1.电力系统:有发电机、配点装置、变电所、电力线路及电能客户所组成的整体。

2.动力系统:电力系统加上带动发电机转动转动的动力部分(如锅炉、核反应堆、水库等)。

3.电网:在电力系统中,由变配电所以及与之相连的输配电线路组成的整体。

4.发电机通过电力网互联的优点:①大电网供电提高了供电的可靠性②供电的经济性和灵活性,可以合理利用自然资源,充分发挥各类电厂的特点③大电网提高了供电的质量④可提高设备的利用率⑤为使用高效率的大机组创造有利的条件。

5.变电所是电力系统中重要的中间环节,它的作用是变换电压,接受电能和对电能进行重新分配

6.变电所分类①枢纽变电所②中间③地区④企业⑤终端

7.短路是指三相系统中相与相之间不正常的连接,以及中性点直接接地系统中地或相与中性线及相接地线之间的非正常连接。

8.短路的类型:三相短路,两相短路,两相接地短路,单相短路。

9.短路造成的后果:①设备遭到破坏

②电压严重降低,对客户产生的影响极大③使电力系统稳定遭到破坏④接地短路时零序电流产生的磁场,会严重影响通讯线路的工作,并损坏设备及造成人身危险。

10.无限大容量系统:一个电压保持恒定的电源,它的内阻抗一定等于零,即无限大容量系统的特点是:11.短路冲击电流:由于有非周期分量的存在,在暂态过程中短路全电流曲线不和时间轴对称,以至短路后将出现比短路电流周期分量幅值还大的最大瞬时值,短路电流的最大瞬时值12.如果电动机的反电动势大于供电母线上的电压,则电动机将向短路点反馈短路电流

13.负序分量:负序电流在发电机中所产生的旋转磁场将相对于转子以两倍同步速度而旋转。

14.低压电器按用途和控制对象不同,可分为:配电电器和控制电器。

15.低压配电电器:低压隔离开关,组合开关,熔断器,断路器,主要用于低压配电系统。

低压控制器:接触器,磁力起动器和各种控制继电器等,用于电力拖动与自动控制系统中

16.接触器是一种自动电磁式开关,适用于远距离频繁接通或开断交直流主电路及大容量控制电路

17.接触器按主触头通过电流的种类,分为:交流接触器和直流接触器18.交流接触器的缺点:噪声偏大,寿命短,只能通断负荷电流,不具备保护功能,使用时要与熔断器,热继电器等保护电器配合使用。

19.交流接触器主要由:电磁系统,触头系统,灭弧装置和辅助部件等组成。

20.交流接触器的触头可分为:主触头和辅助触头21.辅助触头:用于接通或断开控制

电路、信号电路等,一般由两对动合

和两对动断触头组成。主触头:用于

接通或断开电流较大的主电路。

22.磁力起动器:由交流接触器和热

继电器组成,是用来控制电动机启

动、停止、正反转的一种启动器,与

熔断器配合使用具有短路、欠压和过

载保护的作用。

23.热继电器:是根据控制对象的温

度变化来控制电流流过的继电器,即

利用电流的热效应而动作的电器,它

主要用于电动机的过载保护。由于热

继电器有热惯性,不能用作电路的短

路保护。

24.电弧的特点:1)电弧的温度很高

2)电弧容易变形3)电弧的导电能

力强4)电弧中存在去游离

25.交流电弧电流没经过半个周期过

零一次。交流电弧电流过零时,电源

向弧源输入的能量为零。交流电弧电

流过零时,给交流电弧熄灭创造了有

利条件。

26.弧隙介质强度的恢复过程:在电

流过零电弧熄灭后,弧隙从原来的导

电通道逐渐变成绝缘介质的过程。

27.电压恢复过程:加在弧隙两端的

电压逐渐从熄弧电压恢复到电源电

压,由于电路中存在电容、电感,使

电压不能突变,因此弧隙电压的恢复

将发生过渡过程,这一过渡过程称为

电压恢复过程。

28.交流电弧电流过零时,当弧隙介

质强度曲线在任何时刻都高于弧隙恢

复电压曲线时,电弧最终熄灭;反

之,电弧会在某一时刻重燃。

29.吹弧的方式:方向与弧柱轴线平

行的叫纵吹;方向与弧柱轴线垂直的

叫横吹。

30.纵吹要是电弧冷却变细最后熄

灭,而横吹则将电弧拉长,增大电弧

的表面积,冷却效果好。

31.低压断路器又称自动空气开关或

自动开关。低压断路器的作用:是

在正常情况下不频繁的接通或开断点

苦;在故障情况下,自动切除故障部

分,保护线路和电器设备。

32.低压断路器有脱扣其、触头系

统、灭弧装置、传动机构、外壳等部

分组成。低压断路器的触头包括:主

触头、辅助触头。主触头用来分、合

主电路,辅助触头用来控制信号电

路,用来反应断路器的位置或构成电

路的连锁。

33.高压断路器的作用:1)控制作

用:即根据电网运行要求,将一部分

电器设备或线路投入或退出运行状

态,转为备用或检修状态。2)保护

作用:即在电气设备或线路发生故障

时,通过继电保护或自动装置使断路

器跳闸,将故障部分从电网中迅速切

除。高压断路器按安装地点的不同分

为户内式和户外式。按灭弧介质分:

油断路器、六氟化硫断路器、真空断

路器、空气断路器等。

34.断路器合闸和跳闸回路是按短时

通电来设计的。

35.手动合闸或手动分闸时,可用

红、绿灯阀平光表示断路器为合闸或

分闸状态。红、绿灯发闪光便表示出

现自动合闸或自动跳闸。

36.断路器的控制方式,按其操作电

源可分为强电控制与弱点控制,前者

一般为110V或220V嗲呀,后者为

48V及以下电压

37.手动跳闸后:绿灯平光。手动合

闸后:红灯平光。预跳闸:红灯闪

光。预合闸:绿灯闪光。保护动作跳

闸:绿灯闪光。备自投动作合闸:红

灯闪光。

38.隔离开关是电力系统使用最广泛

的一种开关电器,它没有灭弧装置。

39.隔离开关作用:1)将被检修的设

备与带电部分隔开2)拉合电压互感

器和避雷器3)改变中性点的运行方

式4)母线倒闸操作5)拉合空载母

线及一定容量的变压器和一定长度的

空载线路。

40.隔离开关的基本要求:1)隔离开

关在分闸位置时,应具有明显可见的

断口。2)隔离开关断口库尔元应稳

定可靠3)隔离开关应具有足够的动

稳定和热稳定能力4)隔离开关与断

路器配合使用时,必须装设机械或电

气闭锁及微机闭锁,以保证正确的操

作顺序,避免“带负荷拉刀闸”事故

的发生。5)有的隔离开关带有接地

刀闸,接地刀闸的作用是使被检修

的设备或线路与地等电位,与接地线

的作用相同。6)隔离开关应具有足

够的机械强度,尽量缩小外形尺寸。

41.中性点是指发电机或变压器三相

绕组的星形连接点。中性点运行方式

是对电力系统中指定部分变压器或发

电机的中性点接地方式的综合描述。

通常分为中性点直接接地、中性点不

接地、中性点经阻抗接地等接地形

式。

42.金属性接地就是不经过过渡阻抗

(接地电阻为零)直接接地。

43.中性点不接地系统发生单相接地

故障后的特点:1)非故障相对地电

压升高到线电压的值,即升高了3

倍的相电压。2)接地电流是正常运

行时每相对地电容电流的3倍。3)

西电压的大小和方向不变,仍然保持

对称。

44.中性点接地系统:是指在系统中

的发电机和变压器的中性点在运行中

通过导体直接与地相连。

45.为了监测故障的发生,在中性点

不接地系统中,应装设绝缘监察装置

或小电流接地选线装置,当发生单相

接地故障时发出接地信号,提醒运行

人员查找故障。

46.互感器分为电压互感器(PT\T

V)和电流互感器(CT\TA),是电

力系统中共测量和保护用的重要设

备。

47.电流互感器的工作特点:1)电流

互感器的二次侧回路所接的负载时电

流表和继电器的电流线圈,阻抗很

小,因此,电流互感器正常运行情况

相当于二次侧短路的状态。2)电流

互感器的一次电流由被测量的一次回

路的电流决定而基本不随二次负荷的

改变而改变。3)电流互感器运行

时,二次绕组不允许开路。4)二次

线圈应该一点接地。

48.电流互感器的极性:互感器的

一、二次绕组在铁芯中同一磁通的作用下感应出电动势,两绕组中同时达到高电位的那两端称为同极性端。49.电流互感器接线方式:a.单相式接线b.星形接线c.不完全星形接线。50.电压互感器的特点:1)电压互感器的工作状态接近于变压器的空载情况。2)一次侧电压,不受互感器二次侧负荷的影响。3)电压互感器运行时,二次绕组不能短路。4)二次线圈应该一点接地。

51.蓄电池组直流系统运行方式:充放电方式和浮充电方式。

52.正常时110V直流系统母线电压应维持在110~120V范围内,220V直流系统母线电压应维持在220~240V 范围内。浮充电流稳定后,110V应不大于50A,220V不应大于100A。

53.电气主接线图一般画成但线图(由于三相电路基本对称,一般电器主接线图用单相接线表示三相系统)单对三相接线不完全相同的局部画面(入个相中电流互感器的配置情况不用)赢画三线图。

54.对电器主接线的基本要求:1)满足系统和用户对供电可靠性和电能质量的要求。2)具有一定的灵活性3)操作力求简单方便4)经济上应合理5)有发汗和扩建的可能。55.电器主接线一般按母线分类,常用的形式分为:母线类和无母线类接线。母线类:分为单母线类接线盒双母线类接线。无母线类的电气主接线主要有单元接线、桥式接线等。56.单母线接线的主要优点是接线简单、清晰,所用电气设备少,操作昂便,配电装置造价便宜。缺点:是只能提供一种单母线运行方式,对运行状况变化的适应能力差;母线和母线隔离开关故障或检修时,全部设备均需停运。

57.为了改善单母线接线的工作性能,可利用分段断路器和分断隔离开关。

58.厂用电率:发电厂在一定时间内,厂用负荷所消耗的电量占发电厂总发电量的百分数,公式:

59.电厂中绝大多数厂用机械,是用电动机拖动的,厂用电除供厂用机械用电之外,还要满足运行、检修和试验等得用电要求,上述的发电厂所用点统称为厂用电。

60.厂用电负荷的分类:I类负荷,II 类负荷,III类负荷,不停电负荷,事故报案负荷。

61.按投入时间,报案负荷可分为两种:瞬时启动负荷和演示投入负荷。

62.报案电源设置方式:1)从外部相对独立的其他电源引接。2)采用快速启动的柴油发电机。

63.继电保护装置基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性

64.瞬时电流速断保护它是反应电流升高,不带时限动作的电流保护。定时限过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。正常运行时它不应启、起动,而在电路中发生短路时起动,并以掩饰来保证动作的选择

性,保护动作于跳闸。

65.利用被高压输电线路传输高频载

波信息的通道陈伟高频通道。高频通

道分为相-地制和相-相制两种。

66.在供配电线路中,通常采用适用

于单侧电源线路的三相一次重合闸装

置。

67.故障录波器的主要技术指标:1)

采样速率2)A/D转换位数3)最大

故障电流记录能力4)录波记录时间

68.连接电源的绕组称为一次绕组,

连接负载的绕组称为二次绕组。

69.变压器油的作用一是绝缘,而是

散热

70.电力变压器保护装置:1)纵差保

护用来反映变压器绕组、引出线及套

管上的各种短路故障,是变压器的主

保护。2)气体保护:气体保护动作

后,观察分析从继电器上部排气口收

集的气体,可判断故障的性质。气体

保护能反应变压器油箱内部故障,包

括贴心内部烧坏,绕组内部短路及短

线,绝缘逐渐老化、右面下降等故

障,不能反应变压器本体意外的故

障,它不能完全代替差动保护的作

用。对于有载调压变压器,设置调压

装置气体保护。3)主变零序保护

(接地保护)a.中性点直接接地变压

器零序电流保护b.中性点不接地变压

器的零序电流保护。c.过负荷保护d.

