文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基床抛石施工方案 3.4

基床抛石施工方案 3.4

基床抛石施工方案 3.4
基床抛石施工方案 3.4

海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程水工工程

泵房、引桥、5万吨级泊位

基床、护底抛石与夯实施工方案

编制单位:中交四航局洋浦工程项目经理部

技术负责人:

编制人:

编制日期:

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (2)

2.1、工程简介 (2)

2.2、工程环境 (2)

2.2.1、地理位置 (2)

2.2.2、自然条件 (3)

2.2.2.1、气象条件 (3)

2.2.3、工程地质 (4)

三、施工方法 (5)

3.1、施工顺序 (5)

3.2、总体施工工艺流程 (5)

3.3、抛石施工前准备 (6)

3.4、测量控制 (6)

3.5、抛石与夯实配备船机 (6)

3.6、抛石施工方法 (6)

3.7、夯实施工 (8)

四、施工工期及计划 (9)

五、投入船机设备计划 (9)

六、质量控制保证体系 (9)

6.1、质量方针 (9)

6.2、管理职责 (10)

6.3、质量检验工作流程图: (12)

6.4、保证质量的控制、管理流程 (13)

6.5、质量保证措施 (13)

七、安全保证措施 (14)

7.1 安全生产的原则和目标 (14)

7.2 安全控制措施 (14)

八、环境、健康控制措施 (17)

海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程水工工程(海水泵房、引桥墩、5万吨级码头)

基床、护底抛石与夯实施工方案

一、编制依据

1.1、海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程水工工程招投标文件、补遗说明书及招标文件答疑书。

1.2、相关规范

(1)、交通运输部《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)

(2)、交通部《海港水文规范》(JTJ215-98)

(3)、建设部《工程建设标准强制性条文(水运工程部分)》

(4)、交通运输部《水运工程施工通则》(JTS201-2011)

(5)、《水运工程测量规范JTJ203-2001》

(6)、《重力式码头设计与施工规范JTS167-2-2009》

(7)、水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)

(8)、中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号)

(9)、中华人民共和国环境保护法

(10)、中华人民共和国海洋环境保护法

(11)、经业主确认的施工企业标准、规程和规定。

1.3、施工图纸

海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程海水泵房、引桥、5万吨级码头相关图纸。

二、工程概况

2.1、工程简介

海南省洋浦港油品码头及储运设施工程是海南省的重点建设项目,位于洋浦经济开发区神头港区,主要水工工程包括30万吨泊位、5万吨泊位、码头引桥、横堤、码头引堤、码头控制室,码头消防泵房及疏浚等。

本工程包括海水泵房、引桥墩、5万吨级码头的基床及护底抛石。其中基床抛石海水泵房2459.68 m3、引桥墩50985.48 m3、5万吨级码头25963.27 m3,总共抛石79408m3。基床用石规格为10~100kg块石,采用未风化、无裂缝且不成片状的岩石,石料浸水饱和抗压强度不小于50Mpa。

护底抛石海水泵房1584.53 m3、引桥墩22638.18 m3、5万吨级码头7348.22m3,总共抛石31570.93m3。护底用石规格为200~300kg块石,采用未风化、无裂缝且不成片状的岩石,石料浸水饱和抗压强度不小于50Mpa。

2.2、工程环境

2.2.1、地理位置

本工程位于海南岛的西北部儋州辖属海岸线上,位于洋浦港神头港区北部,已建中石化海南炼化30万吨级原油码头北部。陆域处于海南省西部工业圈集群的中部,洋浦经济开发区。基床抛石工程的具体位置见下图2-1。

图2-1:基床、护底抛石工程位置图

2.2.2、自然条件

2.2.2.1、气象条件

本区属热带季风海洋性气候,全年暖热。受海洋调节影响,冬季干燥少雨,夏季湿润多雨。热带气旋影响较频繁。

2.2.2.2、水文条件

2.2.2.2.1、潮位

根据当地相关潮位资料得知本工程位置的潮位特征值如下:

最高潮位 4.18m(2009年5月27日)

平均高潮位 2.62m

最低潮位0.14m(1979年12月23日)

平均低潮位 1.00m

平均潮位 1.79m

平均潮差 1.62m

最大潮差 3.56m

平均涨潮历时12.45h

平均落潮历时9.38h

2.2.2.2.2、水位

设计水位(洋浦理论最低潮面)

设计高水位 3.45m;

设计低水位0.54m;

极端高水位 5.07m;

极端低水位-0.52m;

乘潮水位:乘潮历时1小时,2.12m(保证率为90%的高潮乘潮水位);

乘潮历时2小时,1.93m(保证率为90%的高潮乘潮水位)。

2.2.2.2.3、波况

本工程海区神尖角附近,2004年11月~2005年10月曾进行了为期一年的短期波浪观测,波浪观测浮标位于陆岸西向海域-20m水深处,距岸约3.75km。据实测资料统计,常浪向为NE向,出现频率为11.24%,H1/10≥2.1m的出现频率为0.68%;次常浪向为NNE,频率为10.10%,H1/10≥2.1m的出现频率为0.59%。强浪向为WSW,实测最大波高7.1m,是2005年第18号台风“达维”影响所致。工程海域年平均波高为0.34m。以风浪为主,大约占80%(夏季多达90%,冬春季约占70~80%),风涌混合浪占20%左右。

2.2.2.2.4、海流

本海域潮流属正规全日潮流,呈往复流性质。涨潮流向为NNE,落潮流向为SSW,基本顺着等深线走向。最大流速出现在半潮面附近,最小流速出现在高低平潮附近的憇流时段。大潮流速大于中小潮流速,大潮落潮流速大于涨潮流速,中小潮时则相反。上层流速大于底层流速。涨流历时大于落流历时,流速由近岸浅水区向深水区逐渐增大。实测最大流速为1.10m/s,出现在神尖角西北向,水深-24m处。

2.2.3、工程地质

2.2.

3.1区域地质构造

拟建场区处在海南岛弯隆构造边缘,介于雷州半岛至海南岛北部自流水盆地的南沿地带,属台地地貌,地面起伏不大,海拔大都为10~20m,台地基底地层为“湛江组”砂层(岩)、粘性土层,其间和其上夹杂和覆盖着厚度不等的玄武岩等火山岩。区域内无大的地质构造运动,现代海岸线稳定。

2.2.

3.2场区岩土层分布及其工程地质性质

经初勘钻孔揭露,场区勘探深度内的地层为第四系全新统、早更新统海相、冲洪积相沉积层,岩性为淤泥、砂混贝壳及砂岩碎块、粘性土,并见有玄武岩、砂岩、凝灰岩等。

依据土层的地质时代、成因、岩性、分布规律和物理力学性质,将土层分为5个工程地质大层:①淤泥(Q4m)、珊瑚礁,砂(Q4);②砂混贝壳、淤泥、砂岩碎块(Q1al+pl);③粉质粘土、中、粗砂、砂岩、凝灰岩、玄武岩;④粘土(Q1al+pl);⑤粘土(Q1m)、夹粘土混砂(Q1m)、薄层砂岩、凝灰岩。

三、施工方法

3.1、施工顺序

抛石施工顺序如下:海水泵房→引桥21-23#墩→5万吨码头→引桥24-35#墩,按墩为单位进行施工。

3.2、总体施工工艺流程

图3-2抛石施工工艺流程图

3.3、抛石施工前准备

1、抛石前进行技术、安全交底。

2、抛石前检查基槽尺寸、水深有无变动,如有显著变动或回淤应进行处理。

3、设立施工水文尺,定期观测水位并记录。

4、施工人员施工前要认真领会图纸要旨。

3.4、测量控制

根据设计断面尺寸设立纵横向导向标,定位方驳配置GPS定位仪,通过校核纵向导标和GPS定位系统控制分层基床顶部宽度和方向;通过水砣打水测深控制分层基床的顶面标高,标高=水深-水位。

3.5、抛石与夯实配备船机

抛填块石配备:2台挖掘机,2艘400t定位方驳、4艘500m3开底驳、2艘500m3方驳、1艘交通艇,一艘721kw拖轮、一台65t履带吊等。

3.6、抛石施工方法

施工抛石之前,在引堤南侧设置一个临时出运码头,其设置须与当地相关部门协调并报业主审批。临时出运码头详细平面位置示意图见下图。

出运码头前沿放置一排扭王块,供运输船只停靠以及反铲挖掘机作业,后方则作为基床抛石所用块石的备料场地。对于抛石厚度大于2m的基床,基床底层抛石采用开底驳初抛,基床上层采用方驳配合挖掘机抛石、人工补抛的施工方法;对于抛石厚度小于2m的基床,采用方驳配合挖掘机初抛、人工补抛的施工方法。对基床抛石厚度大于2m的地方,需分层抛石。挖掘机装石料上方驳,水上运输至定位方驳边,由抛石工指挥进行抛填,400t定位方驳配置GPS定位系统进行船位控制。

抛石工艺见下图:

首先,对己通过验收的基槽进行复测,如果回淤厚度超过300mm时,清淤合格后再进行抛填。正式抛填之前,先选择一个墩的基槽进行试抛,以试验水深、波浪、水流对抛石作业的影响,并水砣打水测量块石在基槽上成堆情况和石料的漂移情况,确认定位船前进移船距离。

抛填时,通过GPS控制定位船垂直于基床轴线,并根据试抛结果定好船位,抛石船从临时出运码头运送石料至定位船,抛石工确认抛填位置后,指挥挖掘机进行抛填。抛填从断面中部开始向两侧对称拓宽,一个船位抛完,抛石工打水确认基床顶部宽度及标高符合要求后,移动定位船至下一船位进行抛填。

抛石过程中采用“宁低勿高”的原则,粗抛和细抛相结合。抛石面下0.5m~0.8m内采用细抛,应在平潮时进行,尽可能使抛石顶面平整;其余部分可采用粗抛,且大小块石搭配,保证良好的级配。相邻两段搭接的断面或隔天再抛石的断面位置做好记录,避免重抛或漏抛。

抛石后基床顶宽不小于施工图宽度,为保证抛石的均匀性,抛填过程中,抛石技术工人勤打水、勤对标,防止漏抛、超抛,测量员勤测水深,以减少局部高差。

基床抛石过程中应做好施工记录,包括方驳装驳时间,运输时间,每台班抛填驳数,以及基床分层断面标高、顶宽,每日施工数量、断面位置等,以便控制施工质量和进度。

当基床根据设计和施工规范的要求抛完一段后,及时填写隐蔽工程验收记录、绘制断面图,并报监理验收,以便进行下一工序。

护底抛石在沉箱安装完成稳定后,按设计图纸要求进行抛石。

3.7、夯实施工

当抛石基床厚度大于2m时应分层进行抛石,分层厚度不大于2m。相应基床应分层分段进行夯实,每层厚度一般不大于2m,分段夯实的搭接长度不应小于2m。

基床夯实采用落锤夯,夯锤面积按规范要求不宜小于0.8㎡,底面静压强应为40-60kpa,不计浮力、阻力等影响时,每夯的冲击能不宜小于200kJ/㎡。夯锤应具有竖向泄水通道。

基床夯实采用纵横向相邻接压半夯,并分两遍夯实(即初夯、复夯各一遍)

的方法,以防止基床局部隆起和漏夯。夯点平面示意图如下:

四、施工工期及计划

本工程施工技术准备从2012年1月下旬开始准备。计划3月1日前施工人员、机械进场,3月3日开始,10月4日完成。

五、投入船机设备计划

六、质量控制保证体系

6.1、质量方针

“质量创优,信誉为本,顾客满意,持续改进”是企业内全体人员所必须遵循的质量宗旨,本项目也必将严格按照这一质量方针组织工程施工和开展质量管

理,向顾客提供质量保证。

6.2、管理职责

目的:分配落实职责,保证项目现场质量体系有效运行;按单位质量体系文件和有关制度的要求,项目部将建立质量岗位责任制,其中主要人员质量职责为:(1)项目经理

a. 全面负责本项目的施工组织、工程质量、工期、安全等施工全过程,按合同要求组织完成工程的施工任务。

b. 认真贯彻执行单位各项工作标准、制度和指令。

c. 负责通过各种形式对参加项目施工全体人员进行经常性的质量和安全教育。

d. 组织建立和实施现场质量、安全保证体系,确保体系的正常运作。

e. 认真组织落实施工组织设计的实施与调整,确保达到合同要求的各项指标。

(2)项目副经理

a. 协助项目经理开展各项管理工作,项目经理不在工地代理其行政职权。

b. 配合项目技术负责人开民质量创优活动。

(3)项目技术负责人

a. 全面负责项目技术管理和质量控制工作。

b. 协助组织建立现场质量保证体系,确保其正常运作。

c. 组织本项目技术人员和相关的管理人员认真学习并领会包括施工图在内的技术文件,准备施工所需的技术材料。

d. 主持编制本项目详细的施工组织设计和质量计划。

e. 负责组织本项目施工各层次技术交底工作,深入现场检查技术工作开展情况。

f. 有责任和权力制止一切影响工程质量的行为,检查和督促工程施工严格按高于设计要求和合同规定的技术规范、标准进行。

g. 参与组织隐蔽工程的验收工作。

h. 负责组织工程施工各类原始资料、试验资料、质量检验评定资料等的填写、整理和归档工作。

i. 组织本工程项目不合格品调查及处置工作。

j. 负责组织工程竣工资料的编制和整理工作。

(4)项目专职质检员

a. 对工程项目的施工质量负全面的监督检查责任。

b. 参与项目施工组织设计、质量计划的编制和审核。

c. 参与分项、隐蔽工程的验收、。质量等级检验评定,对质量检验评定资料、质量保证资料进行认真的检查、复核,严防错漏和弄虚作假。

d. 参与施工各层次的技术交底、检查、督促施工人员做好工序的自检、交接检。

e. 参加施工测量基线、。水准点的验收。

f. 做好各类技术资料的整理工作,协助对质量事故的调查、上报处置。

(5)分项技术主管

a. 对本分项工程的施工质量及直接责任,服从项目技术负责人的技术指导和质量监督。

b. 严格按设计要求和技术规范、标准要求开展施工作业。

c. 负责组织开展本分项范围的质量活动。

d. 组织工序自检、工序交接,不合格工序不得转入下一道工序。

e. 负责组织本班组施工所涉及的各类原始记录和其它工程资料的填写、整整工作。

f. 坚决制止违章作业现象,及时向项目技术负责人汇报质量情况。

g. 发生质量事故及时报告,并积极配合协助事故的调查处置。

(6)操作人员

a. 严格按规范及施工技术交底要求作业,服从技术指导。

b. 熟悉本作业的操作规程和质量标准。

c. 做好本作业的原始记录和质量自检工作。

d. 积极参加各类质量管理、改进工作,为提高工程质量献计献策。

e. 发现质量隐患或事故及时汇报。

单位领导及各职能部门按照单位《质量手册》中的规定,履行各自的主控职责,支持、指导、监督项目部开展各项工作。

6.3、质量检验工作流程图:

图6-1:质量检验工作流程图

6.4、保证质量的控制、管理流程

图6-2:生产过程控制程序

6.5、质量保证措施

1、石料必须满足设计要求和规范规定,未风化、不成片状、无明显裂缝,浸水强度不低于50Mpa;

2、在抛石前须检查基槽尺寸有无变动,有无回淤,如有显著变动或回淤应进行处理;

3、抛石基床应预留夯沉量,夯沉量由试夯资料确定,无实测资料时按抛石层厚度的15%确定;

4、抛石工要常对标勤打水,基床顶面标高不得超过施工规定的标高,且不宜低于0.5m;当抛石基床厚度大于2m时应分层进行抛石,分层厚度不大于2m。

5、基床顶宽不得小于设计宽度;

6、鉴于工程所在地之处流速受涨潮落潮影响较大,应分别对涨、落潮的不

同状态进行试抛,以确定合适的抛石船位。

7、水下基床抛石的允许偏差、检验数量和方法应符合下表:

注:当水深大于20m时,基床边线的允许偏差可适当加大。

8、基床应分层分段进行夯实,每层厚度一般不大于2m,分段夯实的搭接长度不应小于2m。基床夯实验收复打一夯次的平均沉降量应符合下列规定:(1)当采用原夯锤、原夯击能复打一夯次验收时,其沉降量的平均值,码头基床不应大于30mm,孤立墩基础不应大于50mm。

(2)对离岸式码头,当采用定点复夯验收时,选点数量不应少于20点,并应均匀分布在基床上,其平均沉降量不应大于50mm。

七、安全保证措施

7.1 安全生产的原则和目标

(1)安全生产原则

a.坚持管生产必须同时管安全的原则;

b.坚持生产与安全必须同步实施的原则;

c.生产与安全发生矛盾时,坚持安全第一。

(2)安全生产目标

a. 本工程有关活动在安全的方式下进行,将施工中的伤害或损坏的风险减至最小程度。

b. 安全目标:贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针。杜绝重大安全事故发生,轻伤事故发生率控制于千分之一,实现施工全过程安全生产。坚持管生产必须管安全的原则。

7.2 安全控制措施

(1)成立安全领导小组

建立工地安全生产领导小组,由项目经理担任组长,亲自主持安全领导小组

的工作,安全生产领导小组成员由项目部领导成员和安全部及其它各部门负责人和工段长组成,安全部配备不少于1人的施工安全监察员,负责整个施工现场的安全隐患检察,督促整改。另外,工地设医疗急救站,配备一定的医疗设备和常用药物,保证遇有紧急情况及时抢救,并负责整个工地的医疗保健和对伤员的护理工作。严格按安全保证体系进行工作。

安全领导小组的职责是认真贯彻执行劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度;审批安全生产措施计划,完善各部门人员的安全生产责任制;定期研究解决安全生产中的难题;主持事故的调查,提出对责任人处理意见和改进措施。

