文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 学校电气方案设计说明

学校电气方案设计说明

学校电气方案设计说明
学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明

一、设计依据

相关专业提供的设计资料;

建设方提供的设计任务书;

主要设计规范和标准:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011

《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《消防安全标志设置标准》 DBJ01-611-2002

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2006 《智能建筑设计规范》 GB/T50314-2006

《建筑智能化系统设计技术规程》 DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

二、设计范围

1.强电设计包括如下系统:

10kV变配电系统

380V低压配电系统

动力配电系统

照明配电系统

防雷接地系统

2.弱电设计包括如下系统:

综合布线系统

有线电视系统

可视对讲系统

CCTV监控系统

火灾自动报警系统及广播系统

汽车库管理系统

信息化应用系统

建筑设备管理系统

安全防范系统

弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

三、10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统

1.负荷等级

本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。

消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。

2.供电电源

采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由10kV 市政电网为本工程提供两路独立10kV电源, 10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。

3、功率因数补偿

(1)采用低压集中调谐滤波补偿技术(既作功率因数补偿,又用于抑制谐波),进行无功功率自动补偿,使补偿后的变压器10kV侧功率因数达到0.9以上。

(2)直管荧光灯等采用就地补偿,要求补偿后的功率因数达到0.9以上。

4、电能计量

(1)本工程电费以高压计量为主,低压计量为辅。在10kV配变电室内设置10kV计量柜,柜内仪表、设备等型号由电力公司确定。各变压器低压柜的馈电回路均设电力仪表, 并设置电力监控系统,监视各种电气参数和开关状态变化,减少故障风险,促进节能减排。

(2)为实现低碳绿色示范建筑功能,下列系统/设备运行均设有低压计量仪表,并进行远传监测,以便实现有效节能控制,促进节能降费。

1)电梯设备计量表计;

2)生活给水系统设备计量表计;

3)中水系统设备计量表计;

4)热水系统设备计量表计;

5)教学用电计量表计;

7)办公用电计量表计;

8)宿舍用电计量表计;

9)厨房设备及餐厅照明计量表计;

10)排风机组、新风机组计量表计;

(3)在配变电所低压开关柜出线处设置计量仪表,并在层箱处设置计量仪表,以便进行用电分项计量。

(4)在每个功能区的总配电柜安装带计量功能的数字仪表,以便进行内部收费管理。

5.应急电源容量及性能要求

(1)火灾自动报警系统、剩余电流火灾报警系统、安全防范系统等用电,为保证供电中断时间为毫秒级,设置UPS电源。

(2)消防控制室,消防水泵房和排烟机房等在事故情况下继续工作场所照明,设置EPS电源,其蓄电池连续供电时间不小于180 min。

(3)本项目各单体建筑内应急疏散照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续供电时间不小于30min。应急照明箱均为双路电源互投供电,火灾时由消防监控装置自动控制点亮。

(4)疏散通道、疏散通道转折处、公共出口等处设置疏散指示灯、出口标志灯。照度要求及灯具选型原则如下:

1)消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、变电所等场所以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,其应急照明的照度按100%正常工作照度考虑,采用直管荧光灯;

2)多功能厅设置备用照明,照度按20%正常照明考虑;

3)风雨操场,阶梯教室,餐厅等人员密集场所设置备用照明,照度按10%正常照明考虑;

4)建筑内内疏散照明的地面最低水平照度值:疏散走道不低于1.0 lx;人员密集场所不低于3.0 lx;楼梯间、前室或合用前室不低于5lx;

5)在门厅、多功能厅等部分人员密集场所的疏散走道和主要疏散路线的地面上设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志,以保证人员的安全。

