单项选择题

(1)水电厂110~220kV配电装置使用气体绝缘金属封闭开关设备(简称GIS)时,采用下列哪种接线是错误的?(2012)

A.桥形接线

B.双桥形接线

C.单母线接线

D.出线回路较多的犬型水电厂可采用单母线分段带旁路接线

答案:[D]

依据:《水力发电厂机电设计规范》(DL/T5186—2004)第5.2.5条。

分析:关于水电厂电气主接线方面的内容在规程规范里规定得不多,这个规范对

各种电压等级的水电厂的电气主接线列得比较详细。

(2)直接接地电力系统中的自耦变压器,其中性点应如何接地?(2011)

A.不接地

B.直接接地

C.经避雷器接地

D.经放电间隙接地

答案:[B]

依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第2.7节二第1条第(1)款:“凡是自耦变压器,其中性点须要直接接地或经小阻抗接地。”

多项选择题

(1)对水电厂来说,下列哪几种说法是正确的?(2012)

A.水电厂与电力系统连接的输电电压等级,宣采用一级,不应超过两级

B.蓄能电厂与电力系统连接的输电电压等级,应采用一级

C.水电厂在满足输送水电厂装机容量的前提下,宜在水电厂设置电力系统的枢纽变电所

D.经论证合理时,可在梯级的中心水电厂设置联合开关站(变电站)

答案:[A、B、D]

依据:《水力发电厂机电设计规范》(DL/T5186—2004)第5.1.2条:“水电厂与电力系统连接的输电电压等级,应采用一级电压,不应超过两级,……,不宜在水电厂设置电力系统的枢纽变电所”,故A答案对,C答案错;第5.1.3条:“蓄能电厂与电力系统连接的输电电压等级,应采用一级电压,并以尽量少的出线回路数直接接入系统的枢纽变电所”,故B答案对;第5.1.4条:“经论证合理后,可在梯级的中心水电厂或合适的地点设置联合开关站(变电站),再接入电力系统”,故D答案对。

(2)下面所列四种情况,其中哪几种情况宜采用内桥形接线?(2012)

A.变压器的切换较频繁

B.线路较长,故障率高

C.二线路间有穿越功率

D.变压器故障率较低

答案:[B、D]

依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第50页。内桥接线适用于较小容量的发电厂、变电所,并且变压器不经常切换或线路较长、故障率较高情况。当线路有穿越功率时,宜采用外桥接线。

分析:各种接线形式的优缺点和使用范围在《电力工程电气设计手册电气一次部分》第二章里有详细的规定,内桥接线和外桥接线方面的内容经常考。

(3)对水电厂110~220kV配电装置来说,敞开式配电装置进出线回路数不大于6回.可采用下列哪些接线方式?(2012)

A.桥形接线

B.角形接线

C.单母线接线

D.双母线接线

答案:[A、B、C]

依据:《水力发电厂机电设计规范》(DL/T5186—2004)第5.2.5条。

(4)某沿海电厂规划安装4×300MW供热机组,以220kV电压等接入电网,选择该厂送出线路需要考虑的因素为()。(2012)

A.按经济电流密度选择导线截面的输送容量

B.按电压损失校验导线截面

C.当一回线路故障检修停运时,其他线路不应超过导线按容许发热条件的持续输送容量

D.当一回送出线路发生三相短路不重合时电网应保持稳定

答案:[A、B、C]

依据:《水力发电厂机电设计规范》(DL/T5186—2004)第5.2.5条。

(5)电力工程电气主接线设计的基本要求是下列哪几项?(2011)

A.经济性

B.可靠性

C.选择性

D.灵活性

答案:[A、B、D]

依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第2.1节主接线的设计原则。

(6)某330/110kV降压变电所中的330kV配电装置采用一个半断路器接线。关于该接线方式下列哪些配置原则是正确的?(2011)

A.主变回路宜与负荷回路配成串

B.同名回路配置在不同串内

C.初期线路和变压器为两个完整串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,且进出线不宜装设隔离开关

D.第三台主变可不进串,直接经断路器接母线

答案:[A、B、D]

依据:《220kV~500kV变电所设计技术规程》(DL/T5218—2005)第7.1.2条:“当采用一个半断路器接线时,宜将电源回路与负荷回路配对成串,同名回路配置在不同串内,同名回路可接于同一侧母线。当变压器台数超过两台时,其他几台变压器可不进串,直接经断路器接母线”。由此可知A、B、D答案正确。根据第7.1.6条:“在一个半断路器接线中,初期线路和变压器为两完整串时出口处应装设隔离开关”,由此可知C答案错误。

案例题

案例题

题1:某一般性质的220kV变电站,电毡压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MV A,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MV A,220kV母线短路容量为16000MV A,

主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。(2012)

(1)该变电所采用下列哪组主接线方式是经济合理、运行可靠的?