(2)召开安全会议

安全会议作为交流安全工作经验和安全条件的一种手段,项目经理部应保存所有的安全会议记录,必要时接受检查。

每月召开一次安全会议,讨论决定安全生产的重大事项;每周进行一次安全检查,检查总结一周的安全的工作,落实整改措施。

(3)安全管理措施

a. 项目经理是本工程施工安全生产的第一责任人,在布置、计划、组织检查、总结工作时,必须把安全工作放在首要位置。

b. 建立完善的安全检查管理网络,专职安全员负责工程的日常安全管理工作,工段设兼职安全员,并赋予他们进行安全管理、指导、检查、监督、制止违章、在危险时刻采取紧急措施、组织考核安全工作等责任与权力。专职安全员持证上岗,在现场均配戴工作标志。

c. 开工前针对工程实际编制可行的安全措施计划,并限期实施。没有安全保障措施的项目,不准开工。直到订出安全保障措施为止。

d. 完善并执行安全规程,其中包括:机械设备安全操作规程;安全用电制度;防火安全制度;特殊工作安全制度;事故报告制度等。

e. 实行安全目标管理,层层分解落实安全指标,严格执行与经济挂钩奖惩制度,坚决实施安全否决权制度。

f. 备齐必要的劳动防护用品,如安全帽、安全绳等,所有施工员进入工地,必须按规定配戴安全防护用具,无关人员一律不准进入工地。工地内设立安全规定告示牌、安全宣传标语。

标志牌包括:

1)警告与危险标志;

2)安全与控制标志;

3)夜间主动发光警告标志装置。

(4)安全技术措施

1)参加施工的船员要持证上岗。

2)严格遵守港章港规,在航行过程中驾驶员要谨慎驾驶,注意瞭望,小心避让,加强安全值班,防止意外事故的发生。

3)按《航行通告》规定悬挂施工信号和避让信号。

4)交通艇要额定乘载人数,并配备相应的救生圈(衣)。

5)专人收听记录天气预报,并及时了解台风动向,防台时电台、电话昼夜值班,提前做好施工现场及施工船舶的避风防台工作,防台防洪工作按QI7-30《防台防洪作业指导书》执行。

6)定期检查各种在用机械性能,加强维修、保养、排除故障,保证使用安全。成立防台领导小组,落实抢险队员以及防台所需的设备器材。

7)台风来临前24小时所有施工船舶必须拖离工地,抵达预先确定的避风锚地,本工程船只避风锚地设在白马井。

8)严禁在施工水域内游泳。

9)夜间作业要有足够的灯光照明。

10)基床抛石时,抛石工及相关的水上作业人员,要时刻注意安全,防止石头碰伤。为防止人员落水,水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣。

11)上下工作船或交通船时要等船靠稳,并搭设跳板。严禁抢上抢下,不得超员,预防超载。服从船上工作人员的指挥。船上配备必要的救生设备。

12)所有工作人员严禁工作期间饮酒,严禁酒后操作机械,杜绝“三违”现象。

13)施工过程中现场管理人员和技术人员要全过程监控施工现场,全面检查,发现隐患及时解决,杜绝安全事故的发生。

14)机械操作人员要经常检修维护机械,保证生产过程中机械设备的性能良好。

15)抛石时严禁石堆上走动,石堆上下位置均不准站人,以免溜石伤人。

16)进入施工作业区抛石时,应停船抛锚,先与潜水员取得联系,确保潜水员安全的前提下方可进行抛石作业。

八、环境、健康控制措施

1)严格执行海上危险物品储存和搬运按QI7-40《危险品管理规定》。

2)施工船舶严禁在港内排污,污水按健康、安全、环保规定处理,做到文明生产。

3)施工中严格执行业主要求的健康、安全、环保条款,保证施工能在健康、安全、环保的环境下开展。

4)加强船舶管理,严格遵循《海洋环境保护法》,按照《海洋环境保护法》有关管理条例进行海上施工。

5)船机在使用或维修过程中,应做到:在所修机械设备底盘底下铺塑料簿膜。在塑料簿膜上放盛油盒。如有油泄漏,用吸油棉吸附后,拧放到盛油盒里,将用过的吸油棉放到塑料袋里。

6)、海上危险物品使用:船上应配有盛油工具箱,配置吸油棉、盛油盆、溢油分散剂、吸油毡、便携式小型泄漏收集袋、塑料袋、塑料薄膜等工具,用于平时防止或处理油污染。

7)、做好设备的维护保养工作,保持机况良好,减少噪音强度。

8)、将使用过程中与维修过程中产生的废油,用船上的吸油工具收集到带有盖子的油桶里,通过油桶转存到危险废品专用储存舱内。所有废油在施工船舶完成施工任务离开工地后集中处理,运往环保公司做无害化处理。

9)、所有生活垃圾不能直接倒海中,要求收集到塑料袋中,封闭后用交通船运输到岸上,跟陆地废品一起集中处理。

10)、船舶清洁机舱的带油抹布不得乱扔于海上,与生活垃圾分开存放,等待垃圾船收集处理。

11)、项目部指定专门船舶和人员每天到各船收集垃圾和打捞施工区域内海面上的漂浮物。

堤防护岸工程施工方案

1.概况 堤防护岸工程主要是防止水流和波浪对岸坡基土的冲蚀和淘刷造成的侵蚀、塌岸等现象,以保证堤坡的安全的一种措施。本标段施工项目主要包括水上水下抛石护脚、碎石垫层、模袋混凝土(设计图纸收到后施工前编制专项施工方案)、手摆石、干砌石、浆砌石、岸边清基、土方回填、播草籽。主要施工工程量为:抛石护岸、基础换填抛石工程量共19.9万m3,包括水下护岸抛石7.29万m3;水上护岸抛石7.83万m3;干砌石工程量共3.38万m3,其中:护岸干砌石2.27万m3;护岸手摆块石1.11万m3;C20模袋混凝土护岸(200mm厚)约2.29万m2,4580m3。 岸边有内部冲刷坑,抛石底部最低高程为▽-5.8m,设计抛石护岸顶部高程为▽3.5m。2005年施工起止桩号为27+400~31+150,全长3750m。水上水下抛石护岸长3.75km,宽10m~37m,抛石量15.9万m3。水下抛石迎水面设有护脚平台和枯水平台(见图1)。根据河床地形坡度控制在1:2~1:3,水上抛石迎水 面坡度为1:2.5。背水面按设计要求抛石坡度控制在1:2,并附有土工布。抛石上部为碎石垫层厚100mm,手摆石300mm。外坡坡脚至岸边为回填平台,清基200mm厚,土方回填至设计高程▽3.5m,最大回填深度为5m。外坡脚至护岸抛石边线宽度为19.75m~83.29m,有部分水坑。 图1 抛石护岸示意图 2.施工方法 2.1抛石护岸 抛石护岸按设计要求从护脚到岸坡逐层抛填,多年最低水位线(现状)做为水上水下抛石分界线。施工程序如下: 施工测量抛投试验 图2-1 抛石护岸施工程序图 抛石护岸施工过程的关键是测量控制,并贯穿整个抛投施工。抛投前,做好有效的测量控制网和测量措施;根据抛石时水位、流速和块石的大小情况,选取不同的位置,做好抛投试验,为抛投施工提供技术参数,以确保抛投的准确性。

(完整版)堤坝抛石固脚施工方案

堤坝抛石固脚施工方案 一、抛石工艺流程: 地形测量→施工区段划分→测量、放样→石料的石质检查→机械抛石→人工整坡→进入下道工序。 1、抛前地形测量:在施工前进行抛前地形测量报监理工程师审批。 2、施工区段划分 抛石施工的关键是合理划分区段,根据我公司多年从事抛石施工的经验,结合目前我公司从事抛石施工的具体情况,可将本工程抛石划分为三施工段,即:1+800-2+100施工段,2+100-2+400施工段和2+400-2+550施工段进行施工,根据设计图纸中每个抛石区的厚度以及抛前地形测量成果,计算出每个施工段的抛石数量。 3、测量、放样:抛石需在与施工位置对应的堤防上设立标志,以确定施工位置。 (1)测量放样方法 1)在抛区附近的岸边,根据建设单位提供的控制点,采用前方交会或后方交会的方法在岸上测设一点,由此点放出施工基线。 2)根据测设的已知点设立一条正基线(平行于抛区长度方向)或斜基线(不平行于抛区长度方向)。 3)在基线上根据各施工段的长度划分放出各基线桩。 4)由基线桩上测设出各断面桩(方向桩),方向桩应垂直于抛区长度方向。 4、石料石质检查 抛石要把好石料质量关,块石供应先经试验,确定其符合设计及规范要求,经监理确认合格后,方可选用。杜绝风化石、水解、碎石等不合格的石料。 5、抛石固脚 (1)抛石方法选择:堤脚抛石可先用人工抛石和机械抛石,人工抛石劳动强度大,劳动力多、安全隐隐也多、施工进度慢,机械抛石受地形条件限制,施工进度快,效率高,本工程选用机械抛石与人工抛石相结合,凡是满足机械抛石的堤段先用挖掘机抛石,凡不能满机械做业堤段选用人工抛石,机械抛石采用自卸汽车运石料到各施工区段,挖机抓挖到抛石区;人工抛石采用抬石到抛石区。 (2)本工程抛石在原抛石的基面上进行,且抛石宽度和深度均不大,机械和人工抛石均可一次成形,如抛石较深则可采用分层抛石,但第一层最好抛出水面,为第二层抛石创造条件。