四、电力配电及控制系统

1、消防控制室、消防水泵、防烟排烟风机、防火卷帘等负荷电源来自10KV配变电室的2个不同母线段,并在最末一级配电箱处自动互投。

2、本工程低压配电系统电压等级为220/380V.AC。

3、每层按防火分区设置一个电缆竖井兼作配电间,分别设置应急照明、照明等配电箱为本防火分区供电。

4、每间教室内设分配电箱,阶梯教室,普通教室和特色教室(研讨室)均设置投影仪和电动升降幕布。

5、各种实验室,语言教室,现代艺术教室,视听阅览室,数字化实验室,计算机教室内按不同功能预留配电箱,待布置方案确定后,由精装公司完成二次设计。

6、在多功能厅、演播室、风雨操场预留用电负荷,待精装方案确定后,由精装公司完成二次设计。

7、厨房区按50kw预留电量,待厨房设备布置确定后,由承包商将电源由厨房配电箱送至终端用电点。

8、宿舍区的用电管理形式为集中式管理。宿舍管理室设置电话,网络和电视插孔。宿舍内用电点配置要求:只提供照明和普通插座,不设置电话,网络和电视插孔。

9、在门卫设置照明配电箱,为校名校徽提供局部照明。

10、整体校园建筑预留夜景照明电源。

11、室外操场不考虑夜间训练,顾不设置场地照明。

12、新风机组等采用树干式配电。其余负荷采用放射与树干式相结合的方式配电。

13、所有供电给移动设备的插座配电线路均安装剩余电流保护器(RCD),防止人身电击事故的发生。

14、为预防和减少电气火灾,在线检测AC220V/380V配电线路的绝缘状态,在各层配电柜的馈电回路装设火灾剩余电流报警探测器,火灾剩余电流报警电流设置为 300mA,信号经2芯屏蔽电缆传至火灾剩余电流报警系统主机(安装在一层消防监控室)。

15、本工程选用铜芯导线、铜芯电缆、铜母线。普通低压线路采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯电缆,密集铜母线;消防线路采用矿物绝缘类不燃性电缆。

五、照明配电及控制系统

1. 照度标准

本工程室内主要照度标准:

普通教室、办公室、实验室、多媒体教室: 300Lx,照明功率密度值9W/㎡,UGR不大于19;

美术教室、计算机教室、电子阅览室: 500Lx,照明功率密度值15W/㎡,UGR不大于19;

门厅、风雨操场、餐厅、多功能厅:300Lx,照明功率密度值9W/㎡;

配变电所配电装置间: 200Lx,照明功率密度值7W/㎡;

走道、楼梯间、风机房、泵房: 100Lx,照明功率密度值4W/㎡;

消防控制室、电话网络机房、电视机房: 300Lx, 照明功率密度值9W/㎡;

2. 光源

(1)教室、实验室、办公室、会议室、阅览室照明采用高光效节能型细管径三基色直管形荧光灯,配低谐波高功率因数的电子镇流器。

(2)风雨操场等高大空间采用大功率细管径荧光灯或金属卤化物灯,配套低谐波电子镇流器或节能型电感镇流器(带电容补偿),其功率因数不小于0.9,显色指数Ra≥80。

(3)休息厅、走廊、卫生间选用节能型筒灯。

(4)设备机房采用高效节能型直管荧光灯配节能型电感镇流器加电容补偿,链吊式灯具。

(5)水泵房、厨房等的灯具采用带透明灯罩防水型灯具。

(6)煤气表间的灯具、开关采用防爆型产品。

采用的镇流器均要求符合该产品的国家能效标准。

3.照明控制

1)教学楼、阅览室等建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,采用集中控制,并宜按照建

筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施;

2)多功能厅、会议室、展示厅等场所采用智能照明控制系统,并可按使用需求设置调光及场景控

制功能;

3)普通教室、实验室、办公室在每个门口处设开关控制,除只设置单个灯具的房间外,每个房间

灯的开关不宜少于2个,黑板照明应单独设置开关。

六、建筑物防雷

本工程按二类防雷建筑物设计防雷保护。局部利用铝合金造型顶面作为接闪器,要求其铝合金外壳厚度不应小于 0.5mm。在楼顶端设置避雷针,以满足防雷规范的要求。

建筑物的防雷装置应能满足防直击雷、防雷电感应及雷电波侵入的要求。

为防止雷击电磁脉冲引起的内部过电压,除在变压器高压侧装一组避雷器外,在下列部位尚装设电涌保护器(SPD):