相间短路后备保护:变压器装设相间

短路的后备保护用以防止外部短路引

起变压器过电流,并作为变压器主保

护的后备。

71.备用电源自动投入装置是当工作

电源或工作设备故障断开后,能自动

将备用电源或备用设备投入工作,是

客户不致停电的一种自动装置,简称

AAT。

72.电源的备用方式可分为明备用和

暗备用两种。

73.交流旋转电动机分为:同步电机

和异步电机。

74.定子绕组感应电动势的频率:

60

pn

f

75.发电机的常见故障:1)定子绕组

相间短路2)定子绕组一相匝间短路

3)定子绕组单相接地故障4)励磁

回路一点接地或两点接地故障。

76.若发电机励磁绕组发生一点接

地,有励磁绕组一点接地保护动作于

信号;当励磁绕组发生两点接地时,

有励磁绕组两点接地保护动作与跳

闸;若发电机发生励磁电压消失,则

由失磁保护动作与跳闸或发信号。

77.励磁系统的组成:一是励磁功率

单元,它是向同步发电机的励磁绕组

提供直流电流的励磁电源部分;二是

励磁调节器,它根据发电机电压及运

行工况的变化,自动调节励磁功率单

元输出的励磁电流的大小,以满足系

统运行的要求。由励磁调节器、励磁

功率单元及其发电机共同组成的闭环

反馈控制系统称为励磁控制系统。

78.主要励磁方式:1)直流励磁机励

磁方式2)交流励磁机励磁方式3)

自并励静止励磁方式

79.励磁方式的优点:机组长度缩

短,励磁系统结构简单,降低了造

价;调整容易、维护方便,提高了可

靠性和机组轴系的稳定性;励磁相应

快,调压性能好,并可实现逆变快速

灭磁。

变电站电气二次系统设计【最新】

变电站电气二次系统设计 摘要:变电站作为电力系统的一个重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装、调试和校验质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。 关键词:变电站,二次系统,安装,调试,校验 引言 变电站二次部分的安装、调试以及校验工作中,存在大量的容易出错的关键点,变电站设备经常发生过电压损毁事件,对电网的安全运行带来了较大影响,加强和改进电子系统(设备)的防护,严格控制这些关键点,避免重复犯错,减小其遭受雷电等冲击干扰损害造成的直接损失和间接损失,是提高变电站二次系统的安装、调试及校验水平,提高工程质量等级的关键。本文就从变电站二次系统的安装、调试、校验三方面全面的进行论述其系统设计,力求提高系统的运行质量。

一、变电站二次设备安装过程中所面临的问题 现如今,计算机技术在社会各行各业中的普遍使用,使各项工作的处理和运作效率都得到了大大提高,而计算机在电力系统的应用,不仅为电能的控制及调度提供了自动化的手段,还为其高效运作创造了智能化的途径。结合这点我们不难看出,电力事业在不断发展、进步,并已在原有的基础上取得了很大成效。但是尽管如此,我们仍要时刻提高警惕,预防在现有的工作中出现不好的变故;而且我们还要预见在电力系统运行过程中,不断会出现新的问题等待我们去解决。所以,我们应就变电站的二次设备在目前应用中所遇到的问题进行分析,力求在此基础上总结出对变电站二次设备运用和管理的一些经验。 (一)变电站接地不良引起二次设备烧毁 无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。 (二)变电站二次设备选择不达标

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

2 施工及验收 2.1 电气装置安装工程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 六、接地良好。 第4.4.2条在验收时应提交下列资料和文件: 三、安装技术记录; 四、调整试验记录。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148-1990 第2.3.2条当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。 第2.7.1条绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油

混合使用前,必须做混油试验。 第 2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-1990 第2.4.9条母线施焊前,焊工必须经过考试合格。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-1992 第5.2.4条电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 第5.4.3条严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下