护岸工程施工方案

2.施工方法 2.1抛石护岸 抛石护岸按设计要求从护脚到岸坡逐层抛填,多年最低水位线(现状)做为水上水下抛石分界线。施工程序如下: 图2-1 抛石护岸施工程序图 抛石护岸施工过程的关键是测量控制,并贯穿整个抛投施工。抛投前,做好有效的测量控制网和测量措施;根据抛石时水位、流速和块石的大小情况,选取不同的位置,做好抛投试验,为抛投施工提供技术参数,以确保抛投的准确性。 抛投施工的原则:先上游后下游,实行分段分层施工;先施工水下护岸抛石,后施工水上护岸抛石。 (1)施工测量 水下抛石施工前及完工后,委托有资质且专业的测量单位进行水下测量。抛石工程开工前,实测抛石区1/500地形图和抛石放样剖面图(沿堤轴线方向每25m 测一横断面),经监理人批准后,进行抛石。施工期间所有施工定线、进度、工程量等测量原始记录、计算成果等资料均及时整理、校核、分类、整编成册。按20m×10m网格划分抛投区域,并根据划分的单元和岸上控制桩,在抛投区起始点之间顺水流方向在测船上用GPS测深仪每隔40m测一个水下地形断面并绘制抛前水下抛投断面地形图。 (2)材料准备 本标段的石料运输主要靠水上运输,即块石从石场利用东风车或拖拉机运到码头装船,由运输船水运到施工现场。抛下的石料,因长期受水流的冲刷和浸蚀。因此,抛石护脚材料按设计要求采用块石,块石要求石质坚硬,遇水不易破碎或水解,石头强度等级≥MU80,软化系数Kd≥0.75。密度不小于2.65t/m3。不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石。风化石、泥岩等亦不得用作抛填石料。抛投块石料粒径、重量要求:粒径为0.15~0.45m,单块重量不得小于10kg/块。 (3)抛投试验

水下抛石护脚施工方案

3.5、水下抛石护脚 3.5.1、概述 本标段设计水下抛石23593m3,工程采用平顺守护型式,枯水平台以下采用抛石固脚,平顺护岸型式水流对岸坡的冲刷角小,对水下岸坡及水下护坡稳定很有利,不会造成对上、下游的回流冲刷。水下抛石宽度为10m~50m,分区抛护,抛厚1.0—1.2m。抛石粒径0.15 m~0. 5m。 3.5.2、施工工艺流程

3.5.3、施工方法 本工程的施工方法为:划分网格、准确定位、掌握落距、合理挂档、定量抛投、多次抛匀。 (1)抛前水下地形测量 开工前,对抛护区水下地形进行测量,并及时将测量成果报送监理工程师。

(2)施工网格划分 水下抛石施工的关键是合理划分施工网格,根据我单位多次从事水下抛石施工的经验,结合目前我单位从事抛石施工的装石船的具体情况,可将施工网格划分为20m(垂直水流方向)×20m(顺水流方向)的标准网格,人工抛石时,将施工网格划分为10米(垂直水流方向)×20米(顺水流方向)的标准网格。每个标准网格再分为一、二、三、四共4个档位进行抛布,不足标准宽度的抛区可划分为定宽的小区进行施工,根据设计图纸中每个抛区的厚度以及抛前水下地形测量成果,计算出每个网格应抛石数量,编制施工档位图。 (3)测量、放样 测量放样方法:据我单位护岸工程的施工经验,水下测量采用普通经纬仪和电子经纬仪难以达到施工精度要求,所以本工程采用GPS配合数字式测深仪进行水下抛石前后的地形测量和施工定位,从而做到水下抛石均匀到位,完全符合设计要求。 具体测量方法如下:在抛区附近的岸边,根据建设单位提供的控制点,采用前方交会或后方交会的方法在岸上测设一点,由此点放出施工基线。根据测设的已知点设立一条正基线(平行于抛区长度方向)或斜基线(不平行于抛区长度方向)。在基线上根据各施工小区的长度划分放出各基线桩。由基线桩上测设出各断面桩(方向桩),方向桩应垂直于抛区长度方向。 测量放样技术要求:测量放样放出的基线桩与方向桩应与定位船通视良好。测量采用红外线测距仪。利用测设点作控制点,采用极坐标法放出基线桩和方向桩,桩位距离误差小于5mm。 (4)定位船定位 定位船的选用:据我单位护岸工程的施工经验,采用200吨的定位船进行定位,从而可以加快工程进度,减小劳动强度,我单位拟准备1艘200吨钢质定位船,本工程拟投入1艘定位船设备状况良好,并配有专业操作人员。 定位船锚、缆的选用:上游锚选用1000kg重的锚,下游锚选用500kg重的锚,顶头锚选用250kg的锚。在施工中,可根据实际情况,里锚可在岸上设置地牛,这样可减少抛锚次数,提高抛投效率。锚缆:上游缆选用φ21.5mm以上的锚缆,一根顶头缆和两根下游缆规格也不应小于φ16.5mm。 抛锚顺序:外上游锚(领水锚)→里上游锚→外顶头锚→里下游锚→外下游锚。应注意的是上、下游锚应成八字形,以利定位船里外移动。

堤身抛石护坡专项施工方案

堤身抛石与理坡 专项施工方案 单位工程名称:黄骅港综合港区起步工程北围堰工程(F3段) 工程项目:堤身抛石与理坡

堤身抛石与理坡专项施工方案 一、工程概况 1.1 工程名称:黄骅港综合港区起步工程北围堰工程(F3段) 1.2工程部位:堤身。 1.3施工内容:堤身抛石与理坡,1+500~3+068段。 1.4进度要求:2009年3月15日前完成堤身抛石与理坡全部施工内容。 二、工艺流程

抛石断面分层及施工进度安排 在基础处理施工完成到400m长度后,开始进行抛石作业,按设计要求分四层进行抛石施工,采用流水施工法进行施工。 第一层抛石到高程—1.7m ~—0.6m ,抛石日期为2008年10月21日 第二层抛石到高程—0.6m~0.4m ; 第三层抛石到高程—0.4~1.5m ; 第四层抛石到高程4.6m 共投入8艘抛石船,每条1200m3平板驳。 四、主要施工工艺 4.1施工准备 4.1.1设备准备:1200t自航式平板驳8条,1m3反铲8台。 4.1.2材料准备: 石料:碎石、10~100Kg块石、60~100Kg块石、100~200Kg块石、200~400Kg 块石。石料检验合格后方可进厂。 4.1.3测量放线: a沉降盘安放:沉降盘间距500m,每个断面放置2个。以F2为起点,在0+200处设一组,中间一个放在轴线上,内侧放于距轴线26.3米处;0+700处设一组,中间一个放在轴线上,外侧放于距轴线26.3米处,之后500m间距内外侧交替放置。轴线处沉降盘都放置在基垫布表面上。 b轴线标放样:项目部提供测量基线点,根据基线点放出主堤轴线控制标,放样可用RTK-GPS或全站仪或经纬仪。轴线标放样完成后通知项目部复测,验收合格后方可使用,轴线控制点要定期复测。 c边线施放:用RTK-GPS施放各断面外坡肩线,100m间距,立竿标示 d高程点布设:项目部提供高程基准点,测量人员将高程基准点引至施工

护岸抛石施工方案

护岸抛石施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

东山后林陆岛交通码头工程 码 头 护 岸 基 床 抛 石 和 抛 石 棱 体 方 案 厦门港务疏浚工程有限公司

东山后林陆岛交通码头工程项目部 2013年8月1日 护岸基床抛石和抛石棱体施工方案 1.综合说明 1.1.工程概况 、工程地理位置 本工程位于漳州市东山县杏陈镇后林村。该村地理坐标为东径117°24′,北纬23°46′,位于东山岛西北岸,东山湾与诏安湾相连接的一段水域。 、工程主要内容及工程量 漳州市东山后林陆岛交通码头工程驳岸抛填块石约,墙后抛石棱体约为,块石的尺寸在10~100Kg之间,预备5台自卸汽车,一台装载车,一台挖掘机。由于码头有多处护岸,各护岸抛石顶面高度不一,预留5厘米的沉降量。 1.2.工期要求 本工程计划于2012年12月20日开工,2013年12月20日完工。 1.3.工程质量标准 回填工程的质量标准执行《水运工程质量检验评定标准》(JTJ257-2008)、交通部《疏浚岩土分类标准》JTJ/T320-96;及其条文说明和有关部颁标准,达到国家质量检验合格标准。

