文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EMC存储设备扩容方案

EMC存储设备扩容方案

EMC存储设备扩容方案
EMC存储设备扩容方案

EMC存储设备扩容方案

1.项目背景

客户目前在数据中心使用1套EMC CX-240磁盘阵列柜,包括 15块600G 光纤盘及相关配件线缆。客户考虑未来3~5年业务发展,需要对磁盘柜进行扩容,以满足公司未来业务发展需要。同时,通过本次硬件升级对存储性能调优,提高整体系统性能。

2.项目需求

计划对现有EMC CX4-240统一存储系统进行9TB裸容量的SAS磁盘的扩容,为CX4-240提供1个磁盘扩展柜,增加15块600G SAS磁盘及相关服务及维保。

●为CX4-240 磁盘系统提供扩容安装及相关服务及维保。

●负责设备安装调测、策略制定等服务。

●磁盘阵列划分卷及增加原卷容量服务。

3.项目建设及目标

本项目目标是通过本次磁盘阵列扩容,对存储进行优化处理,降低使用成本,提高应用性能和工作效率,帮助用户最大限度地提高生产率,减少总拥有成本。

4.方案实施

4.1 整体方案实施

?在本方案中,对现有EMC CX4-240存储进行9TB裸容量扩容。

?EMC CX4-240增加15块600Gb SAS盘,解决存储空间不足问题。

4.2扩容方案

本次项目实施完毕后,可以满足用户公司当前业务需求和未来业务发展需要,同时,通过硬件升级及性能调优,提高整体系统性能,最大程度上保护用户

的投资。

1、客户需求

客户要求在原有LUN上进行容量扩容,可以采用MetaLUN方式。

2、EMC MetaLUN解决方案

MetaLUN是一个LUN类型,最大容量为所有组成它的LUNs的容量的和。MetaLUN 功能可以让你动态地扩展单个LUN(Base LUN)的容量为一个叫做MetaLUN的更大的单元。你可以通过添加LUNs到Base LUN来实现,你也可以添加LUNs到一个MetaLUN,进一步增加它的容量,跟LUN一样,MetaLUN也可以属于一个Storage Group,也可以参与SnapView,MirrorView和SAN Copy会话,MetaLUN只在CX-Series存储系统上支持。

你可以用两种方法扩展一个LUN或MetaLUN-stripe expansion或concatenate expansion(注:条带化扩展或连接扩展),一个stripe扩展,取得LUN或MetaLUN上的已有数据,并重新分布到已有的LUNs和你添加的LUNs上。stripe扩展可能需要很长的时间来完成。一个concatenate扩展,创建一个包含新LUNs的新的MetaLUN组件,并附加到已有的LUN或MetaLUN上,没有数据的重新分布过程,concatenate操作立即执行。

注:简单地说,stripe是把数据平均分布到各个磁盘上。Concatenate是把数据先写入到第一个磁盘,写满后再写入到第二个磁盘,然后是第三个磁盘。。。依次类推。

MetaLUN注意事项:

(1)限制

当你扩展一个LUN时,有下列限制:

●MetaLUN里的每个LUN必须是一个冗余的RAID类型(RAID 5, RAID 3, RAID 1, RAID 1/0)或非冗余的RAID类型(RAID 0)。

●LUNs里的所有磁盘都必须是相同类型的-ATA或Fibre Channel。

●用于扩展LUNs必须不是

◆一个snapshot, clone, mirror或SAN Copy会话的一部分

◆一个Storage Group的一部分

◆Private或transitioning

●如果你想扩展的LUN正参与一个snapshot, clone, mirror或SAN Copy会话,那么你将不能添加额外的容量到LUN,但向导不让你此时修改用户容量,向导自动为你选择Current Capacity,这保持跟添加LUN之前有相同的可用用户空间。

如果LUN符合以下条件之一,在你能够扩展它之前,必须做以下之一:

◆如果LUN正参与一个MirrorView会话,它处于同步状态,你必须等待LUN 完成同步。

◆如果LUN正参与一个SAN Copy会话,它正在被拷贝,你必须停止会话或等待会话完成。

为了更改扩展的LUNs的用户容量,你必须等待扩展完成。

当你扩展Base LUN的容量时,发生下列情况:

●新的MetaLUN呈现与Base LUN相同的LUN ID,WWN和LUN名称。

●软件指派一个新的LUN ID和WWN给Base LUN,并使它成为一个private LUN。

●软件指派新的LUN IDs给任何扩展的LUNs,使它们成为pirvate LUNs,并把它们放入到拥有Base LUN的SP里,扩展的LUNs保留它们原来的WWNs和LUNs名称。