A.220kV内桥、110kV双母线、10kV单母线分段

B.220kV单母线分段、11OkV双母线、10kV单母线分段

C.220kV外桥、110kV单母线分段、10kV单母线分段

D.220kV双母线、110kV双母线、1OkV单母线分段

答案:[B]

解答过程:1)根据((220kV~500kV变电所设计技术规程》(DL/T5218—2005)第7.1.4条:“一般性质的220kV变电所的配电装置,出线回路数在4回及以下时,可采用其他主接线(指除了双母线、双母单分段、双母双分段的其他接线型式)。本题中的220kV进线为2回,故可排除D答案。由于220kV母线有穿越功率200MV A,故220kV配电装置可采用外桥接线或单母分段接线;“220kV变电所的110kV配电装置,当出线回路6回及以上时或8回及以上时,宜采用双母线接线。”本题中110kV架空出线8回,宜采用双母线接线,故可排除C答案。

2)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第47页相关内容,6~10kV配电装置出线回路为6回及以上时,宜采用单母分段接线,本题10kV侧有电缆负荷出线12回,因而采用单母线分段接线。

综上所述,本题选B。

(2)请计算该变电站最大运行方式时,220kV进线的额定电流为下列哪项?

A.1785A

B.1344A

C.819A

D.630A

答案:[B]

解答过程:系统的最大运行方式是指系统在该运行方式下具有最小的短路阻抗值,因而发生短路后短路电流最大的一种运行方式。根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》表6-3:“对桥形接线,出线的计算工作电流为最大负荷电流加系统穿越功率产生的电流,或者对双网出线,为1.2~2倍1回线最大负荷电流。”故有最大运行方式下,220kV进线的额定电流为

(3)假设该变电站220kV母线正常为合环运行,100kV、10kV母线为分列运行,则10kV 母线的短路电流应是下列哪项值?(计算过程小数点后保留三位,最终结果小数点后保留一位)

A.52.8A

B.49.8A

C.15.0A

D.14.8A

答案:[D]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第四章有关短路电流计算内容计算如下:

1)根据式(4-10),系统电抗为

2)变压器电抗计算如下:

3)电抗器电抗计算如下:

4)220kV合环运行,110kV、10kv母线为分列运行,系统电抗图如图2.1所示。

5)根据式(4.20)可得短路电流为

(4)从系统供电经济合理性考虑,该变电站一台主变10kV侧最少应带下列哪项负荷值时,该变压器选型是合理的?

A.120MV A

B.72MV A

C.36MV A

D.18MV A

答案:[C]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第216页第2条第1款第一小点:最大机组容量为125MW及以上的发电厂,当有两种升高电压向用户供电或系统连接时,宜采用三绕组变压器。每个绕组的通过容量应达到变压器额定容量的15%及以上,即达到

240MV A×15%=36MV A及以上。

分析:三绕组变压器的容量以3个绕组中容量最大的那个绕组的容量表示。

(5)该变电站每台主变压器配置一台过补偿10kV消弧线圈,其计算容量应为下列哪个数值?

A.1122kV A

B.972kV A

C.561kV A

D.416kV A

答案:[C]

解答过程:根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)18.1.4中式子。得

题2:110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MV A 主变压器两台,110kV进线2回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV,三侧YNynOd11。

(1)如主变需常切换,110kV线较短,有穿越功率20MV A,各侧采用以下哪组主接线经济合理?为什么?(2009)

A.110kV内桥接线,35kV单母接线,10kV单母分段接线

B.110kV外桥接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线

C.110kV单母接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线

D.110kV变压器组接线,35kV双母接线,10kV单母接线

答案:[B]

解答过程:1)根据《35~110kV变电所设计规范》(GB50059—1992)第3.2.3条:“35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线。超过两嘲时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。35~63kv线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宣采用双母线接线”。本题中,110kV进线两回,可采用桥形、线路变压器组接线;35kV出线5回,可采用扩大桥形、单母线或分段单母线接线;10kV出线10回,可采用扩大桥形、单母线或者分段单母线的接线形式。

2)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第51页可知内桥接线的适用范围为:内桥接线适用于较小容量的发电厂、变电所,并且变压器不经常切换或线路较长、故障率较高的情况;外桥接线的适用范围为:适用于较小容量的发电厂、变电所,并且变压器的切换频繁或线路较短、故障率较少的情况。此外,线路有穿越功率,也宜采用外桥接线。本题中110kV侧线路较短,有穿越功率20MV A,110kV侧应该选外桥接线形式。综上所述,本题选B。

分析:《35~110kv变电所设计规范》(GB50059—1992)已经被《35~110kV变电所设计规范》(GB50059—2011)所替代。但2009年的考试答题依据仍然是《35—110kV变电所设计规范》(GB50059一1992)。

(2)假如110kV采用内桥、主变110kV隔离开关需能切合空载变压器,由于材质等原因,各变压器的空载励磁电流不相同,按隔离开关的切合能力,该变压器的空载励磁电流最大不可能超过下列哪项?

