防雷接地规范常用

1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。 2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。 3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接) 4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。 6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。 7、进出建筑物的金属管道和电源穿线钢管均应与接地装置相联。 8、接地干线的接线柱应该明敷在外,与绝缘导线PE线应紧密联接,联接处应有明显的接地标记。 9、电气设备上的接地线应采用专用的接地线,并用镀锌螺栓将接地线牢固地接在电气设备的金属体上。

钢结构防雷接地方案

柏合镇新农村农民集中居住区体育中心 钢结构防雷接地方案 1、钢结构的防雷及接地 1.1 接闪器 防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器位于防雷装置的顶部,其作用是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,承接直击雷放电。除避雷针、避雷线、避雷网、避雷带可作为接闪器。本工程游泳池上方为900彩钢压型板屋面,厚度为0.426mm。采用彩钢屋面作为接闪器。 1.2 引下线 从钢结构建筑体系可以看出,只要主钢架、次构件、围护系统在施工中已经作了可靠的连接,形成了持久的电气通路,就可以按跨度将钢柱作为引下线。《建筑物防雷设计规范》对各类防雷建筑物的引下线间距做了要求,在土建施工时,只要所有的钢柱和接闪器、接地装置做了可靠连接,那么它们都是引下线,实际效果超过了规范的标准。 1.3 接地装置 在本设计中,将基础钢筋作为自然接地体,用 40 mm×4mm的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。这样进行处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。当接地电阻值达不到要求时,可以连接人工接地体和测试接地电阻值。钢结构在基础施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后才能和钢柱相连。须知:预埋的接地螺栓本身和基础钢筋是没有电气连接的!所以,土建施工时用不小于 10圆钢将基础钢筋和接地螺栓可靠焊接,具体做法参见国家标准图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501—3) 这样,从接闪器到引下线,再到接地装置,雷电流才具备完整的泄放通道。并用短钢筋和基础钢筋可靠焊接,并引出基础外,供联结接地环网,有利于降低自然接地体的接地电阻值和实施有效的等电位联结。采取用 4 0×4的镀锌扁钢做等电位环网,镀锌扁钢过钢柱时和柱底脚板下侧可靠焊接,镀锌扁钢充当了接地极和接地线的双重角色。 2总结

防雷接地现场施工方法

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO2吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括 重复接地及共用接地装置。 精心整理

三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图 2、劳动力组织 作业人员表: 精心整理

(1)、人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好;(2)、利用柱钢筋做防雷接地引下线,底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: 精心整理

(1)、支架安装完毕; (2)、土建抹灰已完成; (3)、穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: ( ( ( ( ( ( (3)、接地极与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)、接地体及引下线必须安装完毕; (2)、需要脚手架处,脚手架搭设完毕; 精心整理

精心整理 (3)、土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 五、工艺流程 接地体 接地干线 支架 引下线(明)敷设 避雷针 避雷带或均压环 (一)防雷接地的施工: 3m 采用Φ焊接8的镀160×1802米,(二)接地体的安装 1、接地体的安装应按图施工,具体情况施工人员可根据现场情况,尽量在土方开挖时利用地形、地势,避开岩石层进行接地施工,以减少工作强度和提高接地效果。

防雷接地做法

接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的2 倍(且至少3 个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6 倍。 三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 补充下内容 防雷及接地工程安装: (一)人工接地体(极)应符合下列规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。 2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M. 3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。 5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6 倍以上。 6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。 7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。

各种接地引线做法

各种接地引线做法: 1.防雷引下线:利用结构柱内对角主钢筋或剪力墙内主钢筋二根(大于16)通长焊接。 2.电梯机房用接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢通长焊接引至电梯机房,机房设等电位箱,并在距地面0.3m处采用用-40x4镀锌扁钢沿墙敷设一圈。电梯导轨底部采用-40x4扁钢与基础接地网的等电位板连接。 3.变电所用接地引下线:沿变电所四周不少于二处自基础接地网,采用-50X5镀锌扁钢2根通长焊接引至变电所,在变电所内地面0.3米处作一圈接地装置。在布置变压器附近的基础接地网,采用-40X4镀锌扁钢2根,焊接引至变电所底板上0.3m处,并设预埋板一块,为变压器设中性点与接地装置直接连接点。 4.强电竖井接地引下线:用-40x4扁钢下端与基础接地网焊接引至强电井。垂直引上至每层。在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置,作为楼层等电位连接带。 5.弱电竖井接地引下线:用-40X4扁钢下端与基础接地极焊接引至弱电井,垂直引上至每层。在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置。作为楼层等电位连接带。强弱电竖井内的LEB用BVR-1x25-PC32连通。 6.计算机房接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR -1x35-PC32引上至机房,室内离地0.3米处设置接地端子板箱。 7.消防控制室接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR -1x35-PC32引上至控制室,控制室内离地0.3米处设置接地端子板箱。 8.防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。 9.施工时应注意:钢质防雷接地装置采用焊接连接,扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与扁钢、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;铜线与圆钢(或扁钢)连接处须用线鼻子过渡后焊接;铜质和钢质材料之间应采用熔接或搪锡后螺铨连接;所有连接部位应做防腐处理。