(1)在变压器低压侧装一组SPD。

(2)向火灾报警及联动装置、楼宇监控设备的集中控制装置等电子设备供电的末端配电箱的母线各相上,均装设SPD。

(3)由室外引入或由室内引至室外的电力线路、控制线路等在其配电箱、控制箱处应装设SPD。

七、接地及安全措施

1、本工程低压配电的接地型式为TN-S系统。

2、本建筑的防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、弱点系统的接地等共用一个接地系统,要求接地电阻不大于0.5 。

3、本建筑实施总等电位联结。

八、弱电设置系统

(1)数据/语音通信系统与综合布线系统

(2)安全防范系统

(3)火灾自动报警与消防控制系统

(4)校园公共广播与应急广播系统

(5)有线电视系统

(6)会议与扩声系统

(7)多媒体教学系统

(8)校园智能一卡通管理系统

九、数据/语音通信系统与综合布线系统

1.在一层设电话网络机房,安装信息管理系统的主机、服务器、路由器、核心数据交换机、存储器、网络打印机和500门电话交换机、电话总配线架等,在各层按照配线需要设置弱电间,设置接入层数据交换机。

2.整个建筑数据、语音通信等采用综合布线系统。语音、数据信息点可灵活调配,以满足教学及办公自动化语音、数据、图像等信息资源高速交换的业务需要。系统组成如下:

●工作区:根据用户要求,在各个教室、办公室、会议室、实验室、阅览室等处设置可用于

电话、计算机网络的信息插座。

●配线子系统:信息插座选用标准RJ45屏蔽插座,水平配线采用4对六类屏蔽电缆(STP);

在各层设置弱电间,配线架均置于以上弱电间内。

●干线子系统:由各弱电间至网络机房的数据主干采用八芯单模光缆,语音主干采用3类大

对数电缆。

十、安全防范系统

1.本系统包括视频安防监控系统、出入口控制系统等内容。安防中心与消防控制室合用,设置在首层。

2.视频安防监控系统

在主要出入口处、走廊、前室等处设置半球固定式彩色摄像机或室内一体化球形彩色摄像机,所有摄像机处配置红外灯。

在所有残疾人卫生间设置呼叫按钮,并在门外设置呼叫闪灯,呼叫信号接入入侵报警系统。

3.出入口控制系统

为安全和管理方便,在学校主入口、教学楼主入口设置出入口控制系统,包括控制器、双向读卡器、电磁锁及门磁开关等。用于对进出相应区域的人员进行控制,凭有授权的卡才可通行。信号传送至消防控制室的出入口控制主机。

十一、火灾自动报警与消防控制系统

1.本建筑为校园建筑,根据《火灾自动报警系统设计规范》按照二级保护对象设置火灾自动报警系统。火灾报警采用智能型两总线系统。消防监控室设在首层,设置火灾报警控制器、消防控制台、消防广播主机、消防对讲电话主机、视频安防监控台和电视墙等设备,监视和管理火警、应急广播、安防等系统。并设置可直接报警的外线电话。消防报警系统要与当地消防指挥部门联网。

2. 在消防监控室,弱电机房,10KV配变电室、配电间、多功能厅、阅览室、餐厅、门厅、各层走廊、库房等处设置智能型感烟探测器,在厨房内设置智能型感温探测器,在厨房和燃气表间内设置可燃气体探测器,消火栓旁边设消火栓按钮。在门厅、走廊、主要出入口等处设带消防电话插孔的手动报警按钮,在楼梯间设火警闪灯。在风雨操场的高大空间等处内设置红外光束感烟探测器。在每层电梯厅或楼梯出口设置火灾重复显示屏。消防监控室可接收感烟探测器的自动报警信号;手动报警按钮的动作信号,并实施消防设备联动。

