第一章编制依据及编制原则

1.1编制依据

1.《本工程施工图纸、设计说明及招标文件》;

2.《给排水制图标准》GBT50106-2001;

3.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;

4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;

5.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;

7.《给水排水标准图集》S1,S2,S3.DB32-T474-2001版;

8.《江苏省工程建设标准设计图集给水排水图集》苏S01-2012;

9.《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32-J92-2009。

1.2编制原则

1.2.1遵守招标合同文件各项条款要求全面响应招标文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示、指令和要求;

1.2.2 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合;

1.2.3 自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控动静结合,科学管理原则;

1.2.4 一切出于业主,一切听从业主;强化精品意识,以昨天为落后,视精品为合格的企业精神为指导,使本工程成为一项质优、价廉的精品工程。

第二章工程概况

2.1工程简况

本工程位于江都区江平路南侧、规划祈福路东侧,建筑规模52-96#楼,合计数40幢,建筑面积约20万平方米,公共建筑3幢合计3.3万平方米,占地面积共计13万平方米;建设单位为江都区沿江开发有限公司,设计单位扬州市建筑设计研究院有限公司,监理单位扬州市建苑工程监理有限责任公司、扬州市创业建设工程监理有限公司,质量标准合格。

2.1.1管道地理位置

消防水引自小区南侧一期消防泵房,主干管管径为DN150,在小区内主干道下形成环网。覆土深度道路下为1.1米,绿化带下为0.7米。球墨铸铁管段长3500米,设置阀门井41座。

2.1.2管材及接口

管材:管径大于100mm管道选用球墨铸铁管,T型接口,接口处采用膨胀水泥包封,管道弯头及三通等配件处采用混凝土支墩,支墩做法详见10S505。

2.1.3闸阀及消火栓

消防管道阀门采用明杆法兰闸阀,耐压 1.6Mpa,闸门井见苏S01-2012,井径按图集要求选用。消火栓采用地上式消火栓,型号SQS150,

水泵接合器安装详见99S203,水泵接合器距室外消火栓的距离宜为15-40m。

2.1.4管道防腐

对球墨铸铁管如厂家提供的管道未采用防腐则施工前应进行防腐,先刷一道冷底子油和两道环氧煤沥青,如出厂时已做防腐,则视情况加刷一道或两道环氧煤沥青。

2.1.5管道基础

沟槽开挖至沟底面下100mm,铺100mm中粗砂,然后再铺管,开挖后如遇到软地基或淤泥质土则通知设计人员或请设计人员到现场处理,管道拐弯、承插式三通等处采用柔性接口。

2.1.6管道支墩

水平弯管加设支墩,施工参考图集10S505,有地下水时,施工降水后,应在支墩底部铺设100mm碎石层。

2.1.7管道回填

采用良质土回填,管道上方400mm范围内密实度要求达到85%,以上部分密实度要达到90%以上。

2.1.8试压

消防管试验压力为1.4Mpa。

2.1.9覆土

消防管车行道下覆土深度为1.1米,人行道或绿化带下覆土深度为0.7米,若管道平行安装距离为30cm。

2.1.10设备材料

球墨铸铁管DN150 4600米

闸阀 DN150 62个

水泵接合器SQS150 5个

2.3工程特点及问题

2.3.1本设计管线与道路工程同期施工,合理安排道路的施工交叉作业时间,是确保工期本工程施工工期的关键。

第三章施工部署

3.1施工组织机构

3.1.1.成立施工组织机构的原则

为保证本段工程优质、顺利按期完工,我公司按照业主对工程的施工要求,结合本工程特点,组建高素质、高水平的项目经理部。同时在施工中坚持科学管理、严密组织、精心部署,确保总体施工目标的实现。

3.1.2.施工组织机构(详见框图1:项目经理部组织机构框图)

建立项目部组织施工。项目部班子由项目经理、项目总工组成,下设五个职能部门:即工程管理部、技术质量部、财务核算部、物资设备部、综合办公室。实行项目经理负责制,对本合同段实施全面管理。

3.1.3.成立施工质量组织机构(详见框图2:质量管理体系图),

严格按照《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97检验程序进行验收,遵循班组自检合格,质控验收,在上报驻地监理,监理验收合格再进行下道工序(详见框图3:工序检验程序流程图)。

3.2施工准备工作

作好前期施工准备及现场调查工作,根据施工现场的实际条件,临时生活用电、施工用水、生活用水,采用沿线借用,施工用电沿线借用。

办公室租赁距离施工现场较近的房屋和材料库房。

3.3总体施工计划安排

3.3.1第一阶段:2014年3月15日~ 2014年3月20日(5天)

本阶段主要完成临设搭建、机械停放点及料库及施工现场用电等工作。

3.3.2第二阶段:2014年3月20日~ 2014年4月20日(40天)

本阶段主要完成,主干线管道安装、井室砌筑、管身回填施工。3.3.3第三阶段:2014年4月10日~ 2014年4月20日(10天)

本阶段主要完成,支线管道安装、管身回填施工。

3.3.4第四阶段:2014年4月20日~ 2014年4月30日(10天)

本阶段主要完成主干线DN400 打压、消毒、冲洗工作。

3.3.5第五阶段:2014年4月30日~ 06年5月15日(15天)

