文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于施工现场临时用电的说明

关于施工现场临时用电的说明

关于施工现场临时用电的说明
关于施工现场临时用电的说明

施工现场临时用电监理实施细则

受上海艾帝尔公司委托,我公司实施施工阶段的工程监理,为保证工程顺利进行,确保安全生产,特编制施工现场临时用电安全监理实施细则,作为指导本工程的监理依据。

一、监理工作依据

1、监理委托合同;

2、建设单位与施工单位签订的《施工承包合同》;

3、依据的工程规范;

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

《建设工文件归档整理规范》(GB/T50326-2001);

二、监理范围

1、工程概况

上海艾帝尔实业发展有限公司的IDEA项目工程位于青浦开发区北盈路东北侧,东大盈港西侧,距东大盈港约29米。地上总建筑面积约26120㎡,地下室建筑面积约11100㎡。全框架结构的研发厂房。

2、工程建设相关单位:

建设单位:上海艾帝尔实业发展有限公司

施工单位:中太建设集团股份有限公司

监理单位:上海欣发建设工程监理有限公司

三、监理内容

1、审查施工单位申报的施工现场临时用电专项施工方案,分析专项施工方案是否符合国家强制标准及安全用电规范;

2、审查施工单位电力作业人员资格是否符合要求,是否持证上岗;

3、检查施工单位用于本工程的电力材料质量是否符合规范要求,质保证明材料是否齐全,电气设备的铭牌、标志是否齐全。对不合格的电力材料禁止在本工程中

使用;

4、检查施工单位临时电路架设是否符合规范要求;

5、督促检查施工单位建立有效的用电安全保证体系,严格按规范要求操作,按批复的临时用电安全实施方案组织实施;

6、督促施工单位建立日常检查制度,确保安全生产,杜绝电力事故发生;

四、监理工作制度:

1、值班监理人员每日填写监理日记;

2、由安全监理工程师每天对施工现场临时用电设施进行专项检查,发现问题及时下发通知要求施工单位进行整改;

3、签证、表格、有关信函等文件资料均须归档;

4、加强动态跟踪监理检查,保证工地安全用电处于受控状态;

五、临时用电安全监理

做好施工临时用电的安全监理主要控制施工临时用电线路架设、接地保护和防雷保护、电气设施及照明设施施工质量的检查。

控制要点如下:

1、临时线路

⑴电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介

质腐蚀。

⑵线路路径的选择应合理,应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带,避开热力管道、河道和施工中交通频繁等场所。

⑶施工现场内低压架空线路应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设,不得直接绑在电杆、树木、脚手架上,不得拖拉在地面上;埋地敷设时必须穿管,管内不得有接头,管口应密封。

⑷导线截面选择应保证导线中负荷电流不大于导线允许载流量,线路末端的允许电压降不大于额定值的5%。

⑸电缆直接埋地敷设深度不应小于0.7m。

⑹埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

2、接地保护和防雷保护

2.1接地保护

⑴施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采取保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT系统)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。

⑵用于本工程的施工机械混凝土(砂浆)搅拌机、钢筋加工、木工加工设备必须采取可靠的接地保护措施。

⑶保护地线或接地零线应并联接地,禁止串联接地或接零。

⑷施工现场不装设低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器而利用原有供电系统时,用电设施应根据原系统要求作保护接零或保护接地

⑸保护地线或保护零线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂。

2.2防雷接地

⑴变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙;

⑵正在施工的打桩机、塔吊等应设置防雷保护设施。

⑶如做人工接地体采用Ф48×2.5m钢管,接地体采用40×4扁钢,埋深0.8m。

3、电气设备

3.1配电箱和开关箱

⑴配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修;

⑵落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不能堆放杂物;

⑶配电箱和开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下端或侧面,电源的引出线应穿管并设防水龙头;

⑷配电箱和开关箱内的电线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接

⑸具有3个回路以上的配电箱应设总隔离开关及分隔离开关。每一个分路不应

接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上的作业班组使用;

⑹照明、动力合一的配电箱应动力和照明分路配电;

⑺配电箱、开关箱内安装的隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电(断路)保护器等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象;

3.2熔断器和插座

⑴熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得削小或合股使用,严禁用金属丝代替熔丝;

⑵熔体应有保护罩,管型熔断器不得无管使用;有填充材料的熔断器不得改装使用;

⑶熔体熔断后,必须查明原因并排除故障后方可更换,装好保护罩后方可送电;

⑷更换熔体时严禁使用不合格的熔体代替

⑸插销和插座必须配套使用。

3.3电焊机

⑴布置在室外的电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好地方,焊接现场不得有

易燃易爆物品;

