砂浆的技术条件和配合比设计方法,满足设计和施工要求,保证砌筑砂浆进、经济合理,制定本规程。适用于工业与民用建筑及一般构筑物中所采用的砌筑砂浆的配合比设计。

配合比设计应根据原材料的性能、砂浆技术要求、块体种类及施工水平进行并应经试配、调整后确定。

一、定义

1、砌筑砂浆:将砖、石、砌块等块材经砌筑成为砌体,起粘结、衬垫和传力作用的砂浆。

2、塑塑墼剑亚浆:由水泥、细骨料和水,以及根据需要加入的石灰、活性掺合料或外加剂在现场配制成的砂浆,分为水泥砂浆和水泥混合砂浆。

3、预拌砂浆:专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。

4、堡盔擅塑扭越:改善砂浆可操作性及保水性能的非石灰类材料。

二、材料要求

1、砌筑砂浆所用原材料不应对人体、生物与环境造成有害的影响,并应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

2、水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥,且应符合第五章《通用硅酸盐水泥》GB 175和《砌筑水泥》GB/T 3183的规定。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择。M15及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32.5级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;M15以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级通用硅酸盐水泥。

3、砂宜选用中砂,并应符合第六章的规定,且应全部通过4.75mm的筛孔。

4、砌筑砂浆用石灰膏、电石膏应符合下列规定:

(1)生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mmx3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;磨细生石灰粉的熟化时间不得少于2d。沉淀池中储存的石灰膏,应采取防止干燥、冻结和污染的措施。严禁使用脱水硬化的石灰膏。

(2)制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mmx3mm的网过滤,检验时应加热至70℃后至少保持20min,并应待乙炔挥发完后再使用。

(3)消石灰粉不得直接用于砌筑砂浆中。

5、石灰膏、电石膏试配时的稠度,应为120mm±5mm。

6、粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、天然沸石粉应分别第五章中《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596其他相关标准的规定。当采用其他品种矿物掺合料时,应有充足的技术依据,并应在使用前进行试验验证。

7、采用保水增稠材料时,应在使用前进行试验验证,并应有完整的型式检验报告。

8、外加剂应符合国家现行有关标准的规定,引气型外加剂还应有完整的型式检验报告。

9、拌制砂浆用水应使用清洁的淡水,并符合相关规定。

三、技术条件

1、水泥砂浆及预拌砂浆的强度等级可分为M5、M7.5、MIO、M15、M20、M25、M30:

水泥混合砂浆的强度等级可分为M5、M7.5、MIO、M15。

2、砌筑砂浆拌合物的表观密度宜符合表8-4的规定。

表8-4

3、砌筑砂浆的稠度、保水率、试配抗压强度应同时满足要求。

4、砌筑砂浆施工时的稠度宜按表8-5选用。

砌筑砂浆的施工稠度表8-5

5、砌筑砂浆保水率应符合表8-6的规定。

6、有抗冻性要求的砌体共程,砌筑砂浆应进行冻融试验。砌筑砂浆的抗冻性应符合表8-9的规定,且当设计对抗冻有明确要求时,尚应符合设计规定。

砌筑砂浆的抗冻性表8-9

7、砌筑砂浆中的水泥和石灰膏、电石膏等材料的用量可按表8-10选用。

砌筑砂浆的材料用量表8-10

注1、水泥砂浆中的材料用量是指水泥用量;

2、水泥混合砂浆中的材料用量是指水泥和石灰膏、电石膏的材料总量。

3、预拌砂浆中的材料用量是指胶凝材料用量,包括水泥和替代水泥的粉煤灰等活性矿物掺合料。

8、砂浆中可掺入保水增稠材料、外加剂等,掺量应经试配后确定。

9、砂浆试配时应采用机械搅拌。搅拌时间应自开始加水算起,并应符合下列规定:

l 对水泥砂浆和水泥混合砂浆,搅拌时间不得少于120s;

2对预拌砂浆和掺有粉煤灰、外加剂、保水增稠材料等的砂浆,搅拌时间不得少于180s 四、砌筑砂浆配合比的确定与要求

一)现场配制砌筑砂浆的试配要求

1、现场配制水泥混合砂浆的试配应符合下列规定:

1)配合比应按下列步骤进行计算: (1)计算砂浆试配强度(f m.0);

(2)计算每立方米砂浆中的水泥用量(Q c ); (3)计算每立方米砂浆中石灰膏用量(Q D ); (4)确定每立方米砂浆砂用量(Q );

(5)按砂浆稠度选每立方米砂浆用水量(Q w )。 2)砂浆的试配强度应按下式8-1计算: 20.kf f m = 式8-1

式中:f m.0—电≯浆的试配强度(MPa ),应精确至0.1MPa ; f 2——砂浆强度等级值(MPa ),应精确至0.1MPa ; k ——系数,按表8-11取值。

砂浆强度标准差δ及k 值 表8-11

1

1

22.--=

∑=n n f

n

i f i

m m

μσ式8-2

式中:f m.1一统计周期内同一品种砂浆第i 组试件的强度(MPa ):

μfm 一统计周期内同一品种砂浆n 组试件强度的平均值(MPa ); n ——统计周期内同一品种砂浆试件的总组数,n ≥25。 当无统计资料时,砂浆强度标准差可按式8-2取值。 3)水泥用量的计算应符合下列规定:

1)每立方米砂浆中的水泥用量,应按式8-3计算: )/()(10000.ce m f f Qc ?-=αβ 式8-3

式中:Q c ——每立方米砂浆的水泥刚量(kg),应精确至lkg ; f ce ——水泥的实测强度(MPa),应精确至0.1MPa ; α、β砂浆的特征系数,其中α取3.03,β取-15.09。

注:各地区也可用本地区试验资料确定α、β值,统计用的试验组数不得少于30组。 在无法取得水泥的实测强度值时,可按式8-4计算: k ce c cc f f .?=γ 式8-4

式中:f ce.k ——水泥强度等级值(MPa );

γc ——水泥强度等级值的富余系数,宜按实际统计资料确定;无统计资料时可取1.0。 4)石灰膏用量应按式式8-5计算: c A D Q Q Q -= (式8-5)

式中:Q D-每立方米砂浆的石灰膏用量(kg),应精确至l kg;石灰膏使用时的稠度宜为120 mm±5mm;

