1、某高层综合楼,建筑高度56m,地上14层,使用性质为办公、旅馆,地下2层,使用性质为汽车库和设备间,总建筑面积为160000㎡。建筑地上一到二层为大厅,防火分区之间采用耐火极限为3.00h的防火卷帘分隔,并设置防护冷却水幕进行保护,建筑设有室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施保护。

该建筑地下二层设有消防水泵房和消防水池,消防水池采用两路市政给水管网连续补水,补水量分别为40m3/h、50m3/h。该建筑采用临时高压消防给水系统供水,平时靠顶层的高位消防水箱和增稳压设施维持管网压力。室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防护冷却水幕系统用水量由消防水池保证。室内外消火栓系统的设计流量均为40L/s,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为35L/s,防火冷却水幕系统的设计用水量为10L/s。

消防维保单位对该建筑系统进行检测,情况如下:

1)通过建筑最不利点室内消火栓压力表测得消火栓系统静压为0.12Mpa,打开最不利点室内消火栓,测得系统动压为0.37Mpa。

2)对屋顶设置的高位消防水箱进行检查,发现消防水箱露天设置,人孔被锁具锁住,高位消防水箱有效容积为30m3,进水管管径为DN60,出水管管径为DN120,出水管喇叭口位于高位消防水箱最低有效水位以下200mm。

3)对屋顶增稳压装置进行检测时发现,稳压泵平均启泵次数为20次/h,进一步检测发现,气压罐有效容积为160L。

4)对消防水泵房进行检查,发现水泵控制柜与消防水泵同时设在消防水泵房内,并处于自动状态。打开消防水泵出水管上DN32的试水管,测试消防水泵的工作能力。

5)对建筑消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水池容积、水位、供水管等情况进行了检查。

根据以上材料,回答下列问题:

1.关于该建筑系统静压和动压,下列说法正确的有( )。

A.该建筑消火栓系统的静压符合要求

B.该建筑消火栓系统的动压符合要求

C.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头的静压不应低于0.10MPa

D.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头处的工作压力不应低于0.05MPa

E.该建筑消火栓系统动压和静压都符合要求

2.下列关于该建筑消防水池的说法,正确的有( )。

A.该消防水池的有效容积不应小于906m3

B.该消防水池的有效容积不应小于978m3

C.该消防水池进水管的管径为DN80

D.该建筑应设置能独立使用的两座消防水池

E.该建筑宜设两格能独立使用的消防水池

3.下列关于该建筑屋顶高位消防水箱设置的说法,正确的有( )。

A.高位消防水箱人孔设置符合规范要求

B.高位消防水箱的进水管管径符合规范要求

C.高位消防水箱的出水管管径不符合规范要求

D.高位消防水箱的吸水喇叭口设置位置符合规范要求

E.高位消防水箱的进水管应在溢流水位以上接入

4.下列关于该建筑消防水泵房检查的结果和说法,正确的是( )。

A.水泵控制柜平时应处于手动状态

B.水泵控制柜平时应处于自动状态

C.消防水泵出水管上的试水管管径符合规定

D.水泵控制柜的防护等级不应低于IP30

E.水泵控制柜的防护等级不应低于IP55

5.下列关于该建筑高位消防水箱有效容积的说法,符合规定的是( )。

A.屋顶消防水箱的有效容积为36m3

B.屋顶消防水箱的有效容积为18m3

C.屋顶消防水箱的有效容积为50m3

D.屋顶消防水箱的有效容积为12m3

E.屋顶消防水箱的有效容积为100m3

6.下列关于该建筑增稳压设施设置的说法,正确的是( )。

A.该建筑稳压泵的启泵次数不符合规范要求

B.该建筑气压罐的有效容积低于最低有效容积规定

C.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求

D.稳压泵吸水管应设置止回阀和明杆闸阀

E.稳压泵应设置备用泵

7.下列关于该建筑室内消火栓设置的做法中,符合现行国家技术标准的是( )。

A.配置当量喷嘴直径19mm的消防水枪

B.采用DN50的室内消火栓

C.布置间距为25.0m

D.消防水枪充实水柱为13m

E.栓口距地面高度为0.7m

8.下列关于该建筑系统维护管理的说法,正确的是( )。

A.每周应手动启动消防水泵运转一次

B.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查

C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

D.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

E.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

2、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。

2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

根据以上材料,回答下列问题

1. 根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》,下列对当事人的处理方案中正确的有()。

A. 生炭工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B. 对值班人员赵某处五百元罚款

C. 对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D. 企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E. 该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒利

2. 根据《中华人民共和国消防法》和《机关,团体,企业、,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于该企业的说法,正确的有()。