⑵交流电焊机一侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,其长度不宜大于5m,

电源进线处必须设置防护罩;

⑶交流电焊机械应装配防二次侧触电保护器;

⑷电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制;

⑸电焊把钳必须绝缘良好;

⑹电焊机二次侧引出线宜采用防水橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m;

⑺使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事电焊作业。

4、照明设施

⑴照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合国家有关标准的规定;

⑵照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m,安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头;

⑶办公室、宿舍、工作棚内照明线,除橡套软电缆和塑料护套线外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙壁上应套绝缘管;

⑷照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接帮挂有金属构架上。在脚手架上按照临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应加木横担和绝缘子。

⑸照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。

⑹照明灯具与易燃物之间应保持安全距离,普通灯具不宜小于30cm,聚光灯和碘钨灯等高热灯具不宜小于50cm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。

5、安全事故处理

凡安全事故必须由施工单位填写事故报告向相关单位提交

1、一般事故由现场监理工程师负责组织有关方面对事故进行调查,分析并研究决定处理方案,经设计院、总监和建设单位同意后实施;

2、重大事故由建设单位组织有关方面包括监理组参加调查、分析,最后作出处理决定并责成责任方向有关单位报告,必要时总监在征得建设单位领导同意后签发停工通知单;

3、事故责任方对事故处理负责,监理工程师监督事故处理技术方案的实施,并配合有关方对处理结果进行检查验收。

六、用电安全技术管理

1、临时用电设施投入使用前,施工单位应建立健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构和专业班组的职责;

2、施工单位应建立健全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必须熟悉操作运行规定;

3、施工单位必须建立用电安全岗位责任制,明确安全用电负责人;

4、用电设施的运行和维护人员须符合有关规范要求具备的条件;

5、各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入检查日记内,检查频率和次数符合下述要求:

⑴低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少应每周检查1次;

⑵配电盘应每班巡视检查1次;

⑶架空线路的巡视和检查,每季至少检查1次;

⑷500V以下的铁壳开关及其他不能直接看到刀闸的开关,应每月检查1次;

6、室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪霜、雾等恶劣天气时,应加强对电气设施的巡视和检查,巡视和检查时应穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针;

7、电气设备和线路的停电检修,应符合下述要求:

⑴一次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器;

⑵设备或线路切断电源并经验电缺无电压后,方可装设接地线,进行工作;

⑶工作地点均应挂设相应的标示牌;

8、用电安全管理应符合下述要求:

⑴现场需要用电时,必须提前提出申请,经批准后方可由专业电工进行接引,现场应有专人监护;

⑵严禁非电工拆装电气设施,严禁乱拉乱接电源;

⑶配电室和现场的开关箱应加锁;

⑷用电设施旁应树立“安全用电、以防触电”等警示标志;

⑸接地装置应经常进行检查;

临时用电安全知识

临时用电安全知识 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

临时用电安全知识 一、配电箱及开关箱 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱统一为亮黄色。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸一漏一箱”制,不得设置分路开关,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 8、施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合下列规定: (1)在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于。

(2)总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于(≤)。 9、配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 10、配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 二、接地、接零、防雷 1、施工用电基本保护系统应符合以下规定: (1)施工现场采用TN—S接零保护系统。 (2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S接零保护系统,且应独立设置。 2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定: (1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。 (2)保护零线应符合下列规定:

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

施工现场临时用电各注意事项

[分享]施工现场临时用电各注意事项,很全面!发表于8分钟前1条回复13次阅读筑龙币 +50 搜索相似帖复制链接 只看楼主 筑龙币+50 筑龙建筑施工 标签:临时用电施工现场建筑施工 施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用,之后便拆除,期限短暂,又称临时用电。 另外,施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。 下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

一、临时用电 内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业;

12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。

1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。 1.12 用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清 1.13 电箱管理规定 非电工人员,严禁乱接电气设备。 工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

水上、高处、钻孔桩及临时用电安全注意事项

水上作业安全注意事项 1、水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。 2、严格落实水上作业安全技术措施,未经落实时不得进行施工。作业平台上需备足并正确放置救生设备(救生衣、救生圈、救生绳等)。 3、高处及水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。 4、水上作业人员,必须经过专业技术培训,做到持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5、对水上作业的安全防护设施必须经常检查,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 6、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。水上作业平台上所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中平台应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、雨雪天气进行水上平台作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