第二章 电气安全技术试题

第一节电气危险因素及事故种类 1、按照人体触及带电体的方式,电击可分为(BCD )。 A.直接接触电击 B.单相电击 C.两相电击 D.跨步电压电击 E.间接接触电击 2、能在架空线路或在空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电冲击波的雷电类型是(A )。 A.直击雷和闪电感应 B.球雷和直击雷 C.球雷和闲电感应 D.直击雷、球雷和闪电感应 3、雷击的破坏性与其特点有紧密关系,雷击的特点有(ADE )。[2006年真题] A.雷电流幅值大 B.冲击过电压低 C.作用时间长 D.冲击过电压高 E.雷电流陡度大 4、雷电的种类包括(ABCD )0 [2005年真题] A.直击雷 B.静电感应雷 C.电磁感应雷 D.球雷 E.雷电冲击波 5、石化厂,煤矿井下等工作场所禁止工人穿着化纤衣物,主要原因是化纤衣物(A)。[2010年真题] A.容易生产静电,可能引起火灾或爆炸 B.不吸汗,影响工作效率 . C.容易引发尘肺病等职业病 D.容易导电,可能引起电击伤害 6、电气装置故障引起的危害和事故包括(ABCD)。 A.引起火灾和爆炸 B.异常带电 C.安全相关系统失效 D.异常停电 E.设备报废 7、下列各种电伤中,最严重的是( A)。[2007年真题] A.电弧烧伤 B.皮肤金属化 C.电烙印 D.电光眼 8、雷电不会直接造成的危险和危害是(B)。[2007年真题] A.火灾、爆炸 B.垒启 C.触电 D.设备设施损坏 雷电有电性质、热性质、机械性质等多方面的破坏作用,均可能带来极为严重的后果,包括:①火灾和爆炸;②触电;③设备和设施毁坏;④大规模停电 9、(D)是最为常见的电伤。 A.皮肤金属化 B.机械损伤 C.电烙印 D.电烧伤 电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎等多种伤害,其中,电烧伤是最为常见的电伤,大部分触电事故都含有电烧伤成分。 10、一次直击雷的全部放电时间一般不超过(B)ms。 A. 50 B. 500 C. 60 D. 600 直击雷的每次放电过程包括先导放电、主放电、余光三个阶段。一次直击雷的全部放电时间一般不超过500ms。 11、电流的热效应、化学效应和机械效应对人体造成伤害,使人体表面留下伤痕,包括电烧I、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等,电流对人体的这种伤害称为(C )。 A.触电 B.电击 C.电伤 D.过电 电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。伤害多见于机体的外部,往往在机体表面留下伤痕。能够形成电伤的电流通常比较大。电伤的危险程度决定于受伤面积、受伤深度、受伤部位等。 12、异步电动机着火的原因包括(ABDE )。 - A.电源电压波动、频率过低 B.电机绝缘破坏,发生相间、匝间短路 C.电缆接头存在隐患 D.绕组断线或接触不良 E.选型和启动方式不当 异步电动机的火灾危险性是由于其内部和外部的诸如制造工艺和操作运行等种种原因造成的。其原因主要有:电源电压波动、频率过低;电机运行中发生过载、堵转、扫膛(转子与定子相碰);电机绝缘破坏,发生相间、匝间短路;绕组断线或接触不良;以及选型和启动方式不当等。 13、下列事故中,属于电气事故的包括(ABDE )。[2007年真题] A.雷电和静电事故 B.电磁辐射事故 C.电焊操作引燃事故 D.触电事故 E.电气线路短路事故 电气事故是与电相关联的事故。电气事故包括人身事故和设备事故。人身事故和设备事故都可能导致二次事故,而且二者很可能是同时发生的。按照电能的形态,电气事故可分为触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

电气设备安装工程78860

第二章电气设备安装工程 第一部分基础知识 § 2.1 电气设备安装工程基础知识 2.1.2 电气设备安装基础知识(教材P37) 1、电气工程包括电力、通迅、控制三大系统 2、电气系统一般由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。(教材 P37) ▲简单解释图2.1-1发电送变电过程(教材P37) 由发电厂中的发电机发出 3.15~15.7KV电压通过升压变压器升到35~500KV电压,经过高压输电线送到区域变电所,区域变电所通过降压变压器将电 压降到6~10KV电压,经过高压配电线送到用户中的高压配电房,再通过降压变 压器将电压降到380/220V供用户用电。 3、在电气安装工程中,目前我国常用的电压有500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、 10KV、6KV、380V、220V。根据供电线路采用电压的不同,可分为高压线路和低 压线路两种。 ▲习惯上把1KV及以上的电压称为高压,1KV以下的电压称为低压。(教材P37)▲我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 4、在低压配电系统中应用最广泛的供电方式为三相四线制。(教材P38) 即: 在配电变压器低压侧三相绕组的首端A、B、C引出三条导线(叫相线),分别用黄、绿、红三色标示。未端X、Y、Z联接成一个公共点(叫中点或零点), 从中点O引出一条导线(叫中线),用黑色或白色标示。这种具有中线的三相供 电方式称为三相四线制。它既可供三相电源(380V),也可供单相电源(220V), 且可供给两种电压—---相电压和线电压。 相电压—----每根相线与中线之间的电压称为相电压 线电压—----相线之间的电压称为线电压 如下图所示: A A 黄色

电气安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56228 电气安全技术措施 Electrical safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 触电事故尽管有各种各样,但最常见的是偶然触及在正常情况下不带电而意外带电的导体。触电事故虽然具有突发性。但具有一定的规律,只要能够掌握其规律采取相应的安全措施,很多是可以避免的。 预防触电事故的主要技术措施,有采用安全电压,保证电气设备的绝缘性能,采取屏护,保证安全距离,合理选用电气装置,装设漏电保护装置和保护接地、接零等。 (一)采用安全电压。安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体之间均不得超过交流(频率为50~50赫)有效值50伏。 国家标准规定;安全电压额定值的等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏。当电气设备采用了超过24伏电压时,

必须采取防止人接触带电体的防护措施。 凡手提照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明灯、高度不足2,5米的一般照明灯、危险环境和特别环境中使用的携带式电动工具,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用36伏安全电压。 凡工作地点狭窄,行动不便,以及周围有大面积接地导体的环境(如金属容器内、隧道内),所使用的手提照明灯,应采用12伏电压。 对于水下的安全电压额定值,我国尚未规定,国际电工标准委员会(IEC)规定为2.5伏。 安全电压能限制人员触电通过人体的电流在安全电流范围内,从而在一定程度上保障了人身安全。 (二)保证电气设备的绝缘性能。所谓绝缘,是用绝缘物将带电导体封闭起来,使之不能被人身触及导体,从而保证安全。一般使用的绝缘物有瓷、云母、橡胶、胶木、塑、布、纸、矿物油等。但绝缘不是万无一失的,因为绝缘也会遭到破坏,有的是机械损伤,有的是电压过高或绝缘老化产生电击穿。绝缘损坏就会使电气设备外壳带电的机会增加,虽然

电气设备安装工程施工工艺.doc

电气设备装置工程施工工艺 1. 施工计划及首要工序施工办法 1.1 合作土建结构做好电气线管的暗敷设;合作土建装修施工做 好电气用具、配电箱柜、控制柜、照明箱等电气设备的装置。 1.2 首要工序施工办法 (1).线管暗敷 A.线管暗敷设工艺流程图如下所示 B. 基本要求:室内配的电气管路宜沿最近的道路敷设并应削减弯曲;埋入墙内的管子,离墙外表的净距应契合土建结构的要求,并最 小不得少于 15mm。进入落地式配电箱的电气管路,摆放应规整,管 口应高出根底面 50mm以上;进入暗装盒、箱预留洞的电气管路应排 列规整,距离均匀,长度适量,并不得从左右侧进入配电箱预留洞。 电气管路不得穿过设备根底,在穿过建筑物根底时应加维护管。 C.盒、箱预制加工:依据规划图纸,预先加工制造各种非标盒、 箱的管弯。煨弯选用冷煨法,管径过大可运用成品管弯。 D.测定盒、箱方位:依据规划图要求确认盒、箱轴线方位,以土 建弹出的水平为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实践尺度位置、标高。 E. 安稳盒、箱:要求灰浆丰满,平坦结实,现浇砼墙固定盒、箱 加支铁固定。现浇砼楼板中的盒子要预先堵好,随底板钢筋固定结实,管路配好后,随土建砼浇筑施工一起完结。

