文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统(方案模版)-SAECY

综合布线系统(方案模版)-SAECY

综合布线系统(方案模版)-SAECY
综合布线系统(方案模版)-SAECY

综合布线系统

1、概述

综合布线系统(GCS:Generic Cabling System)是智能建筑内信息通信网络传输的基础物理通道,其特点是将所有的语音、数据、图文、图像、多媒体等系统的布线,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,使建筑物内部的语音、数据、图文、图像、多媒体通信设备、信息交换设备、建筑物业管理及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相联,也能使建筑物通信网络设备与外部的通信网络相联,解决了以往建筑物中所面临的各系统各自独立进行“专业”布线导致系统间各不兼容、系统扩展维护难的问题。

作为XXXXXXXXXX大楼信息网络传输平台,建筑的性质及实际情况决定了本系统应建成为具有先进性、可靠性,灵活性及扩展性极高的综合布线网络,能够长远的满足办公楼不断变化的需求,并将用户长期营运、维护、变更、网络升级的费用降至最低。

2、设计依据

●《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

●《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

●《建筑智能化系统工程设计标准》 DBJ13-32-2000

●《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008

●《通信电源设备安装设计规范》YD/T 5040-2005

●《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007

●《综合布线系统工程验收规范》 GB50312-2007

●《大楼通信综合布线系统》 YD/T 926.2-2001

●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2004

●《布线标识管理标准》 TIA/EIA 606

3、设计原则

XXXXXXXXXX大楼综合布线等弱电系统设计,将基于计算机应用技术和现代通信技术,将XXXXXXXXXX大楼建成一个高起点、高标准、功能设施齐全并与国际接轨的现代化智能建筑。

为实现上述目标,作为智能建筑物理基础的综合布线系统的设计应满足以下要求:1)先进性

作为信息通信网络的物理传输介质的综合布线系统,要实现上述目标,必然要求采用目

前世界上处于领先地位的综合布线技术。布线系统完成后,应能与10M/100Mbps以太网、1000Mbps 以太网、万兆以太网、ISDN/B-ISDN、155/622Mbps ATM等不同网络兼容。

由于综合布线系统的水平线缆部分主要是敷设于建筑结构或装修主体内部,造成系统建成后就无法移位或更换升级,而大楼的建筑寿命一般不低于50年,这就要求我们在系统设计时不仅要考虑当前的应用,还要为将来可能的应用增加作好储备,即要有超前规划意识。

综上所述,本项目综合布线系统应采用目前最先进的技术理念、方法和手段进行设计。同时,在布线信息点的设置方面应考虑充分,适当超前,留有冗余,以满足未来几十年的应用,保证整个系统的应用在15-20年内不落伍。

2)安全性和可靠性

XXXXXXXXXX大楼将要建设成为一个高效、便捷的办公楼,而这一切的实现都离不开大楼的计算机网络系统,因此确保大楼计算机网络系统的安全畅通,是保证大楼各项工作正常进行的关键。综合布线系统作为大楼计算机网络系统的物理传输介质,自然要求其技术上应成熟,性能上应稳定可靠,具有高度的安全性。

3)实用性和经济性

满足当前的各种通讯要求和未来的应用,并把原来互不兼容、分散的系统综合在一个布线统一、兼容、结构清晰的网络结构内。综合布线系统的实用性和经济性主要体现在产品的选型上。各种品牌的布线产品都有其优势与劣势,产品的选型并不是一成不变的,而应根据项目的特点(如信息点的数量、线缆的要求等等)来确定,不应满目追求品牌效应,而应注重分析项目的特点,选择最适合本项目的、性价比最优的产品。