A.0.9A

B.1.2A

C.2.0A

D.2.9A

答案:[C]

解答过程:根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第11.0.9条规定:“选用的隔离开关应具有切合电感、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路”。故本题选C。

(3)假如110kV采用外桥接线,有20MV A穿越功率,请计算桥回路持续工作电流。

A.165.3A

B.270.3A

C.330.6A

D.435.6A

答案:[B]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》(第232页)表6-3有:“桥形接线的计算工作电流为最大元件负荷电流并考虑系统穿越功率”,本题中最大元件为变压器,有20MV A的穿越功率。故有

故本题选B。

(4)假如35kV出线电网单相接地故障电容电流为14A,需要35kV中性点设消弧线圈接地,采用过补偿,则需要的消弧线圈容量为()。

A.250kV A

B.315kV A

C.400kV A

D.500kV A

答案:[C]

解答过程:根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.4条以及式(18.1.4)有

故本题选C。

题3:某屋外220kv变电所,海拔1000m以下,试回答下列问题:(2009)

(1)若地处高海拔,修正后A1值为2000mm,则L1修正后应增加()。注:其中L1值为不同相带电部分之间的距离。

(A)200mm

(B)300mm

(C)100mm

(D)250mm

答案:[A]

解答过程:A1的值经修正后,根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352—2006)附录8注:“A2值和屋内A1、A2可按本图的比例递增。”修正前,对220J系统A1的值为1800mm,A1现修正为2000mm,L1的值也应相应增加200mm。

(2)若地处缺水严寒地区,主变125MV A,灭火系统宜采用()。为什么?

(A)水喷雾

(B)合成泡沫

(C)排油注氮

(D)固定式气体

答案:[D]

解答过程:根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)第7.1.8条附条文说明,这几种方式都可采用,但考虑到地处严寒缺水地区水易结冰,可首先排除答案A。又根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352—2006)第8.5.4条:“厂区内升压站单台容量为90000kV A及以上油浸变压器,220kV及以上独立变电站单台容量为125000kVA及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统、合成泡沫喷淋系统、排油冲氮系统或其他灭火装置。对缺水或严寒地区,当采用水喷雾、泡沫喷淋系统有困难时,也可采用其他固定灭火措施。综上所述,应选D为正确答案。

(3)该220kV开关站为60m×70m矩形布置,四角各安装高30m的避雷针,保护物6m 高(并联电容器),计算相邻70m的两针间,保护范围一侧的最小宽度bx为()。

(A)20m

(B)24m

(C)25.2m

(D)33m

答案:[C]

解答过程:多只避雷针的联合保护范围示意图如图2-2所示。

1)根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)第5.2.1条及第5.2.2条各符号定义知

h=30m;hx=6m;ha=h-hx=30-6=24m;P=1

2)由于题目要求计算的是相邻70m的两针间保护范围的一侧最小宽度,设避雷针1和避雷针2之问的距离为70m,首先计算避雷针1、2保护范围一侧的最小宽度bx12

查《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)图4得

故本题选C。

分析:避雷针(包括单针保护、多针联合保护)的保护范围经常出题,应该熟练掌握。题4:已知某发电厂220kV配电装置有2回进线、3回出线、双母线接线,屋外配电装置普通中型布置。(2008)

(1)若该配电装置主变压器为两台300MW发电机的升压变压器,已知机组的额定功率为

300MW,功率因数为0.85,最大连续输出功率为350MW,厂用工作变压器的计算负荷为45000kV A,其变压器容量应为下列何值?

A.400MV A

B.370MV A

C.340MV A

D.300MV A

答案:[B]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第5-1节(第214页),对于单元连接的变压器,主变压器的容量按以下条件中较大的选择:

1)按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷,留有10%的裕度,得

2)按发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷,得

3)选以上两种计算结果的较大值为366.8MV A,故本题选B。

分析:主变压器容量的选择这个知识点经常出题。

(2)若该配电装置的主变压器容量为340MV A,主变220kV侧架空导线采用铝绞线,按经济电流密度选择其导线应为下列哪种规格?(经济电流密度为O.72)

A.2×400mm2

B.2×500mm2

C.2×630mm2

D.2×800mm2

答案:[C]

解答过程:1)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》表6-3(第232页)求得变压器回路计算工作电流Ig为

2)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第8-3节第2条第2款:按经济电流密度选择软导线截面的公式计算如下:

3)根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第7.1.6条规定:当无合适规格导体时,导体截面可按经济电流密度计算截面的相邻下一档选取,故本题选C。

(3)主变压器高压侧配置的交流无间隙金属氧化锌避雷器持续运行电压(相地)、额定电压(相地)应为下列哪组计算值?

A.≥145kV,≥l89kV

B.≥140kV,≥l89kV

C.≥145kV,≥l82kV

D.≥140kV,≥l82kV

答案:[A]

解答过程:1)根据《标准电压》(GB/T156—2007)表4可得220kV的交流三相系统的设备最高电压Um=252kV。

2)根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620一1997)表3得交流无

(4)若主变压器回路最大短路电流为25kA,主变压器容量为340MV A,说明主变高压侧电流互感器电流比及保护用电流互感器配置选择下列哪一组最合理?

A.600/1A 5P10/5P10/TPY/TPY

B.800/1A 5P20/5P20/TPY/TPY

C.2*600/1A 5P20/5P20/TPY/TPY

D.1000/1A 5P30/5P30/5P30/5P30

答案:[C]

解答过程:1)由第(2)小题的计算结果可知主变高压侧持续工作电流Ig=936.91A。

2)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第6.5节一(三)电流互感器一次额定电流的选择:“电流互感器一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3”,故其一次额定电流可取936.91Ax4/3=1249.2A(根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL /T 5222--2005)第15.0.6条也可得出相同的结论)。

3)根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222--2005)第15.0A条第2款:“220kV 及以下系统的电流互感器一般可不考虑暂态影响,可采用P类电流互感器。对某些重要回路可适当提高所选电流互感器的准确限制系数或饱和电压,以减缓暂态影响。”故可选用P 类或TPY类电流互感器。