3. 消防控制对象及联动控制消火栓按钮、水流指示器、压力开关、检修信号阀、通风系统防火阀动作信号等均纳入火灾自动报警系统,报警后对空调通风系统、防排烟系统、事故排风系统、消火栓泵、自动喷水灭火系统、防火卷帘、应急照明、非消防电源、电梯、消防紧急广播等有关设备进行联锁控制。消防控制对象及联动控制要求:

●湿式报警阀的压力开关动作时,可自动开启地下室的自喷泵,接收水泵的运行状态和故障

显示,并接收水流指示器、信号阀的动作信号。

●火警时,联锁关闭相应空调、通风系统及其防火阀,并接收其动作返回信号。

●火警时,开启相应排烟风机和排烟口,进行排烟,并开启相应的正压送风机和送风口,并

接收其动作返回信号。

●可燃气体探测器探测到可燃气体浓度达到爆炸下限的25%时,启动事故排风系统。

●用于防火分隔的卷帘门由其两侧的感烟探测器动作后,自动控制下降到底。用于疏散通道

的防火卷帘,由其两侧的感烟探测器动作后,控制下降到距地1.8m处,感温探测器动作后,控制下降到底。接收其动作返回信号。

●火灾确认后,可自动/手动控制切断相应非消防电源,开启相应的应急照明;并接收其动

作返回信号。

●火灾确认后,开启相应消防紧急广播,开启出入口控制系统控制的门,分区域疏散人员。

开启相应火警闪灯,指示着火楼层。

4.消防电话系统

在消防监控室设消防电话主机和可直拨当地消防部门的外线电话。在10KV配变电室、消防水泵房、主要空调机房等处设消防电话分机。

十二、校园公共广播与应急广播系统

1.根据使用要求,校园公共广播和应急广播合用一套系统,系统主机设置在校园广播室,包括话筒、音源和扩音设备。平时为校园公共广播,火灾时由消防模块强切至消防广播状态。二层及二层以上发生火灾时,消防监控室先对火灾层及其相邻的上、下层进行广播,通知人员顺序疏散;首层发生火灾,消防监控室先对本层、二层及地下层进行广播,通知人员顺序疏散。地下层发生火灾,消防监控室先对地下层、首层进行广播,通知人员顺序疏散。

2.在走廊、教室、实验室、阅览室、餐厅等处设6W吸顶扬声器,在厨房设置6W防水型吸顶扬声器,在多功能厅等处设置15W音柱、地下车库、设备用房设置6W壁挂扬声器,火灾时分区域播送应急广播。在设置1W吸顶扬声器,用于播送应急广播。

3. 校园公共广播系统采用数字化传输与各个校园单体建筑相联系。

十三、有线电视系统

本系统节目来至当地有线电视网光缆传输的信号。在有线电视机房内设置电视前端柜。系统采用全频段光纤、同轴电缆混合的方式,支持模拟电视与数字电视的传输应用。采用860MHZ邻频电视系统,带宽1GHZ,使系统频道扩展及功能均能满足将来有线电视的发展要求。有线电视采用分支分配方式。

在教室、办公室、会议室、报告厅等处设电视插座。系统输出口电平为64±4dB。

十四、会议与扩声系统

在多功能厅设会议与扩声系统,设置调音台、音箱、投影仪、音视频切换器、多媒体电脑等设备,可进行会议扩声和播放视频图像、多媒体数据图像。并预留同声传译系统条件,同声传译系统采用无线式(直接感应式)。本次设计只预留弱电设备机房,待布置方案确定后,由弱电集成商完成二次设计。

十五、多媒体教学系统

在各个教室和实验室设置多媒体教学系统,在教室讲台处设置一套多媒体教学控制台,包括多媒体集中控制主机及操作键盘、多媒体计算机、实物投影机、幻灯机、DVD机、录像机、功放等设备。教师可控制各种设备(包括投影幕、电动窗帘、灯光等),实现多媒体教学。本次设计教室和实验室只预留弱电箱,待布置方案确定后,由弱电集成商完成二次设计。