4)标准性和模块化

综合布线系统必须完全满足最新的国际标准和国家标准。

综合布线系统中,除去固定在建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以方便管理、调整和使用。

5)开放性

系统完全满足国际上对开放式系统定义的原则:具有互操作性、可伸缩性和可移植性。

6)灵活性

布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、多媒体终端。

7)扩充性

布线系统应是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩展进去。

4、需求分析

1)本系统设计包括数据应用和语音应用两部分内容。

2)网络主干系统采用室内单模光纤,支持数据、图像等信号的传输,水平布线采用超5类4对非屏蔽双绞线。布线系统提供标准的信息插座和组合式卡接方式,以

连接各种不同类型的设备终端。在设备间及各个弱电间构建多套网络,用户终端

根据需要在相应的弱电间进行跳线就可以选择相应的网络,各个网络之间互相隔

离、互不干扰。

3)语音应用部分建筑群间主干采用采用五类25对室内大对数电缆,水平布线采用超5类4对非屏蔽双绞线(可对数据网络转换时使用)。语音总配线间采用专用

的音频配线架,弱电间语音配线架采用110配线架、工作区模块采用超五类非屏

蔽模块。

4)所有的综合布线系统必须为将来的扩展预留接口。

5、系统选型

数字化、网络化、智能化是现代建筑发展的方向。智能建筑内所有的弱电系统都是通过计算机网络系统来实现资源共享、联动控制及自动化管理的。综合布线系统作为计算机网络系统的物理传输媒介,其性能的优劣将直接影响到建筑未来可实现的智能化水平。同时,综合布线系统作为一项基础设施建设,建成后就难于更换、难于升级。因此,其设计应坚持适度超前的原则,也就是系统建设要采用当前先进、成熟、可靠的产品。

为了确保XXXXXXXXXX大楼综合布线系统信息处理及通信达到较为先进的水平,而且能够满足大楼未来对网络传输高速率、高带宽的要求,同时考虑到部队对信息网络的保密及电磁干扰等外环境的要求,本系统网络应用部分按照屏蔽六类/E级(250MHZ)布线系统标准设计,系统采用星型拓扑结构。系统可通过跳线和不同网络设备,实现各种不同逻辑拓扑结构的网络。

布线系统完成后,能与10M/100Mbps以太网、1000Mbps 以太网、ISDN/B-ISDN、155/622Mbps ATM等不同网络兼容。

综合布线系统应为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统,能适应异步传输(ATM)的要求,在应用上能支持视频会议系统、视频点播系统、多媒体等系统的需要,满足将来宽带综合业务数字网(B-ISDN)的要求

系统能兼容语音、数据、图像的传输并可与外部网络连接。

满足办公自动化等计算机网络方案的要求。其计算机网络系统包括:综合办公网、综合信息网、专网1、专网2、国动委网。

6、设计方案

综合布线系统包括网络布线系统、语音布线系统两大部分。

6.1、网络布线系统

根据《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)的要求,并结合本工程实际情况,XXXXXXXXXX大楼网络综合布线系统应由工作区、配线子系统、干线子系统、设备间和管理、建筑群子系统、进线间等七个部分组成。

1)工作区:工作区是指一个独立的需要设置终端设备的区域。工作区应由配线(水平)系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成。

2)配线子系统:配线子系统是由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线架设备(FD)的配线电缆或光缆、楼层配线设备和跳线组成。

3)干线子系统:干线子系统是由设备间的建筑物配线设备和连接设备间总配线架与楼层配线架之线缆及跳线组成。

4)设备间:设备间是在每一幢大楼的适当地点设置电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备,进行网络管理的场所。对于综合布线系统工程设计,设备间主要安装建筑物配线设备(BD)。

5)管理:管理的内容包括:管理方式、标识、色标、交叉连接等。这些内容的实施,将给今后维护和管理带来很大的方便,有利于提高管理水平和劳动效率。

6)建筑群:建筑群子系统是由连接各建筑物之间的综合布线线缆、建筑群配线设备和跳线组成。

7)进线间:进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。

综合布线系统组成结构框图如下:

水平子系统

工作区

设备间

楼间主干

入口设施

主干子系统

(电信间)