8、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后,应对海上作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 9、因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,施工及安全负责人必须签字同意,并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。 10、水上作业平台周边必须设置防护栏杆,如设置防护栏杆有困难的,工人作业必须系安全带。 11、护筒、钻孔桩等孔洞上口必须设置防护栏杆或稳固的盖件,人员出入多的地方还应加设安全标志。 12、攀登的用具,结构构造必须牢固可靠,梯子底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应有固定措施。梯子在工人上下时不得摇摆,人员感觉要平稳。 13、水上作业应有牢固的立足作业平台,临边防护要符合规定。 14、在工程作业船舶已施工完毕或正在施工的水上墩位上设置障碍物夜间警示灯。施工船舶设置明显的标志。照明灯具加装遮光设施,防止眩光干扰船舶的航行。。 15、便桥与平台在使用期间,对脱焊、结构变形较大或存在安全隐患的部位需要及时维修和加固,保证结构安全。

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项 施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工现场临时用电专项方案 编制目的 广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目主体工程施工,为了提供主体施工过程及后期机电安装、装修等工程用电,特编制此方案。此用电方案对土建、安装、装修等整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目整个施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥ 4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护:

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工临时用电规范(新)

工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须山中方到场。 2、有关人员应做到如下儿点: (1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。 (2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下儿点: (1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2)、使用设备前?必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (4)、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。 二、用电线缆的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。 3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。 1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 3)保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。 4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 5)重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 6)保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。 4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱釆用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5mm。 (2)、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。 2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。 (1)、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。 (2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。 (3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黃/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。 (2)、配电箱,开关箱内应釆用铜线,保护零线采用绝缘铜线。 4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。 (2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N”,“PE”。 5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在1.3?1.5米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0. 6?1. 0米间。 6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。 7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。 8、配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。 2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器。 3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。 4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2. 4米。 五、防灾、防爆、防雷措施: 1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Q。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡220米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Q,以防雷击伤人。 2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

施工现场临时用电安全常识图片教学内容

建筑工地现场防火安全制度 1)木工棚(间)防火安全制度 1、木工棚(间)严禁吸烟,严禁动用明火。 2、照明灯具应符合防火安全要求,不准乱拉乱接电线。 3、操作人员停止作业离开前必须将木屑、刨花清理干净,并切断电源。 4. 按规定配置相应种类和数量的消防器材,挂放在醒目的地方,并定期检查保养,保持完好有效。 2)氧气、乙炔仓库防火安全制度 1、仓库内严禁吸烟,严禁存放其它危险物品和杂物。 2、仓库周围严禁动用明火。禁止堆放阻碍物,保持道路畅通。 3、不准戴有油污的手套动用氧气、乙炔瓶,搬运时不得混放、敲击、碰撞、抛卸、滚滑。 4、氧气、乙炔瓶必须分开存放,气瓶必须挂有明显的“空”、“满”标志。氧气 5、仓库必须落实有效的通风、隔热措施,门锁必须使用三保险锁。 6、配置相应种类和数量的消防器材,挂放在醒目的地方,定期检查保养,保持完好有效。 3)材料仓库防火安全制度 1、仓库周围未经许可,严禁动用明火。严禁堆放物品。 2、仓库内严禁吸烟及使用电加热器具。 3、仓库内照明灯具应符合防火安全要求,严禁乱拉乱接电线。 4、互相作用或灭火方法相抵触的物资不得混放。 5、仓库工作人员下班时应进行防火安全检查,切断电源,关窗锁门,确认无隐患后,方可离开。 6、按规定配置相应种类和数量的灭火器材,挂放在醒目地方,定期检查保养,保持完好有效。 4)油漆仓库防火安全制度 1、仓库内严禁吸烟,挂有醒目的禁烟标志。 2、仓库周围未经许可,严禁动用明火,严禁堆物,保持道理畅通。 3、不同性质的油漆应分类堆放,不得混放。严禁储存其他易燃易爆物品。 4、仓库内照明灯具必须符合防爆、防火安全要求,严禁乱拉乱接电线。 5、仓库工作人员离开时应进行防火安全检查,切断电源,关窗锁门,确认无隐患后,方可离开。 6、按规定配置相应种类和数量的灭火器材,挂放在醒目地方,定期检查保养,保持完好有效。 5)配(变)电间防火安全规定 1、配(变)电间周围严禁堆物,保持道路畅通。

施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护

施工现场临时用电方案最新版

施工现场临时用电方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 云南明威电力工程有限公司 2016年8月

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82 电力建设安全工作规程 5、GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 6、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 7、GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 8、GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

二、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv 以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。 6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 三、接地与防雷 1、本工程施工现场用电采用接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。 2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