十六、校园智能一卡通管理系统

校园智能一卡通管理系统涵盖的子项包括:考勤管理,图书借阅,学生用餐等。

本次设计只预留路由,待系统配置方案确定后,由弱电集成商完成二次设计。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

多层纯住宅电气设计方案说明示例

多层纯住宅电气设计方案说明示例 一、工程概况: 本项目为xxxxxx安置房项目一期工程,建筑规模:总建筑面积25640.90平方米。建筑防火分类:多层住宅,耐火等级:二级。 二、设计依据: 1、本院建筑、结构及给排水专业提供给本专业的设计资料。 2、本工程采用的规程、规范及标准,主要包括: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013; 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》 GB50054-2011; 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011; 《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《城市道路照明设计规范》CJJ45-2015; 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008; 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014; 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016; 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94; 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007; 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012; 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》-GB50846-2012; 三、设计范围: 本工程设计有:高低压变配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、FTTH系统、有线电视系统及。 四、变、配电系统: 1、负荷分级:本工程所有用电均为三级负荷。 2、供电电源:本工程从市政引一路10KV电源供至室外箱式变电站1TM1(80 0KVA)供本小区用电。 3、计量:本工程在室外箱变高压侧计量,住宅每户设分计量(供电部门户表工程)。 4、功率因数补偿:在变压器低压侧设静电电容器自动补偿装置集中补偿、气体放电灯就地设补偿电容器分散补偿,补偿后,10KV侧功率因数达到0.9以上。

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

生活垃圾焚烧发电项目电气部分设计说明书

生活垃圾焚烧发电项目电气部分设计说明书 1.1 电气一次 1.1.1 概述 本工程建设规模为3×300t/d垃圾焚烧线,配2台发电机组,发电总容量15MW。本期建设2×300t/d垃圾焚烧线,配套装设一台9MW凝汽式汽轮发电机组,年运行小时数为8000小时。 按接入系统审查意见,本工程共经一回10kV线路接入板桥110kV变电站的10kV母线,线路距离约6.2km。 本厂发电机所发电量扣除厂用部分,其余全部送至电网。另考虑到在发电机及送出线路故障、检修时,垃圾焚烧线需继续运行, 以及故障停机时的环保要求,需另从外部引接一回10kV电源作为备用电源,备用电源暂考虑从档下变10kV母线引接,容量约为3300kVA。 1.1.2 电气主接线配合接入系统方案,在厂内设置10kV母线,本期10kV 母线采用单母线 接线。发电机出口电压采用10.5kV,发电机组及10kV出线直接接入10kV 母线。 10kV系统采用中性点不接地方式。发电机励磁采用自并励静态励 磁。 1.1.3 厂用电接线及布置厂用电压采用10kV、380V两级电压。低压厂用

变压器从10kV母线引接 电源;按炉设置两台2500kVA低压厂用工作变压器,配套设置两段380/220V 母线段(I、II段)向低压负荷配电,另设置一台2500kVA的专用低压备用变压器,作为本期两台低压工作变的备用。低压备用变压器兼做二期的备用。 主厂房设置汽机MCC,#1锅炉MCC、#2锅炉MCC、化水MCC、烟气处理MCC 及公用MCC,辅助厂房设置循环水及净水站MCC、渗沥液处理MCC、、综合办公楼MCC等就近为低压负荷配电,MCC分别从低压I、II段各引一回电源,互为备用。 袁河补给水泵房离电厂约5km,负荷约100kW,如从电厂引接电源,则需采用10kV电压送出,一次投资较高,且垃圾电厂上网电价与下网电价基本持平,故考虑就近引接两回低压电源。 根据初步计算,本期厂用电计算负荷约为3300kVA,厂用电率约为28%。 低压厂用电系统中性点直接接地。 10kV配电装置、低压配电动力中心屏柜、汽机锅炉MCC等均布置于集控楼0m层,其它MCC均就近布置于设备附近。 1.1.4 电气设备选择 10kV开关设备采用移开式交流金属封闭开关设备,配国产优质真空断路器。 380/220开关柜采用抽出式开关柜。 低压厂变采用干式变压器。变频调速