6.1.1、工作区设计

工作区是信息端口以外的空间,指的是信息插座到工作站或通讯设备间的跳线。跳线可以在大楼建成后根据实际需要配置。见下图:

网络综合布线系统的工作区信息插座采用屏蔽6类模块化信息插座,带宽达到250MHz,能够满足高速数据、音频及图像信号的传输,工作区表面安装面板选择采用符合国标的86型表面安装面板,面板材料采用高品质聚乙烯,硬度、弹性适中,弧线型边框,带防尘盖,由于6类屏蔽线较粗较硬,一个86底盒只能安装一个屏蔽6类模块。工作区设备连接线采用原装跳线,以便使整个布线系统达到最好的性能匹配。工作区跳线数目按照数据信息点1:1的比率配备,每根长度3米。

信息点设置详见下表:

6.1.2、配线子系统设计

配线子系统是由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线架设备(FD)的配线电缆或光缆、楼层配线设备和跳线组成。见下图:

水平缆线的最大长度为90m,另有10m分配给工作区设备缆线、电信间(弱电间)配线设备的跳线、设备缆线。

由于综合布线系统建筑物建成之后设计,在管道预埋方面考虑不足,在施工中增加KBG16的薄壁钢管,一根KBG16穿一根6类屏蔽双绞线。

a、材料选型

为确保高速数据传输,以满足相当长一段时间内计算机网络使用的需求,网络系统所有水平数据铜缆全部采用六类4对屏蔽双绞线,配套六类屏蔽模块及六类屏蔽24口快接式配线架。

b、施工要求

建筑主体已按同济大学建筑设计研究院弱电布置图预埋管道,但预埋管道的位置与数量不能满足本项目需求。本项目将充分利用原有预埋的管道,由于信息点数量增加或位置挪动采用新增的KBG钢管沿墙面暗敷设引到墙壁上的信息插座,标准信息座均为底边距地0.3米墙面暗装。若先于综合布线施工的其它专业的插座底盒下皮距地与信息插座底盒下皮距地的高度略有偏差,为了保证装修的美观,其信息插座底合的安装高度应与先施工单位的插座底盒高度一致。

每组信息座附近至少应配置1个220V带接地极的交流电源插座,保护接地与零线应严格分开。交流电与双绞线平行铺设时应满足《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007中规定的要求。

6.1.3、干线子系统设计

干线子系统是由设备间的建筑物配线设备和连接设备间总配线架与楼层配线架之线缆及跳线组成。见下图:

a、楼层交接间设置

交接间是指有安放楼层配线设备的弱电间。交接间的设置应综合考虑线缆长度要求、管理的方便性及降低工程造价等各方面的因素。

1#楼5F传输机房为本项目的总设备间。总设备间内含有大量交换设备、核心交换机、服务器、程控交换机、光端机等设备。

1#楼在二层的通信机房设有网络总配线间,在前楼与后楼的各层弱电间均设有网络分配线间;2#楼在主楼的一层政治部通信机房设有网络总配线间,在主楼的各层弱电间及东裙楼、西裙楼的三层弱电间均设有网络配线间;3#-4#楼在4#楼一层的装备部、后勤部通信机房设有网络总配线间,在3#楼的各层弱电间及4#楼的二、三层弱电间均设有网络配线间,作为水平布线的汇接机房和楼层网络设备机房。

b、网络布线系统干线设计

各楼之间的网络布线系统主干采用室外光纤,楼内的数据主干采用室内光纤。

6.1.4、设备间设计

设备间是在每一幢大楼的适当地点设置电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备,进行网络管理的场所。对于综合布线系统工程设计,设备间主要安装建筑物配线设备

(BD)。

本设计将各网络主配线间及网络分配线间作为设备间。在设备间内设有数据总配线架和语音总配线架,各运营商的主干进线及配线机柜也置在设备间内。

机柜的安装、材料选型要求同交接间机柜设计。

6.1.5、管理设计

管理是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定模式进行标识和记录。

内容包括:管理方式、标识、色标、交叉连接等。这些内容的实施,将给今后维护和管理带来很大的方便,有利于提高管理水平和工作效率。

综合布线系统管理应满足下列要求:

●综合布线的每条电缆、光缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应

给定唯一的标志。标志中应包括名称、颜色、编号、字符串或其它组合;

●配线设备、缆线、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标识,并应有

详细的书面记录和图纸资料;

●电缆和光缆的两端均应标明相同的编号;

●设备间、电信间的配线设备应采用统一的色标区别各类用途的配线区。

管理主要有以下几种措施:

管理记录

工程结束后将提供相应的管理文档,该文档内容包括:

1)各配线间位置、名称

2)每一部件名称、品牌、数量

3)每一安装空间的标识

4)所有标识列表

5)施工最终图纸及测试报告

标识位置

1)电缆标识:水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。

2)跳接面板/110块标识:每一个端接硬件都标记一个标识符。

3)插座/面板标识:每一个端接位置都要被标记一个标识符。

4)路径标识:路径要在所有位于机柜、设备间或设备入口的末端进行标识。

5)空间标识:所有的空间都要求被标识。

6)结合标识:每一个结合终止出要进行标识。

安装铜缆时的标记识别

1)配线模块的标记

为了完善这一工作,多功能综合布线系统采用了占用一个模块位置的模块式标签托架,以便标出模块并识别哪个区域或哪个办公室。为了方便操作,必须至少为每块模块设一个模块式标签托架、为每一个主干电缆和每一个电源各设一个标签托架。

2)连接标记

为了在安装中识别连接,在电缆和跳线的两端以及对进点插座进行识别标记。

·电缆都有一个标签或一个识别套;

·跳线电缆根据其长度一端或两端做记号或在每一端都带有一个不同颜色的识别标签托架,以方便辨别;

·插座有一个正反两面(电话、电脑)都可用的标签。

安装光缆时的标记识别

为了便于识别,每一个光纤盘在正面SC连接器的右边设有标记;为辨别模块,上面的光纤盘标其接受的光纤的编号,每个光纤盘根据其光缆套管的颜色很容易区别.

2)、连接标记

一个光纤连接构成如下:

·预布的固定部;

·在预布线的两端连接有源设备的连接电缆;

·在配线架上直接跳线;

·连接发射机和接收机的交叉跳线;

在光缆的每一端,都有一根光纤接在一个SC型插头;SC型插头安装在光纤盘托着的SC连接器中,在光纤盘的正面有一个醒目的彩色标签。

接受光缆的模块在每一个光纤盘的标签上注明以下内容:

·到达配线间的辨别编号

·轨道编号

·轨道上的光纤盘编号

·对应区域编号

·连接每两个配线间每根光缆的序号

6.1.6、建筑群子系统设计

为避免感应雷侵入,应将室外引进光缆在入户处做等电位连接,光缆的保护管或光缆的金属件应在进户处可靠接地。

本项目的建筑群子系统为各栋楼之间的主干光缆及各运营商的接入,其中运营商的接入由运营商负责。

6.1.7、进线间设计

进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。

本项目网络布线系统的进线间设置在1#楼二层通信机房。

各种运营商网络主干光缆进线均在户外弱电管道中敷设。为避免感应雷侵入,应将室外引进光缆在入户处做等电位连接,光缆的保护管或光缆的金属件应在进户处可靠接地。6.2、语音布线系统

语音布线系统的进线间设置在3#楼的一层的装备部、后勤部通信机房内,同时配保安单元。

各楼间的语音主干采用HYAT充油电缆,以满足户外防水要求。楼内的语音主干采用三类25对或50对电缆,对数应满足各层电话点数量的要求,并有10%以上冗余。

语音系统采用超五类4对非屏蔽双绞线,配套超五类非屏蔽模块及110语音配线架,可配RJ45转RJ11适配器使1根超五类非屏蔽双绞线(4对)为4部电话(1对)提供接入。