A. 该企业不属于消防安全重点单位

B. 该企业属于消防安全重点单位

C. 该企业总经理是消防安全责任人

D. 该企业副总经理是消防安全责任人

E. 该企业副总经理是消防安全管理人

3. 在火灾处置上,车间主任王某违反《中华人民共和国消防法》,《机关、团体,金业、事业单位尚防安全管规定》(公安部令第61 号)的行为有()。

A. 发现火实时未及时组在场人员瓷散员疏散

B. 发现火灾时未及时报警

C. 撒离现场后先向副总经理报告再拨打119 报警

D. 报警时未说明起火部位,未留下姓名

E. 组织人员灭火,但未能将火扑灭

4. 火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐悬要素的有()。

A. 车间内设有倒班宿舍

B. 班宿舎使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C 消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

C. 排烟管道从未检查,清洗

D. 未设置企业专职消防队

5. 依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水,灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A. 责令改正并处五干元罚款

B. 责令改正并处三千元罚款

C. 责令改正并处四千元罚款

D. 责处令改正并五万元罚款

E. 责处令改正并六万元罚款

6. 根据<机关,团体,企业、事业单位消防安全管理规定>(公安部令第61 号),该企业制定的灭火和应急硫散预案中,组织机构应包括()。

A. 疏散引导组

B. 安全防护救护组

C. 灭火行动组

D. 物资抢救组

E. 通讯联络组

7. 根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61 号),该企业应当对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A. 消防法规,消防安全制度和消防安全操作规程

B. 食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C. 消火栓的使用方法

D. 期火灾的报警、扑救及火场逃生技能om

E. 灭火器的制造原理

8. 根据《机关,团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61 号),该企业总经理应当履行的消防安全职有()。

A. 批准实施消防安全制度和保障肖防安全的操作规程

B. 拟订消防安全工作资金投入上报公同董事会批准

C. 指导本企业的消防安全管理人开展防火检直川义

D. 组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E. 统筹安排本单位的生产,经营,管理,消防工作

9. 根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),于该企业消防安全管理的说法,正确的有()。

A. 该企业应报当地消防部门案

B. 该企业的总经理,副总经理应报当地消防部门案

C. 该企业的尝理、负消防安全管的总经理应当报当地消防部门备案

D. 企业的灭火、应急疏敢预案应报当地消防部门备案

E. 对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,并将改正情况

函告消防部门

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、按规范要求设置防火卷帘,其他部位按规范更求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和喷散指示系统等.某消防技术服务机构对该项目进行年度检查,情况如下:

1、火灾报警控制噩联动型>功能检测消防技术服务人员拆下安装在消防控制室项棚上的1 只感烟探测,火灾报警控制器(联动型)在50s 内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1 只感烟探测加烟测试,火灾报警控制(联动型)在50s 内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息并切换为火灾报警声音。

2、防火卷帘联动控制功能检测消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面,复位后在层以触友两只火灾深测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8n 处。

3、排烟系统联动控制功能检测消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层拟触发2 只感畑探测,排烟风机联动启动,现场查看该层排烟阀没有打开,通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开。

4、消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器,消防应急灯具、消防应急照明配电箱组成,应照明控制器显示工作正常。现场发现5 个消防应急标志灯不同程度损坏消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态。

5、消防控制室记录消防技术服务机构人员检直了消防控制室值班记录,发现地下车库有2 只感烟探测器近半年来多次报警,但现场核实均没有发生火灾,确认为误报火警后值班人员做复位处理。

根据以上材料,回答下列问题

1. 该建筑火灾报警控制(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常?火灾报警控制器(联动型)功能检还应包包含哪些内容?

2. 该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么?

3. 该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常?为什么?解析:

4. 对5个损坏的消防应急标志灯具更换为什么类型的消防应急灯具? 11层12层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因是什么?

5. 该建筑地下车库感烟探测器误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报火警的处

理是否正确?为什么?

