工采取以下措施。 工地应结合本工程的特点,研究落实防暑、防雨的具体技术措施,从临时设施、物资准备、机具使用、水电、消防、质量安全等规范,实行分工负责,明确职责,责任到人,直到班组工人都严格执行“规范规程”和“技术交底”。同时加强夏雨季施工的教育,增强每个职工的防范意识。特别是对高温作业人员进行入暑前的健康检查,凡检查不合格者,均不得在高温条件下作业。 二、雨季施工措施 (一)雨季质量措施 1、雨季施工主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,做好雨季施工的信息反馈工作,确保雨季时生产的正常进行,不受季节性气候的影响。 2、本工程所采用砼均为商品砼,故主要对砂浆及浇筑过梁的砼原料质量进行控制,雨后砂、石的含水率大,要及时测定,并对配合比进行调整,控制加水量,正确掌握砂浆稠度。 3、砂石堆放场地应平整夯实,略高于周围,防止泥水污染。 4、现场水泥仓库(或水泥筒),堆放水泥要搁空(离地高15~20㎝),屋面不得漏雨。 3、雨期的砌筑墙体应严格控制砂浆稠度,在保证砌体稳定的前提下,适当降低砌筑高度且不得高于1.5m。 4、砖砌体竖缝砂浆应填实饱满,顶面应摆干砖一皮或覆盖防雨材料,以防雨水,冲刷过的顶皮砖应拆除重砌。 5、砌筑砂浆侵雨后,应增加适当干水泥和水重新搅拌后使用。 6、准备好防雨用具,遇大暴雨时应停止浇筑砼,已浇筑的砼加以覆盖。 7、各类钢筋、预埋件要提高架空高度,有条件的搭设防雨棚,四周设置排水沟。 8、电焊用焊条要放入干燥环境并架空码放,受潮电焊条不得使用。 (二)雨季安全文明措施 1、雨季施工主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水,做好雨季施工的信息反馈工作,确保雨季时生产的正常进行,不受季节性气候的影响。 2、经常同当地气象台联系,如有台风或暴雨天气,应事先对脚手架、井架、围墙等进行全面检查并派专人进行加固,并对排水沟等设施进行畅通,不得有积水

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

施工组织设计方案(完整版)

目录 目录?I 第1章总则 ...................................................................................................................... 1 1.1编制依据1? 第2章工程概况4? 2.1工程概况4? 2.2新工艺新技术应用一览表 .................................................................................... 10第3章工程施工管理目标. (10) 3.1质量目标 .............................................................................................................. 10 3.2安全目标 ............................................................................................................. 10 3.3工期目标 ........................................................................................................ 11 3.4 文明施工目标 (11) 第4章项目管理组织机构及技术力量配备11? 4.1项目部组织机构图11? 第5章施工部署13? 5.1 部署原则13? 5.2施工段的划分及施工顺序 ............................................................................... 16 5.3主要分项工程施工方法 (17) 第6章施工总平面布置图及布置说明17? 第7章施工总进度计划及确保计划实施的主要措施18? 7.1 主要单体施工进度及总进度18? 7.2 确保进度计划实施的具体的技术措施:18? 第8章资源需要量计划 (19)

净水厂施工组织设计概述

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 净水厂施工组织设计概述 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

蔡桥净水厂工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 河北省第二建筑工程有限公司2014年1月8日

目录 第一章编制说明及依据 (3) 1、编制说明 (3) 2、编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 1、工程总体概况 (3) 2、建(构)筑物工程 (4) 第三章施工部署及平面布置图 (8) 1、施工部署 (8) 2、施工重点、难点分析和施工总体规划 (9) 3、施工准备 (10) 4、施工现场用水准备 (11) 5、施工用电准备 (11) 6、物资、机械设备、周转工具准备 (13) 7、重要分部分项工程施工安排 (15) 8、施工平面布置 (17) 9、施工消防工程布置 (18) 第四章施工方法及主要技术措施 (19)

1、主要构筑物土建施工方案 (19) 2、建筑物施工方案 (58) 第五章雨季施工措施 (100) 1、雨期施工 (100) 2、冬季施工 (105) 第六章安全文明施工保证措施 (110) 1、安全生产措施 (110) 2、文明施工措施及环保措施 (116) 第七章施工进度保证措施 (121) 1、施工工期 (121) 2、工期保证措施 (121) 第八章工程质量保障措施 (129) 第九章主要施工机具、劳动力使用计划 (147) 第十章项目班子组成、资历情况 (148) 第十一章附录 (150)

车间施工组织设计

××车间工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准:

××有限公司 ××年七月十二日 目录 一、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、施工前期准备工作 四、机械、设备使用计划 五、施工组织、施工力量 六、施工进度计划 七、施工方法及技术措施 八、安装工艺流程 九、质量要求及标准 十、质量保证体系和质量保证措施 十一、安全保证体系和安全保证措施 十二、保证工期的措施 十三、文明施工措施

十四、优质服务保证措施 十五、存档资料 一、工程概况 建设单位:××有限责任公司 工程名称:××车间 设计单位:××设计研究院 结构类型:轻钢结构工程 建筑面积:1224m2 工程地点:。 本工程跨度13.6m,。长度88.6m。屋面呈双坡状自由落水,屋面坡度i=10%,根据设计要求,门式刚架梁、柱均采用焊接H型钢,主材材质Q235,埋弧自动焊焊丝牌号H08A,焊剂HJ431,手工电弧焊焊条型号E5003(牌号J502)。檩条、支撑等次钢构件材质 Q235A、手工电弧焊条型号E4303(牌号J422)。梁柱接头、梁与梁联接采用10。9S大六角头高强度螺栓规格M24*90,。其它联接部位均为C级普通螺栓。屋盖墙体檩条均采用冷弯薄壁型钢材质采用

Q235。墙面、屋面采用单层彩板。主要构件有刚架17榀、刚架柱34根,抗风柱4根、刚架梁34榀。所有钢结构构件、彩板等均在加工厂内制作加工、运输进场安装。 二、施工组织设计编制依据 ⒈依据国家颁布的现行建筑施工规范《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(GBJ18-87)。 ⒉依照公布的国家工法文件及建设部“九五”期间推广的新工艺、新技术、新设备、新材料等。 3.其它有关的技术文件及资料。 4.施工设计图. 三、施工前期准备工作 1.组织制作安装技术人员阅读施工图,并进行图纸会审,会同 相关单位进行技术交底。 2.根据设计施工图纸要求进行钢构件翻样、扎料及材料采购工 作,办理材料交接验收领用手续。 3.编制施工技术方案和各工种施工安全技术交底,并对施工作 业人员进行交底,明确任务,分工与要求,确保施工安全进 度和质量。 4.彩钢板钢构件制作前,根据图纸设计要求施放1:1大样并进 行验收签证。钢结构加工尺寸严格按大样进行。

相关文档