Q c每立方米砂浆的水泥用量(kg),应精确至l kg;

Q A广每立方米砂浆中水泥和石灰膏总量,应精确至l kg,可为350 kg。

5)每立方米砂浆中的砂用量,应按干燥状态(含水率小于0.5%)的堆积密度值作为计算值(kg)。

6)每立方米砂浆中的用水量,可根据砂浆稠度等要求选用210 kg~310 kg。

注:a.混合砂浆中的用水量,不包括石灰膏中的水;

b.当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限;

c.稠度小于70mm时,用水量可小于下限;

d.施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加用水量。

2、现场配制水泥砂浆的试配应符合下列规定:

1)水泥砂浆的材料用量可按表8-12选用:

水泥砂浆的材料用量表表8-12

注:a、M15及M15以下强度等级水泥砂浆,水泥强度等级为32.5级;M15以上强度等级水泥砂浆水泥强度等级为42.5级;

b、当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限;

c、稠度小于70mm时,用水量可小于下限;

d、施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加用水量;

e、试配强度应按式(式8-1)计算。

2)水泥粉煤灰砂浆材料用量可按表8-13选用

每立方米水泥粉煤灰砂浆材料用量(kg/m3

注a.表中水泥强度等级为32.5级;

b.当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限:

c.稠度小于70mrn时,用水量可小于下限;

d.施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加用水量

e.试配强度应按本章式8-1计算。

2预拌砌筑砂浆的试配要求

1)预拌砌筑砂浆应满足下列规定:

(1)在确定湿拌砂浆稠度时应考虑砂浆在运输和储存过程中的稠度损失; (2)湿拌砂浆应根据凝结时间要求确定外加剂掺量; (3)干混砂浆应明确拌制时的加水量范围;

(4)预拌砂浆的搅拌、运输、储存等应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T 230的规定; (5)预拌砂浆性能应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T 230的规定。

2)预拌砂浆的试配应满足下列规定: (1)预拌砂浆生产前应进行试配,试配强度应按本规程式8-1计算确定,试配时稠度取70mm ~80mm :

(2)预拌砂浆中可掺入保水增稠材料、外加剂等,掺量应经试配后确定。 3砌筑砂浆配合比试配、调整与确定

1)砌筑砂浆试配时应考虑工程实际要求,搅拌应符合本章的规定。

2)按计算或查表所得配合比进行试拌时,应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70测定砌筑砂浆拌合物的稠度和保水率。当稠度和保水率不能满足要求时,应调整材料用量,直到符合要求为止,然后确定为试配时的砂浆基准配合比。

3)试配时至少应采用三个不同的配合比,其中一个配合比应为按基准配合比,其余两个配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减少10%。在保证稠度、保水率合格的条件下,可将用水量、石灰膏、保水增稠材料或粉煤灰等活性掺合料用量作相应调整。

4)砂浆试配时稠度应满足施工要求,并应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法

标准》JGJ/T 70分别测定不同配合比砂浆的表观密度及强度;并应选定符合试配强度及和易性要求、水泥用量最低的配合比作为砂浆的试配配合比。 5)砂浆试配配合比尚应按下列步骤进行校正:

(1) 应根据上述确定的砂浆配合比材料用量,按式8-6计算砂浆的理论表观密度值:

w s d c t Q Q Q Q +++=ρ (式8-6)

式中:ρt 砂浆的理论表观密度值(kg /m 3),应精确至10kg /m 3。 (2)应按式8-7计算砂浆配合比校正系数δ:

t c ρρδ/= (式8-7)

式中:ρc 一砂浆的实测表观密度值(kg /m 3),应精确至10 kg /m 3。

(3)当砂浆的实测表观密度值与理论表观密度值之差的绝对值不超过理论值的2%时,可将按本规程第5.3.4条得出的试配配合比确定为砂浆设计配合比:当超过2%时,应将试配配合比中每项材料用量均乘以校正系数(δ)后,确定为砂浆设计配合比。

5.3.6预拌砂浆生产前应进行试配、调整与确定,并应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T230的规定。

砌筑砂浆配合比设计规程JGJT98-2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设 计规程 S p e c i f i c a t i o n f o r m i x p r o p o r t i o n d e s i g n o f m a s o n r y m o r t a r J G J T98-2011 2011年

修订过程及主要内容 根据建设部文件建标〔2008〕102号“关于印发《2008年工程建设标准规范修订、修改计划(第一批)的通知》”要求,《砌筑砂浆配合比设计规程》从2008年4月开始进行修订,主编单位为陕西省建筑科学研究院及浙江八达建设 集团有限公司,接到任务后,主编单位立即组建了编制组,确定了参编单位为:中国建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省第三建筑工程公司、山东省建筑科学研究院、浙江中技建设工程检测有限公司、嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司、浙江嘉善县建筑工程质量监督站、西安市建设工程质量安全监督站、西安天洋建材企业集团,编制人员为: ?李荣孙占利张秀芳赵立群刘军选徐鹏如王文奎何希铨金万春王转英袁永福钱建武张雪琴薛天牢金裕民徐建 黄春文毛国强何富林陈华沈文忠。 任务下达后通过电话、网络等方式各编制单位进行沟通,行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000颁布实施至今,距今已有10年之久,该标准对保证作为砌筑砂浆配合比设计规范在工业与民用建筑及一般构造物中所采用砂浆的质量配合比设计中起到了重要的作用。但随着建筑技术的发展,材料的更新换代以及其他标准的变化,特别是预拌砂浆的蓬勃发展,通用硅酸盐水泥标准及建筑砂浆基本性能试验方法的修订,都使该标准的继续使用出现了一些困难、可操作性差、工地现场执行难度增大,因此,迫切需要对《砌筑砂浆配合比设计规程》进行修订,以适应建筑技术的发展。根据这些主要问题2008年8月在西安召开了编制组第一次工作会议,确定了编制大纲,明确了主要工作内容及验证试验方案。在上述大量验证试验及调研的基础上,并参考国外先进标准3月形成了初稿, 2009年三月在江苏省姜堰市召开了编制组第二次工作会议,编制组内部对初稿进行了充分的讨论、修改形成了征求意见稿,会后,主编单位根据会议要求及各单位的补充实验对征求意见稿进行了修改,并通过网络在编制组内部进行充分沟通形成了征求意见稿定稿, 2009年7-8月全国范围内开始征求意见工作,收到来自上海、北京、山东、浙江等全国各地从设计、施工、检测等科研机构、施工单位、大专院校的专家的宝贵意见。针对这些意见我们又认真研究,并进行了相应的补充验证试验,最终确定了送审稿的内容。 原标准分五章: 1、总则; 2、术语、符号;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比计算与确定(5.1 水泥混合砂浆配合比计算;5.2 水泥砂浆配合比选用;5.3 配合比试配、调整与确定);本规程用词说明。 新标准分五章: 1、总则; 2、术语;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比的确定与要求(5.1 现场配制砌筑砂浆配合比的试配要求;5.2 预拌砂浆配合比的试配要求;5.3砌筑砂浆配合比试配、调整与确定);本规程用词说明;引用标准名录;附:条文说明。 此次修订的主要内容: 1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容; 2. 根据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆稠度进行了调整; 3. 在砂浆强度等级上去掉了M2.5增加了M25和M30两个等级; 4.取消了分层度指标,增加了砂浆保水率的要求; 5.根据不同气候区提出了砌筑砂浆抗冻性要求; 6.增加了根据砂浆表观密度实测值及理论值校正砂浆配合比的步骤; 7.将砂浆试配强度计算公式修改为?m,0= k?2。