为了保证整个综合布线系统的美观,语音布线系统与网络布线系统选用同一品牌的综合布线产品。

语音信息点设置详见下表:

由于综合布线系统建筑物建成之后设计,在管道预埋方面考虑不足,在施工中增加KBG16的薄壁钢管,一根KBG16穿1~2根超5类非屏蔽双绞线。

7、产品选型及主要设备性能指标

7.1、产品选型

本项目综合布线系统采用商讯布线产品。

商讯亚太电子有限公司简介(综合布线系统铜缆部分)

商讯亚太电子有限公司是浙江商迅高频技术公司的全资子公司,于1997年在中国投资兴建,经过数年的高速发展,优质业务囊括亚洲和太平洋地区,作为商讯全球战略体系布局的重要组成部分,形成完备的区域高科技发展中心体系。

商讯在北京建有占地2万平方米的基础设施,集现代化管理、研发、设计、服务中心等为完善的一体,构建高科技体系中心平台,产品技术研发水平跃居行业前列,面向亚太地区市场提供全方位高品质的服务和支持,由此稳居移动通信局端等部件领域的领先地位。商讯全球化技术平台具备极其优良的开放性和发展性,同时支持公司面向“无源测试”等技术领域扩展,在交调方面取得创新性发展,奠定为客户提供优质产品和服务及持续发展的优良基础。

公司传承浙江商迅严谨的生产管理控制体系,技术标准和专业生产设备,同时在北京和上海生产基地规模制造优质商讯系列专业产品。

北京生产基地建立有完备的制造、检测、销售、培训、服务体系和网络,包括有机加工、电镀、组装、检测在内多条具国际先进水平的生产线,在微波通信电缆组件和微波同轴连接器领域,保持着稳定的技术优势,北京生产基地属于亚洲最大和居主导地位的微波电缆组件等生产基地之一。

7.2、主要设备选型及性能指标

1)单口面板(CP21-111-10)

●规格:86型,与RJ45模块配套,可提供单口/双口类型。

自带防尘盖。

●颜色:乳白色。

●材料:采用高性能的ABS工程塑料,材料符合UL94-V0防火

等级。

2)六类屏蔽模块(CP31-532-24)

●铸造型模块,全金属外壳,PCB端接,模块带有集中

的拉力缓释

●IDC可卡接22~24AWG规格导体,可重复安装,能用工

具反复压接连续使用。

●完全满足ISO/IEC11801:2002、TIA/EIA568B六类标准中的规定

●UL 94V-0 防火等级

●材料采用镀镍磷青铜,镀金层50um

●六类屏蔽信息模块可拔插750次以上

●耐电压:1000V DC/AC@60HZ,1分钟

3)六类屏蔽双绞线(CP11-241-13)

●采用线对屏蔽或单层屏蔽产品

●采用新型线对绞合技术,保证最优的回波损耗和近端

串扰(NEXT)性能,在安装过程中保证线对绞合;

●100欧姆四线对双绞线芯线对数:4对。

●带宽:250 MHz(支持千兆)采用规格23AWG的单芯裸铜为导体外皮采用阻燃高

分子材料;

●标准:TIA/EIA 568B,并具有UL或ETL认证其符合ANSI-TIA/EIA 568 B.2-1-2002

或EN50173 CAT-6类FTP最新的国际标准性能要求的证

●低烟无卤(LSZH),符合UL 444标准。

4)六类屏蔽24口配线架(CP41-331-03-E)

●规格:24口RJ45模块化结构,后面须带线缆固定套。

●模块可拆卸,可选用相应配套的6类屏蔽模块。

●配备后侧理线支架。

●防火等级:符合UL 文件 E81956

5)语音110配线架(CP51-221-21)