1.4.自然条件 气象 本工程的气象资料系根据位于东山岛的东山气象台长期气象观测资料统计而得。气象台地理坐标为东径117°30′,北纬23°47′。 (1)气温 年平均最高气温℃(出现在8月份) 年平均最低气温℃(出现在2月份) 年平均气温℃ 历年极端最高气温℃(出现在1956年8月1日) 历年极端最低气温℃(出现在1957年2月12日) (2)降水 本海域多年平均降水量为、最大降水量为。 全年的降水主要集中在5月~8月的春夏季节,约占全年降水量的61%,而每年1月至翌年2月降水量较少,仅占全年降水量的9%。 (3)雾 本地区每年3月~4月为雾季,每月雾日数为2~8d。多年平均雾日为,历年最多雾日数为46d。

抛石护岸施工方案

水下抛石施工 本工程水下抛石工程量为13500m3,选用50~100T驳船3艘,运输能力完全能够保证施工需要。抛石施工受水位、流量、流速、流向、冲距、航运等因素的影响,为了保证抛投块石的进度和质量,拟采用1艘200T定位船分区分段进行网格抛投,根据施工现场的条件,将块石用驳船运至施工现场抛投水域范围后采用人工抛投,由专职施工人员进行抛投指挥,同时搞好安全施工。每个断面从江心向岸边,先脚后坡,但对崩坍较快的地段宜由近至远,先坡后脚,连续施工,突击完成。水下抛石施工程序分述如下: 水下抛石施工程序如下: 抛石前准备→抛石前测量→抛投试验→定位船定位→抛石船挂档→人工抛投→抛后测量检查→合格后移到下一抛投位置。 (1)抛石前准备 器材设备准备。测量仪器:经纬仪、G.P.S、全站仪、回声仪、流速仪、测绳、皮尺、标旗等;定位器材;500T定位驳船2艘、铁锚、钢丝绳、铰车和铁丝等;安全设备:救生圈、救生衣、导航标、灯、扩音喇叭等和其它一些必需设施。 (2)水下地形测量 采用GPS全球定位测量系统及海洋成图软件对抛石区水下地形测量后,绘制出水下原始地形图,其水下断面测量的比例为1:200,沿堤轴线方向40m测量一横断面,测点的水平间距控制在5m内。根据测量成果对抛投区进行划档分格,绘制小区抛投网络图,抛石网格拟采取10m×10m的小网格比较合适。且能够满足一次性抛投到位的要求。局部岸线不顺直的地方可采用变网格,但其网格大小不能超过20m×10m,各网

格的抛投量应根据图纸按网格上下断面方向的平均值求得按抛投断面计算出每个抛投小区的抛石数量,并对小区进行统一编号,报监理工程师核实后,作为抛石施工依据。 (3)抛投试验 用流速仪和回声仪测量施工部位的水流流速V和水深H,并对试抛块称重W,量测出石块的落距S,点绘S与VH/w1/6的曲线,推算出冲距公式S=kVH/W1/6中的系数K值。 (4)定位船定位 定位船的稳定性是定位作业的关键。可采用同一抛石区使用一艘定位船定位,于岸上设地锚的方法进行;根据抛区水深、流速、抛投试验确定的冲距参数计算出每一抛投小区的抛石提前量,得出石料船水面定位坐标,采用GPS全球定位放样,建立水中浮标,在岸边每隔一定距离埋设坚固的地锚,用以锚固船体。 放样结束后,将施工定位船(趸船)拖到施工地点进行抛锚定位。用全站仪测出定位船至断面杆的距离,以确定抛石船的位置。 定位船的抛锚顺序为:外上游主锚→里上游锚→里下游锚→外下游锚。

水下抛石护岸专项施工方案

水下抛石护岸专项施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

安庆市安广江堤马窝崩岸应急治理 工程 水下抛石护岸专项施工方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:安徽省博信达建设集团有限公司 安庆市安广江堤马窝崩岸应急治理工程项目经理部编制日期: 2014年5月

水下抛石护岸施工方案 1、抛前水下地形测量 在施工前进行抛前水下地形测量报监理工程师审批。 2、施工小区(网格)划分 水下抛石施工的关键是合理划分施工小区(网格),根据我公司多年从事水下抛石施工的经验,结合目前我公司从事抛石施工的装石船的具体情况,可将施工小区(网格)划分为10m(垂直水流方向)×20m(顺水流方向)的标准网格,每个标准网格再分为上、下两个半区进行抛布,不足10m宽度的抛区可划分为定宽的小区进行施工,根据设计图纸中每个抛区的厚度以及抛前水下地形测量成果,计算出每个网格应抛石数量,编制施工档位图。 3、测量、放样 由于抛石施工位置是位于水中,无法在水中确立施工位置,因而需在与施工位置对应的岸上设立标志,以确定施工位置。 (1)测量放样方法 a.在抛区附近的岸边,根据建设单位提供的控制点,采用前方交会或后方交会的方法在岸上测设一点,由此点放出施工基线。 b.根据测设的已知点设立一条正基线(平行于抛区长度方向)或斜基线(不平行于抛区长度方向)。 c.在基线上根据各施工小区的长度划分放出各基线桩。 d.由基线桩上测设出各断面桩(方向桩),方向桩应垂直于抛区长度方向。 (2)测量放样技术要求

a.测量放样放出的基线桩与方向桩应与定位船通视良好。 b.测量采用红外线测距仪。 c.利用测设点作控制点,采用极坐标法放出基线桩和方向桩,桩位距离误差小于5mm。 4、位船定位 (1)定位船选用 本工程拟投入1艘200t钢质定位船,定位船设备状况良好,并配有专业操作人员。 (2)定位 船锚、缆的选用 使定位船定位准确、牢固,首先必须选用合适的锚具及锚缆。 a.锚具的选用:上游锚选用1000kg重的锚,下游锚选用600kg重的锚,顶头锚选用400kg的锚。 b.锚缆 二根上游缆和二根下游缆选用Φ以上的锚缆,二根顶头缆规格也不应小于Φ。 (3)抛锚顺序及定位船抛锚定位 a.抛锚顺序 外上游锚(领水锚)——里上游锚——外顶头锚——里顶头锚——里下游锚——外下游锚。应注意的是上、下游锚应成八字形,以利定位船里外移动。

抛石挤淤专项施工方案

阳新莲花湖大桥及接线工程 抛 石 挤 淤 专 项 施 工 方 案

一、抛石挤淤工程概况及特点 本工程所属地质条件差,因在莲花湖湖边,施工车辆无法通行,挖除的淤泥、表土、垃圾和淤泥清运困难;工程工期紧、任务重、淤泥放量大,给我方施工带来很大不不便。根据现场条件,需对湖边路基先期处理,抛石挤淤填筑一条施工便道,方可将弃土运至指定场地。 东岸接线路基填湖段(K0+110~330.8),设计长220.8m,此时段莲花湖湖水处于丰水期,施工水位较高,采用临时袋装土围堰不仅工期长,施工难度大,施工质量不易保证,而且清除的淤泥量达1.4万立方米,两侧均为池塘,需新建运输便道,经多次倒运方可把淤泥清运出场,施工投入也比较大。同时淤泥弃置需要指挥部提供大面积的弃渣场,淤泥运输过程会也对环境造成污染,因此我项目部建议,此段路基施工采用“抛石挤淤”的施工方案,可以控制施工进度,施工质量也容易保证,同时也将施工对环境的污染程度降到了最低。

三、施工工艺框图 施放中边、线地表清理抛填块石 20T碾压 路基填筑 购买块石 块石试验报验合格 四、施工方法 1、施工流程图 整修便道→机械抛石→整平→碾压→铺15cm碎石找平层→路基填筑。 2、主要材料的选定 抛石用料为当地所产的块石,主要采用滑石村为主,银山为辅的方式选取石料。为使挤淤效果明显,抛石厚应均匀,石料粒径应控制在≤500mm 范围,且将石料的石屑清除,最短边尺寸不小于30cm,抗压强度大于20Mpa。在抛石施工前,先将开石材切制成7*7*7cm试件并进行强度试验,达到规范及设计要求方可使用。

3、测量放样 按道路及坡脚实际范围要求须测量放线,确定其抛石范围并经业主或监理工程师现场检查界线。并由业主及监理工程师现场签认,作为工程量签证依据。 4、地表的清理 抛石之前,抛填范围内的杂土、有机土、建筑垃圾、树根、树墩等表层土及有机物要进行清除。并经监理工程师认可才能进行下一步施工。 5、块石运输及挤淤 5- 1、因施工现场路况不佳,块石运输过程中,应安排专人指挥运输块石车辆至施工场地指定石料投放地点。 5-2、抛石采用挖掘机进行。由挖掘机抛石,以东侧道路K1+110为起点向K1+330.8为终点方向进行抛石。抛石应以路基中部开始,然后逐渐向两边展开,使淤泥向两边挤出,每10M-20M为一个抛石标段,抛石边坡采用1:2的边坡系数进行放坡处理。当每抛石标段抛出的块石露出水面1M高度后,遂采用用20T压路机进行碾压,并观测其沉降,若块石沉降量较大,则需再抛一层块石进行碾压,直至块石沉降量较小为止。可向前延伸进行下一抛石标段施工。 5-3、碾压 待抛石露出湖面1M后,首先由自重较大的挖掘机来回走动进行碾压,使块石沉入基本稳定,待作业范围展开后,可采用20T的振动式压路机进行碾压,碾压应匀速进行,第一遍先静压,然后先慢后快,先弱振后强振,碾压速度应控制在4km/h内,振动碾压4-5遍,纵、横向碾压接头必须重叠,压实路线对于轮碾应纵向平行,反复碾压,行与行之间应重叠40-50CM,前后相邻区段应重叠100-150CM,做到无漏压、无死角,确保碾压均匀。碾压过程中,用人工将片石空隙以小石或石屑填满铺平,直至抛石层顶面平整无明显空隙。