进行清理施工现场、临建拆除,竣工验收工作。

总工期天数60天。

第四章主要施工方法

4.1测量

4.1.1测量控制

4.1.1.1.校核永久性水准点、导线,建立临时水准点。将校核资料报送项目监理,经项目监理审批合格后方可进行下步工作。

4.1.1.2.在施工过程中主要对以下工序进行测量控制:沟槽开挖时的上口开挖线、管道轴线及槽底高程、管道安装过程中的方向及高程。

4.1.1.3.测量控制点的设置必须符合有关规范规定,在施工过程中建立测量控制系统,控制点设在不易扰动、视线清楚、方便控制、易于校核处。

4.1.1.4.对测绘部门新交控制桩及高程桩要严加保护,并经常复测,无误后方可使用。

4.1.1.5.测量放线要严格执行江苏省城市测量规范要求,采用全站仪布设控制网,对IP点事先做好栓桩工序,对于转弯段测设要采取增加控制点的措施。

4.1.1.6.按照有关管理要求,及时将测设成果报送监理部门审核复测后方可使用。

4.1.1.7.未经测量人员同意不允许擅自移动测量标志,认真做好测量记录,完善测量技术资料。

4.1.1.8.测量施工人员必须执证上岗,认真填写施工测量记录。

4.1.1.9.在风力超过四级以上严禁进行地面测量施工。

4.1.1.10.测量仪器专人专用,严禁非专业人员使用仪器。

4.1.1.11.中心桩复核后及时设置中心控制桩,并砌砖保护,做明显标志。

4.1.1.12.中心控制桩、临时水准点必须设置在老土和老建筑基础上,以防止中心控制桩偏移、水准点下沉。

4.1.1.13.水准仪、经纬仪校核后方可使用。测量仪器要定期校核,防止施工中使用时发生偏差。

4.1.2施工测量

管线开挖前测定管线中心线检查井位置,建立临时水准点。根据挖深及土质情况放出上口线,测定管道中心起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。

4.2、土方工程

4.2.1清理现场

建立测量控制网,施工前对原地形地物进行丈量,做好有关图片及摄像工作,待监理工程师及建设单位确认后,清除地面上影响施工的所有杂物。

4.2.2挖槽

4.2.2.1.挖槽以前技术人员认真熟悉施工图纸及有关规范、工艺标准、勘探现场,充分了解挖槽段的土质、地下水、地下构筑物、沟槽附近地上建筑物及施工环境等情况,按施工规范确定挖槽断面,在原有道路路口挖土时采取导行,从而保证交通不中断。合理地选用施工机械,并根据需要制定必要的安全措施,以确保施工质量及安全。

4.2.2.2.在现有地下管线附近挖槽时,事先与有关管理单位联系,采取措施,防止损坏管道。

4.2.2.3.采用机械挖槽人工配合清底,机械挖槽确保槽底土壤不被扰动,

设计高程以上留20cm由人工清底。

4.2.2.4.根据施工条件和管道直径的大小,沟槽上口开挖2.2 m,槽底工作面为1.2m;深度槽深小于3m时,边坡为1 ∶0.3,槽深大于3m时边坡为1∶0.5,严禁超挖。后附沟槽断面图

4.2.2.

5.沟槽开挖自检合格后,首段上报设计、业主,勘察、质量监督站及驻地监理联合验槽,合格后方可进行下道工序施工,若地基承载力不够时及时约请有关单位协商解决。

4.2.2.6.沟槽向现状路一侧设置施工围挡,避免行人不掉入沟槽内。

4.2.3暂存土和弃土:

本工程挖方暂存土的堆放场地和路线选择,运输过程中的遮盖、时间选择、运输机械的选择,均必须符合有关城市规划、交通管理、市容卫生的有关法规规定,施工单位办理有关手续后再实施,地点为环卫局指定卸土点。

4.2.4基底处理

由于本施工段地基土质大部分较好,无地下水暂不考虑基底处理。如果土质较软,发现坟穴、枯井、地质不均匀需要换土时,会同监理工程师、设计人员共同研究处理措施并办理设计变更洽谈商手续。

4.3地下管线保护措施

如遇现况管线采取有效技术措施保证地下管线在施工中不被破坏。主要技术措施:

a.开槽前,需挖探坑探明管线位置、走向和高程。

b.根据图纸与现场实际情况在图上未出现的管线予以加固,但加固方案须与甲方商定。

4.4施工过程质量控制

4.4.1实行“样板先行”,按规范要求每项工程开工前,首先安排“试验段”,根据试验结果制定切实有效的施工方案指导全面施工。

4.4.2加强测量工作,组织测量人员运用先进的测量仪器,科学的测量手段,做好全线测量工作,保证各项工程位置尺寸准确,符合设计要求。

4.4.3严格遵循原材料检验、进场交验,不合格材料不允许进场三原则。原材料堆放于高出地面30cm的专项料场内,做好隔墙和排水。

4.4.4混凝土施工一律采商砼混凝土进行施工,确保施工质量。

4.4.5严格执行产品(半成品)批量抽提、检验制,不合格产品禁止进入施工现场。

4.5管道安装

4.5.1下管

4.5.1.1沟槽验收合格后方可进行下管工作

4.5.1.2下管前对到场的管材进行检查,包括文字证明及实物检查。管表面不得有裂缝,凹凸不平等妨碍使用的缺陷。检查管材是否破裂,用小锤轻敲打管口、管身,破裂处发声厮哑,有破裂的管材严禁使用。4.5.1.3对承口内部或插口底部的沥青可用喷灯烧掉。对飞刺和铸砂可用砂轮磨掉或用錾子剔除。

4.5.1.4检查球墨铸铁管,承插口的内外工作面,是否光滑,轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。

4.5.1.5因局部管线位于行车路上,所以下管时一律采用夜间施工。在施工期间设专人看护指挥交通,并在施工地点两侧60米处设交通指示牌、警示灯。

4.5.1.6下管前对施工人员进行技术交底。严格控制基准管的安装,使其中心线和高程偏差达到最小值。

4.5.2球墨铸铁管管道安装

本工程所用的是T型推接口,部分管件为法兰接口。T推入式球墨铸铁管管道安装程序为:

下管清理承口和橡胶圈上胶圈清理插口外表及刷润滑剂接口检查

4.5.2.1下管时确保管材完好无损,并将管内杂土清理干净。

4.5.2.2在撞口前先检查承口是否有飞渣和倒刺现象,选用机械打磨光滑,并除去所有粘贴杂物及可能污染水质、划破胶圈的附着物。

4.5.2.3胶圈不得有气孔、裂缝,重皮或老化等缺陷。胶圈的物理性能必须符合现行国家标准或行业标准要求操作。

4.5.2.4将胶圈清理洁净。上胶圈时,将胶圈弯成“心”形或花形放入承口槽就位,确保各个部位不扭翘,并检查胶圈固定是否正确。保证胶圈与管口预留槽吻合。

4.5.2.5清理插口的外表面,插口端是圆角并具有一定的锥度,以便安装方便,承口内胶圈内表面及插口外表面刷润滑剂。以防密封胶圈在插

入承口时出现“麻花”、“凸兜”及“跳井”现象。

4.5.2.6采用吊链安装的方法。具体步骤是采用1台5吨吊链将管子插口工作面调直承口工作面同高程后,再利用1台5吨的吊链将后一根管子的插口徐徐拉入前一根管子的承口中。