●符合TIA/EIA568-A Cat5e,ISO/IEC11801 /ClassD 5

类标准

●包含4对,5对连接块及透明标签盖板

●支持导体范围:22-26AWG

●颜色:白色

●标签盖板材料:聚卤乙烯,透明

●110端子材料:磷青铜底层镀1.27μm镍,再镀3.81μm锡

●配线架及110接线块材料:丙烯腈和聚碳酸酯混合物,符合UL94V-0防火等级,

UL 文件认证文件编号 E81956

●110接线块端接次数:≥200次

●环保:符合ROHS指令

6)水平理线架(CP42-221-01)

●HDCS理线器的特殊设计能保持线缆的适当弯曲半径

●配合配线架型号,可提供1U、2U两种理线器。

●为面板外凸型交换机配套的有加深型理线器。

●水平理线器加盖后有助于跳线的保护与美观。

●理线器上下开线槽,适用于向上或者向下的任何理

线方式,特别适用于110系统的跳线管理

7)六类屏蔽数据跳线(CP64-421-22 、CP64-421-23)

●类型:六类 FTP 4对模块化屏蔽跳线

●标准:TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd

●结构:直径24AWG,内部多芯软线结构。屏蔽水晶头,

注塑,尾套

●传输带宽≥250MHz,

●阻抗: 100 ohms + 15%。

●镀金层:50u”

●护套材料:LSZH低烟无卤

8、接地、电源与环境要求

8.1、接地要求

●本工程应采用综合接地方式,即共用大楼接地体,接地电阻要求≤1Ω。

●综合布线电缆所采用的金属槽道和钢管,应保持连续的电气连接,并在两端可

靠接地。

●当电缆从建筑物外面进入建筑物时,电缆的保护管及电缆的金属护套或光缆的

金属件应在进户处可靠接地。

●配线间所有配线机柜应可靠接地。具体措施是:在弱电间内靠墙敷设1根40*5

扁铜作为弱电系统接地母线,各配线机柜均引1根BV-16mm2与接地母线连接。

扁铜应与大楼弱电总等电位母排可靠连接。

8.2、电源及环境要求

●主设备间的建筑、环境、电源、接地要求由机房统一考虑。

●为确保网络系统运行安全,分设备间网络设备用电应采取机房统一供电的方

式,即在各分设备间设置一个UPS电源插座,该插座由网络中心机房UPS电源

统一供电。所有UPS电源插座应为220V、16A带保护接地的单相电源插座。

●分设备间内还应设有1个为维修用电插座。该插座应在外观上与UPS电源插座

有明显区别,以免误插;该插座由大楼强电专业负责施工。

●设备间应有良好的通风,安装有源设备时,室温宜保持在10~30℃,相对湿

度应保持在20%~80%;

●金属线槽应直接伸进墙柜内,墙柜应密闭包封,防止鼠、虫等动物进入柜内咬

坏线缆。

9、系统要求与测试

9.1、施工要求

1)弱电间环境要求

弱电间环境应该满足以下要求:

●室温应保持在18~24℃之间

●相对湿度应保持30%~55%

●应有良好的通风和防尘措施

●运营商配线间的面积最低不应小于5平方米

●使用防火门,全打开配门锁,门宽至少为高2.0m×宽0.9m

●净高2.6米,室内照明不低于150Lx

●地板载重量不小于500kg/每平方米

●金属线槽应直接伸进墙柜内,墙柜应密闭包封,防止鼠、虫等动物进入柜内

咬坏线缆。

2)设备间要求

设备间子系统是整个配线系统的中心单元,它的布放,选型及环境条件的考虑是否适当都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。设备间的设置应该满足以下要求:

●设备间的位置应尽可能靠近建筑物电缆引入区和对外网络接口

●室温应保持在10~30℃之间

●相对湿度应保持30%~55%

●应有良好的通风和防尘措施

●设备间应有足够的空间用于安装设备,面积最低不应小于10平方米

●使用防火门,门宽至少为高2.1m×宽0.9m

●室内照明不低于150Lx

●地板载重量不小于500kg/每平方米

●室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。每个电源插

座的容量不小于300W。

3)进线间要求

●建筑群主干电缆、光缆;公用网和专用网电缆、光缆及天线馈线等室外缆、

光缆,在缆线的终端处应设置入口设施,并在外线侧配置必要的防雷电保护

装置。入口设置中的配线设备应按引入的电、光缆容量配置。

●电信或其他业务服务商可在进线间设置安装入口配线设备和信息、通信设施。

大楼的BD或CD应与入口设施之间敷设相应的连接电缆、光缆实现路由互通。

缆线类型与容量应与配线设备的容量一致。

●在进线间缆线入口处的管孔数量以满足建筑物之间、建筑群弱电系统等业务

及多家运营商和其他业务服务的需求,并应留有2-4孔的余量。

4)电气防护及接地要求

A)电气防护要求

综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应

保持必要的间距。

综合布线电缆与电力电缆的间距应符合下表要求:

B)防雷接地要求

●本工程应采用综合接地方式,即共用大楼接地体,接地电阻要求≤1Ω;

●综合布线电缆所采用的金属槽道和钢管,应保持连续的电气连接,并在两端

可靠接地;

●当电缆从建筑物外面进入建筑物时,电缆的保护管及电缆的金属护套或光缆

的金属件应在进户处可靠接地;

●交接间所有配线机柜应可靠接地。具体措施是:在弱电间内靠墙敷设1根40*5

镀锌扁铜作为弱电系统接地母线,各配线机柜均引1根BV-16mm2与接地母线

连接。镀锌扁钢应与弱电总等电位母排可靠连接。

5)电源要求

●主设备间其建筑、环境、电源、接地要求由机房统一考虑。

●为确保网络系统运行安全,交接间网络设备用电应采取机房统一供电的方式。

●交接间内还应设有1个为维修用电插座。该插座应在外观上与UPS电源插座

有明显区别,以免误插;

9.2、安装要求

1)信息模块安装要求

●统一遵照T568B线序标准进行端接;

●线缆外皮部分应与排线块齐平,无裸露线对。

2)缆线终端安装要求

●对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接

●端接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度不大于13mm

●线缆与配线架端接处,要有线缆托架,保证线缆弯曲半径的要求

●缆线终结后,应有余量。交接间、设备间对绞线缆预留长度宜为0.5-1.0m,

工作区为10-30cm

3)光缆敷设

●光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的20倍

●电缆桥架内光缆垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应进行固定

●光缆布放宜盘留,预留长度宜为1-3m,有特殊要求的应按设计要求预留长度

●室内光缆在绑扎固定段加装垫套

4)

电缆敷设

●用专用工具和设备展开线缆;

●不要踩压线缆,以免影响线对结构;

●避免硬拉线缆,防止回波损耗影响;

●线缆捆扎要松紧适中,不能使线缆变形;

M a x13m m 双

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

智慧综合布线系统建设设计方案

智慧综合布线系统建设设计方案 【设计要点】智慧医院弱电系统由医院由感染楼(建设中),教学科研楼及肿瘤中心,医疗楼(含门诊医技、住院楼)等部分组成。 园区内设置二个数据中心机房,电话交换机房及信息中心机房;电话交换机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层,信息中心机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层。由于园区面积较大,建筑较多,设三个汇聚机房,一是在医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层设置医疗楼汇聚机房,二是在教学科研楼及肿瘤中心设置汇聚机房,三是感染楼一层设置汇聚机房。综合布线系统采用星型结构,按照核心层、汇聚层和接入层三层结构进行设计,在满足水平距离不超过90米的要求下设置弱电间。 系统总体设计如下:内外网,采用两套独立的垂直主干;核心到汇聚的数据主干采用双链路二根48芯万兆室内多模