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

某看守所电气方案说明.doc

某看守所 方案说明(电气部分) 设总: 审定: 审核: 校对: 设计:2006年10月23日

十、电气 10.1设计依据及范围 (1)设计依据 (a)总设计师编制的方案; (b)土建专业所提的平面布置图; (c)其他公用专业所提的用电资料; (d)GBJ 16-87 建筑设计防火规范(修订本); (e)GB50045-95高层民用建筑设计防火规范; (f)GB50116-98火灾自动报警系统设计规范; (h)GB50057-94(2000版)建筑物防雷设计规范; (i)JGJ/T 16-92民用建筑电气设计规范; (2)设计范围 (a)10kV变电所设计; (b)各单体建筑物供配电系统设计; (c)各单体建筑物照明及防雷接地系统设计; (d)火灾自动报警及联动控制系统设计; (e)区域电气系统设计; (g)弱电监控系统设计 10.2供电设计 (1)负荷性质及负荷计算 (a)负荷性质 根据有关标准,本区块内的建筑物均属多层住宅建筑,其消防水泵、防排烟风机、应急照明、消防报警用电设备、生活水泵、电梯用电等均属一、二级负荷,其余用电均属三级负荷。 (b)负荷计算 方案1(设中央空调): 按需要系数法进行计算,其计算结果如下:(详见下表) 计算表格省去 方案2(不设中央空调):

计算表格省去 (2)供电电源和电压 本工程的供电电压为10kV,所需电源引自设于附近的10kV开闭所,开闭所位置由当地供电部门提供。 (3)供电系统 根据当地供电情况,本工程拟采取一路10KV电源供电,电源可引自附近10kV 开闭站,以电缆埋地方式进入预审楼一层的10kV高压环网室,再由环网室向变电所提供10kV电源。另外,为保证一、二级负荷用电的可靠性,本工程设有自备柴油发电机组,机房设于建筑物地下一层内。大楼内消防用电等一级负荷均采用两路电源同时供电,配电末端设置双电源自动切换箱。两路低压电源分别引自两台不同的变压器低压母线,变压器低压母线侧设置母联开关,平时常开,当一段低压母线失电时,低压母联手动合闸,母联开关和两侧低压电源总开关之间设置联锁,以防止变压器并列运行。 (4)配变电所 根据建筑物布置情况、负荷计算及负荷分配情况,在预审楼一层内设置一处公用变电所,其内共设置两台1000kVA变压器。变电所主要设备选型为: 10kV 配电柜选用HXGN型环网柜,内置SF6型负荷开关,变压器选用SCB9型干式变压器,低压配电装置选用MNX(E)型组合式开关柜,内装CW1、CM1等低压断路器。 (5)保护和计量 变电所10kV进线均设置负荷开关保护,变压器供电回路设置负荷开关加熔断器保护。 变电所10kV母线设有专用10kV计量柜,集中计量。变电所内要求动力负荷相对集中,并设置分类分区低压计量表,以便供电局分类记费及物业内部考核之用。 (6)控制与信号 本工程10kV开关柜采用电动弹簧操作机构,操作电源采用AC220V。低压主

建筑工程设计文件编制深度规定(电气部份)

筑 龙 网 W W W . Z H U L O N G . C O M 建筑工程设计文件编制深度规定(电气部份) 1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。 2 变、配电系统 1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、容量。 3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。 4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 3.6 建筑电气 3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。 3.6.2 设计说明书 1 设计依据 1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求; 4)本工程采用的主要标准及法规。 2 设计范围 1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工; 2)本工程拟设置的电气系统。 3 变、配电系统 1)确定负荷等级和各类负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线。电缆埋地或架空、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;

筑 龙 网 W W W . Z H U L O N G . C O M 4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况; 10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。 4 配电系统 1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施; 2)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 3)开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式; 4)电动机启动及控制方式的选择。 5 照明系统 1)照明种类及照度标准; 2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式; 3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯。草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、 电压等级、光源选择及其控制方法等; 4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。 6 热工检测及自动调节系统 1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成; 2)自动化仪表的选择; 3)仪表控制盘、台选型及安装; 4)线路选择及敷设; 5)仪表控制盘、台的接地。 7 火灾自动报警系统 1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;