4.5.2.7管道撞口就位后,插口处第一条白线应进入用承口,并用探尺测量胶圈的位置(深浅)是否一致,并观察其承口环形间隙是否均匀,接口验口有专人负责并将检验结果进行记录,经施工员和质检员验收合格后方可进行下一道工序。

4.5.2.8局部小角度折点采用转角安装,小于8°弯头可找角施工,但每个接口偏转角度要小于1.5°。

4.5.2.9在验收合格的管道顶部粘贴警示标志带。

4.5.2.10安装注意事项:

a.安装弯头及三通等处,有水平推力作用,设置支墩后背防止管道运行时,管口滑脱,造成管线漏水。支墩结构参见《给水设计通用图集》TG-43

b.使用对水质、胶圈、管件及对人体无副作用的润滑剂。严禁采用肥皂水。

c. 切割的短节,插口端应加工成圆角并具有一定的锥度,并在插口端设置安装线。

4.6管件安装

4.6.1所有管件进行外观检查,合格后方可使用。

1)法兰盘安装

a先将法兰密封面清理干净,橡胶垫放置平整,橡胶垫接茬不得多于2处;端面要保持平行,两法兰之间的间隙误差不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法清除歪斜。

b法兰盘连接要保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由穿入螺栓安装时方向一致;在拧紧螺栓时,要对称均匀拧紧,不得严禁先拧紧一侧,再拧紧另一侧;螺母应安装在法兰的同一侧。 C安装带有法兰的闸门或其他管件时,为了防止闸门或其他管件产生拉应力,在邻近的一侧或两侧的接口连接法兰的所有螺栓拧紧后,才能进行连接。

d所有螺栓必须采用不锈钢材质的螺栓。

2)附件的安装

a在安装各类附件时要对附件的产品规格,型号;检查产品的外观质量进行检查,对不符合规格型号的管件不得使用。产品合格证书必须齐全。

b安装阀门前检查阀杆转动是否灵活,清除阀内的污物。阀门安装的位置及安装方向要符合设计规定,阀杆方向要便于检修和操作;水平管道上的阀门的阀杆要垂直向上或安装于上半圆。

C消防栓在管道水压试验合格后安装,安装位置于设计位置相对应。

D在安装各类闸阀时,要注意检查管道的中心线、高程与管端法兰盘的垂直度,符合要求后,才能进行安装。

e阀门安装后,按施工设计完成管道的整体连接。蝶阀手动阀杆应

垂直向上。

4.7井室砌筑

4.7.1严格控制井室几何尺寸,井室内踏步采用塑钢踏步,在砌砖时用砂浆埋固,随砌随安,不许事后凿洞补装,并及时检查踏步上下左右,间距及外露尺寸,确保位置准确无误。

4.7.2砌筑砂浆使用强度为M10的水泥砂浆,水泥使用32.5普通硅酸盐水泥。进行人工半和。砂浆流动性控制在7~10cm。半和砂浆要随拌随用,已凝固的砂浆不得使用。

4.7.3砌筑砖使用规格要一致,颜色均匀,边角整齐的页岩砖,进行检查井砌筑。

4.7.4砌筑检查井时,砖砌体要上下错缝,内外搭接,砂浆要满铺满挤,灰逢不得有竖向通缝,水平灰逢和竖向灰缝宽度为10mm,允许偏差为±2mm。

4.7.5矩形检查井应挂线砌筑,砌体表面要平直,随砌随找,不得敲打找平。

4.7.6检查井墙为清水墙,沟缝时,应先将瞎缝凿开,并将墙面上的粘结的砂浆、泥土及杂物等清除干净,洒水湿润墙面;勾缝砂浆塞入灰缝中,要压实拉平,深浅一致,横竖缝交接处要平整。凹缝比墙面凹入3~4mm。

4.7.7井室砌筑完成后,及时安装井盖。

4.7.9盖板安装后,板缝及板端的三角采用水泥砂浆进行“八”字抹缝。

4.7.10各种附件位于现况路面和步道下,井口高度与路面及步道平;位

于绿地井口高出地面20cm。

4.8回填

4.8.1回填技术措施

4.8.1.1.本工程回填质量至关重要所以各分项工程回填必须严格执行操作规范,并制定特殊关键部位的回填质量保证措施。

4.8.1.2.回填时必须按规范要求的频率进行压实度和最佳含水量试验。

4.8.1.3.严禁回填垃圾、房渣、腐植土。回填时将土中含有的碎砖、石块、大于5cm的土块筛除。

4.8.1.4.为保证管道的安全。管道两则采用蛙式夯夯实,还土虚铺厚度不得超过20cm;管顶以上50cm范围内采用人工夯实。

4.8.1.5.管道两侧对称回填,高差不超过30cm,分段回填时,相邻段接茬做成阶梯形,每层台阶宽度不得小于厚度的2倍。

4.8.1.6.为解决检查井周边沉陷问题,在道路范围内的检查井周边1m 内回填12%灰土每层虚铺厚度不超过25cm。

4.8.2回填要求

4.8.2.1、回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、腐质土、以及大于40mm的砖、石等硬块。且在回填至管顶50cm以上时铺设中水标识。

4.8.2.2沟槽回填

a沟槽内如回填级配砂石、砂、石屑等材料时,应掌握最佳

含水量(土的含水量要随时测定,其与最佳含水率差值不超过4%),分层振实或夯实;采用特殊低强度易流动材料回填时,应确保材料充满管体与沟槽之间的间隙并振捣密实。

b管道安装就位后应及时分层、对称回填,四周回填土高差

不得大于30cm。

c回填土的密实度标准见下表规定:

注:压实度一栏分子数字为重型击实标准,分母数字为轻型击实标准。

严格掌握回填土的密实度。分段夯实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯。回填按层进行,每层回填厚度根据回填工具的不同而分别进行。采用木夯、蛙夯等压实工具时,应夯夯相连,每层回填厚度(加虚厚)不超过25cm。

4.8.2.3检查井周围的回填

为了避免检查井周围的土体沉降,故按以下要求进行回填施

工。

a检查井井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行;当

不便同时回填时,应留台阶形接茬。井室周围回填压实应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。

b在现有道路上进行明开槽施工的管线、检查井回填完成后,

按原有道路结构进行恢复。回填按照当年道路回填标准施工。

c在绿化绿地上的管线施工完毕后,检查井最后施工完成的高度应比现况地面高出20cm。

4.9管道试压

4.9.1按照规范,采用注水法,每段试压管道长度不应超过1公里。试压前先将试压管段灌满水后,在不大于工作压力(此处工作压力约0.3Mpa)的条件下进行充分浸泡,浸泡时间不小于48小时,两侧盖堵加盖堵做后背制作要坚固,试压时沿线设专人检查,巡视中发现问题及时

处理。

4.9.2管道实验压力为1.4Mpa,稳压10分钟。

4.9.3试压合格后对管道进行清洗消毒,冲洗水放至雨水井或明渠中,不得明排。

4.9.4打压注意事项

a、管道水压、闭水试验前,应做好水源引接及排水疏导路线的设计。

b、管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时,在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀,将管道内的气体排除。

4.9.5压力管道的强度

4.9.

5.1压力管道全部回填土前应进行强度,管道强度采用水压试验法试验。

4.9.

5.2、管道水压试验,其内容应包括:

a、后背堵板的设计;

b、进水管路、排气孔及排气孔的设计;

c、加压设备、压力计的选择及安装的设计;

d、排水疏导措施;

e、升压分段的划分及观测制度的规定;

f、试验管段的稳定措施;

g、安全措施。

4.9.

5.3管道水压试验的分段长度不宜大于1.0Km。

4.9.

5.4试验管道的后背应符合下列规定;

a、后背应设在原状土或人工后背上;土质松软时,应采取加固措施;

b、后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。

4.9.

5.5水压试验时,采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:

a、当采用弹簧压力计时精度不应低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于150mm,使用前应校正;

b、水泵、压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支管上。

4.9.

5.6管道水压试验前应符合下列规定:

a、管件的支墩,锚固设施已达设计强度;未设支墩及锚固设施的管件,应采取加固措施;

b、管渠的混凝土强度,应达到设计规定;

c、试验管段所有敞口应封堵严,不得有渗水现象;

d、试验管段不得采用闸阀做堵板,不得有消防栓、水锤消除器、安全阀等附件。

4.9.

5.8试验管段灌满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行试压,浸泡时间应不得小于48h;

4.9.

5.9管道水压试验时,应符合下列规定:

a、管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;

球墨铸铁给水管专项施工方案

给水管道安装专项施工方案 一、设计依据 1、《张家口市城市总体规划(2000-2020年) 2、《张家口市产业集聚区给水工程规划》 3、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003 4、《室外给水设计规范》GB50013-2006 5、《给水排水工程结构构筑物结构设计规范》GB50332-2002 & 《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 9、《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002 10、《给水排水标准图集S5? 二、工程概况 本工程为张家口市产业集聚区总和加压泵站出水管工程,本工程给水管道采用 DN500球墨铸铁管,局部为DN500钢管,总厂杜为2575米,钢管需进行内外防腐处理,采用环氧树脂二底二面内防腐,环氧煤沥青一底,二布,四面加强防腐。沿线共设DN500蝶阀6个,DN250闸阀5个,砖砌圆形立式蝶阀井。管线中擦应球墨铸铁弯头,三通,堵头处均按照国家建筑标准设计图集05S504砌筑支墩 三、工期要求 2011年6月20日开工,2011年8月3日竣工。工期45天; 四、分部分项工程的主要施工方法 (一)、球墨管安装 (1)球墨铸铁管道安装(胶圈接口)的工艺流程(如下)

(2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。a. 槽帮坡度的确定:槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.25 ;b. 底工作面的确定:管道一侧工作面宽度情况详见下表:

c.沟槽断面形式 (3)开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,防止破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土 方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 d.开槽后及时约请各方有关人员验槽,槽底验收后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地质勘探部门联系,共同研究基底处理措施,处理完成验收后,方可进行下道工序。 1、下管 在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。 2、清理承口 清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 3、清理胶圈,上胶圈 将胶圈清理洁净,上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面,或用其他东西罩上。 4、清理插口表面 插口端是圆角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(食用油),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。 5、接口

球墨铸铁管施工方案

球墨铸铁管施工方案 球墨简介 球墨铸铁管是铸铁管的一种,是使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心机高速离心铸造成的管材,称之为“球墨”(Ductile Cast Iron Pipes),简称为球管、球和球墨铸管等。主要用于自来水的输送,是自来水管道理想的选择用料。执行标准[span]GB/T13295-2003 ISO2531/2003 球墨管按其所用的材质不同可分为:灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。按其功能分为: 1、给水铸铁管; 给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。 2、砂型离心铸铁直管: 砂型离心铸铁直管之材质为灰口铸铁,适用于水及煤气等压力流体的输送。 3、连续铸铁直管: 连续铸铁直管即连续铸造的灰口铸铁管,适用于水及煤气等压力流体的输送。 4、排水铸铁管: 普通排水铸铁承插管及管件。柔性抗震接口排水铸铁直管,此类铸铁管采用橡胶圈密封、螺栓紧固,在内水压下具有良好的挠曲性、伸缩性。能适应较大的轴向位移和横向由挠变形,适用于高层建筑室内排水管,对地震区尤为合适。 在我国很多地区,球墨铸铁管在中、小口径的给管与管之间的联接,采用承插式或法兰盘式接口方法;球墨铸铁,容许限制的转角必须有优胜的抗震性和密封性。 特点: 球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级(球化率》80%),因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质、钢的性能。退火后的球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能良好,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。