光纤,汇聚到接入的数据主干采用单链路两根12芯万兆多模室内光缆。水平部分采用6类非屏蔽线缆,语音主干采用五类大对数线缆,光纤点采用六芯万兆多模光缆在汇聚机房及信息中心统一进行配线管理。 结合本次项目的特点,我司将为智慧医院提供一套“国际领先,国内一流”的结构化布线系统解决方案,实现系统对高性能的语音、数据和图像的传输的支持,成为一个模块化、高灵活性的智能化系统。通过延伸到每个区域和房间的信息点,将电话、电脑、网络设备、通讯设备与管理设备连接为一个整体,高速传输语音、数据、图像,从而为内部管理者和使用者提供综合性资讯服务。 建成后的智慧医院综合布线系统将能随着网络技术的发展,满足未来10-15年的使用需求。 1.1.1 对原设计的研读和优化建议 通过对原设计图纸的研读,我们得知:

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

通用综合布线设计方案

1.综合布线设计 1.1综合布线系统介绍 1. 综合布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为数据、图像、视频、楼宇智能等系统信号提供高性能传输及路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 1.2综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干光纤可达万兆或更高(目前按数据流定1000Mbps),接入层1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T、1000Base-T

3、可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供5年以上质保。 4、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的六类综合布线系列产品。 5、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护便。 6、有线电视。为了保证信号质量清晰,减少以后检修维护,每层各用一个放大器,用分支器联接,布线按房间顺序进行。 1.2.1有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC 11801:2002六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够便地任意连接终端设备。 4.所有接插件都应是模块化的标准件,以便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去 5.能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。 6.网络易于管理。 1.2.2、行业及地标准和规 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规 CECS 89:97 建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

综合布线系统建设方案

综合布线系统建设方案 1、系统设计 系统设计构思应成熟、简单可靠,能保证长期运行的安全性、可靠性、低成本,又要符合二十一世纪的运营、管理、发展要求的需要,并在一定时期内保持其先进性。 系统设计能适应今后不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信、各种控制信号通信。 系统设计能满足酒店内各种通信设备的功能要求。在数据信息点上能任意连接计算机、打印机、传真机等设备,在语音信息点上能任意连接各种类型的电话、内部通讯终端等设备。 系统设计保留一定的扩充容量,以便将来需求增大时易安置设备。 系统设计因考虑所处环境的抗干扰性,数据主干应采用光缆方式。除客房语音水平线缆可采用三类,其余水平线缆均应采用5E类UTP。语音跳线采用三类、数据跳线采用5E类。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆放到位,中间不能有断点。 总配线箱和分配线箱内配线架的摆放及线缆走线必须合理。接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和标签颜色,以标明线号、线位、区号和房号。 信息插座面板应有标识,以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。网络线路和电源插座必须被安装在家具中或固定的地方。例如接待员的柜台、餐厅的桌子(安装POS机)的地方。 要考虑系统内各设备之间的相互连接问题,应在设计方案和图纸中明确线缆的走向、定位、接口位置、固定方式、线缆接线盒的分布等方面的要求,还要说明每根线缆的类型、编号以及接线盒标记等,以保证各系统设备的完整性。 2、产品技术规格及性能指标 (1)数据主干应采用多模室内光缆。 (2)语音主干应采用三类大对数非屏蔽双绞铜缆UTP。(3)数据水平子系统应采用5E的4对双绞铜缆UTP。

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自

综合布线施工组织设计方案1

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2003;《建筑与建筑 群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2003;《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16 —92 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 《中国电气装 置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92)《电气装置安装工程电缆线 路施工及验收规范》(GB50168-92)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427— 87)《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1 个外网(数据)、1个语音外线、1 个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理。以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24 口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点。合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45 铜缆跳线,长度为2-3 米。

详解家庭综合布线系统方案

家居装修布线先行详解家庭综合布线系统方案 现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V 左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图

综合布线系统安装工艺

综合布线系统安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以lm的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2 钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3 管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》中相关规定。 2.1.4 金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5 各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6 接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7 配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8 电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9 各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10 交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11 塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2 主要机具与测试设备: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5 测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号

相关文档
相关文档 最新文档