各种砂浆的施工配合比

各种砂浆的施工配合比 M5砂浆配合比 水泥:砂:砂浆晶:水 1 :7.36 ::1.08 1包水泥: 2斗车(满)砂: 1勺砂浆晶:54kg水 (50kg) (368kg) (0.0004kg) 注:配合比报告编号:sp-0606-0004;水泥:协和牌P.O 32.5R; 砂:河砂中砂,以上砂重按干料状态计;外加剂(砂浆晶)按产品说明。水用量应根据砂实际含水量调整。 M7.5水泥砂浆配合比 水泥:砂:水 1 :6.45 : 1.22 1包水泥(50kg): 2斗车(平)砂(322kg):61kg水 注:配合比报告编号:sp-0606-0002;水泥:协和牌P.O 32.5R; 砂:河砂中砂,砂按干料状态计,水用量应根据砂实际含水量相应调整。 M10混合砂浆配合比 水泥:砂:灰膏:水 1 :5.65 : 0.37 :0.97 1包水泥:2车半砂:4小铲灰膏 注:配合比报告编号:砂配03-00087;水泥:协和牌P.O 32.5R; 砂:河砂中砂。 防水砂浆施工配合比 水泥:砂:水:防水剂 1 : 2 :0.5:0.025 1包水泥: 1斗车(平)砂: 21 kg水:1.25kg防水剂 (50kg) (100kg) (21kg) (1.25kg) 注:水泥:协和牌P.O 32.5R; 砂:河砂中砂。水用量应根据砂的实际含水量调整。防水剂并按产品说明,施工时先按防水剂:水=1:9(体积比)混合均匀稀释备用,再将水泥与砂放进搅拌机内搅拌到色泽一致时,添加适量的经稀释的防水剂,拌匀后使用,其中防水砂浆配合比为:水泥:砂:防水剂(稀释后)=1:2:0.5~0.6。防水净浆的配制:先按防水剂:水=1:9(体积比)混合均匀稀释,再加水泥充分搅拌均匀即成。

关于M15砌筑砂浆配合比设计报告

关于M15砌筑砂浆配合比设计报告 总监办、驻地办: 按照施工设计图纸、砌筑砂浆配合比设计规程及关于工程砂浆使用的材料配合比要求,结合我标段原材料产地的分布具体情况,进行砌筑砂浆配合比设计。砂浆配合比的室内试验在监理工程师的帮助指导下完成了砂浆室内各项物理性能试验,现将试验结果汇总上报,请审查: 一、引用主要标准、规程和规范 (1)J GJ98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》 (2)G B/T1346-2001标准,GB/T17671-1999标准,GB175-1999标准(3)J TJ058-2000《公路工程集料试验规程》 (4)J TJ041-2000《桥涵技术规范》 二、材料的选择 (1)水泥:采用河南省安阳湖波水泥有限责任公司生产的湖波牌P.032.5级水泥,其各项检测指标如下表: 以上试验项目均符合GB175-1999标准要求合格。厂家鉴定报告和

合格证见附表。 (2)砂:采用山东省东平县砂厂产的河砂,其各项技术性质试验如下表。 以上试验项目均符合规程、规范及标准要求合格,原始材料见附表。(3)水:采用饮用水。 三、砂浆配合比的设计过程 (1)试配强度(f m,0) f m,0=f2+0.645δ 当不具备有近期统计资料时,砂浆现场强度标准差δ按下表规定录用砂浆强度标准差δ选用值(Mpa) 通过查上表可知:f m,0=f2+0.645δ=15+0.645×4.5

=17.9MPa (2)砌筑砂浆的稠度应按下表规定选用 通过查上表根据结构部位和运输情况采用稠度为30~50mm (3)水泥实际强度:(f ce) f ce=r c×f ce,k=1.0×32.5=32.5MPa (4)水泥用量(Q c) Q c=1000·(f m,0-β)/a·f ce =1000×[17.9-(-15.09)]/3.03×32.5=335kg/m3 根据试拌情况水泥用量调整为385kg/m3 (5)每立方米砂浆中的砂子用量,应按燥状态(含水量小于0.5%)的堆积密度值作为计算值,通过试验采用1600kg/m3 (6)每立方米砂浆中的用水量,通过砂浆稠度试验调整为285kg/m3,由此可确立每立方米砂浆各材料理论用量(kg/m3) 水泥:砂:水=385:1600:285=1:3.99:0.68 四、配合比的试拌

常用水泥砂浆配合比

M10水泥砂浆配合比为:每立方米砂浆用32.5水泥275KG、河砂1450KG、水320KG,配合比为:1:5.27:1.16;M5混合砂浆每立方米用32.5水泥250KG、河砂1450KG、灰膏100KG、水280KG,配合比为1:5.8:0.4:1.1 2 一、M5: ; ; : ; ; : ; 3. M10砂浆就是过去的100号水泥砂浆。就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以M P a为单位了。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配M10砌筑砂浆为例:水泥305kg:

砂1.10m3:水183kg。这个配比就包括了水。但常常有用体积比的,如1:1;1:3等,对水的要求就没有那么严格,只要试验结果满足相应强度等级就可以了。M7.5水泥砂浆、24cm砖墙每m2需要多少水泥、砂子和砖? *半斤八两*回答:3人气:6解决时间:2009-09-0917:50 。 : 4 6 块 米 。按十皮砖满丁满条计算,皮数竿所画灰缝厚度范围0.8-1.2cm,常用为1cm,按1cm灰缝计那麽十皮砖为63cm(砖规格为240*115*53mm)1米长24砖墙十皮砖的砂浆净用量是

水平灰缝:1*0.24*0.001*10=0.0024立米。纵向竖缝:0.24*0.053*0.001*8*5+0.24*0.053*0.001*4*5=0.0007632立米。横向竖缝:1*0.053*0.001*5=0.000265立米。 。 。 公式: 标准砖净用量=2×砌体厚度砖数÷{砌体厚×(标准砖长+灰缝厚)×(标准砖厚+灰缝厚)} 一砖墙为0.24m厚,取灰缝为0.01m

砂浆配合比报告

S217旌德段路面大中修工程 砂浆配合比设计报告 (M7.5) 批准: 校核: 试验: S217蔡雄路旌德段路面大中修项目工地临时试验室 二0一五年八月 S217蔡雄路旌德段路面大中修 M7.5砂浆配合比设计 该工程挡土墙M7.5砂浆进行配合比设计。其原材料采用宁国中砂,海螺P·C32.5级水泥。M7.5砂浆配合比设计如下: 一、试验依据 1、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2、《公路工程水泥硂及水泥硂试验规程》JTG E30-2005 3、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4、《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、原材料试验 原材料均由委托方送样。根据委托方要求,水泥原材料只进行标准稠度用水量、初,终凝时间、安定性、胶砂强度四项指标试验;砂只进行筛分、容量、含泥量试

验。 <1>水泥:按《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007进行标准稠度用水量、初、终凝时间、安定性、胶砂强度四项指标试验,结果见下表: 海螺P·C32.5级水泥检测结果表 <2>砂:Array按 《公路工程集料试验规程》JTG E42- 2005进行筛分、容重、含泥量试验,结果见下表: 砂筛分结果

砂容重、含泥量试验结果表 三、配合比设计计算 根据《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T 98—2010 (1)其参数计算选择如下: K=1.2 f m,0=9.0 m c0=245k g/m3 m w0=240k g/m3 m s0=1468k g/m3 (2)经过计算得初步配合比为(kg/m3): C : S : W=245:1468:240 四、砂浆试块制作及试压 经过理论计算及试拌,将配合比调整如下(kg/m3): M7.5 : C : S :W = 270:1468:240 根据上述配比,经过人工拌和,人工成型的砂浆试件在标准养护条件下养护28天其抗压强度见下表 五、建议配合比(kg/m3): C : S : W = 270:1468:240 施工过程中,应按配合比设计要求,严格控制原材料质量,进行浆砌边沟施工。

砂浆配合比设计

一、砌筑砂浆 1.砂浆的分类组成材料 建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。按所用胶结材不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。 2.建筑砂浆的组成材料主要有:胶结材料、砂、掺加料、水和外加剂等。 3.砂浆的技术性质 ①砂浆的和易性 砂浆的和易性包括流动性和保水性。 砂浆的流动性也叫稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用砂浆稠度测定仪测定,以沉入度(mm)表示。沉入度越大,流动性越好。砂浆的保水性是指新拌纱浆保持其内部水分不泌出流失的能力。 保水性不良的砂浆在存放、运输和施工过程中容易产生离析泌水现象。砂浆保水性用砂浆分层度测量仪来测量,以分层度(mm)表示,分层度大的砂浆保水性差,不利于施工。 ②砂浆强度等级:是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±3)℃温度和相对湿度为60%~80%的条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28 d的抗压强度值确定。 ③粘结力:主要是指砂浆与基体的粘结强度的大小。砂浆的粘结力是影响砌体抗剪强度、耐久性和稳定性,乃至建筑物抗震能力和抗裂性的基本因素之一。通常,砂浆的抗压强度越高粘结力越大。 ④收缩性能:指砂浆因物理化学作用而产生的体积缩小现象。其表现形式为由于水分散失和湿度下降而引起的干缩、由于内部热量的散失和温度下降而引起的冷缩、由于水泥水化而引起的减缩和由于砂颗粒沉降而引起的沉缩。 ⑤耐久性

4.砌筑砂浆及配合比设计 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。砌筑砂浆主要起粘结、传递应力的作用,是砌体的重要组成部分。砌体砂浆可根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级,然后选定其配合比。一般情况下可以查阅有关手册和资料来选择配合比,但如果工程量较大、砌体部位较为重要或掺入外加剂等非常规材料时,为保证质量和降低造价,应进行配合比设计。经过计算、试配、调整,从而确定施工用的配合比。 (1) 砌筑砂浆的技术条件 将砖、石及砌块粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载,并使应力的分布较为均匀,协调变形的作用。按国家行业标准JGJ 98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件: ①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,,M5,。 ②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1 800 kg/m3。 ③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按表4-3规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。 ④水泥砂浆中水泥用量不应小于200 kg/m3;水泥混合砂浆中水泥和拌加料总量宜为300~350 kg/m3。 ⑤具有冻融循环次数要求的砌筑砂浆,经冻融试验后,质量损失率不得大于5%,抗压强度损失率不得大于25%。 (2) 砌筑砂浆配合比设计步骤 ①计算砂浆试配强度f m,0(MPa); f m,0=f2+σ ,其中σ= ②计算出每立方米砂浆中的水泥用量Q c(kg);

M10水泥砂浆配合比设计

M10砌筑水泥砂浆配合比设计说明一、设计说明 M10水泥砂浆用于砌筑,稠度50-70mm 二、设计依据 1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGT/T98-2010 2.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JTG/T70-2009 3.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 4.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6.《设计文件》 三、原材料 1.水泥:辽源市金刚水泥厂P.O42.5 2.砂:梅河口市龙河采砂场,中砂 3.拌合水:饮用水 四、计算步骤 1.砂浆试配强度计算:?m,0=κ?2 表1 砂浆强度标准差及σ及κ值 ?m,0=κ?2= 1.20*10 = 12 MPa