F. 管路衔接:暗配管一概选用套管衔接法,套管的长度应不小于 衔接收径的 2.2 倍,衔接收口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接 结实紧密。管路超越下列长度时,应加装接线盒(其方位应便于穿线):无弯时30m;有一个弯时20m;有两个弯时15m;有三个弯时8m。 G.管进盒、箱要求:盒、箱开孔应规整并与管径相吻合,要求一 管一孔,不得开长孔。开孔运用液压开孔器,严厉制止用电、气焊开 孔。开孔后刷防锈漆。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定 在盒、箱棱边上。管口不宜与敲落孔焊接,盒、箱内管口显露盒、箱 不大于 5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平齐。显露锁紧螺母的丝扣为 2~4 扣,二根以上管入盒、箱要长短共同,距离均匀,摆放规整。 1.3管内配线 (1).管内配线工艺流程 挑选导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→ 带护口→穿线→导线衔接→接头包扎→线路查看 (2).选择导线:根据设计施工图纸要求选择导线的型号、规格及 色彩,导线须有合格证。 (3).穿带线:其目的是检查管路是否畅通,管路走向和盒、箱的 方位是否契合规划施工图纸的要求。带线一般运用Φ1.2~2.0mm的钢 丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈。带线穿过管路后,两头均应 留有100~150mm的余量。

电气安全技术措施

电气安全技术措施 在用电中,一般采取:保护接地、防高压窜入低压保护、保护接零、重复接地保护;装设熔断器、脱扣器、热继电器、漏电保护装置;采用安全低电压等。同时还必须加强电气作业安全管理,认真执行安全管理制度和安全规程,以及坚持经常性的安全思想和安全知识的教育。 电气设备的交接试验一般是由电业部门负责,要求符合《电气设备交接试验规程》。 电磁防护 一、电磁辐射 随着电子技术的飞速发展,电子设备的应用更加广泛,遍及工业、农业、军事、交通、医疗、教育和文艺等许多领域,可以说,各行各业都离不开电子设备。尤其是使用频率较高的通信、雷达、电视、广播、导航等设备,为了得到较大的覆盖范围,需要向空间辐射能量很强的电磁波。于是,众多的电磁辐射,宽广的辐射频谱,使我们人类居住的环境里电磁辐射陡然剧增,而且已经到了直接影响人类生态环境和人体健康的程度。 尽管电磁辐射对人体有潜在的危害,尤其是在使用不当或不注意的时候。但文明社会和现代人类都不会因此拒绝或抛弃那些能产生电磁辐射,但与我们生活和工作息息相关的电子设备,诸如电视台、广播电台、雷达站、导航站、微波中继站和通信站等公共服务设施,以

及电视机、微波炉、手机等家庭或个人用品。可以说,我们生活的空间充满了电磁辐射! 二、电磁辐射的危害 辐射到人体上的电磁波,一部分会被人体表面的皮肤和衣物反射或折射出去,另一部分则会被表皮所吸收,并对人体的细胞组织和神经系统产生作用。电磁辐射确实能对人体产生不良作用——一是使人体细胞组织的温度升高而发生形态学改变;二是对人体神经系统发生作用产生功能性改变。 电磁辐射对人体的危害主要表现在它对人体神经系统的不良作用,其主要症状是神经衰弱,具体表现为头昏脑胀、无精打采、失眠多梦、疲劳无力,以及记忆力减退和情况沮丧等,有时还有头痛眼胀、四肢酸痛、食欲不振、脱发、多汗、体重下降等现象。 电磁辐射对人体健康的不良影响是现实存在的,尤其是较高的频段。我国现以法律或法规的形式规定有电磁辐射安全剂量的卫生标准,在对设备采取防范措施以限制非正常外泄的电磁辐射强度的同时,还给予从事与电磁辐射有关的高频电子设备专业人员一定的特殊劳保和补助。

浅谈建筑电气安装工程二次深化设计

浅谈建筑电气安装工程二次深化设计 摘要社会经济快速发展背景下,人们物质生活水平不断提高,电气产品种类与数量迅速增加,这对建筑电气工程提出新的要求。电气安装工程作为建筑工程项目的主要构成部分,其施工质量直接对人们居住环境产生影响,有必要做好相关研究工作。本文中主要分析建筑电气安装工程二次深化设计要点。 关键词建筑电气;安装工程;二次设计 前言 电气安装工程作为建筑工程的主要组成部分,涉及众多内容,工程开展较为复杂,电气安装工程质量直接影响整个工程的安全质量。电气安装工程实际施工中,受到诸多因素影响,极易出现各类质量问题,需要安装技术人员结合场地情况,选择合适的安装方法,不断提升自身安装水平,同时要做好二次深化设计。 1 二次深化设计的必要性 1.1 设计单位 因设计单位不了解现场,对开发商的最终目的了解不透彻,对设备的功能和安装要求不够了解,沟通不是很到位,更多的是设计人员没有施工经验,闭门造车,生搬硬套,造成盲目设计,对现场施工、设备安装和工程造价方面都会存在很大的偏差。 1.2 施工单位 很多施工单位人员经验不足,对图纸理解不透,考虑问题不周,更多的人员不能积极主动地去考虑问题,深入地去研究问题,只是按图施工,照葫芦画瓢,不能够提出合理化建议,施工完才发现问题,造成返工和经济损失;有的错误甚至无法弥补,直接影响使用功能。 1.3 建设单位 建设单位是核心,是组织者和管理者,监理单位要积极配合建设单位做好各方面的工作,建设单位要协调设计单位和各施工单位间的管理工作,对重点问题、主要设备要求要明确,针对设计图纸及时组织设计、施工单位、监理单位进行图纸会审,对图纸存在的问题进行及时沟通,提前解决,避免影响施工进度,对图纸的深化设计,最好找第三方进行[1]。 2 建筑电气安装工程二次深化设计 2.1 工程概况