防雷接地做法

防雷接地做法 接闪器采用镀锌圆钢作避雷带,规格:Φ10热镀锌圆钢,安装形式为沿屋面敷设,连接网络不大于20m*20m或16m*14m。引下线利用建筑物原有引下线,将避雷带与原柱内引下线可靠焊接,引下线间距不应大于25m。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接,测试卡子采用建筑物原有测试卡子。凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接,在屋面接闪器保护范围内的非金属物体应装接闪器并和屋面防雷装置相连,室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。 (一)防雷接地系统安装要求 1、按照设计要求设置断接卡子或测试点,采用暗装,同时加盖,并做好接地标记。 2、结构施工过程中被利用来做引下线的主筋必须做有明显的标记,焊接符合施工规范要求。 3、所有的焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔缺陷。焊接处的药皮敲净;接地装置顶面埋设深度为1m,间距不应小于5m,其他具体要求如下: 扁钢与扁钢焊接搭接长度不少于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 钢板与扁钢焊接搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 圆钢与圆钢焊接搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。 圆钢与扁钢焊接搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。 4、除埋设在混凝土中的焊接接头外,均要求作防腐处理。 将扁钢接地线弯成三角形(或弧型)与角钢接地极(或钢管接地极)焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊见下图

接地线焊接焊缝应平整饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。焊好后去除药皮,刷沥青漆进行防腐处理。 接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。 接地引出线地面以下的垂直部分应刷沥青漆防腐; (二)防雷接地系统调试、测量 1、在每一层的接地线连通以后,用1KV兆欧表对其各引出端子进行导通测试,并做好电阻值记录,以便检查是否有漏焊、假焊现象,依设计文件要求用接地电阻测试仪连接外引测试端子对防雷接地系统进行接地电阻值测试,测试时应将探针多换一次方向位置,以求测试值的准确性。合格后,对避雷带引下线、等电位连接、供配电系统工作接地、基础防雷接地网进行系统导通、调试,以确保各系统焊接导通良好。 2、防雷接地系统施工完成,经系统调试及接地电阻测量合格后,在所有外露接地点、测试点涂红丹油漆,并挂标志牌,写明用途。 3、在防雷接地施工过程中和接地电阻测试时,必须请监理工程师来现场检查确认并在安装检查记录上签字认可。 4、等电位联结导通性测试 局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,若等电位联结与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结端有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通

各种防雷接地引线做法

各种防雷接地引线做法 1.防雷引下线:利用结构柱内对角主钢筋或剪力墙内主钢筋二根(大于16)通长焊接。 2.电梯机房用接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢通长焊接引至电梯机房,机房设等电位箱,并在距地面0.3m处采用用-40x4镀锌扁钢沿墙敷设一圈。电梯导轨底部采用-40x4扁钢与基础接地网的等电位板连接。 3.变电所用接地引下线:沿变电所四周不少于二处自基础接地网,采用-50X5镀锌扁钢2根通长焊接引至变电所,在变电所内地面0.3米处作一圈接地装置。在布置变压器附近的基础接地网,采用-40X4镀锌扁钢2根,焊接引至变电所底板上0.3m处,并设预埋板一块,为变压器设中性点与接地装置直接连接点。 4.强电竖井接地引下线:用-40x4扁钢下端与基础接地网焊接引至强电井。垂直引上至每层。在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置,作为楼层等电位连接带。 5.弱电竖井接地引下线:用-40X4扁钢下端与基础接地极焊接引至弱电井,垂直引上至每层。在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置。作为楼层等电位连接带。强弱电竖井内的LEB用BVR-1x25-PC32连通。 6.计算机房接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR-1x35-PC32引上至机房,室内离地0.3米处设置接地端子板箱。 7.消防控制室接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR-1x35-PC32引上至控制室,控制室内离地0.3米处设置接

地端子板箱。 8.防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。 9. 施工时应注意:钢质防雷接地装置采用焊接连接,扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与扁钢、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;铜线与圆钢(或扁钢)连接处须用线鼻子过渡后焊接;铜质和钢质材料之间应采用熔接或搪锡后螺铨连接;所有连接部位应做防腐处理。

防雷接地施工方法

首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm2。

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。

利用底板钢筋网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 螺纹连接的跨接 利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时,螺纹连接的两端应作跨接处理。 焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊 总等电位箱,必须做明显的接地标识 标注文字性的说明 接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。 接地扁铁交叉连接