2、某砖混结构甲酵合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南删外墙水平距离25m处有一座二级耐火等绥的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之司开设甲级防火门。顶层局部厂房备时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间未耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计设计规范》(GB50058-2014)规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

2. 指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

3.指出该厂房在层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

3、某大型电子产品加工厂,地上2层,长度为174. 6m,宽度为134. 3m,建筑高度为18m,耐火等级为二级。厂房周边设有宿舍(建筑高度25m)、办公楼(建筑高度53m)、食堂(耐火等级为四级)和文体活动中心(耐火等级为三级)。

厂房一层为钻孔车间,划分为1个防火分区,东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物)。厂房二层为电镀车间,划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区,在两个区域之间存在一个净宽度为1. 50m的通道,与该通道相通的门均为乙级防火门。通道内设置茶水间和供工人休息的床位,通道两侧直通楼梯间。厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1. 10m的封闭楼梯间,首层四个角落设置的外门净宽度为1. 20m。电镀一课和电镀二课的作业人数均为250人,钻孔车间作业人数为600人。

厂房顶棚采用水泥刨花板装修,墙面装修材料采用木制人造板,地面采用PVC塑料地板。疏散通道顶棚和墙面均采用纸面石膏板。厂房采用外墙内保温系统,保温材料采用聚氨酯。保温系统采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm。

厂房内设有消火栓、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。湿式自动喷水灭火系统的设计参数按喷水强度不小于6L/min?m2,作用面积不小于160m2。消防技术服务机构在对厂房内消防设施的联动功能进行检测的步骤如下:

将消防联动控制器置于“自动”状态,按下消火栓按钮,火灾报警控制器接收其报警信号并不启泵,当再次按下手动报警按钮,消火栓泵启动。手动停泵后,将消防联动控制器置于“手动”状态,重复上述操作,水泵不能启动,打开消火栓阀门,水泵随后启动。

将消防联动控制器置于“自动”状态,采用发烟装置触发探测器动作并按下手动报警按钮,喷淋泵启动。手动停泵后,将消防联动控制器置于“手动”状态,重复上述操作,水泵不能启动,触发闭式喷头动作,水泵随后启动。

根据以上材料,回答下列问题:

1.分析在防火检查时该厂房与周边建筑的防火间距应满足的要求。

2.分析该厂房的平面布置是否满足要求,提出整改意见。

3.指出该厂房在防火分区与分隔方面存在的问题,并提出解决方案。

4.分析该厂房的安全疏散是否满足要求,提出整改意见。

5.该厂房湿式系统的设计是否正确?本案例中联动功能测试存在什么问题?

6.分析该厂房在装修保温方面存在的问题,并说明其原因。

4、某木器厂房,共2层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,每层划分为一个防火分区,建筑面积均为4000m2,共设置四部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。该厂房总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1-1- 1所示。该厂房首层东侧设有建筑面积为500m2的独立办公、休息区,采用耐火极限2.50h的不燃烧体防火隔墙、耐火极限1.00h 的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间

分隔,并设有1个独立的安全出口;首层西南侧设有建筑面积为50m2的中间仓库,采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃烧体楼板与车间分隔,储存主要成分均为甲苯和二甲苯的油漆和稀释剂;首层南侧设有建筑面积为150m2且采用封闭喷漆工艺的油漆间;二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为1.40m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

分析题

如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间

的防火间距仅为I3m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.参考答案:BD

参考解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 5.3.3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa;根据7.4.12,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084表5.0.1注1,自动喷水灭火系统最不利点洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

2.参考答案:BE

参考解析:室内消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;室外消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;

自动喷水灭火系统的用水量:35×3.6×1=126m3;防护冷却水幕用水量10×3.6×3=108m3;

补水量取最小值为40×3=120m3;建筑消防用水总量为432+432+126+108-120=978m3;

消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。

3.参考答案:ABE

4.参考答案:BE

参考解析:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

5.参考答案:ACE

6.参考答案:ACE

7.参考答案:ACD

8.参考答案:CD

2、答案如下:

1.参考答案:BCD

2.参考答案:BCE

第12 页共17 页

3.参考答案:BCD

4.参考答案:ABC

5.参考答案:AD

6.参考答案:ABCE

7.参考答案:ABCD

8.参考答案:ADE

9.参考答案:ACE

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.(1) 正常

(2) 火灾报警控制器(联动型)功能检查还应包括:

①检查自检功能和操作级别

②检查消音和复位功能

③使控制器与各用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号

④屏蔽功能

⑤使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

⑥使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能

⑦检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复负载功能

⑧检查控制器特有的其他功能。

2.解析:不正常,理由如下:

①在一层模拟触发两只火灾探测器报警,2-4层中庭回廊防火卷帘下降到地面。②在二层模拟触发两只火灾探测器报警,只要2层中庭回廊防火卷帘下降到地面。

3.不正常,理由如下:

在28层模拟触发两只感烟探测器,应联动开启排烟阀,当控制器收到排烟阀动作的反馈信号后,再联动排烟风机的启动。

4.(1) 自带电源集中控制型灯具

第13 页共17 页

(2) 11层12层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因:

①控制器和11层、12层配电箱之间连接断开。

②11层、 12层配电箱与灯具之间的连接断路或短路。

③配电箱损坏。

5.(1) 灰尘、尾气、潮湿、探测器本身损坏

(2) 不正确。火灾探测报警产品的使用或管理单位在发现产品存在问题和故障时,应及时进行维修。

(3)处理程序不正确。

①填表报告,检测人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并向该单位消防安全管理人报告。

②专业维修,消防安全管理人通知维修人员或有资质的消防设施维保单位进行维修,不得擅自维修。

③在维修期间,应采取确保消防安全的有效措施。

④试验确认功能正常并填表,故障排除后,消防安全管理人组织相关人员进行功能试验,检查确认,并将检查确认合格的消防设施恢复至正常工作状态,并在《建筑消防设施故障维修记录表》中全面、准确的记录。

2、1.答:(1)情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。

(2)屋顶承重构件采用耐火极限 0. 5h的难燃性材料不符合要求,甲类厂房耐火等级不应低于2级,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1. 0h的不燃性构件。

2.答:甲醇厂房厂房东侧外墙水平距离 2 5m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房不符合要求;甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m。

防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙 7m 不符合要求;防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于 1 0m。

3.答:①厂内地下1层、地上2层(局部3层)不符合要求;甲类厂房宜设置单层。

②甲类厂房不允许设置在地下或半地下;

③厂房内一层布置了变、配电站不符合要求;甲类厂房内不应设置变配电站,供该厂房专用的10KV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。

④厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4. 00h的

第14 页共17 页

防火墙不符合要求。甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

⑤顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求,甲类厂房内严禁设置员工宿舍。

4.答:根据《建筑设计防火规范》 (GB50016--2006)的规定,该厂房的安全出口应分散布置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不少于 0. 60m/100人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1. 20m。

厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求,应采用封闭楼梯间

每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,不应设置。

5.答:(1)该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

(2)厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施不符合要求,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸汽在地沟积聚的有效措施。

(3)下水道仅设置了水封设施不符合要求;下水道应设置隔油设施

(4)厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆不符合要求,应采用不发火花的地面。

(5)变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗不符合要求,应设甲级防火窗。

3、1.该厂房为耐火等级为二级的丙类多层厂房。根据《建筑设计防火规范》的规定,本题中玩具厂与周边建筑的防火间距不应小于下表的规定:

2.该厂房的平面布置不满足要求,主要存在的问题:

①厂房一层钻孔车间东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物),不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,属于甲类中间仓库,应采取防火分隔措施。

②厂房二层通道内设置茶水间和供工人休息的床位,不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,休息室设在丙类厂房内,应采取防火分隔措施。

整改意见:

①储存双氧水和补充液的中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;且采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

第15 页共17 页

②休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

3.该厂房每层建筑面积为174. 6 X 134. 3=23448. 78m2。根据《建筑设计防火规范》,耐火等级为二级的丙类多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000m2,设置了自喷可以增加至8000m2;因此,每层至少划分为3个防火分区。防火分区与分隔存在的问题:

①一层钻孔车间划分为1个防火分区,二层为划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区不符合要求。

②连接电镀一课和电镀二课的通道与防火分区连通的门为乙级防火门,不符合规范要求。

解决方案:

①将厂房一层和二层均至少划分为3个防火分区。

②防火分区分隔处的防火墙上必须开设连通的门时,应设置火灾对自行关闭的甲级防火门。

4.厂房的安全疏散不满足要求,主要存在的问题:

①厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的封闭楼梯间,楼梯间的数量不符合要求,总净宽度符合要求。根据《建筑设计防火规范》,楼梯间的总净宽度按疏散人数500人,每100人的最小疏散净宽度不小于0. 6m。

②首层四个角落设置的外门净宽度为1.20m,外门的数量和疏散距离不满足要求。

整改意见:

①每个防火分区至少设置2部楼梯间,一共需要6部楼梯间,且疏散楼梯净宽度不小于1. 1m。

②至少设置六个外门,且应使得厂房内任意一点至最近安全出口的直线距离不大于60m。

5.该厂房湿式系统的设计不正确,根据《自动喷水灭火系统设计规范》,采用闭式系统场所的厂房最大净空高度不应超过8m。该厂房地上2层,建筑高度18m,应采用雨淋系统。

将消防联动控制器置于“自动”状态,采用发烟装置触发探测器动作并按下手动报警按钮,喷淋泵启动,不符合规范要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》,喷淋泵的联动启动信号应为压力开关的动作信号和火灾探测器或手动报警按钮的报警信号组成“与”逻辑。

6.该厂房在装修保温方面存在的问题:

①厂房墙面装修材料采用木制人造板,不符合要求。根据《建筑内部装修设计防火规范》,该厂房墙面装修材料的燃烧性能等级不应低于B1级,木制人造板属于B2级装修材料。

②厂房采用外墙内保温系统,保温材料采用聚氨酯,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》,建筑外墙采用内保温系统时,应采用燃烧性能不低于B1级的保温材料,聚氨酯的燃烧性能等级

第16 页共17 页

为B2级。

③保温系统采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm,不符合要求。根据《建筑设计防火规范》,建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应低于10mm。

4、通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

1)降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。

2)提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

3)对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

4)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。

5)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。

6)拆除防火间距内的原建筑

第17 页共17 页

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重要

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重 要 作为建筑业人士,一定听过建造师和消防工程师这两个词,甚至经常有人问一建和一消可以同时挂靠吗?消防师和建造师有些什么区别?这些问题的答案网上一搜一片儿。今天,我们来聊点别的!同是资格类考试,你觉得什么才是最重要? 首先,考试通过率 不管是什么考试,作为考生永远会关注的一点便是这个考试的通过率怎么样? 消防工程师是最近两年才开考,据统计,2017、2017年一级注册消防工程师考试全国报考人数大约58万、50万,实际参考人数30-35万人,全科通过人数分别是2017年3400余人,2017年9400余人,通过率0.92%和2.59%。 建造师早在2004年便开考,据统计2017年一级建造师报考人数约118万,2017年报考人数130万,2017年平均通过率6.51%;就近期浙江人事考试网发布的通知来看,2017年全省一级注册消防工程师考试合格人员260人,一级建造师全省考试合格人员3928人。 相信看到这里,大家心里已经大概有个数,每个考试会有多少人跟你竞争?竞争有多激烈? 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/f815736309.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

其次,证书含金量 除了通过率,还有一个至关重要的问题就是这个考试通过后,含金量有多高?这个行业前景怎么样? 1、关于一个考试的含金量,必然与考试命题、难度脱不了关系。 话说建设部的证,一级建造师,二级建造师。从身边的人就可以看出,很多人都是办公室的文员或是根本没在工程公司呆过的就能考过。建造师的命题,出的全是书上的原话,一个字不变,连标点都没变。这就注定了建造师的持证人绝大部份是非实际施工的,或是工程相关的人持有。真正的实际施工人,考经验和现场知识,无法作出死板的建造师题。按照这种趋势下去,势必行不通。so,在经过近10年的考试后,住建部领导也意识到一个问题,一个注册类的全国证书,成了大部份非行业的人员持有多,行业内的持有少的奇怪现像。因此,2017年的法规,2017年的经济整出一个全网都唏嘘的,好多没见过的怪题,被考生骂得体无完肤。 而公安部的证,消防工程师考试,以进过考场的经验来看,用简单实用的现场知识进行渗透,靠背书绝对不行,只在现场打酱油走过程,没实操的也绝对不行。消防工程师试题规格高,高得既爱又恨,爱的是,命题老师水准绝对高,知识融合渗透力太强,十分注重专业性和实践性。恨的是只恨自己当初考前没把知识学扎实,只恨自己考前太懒,太大意,明明这个考点看了,就是没有看透,看的那几个关键字,命题老师都已经写在题干上了,无法运用。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/f815736309.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2018年一级注册消防工程师技术综合能力真题及答案解析

2017 一消《综合能力》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共80 题,每题1 1 分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】《中华人民共和国刑法》 (三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: 1)造成死亡1 人以上,或者重伤3 人以上的。

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师计算题

消防计算题 1、泄压面积 计算公式: C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。(L长边,W短边,H高度) (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 2、民用建筑高度 计算步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别); (2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算) (3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区: Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗? A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 3、防火间距 计算步骤: 乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)防火间距=10+b1+b2 b1、b2取值:一二级取0;三级取2;四级取4; 甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=12+b1+b2 高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=13+b1+b2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m(不应) 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m(不宜)单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。 4、灭火器的配置 关键步骤: (1)计算单元的最小需配灭火级别的计算 Q=KS/U Q——计算单元的最小需配灭火级别,A或B; S——计算单元的保护面积,m2; U——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B