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;

1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m 时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。

第二章电气安全技术题库2-1-8

第二章电气安全技术 题库2-1-8

问题: [多选]触电事故分为电击和电伤,电击是电流直接作用于人体所造成的伤害;电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害。人触电时,可能同时遭到电击和电伤。电击的主要特征有()。 A.A.致命电流小 B.B.主要伤害人的皮肤和肌肉 C.C.人体表面受伤后留有大面积明显的痕迹 D.D.受伤害的严重程度与电流的种类有关 E.E.受伤害程度与电流的大小有关 电击是电流通过人体,刺激机体组织,使机体产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛疼痛、血压异常、昏迷、心律不齐、心室颤动等伤害形式。电流对人体的伤害程度是与通过人体的电流大小、种类、持续时间、通过途径及人体状况等多种因素有关。当电流直接流过心脏时,数十微安的电流即可导致心室颤动发生,心室颤动在短时间内可以导致死亡。电伤主要伤害人的皮肤和肌肉,人体表面受伤后留有大面积明显的痕迹。

问题: [多选]就危害程度而言,雷电灾害是仅次于暴雨洪涝、气象地质灾害的第三大气象灾害。我国每年将近1000人遭雷击死亡。雷击的破坏性与其特点有紧密关系。下列有关雷电特点的说法中,正确的有()。 A.A.雷电流幅值可达数十千安至数百千安 B.B.每一次雷击放电的能量很大 C.C.雷击时产生的冲击过电压很高 D.D.雷电流陡度很大,即雷电流随时间上升的速度很高 E.E.每次雷击放电的时间很短 雷电具有雷电流幅值大、雷电流陡度大、冲击性强和冲击过电压高的特点

问题: [单选]在380V不接地低压系统中,要求保护接地电阻不大于Q。 A.1 B.2 C.4 D.10 (古诗词 https://www.wendangku.net/doc/f515551469.html,)

电气设备安装工程的七大组成部件

电气设备安装工程的七大组成部件 电气设备安装工程的七大组成部件 1、变配电工程 变配电工程是对变、配电系统中的变配电设备进行检查、安装的施工过程。 变配电设备是变电设备和配备设备的总称,其主要作用是变换电压和分配电能,由变压器、断路器、开关、互感器、电抗器、电容器,以及高、低压配电柜等组成。 变配电设备安装分室内、室外和杆上三种,一般均安装在室内(变电所或变电站)。 (1)变压器安装 ①、变压器搬运方式:单件重量在10t以内的变压器一般采用汽车和吊车进行搬运。 ②、变压器检查:一般采用汽车吊或链式起重机作吊芯、吊罩检查。 ③、变压器干燥:变压器干燥时间的长短,取决于变压器受潮程度以及选择的干燥工艺。变压器的干燥方法有短路干燥和涡流干燥等。 (2)、断路器、隔离开关、负荷开关、电抗器、电容器、高压配电柜等的搬运、 安装一般采用机械施工。 2、母线、绝缘子 (1)母线 在电流较大的场所采用,分为硬母线和软母线两种。硬母线又称为汇流排,软母线又包括组合母线。 母线按照材质可分为铜母线、铝母线、钢母线三种。 母线按形状可分为带形、槽型、封闭插接及重型几种。 (2)绝缘子 主要作用是绝缘和固定母线和导线。可以分为户内和户外两种,以及悬串式绝缘子。户内绝缘子有1~4孔,户外绝缘子为1孔、2孔和4孔。 绝缘子一般安装在高、低压开关柜上,母线桥上,墙或支架上。 ①、低压针式绝缘子。在500V以下架空线路作绝缘和固定导线用。

②、低压蝶式瓷绝缘子。用于500V以下架空线路的终端、耐张、转角杆,作为绝 缘和固定导线。 ③、接线端子(线鼻子)。有铜质和铝质两种。 3、控制设备与低压电器 电气控制设备主要是低压盘(屏)、柜、箱的安装,以及各式开关、低压电气器具、盘柜、配线、接线端子等动力和照明工程常用的控制设备与低压电器的安装。 其中配电箱(盘)根据用途不同可分为电力配电箱(盘)和照明配电箱(盘)两种。根据安装方式可分为明装(悬挂式)和暗装(嵌入式),以及半明半暗装等。根据制作材质可分为铁制、木制及塑料制品,现场运用较多的是铁制配电箱。 配电箱(盘)按产品划分有定型产品(标准配电箱、盘)、非定型成套配电箱(非标准配电箱、盘)及现场制作组装的配电箱(盘)。标准配电箱(盘)是由工厂成套生产组装的;非标准配电箱(盘)是根据设计或实际需要订制或自行制作。如果设计为非标准配电箱(盘),一般需要用设计的配电系统图到工厂加工订做。 (1)电力配电箱 电力配电箱过去被称为动力配电箱,由于后一种名称不太确切,所以在新编制的各种国家标准和规范中,统一称为电力配电箱。 电力配电箱型号很多, XL—3型、XL—4型、XL—10型、XL—11型、XL—12型、XL—14型和XL—15型均属于老产品,目前仍在继续生产和使用 (2)照明配电箱 照明配电箱适用于工业及民用建筑在交流50Hz、额定电压500V以下的照明和小动 力控制回路中,作线路的过载、短路保护以及线路的正常转换之用。 由于国家只对照明配电箱用统一的技术标准进行审查和鉴定,而不做统一设计,且国内生产厂家繁多,故规格、型号很多。选用标准照明配电箱时,应查阅有关的产品目录和电气设计手册等书籍。 4、电机 电机是发电机和电动机的统称,建设工程中所称的电机是指电动机。电机种类较多,按照所供电源不同可分为直流电机和交流电机两类。 直流电机主要用于调速要求较高或需要较大启动转矩的生产机械上。