4)求得极限准确倍数:25/(0.6x2)=20.83。由以上讨论可知,本题选C为正确答案。题5:某工程4台300MW机组接入330kV,主接线为4进4出,采用一台半断路器组成四个完整串。(2005)

(1)初期只上l、2号两台机组和一回出线时,分析断路器的配置正确的为( )。

A.1号机和出线组成一个完整串、2号机组成另一个完整串,共上6台断路器

B.1号机和出线组成一个完整串、2号机通过2个断路器接入两母线,即5台断路器(一串半)

C.1号机和出线组成一个完整串、2号机通过l个断路器接入l母线、另一侧经隔离开关接入Ⅱ母,即装4台断路器

D.1号机和出线组成一个完整串、2号机采用跨条接入l母线和Ⅱ母线即形成3台型接线

答案:[B]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第2.3节第2条第3款:“最终为一台半断路器接线的过渡接线,应根据设备质量、间隔配置位置和扩建情况,可采用断路器数量少的接线。对于3回进出线,考虑3~5台断路器。”本题中主接线最终为4 进4出,首期只上2台机组和1回出线,进出线数为3回,为便于过渡到最终接线,应该考虑采用l号机和出线组成一个完整串,2号机通过2个断路器接入两母线,2即5台断路器(一串半)的过渡接线。

(2)若本工程初期建2台机组和2回线路组成2串,远期装4台和4回线,对隔离开关的配置下列哪种正确?原因是什么?

A.进出线必须配隔离开关B.进出线都不配隔离开关

C.初期2回进出线必须配,以后扩建的2回进线和2回出线可以不设隔离开关

D.出线可不设隔离开关,进线必须设隔离开关

答案:[C]

解答过程:根据《电力工程电气没计手册电气一次部分》第2-8节第1条第5款:“一台半断路器接线中,视发变电工程的具体情况,进出线可装设隔离开关也可不装设隔离开关”。又根据《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000)第13.2.13条:“在一台半断路器的接线中,电源线宜与负荷线配对成串,同名回路配置在不同串中,初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧母线,进出线应装设隔离开关。当一台半断路器接线达到三串及以上时,同名回路可接于同一侧母线,进出线不宜装设隔离开关”。

(3)如发电机出口额定电压Ue为25kV,最高工作电压Umax=26.25kV,发电机中性点采用高阻接地,选择发电机出口无间隙氧化锌避雷器的额定电压Ue和持续运行电压为()。

A.32.8/15.2kV

B.36.2/28.9kV

C.31.3/25kV

D.32.8/26.3kV

答案:[D]

解答过程:根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)第5.3.4条及表3可得,在高电阻的接地方式下,避雷器的持续运行电压和额定电压分别不低于Umg=26.25kV和1.25Umg=1.25×26.25kV=32.8kV。

(4)本工程在前期时,曾进行过330kV采用双母线四分段接线(方案一)和采用一台半断路器接线(方案二)比较,以下是比较报告中的结论,错误的是哪个?原因是什么?

A.在无设备检修情况下,一台断路器故障,方案一最大可能停电回路数与方案二最大停电回路数相同均为二回;

B.当有一回断路器检修、一台故障,方案一最大可能的停电回路数要少于方案二;

C.双母四分段接线与一台半接线所用的断路器数相同;

D.按本工程进出线回路数,宜采用一台半接线。

答案:[B]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》表2-1及表2-2,A、C答案正确,B答案错误;根据《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000)第13.2.13条,D 答案正确。

(5)下列隔离开关设置表述错误的是哪一种?

A.母线避雷器应设隔离开关

B.线路避雷器不应设隔离开关

C.进线变压器的避雷器不应设隔离开关

D.变压器中性点避雷器不应设隔离开关

答案:[A]

解答过程:依据1)《火力发电,一设计技术规程》(DL5000—2000)第13.2.6条及条文说明:“330~500kV避雷器的功能除用以保护大气过电压外,还借以限制操作过电压,也即相应回路投入运行后不允许退出运行,故规定330~500kV避雷器不应装设隔离开关。变压器中性点避雷器不应装设隔离开关。”故A答案错误。

依据2)根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352—2006)第5.1.5条规定:“330kV 及以上进、出线和母线上装设的避雷器及进、出线电压互感器不应装设隔离开关”,也可得到A答案错误。

题6:某电厂220kV双母线单分段接线,二回发变组接母线及六回出线,每段母线装一组PT和避雷器,若升压站运行方式为分段和母联断路器闭合,线路均匀接在三段母线上。(2005)

(1)当一段母线故障,同时分段或母联断路器其中之一拒动,试分析停电回路可能有

()。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.全停

答案:[C]

解答过程:注意到题目所说的6回线路均匀接在三段母线上,一段母线故障,则该段母线上的2回出线停电,另外分段或母联断路器之一拒动,与之相连的2回出线也停电,故有4回线路停电,占6回出线的2/3。

(2)下列哪种回路只需在断路器的一侧装隔离开关?