接地扁铁丁字连接 利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求,找出全部所需主筋位置,用油漆做好标记。 避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯部分支架应不大于0.3m。焊缝应饱满并有足够的机械强度,焊接处的药皮要敲净,焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。 焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷 屋顶接闪器如果采用混凝土支座,应将混凝土支座分档摆放,在两端支架间拉直线,然后将其它支座用水泥砂浆找平直,间距不得大于1.5米;当屋面为纯防水层时,支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫,以防伤害防水层。 接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反,必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净,焊接后必须刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。 暗装测试点一般距地为0.5米,一般应标以如图所示样的黑色记号;在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与结构装饰面平齐,且平直不歪斜。 测试点标识 测试点做法 避雷网钢筋的安装应顺直、牢固,钢筋不应有高低起伏和弯曲现象,水平及垂直偏差全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,避雷支持件固定牢固,能承受大于49N(5Kg)的拉拔力,间距均匀,直线部分间距不大于1m,支持件根部表面平整,观感好。

防雷接地施工流程及工艺做法

防雷接地施工流程及工艺做法 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现, 后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢 筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。 (2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。 (3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m 及25m。 等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。 (4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

防雷接地施工方法

流程:接地工程工艺首先看一下建筑防雷避雷针或均压环→支架→避雷网→接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带 、引下线、接地体三个部分组成。接闪器防雷接地系统1、由 、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。2、引下线敷设方式分为明设和暗设。3分为人工接地体和自然接地体。、接地装置4下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 ,截面积不得小于厚度不得小于接地扁铁4mm室外接地线必须为热镀锌材料,。100mm2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直不少于三面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,倍,双面施焊;扁钢与钢倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的66径的上下双侧施焊。钢管表面,3/4紧贴角钢外侧两面,管,扁钢与角钢焊接,或紧贴

的热镀锌圆网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12利用底板钢筋,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度缺陷,焊接处的药皮要敲净。 的跨接螺纹连接螺纹连接的两端应作跨接利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时,处理。 焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊 总等电位箱,必须做明显的接地标识 标注文字性的说明 接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。 接地扁铁交叉连接 接地扁铁丁字连接利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求,找出全部所需主筋位

置,用油漆做好标记。 避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯部分支 架应不大于0.3m。焊缝应饱满并有足够的机械强度,焊接处的药皮要敲净,焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。 焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷屋顶接闪器如果采用混凝土支座,应将混凝土支座分档摆放,在两端支架间拉直线,然后将其它支座用水泥砂浆找平直,间距不得大于1.5米;当屋面为纯防水的橡胶垫,以防伤害防水层。3mm层时,支座下面应放置一层厚度不小于 接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反,必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净,焊接后必须刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。暗装测试点一般距地为0.5米,一般应标以如图所示样的黑色记号;在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与结构装饰面平齐,且平直不歪斜。 测试点标识测试点做法避雷网钢筋的安装应顺直、牢固,钢筋不应有高低起伏和弯曲现象,水平及垂直偏差全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,避雷支持件固定牢固,能承受大于49N(5Kg)的拉拔力,间距均匀,直线部分 间距不大于1m,支持件根部表面平整,观感好。 建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。水塔、电视天线等, 突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷安装附件相连。避雷网钢筋的安装应顺直,钢筋无弯曲现象,平直度每2米检查段允许偏差3/1000,全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,钢筋规格符合设计要求, 固定牢固。避雷支持件固定牢固,间距均匀,直线部分间距不大于1m,支持件。8mm根部表面平整,观感好,圆钢直径不得小于 避雷线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于Φ。8mm 防雷引下线标识支持件的间距必须均匀,水平直线部分其各支点的间距不应大于1m,垂直部分。~,支架的安装高度为~,弯曲部分为不大于 1.5m0.3m0.5m100 200mm

防雷接地及接地装置施工工艺)

1.1.1 防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体 1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角; 2)埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上宽下窄,打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设置,不得打偏,其顶部离地高度为600mm; 3)接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位置距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度; 4)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应

关于防雷接地-跨接线

3.1接地线跨接线安装:定额套用,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地 3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。 3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量) 3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。 2、你所说的插座接地与上述接地有所区别。你说的插座接地与电源入户线有关,根据现代规范要求,电源进线应采用三相五线制(三相及接零接地,此接地为变压器的中性点直接接地)且在入户处应做重复接地。进入家庭的电源线也是3根即火线、零线、地线。 3、楼顶的接地是防直击雷的接地,插座的接地是防电位差触电的接地。这两个接地在综合接地楼房的总配电箱的接地端子排上接分。一般住宅要求防雷接地小于10欧姆,配电房设备的接地电阻值小于4欧姆,综合接地电阻值小于1欧姆。 1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢

接地极防雷地安装步骤

接地防雷工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线明敷→避雷针→避雷网→避雷带或均压环 操作工艺 (一)接地体的安装 1、接地体安装有关规定: (1)接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 (2)垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 (3)除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 (4)接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。 (5)外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。 (6)接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。 2、人工接地体安装: (1)接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 (2)沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。 (3)安装接地体(极):沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。一般采用大锤打入,一人扶着

防雷、接地、施工流程图例

防雷、接地、施工流程图例 工程防雷接地施工流程解读:基础接地→引下线→等电位→均压环/外门窗栏杆接地→屋面接闪器/避雷带,附以现场图片,明确了。 一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。

阀基接地极施工 水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极。在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接连通,焊接长度大于140mm。

独基接地极施工 水平接地极为40*4镀锌扁钢,以柱筋作为垂直接地极(泄流钢筋需与底板筋可靠焊接),以底板筋作为放电极。凡扁钢交接处均需用圆钢搭接,每柱需引2根与扁钢可靠连接。

二、引下线 引下线施工 1、按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记(方便查找)。(主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理)。 2、随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或Φ12的镀锌圆钢。(弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角,建议弯曲角度120°)。 引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。阀基中引下线必须与阀基底部钢筋连通。引下线的间距按设计要求设置。

防雷接地工程工艺流程

建筑防雷接地工程工艺流程 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。 3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。 4、接地线搭接符合要求。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法:

1、室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m 2。 2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。 3、利用底板钢筋网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 4、利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时,螺纹连接的两端应作跨接处理。 5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊 6、总等电位箱,必须做明显的接地标识,标注文字性的说明 7、接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。 8、利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求,找出全部所需主筋位置,用油漆做好标记。 9、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯部分支架应不大于0.3m。焊缝应饱满并有足够的机械强度,焊接处的药皮要敲净,焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。 焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷

防雷接地的施工流程及工艺做法图文

防雷接地的施工流程及工艺做法接闪器、引下线及接地网。外部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。内部防雷保护装置的组成:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防预防的对象:雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中。1Ω的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。. 交叉的钢筋连)需将两搭接的钢筋进行焊接连接;接地网中如果钢筋采用绑扎,(2接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情。况不小于6d(3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。的镀锌扁钢。440×(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用

接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,个以上的接地电阻测试点)2必须留有 接地网钢筋焊接:

引下线(1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。(2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单,并用油漆标记方便查找。6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径12d面焊大于 当主筋连接采用压力焊时其接头丝接必须跨接焊接,(3)主筋冷搭接处必须焊接、处可不焊跨接线及其它的焊接处理。。及25m)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m(4 等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联)。LEB结((1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确

(整理)避雷针、避雷线、避雷带、避雷网

以下引自2009年版《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》,供你参考。 【问】别墅屋顶避雷带可否采用暗埋敷设? 解析:根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.1.6条规定:“除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆”。可见,当“利用混凝土构件内钢筋接闪器”时,它是可以暗埋敷设的。另,《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是:允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏”。 有鉴于此:1)避雷带尽量采用明敷而不宜暗埋敷设;2)当因种种缘故而导致避雷带必须暗敷时,可直接利用结构钢筋或金属构件作为接闪器,也可采用人工避雷接闪器暗敷在建筑物表面的抹灰层内。暗敷避雷带要求表面水泥厚度不大于2cm;3)当避雷带暗敷不可避免、且建筑物只依靠避雷带这唯一保护屏障时,建议该暗敷避雷带仅用于层数不高(低层或多层建筑物)、性质不很重要的第三类防雷建筑物。 接地体 基础接地体分人工接地体和自然接地体两种。自然接地体即兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件,如钢筋混凝土基础中的钢筋连通,建筑物的钢结构、行车钢轨、埋地的金属管道连通等。人工接地体是直接打入地下专作接地用的各种型钢或钢管等,采用多处深埋地极再连通作为接地装置。 一、基础钢筋网重复接地体制作 所有桩基钢筋应相互焊接连通,即将桩端钢筋与基础或者承台四周钢筋(亦称周长钢筋)相互焊接连通,以形成闭合接地网。 二、人工重复接地体制作 按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。 此制作方式在建筑物四周均匀埋设10处。 三、防雷接地干线制作 3.31利用建筑物四周部分柱子上两根主钢筋(如防雷接地图纸上标记)作接地干线。即分别将柱子上两根主钢筋焊接于基础钢筋网接地体,然后逐层引下线焊接到顶层女儿墙上避雷网接闪器上。 3.2每层楼防雷接地引下线焊接,必须由下而上固定焊接两根主钢筋,为了施工方便,焊好后必须作好红漆标记。 3.3具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处(如机械接头),必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。 3.4裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。 3.5管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。 3.6电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)