电气一次设计指导书(李文才老师编写)

电气一次部分设计指导书 李文才编 河北工程技术高等专科学校电气工程系 2004年6月

一、短路电流计算 (一)短路电流计算条件 为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期内适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。 (1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。(如切换厂用变压器时的并列)。 (2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。 (3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。 (二)短路电流计算方法 短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。 (三)短路计算时间 当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k 为继电保护动作时间 t pr 和相应断路器的全开断时间t ab 之和,即 t dz =t pr +t ab 而 t ab =t in +t a 式中t ab ——断路器全开断时间; t pr ——后备保护动作时间; t in ——断路器固有分闸时间,可查附表15: t a ——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF 6 和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。 当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。一般建议t dz 不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。 二、高压电气设备选择的一般条件

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范 GB50527—96 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1996年12月1日 关于发布《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项国家标准的通知 建标[1996]337号 根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部(91)建标技字第6号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项标准,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255—96、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96为强制性国家标准,自一九九六年十二月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第七篇“低压电器篇”、第六篇“硅整流装置篇”、第八篇“起重机电气装置篇”、第十六篇”爆炸和火灾危险场所电气装置篇”同时废止。 本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九六年六月五日 1 总则 1.0.1为保证爆炸和火灾危险环境的电气装置的施工安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备的安全运行以及国家和人民生命财产的安全,制订本规范。 1.0.2本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸性混合物和火灾危险物质环境 的电气装置安装工程的施工及验收。本规范不适用于下列环境:

电气设备安装工程及工程量计算规则

电气设备安装工程及工程量计算规则 电气设备安装工程是建设工程中的一种常见的、重要的设备安装工程。电气设备安装工程计价涉及到许多电气工程专业知识。 电气设备安装工程的组成 一般的电气设备安装工程是以接受电能,经变换、分配电能,到使用电能或从接受电能经过分配到用电设备所形成的工程系统。按其主要功能不同分为电气照明系统、动力系统、变配电系统等,这种以电能的传输、分配和使用为主的工程系统常称为强电工程。 1. 电气照明系统 将电能转换为光能的电气装置构成照明工程。它包括工矿企业生产用照明和民用建筑照明等。 照明系统可分一般照明系统、局部照明系统和混合照明系统。 电气照明系统的范围一般包括:电源引入-控制设备(配电箱)―配电线路―照明灯(器)具。 2.防雷及接地系统 (1)防雷装置 防雷装置是为了保护建筑物、构筑物以及设备免遭雷击破坏的一种保护装置,通常由三部分组成:接闪器(避雷针、避雷网)或避雷器、连接线(引下线)、接地装置。 (2)接地装置 接地装置由接地体和接地线(接地母线)组成. 电气设备接地按其作用通常有工作接地、保护接地、保护接零、重复接地和防雷接地之分。 3.动力系统 动力系统是将电能作用于电动机来拖动各种工作设备或以电能为能源用于 生产的电气装置,如高、低压或交、直流电机,起重电气装置,自动化拖动装置等。

动力工程通常以一个车间或一栋厂房为一个单位工程,它的范围为:电源引入―各种控制设备―配电线路(包括二次线路)―电机或用电设备接线―接地、调试等。 4.变配电系统 变配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。 变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明、接地、防雷装置等。 常用电气材料和设备 1.材料 常配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。 变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明、接地、防雷装置等。 2.设备 常用电气设备包括:成套高压开关柜和低压配电屏、箱、盘,随设备带来的母线支持瓷瓶,组合型成套箱式变电站,电力变压器,高压隔离开关,高压断路器,高压熔断器,互感器,电力电容器,蓄电池等。 电气施工图 1 .电气施工图的组成 电气设备安装工程施工图一般包括变配电工程图、动力工程图、照明工程图、外电工程图、防雷接地工程图等。电气施工图一般由基本图和详图两部分组成。 (1)基本图 电气施工图中的基本图包括图纸目录、施工图说明、系统图、平面图、立(剖)面图、控制原理图等,设备材料表也属于基本图的范围。 ①施工图说明

电气安全技术

编号:SM-ZD-78332 电气安全技术 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全技术 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 人们在现代生产和生活中,使用电能是非常普遍的,但是,电能又对人类构成威胁,触电会造成人员伤亡,电气事故会毁坏用电设备或引起火灾。所谓电气事故,主要包括触电事故、雷击、静电危害、电磁场危害、电气火灾和爆炸,也包括危及人身安全的线路故障和设备故障。由于物体带电不象机械危险部位那样容易被人们觉察到,因而更具有危险性。电气安全技术,就是人为了消除电气事故,保证安全所采用的技术措施的统称。 一、电流对人体的伤害 (一)电流对人体的伤害有电击、电伤和电磁场生理伤害等三种形式。电击是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。电磁场生理伤害是指在高频电磁场的作用下,使

电气一次设计要点

可研注意事项: 开展工作之前先到相关部门进行搜资:变电站规模,站址情况,出线回路数,接线方式,是否征得规划部门同意。去现场的时候要拍些所址的照片。 根据系统专业的提资绘制电气主接线图。接线图应符合通用设计的要求:220kV出现设置3相PT;自耦变、三圈变的不同画法;标注设备参数的型号。 依据通用设计绘制电气总平面的图纸。应注意:隔离开关的断口方向保持一致;正确标注出线间隔的相序(面对线路出线方向,从左到右依次为A、B、C)相;隔离开关的角度(45°或135°);与线路专业配合,确定线路的走向,间隔的排列;间隔的排列应与主接线一致;尺寸的标注要规范。 报告中需交待清楚所址的归属问题,是否取得规划部门的同意。其余可参考10包的模板。