A.出线

B.分段

C.母联

D.发变组

答案:[D]

解答过程:根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第2-8节第1条第1款:“容量为200MW及以上大机组与双绕组变压器为单元连接时,其出口不装设隔离开关,但应有可拆连接点。”

题7:某110kV户外变电所,设有两台主变压器,2回电源进线(电源来自某220kV枢纽变电站的110kV出线),6回负荷出线。负荷出线主保护为速断保护,整定时间为T1;后备保护为过电流保护,整定时间为T2;断路器全分闸时间为T3。(供配电2006)

(1)请分析说明变电站主接线宜采用下列哪一种主接线方式?

A.双母线

B.双母线分段

C.单母线分段

D.单母线

答案:[A]

解答过程:根据(35kV~110kV变电所设计规范》(GB50059—1992)第3.2.3条:当35~110kV线路为2回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线。超过2回时,宜采用扩大桥形、单母线或单母线分段的接线,35~110kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线,110kV线路为6回及以上的,宜采用双母线接线。

分析:2006年的考题的答案依据仍然是(35~110kV变电所设计规范》(GB50059

—1992),这个标准现已经废止。新规范是《35~110kV变电所设计规范》(GB50059 —2011),2013年考试将以此规范作为依据。

(2)请分析说明下列出线间隔接线图(见图2-3)中,断路器、隔离开关及接地开关的配置,哪一种是正确的?

答案:[B]

依据:《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060—2008)第2.0.3条:“电压为63kV及110kV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧宜装设接地刀闸。”

(3)请说明在负荷出线回路导体选择时,验算导体的短路热效应的计算时间应采用哪项?

A.T1+T2+T3

B.T1+T2

C.T2+T3

D.T1+T3

答案:[D]

解答过程:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第5.0.13条规定:“确定短路电流热效应计算时间时,应遵守下列规定:

1)对导体(不包括电缆)宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间,主保护有死区时,可采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流值。

2)对电器,宜采用后备保护动作时间加相应断路器的开断时间。”

(4)请说明选择110kV断路器时,其最高工作电压的最低值不得低于下列哪个数值?

A.110kV

B.115kV

C.126kV

D.145kV

答案:[C]

解答过程:依据1:《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1—1997)表1。系统标称电压为110kV时设备最高工作电压为126kV。依据2:《标准电压》(GB/T:16—2003)表4。

(5)假设110kV主接线形式为双母线接线,试分析说明验算110kV导体和电器的动稳定和热稳定所用的短路电流应按以下哪种运行工况考虑?

A.110kV系统最大运行方式下两台主变并列运行

B.110kV系统最大运行方式下双母线并列运行

C.110kV双母线并列运行

D.110kV母线分列运行

答案:[B]

解答过程:根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第5.0.4条:

“校验导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流。确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算,不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式确定。”

想考注册电气工程师的人必须了解的!!!

攻略:注册电气工程师——获得(90+80)170高分大师悉心总结合格线134,满分240 合格线134,满分240 专业基础:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础; 公共基础:数学、物理学、化学、理论力学、材料力学、流体力学、电工电子技术、信号与信息技术、计算机技术、工程经济、法律法规 A 1、平时多看规范每天一到二个小时临考前一个月多做题反覆做参考书与网上的题考试时会做得快做不会的往后退时间是考试的宝贵财富。 2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。经验谈不上,愿意和朋友交流共同提高,谢谢! 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容多通了考试自然不难,通过就是必然的 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容。 5、本人过了供配电专业考试考试,以上是我的经验。另外专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分),《工业和民用配电设计手册》(第三版),重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买 6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的 7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本)《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。 B1)专业考试内容分析比重---概念题180分,占总分的64%,必答;案例题100分,站总分的36%,其中50%为可选题; 复习考试技巧1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。2)专业考试复习重点 掌握国策:1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。2)国家规范强制性条文。掌握电气工程的重点问题:1)供配电系统有关问题;2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;3)继电保护和自动装置的设计; 掌握有关计算问题:1)负荷计算;2)短路电流计算;3)继电保护整定计算;

注册电气工程师考试及所考的科目

注册电气工程师考试科目、题量分值等问题 考试科目、题量、分值、时间分配及题型 供配电基础 上午段: 高等数学 24题流体力学 12题 普通物理 12题计算机应用基础 10题 普通化学 12题电工电子技术 12题 理论力学 13题工程经济 10题 材料力学 15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场 18题 模拟电子技术和数字电子技术 12题 电气工程基础 30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时 供配电专业 1. 考试科目 (1)法律法规与工程管理

(3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6) 10KV及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择 (10) 35KV及以下导体及电缆的设计选择 (11)变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置(12)变配电所操作电源 (13)防雷及过电压保护 (14)接地 (15)室内布线 (16)照明

(18)建筑智能化 2. 考试时间分配及试题分值 考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。 3. 题型特点 考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。 发输变电基础 上午段: 高等数学 24题流体力学 12题 普通物理 12题计算机应用基础 10题 普通化学 12题电工电子技术 12题 理论力学 13题工程经济 10题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1—— D、1—— 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

电气工程师电气基础理论知识汇总

1. 涡流是怎样产生的?有何利弊? 答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。 在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。 涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。 2. 什么是趋表效应?趋表效应可否利用? 答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。来源:考试大的美女编辑们 考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。 趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。 3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电? 答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。 交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。 4. 什么是交流电的周期、频率和角频率? 答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。 周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。 交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。 角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为。 5 什么是交流电的相位,初相角和相位差? 答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。 上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