抛石护岸施工方案(工程科)

水下抛石施工 本工程水下抛石工程量为,选用~驳船艘,运输能力完全能够保证施工需要。抛石施工受水位、流量、流速、流向、冲距、航运等因素的影响,为了保证抛投块石的进度和质量,拟采用艘定位船分区分段进行网格抛投,根据施工现场的条件,将块石用驳船运至施工现场抛投水域范围后采用人工抛投,由专职施工人员进行抛投指挥,同时搞好安全施工。每个断面从江心向岸边,先脚后坡,但对崩坍较快的地段宜由近至远,先坡后脚,连续施工,突击完成。水下抛石施工程序分述如下:水下抛石施工程序如下: 抛石前准备→抛石前测量→抛投试验→定位船定位→抛石船挂档→人工抛投→抛后测量检查→合格后移到下一抛投位置。 ()抛石前准备 器材设备准备。测量仪器:经纬仪、、全站仪、回声仪、流速仪、测绳、皮尺、标旗等。定位器材。定位驳船艘、铁锚、钢丝绳、铰车和铁丝等。安全设备:救生圈、救生衣、导航标、灯、扩音喇叭等和其它一些必需设施。 ()水下地形测量 采用全球定位测量系统及海洋成图软件对抛石区水下地形测量后,绘制出水下原始地形图,其水下断面测量的比例为:,沿堤轴线方向测

量一横断面,测点的水平间距控制在内。根据测量成果对抛投区进行划档分格,绘制小区抛投网络图,抛石网格拟采取×的小网格比较合适。且能够满足一次性抛投到位的要求。局部岸线不顺直的地方可采用变网格,但其网格大小不能超过×,各网格的抛投量应根据图纸按网格上下断面方向的平均值求得按抛投断面计算出每个抛投小区的抛石数量,并对小区进行统一编号,报监理施工全过程管理人员核实后,作为抛石施工依据。 ()抛投试验 用流速仪和回声仪测量施工部位的水流流速和水深,并对试抛块称重,量测出石块的落距,点绘与的曲线,推算出冲距公式中的系数值。 ()定位船定位 定位船的稳定性是定位作业的关键。可采用同一抛石区使用一艘定位船定位,于岸上设地锚的方法进行。根据抛区水深、流速、抛投试验确定的冲距参数计算出每一抛投小区的抛石提前量,得出石料船水面定位坐标,采用全球定位放样,建立水中浮标,在岸边每隔一定距离埋设坚固的地锚,用以锚固船体。 放样结束后,将施工定位船(趸船)拖到施工地点进行抛锚定位。用全站仪测出定位船至断面杆的距离,以确定抛石船的位置。

施工方案-水下抛石护岸施工方案

珠海市西区海堤白蕉联围达标加固工程 新八顷险段加固工程 水下抛石护岸施工方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:广东省水电三局珠海市西区海堤白蕉联围新八顷险段加固工程项目经理部 编制日期:二〇一〇年六月

目录 一、工程概况 (1) 二、水下抛石护岸施工 (1) 1.抛石前准备 (1) 2.水下地形测量 (1) 3.铺设土工布 (2) 4.抛投试验 (3) 5.定位船定位 (3) 6.石料船的石质检查、计量 (4) 7.抛石船挂档(就位) (5) 8.挖掘机抛投 (5) 9.潜水员水下作业 (5) 10.竣工水下地形测量 (5) 11.开始下一抛区抛石 (5) 12.抛石施工质量控制 (6) 三、施工技术要求 (7) 1.严格控制各施工段长度 (7) 2.确保抛石准确、抛投均匀 (8) 四、水上施工作业安全措施 (8)

一、工程概况 新八顷险段是珠海市西区海堤白蕉联围东堤内的一个堤段,北起金湖钢厂码头附近,南至东南卡水闸,全长1.9km,合同工期212个日历天。该工程的任务是解决堤身及岸坡自身稳定问题和解决防冲问题,使新八顷险段不再发生险情,满足50年一遇的防洪要求,达到达标加固的目的,与整个白蕉联围所有堤防一道,共同捍卫白蕉联围的安全。本工程水下抛石工程量约为31.8万m3,拟选用100~200T驳船3艘,运输能力完全能够保证施工需要。抛石施工受水位、流量、流速、流向、冲距、航运等因素的影响,为了保证抛投块石的进度和质量,拟采用1艘200T定位船分区分段进行网格抛投,根据施工现场的条件,将块石用驳船运至施工现场抛投水域范围后采用挖掘机抛投,由专职施工人员进行抛投指挥,同时搞好安全施工。每个断面从江心向岸边,先脚后坡,但对崩坍较快的地段宜由近至远,先坡后脚,连续施工,突击完成。 二、水下抛石护岸施工 抛石前准备→抛石前测量→铺设土工布→抛投试验→定位船定位→抛石船挂档→挖掘机抛投→抛后测量检查→合格后移到下一抛投位置。 1.抛石前准备 器材设备准备。测量仪器:G.P.S、全站仪、回声仪、流速仪、测绳、皮尺、标旗等;定位器材:200T定位驳船1艘、铁锚、钢丝绳、铰车和铁丝等;安全设备:救生圈、救生衣、导航标、灯、扩音喇叭等和其它一些必需设施。 2.水下地形测量 (1)抛前水下地形测量 在施工前进行抛前水下地形测量报监理工程师审批。 (2)施工小区(网格)划分 采用GPS全球定位测量系统及海洋成图软件对抛石区水下地形测量后,绘制出水下原始地形图,其水下断面测量的比例为1:200,沿堤轴线方向50m测量一横断面,测点的水平间距控制在2m内。根据测量成果对抛投区进行划档分格,绘制小区抛投网络图,抛石网格拟采取10m×10m的小网格比较合适。且能够满足一次性抛投到位的要求。局部岸线不顺直的地方可采用变网格,但其网格大小不能超过20m×10m,各网格的抛投量应根据图纸按网格上下断面方向的平均值求得按

抛石施工方案

洋山深水港(一期工程)东海大桥港桥连接段海堤工程 抛石施工方案 宁波交通工程建设集团有限公司 洋山深水港海堤工程项目经理部 二 O O 三年五月十五日

水抛石施工方案 东海大桥港桥连接段海堤工程位于大乌龟岛和颗珠山岛之间,轴线总长度1220m,石方抛填总量为2096030m3,其中:抛石护底(200~300kg)47748m3;抛石护底(100~200kg)17432m3;水抛棱体(600~800kg)316818m3;水抛棱体(300~500kg)14005m3;堤心石抛填(10~200kg)1700027m3(以上方量仍按旧图纸暂计,准确方量待新图纸明确后再计)。 由于由我公司施工的石方处在0.0m高程以下,故均采用施工船只水抛的方法进行施工。 一、原材料控制与材料计划 本工程抛石分类较多,共有5种类型的石料(未包含护面块体下的块石垫层),在施工中必须按设计要求选取各种规格的石料进行投抛。石料的选择在大乌龟山和颗珠山石料场进行,由葛洲坝集团公司、香港惠记集团公司将开采出的石料按设计块重要求分类,并用自卸汽车将块石运输到码头卸入我公司的液压对开驳船中。 根据施工进度的安排,块石材料的总用量及材料计划见附表 二、施工流程 见:图一施工流程图 三、抛投分层及边线标记设立 1、抛投分层 根据该项目的特点和设计要求,在软基上施工,分层均衡投抛是

确保地基稳定不受损、不扰动的关键性环节,对整个海堤能否按时形成是起到决定性作用的。为此,在施工中必须严格掌握好第一层的抛石厚度和第二层的抛石时间及加荷厚度。拟将全断面分为两层或三层进行抛投块石,施工时先抛投第一层,待第一层抛后地基基本固结稳定后(初定2个月时间)再加抛第二层,分层按以下方法进行:(1)堤心石以高程-4.0m为界,以下为第一层,以上为第二层; (2)外侧棱体以高程-9.0m为界,以下为第一层,以上为第二层; (3)内侧棱体、护底块石在第一层抛填时一次性抛投到设计高程要求; (4)堤心石上面的两侧水抛棱体在第二层施工时一次性抛填到设计要求的高程要求; (5)大乌龟山及颗珠山已经清淤的部分因持力层大部分已到基岩部位,只要分层均匀水抛至设计高程就可,对加荷速率不作重要控制,但对控制断面和排水板断面的交接过渡段施工必须严格控制均匀分层抬高。 2、抛投边线标记设立 按照上述的平面分层办法,根据不同的设计断面,计算出各边线的坐标点,用测量艇在现场定出各坐标点的位置,并投入事先准备好能发光(以备夜间施工)的浮筒,以控制不同部位抛石的边线。 四、抛投方法 采用装有GPS定位系统的定位船只进行定位,以对开驳抛投各种

