文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟气脱硫挡板门的工艺要求

烟气脱硫挡板门的工艺要求

烟气脱硫挡板门的工艺要求

1)每个挡板门零件设计成能承受烟气温度由80℃~200℃的变化,没有损伤,粘连,卷曲或泄漏。温度超过170℃时,FGD装置被旁路掉,高温烟气(180℃)运行时间不超过30分钟,在此时段内,挡板门能正常工作。每一挡板门部件设计压力+6000/- 4000 Pa。

2)每一挡板门和驱动装置设计成承受所在运行条件下环境介质的腐蚀。

3)烟气挡板门采用双挡板,在压差为5000Pa,无密封风条件下,泄漏量不超过1.0%。全部挡板的操作是灵活可靠和方便检修。除非另外指出,挡板门有远程控制和在走道或楼面就地人工操作的电气操作执行器,还将提供就地安装的挡板位置指示器。

(4)净烟气出口挡板门采用电动双挡板。由于FGD出口的运行温度仅为50℃左右,卖方对其防腐和材料的选择进行充分考虑。

(5)烟气挡板门在最大的压差下能够操作,并且关闭紧密,不会有弯曲或卡住,

而且挡板在全开和全闭位置与锁紧装置要能匹配,烟道内的挡板设计和位置要使挡板片上的积灰或积尘减至最小。

(6)电动执行器配备两端的位置定位开关,两个方向的转动开关,事故手轮和维修用的机械联锁。

(7)所有挡板门另配有指示全开或全闭的限制开关。这些限制开关不受配有驱动装置的开关的限制。在行程的每端配有限制开关,并且直接指示板片的位置。(8)烟气挡板门有开/关功能。电动执行器的速度满足电站和引风机的运行要求。挡板门的电气执行器从全开到全关速度为75秒。

(9)提供的双挡板门全套装置包括框架、双层板、电动执行器及密封系统的所有必需的密封件、控制件。

(10)烟道挡板门框架的安装是法兰连接,由螺栓定位紧密地焊在烟道上。(11)挡板门布置为水平主轴。挡板轴采用适当的钢材制作,并且要特别注意框架,轴和支座的设计,以便防止灰尘进入和由于高温而引起的变形或退化。(12)轴或挡板运行设有脂润滑。

(13)双挡板门有密封空气间隙,挡板门的密封空气系统包括一台密封空气风机和一台备用风机。密封空气的压力至少比烟气最大压力高0.5KPa。密封风机应采用空冷型式。密封空气所需的风机也在卖方供货范围内,并且卖方应负责提供密封风的相关参数及要求。同时,卖方提供密封风的阀门,该阀门直接安装在挡板门上,与挡板门为机械连锁。

(14)密封空气风机能适于运行的条件和要求。对噪音要求,应符合国标有关规定,距离设备1m远的噪声不得超过85dB(A)。

更多内容请访问:天津市东良电热设备有限公司网站https://www.wendangku.net/doc/f315427910.html,