初步设计注意事项: 根据可研评审意见,开展工作。到相关部门搜资,内容如下:变电所建设规模;各电压等级出线方向;本期、远景回路数及出线排列;对各配电装置布置形式的意见;主要电气一次设备选型的意见;所用变如何配置(接与母线还是线路);是否设35kV消弧线圈;无功补偿装置形式的意见;甲方其他要求。 根据可研评审意见修改可研阶段的主接线和总平面。增加全所直击雷保护范围图以及出现间隔、主变进线间隔、母线设备间隔的断面图。

施工图各个卷册注意事项: 根据初设审查意见开展工作,每个卷册的注意事项如下: 屋外配电装置(常规站) 屋外配电装置平面布置图中需采用设备的实际形状,标注出场地所处的位置,在110(220)屋外配电装置或主变场地的什么方向。如果是扩建工程就必需用虚线框标注出扩建间隔和设备。有时前期工程中的相序标注是错误的,在扩建的时候就应及时更正相序。在平面布置图中一些细微的环节比如套管定位尺寸就可以放在安装图和平断面图中加以反映。 在绘制平断面图的时候应标注弧垂,安全净距;标注安全净距的时候应标注在设备的电气部分,而不是支架之类的地方;标注构架的高度;要注意设备的接线端子的材质,如果是铜的就要选择铜铝过渡设备线夹;可调耐张绝缘子串与耐张绝缘子串的数量应该是一致的,而且在备注后应注明附连接金具;在数设备线夹的时候在涉及单相的地方就不必×3,在涉及三相的地方就必须×3;绘制不同断面的过程中要避免材料的重复统计;根据厂家提供的电流互感器出线和进线方向,绘制正确的断面,保证和主接线中的变比一致。应用卫总编写的程序,进行导线的拉力计算。计算的过程中要将所需数据正确输入如:构架的高度,两构架的高差,构架间距,引下线的个数。关于引下线的个数尤其需要特别注意,比如在断面图中看到三根导线我们

电气装置安装工程施工及验收规范

电力工业标准汇编 电气卷 1996 中国电力企业联合会标准化部编 中国电力出版社 汇编说明 为使已出版的《电力工业标准汇编》具有连续性,中国电力企业联合会标准化部从1996年起,按综合、电气、火电、水电四卷每年将编辑、出版上年度标准汇编,以满足当前电力系统广大技术人员的需要。本卷为《电力工业标准汇编·电气卷1996》。 本标准汇编收集了1996年颁布的有关电力工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明,还收录了以前汇编中遗漏的几个标准。 本标准汇编中所有的标准都是最新颁布的,其名称和编号均采用已颁布标准最新版本的用名和编号,并按顺序号列出,以方便查检、使用。但是,在有的标准内容中引用的标准,其编号可能不是最新的,请读者在使用时注意。凡本年度标准汇编中收入的标准与在此以前出版的《电力工业标准汇编》中的标准重复时,以本年度标准为最新有效版本,并替代原标准,被修订或被替代的标准即废止。此外,在汇编各标准时,对原标准内容中的编校、印刷方面的疏漏、错误也尽可能地进行了改正。 此卷的编辑、出版工作,是在电力工业部标准化领导小组的指导下进行的。 中国电力企业联合会标准化部 1997年6月

电气装置安装工程施工及验收规范 GB 50254—96 GB 50255—96 GB 50256—96 GB 50257—96 GB 50258—96 GB 50259—96 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 Code for construction and acceptance of low-voltage apparatus electric equipment installation engineering GB 50254—96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,

第四册《电气设备安装工程》

册说明 一、第四册《电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于工业与民用电压等级10kV及以下变配电设备及线路、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置、配管配线、电气调整试验等安装工程。内容包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、配电及输电电缆敷设、防雷及接地装置、电压等级10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备电气装置等安装及电气设备调试内容。 二、本册定额编制得主要技术依据: 1.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 2.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96; 3.《电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006; 8.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 9.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010; 10、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010; 11、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010; 12、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010; 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011;

电气安全技术操作规程通则

《电气安全技术操作规程通则》 1、电气工作人员必须熟练掌握电气基础知识,掌握触电急救措施并按规定经上级主管部门考核合格,持证上岗。 2、电气作业人员,必须明确工作任务,对未充分了解的电气设备、设施、用电线路等性能的人员,禁止冒险作业。禁止无证人员进行电气操作。 3、进行任何电气作业前都要对作业环境的危险因素进行辨识,制定好切实有效的安全防护措施后方可工作。严格执行电力法规及相应的店里管理制度。 4、从事电气作业必须两人以上,一人操作、一人监护,坚持做到“确认制、联系制、监护制”。 5、电气作业人员作业前必须佩戴好相应的劳动保护用品,必须认真检查确认验电器、绝缘工具、仪表等电工用具是否安全可靠。必须对电气设备、电气设施及要检修的线路进行验电,确认无电后方可作业。严禁带电检修或搬运任何电气设备。 6、电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮拦及警示标志。在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有任何易燃易爆物品。

7、在带电设备周围,不应使用钢卷尺和电金属丝的线尺。电气设备的熔断器、溶丝、溶片、热继电器等保险装置,使用前应进行核对,不应任意更换或代用。 8、在停电检修时,所有已切断的电源开关把手,均应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下警示牌并送电。 9、工作中无电要当有电认识,在没有判断时候有电或没有采取措施时,不准接触电气设备。 10、雷雨、大雨等恶劣天气,应终止室内外电气作业(除极特殊情况外),不准靠近带电体。电气工作人员有权拒绝执行任何违章指挥,对违章作业有权制止。 11、装设设备遮拦要考虑临时发生危险时不妨碍安全退出,操作检修人员距1—10千伏以上的高压带电体,保持安全距离不小于1米以上,同时设置安全防护装置。 12、电气作业需要有电话传讯指令时,必须重复对方言词,确认对方答复无误后方可执行操作。 13、检查维修电气设备、设施等,工作前将该设备对地放电,确认无误后方可工作。倒闸作业应一人操作、一人监护,发现异常情况影响值班调度汇报,查明情况再进行操作。