一级消防工程师考试培训哪家好

近几年消防行业异常火热,市场上消防培训机构也如雨后春笋般出现。选择好的消防培训机构,可大大提高你的学习效率,并助力你顺利通过消防考试。互联网时代,在线培训网校已成主流趋势,好处是学习时间自由,不影响工作。那么面对良莠不齐的培训学校,哪家比较好?我们应该如何选择呢?下面就来听小编好好给您介绍一番吧。 一、机构的相关资质,判断一个机构是否正规,合法,首先就得看相关资质。 二、机关的师资力量,大部分机构都在说一句话。最重要的是你必须自己学习。这话不仅没有缺点,而且很重要。但是,那只是内因,也有外因。读书的时候,老师至今仍教我记忆犹新的语言。她说:一切教师都规定大家“触类旁通”,我告诉他大家,极难,若简直那般,满全球全是超级天才了,大家也不用我这教师了,绝大部分状况下,老师是什么水准,你就是说哪些水准。因此,师资队伍是一个重要的指标,机构的师资队伍应该有丰富的教学经验,不仅知识水平高,而且善于表达,能够以科学合理的方式教授给每个人,让学习者每天受

益。因此,选择学校就是选择老师。 三、机构的服务和专业性,我们如何选择消防试验机构呢?重要的一方面是专业性和服务性,参加消防证考试的学生大多需要上班,需要更合理的学习时间和学习顺序,采用灵活的授课形式和授课学习顺序尤为重要,专业和服务是机构实力的象征,细致的服务不仅能提高学生的信赖性,还能吸引更多的人。例如,在网上学习中发生问题,老师的解答是否有疑问,开讲和学习过程中,不知道软件的使用方法,是否有人及时指导。 四、性价比,市面有多种多样价钱、不一样款式的课程类型;一些组织不要看学生报考条件就强大推天价班,性价比高不高,学生选择课程类型时,不可以盲目跟风挑选,依据本身状况,只能合适自身的算是好的;现在现场直播的课程比录像的课程要贵得多,但是根据自己的课程价格可能会不合理提高的服务,追求品质才获得听讲者的好评。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

2020一级消防工程师综合能力精选习题

2020年一级消防工程师 《消防安全技术综合能力》习题精讲班讲义--第二篇第1-2章 1、某住宅建筑屋面标高+32.00m,首层设自行车库,其室内地面标高±0.00,自行车库高2.3m,室外设计地面为-1.8m。住宅的建筑高度为()。 A.36.1m B.29.7m C.32m D.33.8m 2、某电信大楼,地上7层,地下1层,室内地面标高士0.00m,地下室顶板高出室外设计地面1.00m,每层建筑面积2000m2,七层屋面面层标高+23.50m,女儿墙标高+26.00m。根据《建筑设计防火规范》,该建筑高度的高度及类别分别为()。 A.26.0m,高层公共建筑 B.23.5m,多层公共建筑 C.24.5m,一类高层公共建筑 D.24.5m,二类高层公共建筑 3、某十层建筑,层高均为3m,每层建筑面积为3000㎡。首层为商场,第二层至第十层为住宅。对该建筑进行防火检查,下列符合规范要求的是()。 A.该建筑按照二类高层住宅建筑设计疏散楼梯 B.该建筑的首层与二层采用无门窗洞口的2h防火隔墙和2h楼板分隔 C.该建筑的耐火等级为二级 D.该建筑沿一个长边设置环形消防车道 4、根据《建筑设计防火规范》,下列建筑中不属于一类高层民用建筑的是()。 A.某2层展览建筑,层高为13m,建筑面积为2000㎡ B.某10层综合楼,层高为3m,每层建筑面积为1100㎡,一至二层为商场,三至十层为老年人照料设施 C.某20层综合楼,层高为3m,每层建筑面积为1000㎡,一至三层为办公,四层至二十层为旅馆 D.某市级广播电视,建筑高度25m E.某17层住宅建筑,其中一二层为商业服务网点,每层高度为4m,三层至十七层为住宅,每层高度为3m 5、因生产需要下列厂房需贴临设置配电站,其中可以在防火墙上开设甲级防火门的是()。 A.冰醋酸裂解厂房 B.次氯酸钙厂房 C.重铬酸钠厂房 D.苯甲酸厂房 6、某新建高层汽车装配厂房,每层建筑面积8000m2,厂房内顶层设有800m2的封闭喷漆工艺区,该工艺区内设置了可燃气体探测报警系统,并采用2h防火隔墙与厂房其他部位分隔。验收检查时,该厂房的火灾危险性应为()。 A.甲类 B.丙类

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2020年消防工程师消防安全技术实务第二篇练习题(供参考)

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题(1) 参考答案:D ?2[单选题] 为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( )kg/m2。 A.20 B.40 C.60 D.100 参考答案:C 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。 ?3[单选题] 阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。 A.耐火极限 B.耐火等级 C.发烟性 D.氧指数 参考答案:D ?4[单选题] 若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。 A.5% B.10% C.20% D.30% 参考答案:C ?5[单选题] 对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 A.4.5 B.6 C.9 D.10 参考答案:A ?6[单选题] 对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( )