护岸抛石施工方案

东山后林陆岛交通码头工程 头 护 岸 基 床 抛 石 和 抛 石 棱

体 方 案 厦门港务疏浚工程有限公司 东山后林陆岛交通码头工程项目部 2013年8月2日 护岸基床抛石和抛石棱体施工方案 1.综合说明 1.1.工程概况 1.1.1.工程地理位苣 本工程位于漳州市东山县杏陈镇后林村。该村地理坐标为东径117° 24',北纬23。46’,位于东山岛西北岸,东山湾与诏安湾相连接的一段水域。 1.1. 2.工程主要内容及工程量 漳州市东山后林陆岛交通码头工程驳岸抛填块石约2857.97m),墙后抛石棱体约为 388.06m),块石的尺寸在10~100Kg之间,预备5台自卸汽车,一台装载车,一台挖掘机。由于码头有多处护岸,各护岸抛石顶而高度不一,预留5厘米的沉降量。

1.2.工期要求 本工程计划于2012年12月20日开工,2013年12月20日完工。 1.3.工程质量标准 回填工程的质量标准执行《水运工程质量检验评定标准》(JTJ257-2008)、交通部《疏浚岩上分类标准))JTJ/T320-96:及其条文说明和有关部颁标准,达到国家质量检验合格标准。 1.4.自然条件 1.4.1气象 本工程的气象资料系根据位于东山岛的东山气象台长期气象观测资料统计而得。气象台地理坐标为东径空7° 30,,北纬23° 47’ o (1)气温 年平均最高气温27.3°C (出现在8月份) 年平均最低气温12.8a C (出现在2月份) 年平均气温20.8°C 历年极端最髙气温36.6°C (岀现在1956年8月1 H) 历年极端最低气温 3.8C (出现在1957年2月12 B) (2)降水 本海域多年平均降水量为1071.2mm.最大降水量为1583.7mm。 全年的降水主要集中在5月~8月的春夏季节,约占全年降水量的61%,而每年1 月至翌年2月降水量较少,仅占全年降水量的9%。 (3)雾

水下抛石护岸工程施工组织设计方案

水下抛石护岸工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、水下抛石护岸施工 (1) 1. 抛石前准备 (1) 2. 水下地形测量 (1) 3. 铺设土工布 (3) 4. 抛投试验 (3) 5. 定位船定位 (3) 6. 石料船的石质检查、计量 (5) 7. 抛石船挂档(就位) (6) 8. 挖掘机抛投 (6) 9. 潜水员水下作业 (7) 10. 竣工水下地形测量 (7) 11. 开始下一抛区抛石 (7) 12. 抛石施工质量控制 (7) 三、施工技术要求 (10) 1. 严格控制各施工段长度 (10) 2. 确保抛石准确、抛投均匀 (10) 四、水上施工作业安全措施 (11)

一、工程概况 新八顷险段是珠海市西区海堤白蕉联围东堤内的一个堤段,北起金湖钢厂码 头附近,南至东南卡水闸,全长 1.9km ,合同工期212 个日历天。该工程的任务是解决堤身及岸坡自身稳定问题和解决防冲问题,使新八顷险段不再发生险情, 满足50 年一遇的防洪要求,达到达标加固的目的,与整个白蕉联围所有堤防一道,共同捍卫白蕉联围的安全。本工程水下抛石工程量约为31.8 万m3 ,拟选用100 ~200T 驳船3 艘,运输能力完全能够保证施工需要。抛石施工受水位、流量、流速、流向、冲距、航运等因素的影响,为了保证抛投块石的进度和质量,拟采用 1 艘200T 定位船分区分段进行网格抛投,根据施工现场的条件,将块石用驳船运至施 工现场抛投水域范围后采用挖掘机抛投,由专职施工人员进行抛投指挥,同时搞 好安全施工。每个断面从江心向岸边,先脚后坡,但对崩坍较快的地段宜由近至 远,先坡后脚,连续施工,突击完成。 二、水下抛石护岸施工 抛石前准备→抛石前测量→铺设土工布→抛投试验→定位船定位→抛石船挂档→ 挖掘机抛投→抛后测量检查→合格后移到下一抛投位置。 1. 抛石前准备 器材设备准备。测量仪器:G.P.S 、全站仪、回声仪、流速仪、测绳、皮尺、 标旗等;定位器材:200T 定位驳船1 艘、铁锚、钢丝绳、铰车和铁丝等;安全设备:救生圈、救生衣、导航标、灯、扩音喇叭等和其它一些必需设施。 2. 水下地形测量 (1)抛前水下地形测量

抛石护脚施工方案

华能上海石洞口发电有限责任公司太仓灰场改造工程 围堤护脚抛石施工方案 一、概述 华能上海石洞口发电有限责任公司太仓灰场改造工程上游侧新建灰堤桩号为1+522~2+122,长度600米,下游侧新建灰堤桩号为0+000~0+762,长度762米,现新建灰堤土方已全部完成,根据施工进度计划要求,应开始护脚抛石的施工。抛石护脚是指在大堤堤脚部分抛块石对大堤进行防护,抛石护脚不完成后续的镇脚不能施工,是整个大堤的重要基础结构。抛石护底底部宽度约20m、顶部宽度为12m,顶部控制高程为▽1.5~2.2m,本标段抛石工程量约9.4万m3。因抛石船舶不能直接在现场抛投,本工程石料采用800~1000t的抛石船运输到临时码头,在用汽车转运大堤堤顶后,拟采用25t汽车吊进行抛投至坡脚处。护坡块石也同样此方案,备做后用。 二、材料要求 护脚块石应选用质地新鲜、坚硬完整、耐风化、不成片、针状,并具有良好抗水性的岩浆岩块石,湿抗压强度不得小于30Mpa,单块重量30~150kg。不得漏抛和出现空档,护底厚度不小于设计要求,面层采用挖掘机进行整平。 石料来源为浙江省舟山市小洋山矿区,石质为新鲜坚硬花冈岩。三、施工程序及工艺流程 抛石施工程序为:运输石料船舶通过海域进入长江航道→停靠已建江堤外侧临时码头→连同网兜将石料吊入自卸汽车→自卸汽车运至抛投区→汽车吊将抛石网兜吊至内侧镇脚卸料→挖掘机整平(施工平面图详见附件二)

1、机械使用前的准备 ⑴起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年检报告、产品说明书。 ⑵起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。 ⑶起重机租赁公司与项目部签订租赁合同和安全生产协议书。 2、技术准备 ⑴由项目部安全部负责对起重机司机、信号工、司索工进行安全技术交底。 ⑵安全员、工长、机械员负责起重机日常的安全检查工作,每周由安全组组织一次全面的安全文明施工检查。 ⑶根据起重机的机械性能和试吊情况,采用25t汽车吊能够满足内侧抛石施工要求,为保证吊运安全,每个石包在装料时重量须控制在4t (约2方)以下,严禁使用有破损的网兜。 四、施工方法 本工程抛石护脚施工顺序为:编织布铺设→袋装碎石压载→抛石,组织抛石施工前,对下部编织布、袋装碎石层进行验收合格后方可实施。 1、测量、放样 根据工程设计图纸要求,在施工现场测量放样,采用GPS测量,插旗做标志,标示出抛石区域位置,为挖掘机理砌施工提供参考。 2、划分抛投区 施工前先划分出方格控制网,填写各网格所需要抛投的方量,作为各小抛投区施工的参考依据。在抛投区每隔20米集中卸料至一点,整理及理砌工作由挖掘机完成。根据抛投的方量,集中卸料时石料必须满足抛投量,避免二次吊运。 3、石料供应

抛石挤淤方案.