施工现场临时用电安全技术规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电安全技术规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2391-80 施工现场临时用电安全技术规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、临时用电管理 临时用电组织设计:施工现场临时用电设备在5台以上或设备的总容量在50kw以上者必须编制临电组织设计,其内容主要包括:通过现场勘测确定电源接线点、变电站位置、主要用电设备位置和线路走向;经过负荷计算确定变压器的容量和数量;设计配电系统和防雷装置;确定具体的防护措施;制定安全用电和电器防火措施;制定专项安全预案。临时用电组织设计在施工过程中需要变更时必须履行严格的“编制、审核、批准”程序,并补充齐全相关的图纸和资料。 二、施工现场临时用电外电线路的架设与防护要求 (一)架空的外电线路必须采用绝缘导线,必须

架设在专用的钢筋混凝土电杆上,线路要平顺,垂度要一致,相线截面应满足载流量、机械强度和跨越的具体要求;N线和PE线截面应不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同;架空线路的档距、距地面的垂直高度、相序排列、线间距及其安全距离按《施工现场临时用电安全技术手册》6.1的要求执行;架空线路在跨越公路和施工便道的前后方均应设立限高标志或限高警示,架空线路的出线点必须安装短路和过载保护。 (二)电缆线路必须按《施工现场临时用电安全技术手册》6.2的要求埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀,施工现场的电缆必须采用铠装电缆;电缆中必须包含全部工作芯线和保护线的芯线,电缆的出线点也必须要安装短路和过载保护器。 三、施工现场临时用电的配电规范和要求 施工现场临时用电配电必须采用三级配电二级保护系统和TN-S接零保护系统(三级配电和TN-S接零

工地临时用电安全教育课件参考文本

工地临时用电安全教育课 件参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工地临时用电安全教育课件参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 教育目的: 通过入场安全教育,使工人认识到施工现场的临时用 电的危险无处不在,认识到建筑是一个高危行业。通过入 场安全教育,让工人学习到施工现场相关的安全用电知 识,避免施工现场临时用电的安全事故发生。 教育重点: 新工人入场安全教育(临时用电篇),教育重点主要 放在施工现场临时用电的管理,严禁工人私拉乱接,各种 电气设备、手动工具用电必须由专职电工接线。 教育方法: 通过多媒体演示、现场讲解及现场提问等方式将教育 重点传授给工人。

教育时间: 时间30-40分钟。 教育效果: 通过新工人入场安全教育,工人们认识到了施工现场临时用电的危险性,学习到了施工现场临时用电相关的安全常识,使工人们的安全意识得到提高。 教育过程 一、告诉工人们电流对人体有那些危害,让工人知道电的危险性。 1.一般认为:电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性比较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。 2.触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。 3.电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤

施工现场临时用电组织设计(ok)

目录 一、工程概况3 二、编制依据4 三、N1线路用电计算4 1、施工机具4 2、供电系统设置4 3、确定用电负荷:5 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:6 5、选择总箱的进线截面及进线开关:10 6、临时供电施工图10 四、N2线路用电计算12 1、施工机具12 2、供电系统设置13 3、确定用电负荷:14 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:18 5、选择总箱的进线截面及进线开关:40 6、绘制临时供电施工图40 五、N3线路用电计算51 1、施工机具51 2、供电系统设置52 3、确定用电负荷:53 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:56 5、选择总箱的进线截面及进线开关:73 6、绘制临时供电施工图74 六、施工临时用水计算书83 1、工程用水量计算:84 2、机械用水量计算:84 3、工地生活用水量计算:85 4、生活区用水量计算:85 5、消防用水量计算:85 6、施工工地总用水量计算:85 7、供水管径计算:85 七、安全用电技术措施86 1、安全用电技术措施86 2、安全用电组织措施91 八、安全用电防火措施96 1、施工现场发生火灾的主要原因96 2、预防电气火灾的措施97 九、防雷装置设计98

十一、附图100 施工临时用水用电施工方案

一、工程概况 工程名称:国平·时代天街1#地块 工程地址:武隆县中堆坝 建设单位:重庆国平物业开发有限公司 设计单位: 重庆源道建筑规划设计有限公司 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 勘察单位:中国建筑西南地勘设计研究有限公司 施工单位: 重庆森佑建筑工程有限公司 质量监督单位:武隆县建设工程质量监督站 安全监督单位:武隆县建设工程安全监督站 承包方式:采用总承包管理责任制,由投标人对分包单位进行总体协调管理 施工承包范围:按施工承包合同范围 工期目标:520天日历工期 质量目标:一次验收合格 安全文明目标:创建重庆市安全文明工地 开工日期:以合同约定及开工报告为准 完工日期:以合同约定及开工报告为准 建设规模:总建筑面积84194.59m 2,其中住宅44691.46 m 2,车库18635.74 m 2,商业20641.36