如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例

如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第191位读者 摘要:某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。整个工程分为两段:I段主要为比赛场区及其附属用房,地上四层,地下两层。地下室分为两大部分:设备机房及地下停车场。一层为比赛大厅、竞赛技术用房、管理用房、新闻媒介用房、运动员用房、贵宾用房。二层为观众休息厅、管理办公用房、运动员、教练员用房。三层为观众休息厅。lI段为室内外水上娱乐及服务设施,地上两层,地下一层。地下室为设备机房,一层为戏水娱乐设施、壁球室、更衣淋浴室。二层为健身房、多功能厅及餐饮。 关键词:设计说明体育游泳馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。整个工程分为两段:I段主要为比赛场区及其附属用房,地上四层,地下两层。地下室分为两大部分:设备机房及地下停车场。一层为比赛大厅、竞赛技术用房、管理用房、新闻媒介用房、运动员用房、贵宾用房。二层为观众休息厅、管理办公用房、运动员、教练员用房。三层为观众休息厅。lI段为室内外水上娱乐及服务设施,地上两层,地下一层。地下室为设备机房,一层为戏水娱乐设施、壁球室、更衣淋浴室。二层为健身房、多功能厅及餐饮。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统;

(2)应急电源系统; (3)照明系统; (4)防雷与接地系统; (5)广播音响系统; (6)电触板计时记分系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)楼宇自控系统; (9)综合布线系统; (10)保安监控系统; (11)有线电视系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:比赛场、主席台、贵宾室照明、电声、广播及电视转播、新闻摄影电源、火灾自动报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、排烟补风机、综合保安监控系统、应急照明、疏散照明、比赛照明及计时记分用电等。其中的比赛照明、计时记分及用电消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照明及动力为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备容量约为:3887kW~总计算负荷约为2362kW.设计总装机容量约为4000kVA(4~1000kVA).

医院电气设计方案

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 某医院建筑电气方案设计 摘要:某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【建筑概况】某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)医护呼叫对讲系统; (9)门禁系统; (10)闭路电视保安监视系统; (11)闭路电视手术监控系统; (12)有线电视系统; (13)停车场微机管理系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:医技病房楼的手术都的医技设备重症监护(ICU)等重要场所的医设备及其空调设备以及火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统等。其中的洁净手术部的医技设备所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 电子显微镜电源、X 光机等医疗设备、客梯、排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照及动力负荷为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备总容量约为:P。一2600kW;总计算负荷约

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 为P-1690kW,设计变压器总装机容量为3200kVA。 (3)电源:本工程属于二类甲级医院,由市政电网引来两路独立10kV 电源供电,两路源同时工作,互为备用,每路10kV 电源均能承担全部负荷。另外设置一台300kW 柴油发机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的手术室、监护病房、血液中心、血液透析、MRI 室、消防动力设备、计算中心、应急照明、重要手术室的空调设备、重要医技设备、电话机房、变配电所用电等采用双电源供电,并在末端互投。洁净手术室内部用电应与辅助用电分开,每个手术室的干线单独敷设;洁净手术室的电源线路除应满足室内医疗设备及装置的总用电需求外,且其供电容量不宜小于8kVA。 手术部、重症监护部(ICU)、心脏监护部(CCU)的重要配电线路采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT 不接地系统,并采用10mA 漏电保护器对 其医疗设备进行保护。 对于停电要求小于O.5s 的重要负荷采用UPS 电源供电。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设二台1600kVA 变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台300kW 柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供 电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》GBJ 133—90,主要场所的照度如下: 手术室500~7501x 诊断治疗室;抢救室300lx 检验、化验室300 lx 病房100 Ix 夜间守护5~10 Ix 大厅300 lx

相关文档
相关文档 最新文档