南昌市沿江北大道快速路工程3工区便道抛石挤淤施工方案 项目总工: 项目经理: 中铁上海工程局集团有限公司 南昌市沿江北大道快速路工程项目经理部 年月日

1、工程概况 本项目西起英雄大桥(洪都大桥),接现有英雄大桥南岸立交,沿富大有堤布置,东至学院五路,管段里程K0+000~K11+889.558,全长11.89km,按城市快速路标准建设,双向六车道,标准路幅宽度33.5m,设计速度为80km/h。 我标段工区负责里程范围为K7+000~K10+800,全长3.8公里,从吴公庙电排站沿富大有提至北旺桥段,双向六车道,标准路幅宽度33.5m,设计速度为80km/h,按城市快速路标准建设。施工内容包含管段内路基、挡土墙、排水管道、桥涵、路面(不包括面层)、附属防护等工程。 主要工程包括:路基K线主路3.8km、辅路BY、C线2.23km、沿线单位近期出入通道1.1km,路面80310m2,地基深层搅拌桩加固186067m,挡土墙2456m,雨水管道7211m,排水边沟872m,箱涵2座。 2、本段便道概况 根据现场实际勘查情况,K7+180~K7+500段分布原沟塘淤泥质土,对其进行探坑量测,其淤泥深度达4.5m左右,为保证便道的稳定性此段路采用抛石挤淤处理,平均宽度7m,抛石厚度3m;其余段主要分布有粉煤灰、杂填土、厚度普遍大于3m,分两种处理方式,主路坡脚范围内采用桩基处理,沿线单位临时进出道路范围换填表层的腐殖土。

1、机械安排:挖机1台、装载机1台、20T压路机1台、自卸车4台; 2、人员安排:管理员6人、测量技术人员2人、杂工6人、机械操作人员6人。 3、材料准备:抛石主要材料是块石,施工前对所需要的块石进行检验,根据现场情况采用块石应不小于30cm。 4、组织有关人员对水准点及控制桩等进行全面的调查、核对。 5、施工技术:施工前对所有施工操作人员进行技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部法人人心中有数。牢记安全、技术操作规程。所有施工操作必须持证上岗。 序号仪器设备名称单位数量备注 1 全站仪台 1 2 水准仪台 1 主要测量放线仪器一览表 6、做好现场布置及临时设施的施工、围护。 7、在抛填块石的红线范围内沿线开挖临时排水沟,修建临时排水设施,以保持施工场地处于良好的排水状态,以防止工程或附近受冲刷、淤积。 8、充分利用既有公路和乡村道路,结合本合同段的施工便道,作为现场运输的主便道。

抛石施工方案

温州市灵昆南线标准堤及环岛南河工程 施工I标 抛石施工方案 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 温州市灵昆南线标准堤及环岛南河工程施工I标项目经理部 二〇一三年三月

温州市灵昆南线标准堤及环岛南河工程施工Ⅰ标 抛石施工方案 一、施工概况 灵昆南线标准堤一标位于瓯江口灵昆岛南侧,起点位于披牌山(桩号0+000),终点至(桩号3+504),堤线长3.5km;灵昆南堤与环岛南河之间布置30~70宽景观绿化带,范围至规划环岛南河南岸。灵昆环岛南河位于灵昆南线标准堤北侧,起点位于灵昆大桥,终点至海思水闸,常水位为1.5m,河道底高程为-1.0m。 本标段各部分建筑物级别确定为:主要建筑物标准堤3级、河道为4级建筑物。具体为:标准堤0+000~3+504,其中桩号0+000~1+070段为土石堤,堤身为抛石回填,外侧抛石镇压,堤身防护采用灌砌石护坡和大块石抛理;桩号1+070~3+504段为框架结构,堤身砼框架结构,堤身防护采用灌砌石护坡和大块石抛理;河道北侧0+000~北侧3+050、南侧0+000~南侧3+090,内容为:标准堤、河道、大桥桥头地基处理、桥梁、过江管线、小型景观平台、管理用房等及相应的临时工程。 本方案仅为抛石施工方案。 二、施工顺序 测量放样基础清理土工布铺设填筑临时码头 临时便道填筑抛石回填(含堤心石) 大块石抛理灌 砌石 三、施工工艺及需注意的问题:

测量放样:利用以设计提供的基准控制点建立的施工控制网采用坐标放样,确定土工布的铺设位置和抛石边线。 换基:根据现场实际情况,对施工范围内的植物、残渣垃圾腐殖土进行清理。 土工布铺设:本工程土工布为30KN/m裂膜丝土工布,供应商选择信誉较好的土工布供应厂家,并送具备相应资质的试验单位对其进行检测,达到设计要求才投入使用;机织布铺设采用低潮时利用GPS定位后人工抢铺,铺设时,在陆地上先按事先根据地形计算好的宽度将土工布缝制成单块,搭接宽度20cm,机织布缝接强度不小于母材的50%,机织布为便于施工,单块宽度为32m,转折点适当调整。 铺设需满足下列要求: 1、布与布之间搭接严密,相邻片(块)不小于设计要求(≥50cm); 2、布的铺设要求平整,铺放平顺,松紧适度,并应排除空气,与滩涂面紧密相贴。铺设过程中如有损坏,马上修补或者更换。 3、按测量放样标志,准确铺设。 4、将土工布垂直于堤轴线方向,注意控制边线和布的松紧度、平整度。 5、边铺设边打设毛竹桩,内外海侧打两排,间距1m,梅花型布置。布与布搭接处竹桩间距1m,纵横向排距2~3m。每块布要求用竹桩250根以上,压碎石包100包以上。 6、检查结果不符合的,采取修补或返工重铺。 临时码头填筑:利用煤场道路陆运块石和塘渣料在桩号1+070位置抛填临时码头。宽度20m,长度约55m,平均厚度2.5m,临时码头完成后利用平板船从已定的料场运输至临时码头,再利用自卸车运输至抛填位置,并在已抛填块石上修筑临时道路贯穿全线,便于块石运输等材料和机械设备进场。 抛石回填:选用合适的料场,并对块石进行检测,能满足设计要求。抛理块石选用块石和形状较规则的毛石,至少有2个大致平行的平面,块石中80%单重满足设计要求,最小块单重不小于设计单重的50%,200kg重块石厚度不小于50cm。抛填时块石间尽量精密靠紧,错缝摆放,无淤泥杂质,不出现松动、叠砌浮塞等弊病。抛填时必须严格参照设计图纸规定的加载曲线和原位观测成果进行控制,堤芯材料采用混合石料,要 求填筑的干密度满足设计要求,铺料速率应符合设计单位提供的加载速率控制指标,加荷速率必须与地基的固结特性相适应,主要控制分级铺筑层的厚度、阶梯级之间 的距离、分层铺筑的起始时间和推进速度等,加载曲线根据一般正常情况拟定,可供施工初期应用。实际加载过程应根据现场施工情况和原位观测资料进行适当调整。 灌砌石:细石砼灌砌石中砼强度为C25,水泥采用普通42.5硅酸盐水泥,骨料粒经不大于2cm,砼重量不小于总量的50%,砼坍落度部大于5;砌筑前将石料上的泥垢冲洗

抛石护脚专项工程施工设计方案

工程 抛石护脚施工方案 一、概述 工程上游侧新建灰堤桩号为1+522~2+122,长度600米,下游侧新建灰堤桩号为0+000~0+762,长度762米,现新建灰堤土方已全部完成,根据施工进度计划要求,应开始护脚抛石的施工。抛石护脚是指在大堤堤脚部分抛块石对大堤进行防护,抛石护脚不完成后续的镇脚不能施工,是整个大堤的重要基础结构。抛石护底底部宽度约20m、顶部宽度为12m,顶部控制高程为▽1.5~2.2m,本标段抛石工程量约9.4万m3。因抛石船舶不能直接在现场抛投,本工程石料采用800~1000t的抛石船运输到临时码头,在用汽车转运大堤堤顶后,拟采用25t汽车吊进行抛投至坡脚处。护坡块石也同样此方案,备做后用。 二、材料要求 护脚块石应选用质地新鲜、坚硬完整、耐风化、不成片、针状,并具有良好抗水性的岩浆岩块石,湿抗压强度不得小于30Mpa,单块重量30~150kg。不得漏抛和出现空档,护底厚度不小于设计要求,面层采用挖掘机进行整平。 石料来源为浙江省舟山市小洋山矿区,石质为新鲜坚硬花冈岩。 三、施工程序及工艺流程 抛石施工程序为:运输石料船舶通过海域进入长江航道→停靠已建江堤外侧临时码头→连同网兜将石料吊入自卸汽车→自卸汽车运至抛投区→汽车吊将抛石网兜吊至内侧镇脚卸料→挖掘机整平(施工平面图详见附件二) 1、机械使用前的准备

⑴起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年检报告、产品说明书。 ⑵起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。 ⑶起重机租赁公司与项目部签订租赁合同和安全生产协议书。 2、技术准备 ⑴由项目部安全部负责对起重机司机、信号工、司索工进行安全技术交底。 ⑵安全员、工长、机械员负责起重机日常的安全检查工作,每周由安全组组织一次全面的安全文明施工检查。 ⑶根据起重机的机械性能和试吊情况,采用25t汽车吊能够满足内侧抛石施工要求,为保证吊运安全,每个石包在装料时重量须控制在4t (约2方)以下,严禁使用有破损的网兜。 四、施工方法 本工程抛石护脚施工顺序为:编织布铺设→袋装碎石压载→抛石,组织抛石施工前,对下部编织布、袋装碎石层进行验收合格后方可实施。 1、测量、放样 根据工程设计图纸要求,在施工现场测量放样,采用GPS测量,插旗做标志,标示出抛石区域位置,为挖掘机理砌施工提供参考。 2、划分抛投区 施工前先划分出方格控制网,填写各网格所需要抛投的方量,作为各小抛投区施工的参考依据。在抛投区每隔20米集中卸料至一点,整理及理砌工作由挖掘机完成。根据抛投的方量,集中卸料时石料必须满足抛投量,避免二次吊运。 3、石料供应 项目部已和浙江舟山块石材料商签订供料合同,运输船的数量根据施

相关文档