球墨铸铁管施工工艺

球墨铸铁管施工工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

球墨铸铁管施工工艺 6.1.2.1沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 a. 槽帮坡度的确定: 槽深h<米时,槽帮坡度i为1:; b. 槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图)

沟槽开挖断面 (3)开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 d.开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。

6.1.2.2下管 在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。 6.1.2.3 清理承口 清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 6.1.2.4清理胶圈,上胶圈 将胶圈清理洁净,上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面,或用其他东西罩上。 6.1.2.5清理插口表面 插口端是园角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(洗涤灵),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。 6.1.2.6接口 插口对承口找正,支立三角架,挂手扳葫芦,套钢丝绳,扳动手扳葫芦,使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置,保证角度≯3度。

球墨铸铁管施工方案

第一章编制依据及编制原则 1.1编制依据 1.1.1 《本工程施工图纸、设计说明及招标文件》; 1.1.2 《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》GBJ01-90-2004; 1.2.3 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ 01-47-2000; 1.2.4 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 1.2.5 《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ-01-71-2003 1.2.6 《再生水管道附件井通用图集》(试用版) 1.2编制原则 1.2.1遵守招标合同文件各项条款要求全面响应招标文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示、指令和要求; 1.2.2 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合; 1.2.3 自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控动静结合,科学管理原则; 1.2.4 一切出于业主,一切听从业主;强化精品意识,以昨天为落后,视精品为合格的企业精神为指导,使本工程成为一项质优、价廉的精品 工程。 第二章工程概况 2.1工程简况 本工程位于北京丰台区丰北路以北西三环以西,京石高速公路以南。

丰台路以东,南起丰台北路,北至京保公路。为了配合小井路的建设,解决该地区 的再生水供给问题,工程由北京城市排水集团有限公司再生水分公司承建,由北京市市政工程设计研究总院设计,设计主干线全长1138.7米,预留支线246米。 2.1.1管道地理位置 本工程南起现况丰台北路再生管线,向北铺设DN200球墨铸铁管至京保公路南侧路,据小井路规划永中以东10米处。设计干线长度约1138.7米。在规划小井村3号路路口(设计桩号0+376.0)处向西预留DN200毫米球墨铸铁支线管.长度31米。在道路桩号0+580(设计桩号0+543.1)处向东预留DN200毫米球墨铸铁管11米,向西预留DN200毫米球墨铸铁管31米。在道路桩号0+760(设计桩号 0+723.1)处向西预留DN200毫米球墨铸铁管31米,向东预留DN200球墨铸铁管11米。在规划小井村二号路向西预留DN200球墨铸铁管32米,向东预留DN200球墨铸铁管11.5米。在沿线两侧分别设置100毫米了绿化支线五条并设置B型井五座,200绿化支线三条并设置A型井三座。 2.1.2管材及接口 管材:球墨铸铁管及管件,内衬采用水泥砂浆防腐层,胶圈接口。 2.1.3管道覆土 平均为1..2﹏2.5m之间。 2.1.4管道附件设置

球墨管施工方案

一、工程概况 本工程为张家口市高新区经三路给水工程。建设地点位于张家口市高新区经三路。本工程分两个标段,详细工程量见工程量清单。 本工程建设单位:张家口市高新城市建设开发投资有限公司。 本工程设计单位:张家口市天辰工程设计有限公司 本工程承包方式:包工包料。 本工程要求质量标准:合格,计划质量标准:合格。 本工程工期要求:2006年3月30日——2006年4月30日,总工期31天(日历日)。 二、施工准备 1、与建设单位及设计单位共同确定标高基准点及路线桩号位置。 2、落实路边需拆除的建筑物的拆除情况。 3、准备好施工所需机具,并落实项目施工人员。 4、和相关单位核实地下隐藏工程情况,尤其是电缆、光缆、地下管线等的准确位置和埋深。 5、落实施工路段的封闭日期(留出通行间距) 6、施工现场要实现“三通一平”。 三、施工方案 (一)施工方案的确定: 结合本工程的特点,本工程采用流水作业施工。 施工工艺流程: 准备工作围挡放线路面切割 开挖沟槽手工土弧基础管道铺设安装 砌井闭水试验回填清理现场

竣工 (二)放线: 按照建设单位提供的基准点的标高及桩号位置,结合管沟深度和沟底宽,并结合土质情况考虑到挖沟放坡确定管沟上沿宽度,然后放线。放线用白灰粉标出管沟开挖上沿宽度线。 放坡系数的确定: 时把阀门井、消防井的位置标出。在有地下隐蔽工程(如光缆、电缆、管线等)的位置做出明显标志,此处采用人工挖沟。 (三)施工围档的设置:

1、用脚手架子管在施工路段四周做好支架,立杆应在路面钻孔20cm埋入,使其锚固;立板时面斜支撑并设扫地杆,使用权用砂袋压重,每块彩板平均不少于50kg压重;彩板搭设可稍倾作业现场内5度,顺向观侧达到整齐一条线。将围档板固定在架子管上做成封闭的围档。围挡下用装有砂土的编织袋砌成一道防水挡墙,编织袋间隙用土填充密实,防止下雨雨水和地表水流入施工现场灌到管沟内。 2、在施工路段的两端头放置警示指示路牌,在围挡上安装红色警示灯。 3、隔离围挡的设置,既要满足施工需要,又要满足行人车辆的安全通行。 (四)路面的切割: 如果开挖的管沟有沥青砼路面或砼路面,按已放好的白线用切路机将路面切出管沟边缘线,人工凿出管沟边缘线,人工凿除沥青砼路面或砼路面,用翻斗车运出施工现场。 (五)管沟开挖 1、管沟开挖方式:机械开挖。对于有地下隐蔽工程的部位及不能用挖掘机开挖的部分,采用人工挖沟。 2、管沟沟底的宽度确定: B=D1+2(b1+b2) B--管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1--管道的外缘宽度(mm); b1--管道一侧的工作面宽度(mm)按下表选取; b2--管道一侧的支撑厚度,取150-200mm。

球墨铸铁管给排水施工方案.