A.穿过建筑物的消防车道 B.环形消防车道 C.尽头式消防车道 D.U形消防车道 参考答案:B ?7[单选题] ( )是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A.耐火极限 B.防火分区 C.防烟分区 D.耐火等级 参考答案:D ?8[单选题] 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于( ) A.500 B.1500 C.3500 D.4500 参考答案:D ?9[单选题] 某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( ) A.墙面装修材料 B.固定家具 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料 参考答案:B ?10[单选题] 评定液体火灾危险性的主要指标为( ) A.闪点 B.自燃点 C.爆炸温度极限 D.流动性 参考答案:A ?11[单选题] 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度应不大于( ) A.5m B.10m C.15m D.20m 参考答案:B

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

一级消防工程师练习题集

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。 A化学火源 B机械火源 C 热火源 D 电火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A 动力燃烧 B表面燃烧 C 分解燃烧 D 预混燃烧 3.2015年1月2日,市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。 A 重大火灾 B 较大火灾 C 一般火灾 D 特别重大火灾 4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。 A粉尘的浓度 B粉尘的围 C 空气的含水量 D 可燃气体的含量

解析 1.【A】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。 2.【D】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。 气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。 3. 【B】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。 4.【B】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。 实务 1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合

全国一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析

2016年一级消防工程师《综合能力》真题答案解析 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检查报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对改消防设施检查机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 【答案】A 【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。参见教材P4。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留

D.三万元以上三十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《消防法》第六十八条人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留。 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】B 【解析】重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。参见教材P12。 4.某单位在现场新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

一级消防工程师考试计算题大汇总(必考).doc

(3. 6.4) 式中:A ?泄压面积(mJ 一级消防工程师考试计算题大汇总(必考) 泄压面积★★★ 泄压面积公式: 2 A = 10CV^ V ——厂房的容积(M); C ——泄压比,可按表3. 6. 4选取(m7m 3 )o C ——厂房容积为1000m 3时的泄压比(in? / m 3 ),其值可按规定选取。 计算步骤: (1) 计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与 其横截面周长的积和4. 0倍的该建筑横截面积之比。 长径比二LX[ (W+H) X2]/ (4XWXH)。 (2) 如果长径比>3吋,宜划分为长径比W3的计算段; 分段方法: 0V 长径比W3,不需要分段计算; 3V 长径比W6,需要分两段计算; 6V 长径比W9分三段计算;以此类推 (3) 代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m 和15m

的(铝粉C值20.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少册? (提示:2625^=190.29; 2520^=302.07; 3780"'二395. 82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50X (15+7) X2/ (4X15X7) =2200/420^5. 24 >3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25X (15+7) X2/ (4X 15X7) =1100/420^2. 62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25X15X7=2625m3 每段泄压面积:Al=10CV2/3=10X0. 11 X26252/3=1. 1 X 190. 29=209. 319 m2o 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1 X2=209. 319X2=418. 638 m2 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638 nV。 二.民用建筑高度★★★ 步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和 商住楼的区别);

一级消防工程师出题十大陷阱

2016年一级消防工程师考试已经结束,成绩查询时间预计为:2017年1月中下旬开始,请考友们及时查询。那么2017一级消防工程师出题十大陷阱,你是否知道呢?更多一级消防工程师相关信息请关注学尔森一级消防工程师考试频道! 点击查看: 消防考题第一陷阱:燃烧类型 陷阱指数:★★★ 对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【解析】乍一看,很简单,按常规说液体燃烧选闪燃,但本题题干问的是原油,且选择不会产生的现象。熟悉教材的考友看到原油会联想到沸溢和喷溅,不好意思,选项里没有,那么只能一个个分析了。闪燃是易燃、可燃液体燃烧的现象,可排除A,沸溢和喷溅会形成热波,排除B。很多考友会误把蒸发燃烧当成固体燃烧的独有燃烧形式,其实液体在受热时蒸发出来的液体蒸气也会被分解、氧化达到燃点并燃烧,即蒸发燃烧,排除C。选项中只有阴燃(熏烟燃烧)才是固体材料特有的燃烧形式。本题答案为D。 消防考题第二陷阱:甲类厂房 陷阱指数:★★★ 某独立建造且建造面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【解析】对于甲类厂房,考友们立刻想到的就是火灾危险性大,不应低于二级,但根据《建筑设计防火规范》GB50016-20143.2.2,建筑面积不大于300㎡的