●在扩展过程中,你可以访问Base LUN上任何已有的数据。

●你不能访问MetaLUN的额外容量,直到扩展过程完成,concatenate扩展总是立即完成,但stripe扩展在Base LUN已存在数据时,将花费更长的时间。

3、MetaLUN(在线扩展LUN空间)

一个MetaLUN是1个Base LUN+多个Component LUN的组合LUN。在主机上看到的是1个硬盘。

在以上LUN中选择一个Base LUN,其余的LUN则可选为Component LUN.

1.MetaLUN原理

MetaLUN有两种方式:

1.Striping 要求空闲的lun必须和要扩展的lun容量一样大。

2.Concatenation 不同大小的lun可以合并。

一个LUN使用stripe扩展添加两个LUNs,结果是一个MetaLUN只有一个包含3个LUNs的组件,Base LUN上的数据被重新分布到3个LUNs上。

一个LUN使用concatenate扩展添加两个LUNs,结果是一个MetaLUN有两个组件,第一个组件在Base LUN里,第二个组件包含两个条带化在一起的LUNs,但不会条带化到第一个组件。

EMC不推荐你使用concatenating不同RAID类型的LUNs来扩展LUN容量,只在紧急情况下,才这么做。在你必须添加容量到一个LUN,并且没有相同RAID类型的LUNs,也没有可用的磁盘容量来绑定新的LUNs时候。Concatenating 不同RAID 类型的MetaLUN组件,可能影响结果MetaLUN的性能,一旦你扩展了一个LUN,你就不能更改任何组件的RAID类型,除非你破坏这个MetaLUN。破坏一个MetaLUN,取消MetaLUN里所有LUNs的绑定,因此导致数据丢失。

4、操作步骤

具体步骤如下:

新建一个RAID组;

在新的RAID组上创建新的LUN

将原有LUN与新建LUN组建成MetaLUN

在主机端重新识别LUN。

创建MetaLUN的示例如下:

登录存储web管理页面

在IE地址栏输入CX4的IP地址,打开EMC 存储管理界面,输入用户名和密码,登陆设备进行配置。

创建RAID组

在Storage中选择RAID Group

选择创建,以建立新的RAID组。

XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档

在右侧栏中清除所有硬盘,然后从左侧栏硬盘中选择所需磁盘,添加到右侧栏中,

选择5块可用磁盘创建一个RAID级别为RAID5的RAID组。

选择完毕,点击“OK”确认

创建LUN

在新建的RAID组上单击右键,选择创建LUN。

XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档

选择LUN容量大小为55GB,LUN ID为1,如下图

选择正确的参数完成创建。

10

选择LUN 容量大小为55GB ,LUN ID 为1,如下图

然后点击“Advanced ”标签,选择“Default Owner ”为“SPA ”

创建MetaLUN

在原有LUN 上单击右键,选择扩展;

XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档

进入到扩展存储向导,点击“Next ”继续下一步,如下图

进入到扩展向导。

选择下一步,扩展模式选择条带化。

XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档

14

然后选择磁盘LUN2、LUN3和LUN4,将这些磁盘添加到LUN1,然后点击“Next ”

继续

选择正确的LUN 。

设置新LUN 的大小,选择最大化XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档 设置新LUN 的名称为“MetaLUN1”,Default Owner 为“SPA ”,然后点击“Next ”

继续

设置正确的参数并选择拥有的控制器:

XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档

17

最后显示配置总揽,确认无误后点击“Finish ”完成扩容,如下图

显示汇总信息,点击完成向导。

XXX EMC CLARiiON CX480安装配置文档

最后提示MetaLUN1创建成功,点击“Finish ”完成向导,如下图

10.3安装实施计划

安装配置

提供方案中所有软、硬件的安装、配置、调试服务。

磁盘阵列扩容安装

下面描述磁盘阵列安装扩容的主要步骤:

首先是增加1个DAE扩展柜,扩展15块600Gb硬盘,扩展可以在线进行确认业务,数据库已停用,数据备份完毕

从浏览器输入spa或spb的IP,进入Navisphere,出现登陆窗口:

增加DAE前

安装安装手册,连接好Loop线之后连通电源线,插入新添加硬盘,在Navisphere 里面新增加DAE可以被正确识别:

相关文档