一、开挖管沟 1)挖掘管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2)在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟渠、其它管路、电杆、树木等),开挖前建设单位与有关单位进行协商; 3)开挖前按设计管线的走向放中心线,打标记木桩; 4)挖掘时,应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用,根据作业面堆放原土场地,注意堆土坡度,高度,保证施工安全,在管子的接口处,管沟应宽一些,以方便接口的连接施工; 5)挖掘时,防备下雨时雨水流入管沟,活地下渗水现象,应当准备必要的排水设备; 6)挖掘管沟尺寸(不用钢板支撑时)一般坡度取0.33。 注:(1)埋深度北方地区应大于在当地冻土层以下; (2)快速道、重载车辆较多的埋深管子地方,按设计管道内压及外压的 1.5-2倍安全系数考虑深度,但绝对不能小于⒈2米埋深度; (3)h’为砂垫层厚度; 松土或其它不稳定土层大于2米深采用撑板支撑,开始支撑的开挖管沟深度不得超过1.0m,挖深与支撑交替进行,每次交替的深度为0.4—0.8m; 二、管基土加固 1)管道地基应同时满足容许沉降量和容许垂直承载力的要求,如不满足时,应按设计要求采取措施,如某管基段岩土勘测不明,设计未考虑到,开挖后现场发现淤泥质及松质粘土,应及时通知施工监理,地基采用置换土垫层法或打地基桩等方法解决; 2)一般情况下球管管基垂直承载力满足设计要求,不需要设特别基础,个别地段为减少管子产生的应力,施工现场有时把管子的支撑面挖成圆形,使管子安装时管体尽量与原来地基紧密接触; 3)采用砂夹石灰土基础; 4)过路口采用套管或混凝土承台式基础; 管道安装 一、安装程序; 本规定按照中华人民共和国GB50268-97给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装基础。

球墨铸铁管道施工方案

球墨铸铁管道施工方案 一、工程概况 郑州市马头岗污水处理厂二期工程位于郑州市马头岗污水处理厂东侧、贾鲁河南岸。本工程由郑州市污水净化有限公司兴建,天津市市政工程设计研究院设计,湖北中南市政工程监理有限公司监理,河南工程水文地质勘察院勘察。 本工程共设一个标段,施工范围包括污泥浓缩机房、混合、剩余污泥池、污泥脱水机房、厂区电缆沟、土方平衡、工艺管线、超越管线、污水管线、给水管线、中水管线、污泥管线、空气管线、加氯管线、加药管线等,其中球墨铸铁管道数量详见表1。 表 1 主要工程量表 1、依据马头岗污水处理厂二期工程管网招标文件的要求; 2、依据马头岗污水处理厂二期工程管网工程的设计图纸; 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 4、《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GB50141-2008); 5、《工程测量规范》(GB50026-93);

6、《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008) 三、主要施工技术方法 1、施工工艺流程 施工准备→定位放线→管沟开挖→基础施工→管道安装→砌检查井、阀门井→水压试验→管沟回填→管沟压实。 2、施工准备 熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 3、定位放线 1)组织测量技术人员按建设单位提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。 2)进行施工放样测量,定出管道中线及检查井位置并定出水准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。 3)管道放线依据桩号与中心线相对位置距离定位。 4、管道进场及堆放 1)球墨铸铁管在吊装、运输过程中应小心轻放,保护成品。管道堆放场地应平整、宽敞,并就开挖的沟槽依次堆放,尽量减少二次搬运。 2)球墨铸铁管管道及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场的时由项目部材料人员和施工员检查其外观质量。 3)球墨铸铁管管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷。承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。 5、沟槽开挖 1)根据原厂区厂坪情况,开挖深度均在5米以内,边坡附近需要堆置开挖土方,选择开挖的坡度为0.75。 2)沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况,尤其是与一期管线碰头时,应原厂区管线,并结合人工开挖勘察,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。 3)施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。 6、基础施工

球墨铸铁管施工工艺

球墨铸铁管施工工艺 6.1.2.1沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋臵深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 a.槽帮坡度的确定: 槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; b.槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图)

沟槽开挖断面 (3)开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处臵,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位臵进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 d.开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 6.1.2.2下管

在沟槽检底后,经核对管节、管件位臵无误后立即下管。并注意撞口一定要撞到白线的位臵,保证角度≯3度。 6.1.2.7检查 第一节管与第二节管安装要准确,管子承口朝来水方向。安完第一节管后,用钢丝绳和手板葫芦将它锁住,以防

承插式球墨铸铁管安装施工方案

秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程------兴凯湖路路段预埋污水管道工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 一、工程概况 位于秦皇岛市海港区秦皇西大街与京沈高速秦皇岛西入口处的兴凯湖路上,本施工方案包含的施工内容为:

1、兴凯湖路桩号K0+90处预埋两根DN1200的过路管,材质为污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求),管顶高程为44.5m。 2、兴凯湖路桩号K0+994.27,处长江道中心线以北19.5m的位置横向预 d800Ⅲ级钢筋混凝土排水管,长度为80m。 3、兴凯湖路桩号K0+669.5(1-2箱涵)处,距主管道中心线以西28.6m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管管中心间距1.8m,管顶高程40m,单根管长6m。 4、兴凯湖路桩号A0+44.9(1-11箱涵)处,距主道路中心线以西61m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200的污水专用球墨铸铁管道,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管道管中心间距1.8m,管顶高程29.24m。单根管长18m。 5、兴凯华路桩号CK0+367.5(1-1m圆函)处,距主道路中心线以西46.1m 处位置,管涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁铁管中心间距1.8m,管顶高程35m,单根管长18m。 6、沿线管道分别为DN800及DN1200的球墨铸铁管(污水用) 二、管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。

(1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。 (2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30′,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。(2)管线施工时的高程控制测量

球墨铸铁管安装施工方案

**工程应急给水厂项目输水管道安装 施工方案 编制: 审核: 批准:

日日期:2015 年11 月26 建设有限公司** 目录 第一章工程概况 一、工程简介 (1) 二、输水管道施工概况 (1) 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 (1) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (2) 三、项目部施工组织机构图 (4) 第三章施工方案 一、测量放线 (5) 二、沟槽开挖 (6)