电气工程师考试科目及题型题量

电气工程师考试科目及题型题量2017年电气工程师考试科目及题型题量 考试分为基础考试和专业考试 基础考试分为专公共基础和专业基础,分2个半天进行,各为4小时,一般上午为统一试卷,下午为分专业试卷(发输变电专业和供配电专业试卷相同率在95%以上,有些题目侧重点不同),上午公共基础共120道题,每题1分;下午专业基础共60道题,每题2分,上、下午均为客观题,共180题,总计240分,一般132分为及格线。 专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。考试时间每天上、下午各3小时。专业考试为非滚动管理考试,考生应在一个考试年度内通过全部考试。第一天为客观题,上、下午各70道题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分;第二天为案例题,上午25道必答题,下午25道必答题(对于有选择作答的`25道必答题,如考生在答题卡和试卷上作答超过25道题,按题目序号从小到大的顺序对作答的前25道题评分,其他作答题无效),每题分值为2分,试卷满分100分。 2017年电气工程师考试科目、时间、题型、题量 科目 时间 题型

题量 基础考试 公共基础 9月23日8:00-12:00 单选题 120 132(满分240) 专业基础 9月23日14:00-18:00 单选题 60 专业考试 专业知识(上) 9月23日8:00-11:00 40道单选题,30道多选题70 120(满分200) 专业知识(下)

注册电气工程师《基础知识》简答题及答案

注册电气工程师《基础知识》简答题及答案注册电气工程师《基础知识》简答题及答案 1、什么叫距离保护? 答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的`阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。 2、电力系统同期并列的条件是什么? 答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。 2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。 3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。 3、电力系统解列操作的注意事项是什么? 答:电力系统解列操作的注意事项是: 将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。 4、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些? 答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 5、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么? 答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。 事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。

全国注册电气工程师考试大全

本文档包含以下内容:目前全国注册电气工程师的情况1、(人数、通过率、工资、供求)注册电气工程师的简介2、(执业范围、报考条件、专业方向、报名方式、考试时间等)注册电气工程师考试科目、题量分值3、注册电气工程师考试大纲4、 (分为供配电方向和发输变电方向,包含基础考试和专业考试)注册电气工程师专业考试规范及设计手册5、 (分为供配电方向和发输变电方向) 希望能对你有所帮助 目前全国注册电气工程师情况简介 注册电气工程师人数人)(一般每个省几十人,其中发输变电平均每个省不超过153000——4000注册电气工程师通过率10% 1%—注册电气工程师挂靠价格及供需关系待涨……年需求大于供给62-65发输变电方向:万/3 上涨空间不足需求疲软 3 34-35万/年供配电方向: 注册电气工程师简介执业范围注册电气工程师执业范围涉及很广,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作。根据中国在加入WTO时的协议,属于服务性行业也要向世界开放,在保护期内国外设计公司在国内只能做方案、扩初,施工图设计必须由国内设计单位承担或和国内设计单位合作,2006年全面对外开放设计市场,国外的设计公司将进入国内市场。为了应对国外公司进入中国后的挑战,在设计领域实施注册制度是势在必行的,这个制度主要起到技术壁垒的作用。 专业方向 注册电气工程师分二个专业:发输变电、供配电

报名办法 考试管理机到当地考试管理机构报名。所在单位审核同意,参加考试由本人提出申请, 构按规定程序和报名条件审核合格后,发给准考证。参加考试人员在准考证指定的时间、地点参加考试。 国务院各部门所属单位和中央管理的企业的专业技术人员按属地原则报名参加考试。 报考条件 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: (一)取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 (二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。 (三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: (一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满5年。 (四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 (四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满10年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满12

电气注册工程师基础考试科目及参考书

上午包括数学,物理,化学,三大力学,计算机基础知识,电气技术基础(包括电路,数电,模电),信号处理基础,工程经济,法律法规; 下午包括电路,数电,模电以及电气工程基础。 参考书: 《注册电气工程师(公共基础)考试复习教程》天津大学出版社2010; 《注册电气工程师(专业基础)考试复习教程》天津大学出版社2010; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习指导书(专业基础)》2007版电力出版社; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》天津大学出版社; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程》天津大学出版社; 《注册电气工程师(供配电)公共基础部分》; 《注册电气工程师执业资格考试习题与解答公共基础》; 《注册电气工程师(供配电)专业基础部分》; 《注册电气工程师执业资格考试习题与解答专业基础》; 《2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试考前冲刺习题集公共基础专业基础》; 《2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试精讲精练专业基础》建设部考试中心专业基础视频指定教材; 《注册工程师执业资格考试公共基础知识问答》; 《注册电气工程师执业资格考试专业基础知识问答》; 这些都可以,建议去淘宝上买两本天津的,加真题就可以了,最好电子版,便宜些,电子书加真题才20多块钱,书就要100左右了!