2.水泥用量计算 QC=1000(?m,0-β)/( α·?ce) =1000*(12+15.09)/(3.03*49) =183Kg 根据经验适当调整,初步确定水泥用量为310Kg。 式中?ce-水泥实测强度(MPa),精确至0.1 Mpa;此处取 49 MPa α、β-为砂浆的特征系数,其中α取3.03,β取-15.09 3.每立方米砂浆中的砂用量,按干燥状态(含水率小于0.5%),的堆积密度作为计算值;砂的实测自然堆积密度值1550 kg/m3 4.每立方米砂浆中的水用量,可根据砂浆稠度等要求选用270~330kg;此处根据砂浆细度模数及石粉含量取270kg。 五、经初步计算和调整水泥用量后的每方材料用量 表2 M10砌筑水泥砂浆材料用量(kg/m3)

六、计算试6L水泥砂浆的材料用量 表3 6L水泥砂浆拌合物的材料用量 七、经试配后水泥砂浆拌合物性能 表4 试配砂浆的基本性能 八、水泥砂浆力学性能试验 表5 砂浆的抗压强度(MPa)

M20砂浆配合比设计步骤

M20砂浆配合比设计书(编号:---------) ------------------------------------------ ------------------------

M20砂浆配合比设计步骤 一、试配依据: 1、招标文件 2、图纸设计要求 3、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 4、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-90 5、《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086-2001 二、原材料: 1、水泥:使用福建三德水泥有限公司生产的P·O42.5水泥,其 各项指标检验如下 2、砂:使用-------------其各项指标检验如下

3、水:饮用水 三、配合比设计计算步骤: 1、试配强度(f mo)的确定:б取5.0,则 f mo=f2+0.645б=23.2Mpa 2、用水量:设计稠度为90~110㎜,取488㎏/m3。 3、水泥用量:根据规范要求取W/C为0.43取1134㎏/m3。 4、砂用量:每立方砂浆用砂取砂的堆积密度即为1520㎏/m3。 5、初步配合比为: 水泥: 砂: 水 1134 : 1520 : 488 1 : 1.34 : 0.43 6、根据初步配合比进行试拌检测其稠度,其指标满足设计要求,该配合比即为基准配合比。 7、在保持基准配合比用水量和容重不变的情况下,以基准配合比水泥用量分别增减10%的水泥用量拌制两个不同的水泥用量的配合比,进行稠度、强度和容重检验。 四、各项检验结果汇总见下表:

五、根据检验结果选定: 水泥: 砂: 水 1134 : 1520 : 488 1 : 1.34 : 0.43 为M20砂浆配合比试验室配合比。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

水泥砂浆配合比表44950

抹灰水泥砂浆配合比表 材料单位 1:1 1:2 1:2.5 1:3 32.5Mpa水泥吨 0.758 0.55 0.485 0.404 中砂立方米 0.760 1.100 1.200 1.200 水立方米 0.300 0.300 0.300 0.300 防水快凝砂浆配合比 名称配比(重量比) 水泥砂防水剂水 急凝灰浆 1.00 -- 0.69 0.44-0.52 中凝灰浆 1.00 -- 0.20-0.28 0.40-0.50 急凝砂浆 1.00 2.20 0.45-0.58 0.15-0.28 中凝砂浆 1.00 2.20 0.20-0.28 0.40 一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 砌筑砂浆配合比表 作者:未知来源:本站原创时间:2006-2-9 点击数:3516 【字体:小大】

请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 1.M5水泥砂浆的配合比是多少? 2.1:3水泥沙浆的重量控制? 3.C10混凝土的配合比?(按一般情况) 谢谢! wolfchild 新手上路 第1楼: UID zaiwu119 2007-04-28 05:07:00 作者:zaiwu119 M5.0配合比是水泥200 砂子1500 水280 C10 的配合比要根据材料的情况砂是含泥率!石子的超粒径! 一般的算步骤为: 第一,设计的塔落度! 地二,就是水灰比,求出水泥的用量! 地三石子+沙子+水泥+外加济=2400 第四请出石子+沙子的重量! 地五根据表求出石子的重量,沙子的重量 第六算出外加剂的用量(一般为水泥的1%,如果是液体另算) C10的如果是10厘米的实验块2000N的压力实验机压最底在225帕以上!在房建设中的水泥沙浆配合比是多少 在房屋建设中砖与砖之间的水泥砂浆一般的配合比是多少?民用的房屋顶一般是怎么处理的?房檐以下到地面有多高? 提问时间:2007-04-16 10:17:14

M5砂浆配合比设计报告

M5砂浆配合比设计 一、设计依据 1.1《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000(J65-2000)); 1.2《公路桥函施工技术规范》(JTJ041-2000); 1.3《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005) 1.4 常德市路网改项目招标文件及设计图纸 二、材料来源 2.1水泥:湖南石门特种水泥有限责任公司,壩道P.C32.5水泥。 2.2细骨料:河砂,属中砂,其各项指标详见下表 表1 2.3水:饮用水 三、砂浆配合比设计计算 3.1基本参数(稠度)的选择,根据检测规范及施工要求,选择砂浆设计稠度为30~50mm。 3.2 水泥用量 由公式:Qc=(fm,o-β)×1000/(α×fce) 其中fm,o-砂浆试配强度,取fm,o=f2+0.645σ=5+0.645×1.25=5.8MPa fce-水泥实际强度,取32.5MPa α、β-砂浆特征系数,取α=3.03、β=-15.09 由此通过计算得M5砂浆所用水泥重量为:212kg

3.3 砂用量确定 采用砂的堆积密度1522kg/m3 3.4 选取用水量 根据附表查得,取用水量为275kg/m3 水泥:砂:水=212:1522:275 四、砂浆配合比的试配、选择与确定 根据规范及经验,调整配合比时,增加及减少水泥用量10%,即水泥用量分别为191kg,233kg,配合比见(表-1) 根据以上表统计数据,综合考虑工地施工条件等情况,选用03组配合比见(表-2) 表-2 此配合比为实验室配合比,工地配合比施工应根据材料的含水量作相应的调整。 计算:试验:复核:监理: 第 1 页共2页 1

M5、M7.5水泥砂浆。常用混凝土的配合比

M5水泥砂浆的配合比: 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:%;水泥实际强度:MPa M5配合比(重量比):水泥:中砂=1:。每立方米砖砌体中,需要M5水泥砂浆是0.238m3,其中水泥67.59Kg;中砂354Kg (0.26m3) 水泥砂浆的配合比: 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:%;水泥实际强度:MPa 配合比(重量比)水泥:中砂=1:。每立方米砖砌体中,需要水泥砂浆是0.251m3,其中水泥77.31Kg;中砂373Kg(0.27m3) C20混凝土配合比 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级,实际强度. C20混凝土配合比(重量比):水泥:砂:碎石:水=1::: 其中每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg C25混凝土配合比 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级,实际强度.