独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,本题中的甲类厂房符合独立建造、面积不大于300㎡、单层的三个条件,故最低可采用三级耐火等级。本题答案为C。 消防考题第三陷阱:防爆措施 陷阱指数:★★★ 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置【解析】老司机容易掉陷阱里,因为15年已经考了建筑防爆且有一个选项就是采用不发火花的地面,潜意识里就会排除C选项。但建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,预防性技术措施包括排除能引起爆炸的各类可燃物质和消除或控制能引起爆炸的各种火源,C选项属于预防性措施;减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。本题答案为C。 消防考题第四陷阱:加油站等级分类 陷阱指数:★★★★ 某汽车加油站设置2个单罐容积为30m的汽油罐,1个单罐容积为50m柴油罐。该加油站的等级是()。 A.一级 B.二级 C.四级 D.三级 【解析】本题常规思路是2*30+50=110100,符合二级加油站的分类标准(总容积大于90m且不大于150m,且单罐50m),但对于柴油罐,可折半计入总容积,故正确的容积V=2*30+2/50=85m,应为三级加油站。本题答案为D。消防考题第五陷阱:联动控制模块

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总 一、泄压面积★★★ 泄压面积公式: C——厂房容积为1000m时的泄压比(m/m),其值可按规定选取。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推 (3)代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡? (提示:

26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25×15×7=2625m 每段泄压面积: A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638㎡ 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。 二、民用建筑高度★★★ 步骤:(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。 【误区】:Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 【例题】某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为。(题 目难度:★★★) A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑

你想不到的消防工程师的一个月薪水竟然是……

最近的2018一级注册消防工程师考试终于尘埃落定了,经过一番估分后,不少考过的同学心里美滋滋的,经过一年的努力,终于把“香饽饽”收入囊中了! 喜悦的同时也有些疑惑,拿了这个证成为一名真正的一级消防师,真的像大家所说的那样有“钱”景吗?今天雅祺教育小编就想给大家分享,消防工程师的月薪到底是多少,又有什么地方值得大家注意的。 而早在今年年初,一消考试成绩刚公布后,不少公司、机构都已经纷纷发布招聘信息,招聘一级注册消防工程师兼职和全职岗位,而这些公司开出的薪资可谓十分的诱人。 不同地区的一级消防工程师工资水平也不完全相同,像广州之类的一线城市一级消防工程师全职工资大概是20万-28万/年,兼职一般为8-12万/年;二三线城市一级消防工程师全职最低也是15万/年以上,兼职是6万/年以上。 一级消防工程师执业资格证书供不应求,别的不说,最少短期内,价格只会涨,降价的可能性很低。 福利待遇方面,一级消防工程师大多都会享受到五险一金,工作餐,年度旅游,年度体检,周末双休及法定节假日和证书补贴。 从目前市场上的招聘信息看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等,这些公司一般按照相关法律规定要配备一定数量的一级消防工程师,而目前这些职位可以说都是虚位以待,因此这些公司开出的工资待遇和福利水平都是非常可观的。 聘用工资

一般情况是甲方应在收到乙方提供的关于一级注册消防工程师注册的所需资料(第二条中的证件及文件)后,应于当日一次性支付给一级注册消防工程师注册的3年的聘用工资,这样一级注册消防工程师们就不必为拿不到费用而发愁了,或许,有的单位觉得这样对甲方要求太严格了,一次性支付3年的费用,对于单位来说确实却是一个不小的压力。 从客观来说,一级注册消防工程师注册三年也有利于单位人员的稳定,单位也实惠。一级注册消防工程师省心,用证书的甲方单位也省心,即便甲方公司有人员的变动也影响不大。 甲方为乙方完成一级注册消防工程师的注册后,应于本年度所在省消防总队公示期最后期限之日起,15日内将第二条中的第1、2、3项的证件、甲方新领取的一级注册消防工程师注册证书和一级注册消防工程师执业印章交给乙方。以上物件是否归还,均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间,以收条上的时间为准。 聘用期间的一级注册消防工程师证书维护所需费用(包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费、注册地业务培训、以及继续教育的差旅费)均由聘用方负担,并由甲方请人代之完成。 这里雅祺教育小编特别要强调一下关于一级注册消防工程师继续教育的问题,要是本人不能够去参加学习的一定要单位去学习,如果继续教育达不到的话,注册期满后是无法进行注册的,这个请即将持证的一级注册消防工程师朋友们多多留意。 作为持证的一级注册消防工程师的乙方只是将一级注册消防工程师资格证书注册在需要一级注册消防工程师的甲方,一级注册消防工程师本人

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 务必把真题研究透彻 2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下 出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 参考答案:A 参考解析: P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文 件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该 现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款

参考解析: 《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。” 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案:B 参考解析: P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

相关文档
相关文档 最新文档