天津大学出的《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程》天津大学出版社; 《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1?电气接地按其接地的作用,可分为()。 A. 电气功能性接地 B. 电气直接性接地 C. 电气保护性接地 D. 电气防静电接地 2?用电设备的接地及安全设计,应根据()等因素合理确定方案。 A. 工程的发展规划 B. 工程的地质特点 C. 工程的规模 D. 工程的电气设备 3?当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采 取的措施有()。 A. 水平接地体局部埋深不应小于0.8m B. 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50?80mm 的沥青层,其宽度应超过接地装置 2m C. 采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50? 80mm的沥青层,其宽度应超过接地 装置2m D. 水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有()。 A. 当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面

B. 当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C. 在任何情况下,其最小截面不应小于5m m2(无机械保护时) D. 在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m m2(有机械保护时) 5?根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用()系统接地形式。 A. TN-S B. TN-C C. IT 6?下列表述正确的是()。 A. 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B. 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或 接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C. 当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于 2.5m m2;无机械保护 时不应小于5m m2 D. 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7. 电气功能性接地,主要包括()等。 A. 防静电接地 B. 直流接地 C. 交流接地 D. 信号接地 8. 当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足()时,则认为变电所和设备是安全的。

电气工程师基础知识考试题

电气工程师基础知识考试题 2016电气工程师基础知识考试题 单项选择题 1、某人计划5年末购置一辆价格为75000元的汽车,故每年年末向银行等额存款一次,已知年利率为5%,则此人每年末等额存款应为()元。 A.13573 B.14093 C.17323 D.17401 2、在财务评价过程中,销售税金及附加不包括()。 A.城市建设维护税 B.营业税 C.教育费附加 D.所得税 3、地下水渐变渗流的浸润线,沿程变化为()。 A.下降 B.保持水平 C.上升 D.以上情况都可能 4、在21.80C时,反应 的标准平衡常数

平衡混合气体的总压为()kPa。 A.7.0 B.26 C.53 D.0.26 5、按近代量子力学的观点,核外电子的运动特征为()。 A.具有波粒二象性 B.由表示电子在核外出现的概率 C.原子轨道的.能量呈连续变化 D.电子运动的轨迹可用图像来表示 6、在图4-74中,将圆环的惯性力系向0点简化,其主矢F1和主矩MIO的数值为()。 A.FI=0,MIO=0 B.FI=mRω2,MIO=0 C.FI=mRω2,MIO≠0 D.FI=0,MIO≠0 7、 8、 A.110kV B.104.5kV C.114.8kV D.121kV

9、若A与B为两个相互独立事件,且P(A)=0.4,P(B)=0.5,则P(AYB)等于()。 A.0.9 B.0.8 C.0.7 D.0.6 10、29.一个具有13位地址输入和8位I/O端的存储器,其存储容量位下列何值?()(高频考点,第145页) A.8k×8 B.13×8k C.13k×8 D.64000位

电气工程师《基础知识》考试试题及答案

电气工程师《基础知识》考试试题及答案 1.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 2.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 3.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(b)。 a.的平方成正比; b.的一次方成正比; c.的大小无关; d.成反比。 4.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(c)。 a.的1/2成正比; b.无关; c.成正比; d.成反比。 答案:c 5.三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(b)倍。

a.; b.1; c.1/; d.1/。 6.磁阻的大小与磁路的长度(c)。 a.无关; b.成反比; c.成正比; d.成非线性关系。 7.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为(c)。 a.电路; b.磁链; c.磁路; d.磁场。 8.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案。 9.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级;

b.b级; c.y级; d.f级。 10.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 11.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 12.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 13.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差;

电气工程师考试有什么题型

电气工程师考试有什么题型 电气工程师考试有什么题型 1、考试时间分配及试题分值 考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为 案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题 上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题 各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上 午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。 2、题型特点 考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。 3、题型解析 供配电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题

模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时供配电专业 1、考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6)10kv及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择 (10)35kv及以下导体及电缆的.设计选择 (11)变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置 (12)变配电所操作电源 (13)防雷及过电压保护 (14)接地 (15)室内布线 (16)照明 (17)电气传动

(18)建筑智能化 发输变电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题 模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时发输变电专业 1、考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)电气主接线 (5)短路电流计算 (6)设备选择

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

2015电气工程师备考资料-基础知识专项训练汇总

2015年注册电气工程师考试备考资料——基础知识专项训练汇总 关于本文档: ●朱永强搜集整理 ●共41页,17,536字;宋体,小四号字 ●共10份专项训练试题及答案,售价5元(平均每份0.5元) 目录 2015年注册电气工程师考试专项训练(1) (2) 2015年注册电气工程师考试专项训练(2) (5) 2015年注册电气工程师考试专项训练(3) (8) 2015年注册电气工程师考试专项训练(4) (13) 2015年注册电气工程师考试专项训练(5) (16) 2015年注册电气工程师考试专项训练(6) (22) 2015年注册电气工程师考试专项训练(7) (24) 2015年注册电气工程师考试专项训练(8) (30) 2015年注册电气工程师考试专项训练(9) (32) 2015年注册电气工程师考试专项训练(10) (37)

2015年注册电气工程师考试专项训练(1) 单选题 1.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。 a 互相吸引; b 互相排斥; c 互不反应。 2.电容器的(b)不能发生突变。 a 充电电流; b两端电压; c 储存电荷。 3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做 (c)。 a 两个正弦量同相; b 第2个正弦量超前第1个正弦量; c 第1个正弦量超前第2个正弦量。 4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。 a 等效电阻; b 线性电阻; c 非线性电阻。 5.用隔离开关可以直接拉合(b)。 a 35kv10a负荷; b 110kv电压互感器; c 220kv空载变压器。 6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 9.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色;