C25混凝土配合比(重量比):水泥:砂:碎石:水=1::: 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 在实际施工过程中,砂浆、混凝土的配合比会因施工条件、材料条件的不同而变化,要根据实际情况进行现场调整。因此上述的配合比只是参考值。但变化的幅度不会太大。 C15:水泥强度:卵石混凝土水泥富余系数粗骨料最大粒径20mm 塔 罗度35~50mm 每立方米用料量:水:180 水泥:310 砂子:645 石子:1225 配合比为::1::砂率% 水灰比: C20:水泥强度:卵石混凝土水泥富余系数粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264 配合比为::1::砂率30% 水灰比: C25:水泥强度:卵石混凝土水泥富余系数粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:190 水泥:463 砂子:489 石子:1258 配合比为::1::砂率28% 水灰比: C30:水泥强度:卵石混凝土水泥富余系数粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm 每立方米用料量:水:190 水泥:500 砂子:479 石子:1231 配合比为::1:: 砂率28% 水灰比: 这个数量仅供参考哦~还要根据你的材料调整5 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为::1::

M15砂浆配合比设计报告

目录 1、参考文献 2、材料的选择 3、砂浆配合比基本参数(稠度)的选择 4、砂浆配合比所用水泥量的确定 5、砂浆水灰比的确定 6、砂浆骨料-砂重量的确定 7、砂浆配合比试配、选择与确定 8、附录

1、参考文献 1.1国内公路招标文件范本《技术规范》(1)(2); 1.2《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000(J65-2000); 1.3《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 1.4《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94。 2、所用材料的选择 根据浏东公路招标文件、技术规范的要求及实际料源供应情况(附试验、检测报告资料),我项目部选择材料为(表-1) 表-1 3、基本参数(稠度)的选择,根据检测规范及施工要求,选择砂浆设计稠度为50mm。 4、M15砂浆,所用水泥量的确定 由公式:Qc=(fm,o-β)×1000/(α×fce) 其中fm,o-砂浆试配强度,取fm,o=f2+0.645*σ=15+0.645*3.75=17.4MPa fce-水泥实际强度,取32.5MPa α、β-砂浆特征系数,取α=3.03、β=-15.09 由此通过计算得M15砂浆所用水泥重量见(表-2) 表-2 5、M15砂浆的砂用量确定 根据附表,砂实测堆积密度为1460kg/m3

表-3 6、砂浆配合比的试配、选择与确定 根据规范,调整配合比时,分别增、减水泥用量10%,即水泥用量分别为360kg,300kg,配合比见(表-4) 表-4 从表统计数据可见即经济又符合规范的配比见(表-5) 表-5 7、附录 7.1水泥物理性能试验报告(04-0871) 7.2细集料筛分试验记录表(CS307-A11B0001) 7.3细集料技术性能试验记录表(CS306-A11B0001) 7.4水泥(砂)浆配合比试验报告(CS314-A11B0012) 7.5水泥(砂)浆抗压强度试验记录表(CS322-A11B0010)

砌筑砂浆配合比设计方法

砌筑砂浆配合比设计方法 1.0定义和一般规定: 1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M 2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种 1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度表1

三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。 2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比

例。 2.2原材料要求: 2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,GB1344—92矿碴盐水泥要求,水泥的标号以砂浆的标号4~5倍为宜。 2.2.2砂宜用中示,并应过筛,不得含有草根等杂物。强度等级小于5MPa的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。 2.2.3石灰、生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,并使充分熟化,熟化时时间得少于7天。 沉淀池中贮存的石膏,应防止干燥,冻结和污染。严禁使用脱水化的石灰膏。 2.2.4水泥采用不含有害物质的洁净水。 3.1试配强度的确定:为保证砂浆强度有90%的保证率,砌筑砂浆的试配强度应为: RP =RO×1.15

RO —砂浆设计强度(MPa) 3.2水泥用量确定: Rp Qc= ×1000 (kg) K· Rc 式中: Rp —砂浆的配制强度(Mpa) Rc —水泥强度(Mpa) Qc —1m3砂浆水泥用量(kg) K —经验系数。见下表: K 值表

砌筑砂浆配合比设计规程JGJT98-2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设计规程JGJT98-2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设 计规程 S p e c i f i c a t i o n f o r m i x p r o p o r t i o n d e s i g n o f m a s o n r y m o r t a r J G J T98-2011 2011年