三、管道安装 (7) 四、管道接口 (8) 五、管道支墩 (9) 六、阀门井砌筑、抹灰 (10) 七、回填土 (11) 八、水压试验 (12) 九、清洗、消毒 (12) 第四章施工进度计划 施工进度计划 (12) 第五章质量、安全、文明施工措施 一、质量保证措施 (13) 二、安全保证措施 (14) 15

············································三、文明施工措施·. 第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:应急水厂输水管道及深井泵房工程。 2、工程地点:陕西省西咸新区沣西新城渭河河堤。 3、工程内容:应急给水管道工程的全部安装(不包含电气及自控)及土建工作,17座深井泵房工程的建筑、结构及全部土建工作(不包含电气及自控)。 4、工期要求:自开工之日起60日历天。 二、输水管道施工概况 主管道管径DN200-DN600mm之间,全长约5400m。管道位于河堤征地线以西2m处,输水管道分A、B两段铺设(具体平面见附图一)。 A段:起点接SY4取水水源井的输水管道,由南向北敷设,沿途有6口取水水源井的输水管道接入,终点位于给水厂厂区红线内3m处,管长2518.77米,设计管道管径DN200-DN600mm。 B 段:起点接Q1取水水源井的输水管道,由北向南敷设,沿途有9口取水水源井的输水管道接入,终点位于给水厂厂区红线内3m处,管长2807.93米,设计管道管径DN250-DN600mm。 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 1.组建精干高效的项目经理部(见组织机构框图)。各部门选配经验

球墨铸铁管给排水施工方案

新郑市第二水厂供水管线铸铁给水管施工方案 一、工程概况: 本工程为新郑市宜居教育城和华南城专项供水项目DN1000输水管道,从厂区出去后,沿东至郑新快速路,向北穿越南水北调干渠部分,一直到华南城,全长约20km。沿线划分为十段,每段工程数量大致如下: 二、编制依据: 1、新郑市第二水厂施工组织设计 2、华南城专项供水设计图纸

3、《给水排水管道工程施工及验收技术规范》(GB50268-2008) 4、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 三、施工工艺 测量放线----方挖管沟----验槽----管道安装----回填----附属构筑物----试压----冲洗----验收 1、测量放线: 1.1、管道工程测量的准备工作。 熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 1.2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 根据地物的关系来确定主点的位置,按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30′,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。 管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各

转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。 2、开挖管沟 1、开挖管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2、在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟渠、其它管路、电杆、树木等),开挖前建设单位与有关单位进行协商;开挖前按设计管线的走向放中心线,打标记木桩;按照设计图纸和现场地质情况定出沟槽开挖的上口线和下口线。 3、开挖时,应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用,根据作业面堆放原土场地,注意堆土坡度,高度,保证施工安全,在管子的接口处,管沟应宽一些,以方便接口的连接施工;根据图纸情况,挖掘管沟断面尺寸坡度按0.5考虑,相应数据见下表图。

区域供水球墨铸铁管施工方案

泰兴市区域供水项目工程 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 目录................................... 错误!未定义书签。 一、编制依据............................. 错误!未定义书签。 二、工程概况............................. 错误!未定义书签。 三、便道工程............................. 错误!未定义书签。 四、管道工程............................. 错误!未定义书签。 1、开工前准备阶段.................... 错误!未定义书签。 2、测量放线.......................... 错误!未定义书签。 3、沟槽开挖.......................... 错误!未定义书签。 4、球墨铸铁管工程(承插连接)........ 错误!未定义书签。 5、钢管工程(焊接).................. 错误!未定义书签。 6、沟槽回填.......................... 错误!未定义书签。 7、水压试验.......................... 错误!未定义书签。 9、管道冲洗.......................... 错误!未定义书签。 五、管道施工竣工图绘制................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、泰兴市区域供水项目工程设计图纸; 2、现场调查资料; 3、本单位现有的施工力量、技术装备和施工管理能力; 4、《全国给水排水标准图集》; 5、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 7、《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 8、《砼结构工程施工及验收规范》; 9、《钢筋焊接及验收规程》; 10、建设部颁发的其它有关文件、施工技术规范及有关规定。 二、工程概况 本工程施工地点位于元竹镇。主要管材采用球墨铸铁管;过河、过路管道采用焊接钢管;排泥管采用upvc管。 球墨铸铁管采用T型承插式接口,承口对水流方向。球墨铸铁管外防腐采用加厚喷锌涂层(涂层厚度200g/m2),喷环氧煤沥青后外加聚乙烯套。内防腐采用水泥砂浆内衬。 钢管采用焊接连接,焊缝等级不低于二级。钢管及钢制管件防腐采用IPN8710系列防腐材料,内防腐采用IPN-2B涂料底漆,二道,单道厚度≥20um,IPN8710-2B涂料作内防腐面漆,三道,单道厚度

承插式球墨铸铁管安装施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节管道工程施工测量 (1) 第三节管道运输及堆放 (2) 第四节铸铁管安装施工 (3) 第五节安全措施 (4) 第六节管道施工竣工图编绘 (5) 第七节实际操作中对球墨铸铁管的安装工艺 (6) 第八节水压试验 (7) 第九节冲洗、消毒 (8)

承插式球墨铸铁管安装施工方案 第一节工程概况 本工程位于龙泉驿区,本标段分为两段,一段是南北大道(起点为成洛路,止点为城南高速附近);另一段是化工大道(起点为南北大道,止点为化工大道桩号K4+040处。其中南北大道西侧管道起点为桩号K11+215处,止点为桩号K17+391.6处;东侧管道起点桩号为K11+235处,止点为桩号K17+392处。化工大道管道起点桩号为K0+055处,止点为桩号K4+040处。其中西侧输水管桩号为K12+638-K16+240。输水管管径包括DN1000、DN1200,配水管管径包括DN300、DN600。 第二节管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。 (1)管道中线定位 管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30′,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。 (2)管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。 临时水准点应根据iii等水准点敷设,其精度不得低于iv等水准。临时水准点间距:自流管道和架空管道200m,其他管线300m。 第三节管道运输及堆放 铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫

球墨铸铁管施工方法

球墨铸铁给水管施工方法(胶圈接口) 球墨铸铁管安装(胶圈接口)主要是室外埋地消防管(DN150mm)。 球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程 6.1.2.1沟槽开挖

(1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 a. 槽帮坡度的确定: 槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; b. 槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图)

如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、

监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。Candelabro球墨铸铁管安装施工方案

Candelabro配水中心工程球墨铸铁管安装 施 工 方 案 编写:何航宇 编制:颜崇辉 审核:蓝维鑫

一、工程概况: 管线布置由Candelabro配水中心通往Sequele区,输水管线总长10961.17m,管径DN800,管线材料采用球墨铸铁管。 二、施工措施 1、管道工程测量的准备工作 (1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。 (2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。 3、管道运输及堆放 球墨铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。

球墨铸铁管施工方案范文

球墨铸铁管施工方 案

第一章编制依据及编制原则 1.1编制依据 1.1.1 《本工程施工图纸、设计说明及招标文件》; 1.1.2 《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》GBJ01-90- ;1. 2.3 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ 01-47- ; 1.2.4 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 1.2.5 《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ-01-71- 1.2.6 《再生水管道附件井通用图集》(试用版) 1.2编制原则 1.2.1遵守招标合同文件各项条款要求全面响应招标文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示、指令和要求; 1.2.2 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合; 1.2.3 自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控动静结合,科学管理原则; 1.2.4 一切出于业主,一切听从业主;强化精品意识,以昨天为落后,视精品为合格的企业精神为指导,使本工程成为一项质优、价廉 的精品 工程。

第二章工程概况 2.1工程简况 本工程位于北京丰台区丰北路以北西三环以西,京石高速公路以南。丰台路以东,南起丰台北路,北至京保公路。为了配合小井路的建设,解决该地区的再生水供给问题,工程由北京城市排水集团有限公司再生水分公司承建,由北京市市政工程设计研究总院设计,设计主干线全长1138.7米,预留支线246米。在道路桩号0+760(设计桩号0+723.1)处向西预留DN200毫米球墨铸铁管31米,向东预留DN200球墨铸铁管11米。在规划小井村二号路向西预留DN200球墨铸铁管32米,向东预留DN200球墨铸铁管11.5米。在沿线两侧分别设置100毫米了绿化支线五条并设置B型井五座,200绿化支线三条

室外球墨铸铁管施工方案

XXXXXXXX工程 施 工 方 案 施工单位:XXXXXXXXX

球墨铸铁给水管施工方法(胶圈接口) 球墨铸铁管安装(胶圈接口)主要是室外埋地消防管(DN150mm)。 球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程

6.1.2.1沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下管线情况,采取有效措施加以保护。 d.开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进

行下道工序。 6.1.2.5清理插口表面 插口端是园角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(洗涤灵),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的

球墨铸铁管施工工艺

球墨管施工 1、施工测量 施工测量主要包括对施工管道沿线的地面标高进行复测和管道施工定线测量。管线的中线桩和水准点均应用平移法设置于线路施工范围之外,使于观察和 使用。主要的中线桩要进行加固或安放标石,管线转角处要与附近永久性工程或埋设的标石建立关系,在其上标专点位及相对于管线角的关系。 2、施工排水 包括地表排水和沟槽排水,地表排水采用组织自排为主,结合水泵,强制排水,而沟槽中的地下水采用在管沟的一侧设㈠置排水明沟,每隔40米在管沟边 缘设一个集水井。管道安装设置的工作坑中的水,用水泵直接抽出,排至地表临时设置的排水明沟中。管沟开挖断面如下: 图三管沟开挖断面图 地面排水沟弃土堆 地面排水沟 管沟排水沟 1工匚卜' 3、沟槽挖土及回填 根据要求,管道顶端埋设深度不小于0.7M。沟槽开挖宜分段快速施工,敞沟时间不宜长,管道安装完毕及时验收,合格后立即回填,挖好的沟槽应保证管道安装后的中心线,标高和坡度均能符合设计要求,沟底应平整,沟边不坍塌,沟槽应用足够的宽度。如超挖应采用回填粗砂处理,如遇基坑为淤泥和虚土时,应挖除淤泥及虚土。 沟槽的开挖面应根据施工现场的实际情况来定,具体考虑情况为:土的种类、水文地质情况、施工方法、施工环境、支撑条件、管道断面尺寸、管节长度

和埋深,断面采用以下几种形式: 一般沟槽均采用梯形断面,在无地下水天然湿度的土中开挖沟槽,根据本地区土质特点,如无特殊情况,也可采用不支撑直立的沟槽断面。 沟槽开挖,本工程采用机械开挖,离设计标高沟底20-30cm处,采用人工挖土。 机械开挖应严格控制标高,为防止超挖或扰动槽面,槽底应预留0.2-0.3m 厚的土层暂不挖,待临铺管前用人工清理挖至标高,并及时修整槽底,沟槽开挖非要井点降水时,应提前打设井点抽水,将地下水位稳定至槽底以下0.5M时方 可开挖,以免产生挖土速度过快,因土层含水量过大,支撑困难,不能及时支护导致塌方危险。沟槽开挖需要支撑时,挖掘机不得进入未设支撑的区域内。 对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移,如无法迁移,必须挖出使其外 露,并采取另托等加围措施,同时对挖掘机司机作详细交底,如无把握,应改为人工挖土。 在路口开挖时,应在沟槽两端设立安全设施和警告标志,如护栏,路障及危险旗,在夜晚应悬挂红灯。 对于地质较差的地段,开挖时还应设置支撑,支撑形成有横撑、竖撑和板桩撑等,支撑材料选用钢材,木材或钢木混合使用。 沟槽挖土结束后,应做管道基础。基础厚度30CM其中20CM大片,10CM 碎石,基础具体做法如下图所示: 10CM碎石 图四管道基础施工图20CM 大片 ■■ - ■ ???■ r e ■ si B- r r r r ■ ■ n ■ n ■