高级电气工程师考试-(含答案)

高级电气工程师试题-(含答案) 1 、观测弧垂时应用温度表测定温度,温度表的悬挂位置是(C)。: 背风处 背阴处 阳光能照射到的地方 屋内 2 、钢丝绳在使用时损坏应该报废的情况有(A)。: 钢丝断股 钢丝绳钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的20%及以上 钢丝绳受过轻微退火或局部电弧烧伤者 钢丝绳受压变形及表面起毛刺者 3 、线路的绝缘薄弱部位应加装(D)。: 接地线 放电间隙 FZ普通型避雷器 无续流氧化锌避雷器 4 、在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时,钢芯铝绞线的截面不得小于(B)。: 95 120 150 70 5 、线路的转角杆组立后,其杆塔顺线路方向的前后移动误差尺寸

不得超过(B)。: 38MM 50MM 80MM 100MM 6 、送电线路在跨越标准轨铁路时,其跨越档内(A)。: 不允许有接头 允许有一个接头 允许有两个接头 不能超过三个接头 7 、 154~220KV导线与35KV线路之间的最小垂直距离不应小于(C)。: 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m 8 、杆塔组立后,必须将螺栓全部紧固一遍,架线后再全面复紧一次, 16螺栓的扭矩标准是(D)。: 100 40 60 80 9 、运行中的瓷绝缘子,其绝缘电阻值应不低于(D)。:

100 200 300 500 10 、重力基础是指杆塔整体的自重力(D)。: 大于9.81KN 等于上拔力 小于上拔力 大于上拔力 11 、直线杆塔导线悬挂点的应力(A)导线最低点的应力。: 大于 等于 小于 根据计算确定 12 、送电线路直线转角,一般要求不宜大于(A)。: 5° 10° 15° 20° 13 、绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载,还要承受导线的(B)。: 斜拉力

注册电气工程师报考资格(新人必读)

注册电气工程师报考资格(新人必读) 根据《关于贯彻执行《注册电气工程师执业资格制度暂行规定》和《注册电气工程师执业资格考试实施办法》的通知》(京人发[2003]57 号)文件精神,从2003 年5 月1 日起,国家对从事电气专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划。 注册电气工程师,是指取得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册电气工程师执业资格注册证书》,从事电气专业工程设计及相关业务的专业技术人员。北京市注册电气工程师执业资格制度,纳入北京市专业技术人员执业资格制度的统一管理。 一、组织领导 北京地区注册电气工程师执业资格考试工作,由北京市人事局和北京市规划委员会共同组织实施。北京市人事局负责考务管理和资格证书颁发工作,北京市规划委员会负责考前培训和注册管理工作。 二、适用范围 适用于从事发电、输变电、供配电、建筑电气、电气传动、电力系统等工程设计及相关业务的专业技术人员。 三、考试时间及科目设置 注册电气工程师执业资格考试实行全国统一大纲、统一命题的考试制度,原则上每年举行一次。 考试分为基础考试和专业考试。基础考试分 2 个半天进行,各为4 小

时;专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分 2 个半天进行,每个半天均为3 小时。 基础考试为闭卷考试,考试时只允许使用统一配发的《考试手册》(考后收回),禁止携带其它参考资料; 专业考试为开卷考试,考试时允许携带正规出版社出版的各种专业规范、参考书和复习手册。 四、报考条件 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 (二)考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。 (三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1 年。 3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1 年。 (四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试:1、取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2 年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满 3 年。

2020年初级电气工程师考试题库388题附答案

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.下列( )是基本安全用具。 A.绝缘鞋 B.绝缘站台 C.验电器 D.临时遮栏 E.绝缘夹钳 F.绝缘杆 标准答案:CEF 2.测量变压器差动保护六角向量时,应在变压器( )时测量。 A.二分之一额定负载 B.满载 C.三分之一额定负载 D.空载 标准答案:ABC 3.变频器按主电路大体上可分为( )。 A.高压型 B.电流源型 C.低压型 D.电压源型 标准答案:BD 4.在立井井筒或倾角30°及其以上的井巷中,( )或其他夹待装置进行敷设。 A.夹子 B.吊钩 C.钢丝 D.卡箍 标准答案:AD 5.一般的热继电器是由( )组成。 A.辅助触点 B.热元件 C.双金属片

标准答案:ABCD 6.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 7.常用的电气标示牌分( )几类。 A.准许类如:在此工作 B.警告类如:止步,高压危险 C.提醒类如:已接地 D.禁止类如:禁止合闸,有人工作 标准答案:ABCD 8.电力线路是电力网的主要组成部分,其作用( )电能。 A.消耗 B.变换 C.输送 D.分配 标准答案:CD 9.防止电气误操作的组织措施有( )。 A.操作命令和操作命令复诵制度 B.操作票制度 C.工作间断.转移和终结制度 D.操作票管理制度 E.操作监护制度 F.工作票制度 标准答案:ABDE 10.煤电钻综合保护装置由( )等几部分组成。 A.过电压保护回路 B.先导控制回路 C.保护回路

注册电气工程师考试经验谈(相当好)

注册电气工程师考试经验谈(相当好)

历年注册电气工程师专业考试经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 2

相关文档