修订过程及主要内容 根据建设部文件建标〔2008〕102号“关于印发《2008年工程建设标准规范修订、修改计划(第一批)的通知》”要求,《砌筑砂浆配合比设计规程》从2008年4月开始进行修订,主编单位为陕西省建筑科学研究院及浙江八达建设集团有限公司,接到任务后,主编单位立即组建了编制组,确定了参编单位为:中国建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省第三建筑工程公司、山东省建筑科学研究院、浙江中技建设工程检测有限公司、嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司、浙江嘉善县建筑工程质量监督站、西安市建设工程质量安全监督站、西安天洋建材企业集团,编制人员为: ?李荣孙占利张秀芳赵立群刘军选徐鹏如王文奎何希铨金万春王转英袁永福钱建武张雪琴薛天牢金裕民徐建 黄春文毛国强何富林陈华沈文忠。 任务下达后通过电话、网络等方式各编制单位进行沟通,行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000颁布实施至今,距今已有10年之久,该标准对保证作为砌筑砂浆配合比设计规范在工业与民用建筑及 一般构造物中所采用砂浆的质量配合比设计中起到了重要的作用。但随 着建筑技术的发展,材料的更新换代以及其他标准的变化,特别是预拌 砂浆的蓬勃发展,通用硅酸盐水泥标准及建筑砂浆基本性能试验方法的 修订,都使该标准的继续使用出现了一些困难、可操作性差、工地现场 执行难度增大,因此,迫切需要对《砌筑砂浆配合比设计规程》进行修 订,以适应建筑技术的发展。根据这些主要问题2008年8月在西安召 开了编制组第一次工作会议,确定了编制大纲,明确了主要工作内容及 验证试验方案。在上述大量验证试验及调研的基础上,并参考国外先进 标准3月形成了初稿, 2009年三月在江苏省姜堰市召开了编制组第二次工作会议,编制组内部对初稿进行了充分的讨论、修改形成了征求意见 稿,会后,主编单位根据会议要求及各单位的补充实验对征求意见稿进 行了修改,并通过网络在编制组内部进行充分沟通形成了征求意见稿定 稿, 2009年7-8月全国范围内开始征求意见工作,收到来自上海、北京、山东、浙江等全国各地从设计、施工、检测等科研机构、施工单位、大 专院校的专家的宝贵意见。针对这些意见我们又认真研究,并进行了相 应的补充验证试验,最终确定了送审稿的内容。 原标准分五章: 1、总则; 2、术语、符号;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比计算与确定(5.1 水泥混合砂浆配合比计算;5.2 水泥砂浆配合比选用;5.3 配合比试配、调整与确定); 本规程用词说明。 新标准分五章: 1、总则; 2、术语;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比的确定与要求(5.1 现场配制砌筑砂浆配合 比的试配要求;5.2 预拌砂浆配合比的试配要求;5.3砌筑砂浆配合比 试配、调整与确定);本规程用词说明;引用标准名录;附:条文说 明。 此次修订的主要内容: 1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容; 2. 根 据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆稠度进行了调整; 3. 在砂浆强度等

砌筑砂浆配合比设计规程jgjt98-(完整版)教学资料

砌筑砂浆配合比设计规程J G J T98- 2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设 计规程 S p e c i f i c a t i o n f o r m i x p r o p o r t i o n d e s i g n o f m a s o n r y m o r t a r J G J T98-2011 2011年 修订过程及主要内容

根据建设部文件建标〔2008〕102号“关于印发《2008年工程建设标准规范修订、修改计划(第一批)的通知》”要求,《砌筑砂浆配合比设计规程》从2008年4月开始进行修订,主编单位为陕西省建筑科学研究院及浙江八达建设集团有限公司,接到任务后,主编单位立即组建了编制组,确定了参编单位为:中国建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省第三建筑工程公司、山东省建筑科学研究院、浙江中技建设工程检测有限公司、嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司、浙江嘉善县建筑工程质量监督站、西安市建设工程质量安全监督站、西安天洋建材企业集团,编制人员为: ?李荣孙占利张秀芳赵立群刘军选徐鹏如王文奎何希铨金万春王转英袁永福钱建武张雪琴薛天牢金裕民徐建 黄春文毛国强何富林陈华沈文忠。 任务下达后通过电话、网络等方式各编制单位进行沟通,行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000颁布实施至今,距今已有10年之久,该标 准对保证作为砌筑砂浆配合比设计规范在工业与民用建筑及一般构造物中所采用砂浆的质量配合比设计中起到了重要的作用。但随着建筑技术的发展,材料的更新换代以及其他标准的变化,特别是预拌砂浆的蓬勃发展,通用硅酸盐水泥标准及建筑砂浆基本性能试验方法的修订,都使该标准的继续使用出现了一些困难、可操作性差、工地现场执行难度增大,因此,迫切需要对《砌筑砂浆配合比设计规程》进行修订,以适应建筑技术的发展。根据这些主要问题2008年8月在西安召开了编制组第一次工作会议,确定了编制大纲,明确了主要工作内容及验证试验方案。在上述大量验证试验及调研的基础上,并参考国外先进标准3月形成了初稿, 2009年三月在江苏省姜堰市召开了编制组第二 次工作会议,编制组内部对初稿进行了充分的讨论、修改形成了征求意见稿,会后,主编单位根据会议要求及各单位的补充实验对征求意见稿进行了修改,并通过网络在编制组内部进行充分沟通形成了征求意见稿定稿, 2009年7-8 月全国范围内开始征求意见工作,收到来自上海、北京、山东、浙江等全国各地从设计、施工、检测等科研机构、施工单位、大专院校的专家的宝贵意见。针对这些意见我们又认真研究,并进行了相应的补充验证试验,最终确定了送审稿的内容。 原标准分五章: 1、总则; 2、术语、符号;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比计算与确定(5.1 水泥混合砂浆配合比计算;5.2 水泥砂浆配合比选用;5.3 配合比试配、调整与确定);本规程用词说明。 新标准分五章: 1、总则; 2、术语;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比的确定与要求(5.1 现场配制砌筑砂浆配合比的试配要求;5.2 预拌砂浆配合比的试配要求;5.3砌筑砂浆配合比试配、调整与确定);本规程用词说明;引用标准名录;附:条文说明。 此次修订的主要内容: 1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容; 2. 根据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆稠度进行了调整; 3. 在砂浆强度等级上去掉了 M2.5增加了M25和M30两个等级; 4.取消了分层度指标,增加了砂浆保水率 的要求;5.根据不同气候区提出了砌筑砂浆抗冻性要求;6.增加了根据砂浆表观密度实测值及理论值校正砂浆配合比的步骤;7.将砂浆试配强度计算公式修改为?m,0= k?2。

砂浆配比设计书(M7.5)

M7.5水泥砂浆 配合比设计说明书 编制: 复核: 审核: 日期:二○一三年三月三十日

M7.5水泥砂浆配合比设计说明 一、设计要求:水泥砂浆强度等级 f为M7.5 ,施工稠度为30~50 mm,使用部 2 位为砌筑。 二、采用质量标准 1、招标文件《技术规范》 2、施工设计图纸 3、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 4、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 5、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 三、采用试验操作规程 1、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 2、《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005 2、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 四、原材料来源及试验结果 1、水泥:采用湖南南方水泥有限公司生产的兆山牌P.C32.5水泥,经检验,其 2、细集料采用宁響砂场生产的中砂,经检验,各项性能指标见下表:

3、水:生活用水 五、配合比设计 (一)、确定初步配合比 1、确定配制强度0,m f =k 2f =1.2×7.5 =9.0(根据施工水平k 值取1.20) 0,m f —砂浆的试配强度(MPa ),精确至0.1MPa; 2f —砂浆强度等级值(MPa ) ,精确至0.1MPa; k —系数,按表5.1.1取值。 2、计算水泥用量: 1)每立米砂浆中的水泥用量,按下式计算: )/()(10000,ce m c f a f Q ?-=β =1000(9+15.09)/(3.03×32.5) =245

式中: c Q——每立方米砂浆的水泥用量(kg),精确到1kg; ce f——水泥实测强度(MPa),精确至0.1MPa; a、β——砂浆的特征系数,其中a取3.03、β取-15.09。 2)、每立方米砂浆中的砂用量,干燥状态下的堆积密度为1544kg;3)、每立方米砂浆中的用水量,根据砂浆稠度等要求选用265kg; (二)、调整配合比 调整一:c Q取220kg,砂取1544kg,用水量根据稠度要求作适当调整;调整二:c Q取268kg,砂取1544kg,用水量根据稠度要求作适当调整;(三)、试拌校正 1、按第一种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.464:9.264:1.59,测定稠度42mm,实测容重为2040Kg,则 2053Kg-2040kg=13kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。标准养生,进行砂浆抗压强度检测, 28天抗压强度为:8.6Mpa。 2、按第二种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.32:9.264:1.59,测定稠度为48mm,实测容重为2050Kg,2053kg-2050kg=3kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。经标准养生,进行混凝土抗压强度检测,其28天抗压强度为:5.6 Mpa。 3、按第三种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.61:9.26:1.59,测定稠度为40mm,实测容重为2010Kg,则2053Kg-2020Kg=23Kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。标准养生后,进行混凝土抗压强度检测,其28天抗压强度为:10.0Mpa。 (五)、确定设计配合比 根据JGJ/T98-2010第5.3.4条,试配强度、和易性要求等均符合规范要求的 第三种配合比为砂浆设计配合比,即每立方米材料材料用量为m c0:m s0 :m w0 =268: 1544:265。

常用水泥砂浆配合比

M10水泥砂浆配合比为:每立方米砂浆用水泥275KG、河砂1450KG、水320KG,配合比为:1::;M5混合砂浆每立方米用水泥250KG、河砂1450KG、灰膏100KG、水280KG,配合比为1::: 一、M5: 1、每m3砂浆含325#水泥236Kg、中(粗)砂; 2、每m3砂浆含425#水泥211Kg、中(粗)砂; 二、: 1、每m3砂浆含325#水泥292Kg、中(粗)砂; 2、每m3砂浆含425#水泥261Kg、中(粗)砂; 三、M10: 1、每m3砂浆含325#水泥342Kg、中(粗)砂; 2、每m3砂浆含425#水泥305Kg、中(粗)砂. M10砂浆就是过去的100号水泥砂浆。就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了。 配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的普通硅酸盐水泥、中砂配M10砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂:水183kg。这个配比就包括了水。但常常有用体积比的,如1:1;1:3

等,对水的要求就没有那么严格,只要试验结果满足相应强度等级就可以了。 水泥砂浆、24cm砖墙每m2需要多少水泥、砂子和砖*半斤八两* 回答:3 人气:6 解决时间:2009-09-09 17:50 水泥35公斤,砂子120公斤,标准砖128块。 灰缝厚度施工规范规定为8~12mm,砖53*115*240mm,按宽一米、高一米计算: 宽方向1000/(240+10)=4 高度方向1000/(53+10)=16 每平方240砖墙用砖量为:4*16*2=128块 每平方240砖墙用砂浆量为:1*1**.053*.115*.24=立方米 上述为理论消耗量,实际用量要加点消耗系数。 按十皮砖满丁满条计算,皮数竿所画灰缝厚度范围,常用为1cm,按1cm灰缝计那麽十皮砖为63cm(砖规格为240*115*53mm) 1米长24砖墙十皮砖的砂浆净用量是 水平灰缝:1***10=立米。 纵向竖缝:***8*5+***4*5=立米。

M砂浆配合比报告

M砂浆配合比报告 The latest revision on November 22, 2020

S217旌德段路面大中修工程 砂浆配合比设计报告 () 批准: 校核: 试验: S217蔡雄路旌德段路面大中修项目工地临时试验室 二0一五年八月

S217蔡雄路旌德段路面大中修 砂浆配合比设计 该工程挡土墙砂浆进行配合比设计。其原材料采用宁国中砂,海螺P·级水泥。砂浆配合比设计如下: 一、试验依据 1、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2、《公路工程水泥硂及水泥硂试验规程》JTG E30-2005 3、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4、《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、原材料试验 原材料均由委托方送样。根据委托方要求,水泥原材料只进行标准稠度用水量、初,终凝时间、安定性、胶砂强度四项指标试验;砂只进行筛分、容量、含泥量试验。 <1>水泥:按《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007进行标准稠度用水量、初、终凝时间、安定性、胶砂强度四项指标试验,结果见下表:

海螺P·级水泥检测结果表 <2>砂:按《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005进行筛分、容重、含泥量试验,结果见下表: 砂筛分结果 砂容重、含泥量试验结果表

三、配合比设计计算 根据《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T 98—2010 (1)其参数计算选择如下: K= f m,0= m c0=245k g/m3 m w0=240k g/m3 m s0=1468k g/m3 (2)经过计算得初步配合比为(kg/m3): C : S : W=245:1468:240 四、砂浆试块制作及试压 经过理论计算及试拌,将配合比调整如下(kg/m3): : C : S :W = 270:1468:240 根据上述配比,经过人工拌和,人工成型的砂浆试件在标准养护条件下养护28天其抗压强度见下表 五、建议配合比(kg/m3): C : S : W = 270:1468:240 施工过程中,应按配合比设计要求,严格控制原材料质量,进行浆砌边沟施工。 二〇一五年八月二十八日